文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污秽绝缘子闪络特性研究现状及展望_张志劲

污秽绝缘子闪络特性研究现状及展望_张志劲

污秽绝缘子闪络特性研究现状及展望_张志劲
污秽绝缘子闪络特性研究现状及展望_张志劲

第30卷第2期电网技术V ol.30 No. 2 2006年1月Power System Technology Jan. 2006 文章编号:1000-3673(2006)02-0035-06 中图分类号:TM86 文献标识码:A 学科代码:470·4037

污秽绝缘子闪络特性研究现状及展望

张志劲,蒋兴良,孙才新

(高电压与电工新技术教育部重点实验室(重庆大学),重庆市沙坪坝区400044)

Present Situation and Prospect of Research on Flashover Characteristics

of Polluted Insulators

ZHANG Zhi-jin,JIANG Xing-liang,SUN Cai-xin

(Key Laboratory of High V oltage and Electrical New Technology (Chongqing University),Ministry of

Education,Shapingba District,Chongqing 400044,China)

ABSTRACT:The research status on flashover characteristics of polluted insulators in recent decades, including methods to token the operation condition of polluted insulators, correlation among flashover voltage, pollution level and air pressure, and problems to be clarified are summarized. Meanwhile the prospect on the research of pollution characteristics of insulators in the future is described and the major research contents from now on, such as the artificial testing method of polluted insulators, the flashover characteristics of long string of insulators under the complicated conditions of low air pressure, ice or snow coating, acid rain or fog and the revision on pollution level, are pointed out.

KEY WORDS:Polluted insulator;Flashover performance;Research status;High voltage insulation engineering;Transmission lines;Power system

摘要:文章综述了几十年来国内外对污秽绝缘子闪络特性的研究状况,包括污秽绝缘子运行状态的表征方法、污秽绝缘子闪络电压与污秽或气压之间的关系以及尚未解决的问题。同时对未来绝缘子污秽特性的研究进行了展望,指出了污秽绝缘子人工试验方法、低气压、覆冰(雪)、酸雨(雾)等复杂环境下的长串绝缘子闪络特性、污秽等级划分的修订等是今后的研究重点。

关键词:污秽绝缘子;闪络特性;研究现状;高电压与绝缘技术;输电线路;电力系统

1 引言

到目前为止,包括我国在内的世界各国已对绝缘子污闪开展了大量的研究工作,研究成果成为科研设计单位和运行部门的重要参考资料。我国还全面展开了电网污区分布图的绘制工作,制定了一系列防污闪技术的政策和管理规定,并于20世纪90年代在各电网进行了3次不同程度的输变电设备特别是输电线路爬距的调整。但污闪事故并未从电网中消失,特别是20世纪90年代以来我国电网较大规模区域性的污闪事故日益频繁发生,即我国电网的安全运行仍承受着大面积污闪的风险,可见现有的污闪研究成果仍无法满足实际线路运行的需要。

在雾、露、毛毛雨等不利气象条件下,污秽绝缘子在较低的电压作用下就可能发生闪络。由污秽引起的绝缘闪络事故目前在电网总事故中已占第二位,仅次于雷害事故,但污闪事故造成的损失却是雷害事故的10倍[1,2]。因此人们对污秽绝缘子闪络特性及闪络机理的研究非常重视,并开展了大量的研究工作,取得了一些研究成果[3-39]。

污秽绝缘子闪络特性的研究主要是从试验的角度分析绝缘子在污秽状态下的闪络电压或耐受电压与污秽度之间的关系以及影响污秽绝缘子闪络特性的因素。本文综述了几十年来国内外研究污秽绝缘子闪络特性的状况,包括污秽绝缘子运行状态的表征方法、污秽绝缘子闪络电压与污秽或气压之间的关系以及尚未解决的问题等,还对未来绝缘子污秽特性的研究进行了展望。研究结果对掌握污秽的危害、了解污秽绝缘子闪络特性、污秽地区外绝缘的选择以及今后研究重点的确定具有一定的参考价值。

2 污秽绝缘子运行状态的表征

为使高压输电线路和电力设备在污秽地区可

基金项目:国家自然科学基金资助项目(90210026)。

Project Supported by National Natural Science Foundation of China (90210026).

DOI:10.13335/j.1000-3673.pst.2006.02.007

36 张志劲等:污秽绝缘子闪络特性研究现状及展望V ol. 30 No. 2

靠运行,除对污湿特征和影响程度进行定性划分以外,研究表征污秽绝缘子运行状态的特征量(或称污秽参数)也很重要。根据这些特征量就可确定绝缘子的污秽程度,定量划分污秽水平,为设计和运行维护提供参考依据。随着运行经验的积累和科学测试手段的日益进步,人们对定量划分污秽水平的方法进行了大量的研究,提出了很多污秽参数的表征方法[3-13],主要有:

(1)等值盐密法。等值盐密是与绝缘子表面每平方厘米面积上附着的污秽中导电物质含量相当的氯化钠(NaCl)数(mg/cm2)。它只与绝缘子的污秽量、成分和性质有关,虽然反映的是污秽的静态参数,不能反映绝缘子的运行状态,但测量等值盐密比较直观和简单,也能较好地表征绝缘子表面的污染程度,且测量时不需要高压电源,因此被许多国家采用。

(2)表面污层电导率法。表面污层电导率是污秽绝缘子表面每平方厘米的电导(μS),该参数是由污秽绝缘子受潮和施加低于运行电压条件下测得的电导再乘以绝缘子形状系数得出的,它能较为客观地反映绝缘子的污染程度,但由于测试电压低,并不能反映污层在高电压下的真实变化情况,属于半动态参数,且现场测量时受许多客观条件的限制,绝缘子形状系数也是近似计算的。因此,以表面污层电导率作为特征量在实际应用中很难推广,一般在污闪机理和特性研究中作为特征参数。

(3)泄漏电流脉冲计数法。在污秽绝缘子受潮和运行电压的作用下,污秽绝缘子表面会出现局部电弧和较大的泄露电流脉冲,绝缘子表面污秽越严重,泄露电流脉冲出现的频度越高,幅值也越大。因此记录某处一定周期内超过某一幅值的泄露电流脉冲数,即可代表此处的污秽度。该方法的优点是可在线监测,能反映污闪的全过程,但它不能为污秽绝缘子的运行状态提供一个确切的判据。只能通过比较现场记录的脉冲数和表征类似绝缘子特征的累计脉冲数,依据运行经验来检测绝缘子的运行状态。

(4)最大泄漏电流法。由于流过绝缘子的泄露电流脉冲最大幅值表征了该绝缘子接近闪络的程度。因此可将绝缘子泄露电流波形的最高峰值作为表征污秽绝缘子运行状态的特征量。利用该方法可反映污闪的全过程,能用于在线监测并作为报警装置。但最大泄露电流的现场测量时间比较长,且测试设备的造价比较高,因此限制了该方法的应用。

(5)污闪电位梯度法。污闪电位梯度是绝缘子污闪电压与绝缘子串长的比值。该方法直接以绝缘子的最短耐受串长或最大污闪电位梯度来表征当地的污秽度,应用该方法的优点是在真实情况下测定真实绝缘子串的耐污性能和它们之间的优劣顺序,直接给出绝缘水平。显然,将污闪电位梯度作为特征量最合理,但测量该参数所用的设备造价高且耗费时间长。

(6)污秽的日沉降密度法。取一定绝缘子表面在一定时间内沉降的污秽物重量,计算每日的污秽沉降密度来表征污秽程度。该方法测量比较简单直观,但所能反映的污秽影响程度有限。

(7)污液电导率法。用绝缘子表面的污秽在蒸馏水中的电导率来反映污秽的导电性能,显然必须规定污液的浓度才有比较意义。该方法的优点是测量简便,但某一电导率的污液在绝缘子上可以产生不同程度的污秽,因此难以直接说明绝缘子污染的严重程度。

(8)盐浓度法。采用盐雾法进行人工污秽试验时,向试品喷射一定盐浓度的水使其污染。比较自然污秽条件下绝缘子的泄露电流与人工污秽条件下的泄露电流,就可将自然污染的严重程度与人工污秽的盐浓度联系起来,从而可用一定盐浓度代表该地区自然污染的程度,该方法简单易行,但它没有考虑电压的影响,一般多用于人工污秽试验或用于衡量盐污地区的绝缘水平。

(9)局部电导率法。为克服等值盐密法和表面污层电导率法的不足并吸取它们的优点,先在绝缘子表面上测得许多小单位面积上的电导和电导率,再按并联或串联求得整个表面上的平均电导率,用平均电导率替代盐密和表面污层电导率。该方法操作比较简单,可实现连续监测绝缘子积污过程;但测量时需要外置电源,且现场测试时测量电路易受现场信号的干扰,测量精度易受影响。

从现有研究成果来看,迄今为止还没有统一的、能够确切表征污秽绝缘子运行状态的特征量,各种污秽参数表达方式的效果和彼此间的差别有待进一步研究。国际大电网会议第33届委员会推荐了等值盐密法、表面污层电导率法、泄漏电流脉冲计数法、最大泄漏电流法和绝缘子污闪电位梯度法。IEEE和IEC均推荐采用等值盐密法,我国和日本也采用了这种方法。

第30卷第2期电网技术37

3 污秽绝缘子闪络电压与污秽之间的关系

3.1 污秽绝缘子闪络电压与污秽度之间的关系

污秽度与污闪特性有直接关系,试验结果表明,随着污秽度的增加,绝缘子的闪络电压将下降,将污秽作为独立参量,则污秽绝缘子闪络电压与盐密之间的关系可表示为

b

U AS?

