低压配电及动力照明系统施工技术标准

一. 编制依据

1)本合同标段承包商在施工及竣工验收中应遵守国家、部颁的现行相关规程规范,主要有:

(1)GB50157—2003 地铁设计规范

(2)GB50299-1999 地下铁道工程施工及验收规范(2003 年版)

(3)GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

(4)GB 50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

(5)GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

(6)GB 50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

(7)GB 50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

(8)GB 50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

(9)GB 50255-96 电气装置安装工程电力变流器施工及验收规范

(10)GB 50256-96 电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范(11)GB50170-2006 电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

(12)GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

(13)ZJQ00-SG-013-2006 建筑工程施工质量统一标准

(14)国家建筑标准图集―电气专业图集‖

(15)TB 10207-99 铁路电力施工规范

(16)DL/T 572-95 电力变压器运行规程

(17)DL 417-91 电力设备局部放电现场测量导则

(18)DL474.1~6-92 现场绝缘试验实施导则

(19)DL 475-92 接地装置工频特性参数的测量导则

(20)ZBF24001-90 冲击电压测量实施细则

(21)DL/T 596-96 电力设备预防性试验规程

除上述技术标准和规范外,还应满足下述要求:

(1)与本工程有关的国家标准和规范。

(2)设计院有关设计文件。

(3)按照合同规定承包商提供的有关安装、调试的技术文件。

(4)建设单位编写的安装工程质量检验评定标准。

(5)承包商所提供的产品应出具国家权威机构提供的试验报告以及相的电力产品国家或国际认证标志。

(6)IEC 标准及其他相关国标。

2)标准的执行当规范和检验标准、招标文件、施工图、设备说明书等技术文件之间有矛盾时,原则上应执行较高标准。当承包商认为需要采用较低标准时,必须事先征得招标人、设计院、监理工程师的共同书面确认,方可执行。

二. 低压动力照明系统安装施工技术标准

1 .低压配电柜的安装

1)低压配电柜包括成套开关柜(环控柜)应急照明电源装置(EPS),必须符合《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999 17.1、17.2;《电气装置安装工程施工及验收规范》中的《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96;《低压配电设计规范》第三章等国家现行技术标准。低压配电柜安装包括设备运输及保险、开箱检查、安装、电器、仪表及继电器等附件的拆装、送交试验、整理及校线、配线调试、基础制安、母排连接、接地排的电缆连接、密集型封闭安装、从桥架到柜体的金属线槽敷设等工作。

2)注意事项

(1)盘面器件应有标注颜色应正确、清晰,内部设备元件齐全完整,每个元件必须有铭牌和产品合格证。一次结线应标注回路名称。

(2)基础型钢应可靠接地,盘柜的接地应该牢固良好。

(3)配电柜柜体的基础型钢应平直,符合下列要求:

◆允许偏差应符合下表的规定。

项目

允许偏差

(mm/m)(mm/全长)

不直度<1 <5 不平度<1 <5 位置误差及不平行度<5

注:环形布置按设计要求。

◆基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平面 10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。

(4)配电柜(箱)的上方不应敷设管道,柜底座周围应采取封闭措施并

能防止鼠、蛇等小动物进入柜内。

(5)1000V 及以下的交、直流母线及分支线,其不同相或极的裸露载流部份之间及裸露载流部分与未经绝缘的金属之间的电气间隙不应小于 12mm,漏电距离不应小于 20mm。400V及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间的

电气间隙不应小于 4mm,漏电距离不应小于 6mm。

(6)二次回路接线必须按设计图施工,接线正确,连接可靠,电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,导线绝缘良好,不应有接头,盘内配线截面应符合设计要求,敷设时应有合适的裕量。

(7)引进柜内的控制电缆应排列整齐,避免交叉,电缆型号、规格符合设计要求。电缆固定牢靠,不得使所接的端子排受到机械应力。电缆头一般宜固定于最低端子排 150~200mm 处。电缆应按设计编号要求挂牌。

(8)所有二次回路应经通断检查、耐压试验及模拟试验合格后,方可正式投入使用。

(9)盘、柜安装在振动场所,应按设计要求采取防振措施。

(10)盘、柜及盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。主控制盘、继电保护盘和自动装置盘等不宜与基础型钢焊死。

(11)盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差及盘、柜面偏差和盘、柜间接缝的允许偏差应符合下表要求。

项目允许偏差(mm)

垂直度<1.5

水平偏差相邻两盘顶部<2

成列盘顶部<5

盘面偏差相邻两盘边<1

盘面<5

盘间接缝<2

(12)端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘。安装的位置应

便于检查;成列安装时,应排列整齐。

(13)盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装置。

(14)盘、柜的漆层应完整,无损伤。固定电器的支架等应刷漆。安装于同一室内且经常监视的盘、柜,其盘面颜色宜和谐一致。

(15)盘柜安装就位时,应利用机械搬运,以减少柜体低部的磨损和对设备房屋的损坏。

(16)柜体与基础槽钢的连接要稳固。

(17)盘柜间模拟线应对齐,不应超过视差范围,盘柜面上的标识应牢固。

(18)有绝缘要求的开关柜在安装时要满足绝缘要求,以防止杂散电流的腐蚀。

2. 配电箱的安装

(1)配电箱的安装应执行《建筑电气工程施工质量验收规范》

(GB50303-2002)等标准。

(2)配电箱安装应符合以下规定:动力配电箱除落地式外,在设备房内采用明装,安装高度为配电箱底边距地 1.4m。要求安装位置正确,定位牢靠部件齐全,箱体尺寸符合要求、箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面,零线经汇流排连接,无绞接现象,油漆完整,箱内外清洁,箱面标牌正确,箱盖开关灵活,器件、回路编号齐全,端子排接线整齐,PE线安装明显牢固。

(3)配电箱全部电器及其相关回路安装完毕后,先用万用表检测线路通断,再用 500V 兆欧表对线路进行绝缘测量。项目包括相线与相线之间,相线与零线之间,相线与地线之间,零线与地线之间,绝缘电阻应大于 0.5MΩ,并做好记录。

(4)通风空调电控室 0.4KV柜安装与基础槽钢的连接用螺栓固定,废水泵动力控制箱安装高度为配电箱底边距地 1.4m。

(5)动力箱、配电箱、电控箱(柜)的金属外壳的接地另一端应与低压柜的接地线相连接。

3. 电缆线路敷设

1)电缆线路敷设执行《电气装置工程电缆线路施工及验收规范》

(GB50168-2006),电缆的规格型号、电缆支架的安装和电缆敷设应符合设计文件的规定。

(1)电缆敷设前应检查电缆支架、桥架、吊架、托架等预埋件的牢固,预留孔、洞、槽正确、电缆夹层、沟、隧道、电缆井无杂物和积水,附设路径畅通,电缆滚动前,应检查电缆盘牢固,滚动应顺着电缆盘上的箭头指示或电缆缠紧方向,再穿过站台板、轨道、建筑物时应穿管防护,防护管内径应大于电缆外径的1.5 倍。

(2)电缆敷设前应按设计要求测量路径,按配盘核对电缆型号、规格、电压等级,测量绝缘,1kV 以上电缆作支流耐压试验。

(3)电缆敷设时电缆应从盘的上部引出,不应使电缆在桥架、支架和地面进行拖拉摩擦。电缆上不应有铠装压扁、电缆绞拧和护层折裂等未消除的机械损伤,附设后按设计要求排列整齐无交叉,在终端和接头处附近预留备用长度。

