文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防施工工程施工组织设计方案

消防施工工程施工组织设计方案

消防施工工程施工组织设计方案
消防施工工程施工组织设计方案

泰吉滨江B组团消防施工工程

重庆巨浪工业设备安装有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介

泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。

第二章编制依据

2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。

2.2 甲方提供的施工图纸。

2.3 GB/T19001-2000质量文件

2.4 国家及地方相关标准

2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版)

2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998

2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005

2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005

2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)

2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005

2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997

2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998

2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001

2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999

2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

2.4.2《泰吉滨江工程施工组织设计》分别详AC、及B组团总承包单位施工组织设计。

第三章项目概况

3.1建设地点:重庆北碚河嘉村

3.2建设单位:重庆泰吉臵业有限公司

3.3工程名称:泰吉滨江A、C组团

3.4设计单位:北方-汉沙杨建建筑工程设计有限公司

3.5监理单位:重庆海发建设监理工程有限公司

3.6消防工程施工范围:

A、B、C组团消防系统所有的工作及设备用房送排风系统;D、E、F、G、H组团消防系统的预留管、线及控制点位(防火门、防火卷帘门、电梯不在本工程范围内,但防火卷帘门的喷淋、联动,电梯消防功能联动、三方通话及防火门和防火卷帘门的资料在本工程范围内)

3.8项目特点:

该工程位于重庆市北碚区滨江路,A、C组团为商品房;B组团为还建房;A组团车库同是人防工程;施工质量要求高。交通运输方便,工期较长。

第四章施工组织措施

4.1结合本工程特点与要求,施工组织必须严格按照《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326)的要求以及ISOGB/T19001-1994 ,ISO9001:2000标准来进行项目管理,执行公司《质量管理手册》的要求,以项目经理部为主,同时公司领导参与管理。在施工中,严格执行国家有关法律、法规、消防规范等要求,建立项目管理制度,实施项目经理责任制,建立有效运行的项目经理部,突出目标控制主线,对项目进度、质量、安全、成本、美观度等目标进行全方位控制,对项目合同、信息、生产要素、现场等进行科学管理, 搞好组织协调,为目标控制提供动力.完善施工项目的后期管理,对施工项目竣工验收阶段的管理落到实处,同时加强回访保修管理,制定出切实可行的售后保修服务制度,并贯彻执行。

4.2施工材料、设备的采购及进场计划、试验和检测计划、验收计划

根据泰吉滨江项目消防施工工程材料、设备采购量大,品种多,涉及范围广的采购特点。对于材料采购我公司将按照ISO质量体系文件的《采购控制程序》要求进行采购。由项目部提出采购计划,公司材设部采购。

所有进入施工现场的材料及设备必须进行现场抽样检查。

雇主/监理单位对分承包方产品的验证:

雇主/监理单位参与对本公司采购的产品进行验证时,雇主/监理单位或其代表有权到供货方的货源进行验证。材料进场必须按规定抽样检验、标识,重要大宗材料须报经雇主和监理验收后方可入库使用。由材料员收存进场材料、设备的产品合格证,使用说明书及有关技术文件,以备整理竣工资料。

加强运输、仓库、保管工作,健全现场材料管理制度,避免材料损坏、确保材料质量。

第五章施工进度计划及与总包进度一致性及保证措施工程施工进度计划为:施工总工期以建设方确认的总承包工程施工组织计划为准,进场时间暂定为2010年5月20日,450天安装完毕。

项目进度的控制应建立以项目经理为责任主体,由各分项负责人、工程师,作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。进度计划应逐级落实,最终通过任务书由班组实施。在施工进度计划实施的过程中应进行下列工作。

5.1 跟踪施工计划的进度并监督,当发现进度计划执行受到干扰时,应采取措施。

5.2 在进度计划表上标注实际进度记录,并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期,记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

5.3执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

5.4跟踪形象进度并对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等数量进行统计与分析,编制统计报表。

5.5.落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。在进度控制中,应确保资源供应进度计划的实施。

5.6施工配合

5.6.1在施工准备阶段由我方和总承包等单位作好线管、套管等的预留、预埋的交接工作。

5.6.2施工用水、电及场地使用协调解决。

5.6.3成品保护的配合,安装施工不得随意在结构承重墙上打洞,因特殊原因必须打洞,应和监理,雇主、总承包方协商后方可执行。

5.6.4成品保护。加强工人的职业技术教育,做好自己和他人的成品保护。

5.7消防安装与其它安装之间的配合

因为消防报警系统需和其它设备配合调试,因此,照明配电箱、水泵控制柜、等需联动调试的设备应在联动调试前10日内全部安装完成并完成各自单机调试,为系统调试提供条件。

5.8消防安装与二次装修的配合

5.8.1如果部份要装修,我司将与装饰单位进行配合,其主要烟温感及消防广播等安装必须与吊顶施工配合。在龙骨施工前将线管、线缆全部安装到位,并完成线路的校线和测试工作,待吊顶及涂料施工完成后,再安装探测器和广播等设备,其平面布臵须与二次装修协调。

5.8.2凡吊顶内有阀门或模块等设备的地方,由二次装修在吊顶上设检修孔,其位臵由双方在现场确定。

5.8.3在装修墙面上安装设备,应与装修施工单位配合进行。

5.9消防安装与建设及监理单位的配合

5.9.1图纸资料及设计变更等,须甲方及时提供,现场需要调整变更的部位、调整方式等与设计的有关事宜须甲方协调配合解决。

5.9.2甲方和监理单位在施工过程中对安装质量进行监督,材料进场应已书面报监理单位审查。设备开箱检查、隐蔽验收、工序报验、试车、试压等应请甲方及监理单位主管工程师参加和验收。

5.10施工进度计划(附图一)

第六章工程质量保证体系及措施

按照ISO质量保证体系标准建立项目质量管理和质量保证体系,进行质量有效控制,编制质量计划,以加强施工过程中的质量控制。

6.1 质量方针

以服务为中心,视质量为生命

6.2 质量目标

工程一次性验收合格率达100%;科学管理,结合总承包工程达到“巴渝”杯目标,确保满足业主的需要.

