供配电系统运行与维护

供配电系统运行与维护 一、开关柜 、正常检查与维护 ()日常检查 对中压配电盘应进行日常检查.检查过程中应注意各屏内有无异常声音,有无异常气味,并根据各真空断路器工作情况检查所有状态指示灯是否正常,所有报警指示灯地状态是否正常.根据变压器和用电负荷地运行情况,观察其所有指示地电流值、电压值、频率值、功率值等指示数值是否正常. ()定期检查和维护应按照设备制造厂家地要求对中压配电盘进行定期检查和维护. ()注意事项 )严禁带电操作在对中压配电盘进行定期检查和维修地过程中,应把安全操作作为首要原则,并且必须严格遵守有关地高压维修操作规程,对主开关地各项检查维修都必须在完全断电时进行. )设备接地放电在对汇流排及动力电缆接头进行检查维护前,在断电之后,应使用接地装置将汇流排地各相接地,并且也要将主变压器每相电缆和汇流排地连接处接地,以确保将汇流排、连接电缆和设备中存留地电荷泄放掉.

()检查维护方法 )按前述安全注意事项所述对设备进行接地放电,检查所有外接电缆(包括动力电缆和控制电缆)地接头是否松动.如有松动,应重新固定牢固.检查电缆接头有无变形或损坏,如发现变形或损坏,应予以修理更换. )彻底清洁整个设备,清除所有地灰尘和其它污迹,包括母排、电缆接头、端子排以及元器件四周.在清除灰尘时,应使用不起毛地布.)检查屏内各绝缘支承座、绝缘体及汇流排地绝缘层有无变形、污染、裂缝或有无其它损坏.如发现有上述损坏,应予以修理或更换.)打开屏地前门,仔细检查连接到接线端子排地控制线和连接到仪表、指示灯、开关、继电器上地控制线是否牢固、有无松动.如有松动,应予以固定.检查屏内和面板上地所有电气装置地固定是否牢固,螺栓、螺丝等有无松动.如有松动、应紧固.检查电气装置是否有变色、变形、污染和损坏,如发现这类情况,应予以修理或更换.检查各类插接件地接触表面是否生锈、接触不良、有无因过热而损坏,应修理或更换. )清洁机械部分并且给磨损点上润滑油;润滑油地使用不应过多,以避免灰尘积累.真空断路器地触点部分也应适当抹上润滑油. )机械部分检查.用眼观察并且手动操作可移动地机械部分. )检查盘内地空间加热器是否可以正常工作. )检查、维护真空断路器. )安全守则对真空断路器进行检查维护时,必须严格遵循下列安全原则,以免造成人身伤害或设备损坏.

变频器驱动的电机和普通电机的区别

一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响 1、电动机的效率和温升的问题 不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM 型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。 高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。 2、电动机绝缘强度问题 目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。 3、谐波电磁噪声与震动 普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。 4、电动机对频繁启动、制动的适应能力 由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。 5、低转速时的冷却问题 首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。 二、变频电动机的特点 1、电磁设计 对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在

供配电系统运行与维护课程标准

《供配电系统运行与维护》课程标准 一、课程性质及定位 《供配电系统运行与维护》是高职高专电气自动化技术专业设置的一门主干专业课。本课程适用于招收普通高中毕业生,学制三年的电气自动化技术专业。 根据高职高专院校工科专业的培养目标,《供配电系统运行与维护》课程的教学任务是:使学生在系统学习电工基础、电子技术、电控与PLC等课程基础上,获得《供配电系统运行与维护》方面的基本理论知识和基本技能,对《供配电系统运行与维护》设计、供电设备的选择及整定、短路电流的计算等,有一个较为系统的认识。同时通过教学要激励学生的求知欲望,培养学生爱国主义和学习新知识的主动性和迫切性。 本课程的基本任务,主要是讲述中、小型机械类工厂内部的电能供应和分配问题,使学生初步掌握中、小型工厂供配电系统运行与维护及简单设计计算所必需的基本理论和基本知识,为今后从事工厂供电技术工作奠定初步的基础。本课程实践性较强,学习时应注意理论联系实际,培养实际实用能力。 本课程包含工厂供配电的认识、一次设备的运行与维护、电气主接线的运行分析、二次系统的调试与运行维护、电气主接线的倒闸操作、供配电系统的方案设计。工厂变配电所及其一次系统、工厂电力线路、工厂供配电系统的过电流保护、工厂供配电系统的二次回路和自动装置、防雷接地与电气安全、工厂的电气照明、工厂的节约用电与计划用电。 二、 通过课程的学习,学生应掌握以下能力: (一)知识教学目标 1.了解工厂供配电基本知识,电力系统的组成; 2. 掌握工厂供配电的基本要求、电力负荷的分级; 3. 掌握电力系统掌握电力系统中性点的运行方式,为学生毕业后从事变配电工作打下理论及实践基础; 4.掌握电气主接线的基本形式; 5.掌握常用高低压开关、熔断器、互感器等设备的结构、用途、倒闸操作顺序; 6. 掌握工厂供配电系统的结线方式; 7.了解人体触电的概念、接地的类型; 8.掌握变电所操作电源、断路器的控制回路及中央信号装置的工作原理及其确定原则。(二)能力培养目标 1.具有选择电气设备的基本能力; 2.具有解决10KV中小型工厂实际问题的基本能力及实验技能维护能力; 3.具有正确选择和校验设备的初步能力;