(4)电缆敷设宜采用人工敷设,如采用机械敷设,其敷设速度不应超过

15m/min。

(5)电缆爬升、转弯、进行电缆支架、进柜前刚性固定。

(6)区间电缆每个悬挂点处固定。

(7)电缆标牌字迹清晰、准确,标牌规格统一,挂装牢固。电缆挂牌应采用热转印方式,材料为硬质 PVC。

(8)电缆进出构筑物时穿套管(PVC)保护。

2)电缆在支架上敷设

(1)电缆在站台板下、区间隧道、地上区间敷设时水平距离,同级电压电缆为 35mm。1kV 以下电缆与照明导线间为 150mm。

(2)电缆支架的制作应遵循设计图纸及国家的有关规定和标准制作。电缆支架类型统一,空间考虑适当预留。电缆支架安装应牢固、横平竖直,防腐层完好。支架层间的垂直净距、支架至沟顶、楼板或沟底的距离应符合要求。

(3)紧固件抗震、耐腐蚀,对基材破坏小。

(4)单芯交流电缆的保护管及固定夹具或绑扎物不得构成闭合磁路。

(5)电缆桥架及其连接附件的质量应符合国家现行的有关技术标准。

(6)电缆敷设完毕后对电缆路径上的沟、槽、管、洞进行封堵。

(7)预留设备开孔封堵。

(8)电缆井应封堵。

(9)封堵材料应防火及防鼠。

(10)当电缆沟内两侧有支架时,低压电缆及控制电缆应与高压电缆分别敷设在不同的支架上。

3)电缆各支持点间距离应符合规范要求。(《低压配电设计规范》第 5.6.21条)

4)电缆在桥架上敷设

(1)桥架上电缆的敷设:桥架产品应经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证。其结构应满足强度、刚度及稳定性要求,符合生产厂给出的允许荷载要求。

(2)立柱和托臂所用材料应平直,无显著扭曲,全部配件应进行防腐处理。桥架安装应牢固,保证横平竖直。在有坡度的建筑物上安装时,应与建筑物有相同坡度。电缆桥架水平敷设时,宜负荷曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于 2m。

(3)金属制桥架系统应有可靠的电气连接并接地。托盘应至少有一点与接地干线可靠连接,托盘的直线段超过 30m(钢制)长度时,应留 20mm 的伸缩缝。

(4)电缆桥架内每根电缆每隔 50m处,电缆的首端、尾端及转弯处应设标记,注明电缆编号、型号、规格、起点和终点。

(5)强电与弱电线路在同一竖井内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施。

(6)桥架距离地面的高度,不宜低于 2.5m。(在专用电缆道内除外)。

(7)电缆桥架遇伸缩缝时应配置伸缩板进行补偿处理。

(8)电缆桥架安装应与环控专业密切配合,电缆桥架与风管走向途径发生矛盾时应及时进行调整。

(9)电缆桥架采用 40×4镀锌扁钢作地干线,并沿桥架敷设,桥架与桥架间采用 TZX-2-4铜编织线连接,桥架每隔 10m 采用 TZX-2-16 铜编织线层间相

连后与接地干线连接。

(10)穿越墙体、楼板的桥架,在穿越处不安排接口。

(11)电缆桥架全长均应有良好的接地。

(12)电缆的各项测试应有记录,并符合有关技术指标的要求。

5)电缆在管道内敷设

(1)从桥架、支架引至设备、墙外表面或屋内行人容易接近处和其他可能受到机械损伤的地方,电缆应有一定机械强度的保护管保护,水泵房出线及部分风机电缆采用穿镀锌钢管敷设方式。

(2)管道要求:管口光滑,内部应无积水且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤保护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉),管道表面的防腐层应完好。

(3)电缆管长度在 30m以下时,管内径不应小于电缆外径的 1.5 倍。

(4)不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内,同一交流回路的电线穿于同一金属导管内不得有接头。

6)电缆头与电缆连接的要求

(1)电缆终端头与电缆接头的制作:应严格遵守制作工艺规程,电缆终端头应按设计安装在指定位置,带电部分对地净距离应满足室内配电装置最小安全净距的要求。并牢固地固定在支架或框架上。

(2)电力电缆的终端头、接头的外壳与该处的电缆金属护套应良好接地。接地线采用铜绞线,截面不小于 10mm2。(10mm2 以下的低压电缆的接地线截面可适当减小,但不宜小于 4mm2)。

(3)电缆芯线连接时,其连接管和线鼻子的规格应与线芯规格相符。

(4)控制电缆终端头可采用塑料电缆端头套管方式,电缆接头应有防潮措施。

(5)电缆的试验与检查:电缆敷设前必须进行绝缘电阻试验,1kV以下的电缆使用 1kV 兆欧表测量绝缘电阻值。

(6)电缆线路的相位相序应与电网相符。用三节一号干电池及一块零值在中央的±5V 直流电压表组成核相器进行校核电缆相位或用相位表测量。

4. 室内管线

本项工程严格执行《电气装置安装 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》(GB 50258-96)。

1)配电线路的一般要求

(1)配线规格、型号及敷设方式应符合设计要求,配线起点、终端按设计回路编号挂牌。

(2)配线与通风、上下水管等之间的最小距离:穿管配线平行为 100mm,交叉为 50mm,绝缘导线明配平行为 200mm,交叉为 100mm。

(3)配线工程的支持件固定牢靠,线路在经过建筑物的伸缩缝及沉降缝处应有补偿装置,在跨越处的两侧应将导线固定,并留有适当裕量。

(4)电缆管线穿越站厅、站台、风道、风室时,其孔洞应采用防火材料封堵。

2)室内配管的一般要求

(1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

(2)埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于 15mm。

(3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于 50mm。

(4)电线管路弯曲半径:明暗配时均不应小于管外径的 6 倍;当埋设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径 10倍。

(5)电线管路中间加装接线盒,应符合国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50258-96,2.1.7)的规定。在 TN-S 系统中,金属电线管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE 线)有可靠的电气连接。

3)钢管敷设的一般要求

(1)明配于潮湿场所和埋入地下的钢管均应使用镀锌厚壁钢管。

(2)明配钢管应排列整齐,固定点的距离应均匀,间距符合规定要求。

(3)钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时,管口露出盒(箱)应小于 5mm。明配管应锁螺母或护圈帽固定,露出锁紧螺母的丝口为 2~4扣。

(4)钢管与设备连接时,应将钢管敷设至设备内,当不能直接进入时,应在钢管出口处加保护软管引入设备,金属软管长度不宜大于 2m,管口包扎严密。

(5)在建物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线,吊顶内金属软管

长度不应大于 0.8m。

(6)当电线保护管遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒,且接线盒或拉线盒位置便于穿线:

◆管长度每超过 30 米无弯曲;

◆管长度每超过 20 米有一个弯曲;

◆管长度每超过 15 米有两个弯曲;

◆管长度每超过 8 米有三个弯曲;

(7)镀锌钢管或可饶性金属电线保护管的跨接地线应采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接;

(8)钢管不应有折扁和裂缝,管内无铁锨及毛刺,切口应平整、管口光滑。4)阻燃硬塑料管敷设

(1)硬塑料管沿建筑物表面敷设时在直线段上每隔 30m 应装设补偿置。

(2)明配的硬塑料管在穿过楼板而受机械损伤的地方应有钢管保护,其保护高度距楼板面不应小于500mm。明配塑料管应排列整齐,固定点的距离应均

匀且符合规定要求。

(3)塑料管直线超过 15米或直角弯超过 3个时,应设接线盒。

5)管内穿线

(1)穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于 500V。导线应按设计技术标准采用铜芯阻燃(或阻燃耐火)电线。