6.3质量保障体系

6.4 保证工程质量的技术和管理措施。

由工程部主要管理、项目经理总负责、以ISO质保体系要素为准则, 确保质量体系的正常运行和现场工程施工质量。建立以项目经理为首的经理负责制,以技术负责人为主的技术负责制,技术负责人兼任管理者代表负有质量监

督管理职能,各管理职能部门制定责任制和各岗位责任制, 从而形成有效的

质量保证体系。

在施工中运用TQC全面质量管理的技术和方法,以保证和提高工程质量。

施工前由施工组织设计方案或措施编制人员对各工程项目的施工负责人作组织、技术、方法、措施的交底工作,施工负责人应对施工操作人员进行传达和工作交底工作,施工负责人应对施工操作人员进行严格要求,按图纸施工。施工中施工操作人员应严格按施工图纸、材料、设备的有关技术文件、国家现行安装工程施工及验收的有关规范、标准及制定的组织、设计、方案或措施进行施工。

施工人员必须佩证上岗,国家规定的持证上岗的工种(例如焊工、电工等)必须持有关劳动部门颁发的上岗证方能上岗。

在施工中,严格执行工程质量的自检、互检、交检三检制,自检由施工操作人员本人进行, 互检由施工操作人员相互进行,交检由设臵的专职质检

员进行,专职质检员须在施工过程中对施工质量进行随时的监督和检查工作,并做好记录,报送监理工程师检查。

施工中发现有设计、设备参数等方面的问题应及时与监理单位(或建设单位)、设计、供货商等有关单位和部门进行联系和协调,进行及时处理, 必要时应编制相应的措施和采取必要的技术方法。

严格对原材料、设备、器材等进货物质的检验验收工作。进货物质必须具有国家所指定检验机构的检验报告和质量证明书等质检合格证明文件,规格、型号、颜色等与设计相符,随机文件齐全,进货数量与进货单相符。

加强职工质量意识和产品意识,使施工人员在施工中自觉严格按照技术文件和施工规范进行施工 ,并自觉把质量关,同时在施工中自觉对产品采取

隔断、遮盖等保护措施,以保证产品完好无损。

准时参加现场协调会,解决交叉配合问题和施工中出现的技术及质量等问题。

重视各专业施工的特殊性,保证施工质量,对在"三检"中发现的质量问题,应认真及时的进行返工或返修, 返工或返修后须进行再检验。返工返修仍达不到设计或使用要求的必须进行更换或重新安装,绝不允许留下任何影响

质量的隐患。

6.5 材料的质量控制:

6.5.1材料质量控制的要点

掌握材料信息,优选供货厂家,对其供应的材料质量、价格、供货能力有准确了解,工程质量有足够保证。

6.5.2.合理组织材料供应,确保施工正常进行

科学、合理地组织材料的采购、加工、储备、运输,建立严密的计划、调度,加快材料的周转,减少材料的占用量,按时间、保质量满足建设需要,提高供应效益,确保正常施工。

6.5.3.合理地组织材料使用,减少材料的损失

正确按国家规定计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,加强材料限额管理和发放工作,健全现场材料管理制度,避免材料损坏、变质,确保材料质量。

6.5.4.加强材料检查验收,严把材料质量关

(1)对用于工程的主要材料,进场时必须具备正式的出厂合格证的材质化验单。如不具备或对检验证明有影响时,应补作检验。

(2)工程中所有各种构件,必须具有厂家批号和出厂合格证。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题,应分析研究,经处理鉴定后方能使用。

(3)凡标志不清或认为质量有问题的材料;对质量保证资料有怀疑或与设计要求不符的一般材料;由工程重要程度决定,应进行一定比例试验的材料,需要进行追踪检验,以控制和保证其质量。

(4)材料质量抽样和检验的方法,应符合《建筑材料质量标准与管理规

程》,要能反映该批材料的质量性能。对于重要构件或非匀质的材料,还应酌情增加采样的数量。

6.5.5.要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料

对主要材料,应在订货前要求厂家提供样品或看样订货;主要设备订货时,要审核设备清单,是否符合设计要求。

(1)对材料性能、质量标准、适用范围和施工要求必须充分了解,以便慎重选择和使用材料。

(2)凡是用于重要部位的材料,使用时必须仔细地核对、认证,其材料的品种、规格、型号、性能有无错误,是否适合工程特点和满足设计要求。

(3)材料认证不合格时,不许用于工程中。

6.6 材料质量控制的内容

材料质量控制的内容主要有:材料的质量标准,材料的性能,材料取样、试验方法,材料的适用范围和施工要求等

6.6.1材料质量标准

材料质量标准是用以衡量材料质量的尺度,也是作为验收、检验材料质量的依据。

6.6.2材料质量的检(试)验材料质量检验程度

(1)根据材料信息和保证资料的具体情况,其质量检验程度分免检、抽检二种。

免检就是免去质量检验过程。对有足够质量保证的一般材料,以及实践证明质量长期稳定、且质量保证资料齐全的材料,可予以免检。

抽样就是按随机抽样的方法对材料进行抽样检验。当对材料的性能不清楚,或对质量保证资料有怀疑,或对成批生产的构配件,均应按一定比例进行抽样检验。

(2)材料质量检验的标准

对不同的材料,有不同的检验项目和不同的检验标准,而检验标准则是用以判断材料是否合格的依据。

第七章劳动力安排及施工机械设备配臵计划

7.1劳动力安排

7.1.1消防水专业:

★施工期(施工安装阶段):需2个施工班组,每组约6人,分别负责各防火分区的喷淋管网安装(1个班组);消火栓管网安装(1个班组);

