文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土

混凝土

混凝土
混凝土

第一章

1.建筑结构的功能包括安全性、适用性和耐久性三个方面,简称“三性”。安全

性是指建筑结构承载能力的可靠性;适用性要求结构在正常使用过程中不产生影响使用的过大变形以及不发生过宽的裂缝等;耐久性要求在正常维护条件下结构不发生严重风化、腐蚀、脱落、碳化,钢筋不发生锈蚀等。

2.结构的可靠度:是对结构可靠性的定量描述,是结构在规定的时间内(结构

的设计使用年限)、在规定的条件下(正常设计、正常施工、正常使用等条件,不考虑人为过失的影响),完成预定功能的概率。

3.建筑结构的两种极限状态的表现形式

答:承载能力的极限状态:这种极限状态对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。

①整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(倾覆、折断、断开);

②结构构件产生过大变形不适于继续承载;

③结构变为机动体系;

④结构丧失稳定性(压曲)。

正常使用的极限状态:这种极限状态对应于结构或构件达到正常使用或耐久性的规定限值。

①影响正常使用的外观变形;

②影响正常使用或耐久性的局部破坏(裂缝);

③影响正常使用的振动;

第二章

1.混凝土结构中所用的钢筋可分为两类:有明显屈服点的钢筋和无明显屈服点的钢筋(习惯上分别称它们为软钢和硬钢)。

2.条件屈服强度:通常取相应于残余应变为0.2%时的应力作为名义屈服点。

3.钢筋的冷加工:冷拉只能提高钢筋的抗拉强度而不能提高钢筋的抗压强度;经过几次冷拔,钢筋强度比原来的有很大提高,但塑形显著降低。

4.混凝土结构对钢筋的要求:a,强度要求;b,变形要求;c,粘接性能要求;d,可焊性要求。

5.立方体抗压强度的测定方法反映了影响立方体抗压强度的主要因素。

6.混凝土的三相受力状态:混凝土在三相受压的情况下,由于受到侧向压力的约束作用,最大主压应力轴的抗压强度有较大程度的增大,其变化规律随两侧向压应力的比值和大小而不同。

混凝土的变形模量:弹性模量;割线模量;切线模量

7.什么是混凝土徐变?引起徐变的原因有哪些?

答:混凝土在荷载长期作用下,它的应变随时间继续增长的现象称为混凝土的徐变。原因有两个方面:(1)在应力不大的情况下,认为是水泥凝胶体向水泥结晶体应力重分布的结果;(2)在应力较大的情况下,认为是混凝土内部微裂缝在荷载长期作用下不断发展的结果。

8.钢筋与混凝土的粘结作用主要有以下三部分:1)钢筋与混凝土接触面的胶结力,这种胶结力一般很小,仅在受力阶段的局部无滑移区域起作用,当接触面发生相对滑移时即消失2)混凝土收缩握裹钢筋而产生的摩擦力。混凝土凝固时收缩,对钢筋产生垂直与摩擦力的压应力,这种压应力越大,接触面的粗糙程度越

大,摩擦力就越大3)钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合力

第三章

1.轴心受压构件的纵向钢筋除了与混凝土共同承担轴向压力外,还能承担由于初始偏心或其他偶然因素引起的附加弯矩在构件中产生的拉力。

箍筋的作用:固定纵向受力钢筋位置,防止纵向钢筋在混凝土压碎之前压屈,保证纵筋与混凝土共同受力直到构件破坏,箍筋对核心混凝土的约束作用在一定程度上改善构件最终可能发生突然破坏的脆性性质。

第四章

1,分布钢筋的作用:固定受力钢筋的位置;可抵抗混凝土因温度变化及收缩产生的拉应力;将荷载均匀分布给受力钢筋。

2.纵向受力钢筋受力过程可分为弹性工作阶段、带裂缝工作阶段、破坏阶段。

3.稳定系数:ψ等于长柱承载力与短柱承载力的比值

4.受弯构件正截面承载力计算的基本假定:平截面假定,不考虑混凝土的抗拉强度,已知混凝土受压的应力-应变关系曲线,纵向钢筋的应力、应变。

5.梁的正截面破坏特征

A,适筋破坏:受拉钢筋首先屈服,随着受拉钢筋塑形变形的发展,梁的挠度急剧增加、裂缝扩展,受压混凝土边缘纤维达到极限压应变,混凝土压碎,梁在破坏前有明显预兆。

B,超筋破坏

C,少筋破坏

6,界限破坏:存在着一种纵向受拉钢筋刚屈服而受压区混凝土破坏同时发生的状态。

7.双筋截面适用情况1)弯矩很大,按单筋矩形截面计算所得的ε大于εb,而梁截面尺寸收到限制,混凝土强度等级又不能提高时2)在不同荷载组合情况下,梁截面承受异号弯矩3)在抗震设计中,需要配置受压钢筋以增加构件的截面延性

8.斜截面受剪破坏的三种主要形态:1)斜压破坏:破坏时,混凝土被腹剪斜裂缝分割成若干个斜向短柱而压坏,因此受剪承载力取决与混凝土的抗压强度,是斜截面受剪承载力中最大的2)剪压破坏:在弯剪区段的受拉区边缘先出现一些竖向裂缝,它们沿竖向延伸一小段长度后,就斜向延伸形成一些斜裂缝,而后又产生一条贯穿的较宽的主要斜裂缝,临界斜裂缝出现后迅速延伸,使斜截面剪压区的高度缩小,最后导致剪压区的混凝土破坏,使斜截面丧失承载力3)斜拉破坏:当竖向裂缝一出现,就迅速向受压区斜向伸展,斜截面承载力随之丧失

9.影响无腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素:剪跨比;混凝土强度等级;纵向受拉钢筋配筋率;截面尺寸和截面形状的影响。

10.满足斜截面受弯承载力的纵向钢筋弯起位置:保证斜截面的受弯承载力不低于正截面的受弯承载力。

第五章

1.大偏心受压构件的破坏特征:受拉钢筋首先达到屈服,最后由于受压区混凝土压碎而导致构件破坏,是一种比较好的延性破坏

2.小偏心受压破坏的共同特征:破坏是由离纵向力较近一侧的受压混凝土的压碎所引起的,该侧的钢筋受压屈服,而另一侧的钢筋无论是受压还是受拉,都达不到屈服强度,破坏无明显预兆。

3.标准值:在进行正常使用极限状态验算时,采用荷载标准值(对预应力混凝土

混净土构件)、荷载准永久值(对钢筋混凝土构件)、材料强度标准值等计算指标,并且要考虑荷载长期作用的影响。

4.减少荷载裂缝宽度措施:当计算得出Wmax≥Wlim时,宜选用直径较小的钢筋和带肋钢筋,也可适当增大钢筋面积。在钢筋混凝土结构中,不宜采用高强度钢筋。

5.长期刚度计算:在长期荷载作用下,钢筋混凝土梁的挠度随时间增长而增大,即构件的抗弯刚度将随时间增长而缓慢降低,这一过程往往持续数年之久。

6.一般可取同号弯矩区段内弯矩最大处截面的抗弯刚度作为该区段的抗弯刚度。

7.增大刚度的最有效的办法是增加截面高度。

第八章

1.施加预应力的方法:先张法和后张法

2.张拉控制应力:是指张拉钢筋时,张拉设备上的测力计所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积得出的应力值。