信息系统运行维护内容

信息系统运行维护内容 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

信息系统运行维护内容 按照GB/T 22032-2008 的规定,信息技术运行维护(简称:IT 运维)是信息系统全生命周期中的重要阶段,对系统主要提供维护和技术支持以及其它相关的支持和服务。运维阶段包括对系统和服务的咨询评估、例行操作、响应支持和优化改善以及性能监视、事件和问题识别和分类,并报告系统和服务的运行情况。 一、运维服务类型主要包括以下三种类型: 1、基础服务 确保计算机信息系统安全稳定运营,必须提供的基础性的保障和维护工作。 2、性能优化服务 计算机信息系统在运营过程中,各项应用(硬件基础平台、系统平台、存储平台、应用系统平台、安全平台等)、各项业务的性能、效能的优化、整合、评估等服务。 3、增值服务 保证计算机信息系统运营的高效能、高效益,最大限度的保护并延长已有投资,在原有基础上实施进一步的应用拓展业务。 二、运维主要服务工作方式主要包括响应服务、主动服务两类。

1、响应式服务 响应式服务是指,用户向服务提供者提出服务请求,由服务提供者对用户的请求做出响应,解决用户在使用、管理过程中遇到的问题,或者解决系统相关故障。 响应式服务采用首问负责制。第一首问为本单位信息中心。信息中心负责接受用户服务请求,并进行服务问题的初步判断。如果问题能够解决则直接给客户反馈,否则提交到首问服务外包商。对于明确的问题,信息中心将问题直接提交到相应的服务外包商。 首问外包服务商在信息中心的支持下,负责对问题进行排查,力争将问题精确定位到某具体环节。问题定位后将其转发给相应的服务外包商。如果问题范围较大,涉及到多个服务外包商时,由信息中心进行协调,在首问外包服务商统一指导下进行联合作业,直至问题解决完毕。 问题处理完成后,由责任服务外包商、首问服务外包商填写相应服务表单,并由首问外包服务商提交给信息中心,信息中心再向最终用户反馈。 服务外包商首先通过电话/电子邮件/远程接入等手段进行远程解决,如果能够解决问题,则由工程师负责填写服务单,季度汇总后提交信息中心签字备案。 远程方式解决无效时,服务外包商工程师进行现场工作。根据故障状况,工程师现场能解决问题的,及时解决

变频器控制电机转速

变频器是怎样控制电机转速 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? *1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min] 4极电机 50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。 因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。 n = 60f/p n: 同步速度 f: 电源频率 p: 电机极对数 结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法 如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。 例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V 2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?

*1: 工频电源 由电网提供的动力电源(商用电源) *2: 起动电流 当电机开始运转时,变频器的输出电流 变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动 电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。 通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。 通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。 3. 当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低 通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te, P<=Pe) 变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。 当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。 举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。 因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie) 4. 变频器50Hz以上的应用情况 大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的。 如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。 当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60H z, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速. 这时的转矩情况怎样呢?

《供配电完整系统运行与维护》课程标准

供配电系统运行与维护》课程标准 课程代码020*******课程类别专业课程 课程类型理实一体课程课程性质必修课程 课程学分 4.5 学分 课程学时72 学时 修读学期第 3 学期适用专业电气自动化技术 合作开发企业 吉林省长春电器设备有限公 司、 电力设计院、长春轨道客车股份有限公司 执笔人王育波、钱序、孙朋友审核人杨华 1.课程定位与设计思路 1.1 课程定位本课程是电气自动化技术专业核心课程,专业必修课程。其功能是通过理论与实践相结合方式、采取多种行动导向教学方法培养学生选择导线、电气元件及接线方案能力,识读供配电系统的一、二次回路电路图的能力,成套配电装置设计、安装、调试、运行与维护能力,培养学生分析生产实际问题和解决实际问题的能力,培养学生的团队协作、勇于创新、敬业乐业的工作作风。本课程与前修课程电工基础、模拟电子技术、电机与电气控制技术课程相衔接,共同培养学生电路分析、计算及电工技术的基本技能;与后续课程维修电工实训、低压开关柜装配等课程相衔接,共同培养成套配电装置设计、安装、调试、运行与维护能力。 1.2 设计思路通过对本专业值班电工、电气设备安装调试工、电气设备维修维护工、电气设备操作工等工作岗位分析,确定了课程的设计思路为:根据电气自动化技术专业毕业生的跟踪调查反馈信息和行业企业对专业知识结构、技能、素质的要求,按照德国基于工作过程导向的课程开发方法,邀请电力设计院、吉林省长春电器设备有限公司、长春轨道客车股份有限公司等行业企业的专家共同对本专业就业岗位、典型工作任务及岗位能力需求进行分析,提炼出与本课程对应的

