课题一MM440变频器基本控制方法

项目一面板控制---基本运行

1.控制要求及接线图

控制要求:1.正确设置变频器输出额定频率,额定电压,额定电流,额定功率,额定转速。3.通过操作面板(BOP)控制电机启动/停止、正转/反转。3.通过操作面板改变电机的运行频率和加减速时间。

变频器外部接线图:

2、参数功能表

3、操作步骤

1. 按照变频器外部接线图完成变频器的接线,认真检查,确保正确无误。

2. 打开电源开关,正确设置变频器参数。

3. 按下操作面板绿色按钮,启动变频器。

4. 按功能键显示r1000, 再按P键显示运行频率,按下操作面板按钮上下键,增加、减少变频器输出频率。

5. 按下操作面板按钮换向键,改变电动机的运动反向。

6. 按下操作面板停止按钮,停止变频器。

4、实验现象

1. 步骤4中按下P键后,屏幕显示5Hz的运行频率;

按频率增加键时,显示频率越来越来大,转速越来越快;

按频率降低键时,显示频率越来越小,转速越来越低;

2. 按步骤5按下换向按钮时,电动机改变运动方向。

3. 按步骤6按下红色停止按钮时,电机停止运动。

补充:将参数P1040设定成35时,电机启动时以P1040设定的频率35Hz运行,同时还可以通过频率上下键调节电机的输出频率。

项目二面板控制---点动运行控制

1、控制要求及接线图

控制要求:

1. 正确设置变频器输出额定频率,额定电压,额定电流,额定功率,额定转速。

2. 所谓点动是指以很低的速度驱动电动机转动,点动操作由BOP(控制面板)的JOG点动按钮控制或由连接在一个数字输入端的不带自锁,按下时接通,松开时自动复位的开关来控制。

3. 通过操作面板改变电机的运行频率和加减速时间。

变频器外部接线图:

2、参数功能表

(3)命令源选择

3、操作步骤

4、实验现象

1. 按下JOG时,电动机正转,频率从0缓慢上升到P1058设定的35Hz。松开JOG按钮时,电机速度缓慢下降为0。

2. 按下换向按钮后,按下JOG按钮时,电机反转,频率从0缓慢上升到P1059设定的20Hz。松开JOG时,电机转速缓慢下降为0。

项目三外部端子控制---点动运行控制

1、控制要求及接线图

控制要求:

1.正确设置变频器输出的额定频率、额定电压、额定电流、额定功率、

额定转速。

2. 通过外部端子控制电机启动/停止、正转/反转,按下按钮“K1”电机

转启动,松开按钮“K2”电机停止;按下按钮“K2”电机反转,松开按钮“K2”

电机停止。

3. 运用操作面板改变电机启动的点动运行频率和加减速时间。

变频器外部接线图:

2、参数功能表

3、操作步骤

1. 按照变频器外部接线图完成变频器的接线,认真检查,确保正确无误。

2. 打开电源开关,按照参数功能表正确设置变频器参数。

3. 将“K1”拨到通端,观察并记录电机的运转情况。

4. 将“K1’拨到断端待电机停止运行后,按下按钮“K2”,观察记录电机的运转情况。

5. 将“K2’拨到断端,观察并记录电机的运转情况。

6. 改变P1058、P1059的值,重复4、5、6,观察电机运转状态有什么变化。

7. 改变P1060、P1061的值,重复4、5、6,观察电机运转状态有什么变化。

4、实验现象

1. 按步骤3,“K1”拨到通端,转速从0缓慢上升到设定的35Hz。

2. 按步骤4,“K1”拨到断端,电机缓慢停止。然后将“K2”拨到通端,电机反转,转速从0缓慢上升到设定的20Hz。

3. 按步骤5,将“K2”拨到断端,电机从反转状态的20Hz 转速缓慢下降到0Hz。

4. 按步骤6操作。如果增加参数P1058的值,则电机正转速度增加,若减小参数P1058的值,则电机正转速度下降;如果增加参数P1059的值,则电机反转速度增加,若减小参数P1059的值,则电机反转速度下降。

5. 按步骤7操作。如果增加参数P1060的值,则电机从停止上升到额定转速的过程更缓慢,若减小参数P1060的值,则电机从停止上升到额定转速的过程更快;如果增加参数P1061的值,则电机从额定转速下降到转速0的过程更缓慢,若减小参数P1061的值,则电机从额定从额定转速下降到转速0的过程更快。

项目四外部端子控制---电机正反转运动控制

1、控制要求及接线图

控制要求:

1. 正确设置变频器输出额定频率,额定电压,额定电流,额定功率,额定转速。

2. 通过外部端子“K1”控制电机启动/停止;“K2”控制电机正反转;“K3”作为急停按钮。

3. 通过操作面板改变电机启动的点动运行频率和加减速时间。

变频器外部接线图:

2、参数功能表

3、操作步骤

1. 按照变频器外部接线图完成变频器的接线,认真检查,确保正确无误。

2. 打开电源开关,按照参数功能表正确设置变频器参数。

3. 打开开关“K1”、“K3”,观察电机的运转情况。

4. 按下操作面板频率加按钮,增加变频器输出频率。

5. 打开开关“K1”、“K2”、“K3”,观察并记录电机的运转情况。

6. 关闭开关“K3”,观察并记录电机的运转情况。

7. 改变P1120、P1121的值,重复4、5、6、7,观察电机运转状态有什么变化。

4、实验现象

1. 按步骤3,先接通“K1”再接通“K3”,电机不动作。

先接通“K3”再接通“K1”,电机正向缓慢加速到35Hz。

2. 在正转的基础上,按步骤4操作,电机正向加速运

行。

3. 按步骤5,先接通“K3”再接通“K1”,电机正向缓

慢加速到35Hz;先接通”K3”再接通“K2”,电机反向缓慢加速到35Hz。

4. 按步骤6操作,电机停止转动。

5. 按步骤7操作。P1120越大,电动机达到预设频率的

时间越长,反之越短;P1121越大,电动机从预设频率将到停止的时间越长,反之越短。

项目五模拟量(电压/电流)控制的变频调速

1、控制要求及接线图

控制要求:

1.正确设置变频器输出额定频率,额定电压,额定电流,额定功率,额定转速。

2.通过外部端子控制电机启动/停止。

3.通过调节电位器改变输入电压来控制变频器的频率。

变频器外部接线图:

2、参数功能表

3、操作步骤

1. 按照变频器外部接线图完成变频器的接线,认真检查,确保正确无误。

2. 打开电源开关,按照参数功能表正确设置变频器参数。

3. 接通“K1”,起动变频器。

4. 调节输入电压,观察并记录电机的运转情况。

5. 关闭“K1”,停止变频器。

4、实验现象

1. 按步骤3操作,将“K1”接通,直流电压表显示6.2V,运行频率显示为30.84;

