1、某石油储备库,有10104m3浮顶原油储罐30座。单位设有专职消防队,配备泡沫消防车两台、高喷消防车一台、水罐消防车一台,并有专职消防员30人。单位成立了消防安全委员会,安全环保部是该单位消防安全工作归口管理部门,并层层确定了消防安全责任人和消防安全管理人员。该单位还成立了义务消防队,并在灭火预案中明确了灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组。单位建立健全了包括消防安全教育、培训;防火巡查、检查;安全疏散设施管理;消防(控制室)值班;消防设施、器材维护管理;火灾隐患整改;用火、用电安全管理;易燃易爆危险物品和场所防火防爆;专职和义务消防队的组织管理;灭火和应急疏散预案演练;燃气和电气设备的检查和管理(包括防雷、防静电);消防安全工作考评和奖惩等必要的消防安全管理制度和保障消防安全的操作规程。

根据以上材料,回答下列问题:

1.该企业工艺生产区域内的明火设备应集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气体

设备或建筑物的()。

A.上风向

B.侧风向

C.下风向

D.上部

E.内部

2.石油化工产品的常用储罐按其安装位置分为()。

A.地下储罐

B.半地下储罐

C.地上储罐

D.半地上储罐

E.空中储罐

3.下列属于消防安全重点单位的是()。

A.建筑面积在1000m2(含本数)以上且经营可燃商品的商场(商店、市场)

B.游艺、游乐场所

C.公共的体育场(馆)、会堂

D.客房数在40间以上的(旅馆、饭店)

E.影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所

4.消防安全管理的特征有()。

A.随意性

B.全方位性

C.全过程性

D.全员性

E.全天候性

5.下列属于消防安全归口管理部门的职责的有()。

A.依照公安机关消防机构布置的工作,结合单位实际情况,研究和制定计划并贯彻实施

B.分配其他部门各个岗位的人员安排

C.负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用

D.建立健全消防档案

E.在发生火灾或其他突发情况时,按照灭火应急疏散预案所做的规定和分工履行职责6.消防安全责任人的职责有()。

A.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作

B.贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况C.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

D.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

E.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队

7.()单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作。

A.大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口

B.商场

C.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地

D.火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业

E.距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位8.在非正常条件下,下列设备中,应设安全阀的是()。

A.顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器

B.顶部最高操作压力大于等于0.03MPa的压力容器

C.可燃气体或液体受热膨胀而可能超过设计压力的设备

D.顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔

E.顶部最高操作压力为0.1MPa的蒸馏塔

9.石油化工生产过程中的防火要点包括()。

A.注意物料的投料顺序

B.防止跑、冒、滴、漏

C.严格控制压力

D.严格控制体积

E.做好抽样探伤

2、某超高层酒店建筑高度为151. 55m,包括地下2层和地上38层,每层建筑面积3000m2。其中15层为酒店避难层,标高为49. 3m;30层邻登高操作面位置设有避难间,标高为92. 7m;地下二层设置消防水泵房。该超高层建筑采用两路消防供水,由市政给水管网的2根DN200的引入管向建筑消防给水系统供水。该超高层建筑消火栓给水系统结合避难层进行设计,划分为3个供水分区。减压阀分区供水示意图如图1所示,1层至14层为供水低区,采用下行上给式减压阀供水,减压阀设置在地下2层;15层至29层为供水中区,采用上行下给式减压阀供水,减压阀设置在30层避难层,30层至38层为供水高区,并设置稳压泵和气压罐等装置稳压;地下消火栓用水直接由市政管网供给。该建筑内按有关国家消防技术标准设置了各类消防设施和器材。

该酒店物业管理单位将建筑内消防设施的维护保养工作委托给一家具有相应资质的消防技术服务机构。维保单位按照规定的周期对建筑内的各类消防设施进行检查和功能测试。在一次对该建筑内湿式自动喷水灭火系统进行检测的过程中,检测人员打开末端试水装置,试水装置出水后压力和流量逐渐减小,5min后消火栓泵未能正常启动。经检查,消防联动控制器和水泵控制柜均处于正常的“自动”控制状态,控制器功能正常。

图1减压阀分区供水示意图

根据以上材料,回答下列问题:

1.下列关于本案例中减压阀的设置要求,说法正确的有()。

A.地下2层减压阀的设置必须满足14层最不利消火栓栓口动压不小于0. 35Mpa B.30层减压阀的设置必须满足29层最不利消火栓栓口动压不小于0.35Mpa C.减压阀减压后应校核各供水分区最高处的消火栓静水压力不小于0. 15Mpa D.减压阀减压后应校核各供水分区最低处的消火栓静水压力不大于1. 0Mpa E.消火栓系统的最大静水压力为气压罐与最不利消火栓的高程差