3.预应力混凝土构件的材料

钢筋:强度高与混凝土间有足够的粘结力,良好的加工性能和一定的塑形

混凝土:高强度,收缩与徐变小,快硬,早强,混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30

4.预应力的施加不能提高正截面承载力

5.预应力混凝土构件:在混凝土构件承受使用阶段荷载之前的制作阶段,预先对使用阶段的构件受拉区施加压应力,即采用预应力混凝土。这种被施加预应力的混凝土构件称为预应力混凝土构件。

选择题

1.对于无明显屈服点的钢筋,其强度标准值的依据是(D )

A.最大应变对应的应力

B.极限抗拉强度

C.0.9倍极限强度

D.条件屈服强度

2.混凝土双向受力时,它的抗压强度随另一方压应变的增大而(A )

A.增加

B.减小

C.不变

3.小偏心受压构件在破坏时,离纵向力较远一侧的纵向受力钢筋(C )

A.受拉屈服

B.受压屈服

C.可能受拉,也可能受压,但无论受拉和受压都不屈服

D.可能受拉,也可能受压,但无论受拉和受压都能屈服

4.采用热扎钢筋对称配筋的矩形截面大偏心受压构件,截面混凝土受压区高度(或相对高度)( D )

A.与钢筋面积有关

B.与钢筋强度有关

C.与钢筋面积和强度有关

D.与钢筋面积和强度无关

5.小偏心受拉构件的破坏特征之一是在破坏时( A )

A.截面裂通

B.截面虽不裂通但整个截面受拉

C.存在混凝土受压区

D.两侧钢筋均匀受压屈服

6.大偏心受压构件的破坏特征之一是( C )

A.离纵向力较近一侧的受力钢筋首先受拉屈服

B.离纵向力较远一侧的受力钢筋首先受压屈服

C.离纵向力较远一侧的受力钢筋首先受拉屈服

D.离纵向力较远一侧的受力钢筋首先受压屈服

7.大偏心受拉构件在破坏时( D )

A.截面裂通B截面虽不裂通但整个截面受拉

C.整个截面都受压 C.截面部分受压

8.钢筋混凝土偏心受压构件中,其大小偏心受压的根本区别是( A )

A.截面破坏时,受拉钢筋是否屈服

B.截面破坏时,受压钢筋是否屈服

C.偏心距的大小

D.受压一侧混凝土在破坏时是否达到极限压应变值

9.轴向压力N对抗剪承载力Vu的影响( C )

A.不论N的大小,均可提高Vu

B.不论N的大小,均会降Vu

C.N适当时,提高Vu;N太大时,降低Vu

D.N大时,提高Vu;N小时,降低Vu

10.对于小偏心受压构件( A )

A.M不变时,N越大越危险

B.M不变时,N越小越危险

C.N不变时,M越小越危险

D.M不变且N不变时,长细比越小越危险

11.在减小受弯构件挠度的措施中错误的是( B )

A.提高混凝土强度

B.增大构件跨度

C.增大截面高度

D.增加钢筋用量

12.在下列减小钢筋混凝土构件裂缝宽度的措施中不正确的是( C )

A.增加钢筋用量

B.增大截面尺寸

C.采用直径粗的钢筋

D.采用直径较小的钢筋

13.提高受弯构件截面刚度的最有效的措施(A )

A.提高截面高度

B.提高截面配筋率

C.----

14.在计算受弯构件的挠度时,取用同号弯矩区段内( C )

A.最大刚度

B.平均刚度

C.弯矩最大截面处的刚度

D.弯矩最小截面处的刚度

混凝土强度对应时间表

三天在平均气温20度/使用早强水泥/养护良好,可达50%~70%,七天可达80%~90%. 钢筋混凝土底模板拆除时间参考表 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。 现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计): 板及拱: 跨度为2m及小于2m50% 跨度为大于2m至8m75% 梁(跨度为8m及小于8m)75% 承重结构(跨度大于8m)100% 悬臂梁和悬臂板100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。 钢筋混凝土底模板拆除时间参考表 现浇砼底模拆模所需砼强度 (摘自《混凝土结构工程施工质量验收规范》) 结构跨度达到设计强度标准值的百分率 梁L≤8m75% L>8m100% 板L≤2m50% 2m<L≤8m75% L>8m100% 悬臂梁、板L≤2m75% L>2m100% 达到拆除砼底模板所需强度的参考时间(摘自《施工手册》) 使用425#普通水泥所需天数 砼达到设计强度标准值的百分率硬化时昼夜平均温度(摄氏度) ????????????5度10度15度20度25度30度 50%????10??????7????????6????????5??????4????????3 75%????22????15??????12????????9??????8????????7 100%50????40????30??????28??????20??????18 使用425#矿渣水泥所需天数 砼达到设计强度标准值的百分率硬化时昼夜平均温度(摄氏度) ??????????????5度10度15度20度25度30度 50%????16????11??????9????????8????????7????????6 75%????32????22????16??????14??????13??????11

GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢 带肋钢筋

GB1499

前言 本标准非等效采纳国际标准ISO 6935-2:1991《钢筋混凝土用钢第二部分带肋钢筋》。 本标准代替GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》和GB13014-1991《钢筋混凝土用余热处理钢筋》。 本标准与GB1499-1998相比,要紧变化如下: —标准名称改为“钢筋混凝土用钢带肋钢筋”; —适用范畴扩大为:热轧钢筋、热轧后带操纵冷却并自回火处理的带肋钢筋; —增加RRB335、RRB400、RRB500三种牌号; —取消内径偏差规定。 —对力学性能各指标进行调整,提升延性指标。` —取消原附录B“热轧带肋钢筋参考成分”; —增加现附录B“特性值检验规则”。 本标准附录A、附录B为规范性附录。 本标准由中国钢铁工业协会提出。 本标准由全国钢标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:中冶集团建筑研究总院、首钢总公司、莱芜钢铁集团有限公司、冶金工业信息标准研究院、涟源钢铁集团公司、济南钢铁公司。 本标准参加起草单位:宝钢集团上钢一厂、邢台钢铁股份公司。 ⅰ 钢筋混凝土用钢带肋钢筋