2. 按照步骤4操作,调节直流电压至7.0V,运行频率显

示为35.04。总结:电机运行频率与输入电压成正比。

图2:K1接通时,电压显示数0.5V,电机运行频率为2.2Hz,正转。

项目六组合运行操作

1、控制要求及接线图

控制要求:

组合运行操作是应用参数单元和外部接线共同控制变频器运行的一种方法。一般来说有两种,一种是参数单元控制电动机的启停,外部接线控制电动机的运行频率;另一种是参数单元控制电动机的运行频率,外部接线控制电动机的启动。

当需用外部信号启停电动机,用变频器面板调节频率时,将“选择命令源”设定为2(P0700=2);将“频率设定值的选择”设定为1(P1000=1)。

当需用变频器面板启停电动机,用外部信号调节频率,将“选择命令源”设定为1(P0700=1);将“频率设定值的选择”设定为2(P1000=2)。

变频器外部接线图:

2、参数功能表

3、操作步骤

1. 设置参数前先将变频器参数复位为工厂的缺省设定值。

2. 设定P0003=2允许访问扩展参数。

3. 设定电机参数时先设定P0010=1(快速调试),电机参数设置完成设定P0010=0(准备)

注:变频器接线图中的SB1-SB4用K1-K2代替,5、6、7、8、9对应DIN1-DIN5。

4、实验现象

1. 打开K1,电动机正转频率从0加速到35Hz,加速时

间为15S。

2. 关闭K1,打开K2,电动机反转频率从0加速到35Hz,

加速时间为15S。

3. 关闭K2,打开K3,电动机正转频率从0加速到25Hz,

加速时间为15S。

4. 关闭K3,打开K4,电动机反转频率从0加速到15Hz。

报告要求:

1、每个项目单独起页。

2、控制要求及接线图部分,可手工作图,制图要规范。

3、要求用文字说明操作过程,并描述观察到的现象。

4、要打印的

项目二面板控制---点动运行控制

项目三外部端子控制---点动运行控制

项目四外部端子控制---电机正反转运动控制

项目五模拟量(电压/电流)控制的变频调速

项目六组合运行操作

课题二变频器运行频率的设定

项目一频率给定线的预置及频率跳转

项目二可编程平滑加速/减速功能

项目三电气制动

项目四机械抱闸制动

项目五数字量固定频率给定(多段速度控制)

变频器技术应用试题库

《变频器技术应用》试题库 (1.c 2.a 3.c. 4.d 5. 6. 7.a. 8.D. 9. B. 10.B 11.A. 12.B 13. A. 14. A .15. 16. 17.C. 18. B. 19.B.20. A 21.A. 22.A) 一、选择题 1、正弦波脉冲宽度调制英文缩写是( C )。 A:PWM B:PAM C:SPWM D:SPAM 2、对电动机从基本频率向上的变频调速属于( A )调速。 A:恒功率B:恒转矩 C:恒磁通D:恒转差率 3、下列哪种制动方式不适用于变频调速系统( C )。 A:直流制动B:回馈制动 C:反接制动D:能耗制动 4、对于风机类的负载宜采用( D )的转速上升方式。 A:直线型B:S型C:正半S型D:反半S型 5、N2系列台安变频器频率控制方式由功能码()设定。 A:F009 B:F010 C:F011 D:F012 6、型号为N2-201-M的台安变频器电源电压是()V。 A:200 B:220 C:400 D:440 7、三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与( A )有关系。 A:磁极数B:磁极对数C:磁感应强度D:磁场强度 8、目前,在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是( D )。 A:SCR B:GTO C:MOSFET D:IGBT 9、IGBT属于( B )控制型元件。 A:电流B:电压C:电阻D:频率 10、变频器的调压调频过程是通过控制( B )进行的。 A:载波B:调制波C:输入电压D:输入电流 11、为了适应多台电动机的比例运行控制要求,变频器设置了( A )功能。 A:频率增益B:转矩补偿C:矢量控制D:回避频率 12、为了提高电动机的转速控制精度,变频器具有( B )功能。 A:转矩补偿B:转差补偿C:频率增益D:段速控制 13、变频器安装场所周围振动加速度应小于( A )g 。 A: 1 B:0.5 C:0.6 D:0.8 14、变频器种类很多,其中按滤波方式可分为电压型和( A )型。 A:电流B:电阻C:电感D:电容

变频器实训2

目录 概述…………………………………………………..参考文献…………………………………………….. 实验一………………………………… PU运行操作实验二………………………………………闭环运行实验三………………………………变频器外部操作实验四…………………………变频器组合操作实验实验五…………………………………电机停车实验实验六………………………………………频率跳变实验七……………………………………顺停再启动

概述 变频器调速技术是电力拖动控制系统的换代技术,它在提高产品产量和质量,节约电能,实现自动化以及改善工作环境等方面,可以发挥很大作用,给工厂企业带来可观的经济效益.所以变频调速器的应用越来越广.变频器调速技术通过转距,转速控制在节能降耗与提高加工过程,质量方面起了重要作用。在过去的几十年里变频调速技术发展非常快,从主回路拓扑结构,功率开关器件及驱动到数字信号处理器,控制策略均获得长足的进步,控制对象从异步电机到无刷直流,正弦同步电机,磁阻同步电机到司服同步电机,变频调速技术的控制性能不断提升,在工业自动化领域起着越来越重要的作用,并以渗透到国民经济的各个角落。 90年代以来,变频调速器在我国的应用也相当广泛,不仅在新设备,家电中,就是对老设备(如风机,水泵,轧钢机,造纸机,化纤机械以及机床,电梯,起重机等等)的技术改造也大量使用变频调速器.由于变频器属于高科技产品,很多电工从业人员不够熟悉,这样对人员的技术培训工作就必不可少了.另外,在中等专业学校增设变频器的应用与维修课程也是势在必行.变频调速系统驱动技术在过去的几十年里发展很快,无论是功率拓扑结构,功率开关器件还是驱动控制策略,谐波抑制等都在不断的进步。无污染,高性能,高功率密度的变频系统将成为调速系统的发展方向。 为了体现变频器在实践中的应用本实训共有七个实验课题,

变频器技术及应用期末考试试题及答案三

期末测试题三 一、单项选择题(每题1分,共15分) 1、变频调速过程中,为了保持磁通恒定,必须保持( )。 A: 输出电压U 不变 B: 频率f不变 C: U/F 不变 D: U.f 不变 2、变频器的PID功能中,I 是指( )运算。 A: 积分 B: 微分 C: 比例 D: 求和 3、变频器主电路由整流及滤波电路、( )和制动单元组成。 A: 稳压电路 B: 逆变电路 C: 控制电路 D: 放大电路 4、设置矢量控制时,为了防止漏电流的影响,变频器与电动机之间的电缆长度应不大于( )米。 A: 50 B: 100 C: 200 D: 300 5、实践表明,风机或泵类负载恒速运转改为变频调速后,节能可达( )。 A: 5%~10% B :10%~20% C :20%~30% D :30%~40%

