(一)、基本概况:

黄金坝闸站位于高桥路与邗沟路交界处的西南角,泵站设计引水流量为18m3/S,选用4台轴伸式水泵,采用卧式布置方式,泵站顺水流方向全长24m,共设4台套机组,泵站底板面高程0.5m,底板底高程为-1.10~-1.50m,水泵叶轮中心线安装高程为1.50m,泵室顶面高程为7.0m,泵站进出水池长度均为20m,采用钢筋砼护底,进出水池坡比为1:4,套闸与泵站整体现浇,套闸净宽6.m,套闸边墩厚1.0m,套闸底板面高程为2.50m,套闸底高程为-1.10m。

官河节制闸主要目的是为控制景观水位,防止官河内污水进入泵站进水口,自排流量为5.0m3/s,设置净宽4m封闭式节制闸1座,闸站底板高程2.5m,闸顶路面高程7.0m,闸孔尺寸为2.0*4.0m,闸门采用钢制平面直升门。

泵站泵室内布置1400ZWB-4.5-1卧式轴伸式水泵3台(单向),1400ZWBS-4.5-2卧式轴伸式水泵1台(双向),泵站设计流量18m3/s,双向泵反向运行时,流量不小于3m3/s,电动机采用Y355-8卧式异步电动机,单向泵配套电机功率110KW,双向泵配套电机功率132KW。水泵叶轮直径1350mm,额定转速225r/s,齿轮箱公称速比3.3。水泵上下游进出水口设置快速钢制闸门8套,闸门规格2560*2700mm,配QPK-80KV卷扬式启闭机8台。套闸设置上下扉钢制闸门分别是6330*1600mm及6060*3000mm,配QP2-50KN、QP2*80KN卷扬式启闭机各一台(古运河侧),套闸(邗沟河侧)设置6060*3000mm钢制闸门1套,配QP2*80KN卷扬式启闭机一台。

清污机工作桥部位设置安装XHG2750*4300反转式格栅除污机6套,配皮

带输送机1套。。

(二)、工程建设主要内容及设计指标:

本工程主要包括闸站站身、进水池、出水池、清污机工作桥、上、下游翼墙、护坦、套闸、安装工程等。

站身为箱式钢筋砼结构,底板总宽24.0m,长30.6m。底板底高程为-1.10~-1.50m,底板顶高程▽0.1~0.5m,南侧为过船套闸,净宽为6m,套闸边墩宽为1.0m,北侧为闸站泵室,泵室内净为21.6m* 8.5m(长*宽)。检修孔层高程为▽3.1m(古运河侧)、▽3.3m(邗沟河侧),设置8套钢制检修孔盖板,为便于维修,在站房内布置10T单梁悬挂式起重机1台,在进出水闸门上部设置5T手拉葫芦各1台,便于闸门起吊。

闸站进、出水池为钢筋砼结构(消力池),底板总宽17.18m,长10.0m。底板顶高程为0.0m,底板厚0.5m。套闸进水池宽7.35m,长20m(古运河侧),出水池宽6.0m,长20m(邗沟河侧),顶高程均为2.0,板厚0.5m。进出水池段挡墙采用扶壁式钢筋砼挡墙(北侧),挡墙顶高程为5.80m,南侧为钢筋砼挂板,挂板顶高程为 4.50m,上部为钢筋砼挡土墙,顶高程为7.0m,进水段护坦(古运河侧)顶高程为2.0m,护坦厚0.2m,出水段护坦(邗沟河段)顶高程为2.5m,护坦厚0.2m,北侧挡墙采用素砼结构挡土墙,顶高程为5.8m,挡墙高程4.5以上部位均挂贴石材。

本工程砼标号为C25,闸站部位抗渗等级为W4。

(三)工程参建的主要单位

建设单位:扬州市涵闸河道管理处

质监单位:扬州市建设工程质量监督检查站

设计单位:扬州市勘测设计研究院有限公司

监理单位:扬州市勘测设计研究院有限公司

施工单位:高邮市水利建筑安装工程总公司

试验检测单位:扬州市伟业市政公用工程质量检测有限公司

二、监理投标

扬州市勘测设计研究院有限公司在购买了招标文件后,成立了投标小组,在阅读、理解招标文件、查勘现场的基础上,按照投标文件要求的格式认真编制了投标文件。监理投标文件主要包括:投标报价书、监理大纲、拟投入项目监理的人员和设备、企业资质、信誉、业绩等有关证明材料,并针对本工程特点,提出了有益的建议。

三、监理规划

(一)、监理合同

我公司于2014年09月23日通过招投标中标承担黄金坝闸站扩建工程的建设监理任务,双方于2014年09月25日签定了工程监理合同。扬州市勘测设计研究院有限公司签订的签约酬金为1618380.0元,监理服务期为开工之日起至质保期结束)。

(二)、监理规划

监理合同签定后,我公司根据投标文件的承诺组建了现场监理组织机构,在监理大纲的基础上编制了本工程的监理规划,并根据本工程特点编制了相应的实施细则,明确监理工作的具体内容、时间、监理的范围和目标、总监理工程师和专业监理工程师的权利和义务。制定了监理工作制度和监理工程师守则,根据工程监理合同以及业主与施工单位签定的施工合同中有关条款授予监理工程师的权利,对本工程实施施工阶段监理工作。

(三)、监理范围及本次验收范围

1、监理工程范围

黄金坝闸站扩建工程范围内全部建设内容(含施工期和保修期)的建设监理工作。

2、监理业务范围

黄金坝闸站扩建工程合同范围内的工程项目和内容以及因修改设计而增加的内容。主要任务为质量控制、造价控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全文明施工管理及组织协调工作。

3、本次验收范围

本次机组启动验收范围包括:

黄金坝闸站扩建工程施工三标共3个子单位工程(官河闸、闸站、河道),本次机组启动验收范围为包含1个子单位工程的内容:闸站:共计7个分部工程,40个单元工程,(启闭机安装、快速闸门启闭机、主机泵设备安装、金属结构、电气设备安装、安全监测与观测设施)。

(四)、监理目标

工程质量目标:确保优良工程。

投资控制目标:按各施工标中标价以及批复的设计变更进行控制。

进度控制目标:

本工程计划于2014年10月上旬开工,2015年4月17日前具备水下工程阶段验收条件,2015年9月20日前具备合同工程完工验收条件。

安全文明施工:无安全事故。

(五)、监理组织

我公司根据本工程的特点和需要,成立了黄金坝闸站扩建工程监理部。为有效地开展监理工作,监理部实行总监负责制,设一名总监理工程师和一名副总监理工程师,按专业设立六个专业组,分别负责投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、安全文明监督等工作。监理部专业配置齐全,年龄结构合理,各专业组之间既有明确的分工,又有密切的配合,在总监的领导下,负责投资、进度、质量控制和安全协调工作。监理组织图及监理部人员情况简介见附件。

(六)、监理制度

在本工程施工阶段监理过程中,监理部制定了如下工作制度:

1、施工图纸会审及设计交底制度;

2、施工组织设计审核制度;

3、工程开工申请制度;

4、工程材料、半成品质检制度;

5、隐蔽工程、分部工程质量验收制度;

6、技术复核制度;

7、单元工程、各工序中间验收制度;

8、技术经济签证制度;

9、设计变更处理制度;

10、现场协调会及会议记录签证制度;

11、工程款支付签审制度;

12、工程索赔签审制度;

13、监理组织工作会议制度;

14、对外行文审批制度;

15、监理工作日志制度;

16、监理月报制度;

17、技术、经济资料及档案管理制度。

(七)、主要监理依据

1、国家、水利部及江苏省现行的有关法律、法规、规程和规范;

2、黄金坝闸站扩建工程监理招投标文件和监理合同;

3、黄金坝闸站扩建工程施工招投标文件和施工合同;

4、黄金坝闸站扩建工程的有关批文及设计图纸;

(八)、监理方法

监理的工作主要通过发布文件、现场记录、旁站监督、巡视检查、跟踪检测、平行检测、组织协调等手段进行,以达到监理工作的目的。

1、发布文件。监理机构采用通知、指令、批复、签认等形式进行施工全过程的控制和管理。监理机构按照《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003),结合工程特点,编制施工单位用表和监理机构用表。监理机构与施工单位之间的对话以书面形式进行。所有的正式文件均报送建设处。