主要职业岗位、典型工作任务和职业岗位能力要求,并以此为依据,确定本课程的教学目标、任务和内容。根据岗位面向和分院教学设备情况,考虑载体的普适性和针对性,以真实的工作现场为教学情境,以工作现场能完成的典型工作任务为教学任务,围绕完成工作任务所需要的知识、技能及素质,并有机融合职业资格鉴定标准,基于完整的工作过程整合序化教学内容,构建适合职业岗位能力培养的理实一体课程教学模式。 2.课程目标 《供配电系统运行与维护》课程是面向供电企业、用电企业和电气设备制造企业的相关工作岗位,培养既能在供电企业从事电力营销管理和技术工作,又能在企事业单位从事供配电系统设计、安装、调试、运行、维护工作的高素质的技能型人才。 2.1 能力目标 (1)能读懂供配电系统的一、二次电气原理图和接线图。 (2)会进行电力负荷计算和短路电流计算。 (3)能正确选择导线、电缆及电气设备并进行校验。 (4)能合理选择变电所电气主接线方案、二次回路方案及高低压配电线路接线方式。 (5)能合理选择和整定继电保护装置。 (6)能够正确安装、调试、运行、维护供配电系统的成套配电装置。 7)能初步设计工厂供配电系统 2.2 知识目标 (1)了解变电所常用电气设备的结构、性能、安装要点、操作方法、使用注意事项;具有电气设备的运行、维护能力。 (2)了解导线的种类、结构、型号、性能、敷设方式。 (3)掌握电力负荷的计算方法和短路电流计算方法,掌握电气设备和导线选择原则,具有电

信息系统运行维护方案

信息系统运行维护方案 2012年8月

目录 第一章目标 (3) 第一节运行维护服务目标 (3) 第二节运行维护内容及步骤 (3) 第二章运行维护服务具体内容 (4) 第一节驻点服务 (4) 第二节运维服务 (5) 第三节服务方式建议 (6) 第四节运维服务内容 (7) 1.预防性维护服务 (7) 2.中心机房设备维护服务 (7) 3.台式PC机类维护服务 (8) 4.笔记本计算机维护服务 (8) 5.服务器维护服务 (9) 6.工作站软件维护 (9) 7.语音(电话)信息点维护 (9) 8.病毒防护与监控服务 (10) 9.运维期结束前 (10) 第三章XX 运行维护服务预算 (10)

第一章目标 第一节运行维护服务目标 信息系统主要业务为税务征收系统及外部门之间数据交换系统,为确保XX 的网络系统、应用系统、安全系统、防病毒系统及办公OA系统在可靠、高效、稳定的环境中运行。达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能,保障XX 信息系统资源共享,提高办公效率和质量,提高决策能力、管理能力、应急能力。针对XX 现有的网络环境、服务器硬件设备以及办公硬件设备,病毒防护等进行实时行监控,更好地规范和提高XX 的各项维护工作,保障网络、应用平台的正常运行以及防病毒的顺利正常开展。保证整体运维项目实施顺利,确保网络原因对业务运行影响最小化、确保网络故障快速定位并解决、确保网络信息安全可控可查、确保不断优化网络的运行效率和性能。保证目标系统7×24正常工作。 第二节运行维护内容及步骤 1.协助XX信息系统工作计划,掌握信息系统各设备运行情况,具体落实各设 备运行维护工作; 2.巡视运行维护各岗位,检查运行维护情况和服务质量,督导、协调各项工作, 保持XX信息系统运行维护良好的秩序; 3.保证按时按质完成XX负责人交付的各项维护任务。 4.通过数据分析和其他相关网络测试设备,解决XX 信息系统问题; 5.发展和维护问题解决程序、网络文件和标准操作程序; 6.协助管理XX 信息系统集成,更新维护各种工程用设备器材; 7.协助XX 调试、维护PC及OA工作计划,掌握调试、维护PC及OA设备运