6、为了适应多台电动机的比例运行控制要求,变频器都具有( )功能。A:回避频率 B: 瞬时停电再起动 C: 频率增益 D: 转矩补偿 7、风机、泵类负载运行时,叶轮受的阻力大致与( )的平方成比例。A: 叶轮转矩 B: 叶轮转速 C; 频率 D: 电压 8、下面哪个答案不是变频器输出的高次谐波对电动机产生的影响:( ) A: 使电动机温度升高 B: 噪声增大 C: 产生振动力矩 D: 产生谐振 9、若保持电源电压不变,降低频率,电动机的工作电流会( )。 A: 不变 B: 增大 C; 减小 D: 不能判断 10、变频器的基本频率是指输出电压达到( )值时输出的频率值。 A: UN B: UW/2 C: UW/3 D: UN/4 11、为了避免机械系统发生谐振,变频器采用设置( )的方法。 A: 基本频率 B: 上限频率 C: 下限频率

D700变频器实验指导书 (2)

实验三变频器功能参数设置与操作实训 一、实验目的 1.熟悉变频器主回路接线; 2.掌握三菱D700型交流变频器的参数设置方法; 3.掌握利用变频器控制电机的基本操作方法。 二、实验内容 1、利用D700操作面板设置变频器参数,实现变频器的参数恢复出厂值设置。 2、再设置变频器参数,实现通过操作面板操作交流变频器,从而控制电机的起动/停止、正/反方向运转、调速; 3、重新设置变频器参数,实现通过外接端子操作交流变频器,从而控制电机的起动/停止、正/反方向运转以及通过电位器调速。 三、仪器设备 1、三菱的D700型交流变频器一台; 2、电动机一台。

首先,仔细认真的阅读关于D700 变频器的相关资料,了解变频器参数设置的方法,控制端子的定义,各参数的意义,尤其是上表中参数的意义。确定下面各实验步骤中应设置的参数及参数值。写出预习报告,预习报告必须填写好上表中后两列。 实验中依次完成下列实验步骤: 1、恢复出厂值设置 为了本次实验的需要,首先恢复出厂设置,方法是:设置Pr.CL(参数清除)、ALLC(参数全部清除)=“1”,可使参数恢复为出厂设置的初始值。 注意:初始化结束后,系统设定为“显示简单模式的参数”状态(Pr.160=“9999”(初始值)),为了下面的实验必须设置Pr.160=“0”,将系统改为“显示所有参数”状态。 2、在V/F控制模式下(变频器的初始设定模式)的工作 (1)面板操作方式工作 1)设置变频器参数(Pr.79=“1”),将变频器设置成操作面板操作方式; 2)根据实验用异步电动机的名牌数据修改电机额定参数; 3)通过面板操作实现交流变频器的起动/停止、正/反方向运转、调速(预习报告中要写出应设置的参数及参数值,操作的方法)。 4)修改电机的加速时间与减速时间来控制电动机起动与停车时间;体会加减速时间对电机起停过程的影响。 5)观察频率最大为多少Hz时,能用手将异步电动机堵转(即握住电机轴,电机不再能转动)?(思考:按照基频以下为恒转矩工作的性质,无论频率高低,电机输出转矩应该不变,但为什么在较低频率时却能够将电机堵转?在实验报告中加以说明。) (2)外部端子操作方式工作 1)按下面接线示意图所示接线(预习报告中要写出图中用到的端子的意义及接线的意义)。2)设置变频器参数(Pr.79=“2”),将变频器设置成外接端子操作方式; 3)通过外接端子操作和外部电位器控制频率,实现交流变频器的起动/停止、正/反方向运转以及电位器调速(预习报告中要写出应设置的参数及参数值,操作的方法)。 4)观察当外部电位器调至最大时,运行频率是否为变频器基准频率50Hz?如果不是调整参数使之成为基准频率50Hz。(预习报告中要写出应设置的参数,操作的方法)。

变频器面板控制 实训报告 (1)

院系电子信息工程系班级 11电气2 姓名吴凡学号 117301202 实训名称变频器面板控制实训日期 2013年5月6 日组别: 3 一、实训目的 了解并掌握变频器、面板控制方式和基本参数的设置。 二、变频器面板基本操作 变频器有很多参数,为了快速进行调试,只选其中最基本的参数修正即可,过程如下: P0010—1;P0700—0;P1000—0; 相关电机参数设置: P0304=额定电机电压(V);P0305=额定电机电流(A);P0307=额定功率(W);P0310=额定电机频率(Hz) P0311=额定电机速度(r/min) 三、实训电路 四、实训内容 1、对变频器进行快速调试。P1080设置为0,P1080设置为50,P1120设置为10,P1121设置为10,P3900设置为0。结束快速调试后使P0010设置为0,P0700设置为1(操作命令由面板输入),P1000设置为1(频率值由面板输入)。 2、通过对变频器的面板操作,实现对电动机的起动、调速、停机和反转控制。将数据记入表1(正转)、表2(反转)。 表1(电动机正转) 频率(Hz) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 转速(r/min)150 288 430 572 700 915 1030 1133 1235 表2(电动机反转) 频率(Hz) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 转速(r/min)-160 -298 -430 -565 -696 -915 -1030 -1135 -1235 五、实训报告要求: 详细记录操作过程和结果,画出转速与频率关系曲线,写出实训体会。 表1如图所示 第 1 页共2 页指导教师签名

《变频器技术应用》试题库

《变频器技术应用》试题库 一、选择题 1、正弦波脉冲宽度调制英文缩写是()。 A:PWM B:PAM C:SPWM D:SPAM 2、对电动机从基本频率向上的变频调速属于()调速。 A:恒功率B:恒转矩 C:恒磁通D:恒转差率 3、下列哪种制动方式不适用于变频调速系统()。 A:直流制动B:回馈制动 C:反接制动D:能耗制动 4、对于风机类的负载宜采用()的转速上升方式。 A:直线型B:S型C:正半S型D:反半S型 5、N2系列台安变频器频率控制方式由功能码()设定。 A:F009 B:F010 C:F011 D:F012 6、型号为N2-201-M的台安变频器电源电压是()V。 A:200 B:220 C:400 D:440 7、三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与()有关系。 A:磁极数B:磁极对数C:磁感应强度D:磁场强度 8、目前,在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是()。 A:SCR B:GTO C:MOSFET D:IGBT 9、IGBT属于()控制型元件。 A:电流B:电压C:电阻D:频率 10、变频器的调压调频过程是通过控制()进行的。 A:载波B:调制波C:输入电压D:输入电流 11、为了适应多台电动机的比例运行控制要求,变频器设置了()功能。 A:频率增益 B:转矩补偿 C:矢量控制 D:回避频率 12、为了提高电动机的转速控制精度,变频器具有()功能。 A:转矩补偿 B:转差补偿 C:频率增益 D:段速控制 13、变频器安装场所周围振动加速度应小于()g 。 A: 1 B:0.5 C:0.6 D:0.8 14、变频器种类很多,其中按滤波方式可分为电压型和()型。 A:电流B:电阻C:电感D:电容 15、N2系列台安变频器操作面板上的SEQ指示灯在()发光。 A:F10=0 B:F10=1 C:F11=0 D:F11=1

