文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯安装安全技术交底记录

电梯安装安全技术交底记录

电梯安装安全技术交底记录
电梯安装安全技术交底记录

分项工程安全技术交底记录名称:无锡碧桂园A块

施工电梯安全技术交底

施工电梯安全技术交底 1.使用安全要求 (1)电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层一定高度的地方架设防护棚,搭设方法参见高处作业要求。 (2)电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。 (3)限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。 (4)应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量就折减50%。 (5)电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口处应设置安全可靠的强制式闸门。 (6)当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。 (7)电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。 (8)多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。 (9)梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。 (10)风力达6级以上停止使用,并将梯笼降到底层。 (11)电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。 (12)各停靠层通道口处,应安装栏杆或安全门。其他周边各处,应用栏杆和立网等材料封闭。 2.安装与拆卸作业安全要求 (1)安装和拆卸过程中,要有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。 (2)装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就位。 (3)安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。 (4)调试梯笼。调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10m 高度以内,做上下运行试验。 (5)随立柱的升高,必须按规定进行附壁连接,第一道附壁杆距地面应为10m左右,以后每隔6m(按说明书规定)做一道附壁连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m偏差不大于5mm。顶部悬臂部分不得超过说明书规定的高度。 (6)在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。 (7)把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。每拆除两个标准节,随之把附壁支撑架同时拆下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。 (8)立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定,当钢丝绳直径为18.5mm时,应使用Yb-20型号的卡子,不少于4个,间距按100~120mm卡牢。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不少于300mm。 (9)安装拆卸附壁杆,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。

电梯安装技术交底

电梯安装技术交底 1、井道必须符合下列规定: 1.1 当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;(主要针对有底下层的电梯)。 1.2 电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m 的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 1.3井道尺寸应和土建布置图所要求的一致,允许偏差应符合下列规定: 1.3.1当电梯行程高度小于等于30m 时为0~+25mm; 1.3.2当电梯行程高度大于30m 且小于等于60m 时为0~+35mm; 1.3.3当电梯行程高度大于60m 且小于等于90m 时为0~+50mm; 严格按照以上要求对井道进行验收,并做好交接记录。 井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等。 1.4井道内应设置永久性电气照明,井道内照度应不得小于50lx,井道最高点和最低点0.5m 以内应各装一盏灯,再设中间灯,并分别在机房和底坑设置一控制开关。 2、底坑内应有良好的防渗、防漏水保护,底坑内不得有积水。有条件时需设排水管 3、机房 3.1机房应有良好的防渗、防漏水保护。 3.2机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 4、驱动主机 4.1紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。 4.2当驱动主机承重梁需埋入承重墙时,埋入端长度应超过墙厚中心至少20mm,且支承长度不应小于75mm。 4.3 制动器动作应灵活,制动间隙调整应符合产品设计要求。 4.4机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为20~40mm,通向井道的孔洞四周应设置高度不小于50mm 的台缘。 5、导轨 5.1导轨安装位置必须符合土建布置图要求。 5.2 两列导轨顶面间的距离偏差应为:轿厢导轨0~+2mm;对重导轨0~+3mm。 5.3 导轨支架在井道壁上的安装应固定可靠。预埋件应符合土建布置图要求。锚栓(如膨胀螺栓等)固定应在井道壁的混凝土构件上使用,其连接强度与承受振动的能力应满足电梯产品设计要求,混凝土构件的压缩强度应符合土建布置图要求。 5.4 每列导轨工作面(包括侧面与顶面)与安装基准线每5m 的偏差均不应大于下列数值: 5.4.1轿厢导轨和设有安全钳的对重(平衡重)导轨为0.6mm;

施工升降机维修保养安全技术交底

施工升降机维修保养安全技术交底 GDAQ330605 施工单位:*** 工程名称*** 分部分项 工程 电梯维保工种 一、工人进入施工现场必须经过三级安全教育及特种作业人员答卷,经考试合格后方可进入施工现场。 二、外用电梯维修进入现场必须戴合格的安全帽,持证上岗。 三、作业前重点检查:电缆、地线应完整无损,结构有无变形,连接螺栓是否松动,节点有无开焊,装配是否正确,附壁是否牢固,站台是否平整,各部钢丝有无损伤,齿轮、导轮、滚轮等配合间隙和支承是否合格,运行范围有无障碍等,发现问题必须妥善处理后方可启动。 四、维修时电源接通后,控制器应在零位,同时检查电压是否正常,机件有无漏电,试验各限位装置,梯笼门、围护门等处的电器联锁装置是否良好。电器仪表是否灵敏有效,经过启动,情况正常,即可进行空车升降试验,以测定制动器是否有效,确认各传动机械运转正常后方可作业。 五、维修后第一次运载时,将电梯升高至离地面一米以外,停梯检查有无自动向下溜行,以及检查电机制动部分是否正常。(最好在电梯满负荷时进行)。 六、维修期间梯笼内严禁乘人或载物。 七、操作前必须响铃示意,在电梯未切断电源前,操作人员不得离开操作位置。 八、电梯运行到最上层和最下层时,严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作按扭使用。 九、每个楼层防护门不关不启动,人员货物超载超长不启动,机器有故障不启动六级风以上禁止维修。 十、禁止酒后作业,禁止操作与自己无关的机械设备。 十一、作业完后,将梯笼降至底层,各操纵器转到零位,切断电源,按照保养规程班后作业项目进行检查,紧固、润滑、清洁工作,关好电源控制箱,闭锁梯笼门和围护门。 十二.维修人员必须带好安全带。把工具放在安全带内,严禁抛仍。 十三.维修时设警戒线。 十四.维修完毕后试运行确认达到安全使用要求后方可投入运行。 十五、现场补充交底内容: 1、作业前重点检查:电缆、地线应完整无损,结构有无变形,连接螺栓是否松动,节点有无开焊,装配是否正确,附壁是否牢固,站台是否平整,各部钢丝有无损伤,齿轮、导轮、滚轮等配合间隙和支承是否合格,运行范围有无障碍等,发现问题必须妥善处理后方可启动。 2、维修后第一次运载时,将电梯升高至离地面一米以外,停梯检查有无自动向下溜行,以及检查电机制动部分是否正常。(最好在电梯满负荷时进行)。 3.维修人员必须带好安全带。把工具放在安全带内,严禁抛仍。 4.维修时设警戒线。