★施工高峰期(全面铺开、设备安装阶段):需增加2个施工班组,每组约6人,分别负责喷淋系统主管安装(1个班组);管网试压工作(1个班组)。

★施工后期(施工收尾阶段):需2个施工班组,每组约4人,分别负责喷淋系统(1个班组)、消火栓系统(1个班组)的调试。

★维修保养阶段:需1个班组,每组2人,负责喷淋系统、消火栓系统的维修保养。

7.1.2 消防弱电专业:

★施工期(施工安装阶段):需1个施工班组,每组约3人,分别负责各防火分区的报警管线安装及测试。

★施工高峰期(全面铺开、设备安装阶段):需4个施工班组,每组约4人,分别负责各层分区的管内穿线、绝缘测试及设备安装。

★施工后期(施工收尾阶段):需2个施工班组,每组约4人,负责消防自动报警系统的调试。

★维修保养阶段:需1个班组,每组2人,分别消防报警系统维修保养。

7.1.3 暖通专业:

★施工期(施工安装阶段):需2个施工班组,每组约4人,分别负责各风机系统的风管及设备安装。

★施工后期(施工收尾阶段):需2个施工班组,每组约3人,负责各风机系统的收尾工作及调试。

7.2 主要施工机具准备配臵计划表:

第八章安全文明施工与环境保护

安全施工

8.1 安全生产方针与目标

“安全为了生产,生产必须安全”。为了保证本工程的施工安全,预防事故发生,我们将遵照国家颁布的安全生产规程以及业主制定的有关规定的要求,针对本工程的特点,在总结以往公司的安全管理经验的基础上,进一步完善安全防护体系,健全安全施工规章,落实安全生产责任制,加强安全防护知识教育和技能培训,确保工程安全、顺利施工。我们确定的安全生产方针和目标是:

安全生产的方针

安全第一:安全生产是企业维护劳动者合法权益的根本保证。项目经理部将夯实安全基础工作,加强职工的安全意识教育。在施工管理中把安全放在首位,当生产进度、效益与安全发生矛盾时,无条件地服从安全第一的原则,确保安全。

预防为主:安全生产重在预防,关键在投入。项目经理部在施工生产活动中将切实搞好安全隐患的预防和预控,预备必要的防护设备,应用安全系统工程将安全隐患消灭在萌芽状态。

安全生产的目标

实现“六无一控制”:无施工原因引起的安全等级事故;无工伤死亡和重伤事故;无机械设备大事故;无重要器材设备被盗事故;无责任交通特大、重大事故;职工负伤率控制在1%以下。

8.1.1 安全管理原则

坚持一手抓生产,一手抓安全,两手都要硬的原则;

坚持预防为主的原则;

坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理原则;

坚持重在控制、适当约束的原则;

坚持安全与速度互保、安全与效益兼顾的原则;

坚持在管理中发展、提高的原则。

8.1.2 安全生产保证体系

为了保证工程现场施工安全,维护工地正常生产、生活秩序,从思想、组织和工作等几方面制定详细的安全保证体系。

8.1.3思想保证体系

坚持“安全第一、预防为主”的方针,大力加强安全教育工作。开工前,组织施工人员进行安全知识学习,提高职工的安全意识和自我保护意识;施工中建立党政工团齐抓共管安全生产的氛围,并设立党员先锋模范岗、安全生产监督岗和安全班级,发动全体施工人员对现场施工安全情况进行监督。

实行班前安全讲话制、安全职责上墙制,时刻提醒职工注意安全,定期举行安全分析会议,对施工中发现的不安全隐患进行分析、总结,并以此进行职工安全教育。

8.1.4组织保证体系

由项目经理、总工程师、安质部部长组成安全生产领导小组,全面负责本项工程的安全生产工作,主要成员有工程部、安全质量部、及施工班组长、技术、安全检查工程师和班级安全员,建立逐级负责、定期检查的制度,明确各级管理人员的岗位职责,严格奖惩制度。

在项目经理的领导、监督下,由安全员廖弘均全面负责本项工程的安全生产工作,同时,由工程技术部负责制定施工过程各工序的技术安全措施,特别是特殊工种和关键工序的安全防护措施;安全质量部加强对易燃、易爆等危险品和安全防护用品的管理,严格发放制度,对安全防护用品定期进行检查,确保安全有效。

8.1.5工作保证体系

实行八坚持、四不放过的工作保证体系,并贯穿于整个施工过程中。坚持安全逐级负责制、坚持安全一票否决制、坚持定期安全工作检查制、坚持周一安全活动制、坚持班前安全讲话制、坚持安全职责上墙制。

建立逐级负责检查制度,对施工安全进行检查,工班安全员随工班的施工安全进行检查,作业队安全检查工程师随时对各工班施工安全情况进行检查,安全质量部定期或不定期对各作业队的施工安全进行检查。安全检查人员对施工中存在的安全隐患及时制止,并采取相应的防范措施,不能立即处理的层层上报,由项目部、作业队共同分析、研究、制定相应的安全技术措施和安全防护措施。工程施工中对存在的不安全隐患严格按照“四不放过”的原则进行处理。

项目部根据工程施工情况定期不定期组织召开安全会议,对工程施工出现的安全隐患进行分析、总结,制定相应的整改措施,对工程施工中的特殊工种、关键工序,研究制定相应的安全技术措施和防范措施,并下达到每位施工人员。

8.1.6安全生产保证体系图

8.2安全生产、文明施工措施

8.2.1管理措施

为进一步确保该工程安全生产、文明施工,服从总承包单位项目部的统一安全管理的同时,我们将采取以下措施:

(1)由项目部、质量管理工程师领导,不定期实行安全教育、安全检查,安全监督。

(2)开展开工前安全教育,上岗前安全培训,考试合格方可上岗。

(3)无条件接受监理工程师的安全考核、检查、监督

(4)每周一,项目部实行安全讲话,做好安全记录

(5)施工劳务队每天各班组出工前安全讲话,做好安全设想,工后做好安全记录

(6)专设施工及联络管理员,负责施工过程中的安全,质量监督,并做好记录

(7)实行严厉的安全生产奖惩制度,将安全管理与经济挂钩。

8.2.2安全管理制度

1)安全生产逐级负责制度

2)项目部坚持“安全第一,预防为主”方针和“管生产必须管安全”的逐级负责原则,建立安全管理体系,针对施工现场的特点进行安全控制和环境保护。

3)确定施工安全目标,逐级分解,层层落实。

4)明确项目部和劳务作业层两级安全管理组织形式、人员配臵规定,健全制度,评价考核。

5)制定项目部领导、职能部门和生产工人安全职责,并以悬挂等方式公示告知。

6)明确相关组织在安全生产中的地位和责任,开展活动,实现党政工团齐抓共管。

8.2.3 项目安全保证计划和安全技术交底制度

1)项目部在项目开工前编制项目安全保证计划,经项目经理批准后实施。2)项目安全保证计划主要包括:工程概况,安全目标,控制程序,组织机构,职责机构,职责权限,规章制度,资源配臵,安全措施,检查评价、奖惩制度等。

3)项目部独立按专业总体或单位工程逐次向施工作业队负责人和相关人员进行全面、详细的安全技术交底,保存双方签字确认的交底记录。

4)安全技术交底应包括:防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防溜车、防高空坠落、防道路交通既有线行车事故、防市政管线缆设施损毁、防寒、防暑、防疫、防环境污染等方面的技术措施规定。

8.2.4安全教育制度

1)项目部按项目管理层和劳务作业层两个层面实行安全教育。

2)项目管理层安全教育内容包括:学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律,讲解安全事故案例,了解安全防护标准。

3)劳务作业层安全教育内容包括:了解施工任务的特点,学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程、安全纪律;学习安全防护装臵(设施)及个人劳动防护用品正确使用知识、安全事故安全分析,了解现场作业中的不安全因素及防范救护知识。开工前组织施工人员集中学习并考核,考核不合格不得上岗。

4)安全教育应注意形式多样化和经常性相结合,利用声像电化设施教学,悬挂、固定安全标语,举办安全宣传板报园地等,营造安全生产的氛围。

5)安全教育要坚持考核上岗原则,防止安全素质不合格人员进入生产线或独立岗位作业。

6)工程开工前,项目部要组织全体施工人员进行安全防护知识培训,由项目部专职监察工程师系统地讲授施工安全知识,强调安全生产人人有责,施工生产不忘安全。

7)在本工程中的新上岗工人,必须先接受安全施工知识教育,并经考试合格后上岗。

8)响应上级部门和业主的号召,开展形式多样的安全宣传教育活动,不断强化和提高职工的安全意识。

9)编制符合本工程使用的安全防护规程袖珍手册,分发给每一个参建职工,成为大家接受安全知识教育的必修教材。

8.2.5安全讲话会议制度

1)班前安全讲话是保障作业班(组)坚持全员每日岗前集体讲安全的责任制度,必须认真执行。

2)班(组)长或安全员根据当日生产任务和作业特点进行安全讲话,要针对可能存在的不安全状态、不安全因素,提出注意事项与安全要求,切忌内容空泛笼统。

3)班前安全讲话应保持记录。

4)安全防护管理小组每月召开一次施工安全会议,听取专职安全检察人员及工班安全员的安全情况汇报,制定下一步的安全工作计划。

5)作业队每周末召开一次安全分析会,找出差距,定出安全防护措施。

6)每天出工前,工班长和安全员要根据当天的施工作业项目,向班组人员提出相应的安全注意事项,落实各项安全防护措施。

7)每天收工后,召开一次安全总结会,分析当天安全情况,提出次日安全注意事项。

8.2.6周一安全活动日讲评制度

1)周一安全活动日是作业班(组)依靠职工群众进行安全民主管理的重要形式,必须每周活动一次。

2)周一安全活动日的内容包括:讲评上周安全生产情况:学规程,讲安

全,查隐患,议危害,提建议,订措施,堵塞安全管理漏洞。

8.2.7安全挂牌制度

1)项目部和作业班(组)在现场醒目位臵公示下列内容:

2)工程简介。包括:工程规模,发包、设计、监理和承包单位的名称,技

术、安质、施工负责人名称,安全(质量)目标,合同工期起止年月等:

3)安全揭示牌;

4)先锋模范、青年安全监督岗牌;

5)安全操作规程牌;

6)安全标语牌;