2.本案例中消火栓泵的控制方式包括()。

A.出水干管上压力开关直接启泵

B.高位水箱出水管上流量开关直接启泵

C.报警阀压力开关直接启泵

D.消火栓报警按钮与火灾探测器报警信号联动启泵

E.消防控制室手动控制盘直接手动启动

3.下列关于本案例中消防水泵接合器的设置,符合要求的有()。A.低、中、高区分别设置水泵接合器

B.水泵接合器设置在减压阀前

C.水泵接合器直接接在湿式报警阀后

D.水泵接合器距离消防水池40m

E.消火栓系统和湿式系统合用水泵接合器

4.下列关于本案例中高位水箱的设置,符合要求的有()。

A.水箱的有效容积为60m3

B.水箱最低水位与最不利喷头的垂直距离9m

C.水箱人孔设置锁具、

D.水箱进水管管径为DN32

E.水箱出水管高出最低有效水位100mm

5.下列关于本案例中消防水池的设置,符合要求的有()。

A.在计算消防水池容量时可以扣除补水量

B.在一次灭火或检修后,水池的补水时间为48h

C.按火灾延续时间2. 0h确定有效容积

D.消防水池进水管管径DN80

E.系统测试排水接入消防水池循环利用

6.下列关于该系统增压稳压设施的设置,符合要求的有()。A.水枪出水量大于稳压泵的流量

B.稳压泵出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀

C.气压罐容积为150L

D.气压罐最低压力控制点应满足最不利消火栓静水压力大于0. 15Mpa E.气压罐内设置1个压力控制点

7.消防水泵的吸水应采取自灌式吸水,包括()。

A.消防水泵静态启动

B.消防水泵运行中的主备泵切换启动

C.消防水泵运行中的主备电源切换启动

D.同一消防水池中消火栓泵和喷淋泵先后启动

E.消防水泵运行过程中超过火灾延续时间后

8.下列关于水泵不能正常启动的原因分析,可能的原因有()。A.延迟器与报警阀不匹配,延迟器出口流量太大

B.报警阀管路阀门被关死

C.水源压力不足

D.压力开关损坏

E.未设置旁通回路

9.下列关于该建筑内消防设施的维护管理,说法正确的有()。A.每年监测市政给水管网的压力和供水能力

B.每月对消防水池、高位消防水箱的水位等进行一次检测

C.每月手动和自动启动消防水泵运转一次

D.每月应对减压阀组进行一次放水试验

E.每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、一栋18层的旅馆,建筑高度为68m,设有两个防烟楼梯间,一部消防电梯与一个楼梯间合用前室,两个楼梯间可开启外窗,合用前室和前室无外窗,且每层有一条长40m,宽1.4m的无自然采光的内走道。

【问题】

1.该旅馆必须设加压送风系统的部位有哪些?说明理由。

2.该旅馆走道划分为几个防烟分区?其排烟量应如何计算?

3.该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于多少?室内消火栓的水枪充实水柱不应小于多少?

4.该旅馆需不需要设消防卷盘?如需,消防卷盘应如何布置?

2、某国际商城位于商业区,地下2层,地上57层,层高3. 5m,建筑高度200米,是著名的地标建筑。商城全栋建筑面积达148000平方米,商城地下1层为家具城和儿童游乐厅,采用耐火极限为2. 0h的防火隔墙和乙级防火门分隔。地下二层为人防工程。地下二层总建筑面积为2000m2,其中商店营业厅使用面积为1800m2,设备用房面积200m2。1~5层为商场营业厅,6~14层设有中西餐厅、夜总会、酒吧、影院、商务会议厅、健身室及各类配套设施,不同功能区采用耐火极限为2. 0h的防火隔墙和乙级防火门分隔成建筑面积400m2的厅。16层~30层为国际标准甲级写字楼,32层~45层特设商务用房,47层~57层为五星级皇冠假日酒店,拥有320间各种规格的客房及套房,15、31、46层为避难层。

商城地上1层为门面房,分隔成单间商铺,商铺之间采用实体墙进行分隔,主要经营服装和家具。商铺中间设置宽度1m的通道,出口采用双开式铁质推拉门。从入口进入中厅,中部设置扶梯,南北两侧设有踏步式敞开楼梯,楼梯和扶梯均直通5层和地下室。自动扶梯口设有内衣、小饰品等摊位,商场各层采用纸面石膏板格栅吊顶。地上6~57层设置防烟楼梯间,直通各层。写字楼办公室内至疏散门的最大距离为30m,疏散门到楼梯前室入口的最大距离