施工升降机安装安全技术交底

施工升降机安装安全技术交底 施工升降机安装安全注意事项及技术保障措施 (一)、注意事项: 施工升降机安装前,必须清理安装现场,检查基础平面及底坐预埋螺丝是否牢固,底架平整度应达1:1000。 (二)、安全措施: 设立安装警戒线,安装人员必须戴安全帽,警戒区域设专业安全员指挥。 安装时先安装安全防护,后安装吊笼,并且设立有效的安全距离。做好施工升降机的防雷接地措施。 (三)、安装使用工具: 36、41专用加力扳手,8寸、10寸、15寸活动扳手,12、14、17专用内六角扳手。专用滚轮调整扳手、月牙扳手、托线锤、水平尺、大小系列起子等。 (四)、调试要求: 施工升降机安装后必须进行系列调校,内容如下: 1、传动机构的配合,齿轮齿条,各导向滚轮的间隙配合。 2、各限位开关的灵敏有效的角度,安全控制距离。 3、标准节的垂直度为100米高度,偏差不超过8cm,附墙牢固。 4、制动刹车良好有效,同步性好。 5、防坠落测试,安全器在规定制距离内将吊笼制停。 6、各进、出料门启闭灵活。 (五)、安装人员的合理分工: 一般施工升降机安装时,最少需叁名安装工人,其中壹名工人兼电工,贰名为机械安装工,按施工升降机安装规范顺序要求,互相配合操作。 (六)、进入现场人员必须遵守安全生产五大纪律: 1、进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用品。 2、安装区域非操作人员严禁入内。 3、高空作业时,不准从下向上抛掷材料,工具等任何物件。

4、非指定人员,不准动用控制设备和提升机械。 5、严禁玩弄施工现场任何电器和机械设备。 (七)、现场登高作业必须遵守“八不登” 1、患有心脏病,高血压,深度近视等症不登高。 2、迷雾,雷雨或六级以上大风不登高。 3、没戴安全帽不登高。 4、穿了厚底或开口的皮鞋及携带笨重工具不登高。 5、饮酒,精神不振或经医院证明不宜登高的不登高。 6、脚手架、脚手板,梯子没有防滑设施或不牢固不登高. 7、高楼顶部没有固定防滑的措施不登高。 8、非本工种区域高处不登高。 (八)、现场施工应做到“三不准,三严禁” 三不准:1、不准赤脚,赤背,穿拖鞋,高跟鞋,硬底鞋在现场工作。 2、不准在工地留宿亲友,有特殊情况者,必须经请求批准后,方可临时借宿。 3、不准私自拆除各类防护设施,包括安全网,安全门等。 三严禁:1、严禁赌博,偷盗行为。 2、严禁在易燃易爆危险区域吸烟或使用明火。 3、严禁打架斗殴,聚众闹事及流氓活动等违法乱纪行为。 (九)、其它必须做到的要求: 1、严格遵守甲方工地的各项规章制度,服从工地的统一号令。 2、认真学习“安全施工操作规程”,努力提高安全施工操作技术。安装负责人(盖章):技术交底人:

人货电梯施工技术交底

项目技术负责人:谭铁夫项目专业施工员:李、卢、钟项目专业质量检查员:彭和平 专业班组长:泥、木、钢、架交底时间:2015年6月4日交底地址:项目部技术办公室 人货电梯施工技术交底 一、工程概况 本工程9#楼、10#楼、13#楼三栋都是11层,高度均为34.55m;11#楼、12#楼都是18层高51.15m。15#楼16层高49.55m,16#楼16层高49.55m。 随着楼层的递增,施工人员的上下、主体工程的多孔砖、砂浆以及装饰工程的材料等的垂直运输都相对困难。为保证施工人员的上下便利和工程施工用材料的垂直运输,确保工程的工期不受影响,根据现场实际进度情况本工程在进入三层施工时,开始安装室外人货电梯。 二、室外双笼人货电梯选型 根据施工实际需要,本工程选用广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产的中高速双笼室外人货电梯(SC200/200)。11#楼、12#楼、15#楼、16#楼每栋配置一台高速双笼室外人货电梯,9#楼、10#楼、13#楼各配置一台物料提升机(吊篮)。所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg,物料提升机额定载重量为1000kg。 燕兴华城二期人货电梯(物料提升机)布置表 栋号 建筑高度单位 (m)架设高度 (m) 品牌型号基础位置 9#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏回填土上 10#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏回填土上11#楼51.30 55.8 广西建工SC200\200 回填土上12#楼51.30 55.8 广西建工SC200\200 地下室顶板上13#楼34.55 39.05 ××双吊篮栏地下室顶板上15#楼49.55 54.05 广西建工SC200\200 地下室顶板上 16#楼49.95 54.45 广西建工SC200\200 地下室顶板上 说明:架设高度为最后一道附墙高度+4.5m(设备要求按装高度小于150m时最大自由端高度为不大于7.5m) 施2002-11

室内电梯安装安全技术交底(一)

室内电梯安装安全技术交底(一) 安全交底范围 本交底适用于上海铁路局太平桥货场部分地块单位租赁房项目A地块工程5#、6#、7#、8#室内电梯安装工程的施工。 安全技术交底内容: 1.一般规定 1.1电梯安装操作人员,必须经身体检查,凡患心脏病、高血压病者,不得从事电梯安装操作。 1.2进入施工现场,必须遵守现场安全管理制度,确保安全、环境管理目标达标。操作时精神集中,并按规定穿戴个人防护用品。 1.3电梯安装井道内使用的照明灯,其电压不得超过36V,操作用的手持电动工具必须绝缘良好,须经二级漏电保护,漏电保护器灵敏、有效。 1.4梯井内操作必须系安全带,上、下走爬梯,不得爬脚手架,操作使用的工具用完后必须装入工具袋,物料严禁上、下抛扔。 1.5电梯安装使用脚手架必须经你单位安全部门组织验收合格,办理交接手续后方可使用。同时上报监理单位备案待查。 1.6焊接动火应办理动火证,备好灭火器材和监护人员,严格执行消防制度。施焊完成后必须检查火种,确认已熄灭方可离开现场。 1.7设备拆箱、搬运时,拆箱板必须及时清运,在指定地点码放。拆箱板钉子应打弯。抬运重物前后呼应,配合协调。

1.8长形部件及材料必须平放,严禁立放。 2.电梯安装 2.1样板架设应遵守以下规定: 样板应牢固准确,制做样板时,样板架木方的木质,强度必须符合规定要求。 (2)样板架木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许承重它用。放钢丝线时,钢丝线上临时所拴重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。 2.2导轨及其部件安装前应遵守以下规定: (1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴好防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。 (2)电锤应用保险绳拴牢,打孔不得用力过猛,防止遇钢筋卡住。 (3)剔下的混凝土块等物,应边剔边清理,不得留在脚手架上。 (4)用气焊切割后的导轨支架必须冷却后,再焊接。 (5)导轨支架应随稳随取,不得大量堆积于脚手板上。 (6)导轨支架与预埋铁先行点焊,每侧必须上、中、下三点焊牢,待导轨调整完毕之后,再按全位置焊牢。 (7)在井道内紧固膨胀螺栓时,必须站好位置,扳手口应与螺栓规格协调一致,紧固用力不得过猛。 2.3导轨安装应遵守以下规定: (1)做好立道前的准备,应根据操作需要,由架子工对脚手板等进行重

施工升降机操作安全技术交底

施工升降机操作安全技术交底 交底内容: 1、升降机操作人员必须持证上岗。 2、升降机的专用开关箱应设在底架附近便于操作的位置,馈电容量应满足升降机直接启动的要求,箱内必须设短路、过载、相序、断相及零位保护等装置。 3、升降机梯笼周围2.5m范围内应设置稳固的防护栏杆,各楼层平台通道应平整牢固,出入口应设防护栏杆和防护门。全行程四周不得有危害运行的障碍物。 4、升降机安装在建筑物内部井道中间时,应在全行程范围井壁四周搭设封闭屏障。装设在阴暗处或夜班作业的升降机,应在全行程上装设足够的照明和明亮的楼层编号标志灯。 5、升降机安装后,应经企业技术负责人会同有关部门对基础和附壁支架以及升降机架设安装的质量、精度等进行全面检查,并应按规定程序进行技术试验(包括坠落试验),经试验合格签证后,方可投入运行。 6、升降机的防坠安全器,在使用中不得任意拆检调整,需要拆检调整时或每用满1年后,均应由生产厂或指定的认可单位进行调整、检修或鉴定。 7、新安装或转移工地重新安装以及经过大修后的升降机,在投入使用前,必须经过坠落试验。升降机在使用中每隔3个月,应进行一次坠落试验。试验程序应按说明书规定进行,当试验中梯笼坠落超过1.2m制动距离时,应查明原因,并应调整防坠安全器,切实保证不超过1.2m制动距离。试验后以及正常操作中每发生一次防坠动作,均必须对防坠安全器进行复位。 8、作业前重点检查项目应符合下列要求: 1)各部结构无变形,连接螺栓无松动; 2)齿条与齿轮、导向轮与导轨均接合正常; 3)各部钢丝绳固定良好,无异常磨损; 4)运行范围内无障碍。 9、启动前,应检查并确认电缆、接地线完整无损,控制开关在零位。电源接通后,应检查并确认电压正常,应测试无漏电现象。应试验并确认各限位装置、梯笼、围护门等处的电器联锁装置良好可靠,电器仪表灵敏有效。启动后,应进行空载升降试验,测定各传动机构制动器的效能,