7)危险场所警示牌。

8.2.8安全检查制度

1)项目部根据施工过程的特点和安全目标的要求,确定安全检查内容,定期组织检查,纠正施工中存在的不安全行为和隐患。

2)项目部进行项目安全各证计划执行情况的检查考核和评价,对实施中产生的问题,要分析原因制定措施,予以消除。

3)安全检查人应对检查结果进行分析,确定安全隐患和类型,填发安全隐患整改通知书,并进行跟踪检查,保存验证记录,编写安全检查报

告。

4)安全检查工作要做到经常性、专业性和群众性。

5)对各种安全制度的执行情况,安全防护用品、消防器材、电气设施及易燃易爆物品的保管、维护、检测和使用情况,各级要定期进行检查,

公司每半年不少于一次,项目部每三个月不少于一次,作业队每月不

少于一次。

6)根据季节、气候、工作环境等客观因素变化,安全管理小组应进行全面检查或重点检查。

7)安全检查人员要经常深入现场进行日常巡回检查,发现问题要及时采取措施,提出改正意见。

8)安全检查工作要把自检与互检相结合,定期检查与经常检查相结合,专业检查与综合检查相结合。

9)正规性检查要有记录,记录内容应包括:检查地点、检查时间、检查内容、检查方式、检查人员姓名、检查结果、整改期限等。

10)每次检查出的问题,相应的责任部门或责任人都要在整改期限内完成整改工作,检查人员要复查整改结果,直至合格。

11)每季度终,根据检查结果,评出安全防护工作先进集体与先进个人,进行奖励。

8.2.9安全事故报告处理制度

1)事故发生后,要及时进行救护工作,保护事故现场,同时要迅速准确地向上级机关报告。

2)组织事故调查:较小事故由项目部安全管理小组进行调查;一般事故由公司领导组织调查;重大事故由公司领导会同重庆市公安机关、劳动保护机关进行联合调查。

3)施工过程中发生的安全事故(指人身伤害和急性中毒事故)须在十二小时内以快捷的传递手段报告公司法律部,责任死亡事故应依法同时报告事故发生地政府主管部门。

4)重伤以下的人身伤害事故由项目部领导小组、项目经理、技术部门、安全质量部门、施工安装组负责人及公司法律部等组成调查组开展调查,认定损失责任,提出纠正预防措施和处理意见,撰写调查报告30日内报公司法律部批复结案并上报相关部门。

5)发生安全事故后项目部应积极救护伤员,排除险情,防止事故蔓延扩大。同时,要保护好现场和征据。

6)安全事故处理须坚持“四不放过”原则,即“事故原因调查不清楚不放过,事故责任人和员工没有受到教育不放过,事故责任没有处理不放过,没有制定防范措施不放过”的原则。

8.2.10劳动保护

1)贯彻国家《劳动保护法》,加强劳动保护工作,改善施工环境,保障职工的安全和健康。

2)根据重庆的气候和施工特点,公司制定劳动保护用品的采购计划。

3)项目部根据下达的采购计划,及时采购下发。劳动保护用品主要有:

安全帽、水鞋、雨衣、工作服、手套、手灯、安全带、防尘用具等。

4)安全防护管理小组安全人员负责对劳动保用品的发放、使用、检测的情况进行跟踪检查,发现违章者令其改正。

8.2.11安全防护规程

遵照业主的要求,我们将按照国家颁布的安全规程,结合工程实际编印通俗易懂的安全防护规程袖珍手册,经公司安全部审批后印刷成册,分发给项目部全体职工。

安全防护规程手册主要包括以下内容:

1)劳动防护用品的使用

2)起吊设备的使用

3)电动机具的使用

4)运输机械的使用

5)用电安全

6)机修作业安全

7)高空作业安全

8)意外事故和火灾的救护

9)安全信号告警知识及安全标志的设臵

8.3.施工安全注意事项

8.3.1安全防护

(1)根据工程的施工特点,在施工现场施工时应设专人负责安全防护,防护人员配戴上岗证。

(2)需停电作业时,在配电盘或开关柜处悬挂“有人施工、禁止合闸”标示牌,如有必要,设专人防护。

(3)现场施工人员进入施工现场时,必须带安全帽及施工工作证。

8.3.2高空施工的安全措施

(1)登踩梯子作业

A、作业前需对梯子进行外观检查及登踩试验,严禁使用不合格的梯子。

B、作业时梯子摆放必须稳妥,且有专人扶持。

C、作业人员衣着灵便,在易于发生挂碰的场所,将裤脚、袖口、衣扣扎

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

机房消防系统设计方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

消防系统施工组织设计

第一篇消防系统施工组织设计 第一章工程综述 一. 施工组织编制依据 1.《XXXXXXXXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程招标文件》: 项目名称:XXXXXXXXXX工程消防及弱电工程 招标单位:XXXXXXXXXXX 发标日期:XXXXXXXX 内容:本项目招标文件中提出的具体要求。 2.XXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程图纸。 3.我国现行工业及民用建筑施工与安装标准图集。 4.我国现行的安全生产、文明施工、环保、职业健康及相关的法规和规定: 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 《建筑设备施工安装图集》(91SB6-1) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-97) 《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93) 《弱电系统设计规范》(GBJS0116-98) 《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》(GB4715-93) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93) 《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50116-92) 《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》GB16796-97 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

消防工程施工组织设计方案

第一章施工方案 一、编制依据标准 1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T116-92) 2.《民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-98)4.《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50116-92)5.《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)6.《电气安装工程图册》(增订本) 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-1202)8.《自动喷水灭火设施安装》(GB50084-2005) 9.《室内自动喷水灭火设施安装》(GB89SS175)10.《室内消火栓安装》(GB99S202) 11.《消防水泵接合器安装》(GB99S203) 12.《建筑安装工程质量检验评定标准》 13.《建筑电气通用图集》华北标办92DQ1-13 14.《等电位联结安装》02D501-2

15.《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4715-93) 16.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况 1.工程名称:某市供电有限责任公司电力生产调度楼消防工程 2.工程地点:某市腾飞路与东进路交叉口西南角 3.工程总额:2000000元 4.工程内容:大楼消防水喷淋系统、消火栓系统、消防报警联动系统、消防广播系统设备。 5.施工日期:120日 6.承包方式:包工包料 7.工程质量:合格 8.1 自动喷水灭火系统设计参数如下: 8.1.1 危险等级:地下为危险级II级,其余均为危险级I级。 8.1.2 消火栓及喷淋给水系统采用内外壁热浸镀锌钢管,DN≤100的管道采用螺纹连接,DN>100的管道采用沟槽式管接头连接。管道及配件工作压力为1.6Mpa。 8.2 系统综合说明: 8.2.1 消防用水量:室内消火栓量为20L/S,室外消火栓用量为20L/S。