2、现场记录。监理完整记录每天施工现场的人员、设备和材料、天气、施工环境以及施工中出现的各种情况。本工程工序多、施工作业面多,只有掌握了第一手资料,对工程施工才有可追溯性。

3、旁站监理。按照招标文件和水利工程监理规范的要求,在施工现场对工程项目的重要部位、所有隐蔽工程和关键工序的施工,实行连续性的全过程检查、督促和管理。

4、巡视检查。对监理的工程项目进行定期或不定期的检查、监督和管理。

5、见证取样。在施工单位进行试样送检前,监理人员要对其取样过程实施全过程的监督,确认其程序、方法的可靠性,监理人员全程陪送试样,并对试样进行确认。

6、平行检测。监理机构在施工单位对试样自行检测的同时,独立抽样进行检测,核实施工单位的检测结果。监理平行检测主要项目有:原材料、混凝土拌和物、填筑土压实度等,抽检频率严格按照监理投标文件承诺的频率进行,见证取样主要项目有:各种原材料、钢筋焊接、混凝土拌和物、填筑土压实度等。

7、组织协调。监理机构对参加工程建设各方之间的关系以及工程施工过程中出现的问题和争议的协调,协助发包人协调参建各方与地方、工程管理单位之间的关系。

(九)、监理主要设备

为做好监理工作,保质、保量、保安全地高效率开展监理工作,本工程投入的监理设施主要有联想台式电脑四台,笔记本电脑二台,兄弟牌激光打印机一台,复印机一台,全站仪一台,水准仪一台,2米平整度仪二把,天平三架,烘箱一台,回弹仪三个,游标卡尺二个,涂层测厚仪一个,塌落度筒二个,砼砂浆试模十个,多功能检测仪一套,比重计二个,照相机二台,摄像机一台,铝盒、环刀、钢尺若干等。原材料、砼试件等监理平

行检测送扬州市伟业市政公用工程质量检测有限公司进行检测。

四、监理过程

2014年09月16日,项目监理部进驻施工现场,2014年10月27日向施工三标签发了进场通知,根据招投标文件的要求,结合施工现场情况,监理部于2014年10月28日向施工单位签发了合同项目开工令,工程开始施工,监理部按照国家的法律法规和相关合同进行施工监理,经过5个月的紧张施工,至2015年3月30日水下工程已全部完成,2015年4月17日通过水下工程阶段验收。目前,机电设备安装调试完成,试运行过程正常,具备泵站机组启动验收条件。

(一)、质量控制

1、质量控制目标

(1)、质量控制总目标是确保该工程达到优良等级。

(2)、质量控制重点:泵站工程、机电设备采购安装、管理用房工程。

2、事前控制

监理人员进驻工地后,首先认真熟悉上级的批复文件、施工合同、招投标文件及施工图纸,勘察施工现场环境。对施工单位报来的施工组织设计及单项的施工技术方案进行认真研究审查。督促施工单位按施工组织设计要求进行施工准备,完善质量保证体系,对施工单位的质量保证体系及按工序编制的质量管理网络图等情况进行审查。

(1)、认真审查并签发施工图纸,组织施工图会审和技术交底。在设计交底前,总监组织监理人员和施工单位技术人员对设计文件进行认真审查复核,对图纸中存在的问题或疑问形成书面材料,由设计人员给予澄清和变更,在熟悉设计文件后,立即组织设计人员来工地进行技术交底,加强施工人员对设计文件的掌握和理解。

(2)、审查批准施工单位的施工组织设计、施工方案、施工措施、工艺流程和质量保证措施。

(3)、检查承包人的试验测量仪器。根据本工地的特点,对承包人配

备的试验设备和测量仪器的精度和使用有效期进行检查。

(4)、督促施工单位按批准的施工组织设计组织施工机械和设备进场,并检查设备的运行情况和完好情况。

(5)、审查和审批施工单位组织符合合同要求的人员进场,并办理进场人员批准手续。

(6)、做好控制桩的交底和复核工作。对提供的高程控制桩、平面控制桩,监理工程师组织施工单位进行认真复核,确保无误后,方可作为施工测量放样的基准和依据。审查和批准施工单位的测量报告,复查测量控制网及其测量成果。

(7)、原材料的质量控制

建立材料进场申报制度,为了做好建筑材料的质量控制工作,监理部与施工单位试验人员一起对各种建筑材料进行取样,送扬州市伟业市政公用工程质量检测有限公司进行检测,结果由监理工程师确认,对各种材料的检测频率及抽样要求,均按照合同条款和国家现行规范要求执行。

商品混凝土原材料:监理现场见证取样水泥3个批次,止水铜片1 批次,止水带1批次,土工试验45组,钢筋复试10个批次,电渣压力焊进行2次检测,单面焊接6批次,沥青1批次,空心砖1批次,密目式安全网1批次,蒸压灰加气砌块2批次,脚手架钢管扣件1批次,土工布1批次,碳素结构钢板1批次,检测结果均符合标准要求。

工程使用的商品砼为扬州润程混凝土有限公司,每批次砼都具有原材料复试报告,砼抗压试块44组,取回报告44组;已取回的报告全部满足强度保证率要求,达到设计标准。

检测结果均符合标准要求。监理平行检测送检钢筋复试9个批次,水泥1个批次,电渣压力焊进行2次检测,砼抗压试块9组,土工试验15组;报告已全部取回,已取回的报告全部满足强度保证率要求,达到设计标准。

施工单位检测频率满足规范要求,监理平行检测频率满足监理投标文件及规范要求。

(8)、严把开工审批关。在各分部工程开工前,严格审查施工单位的开工申请报告,仔细检查施工前的各项准备工作是否具备,对承包人的施工工艺方案、施工放样、原材料试验、施工机具设备、人员配备进行认真审查和检查,全部符合要求后方同意开工。

(9)、合理进行工程项目划分,组织施工单位研究项目划分,确定影响工程质量的关键工序、重要单元和分部工程及重要隐蔽工程,为工程质量检查和评定及资料整理奠定基础。

3、事中控制

本监理部在施工过程中,本着“严格监理、热情服务、公正科学、守法诚信”的原则,严格按照图纸和相关规范进行检查验收,严格履行工程报验程序,上道工序验收不合格,不得进行下道工序的施工,对不符合要求的施工工艺或不能达到质量标准的部位,提出质量整改要求,并签发书面监理通知单,督促施工单位进行整改;自2014年10月~2015年8月,监理共签发监理通知41份。根据本工程施工特点,监理部重点控制以下几个方面:

(1)施工测量质量控制

针对本工程的特点,我监理部对设计单位提供的导线点、水准点及控制桩进行了全面的复核,测量放样由测量工程师负责,对施工单位提交的测放资料,经测量工程师检查合格无误,签发合格证明交施工单位,再进行构造物的施工。对施工单位提交的各高程点,轴线和平面尺寸等测量资料均由测量工程师进行复核检查,对不符合要求的,写出书面整改意见,并再次进行复查。

(2)、土方工程质量控制

1)、土方开挖前,对开挖范围进行测量放样,根据基础范围、预留工作面及边坡比例,确定开挖范围。基坑开挖后,监理部组织建设、设计、勘察、施工等单位进行基坑验收,基面土质符合设计地质资料要求,基面无积水,基坑基底土未受扰动,基面高程、基坑平面尺寸符合设计或满足

施工要求,在基坑验槽后,施工单位随即将预留的30cm保护层土方挖除,浇筑垫层混凝土。

2)、河道土方开挖:开挖采用陆上开挖施工,施工围堰及围堰以外引河采用长臂挖机施工,开挖到位后在施工单位自检合格的基础上,监理人员对河道断面进行了复测,共测量6个断面,测量结果满足设计及规范要求。

3)、土方回填:本工程土方填筑主要是泵站、驳岸墙、翼墙墙后回填土。对于和原状土结合部位的清基,根据回填进度施以缓坡、或阶梯状,进行逐层清理,以保证结合部位质量。并要求施工单位从料场现场取土样送试验单位进行回填土轻型标准击实试验,以确定最大干密度和最佳含水量控制指标。现场监督施工单位做人工夯实和机械碾压试验,确定碾压遍数、铺土厚度等控制参数。回填时要求:基坑边坡坡比要缓于1:3,局部1:2;墙后1m范围内采用手扶振动夯夯实,铺虚土厚度20cm,经试验手扶振动夯需来回夯实8~9遍。大面积回填的部位采用推土机和挖掘机铺料,铺虚土厚度30cm,挖掘机碾压4~5遍。且要求对称均衡回填上升,以防建筑物产生位移;严格控制回填土土源的含水量,防止含水量过大出现弹簧土;铺土前在建筑物弹划铺土层厚控制线。每层土压实经施工单位自检、监理抽检干密度合格后进行下一层土施工。自检同时要求施工单位取样、监理见证送检,同时监理进行平行检测,确保回填土质量满足设计要求。