变频器实训报告

一、实习目的及实习任务 实习目的:巩固、扩大和加深学生对三相异步电机、自动化控制的理论知识和其它知识,获得变频器调速的初步经验和基本技能,着重培养学生的独立工作能力,进一步熟练变频器的操作技能,提高学生的动手能力,并对变频器调速拖动系统理论知识的全过程有一个全面和系统的认识。 实习任务: 1.熟悉三菱变频器的结构,了解其各个端子的功能;了解变频器安装、布线上的一般要求,了解实训室控制板上变频器的外部接线,并按要求画出接线图。 2.熟练掌握变频器的PU操作。了解各功能参数的意义,掌握各 功能参数的预置方法。 (1)了解变频器5种不同的工作模式及其意义,掌握不同工作模式的切换方法,掌握同一模式下不同状态之间的切换方法。 (2)了解变频器各种给定方式,并设置给定频率运行验证; 了解变频运行时实行电动机正、反转的方法。 (3)在“参数设定模式”下进行如下操作:(操作前应进行一次“全部清除”操作) 设置转矩提升并运行验证;设置基频及U/f曲线,并运行验证;设置上下限频率并运行验证;设置加、减速时间及加、减速曲线并运行验证;设置起动频率、点动频率、跳跃频率并运行验证;设置矢量控制并运行,比较与V/F控制的不同点;设置禁止反转功能并运行验证等。 3.了解变频器的几种组合运行模式,熟练掌握变频器的端子操 作方法。 (1)了解变频器几种运行模式,并掌握设置方法。 (2)了解变频器多功能端子,通过设置确定端子功能,并运行验证。 4.运用PLC技术控制变频器的运行。 (1)变频器多档转速的PLC控制。 (2)用PLC实现变频与工频的自动切换。 二、变频器的基本知识与操作 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。简单地说变频器就是一种装置,它通过改变电机的工作频率来调节电机的转速或转矩,从而达到控制整个系统的运作程序。

实训指导书(西门子MM440变频器)

柳州职业技术学院 变频器实训指导书(西门子MM440)

电气自动化技术专业 任务1 变频器的面板操作与运行 任务目的: 1. 熟悉变频器的面板操作方法。 2. 熟练变频器的功能参数设置。 3. 熟练掌握变频器的正反转、点动、频率调节方法。 任务引入: 变频器MM440系列(MicroMaster440)是德国西门子公司广泛应用与工业场合的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。对于变频器的应用,必须首先熟练对变频器的面板操作,以及根据实际应用,对变频器的各种功能参数进行设置。 相关知识点: 一.变频器面板的操作 利用变频器的操作面板和相关参数设置,即可实现对变频器的某些基本操作如正反转、点动等运行。变频器面板的介绍及按键功能说明详见本书任务1.4变频器的调试,具体参数号和相应功能参照系统手册。 二.基本操作面板修改设置参数的方法 MM440在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用BOP 进行控制,参数P0700应设置为1,参数P1000 也应设置为1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一个参数。修改参数的数值时,BOP有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。下面就以设置P1000=1的过程为例,来介绍通过基本操作面板(BOP)修改设置参数的流程,见表2-1。 表2-1 基本操作面板(BOP)修改设置参数流程 键,访问参数 键,直到显示 键,直到显示

键,显示当前值 键,达到所要求的值 键,存储当前设置 键,显示 键,显示频率 任务训练 : 一、训练内容 通过变频器操作面板对电动机的启动、正反转、点动、调速控制。 二、训练工具、材料和设备 西门子MM440变频器、小型三相异步电动机、电气控制柜、电工工具(1套)、连接导线若干等。 三、操作方法和步骤 1.按要求接线 系统接线如图2-1所示,检查电路正确无误后, 合上主电源开关QS 。 图2-1 变频调速系统电气图 2.参数设置 (1)设定P0010=30和P0970=1,按下P 键,开始复位,复位过程大约3min ,这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。 (2)设置电动机参数,为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。电动机参数设置见表2-2。电动机参数设定完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。 表2-2 电动机参数设置

变频器实习报告

变频器实习报告 一、变频器简介 1、变频器概述 变频调速是最有发展前途的一种交流调速方式。目前,变频器在各个行业都有广泛的应用。 通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。 变频器的功用是将频率固定(通常为工频50HZ)的交流电(三相的或单相的)交换成频率连续可调的三相交流电源。 如图2.1所示,变频器的输入端(R,S,T)接至频率固定的三相交流电源,输出端(U,V,W)输出的是频率在一定范围内连续可调的三相交流电,接至电机。 二、变频器基本原理 1、变频调速的构成 要实现变频调速,必须有频率可调的交流电源,但电力系统却只能提供固定频率的交流电源,因此需要一套变频装置来完成变频的任务。历史上曾出现过旋转变频机组,但由于存在许多缺点而现在很少使用。现代的变频器都是由大功率电子器件构成的。相对于旋转变频机组,被称为静止式变频装置,是构成变频调速系统的中心环节。 一个变频调速系统主要由静止式变频装置、交流电动机和控制电路3大部分组成, 静止式变频装置的输入是三相式单相恒频、恒压电源,输出则是

频率和电压均可调的三相交流电。至于控制电路,变频调速系统要比直流调速系统和其他交流调速系统复杂得多,这是由于被控对象—感应电动机本身的电磁关系以及变频器的控制均较复杂所致。因此变频调速系统的控制任务大多是由微处理机承担。 变频器的在工控中主要应用于异步电动机调速、启动控制; 异步电机的旋转速度为什么能够自由地改变? 异步电机的同步转速:n=60f/p n:同步速度 f:电源频率 p:电机极数 2、交-直-交变频器主电路: 目前,通用型变频器绝大多数是交—直—交型变频器,通常尤以电压器变频器为通用,其主电路图(见图1.1),它是变频器的核心电路,由整流电路(交—直交换),直流滤波电路(能耗电路)及逆变电路(直—交变换)组成。 3、交-直变换部分 VD1~VD6组成三相整流桥,将交流变换为直流。 滤波电容器CF作用: 滤除全波整流后的电压纹波; 当负载变化时,使直流电压保持平衡。 图中的CF1和CF2。由于两组电容特性不可能完全相同,在每组电容组上并联一个阻值相等的分压电阻RC1和RC2。