1 范畴 本标准规定了钢筋混凝土用带肋钢筋的定义、分类、牌号、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。 本标准适用于热轧钢筋、热轧后带有操纵冷却并自回火处理的钢筋。 本标准不适用于冷加工钢筋及由成品钢材再次轧制成的再生钢筋。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T222 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分承诺偏差 GB/T223.5 钢铁及合金化学分析方法还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量 GB/T223.11 钢铁及合金化学分析方法过硫酸铵氧化容量法测定铬量 GB/T223.12 钢铁及合金化学分析方法碳酸钠分离二苯碳酰二肼光度法测定铬量 GB/T223.14 钢铁及合金化学分析方法钽试剂萃取光度法测定钒量 GB/T223.17 钢铁及合金化学分析方法二安替吡啉甲烷光度法测定钛量 GB/T223.19 钢铁及合金化学分析方法新亚铜灵三氯甲烷萃取光度法测定铜量 GB/T223.23 钢铁及合金化学分析方法丁二酮肟分光光度法测定镍量 GB/T223.26 钢铁及合金化学分析方法硫氰酸盐直截了当光度法测定钼量 GB/T223.27 钢铁及合金化学分析方法硫氰酸盐乙酸丁酯萃取分光光度法测定钼量 GB/T223.37 钢铁及合金化学分析方法蒸馏分离靛酚蓝光度法测定氮量 GB/T223.40 钢铁及合金化学分析方法离子交换分离氯磺酚S光度法测定铌量 GB/T223.59 钢铁及合金化学分析方法锑磷钼蓝光度法测定磷量 GB/T223.63 钢铁及合金化学分析方法高碘酸钠(钾)光度法测定锰量 GB/T223.68 钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量 GB/T223.69 钢铁及合金化学分析方法管式炉内燃烧后气体容量法测定碳含量 GB/T228 金属材料室温拉伸试验方法(GB/T228-2002,eqvISO 6892:1998(E)) GB/T232 金属材料弯曲试验方法(GB/T232-1999, eqvISO 7438:1985(E)) GB/T2101 型钢验收、包装、标志及质量证明书的一样规定 GB/T4336 碳素钢和中低合金钢的光电发射光谱分析方法 GB/T17505 钢及钢产品交货一样技术要求 YB/T081 冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则 YB/T5126 钢筋混凝土用钢筋弯曲和反向弯曲试验方法 3 定义 下列定义适用于本标准。 3.1 特性值 characteristic value 不是从假定无穷多的试验系列中获得,但能够保证具有规定概率的值。 3.2 带肋钢筋 ribbed bars 横截面通常为圆形,且表面带肋的混凝土结构用钢材。 3.3 纵肋 longitudinal rib

混凝土习题1

一、名词解释 1、颗粒级配:骨料颗粒大小搭配的比例关系称颗粒级配。常用级配区表示。 2、{(A2+A3+A4+A5+A6)-5A1}∕(100-A1) 3、压碎指标:表示石子抵抗压碎的能力,压碎指标越小,表示石子抵抗受压破坏的能力越强。 4、减水剂:指在混凝土塌落度基本相同的条件下,能减少拌用水量的外加剂。 5、早强剂:能提高混凝土早期强度并对后期强度无显著影响的外加剂。 6、缓凝剂:能延缓混凝土凝结时间并对后期强度无显著影响的外加剂。 7、引气剂:能使混凝土中产生均匀分布的微气泡,并在硬化后仍能保留其气泡的外加剂。 8、速凝剂:使混凝土急速凝结、硬化的外加剂。 9、混凝土拌合物和易性:指新拌混凝土便于拌和、运输、浇筑、捣实,并能获得质量均匀、密实混凝土的性能,称和易性,又称工作性10、合理砂率:是指在水灰比及水泥量一定的条件下,使新伴混凝土保持良好的粘聚性和保水性并获得最大流动性的砂率值。 11、混凝土的徐变:混凝土在恒定荷载长期作用下,随时间增长而沿受力方向增加的非弹性变形。 12、混凝土碳化:指水泥石中Ca(OH)2与空气中的CO2,在湿度

适宜时发生化学反应,生成CaCO3和水,也称中性化。 13、碱骨料反应:混凝土中所含的碱(Na2O或K2O)与骨料活性成分(活性Si2O),在混凝土硬化后5条件下逐渐发生化学反应生成复杂的碱-硅酸盐凝胶,这种凝胶吸水膨胀,导致混凝土开裂的现象。 二、填空题 1、级配良好的骨料,其空隙率小,总表面积也较小。使用这种骨料,可使混凝土拌合物和易性较好,水泥浆用量较少,同时有利于硬化混凝土的密实度和强度的提高。 2、在混凝土中,砂子和石子起骨架作用,水泥浆在硬化前起润滑、凝结作用,在硬化后起胶结作用。 3、当骨料中泥和泥块含量较大时,将使混凝土的抗拉强度、抗渗性、抗冻性和收缩等性能显著下降。 4.骨料中有害物质除含泥量和泥块含量外,还有硫化物与硫酸盐、有机物、云母、轻物质以及粗骨料中的针片状物质。 5.混凝土拌合物的和易性包括流动性、粘聚性、保水性三个方面的含义,其中流动性通常采用坍落度发和维勃稠度法两种方法来测定,粘聚性和保水性则凭经验目测。 6.混凝土拌合物的坍落度选择原则是:应在保证施工操作的前提下,尽可能采用较小的坍落度。 7.在混凝土配合比设计中,水胶比的大小主要由设计强度和水泥强度等因素决定;用水量的多少主要是根据塌落度、骨料最大粒径而确定;砂率是根据骨料最大粒径、水胶比而确定。

(工厂与企业)单层混凝土结构工业厂房设计

3.9单层厂房排架结构设计实例 A Design of Example for Mill Bents of One-story Industrial Workshops 3.9.1 设计资料及要求 1.工程概况 某机修车间为单跨厂房,跨度为24m,柱距均为6m,车间总长度为66m。每跨设有起重量为20/5t吊车各2台,吊车工作级别为A5级,轨顶标高不小于9.60m。厂房无天窗,采用卷材防水屋面,围护墙为240mm厚双面清水砖墙,采用钢门窗,钢窗宽度为3. 6m,室内外高差为l50mm,素混凝土地面。建筑平面及剖面分别如图3-76和图3-77所示。 图3-76 图3-77