(2)不同回路的导线,不应穿于同一根管子内。但对同类照明的几回路,在满足管内足够空间的前提下,导线总数不多于 8 根时,允许穿于同一根管内。

(3)导线在管内不得有接头和扭结,其接头应在接线盒内连接。

(4)导线穿入钢管后,在导线出口处,应有护线套保护导线。

5. 室内照明及配电

本项目施工应严格执行《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)。1)灯具安装的一般要求

(1)灯具的型号、规格及安装形式、高度应符合设计要求,照明灯具金属外壳均应接地。

(2)同一室内成排安装的灯具应整齐,其中心偏差不应大于 5mm。

(3)应急照明灯具应有特殊标志,疏散指示标志应标明走行方向。

(4)在变电所内,高压、低压配电设备的正上方,不应安装灯具。

(5)AC36V 照明变压器,电源侧应有短路保护,其开关的额定电流不应大于变压器的额定电流。变压器外壳、铁芯均应接地。

(6)当吊灯(如装修要求)、灯具重量大于 3Kg时,应采用预埋吊钩或螺栓固定,当软线吊灯具重量大于 1Kg 时,应增加吊链;

(7)灯具不得直接安装在可燃物件上,当灯具表面高温部位靠近可燃物时,应采取隔垫、散热措施;

(8)疏散指示灯具的标识方向应符合建筑物设计布置的疏散方向,应急照明和灯光疏散标志,应设玻璃或其它不燃材料保护罩.

(9)灯具安装应于环控专业密切配合,灯具位置不应于与风口位置相碰撞. 2)嵌入顶棚内的装饰灯具安装的要求

(1)灯具应固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳,灯线应留有余量,固定灯罩的边框边缘应紧贴在顶棚面上。

(2)矩形灯具的边缘应与顶棚面的装修直线平行,如灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一条直线上,偏斜不应大于 5mm。

(3)日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属间隔片不应有弯曲扭斜等。

(4)与嵌入式灯具连接的金属软管,其末端的固定管卡,宜安装在自灯具、器具边缘起沿软管长度 1m处。

(5)固定花灯的吊钩,其园钢直径不应小于灯具吊挂销钉的直径,且不得小于 6mm。

(6)采用钢管作灯具吊杆时,钢管的内径不应小于10mm,钢管壁厚度不应小于 1.5mm。

3)插座及开关的安装

(1)插座及开关的型号、规格、安装高度应符合设计要求。并列安装的相同型号的面板距地面高度误差不得大于 1mm,同一房间安装的相同型号的面板距地面高度误差不得大于 5mm。插座接线时,单相双孔插座,面对插座的右孔接相线,左孔接零线。单相三孔及三相四孔(五孔)的接地或接零线均应在上方,盖面应端正。暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面,四周无缝隙。

(2)交、直流或不同电压的插座安装在同一场所时,应有明显区别,且其插头与插座不能互相插入;同一场所的三相插座,其接线的相位必须一致。

(3)同一场所的开关应安装一致,且操作灵活,接点接触可靠,搬把开关应为上合下分,切断位置应一致。安装高度符合设计要求。

(4)电器、灯具的相线应经开关控制。灯具安装符合规定,位置正确。

(5)管理用房内插座按 100W 计,清扫插座按 2KW 计,插座距地 0.3m。

(6)插座及接线盒必须通过 CCC 认证。

6. 接地装置安装

(1)本项目施工应严格执行《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)。

(2)电力工程中电机、变压器及其他电器的金属外壳和底座,互感器的二次线圈及底座、盘和柜的框架、电力电缆接线盒、终端盒的金属外壳和电缆的金属护层、穿线的钢管电缆桥架、支架等部分结构均应按设计要求接地。

(3)接地线的敷设,沿墙壁水平敷设时离地面应保持 250~300mm 的距离,离墙面应有 10~15mm 的间隙,接地线的支持件间的距离,水平直线部分不应大于 1.5m。垂直部分不应大于 2m。转弯部分为 0.5m。穿墙壁时应有钢管或其他坚固的保护套。接地试验端子的安装位置、数量应符合检修要求。

(4)接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。

(5)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。

(6)接地线的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接地体(铜或扁钢)的焊接应采用放热式焊接方法,焊接后应要采取防腐措施,其焊接长度必须符合规定。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接。

(7)低压柜、电源柜的基础型钢与结构钢筋进行电气隔离。柜体非带电金属部分应接地。

(8)接地电缆、接地线、接地扁钢不应用作其他用途。

(9)接地线及其连接应保证牢固、可靠、安全、接触良好。

(10)设备接地连接应牢固、可靠,并采取防腐措施。

(11)设备连续布置时,基础预埋件应焊接成连续整体,然后与接地扁钢牢固焊接。

(12)交流电气设备盘柜的金属外壳框架接地应满足设计图和国家现行标准和规范的要求。

(13)直流电器设备的金属外壳框架不能直接接地其接地处理应严格按照设计图要求进行。

(14)设备的外壳与设备的本体连接成一体,通过接地电缆与接地母排相连。

(15)电缆桥架和支架应按照设计和国家现行有关标准要求进行接地。

三. 设备安装检验及调试

1. 设备投运前的检查

(1)设备房及公共区建筑装修天棚、地面、墙面工程全部结束,设备投运前周围的工作环境符合要求。

(2)盘柜屏箱(盒)等设备、电缆管位置、尺寸、质量符合设计及规范要求,本体安装检查结束,附属系统安装完毕。

(3)盘柜屏箱(盒)等设备标识齐全、接线相位正确,编号齐全,固定牢固,连接紧密。

(4)盘、柜、箱的固定及接地应可靠,漆层应完好,清洁整齐。

(5)内部所装电器元件应齐全完好,安装位置正确,固定牢固。一、二次电缆在柜内布置整齐、有明显的标牌,在柜外有必要的预留长度。

(6)所有二次回路接线应准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。

(7)抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活,机械联锁可靠;照明装置齐全。

(8)柜内一次设备的安装质量验收要求符合国家现行有关标准规范的规定。

(9)盘、柜及电缆管道安装完后,应作好封堵。

(10)操作及联动试验正确,符合设计要求。

(11)电缆桥架及接地装置等按有关标准进行检查。

2. 检查测试

检查测试数据记录正确无遗漏,单系统调试及无负荷试验情况良好。

3. 测试、调试

(1)对动力照明设备按国家规定进行了测试和调试,承包商写出调试大纲,经监理审查,招标人同意后付诸实施。

(2)配合调试及联调:承包商除负责完成本项目的调试外,还应配合调试参加系统联调工作,并在联调过程中对其他系统的要求作必要的配合,对联调过程中本系统出的问题即时解决,以保证联调工作的顺利进行。