电梯维修工-安全技术交底记录 - 制度大全

电梯维修工:安全技术交底记录-制度大全 电梯维修工:安全技术交底记录之相关制度和职责,交底时间:2014年月日时分至月日时分NO:项目所在部门锅炉队承包单位济南迅达电梯服务公司工程名称#2炉电梯更换一、整体安全技术交底1、办理工作票,施工方负责人与监护人现场确认工作... 交底时间: 2014 年月日时分至月日时分NO:项目所在部门锅炉队承包单位济南迅达电梯服务公司工程名称#2炉电梯更换一、整体安全技术交底1、办理工作票,施工方负责人与监护人现场确认工作票已办理,所有人员对工作票上安全措施进行学习、签字,方可进行工作2、进入现场着装要符合要求,穿合适的工作服。3、不得做与检修修、操作电梯无关的事情。4、使用工器具要完好,不能乱堆乱放。5、进入现场不得做与电梯维修操作无关的事情。 6、高处作业要做好防止坠落的措施,脚手架上工作要扎安全带,挂在上方牢固的构架上。 7、脚手架要验收合格挂牌,不合格的脚手架不得使用。 8、遵守莱城电厂现场规程和工艺纪律。 9、不得在运行机组附近逗留和闲逛。10、每次收工前要做到工完料净场地清,工作负责人清点人员。1、使用的临时电源要由电气专业人员拆接,自己不能私自拆接,电源线要架空布置可随时可靠的切断电源。11、使用的电动工器具时,用前进行检查,要事先进行电器试验合格,要有电气人员接线,使用电动工器具要戴防护眼镜,绝缘手套。12、发生人员被困在轿厢内时及时联系本体班处理施救,联系电话:二、专项安全技术交底1、锅炉队起重作业专项安全交底2、锅炉队高处作业专项安全交底3、锅炉队电气焊作业专项安全交底三、参加交底人员(签字):项目所在部门工程负责人: 项目所在部门专业技术人员:承包方工程负责人: 承包方专业技术人员:承包方全体施工人员:说明:1、本表一式四份,安全监察部、项目管理部门、项目所在部门、承包方各执一份。2、办理开工认可表时,项目所在部门安排的监护人必须持交底内容完整、签字齐全的安全技术交底记录。公司规章制度销售工作描述销售职位描述 欢迎下载使用,分享让人快乐

施工电梯操作安全技术交底

编号:AQ-GL-01347 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工电梯操作安全技术交底Construction elevator operation safety technical disclosure

施工电梯操作安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而赢得市场。 1、电梯司机必须身体健康(无心脏病和高血压病),并经过训练合格,严禁非司机开车。 2、每班首先运行和满载时均应做电动机制动效果检查(吊笼离地面1m左右,停车2秒,吊笼无下滑现象)。 3、电梯吊笼里,严禁混凝土和人混上(乘人时不载混凝土,载混凝土时不乘人)。 4、电梯基座5m范围内,不得挖掘沟槽。电梯周围2.5m内,离地面高3m左右要架设坚固的防护棚。 5、暴风雨后外用电梯基座、电源、接地、暂设支撑等,要进行安全检查。 6、严禁电梯超载运行,运送物料长度不得超过护网。 7、司机开车思想集中,随时注意信号,遇事故和危险时立即停车。

8、坚持定期进行技术检查和润滑制度。 9、记好当班记录,发现问题及时报告并查明原因,不得带病使用。 10、吊笼无安全门、卸料平台无安全门,不准开车。 11、离开操作室应锁梯笼门,拉闸停电。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电梯安装技术交底记录