2.结构设计原始资料 厂房所在地点的基本风压为2 /35.0m kN ,地面粗糙度为B 类;基本雪压为。.2 /30.0m kN 。风荷载的组合值系数为0.6,其余可变荷载的组合值系数均为0 7。土壤冻结深度为0.3m ,建筑场地为I 级非自重湿陷性黄土,地基承载力特征值为l65kN/m :,地下水位于地面以下7m ,不考虑抗震设防。 3.材料 基础混凝土强度等级为C20;柱混凝土强度等级为C30。纵向受力钢筋采用HRB335级、HRB400级;箍筋和分布钢筋采用HPB235级。 4.设计要求 分析厂房排架内力,并进行排架柱和基础的设计; 3.9.2 构件选型及柱截面尺寸确定 因该厂房跨度在l5-36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。为了保证屋盖的整体性和刚度,屋盖采用无檩体系。由于厂房屋面采用卷材防水做法,故选用屋面坡度较小而经济指标较好的预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。普通钢筋混凝土吊车粱制作方便,当吊车起重量不大时,有较好的经济指标,故选用普通钢筋混凝土吊车粱。厂房各主要构件造型见表3-16。 由设计资料可知,吊车轨顶标高为9. 80m 。对起重量为20/5t 、工作级别为A5的吊车,当厂房跨度为24m 时,可求得吊车的跨度k L =24-0. 75×2=22. 5m ,由附表4可查得吊车轨顶以上高度为2.3m;选定吊车梁的高度b h =1.20m ,暂取轨道顶面至吊车梁顶面的距离a h =0.2m ,则牛腿顶面标高可按下式计算: 牛腿顶面标高=轨顶标高-b h -a h =9.60-1.20-0.20=8.20m 由建筑模数的要求,故牛腿顶面标高取为8. 40m 。实际轨顶标高=8. 40+1. 20+0.20=9. 80m>9. 60m 。 考虑吊车行驶所需空隙尺寸7h =220mm ,柱顶标高可按下式计算:

优质混凝土脱模剂

优质混凝土脱模剂 在日常生活中,大家都多多少少听说过水泥(混凝土)制品,那么各位对其了解又有多少呢?是不是哪个更靠谱是大家比较关心的问题? 深圳广东省第二大城市,全国经济特区,是香港的门户。深圳是我国最年轻的一个城市,极富活力,经济实力强大。但生活在这座城市的人们,却总是进行着快节奏的生活,并没有太多时间来关注水泥(混凝土)制品的问题。因此,就需要开封市祥符区城关镇晨通建材销售部来帮助您排忧解难。 脱模剂是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层,它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料、金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。 模板漆是高品质工程必选的混凝土脱模剂。 主要性能:1、干燥时间(小时)25℃:表干<1,实干<242、耐磨性(500转加荷500g)<3mg3、耐热饱和Ca(OH)280℃≥120h,不起泡,不脱落4、耐盐水性(3%NaCl)≥1个月,不生锈 使用方法:1、模板基材必须干燥,使用前要进行清除浮尘(锈)、去除油污(蜡)等处理,以提高模板漆对基材的粘结力,模板漆涂刷不宜过厚,该漆涂刷均匀一致,无漏刷挂流现象,用量一般为15平方米/千克。2、模板漆涂刷、滚刷或者喷涂在模板上,一般30分钟左右表干,表面平整光滑,模板能达到一

种镜面效果。4、模板漆需实干后(24小时)方可浇注混凝土。5、第一次脱模后对模板进行简单的清理,即可再次用于脱模。6、脱模3~6次之后,漆膜脱落无法满足再次脱模的情况下,须除去旧的漆膜,方可重新涂刷,脱除旧的漆膜可采用角磨机打磨或者是采用我厂配套的脱漆剂(模板漆专用脱漆剂,5~10分钟即可脱除旧漆膜,冲洗、擦净、晾干即可重新涂布) 施工注意事项1、本漆容器切忌与水、酸、碱、醇接触,以免凝固。2、本漆需密封保存,防止渗水、漏气,用过的漆不能与未用过的合并,以免变质凝固。 3、本漆膜表干前不得雨水冲淋CX-1模板漆涂刷一次可以脱模3~6次,属于一种长效脱模剂,并且也是一种高效脱模剂,浇注的混凝土平整光滑,颜色均匀一致,无蜂窝麻面、露筋、夹渣、粉化、锈斑和明显的气泡,追求混凝土的表面质感和“本色”,还是清水混凝土脱模剂,是目前最高档的混凝土脱模剂。 开封市祥符区城关镇晨通建材销售部,本部建于2011年,这些年来我单位经历了发展、创新、改制阶段。本着以人为本追求卓越,超越自我的理念。主要经营:各种水泥(混凝土)制品:脱模剂,隔离剂,脱模油,模板油,乳化油,批发零售。 开封市祥符区城关镇晨通建材销售部宗旨:薄利多销。秉承“诚信经营”的服务宗旨,欢迎各地城市有意向人士和企业前来洽谈合作。 最后,小编总结一下:选择了解深圳水性脱模剂、深圳脱模剂可是也要对症下药。不能盲目追求速成,要找到一家靠谱的企业才能事倍功半!

GB_1499.2-2007钢筋混凝土用钢.pdf

GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第二部分:热轧带肋钢筋 Steel for the reinforcement of concrete— Part 2: Hot rolled ribbed bars (ISO 6935-2:1991,Steel for the reinforcement of concrete— Part2:Ribbed bars,NEQ) 前言 GB1499分为三个部分: ---第1部分:热轧光圆钢筋 ---第2部分:热轧带肋钢筋 ---第3部分:钢筋焊接网。 本部分为GB1499的第2部分,对应国际标准ISO6935-2:1991《钢筋混凝土用钢第2部分:带肋钢筋》,与ISO 6935-2:1991的一致性程度为非等效,本部分同时参考了国际标准 的修订稿“ISO/DIS 6935-2(2005)”。 本部分代替 GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》。 本部分与GB1499-1998相比,主要变化如下: ---适用范围增加细晶粒热轧钢筋; ---增加细晶粒热轧钢筋HRBF335、HRBF400、HRBF500三个牌号; ---增加3.1普通热轧钢筋、 3.2细晶粒热轧钢筋、 3.11特征值三条定义; ---增加第5章订货内容; ---增加7.5疲劳性能、7.6焊接性能、7.7晶粒度三项技术要求; ---对“表面质量”、“重量偏差的测量”等条款作修改; ---修改钢筋牌号标志:HRB335、HRB400、HRB500分别以3、4、5表示,HRBF335、HRBF400、HRBF500分别以C3、C4、C5表示; ---取消原附录 B“热轧带肋钢筋参考成分”; ---增加现附录 B“特征值检验规则”; ---增加附录 C“钢筋相对肋面积的计算公式”。 本标准为条文强制性标准,其中6.4.1条、7.3.5条、7.4.2条、7.5条、表3的尺寸a、b 和附录C为非强制条款,其余均为强制条款。 本部分附录A、附录B为规范性附录。附录C为资料性附录。 本部分由中国钢铁工业协会提出。 本部分由全国标准化技术委员会归口。 本部分起草单位:中冶集团建筑研究总院、首钢总公司、莱芜钢铁集团有限公司、冶金工业信息标准研究院、湖南华菱涟源钢铁有限公司、济南钢铁股份有限公司、昆明钢铁股份有限公司。 本部分参加起草单位:宝钢集团一钢有限公司、邢台钢铁有限责任公司。 本部分主要起草人:何成杰、王丽敏、张炳成、柳泽燕、高建忠、王丽萍、杜传治、刘