变频器是怎样控制电机转速的

变频器是怎样控制电机转速的 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。 1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 电机旋转速度单位:r/min 每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机50Hz 3000 [r/min] 4极电机50Hz 1500 [r/min] 结论:电机的旋转速度同频率成比例 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V 2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样? 变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动 电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。 通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。

关于工厂供配电系统运行安全维护的分析

关于工厂供配电系统运行安全维护的分析 发表时间:2018-09-12T11:53:46.957Z 来源:《基层建设》2018年第22期作者:冼锦羲[导读] 摘要:随着我国工业生产的快速发展, 对电力系统的要求也越来越高。 身份证号:44128319851221XXXX 湖北 430200 摘要:随着我国工业生产的快速发展, 对电力系统的要求也越来越高。据统计, 工厂的耗电量的比重很大。工厂供配电系统能否正常运行直接影响工厂的生产活动。因此配电系统安全可靠性对工厂影响重大, 对其系统维护进行安全性分析是十分必要的。本文分析了工厂配电系统的运行现状, 对其维护和安全性进行介绍。 关键词:工厂; 供配电系统; 运行维护; 安全分析; 1 工厂配电装置的运行现状 1.1 装置数字化技术 在电力传动过程中, 执行机构完全摒弃了模拟控制器对交流电机和直流电机的控制, 完全采用新型的数字化技术对其进行控制。对于数字化控制器来说, 由于其自带CPU, 可以实现联网操作。由于在配电系统中引入了网络化、数字化的控制技术和一些相关的监测仪表, 使得执行机构的功能分配与之前大不相同, 结构上也有很大的调整。首先实现每个部门之间互联网, 然后部分控制工作分配给执行机构的监测机构。 1.2 机电保护技术 机电保护技术是工厂配电系统运行维护的重要环节, 其发展方向是越来越智能化。智能机电保护技术不仅降低了工厂配电设备的管理费用, 而且为相关技术的发展提供了保障。变压器机电保护是以网络技术为依据, 为技术的发展提供了广阔的平台支撑。与传统的机电保护方案相比, 机电保护技术利用快速计算功能和强大的存储和记忆功能, 提高了保护的速度及可靠性。 1.3 设备的选择配合和改进 在工厂供配电设备中, 采用电子信息网络控制技术对其设备进行控制是大有益处的。该控制技术采用负荷开关装置而不是出线柜保护装置。当变压器出现故障时, 相应的机电保护装置自动排除故障。其次, 当变压器内部发生故障时, 为了避免变压器发生爆炸, 对该开关保护装置的要求比较高, 在20ms内的规定将切断短路电流, 熔断器在10ms可切断短路电流。 1.4 开关保护 开关保护装置是保证供电系统安全、高效运行的主要动力。在进行开关保护时, 以电子信息技术为主要手段, 并按照工厂实际情况进行保护。工厂在生产过程中可能会出现变压器跳闸、变电站故障等问题, 继电保护装置可以解决这些问题。上述的案例者是变压器外部故障,变压器一旦发生故障, 很容易造成变压器爆炸。为了防止变压器爆炸, 这就要发挥开关的保护作用。开关保护装置需要消除短路电流, 在最短的时间内使整个电力系统的正常运行。 2 变电所系统相关维护 2.1 降压变电所位置选择 (1) 总变电所的位置原则是使它尽量靠近负荷中心, 但是也要考虑电源进线方向。由于工厂的负荷不可能是均匀分布的, 所以在确定降压变电所位置时要画出负荷指示图, 以确保最大限度利用变压所的作用。变压所还要看工厂的厂房布置, 工艺设备的布局和进出线的路径, 防火要求等等。但是一般都是在户外, 放在场地广阔的地方!但是有的在35Kv以下的也可适当放在室内的。 (2) 车间变电所:对于车间的变电所在计算出车间总负荷的基础上, 设置并靠近负荷中心, 便于低压网路的备用联络;尽量减少故障影响。一般可设为独立变电所、附设变电所、车间内变电所。根据实际情况进行使用。 2.2 变电所变压器的数量及容量的选择 变压器绕组的A级绝缘在长期使用后, 很容易破裂造成短路。温度越高其绝缘性和电气强度损伤越剧烈, 所以降压变压器的数量和容量应该是按照不能中断供电的程度和用电负荷的分类、电源进线的条件、工厂负荷的均衡性、以及有没有大型的冲击负荷等等方面进行考虑的。 有的时候为了减少电能损耗, 可以需要两台变压器。对于两台变压器一般有两种备用方式。一种是明备用, 一种是暗备用。明备用的变压器都是按全能运转选择。暗备用变压器每台按最大负荷的70%左右选择。在保证可靠性的前提下, 应考虑投资费用、运行费用和有色金属的消耗情况。 2.3 变电所的维护和运行 变电所值班人员必须熟悉电气设备, 单独的值班人员和值班负责人应该有实际工作经验。值班的人员要负责起电气设备的控制、操作、监视及维护等方面, 还要熟悉设备运行实践本身的必然要求。作为值班人员要有过硬的业务素质和兢兢业业的精神! (1) 可以由单人值班的条件:高压设备的隔离室有遮拦, 遮拦的高度在一米七以上, 并且安装牢靠;室内的高压开关的操作机构要隔离;单独值班不可以从事修理工作。 (2) 在修理变压器过程中应该有其他人在场观看。 (3) 在变电所送电时必须在确认无误后才进行的, 在送电时应从电源处的开关合起, 一直合到负荷开关。 (4) 在断电时应从负荷开关拉起, 一直拉到电源开关。前一种情况是为了把开关电流减少到最低比较安全。后者是为了使分断电流减少到最低, 比较安全。 3工厂供电线路的正常运行与维护 3.1 工厂供电线路的防雷和接地 线路的防雷是为了尽量保护导线不受雷击, 但是要绝对消除雷击是不可能的, 只能采取减少雷击跳闸的次数。 (1) 输电线路的防雷:电压在35Kv的线路除了按上避雷线和杆塔等, 还可以采用增加悬式绝缘子的个数、架设耦合地线、减少接地电阻或者采用电缆供电。当然6—10Kv的架空线比3 5 K v的线路高度低, 可以不用避雷线, 可以用钢筋混泥土杆自然接地, 必要的时候可以采用双电源供电或者自动合闸。 (2)防止直击雷和感应雷过电压的措施是:将杆塔直接接地, 并且设法降低接地电阻, 提高线路的抗雷水平。 (3) 对于变电所应根据地形、地貌、建筑设施的高度, 采取几何图形布置避雷针。 为了防止雷击低压架空线路, 应将电杆上的绝缘瓷瓶铁脚接地, 其接地电阻不大于30欧姆。 3.2 工厂供电系统的定期检查线路与维修