=(1) 式中A为常数;S为盐密;b为污秽特征指数。

国内外大量的试验研究结果表明[4,5,13-19],b值不是一个固定的常数:文献[14]通过分析14种绝缘子类型的直流污闪试验结果得知:b值在0.3~0.33之间,且不同绝缘子的b值是不相同的。文献[15,16]的不同盐密和灰密条件下的试验结果表明:即使在盐密和灰密相同的情况下,不同盐类下的污闪特性不同,b值在直流下取0.33,在交流下取0.2。文献[17]的12种支柱绝缘子直流闪络特性试验结果表明:不同支柱绝缘子的b值不同,b值处于0.32~0.41之间。重庆大学和东北电力试验研究院对各种绝缘子进行了交、直流污闪试验[4],所得的b 值如表1所示。

表1 各种情况下的b值

Tab. 1 The value of b under different condition 绝缘子X-4.5 XP-7 XWP2-7 XP-16 XP3-16-D LXP-16 交流0.210 0.260 0.250 0.261* 0.237 0.261

直流(?)0.225 0.360 0.310 0.300* 0.300 0.311 注:*为东北电力试验研究院的数据,其余均为重庆大学数据。

重庆大学还在多功能人工气候室进行了高海拔不同盐密下的交、直流污闪试验[13,18],得知交、直流电压作用下的污秽特征指数随海拔高度的升高而增加,对于交流,b值在0.17~0.30之间,对于直流,b值在0.30~0.37之间。

云南电力试验研究所在气压为81.03kPa的条件下进行交流污闪试验研究,得到FC160/170、CA-580EY、LXY3-160三种绝缘子[19]的污秽特征指数b分别为0.2295、0.2272、0.2517。

清华大学的不同电压绝缘子污闪特性研究结果表明[5],b值与绝缘子结构类型有关,交流下b 值约为0.2。

3.2 污秽绝缘子闪络电压与污秽成分之间的关系

绝缘子表面的污秽物包括可溶解污物和不可溶解污物(或惰性污物),且不同地区的污秽物化学成分可能会有所不同,这些因素都可能影响绝缘子的污闪特性,国内外学者对此已开展了一些研究工作:清华大学、中国电力科学研究院、东北电力试验研究院等单位通过对自然污秽点取样进行污秽化学成分分析,结果表明[4-6],无论是沿海还是内地,污物中含有NaCl、CaSO4及其它成分,NaCl所占百分比一般在10%~30%,CaSO4所占的百分比可达20%~60%。

中国电力科学研究院、清华大学、重庆大学、东北电力试验研究院等单位还进行了不同化学成分下的绝缘子污闪特性试验研究,试验结果表明[4-6,20-22]:灰密的大小对污闪有影响,灰密达到1~2mg/cm2时,绝缘子的污闪或耐受电压将达到最低值;不同盐类污秽的绝缘子其污闪或耐受电压不同;一价盐(如NaCl)比二价盐(如ZnSO4、MgSO4、CaCl2、Zn(NO3)2等)对绝缘子污闪特性的影响要大一些。

重庆大学还从污液的酸碱度角度分析了绝缘子的污闪特性[23],结果表明:当酸性溶液电导率较小时,其混合溶液的电导率随着硅藻土含量的增加而增大,最后趋于平缓;而随着硫酸溶液电导率的增大,在一定范围内增加溶液中硅藻土的含量,溶液电导率下降,硫酸溶液电导率越大,混合溶液电导率下降程度也越大,当硅藻土含量足够大时,混合溶液电导率饱和。而在NaC1溶液中增加硅藻土时,NaC1溶液的电导率与硅藻土含量呈正比,其变化情况与自来水完全一致。

文献[24]通过对前苏联7个地区的污秽进行化学成分分析得知,不同地区污秽的化学成分及其所占比例是不同的,NaCl所占百分比一般在2.1%~50.8%,CaSO4所占百分比可达5.4%~82.7%,Ca(NO3)2所占百分比为2.2%~25.5%,CaCl2所占百分比为 1.7%~12.3%,Mg(NO3)2所占百分比为0.8%~13.9%。

文献[24-28]通过对不同污秽成分下的污秽绝缘子闪络特性进行试验研究得知:不能简单地用盐密值来分析绝缘子的污闪特性,还必须考虑污秽化学成分和表面污层电导率;在相同盐密的条件下,不同化学成分下的污秽闪络电压是不同的,与MgSO4、CaCl2、Ca(NO3)2相比,NaCl盐对绝缘子污闪特性影响最大;在相同灰密的条件下,不同灰密成分下的污秽闪络电压不同,灰密成分是高岭土的绝缘子其污闪电压比灰密成分是砥粉的绝缘子低15%~30%。

综上所述,绝缘子表面的污秽程度及污秽化学成分对绝缘子污闪特性均有影响,但如何影响以及有何规律?如何使人工污秽试验与自然污秽结果

38 张志劲等:污秽绝缘子闪络特性研究现状及展望 V ol. 30 No. 2

相一致?这些问题至今尚未得到很好的解答。

4 污秽绝缘子闪络电压与气压之间的关系

低气压下污秽绝缘子闪络电压降低的现象越来越引起人们的重视,日本、前苏联、加拿大等国以及我国在这方面已开展了一定的研究工作。普遍结论是,随着气压降低,污秽绝缘子的直流和交流闪络电压降低,污闪电压U 与气压P 之间呈非线性关系,可表示为

00()n P

U U P = (2)

式中 U 0为正常大气压P 0下的污闪电压;n 为气压影响特征指数。

对于气压影响特征指数n ,不同的研究者根据各自的试验结果得出了不同的数值:

文献[29]在不同气压下对三角形污秽平板波形、尺寸缩小一半的标准悬式绝缘子和耐污型悬式绝缘子进行了升压法直流污闪试验,得到了不同的n 值,如表2所示(日本)。

表2 国外学者推荐的n 值

Tab. 2 The value of n recommended

by researchers abroad

国别 交流 直流(?) 直流(+) 日本 0.5①

、0.55②

0.35 0.40 前苏联 0.5①

、0.60②

0.50①

— 瑞典 0.29 0.50 — 加拿大

0.50

0.35

0.40

注:① —标准悬式绝缘子;②—耐污型悬式绝缘子。

文献[30]总结了前苏联的悬式绝缘子、支柱绝缘

子、套管及外套管在不同气压下的人工污秽试验结果,交流或直流电压下的n 值约为0.5;而棱间距离或伞间隙很小的绝缘子其n 值可达0.8以上。文献[31]在常压及气压为68kPa 的海拔高度下,对标准悬式绝缘子串和耐污型悬式绝缘子串进行了交流污秽试验,前者的n 值为0.50,后者的n 值为0.60。

文献[32]对表面湿润的清洁绝缘子和污秽绝缘子进行了低气压闪络试验研究,提出了在直流下n 值为0.50,在交流下n 值为0.29。

文献[33]对窄矩形平板模型进行了污秽放电试验研究,得出n 值在直流负极性下为0.35,在直流正极性下为0.4,在交流下为0.5;并总结了近年来大部分研究者的试验结果,推荐了不同电压类型下n 的取值,如表2所示。

重庆大学在直径2.0m 、长4.0m 的低温低气压人工气候室对几种悬式绝缘子和支柱绝缘子进行

的交、直流污闪试验研究[4,6,13,18,34,35],得知不同电压类型、不同绝缘子形状、不同污秽程度下n 值不同,对于直流,n 为0.14~0.63,对于交流,n 为0.29~0.90。

清华大学在容积为2m ×1.5m ×2m 的气压室对几种绝缘子短串在气压为47.99~101.38kPa (360~760毫米汞柱)的条件下进行了交、直流污闪试验研究[5,36],得知不同电压类型、不同绝缘子形状、不同污秽程度下n 值也是不同的,对于直流,n 为0.12~0.45,对于交流,n 为0.28~0.54。

西安高压电器研究所对悬式绝缘子串和支柱绝缘子ZS-110/400进行了人工污秽交流闪络试验研究[19],得到n 值为0.28~0.59。

云南电力试验研究所在气压为81.03kPa 和101.3kPa 的条件下进行了绝缘子污秽闪络试验研 究[37],得知CA-580EY 型瓷绝缘子的n 值为0.630。

由上述研究结果可见,各国学者所得到的n 值彼此间的差别较大,且没有可遵循的规律。国际大电网会议第33届委员会主席G. Carrara 教授[38]在1987年东京学术讨论会上对高海拔污秽绝缘问题作了专题报告,并提出“低气压下污闪电压的降低率n 是否与电压型式、绝缘子结构形状以及污秽程度等因素有关、如有关系,将是何种关系”的问题,该问题至今尚未得到明确的解答。

5 结论及展望

为保障“西电东送、南北互供、全国联网”的战略顺利实施,需要从以下几方面对绝缘子污闪特性进行深入研究:

(1)污秽绝缘子人工试验方法的研究。利用现有的人工污秽试验方法所得到的数据来指导输电线路外绝缘的选择,无法完全满足实际需要,必须持续开展人工污秽试验方法的研究,使其试验结果与自然污秽试验结果有比较一致的等价性。

(2)长串污秽绝缘子闪络特性的研究。由于试验条件的限制,现有的试验研究主要以短片串为主,在低气压环境下更是如此,由于我国正在研究交流1000kV 和±800kV 直流输电方式,因此应加强污秽绝缘子长串闪络特性与串长之间关系的研究。

(3)污秽绝缘子多串并联下的闪络特性研究。运行中的绝缘子串实际上是通过导线并联的,这就需要研究单串污闪和多串并联污闪的概率。

(4)污秽绝缘子串不同布置方式下的闪络特性研究。绝缘子的布置方式有垂直布置、水平布置、

第30卷第2期电网技术39

V形串布置、倒V形串布置、Y形串布置等。在相同环境中,不同布置方式下绝缘子的污染程度可能有所不同,且污秽放电发展过程也有所不同,因此需要在这方面开展深入研究。

(5)低气压、覆冰(雪)、酸雨(雾)等复杂环境下绝缘子闪络特性的研究。由于我国能源分布和负荷中心的不均衡,因此需要远距离、大容量输电,输电线路沿线经过低气压、覆冰(雪)、酸雨(雾)等复杂环境是不可避免的,由于试验条件的限制,目前主要针对单气象条件进行研究,因此需要研究污秽、覆冰(雪)、酸雨(雾)、低气压等复杂环境下绝缘子的放电特性和电压校正问题。

(6)污秽等级划分的修订。我国现有的污秽等级划分是以等值盐密和污层电导率为参考依据的,而大量的试验结果表明,相同等值盐密但盐类成分不同或灰密不同时,绝缘子的污闪特性是不同的,因此有必要对现有的污秽等级划分进行修订。

参考文献

[1] 宿志一.防止大面积污闪的根本出路是提高电网的基本外绝缘水

平—对我国电网大面积污闪事故的反思[J].中国电力,2003,

36(12):57-61.

Su Zhiyi.To intensify basic external insulation level of power

system-fundamental way for prevention of large-scale pollution

flashover[J].Electric Power,2003,36(12):57-61.

[2] 高航.2001年初河南电网发生污闪事故的原因与防范措施[J].电

网技术,2001,25(10):76-79.

Gao Hang.Cause and countermeasure of pollution flashover in

Henan electric power network at the beginning of 2001[J].Power

System Technology,2001,25(10):76-79.

[3] 江秀臣,安玲,韩振东,等.等值盐密现场测量方法的研究[J].中

国电机工程学报,2000,20(4):40-44.

Jiang Xiuchen,An Ling,Han Zhendong et al.Study on the method

of ESDD on site measurement[J].Proceedings of the CSEE,2000,20(4):40-44.

[4] 顾乐观,孙才新.电力系统的污秽绝缘[M].重庆:重庆大学出

版社,1990.

[5] 张仁豫.绝缘污秽放电[M].北京:水利电力出版社,1994.

[6] 孙才新.大气环境与电气外绝缘[M].北京:中国电力出版社,

2002.

[7] Working Group 04 of Study Committee No.33.The measurement of

site pollution severity and its application to insulator dimensioning

for AC systems[J].Electra,1979,(64):101-116.

[8] Lambeth P J.Variable voltage application for insulator pollution

tests[J].IEEE Trans on Power Delivery,1988,3(4):2103-2111.[9] Mekhaldi A.Flashover of discontinuous pollution layer on HV

insulators[J].IEEE Trans on Dielectrics and Electrical Insulation,

1999,6(6):900-906.

[10] IEC 60507,Artificial pollution tests on high voltage insulators to be

used on a systems[S].

[11] 宿志一,刘燕生.我国北方内陆地区线路与变电站用绝缘子的直、

交流自然积污试验结果的比较[J].电网技术,2004,28(10):13-17.Su Zhiyi,Liu Yansheng.Comparison of natural contaminants accumulated on surfaces of suspension and post insulators with DC and AC stress in northern China’s inland areas[J].Power System Technology,2004,28(10):13-17.

[12] 宿志一.用饱和盐密确定污秽等级及绘制污区分布图的探讨

[J].电网技术,2004,28(8):16-19.

Su Zhiyi.Study on defining pollution classes and mapping, pollution areas by saturated equal salt deposit density[J].Power System Technology,2004,28(8):16-19.

[13] 蒋兴良,张志劲,胡建林.高海拔下不同伞形结构750kV合成绝

缘子短样交流污秽闪络特性及其比较[J].中国电机工程学报,

2005,25(12):159-164.

Jiang Xingliang,Zhang Zhijin,Hu Jianlin.AC pollution flashover performance and comparison of short samples of 750kV composite insulators with different configuration in high altitude area [J].Proceedings of the CSEE,2005,25(12):159-164.

[14] Sundararajan R.Effect of insulator profiles on DC flashover voltage

under polluted conditions[J].IEEE Trans on Dielectrics and Electrical Insulation,1994,1(1):124-132.

[15] Kimoto I,Kito K,Takatori T.Antipollution design criteria for line

and station insulators[J].IEEE Trans on Power Apparatus and Systems,1972,PAS-91(1):317-327.

[16] Naito K,Matsuoka R,Sakanishi K.Investigation for the insulation

performance of the insulator covered with ice[J].IEEE Trans on Power Delivery,1991,6(3):1634-1640.

[17] Baker A C,Zaffanella L E.Contamination performance of HVDC

station post insulators[J].IEEE Trans on Power Delivery,1988,3(4):1968-1975.

[18] 孙才新,舒立春,蒋兴良.高海拔、污秽、覆冰环境下超高压线

路绝缘子交直流放电特性及闪络电压校正研究[J].中国电机工程

学报,2002,22(11):115-120.

Sun Caixin,Shu Lichun,Jiang Xingliang.AC/DC flashover performance and its voltage correction of UHV insulators in high altitude and pollution environments[J].Proceedings of the CSEE,

2002,22(11):115-120.

[19] 姜虹云,李锐海.高海拔地区人工污秽特性试验研究[J].云南电

力技术,2001,29(1):13-16.

Jiang Hongyun,Li Ruihai.Study on the artificial pollution characteristics test in high altitude areas[J].Yunnan Electric Power,2001,29(1):13-16.

[20] 徐通训.关于污秽等值盐密测量中一些主要问题的论证[J].东北

电力技术,1994,19(9):1-5.

Xu Tongxun.Argumentation some mostly questions about the measurement of ESDD[J].Northeast Electric Power Technology,

1994,19(9):1-5.

[21] 张慧媛,丁扬.电网电瓷外绝缘污秽等级的确定[J].华北电力大

学学报,1997,24(4):24-29.

Zhang Huiyuan,Ding Yang.Research on classification standard for electric porcelain external insulation filthy[J].Journal of North China Electric Power University,1997,24(4):24-29.

[22] 关志成,张仁豫.自然污秽可溶盐构成及其对污闪电压值的影响

[J].电瓷避雷器,1989,13(6):13-18.

Guan Zhicheng,Zhang Renyu.The influence of the structure of dissolving salt for natural pollution on the value of flashover voltage [J].Insulators and Surge Arresters,1989,13(6):13-18.

40 张志劲等:污秽绝缘子闪络特性研究现状及展望V ol. 30 No. 2

[23] 余德芬,顾乐观,孙才新.酸性湿沉降对绝缘子闪络特性的表征

量研究[J].中国电机工程学报,2001,21(4):15-19.

Yu Defen,Gu Leguan,Sun Caixin.The research to token on flashover characteristics of insulator in the acid wet precipitation [J].Proceedings of the CSEE,2001,21(4):15-19.

[24] Ramos G N,Campillo M T,Naito R K.A study on the characteristics

of various conductive contaminants accumulated on high voltage insulators[J].IEEE Trans on Power Delivery,1993,8(4):1842-1850.[25] Matsuoka R,Kondo K.Influence of nonsoluble contaminants on the

flashover voltages of artificially contaminated insulators[J].IEEE Trans on Power Delivery,1996,11(1):420-430.

[26] Sundararajan R,Gorur R S.Role of non-soluble contaminants on the

flashover voltage of porcelain insulators[J].IEEE Trans on Dielectrics and Electrical Insulation,1996,3(1):113-118.[27] Ishii M,Komatsubara M,Matsuoka R.Behavior of insoluble

materials in artificial contamination tests[J].IEEE Trans on Dielectrics and Electrical Insulation,1996,3(3):432-438.[28] Hasegawa Y,Naito K,Arakawa K.A comparative program on

HVDC contamination tests[J].IEEE Trans on Power Delivery,1988,3(4):1986-1995.

[29] Kawamura T.Pressure dependence of DC breakdown of contaminated

insulators[J].IEEE Trans on Electrical Insulation,1982,17(1):

39-45.

[30] Rudakova V M,Tikhodeev N N.Influence of low air pressure on

flashover voltage of polluted insulators: test data, generalization attempts and recommendations[J].IEEE Trans on Power Delivery,

1989,4(1):607-613.