变频技术原理与应用试题四及答案

变频技术原理与应用试题四及答案 一、是非题。(正确的在括号内画√,错的画×, 每题1分,共10分) 1. 变频技术,往往看重的是电源频率的变化,而不重视电源其他参数的变化。() 2. 直流—交流变频技术,它的关键技术是整流器。() 3. 变频器主要用于交流电动机的转速调节。() 4. 全控型器件通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断。() 5. 晶闸管的导通和截止这两个工作状态是由阳极电压U A、阳极电流I A及控制极电流I G决定的。() 6. 功率MOSFET导通时有多种极性的载流子(多数载流子)参与导电,是多极型晶体管。() 7. 功率集成电路是电力半导体技术与微电子技术结合的产物。() 8. 变频器主电路接线前,确认输入电源的电压等级符合后,在安全断开的情况下才能进行接线的操作。() 9. 由于主电路为功率电路,不正确的配线不仅会损坏变频器,还会给操作者造成危险。() 10. 逆变器功率模块损坏后,将其去掉,更换新的模块,即可使用。() 二、名词解释。(每题2分,共10分) 1. 擎住电流I L 2. 断态电压临界上升率d u/d t

3. 脉幅调制 4. 最高频率f max 5. 变频器 三、填空题。(每题1分,共10分) 1. 平板型晶闸管又分为。 2. 晶闸管一旦导通后,控制极就了控制作用。 3.将完整的正弦波形用等效的PWM波形表示时,这种PWM波形称为波形。 4. 应按实际电流与通态平均电流有效值相等的原则来选取晶闸管,应留一定的裕量,一般 取倍。 5. 晶闸管门极参数包括。 6. 功率场效应晶体管与小功率场效应晶体管一样,分为。 7.功率MOSFET工作在开关状态,即在之间来回转换。 8. 移相调压实际上就是调节输出电压脉冲的。 9.当晶闸管的阳极和阴极之间加正向电压时,控制极未加电压,晶闸管内只有很小的电流流过,这个电流称为。 10. 采样控制理论有一个结论:冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果。 四、简答题。(每题5分,共20分) 1. 如何抑制晶闸管的正向电流上升率d i/d t?

变频器实验报告

实验一变频器的面板操作与运行 一、实验目的和要求 1. 熟悉变频器的面板操作方法。 2. 熟练变频器的功能参数设置。 3. 熟练掌握变频器的正反转、点动、频率调节方法。 4.通过变频器操作面板对电动机的启动、正反转、点动、调速控制。 二、实验仪器和用具 西门子MM420变频器、小型三相异步电动机、电气控制柜、电工工具(1套)、连接导线若干等。 三、实验内容和步骤 1.按要求接线 系统接线如图2-1所示,检查电路正确无误后, 合上主电源开关Q S。 图2-1 变频调速系统电气图 2.参数设置 (1)设定P0010=30和P0970=1,按下P键,开始复位,复位过程大约3min,这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。 (2)设置电动机参数,为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。电动机参数设置见表2-2。电动机参数设定完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。 表2-2 电动机参数设置

(3)设置面板操作控制参数,见表2-3。 3.变频器运行操作 (1)变频器启动:在变频器的前操作面板上按运行键,变频器将驱动电动机升速,并运行在由P1040所设定的20Hz频率对应的560r∕min的转速上。 (2)正反转及加减速运行:电动机的转速(运行频率)及旋转方向可直接通过按前操作面板上的键∕减少键(▲/▼)来改变。 (3)点动运行:按下变频器前操作面板上的点动键,则变频器驱动电动机升速,并运行在由P1058所设置的正向点动10Hz频率值上。当松开变频器前错做面板上的点动键,则变频器将驱动电动机降速至零。这时,如果按下一变频器前操作面板上的换向键,在重复上述的点动运行操作,电动机可在变频器的驱动下反向点动运行。 (4)电动机停车:在变频器的前操作面板上按停止键,则变频器将驱动电动机降速至零。 四、实验思考 1. 怎样利用变频器操作面板对电动机进行预定时间的启动和停止? 答:P0010=30,P0970=1,变频器恢复出厂设置; P701=0,屏蔽原来端子启动功能; P2800=1,使能内部功能自由块; P2802=1,使能内部定时器; P2849=1,连接定时器启动命令; P2850=1,设定延时时间(假设1s); P2851=1,定时器延时动作方式; P0840=2852.0,连接变频器启动命令。 2. 怎样设置变频器的最大和最小运行频率? 答:P0010=30;P0970=1,按下P键(约10秒),开始复位。 一般P1080=0;电动机运行的最低频率(HZ) P1082=50;电动机运行的最高频率(HZ)。

施耐德ATV630变频器模拟实验指导书

ATV630模拟调试指导书 QCS-Helpdesk 2016年1月22日

目录 一、实验目的 ........................ 错误!未定义书签。 二、实验设备 ........................ 错误!未定义书签。 三、实验步骤 ........................ 错误!未定义书签。 1.接线概述 (6) 2.上电完成如下实验 (7) (1)预设速度实验 (7) (2)加减速实验 (9) (3)速度切换实验 (10) (4)PI调节实验 (11) (5)Modbus通讯实验 (13)

一、实验目的 1、掌握ATV630变频器预设速度的功能 2、掌握ATV630变频器加减速的功能 3、掌握ATV630变频器速度给定切换的功能 4、掌握ATV630变频器PI调节的功能 5、掌握ATV630变频器与PLC通讯应用的功能 二、实验设备 变频器ATV630U07M3一台、小电机一台、电位计R分别接到VIA、10V,COM,DI1,DI2到DI6端子为逻辑输入端子,R2,R3灯接在变频器的R2,R3上。AO1电流表接AQ1和COM 上。 三、实验步骤 1.控制端子布局及功能介绍 ATV630控制端子的布局图如下: ATV630控制端子的功能表如下: ATV630的接线图: 2.实验操作 (1)预设速度实验 1.能够正转,并有七级速度:10Hz,15HZ,20Hz,25Hz,30Hz,35HZ,40HZ。端子采用 DI3,DI5,DI6三个端子;