建筑材料之混凝土相关习题

第4章混凝土 一、单项选择题(每小题1分) 1.配制耐热混凝土时,宜采用(B) A.硅酸盐水泥B.水玻璃 C.石膏D.普通硅酸盐水泥 2.抗渗等级为P8的混凝土所能承受的最大水压力为(C) A.8kN B.8MPa C.O.8MPa D.0.8kN 3.混凝土抗压强度采用的标准试块尺寸为( B ) A.200mm×200mm×200mm B.150mm×150mm×150mm C.100mm×100mm×100mm D.70.7mm×70.7mm×70.7mm 4.轻骨料强度用(A) A.压碎指标表示 B.平均抗压强度表示 C.筒压强度表示 D.立方体抗压强度表示 5.配制混凝土时,在条件允许的情况下,选择的粗骨料应满足( D) A.最大粒径小、空隙率大B.最大粒径小、空隙率小 C.最大粒径大、空隙率大D.最大粒径大、空隙率小 6.试配混凝土时,发现混凝土拌合物的流动性较小,应采取的措施是( D) A.增加砂率B.增加用水量 C.增大W/C D.W/C不变,加入水泥浆或掺加减水剂 7. .混凝土拌合物的粘聚性较差时,常用的改善措施是(A)

A.增大砂率 B.减小砂率 C.增加水灰比 D.增加用水量 8.在夏季施工配制混凝土时,宜选用( D ) A.NaNO2 B.CaCl2 C.Na2SO4 D.木钙 9.影响混凝土合理砂率的主要因素是(A) A.骨料的品种与粗细、混凝土拌合物的流动性或水灰比 B.骨料的品种与粗细、混凝土的强度 C.混凝土拌合物的流动性或水灰比、混凝土的强度 D.骨料的品种与粗细、水泥用量 10.测定材料强度时,可使测得的材料强度值较标准值偏高的因素是(B) A.较大的试件尺寸和较快的加载速度 B.较小的试件尺寸和较快的加载速度 C.较大的试件尺寸和较慢的加载速度 D.较小的试件尺寸和较慢的加载速度 11.适用于大体积混凝土夏季施工的混凝土减水剂为(A ) A.密胺树脂 B.三乙醇胺 C.松香皂 D.木钙 12.骨料中针、片状颗粒的增加,会使混凝土的(B) A.用水量减小 B.耐久性降低 C.节约水泥 D.流动性提高 13.配制钢筋最小净距为48mm和截面尺寸为200mm×300mm的混凝土构件(C30以下)时,所选用的石子的粒级为(B) A.5~16mm B.5~31.5mm

混凝土管桩厂工艺设计

混凝土管桩厂工艺设计 (年产10万延长米预应力混凝土管桩) 本设计主要研究混凝土管桩生产的各个工序的工艺方法。包括原材料的运输储备、混凝土的制备、钢筋的加工、各车间的布置、管桩的浇注、养护、堆放以及外运。如何合理安排各车间的工艺设施,减低环境污染,改善工人工作环境;并且在保证制品质量的基础上能够降低生产成本。 搅拌楼、钢筋车间、成型车间等主要车间力求流程的流畅,安全合理,尽量引进先进生产技术。砂石堆场、成品堆场、实验室以及水泥筒仓等辅助型的厂区设计合理,保证整个生产过程中卸料的堆放储存运输和产品的输出方便快捷,以及确保生产能顺利进行。 本设计平面布置特点: 1.主车间设置在厂区中心,辅助车间环绕布置,有利于工厂生产系统的有序运作。 2.厂区内建筑物布局紧凑,尽量减少占地面积和配套工程的工程量。 3.原材料以及成品堆放的地点布置在厂区主要道路两侧,便于装卸运输。 4.办公楼以及职工生活区尽量远离生产车间,减少噪声、粉尘等。 5.注重厂区绿化,美化环境,为员工创造较为舒适的生活环境。

1.概述 1.1产品型号 本厂按设计生产预应力混凝土管桩长5-15m,外径300-600mm各规格型号高强度预应力混凝土管桩(GB13476-2009) 1.2 工厂组成及工作制度 1.2.1工厂组成 工厂组成包括一个工厂的各项建设项目,工厂组成可根据工程项目的性质和内容划分以下几类:主要生产工程,辅助生产工程,动力系统工程,交通运输工程,公用及生活福利工程等。 本厂设计如下: 1.石子料场 2.砂子料场 3.煤场 4.水泥筒仓 5.搅拌楼 6.钢筋料场 7. 钢筋操作车间8.装模车间 9.离心成型车间10.养护车间11.机修车间12.锅炉房 13.成品堆场 14.设备库 15.车库 16.变电站 17.实验室办公楼 18.食堂 19. 地磅房 20. 传达调度室 1.2.2工作制度 全年天数:365天

几种特种混凝土性能

几种特种混凝土性能 一、聚合物商品混凝土 聚合物商品混凝土是由有机聚合物、无机胶凝材料和骨料结合而成的新型商品混凝土,常用的有以下两类。 1、聚合物浸渍商品混凝土(PIC) 将已硬化的商品混凝土干燥后浸入有机单体中,用加热或辐射等方法使商品混凝土孔隙内的单体聚合,使商品混凝土与聚合物形成整体,称为聚合物浸渍商品混凝土。 由于聚合物填充了商品混凝土内部的孔隙和微裂缝,从而增加了商品混凝土的密实度,提高了水泥与骨料之间的粘结强度,减少了应力集中,因此具有高强、耐蚀、抗冲击等优良的物理力学性能。与基材(商品混凝土)相比,抗压强度可提高2~4倍,一般可达150MPa。 浸渍所用的单体有:甲基丙烯酸甲酯(MMA)、苯乙烯(S)、丙烯腈(AN)、聚脂-苯乙烯等。对于完全浸渍的商品混凝土应选用粘度尽可能低的单体,如MMA、S等,对于局部浸渍的商品混凝土,可选用粘度较大的单体如聚脂-苯乙烯等。 聚合物浸渍商品混凝土适用于要求高强度、高耐久性的特殊构件,特别适用于输送液体的有筋管道、无筋管和坑道。 2、聚合物水泥商品混凝土(PCC) 聚合物水泥商品混凝土是用聚合物乳液拌和水泥,并掺入砂或其他骨料而制成。生产工艺与普通商品混凝土相似,便于现场施工。 聚合物可用天然聚合物(如天然橡胶)和各种合成聚合物(如聚醋酸乙烯、苯乙