(3)、钢筋混凝土工程施工质量控制

混凝土的质量控制除了控制使用合格原材料外,主要控制砼的内在质量和外观质量。内在质量主要控制砼的强度、抗冻、抗渗达到设计要求,外观质量主要控制砼结构的几何尺寸、高程、平整度、垂直度、色差满足规范要求。

主体工程采用商品砼施工,监理部安排专业监理工程师会同施工单位人员对混凝土原材料进行取样送检,砼配合比试验均委托扬州市伟业市政公用工程质量检测有限公司进行,主要有C25砼、C25W4抗渗砼等。

10

1)、混凝土原材料控制

监理部对现场混凝土原材料管理提出要求并监督实施:1)现场所用水泥,要有好的储存条件,避免受潮;2)钢筋场地须硬化,不得直接堆放在地面上,以防沾上泥土,下雨天要覆盖,防止雨淋生锈;监理部和施工单位一起检查验收;3)所有原材料检验合格。

2)、钢筋工序质量控制

钢筋加工制作前,要求施工单位认真做好钢筋配料单,并经监理工程师审核,审核无误后方可下发配料单;钢筋焊接需经抽检合格;钢筋下仓前应做到表面洁净无污物;钢筋安装完成后,主要检查:钢筋的规格和数量、位置和尺寸、钢筋间距、保护层厚度、钢筋焊接和绑扎接头的长度、焊接接头焊缝质量、同一断面内接头的百分率、钢筋骨架的稳固性等。

3)、模板质量控制

模板安装质量直接影响到混凝土外观尺寸和混凝土工程的成败。为此,监理除正常检查模板放样尺寸、预留孔洞和二期混凝土的位置、表面平整度、光洁度、垂直度、模板接缝平整及密封外,重点检查模板的稳固性,包括外部支撑是否牢靠、钢管围檩是否紧贴模板、对拉螺栓直径和间距是否符合模板设计方案要求、对拉螺栓是否紧固,高大结构部位还要求配置双螺母甚至三螺母,检查剪刀撑是否足够,竖向承重钢管是否有悬空现象,通过施工单位的三检和监理的终检层层把关,确保万无一失。

4)、止水安装质量控制

止水是本工程的关键质量控制点,从混凝土工程一开始,监理都强调要严格控制止水施工质量。止水安装要求施工单位派专人负责,监理检查并在浇筑混凝土前认真把关,确保止水位置安装正确,止水铜片要求用紫铜片铆钉铆定后焊接,搭接长度不小于20mm,焊接后用煤油、石灰检查焊接质量,合格后方允许安装。浇筑砼前,要求将紫铜片表面油渍、污垢清除干净,并在牛鼻中灌满沥青,所有转角和交叉接头均要求在场内制作,以确保焊接质量。

11

5)、混凝土浇筑工序质量控制

浇筑前首先认真审查其配合比,检查浇筑配备的人员及拌和、运输、振捣设备情况以及材料备料情况,并在详细检查仓内清理、模板、钢筋、止水铜片后才签发砼浇筑申请单。在浇筑过程中,进行跟班旁站,严格控制砼配合比,经常检查砼的搅拌时间和坍落度;对自由下落高度超过2m的砼均要求采用串筒下料,防止砼离析;振捣采用插入式振捣器,禁止施工人员用振捣器平仓;并督促振捣人员按一定的顺序进行振捣,防止漏振、过振,振捣器要快插慢提,确保砼的密实。在振捣过程中振捣棒不得触动钢筋、模板及止水铜片,并督促施工单位经常检查,发现偏位,及时校正。在砼浇筑过程中,要求施工单位随机取样做砼试压块,作为质量评定的依据。砼凝固达到一定强度或拆模后,即要求进行洒水养护,并要求砼养护时间不得小于14d。

在砼浇筑过程中,要求施工单位随机取样做砼试压块,作为质量评定的依据,混凝土试块实行监理见证取样制度,经检测,混凝土试块均合格。同时监理对主要混凝土结构进行见证取样和平行检测。

6)、混凝土成品质量检验

监理工程师对混凝土强度以及混凝土外观进行检查,主要检查内容包括:标高、外观尺寸,表面有无蜂窝、麻面、跑模、漏浆等现象;表面平整度、垂直度等,对拉螺栓孔要求用微膨胀砂浆进行封堵密实,以确保不渗水。

(4)、主机泵设备及辅助设备制作安装质量控制

本工程主机泵设备包括:3台套1400ZWB4.5-1型卧式轴流泵,配110KW 电机;1台套1400ZWB4.5-2型卧式轴流泵,配132KW电机。辅助设备为LD10-8.55A3电动单梁起重机。经业主比选确认,水泵由无锡利欧锡泵织造有限公司生产,电机采用西门子电机,由高邮市水利建筑安装工程总公司进行设备安装。

设备进场后进行了检查验收,设备型号和规格符合要求。主机泵安装

12

安装过程中,现场检查了水泵水平度、电机座水平,满足设计及规范要求;检查了联轴器两轴心径向位移、联轴器两轴线倾斜,满足设计及规范要求;检查了叶片间隙、轴承体对地绝缘,满足设计及规范要求;检查叶片动作试验、动作平稳,满足要求;检查各部位螺栓上紧无遗漏,螺栓长度、方向一致,检查齿轮箱水平、油位均符合设计和规范要求,且无渗油。伸缩节可伸缩量也符合设计要求,无渗漏;目前水泵电机已安装到位,进行了充水试验,泵体部件与混凝土结合面、泵体部件组合面、水泵检修进人孔密封均无渗漏;水泵主轴填料密封出水量适当、水泵油轴承密封部件出水量适当,全部满足设计及规范要求,具备开机运行条件。

(5)、电气设备制作安装质量控制

本工程主要电气设备包括:2台SCB10-500KV A10/0.4KV型主变压器;5台KYN28A-12型高压开关柜,8台XL-21型低压动力柜等,设备为扬州市庆源电气成套设备有限公司生产;高压电缆为无锡江南电缆有限公司、江苏江扬电缆有限公司生产;由高邮市水利建筑安装工程总公司进行设备安装。

设备进场后,现场监理对进场设备进行检查验收,对照投标文件清单和施工图纸,对柜体外观和内部元件的规格、型号等进行检查。安装过程中,对柜体基础槽钢安装位置、柜体安装、电缆连接、接地等进行检查,满足设计规范要求。

4、事后控制

在施工过程中,每项单元工程完成后,监理及时督促施工单位认真对单元工程进行质量评定,施工单位根据工序报验资料,监理检查验收签字资料及施工单位送检试验成果资料,对单元工程进行质量评定后报监理部,监理对上报的质量评定资料进行核查,给予正确的评价,并确定等级。

施工单位能认真按单元工程质量资料进行质量评定,比较客观的反映单元工程质量。单元工程的资料齐全,从原材料的试验,中间产品的检验,工序管理及监理检查验收资料,满足各项施工规范及单元工程质量评定标

13

准质量要求。施工的全过程没有发生质量事故。

(二)、进度控制

督促施工单位按合同工期完成是监理的主要工作职责之一,监理部严格履行合同条款所赋予的全面和全过程的监督与管理职责,重视对进度计划的制定、落实和关键线路上工序的控制,这两项工作一直贯穿于工程施工监理的全过程。本工程项目在实施过程中,在进度控制方面主要采取了如下措施:

1、明确工期目标:确保本工程在合同工期要求内完工;

2、在施工前,要求施工单位按照目标工期的要求,编制了详细的施工组织设计和工程总体施工进度计划,监理部对其进行了认真严格的审查,首先看其进度计划是否切实可行,是否符合合同工期的要求,其次审查其关键线路是否正确合理,人员、设备、材料和工艺是否符合施工要求;

3、施工过程中,督促施工单位制定详细的月度施工计划,并进行对照进度计划检查,加强对关键线路的工期控制,发现滞后现象,及时进行滞后的原因调查分析,并要求施工单位不断调整修改施工计划进行赶工,以保证目标工期的实现;