《消防设计方案》

第一章消防设计方案 1.火灾自动报警系统 1.1设计依据: 1)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(1997年版) 2)火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.2系统组成: 本次改造内容为:在保护区内的机房及配电室的工作层及地板下分别设置有分布智能型感烟报警探测器及感温型报警探测器,在保护区门口设有气体紧急启动、停止按钮,保护区门口上方设一只气体释放指示灯,保护区内分别设一只声光报警装置。 机房保护分地板下及工作层,划为一个防火分区进行保护 1.3控制系统的设计方案: 将消防报警主机设在机房外侧的监控室内,采用利达公司的报警控制器(二回路气体灭火控制器); 2. FM200气体灭火系统 2.1设计依据: 1)《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) 2)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》 3)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—97) 2.2防护区的概况 依据设计规范及用户要求并结合防护区的建筑特点,将该防护区设计为七氟丙烷全淹没灭火系统,系统方式为单元独立系统。

2.3对防护区的设计要求: 1)防护区内环境温度为-200C—500C; 2)防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放药剂前应自动关闭; 3)防护区应封闭良好; 4)防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25 h,防护区的门应采用向疏散方向开启的防火门; 5)防护区的门窗及围护构件的允许压强不宜低于1200Pa; 6)防护区内应有保证人员在30s内疏散的通道和出口,并设事故照明和疏散指示 标志; 7)设置七氟丙烷灭火系统的防护区应配置空气呼吸器。 2.4灭火系统主要设计参数: 1)机房的设计浓度:7.5%-8.6% ; 2)喷射时间:不大于7s 3)计计算环境温度:200C 3.设计方案 根据防护区的具体情况,灭火系统采用单元独立系统,灭火方式采用全淹没灭火方式,其所需的药剂量及分布方式如下表: 4.系统操作及控制方式: 灭火系统具有自动、手动和应急操作三种启动方式:

消防施工组织设计方案

施工组织方案 感谢XXXX对我公司的信任,给我们这次施工的机会,通过对1#楼图纸审查、了解,在仔细领会同圆图纸设计思想的前提下,我方作出以下方案,希望领导审阅提出宝贵意见。 一、施工范围: 1#楼消防工程 施工项目: 1、消防给水和灭火设施 1)室外消防用水量及消防给水管道、消火栓 2)室内消火栓等的设置场所 3)室内消防用水水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 4)消防水池与消防水泵房 2、防烟与排烟 1)自然排烟 2)机械防烟 3)机械排烟 3、消防电气 1)消防电源及其配电 2)电力线路及电器装置 3)消防应急照明和消防疏散指示标志 4)火灾自动报警系统和消防控制室 二、施工设计总方案: (1)本工程消防水池及泵房设置在卫生所地下一层,由市政管网给消防水池供水,水池有效容量应满足在火灾延续时 间内室内消防用水量。容量400m3(其中消火栓水量288m3, 自动喷水量102m3)采用¢14钢筋、混凝土c20浇灌,并

预埋柔性套管。室内消防用水量为40L/s,作用时间2h。 喷淋系统设置为湿式自动喷淋,喷水强度为8L/min.m2,最大设计流量为:30L/s,作用时间1h。消火栓加压水泵两台,自动喷淋加压水泵两台,一用一备。高位消防水箱18m3及稳压设备一套设置在屋顶水箱间。室外消火栓水泵结合器、喷淋水泵接合器各2套。灭火器配置按中危险级配置,每个消防箱设2个3A级3Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 为便于装修、达到美观、实用,消防箱采用组合式,建议房间内喷头采用DN20边墙侧喷。消火栓和自动喷淋管道采用20mm橡塑海绵包围,外做PAP保护层。 (2)卫生间采用排气扇,换气次数10次/h。消防电梯合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于机房层屋面,电梯前室每层设一多叶送风口,风口平时常闭,火灾时本层及上下多叶送风口电动开启,同时联动正压送风机送风。(3)火灾自动报警消防控制室建议设置在一层靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口,耐火等级不应低于二级,并设有直通119专用市政电话。 (4)报警系统组成:火灾感烟自动报警、消防联动、消火栓报警按钮、自动喷淋控制系统、手动报警、专用电话、应 急广播、电梯控制系统、应急照明、消防系统接地、重 要消防设备多线联动。消防控制中心接受各联动设备反 馈信号,接到火灾确认信号后,切除相关部位非消防电 源,电梯迫降至一层,消防电梯消防人员专用紧急按钮 设于一层,电梯自带。 消防控制室接到任一火灾报警信号后,启动送风机,打开正压送风口,并接收反馈信号。控制室确认火灾后打开应急广播,切断非消防电源,点亮应急灯及疏散指示灯,

消防系统设计方案

消防系统改造设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于25米。 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 三、自动喷水灭火系统 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。 四、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道应增设机械排烟系统。 五、气体灭火系统 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。 六、设计依据 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防施工组织设计方案(1)

第一节编制依据和工程概况 1.1惠阳城市建筑设计研究院设计消防图纸 1.2建筑设计防火规范(GB2005-2006) 1.3高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版) 1.4火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98) 1.5火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.6自动喷淋灭火系统设计规范(GB80084-2001)(2005年版) 1.7自动喷淋灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 1.8通风与空调工程施工及验收规范(GBJ235-97) 1.9《工业管道工程施工及验收规范》(GB50235-2005) 第二节工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于惠州市龙丰上排大岭路,总建筑面积为29981㎡,为钢筋混凝土框架结构,分别为:地下1层,建筑面积为2797平方米;地上主楼13层,高度63.8米,附楼8层,高度29米,主、附楼面积为27184平方米。消防工程施工图纸由惠阳城市建筑设计研究院设计。 (二)工程特点 1、本项目主要用途为保健院配套设施,对本项目的防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、室内消防管道采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,对预留

预埋要求较高。 3、本安装工程系统前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程主要工程量详见《消防工程报价书》。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 四、施工组织设计编制依据 惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程系统按设计图纸。 五、本工程执行的技术标准