烯、聚氯乙烯等)。矿物胶凝材料可用普通水泥和高铝水泥。 通常认为,在商品混凝土凝结硬化过程中,聚合物与水泥之间没有发生化学作用,只是水泥水化吸收乳液中水分,使乳液脱水而逐渐凝固,水泥水化产物与聚合物互相包裹填充形成致密的结构,从而改善了商品混凝土的物理力学性能,表现为粘结性能好,耐久性和耐磨性高,抗折强度明显提高,但不及聚合物浸渍商品混凝土显著,抗压强度有可能下降。 聚合物水泥商品混凝土多用于无缝地面,也常用于商品混凝土路面和机场跑道面层和构筑物的防水层。 二、纤维商品混凝土 纤维商品混凝土是以商品混凝土为基体,外掺各种纤维材料而成。掺入纤维的目的是提高商品混凝土的抗拉、抗弯、冲击韧性,也可以有效改善商品混凝土的脆性性质。 常用的纤维材料有钢纤维、玻璃纤维、石棉纤维、碳纤维和合成纤维等。所用的纤维必须具有耐碱、耐海水、耐气候变化的特性。国内外研究和应用钢纤维较多,因为钢纤维对抑制商品混凝土裂缝的形成,提高商品混凝土抗拉和抗弯、增加韧性效果最佳,但成本较高,因此,近年来合成纤维的应用技术研究较多,有可能成为纤维商品混凝土主要品种之一。 在纤维商品混凝土中,纤维的含量,纤维的几何形状以及纤维的分布情况,对其性质有重要影响。以钢纤维为例:为了便于搅拌,一般控制钢纤维的长径比为60~100,掺量为0.5%~1.3%(体积比),尽可能选用直径细、截面形状非圆形的钢纤维,钢纤维商品混凝土一般可提高抗拉强度2倍左右,抗冲击强度提高5

混凝土抗折强度试验方法(优质借鉴)

一.目的 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1. 150mm×150mm×600mm或550mm的棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2. 100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1. 每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比的砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比的砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3. 每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次; 4. 试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm 的孔洞。 六.仪器设备 1. 液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值的相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程式的80%。 2.抗折试验装置一个。

3.直尺一个。 4.四轮运试件手推车一台。 5.独轮手推车一台。 6.扫把一个。 7.搓子一个。 8.抹布二块。 9.活扳手一个。 10.劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下的物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1.首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2.打开计算机,进入该试验的编号窗口。 3.带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1度.安装尺寸偏差不得大于1mm。试件的承压面应为试件成型时的侧面。支座及承压面与圆柱的接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4.施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0.02—0.05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度取每秒钟0.05—0.08MPa,当混凝土强度等级>C60时,加荷速度取每秒钟0.08

混凝土工程练习题

(一)混凝土工程 A.钢筋工程 1.施工现场钢筋代换时,相同级别的钢筋只要代换后截面积不减少就可以满足要求。 2.钢筋冷拉后表面不应发生裂纹或局部颈缩现象,且拉伸和冷弯试验应符合规定的要求。 3.交叉钢筋网片利用点焊以代替人工绑扎是生产机械化和提高工效的有效措施。 4.钢筋和预埋件电弧焊部位外观不得有裂纹、咬边、凹陷、焊瘤、夹渣和气孔等缺陷。 5.钢筋骨架应满足设计要求的型号、直径、根数和间距正确,且钢筋的力学性能合格就达到验收合 格的要求。 B.模板工程 1.拆模程序一般应是先支先拆,后支后拆,非承重先拆,承重的后拆。 2.重大结构的模板系统可以不需设计,请有经验的工人安装就可以满足强度、刚度和稳定性要求。 3.承重模板只要不会损坏混凝土表面即可拆除。 4.承重模板必须待混凝土达到规定强度才可拆除。 C.混凝土工程 1.混凝土能凝结硬化获得强度是由于水泥水化反应的结果,适宜的用水量和浇水养护保持湿度是保证混凝土硬化的唯一条件。

2.混凝土结构施工缝是指先浇筑的混凝土和后浇筑的混凝土结合面,而不是指一道缝。 3.混凝土施工缝是指先浇筑的混凝土和后浇筑的混凝土在结合处的一道缝。 4.现浇混凝土框架结构若采用柱梁板同时浇注工艺时,必须在柱浇注后1~1.5h,才可浇注上面的梁板结构。 5.混凝土施工缝宜留在结构受拉力较小且便于施工的部位。 6.对混凝土拌和物运输的基本要求是混凝土不离析、保证规定的坍落度、在混凝土初凝前有充分时间进行浇注施工。 7.使用外加剂的普遍性已使它成为混凝土的第五种材料。 8.大体积混凝土结构整体性要求较高,一般分层浇筑。 9.钢筋混凝土框架结构整体性要求较高,一般不允许留施工缝。 (二)预应力工程 1.预应力混凝土先张法施工一般适合生产中小型预制构件。 2.预应力混凝土后张法施工,孔道灌浆是为了增加预应力钢筋与混凝土的粘结力。 3.预应力混凝土后张法施工,混凝土是通过预应力钢筋与混凝土的粘结力获得预应力。 4.预应力混凝土与普通混凝土相比可有效的利用高强钢筋,提高混凝土的抗裂性、刚度,减小构件截面尺寸等优点。 5.钢绞线强度高、柔性好、没有接头,故广泛使用于预应力混凝土结构。 二选择题 (二)混凝土工程

装配式建筑预制混凝土构件工厂建设导则

装配式建筑预制混凝土构件工厂建设导则 上海市建筑建材业市场管理总站 二〇一六年五月

前言 根据国家关于促进生态文明建设和绿色建筑发展的总体要求,为推进建筑产业现代化,适应建筑工业化发展,大力推广装配式混凝土结构技术应用,指导企业正确掌握装配式建筑预制构件工厂建设的要求,以保障工程质量安全、提升工程建设水平、提高资源利用、实现节能减排,制定本导则。 编制组通过广泛的调查研究,系统地总结了装配式混凝土预制构件生产工厂建设的实践经验,结合相应的规范要求,制定了本导则。 本导则主要内容包括:1总则;2术语;3基本要求;4厂址选择与总平面设计;5主要生产区域;6电气及自动化;7给水排水;8节能及能源利用;9环境保护;10劳动安全与职业卫生;11人员配备;12信息化管理;13工程施工及验收;14运行和维护。 本导则为指导性文件,提供了装配式建筑预制混凝土构件工厂建设过程中的要求,供有关方面在构件工厂建设工作中参照采用。 本导则由上海市建筑建材业市场管理总站组织编制。 主编单位:上海建材(集团)有限公司 参编单位:上海市建筑材料工业设计研究院 上海城建物资有限公司 上海宇辉住宅工业有限公司 上海中建航建筑工业发展有限公司 上海宝岳住宅工业有限公司 主要起草人:张德明刘险峰丁康元刘超徐耀东 毛坚正沈春国钱承浩徐雄增王丽娟 朱永明李小斌楼志江赵亚军王玉兰 黄岚赵凯严炜炯

主要审查人:朱建华田炜钟伟荣苏宇峰田培云 本导则由上海建材(集团)有限公司、上海市建筑材料工业设计研究院负责解释。 目次

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本要求 (3) 4 厂址选择与总平面设计 (5) 5 主要生产区域 (7) 6 电气及自动化 (10) 7 给水排水 (12) 8 节能及能源利用 (13) 9 环境保护 (14) 10 劳动安全与职业卫生 (15) 11 人员配备 (16) 12 信息化管理 (17) 13 工程施工及验收 (19) 14 运行和维护 (20) 引用标准名录 (21)