技术交底记录 资料编号10-01-C2-001 表C2-1 阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 交底日期2015-06-24 工程名称 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 三、作业条件:对重导轨安装、调整、验收合格后,在底层拆除局部脚手架排档,以对重能 进入井道就位为准。井道内电焊把线、照明线等整理好,具有方便的操作场地。 四、工艺流程: 吊装前的准备工作→对重框架吊装就位→对重导靴安装、调整→ 五、质量标准 5.1 保证项目: 上、下导靴应在同一垂直线上,不允许有歪斜、偏扭现象。 5.2 基本项目: 导靴组装应符合以下规定: 5.2.1 采用刚性结构,能保证对重正常运行,且两导轨端面与两导靴内表面间隙之和不 大于2.5mm。 5.2.2 采用弹性结构,能保证对重正常运行,且导轨端面与导靴滑块面无间隙,导靴弹 簧的伸缩范围不大于4mm。 5.2.3 采用滚轮导靴,滚轮对导轨不歪斜,压力均匀,中心一致,且在整个轮缘宽度上 与导轨工作面均匀接触。 检验方法:观察和尺量检查。 六、成品保护 6.1 对重导靴安装后,应用旧布等物进行保护,以免尘渣进入靴衬中,影响其使用寿命。 6.2 施工中要注意避免物体坠落,以防砸坏导靴。 6.3 对重框架的运输、吊装和装坨块的过程中,要格外小心,不要碰坏已装修好的地面、 墙面及导轨和其它设施,必要时采取相应的保护措施。 七、应注意的质量问题 7.1 导靴安装调整后,各个螺丝一定要紧牢。

电梯安装技术交底大全记录

技术交底记录 表C2-1 资料编号10-01-C2-001 工程名称阿苏卫循环经济产业园区重点工程村 庄搬迁定向安置房项目(小汤山镇部 分)1#楼 交底日期2015-06-24 施工单位上海三菱电梯有限公司北京分公司分项工程名称土建交接 交底提要对重安装 交底内容: 一、主要设备材料:对重架、对重块 二、主要机具:倒链、钢丝绳扣、木方。 7.2 若发现个别的螺孔位置不符合安装要求,要及时解决。绝不允许空着不装。 7.3 吊装对重过程中,不要碰基准线,以免影响安装精度。

工程施工电梯安装安全技术交底(标准版)

工程施工电梯安装安全技术交 底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0971

工程施工电梯安装安全技术交底(标准版) 施工单位: 工程名称分部分项 工程工种 1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。 2.进入施工现场,必须遵守安全生产纪律,在井道脚手架上作业时,必须系安全带,不得向下抛物,并防止工具材料等物件从缝隙跌落。 3.电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定的亮度,照明电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。 4.各类电动工具、机具必须装接漏电开关,电源开关应设在底层井道口,离开现场,便于切断电源,开关箱应加锁。

5.电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时,要有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火。 6.电梯调试运行期间,必须统一指挥,专人操作,严禁乱送电、乱操作。 7.轿箱运行前,必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分,经仔细检查认可后,方可投入运行。 8.各种安全开关、限位开关,须经模拟动作试验无误后,方可送电。 9.检查线路、换接端子或修理电器时,尽量做到不带电作业,必须带电作业时,应有人监护,在通电电器接线端子或修理电器时,尽量做到不带电;带电作业时,要有人监护,在通电电器接线端子裸露处附近,禁止使用没有绝缘柄的工具。 10.每天工作结束人离去前,必须切断电源,锁好开关箱,防止他人随意开动。 11.补充交底内容:

施工升降机安装技术交底

施工升降机安装技术交底

壁厚4.5 mm,材料为Q235B钢。每一节标准节装有两根高精度齿条,标准节之间用机械性能为8.8级的高强度螺栓连接。附墙架将导架与建筑物相连。附墙架的一端与标准节的框架角铁用U型螺栓连接,另一端与埋入建筑物内的预埋件用螺栓连接。导架的顶部和底部装有限位挡板。 4) 吊笼 吊笼内长3m、宽1.3m、高2.7m,四壁采用钢板网、铝板围成,吊笼顶板与地板均采用菱形花纹钢板,既不易打滑与腐烂,又能提高承载能力。因吊笼顶板在架设和拆卸期间要充做工作平台,所以四周装有安全栏杆。顶板开有活动门,安拆人员可由此爬到顶上作业。 5) 传动机构 该机构主要由二套电动机、涡轮箱、传动齿轮、压紧滚轮、安全防坠器安装在传动底版上。传动底版上还装有上下限位开关和三相极限开关。 6) 电缆导线架 当升降机提升高度小于102 m时,采用电缆桶结构。电缆桶放置在基础围栏的两侧。用U型电缆导线架能保证电缆顺利盘入电缆桶,防止电缆绕出桶外而破损或拉断。 7) 手动卷扬机 卷扬机最大起重量200kg。使用时将手动卷扬机安装在吊笼上的插孔中,用以安装、拆卸标准节和升降机的其实部件;在升降机投入正常使用时,应将其卸下,以减少吊笼荷重。 8) 电气控制系统 电气控制系统由电气主控制箱、地面电源箱、操纵开关组成。 楼层安全防护门设置 1) 楼层卸料通道必须按照邻边防护规定设置防护栏杆,通道脚手板要铺平绑牢,保证运输作业的安全进行,楼层进料口设置安全防护门采用螺纹钢筋自制,四周边框为B14钢筋,内栅钢筋为 B12@100,门的尺寸为1200 mm×1800 mm,焊接后刷防锈漆红白相间。 2) 使用安全措施: ①在电梯未到达所需楼层时,不得开启安全防护门,开启时用力要适中,不得使用工具挑起。 ②由升降机操作人员监督,安全防护门未关好,不得乘升降机。 ③下班后,由操作人员逐层检查关闭安全门。 ④如发现安全防护门变形或者损坏时,应及时通知专业人员修复。 ⑤安全防护门及配备装置禁止私自拆除,必要时需经安全负责同意才允许更动。 3、安全技术措施 .1安全措施 施工升降机安装前的安全技术措施交底: 由安装负责人组织全体安装人员学习措施内容,进行技术交底,落实每项工作: 1)装、拆作业之前,组织学习装、拆安全技术方案,对班组作业人员进行技术方案交底,每天