(3)设备的保护、控制、测量、信号、等回路调试完毕,动作正常,先对单台设备进行模拟通电试验,再对所有设备通电试验,做好各设备试运行主要参数和观察情况记录。

(4)执行好安全操作技术,并报招标人对结果加以签认。所有试验报告应随竣工文件交招标人。认真做好调试报告编制工作。

4.工程验收

工程竣工按国家现行规范的有关规定进行。

1)竣工验收检验项目

(1)配电柜安装:设备型号规格、基础、接地、安装位置及固定、柜内排列、垂直与水平程度、设备测试。

(2)配电箱:安装位置、接地、箱内排列、内部配线、开关、操作按钮、显示灯、设备技术参数。

(3)电缆敷设:规格,型号,电气参数、电缆路径、绝缘、电缆头、敷设及孔洞位置、电缆防护、电缆固定、弯曲半径、电缆垂度、管口封堵、接地与电阻、余留长度。

(4)电缆桥架与母线:托架、吊架位置与规格、固定、伸缩缝、电气连接与接地、垫圈与螺栓。

(5)管路敷设:路径、规格、弯曲半径、凹扁程度、连接方式、接头管口、变型缝处管路处理、电气连接、备用导线及规格。

(6)配线:规格,型号,电气参数、穿管、排列、编扎与绑扎、出线间距、固定、整理、焊点、绕接与卡接、电源线规格、跳线规格、消防要求。

(7)明照灯具:规格,型号,电气参数、安装位置及固定、间距、绝缘、接

线、相序、接地、垂直水平度、光通量、照度、消防要求。

2)竣工验收时应提交下列资料和文件:

(1)工程竣工图(含工程竣工数量表);

(2)图纸会审记录、变更设计或洽商记录;

(3)制造厂提供的产品说明书、调试大纲、试验方法、试验记录、材料和设备合格证及说明;

(4)安装技术记录;

(5)调整试验记录;

(6)各种隐蔽工程检查证;

(7)质量评定记录。

低压配电及照明系统(教材)

地铁车站低压配电及照明系统 杨瀚涛 低压配电及照明系统的组成及功能 低压配电及照明系统可分为照明和低压配电两个子系统 (一)照明系统 1.系统组成 车站照明系统采用380V三相五线制、220V单相三线制方式供电。系统范围为车站400V降压所变压器后的照明设备、设施及线路。大致包括站台、站厅公共区的工作照明、节电照明(包括站名牌标示照明)、应急照明(包括疏散诱导指示照明)、广告照明和设备及管理用房的工作照明、应急照明;出入口的疏散诱导指示照明、工作照明与应急照明;电缆廊道的工作照明及区间隧道的工作照明、应急照明。 根据各场所照明负荷的重要性,照明负荷可分为三个等级:应急照明、疏散诱导指示照明为一级负荷;工作照明及各类指示牌为二级负荷;广告照明为三级负荷。 原则上在车站站台、站厅的两端各设置一照明配电室,室内集中安装各类照明配电控制箱。在站台两端各设置一应急照明室,室内安装一套应急照明装置。工作照明、节电照明、设备及管理用房照明的电源,分别在400V降压所的低压柜两段母线上各馈出一路电源,与照明配电室的两个配电箱连接,以交叉供电方式,向站台、站厅、设备及管理用房供电。应急照明电源是由400V低压所的低压柜两段母线上各馈出一路电源,经EPS应急电源柜再馈出至各照明配电室的应急照明配电箱后配出。站台、站厅及人行通道的疏散诱导指示照明由应急照明配电箱配出单独回路供电。广告照明及其他各类照明(区间隧道工作照明除外)也均由照明配电室配电箱配出。 事故及疏散诱导指示照明,正常时采用380/220V交流电源供电,有两路380/220V交流电源自降压所的低压配电柜两段母线上,各馈出一路电源至事故照明装置后配出。EPS应急电源柜装置带有蓄电池,当进线电源交流失压后,电源自动切换为蓄电池550V直流电源经过逆变向外供电,当进线恢复供电后,又

照明灯具安装施工方案.

工程名称:国网辽宁检修公司穆家换流站综合楼及生 产附属设施大修 施工安全组织技术措施

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 3 4 操作工艺 5 5 质量标准 11 6 成品保护 12 7 质量记录 12 8 安全消防措施 12 9 环保与文明施工 13

照明灯具安装施工方案 1. 工程概况 根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为工作人员提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到最佳的照明和装饰效果,该工程采用了荧光灯、金属卤化物灯、白炽灯等多种类型光源,采用了普照、深照和漫光三种投光方式. 工程内容如下表。 2 编制依据 2.1 电气装置安装施工及验收规范。 2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.4 《常用灯具安装》(96SD469)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做

好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员和水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号和技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求 3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT 系统、TN系统,下面我们做分别介绍。 一、IT型 必须说明:(略) 二、TT型

必须说明: 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范: 3.4.5 采用TT系统时应满足的要求: 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求: 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样) 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半) 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括: (1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足: 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。 剩余电流总保护器的动作电流整定: 总保护整定 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA 阴雨季节为200mA 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA 阴雨季节为300mA (2)剩余电流末级保护 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事

故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。 剩余电流中末级保护应满足以下条件: Re×Iop≤Ulim 式中: Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω) Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑) Iop—剩余电流保护器的动作电流(A) Iop整定值:≤30mA 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。 6、PEE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性点,可以降低带点的设备外壳电压,降低人触及设备外壳被电击的危险程度。 7、当发生单相接地故障时,接地电流通过大地流回变压器中性点,使得接地电流很大,促使线路保护器可靠动作(特别是整定值符合规范的漏电保护器)可靠动作,切断电源。 三、TN型 TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统 1、TN—C系统 必须说明: 《供配电系统设计规范》GB50052-2009对低压配电系的统规范:为了保护民用建筑的用电

照明工程施工组织设计方案85246

始信路照明工程专项施工方案 1.工程概况 工程说明:合经区始信路(耕耘路—紫云路)改造道路照明工程。 始信路(耕耘路—紫云路)全长2070m,13m高双挑LED路灯安装112套,14m高四获投光灯安装11套,路灯迁移2套,路灯基础开挖123个,箱变安装1台,配电箱安装1台,型号YJHL-4*35+1*16电力电缆敷设5800m,电缆保护管敷设5840m, 2.工程的主要施工方案与技术措施 第一节、电气总体程序要求

1、按规定的施工及施工规、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 第二节、各工序流程及主要施工方法 一、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 二、施工方法 1、定灯位:按照施工图及现场情况,以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。 2、挖沟及埋管:按照施工图纸开挖电缆管预埋沟,预埋相应的电缆管。 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:符合下列要求: (1)电缆型号符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; (2)电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定; (3)电缆接头良好,绝缘符合规定; (4)电缆沟符合要求,沟无杂物; (5)保护管的连接、防腐符合规定。 5、路灯安装规定 同一道路的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定,基础混凝土强度等级不低于C25,基础电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面30~50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致,灯具横向水平线与地面平行,紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠,可调灯头按设计调整至正确位置,灯头接线符合下列规定:在灯臂、灯盘、灯杆穿线无接头,穿线孔口或管口光滑、无毛刺,并采用绝缘套管或包扎,包扎长度不小于200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理,防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

照明灯具安装施工方案

楼道照明灯具安装施工方案 一、施工准备与部署 1、施工准备 技术准备 (1)电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范做好预埋预留。 (2)电气专业技术人员密切与土建专业人员与水暖通风技术人员配合,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免过后返工。 (3)设备进场的技术要求,定货前必须通知供货商灯具的规格型号与技术要求,数量须同物资部一起确定,认真审核。 二、材料要求 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求与国家标准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2、4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 吊钩:花灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于