为50m。

建筑内设有湿式自动喷水灭火系统,设置格栅吊顶的部位采用下垂型喷头,布置在吊顶下,客房和办公室采用边墙型喷头,其他场所均采用标准响应的直立型喷头。全楼共设置14组湿式报警阀,每个报警阀组控制的喷头不超过4层。库房内有100只备用的红色玻璃球喷头,包括ZSTX型8只,ZSTBS型52只,ZSTZ型40只。

根据以上材料,回答下列问题:

1.分析该建筑避难层的设置是否合理,并简述理由。

2.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

3.指出该建筑在平面布置存在的问题,并简述理由。

4.指出该建筑在其他方面存在的消防安全问题,并简述理由。

5.分析并计算地下二层总疏散净宽度和安全出口最小净宽应满足什么要求。

(提示:地下商店营业厅内的疏散人数换算系数见表1)

表1

3、消防技术服务机构受东北某造纸企业委托,对其成品仓库设置的干式自动喷水灭火系统进行检测。该仓库地上2层,耐火等级为二级,建筑高度15.8m,建筑面积7800m2,还设置了室内消火栓系统、火灾自动报警系统等消费设施,厂区内环状消防供水管网(管径DN250mm)保证室内、外消防用水,消防水泵设计扬程为1.0MPa。屋顶消防水箱最低有效水位至仓库地面的高差为20m,水箱的有效水位高度为3m。厂区共有2个相互连通的地下消防水池,总容积为1120m3。干式自动喷水灭火系统设有一台干式报警阀,放置在距离仓库约980m的值班室内(有采暖)、喷头型号为 ZSTX15-68(℃)。

检测人员核查相关系统试压及调试记录后,有如下发现:

(1)干式自动喷水灭火系统管网水压强度及严密性试验均采用气压试验替代,且未对管

进行冲洗。

(2)干式报警阀调试记录中,没有发现开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间的记录值。

随后进行现场测试,情况为:在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,干式报警阀、加速排气阀随之开启,6.5min后干式报警阀水利警铃开始报警,后又停止(警铃及配件质量、连接管路均正常),末端试水装置出水量不足。人工启动消防泵加压,首层的水流指示器动作后始终不复位。查阅水流指示器产品进场验收记录、系统竣工验收试验记录等,均未发现问题。

根据以上材料,回答下列问题

1.指出干式自动喷水灭火系统有关组件选型、配置存在的问题,并说明如何改正。

2.分析该仓库消防给水设施存在的主要问题。

3.检测该仓库消火栓系统是否符合设计要求时,应出几支水枪?按照国家标准有关自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分规定,该仓库属于什么级别?自动喷水灭火系统的设计喷水持续时间为多少?

4.干式自动喷水灭火系统试压及调试记录中存在的主要问题是什么?

5.开启末端试水装置测出哪些问题?原因是什么?

6.指出导致水流指示器始终不复位的原因。

4、消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机。无法重新启动;

恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:

按下A防护区门外设置的气体灭火手动自动按钮,A防护区内声光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。

按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。

测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。

据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。

根据以上材料,回答下列问题

1.根据检查测试情况指出消防供电及火灾报警系统中存在的问题

2.导致排烟阀未反馈开启信号的原因是什么?

3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?

4.维保人员对配电室气体灭火系统驱动气体管道维修的做法是否正常?为什么?

试题答案

一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)

1、答案如下:

1.AB

【解析】对于石化企业,明火设备应集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气

体设备、建(构)筑物的侧风向或上风向。但是有飞火的明火设备,应该布置在上述设备的建(构)筑物的侧风向,并远离可能泄漏液化石油气、可燃气体、可燃蒸气的工艺设备及储罐。所以,根据题意,正确答案为A、B。

2.ABC

【解析】储罐按储罐安装位置不同一般可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐。也就是说,没有半地上或空中储罐这一说法,注意不要混淆概念,所以,正确答案为A、B、C。

3.ABCE

【解析】客房数在50间以上的(旅馆、饭店)为消防安全重点单位。

4.BCDE

【解析】消防安全管理的特征有全方位性、全天候性、全过程性、全员性和强制性。

5.ACD

【解析】消防安全归口管理部门具有下列职责:

(1)依照公安机关消防机构布置的工作,结合单位实际情况,研究和制定计划并贯彻实施。

定期或不定期向单位主管领导和领导小组及公安机关消防机构汇报工作情况。

(2)负责处理单位消防安全委员会或消防工作领导小组和主管领导交办的日常工作,发现违反消防规定的行为,及时提出纠正意见,如未采纳,可向单位消防安全委员会、消防工作领导小组或向当地公安机关消防机构报告。