2. 加减速斜坡时间分别10S,10S; 实验解答:在完整设置菜单中找到通用功能,按OK键进去找到预设速度,再按OK键进去,2预设速度设为DI3,4预设速度设为DI5,8预设速度设为DI6。预设速度2设为 10HZ,预设速度3设为15HZ,预设速度4设为20HZ,预设速度5设为25HZ,预设速度6设为30HZ,预设速度7设为35HZ,预设速度8设为40HZ。找到5完整设置按OK键进去,找到通用功能,按OK键进去找到斜坡,把加速时间,减速时间分别改为10S。 (2)加减速实验 1.用端子DI1为正转功能; 2.用端子DI5,做加速功能;端子DI6做减速功能; 3.当断电时,有存储原给定值; 实验解答:找到5完整设置菜单,进去找到命令和参考值,按OK键进去找到频率切换分配菜单改为参考频率通道2,给定频率2配置改为通过DI的参考频率,找到通用功能进去找到加减速菜单,把加速分配改为DI5,把减速分配改为DI6,给定频率存储改为保存至EEPROM。 (3)速度切换实验 1.单向正转运行; 2.本地用变频器的面板调速,远方用电位计R调速 实验解答:找到5完整设置菜单,找到命令和参考值,按OK键进去,把参考频率1配置设为AI1,控制模式改为隔离通道,频率切换分配改为DI5,给定频率2分配改为安装流量。

PLC与变频器实训报告模板

PLC与变频器实训报告 学院:化工装备学院 专业班级:电气自动化技术1001班 学号:320101323 姓名:吕阳 指导教师:高成、佟维妍 起止日期:2012年10月8日~2012年11月16日

目录 1.实训目的 (1) 2.实训项目 (1) 2.1灯控制系统设计 (1) 2.1.1控制要求 (1) 2.1.2 I/O地址分配表 (2) 2.1.3元器件清单 (2) 2.1.4 PLC接线图 (2) 2.1.5梯形图 (3) 2.1.6语句表 (3) 2.2电动机连续运行PLC控制系统 (3) 2.3灯的两地控制系统 (4) 2.4电动机的连续控制系统 (5) 2.5电动机的正反转控制训练 (7) 2.6自动开关门控制系统设计 (12) 2.7单按钮单路启/停控制程序 (17) 2.8单按钮双路启/停控制程序 (18) 2.9液体混合装置控制训练 (19) 2.10闪光报警设计训练 (24) 2.11电动机Y—Δ启动系统设计 (28) 2.12啤酒灌装生产线设计 (34) 2.13组合灯闪烁控制训练 (42) 2.14长时间延时设计 (45) 2.15两台电动机自动和手动控制系统设计 (46) 2.16不带参数子程序调用的编程训练 (46) 2.17彩灯循环点亮—定时器中断程序设计 (46) 3.综合项目——交通灯控制系统设计 (52) 3.1设计题目及任务 (52) 3.2整体设计方案 (52) 3.3系统硬件电路设计 (53) 3.4系统程序设计 (56) 3.5组态界面 (58) 4.实训总结 (58) 参考文献 (60)

1.实训目的 1.通过实训强化学生对基本知识和基本技能的理解和掌握,培养学生综合运用所学知识和基本技能的理解和掌握,培养学生综合运用所学知识编制可编程序控制器(PLC)程序。 通过实训能熟练掌握梯形图程序编制过程:掌握资料的收集和分析、相关规范的选择与运用、给梯形图程序的确定、编写,编制全过程。同样培养学生独立思考问题和解决问题的能力,为今后工作做好技术储备。 2.通过课程实训,全面考核我们的学习质量与实践能力,发现学习中存在的不足,以便更好的改进今后的学习方法,全面提高学习质量和效率。 3.通过本次实训进一步掌握了可编程序控制器的应用方法及操作技能,了解定时器/计数器应用,掌握基本的控制继电器开发技术。同时也是对所学知识的一次综合检验。 2.实训项目 2.1 灯控制系统设计 2.1.1控制要求 PLC编程实现对一盏灯的控制。图2.1所示为一盏灯的控制电路图,按下开关按钮SB,灯亮,松开SB,灯灭。 图2.1 一盏灯的控制电路图

《变频器技术应用》题库与部分答案

变频器技术应用》试题库 、选择题 1、正弦波脉冲宽度调制英文缩写是( C )。 A:PWM B:PAM C:SPWM D:SPAM 2、对电动机从基本频率向上的变频调速属于( A )调速。 A:恒功率 B :恒转矩 C:恒磁通 D :恒转差率 3、下列哪种制动方式不适用于变频调速系统( C )。 A:直流制动 B :回馈制动 C:反接制动 D :能耗制动 4、对于风机类的负载宜采用( D )的转速上升方式。 A:直线型B : S型C :正半S型D :反半S型 5、N2系列台安变频器频率控制方式由功能码( B )设定 A:F009 B :F010 C :F011 D :F012 6、型号为N2-201-M的台安变频器电源电压是( B )V。 A:200 B :220 C :400 D :440 7、三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与( B )有关系 A :磁极数 B :磁极对数 C :磁感应强度 D :磁场强度 8、目前,在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是( D )。 A :SCR B :GTO C :MOSFET D :IGBT 9、IGBT属于( B )控制型元件。 A :电流B:电压 C :电阻D :频率 10、变频器的调压调频过程是通过控制(B)进行的 A :载波B:调制波 C :输入电压D:输入电流 11、为了适应多台电动机的比例运行控制要求,变频器设置了( A )功能 A :频率增益 B :转矩补偿 C :矢量控制 D :回避频率 12、为了提高电动机的转速控制精度,变频器具有( B )功能。 A :转矩补偿 B :转差补偿 C :频率增益 D :段速控制 13、变频器安装场所周围振动加速度应小于( C )g 。 A :1 B :0.5 C :0.6 D :0.8 14、变频器种类很多,其中按滤波方式可分为电压型和( A )型。 A :电流 B :电阻 C :电感 D :电容 15、N2系列台安变频器操作面板上的SEQ指示灯在()发光。 A :F10=0 B :F10=1 C :F11=0 D :F11=1 16、N2系列台安变频器操作面板上的显示屏幕可显示(b )位数字或字母。 A :2 B :3 C :4 D :5

变频器实训指导书(终稿)

《电力电子与变频器实训》实训指导书 浙江汽车职业技术学院 电子工程系 2018.6

目录 导入新课 (3) 一、教学内容 (3) 二、实训目的和要求 (4) 三、三菱FR-D700变频器主回路接线 (4) 四、变频器的操作面板及使用 (4) 五、实训任务 (6) 六、结束指导 (9)