信息系统运行维护内容

根据故障状况,工程师现场能解决问题的,及时解决用户的问题;如不能,则由信息中心协调其他相关服务外包商进行联合故障排查,直至问题解决。如果问题仍然存在,则由各方领导相互协商,共同商讨解决办法。 2、主动式服务 主动式服务是指,服务外包商定期对系统进行健康检查,硬件设

变频器控制电机的参数设置

变频器控制电机的参数设置 变频器的参数设定在调试过程中是十分重要的。由于参数设定不当,不能满足生产的需要,导致起动、制动的失败,或工作时常跳闸,严重时会烧毁功率模块IGBT 或整流桥等器件。变频器的品种不同,参数量亦不同。 一般单一功能控制的变频器约50~60个参数值,多功能控制的变频器有200个以上的参数。但不论参数多或少,在调试中是否要把全部的参数重新调正呢?不是的,大多数可不变动,只要按出厂值就可,只要把使用时原出厂值不合适的予以重新设定就可,例如外部端子操作、模拟量操作、基底频率、最高频率、上限频率、下限频率、启动时间、制动时间(及方式)、热电子保护、过流保护、载波频率、失速保护和过压保护等是必须要调正的。当运转不合适时,再调整其他参数。 现场调试常见的几个问题处理 起动时间设定原则是宜短不宜长,具体值见下述。 过电流整定值OC过小,适当增大,可加至最大150%。经验值1.5~2s/kW,小功率取大些;大于30kW,取>2s/kW。按下起动键*RUN,电动机堵转。说明负载转矩过大,起动力矩太小(设法提高)。这时要立即按STOP停车,否则时间一长,电动机要烧毁的。 因电机不转是堵转状态,反电热E=0,这时,交流阻抗值Z=0,只有直流电阻很小,那么,电流很大是很危险的,就要跳闸OC动作。制动时间设定原则是宜长不宜短,易产生过压跳闸OE。 对水泵风机以自由制动为宜,实行快速强力制动易产生严重“水锤”效应。起动频率设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动频率值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动频率从0开始合适。起动转矩设定对加速起动有利,尤以轻载时更适用,对重载负荷起动转矩值大,造成起动电流加大,在低频段更易跳过电流OC,一般起动转矩从0开始合适。 基底频率设定基底频率标准是50Hz时380V,即V/F=380/50=7.6。但因重载负荷(如挤出