6mm。 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹与缺损现象。 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、灯口、日光灯脚、灯泡、灯管、镇流器、电容器、起辉器、起辉器座、熔断器、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 主要机具: 红铅笔、卷尺、小线、线坠、水平尺、手套、安全带、扎锥。 手锤、錾子、钢锯、锯条、压力案子、扁锉、圆锉、剥线钳、扁口钳、尖嘴钳、丝锥、一字改锥、十字改锥。 活扳手、套丝板、电炉、电烙铁、锡锅、锡勺、台钳等。 台钻、电钻、电锤、冲击钻、兆欧表、万用表、工具袋、工具箱、高凳等。 作业条件: 在结构施工中做好预埋工作,混凝土楼板应预埋螺栓,吊顶内应预下吊杆。 盒子口修好,木台、木板油漆完。 对灯具安装有影响的模板、脚手架已拆除。 棚、墙面的抹灰工作、室内装饰浆活及地面清理工作均已结束。

路灯照明工程施工方案

中建廊坊新兴产业示范区市政工程 路灯照明施工方案 编制: 审核: 审批: 中建廊坊新兴产业示范区工程项目经理部

目录 一、编制依据和编制说明 (1) 1、编制依据 (1) 2、编制说明 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工主要人员组织和配备 (2) 四、施工材料机具准备 (2) 五、主要工序及施工方案 (2) 5.1测量、定灯位 (2) 5.2挖沟 (2) 5.3埋管 (3) 5.4浇注路灯基础 (3) 5.4.1钢筋、预埋件的安装 (3) 5.4.2模板安装 (3) 5.4.3混凝土浇筑 (3) 5.4.4基础回填 (4) 5.5.敷设电缆 (4) 5.6.路灯安装 (4) 5.6.1基础清理 (4) 5.6.2检查灯具 (4) 5.6.3调整预埋件 (5) 5.6.4灯具的接地保护。 (5) 六、确保工程质量的技术措施 (5) 6.1质量保证体系图 (5) 6.2质量目标 (6) 6.3质量保证体系 (6) 6.4冬季施工质量保证措施 (7) 七、确保工程安全生产的技术组织措施 (7) 7.1安全管理目标 (7) 7.2建立安全保证体系 (7) 7.3安全生产管理制度 (7) 7.4施工用电管理 (8) 八、保证工期及文明施工管理措施 (8) 8.1计划工期 (8) 8.2 工期保证措施 (8) 8.3文明施工管理措施 (8)

路灯照明施工方案 一、编制依据和编制说明 1、编制依据 1.1廊坊新兴产业示范区道路工程施工合同; 1.2中国城市建设研究院设计的本工程电气施工图; 1.3本工程现场施工条件勘察; 1.4涉及本工程施工及管理的主要规范包括但不限于以下内容: (1)《民用建筑电气设计规范》 JCJ/T16—2008 (2)《建筑照明设计标准》 GB50034—2004 (3)《供配电系统设计规范》 GB50052—95 (4)《低压配电设计规范》 GB50054—95 (5)有关路灯施工质量验收规范。 2、编制说明 本技术方案,在详细阅读及充分理解施工平面图纸,深入现场考察的基础上,目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动力组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分部分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行施工组织设计和部署。 二、工程概况 本工程为河北廊坊新兴产业示范区的主干道,共分为横三路、纵二路。横三路道路全长9115.272米,纵二路道路全长8178.874米。道路横断面设计:本段道路规划红线为50米,市政红线110米,采用四块板断面形式,中央设10.0米绿化带,两侧各12.0米机动车道,各2米绿化带,各4.0米非机动车道,各2米人行便道。该工程为城市干线性主干路,采用双侧对称布灯的照明方式;路灯布置于道路两侧机非分隔带上,双臂路灯间距35米。横三路需路灯506组,纵二路392组。电源由路灯变压器引入,配电采用TN-S系统。

照明系统安装施工方案及方法

照明系统安装施工方案及方法 1、工艺流程 2、安装程序 第一步:首先应全面检查埋线管的位置、数量、规格、通路等情况,同时将拉线用铁丝穿入,将管口封牢; 第二步:线管与暗管敷设应与土建施工密切配合,砌墙时应做好接线盒、配电箱的配置或预留工作; 第三步:验线、穿线、校线; 第四步:装箱、开关、插座、灯头座、接线板、并接线;第五步:土建装修结束后,照明部分上灯具; 第六步:照明部分送电调试 3、施工方法 (1)根据墙面排列允许情况,或直接固定于墙,或用角钢支架托起固定。暗配管连接可用套管,长度需是管外径的1.5倍、焊接必须牢固严密;明配管连接套丝长度不小于管接头长度的一半,管套接好后,在管接头两端焊跨接接地线,

钢管进入配电箱,交接箱被锁紧螺母固定后,丝扣露出2~4扣;暗管进入开关盒,拉线盒、灯头盒、接线盒焊接固定后,管口露出盒壁5mm,在吊顶里配管要等轻钢龙骨上去以后,利用其吊架焊放管支架,线管用管卡子固定。 (2)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,减少摩擦阻力,进入配电箱或交接箱的导线或电缆按顺序以同样的弧度上端子,并用尼龙线将出线依次绑扎整齐、严实、美观,插座、开关这两部分全为暗装式,在土建最后抹面后安装,要注意面板平整地卡在墙面上。 (3)灯具必须注意吊点的牢固情况,上灯泡时,逐个检查并调整灯头舌簧的伸出位置,保证接点导通可靠。装灯罩时,注意手法,千万不能硬上,以防玻璃挤碎。 (4)钢管如不能进入设备,在室内的可于管出口加保护软管引入设备,管口扎严;在室外或潮湿处可在管出口加防水弯头。引出导线加绝缘保护软管,并将软管弯或防水弧度引入设备; (5)吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线与链应编叉在一起;灯线所有的分支接头必须留在接线盒内; (6)灯具自重超过3kg时,应用预埋吊钩或螺拴固定,软线吊灯限于1kg以下,超过者加吊链; (7)面对插座,右极接相线,左极接零线,开关、插座的盖板应端正地紧贴墙面;

照明工程施工组织设计方案

一、编制依据及说明 (一)、编制依据 1、“大同市清远街南侧商业街区夜景照明工程”施工图纸。 2、根据现场踏勘实际情况。 3、国家颁布的现行建筑施工验收规范及建筑施工安全规程及省、市、地方对基本建设的有关规定。 (二)、编制说明 为了对资金合理利用和节约,对工程质量高度负责,编制原则是“经济、合理、优质、高效”,将资金合理运用。 二、工程概况 本工程是大同市平城建设房地产开发有限公司建设的大同市清远街南侧商业街区夜景照明工程。 工程内容为:大清真寺广场夜景照明工程、A区二期建筑夜景照明工程、B区建筑夜景照明工程、华四AB夜景照明工程、善化寺西墙仿古商业街建筑夜景照明工程、四合院夜景照明工程、天宫楼阁东侧建筑夜景照明工程等。 三、施工总体部署 1、工期目标:本着重合同、守信用的原则进行安排。 计划工期60日历天。 2、质量目标:确保一次性验收合格,分部工程质量控制资料齐全,分部工程安全和功能检验和抽样检测满足使用要求,分部工程观感检查达到良好标准。

