第一章电力系统概述

※重点难点

1.了解电力牵引特点及发展概况

2.了解电力系统的组成

3.掌握变电所和用户的分类

4.掌握中性点运行方式

5.理解中性点运行方式对电力系统的影响

※主要内容

一、电力系统概述

电力系统是指有发电厂、输送电线路、变配电设备和用电设备组成的进行电生产、输送和应用的整体。

发电厂将其他形式的能源转换为电能,根据转换能量的不同,发电厂分为火电厂、热电厂、风电厂、水电厂、核电厂等。输电线是由导线及相应杆塔组成完成电网连接和电能输送的。为了减小线路电能损耗,输电线路的电压是按输送距离而确定的,输送距离越远电压就越高。

变电所是用来变换电压并把不同典雅的电网连接起来的。根据变电所的作用不同,可分为枢纽变电所、地区变电所和终端变电所。其中枢纽变电所也称中心变电所,它具有四个及以上电源汇集,进行电能汇合和交换,通过主变压器将几个不同电压的电网连接起来,形成电力枢纽;地区变电所有两个及以上电源,负责向一个地区供电;终端变电所直接向用户提供电能,这类变电所只有电能的消耗,而无其他电网的电能交换。

电力用户是将电能转换为其他能量而消耗的。根据用户对供电连续性的不同要求,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷三种。电力牵引用户属于一级负荷。

二、电力系统中性点运行方式

电力系统中性点运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点直接接地三种。通常将中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统,称为小电流接地系统;将中性点直接接地的系统称为大电流接地系统。

对于中性点不接地的三相电力系统,当发生单相接地时,系统的相间电压对称关系没有改变,对三相负载无影响,因此允许系统继续运行。但是由于故障相

3倍,如系统仍长期运行,可能引起两相接地短路故障,故只允许短期运行。

中性点经消弧线圈接地的三相电力系统,当发生单相接地时,一般采用L C

I I

过补偿关系,来减小接地电流。中性点直接接地的三相电力系统,发生单相接地时,接地相直接经过地而形成单相短路电流,数值很大继电保护装置会立即动作,

由断路器切断故障线路。因中性点电位被接地体钳位,中性点对地电压始终为零,非故障相电压不会因为其他相发生单相接地而升高。在我国实用中,110kV及其以上电压的电网均采用大电流接地系统。

※所需学时

本章所需讲授课程课时数为2学时

※复习题

一、填空题

1.电力系统主要由发电厂、___、变配电设备、___组成。

2.变电所根据作用可分为______、地区变电所、_____三种。其中,_______要求有四路及以上电源汇集。

3.额定电压是指三相系统的__电压。

4.电力用户中的一级负荷要求要有________电源供电;次要用户一般要求_____电源供电。电力牵引用户属于__级负荷。

5.中性点运行方式有______、________、_______三种。

6.中性点直接接地的系统发生单相接地故障时,非故障相电压的变化情况是____________________。

7.动力和照明混合使用的配电系统,应采用中性点直接接地的_____方式。

8. 对于中性点不接地的三相电力系统,当发生单相接地时,系统的相间电压对称关系____,故障相对地电压为原来对地电压的___倍,故障相接地电流上升为原来对地电容电流的____倍。

二、简答题

⒈什么是发电厂、变电所、电力系用和电力网?

⒉变电所分哪些类型?

⒊什么是额定电压、额定电流和额定容量?一次设备的额定电压时如何规定的?

⒋牵引变电所中常用的额定电压有哪些?

⒌什么叫电力系统的中性点?我国电力系统中性点运行方式有哪几种?

⒍中性点不接地三相系统中,发生单相接地故障时,简述各种电压和电流如何变化?

⒎试述消弧线圈的工作原理。消弧线圈有哪几种补偿方式?常采用哪一种?为什么?

⒏一般什么情况下采用大电流接地方式?

⒐一般什么情况下采用小电流接地方式?

⒑试比较各种不同中性点运行方式的优缺点,并说明适用范围。

第二章电力牵引供电系统概述

※重点难点

1.掌握牵引供电系统的组成及各部分作用

2.理解牵引供电系统各部分之间的关系

3.理解换相连接的作用

4.掌握牵引供电的五种供电方式及其特点、适用范围

※主要内容

为电力机车不间断可靠供电的完整系统称之为电力牵引系统。我国电气化采用的是工频单相交流值,电压25 kV(27.5 kV)或50 kV(55 kV)。

一、电力牵引供电系统的组成

电力牵引供电系统是指从电力系统或一次供电系统接受电能,通过变压、变相或换流后,向电力机车负荷提供所需电流制式的电能,并完成牵引电能传输、配电等全部功能的完整系统。工频交流单相电力牵引供电系统主要由牵引变电所和牵引网两部分组成。牵引网实行单相供电,由馈电线、接触网、轨道电路及回流线等组成。为使电能有效、可靠的供给电力机车,牵引网上还装有分相绝缘器、分断绝缘器等设备,供电系统中还有开闭所、分区所等。我国规定牵引网额定电压为25 kV,额定频率为50Hz。牵引供电构成的回路是:牵引变电所—馈电线—电力机车—钢轨和大地—回流线—牵引变电所。

牵引变电所是交流工频单相电力牵引供变电系统的重要环节。它的作用是将电力系统引入的110kV或220kV三相交流电转换成27.5kV或(2×27.5)kV 的单相交流电,通过馈电线送至铁路线上的接触网,供电力机车取用。有少数牵引变电所还承担向铁路地区工农业用户的10kV动力负荷供电。所以牵引变电所是接受和分配电能并改变电能电压的枢纽,是电力系统和电力机车之间的重要环节。它主要由牵引变压器和相应的配电装置构成。

架空接触网是一种悬挂在电气化铁道钢轨上方并和轨面保持一定距离的链型货单导线系统,专为电力机车或电动车组提供电力的特殊懂点回路,机车通过受电弓与接触网华东接触取得电能。

二、牵引供电系统的换相连接

为了减小负序分量对电力系统的影响,在实际中处采用斯科特接线变压器外,还官方采用换相连接的方法。换相连接是把牵引负荷这样的单向负载分别均匀的依次接到系统的三相中去,对整个电力系统而言形成宏观意义的平衡对称。

换相连接满足两个基本要求,其一是原边依次均匀接入三个相中;其次要使牵引侧两相相邻分相处的断口电压不应超过接触网的对地电压。

三、牵引供电的供电方式

交流电力牵引供电系统因牵引网对抑制通信干扰采取的技术措施不同而采

用不同的供电方式。牵引供电系统的供电方式主要包括直接供电方式、带回流线的供电方式、带吸流变压器(BT)的供电方式,以及自耦变压器(AT)供电方式、同轴电力电缆的供电方式。牵引网的供电方式则包括单边供电、上下行并联供电和双边供电方式。

直接供电方式是在牵引网中不增加特殊防护措施的一种供电方式,这种供电方式结构简单,投资省,牵引网阻损较小,能耗也较低。但其对通信线路干扰大,一般采用在铁路沿线通信线路已采用地下屏蔽电缆的区段。

BT供电方式是在牵引网中架设有吸流电压器—回流线装置的一种供电方式。与直接供电方式相比,是在系统中增加了吸流变压器设备。牵引回流由特设的回流线流回牵引变电所,

由于接触网与回流线中流过的电流大致相等,方向相反,一次对邻近的通信线路的电磁感应绝大部分被抵消,从而降低了对通信线路的干扰。这种供电方式由于在牵引网中串联了吸流变压器,牵引网的阻抗比直接供电方式约大50%,能耗也较大。