供配电系统运行维护基础知识

供配电系统培训课件 课程大纲 一供配电系统简介。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第2页 二供配电系统的运行与巡检。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第3页 三供配电系统定期维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第5页 四配电系统常见故障与分析。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。第8页 第一节 供配电系统简介 一供配电系统定义 由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。由国家电力公司下发在电力系统中执行的《电业安全工作规程》中规定:对地电压在1KV以下时称为“低压”,对地电压在1KV及以上时称为“高压”。对电厂发电和供电来讲,以6000V~7000V左右为界,以上的为高压电,以下的为低压电。,在工业上:电压为380V 或以上的称之为高压电。 二供配电系统分类: (一)高压供配电系统; 1)对于物业管理公司来讲,高压供配电系统是指从高压进线产权分界点到变压器之间 的设备和线路; 2)高压供配电系统主要设备组成:高压进线柜、计量柜、高压隔离柜、环网柜、馈电 柜、变压器、联络柜、直流屏、中央信号源等 3)同时使用多台变压器供电的民用建筑通常采用10KV、35KV供电; 4)用户负荷分类: 一级供电负荷:突然中断供电造成重大政治影响、人身伤亡和重大经济损失、连续生产过程被打乱而造成大量废品、公共场所秩序出现严重混乱的用电单位;例如中央与国家办公机构和重要的交通、通讯枢纽等

二级供电负荷:允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷;例如市县级医院、大型工矿企业等; 三级供电负荷:长时间停运亦无影响的负荷;除一、二级供电用户外的负荷; 其中一、二级供电负荷采用双电源方式供电; 5)高压开关分类:真空断路器、6FS断路器、少油断路器、跌落式开关、闸刀开关;(二)低压供配电系统; 1)范围:降压变压器1KV以下低压侧起至用电设备受电端配电箱入口止;或低压配电 室引入线至用电设备受电端配电箱入口止; 2)低压配电系统供电形式:放射、树干、变压器干线式、链式 3)低压配电系统主要设备组成:电力变压器、低压进线柜、馈线柜、联络柜、电容器 柜(补偿柜)、计量柜、发电机等组成; 4)低压配电系统附属设施:电缆桥架、封闭母排、电缆、转接箱、强电井、配电箱、 用电设备控制柜等 5)低压设备:断路器、隔离开关、刀熔开关、负荷开关、互感器、电流表、电压表、 接触器。 三供配电系统主要设备作用及特点 (一)高压柜(即高压开关柜、高压环网柜等)的主要作用/功能是:将一路或两路10KV (35KV)高压,分解成若干路,提供给对应的变压器,并分断变压器的供电以便对其维护,当变压器短路、过载时快速分断供电设备。当然加上电能计量装置后,就可以计量电能用量,用于收费。 (二)变压器 1)主要作用/功能是:常用的是将10KV(35KV)高压转换成400V/230V的低压, 以供低压电器使用,可允许上下±5%浮动。 2)常用的是按冷却方式分为: a.干式变压器:依靠空气对流进行自然冷却或增加风机冷却,多用于高层建筑、 高速收费站点用电及局部照明、电子线路等小容量变压器。 b.油浸式变压器:依靠油作冷却介质、如油浸自冷、油浸风冷、油浸水冷、强迫 油循环等。 3)变压器绝缘等级

PLC与变频器控制电机(DOC)

渤海船舶职业学院毕业设计(论文) 题目:变频器与PLC控制电机运行 年级专业:电气工程(船舶电气)系 姓名:刘俊亮学号:11G31502 论文完成时间:2014/5/21

摘要 随着生活水平逐渐提高,节能环保的观念越来越深入人心。回望过去30年在变频器上的研发,总结我们投入变频器运用于各行业的实际运用中,随着高性能微解决器的运用以及河南变频器维修掌握技巧的开展,变频器的性能价钱比越来越高,体积越来越小,很多技术先进的公司一直以进步牢靠性为追求完成变频器,为使其更小型轻量化、高性能化和多功用化以及无公害化而做着新的挑战。变频器性能的优劣,一要看其输出交换电压的谐波对电机的影响,二要看对电网的谐波净化和输出功率因数,三要看自身的能量损耗(即效力)如何。变频器还在一直的进步,各厂家都在寻求卓着,这也才是推进行业开展的前提,只有企业永远向前看,行业自但是然会更好。变频器是静止掌握体系中的功率变换器。当今的静止掌握体系是蕴含多种学科的技巧范畴,总的开展趋向是:驱动的交换化,功率变换器的高频化,掌握的数字化、智能化和网络化。因而,变频器作为体系的主要功率变换部件,供给可控的高性能变压变频的交换电源而得到迅猛开展。 于此同时PLC的发展也是非常令人惊讶的,20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程控制器,使PLC增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。此时的PLC为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物20世纪70年代初出现了微处理器。人们很快将其引入可编程控制器,使PLC增加了运算、数据传送及处理等功能,完成了真正具有计算机特征的工业控制装置。此时的PLC为微机技术和继电器常规控制概念相结合的产物。个人计算机发展起来后,为了方便和反映可编程控制器的功能特点,可编程序控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC)。 20世纪末期,可编程控制器的发展特点是更加适应于现代工业的需要。这个时期发展了大型机和超小型机、诞生了各种各样的特殊功能单元、生产了各种人机界面单元、通信单元,使应用可编程控制器的工业控制设备的配套更加容易。 关键词:工作原理,运行方式,基本操作