4、做好检查和验收工作,积极配合施工单位的报验,24小时服务,减少报验时间间隔,保证施工的顺利进行。

本工程合同工期为:2014年10月28至2015年9月20日为止,2015年4月17日前具备水下工程阶段验收条件。于2015年8月下旬已完成管理用房工程、完成机泵电气设备安装调试,运行正常,具备泵站机组启动验收条件。

14

施工总实施进度情况表

(三)、投资控制

为了实现工程投资目标,做到在施工过程中,各时段的资金投入、分配、使用的规范合理,我们始终坚持按合同、按工程进度拨款,拒付一切质量不合格的工程价款。严格拨款程序,搞好计量、签证、审批,使工程付款一直处于可控范围内,从而完成了工程项目投资不超过计划投资的目标。

施工进度款支付时,要求施工单位依据施工合同及施工进度,申请支付工程预付款及工程进度款。

(四)、安全管理

我们始终坚持安全第一和预防为主的原则,通过对施工生产中各种不利安全因素分析和预防控制,避免和减少安全事故的发生,确保了施工期间无事故。

1、安全管理体系

监理部内部建立了总监负总责,监理工程师具体负责的安全管理体系,同时要求施工单位建立健全安全保证体系,配备专职安全员。

2、安全管理要点

(1)监督施工单位建立健全安全管理工作体系和安全管理制度,督促

15

检查施工单位认真执行国家及有关部门颁发的安全生产法规和规定,审批安全技术措施并督促其落实。

(2)在施工过程中对施工生产安全及其设施进行经常性的检查监督,当发现有危及施工安全的因素存在时,应及时组织施工单位采取防护措施,直至消除施工中的不安全因素,另外定期组织安全大检查,做好合同项目间及与外部环境间的安全生产协调工作。

通过监理的严格管理,在整个工程施工期间,未发生任何安全生产事故和工程质量事故。

(五)、合同管理

1、合同管理

我监理部安排专人把合同数据按有关条款分类进行整理,形成合同数据档案,对合同工期、工序、价格等采取了动态追踪管理的办法,监理部还采取了预先分析、调查的方法,跟踪合同执行情况并根据所掌握的工程实际进度、工程质量、影响进度质量的关键因素,及时提出了明确的解决意见,对于有关的来往信函、文件、发包人的指示和会议记录等,监理工程师都作出了迅速反应,对在施工过程中发现的各种问题,及时通过下发《监理通知》等方法督促施工单位纠正不符合合同约定的行为和提前向建设单位发出预示,防止了偏离合同约定事件的发生。工程变更是合同管理的难点,在工程实施过程中有部位变更内容、新增项目,监理工程师严格按照设计变更程序进行,公平合理地确定变更、新增项目单价。对变更、新增工程项目的计量和计价进行控制和监督,以保证合同双方的共同利益。

(六)、信息管理

工程建设监理工作的主要特点是进行目标跟踪的控制,而跟踪控制没有数据和文字是无法进行的。在对本工程施工监理中,对进度计划、施工质量、工程计量和有关协调中产生的信息,如监理月报、监理通知、设计变更、施工记录、质检资料、监理日记等信息均有专人管理并能按规定有序流动,把信息传递给有关各方。来自业主、设计院、承包人的信息都一

16

一由监理人员登记落实,确保信息及时、准确地传递,依据信息进行有效的管理,基本实现了对工程建设的跟踪与控制两个要求。

本工程编制监理规划1份,监理细则1份,共出监理月报11期,发出各类监理工程师通知41份,召开工地会议36次。

(七)、组织协调

协调处理好业主、设计院、承包人、当地群众各方的关系是本工程顺利完成的又一因素。本工程在实施过程中,业主十分关心,重要部位施工时能亲临现场,对一些问题,能向监理、承包人及时指出,对地方矛盾的解决也尽了最大的努力,这对工程顺利完工起到十分重要作用。

五、监理效果

黄金坝闸站扩建工程至开工建设以来监理做了大量工作,对工程质量、安全、进度、投资进行了认真控制,对工程合同进行有效地管理,对参建各方的关系进行及时协调,工程始终处于可控状态,未发生任何质量和安全事故。

(一)、质量控制效果

1、材料抽检结果

所有材料检测频率和结果均符合质量标准要求。

2、地基与基础处理

建筑物基坑土方开挖到位后,监理部组织了建设、设计、勘探、施工等单位对基坑进行了验槽,认为基坑开挖土层的揭示,基本符合勘探资料,具备封底条件,本工程共组织验槽2次。

灌注桩、高压旋喷桩施工完成后,经有资质的检测单位进行检测,试验结果符合要求。

3、混凝土及钢筋混凝土

监理对钢筋、模板、止水等工序进行检查,其中钢筋加工、模板制作、止水制作安装、砼表面平整度等满足要求。

17

监理部对泵站、官河闸、清污机桥、辅助用房、翼墙、灌注桩等砼进行了见证取样和平行检测,砼抗压强度结果均满足设计要求。

4、工程安全监测

工程沉降观测:本工程沉降观测的建筑物有泵站、清污机桥等,共设沉降观测点6个,监理督促施工单位按规范要求定期进行施工期的沉降变形观测,及时分析沉降观测资料。监理对各建筑物沉降变形进行检查和复测,做到心中有数。截止2015年8月20日沉降量累计为:泵站站身13mm,出水池5-8mm;经分析,建筑物沉降已基本稳定,未发生陡沉和不均匀沉降等现象。

沉降观测记录值

18

河道治理工程监理实施细则

河道治理工程监理实施细则 工程项目监理部 2011年xx月

资质等级: 资质证书编号: 质量管理体系认证:法定代表人: 核定: 审核: 编写:

目录 第一部分工程概况 (1) (一)工程项目基本概况 (1) (二)工程建设主要内容 (1) (三)工程项目组织 (1) (四)监理工作范围和内容 (2) 第二部分监理实施细则 (4) (一)施工安全监理实施细则 (4) (二)质量控制保证导则 (16) (三)设计文件、图纸审核监理实施细则 (27) (四)工程验收监理实施细则 (29) (五)工程原材料及混凝土检测试验监理实施细则 (38) (六)土石方明挖工程监理实施细则 (43) (七)砌石工程监理实施细则 (47) (八)混凝土工程施工监理实施细则 (58)

第一部分工程概况 (一)工程项目基本概况 城区河段防洪排涝工程以下河道治理工程位于xx镇,治理河道为xx一级公路建设中的至出口段河道,该段河道现状河道由xx渠道0.986Km和原河道0.762Km组成,全长1.748Km。本工程主要为以下河道整治,整治河道中心长度1115.5m,其中新建河道353.3m,原河道整治762.2m。主要工程措施有新建河道地势较低段的岸顶结合景观道路填高建防洪堤及护岸措施,对原河道岸坡进行防护措施。河道经整治后,满足的行洪和防洪安全。 (二)工程建设主要内容 1)河道开挖土方量约:157337m3 2)土方回填约:47415m3 3)M7.5浆砌石挡墙约:6395m3 4)草皮护坡约:30139m2 5)高镀锌石笼(厚300mm)约:6474m3 6)生态袋护坡(长袋法)约:5236m2 (三)工程项目组织 工程参建单位: (1)监督单位:xx (2)发包人:xx (3)设计单位:xx (4)监理单位: (5)承包人:xx 工程质量目标:工程施工质量检测按照单位工程、分部工程和单元工程划分,以单元工程为基础进行检测和质量等级评定,工程质量应达到施工承包合同条件及相应的施工技术规范要求。 工期目标:按照招标文件和施工合同确定

安全质量监理工作汇报

第一季度质量管理和安全生产工作汇报自开工以来,在建设办的领导和承包单位的密切配合下,自始至终都对质量安全工作安照“严、细、实”的工作思路,进行严格监督、控制,确保了质量安全工作始终处于受控状态。今年第一季度我总监办狠抓自身建设,团结一致,改进不足,在工作中完善内部管理,强化施工现场监督,全面履行各项职责,取得了一定的成绩。现将我办2016年第一季度度工作汇报如下: 一、监理内部管理 1、加强思想和职业道德的教育。我办一直把职工思想和职业道德的教育作为总监办的日常工作,加强作风建设,使每位监理工程师都明白自己是监理公司的一面旗帜,任何人的不良言行,都有损监理公司的形象和声誉。要求全体监理人员必须自觉遵守公司和总监办的各项制度,增强主人感责任,本着“守法、诚信、公正、科学”的行为准则,坚持“严格监理,优质服务,科学公正,廉洁自律”的职业准则,做好本职工作,树立和维护公司的形象。 2、建立健全岗位责任制,明确各自的岗位职责,责任落实到人。让职工树立质量“第一”的思想,增强质量意识,做到“宁当恶人,不当罪人”,并根据来思公路的工程难易程度和各人的实际能力,明确各自的责任区段,在总监办的授权下履行各自的职责,提高了监理人员的积极性和责任性。规定谁负责的地段出现质量问题谁负责,做到对质量问题坚持“三