(3)推行逐级防火责任制和岗位防火责任制,贯彻执行国家消防法规和单位的各项规章

制度。

(4)进行经常性的消防教育,普及消防常识,组织和训练专职(志愿)消防队。

(5)经常深入单位内部进行防火检查,协助各部门搞好火灾隐患整改工作。

(6)负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用。

第11 页共17 页

(7)协助领导和有关部门处理单位系统发生的火灾事故,详细登记每起火灾事故,定期分析单位消防工作形势。

(8)严格用火、用电管理,执行审批动火申请制度,安排专人现场进行监督和指导,跟班作业。

(9)建立健全消防档案。

(10)积极参加消防部门组织的各项安全工作会议,并做好记录,会后向单位消防安全责任人、管理人汇报有关情况。

6.BDE

【解析】消防安全责任人的职责有:

(1)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。

(2)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。

(3)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。

(4)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

(5)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。

(6)根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队。

(7)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

7.ACDE

【解析】下列单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作:

(1)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口。

(2)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业。

(3)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地。

(4)火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业。

(5)距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

8.ACDE

【解析】在非正常条件下,应设安全阀的设备有:顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器;顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔;往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口;凡与鼓风机、离心式压缩机、

第12 页共17 页

离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口;可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备;顶部最高操作压力为0.03~0.1MPa的设备应根据工艺要求设置。可见,压力容器要大于等于0.1MPa的操作压力才需要设置安全阀,即选项B不正确;同样,蒸馏塔的操作压力要求是大于等于0.03MPa,所以选项D和E都正确。即正确答案为A、C、D、E。

9.ABCE

【解析】石油化工生产过程中的防火要点包括:①要保证原材料和成品的质量;②要严格掌握原料的配比;③防止加料过快过多;④注意物料的投料顺序;⑤防止跑、冒、滴、漏;⑥严格控制温度;⑦严格控制压力;⑧防止搅拌中断;⑨严守操作规程;⑩做好抽样探伤。

2、答案如下:

1.【参考答案】ABCD。设置稳压泵的系统,气压水罐水位最高时对应的停泵压力应为消火栓系统的最大静水压力。

2.【参考答案】 ADE。消火栓系统中有稳压泵时,由消防水泵出水干管上设置的压力开关自动启动消防水泵。

3.【参考答案】ACD。低区的水泵接合器应设在减压阀后,不会出现超压现象。

4.【参考答案】BCD。本案例中水箱最低有效水位不能满足最不利水灭火设施静压要求,设置了稳压泵;B对。水箱出水管应低于高位消防水箱最低水位。当建筑高度大于150m时,高位消防水箱的有效容积不应小于100m3。

5.【参考答案】ABCE。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

6.【参考答案】ABD。消火栓给水系统的气压罐消防储存水容积不应小于300L。

7.【参考答案】ABCD。消防水泵的吸水应保证在整个火灾延续时间内的自灌式吸水。

8.【参考答案】ABCD。

9.【参考答案】BDE。每季度应监测市政给水管网的压力和供水能力。每月应手动启动消防水泵运转一次,每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次。

一、案例分析题(本题共4小题,每小题20分,总共80分。)

1、1.该旅馆必须设加压送风系统的部位有:

(1)两个楼梯间、合用前室必须设加压送风系统。

(2)理由:按规范规定,建筑高度大于 50m 的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于 100m 的住宅建筑,其防烟楼梯间的楼梯间、前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。

第13 页共17 页

2.(1)该旅馆走道划分为一个防烟分区。

(2)排烟量=防烟分区面积×60m3 /h,但单台风机最小排烟量不应小于 7200m 3 /h。

3.(1)该旅馆室内消火栓的布置间距不应大于 30m。

(2)消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,建筑高度不超过 100m 的高层建筑充实水柱不应小于 10m。

4.(1)该旅馆需要设消防卷盘。

(2)该旅馆的布置间距应保证一股水流到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。

2、1.该建筑避难层的设置不合理。

理由:①该建筑在15、31、46层设置避难层,层高3.5m,第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度大于50m,两个避难层(间)之间的高度大于50m。

②防烟楼梯间在避难层应分隔、同层错位或上下层断开。

2.该建筑在安全疏散方面存在的问题:

①商铺中间设置宽度1m的通道,不符合要求。

理由:根据《建筑设计防火规范》,高层公共建筑内单面布房疏散走道最小净宽度应为1. 3m,双面布房疏散走道最小净宽度应为1. 4m。

②出口采用双开式铁质推拉门,不符合要求。

理由:根据《建筑设计防火规范》,民用建筑的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。

③从入口进入中厅,中部设置扶梯,南北两侧设有踏步式敞开楼梯,楼梯和扶梯均直通5层和地下室。楼梯间的形式及数量不满足要求。

理由:根据《建筑设计防火规范》,建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。自动扶梯不应计作安全疏散设施,不应设置敞开楼梯间。