供配电系统运行维护保养管理要求

供配电系统 一、设备房环境要求 1、高低压配电房门:外开,门洞有防鼠防小动物装置、门扇有通风百叶,门内侧装有防火自动垂帘(或其他防火隔断措施)。防火门及金属门应保持完好,防腐油漆定期翻新。门外应有明显的标识:“高低压配电室”或“非值班工作人员严禁入内”。墙身:刷白,无施工遗留痕迹。无明显的凹凸不平及挂尘的现象。墙身只允许挂“系统图”及“规章制度”。天花:刷白,无漏水痕迹,无蜘蛛网。 地板:可根据实际情况选以下一种处理方法; A.水泥地板全部油灰色地板漆。 B.铺防潮、防滑地砖。 C.用阻燃夹板作地板。 上述三种方式都要在距离配电柜50CM处用黄色油漆划上10-15CM宽的警戒线。在操作范围内铺上对应电压等级的绝缘胶垫。 2、楼层配电室及其他专用配电室(含配电专用管井)墙身、地板、天花的要求与高低压配电室同。 对穿过楼板的母线槽、电缆桥架必须做好防水浸的拦水基。要求具有对整个配电室阻水的防水门坎。 二、运行管理 1系统标识: (1)高低压配电室主要出入门外应有“高压配电室”、“低压配电室”、“非值班操作人员严禁入内”等白底红字的标志牌。 (2)高压进线如敷设在配电室内或外,且是开放式安装的,要在护栏上或导线上挂上“高压危险”的标识牌。 (3)在高压配电柜的进线柜的正面和背面,要在适当的位置上标上进线回路的名称。例:“龙潭F9”“天河F4”等,并与系统图上的标注一致。 (4)对已经送电的高压开关及已退出运行的高压开关,要挂上统一的有“投入”“正在工作、严禁合闸“的标示牌。 (5)高低压配电柜的顶部应明确标示该柜在系统中的编号,并必须和竣工图上的标号相一致。有条件的情况下还应标明该柜的功能和用途,例如:“联络柜”“计量柜”“馈电柜”等。

信息系统运行维护管理办法

XXXX有限公司 信息系统运行维护管理办法 第一章总则 第一条为完善公司信息化管理工作,确保信息系统和各类软硬件设施安全运行,提高信息化管理工作的现代化水平,特制订本办法。 第二条本办法主要包括用户管理、信息系统开发与数据维护、信息系统操作权限管理、终端设备软件环境管理、计算机硬件维护管理、远程访问管理及设立部门信息联络员的相关规定。 第三条本办法适用于公司全部计算机和信息系统的管理工作。 第二章用户管理 第四条用户管理实行“统一管理,分级负责”的原则。由信息技术部根据人力行政部的申请单,负责建立用户系统账户。各应用系统运维人员配置系统内对应的统一登陆权限及操作权限。 第五条用户有责任保证自己的账户安全,定期修改密码并保证密码的强度。用户须对账户泄漏导致的后果负责。 第六条用户离职时,由信息技术部根据人力行政部的申请单,停用其账户。并在一定期限后,彻底删除账户和对应

的相关数据,同时由各应用系统运维人员删除系统内对应的数据信息。 第四章信息系统开发与数据维护 第七条信息技术部负责定期收集信息系统使用中存在的问题和新需求,结合公司业务发展需要及时提出系统改进方案,经公司领导批准后负责承担或协调外部机构开展开发和维护工作。 第八条各部门有系统开发需求时,需填写《信息系统需求申请单》。由信息技术部按照批准的计划进度及费用组织实施。 第九条对已投入使用的信息系统进行修改前,必须提前做好原有系统的备份工作,并更新相应的用户操作手册。 第十条各用户应严格按照公司有关规定进行数据输入和复核工作,确保公司信息数据的准确性、及时性和共享性。 第十一条信息系统应具备数据修改权限管理功能,对于数据库已录入保存的数据,不允许随意修改。对于按照正常操作流程无法进行修改的数据,应由经办人员在信息系统业务单据修改审批模块中登记修改内容及修改原因,经提出该修改事项的相关部门负责人、分管领导在系统审批流程中审核批准后,由信息技术部负责修改,修改前的数据和修改事项的审批资料由信息技术部负责定期归档和备查。