不放过”原则,即事故原因不查明不放过、不分清责任不放过、没有改进措施不放过,同时按照公司《监理人员考核办法》,加强内部考核力度,对监理人员每月考核一次,每个人收入直接与各自的工作业绩、工作态度相连接,全面促进监理工作走向标准化、规范化、程序化。 3、召开总监办例会。第一季度,总监办先后召开了5次内部会议。主要传达学习区交通行政管理部门召开的工程质量和安全工作会议精神,讲解监理控制要点,对监理控制程序、常用试验检测方法、桥梁钻孔灌注桩、后张法技术、路基填方、新旧路衔接处理、“三背回填”、安全监理、级配碎石底基层、水泥稳定基层、水泥混凝土面层施工工艺和控制要点等进行培训,对提高监理人员的业务水平和应用技能起到重要的作用。通过例会,及时对近期施工中存在的问题及监理工作中存在的问题进行分析和探讨,查找原因,制定相应的措施。将有关责任落实到人,分别限期改正。同时相互进行工作交流和学习,达到共同提高的目的。并对下一步工作作出安排和对一些普遍的技术问题进行统一规定,以此提高全体监理人员的素质和质量问题的预见能力及解决实际问题的能力。 二、工程质量监理 我办认真执行区公路局制定的《公路工程质量管理办法》,全体监理人员以质量控制为核心,严把中间环节,严格质量标准,层层把关,认真坚持旁站,确保工程质量可控。 1、在质量控制过程中,严把“材料关”、“工艺关”、“检验关”。每日对工地上发现的质量问题,我办及时召集现场监理人员和施工单位现场负责人分析解决。对多次出现的普遍性问题,总监办同项目经理一道现

监理工作报告

光泽县崇仁乡2016年水土流失综合治理项目 工 作 报 告 告 福建恒源工程管理有限公司 二O一七年四月 批准: 审核: 编写:

目录 1工程概况................. 错误!未指定书签 1.1工程位置、任务及规模...... 错误!未指定书签 1.2各参建单位情况......... 错误!未指定书签 2监理规划................. 错误!未指定书签 2.1监理质量方针、目标........ 错误!未指定书签 2.2监理组织机构........... 错误!未指定书签 2.3监理职责与制度......... 错误!未指定书签 2.4监理检测方法与设备......... 错误!未指定书签 2.5监理措施............. 错误!未指定书签 3监理过程................. 错误!未指定书签 3.1质量控制情况............ 错误!未指定书签 3.2进度控制情况............ 错误!未指定书签 3.3投资控制情况............ 错误!未指定书签 3.4信息及合同管理情况......... 错误!未指定书签 3.5现场协调与设计协作情况....... 错误!未指定书签 3.6安全生产与文明施工管理情况...... 错误!未指定书签4监理效果................. 错误!未指定书签 4.1质量控制效果............ 错误!未指定书签 4.2进度控制效果............ 错误!未指定书签 4.3投资控制效果............ 错误!未指定书签 4.4安全管理效果............ 错误!未指定书签 5工程评价................. 错误!未指定书签

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

清淤工程监理工作报告

清淤工程监理工作报告 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

金坛市指前镇南埂河清淤工程 监理工作报告 (完工验收) 扬州市勘测设计研究院有限公司 二〇一四年六月

一、工程概况 (一)、工程概况 金坛市指前镇南埂河清淤工程位于金坛市指前镇西南方向,东临金溧河,南临大庆圩,西临社头南北大河,北靠大荡圩,南埂河全长6.05公里,工程概算54.6万元。招标文件规定,本工程从2014年4月25日开工至2014年6月14日结束,总工期为50日历天。 (二)、工程验收范围 金坛市指前镇南埂河护岸工程分为1个单位工程,4个分部工程,32个单元工程,本次完工验收范围为为1个单位工程,4个分部工程,32个单元工程的内容: 1、已完工程量汇总如下: 二、监理规划 (一)、监理制度 1.施工组织设计审核、审批制度 在承包人进场施工前,承包人在施工招投标阶段的基础上,必须对项目及每一个分部工程,甚至特殊的工程、难点制定更为具体的施工组织设计与施工技术质量保证措施,详细说明如何实施项目及分部工程的施工并保证其质量。承包人在开工7天前填写“施工技术方案申报表”,并附“施工组织设计”报到监理部,认可批复后实施。 (二)、开工审批制度 施工单位在接到项目法人的中标通知书后,应按招标书中规定的开工日期,做好开工前的准备工作,同时要到建设(监理)机构办理开工批准手续。(1)当主要施工准备工作已完成时,施工单位应在计划开工前十天,上报《合同项目开工申请表》,由监理工程师审查,总监审批。 (2)分部工程开工 在完成合同项目开工的基础上,即合同开工令、施工技术方案、进度计划审批表、施工设备材料进场审批表、施工组织及人员审批表、有关人员资质证书、设计交底及图纸会审纪要、工程项目划分、材料进场检验报告、测量成果

河道综合治理工程监理大纲

目录 第一章项目概述3 第二章监理工作指导思想和监理目标 一、监理工作指导思想 二、监理工作的依据 三、监理目标 第三章监理机构 一、监理机构结构框图 二、监理机构人员的组成及职责 (一)、监理工程师行为规范 (二)、总监理工程师的职责与任务 (三)、副总监理工程师的职责与任务 (四)、监理工程师岗位职责 (五)、投资控制组的责任与任务 (六)、进度控制组的责任与任务 (七)、质量控制组的责任与任务 (八)、合同管理组的责任与任务 (九)、信息管理组的责任与任务 第四章投资控制的目标和方法 一、投资控制的目标 二、投资控制的方法和措施 三、投资控制程序

四、计量与支付控制 第五章进度控制的目标和方法 一、进度控制的目标 二、进度控制的方法和措施 三、进度计划的检查、调整 四、工程进度的加快与计划延期 五、编写进度报告报送建设处 第六章质量控制的目标和方法 一、工程质量控制的目标 二、质量控制的内容 三、质量控制方法 四、质量控制措施 (一)原材料、中间产品的控制措施,严把事前控制关 (二)施工前的质量控制工作 (三)施工中以工序为重点的质量控制 (四)、加强施工质量的动态分析,建立质量监理日志和质量 跟踪档案。

第一章项目概述 本工程主要工作内容为疏浚某河道上段4公里河道,加固堤防2.73公里,河道两侧河坡及河闸与船闸隔堤堤防防护共8.33公里,沿线建筑物拆建1座、加固改建12座等。 招标工程名称:某河道整治一期工程 合同名称:某河道整治一期工程建设监理合同 合同编号: 招标部: 工程建设地点:境内 招标工程总投资:约2000万元 资金来源:省级及以上、地方筹集,已落实。 招标范围:某河道整治一期工程的建设监理 监理服务期:包括施工阶段服务期和缺陷责任阶段服务期。 工程质量要求:合格 第二章监理工作指导思想和监理目标 一、监理工作指导思想 项目监理部进驻施工现场后,在总监理工程师的统一领导下,各专业监理工程师从工程建设项目实际出发,以贯彻、落实有关政策、严格履行《建设工程委托监理合同》、认真执行有关技术标准、规范和各项法规为原则,以建设质量高、投资合理、速度快的工程为控制