DN供电方式是在接触网支柱上架有一条与钢轨并联的回流线,这种供电方式取消了吸流变压器,保留了回流线。利用接触网与回流线之间的互感作用,使钢轨中的回流尽可能的由回流线流回牵引变电所。因为能部分抵消接触网对临近通信线路的干扰,但其防干扰效果不如BT供电方式。这种供电方式可能在对通信线路防干扰要求不高的区段采用。由于取消了吸流变压器,只保留了回流线,因此牵引网阻抗比直接供电方式低一些,造价也比BT供电方式低。目前,这种供电方式在我国电气化铁路上得到了广泛的应用。

AT既能有效地减轻牵引网对通信的干扰,又能适应高速、大功率电力机车运行,故近年来,在我国得到了迅速发展。这种供电方式是每隔10km左右在接触网与正馈线之间并联接入一台自耦变压器,绕组的中点与钢轨相接。自耦变压器将牵引网的供电电压提高一倍,而供给电力机车的电压仍未25kV。

自耦变压器供电方式牵引网阻抗很小,因此电压损失小,电能损耗低,供电能力大,供电距离长。由于牵引变电所间距离加大,减少了牵引变电所的数量,也减少了电力系统对电气化铁路供电的工程和投资。但由于牵引变电所和牵引网比较复杂,加大了电气化铁路自身的投资。这种供电方式一般在重载铁路、高速铁路等负荷大的电气化铁路上采用。

※所需学时

本章所需讲授课程课时数为2学时

※复习题

一、填空题

1.我国电力牵引供电系统采用的电流制是________________。

2.牵引变电所主要由_______和相应的配电装置构成。其中三相—两相牵引变电所采用的是__________变压器。

3.在三相牵引变电所中,一般采用____变压器作为主变压器,该变压器的低压侧绕组一相接接地网和钢轨或回流线,另外两相接________。

4.牵引供电回路是_________________________________________。

5.牵引网是由_____、_____、_____、_____组成的双导线供电系统。

6.能够实现相邻两供电区段双边并联供电的是________。

7.电气化铁道的供电方式有_________、____________、____________、________和________五种。8.AT供电方式的馈电电压为直接供电方式的__倍,供给电力机车的电压为____KV。

9.换相连接是把牵引负荷这样的单向负载分别均匀的___接到系统的三相中去,对整个电力系统而言形成宏观意义的平衡对称。

10.换相连接满足两个基本要求,其一是__________;其次要使牵引侧两相相邻分相处的断口电压不应超过________。

二、简答题

⒈我国电气化铁道供电方式采用那种?有何特点?

⒉电力牵引供电系统有哪几部分构成?其作用是什么?

⒊牵引变电所有哪些种类?各有何特点?

⒋什么是牵引变电所的换相连接?

⒌牵引变电所为什么要换相连接?

⒍牵引供电的方式有哪几种?分别具有什么特点?适用于什么场合?

第三章高压断路器及其操动机构

※重点难点

1.掌握电弧的实质

2.理解电弧的形成和熄灭

3.了解几种常用的灭弧方法

4.掌握高压断路器的的作用及分类

5.掌握少油断路器、六氟化硫断路器、真空断路器的结构、特性及使用要求和操作原则

6.掌握断路器操动机构的作用、分类及各类操作机构的基本原理和特点

※主要内容

一、电弧的形成、燃烧和熄灭

电弧的实质是一种气体放电现象。在阴极表面,犹豫热电子发射或强电场发射的自由电子,在强电场作用下,逐渐加速运动,在弧隙中不断与气体原子碰撞,使中性原子产生游离,因为弧隙中自由电子数量不断增加。由于不断的碰撞,弧隙中其体温度不断升高,而引起热游离。由于碰撞游离和热游离的作用,触头间有大量自由电子,使原来绝缘的介质变成了导电通道,使介质击穿而形成电弧。

在介质游离的同时,还存在着复合与扩散两种去游离过程。当游离速度小于去游离速度时,弧隙中带电质点减少,当减小到无法维持电弧时,电弧就熄灭了。

常用的熄弧方法有气体吹弧、利用电磁法熄弧、采用多断口熄弧、提高触头分离速度、采用气体作为灭弧介质、采用真空熄弧和将长电弧分裂成一串短电弧等方法。

二、高压断路器

高压断路器是电力系统中最为重要的电器。在正常运行状态下,依靠断路器接通或断开负荷电流起控制作用;在故障状态时,依靠断路器与继电保护装置配合迅速而准确的切断短路电流而起保护作用。它具有很强的灭弧能力,性能完善,同时具有控制和保护双重作用。

断路器在断开时,触头间会产生电弧,高压断路器有专门的灭弧机构。高压断路器的灭弧方法有很多种,有利用电流产生的电磁吹力来灭弧的磁吹灭弧,有利用电弧将介质分解成强大气流的气吹灭弧,还有利用真空不易产生电弧的性能灭弧等等。根据灭弧介质的不同,可分为油断路器、六氟化硫(SF6)断路器和真空断路器等。

1.少油断路器

采用变压器油作为灭弧介质的断路器称为油断路器,油断路器有少油断路器和多油断路器两种。变压器油不仅作为灭弧介质,还要作为绝缘介质的断路器为多油断路器;变压器油只作为灭弧介质和触头开断后弧隙绝缘介质,而带电部分与地之间的绝缘采用磁介质的断路器称为少油断路器。

少油断路器的灭弧室和触头都安装在瓷套中,少量油作灭弧介质。少油断路器在我国电气化铁路发展初期得到较为广泛的应用,但少油断路器燃弧时间较长,动作速度慢,体积相对较大,且不适于频繁操作,随着技术的发展,最终将会被性能更加优良的六氟化硫断路器和真空断路器所取代。目前少油断路器仅在110kV侧使用,有SW3-110型(电磁操动机构)和SW6-110型(液压操动机构)两种。

2.六氟化硫断路器

六氟化硫是一种无色、无臭、无毒、不燃的惰性气体,它具有良好的灭弧和绝缘性能,用六氯化硫气体作为灭弧和绝缘介质的新型气吹断路器,已得到了广泛的应用。六氟化硫断路器在吹弧的过程中,气体不排入大气,而在封闭系统中反复使用。

户外SF6断路器结构形式有瓷柱式和罐式两种。磁柱式的灭弧室置于瓷套内,价格较低;罐式的灭弧室置于接地的金属罐中,用SF6作为绝缘介质,重心低,在进出线套管上可安装电流互感器,同时利用出线套管的电容制成电容式分压器,获得电压信号,也可和其它设备组成复合式开关设备,抗震性强。

由于SF6的优良电气绝缘和灭弧能力,近年来六氟化硫全封闭组合电器得到了快速发展,特别是在高压、超高压断路器领域中扮演着重要的角色。

3.真空断路器

真空断路器是利用真空作为绝缘和灭弧手段的断路器。其核心部件是真空灭弧室。真空灭弧室的外壳常用微晶玻璃或高强度陶瓷等无机绝缘材料制成,两端有金属端盖。静触头与上端盖焊成一体,动触头借助于波纹管伸缩,实现分合闸

10 Pa以上。

的操作。真空灭弧室的真空度应保持在2

真空灭弧室的开断特性与触头结构和触头材质关系极大,大容量灭弧室都需要利用短路电流产生的磁场灭弧,因此触头做成各种形状。触头的材质,不仅应具有导电性能好,开断能力强,耐压强度高,电寿命长等一般特性,还需要满足抗熔焊性能好,截流水平低等特殊要求。