电梯安装安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电梯安装安全技术交底(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电梯安装安全技术交底(通用版) 1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。 11.补充交底内容: 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电梯安全技术交底记录大全

安全技术交底 工程名称: 交底内容: 工地安全的一般要求: 1.所有工作场地应经常保持整洁,保持安全的环境。做到人走场地清。2.禁止在工作时玩耍、打逗。 3.当拆除脚手架时,必须把附在木板上的钉子除去或弄湾。 4.严禁在工作时饮酒。 5.当使用溶剂时应确保有良好的通风,如果在密封场所,也无通风设施,则必须戴上许可的口罩。防止溶剂接触到皮肤。切勿氧气、氯气等和这些溶液混合,以免发生爆炸。 6.易燃物和易燃体不可放在出口处,楼梯或经常用作公众安全通道的地方。 7.火焰、火花等一定要远离易燃物使用和贮存易燃物的场所,一定要有《禁止吸烟》标志。 8.易燃物、溶液若超过5公斤,必须存放在单独的贮存间内或存放在已批准许可的安全贮存间,并在明显处贴有警告标志。 9.防止溶液溅到衣服。 10.建筑工地、楼梯弯道、工具杂物贮存处等应经常保持充足的照明。11.当放开棕绳、钢丝绳、电缆时,人不可站在其中间。 12.在电梯井道中不得用明火作照明。 13.严禁在电缆、电线、导轨、补偿链上爬行或滑下。 14.上下楼梯时,应使用扶手,不得将手放在口袋内。当搬运物件上下楼时,更应特别小心。 15.未经训练,不得采取急救措施;除非特别需要,不要移动重伤员,以免使伤员伤情恶化。 16.在每个工地上,必须备有救急药箱。

17. 所有进入正在施工现场的人员,一律要配带好安全帽。 个人劳动防护器具 1. 工作时必须穿上合适工作服,工作鞋等。不得带戒指及其它装饰物。 2. 当使用电钻、凿、磨、切割、焊接、浇注巴氏合金或使用化学溶剂时, 和在空气中含有较多尘屑的地方工作时,都必须使用保护面罩,保护眼睛。 3. 当进行抛光、磨、清洁、喷砂或使用有伤化学品,在污染空气中工作 时,均应使用口罩。 4. 在任何工地上,必须带安全帽。 5. 在搬运物件时,必须带上手套,但切勿带着手套接近运动中器械。 6. 除非已提供某些防护设施,当工作场地高度超过2米而有坠落危险时, 必须带上安全带,安全带必须紧系在牢固物体上。 7. 用正确的方法吊装重物;禁止在起吊物下行走。 8. 当你装或修理电器设备时,应切断电源,并挂上“禁止合闸”的标牌。 9. 当你在轿顶或底坑工作时,电梯司机必须密切配合你的工作。 安全锁和挂贴标牌 1. 目的: 1. 1这些措施的目的,是为了保障工人在设备装置上工作之前,采取某 种预防措施,以防止发生事故。 1. 2这些措施包括:切断电源、上锁和挂贴标志,如果是气动或油压系 统,一定要先将压力释放,再锁上电源开关闸盒的挂贴“禁止合闸” 标志,防止他人合闸。 1. 3如果要在已被切断电源的机器上工作,一定要找到切断电源的人或 原因。如果无法找到,要请示监督可否接通电源工作。 1. 4如果施工人员在切断电源后离开,当他返回时应须再复查,确定该 装置依旧锁闭无误。以防电源有被接通的危险。 2.范围:

室内电梯安装安全技术交底

室内电梯安装安全技术交底 记录 工程名称亚特蓝郡二期20、21#楼分部工程装饰工程分项工程(工种)名称:电梯安装(室内) 交底内容: 1、进入现场施工人员,必须到项目安全部办理进场手续,签订相关协议,接受安全知识 入场教育。 2、所有参加施工的人员都必须参加针对该施工项目特点的安全教育,并有记录。 3、从事起吊、电气焊、高空作业等规定范围内的特种作业,特种作业人员必须取得特种 作业操作证并且在有用期内。 4、所有作业人员必须正确使用劳防用品,高空、临边作业必须系好安全带。安全带应固 定在上方牢靠的位置。安全带在使用前应检测其配件是否合格。立体交叉作业时,不得抛接工具,必须严格手接手送。 5、严禁拆除电梯井口的防护门,如果施工时确有必要拆除的,施工结束或人员临时离开 时必须要及时的恢复原样,不能恢复的必须要有专人在现场看护,防止人员发生坠落事故。施工时做好自身的安全防护工作,严控安全事故的发生。 6、施工人员进入现场,必须正确佩戴安全帽,参加现场起吊施工人员必须持相应有用的 上岗证。高空(2m及2m以上)操作必须系好安全带。