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

2016年度安全监理工作总结及2017年工作计划

2016年度安全监理工作报告 在公司的正确领导和大力支持下,在隆化连接线及所辖标段的配合下,监理安全管理工作,全年所辖标段未发生人身死亡事故,完成了2016年年初制定的安全管理工作目标,安全工作处于受控状态。 一、工程安全方面 1、建立健全安全管理体系 执行以总监为安全工作第一责任人,专职副总监、专职安全监理工程师、各现场监理工程师参加的安全生产监督管理体系,实行全员、全方位、全过程的安全监督管理工作思路。3月份总监办专职安全监理由原来一人增加至两人,确保了安全巡查和日常安全监理工作的有效衔接,进一步促进了中心各项安全工作的开展,加强了中心内部安全管理及对各标承包人安全生产的监管能力。 根据国家、行业安全生产法律、法规以及隆化连接线工程的相关安全规定,严格按照监理合同的要求,结合本年度工程的实际情况,监理部建立健全并逐步完善了安全保证体系,制订安全管理制度、应急预案和安全监理实施细则等。根据工程开展情况和安全管理工作的需要,监理部还成立了以总监为核心的安全生产领导小组和防洪度汛领导小组。 2、安全生产工作管理情况 (1)内部安全培训和教育 在2016年的安全生产管理工作中,结合年初年初与公司签订的“安全生产责任书”的既定目标,始终围绕“安全发展、预防为主”这一活动主线,及时向全体员工传达和传阅了公司及指挥部等上级有关部门关于安全生产活动和隐患治理方面的文件,深入开展系列活动,营造了一个浓厚的“安全责任、重在落实”的安全氛围;为提高监理人员的安全意识,加强安全生产监督、管理水平,还组织监理部全体人员进行了安全生产的培训和学习,通过放映幻灯片、讲解实案例、组织应急逃生演练等多种形式,形象生动宣传安全生产工作的重要性和紧迫性,使监理部全体人员熟悉了国家、地方有关安全生产的法律、法规,更进一步地熟悉了相关的安全知识,对在监理过程中如何预防和控制事故的发生起到了良好的作用;主要安全管理人员于2016年7月3日-6日组织安全岗位资格培训学习。为了提升了员工自身安全执业能力,总监办鼓励员工参加全国注册安全工程师考

河道疏浚清淤施工监理实施细则

河道疏浚清淤施工监理实施细则 一总则 1、为保证疏浚及吹填工程的施工质量和安全,提高施工水平,特制订本规。 2、本细则适用于水利开发和治理江河、湖泊、沟渠等用机械施工的疏浚(清淤)工程。 二基本资料收集 1、施工单位接受工程任务时,应全面了解实施该项工程的目的、设计要求和施工条件,并取得初步设计文件及有关技术资料。 2、施工前,建设单位或设计单位应向施工单位提供包括水文、气象、地形、地质等技术资料在的工程设计文件和图纸,必要时应补充调查、勘测和提供有关基本资料。 3、施工条件的调查: 一、船舶组装、停靠、避风、渡汛及维修等条件,如码头、避风锚地、修船厂、机械设备加工能力及水陆起重、运输设备等情况。 二、航道、桥闸及其他建筑的标准,以及通航对疏浚及吹填施工的影响。 三、施工作业区有无过江电力及通讯线路和水底电缆、管道、桥涵、闸坝、水下障碍物、水生植物、污染物、爆炸物等,并查明其所属单位和具体位置。 四、陆上排泥场及水下卸泥区、取土及吹填区的设置条件及其对当地经济的 影响。五、排泥区的泄水通道、泄水对附近水域或设施可能产生的冲淤及污染情况。 六、有关水利矛盾的历史和现状以及当地征占土地、移民、迁安的条件和标 准。

七、当地燃料、材料、电力及淡水等供应条件。 八、交通、邮电、教育、医疗、生活设施及地方劳力使用条件和工资标准等。 4、水文、气象 1)、应收集施工河段、水域历年逐月最高、最低和平均水位、流量,典型年、月的水位、流量过程线,各河段的最大、最小及平均流速,水质等资料。2)、沿海及感潮河段疏浚,应收集历年逐月和全年平均、最高、最低潮位,以及各种频率的潮位、潮差、涨落潮时的流向、最大流速、平均流速和水质等资料。 3)、自然淤积或冲刷比较严重的疏浚段,应收集有关流向、含砂量及冲淤变迁情况等资料。 4)、沿海、湖泊及河水面开阔的疏浚段,应收集该水域有关波浪资料。5)、对于水源不充足的疏浚河段,应调查其水源补给条件。 6)、疏浚工程应收集以下气象资料: 一、风速、风向及其频率资料; 二、气温、最大冻土深度; 三、年、月平均降水量及暴雨日数和强度; 四、历年逐月雾日数、雾的能见度及持续时间等。 5地形 1)、疏浚及吹填工程,必须有施工总平面图、地形图、横断面和纵断面图。 一、施工总平面图的比例,根据工程规模,宜采用1/10000、1/5000或 1/2000;图例、图幅应按国家标准绘制;图中除应绘制坐标及磁北方向外,应标明控制点,水准点,助航标志,过江架空电力、通讯线路,水底电缆,

河道清淤阶段验收样表

河道工程阶段性验收申请 (苏州华欧[2016] 验报001号,总第001 号)合同名称:吴中区2016 年中央财政小型农田水利重点县项目四标段- 木渎灌排一区(二)合同编号: 说明:本表一式份,由承包人填写,监理机构审核后,随同审核意见承包人、监理机构、发包人、设代机构各1 份。 河道通水段落验收施工管理报告 一、标段工程概况 1、工程基本情况:吴中区2016年中央财政小型农田水利重点县项目四标段(木渎二

标),位于吴中区木渎镇天池村,包括共长 2.474km 的5条河道清淤,其中,杨木桥河、庄郎、墙丘上有生态护岸共 1.908km,高家郎浜、钱家墩浜为纯河道淤泥清理。另外在墙丘上河道上拆建3*3.6m人行桥1座,村庄段新建护岸根据实际需要设置河埠头若干。合计清淤土方13533m3,陆上开挖土方9437 m3。 2、工程工期:合同128日历天,计划开工日期2016年2月23日,完工日期2016 年6 月30 日,因征迁协调难度较大,建管处提供排泥场滞后,实际于2016 年4 月15 日开工,推定完工日期为2016年8月22。 3、参建单位建设单位:吴中区中央财政小型农田水利重点县项目管理处设计单位:苏 州市水利设计研究院有限公司监理单位:苏州市水利建设监理有限公司施工单位:苏州华欧园艺建设工程有限公司业主委托第三方检测单位:苏州市恒正工程质量检测有限公司业主委托第三方测量单位:苏州市宏佳安测绘科技工程有限责任公司跟踪审计:苏州泛亚万隆建设工程咨询有限公司 二、本次阶段验收工程情况 1、河道阶段工程名称及位置:墙丘上河道K0+450-K0+730,庄郎K0+000-K0+130。 2、河道设计标准:河道无标准断面,清淤至硬土层为止。两岸有生态砌块挡墙。 3、阶段工程施工过程:于2016年5月1日开工,2016年5月11日完工。施工投入机械:1m3挖掘机1台、6吋泥浆泵 1 台、5T自卸式汽车 3 辆等;测量仪器:水准仪、 全站仪各 1 台; 4、验收准备工作:2016年5月11日上午施工方与监理方联合测量,质量合格(见 测量表、断面图)。2016年5月11日下午,第三方测量单位完成测量。 三、质量检查情况 1、淤泥清至硬土层,残留厚度不超过规定值; 2、河道内生活垃圾已按要求清除干净; 3、冲淤后的河道边坡修整基本顺直; 4、开工前、施工中、完工后的照片齐全; 5、质量事故及质量缺陷处理情况:无。

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

安全监理工作计划报告ppt

安全监理工作计划报告ppt 一、监理目标: 严格控制工程质量,创造桓盖线省样板、示范工程,摸索新工艺、新材料、改性高模量沥青混凝土的施工管理经验。 二、监理工作重点: 1、自检各个单项工程的开工条件,向驻地办提供自检资料; 2、对每道工序或工艺实行现场质量自检,保证整个施工过程中材料、设备及施工质量符合要求并获得监理工程师的认可; 3、对施工过程中出现的缺陷即时采取措施;对安全事故实行现场 记录,并即时报告监理工程师; 4、按规定的抽样检测频率、时间、方法实行取样和试验; 5、即时检测工程各部的位置、标高和几何尺寸,提供资料报监理 工程师检查,以获得认可; 6、对每道工序(工艺)或单项(单件)工程交工后实行自检和测定, 配合监理工程师检查验收; 7、对每项工程质量实行规定的分析整理,建立质量档案,交工验 收时提供详实的施工资料。 8、审查承包人的工程进度计划(包括施工组织设计),提出书面建 设报总监办审批。 9、检查承包人的进场材料 重要材料应通过业主预招标并由业主推荐。其它材料必须符合技 术要求,不合格材料不得进场。 10、审查承包人的施工机械设备