真空断路器电寿命长,能频繁操作,新型的真空断路器可以开断额定电流上万次,开断短路电流数十次,而且无爆炸、火灾的危险,目前正得到广泛的应用。

三、断路器的操作机构

断路器的分、合闸操作功率大,必须有专门的操动机构来完成。断路器操动机构结构复杂,传动速度较快,操作功率大,是断路器必备的配件。各种断路器配置不同的操动机构,断路器的各种自动化操作是通过操动机构与控制电路联合实现的。断路器的操动机构主要有电磁操动机构、弹簧操动机构、液压操动机构和气动操动机构。电磁操动机构是利用电磁铁作为操作动力,其特点是结构简单,动作可靠,但是需要较大容量的直流电源。弹簧操动机构是利用电动机使合闸弹簧压缩贮能作为操作动力。其特点是结构简单,不需要大容量直流电源。液压操动机构是利用氮气压缩贮能,以油作为传递压力的媒介,由工作缸活塞的运动带动断路器工作。这种机构效率高,一次贮能,可多次动作,而且动作平稳,但各部件加工精度要求较高,工作中要保持良好的密封性能。气动操动机构是利用压缩机将空气压缩存在贮气缸内,由压缩空气推动操动机构中的汽缸活塞,是断路器动作,其优点是操动平稳可靠,不需大容量电源,但需要有压缩空气系统。

※所需学时

本章所需讲授课程课时数为2学时

※复习题

一、填空题

1.国标规定对于额定电压在220KV及以下的设备,其最高工作电压可为额定电压的____倍。

2.断路器的全开断时间等于断路器的____和____之和。

3.SW3-110型断路器主体由底架、____、中间机构箱、____等部件构成。

4.SW3-110型断路器属_______灭弧结构的油断路器,其灭弧能力与电流大小有关,电弧电流越大,灭弧能力越___。

5.少油断路器不适合频繁操作是因为灭弧室中的油易碳化变黑,油的绝缘强度____。

6.SW3-110型少油断路器采用____操动机构;SW6-110型断路器采用_____操动机构。

7.单压力式SF6断路器在结构上分为____和____两种类型,其中____不能加装电流互感器。

8.LW25-126/T式SF6断路器由____、____、_____三部分组成。

9.真空电弧是电离状态的____电弧,其形态可分为____和_____。

10.ZN6-27.5型断路器的灭弧室由____、____、波纹管、____、____及导电杆等组成,其中波纹管的作用是______________。

11.ZN6-27.5型断路器灭弧室中的屏蔽罩有____、____、____三种。

12.断路器操动机构的作用是______________。操动机构由_____、_____、保持与脱扣机构、_____、缓冲装置、闭锁装置构成。

13.操动机构根据能量转换装置的类型分为_______、_______、_______和气动机构。

14.CY3型液压操动机构是以______作为能源的,其主要组成部分为_____、_____、_____、______、______。

15.如果隔离开关和断路器处于并联状态,隔离开关分合闸操作的条件是________________________。

16.利用工频耐压试验鉴定真空灭弧室的完好性的做法是______________________________。

17.型号为SN10-10的断路器其型号的含义为_____________________。

二、简答题

1.气体交流电弧的特点及本质是什么?

2.电弧是如何产生的?电弧熄灭的条件是什么?

3.开关电器中熄灭电弧的方法有哪些?

4.高压断路器有哪几类?其技术参数有哪些?

5.高压断路器的作用是什么?对其有哪些基本要求?

6.高压断路器主要有哪几部分组成?其作用是什么?

7.SW3-110型断路器本体结构特点是什么?

8. SW3-110型断路器的灭弧装置中油面的高低对灭弧性能有什么影响?

9.简述六氟化硫气体为什么具有优良的灭弧性能和绝缘性能?

10.什么是真空、真空度?真空断路器中真空度一般为多少?

11.真空电弧的本质是什么?简述真空电弧是怎样形成的?

12.ZN6-27.5型断路器真空灭弧室的的结构特点是什么?主要由几部分组成?

13. ZN6-27.5型断路器真空灭弧室中住屏蔽罩的作用是什么?

14.多断路器操动机构的要求有哪些?操动结构有哪些类型?

15.CD2型操动机构有哪几部分组成?动作过程如何?

16.CY3型操动机构有哪几部分组成?主要作用是什么?其工作缸的工作原理是什么?

第四章高压隔离开关及其操动机构

※重点难点

1.掌握高压隔离开关的作用

2.掌握高压隔离开关与断路器配合倒闸作业的操作顺序

3.了解高压隔离开关的类型和结构

※主要内容

隔离开关是一种没有灭弧装置的开关电器,其动、静触头、导电杆均暴露在外。在分闸状态下有明显的断口,在合闸状态下能可靠的通过额定电流和短路电流。隔离开关没有灭弧装置,不能切断负荷电流和短路电流,所以隔离开关通常和断路器配合使用,且在操作中必须注意与断路器操作的先后顺序。

实用中,若隔离开关与断路器串联,隔离开关进行分合闸操作的条件是断路器处于分闸状态。即在分闸操作时先分断路器,后分隔离开关;在合闸操作时,先合隔离开关,再合断路器。若隔离开关与断路器并联,隔离开关进行分合闸操作的条件是隔离开关处于合闸状态,即合闸时,先合断路器再合隔离开关;分闸时先分隔离开关再断开断路器。

隔离开关的主要用途有:

1.为设备或线路的检修与分断进行电气隔离;

2.在断口两端电位接近相等的情况下,倒换母线,改变接线方式;

3.分合一定长度的母线和电缆;

4.分合一定容量的空载变压器、一定长度的空载线路和电压互感器。

隔离开关安装地点可分为户内型和户外型,按触头的运动方式可分为水平回转式、垂直回转式、伸缩式和直线移动式。其操动机构有手动和电动两种,由于隔离开关是不带负荷进行操作,故对分合闸的速度和时间没有严格的要求,所以多采用手动才动机构,只有在远距离控制的要求下,才采用电动操动机构。

GW系列交流隔离开关,用于电气化铁道额定电压36~126kV的电力系统中,供有电压无负荷时分合线路用。GW系列隔离开关包括三个单极,每极为双柱式结构。主要由底座、支持绝缘子、导电部分组成。

※所需学时

本章所需讲授课程课时数为2学时

※复习题

一、填空题

1.隔离开关的基本结构由____、____、____和____四部分组成。

2.隔离开关多采用____操作机构,只有在远距离控制要求下,才采用______操作机构。

3.隔离开关与断路器串联,隔离开关进行分合闸操作的条件是断路器处于___状态。即在分闸操作时先分____,后分____;在合闸操作时,先合____,再合____。

4.若隔离开关与断路器并联,隔离开关进行分合闸操作的条件是隔离开关处于____,即合闸时,先合___再合____;分闸时先分___再断开__。

二、简答题

1.隔离开关的结构特点是什么?

2.隔离开关的用途是什么?它是如何分类的?

3.隔离开关的型号的含义是什么?

4.试写出两种牵引变电所常用的隔离开关型号?

5.隔离开关有哪几类操动机构?