导入新课 变压器变频器的发展及应用范围 变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。 20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。 20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。 20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。步入21世纪后,国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占高端市场。 讲授新课: 一、教学内容 1、变频器的概念 变频器是一种将固定频率的交流电变换成频率、电压连续可调的交流电,以供给电动机运转的电源装置。 2、变频器分类 (1)交-交变频器 它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,其主要优点是没有中间环节,变换效率高。但其连续可调的频率范围较窄,故主要用于容量较大的低速拖动系统中。又称直接式变频器。 (2)交-直-交变频器 先将频率固定的交流电整流后变成直流,再经过逆变电路,把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电,又称为间接型变频器。由于把直流电逆变成交流电

较易控制,因此在频率的调节范围,以及变频后电动机特性的改善等方面,都具有明显的优势,目前使用最多的变频器均属于交-直-交变频器。 二、实训目的和要求 1.熟悉变频器主回路接线; 2.熟悉操作面板显示及各按键操作; 3.正确设置变频器参数。 4.设置各参数,控制变频器运行,变频器驱动交流电动机无级调速。 三、三菱FR-D700变频器主回路接线 FR-D700/3φ400V变频器主回路接线: ●L1、L2、L3端子接三相交流工频电源(市电380v/220v); 不能接单相交流电源; ●U、V、W输出端子接三相交流异步电动机,电动机接成三 角形△或星型Y。 四、变频器的操作面板及使用 1、变频器操作面板如下图

变频器原理及应用复习题

变频器原理与应用复习题 一、填空题 1.变频器,按滤波方式不同可分为电压型和电流型两种。 2.变频器,按用途不同可分为通用型和专用型。 3.变频器的组成可分为主电路和控制电路。 4.变频器安装时,要求垂直安装,并且在其正上方和正下方避免存在阻挡进风、出风的大部件。 5.变频器是将工频交流电变为电压和频率可调的交流电的电器设备。 7.变频调速时,基本频率以下的调速属于恒转矩调速,基本频率以上的属于恒功率调速。8.变频器的显示屏可分为LED显示屏和液晶显示屏。 9.节能运行只能用于 U/f 控制方式,不能用于矢量控制方式。 10.对变频器接线时,输入电源必须接到变频器输入端子 R、S、T 上。 11.对变频器接线时,电动机必须接到变频器输出端子 U、V、W 上。 12.通过通讯接口,可以实现在变频器与变频器之间或变频器与计算机之间进行联网控制。 13.变频器的通、断电控制一般采用空气开关和接触器,这样可以方便地进行自动或手动控制,一旦变频器出现问题,可立即切断电源。 14.SPWM是正弦波脉冲宽度调制的英文缩写。 15.变频器的加速时间是指从 0 赫兹上升到基本频率所需要的时间。 16.变频器的减速时间是指从基本频率下降到 0 赫兹所需要的时间。 17.变频器的加速曲线有三种:线形上升方式、S型上升方式和半S型上升方式。18.当故障排除后,必须先复位,变频器才可重新运行。 19.为了避免机械系统发生谐振,采用设置回避频率的方法。 20.变频调速过程中,为了保持磁通恒定,必须保持 U/F=常数。 21.变频器的平方律补偿法,多应用于风机和泵类负载。 22.为了提高电动机的转速控制精度,变频器具有矢量控制功能。 23.变频器调速系统中,禁止使用反接制动。 24.变频器的PID功能中,P指比例调节,I指积分调节,D指微分调节。 25.变频器的输出侧不能接移相电容或浪涌吸收器,以免造成开关管过流损坏或变频器不能正常工作。 26.变频器运行控制端子中,FWD代表正转。 27.变频器运行控制端子中,REV代表反转。 28.变频器运行控制端子中,JOG代表点动。 29.变频器运行控制端子中,STOP代表停止。

变频器实训项目

实训一:验证转矩提升 设置转矩提升 Pr0=5% 、10%、20%运行变频器把所测得数据填入下表。 功率P=√3 UI Pr.79=1 根据测出的数据,绘制在各种转矩提升下的U/f、I/f、P/f曲线。并比较在各种转矩提升中频率和电压、频率和电流、频率和功率的关系。 操作过程: (1)、参数清除 (2)、设置Pr.79=1、Pr.0=5%。 (3)、运行:按“FWD/REV”通过“△/▽”调整运行频率,并记录在各种频率下的电压和电流,在根据功率的计算公式算出电机的功率,填入上表。 (4)、绘制曲线,并进行比较,理解转矩提升对电机运行的影响。 实训二:验证Pr.1、Pr.2、Pr.18、Pr.13之间的关系 信息来源:发表日期:08-02-24 01:35:01 (1)、Pr.1=50Hz、Pr.2=0、Pr.18=120。通过PU操作,调频率,看能否运行到50Hz以上运行?(2)、Pr.1=50Hz、Pr.2=30、Pr.18=120。通过PU操作,调整频率,看能否调到30Hz以下运行?(3)、Pr.1=50Hz、Pr.2=30、Pr.18=150。通过PU操作,调整频率,看能否调到超过50Hz运行? (4)、Pr.1=50Hz、Pr.2=0、Pr.13=30。关察在0~30Hz,变频器是否有频率显示,电机是否能转动,电机在什么时间开始转动? (5)、Pr.1=50Hz、Pr.2=35、Pr.13=30。关察变频器是否有0~30Hz显示,电机从什么频率开始转动?

实训三:变频器多段速运行 信息来源:发表日期:08-02-24 01:35:28 (1)、运行七段速。 这七段速分别是:①50Hz、②40Hz、③20Hz、④35Hz、⑤60Hz、⑥10Hz、⑦5Hz。 (2)运行15段速。 在前面的7段速度的基础上再加8段,这8段的运行频率分别是:⑻ 40Hz、⑼ 25Hz、⑽45Hz、⑾ 28Hz、⑿ 36Hz、⒀ 15Hz、⒁ 8Hz、⒂ 42Hz。 如何接线?设置那些参数?如何操作? 思考题:变频器用外部开关调速和电位器调速是什么关系? 实训四:变频器功能测试 信息来源:学习PLC网发表日期:08-02-24 01:37:00 1、在PU模式下,运行点动,电动频率为50Hz,电动加减速时间是1S。如何设置参数?如何运行? 2、测试直流制动:制动频率为30Hz,制动时间为1.5s,制动电压为10%。以50Hz运行变频器,按下停止按钮,观察电动机是如何停止?制动电压为10%是多少伏?制动时间1.5s是什么意思? 3、测试变频器防反转运行功能:要求变频器只能正转,不能反转。如何设置参数?