3.该建筑在平面布置方面存在的问题:

①不同功能区采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和乙级防火门分隔成建筑面积400m2的厅,不符合要求。

理由:根据《建筑设计防火规范》,电影院设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分

第14 页共17 页

隔。歌舞娱乐放映游艺场所布置在四层以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不应大于200m2。

②商城地下1层设置儿童游乐厅,不符合要求。

理由:根据《建筑设计防火规范》,儿童游乐厅等儿童活动场所不应设置在地下或半地下。

4.该建筑在其他方面存在的消防安全问题:

①自动扶梯口设有内衣、小饰品等摊位,不符合要求。

理由:根据《建筑设计防火规范》,建筑内设置自动扶梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于规范规定时,应划分防火分区。扶梯口不应设置摊位。

②商场各层采用纸面石膏板格栅吊顶,不符合要求。

理由:根据《建筑内部装修设计防火规范》,商场顶棚应采用A级装修材料。

③建筑内设有自动喷水灭火系统,设置格栅吊顶的部位采用下垂型喷头,布置在吊顶下,客房和办公室采用边墙型喷头,其他场所均采用标准响应的直立型喷头。

理由:根据《自动喷水灭火系统设计规范》,装设通透性吊项的场所,喷头应布置在顶板下;公共娱乐场所、少儿活动场所、地下的商业用房宜采用快速响应喷头。

全楼共设置14组湿式报警阀,库房内有100只备用红色玻璃球喷头,包括ZSTX型8只,ZSTBS 型52只,ZSTZ型40只,不符合要求,且未给厨房设绿色喷头。

理由:根据《自动喷水灭火系统设计规范》,高层民用建筑的火灾危险等级为中危险I级,喷水强度不小于6L/min?m2,一只喷头的最大保护面积12.5m2。商城全栋建筑面积达148000平方米,至少应设置11840只喷头。一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只,至少应设置15个湿式报警阀组。自动喷水灭火系统应有备用喷头声荚数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于10只。且该建筑内餐厅设置厨房,应采用绿色喷头。

5.根据《人民防空工程设计防火规范》,地下商店每个防火分区的疏散人数,应按该防火分区内营业厅使用面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数确定。面积折算值宜为70%,疏散人数换算系数应按表1确定。人员密集的疔、室,疏散宽度指标应为每100人不小于1.00m。

地下二层总疏散人数:1800m2 x 70% X0.80人/m2= 1008(人)

地下二层总疏散宽度:1008人/100 X 1.00m/百人=10. 08 (m)

根据《人民防空工程设计防火规范》,商场安全出口和疏散楼梯的净宽不应

3、1.①干式报警阀组的数量不足。

②喷头型号为ZSTX15-68(℃)不符合要求,应采用直立式或干式下垂型;此外仓储用房宜采用快速响应喷头。

第15 页共17 页

2.①报警阀组有问题

在干式自动喷水灭火系统最不利点处开启末端试水装置,末端试水装置出水量不足。可能由于阀组被杂物堵塞,可以对阀组进行清洗。

②屋顶消防水箱的高度不满足静压要求,提高或加设稳压泵。

3.①9支枪

②仓库危险Ⅱ级

③2h

4.①干式自动喷水灭火系统管网水压强度试验及严密性试验不能采用气压试验替代。

②未对管网进行冲洗。

③干式报警阀调试记录中,没有记录开启系统试验阀后报警阀启动时间及水流到试验装置出口所需时间。

5.①干式报警阀报警太迟

②末端试水装置出水量不足

③压力开关未联锁启动消防泵

6.①桨片被管腔内杂物卡阻;

②调整螺母与触头未调试到位;

③电路接线脱落

4、1.①双电源切换控制箱安装在一层低压配电室;

②供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护;

③火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障;

④切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;

⑤测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机;

⑥消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号。

2. ①排烟阀控制模块出现故障;

第16 页共17 页

②排烟阀与输入模块之间线路出现故障

③排烟阀出现故障。

3.①A防护区正常;

②B防护区不正常,按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V,说明一只手动报警按钮就启动,触发气体灭火联动控制功能的可以为两只探测器信号或一个探测器加一只手动报警按钮信号。