[31] Bergman V I,Kolobova O I.Some results of investigation of the

dielectric strength studies of contaminated line insulation under lower air pressure conditions[J].Elektrotekhnika,1983,54(2):14-18.[32] Frywell J.Influence of high altitudes on the flashover voltage of

insulators[J].Elteknik,1966,9(1):1-3.

[33] Mercure H P.Insulator pollution performance at high altitude: major

trends[J].IEEE Trans on Power Delivery,1989,4(2):1461-1468.[34] 谢军,张建辉,孙才新.低气压下污染绝缘子的直流放电特性

[J].高压电器,1989,25(5):21-24.

Xie Jun,Zhang Jianhui,Sun Caixin.The DC flashover performance of pollution insulators at low air pressure condition[J].High V oltage Apparatus,1989,25(5):21-24.

[35] 张建辉,孙才新,顾乐观.高海拔条件下绝缘子污秽闪络特性及

校正[J].中国电机工程学报,1993,13(5):78-83.

Zhang Jianhui,Sun Caixin,Gu Leguan.The pollution flashover performance and its revise in high altitude[J].Proceedings of the CSEE,1993,13(5):78-83.

[36] 关志成,张仁豫.低气压条件下绝缘子污闪特性的研究[J].清华

大学学报,1995,35(1):17-24.

Guan Zhicheng,Zhang Renyu.Pollution flashover performance of insulators at low air pressure[J].Journal of Tsinghua University,1995,35(1):17-24.

[37] 苟锐锋.气压对染污绝缘子绝缘强度的影响[J].高电压技术,

1990,16(2):30-32.

Gou Ruifeng.The influence of air pressure on the insulation strength of insulators[J].High V oltage Engineering,1990,16(2):30-32.[38] Garrara G.Presentation of subjects and relevant questions [C].CIGRE

SC33 Colloquium,Japan,1987:6,7.

[39] 李晓峰,李正瀛,陈俊武.提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能

的新方法[J].电网技术,2001,25(10):69-72.

Li Xiaofeng,Li Zhengying,Chen Junwu.A new method for improving flashover and leakage characteristics of line insulators [J].Power System Technology,2001,25(10):69-72.

收稿日期:2005-09-14。

作者简介:

张志劲(1976-),男,博士研究生,讲师,从事高电压与绝缘技术的研究工作;

蒋兴良(1961-),男,博士,教授,博士生导师,从事高电压与绝缘技术与输电线路覆冰及防护研究工作;

孙才新(1944-),男,中国工程院院士,从事高电压技术及电气设

备监测技术研究工作。

(责任编辑马晓华)

《国家电网公司信息网络IP地址编码规范》等两个企业标准发布国家电网公司科技部组织编写的技术标准《国家电网公司信息网络IP地址编码规范》和《国家电网公司统一域名系统建设规范》通过审查,并于2005年11月29日以国家电网公司企业标准予以发布,标准编号为Q/GDW134-2005和Q/GDWZ133-2005。该标准的发布将加快建成公司统一域名系统,促进信息系统的联网应用,推动信息系统的一体化、集约化、标准化建设,体现公司整体形象。科技部组织公司各单位按照《规范》要求,进行本单位及所属单位域名系统的配置调整工作及联调测试工作,以确保对公司统一域名体系和本单位原有的域名的共同支持。截止12月25日已完成了公司网站的相关调整,重要系统的调整将在2006年6月前完成。

国内首条500kV同塔四回输电线路开工

为缓解苏南地区土地资源紧张的状况,充分利用线路走廊,江苏500kV利港至锡东南线路工程(约80km)将采用同塔四回技术。该工程设计中的多项技术难点均已解决,主要包括:(1)线路杆塔结构设计;(2)同塔四回路对系统运行的安全可靠性的影响,以及其发生严重故障时系统的应对措施;(3)合理安排相序排列,减少电网不对称程度;(4)在研究四回线路阻抗关系的基础上,配置继电保护参数;(5)在一回线路停电检修时,其他运行的三回线路会对检修线路产生感应电流电压,相应配置接地设备等。该工程由华东电力设计院负责设计,由江苏省送变电公司承建,目前已经开工建设。

放电、击穿及闪络三个术语的含义

电缆故障测试和电缆预防性试验中 放电、击穿及闪络三个术语的含义 放电这是一个笼统的概念,泛指在电场作用下,绝缘材料由绝缘状态变为导电状态的跃变现象。这种跃变现象可能呈“贯通状”发生在电极间,即其中的绝缘材料完全被短接而遭到破坏,此时电极间的电压迅速下降到甚低至或接近零值;跃变现象也可能发生在电极间的局部区域,使其中的绝缘材料局部被短接,其余部分仍有良好的绝缘性能,电极间电压仍能维持一定的数值。前者称为破坏性放电,后者称为局部放电。 破坏性放电和局部放电可以发生在固体、液体、气体电介质及其组合介质中,换句话说,“放电”一词可以用于所有电介质及其组合中。 然而,放电发生在不同电介质及其组合中时又有特殊的称呼。当在气体或液体电介质中,电极间发生的破坏性放电称为火花放电,如在空气间隙、油间隙发生的破坏性放电,确切的说应该是火花放电。可见,火花放电这个词仅限用于气体和液体电介质中。 在固体电介质中发生破坏性放电时,称为击穿。击穿时在固体电介质中留下痕迹,使固体电介质永久失去绝缘性能。如绝缘纸板击穿时,会在纸板上留下一个孔。可见击穿这个词仅限用于固体电介质中。当在气体或液体电介质中沿固体绝缘表面发生破坏性放电现象,称之为闪络。常见的是沿气体与固体电介质交界面发生的闪络。如沿绝缘子串表面、沿套管表面的破坏性放电称之为闪络。所以闪络这个词仅限用于特殊条件的放电现象。 电缆做预防性试验时,由于电缆局部介质绝缘下降,导致电缆相间或对钢铠的电压迅速下降到甚低至或接近零值,这时薇安表迅速上升,该现象表明电缆存在绝缘问题,需要找出电缆绝缘故障的准确位置,快速修复电缆,电缆修复后,再次进行预防性试验,直至电缆符合运行标准即可。

酶学性质研究

1.6 酶学性质研究 (1)pH 的影响:分别测定粗酶液在pH3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0下的酶活力,确定其最适反应pH 值;将粗酶液用上述pH 缓冲液稀释后,45℃水浴保温4小时后,测定其剩余酶活力。 (2)温度的影响:分别在40~95℃下测定酶活力,确定其最适反应温度;将酶液在40~90℃范围内的不同温度下保温60 min 后,测定其剩余酶活力。 (3)金属离子的影响:在酶液中分别添加各种金属离子,使其浓度为4 mmol /L ,然后测定酶活力。 2.5 纤维素酶粗酶液酶学性质 2.5.1酶反应的最适pH 值和酶的pH 稳定性 粗酶液在不同pH 值下测得的酶活及在不同pH 值下处理4小时后测得的相对酶活示于图11。结果表明,CMCase 在pH 3.5~4.5有较高的酶活力,最适反应pH 值为4.0;β-Gluase 在pH 4.5~5.5酶活力较高,最适反应pH 值为5.0,同样方法测得FPA 最适反应pH 为5.0。可见,该菌株所产的各组分纤维素酶是酸性酶。 图11表明,该菌产CMCase 在pH3.0~6.0的范围内,β-Gluase 在pH3.5~5.5的范围内,酶活力均可保持在80%以上,说明该菌株所产酸性纤维素酶可在较宽的pH 值范围内保持其酶活力的稳定性。2.5.2 酶反应的最适温度和酶的热稳定性 在不同温度下直接进行酶促反应测得的酶活及在不同温度下热处理60 min 后于最适反应温度和最适pH 下测得的相对酶活(以4℃保存的酶液活力为100%)示于图12。结果表明,CMCase 、β-Gluase 及FPA 最适反应温度均为65℃。 c e l l u l a s e a c t i v i t y ( U .m l -1) pH r e l a t i v e y a c t i v i t y (%) c e l l u l a s e a c t i v i t y ( U .m l -1) temperature ( o C ) r e l a t i v e y a c t i v i t y (%) 图11 pH 值对酶活力及酶稳定性的影响 Fig.10 Effects of pH value on Cellulase activity and stability 图12 温度对酶活力及酶稳定性的影响 Fig.11 Effects of temperature on activity and stability of cellulase

绝缘子特征及防污秽闪络措施详细版

文件编号:GD/FS-8196 (解决方案范本系列) 绝缘子特征及防污秽闪络 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

绝缘子特征及防污秽闪络措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1 盘型绝缘子 盘型绝缘子具有良好的绝缘性能、耐气候性、耐热性和组装灵活等特点,被广泛用于各电压等级的输电线路上。但随着盘型绝缘子的用量迅速增加,盘型绝缘子也逐渐暴露出一些缺点,给安全运行和维护带来一定的麻烦。盘型瓷和钢化玻璃绝缘子均属于可击穿型,当受冲击电压作用下或发生污闪时,容易使单片绝缘子顶端被击穿。击穿的根源多数情况下是由于机械负荷所造成的开裂(这种开裂可能在过高的例行试验负荷下和在运行中缓慢发展而来)所致。应该说