第五章互感器

※重点难点

1.掌握互感器的作用和分类

2.理解电压互感器、电流互感器的基本工作原理

3.理解电压互感器、电流互感器的误差类型及来源,掌握减小误差的一般方

法。

4.理解电压互感器、电流互感器的主要技术参数

5.了解电压互感器、电流互感器的类型和结果

6.掌握电压互感器、电流互感器的接线方式和使用注意事项

※主要内容

互感器是一次电路(主电路)和二次设备(测量、保护及监控电路)之间的联络设备。它将二次电气设备(仪表、继电器线圈等)与高压、大电流的一次电路隔离,解决绝缘问题,保证操作人员和二次设备的安全。互感器还将高压、大电流统一变换成标准的低电压、小电流,作为二次设备的交流电源,以便于安装标准化的仪表、继电器。

变电所安装的互感器有电压互感器和电流互感器两种,前者将高电压变为标准的低电压(电压互感器二次侧额定电压2N

V),后者将高、低

U为100V

压大电流变为标准小电流(电流互感器二次侧额定电流2N

I为5A或1A),一方面与二次测量设备相配合,测量变电所进、出线等处的电器、电流等各种参数;另一方面也如此控制、保护设备相配合,实现对一次设备的控制和保护。

电流互感器和电压互感器的接线原理图如图2-15所示。从图中可以看到,电流互感器的一次线圈串联在一次主电路中;其二次侧接入的继电器和仪表的电流线圈也全部是串联的。电压互感器的一次线圈并联在一次主电路中;其二次侧接入的继电器和仪表的电压线圈也全部是并联的。

一、电流互感器

变电所中装设的电流互感器,由于一次主电路电流很大,所以电流互感器一次绕组匝数极少,绕组截面粗,直接串接于主电路中;二次绕组外接测量仪表和继电保护装置的电流绕组,负荷阻抗极小。所以电流互感器相当于一台容量很小、工作状态近似副边断路的变压器,结构上也类似于变压器。

电流互感器在接线时,一定要注意极性,在工程实用中,一般采用减极性接线。电流互感器的接线方式有单相接线、两项不完全星形接线、星形接线、两相电流差接线、三角型接线和零序接线六种,这六种接线分别适用于不同场合。

运行中的电流互感器,若副边绕组开路,副边绕组将感应数千伏的高压,危及人身和设备的安全,同时铁芯剧烈发热,导致电流互感器损坏。因此运行中的电流互感器禁止将其二次侧开路,电流互感器副边绕组不允许安装熔断器,不接负载的二次绕组都必须将其短接。

二、电压互感器

变电所中装设的电压互感器,由于一次主电路电压很高,所以一次绕组匝数较多,直接并接于一次电路中;二次绕组匝数较少,直接和测量仪表及继电保护

装置的电压绕组相连,负荷阻抗很大。因此,电压互感器相当于一台容量很小、工作状态近似副边开路的变压器,其结构上也类似变压器。

电压互感器按工作原理可分为电磁式电压互感器和电容式电压互感器。电磁式电压互感器原理与变压器相同,电容式电压互感器利用电容分压原理构成。电气化铁路大部分采用电磁式电压互感器。

常见的电压互感器接线方式有单相接线、三相V形接线、完全星形接线。其中单相接线适用于测量电压对称的三相电路;三相V形接线适用于35kV以下中性点不接地系统测量;完全星形接线用于测量电网中各种相电压、线电压及为用于零序保护设备提供零序电压。

特别应当指出,电压互感器的二次负载主要是仪表和电压继电器线圈,其阻抗很大,电压互感器运行时近似于变压器二次侧开路。电压互感器在运行时,若二次绕组出现短路的情况,则产生过电流,导致电压互感器损坏。因此除放电用电压互感器外,所有电压互感器一次和二次绕组均需安装熔断器保护。

※所需学时

本章所需讲授课程课时数为2学时

※复习题

一、填空题

1.一次系统和二次系统之间的联络元件是_____。包括______和________。

2.电流互感器原绕组____一次电路中,测量仪表或继电器______串接于电流互感器的副边绕组。

3.实际中电压互感器的二次标称电压为____或____。电流互感器二次标称电流为____或____。

4.一般互感器均采用__极性接线。电流互感器的接线方式有________、_______、_______、两相电流差接线、_________和零序接线。

5.电压互感器的常见接线方式有_____、______、________。

6.电压互感器正常运行时,二次负载阻抗很大,相当于小容量变压器________。

7.电容式电压互感器主要由________和________两大部分构成。

8.运行中的电流互感器禁止将其二次侧____,电流互感器副边绕组____安装熔断器,不接负载的二次绕组都必须将其____。

9.电压互感器在运行时,除放电用电压互感器外,所有电压互感器一次和二次绕组均需安装_____。

10.串级式电流互感器由于变流次数多,误差源增多,总误差增大,故串级数不能太多,一般为___。

二、简答题

1.电流互感器的作用有哪些?电压互感器的作用有哪些?

2.什么是电流互感器的变化?一次电流为1200A,二次电流为5A,极短电流互感器的变比。

3.运行中电流互感器二次侧为什么不允许开路?如何防止运行中的电流互感器二次开路?

4.电流互感器有哪些接线方式?各种接线方式能测哪些电流?

5.什么是电流互感器的10%倍数?10%倍数曲线有什么作用?

6.什么是电流互感器的准确度级?我国电流互感器准确度级有哪些?保护、仪表各用什么等级?

7.电流互感器的容量,有的用伏安表示,有的用欧姆表示,为什么?他们的关系是什么?

8.电压互感器有哪些接线方式?各种接线方式能测量哪些电压?

9.简述电容式电压互感器结构原理。

10.电压互感器与变压器有什么区别?

11.运行中的电压互感器二次侧为什么不允许短路?如何发生短路?

12.什么是电压互感器的准确度级?我国电压互感器的准确度级有哪些?各适用于什么场合?

13.互感器的二次侧为什么必须接地?

14.互感器的误差有哪些?如何表示?主要受什么因素影响?

第六章绝缘子、母线及电缆

※重点难点

1.掌握绝缘子的作用和分类

2.了解各类型绝缘子的适用场合

3.掌握母线的用途及母线着色的作用

4.了解电缆的用途和分类及适用范围

※主要内容

一、绝缘子

绝缘子广泛的应用在牵引变电所的配电装置和输送电线路中。它主要用来支持和固定载流导体,并使裸导体与地绝缘,或使装置中不同电位的载流导体之间

绝缘。

绝缘子可分为支柱式、针式、悬式绝缘子和套管绝缘子。支柱式绝缘子主要在电厂和变电所用来支持和固定为内外配电装置的硬母线,并使母线与地绝缘。套管式绝缘子用于在电场和变电所中,母线穿过墙壁或天花板而用。针式和悬式绝缘子是用来在输电线路上固定架空输电线的导线和屋外配电装置的软母线,并使之与接地部分绝缘。

二、母线和电缆

在牵引变电所中,各级电压配电装置的母线,各种电气设备之间的连接以及电气设备与相应的配电装置的连接,大都采用矩形或圆形截面的裸导线或绞线,即母线。

母线的作用是汇集、分配和传送电能的。母线在运行中,有巨大电功率通过;在短路时承受短路电流产生的热效应和点动力的机械效应。

母线的着色有两个作用,增强散热和作为相别标识。

在牵引变电所的高压配电装置中,因出线太多或环境特殊,用架空输电线路难以实现,采用电力电缆输送电力。

※所需学时

本章所需讲授课程课时数为2学时

※复习题

一.填空题

1.绝缘子的主要用途是用来_____裸载流导体,并使裸导体与地绝缘,或使装置中_____的载流导体之间绝缘。

2.母线的作用是___、___和____电能的。

3.母线着色的两个作用是:______和作为相别标识。在交流装置中母线着以不同颜色,U相为___色,V相为___色,W相为___色。

4. 绝缘子可分为___、___、____绝缘子和____绝缘子。

5.在牵引变电所中,各级电压配电装置的母线,各种电气设备之间的连接以及电气设备与相应的配电装置的连接,大都采用____或____截面的裸导线或____。

二、简答题

1.母线在配电装置中起什么作用?各种不同材料的母线在技术性能上有什么区别?

2.母线最常见的截面形式有哪些?各类截面形状有什么特点?

3.常见的母线布置方式有哪几种?应考虑哪些因素?对母线进行着色有什么好处?

4.绝缘子和套管的作用是什么?可分为几大类?各有什么特点?