③C防护区不正常,因为按下相对应的停止按钮,测量气体灭火控制器启动输出端电压,25s 后电压为24V。说明25s后喷气,不符合要求,系统应当停止启动。

4.不正确,更换后管道要进行强度试验和严密性试验。

第17 页共17 页

消防工程师考试试卷是什么样的

消防工程师考试试卷是什么样的 一级注册消防工程师资格考试设《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》3个科目。其中《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》2个科目由单选题和多选题这两种题型的客观题构成;《消防安全案例分析》主要由案例题构成。 1、一级注册消防工程师一共考试三个科目,分别是《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 2、《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 3、《消防安全案例分析》科目考试题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 消防工程师考试答题技巧 一、单选题 在一级消防工程师考试中,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》单选题都为80道。单选题占了很重的比例。评分标准如下: 每题的备选项中,只有1个最符合题意。 考试题对单项选择题的答题备选项的附带说明是“只有1个最符合题意”。因此,只能选择一个正确的,小伙伴们在做题的时候要能够区分。 消防工程师涉及到的知识点比较多,这就需要考生花一定的时间去记忆。 二、多选题 在一级消防工程师考试中,多选题一般比较难得分,《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》多选题都为20道。评分标准如下: 每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分。因此,小伙伴们在做多选题时,要谨慎选择,宁肯少选也尽量不要错选,毕竟错选是不得分的。 面对多选题,天生有选择困难症的小伙伴,在做题时如果没什么把握,就相信自己的第一直觉吧。要相信自己,那么多天的辛苦备考,第一直觉往往都是最准确的! 三、案例分析题 在一级消防工程师考试中,只有《消防安全案例分析》涉及到主观题,一共有六大道题。通过近几年的出题情况,其中包含了2道客观题,4道主观题。相对得分比较难。 案例分析题是用一个完整的案例来作为命题的背景,背景大了,也就意味着出的每一道题的角度就灵活了。往往一道题是一个角度,考察的知识点也经常是好几个搭配着来。一道题目往往会考察到好几个章节的内容。

2017年一级注册消防工程师《消防案例分析》真题和答案解析

2016一级消防工程师《消防安全案例分析》真题解析下载 案例一 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑面积121000㎡,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓传输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳定装置。低压消火栓由中间传输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓传输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。

(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;无法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的XXXXX管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,防水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 A.不考虑补水时,消防水池的有效容积XXXXX B.消防控制室应能显示消防水池的正常水位 C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开

最新注册一级消防工程师考试真题及答案

最新注册一级消防工程师考试真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题11分每题的备选项中,只有11个最符合题意) 1、【题干】 某住宅小区物业管理公司,在10号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处( )罚款。 【选项】 A、三千元以上三万元以下 B、五千元以下五万元以下 C、三万元以上万元以下 D、警告或者五百元以下【答案】B 2、【题干】 某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口、超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法》,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处( )。 【选项】 A、五千元以上五万元以下罚款 B、责任人五日以下拘留 C、一千元以上五千元以下罚款 D、警告或者五百元以下罚款【答案】 A 3、【题干】

某服装生产企业在厂房内设置了15天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处( )。 【选项】 A、三年以下有期徒刑或拘役 B、七年以上年以下有期徒刑 C、五年以上七年以下有期徒刑 D、三年以上五年以下有期徒刑【答案】 A 4、【题干】 某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取( )的措施。 【选项】 A、限制法定代表人的人身自由 B、吊销安全评估资质 C、申请人民法院强制执行 D、强制执行【答案】 C 5、【题干】

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题)

2020 年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100 题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)A.甲B.乙C.三D.四2)高架仓库是指货架高度超过_________m 的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。 (C) A.甲级B.一级 C.二级D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级C.三级D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级B.二级C.一、二级D.五级

10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门B.乙级防火门D.丙级防火门C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。 (A) A.不得B.不宜C.允许D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。 (D) A.丁类B.戊类C.丙类D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5 D.5 18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C) A.2 B.4 C.5 D.10 19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D) A.三类B.四类C.一类D.一、二类20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D) A.二B.三C.四D.五

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

注册消防工程师案例分析真题(完整)

2015消防工程师《消防安全案例分析》考试真题及答案 第一题(20分) 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器,2015年2月5日,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)表1建筑灭火器检查情况 (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组导航的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵未启动。(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙烷灭火系统(如图1所示),系统设置情况如下表所示。检查发现,储瓶间2号灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件;对2号灭火剂储瓶补压至设计压力。

图一七氟丙烷灭火系统组成示意图 根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2019一级注册消防工程师《案例分析》历年真题、答案及解析(5套)