明的是,瓷和钢化玻璃就其本身并不易老化,而是它的整体帽脚型结构,这种结构使高的场强位于绝缘子内部,从而加速了绝缘子劣化。对于瓷绝缘子老化结果产生低值瓷绝缘子,若剔除漏检,在遭受雷击闪络时(或污闪时),由于较高的雷电流和随后的工频续流(或短路电流),可能会使该老化绝缘子头部因瞬间聚热而发生爆炸,造成断串事故。 2 长棒型绝缘子 (1)长棒型瓷绝缘子。长棒型绝缘子是在总结悬式瓷绝缘子优缺点基础上,由双层伞实心绝缘子发展而来,继承了瓷的电稳定性,消除了盘型悬式瓷绝缘子头部击穿距离远小于空气闪络距离的缺点,同时也改变了头部应力复杂(剪、切、压)的帽脚式结构。

电力系统污区分级与外绝缘选择标准

国家电网公司<电力系统污区分级与外绝缘选择标准>实施意见2006年12月27日,国家电网公司以国家电网生[2006]1203号文发出通知,颁发了《国家电网公司<电力系统污区分级与外绝缘选择标准>实施意见》。 通知提出,国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》已于近日正式颁发,为确保该标准在公司电网规划、设计、设备选型、运行、检修和技改等工作中有效的贯彻落实,公司生产部在充分征求各网省公司意见的基础上,制定了《国家电网公司<电力系统污区分级与外绝缘选择标准>实施意见》,请各单位结合实际,认真贯彻执行。其全文如下:《国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》实施意见》输变电设备污闪事故严重威胁电网运行安全,是电力系统重点防范的主要事故之一。科学地确定电网污区等级,合理选择设备的外绝缘配置水平是防止发生电网污闪事故的有效措施。近几年电网运行情况表明,根据现行国家标准确定的设备外绝缘配置水平已不能适应当前电网污秽变化的实际状况。为此,国家电网公司组织有关专家在开展科研、借鉴国内外经验和广泛征求意见的基础上,形成了国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》(以下简称本标准),以进一步规范电网污秽等级划分,科学选择设备外绝缘配置,从而全面提高电网的防污闪能力。 为确保本标准得以正确理解和有效贯彻,提出以下实施意见: 一、本标准的适用范围

本标准是国家电网公司的企业标准,适用于公司所属跨区电网、各区域电网和省(自治区、直辖市)电网(含公司所属发电厂升压站)。公司系统各单位在开展电网规划、设计选型、运行、检修和技改等工作中均应执行本标准。 二、对并网设备的要求 鉴于电力系统设备外绝缘配置水平的统一性,根据国家电监会《发电厂并两运行管理规定》和技术监督管理的有关要求,凡并入公司所属电网的发电厂、高压用户的设备外绝缘选择也应按照所并入电网的污区等级选择设备外绝缘配置o 三、本标准与GB/T16434—1996的关系 由于本标准对设备外绝缘配置的要求高于GB/T16434—1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》中所作的规定,各单位应及时组织对本单位现行防污闪管理和技术的有关规定、制度、标准进行修订。 四、2007年主要工作安排 1.2007年1~3月,公司生产部以区域电网公司为单位组织完成本标准的首轮宣贯和培训。各单位应有计划地安排对电网规划、设计、建设、运行、检修、试研院等人员进行本标准的宣贯和培训。主要内容包括基本知识、污秽度测试、污区等级划分、外绝缘选择、污区图绘制及防污阏管理的有关规定。

二氧化碳驱油技术研究现状与发展趋势

二氧化碳驱油技术研究现状与发展趋势 随着世界经济的飞速发展,能源的生产与供求矛盾越发突出,石油作为工业发展的命脉,由于其储量的有限性,使得人们对它的研究和关注程度远胜于其它能源。寻找有效而廉价的采油新技术一直是专家们不断探索的问题。 针对目前世界上大部分油田采用注水开发面临着需要进一步提高采收率和水资源缺乏的问题国外近年来大力开展了二氧化碳驱油提高采收率(EOR)技术的研发和应用。这项技术不仅能满足油田开发的需求,还可以解决二氧化碳的封存问题,保护大气环境。该技术不仅适用于常规油藏,尤其对低渗、特低渗透油藏,可以明显提高原油采收率 (一)二氧化碳驱油技术机理 1、降粘作用 二氧化碳与原油有很好的互溶性,能显著降低原油粘度,可降低到原粘度的1/10左右。原油初始粘度越高,降低后的粘度差越大,粘度降低后原油流动能力增大,提高原油产量。 2、改善原油与水的流度比 二氧化碳溶于原油和水,使其碳酸化。原油碳酸化后,其粘度随之降低,同时也降低了水的流度,改善了油与水流度比,扩大了波及体积。 3、膨胀作用 二氧化碳注入油藏后,使原油体积大幅度膨胀,便可以增加地层的弹性能量,还有利于膨胀后的剩余油脱离地层水以及岩石表面的束缚,变成可动油,是驱油效率升高,提高原油采收率。 4、萃取和汽化原油中的轻烃 在一定压力下,二氧化碳混合物能萃取和汽化原油中不同组分的轻质烃,降低原油相对密度,从而提高采收率。二氧化碳首先萃取和汽化原油中的轻质烃,随后较重质烃被汽化产出,最后达到稳定。 5、混相效应 混相效应是指两种流体能相互溶解而不存在界面,消除了界面张力。二氧化碳与原油混合后,不仅能萃取和汽化原油中轻质烃,而且还能形成二氧化碳和轻质烃混合的油带。油带移动是最有效的驱油过程,可使采收率达到90%以上。 6、分子扩散作用 多数情况下,二氧化碳是通过分子的缓慢扩散作用溶于原油。分子的扩散过程很

绝缘子特征及防污秽闪络措施

绝缘子特征及防污秽闪络措施 1盘型绝缘子 盘型绝缘子具有良好的绝缘性能、耐气候性、耐热性和组装灵活等特点,被广泛用于各电压等级的输电线路上。但随着盘型绝缘子的用量迅速增加,盘型绝缘子也逐渐暴露出一些缺点,给安全运行和维护带来一定的麻烦。盘型瓷和钢化玻璃绝缘子均属于可击穿型,当受冲击电压作用下或发生污闪时,容易使单片绝缘子顶端被击穿。击穿的根源多数情况下是由于机械负荷所造成的开裂(这种开裂可能在过高的例行试验负荷下和在运行中缓慢发展而来)所致。应该说明的是,瓷和钢化玻璃就其本身并不易老化,而是它的整体帽脚型结构,这种结构使高的场强位于绝缘子内部,从而加速了绝缘子劣化。对于瓷绝缘子老化结果产生低值瓷绝缘子,若剔除漏检,在遭受雷击闪络时(或污闪时),由于较高的雷电流和随后的工频续流(或短路电流),可能会使该老化绝缘子头部因瞬间聚热而发生爆炸,造成断串事故。 2长棒型绝缘子 (1)长棒型瓷绝缘子。长棒型绝缘子是在总结悬式瓷绝缘子优缺点基础上,由双层伞实心绝缘子发展而来,继承了瓷的电稳定性,消除了盘型悬式瓷绝缘子头部击穿距离远小于空气闪络距离的缺点,同时

也改变了头部应力复杂(剪、切、压)的帽脚式结构。 长棒型瓷绝缘子具有良好的耐污性能,这是因为长棒型瓷绝缘子伞盘间无金具连接,相比盘型绝缘子串,在绝缘部分等长情况下,相当于增加约20%的爬距;在同等长度和同样污秽条件下长棒型瓷绝缘子的介电强度比帽脚式玻璃绝缘子要高出10%~25%,故伞裙可做得小些。由于长棒型瓷绝缘子结构伞盘无下棱,伞盘与伞盘间的芯棒本身就是绝缘体,瓷芯和相对较小的开放式无棱伞裙,比瓷或玻璃盘型绝缘子有更好的自洁性能,这点显然比盘型绝缘子串性能优越。 (2)长棒型合成绝缘子。合成绝缘子技术性能不断成熟和提高,并易向大吨位发展。它结构简单、轻巧,具有高的耐污性能和免维护(或少维护)的特性,它是一种最具有发展潜力的绝缘子,它的衍生产品应用广阔。在一般超高压线路和紧凑型线路中合成绝缘子作为悬挂、支撑显示出它的特殊能力,它的轻巧和柔中带钢的特性是其他种类的绝缘子不可比拟的。 当超高压线路悬垂采用合成绝缘子串,耐张采用长棒型瓷绝缘子串相组合时,是今后值得推荐的方案,并可为状态检修、状态运行、减员增效创造条件,对发挥更大的经济和社会效益有长远的现实意义。硅橡胶复合绝缘结构改变了传统以瓷为主的外绝缘结构,为高压输变