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

消防喷淋系统施工组织设计

. 消防喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 喷头支管安安装准主管安水流指示器安装 管道试压、冲洗喷头及附件安装系统通水调试 1.2.支架、吊架制作. 支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作1.2.1.: 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 矫正。 4) 1.2.3.支吊架安装 1) 2) 坡度、标高的确定

3) 支、吊架固定和调整 4) . . 5)支、吊架的安装 膨胀螺栓固定 膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。 钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管 2.1.立管安装 1) 每层从上至下统一安装卡件,将预制好的立管按编号排出顺序安装。在安装中核实预 立管阀门朝向应便于操作和维修。 2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。

4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装 1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。 3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。 4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装 1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM 螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截, 面积。 3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。 4) 管道安装位置应符合设计要求,管道中心与梁、柱、顶棚等最小距离应符合下表 . . 5) 管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性短管。穿墙或楼板时应加设钢性套管。套管长,度不得小于墙厚,或应高出楼面或地面50mm,焊接环缝不得置于套管内。套管与管,道之间的间隙应用不燃材料填塞。 6) 系统的管道宜设有0.002~0.005的坡度,且坡向排水管,当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采用相应的排水措施,当喷头数少于5只,可在管道低处装设堵头,多于5只喷头时宜装设带阀门的排水管。 7) 管网的地上管道应作红色或红色环圈色标。 8) 管道在安装中断时,应将敞口封闭。 4.喷头安装

消防设计方案

消防设计方案 一、高层民用建筑物消防分类:(2类) 1、19层及19层以上的普通住宅和高级住宅为一类; 2、10至18层的普通住宅为二类; 3、每层建筑面积超过1200m2的商住楼为一类。 二、一般消防规定: 1、高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统; 2、消防用水可由给水管网、消防水池供水; 3、室内消防系统,可采用二次加压给水系统供水; 4、室内外消火栓系统,可采用市政一次网给水系统供水(压力在: 0.4mpa以上) 三、室外消防管道的设置: 1、室外给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从 两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。 2、市政给水管道和进水管不能满足消防用水量,只有一条进水管 时,应设消防水池。 3、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容 量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的补水时间不宜超过48小时。高层建筑可按

2小时计算,自动喷水灭火系统可按1小时计算。 4、消防水池的总容量超过500立方米时,应分成两个能独立使 用的消防水池。 5、园区应设消防车的取水口或取水井,其水深保证消防车的消防水 泵吸水高度不超过6米,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。 6、高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消 防用水量最大的一幢高层建筑计算。 7、室外消火栓的数量应按规定的室外消火栓用水量,经计算确定; 8、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5米,并不宜大于40米;距路边的距离不宜大于2米。 9、室外消火栓的距离,应按(高层住宅)半径150m为一处供水点,普通(多层住宅)半径200m为一处供水点。 10、室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。 四、室内消防给水管道: 1、室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。 2、每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100

最新版全套消防工程施工组织设计方案

最新版全套消防工程施工组织设计方案

目录 第二部分施工组织设计 第一章施工方案 第二章重点难点部分施工控制措施 第三章劳动力材料及机械的组织计划 第四章质量保证体系及措施 第五章施工进度计划及保证措施 第六章安全文明施工及环保措施 第七章现场施工平面布置 第八章确保报价完成本项目的技术和管理措施第九章临时用电措施 第十章安装调试方案

第一章施工方案 施工前期的各项准备工作 一、技术准备: 1、熟悉和会审图纸: 公司由总工和工程技术部组织所有技术人员,对图纸进行深入研究,熟悉图纸和设计意图,了解工程技术特点,攻克技术难点。 2、会同设计院和甲方进行图纸会审: 对于图纸设计中的难点、疑点,及时与设计院、甲方联系、沟通。 参加三方进行的图纸会审,力求对甲方的要求及设计意图做到最准确的理解。 3、编制和审定施工组织设计: 由工程技术部及预算部的有关人员根据工程特点,编制施工组织设计,经公司总工审定,方可实施,保证施工组织设计的合理性、适用性及可操作性。 4、技术交底: 工程技术部负责对施工项目部进行技术交底,包括图纸交底、施工组织设计交底、分项工程技术交底;技术交底分四级制,即: 二、组织准备: 1、公司选派经验丰富的项目经理担任本工程项目经理,组建项目 经理部。 2、项目部的技术管理人员均选用公司的精干人员,提高项目部的 办事效率及处理复杂问题的能力。 3、所有管理和施工人员为进场以前,必须根据《现场安全管理办

法》制定出该工地安全管理措施,以保障施工安全。 三、材料设备准备: 1、项目经理部根据施工进度计划编制材料设备供应计划,提交公 司工程部技术部,经工程技术部审核,转交公司物资部,由物资部负责采购,物资部依据计划向工地供货,材料、设备必须保质保量按计划进入工地,为工地施工提供最大的方便。 2、材料的采购必须是正规、知名生产厂家的产品,产品应具有合 格证、材质证明及检验报告等。 3、对准备进场的机械设备、工具、必须进行二次性能检查、保养。 四、现场准备: 1、由项目经理带领工程技术人员及施工负责人,按照图纸对本工程 材料设备安装具体位置进行现场定位。 2、临时的供水供电线路敷设,在甲方的统一安排下设置供水、供电 等设施, 五、材料现场堆放及加工: 1、材料按照不同规格、型号分批堆放,并注明材料的生产厂家、产 地及其他相关资料。 2、材料加工、机械安装、固定必须牢固可靠,并注明用途、型号、 生产厂家。 六、施工机械设备的准备 对计划使用的施工机械进行全面检测调试,包括设备配备、维修、电机、能源的落实等,并按使用计划调运进场。 七、施工用水、用电 计划施工用水、用电采用装表,临时用水、用电费用由我方自负。 八、技术培训、图纸会审

消防系统改造方案.