3、安全目标:杜绝重大伤亡事故的发生,创安全生产文明工地,以“安全第一、综合防治”为指导思想,优质、高效地完成本工程。 4、文明目标:严格按照标准化文明工地管理,两个文明一起抓,争创文明施工现场。 5、组织机构 6、主要职责如下 6.1项目经理:负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。 6.2技术员:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、施工试验,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的所有技术问题。 6.3安全员:负责施工现场安全防护、文明施工、消防保卫等日常监督检查工作。 6.4质检员:施工质量程序的管理工作,监督检查工程质量,编制、

低压配电系统的供电方式

低压配电系统的供电方式 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(过去称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共的保护线与电源中性点直接电气连接(过去称为接零保护)。 国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下: 第一个字母表示电力系统的对地关系: T--一点直接接地; I--所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T--外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关; N--外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S--中性线和保护线是分开的; O--中性线和保护线是合一的。 1低压配电系统中的接地类型 (1)工作接地:为保证电力设备达到正常工作要求的接地,称为工作接地。中性点直接接地的电力系统中,变压器中性点接地,或发电机中性点接地。 (2)保护接地:为保障人身安全、防止间接触电,将设备的外露可导电部分进行接地,称为保护接地。保护接地的形式有两种:一种

是设备的外露可导电部分经各自的接地保护线分别直接接地;另一种是设备的外露可导电部分经公共的保护线接地。 (3)重复接地:在中性线直接接地系统中,为确保保护安全可靠,除在变压器或发电机中性点处进行工作接地外,还在保护线其他地方进行必要的接地,称为重复接地。 (4)保护接中性线:在380/220V低压系统中,由于中性点是直接接地的,通常又将电气设备的外壳与中性线相连,称为低压保护接中性线。TT系统在确保安全用电方面还存在有不足之处,主要表现在: ①当设备发生单相碰壳故障时,接地电流并不很大,往往不能使保护装置动作,这将导致线路长期带故障运行。 ②当TT系统中的用电设备只是由于绝缘不良引起漏电时,因漏电电流往往不大(仅为毫安级),不可能使线路的保护装置动作,这也导致漏电设备的外壳长期带电,增加了人身触电的危险。 因此,TT系统必须加装剩余电流动作保护器,方能成为较完善的保护系统。目前,TT系统广泛应用于城镇、农村居民区、工业企业和由公用变压器供电的民用建筑中。 (3)TN系统: 在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即:过去称三相四线制供电系统中的保护接零。 当电气设备发生单相碰壳时,故障电流经设备的金属外壳形成相线对保护线的单相短路。这将产生较大的短路电流,令线路上的保护装置立即动作,将故障部分迅速切除,从而保证人身安全和其他设备或线路的正常运行。 1)IT系统:

智能照明施工方案80670

专项施工方案 (智能照明系统) 编制单位: 编制人: 审核人:

智能照明系统施工方案1项目概述及设计 西门子Instabus KNX/EIB 欧洲安装总线系统的产品符合建筑领域现场控制系统广泛使用的EIB(欧洲安装总线)标准。此标准现已被广泛应用于智能建筑中的灯光,窗帘,空调等设备的控制。西门子Instabus KNX/EIB 系统架构如图所示: 2系统结构 instabus EIB系统为分布式控制系统,采用模块化结构。其内部通讯协议按照EIB标准协议,可通过网关与各种楼宇系统进行连接。

instabus EIB系统只需要1条EIB总线可将各楼层各区域连接在一起,实现智能控制。每个楼层、每间区域可以独立运行,可通过就地的智能面板控制,不需要控制主机进行干预,也可将instabus EIB 总线拉到设备房间通过通讯接口/网关与酒店平台系统进行连接,即可对客房系统进行集中监视和远程控制,也可以查看所有区域的设备运行情况,并可在电脑上进行各种控制。 1、病房 房间内的操作面板都有背景灯光且带有标贴和符号,这对于那些要在极短的时间内掌握如何使用这些面板的病人来说很重要。 定时地通风保障了室内有良好的空气。 如果病人打开了窗户,制热自动降低。 在浴室内,需要帮助的病人只需按下面板开关就可以迅速方便的发出报警信号。 2、监护中心 为了能够在监护中心集中控制整个系统,监护中心通过一个触摸屏成为分布式中心。病房里同样可以显示和控制。报警信号也可以在上面显示。 3、诊疗室 不论是在超声波诊断时灯光要变暗,还是接下来注射时灯光要足够明亮,灯光必须与现在的需求吻合。 手术室/危重病人监护室 在紧急情况下,不可能花时间去寻找哪个是开关,所以开关插座上必须有清晰的标识或符号。 在用于医疗的区域,比如:手术室和重症监护病房,设备状态改变和接地故障监控确保了手术室内照明、供氧设备以及通风设备,或者用于储藏昂贵药品的冰箱等的供电。 为了保证电源的供应正常,任何的运行错误信息都必须通过系统快速、安全的传送。这样保证了病人的安全,也保证了医护人员的安全,并降低维护成本。 3工艺流程 施工准备----电管预留预埋---- KNX总线线缆的铺设----设备开箱、检验、材料检验----开关执行器主模块设备安装----保护管敷设---- -终端机房设备安装接线----子系统调试 ----联调----系统集成调试。

照明灯具安装施工方案

附件2、照明灯具安装实施方案 1. 工程概况 市本级LED灯采购改造项目。根据不同区域的场所,选择不同类型不同规格的照明灯具,为办公场所提供光线明亮、舒适的环境,美化建筑空间。为了达到节能减排和最佳的照明和装饰效果,该工程采用了LED灯实施改造。 2 编制依据 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ6)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 2.5 D702-1~3:常用低压配电设备及灯具安装(2004年合订本)。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工单位电气专业技术人员根据施工图要求以书面的形式向施工人员进行技术交底。全面了解灯具安装的位置及工艺要求,结合施工规范予以施工。 (2)电气专业技术人员密切与监理单位人员配合,由监理单位人员联系各单位相关负责人具体进场施工事宜,解决施工的交叉影响或相互矛盾的问题,及时发现,避免引起影响其工作及不必要的返工。 (3)灯具进场的技术要求,到货必须与供货商确认,灯具的规格型号和技术要求,数量须同监理人员、相关负责人一起确定,认真审核。 3.1.2 材料要求

3.1.2.1 各型灯具:灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标 准的规定。灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落,灯罩破裂,灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。 3.1.2.2 灯具导线:照明灯具使用的导线其电压等级不应低于交流750V,其最小线芯截面应符合规范的要求。 3.1.2.3 塑料(木)台:塑料台应有足够的强度,受力后无弯翘变形等现象;木台应完整,无劈裂。油漆完好无脱落。 3.1.2.4 吊管:采用钢管做为灯具的吊管时,钢管内径一般不小于10mm。 3.1.2.5 吊钩:灯的吊钩其圆钢直径不小于吊挂销钉的直径,且不得小于6mm。 3.1.2.6 瓷接头:应完好无损,所有配件齐全。 3.1.2.7 支架:必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料做成支架。 3.1.2.8 灯卡具(爪子):灯卡具(爪子)不得有裂纹和缺损现象。 3.1.2.9 其它材料:胀管、木螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧、灯头铁件、铅丝、灯架、吊盒(法兰盘)、软塑料管,自在器、吊链、线卡子、灯罩、尼龙丝网、焊锡、焊剂(松香、酒精)、橡胶绝缘带、粘塑料带、黑胶布、砂布、抹布、石棉布等。 3.1.4 作业条件: 3.1. 4.1 检查原灯具预埋件的牢固情况。 3.1. 4.2 拆除原有灯具,安装固定LED灯具。 3.1. 4.3 对灯具安装有影响的、已拆除。 3.1. 4.4 屋面、地面清理工作均已结束。