重油加氢技术特点和发展趋势

113重油加氢技术特点和发展趋势 卜蔚达 (中国石油大学(北京)化学科学与工程学院,北京 102249) 摘要:本文针对重油加氢技术的重要性和应用情况,从工艺和催化剂角度分别介绍了固定床、悬浮 床、沸腾床、移动床加氢技术的特点和发展现状,通过对四个工艺优缺点的分析提出了重油加氢的研 究方向和发展趋势。 关键词:重油加氢;固定床;悬浮床;沸腾床 引言 随着原油的变重、变稠以及轻质油品的需求量不断增大,重油加工成为现代炼厂面临的主要问题。目前重油加工主要有延迟焦化、减粘裂化、重油催化裂化和重油加氢4个工艺过程[1]。延迟焦化和减粘裂化属于热加工过程,其特点是可以处理各种渣油,但是液体产物的质量差、焦炭产率高。重油催化裂化对原料的要求较高,无法处理劣质的渣油。重油加氢一方面可以处理高硫、高残炭、高金属的劣质渣油,另一方面可以提高液收率和液体产物的质量。同时可以和其它工艺进行组合,特别是重油加氢和催化裂化组合工艺。我国在重油加氢方面和国外存在着较大的差距,但是随着国内环保机制的日益严格化,对油品的质量提出了更高的要求,提高重油加氢技术显得尤为迫切。 1 重油加氢技术 1.1 固定床加氢技术 固定床渣油加氢技术的应用最为广泛,工业化过程也最多。我国引进和自行设计开发的渣油固定床加氢工艺如下[2,3]: 1.1.1 VRDS工艺 我国第一套渣油固定床加氢工艺,于20世纪90年代初由齐鲁石油化工公司从美国Chevoron公司引进。最初的设计以孤岛减压渣油为原料,以生产低硫燃料油为目的,后来发展成VRDS-RFCC组合工艺,即减压渣油经固定床加氢处理后给重油催化裂化提供原料。采用组合工艺后,其渣油能够全部转化,加工深度高,轻质油收率高。 1.1.2 ARDS工艺 我国从UOP公司引进的中东含硫原油常压渣油加氢脱硫装置。对常压渣油进行加氢脱硫、脱氮、脱金属、脱残炭等使加氢后的重馏分可在催化裂化等装置中进一步轻质化。 1.1.3 S-RHT工艺 茂名石油化工公司渣油固定床加氢脱硫装置是我国自行设计开发的固定床加氢处理技术,洛阳石油化工工程公司承担此项目的工程开发、工程设计,设计原料为中东含硫原油的减压渣油及部分减压蜡油混合料,主要产品为少量石脑油、柴油和大量的脱硫改质催化裂化进料。 固定床重油加氢的优点是工艺成熟,产品收率高,精致深度高,脱硫率可以达到90%[4]以上,工艺和设备结构简单,易操作。缺点是无法及时更新催化剂,在处理高金属和高沥青质、高胶质含量的原料时,催化剂减活和结焦较快,床层也易被焦炭和金属有机物堵塞。只能加工金属<200μg/g,残炭<15%的渣油[4],因此对原料的适应性较差。固定床反应器是非等温反应器,对于放热的加氢反应容易产生飞温现象。另外,固定床加氢工艺单程转化率低(20%-50%)[4],需要有较大的重油催化裂化、柴油加氢精制装置进行配套,产品中柴汽比较低。1.2 悬浮床加氢技术 我国悬浮床加氢工艺还处于研究和开发阶段,目前主要有两种工艺过程,即[1]。 1.2.1 FRIPP的悬浮床工艺 该工艺采用空筒式反应器和高活性水溶性多金属分散催化剂、现场乳化分散、硫化剂直接加入到原料中,在加热过程中催化剂进行预硫化的方式操作,催化剂具有较强的抑焦功能,可实现长周期连续运转。催化剂水溶液被乳化分散在原料油中直接通过反应器,流程简单、操作方便,克服了早期的悬浮床工艺尾油中含有大量固体颗粒从而难以 2010年第3期2010年3月 化学工程与装备 Chemical Engineering & Equipment

500KV变电站绝缘子闪络的问题分析及处理

500KV变电站绝缘子闪络的问题分析及处理 摘要】张家口发电厂塔山分厂针对某厂发生500kV升压站接地刀闸绝缘子闪络 造成掉闸事故,通过对故障分析,最终确定故障产生的原因, 并采取了相应的措施。 【关键词】斗闪络、污闪、湿闪、PRTV涂料 中图分类号:G71文献标识码:A文章编号:ISSN1004-1621(2013)07-014-02 1 概述: 在高电压作用下,气体或液体介质沿绝缘表面发生破坏性放电。其放电时的 电压称为闪络电压。发生闪络后,电极间的电压迅速下降到零或接近于零。闪络 通道中的火花或电弧使绝缘表面局部过热造成炭化,损坏表面绝缘. 沿绝缘体表 面的放电叫闪络。而沿绝缘体内部的放电则称为是击穿。沿面放电:沿绝缘子和 空气的分界面上发生的放电现象。闪络:沿面放电发展到贯穿性的空气击穿称为 闪络[1]。 2 事故案例: 2011年4月1日某发电厂发生500kV II母线接地刀闸绝缘子闪络造成II母线 掉闸事故,当时厂内有7台机组运行,全厂总出力210MW,负荷分别送到500KV 侧两条母线,并由沙南一、二线送出,由于II母线事故掉闸,运行方式发生改变,导致单条母线运行,机组及变电站设备安全运行系数大大降低。 3 事故原因: 3.1 当天持续降雪时间达10个多小时,由于当时的环境温度在零上,雪落到 支柱瓷瓶上,一部分雪慢慢化,融化后的水又在瓷瓶伞裙之间形成小冰柱,造成 瓷瓶伞裙之间绝缘距离降低,随着雪的慢慢积累、融化、结冰最后导致瓷瓶绝缘 击穿,发生闪络接地,母线对地放电保护动作掉闸。 3.2 母线接地刀闸支柱瓷瓶产品投运时间早,制作工艺落后,防污等级低, 瓷裙也不是防污等级高的大小伞裙(爬距较大)。此型号瓷瓶已不能有效的防止 雨季闪络事故的发生。所以,防止污闪和湿闪是首要的问题。 4 塔山分厂所处现状: 张家口发电厂塔山分厂区域污秽等级为三级,绝缘子选购时均适用于三级污 秽等级区域,但是考虑到电厂的安全、可靠性要求较高,所以应满足四级污秽等 级对绝缘子爬距的要求,即爬距应大于等于17050mm。 4.1 爬电距离简介: 高压绝缘子爬电距离是指正常承受运行电压的二电极间沿绝缘件外表面轮廓 的最短距离, 绝缘子爬电距离一般以公称值表示。绝缘件表面如被覆半导电釉, 也 包括在爬电距离之内。多元件串接或叠接的绝缘子, 其爬电距离为各元件爬电距 离之和。 4.2 爬电距离计算方法原理 表2 标准伞爬距计算结果 如果伞倾斜角和各个半径符合图3 和表1 , 但伞伸出不是上述标准值(即25 ~85 mm)的13 个数值) , 一个办法是按公式计算爬距, 另一个办法是内插, 用回归方程, 将爬距与伞伸出户联系起来, 这种计算还可适用于使用部门, 当用户知道制造厂的伞裙尺寸是符合标准的情况下, 只要量出伞伸出P ,就可以大致算出绝缘子的爬

高压架空线路和发变电所电瓷外绝缘污秽分级标准

高压架空线路和发变电所电瓷外绝缘污秽分级标准第一条:适用范围 本标准适用于工频交流电压3~330千伏架空线路和发电厂、变电所设备外绝缘。500千伏架空线路和发电厂变电所外绝缘可参照执行。 第二条:污秽等级划分 依据污湿特征、运行经验并结合外绝缘表面污秽物质的等值附盐密度(简称盐密)三个因素综合考虑决定。当三者不一致时,应按运行经验决定。 新建发电厂、变电所和高压架空线路时应考虑邻近厂、所、线路的运行情况以及城市和工业区的发展规划进行绝缘设计。 第三条:污秽条件和泄漏比距的关系: 高压架空线路污秽分级标准见表1 发电厂、变电所污秽分级标准见表2 第四条:运行经验主要根据现有运行设备外绝缘的污闪跳闸和事故记录,地理和气象特点,采用的防污措施等情况并结合其重要性综合考虑。 注:①线路及发变电所的盐密均指由普通悬式绝缘子(×-4.5)所组成的悬垂串上测得值。(加压)(垂直) ②化工厂及冶金厂附近的线路及发变电所,可根据污源所排放的导电气体和导电金属粉尘的严重程度分别列为2、3或4级(发、变电所为2级或3级) ③有冷水塔的发电厂,其污秽等级可根据电厂烟囱的除尘效率及冷水塔是否装设除水器等条件,确定列入2级或3级;其附近的线路也根据上述条件确定列入2、3或4级。 ④线路和发变电所泄漏比距计算取系统额定线电压。 表1 高压架空线路污秽分级标准