2019一级消防工程师《案例分析》真题、答案及解析(1) 一、情景描述与问题。 某新建商业综合楼,地上 14 层,地下 3 层,每层层高 3.5m,每层建筑面积 5200 ㎡。该项目按照国家有关消防技术标准设置室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统等消防设施。 项目竣工后,建设单位组织施工、设计、监理等单位进行验收。 1.火灾自动报警系统单独布线。不同电压级别的线路合用同一线槽,引入控制类设备的导线留有160mm 的余量,探测器底座的连接导线留有 150mm 的余量,手动火灾报警按钮的连接导线留有 160mm 的余量。消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子集中布置,并做有明显标志。 2.每层划分一个报警区域,建筑面积在 100-800 ㎡的房间每个房间划分为一个探测区域。具体结果:火灾自动报警系统检测项目 300 项,其中 A=0,B=2,C=14;防烟排烟系统检测项目 81 项,其中 A=0,B=2,C=5;自动喷水灭火系统检测项目 67 项,其中 A=0,B=3,C=2。 消防控制室的布置情况如下: 建筑其他弱电设备与消防设备集中设置在消防控制室内,有各自的明显的标志。设备面盘的排列长度为 6m,仅在其一端设置 2m 的通道,面盘后留有维修距离 2m。火灾自动报警系统与建筑共用接地装置,消防控制室接地板与建筑接地体之间,采用线芯截面面积 20mm2的铜芯绝缘导线连接,经测量接地电阻值为3Ω。 对防火门系统的测试结果如下: 防火门监控器设置在保安值班室。触发一层的点型感烟火灾探测器,摁下二层的手动火灾报警按钮,防火门监控器接受到联动触发信号,使建筑所有的常开防火门自动关闭,状态信号反馈至防火门监控器。 经测量三层的电动开门器的手动控制按钮设置在防火门外侧墙面上,距门为 0.5m,底边距地面高度为1.5m。 检测完毕后系统全部复位,调试到正常工作状态。 根据以上材料回答下列问题: 1.简述该系统竣工验收存在的问题,并说明理由。 2.简述该建筑的竣工验收是否合格,并说明理由。 3.指出消防控制室内存在的问题,并说明理由。 4.指出防火门系统存在的问题,并说明理由。

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案

2015年一级消防工程师《案例分析》考试真题及答案 第一题: 消防工程师考试试题中某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三) 消防工程师考试试题中七氟丙烷灭火器系统检查情况信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。

根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 答案: 1.MFZ/ABC4 2010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。 MF5 2003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。 2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为: (1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者

2020年一级注册消防工程师考试题库(1-2100题)

2017年一级注册消防工程师考试题库 (1-2100题) 1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A) A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1 B.0.25 C.0.15 D.0.2

9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0% D.4.0%~6.0% 12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.6 B.0.9 C.1.0 D.1.2 13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D) A.0.7 B.0.6 C.0.8 D.0.9 14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B) A.防火卷帘门 B.乙级防火门 D.丙级防火门 C.普通门 15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。(A) A.不得 B.不宜 C.允许 D.可以 16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。(D) A.丁类 B.戊类 C.丙类 D.甲、乙类 17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B) A.3.5 B.4 C.4.5

一级消防工程师题库(DOC)

D.斜面板 1500)直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。( D ) A.20 B.30 C.50 D.100 1501)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设_______。( A ) A.过滤器 B.信号阀 C.止回阀 D.截止阀 1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的_______ 确定。( A ) A.最大值 B.平均值 C.最小值 D.总和值 1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。( C ) A.市政消防给水管道 B.企业消防给水管道 C.企业废水 D.消防水池 1504)自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。( B ) A.80 B.65 C.25 D.15 1505)快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵_______开启。( B ) A.前 B.同时 C.后 D.视情况而定 1506)预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( A ) A.干式;湿式 B.湿式;干式 C.干式;预作用 D.湿式;预作用 1507)下列哪项属于闭式喷头_______ 。( C )

A.雨淋喷头 B水幕喷头 C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头 1508)闭式喷头的公称动作温度为79℃时,其色标应为_______ 。( C ) A.橙色 B.红色 C.黄色 D.绿色 1509)报警阀是通过开启和关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统。( A ) A.自动 B.手动 C.传动管 D.专用泵 1510)水流指示器是自动喷水灭火系统中将水流信号转换成信号的一种报警装置。( D ) A.光 B.磁 C.热 D.电 1511)报警阀开启后,水流需经 s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。( B ) A.40 B.30 C.20 D.10 1512)消防水箱为确保其供水可靠性,应采用(D)供水方式。 A.孔口出流 B.加压 C.间接 D.重力自流 1513)消防水箱对扑救_______ 起着重要作用。( A ) A.初期火 B.中期火 C.末期火 D.低层火灾 1514)当喷头的公称直径小于_______时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。(C ) A.25mm B.15mm C.10mm D.5mm