7、按要求做好“三宝”(安全帽、安全网、安全带)防护,注意“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口),做好“三不违”(不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律)。做到“三不损害”(不损害自己、不损害别人、不被别人损害),坚持“安全第一,预防为主”的劳动保护指导方针。 8、在工地行走,应注意钢筋、脚手架,以免被扭伤或刮伤等。应注意楼梯口、电梯口、 井道口、预留洞口,避免坠落。在黑暗的地方或光线强度不够的地方行走,必须带好手电。 9、进场作业用的所有工具、设备要保持完善、使用起吊工装时严格按工装承载要求操作, 以防工装超载。 10、无法设防护设施的高处或临边作业处,必须配戴安全带和工具袋。且不准向下丢工具、材料及垃圾等物,利用人字梯、工作台登高作业,必须有人看护,且梯子、工作台必须具备防滑动、倾倒、跨塌措施。 11、遵守劳动纪律,服从生产指挥,作业时应思想集中,严禁无证操作或酒后操作。、施工中不能随意动用其它专业机具;施工现场材料、成品必须按规定堆码整齐,同时必须要有规格标识,划分责任区挂牌责任到人。 12、焊、割作业不准与油漆、喷漆、材料加工等易燃、易爆作业同时上下交叉进行。必须 配备灭火器和要有专人看火,作业前应查看作业点周围是否有可燃物或火灾隐患,算帐火灾隐患后方可动火作业。 13、施工完毕要算帐走施工垃圾,保持现场文明、整齐。 14、做好以完成的成品保护。如墙砖、地砖;粉刷好的楼梯踏步等。 15、禁止在楼层内大小便,违者予以重罚。 交底人:

技术交底大全电梯安装安全技术交底

电梯安装工程工程安全技术交底 GDAQ20402 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。

1、梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象;进行电气焊工作时,需办理动火证并有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火; 2、电气焊必须严格遵守操作规程。 针对性要求 电梯安装 1 样板架设应遵守以下规定: (1)样板应牢固准确,制做样板时,样板架木方的木质,强度必须符合规定要求。 (2)样板架木方应按工艺规定牢固地安装在井道壁上,不允许承重它用。 (3)放钢丝线时,钢丝线上临时所拴重物重量不得过大,必须捆扎牢固。放线时下方不得站人。 2 导轨及其部件安装前应遵守以下规定: (1)剔墙、打设膨胀螺栓,操作时应站好位置,系好安全带,戴防护眼镜,持拿榔头不得戴手套,不得上下交叉作业。 (2)电锤应用保险绳拴牢,打孔不得用力过猛,防止遇钢筋卡住。 3 导轨安装应遵守以下规定: (1)做好立道前的准备,应根据操作需要,准备导轨吊装的通道,挂滑轮处进行加固等,必须满足吊装轨道承重的安全要求。 (2)采用卷扬机立道,起吊速度必须低于8m/min。必须检查器重工具设备,确认符合规定方可操作。 (3)立轨道应统一行动,密切配合,指挥信号清晰明确,吊升轨道时,下方不得站人,并设专人随层进行监护。 (4)轨道就位连接或轨道暂时立于脚手架时,回绳不得过猛,导轨上端未与导轨支架固定好时,严禁摘下吊钩。 (5)导轨凸凹榫头相接入槽时,必须听从接道人员信号,落道要稳。 (6)紧固压道螺栓和接道螺栓时,上下配合好。 4 轨道调整应遵守以下规定: (1)轨道调整时,上下必须走梯道。 (2)所用的工具器材(如垫片、螺栓等)应随时装入工具袋内,不得乱放。 (3)无围墙梯井,如观光梯,严禁利用后沿的护身栏当梯子,梯外必须按高处作业规定进行。 5 厅门及其部件安装应遵守以下规定:

最新整理电梯维修工安全技术交底记录

最新整理电梯维修工安全技术交底记录 交底时间 : 20xx 年月日时分至月日时分 NO:项目所在部门 锅炉队 承包单位 济南迅达电梯服务公司 工程名称 #2炉电梯更换

一、整体安全技术交底 1、办理工作票,施工方负责人与监护人现场确认工作票已办理,所有人员对工作票上安全措施进行学习、签字,方可进行工作 2、进入现场着装要符合要求,穿合适的工作服。 1、使用的临时电源要电气专业人员拆接,自己不能私自拆接,电源线要架空布置可随时可靠的切断电源。 11、使用的电动工器具时,用前进行检查,要事先进行电器试验合格,要有电气人员接线,使用电动工器具要戴防护眼镜,绝缘手套。 12、发生人员被困在轿厢内时及时联系本体班处理施救,联系xxxxx06346262782 二、专项安全技术交底 1、锅炉队起重作业专项安全交底 2、锅炉队高处作业专项安全交底