混凝土配制强度(优质借鉴)

混凝土配制强度 摘要:《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001与《水工混凝土施工规范》SDJ207-1982相比,混凝土配制强度有了比较大的变化并做了新的规定,本文简要加以叙述。 关键词:规范;水工混凝土;配制强度 1 混凝土标号与强度等级 长期以来,我国混凝土按抗压强度分级,并采用“标号”表征。1987年 GBJ107-87标准改以“强度等级”表达。DL/T5057-1996《水工混凝土结构设计规范》,DL/T5082-1998《水工建筑物抗冰冻设计规范》,DL5108-1999《混凝土重力坝设计规范》等,均以“强度等级”表达,因而新标准也以“强度等级”表达以便统一称谓。水工混凝土除要满足设计强度等级指标外,还要满足抗渗、抗冻和极限拉伸值指标。不少大型水电站工程中重要部位混凝土,常以表示混凝土耐久性的抗冻融指标或极限拉伸值指标为主要控制性指标。 过去用“标号”描述强度分级时,是以立方体抗压强度标准值的数值冠以中文“号”字来表达,如200号、300号等。 根据有关标准规定,混凝土强度等级应以混凝土英文名称第一个字母加上其强度标准值来表达。如C20、C30等。 水工混凝土仅以强度来划分等级是不够的。水工混凝土的等级划分,应是以多指标等级来表征。如设计提出了4项指标C9020、W0.8、F150、εp0.85×10-4,即90 d 抗压强度为20 MPa、抗渗能力达到0.8 MPa下不渗水、抗冻融能力达到150次冻融循环、极限拉伸值达到0.85×10-4。作为这一等级的水工混凝土这4项指标应并列提出,用任一项指标来表征都是不合适的。作为水电站枢纽工程,也有部分厂房和其它结构物工程,设计只提出抗压强度指标时,则以强度来划分等级,如其龄期亦为28 d,则以C20、C30表示。 2 混凝土强度及其标准值符号的改变 在以标号表达混凝土强度分级的原有体系中,混凝土立方体抗压强度用“R”来表达。 根据有关标准规定,建筑材料强度统一由符号“f”表达。混凝土立方体抗压强度为“fcu”。其中,“cu”是立方体的意思。而立方体抗压强度标准值以“fcu,k”表达,其中“k”是标准值的意思,例如混凝土强度等级为C20时,fcu,k=20N/mm2(MPa),即立方体28d抗压强度标准值为20MPa。

混凝土习题答案十三章

13.1钢筋混凝土框架结构按施工方法的不同有哪些形式?各有何优缺点? 答:钢筋混凝土框架结构按施工方法的不同有如下形式: 1)现浇框架 其做法为--每层柱与其上层的梁板同时支模、绑扎钢筋,然后一次浇混凝土,是目前最常用的形式 优点:整体性,抗震性好;缺点:施工周期长,费料、费力 2)装配式框架 其做法为--梁、柱、楼板均为预制,通过预埋件焊接形成整体的框架结构 优点:工业化,速度化,成本低;缺点:整体性,抗震性差 3)装配整体式 其做法为--梁、柱、板均为预制,在构件吊装就位后,焊接或绑扎节点区钢筋,浇节点区混凝土,从而将梁、柱、楼板连成整体框架。 其性能介于现浇和全装配框架之间。 13.2试分析框架结构在水平荷载作用下,框架柱反弯点高度的影响因素有哪些? 答:框架柱反弯点高度的影响因素有:结构总层数、该层所在位置、梁柱线刚度比、上下两层梁的线刚度比以及上下层层高的变化 13.3 D值法中D值的物理意义是什么? 答:反弯点位置修正后的侧向刚度值。 13.4试分析单层单跨框架结构承受水平荷载作用,当梁柱的线刚度比由零变到 无穷大时,柱反弯点高度是如何变化的? 答:当梁柱的线刚度比由零变到无穷大时,柱反弯点高度的变化:反弯点高度逐渐降低。 13.5某多层多跨框架结构,层高、跨度、各层的梁、柱截面尺寸都相同,试分 析该框架底层、顶层柱的反弯点高度与中间层的柱反弯点高度分别有何 区别? 答: 13.6试画出多层多跨框架在水平风荷载作用下的弹性变形曲线。 答: 13.7框架结构设计时一般可对梁端负弯矩进行调幅,现浇框架梁与装配整体式 框架梁的负弯矩调幅系数取值是否一致?哪个大?为什么? 答:现浇框架梁与装配整体式框架梁的负弯矩调幅系数取值是不一致的,整浇式框架弯矩调幅系数大。 对于整浇式框架,弯矩调幅系数=0.8~0.9;对于装配式框架,弯矩调幅系数=0.7~0.8。 13.8钢筋混凝土框架柱计算长度的取值与框架结构的整体侧向刚度有何联系? 答:

PC工厂混凝土搅拌注意事项

浅谈PC工厂构件生产用混凝土 一、混凝土搅拌的重要性 混凝土搅拌是建筑工业化(https://www.wendangku.net/doc/d914438000.html,)PC构件工厂的重要生产环节,是搅拌、钢筋、生产线三大要素之首,其重要性体现在以下几方面: 1.混凝土是PC构件的主体,其组成直接影响到构件的蒸养时间和蒸养后的构件强度; 2.混凝土是生产线组成要素之一,其塌落度对生产节拍影响极大; 3.混凝土搅拌车间是整个工厂的一部分,其现场管理水平影响整个生产系统管理。 4.混凝土各组成材料占全部采购材料的比例较大,加强这些材料的管理,减少浪费尤为重 要。 二、混凝土搅拌注意事项 在PC构件工厂搅拌混凝土与传统的现场搅拌、商业混凝土搅拌除了搅拌工艺类似之外,在管理上要注意以下几个问题: 1.各种材料配比的精度 混凝土由砂石、骨料、矿粉、水及外加剂等组成,各种成分要严格执行工艺标准,误差要控制在±1%。 2.混凝土塌落度 生产效率是工厂生产预制构件的重要指标,主要体现在生产节拍,而混凝土的塌落度对生产节拍的影响极大。生产线用混凝土的塌落度一般控制在140±20。塌落度过大,则会增加预养时间,,最终导致生产节拍延长,产能下降;反之如果塌落度过小,容易造成布料机堵塞,直接造成生产线停产,同时由于预养时间相对延长,增加预养后的抹面压光难度,也会导致生产节拍的延长,产能下降。所以在实际操作中要严格控制混凝土的塌落度。 3.骨料的粒径 生产线采用自动布料机布料,由于设备的特殊性,如果粒径过大,则会造成布料机的堵塞,影响生产,所以在材料采购和检查时一定要严格把关。 4.工作的协调性 搅拌站工作就是为生产线提供原料,所以搅拌站员工要时刻注意生产线的需求,以需定产。如果超量搅拌,多余的混凝土会凝结在搅拌机或运料小车里;如果搅拌量不够,会造成生产线间歇性停产。 5.车间现场管理 虽然普遍认为混凝土搅拌现场混乱是正常的,但是工厂现场管理与工地管理在环境卫生方面有很大区别。工厂管理必须要按5S要求严格管理,注意文明施工。 沈阳卫德住宅工业化科技有限公司