5.电缆的作用是什么?其基本结构和各组成部分的作用是什么?电缆的敷设有哪些方法?

6.试写出牵引变电所常用的三种绝缘子型号。

第七章补偿电容

※重点难点

1.理解提高功率因数的意义

2.了解提高功率因数的一般方法

3.掌握牵引变电所采用的提高功率因数的装置

4.了解并联补偿电容的检修与维护常识

※主要内容

一、补偿电容的工作原理及组成

当供电系统功率因数偏低时,供电系统除供给企业有功功率外,还供给大量的无功功率,致使发、变、配电设备的能力不能充分发挥利用。造成如下不良影响:①降低了发电机的输出功率,使发电设备的效率下降,发电成本提高。②降低了输、变电设施的供电能力。③使电网的电能损耗增加。④功率因数越低,线路上的电压损失就越大。

提高功率因数的方法通常有两种:一种是提高自然功率因数;另一种是人工补偿提高功率因数。

不需添置任何附加的补偿设备,采用降低用电设备本身所需的无功功率以改善其功率因数的措施,称为提高自然功率因数的方法,在我们的机车上已采取了一定的措施以提高功率因数,但是由于整流型牵引负荷本身的特点,还需进行人工补偿。采用附加补偿设备一补偿复合所需要的无功功率,从而提高其功率因数的措施,称为人工补偿法。牵引供电系统中通常采用在牵引变电所并联电容进行补偿,同时并联电容可滤3次谐波。

并联补偿对牵引变电所技术指标和经济性能的综合作用体现在:

(1)补偿无功,提高功率因数;

(2)降低负序;

(3)构成有效的滤波通路;

(4)降低母线压损,提高网压水平;

(5)同时降低牵引变压器功率损失和网损,提高牵引变压器的容量利用率,并由此提高运输供电能力。

二、并联电容补偿装置的保护

牵引变电所采用的并联电容补偿装置不要用于提高牵引供电系统的功率因

数,在牵引变电所,一般采用在27.5kV母线A、B两相上同时补偿的方式。根据补偿装置容量的不同,每相可采用由一组电容器—电抗器组成或两组电容器、电抗器组成。

并联电容补偿装置中的电容器分为相同的两组,电容器间的串并联方式相同。电抗器用于抑制谐波,并可之一补偿装置投入使得合闸涌流。

保证并联电容补偿装置安全可靠的运行是继电保护的主要任务。并联电容补偿装置在运行过程中可发生接地短路故障、电容器绝缘损坏以及因谐波引起的电容器过热等。所以必须设置性能良好的保护装置。牵引变电所并联电容保护方式主要为:电流速断保护、过电流保护、谐波过电流保护、差点流保护、差电压保护五种。

三、并联补偿电容的检修及维护

切断电流之前测量不对称电流。并对电容器及电感器做相应的检查。

※所需学时

本章所需讲授课程课时数为2学时

※复习题

一、填空题

1.牵引变电所采用_________用于提高牵引供电系统的功率因数。在牵引变电所中,一般采用在____________同时补偿的方式。

2.提高功率因数的方法通常有两种:一种是提高________;另一种是____________。

3. 牵引变电所并联电容保护方式主要为:________、_______、________、________、________五种。

4. 切断电流之__测量不对称电流。并对___及____做相应的检查。

5. 并联电容补偿装置中的电容器分为相同的__,电容器间的串并联方式__。

二、简答题

1.牵引供电系统中为何要进行电容补偿?

2.检查电容器有哪些注意事项?

第八章防雷与接地

※重点难点

1.理解接地的基本概念

2.了解过电压对变电所的危害形式

3.掌握变电所的防雷措施

4.了解接地电阻允许值及接地装置敷设

5.掌握牵引变电所接地网的特点及其作用

6.掌握牵引电流回输牵引变电所的方式

※主要内容

一、雷电的放电过程

雷电是大气中的放电现象。常见的有线形雷,有时也能见到片形雷,个别情况下还会出现球形雷。积云是由地面蒸发的水蒸气形成的。水蒸气上升过程中,遇到上部冷空气凝成小水滴,成为积云。此外,水平移动的冷气团或热气团,在其前锋交界面上也会形成积云。云中水滴受强气流吹袭时,分成较小的和较大的水滴。较小的水滴被气流带走,形成带负电的雷云,较大的水滴则形成冰晶并带正电。

随着电荷的积累,雷云的电位逐渐升高。当带不同电荷的雷云或雷云与大地突出物相互接近到一定程度是,将会发生激烈放电,同时出现激烈闪光。由于放电时温度可高达20000℃,空气受热急剧膨胀,随之会发出爆炸般的轰鸣声,这就是闪电与雷鸣。

二、避雷针和避雷线的保护范围

避雷针(线)的保护原理是:当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变,在避雷针(线)的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针(线)放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。

为保护整个变电所设备和建筑物免遭直接雷击,变电所内应装设避雷针。避雷针的功能实质是引雷作用,它能使雷电场产生畸变,从而将雷云放电通道由原来可能向被保护物体发展的方向吸引到避雷针本身,然后经与避雷针相连接的引下线与接地装置将雷电流泄放到大地中去,使被保护物免遭受直接雷击,变电所通常装设很多根避雷针用来满足保护要求。避雷针可单独立杆,也可利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔;但变压器的门型构架不能用来装设避雷针,以防止雷击产生的过电压对变压器闪络放电。

避雷针一般采用镀锌圆钢(针长1m以下时直径不应小于12mm,针长1~2m 时直径不应小于16mm)或镀锌钢管(针长1m以下时直径不应小于20mm,针长1~2m时直径不应小于25mm)制成,通常安装在电杆的构架、建筑物上。它的下端要经引下线与接地装置相连接。

避雷线也称架空地线,在变电所进出线上方架设避雷线,可避免进出线遭受直接雷击,危害变电所内部设备;当进出线在避雷线保护范围外遭受直接雷击或感应过电压时,可降低过电压的幅值,减轻对变电所内部设备的危害。在变电所110kV进线和27.5kV馈出线均装设架空避雷线进行保护

三、避雷器

避雷器是为防止沿线路侵入变电所的雷电冲击波对电气设备的破坏,把雷电波(或感应雷电波)限制在避雷器残压值范围内,从而使变压器及其他电气设备免受过电压的危害,其接地电阻不得大于10Ω。在变电所每路进线终端、主变压器的低压侧出线、主变压器中性点引出线、27.5kV馈出线上,都应装设避雷器。

目前使用的避雷器主要有四种:①保护间隙;②排气式避雷器(管式避雷器);

③阀式避雷器;④氧化锌避雷器。保护间隙和排气式避雷器主要用于配电系统、线路和发、变电所进线端保护,以限制入侵的雷电过电压。阀式避雷器和氧化锌避雷器用于发电厂和变电所的保护。

保护间隙的主要缺点是灭弧能力低,只能熄灭中性点不接地系统中不大的单相接地电流,在我国只用于10 kV以下的配电网中。排气式避雷器的灭弧能力与工频续流的大小有关。续流太大产气过多,会使管子爆炸;续流太小产气不足,则不能可靠灭弧。目前排气式避雷器只用于输电线路个别地段的保护,例如大跨距和交叉距处或变电所的进线端保护。

阀式避雷器由火花间隙和阀片两个基本部件串联组成。它具有较平的伏秒特性和较强的灭弧能力。同时可以避免截波发生,这与排气式避雷器相比,在保护性能上是重大提升。阀式避雷器分为普通型和磁吹型两类。氧化锌避雷器其阀片以氧化锌为主,具有极其优越的非线性特性,在正常工作电压下,其阻值很大,通过的漏电流很小;在过电压的作用下,阻值会急剧变小,接近于理想。氧化锌避雷器具有保护性能优越;无续流、动作负载轻、耐重复动作能力强;通流容量大;适于大批量生产,造价低廉等特点,是避雷器发展的主要方向。