PLC与变频器控制电机

目录 1实训的目的 (1) 2变频器控制电机 (3) 2.1变频器的工作原理3 2.2变频器控制电机的正反转4 2.3变频器控制电机多段运行6 2.4变频器控制三台电机8 3PLC控制设计 (10) 3.1PLC的简介10 3.2PLC控制电机的正反转12 3.3PLC控制电机多段运行13 3.4PLC控制步进电机16 4设计体会 (24) 参考文献 (25)

1实训的目的 自二十世纪六十年代美国推出可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)取代传统继电器控制装置以来,PLC得到了快速发展,在世界各地得到了广泛应用。同时,PLC的功能也不断完善。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术网络技术的不断发展和用户需求的不断提高,PLC在开关量处理的基础上增加了模拟量处理和运动控制等功能,PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同。今天的PLC不再局限于逻辑控制,在运动控制、过程控制等领域也发挥着十分重要的作用。电气控制在生产生活中广泛应用,例如PLC控制电梯,电机的运行,PLC还可以控制音乐喷泉。 变频器是运动控制系统中的功率变换器。变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,能实现对交流异。当今的运动控制系统是包含多种学科的技术领域,总的发展趋势是:驱动的交流化,功率变换器的高频化,控制的数字化、智能化和网络化。因此,变频器作为系统的重要功率变换部件,提供可控的高性能变压变频的交流电源而得到迅猛发展。现在变频器多余PLC配合使用,例如PLC通过变频器控制电机的正反转、变频运行等等。 如今PLC与变频器控制已经广泛应用于我们的生活中,为了对PLC与变频器的控制不陌生,就有了实训,这次试训的目的是熟悉PLC和变频器,以及他们相互配合使用控制电机的正反装以及电机的多段运行,还有PLC对步进电机的控制的电路设计和程序设计。在实训的过程中,还可以将以前所学的关于PLC的只是进行加深巩固实践的目的就是运用所学专业技术基础课及专业课知识,进行控制系统设计及综合实验,使学生在综合运用专业理论方面得到实际锻炼。通过实践,培养学生理论联系实际的能力,独立进行工程设计的能力。

信息系统运行维护制度

项城市中医院 信息系统运行维护制度 一、计算机网络系统管理规则 (一)总则 1.为了加强医院计算机网络系统的领导和管理,促进医院信息系统的应用和发展,保障系统有序运行,制定本规则。 2.本规则所称的计算机网络系统,是由计算机及其相关配套的设备、设施构成,按照系统应用目标和规则对医院信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 3.医院计算机网络系统管理是为了保障系统建设和应用,保障系统功能的正常发挥,保障运行环境和信息的安全,满足各工作站操作和维护的全部活动的正常进行。 4.本规则适用于全院应用医院信息系统的所有单位和个人。 (二)组织管理 1.医院计算机网络系统的组织管理机制是医院信息系统领导小组 (简称领导小组)。 2.领导小组由下列人员组成: 组长:军民 副组长:邹坤明胡军政夏辉胜雁靳华靳国辉 成员:玉会凤云先霞新山龚向东 3.领导小组的主要职能和任务:

(1)制定医院信息系统建设和应用总体规划及阶段实施计划,审查和制定系统应用中工作流程、技术规、性能指标、有关人员职责和规章制度。 (2)协调解决工程实施和系统应用中的重大问题。 (3)组织安排系统建设和应用中的重要活动,如规则制定,网络管理、系统配置,人员培训等。 4.医务科领导在系统建设和系统应用过程中负责日常组织及协调管理工作。 5.计算机室是系统建设、应用组织的骨干,是系统运行的保障者,应对所属人员实行分工负责。 6.计算机工程技术人员全面负责系统规则、计划、系统配置的起草,负责系统调试、系统维护、安全管理、人员培训等技术管理工作。 (三)网络的技术管理 1.计算机工程技术人员是网络系统技术管理的直接责任者,应以实现系统功能为目的,以满足用户需求为宗旨,对网络系统的操作和维护进行管理。 2.网络各类设备的配置,由系统负责人提出配置规划和计划,报有关领导审批后实施。 3.每一子系统或挂接的可执行程序在上网运行前,计算机工程技术人员必须严格按照功能要求在备用服务器上进行全面调试,达到功能要求且排除一切可能的数据冲突后交用户实际上网使用。 4.计算机工程技术人员实行分工负责制。网络中心各种设备由计算机室负责人管理或指定专人负责。 5. 系统管理员或机房值班人员负责网络服务器的数据备份和日结工作。