(一期、二期)消防系统维修工程 消防报警系统改造方案 天津xxx公司 2013年1月30日

目录 一、总则 二、编制依据说明: 三、工程概况 四、施工及验收执行的国家规范及标准 五、施工部署 六、改造方法 七、施工机械进场计划 八、工程材料进场计划 九、施工现场面布置图及施工道路平面图 十、保证安全生产、文明施工,降低环境污染和噪音的措施十一、工期安排 十二、劳动力安排计划 十三、成品保护措施 十四、工程管理及各种措施

一、总则 1.工期目标:依据贵公司的招标技术要求,我公司保证在贵公司规定的要求完成设备安装、调试并通过消防验收。 2.质量目标:使用有FM认证的消防喷淋系统、消火栓系统及消防自动报警系统,达到优良工程标准,一次性通过消防验收。 二、编制依据说明: 为将建设成为优良工程,我公司本着“科学管理、精心施工、争创第一、服务业主”的原则,建立健全完善的质量保证体系,确保对各个质量控制点进行有效的监控和运行,保证工程进度和质量目标的实现,争创优质工程。 本施工组织设计编制主要依据: 1. 宝洁天津配送中心一期给排水图纸。 2.国家现行有关施工及验收规范、规程、标准。 4、招标技术文件 三、工程概况 本工程为一期二期工程。 结构类型为单层钢结构物流仓库,总建筑面积约八万平方米。一期工程(约50000平方米,8个防火分区)于2006年建成并投入使用,二期工程(约30000平方米,5个防火分区)于2009年建成并投入使用。 改造内容涉及一期室内的管道支架增加和加固、一期室内消防喷淋支管改造、一期消防喷淋支管渗漏管道更换、一期室内层间喷淋改进、烟感和红外对射报警装置一期室内火灾报警探测装置维修、改进超压报警阀和压力表消防水泵房内的超压报警阀和一期室内的压力表、新增广播系统、维修消防应急照明、搬迁消防报警中心控制系统主机将二期消防控制柜搬迁至一期消防控制室、翻新消防报警中心室内装修一期消防控制室。

消防工程施工设计方案71585

****洋房消防安装工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:****

目录 一工程概况 二施工组织设计编制依据 三本工程组织机构与职责 四施工准备 五物资采购管理 六工程产品标识和可追溯性控制 七施工工艺 7.1 消防电气 7.2 消火栓、喷淋 7.3 防排烟及通风 7.4 室外管网 7.5系统调试 7.6系统联动调试 八质量保证措施 8.1加强施工技术管理中的质量意识 8.2工程质量交底 8.3建立可靠的质量保证体系 8.4合理组织施工 8.5材质保证 8.6加强成品保护 8.7准确、及时、真实、完整的工程技术资料九安全文明技术措施

十工期进度计划保证组织措施 10.1 施工进度计划 10.2 施工进度计划保证措施 10.3 施工进度管理措施 十一配合协调保证措施 11.1 与甲方监理配合协调 11.2 与设计方的配合 11.3 与总包单位的配合 11.4 与地方职能部门的配合 11.5 与其他专业分包商的配合十二成品及半成品保护措施 12.1 成品保护措施 12.2 半成品保护措施 十三临时用电及保障措施 13.1供电方式 13.2选择计算书 13.3施工用电线路布置 13.4安全用电技术措施 13.5安全用电管理措施

一、工程概况: 工程名称:*********消防安装工程 工程位置:市九龙坡区 建设单位:******房地产 设计单位:******有限责任公司 监理单位:*****监理 施工单位:****** 建筑规模:约14万平方米 工程围及主要施工容: 1.1、本工程的承包容为 *******项目洋房部分A区1-3#楼、5-8#楼、14#楼(幼儿园)及对应车库和B 区洋房及车库、沿街商业物管用房等消防安装工程。由于为分包工程,按照工程施工合同,所有消防相关一、二次预埋、建筑防火封堵均为其他单位施工。我单位主要工作容包含以下部分: 1.1.1 室外消防管网安装及调试; 1.1.2 室消火栓系统管道、设备安装及调试; 1.1.3 自动喷淋系统管道、设备安装及调试; 1.1.4 火灾消防报警系统安装及调试; 1.1.5 正压送风和防排烟系统的安装和调试; 1.1.6气体灭火系统的安装和调试(厂家安装,我方进行联动调试); 1.1.7 施工期间发包方临时书面增加的容; 1.1.8具体容以发包方提供的施工图为准。

消防系统安装施工组织设计模板

消防系统安装施工 组织设计

消防系统安装施工组织设计 一、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96 二、室内消防管道及设备安装 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用, 一般采用镀锌碳素钢管及管件, 管壁内外镀锌均匀, 无锈蚀、无飞刺, 零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象。 1.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用, 一般采用碳素钢管或无缝钢管, 管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 1.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求, 配件齐全, 铸造规矩, 表面光洁, 无裂纹, 启闭灵活, 有产品出厂合格证。 1.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求, 外型规矩, 丝扣完整, 感温包无破碎和松动, 易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 1.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求, 箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀, 划伤, 箱门开启灵活。箱体方正, 箱内配件齐全。栓阀外型规矩, 无裂纹, 启闭灵活, 关闭严密, 密封填料完好, 有产品出厂合格证。 1.2主要机具: 1.2.1套丝机, 砂轮锯, 台钻, 电锤, 手砂轮, 手电钻, 电焊机, 电动试压泵等机械。

1.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 2.作业条件 2.1主体结构已验收, 现场已清理干净。 2.2管道安装所需要的基准线应测定并标明, 如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求, 达到安装条件。 2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置, 吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装( 系统综合试压及冲洗) →节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸, 根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料, 测量尺寸, 绘制草图, 预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸, 查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当, 及时与设计人员研究解决, 办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序, 避免工程交叉作业干扰, 影响施工。

相关文档
相关文档 最新文档