3、锅炉队电气焊作业专项安全交底 三、参加交底人员(签字): 项目所在部门工程负责人:项目所在部门专业技术人员: 承包方工程负责人:承包方专业技术人员: 承包方全体施工人员: 说明: 1、本表一式四份,安全监察部、项目管理部门、项目所在部门、承包方各执一份。 2、办理开工认可表时,项目所在部门安排的监护人必须持交底内容完整、签字齐全的安全技术交底记录。

室内电梯安装安全技术交底

安全技术交底记录LJA4—1工程名称分部工程装饰工程分项工程(工种)名称:电梯安装(室内) 交底内容: 1、进入现场施工人员,必须到总承包单位安全部进场手续,签订相关协议,接受安全知识入场教育。 2、所有参加施工的人员都必须参加针对该施工项目特点的安全教育,并有记录。 3、从事起吊、电气焊、高空作业等规定范围内的特种作业,特种作业人员必须取得特种作业操作证并且在有效期内。 4、所有作业人员必须正确使用劳防用品,高空、临边作业必须系好安全带。安全带应固定在上方牢固的位置。安全带在使用前应检测其配件是否合格。立体交叉作业时,不得抛接工具,必须严格手接手送。 5、搭设脚手架必须有相关施工方案,搭设完毕后必须经总包安全部验收合格后方可使用。 6、施工人员进入现场,必须正确佩戴安全帽,参加现场起吊施工人员必须持相应有效的上岗证。高空(2m及2m以上)操作必须系好安全带。 7、按要求做好“三宝”(安全帽、安全网、安全带)防护,注意“四口”(楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口),做好“三不违”(不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律)。做到“三不伤害”(不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害),坚持“安全第一,预防为主”的劳动保护指导方针。 8、在工地行走,应注意钢筋、脚手架,以免被扭伤或刮伤等。应注意楼梯口、电梯口、井道口、预留洞口,避免坠落。在黑暗的地方或光线强度不够的地方行走,必须带好手电。 9、进场作业用的所有工具、设备要保持完好、使用起吊工装时严格按工装承载要求操作,以防工装超载。

10、无法设防护设施的高处或临边作业处,必须配戴安全带和工具袋。且不准向下丢工具、材料及垃圾等物,利用人字梯、工作台登高作业,必须有人看护,且梯子、工作台必须具备防滑动、倾倒、跨塌措施。 11、遵守劳动纪律,服从生产指挥,作业时应思想集中,严禁无证操作或酒后操作。、施工中不能随意动用其它专业机具;施工现场材料、成品必须按平面布置图和规定堆码整齐,同时必须要有规格标识,划分责任区挂牌责任到人。 12、焊、割作业不准与油漆、喷漆、材料加工等易燃、易爆作业同时上下交叉进行。动火需开具动火证,必须配备灭火器和要有专人看火,作业前应查看作业点周围是否有可燃物或火灾隐患,清理火灾隐患后方可动火作业。 13、施工完毕要清理走施工垃圾,保持现场文明、整洁。 14、做好成品保护。 交底人:接底人: 年月日 年月日注:分部(分项)工程安全技术交底与各工种交底(分盒目录第四盒中除第8项外)均用此表

室内电梯安装安全技术交底40526

工程名称工种室内电梯安装工施工部位交底时间年月日交底内容: 一、施工作业特点和危险源 风险类别潜在的危险因素可能导致的事故 交叉作业电梯井道内存在交叉作业物体打击 电梯井门围护电梯井门围护不封闭物体打击、高处坠落 临时用电接电不规范触电 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止穿拖鞋、赤脚、赤膊等进入施工现场;严禁高空抛物、乱扔垃圾;施工现场严禁吸烟(重点强调);酒后严禁进入施工现场。 2、必须接受安全技术交底、安全教育合格后方可进入现场作业; 3、是电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。 临时用电 1、严禁使用拖线板、花线,必须使用合格的开关箱,严格遵守“一箱一机一闸一漏”;严禁私拉乱接; 2、使用的手持式用电工具必须符合临时用电安全技术要求; 3、电梯井道内施工要有足够的照明灯,保持一定的亮度,照明电源要用低压36V; 安全设施

1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,若因施工需要确实需要拆除的,应先联系项目部,项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,并且施工完成后应及时恢复原有的安全防护设施; 2、电梯井门必须全封闭安全网; 3、电梯井防护门必须随着电梯门的安装而逐层拆除,严禁一次性全部拆除。 动火作业 1、梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查,防止磨损,拉断和漏气、漏电打火现象;进行电气焊工作时,需办理动火证并有防火措施,指定专人监护熄灭残渣余火; 2、电气焊必须严格遵守操作规程。 3 导轨安装应遵守以下规定:

相关文档