(1)进场机械设备(包括计划进场的机械设备)的数量、型号、规格、产地、功率、出厂日期、完好率与投标书所填列的是否符合。 (2)各种施工机械设备的进场及周转计划与工程进度计划的适合性。 (3)各种施工机械设备的配套与满足施工技术要求的适合性。 (4)数量不足或不配套的施工机械设备,应限期要求承包人补足进场;审验不合格的施工机械设备,应限期撤离工地;承包人要求替代或 更换机械设备,应事先得到监理工程师的同意。 三、质量控制的基本步骤 驻地办开工以前,向承包人提出一个对所有工程项目实行质量控 制的程序及说明,以供所有监理人员、承包人的自检人员和施工人员 共同遵循,使质量控制工作程序化。质量控制按以下流程实行: 1、工程开工报告:工程开工报告应表明材料、设备、劳力及现场 管理人员等项的准备情况,并提供放线测量、标准试验、施工图及施 工方案等必要的基础资料。 2、工程自检报告:承包人的自检人员按照驻地办批准的工艺流程 和提出的工序检查程序,在每道工序(工艺)完工后先实行自检。自检 合格后,申报驻地办实行检查验收。 3、工序检查认可:驻地办紧接承包人的自检或与承包人的自检同 时实行每道工序(工艺)完工后的检查验收,对不合格的工序(工艺)指 示承包人实行缺陷修补或返工,前道工序未经检查验收,后道工序不 得实行。 4、中间交工报告:当组成一个工程的单位工程、分部或分项工程 完工后,承包人的自检人员应再实行一次系统的自检,汇总各道工序 的检查记录及测量和抽样试验的结果提出交工报告。由驻地办组织验收。自检资料不全的交工报告,拒绝验收。

监理部土地整理项目监理工作总结报告范例word模板

土地整理项目监理工作总结报告范例 一、项目建设概况 (一)建设概况 1、项目区地理位置和范围 地理位置:项目区位于***;地理位置在东径***北纬***之间。 项目区地形:**** 项目区范围:*** 2、项目建设的主要内容和工程量 (1)平田整地: 项目区土地总面积***公顷,整理总面积为***公顷。平田整地***公顷。新增耕地面积***公顷,占总面积的**%。项目区整理后,耕地面积达到**公顷。 (2)农田水利: 整理砌护支渠**条,总长**公里;斗渠**条,总长**公里;农渠**条,总长**公里;**沟清淤,长**公里;治理支沟**条,总长**公里;斗沟**条,总长**公里;农沟**条,总长**公里; (3)田间道路:田间道路**条,总长**公里。生产路**条,总长**公里; (4)防护林;***公顷;总植树**万株;

(5)主要建筑物;***座。其中:*** 3、项目规划的主要技术指标 平田整地:田长度***米,田面高差±3cm; 农田水利:支、斗、农渠全部用U型断面,支渠选用R=60㎝,板顶加一块50×50×50cm的预制板,板厚为6㎝;斗渠全部选用R=50㎝,半U预制板衬砌,板厚为5㎝;支、半渠在衬砌板底先铺设土工布,然后铺20mm的M5砂浆层;农渠全部选用R=30㎝,半U预制板衬砌;板厚为5㎝;全部为C15预制U型板砌护,半U板接缝宽5㎝,C20细石砼填缝,支渠每10米一个伸缩缝,缝宽3㎝,采用聚乙烯油膏充填;充填时要捣实,砌槽表面要平整光;支渠纵比降1/600,斗、农渠纵比降1/1000;支、斗、农沟全部采用梯形断面,支沟为底宽3米,沟深3米;斗沟为底宽2米,沟深2.5米;农沟为底宽0.6米,沟深1.5米;支、斗、农沟纵比降为1/3000; 道路工程:田间道路宽4米,高出路面0.5米,碎石路面,纵坡坡降不超过10%,最小纵坡不超过0.3%以内;生产路路面宽2米,土质路面,高出地面0.3米; 防护林工程:选用良种壮苗,2年生;树穴60×60cm; (二)项目工程实施概况 1、项目划分及范围 ***土地整理项目划分为一个单项工程。Ⅰ、Ⅱ标各划分为一个单位工程。 2、项目划分情况

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

安全施工监理工作总结报告

安全施工监理工作总结报告 1、工程概况 (1)工程建设概况 本工程的枢纽建筑物由碾压混凝土重力拦河坝及发电厂房两部分组成。拦河坝坝顶高程271.5m,最大坝高76.5m,顶宽7m,坝顶总长239m,由左、右岸非溢流坝段和溢流坝段组成。坝顶的交通修建左岸上坝公路解决。 水电站厂房为坝后式地面厂房,布置在河床左侧,厂房内安装两台机组。 本工程实施过程中,由于S202省道的改建工作未完成,导致原来左岸下坝施工道路需要改建成临时过坝公路,承担S202省道的车辆疏导工作。 本工程施工导流选择枯水期导流方案,采用隧洞导流、河床一次断流的导流方式。 (2)开工内容及时间 本工程于2012年5月19日由监理发出合同工程开工令,同日发出交通工程的单位工程开工通知,2012年5月20日

发出导流隧洞单位工程开工通知。标志工程建设正式进入实施阶段。 2、安全生产的目标 (1)创建“安全文明工程”。 (2)无人员中毒和人员死亡事故。 (3)无边坡、设备垮塌事故。 (4)无重大机械、设备损坏事故。 (5)无重大交通事故。 (6)无重大火灾、洪灾事故。 (7)无重大工程质量事故。 (8)杜绝重复发生相同性质的事故。 3、安全生产监理的依据 (1)国家、部、省及有关部门制定的安全生产的法律、法规、规定及规程。 (2)发包人制定的有关安全施工的规定及制度。 (3)工程施工合同文件及施工监理合同文件。 4、监理的安全生产的监督体系

(1)总监理工程师参加工程安全生产委员会,这是安全管理的高层机构,由参建各方和有关部门的主要领导组成,负责安全生产工作的领导、监督与协调。 (2)在监理机构内部建立以总监理工程师为第一负责人、监理工程师、监理员参加的三级安全生产监督管理体系,实行全方位、全过程的安全监督管理机制。 5、监理工作要点、措施和手段 5.1监理控制要点 (1)建立专项监理制度和明确安全监理责任人员;监理人员必须经安全培训并持证上岗。 (2)审核承包人专项安全文明施工组织设计方案或施工组织设计方案的安全技术措施并签署意见;审核进入施工现场的各承包单位的资质和证明文件; (3)审查工地的安全组织体系和安全人员的配备;审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施。 (4)把安全生产作为日常监理工作的重要内容,有安全施

磁河清淤监理工作报告

灵寿县农村基础设施灾后重建及发展项目磁河(团泊 口-庄桥)清淤工程 建设监理工作报告 金浩工程项目管理 2017年7月

目录 1.工程概况................................. 错误!未定义书签。 1.1基本情况 (2) 1.2工程建设相关单位 (2) 1.3主要建设容和工程量 (2) 2.监理规划 (3) 2.1监理组织机构的设置 (3) 2.2监理规划及监理工作制度 (4) 2.3主要监理方法 (5) 3.监理过程 (5) 3.1监理合同执行情况 (5) 3.2“三控、两管、一协调”实施情况 (7) 4.监理效果 (12) 4.1投资控制效果综合评价 (12) 4.2质量控制效果综合评价 (12) 4.3进度控制效果综合评价 (13) 4.4安全管理效果综合评价 (13) 5.工程评价 (13) 5.1对工程设计评价 (13) 5.2对工程质量评价 (14) 5.3对工程进度评价 (14) 5.4对工程安全评价 (14) 5.5对合同完成情况的评价 (14) 6.经验与建议 (14) 7.附件 (15)

工程建设监理工作报告 1.工程概况 1.1基本情况 工程名称: 灵寿县农村基础设施灾后重建及发展项目磁河(团泊口-庄桥)清淤工程。 工程地点: 灵寿县境磁河团泊口~庄桥段 本工程主要目标为对磁河主河道进行清淤疏浚,清淤围为团泊口~庄桥段,清淤段总长度10.9km,总清淤量96.8万m3,使河道满足行洪要求。 1.2工程建设相关单位 建设单位:灵寿县国有资产投资管理; 灵寿县水务局。 设计单位:四会市水利水电勘测分院。 施工单位:泽亨水利建筑安装; 青县兆吉水利建筑工程; 盛桥水利工程; 裕隆新昌建设; 石津灌区水电工程处。 运行管理单位:灵寿县水利灾后重建河道清淤工程项目部。 1.3主要建设容和工程量 主要建设容为对磁河主河道进行清淤疏浚,清淤围为团泊口~庄桥段,清淤段总长度10.9km,总清淤量96.8万m3,使河道满足行洪要求。

基础工程监理实施细则

XXXXXXXX 公司 新建厂房基础工程 监理实施细则 编制 审核 XXXXXXXX 有限公司XXXXXXXX 工程项目监理机构 年月曰

目录 一、编制依据............................... ?? (2) 二、工程概况及专业特点 .................... .. (2) 三、基础阶段监理工作流程 ....................... .. (2) 四、基础阶段监理工作的控制要点 ................. ..3 五、基础阶段监理工作的目标值和方法 ............. ..5 1 s.