四、接地装置的基本概念

将电力系统或建筑物电气装置、设施过电压保护装置用接地线与接地体连接,称为接地。接地电流通过接地体向大地做半球状流散,距接地体越远,电阻就越小。一般认为距接地体20m处土壤电阻就小至可以忽略不计了。也就是说,距接地体20m及以上接地电流不会产生电压降了,即认为20m及远处电位为零,即电气“接地”。

电气设备外壳与零电位“地”之间的电压差,就称为接地部分的对地电压。设备的绝缘损坏时,在入地电流扩散的区域内,人的身体可同时触及的两部分之间出现的电位差,成为接触电压。在接地故障点附近行走,两脚之间所出现的电位差,成为跨步电压。

接地分为分类工作接地、保护接地和防雷接地三种。为了保证电力系统及电气设备正常且可靠运行,将电力系统中性点与地做金属性连接,称为工作接地;为了防止这些正常时不带电金属部分发生过大的对地电压危及人身安全而设置

的接地称为保护接地;为了使雷电流安全的向大地泄放,以保护建筑物或电气设备免遭雷击而采取的接地,称为防雷接地。

五、牵引变电所的接地装置

主要介绍对接地装置和接地装置设备的要求。包括对自然接地体装置、人工接地装置和防雷接地装置及其装设要求。

变电所户内外配电装置的金属或钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属

遮拦和金属门、配电、控制、保护用的屏及操作台等的金属框架和底座等,均应可靠接地。牵引变电所的接地网的布置,接地电阻应符合规程要求,一年中任何季节不得超过0.5Ω,并应尽量使地面的点位分布均匀,以降低接触电压和跨步电压。

在牵引供电系统中,牵引负荷电流通过电力机车经钢轨、回流线流回牵引变电所,犹豫钢轨对地存在泄漏,因此牵引负荷电流部分由钢轨入地,经大地流回牵引变电所,简称地回流。

避雷针应装设独立的接地装置。防雷接地装置包括接地体和接地线及避雷针引下线的结构尺寸,应符合规定要求。为了避免雷击时雷电流在接地装置上产生高电位造成被保护的设备发生闪络,危及建筑物和配电装置安全,避雷针与被保护设备之间,应有一定的安全距离。

※所需学时

本章所需讲授课程课时数为2学时

※复习题

一、填空题

1.目前使用的避雷器主要有四种类型:保护间隙、排气式避雷器、_______、_______。阀式避雷器由____和____两个基本部件串联而成。AT所55KV侧主要选用_____避雷器。

2.为了减小接触电压,电气设备应该____接地。

3.接地分为______、_______和_______。中性点经消弧线圈接地属于______。

4.一般情况下,1KV及以上大电流接地系统中发电厂、变电所的电气装置接地电阻应满足_____,当I E>4kA时可取______。

5.轨回流一般是沿两条钢轨回输牵引变电所的。为了能绕过信号轨道电路的轨端绝缘,在钢轨接头处装有扼流线圈。扼流线圈的作用是______________________________________________。

6.为减小误差,在制造时常事先将电流互感器的副边匝数____;将电压互感

器的二次侧匝数____。

7. 阀式避雷器由___和____两个基本部件串联组成。

8. 牵引变电所的接地网的布置,接地电阻应符合规程要求,一年中任何季节不得超过___,并应尽量使地面的点位分布均匀,以降低接触电压和跨步电压。

9.牵引负荷电流大部分经钢轨流回牵引变电所称为____,小部分经大地流回牵引变电所称为____。

10.中性点直接接地的低压电力网中,接地线分为_____、______、______三种。

二.简答题

1.雷电对牵引变电所的主要危害有哪些?

2.牵引变电所防雷电主要有那些措施?

3.避雷针主要保护对象什么?

4.避雷线主要保护对象什么?

5.避雷器主要有哪几种类型?牵引变电所主要应采用哪几种?

6.什么是接触电压?其数值的大小与据接地体的距离大小有什么关系?

7. 什么是跨步电压?其数值的大小与据接地体的距离大小有什么关系?

8.什么是接地保护?保护接地为什么能防止触电?牵引变电所中哪些接地属于保护接地?

9.什么是工作接地?牵引变电所中哪些接地属于工作接地?

10.牵引变电所中电气设备一般采取的借地方是有哪几种?

11.复合接地网的类型主要有哪几种?其主要作用是什么?

12.屋内配电装置的接地装置一般采取什么形式?敷设时注意事项主要有哪些?

13.工程上降低接地电阻的主要措施有哪些?

14.牵引回归电流会输牵引变电所的方式主要是什么?扼流线圈的主要作用是什么?

第九章电气主接线及高压配电装置

※重点难点

1.了解电气主接线的一般要求

2.掌握牵引变电所主接线的形式、特点、运行方式

3.掌握变电所倒闸作业的基本原则

4.了解高压配电装置的结构,掌握其布置原则

※主要内容

一、电气主接线概述

变电站基础知识

变电站基础知识 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV 电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供 电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电 网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV 为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器 (变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。 枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般 也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

精选安规考试题库500题(含参考答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 2.凡在热力.机械和热控设备.系统上进行安装.检修.维护或试验的工作, 必须填用() (A)热力机械工作票或外包热力机械工作票 (B)生产区域工作联系单或生产区域外包工程工作联系单 (C)事故紧急抢修单或动火安全措施票 (D)特殊作业安全措施票或热继作业安全措施票 答案:A 3.关于气(风)动工具的使用,说法错误的是() (A)更换工具附件前或工作结束时,应首先关闭供气管路阀门,并排尽余气 (B)在梯子或移动平台上使用风动工具,必须将梯子或平台固定牢固 (C)修理后的工具应进行试运转,试运转应在有防护的封闭区域内进行 (D)使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源时,应遵从先缓后急逐步加压的方式 答案:D 4.喷灯的加油.放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴( )后再进行。 (A)熄火泄压 (B)熄火冷却 (C)冷却泄压 答案:C 5.各级人员应牢记" ( ) "的安全生产方针,全面树立"安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力"的华能安全理念。 (A)安全第一,预防为主,综合治理 (B)安全第一,预防为主 (C)预防为主,重在救援 (D)救援为主,综合治理

答案:A 6.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 7.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 8.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.下列不属于工作联系人的职责是:() (A)协助工作负责人检查工作票所填安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件。 (B)负责该项工作的全过程安全.质量监督 (C)必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 (D)负责对工作负责人进行安全技术交底