表2 发电厂、变电所污秽级标准 附录自然污秽等值附盐密的测定方法

一、定义 绝缘子自然污秽的等值附盐密度,是用一定量的蒸馏水清洗绝缘子瓷表面的污秽,然后测量该清洗液的电导,并以在相同水量中产生相同电导的氯化钠作为该绝缘子的等值盐量(W),量后除以被清洗的瓷表面面积(A)即为等值附盐密度(WO): 注:一片普通悬式绝缘子(×-4.5)的表面积按1450平方厘米计算。对取样点或具体变电所的自然污秽等值附盐密度,要经过2~3年测量,并取得5个以上数据,经过数据处理后获得的盐密数值,方可用以确定污秽等级。 二、取样 1、取普通悬式自然污秽绝缘子串上、中、下三片的平均值。也可取整串测量的平均值,或已知整串中某一片与平均值的比较时,也可只测该片的盐密来推算平均值。 2、所取样品以当地污闪季节可达到的最大积污量为准。但也可测量积污时间短于最大积污期的样品,由当地积污速度推算出最大积污量。 三、清洗污秽 清洗一片普通悬式绝缘子(×-4.5)用水量为300毫米升。清洗范围包括除钢脚周围,不易清扫的最里面一圈瓷表面以外的全部瓷表面。 四、测量 1、使用BBS-11A型导电率仪(或类似仪表): ①测量清洗液的电导率及其温度。 ②将测量温度时的电导率Qt换算至20℃的值,温度换算系数Kt附表1。 ③根据20℃的电导率σ20由附表2或附图1查出等值盐量W。 2、用直接读式等值盐表

含油污泥的处理现状及展望

含油污泥的处理现状和展望 摘要 含油污泥会对环境造成二次污染,必须进行无害化处理和资源化利用。针对含油污泥处理现状,分析了国内外处理含油污泥方法上存在的问题,综述了国内外含油污泥的处理技术现状、及含油污泥处理技术的研究进展。资源化利用将成为含油污泥处理技术的发展趋势。关键词:含油污泥;资源化;除油;综述 Abstract: Oily sludge may do harm to the production and the environment and must be treated harmlessly and be utilized comprehensively.n view of the present situation of oily sludge treatment, the problems existing in oily sludge treatment at home and abroad are analyzed.This article summarized the present situation about domestic and foreign oily sludge treatment, and forecast the development direction about technology of oily sludge treatment. Resources utilization of oily sludge will be the dominant technique for oily sludge treatment in the future. Key Words: oily sludge、comprehensive utilization、oil removal、detoxification 1含油污泥的危害和来源 含油污泥是石油生产的伴随品,是石油生产的主要污染源之一,也是影响油田及周边环境质量的一大难题。含油污泥中大量的有机物和丰富的氮、磷、硫等营养物质,不加稳定处理的污泥任意排入水体,污泥中的有机物和氨氮将大量消耗水体中的氧,导致水体水质恶化,严重影响水生物的生存,营养物质又会使水体富营养化,在沿海海域造成赤潮和绿潮。除此,不同成分的含油污泥对环境和人类造成的危害是不同的。 1.1含油污泥的危害 油田含油污泥的组成成份极其复杂,是一种极其稳定的悬浮乳状液体系,含有大量老化原油、蜡质、沥青质、胶体、固体悬浮物、细菌、盐类、酸性气体、腐蚀产物等,还包括生产过程中投加的大量凝聚剂、缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂等水处理剂[1]。并因其体积庞大,排放后不但占用大量耕地,而且对周围土壤、水体、空气都将造成污染。我国现已对含油污泥的排放加强了重视[2],目前明确规定,肆意排放未经处理的含油污泥将处以1 000元/ m3·d 的罚款。这样虽然限制了部分污染物的排放,但仍然不能从根本上解决问题。所以含油污泥

绝缘子常见故障及防范措施

绝缘子常见故障及防范措施 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,它能够在架空输电线路中起到支撑导线、防止电流接地的双重作用。绝缘子用于电线杆塔与导线承接部,变电所构架与线路联结处。绝缘子按电介质材料分为瓷瓶式、玻璃式、复合式等三种形式。分析绝缘子常见故障和维修防范措施,主要是为了防止由于环境和电负荷条件发生变化引起的各种机电应力导致绝缘子绝缘失效,从而损害电力线路的使用和运行寿命。 故障分析 绝缘子常年暴露在大气中,受雷击、污秽、鸟害、冰雪、高温、高寒、高差等因素影响,会导致各类事故的发生。 雷击事故。架空线路通道通常为丘陵、山地、空旷地带及有污染的工业区,线路极易遭遇雷击致绝缘子击穿或爆裂。 鸟害事故。研究表明,绝缘子闪络事故中,有相当一部分是鸟害引起。鸟害事故中,相比于瓷绝缘子、玻璃绝缘子,复合绝缘子发生闪络事故的可能性更高。鸟害引起的绝缘子闪络事故多发生在110千伏及以上输电线路上,35千伏以及下城市配电网中绝缘子因鸟害发生的闪络事故较少。原因是城区内鸟群相对较少,线路本身的电压不高,能击穿的空气间隙较小,绝缘子无需安装均压环,伞群能够有效防止鸟害闪络事故的发生。 均压环事故。绝缘子在运行过程中,端部金具附近的电场分布集中,法兰附近空气中场强较高,为了改善端部金具周围的场强,220千伏及以上电网增设了均压环。绝缘子串在加装均压环后,减少了绝缘子串的净空距离,其耐压水平相对降低,而由于均压环固定螺栓处电晕电压低,在恶劣气象条件下,电晕现象影响了绝缘子串的安全性。 污秽事故。污秽事故是指积聚在线路绝缘子表面上,具有导电性能的污秽物质,在潮湿天气下,受潮后使绝缘子的绝缘水平大大降低,在正常运行下发生的闪络事故。 不明原因。在绝缘子闪络事故中,有许多事故是不明原因造成的,如瓷绝缘子零值、玻璃绝缘子爆裂、复合绝缘子跳闸等。事故发生后,虽经运行单位组织巡视查找,并没有找到具体闪络原因。这种闪络事故有很多共同特点,大多数发生在深夜至凌晨,特别是阴雨天气,闪络事故发生后,有许多又能够自动重合闸成功。 维护措施 绝缘子遭遇雷击闪络的主要原因是干弧距离太短、均压环单端配置以及接地电阻超标。维护防范时,应采用加长型合成绝缘子、安装双均压环以及降低杆塔接地电阻等。 为了有效防止鸟害事故发生,运行单位应在经常发生鸟害事故段线路上,增设隔鸟网、防鸟针及安装防鸟罩等。

绝缘子污闪的发生及发展

绝缘子污闪的发生及发展 在线运行的绝缘子,在大气环境中,受到工业排放物以及自然扬尘等环境因素的影响,表面逐渐沉积了一层污秽物。当遇到潮湿天气时,污层中的可溶性物质溶于水中,形成导电水膜,这样就有泄露电流沿绝缘子的表面流过,其大小主要取决于脏污程度和受潮程度。由于绝缘子的形状、结构尺寸等因素的影响,绝缘子表面各部位的电流密度不同,电流密度比较大的部位会先形成干区,干区的形成使得绝缘子表面电压的分布更加不均匀,干区承担较高的电压。当电场强度足够大时,将产生跨越干区的沿面放电,依脏污和受潮程度的不同,放电的类型可能是辉光放电、火花放电或产生局部电弧。局部电弧是一个间歇的放电过程,这种间歇的放电状态可能持续相当长时间,当脏污和潮湿状态严重时,局部电弧会逐步发展;当达到和超过临界状态时,电弧会贯穿两极,完成闪络。 3.1 污闪的发生 污闪放电是一个涉及到电、热、和化学现象的错综复杂的变化过程,宏观上可将污闪过程分为以下4个阶段: 1)绝缘子表面的积污 2)绝缘子表面的湿润 3)局部放电的产生 4)局部电弧发展,完成闪络 1)绝缘子表面的积污 绝缘子表面沉积的污秽物,来源于该地域大气环境的污染,也受大气条件的自清洗(例如,风吹和雨淋),还与绝缘子本身的结构形状、表面光洁度等因素有着密切的关系。 长期的运行经验表明,在城市工业区及大气污染较严重的地区绝缘子表面的积污也较多,工业规模愈大,对周围影响的范围也愈大。一般来说,距工业污染源愈愿,影响愈弱,绝缘子表面积污程度的表征量——等值附盐密度也减少。据重点工业城市对44条输电线路上绝缘子表面沉积污秽的盐度值统计,其值可用式(5-3)表示 ESDD=Ae-BL(5-3)式中,ESDD为绝缘子表面污秽物等值附盐密度,mg/cm2;L为距污源的距离,A,B为常数。 大气污染比较严重地区的浓雾,对绝缘子表面的污染也是明显的。研究表明,城市工业区的浓雾的雾水电导率可达200uS/cm左右,一次大雾可稳定地维持数小时。城市工业区的边缘及邻近农村的浓雾的雾水电导率也可达数百至1000Us/cm以上。 大气环境中充满了各种气态、液态污染物和固体微粒。绝缘子表面污秽物的积聚,一方面取决于促使微粒接近绝缘子表面的力,另一方面也取决于微粒和表面接触时保持微粒的条件。微粒在绝缘子表面上的沉积,受风力、重力、电场力的作用,其中于风力对绝缘子表面积污起主要作用,因此,有风、无风及风大、风小均对微粒的沉积影响较大,也直接影响绝缘子上、下表面积污的差别以及带电与否对积污的影响。 带电与否对绝缘子积污的影响,与地区的地理、气象等条件有很大关系,一般说来,如果污秽是急剧形成的(如风、海、雾),带电与否对积污的影响不大;如果污秽是缓慢积聚的,则带电与否有较大的影响,带电绝缘子的积污比带电绝缘子的积污要严重,在直流电压下绝缘子的积污比交流电压下绝缘子的积污要严重。 另外,绝缘子表面的光洁度等也影响微粒在其表面的附着。因此,新的、光洁度良好的