变频器实训教案

维修电工变频器实训教案 朱峰刚 新疆机电技师培训学院实训中心 新疆机电职业技术学院 《变频器的操作实训》教案

新疆机电职业技术学院《变频器的操作实训》教案

变频器实训五变频器常用参数的功能验证 一、实训目的 1、验证各种常见的功能。掌握各种参数之间的配合和使用技巧。 2、了解多功能端子的含义和使用。 3、了解多档转速的操作步骤,掌握多档转速的控制方法。 二、思想教育: 1、强调实训纪律(迟到、旷课、睡觉、打闹、记笔记等)。 2、强调变频器常用参数功能的含义。 3、强调实训过程中的设备及自身的安全。 三、教学过程及组织教学: 1、检查卫生、点名。 2、明确实训目的要求及实训纪律。 3、实训内容中知识要点与操作技术要点教学。 4、入门指导、操作示范、学生实训与教师巡回指导。 5、考核、总结与作业。 四、实训知识要点与操作技术要点: 复习引入: (1)变频器的操作模式有几种? (2)变频器的参数不能被修改为什么? 基本功能参数及操作 (一)运行准备有关的参数 1、参数的读出 Pr.160 Pr 160规定了0,1,10,11,9999五种参数供设定,常用的是9999和0两种。 Pr.160为9999时(简写:Pr.160=9999),只显示基本的常用的常数如表2。 Pr.160为0(简写为Pr.160=0),则可以显示全部参数(如表1) Pr.160出厂设置为9999,显示出厂设置值。 使用者可使Pr.160=0,这样就可读出任意参数。 Pr.79共有8种设定选择,常用和较常用为下列5种 Pr.79=0 PU操作(面板操作)和外部操作(端子操作)可用操作面板△/▽按钮切换Pr.79=1 PU操作 Pr.79=2 外部操作 Pr.79=3 并用操作,外部操作:起、停 PU操作:频率设定

变频器技术应用题库与部分答案

变频器技术应用题库与部分答案 《变频器技术应用》试题库 一、选择题 1、正弦波脉冲宽度调制英文缩写是(C)。 A:PWM B:PAM C:SPWM D:SPAM 2、对电动机从基本频率向上的变频调速属于(A)调速。 A:恒功率B:恒转矩 C:恒磁通D:恒转差率 3、下列哪种制动方式不适用于变频调速系统(C)。 A:直流制动B:回馈制动 C:反接制动D:能耗制动 4、对于风机类的负载宜采用(D)的转速上升方式。 A:直线型B:S型C:正半S型D:反半S型 5、N2系列台安变频器频率控制方式由功能码(B)设定。 A:F009B:F010C:F011D:F012 6、型号为N2-201-M的台安变频器电源电压是(B)V。 A:200B:220C:400D:440 7、三相异步电动机的转速除了与电源频率、转差率有关,还与(B)有关系。 A:磁极数B:磁极对数C:磁感应强度D:磁场强度 8、目前,在中小型变频器中普遍采用的电力电子器件是(D)。A:SCR B:GTO C:MOSFET D:IGBT

9、IGBT属于(B)控制型元件。 A:电流B:电压C:电阻D:频率 10、变频器的调压调频过程是通过控制(B)进行的。 A:载波B:调制波C:输入电压D:输入电流 11、为了适应多台电动机的比例运行控制要求,变频器设置了(A)功能。 A:频率增益B:转矩补偿C:矢量控制D:回避频率 12、为了提高电动机的转速控制精度,变频器具有(B)功能。A:转矩补偿B:转差补偿C:频率增益D:段速控制 13、变频器安装场所周围振动加速度应小于(C)g。 A:1B:C:D: 14、变频器种类很多,其中按滤波方式可分为电压型和(A)型。A:电流B:电阻C:电感D:电容 15、N2系列台安变频器操作面板上的SEQ指示灯在()发光。A:F10=0B:F10=1C:F11=0D:F11=1 16、N2系列台安变频器操作面板上的显示屏幕可显示(b)位数字或字母。 A:2B:3C:4D:5 17、在U/f控制方式下,当输出频率比较低时,会出现输出转矩不足的情况,要求变频器具有(C)功能。 A:频率偏置B:转差补偿C:转矩补偿D:段速控制 18、变频器常用的转矩补偿方法有:线性补偿、分段补偿和(B)

西门子MM440变频器实训指导书讲解

变频器实训指导书(西门子MM440)

任务1 变频器的面板操作与运行 任务目的: 1. 熟悉变频器的面板操作方法。 2. 熟练变频器的功能参数设置。 3. 熟练掌握变频器的正反转、点动、频率调节方法。 任务引入: 变频器MM440系列(MicroMaster440)是德国西门子公司广泛应用与工业场合的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。对于变频器的应用,必须首先熟练对变频器的面板操作,以及根据实际应用,对变频器的各种功能参数进行设置。 相关知识点: 一.变频器面板的操作 利用变频器的操作面板和相关参数设置,即可实现对变频器的某些基本操作如正反转、点动等运行。 二.基本操作面板修改设置参数的方法 MM440在缺省设置时,用BOP控制电动机的功能是被禁止的。如果要用BOP 进行控制,参数P0700应设置为1,参数P1000 也应设置为1。用基本操作面板(BOP)可以修改任何一个参数。修改参数的数值时,BOP有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。下面就以设置P1000=1的过程为例,来介绍通过基本操作面板(BOP)修改设置参数的流程,见表2-1。 表2-1 基本操作面板(BOP)修改设置参数流程 操作步骤BOP显示结果1 按键,访问参数 2 按键,直到显示P1000 3 按键,直到显示in000,即P1000的第0组值 4 按键,显示当前值2 5 按键,达到所要求的值1 6 按键,存储当前设置

7 按键,显示r0000 8 按 键,显示频率 任务训练 : 一、训练内容 通过变频器操作面板对电动机的启动、正反转、点动、调速控制。 二、训练工具、材料和设备 西门子MM440变频器、小型三相异步电动机、实训台、电工工具(1套)、连接导线若干等。 三、操作方法和步骤 1.按要求接线 系统接线如图2-1所示,检查电路正确无误后, 合上主电源开关QS 。 图2-1 变频调速系统电气图 2.参数设置 (1)设定P0010=30和P0970=1,按下P 键,开始复位,复位过程大约3min ,这样就可保证变频器的参数回复到工厂默认值。 (2)设置电动机参数,为了使电动机与变频器相匹配,需要设置电动机参数。电动机参数设置见表2-2。电动机参数设定完成后,设P0010=0,变频器当前处于准备状态,可正常运行。 表2-2 电动机参数设置 参数号 出厂值 设置值 说明 P0003 1 1 设定用户访问级为标准级 P0010 0 1 快速调试 P0100 0 0 功率以KW 表示,频率为50Hz P0304 230 380 电动机额定电压(V ) P0305 3.25 1.05 电动机额定电流(A ) P0307 0.75 0.37 电动机额定功率(KW ) P0310 50 50 电动机额定频率(Hz ) P0311 1400 电动机额定转速(r/min ) MM440U V W 28 L1L2L3M 3~ QS

相关文档