牵引变电所各种保护范围说明知识交流

变电所各种保护范围说明 一、主变各种保护: 1、重瓦斯:保护说明:为主变主保护,保护无延时。 保护范围:主变本体;反映的故障类型:反映主变本体内部短路故障(含相间短路、匝间短路)、主变漏油故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸; 保护动作后应巡视的设备:主变、系统三台断路器状态。 (取自瓦斯继电器) 2、差动(含差动速断):保护说明:为主变主保护,保护无延时。 保护范围:为该系统从110KV 流互到27.5KV 母线断路器上套装流互之间所有高压设备; 反映的故障类型:反映一个主变系统从110KV 流互到27.5KV 母线断路器上套装流互之间所有高压设备的短路、接地故障; 保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸; 保护动作后应巡视的设备:包含设备为110KV 断路器、主变、27.5KV 母线断路器、27.5KV 室外 A 、B 相避雷器及之间所有母线。 (电流取自110KV 流互至27.5KV 小车流互之间) 3、失压保护:保护说明:为进线主保护,保护延时一般为4S。 保护范围:为进线电源;反映的故障类型:反映进线电源失压故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:110KV 压互二次空开(或保险)、用验电器验明进线是否无电。 (电压取自 5 个压互同时失压。110KV3 个、27.5KV2 个) 4、110KV 低压启动过电流保护:保护说明:为主变差动、重瓦斯、27.5KV 侧A 、B 相低电压启动过电流保护的后备保护,同时作为馈线的后备保护,保护延时一般为 1.2S。 保护范围:该系统从110KV 流互到接触网末端;反映的故障类型:保护范围内高压设备的接地、短路故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸;保护动作后应巡视的设备:因该保护为主变、馈线的后备保护,该保护动作,则说明有主变保护或馈线保护拒动,因此除检查系统、高压室、馈线高压设备外,重点检查主变保护和馈线保护是否正常。 (电流取自110KV 流互至27.5KV 流互) 5、零序过流保护:保护说明:为主变后备保护,保护延时一般为3.5S。 保护范围:从进线电源到主变;反映的故障类型:反映主变进线侧母线(含高压侧引出线)、主变线圈接地故障;保护动作后跳闸断路器:系统三台断路器跳闸; 保护动作后应巡视的设备:进线隔离开关、110KV 压互隔离开关、110KV 压互、110KV 流互隔离开关、110KV 流互、110KV 避雷器、110KV 断路器、主变及之间所有母线,主要检查是否有接地情况。 (电流取自主变中性点流互) 6、27.5KV A、B 相低电压启动过电流保护: 保护说明:为接在高压室A、B 相公共母线上所有高压设备的主保护,同时作为电容、馈线、动力变、所用变、压互等高压设备的后备保护,保护延时一般为 1.0S。 保护范围:从27.5KV 母线断路器小车流互到接触网末端;反映的故障类型:反映高压室内公共母线上的所有设备接地、短路、绝缘击穿等故障;保护动作后跳闸断路器: A 相母线故障跳 A 相母线断路器, B 相母线故障跳 B 相母线断路器;保护动作后应巡视的设备: A 相母线断路器跳闸时巡视高压室 A 相公共母线上挂接的电容、馈线、动力变、所用变、压互、备用系统母线断路器等高压设备, B 相母线断路器跳闸时巡视高压室 B 相公共母线上挂接的电容、馈线、动力变、所用变、压互、备用系统母线断路器等高压设备。 (电流取自母线断路器小车流互至馈线断路器小车流互) 7、过负荷:保护说明:为主变后备保护,保护延时一般为9S。 保护范围:无;反映的故障类型:反映主变高压侧因接触网负荷电流过大的不正常运行情况;保护动作后跳闸断路器:无,

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

牵引供电系统知识点201701225

《牵引供电系统》知识点 1、轨道交通的供电制式:直流制、单相工频交流制、单相低频交流制。不同供 电制的牵引供电系统结构,应用范围。 2、电气化铁路负荷等级和对进线电源的要求:一级负荷,牵引变电所有两路独 立进线电源 3、我国电气化铁路的供电制式?单相工频交流制牵引供电系统组成。 单相工频交流供电制式;单相工频交流制牵引供电系统组成:牵引变电所和牵引网组成。牵引网:由馈线、接触网、轨地回流线等组成。 4、牵引网为什么会出现分相?电分相绝缘装置设置在什么地方?有什么作 用? 因为牵引变压器将电力系统的三相电变为两相电,所以会出现分相;将分相绝缘器主要设置在牵引变电所出口处和分区所处;目的:把两相不同的供电区分开,并使机车光滑过渡。 5、牵引供电系统供电方式:直接供电方式,BT供电方式,带回流线的直接供电 方式,AT供电方式。基本电路原理图,优缺点。 直接供电方式:牵引电流通过电力机车后直接从钢轨或大地返回牵引变电所。 结构简单,投资最少,维护费用低。在负荷电流较大的情况下,钢轨电位高; 对弱电系统的电磁干扰较大。 BT供电方式:在接触网和回流线中串接吸流变压器,让牵引电流通过电力机车后从回流线返回牵引变电所。电磁兼容性能好,对周围环境影响小,钢轨电位低。 带回流线的直接供电方式:相对直接供电方式,钢轨电位和对通信线路的干扰有所改善。钢轨电位降低;牵引网阻抗降低,供电距离增长;对弱电系统的电磁干扰减小相对BT方式,结构简单,投资少,维护费用低;牵引网阻抗减小,供电距离增长 AT供电方式:能显著降低电气化铁路对通信线路的干扰,由于长回路电压提

高1倍,因此在同样的牵引功率下网上电流减小,电压损失、功率损失下降,牵引变电所间距变大。 6、牵引供电系统与牵引负荷的特点,分别给电力系统带来哪些电能质量问题? 牵引供电系统的负荷特性,主要取决于电力机车的电气特性、铁路线路条件和运输组织方案等因素。 牵引变电所负荷具有如下特点:负荷波动频繁、负荷大小不均衡、负载率低、牵引变电所供电能力适应最大负荷需要。给电力系统带来了负序和谐波等电能质量问题。7、如何改善各个电能质量问题?有哪些措施? 8、系统短路容量跟哪些因素有关?系统短路容量对各项电能质量指标有哪些 影响? 9、牵引供电系统电压水平的规定:机车/动车组、接触网、变压器额定电压,最高电压和最低电压 10、电压损失和电压降的概念及计算方法。 11、馈线电流的计算方法:负荷过程法(计算机仿真法)、统计法(同型列车法)、概率分布法 12、纯单相变压器、Vv接线变压器、YNd11接线变压器、Scott接线变压器(1)接线原理 (2)根据换相要求确定次边牵引端口的电压相别,从而将原边接入合适的相别(3)原次边电流变换关系 (4)归算到牵引侧的等值电路 (5)在负荷相同的情况下,变压器容量有什么不同? (6)原边负序电流的计算 (7)在负荷相同,接入系统电源相同的情况下,不同接线牵引变压器负序影响有什么不同? 13、三相-两相平衡变压器的特点? 14、牵引网阻抗计算的目的? 确定牵引网压损,校验运行时网压水平;计算短路阻抗、短路电流,确定继电保

变电站基础知识汇总

变电站基础知识汇总 1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。 发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电围为10Km、35 kV为20~50Km、66 kV为30~100Km、110 kV为50~150Km、220 kV为100~300Km、330 kV为200~600Km、500 kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV 为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类 变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组 变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。

牵引变电所基础知识

第一章牵引变电一次设备 一、概述 1、什么叫牵引供电系统?牵引供电系统由哪几部分组成? 2、牵引供电系统的供电方式有哪几种? 3、什么叫牵引网? 4、牵引变电所的作用是什么? 5、牵引变电一次设备包括什么? 6、牵引变电所有哪几个电压等级? 7、牵引变电所对接触网的供电方式有哪几种? 8、牵引变电所一次接线方式有哪几种? 9、各级电压的配电装置相别排列是如何规定的? 二、变压器 10、牵引变压器的作用是什么? 11、变压器的工作原理是怎样的? 12、牵引变压器由哪些主要部件组成?各部件的作用是什么? 13、什么是变压器的额定容量(Pe)、额定电压(Ue)、额定电流(Ie)、变比k ? 14、变压器并列运行的条件是什么?当不符合并列条件时会引起什么后果? 15、巡视变压器时,除一般项目和要求外,还应有哪些内容? 16、主变压器有哪些特殊检查项目? 17、新安装或大修后的主变压器投运前应进行哪些检查? 18、出现哪些情况,可不向调度汇报,先将主变压器立即切除? 19、哪些故障可能使变压器重瓦斯保护动作? 20、哪些故障的出现可能导致主变压器差动保护动作? 22、主变压器轻瓦斯保护动作有哪些原因? 23、主变压器过热保护动作有哪些原因? 24、主变压器温度计所指温度是变压器什么部位的温度,多少度时 发出“主变过热”信号?冷却风扇启动、停止各在多少度? 25、变压器声音不正常可能是什么原因? 26、运行中的变压器补油应注意哪些事项? 27、自用变压器高压侧熔断器熔断有哪些原因? 28、自用变压器低压侧熔断器熔断有哪些原因? 29、DWJ无载分接开关的结构及工作原理是什么? 30、怎样调节变压器的无载分接开关? 31、全密封隔膜式储油柜有何优点? 32、隔膜储油柜式变压器发生假油面的原因及处理方法是什么? 33、磁针式油位表有何优点?