编制依据 1.由业主提供的“ XXXXXXXX ”设计的总平面图、桩位平面图、基础平面图及其详图。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 5.《上海地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 6.《预应力混凝土管桩》2000沪G502 7.《本工程地质勘察报告》 8.本工程监理规划 9.XXXXXXXX 项目经理部编制的施工组织设计 工程概况及专业特点: XXXXXXXX 三、基础阶段监理工作流程 铺设钢筋检查规格及数量,注意柱筋梁筋锚 固段承台及地梁放线,作 C15垫层

四、基础阶段监理工作的控制要点 1.基坑与开挖回填 1.1基坑开挖前应对边坡稳定、降水措施、挖土方案、运土路线、堆土位置等方案由监理进行审核,符合规范和设计要求后方能开工,沉桩全部结束并停顿一段时间后,方可开挖。 1.2地下水位较高需降水,可视周围情况采用内降水或外降水措施。 1.3挖土宜分层进行,高差不宜过大;软土地区的基层开挖,基坑内土面高度应保持均 匀,高差不宜超过1m,严禁超挖,挖土的土方不得堆置在基坑附近。 1.4机械挖土时,必须确保基坑内桩体不受损坏。 1.5基坑开挖结束后应在基坑底做好排水盲沟及集水井。 1.6基坑回填前,应排除积水,清除含水量较高的浮土和建筑垃圾。抽除坑穴积水,淤泥。施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度,含水量控制,压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质压实系数及所用机具按规范和设计要求进行。 2.截桩 2.1将桩段下部用钢箍抱紧。 2.2沿箍上缘凿槽,再行扩大截面。 2.3钢筋可用气割法切断。 3钢筋 3.1钢筋采用25、22、20、16,六股箍筋采用12,箍筋采用10。 3.2钢筋进场时应检查产品合格证,出厂检验报告和进场抽查复验报告(由监理现场见证取样送有资质单位进行复验)。 3.3钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值玄 1.25;钢筋的屈服强度实测值与 强度标准值的比值》1.3。 3.4箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构玄90°; 对有抗震要求结构应为135°。 3 3.5钢筋的连接,纵向受力钢筋应全数检查: 3.5.1设置在同一构件内的接头宜相互错开,机械连接及焊接连接,接头连接区段的长度为35d (d为纵向受力钢筋的较大直径),且玄500mm。绑扎连接接头连接区段的长度为1.3倍钢筋搭接长度。

安全监理工作总结

安全监理工作总结 篇一:XX年安全监理工作总结 XX年安全监理工作总结 本年度本人参加地铁八号线二期十标工程的建设,从事安全监理工作。一年来,在总监办及上级单位的领导下,施工单位的管理和努力下及驻地办各位同仁的不懈帮助下,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,施工现场未发生安全生产事故,实现了“零伤亡,零容忍”的目标。 一年工作回顾 本年度在施工安全管理上监理主要做了一下几点: 1、对施工单位的安全管理人员及监理人员进行安全知识培训及考核,其目的就 是想从根本上扭转施工单位管理人员轻视安全的意识,提高从业人员的安全管控能力。灌输全体监理人员人人都是安全员,人人都抓安全工作,安全责任人人有责的思想理念; 2、坚持每周联合施工单位及甲代进行安全文明施工大检查,对检查中出现的问 题及整改情况进行跟踪检查,确保安全工作不留死角,不留隐患,不留遗憾。通过对施工单位的整改进行复查、验收和签认,使安全工作形成一个闭环,同时了解施工人员的思想状况及安全动态,及时制定改进措施,防止各类事故发生,使安全管理工作逐步提高。

3、督促施工单位工前组织技术交底,交底不仅交技术还得交安全,将安全责任 落实到每一位施工人员身上。督促施工单位对新进场的作业人员进行三级教育,做到有培训有考核; 4、督促施工单位编制应急预案,制定演练计划,参加施工单位应急演练,对演 练过程全程监督指导,对演练成果给予评价,定期进行应急物资的检查,确保应急物资的数量、质量、品种等符合预案要求; 5、加强对施工车辆,大型施工机械、器重机械的管理,强化施工机械进场报验 验收程序,不合格的机械及未经监理工程师审核批准的设备和操作人员不得进行作业;落实危险性较大项目(龙门吊拆装)的专家论证制度;对设备运行状态定期进行安全检查,督促施工单位加强维修保养,严禁设备带 病运行,对检查出的问题限时进行整改;加大对机械操作手的证件检查力度,严禁无证人员或不合格的操作手开机作业。 6、定期对现场临时用电、消防安全、脚手架、易燃易爆危险品、大型机械、现 场文明施工、深基坑支护、食堂及宿舍卫生等进行专项检查,对查出的问题采用多媒体的形式进行讲解和要求,让

新版河道清淤工程监理质量实施大纲

第一章工程质量控制 第一节一般规定 1、项目监理机构应依据建设工程施工合同,确定质量控制目标并分解,制定相应的控制措施,实施质量控制工作。 2、项目监理机构应建立、健全工程质量控制制度,制定明确的质量控制流程。同时,应督促施工单位建立健全质量管理体系并落实。 3、专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量证明资料和相关验收标准的适用性,当需要专题论证时,按有关规定执行。 4、项目监理机构发现施工存在质量问题的,专业监理工程师应及时记录,并签发监理通知单,责令施工单位整改。整改完毕后,项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查,提出复查意见。 5、总监理工程师应按照现场质量验收的结果作为工程款支付的条件。工程质量不合格的,总监理工程师应拒绝签认该部分工程量的支付证书。 第二节工程质量控制目标及分解 一、质量控制的监理目标和分解 1、质量监理的目标 (1)、施工阶段:服务的工程竣工验收质量等级必须达到合格,争创市优良工程。 (2)、保修阶段:监督承包方按建设部80号令执行,保障业主合法权益。 2、质量监理的依据 合同条件:所有工程质量的责任保证措施、处理程序、费用支

付等均应符合合同条件的规定。 设计图纸:工程应与设计图纸相吻合,并符合监理工程师签发的设计变史与修改要求。 技术规范:所有用于工程的材料、设施、设备及施工工艺,应符合现行新版技术规范的要求,并符合国家公认的合格标准。 质量标准:所有工程质量均应符合招标文件中列明的质量标准要求,达到合格标准,争创高优良率。 第三节分部分项的质量控制点及措施施工阶段质量控制是工程项目全过程质量控制的关键环节,工程质量优劣很大程度上取决于施工阶段的控制。工程质量的控制管理,实际上是监理方组织参加施工的各施工单位按合同标准进行建设,并对形成质量的诸因素进行检测、核验,对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程,这是监理方的一项重要职责。 根据工程的设计结构、地形地面貌、地物、交通等因素。本方案计划进场后即开始结合面清基,同时开始简易围堰施工,再进行挡墙施工等,本工程工作量大,工作面广,易分散施工作业。 质量控制的要点与措施: 一、测量工程:测量工程贯穿于整个施工过程,是建设的重要环节, 该项目是重点市政工程,相对于建筑工程,其施工范围大,测量工作量也非常大,测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步,其质量好坏直接影响工程产品的综合质量,且并制约着施工过程中有关工序的质量,从而影响到整体的质量。因此,工程测量控制可以说是施工中事前质量控制的一项基础工作,它是施工准备阶段的一项重要内容。监理工程师应将其作为保证工程质量的一项重要内容。在监理工作中应由测量专业监理工程师负责工程测量的复核控制工作。

相关文档
相关文档 最新文档