注册消防工程师考试试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2016年一级消防工程师考试真题及答案

中华考试网教育培训界的翘楚! 消防工程师考试正处于紧张的备考阶段,那么,刷题是必不可少的。尤其是历年真题,它在备考过程中起着非常重要的作用。我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 为此,中华考试网小编为大家整理了2016年一级消防工程师《技术实务》考试真题及答案,具体详情如下: 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会( )现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示( )等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( ) A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )

中华考试网教育培训界的翘楚! A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是( ) A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40

2020年一级消防工程师《综合能力》测试题含答案

一级消防工程师《综合能力》测试题含答案多项选择题 1、泡沫灭火系统的检查,验收应符合( ABCD)等规定。 A、施工现场质量管理检查结果合格 B、施工过程检查应全部合格 C、质量控制资料核查全部合格 D、系统施工质量验收和系统功能验收合格 2、泡沫灭火系统验收合格后,应提供( ABCD)和泡沫灭火系统验收记录及其他相关文件、记录、资料清单等文件资料。 A、施工现场质量管理检查记录 B、泡沫灭火系统施工过程检查记录 C、隐蔽工程验收记录 D、泡沫灭火系统质量控制资料核查记录 3、泡沫灭火系统管材及管件的( ABC)等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。 A、材质 B、规格 C、型号 D、包装 4、管材及管件的外观质量除应符合其产品标准外,还应符合(ABC)。 A、表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差

的锈蚀等缺陷 B、螺纹表面完整无损伤,法兰密封平整、光洁、无毛刺及径向沟槽 C、垫片无老化变质或分层现象,表面无折皱等缺陷 D、应采用国家认证的名牌产品 5、泡沫灭火系统的组件外观应符合(ABCD)。 A、无变形及其他机械损伤 B、外露非机械加工表面保护涂层完好 C、无保护涂层的机械加工面无锈蚀 D、所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好 6、关于泡沫灭火系统中阀门强度和严密性试验说法正确的是:(AC)。 A、强度试验压力应为公称压力的1.5 倍 B、强度试验压力应为公称压力的1.1 倍 C、严密性试验压力应为公称压力的1.1 倍 D、严密性试验压力应为公称压力的1.5 倍 7、关于泡沫灭火系统中阀门试压持续时间正确的是:(AC)。 A、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为15S B、公称直径为50mm 的管道强度试验持续时间为60S C、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为60S D、公称直径为100mm 的管道强度试验持续时间为180S 8、属于下列哪种情况的泡沫液应由监理工程师现场取样送检:

一级消防工程师题库

1401)自动喷水灭火系统中湿式及干式系统均应在开放只喷头后自动启动.(A) A.1 B.2 C.3 D.4 1402)下列系统选型正确的是_______。(A) A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统 B.环境温度低于4℃的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70℃的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统 1403)闭式自动喷水—泡沫联用系统,持续喷泡沫的时间不应小于min。(C) A.4 B.5 C.10 D.20 1404)自动喷水灭火系统中利用有压气体作为系统启动介质的有_______。(D) A.干式系统 B.湿式系统 C.预作用系统 D.干式系统和预作用系统 1405)自动喷水灭火系统的备用喷头数量不应少于总数的﹪。(A ) A.1 B.3 C.5 D.10 1406)并联设置雨淋阀组的雨淋系统,其雨淋阀控制腔的入口应设_______。(C) A.电磁阀 B.过滤器 C.止回阀 D.倒流防止器 1407)自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。(A) A.信号阀 B.止回阀 C.电磁阀 D.法兰闸阀 1408)当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用_______。(C) A.电磁阀 B.止回阀 C.信号阀 D.法兰闸阀 1409)货架内喷头上方如有孔洞,应在喷头的上方设置_______。(B) A.通透层板 B.集热挡水板

C.塑料板 D.斜面板 1500)直立式边墙型喷头,溅水盘与顶板的距离不应小于_______ mm。( D ) A.20 B.30 C.50 D.100 1501)当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设_______。( A ) A.过滤器 B.信号阀 C.止回阀 D.截止阀 1502) 自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设 计流量的_______确定。( A ) A.最大值 B.平均值 C.最小值 D.总和值 1503)下列哪项不能用于自动喷水系统系统消防水供给_______ 。(C) A.市政消防给水管道 B.企业消防给水管道 C.企业废水 D.消防水池 1504)自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm的试水阀。( B ) A.80 B.65 C.25 D.15 1505)快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵_______开启。( B ) A.前 B.同时 C.后 D.视情况而定 1506)预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。(A) A.干式;湿式 B.湿式;干式 C.干式;预作用 D.湿式;预作用

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分