照明工程施工组织设计

XXXXX B3 明口呈施工方案 编制单位: 编制人: 日期:

3.4施工流水段的划分及施工工艺流程 1施工流水段的划分 本工程为路灯安装工程,宜采用平行流水立体交叉作业,分专业、分系统、分路段进行安装。上道工序完成的同时要为下道工序创造施工条件,下道工序的施工时要保证上道工序的成品完整,以减少返工浪费确保工程质量。路灯安装工程按系统进行施工。2施工工艺流程 根据本工程的具体情况,确定施工工艺流程如下: A、先地下,后地上;先干线,后支线; B、先急,后缓;先重要,后普通; C、先基础、再下管、后穿线,最后接线调试; D、先与外专业、各工种配合,后单独作业; E、预制基础笼,使用商混,不现场拌和混凝土,减少零散安装。 安装工艺流程按照安全、技术交底一进场准备一灯杆定位-挖灯杆基坑-浇筑灯基础- 电缆井砌筑-挖电缆沟-敷设电缆保护管--敷设电缆-电缆沟回填土-灯杆灯具组装-吸顶灯布管、布线-吸顶灯安装-灯具调试…控制系统安装调试--试运行的流水方案执行。 关键工序的的施工做法 1、沟槽开挖 (1)采用人工开挖。挖至所需深度,不少挖、超挖。 (2)开挖前应与监理工程师联系,基本弄清地下障碍物(如地下电缆、管道等)情况,以确保供水、供电、通讯设施等的安全。 (3)电线保护管的沟槽和路灯基础,开挖完工后向监理工程师申报进行隐蔽工程质量验收。 (4)施工时用围扌当围住施工现场,开挖前用水喷洒现场进行粉尘控制,避免施工时粉尘飞扬,影响环境。 2、路灯基础 (1)本灯杆基础须坐落在未经扰动的土层上,该层土的地基承载力特征值须满足fa >90KpOoo若坐落在杂填土、耕土、浜土或淤泥上,则必须将杂填土、耕土、浜土或淤泥挖

低压配电系统精彩试题(理论部分)解析汇报

低压配电系统试题 (一填空题: 1.操作电器用于接通或断开回路,常用电器是、组合电器或自动空气断路器。 答案:交流接触器 2.电气设备一般采 用、、过电流继电器等作为短路保护措施。 答案:熔断器;自动空气断路器3.断路器既能切断负载电流,又可切断。 答案:短路电流 4.对于供电需求较大,且受高压供电线路容量或市电变电站容量的限制的通信局(站,如具有两路高压市电,一般采用的运行方式。 答案:分段供电 5.对于双向闸刀开关,其倒换前先负荷电流,才能进行倒换,因为闸刀开关通常不具有功能。 答案:切断;灭弧 6.隔离开关无特殊的装置,因此它的接通或切断不允许在有的情况下进行。 答案:灭弧、负荷电流 7.根据低压电器的组合原则,在供电回路中,应装有 和,对于装有交流接触器的回路还应有操作电器。 答案:隔离电器;保护电器

8.功率因数的定义为与的比值。答案:有功功率;视在功率 9.交流接触器的常闭触点是指。答案:不加电时触点闭合 10.熔断器的核心部分 是,它既是敏感元件又是元件。 答案:熔体、执行 11.熔断器是用来保护和的。答案:过载、短路 12.熔断器中的熔体是核心部 分,使用时把它在被保护 电路中,在发生过载或短路时, 电流过大,熔体受过热而熔化将 电路切断。 答案:串接 13.三相交流电A、B、C相分别 用、、 3 种颜色表示相序,中性线一般用 黑色做标记。答案:黄、绿、红 14.交流配电系统熔断器的温升 应低于。答案:80℃ 15.低压开关柜又叫低压配电

屏,是按一定的线路方案将有关低压设备组装在一起的成套配电装置,其结构形式主要 有、两大类。 答案:固定式、抽屉式 16.低压熔断器种类很多,按结构形式分有:系列封闭插 入式;系列有填料封闭螺 旋式;系列有填料管式。 答案:RC、RL、RT、 17.《全国供用电规则》规定: 无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置,并做到 随其负荷和电压变动时及时投入或切除。供电部门还要求通信企业的功率因数要达到 以上。答案:无功补偿设备;0.9 18.为了保证供配电系统一次设

道路照明工程施工方案

施工方案报审表 填报说明:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

萧县交通路下穿符夹铁路立交桥引道 及道路工程道路照明工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 马鞍山路桥工程有限公司 2016年6月30日 一、工程概况 萧县交通路下穿符夹铁路立交桥下穿引道及道路工程路幅宽31-39.2m。路线走向为东至西方向,起点位于交通东路与S301平交口,路线沿交通路向西与符夹铁路在K0+356.815处立体斜交,下穿新建的四孔立交桥,终于交通路与行政大道平交口。铁路立交桥不在本项目建设范围内。道路照明采用双侧对称布灯,路灯平均间距30-35米,布置于道路两侧绿化带内或挡土墙上,路灯安装时按A、B、C相应顺序跳接供电。新建道路路灯选用钢管双挑灯、钢管单挑灯(h=12m),交叉路口选用中杆钢管灯(h=15m)。 二、电气总体程序要求 1、应按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。 2、电气系统,按土建施工顺序,做好暗设电缆预埋线管,同时做好防预埋管堵塞的工作。 3、灯基础浇注,路灯安装,电气系统穿电缆,控制柜安装,系统调试,通电实验。 三、各工序流程及主要施工方法 (一)、工序流程 施工中采用以下流程: 定灯位→挖沟→埋管→浇注路灯基础→敷设电缆→绝缘测试→路灯安装→电气设备安装→实验、调试→自检→竣工验收 (二)、施工方法

1、定灯位:按照施工图及现场情况,以灯位间距为基准确定路灯安装位置; 2、挖沟及埋管:开挖电缆管预埋沟,按照施工图纸预埋相应的电缆管; 3、浇注路灯基础浇注:按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑,金属构件进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》(GB/T9700)、《热喷涂金属件表面预处理通则》(GB/T11373)、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》(ZBJ36011)的有关规定。 4、敷设电缆:应符合下列要求 1) 电缆型号应符合设计要求,排列整齐,无机械损伤,标志牌齐全、正确、清晰; 2) 电缆的固定、间距、弯曲半径应符合规定; 3) 电缆接头良好,绝缘应符合规定; 4) 电缆沟应符合要求,沟内无杂物; 5) 保护管的连接、防腐应符合规定; 5、路灯安装规定 1)同一街道、公路、广场、桥梁的路灯安装高度(从光源到地面)、仰角、装灯方向宜保持一致。 2)基础坑开挖尺寸应符合设计规定,基础混凝土强度等级不应低于C20。浇制钢筋混凝土基础前必须排除坑内积水。 3)灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,紧固后目测应无歪斜。 4)灯头固定牢靠,可调灯头应按设计调整至正确位置,灯头接线应符合下列规定: 5)在灯臂、灯盘、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包扎,包扎长度不得小于200mm。 6)路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金属构件应进行热镀锌处理,防腐质量应符合现行国家标准的有关规定。 7)各种螺母紧固,宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。 6、设备安装(路灯控制箱安装) 1)材料到场后经开箱检验,经业主同意后方可进行安装使用; 2)动触头与静触头的中心线应一致,触头应接触紧密; 3)二次回路辅助开关的切换接点应动作准确,接触可靠; 4)箱内照明应齐全。