2020年国家电网《安规》考试判断题库及答案(共100题)

2020年国家电网《安规》考试判断题库及 答案(共100题) 1. 单人操作时若需进行登高或登杆操作,应做好相应的安全措施。( ) (1.0分) 答案:错误 2. 可以在转动着的高压电动机附属装置回路上进行工作。( ) (1.0分) 答案:错误 3. 雷电时,禁止测量线路绝缘。( ) (1.0分) 答案:正确 4. 链条葫芦在使用中如发生卡链情况,应将重物卸下后方可进行检修。( ) (1.0分) 答案:错误 5. 起吊重物不准让其长期悬在空中。有重物悬在空中时,禁止驾驶人员离开驾驶室或做其他工作。( ) (1.0分) 答案:正确

6. 有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应予报废,禁止继续使用。( ) (1.0分) 答案:正确 7. 绝缘架空地线应视为不带电体。( ) (1.0分) 答案:错误 8. 转动着的发电机、同期调相机,如未加励磁,则可认为没有电压。( ) (1.0分) 答案:错误 9. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) (1.0分) 答案:正确 10. 直流换流站阀厅内的试验,地面加压人员与阀体层作业人员应通过对讲机保持联系,防止高处作业人员未撤离阀体时误加压。( ) (1.0分) 答案:正确 11. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度控制中心(或设备运维管理单位)和上级部门。( ) (1.0分)

答案:正确 12. 操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。( ) (1.0分) 答案:正确 13. 脚手架的安装、拆除和使用,应执行《国家电网公司电力安全工作规程[火(水)电厂(动力部分)]》中的有关规定及国家相关规程规定。( ) (1.0分) 答案:正确 14. 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。( ) (1.0分) 答案:正确 15. 操作票应填写设备的双重名称。( ) (1.0分) 答案:正确 16. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) (1.0分) 答案:错误 17. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同时抓一个梯阶。( ) (1.0分)

牵引变电所-教学大纲

牵引变电所-教学大纲 课程名称:牵引变电所 英文名称:Traction substation 学时:64/12 学分:4 开课学期:第四学期 适用专业:电气化铁道供电 课程类别:理论课 课程性质:专业类必修课 先修课程:电路;数字逻辑电路;模拟电子线路 教材:《牵引变电所》贾海潮主编华中师范大学出版社 一、课程性质 本课程是铁道供电专业的一门主干专业课。本课程主要讲授牵引供电系统接触网和牵引变电所的安全工作规程和运行检修规程,使学生熟悉供变电现场工作制度,确保岗位工作的安全性和检修工作的标准化。本课程的教学目标是:使学生具备本专业必需的接触网和牵引变电所检修作业安全及检修作业程序的基本知识和基本技能,培养学生“安全第一、预防为主”的安全意识,初步具备安全作业的能力 二、教学内容及教学形式 课题一绪论 教学内容:铁道部颁布的主要电气化铁道规程与规章。 教学形式:课堂集中理论教学 课题二接触网安全工作规程 教学内容: 1、接触网安全工作的指导方针,树立安全生产的思想意识; 2、接触网设备带电的认定方法;接触网的安全等级划分;接触网安全考试的周期及人 员; 3、接触网工身体检查的周期;禁止作业的气候; 4、接触网作业人员的安全措施;巡视人员的安全等级和巡视注意事项; 5、检修作业的分类及各种检修作业的定义;工作票的种类、颜色、适用范围及有效期;工作票的填写要求;了解工作票的使用注意事项; 6、高空作业的定义;高空作业传递物品的安全规定;攀杆时的注意事项;梯子、梯车平台和作业车平台上作业人数的规定; 7、停电作业、远离作业的安全距离;验电接地程序;绝缘工具的绝缘强度要求;绝缘工具使用和保管方法; 8、倒闸作业时倒闸操作人员的安全防护措施和操作安全措施; 9、作业区防护的分类及防护设置方法;防护人员的安全等级和防护要求。 教学形式:课堂集中理论教学、防护区域设置演练 课题三牵引变电所安全工作规程 教学内容: 1、牵引变电所设备带电的认定方法;牵引变电所的安全等级划分;牵引变电所安全考 试的周期及人员; 2、牵引变电所值班人员和检修工身体检查的周期;禁止作业的气候;

变电站电气设备详细基础知识知识讲解

1、变电所的作用:变电所是连接发电厂、电网和电力用户的中间环节,主要有汇集和分配电力、控制操作、升降电压等功能。 2、变电所的构成:变压器、高压配电装置、低压配电装置和相应建筑物。 3、变电所分类 ⑴按作用分类 ①升压变电所:建在发电厂和发电厂附近,将发电机电压升高后与电力系统连接,通过高压输电线路将电力送至用户。 ②降压变电所:建于电力负荷中心,将高压降低到所需各级电压,供用户使用。 ③枢纽变电所:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等。 ⑵按管理形式分类 ①有人值班变电所:所内有常驻值班员,对设备运行情况进行监视、维护、操作、管理等,此类变电所容量较大。 ②无人值班变电所:不设常驻值班员,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查、维护,遇有操作随时派人切换运行设备或停、送电。 ⑶按结构型式分类 ①屋外变电所:一次设备布置在屋外。高压变电所用此方式。 ②屋内变电所:电气设备均布置在屋内,市内居民密集地区或污秽严重的地区、电压在110KV以下用此方式。 ⑷按地理条件分类 地上变电所、地下变电所。

4、变电所的规模 按电压等级、变压器总容量和各级电压出线回路数表示。 电压等级以变压器的高压侧额定电压表示,如35、110、220、330、500KV变电所。 变压器总容量通常以全所主变压器的容量总和来表示。 各级电压出线回路数,根据变电所的容量和工业区用户来确定。如一变电所有5条35KV输电线路、4条110KV输电线路、3条10KV用户配电线路,该所共有出线12回。 5、变电所的电气一次设备构成:变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、架空母线、消弧线圈、并联电抗器、电力电容器、调相机等设备。 6、变压器 ⑴作用:变换电压,将一种等级的电压变换成同频率的另一种等级的电压。 ⑵变压器的分类 ①按相数分:单相变压器、三相变压器。 ②按用途分:升压变压器、降压变压器和联络变压器。 ③按绕组分:双绕组变压器(每相各有高压和低压绕组)、三绕组变压器(每相有高、中、低三个绕组)以及自耦变压器(高、低压侧每相共用一个绕组,从高压绕组中间抽头) ⑶变压器结构 ①铁芯:用涂有绝缘漆的硅钢片叠压而成,用以构成耦合磁通的磁路,套绕组的部分叫芯柱,芯柱的截面一般为梯形,较大直径的铁芯叠片间留有油道,以利散热,连接芯柱的部分称铁轭。

2020安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过__1.5__米时,必须 使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。

相关文档
相关文档 最新文档