混凝土练习题答案

第1章钢筋和混凝土的力学性能 1. 错;对;对;错;对; 2. 错;对;对;错;对;对;对;对; 第3章轴心受力构件承载力 1.错;对;对;错;错;错; 第4章受弯构件正截面承载力 1.错;错;错;对;错; 2.错;对;错;对; 第5章受弯构件斜截面承载力 1.对;错;错;错;错; 第6章受扭构件承载力 1.错;错;错; 第7章偏心受力构件承载力 1.对;对;对;对;对; 2.对;错;错;错;对;对;对;第8章钢筋混凝土构件的变形和裂缝1.错;错;对;错;错;对;对;错; 第9章预应力混凝土构件1.对;对;错;错;错;对;错; 单选题参考答案 绪论 B A B A C 第1章钢筋和混凝土的力学性能 D A B C A B D A A.C B 第3章轴心受力构件承载力 D A A B D C B D C C A D C; 第4章受弯构件正截面承载力 C A D B C A C D C A B A; 第5章受弯构件斜截面承载力 B A C B C D A C A B; 第6章受扭构件承载力 A A D D C; 第7章偏心受压构件承载力 D C B A A D D.D A; 第8章钢筋混凝土构件的变形和裂缝 D B B D B A A D C C; 第9章预应力混凝土构件 B C C C C A D B A B A A;

绪论 1.什么是混凝土结构?根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型? 答:混凝土结构是以混凝土材料为主,并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各种纤维,形成的结构,有素混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢骨混凝土结构、钢管混凝土结构、预应力混凝土结构及纤维混凝土结构。混凝土结构充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的优点。 2.钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么? 答:混凝土和钢筋协同工作的条件是: (1)钢筋与混凝土之间产生良好的粘结力,使两者结合为整体; (2)钢筋与混凝土两者之间线膨胀系数几乎相同,两者之间不会发生相对的温度变形使粘结力遭到破坏; (3)设置一定厚度混凝土保护层; (4)钢筋在混凝土中有可靠的锚固。 3.混凝土结构有哪些优缺点? 答:优点:(1)可模性好;(2)强价比合理;(3)耐火性能好;(4)耐久性能好;(5)适应灾害环境能力强,整体浇筑的钢筋混凝土结构整体性好,对抵抗地震、风载和爆炸冲击作用有良好性能;(6)可以就地取材。 钢筋混凝土结构的缺点:如自重大,不利于建造大跨结构;抗裂性差,过早开裂虽不影响承载力,但对要求防渗漏的结构,如容器、管道等,使用受到一定限制;现场浇筑施工工序多,需养护,工期长,并受施工环境和气候条件限制等。 4.简述混凝土结构设计方法的主要阶段。 答:混凝土结构设计方法大体可分为四个阶段: (1)在20世纪初以前,钢筋混凝土本身计算理论尚未形成,设计沿用材料力学的容许应力方法。 (2)1938年左右已开始采用按破损阶段计算构件破坏承载力,50年代,出现了按极限状态设计方法,奠定了现代钢筋混凝土结构的设计计算理论。 (3)二战以后,设计计算理论已过渡到以概率论为基础的极限状态设计方法。 (4)20世纪90年代以后,开始采用或积极发展性能化设计方法和理论。 第2章钢筋和混凝土的力学性能 1.软钢和硬钢的区别是什么?设计时分别采用什么值作为依据? 答:有物理屈服点的钢筋,称为软钢,如热轧钢筋和冷拉钢筋;无物理屈服点的钢筋,称为硬钢,如钢丝、钢绞线及热处理钢筋。 软钢有两个强度指标:一是屈服强度,这是钢筋混凝土构件设计时钢筋强度取值的依据,因为钢筋屈服后产生了较大的塑性变形,这将使构件变形和裂缝宽度大大增加以致无法使 f作为钢筋的强度极限。另一个强度指标是钢筋极限强度用,所以在设计中采用屈服强度 y f,一般用作钢筋的实际破坏强度。 u 设计中硬钢极限抗拉强度不能作为钢筋强度取值的依据,一般取残余应变为0.2%所对应的应力σ0.2作为无明显流幅钢筋的强度限值,通常称为条件屈服强度。对于高强钢丝,条件屈服强度相当于极限抗拉强度0.85倍。对于热处理钢筋,则为0.9倍。为了简化运算,《混凝土结构设计规范》统一取σ0.2=0.85σb,其中σb为无明显流幅钢筋的极限抗拉强度。 2.我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种?我国热轧钢筋的强度分为几个等级?

建筑工业化预制混凝土PC构件工厂ERP系统项目需求分析

建筑工业化预制混凝土PC构件工厂ERP系统项目需求分析 慧材新材料科技(上海有限公司 一、工厂生产线概况: 具体工艺流程、工位说明见CAD图纸中图示。 产品名称生产线名节拍 楼梯固定模台生产 阳台固定模台生产 外墙独立流水线生产10分钟每片 内墙独立流水线生产 (时间可调 楼板独立流水线生产 分析:从整体考虑,项目还必须包含钢筋工位、模具工位等其他周边工位,在加入班次、材料仓库、成品仓储区域等要素,形成由订单进入到成品发出的完整闭环。 二、系统要求: 1.控制系统要求:构筑起各工位、设备之间协调、高效,具有柔软性、满足生产节拍要求

的生产线。 主要工位生产设备的自动控制部分基本上由流水线设备提供,如画线机、布料机、养护窑,搅拌站等,其底层控制由PLC完成,各PLC可支持profibus标准总线,也可连接以太网,一些工位设备配有PLC操作面板,或配有电脑操作控制。 分析:此处要求主要设备形成网络连结; 要求生产线具有全自动(全程自动,人工干预(整体某个节拍自动,检修(单个工位手动三种运行模式。 分析:此处要求主要设备可以有多种操作方式,直至全自动;针对全自动设备,主要需要实现的设备是划线、布料、混凝土输送车、码垛机及搅拌站。甚至包含生产线模台流转系统的控制。 流水线生产基本节拍为10分钟(8~15分钟之间可调 分析:此参数调整主要用于在流转的时间间隔控制及软件系统的参数调整。 中控室能向各主要生产设备PLC控制器传送由CAD图纸转换来得控制参数数据。 分析:此功能主要针对划线机、布料机、搅拌站这些设备,这些设备不仅需要控制指令,还需要有工作数据。具体工作数据包括:布料机的布料区域及布料量、划线机的工作图形、搅拌站的方量等信息无法从AUTOCAD中直接获得。(例 如:ALLPLAN数据接口解决方案SAA系统 生产线控制流程结构图如下(见图片

相关文档