电气照明安装施工方案.doc

电气照明安装施工方案 工程简介:电气部分分为:照明、电视、电话、网络等。 (1)照明配电系统分为一般照明和事故应急照明。每层设普通照明配电箱,各种照明灯具采用集中控制和分散控制相结合的方式,导线采用铜芯塑料线穿钢管或阻燃管保护暗敷。各户内照明配电箱安装高度为底距地1.5m暗装,开关安装高度为距地1.3m,普通插座安装高度为距地0.3m。 (2)电视系统的前端箱设置于一层楼梯间内,竖向干线采用SYWV-75-9电缆穿阻燃管敷设,户内电视线采用SYWV-75-5穿阻燃管暗敷,电视插座安装高度为距地0.3m暗装。 (3)电话系统的电话分线箱设置于一层楼梯间内,户内电话线为HJYV —2×2×0.5穿阻燃管暗敷,电话插座安装高度为距地0.3m暗装。 (4)电脑网络系统仅预埋管线至各户房间网络接线盒处,并穿网络线到位。` 一、PVC阻燃管暗敷安装 1、材料质量要求。 (1)所使用的阻燃型(PVC)塑料管,其材质均应具有阻燃、耐冲击性能,并应有检定检验报告单和产品出厂合格证。 (2)阻燃型塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂厂标,管子内、外壁应光滑,内外径的尺寸应符合国家统一标准。管壁厚度应均匀一致。 (3)所用接线盒和管接头,必须使用配套的阻燃塑料制品,其外观应整齐,预留孔齐全,无开裂等损坏现象。 (4)专用胶粘剂必须有合格证明。 2、施工方法 (1)PVC阻燃管暗敷的施工工艺:弹线定位→加工弯管→箱、盒埋设→扫管穿带线。 (2)根据设计图的要求,在墙板、楼板安装的模板上弹出管路走向和灯位盒的位置。 (3)管路连接应使用专用接头连接,将专用胶粘剂均匀涂抹在管的外壁上,管子插入接头内要到位。 (4)管路垂直或水平敷设时,每隔1m间距应有一个固定点,在弯曲部位应在圆弧的两端300mm~500mm处加一固定点。 (5)管进箱、盒应顺直,一管穿一孔,先接端接头,然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒口。 (6)现浇楼板内管路较集中部位,要注意管路间有100mm以上间距,

低压配电系统中配电级数的选择

【摘要】配电系统是否安全可靠、经济实用并便于管理,其配电级数的设计是至关重要的。相关规范规定,在低压配电设计中,从变压器低压侧用电设备的配电级数一般不超过三级,对于重要的负荷,上下级保护电器的动作应具有选择性。在实际工程的设计中,由于对配电级数的理解不到位,导致了配电系统经济技术上部合理的情况时有发生。本文首先区分了配电级数和保护级数的不同概念,对保护级之间选择性的问题做了理解,最后重点探讨了低压系统中各级配电保护的选择性配合。 【关键词】低压配电系统;配电级数;保护级数;断路器;故障线路 一、对配电级数和保护级数的理解 配电级数是一个供电回路经配电装置分配成几个供电回路过程的次数,通过几次分配就称作几级配电。对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是否具有保护功能无关。 保护级数则是按保护开关的上下级个数来确定的,它既与配电级数有联系又不同于配电级数。同一电压等级的配电级数,高压不宜多于两级,低压不宜多于三级;而保护级数则可能达到四级甚至五级,一般情况下各级保护之间需要进行保护配合,即动作应具有选择性。 二、保护级之间选择性的问题 保护的选择性是指协调具有保护功能的电源,当系统任意点故障后可以被位于仅靠故障点的上一级保护电源消除,而且只能由其单独类消除,从而保证其他回路的工作连续性。选择性保护对于所有故障电源(即无论是过负荷、接地故障还是短路等任何一种故障)都能实现选择性保护时未完全选择性。当仅在一定故障电流范围内实现选择性保护时为部分选择性。对于重要负荷,其供电线路上、下级保护电气的选择性,可保证故障时不致越级切断线路而引起非故障线路的设备终端供电,这对设备的供电可靠性是很重要的。 如果当过载或短路故障发生时,d1和d2断路器均跳闸,那么此保护就无选择性,如图1所示。 对保护分级有充分的理解,有助于合理设置上下级保护电气的选择性。规范只规定了对于重要负荷需要有选择性,但对重要负荷没有说明和列举,对于是完全选择还是部分选择也无具体要求。根据笔者对相关规范的理解,重要负荷为一级负荷、二级负荷及消防负荷;对于一级负荷及消防负荷,须做到完全选择,对于二级负荷,部分选择即可。 三、低压系统中各级配电保护的选择性配合 低压配电系统一般分二到三级,不宜超过三级。第一级为变电所低压柜,第二级为中间(楼层)配电箱,第三级为终端配电箱。应尽量减少配电级数,级数少有利于保护的选择性配合。对于各级配电保护的选择性配合探讨如下: (一)变电所低压柜 1、断路器的形式 一般总开关及联络开关采用框架断路器,出线开关采用塑壳断路器。 2、总开关与联络开关的选择方法 总开关与联络开关应有选择性,方法一是按选择性表格选型,框架电流一般相差二级时可以保证选择性要求;方法二是联络开关取消瞬时保护,总开关于分开关的长延时保护整定值的比值不小于1:6,方法三是联络开关改为框架式负荷开关。 3、总开关与分开关的选择方法 总开关与分开关应有选择性,以施耐德mt型框架开关与nsx型塑壳开关为例,经查表比对,基本上实现了全系列的全选择性保护。《工业于民用配电设计手册》建议为保证选择性低压总开关取消瞬时保护,仅设短延时保护,这是没有必要的。变压器低压出线总开关不宜取消瞬时保护,一方面难以复核系统设备及排线的动热稳定性,大短路电流时应该采用能量保

照明工程施工方案最新版

目录 一、编制说明 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制依据 (2) 四、编制范围 (3) 五、工程环境及施工条件 (3) 六、照明工程施工措施 (5) 七、工期计划及保证措施 (9) 八、技术资料管理 (11) 九、安全文明施工措施 (14)

照明工程施工方案 一、编制说明 1.1、本施工方案的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 1.2、我公司将按照业主的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 1.3、按照业主、监理的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达到合同文件中对工程目标所作出的承诺。 二、编制原则 施工组织设计按照业主提出的要求,以及合同文件的规定,即将该项目工程建设成一流质量的原则编制,具体体现在以下几个方面: 2.1、采用我单位近年来在类似工程建设中使用的先进施工方法、工艺设备。 2.2、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力量,并组成一个强有力的照明工程施工队伍。

2.3、树立视优良工程为合格工程的标准。 2.4、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素,在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。 2.5、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。 三、编制依据 3.1、安顺市平坝区平黎大道四期道路工程一标段设计施工图。 3.2、我公司施工类似工程所积累的工法成果、工艺方案以及所拥有的施工技术力量和机械设备。 3.3、国家相关法律、法规及以及国家交通部、建设部及地方颁布的最新的市政工程施工及验收规范,本工程拟采用的主要规范、规程及标准(规程): 《城市道路照明工程施工及验收规程》 CJJ89-2012 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB501194-2002