污秽等级划分标准

污秽等级划分标准 本标准规定将线路设备的污级共划分为0、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ五级,发电厂、变电所设备的污级共划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ四级,并提出了各污级下相应的外绝缘爬电比距。 4.1 外绝缘的污秽等级应根据各地的污湿特征、运行经验并结合其表面污秽物质的等值附盐密度(简称盐密)三个因素综合考虑划分,当三者不一致时,应依据运行经验决定。 运行经验主要根据现有运行设备外绝缘的污闪跳闸和事故记录、地理和气象特点、采用的防污措施等情况考虑,见附录B。 4.2 新建高压架空线路和发电厂、变电所时应考虑邻近已有线路和厂、所的运行情况,参考该地区的污秽度和气象条件,以及城市、工业区发展规划进行绝缘设计选择。 4.3 对处于污秽环境中用于中性点绝缘和经消弧线圈接地系统的电力设备,其外绝缘水平一般可按高一级选取。 4.4 划分污级的盐密值应是以1~3年的连续积污盐密为准。对500kV线路以3年积污盐密值确定污级。 4.5 线路和发电厂、变电所的盐密均指由普通悬式绝缘子XP-70型(X-4.5型)及XP-160型所组成的悬垂串上测得值,其他瓷件应按实际积污量加以修正。变电设备取样应逐步过渡到以支柱绝缘子为主,见附录C。 4.6 线路和发电厂、变电所设备外绝缘各污秽等级和对应的盐密按表1规定划分。 表1 线路和发电厂、变电所污秽等级

4.7 各污秽等级电力设备的爬电比距如表2规定选择。 表2 各污秽等级下的爬电比距分级数值 注: ①线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压。上表( )内数字为按额定电压计算值。 ②计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定,目前难以一一列出,见附录D。

污秽绝缘子闪络机理研究综述

第32卷第16期电网技术V ol. 32 No. 16 2008年8月Power System Technology Aug. 2008 文章编号:1000-3673(2008)16-0037-06 中图分类号:TM86 文献标识码:A 学科代码:470·4037 污秽绝缘子闪络机理研究综述 张志劲,蒋兴良,孙才新 (输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学),重庆市沙坪坝区 400044) Summary of Research on Flashover Mechanism of Polluted Insulators ZHANG Zhi-jin,JIANG Xing-liang,SUN Cai-xin (State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology (Chongqing University),Shapingba District,Chongqing 400044,China) ABSTRACT: In this paper the research situation of the flashover mechanism of polluted insulators in recent decades home and abroad, i.e., in the field of circuit model, energy model, dynamic model, re-ignition condition of AC arc, electric field model and the characteristic of arc under low atmosphere pressure, is summarized. According to the high-speed photography of pollution flashover caused discharge process of insulator string with actual size, a DC discharge mathematical model of long insulator string, composed by series-connected residual resistance of pollution layer, surface arc and air gap arc, under low atmosphere pressure is proposed. The future research direction of flashover mechanism of polluted insulator is looked ahead, and it is pointed out that the discharge process of long insulator string with actual size, the key items of the residual resistance of pollution layer of insulator and the measurement of partial discharge characteristic under low atmosphere pressure should be the key item of the research in the future. KEY WORDS: high voltage and insulation technology;polluted insulator;flashover mechanism;DC discharge mathematical model of long insulator string 摘要:文章综述了几十年来国内外对污秽绝缘子闪络机理的研究状况,包括电路模型、能量模型、动态模型、交流电弧重燃条件、电场模型以及低气压下的电弧特性等,并根据真型绝缘子串污闪放电过程的拍摄结果,提出了由剩余污层电阻、沿面电弧和空气间隙电弧串联组成的低气压下绝缘子长串直流放电数学模型,同时对未来绝缘子污秽闪络机理的研究方向进行了展望,指出真型绝缘子长串放电过程、绝缘子剩余污层电阻、低气压下局部电弧特性的测量等是今后研究的重点。关键词:高电压与绝缘技术;污秽绝缘子;闪络机理;绝缘子长串直流放电数学模型 0 引言 我国地理环境复杂,正在建设的特高压交直流输电线路不可避免地面临污秽、高海拔等特殊自然环境的影响,国内外目前没有特高压设计、建设和运行的经验,所以如何考虑复杂环境对设备外绝缘特性的影响是特高压输电线路面临的技术难题。 到目前为止,包括我国在内的世界各国已对绝缘子污闪开展了大量的研究工作,研究成果成为科研设计单位和运行部门的重要参考资料。但污闪事故并未从电网中消失,特别是20世纪90年代以来我国电网较大规模区域性的污闪事故日益频繁发生,即我国电网的安全运行承受着大面积污闪的风险,现有的污闪研究成果仍无法满足实际线路运行的需要。 在雾、露、毛毛雨等不利气象条件下,污秽绝缘子在较低电压作用下可能发生闪络。由污秽引起的绝缘闪络事故目前在电网总事故中已占第二位,仅次于雷害事故,但污闪事故造成的损失却是雷害事故的10倍[1]。因此人们对污秽绝缘子闪络特性及闪络机理的研究非常重视,并开展了大量的研究工作,取得了一些研究成果[1-35]。 虽然国内外至今对绝缘子污闪机理尚未形成共识,但大多数研究者认为污秽闪络必须经过4个阶段[1-2],即污秽的沉积、污秽的湿润、烘干区的形成及局部电弧的产生、局部电弧发展成完全闪络。局部电弧形成后如何发展成完全闪络是污闪机理中的关键问题。本文将综述和分析几十年来国内外污秽 基金项目:国家自然科学基金资助项目(90210026)。 Project Supported by National Natural Science Foundation of China (NSFC) (90210026).

绝缘子特征及防污秽闪络措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 绝缘子特征及防污秽闪络 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5969-12 绝缘子特征及防污秽闪络措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 盘型绝缘子 盘型绝缘子具有良好的绝缘性能、耐气候性、耐热性和组装灵活等特点,被广泛用于各电压等级的输电线路上。但随着盘型绝缘子的用量迅速增加,盘型绝缘子也逐渐暴露出一些缺点,给安全运行和维护带来一定的麻烦。盘型瓷和钢化玻璃绝缘子均属于可击穿型,当受冲击电压作用下或发生污闪时,容易使单片绝缘子顶端被击穿。击穿的根源多数情况下是由于机械负荷所造成的开裂(这种开裂可能在过高的例行试验负荷下和在运行中缓慢发展而来)所致。应该说明的是,瓷和钢化玻璃就其本身并不易老化,而是它的整体帽脚型结构,这种结构使高的场强位于绝缘子内

部,从而加速了绝缘子劣化。对于瓷绝缘子老化结果产生低值瓷绝缘子,若剔除漏检,在遭受雷击闪络时(或污闪时),由于较高的雷电流和随后的工频续流(或短路电流),可能会使该老化绝缘子头部因瞬间聚热而发生爆炸,造成断串事故。 2 长棒型绝缘子 (1)长棒型瓷绝缘子。长棒型绝缘子是在总结悬式瓷绝缘子优缺点基础上,由双层伞实心绝缘子发展而来,继承了瓷的电稳定性,消除了盘型悬式瓷绝缘子头部击穿距离远小于空气闪络距离的缺点,同时也改变了头部应力复杂(剪、切、压)的帽脚式结构。 长棒型瓷绝缘子具有良好的耐污性能,这是因为长棒型瓷绝缘子伞盘间无金具连接,相比盘型绝缘子串,在绝缘部分等长情况下,相当于增加约20%的爬距;在同等长度和同样污秽条件下长棒型瓷绝缘子的

提高采收率研究的现状及近期发展方向

?油气开发总论? 提高采收率研究的现状及近期发展方向 杨普华 (中国石油天然气集团公司石油勘探开发科学研究院) 摘要 介绍了国外提高油气采收率(EOR )方法的应用现状、应用规模、增油量及其在总产量中的比例;介绍了美国能源部支持的三次采油基础研究情况;分析了EOR 方法与油价的关系;分析了我国在聚合物驱、复合驱、注气、微生物采油等方面的技术状况和应用规模,对近期的发展思路提出了建议。 主题词 提高采收率 方法 研究 分析 1 国外提高采收率技术现状 据1998年美国《油气杂志》 (O il &Gas J ou rnal A p r .20,1998)资料,在1998年初,全世界来自提高采收率(EOR )和重油项目的石油产量大约为213×106b d ,比1996年初的212×106b d 稍有增长,这个数量相当于世界石油产量的315%。美国EOR 产量比两年前增加5%,达到760000b d ,为美国石油年产量的12%。其他各国的EOR 和重油产量为:加拿大,400000b d ;中国,280000b d ;前苏联,200000b d ;其他国家,700000b d 。 111 热采 热采(蒸汽,地下燃烧)仍是最主要的方法。美国EOR 产量中约60%来自热采,其他绝大多数来自注气(轻烃、二氧化碳和氮气)。化学驱主要在我国得到发展,其他国家基本处于停滞状态。热采,尽管实施的项目数有所减少,但自1986年以来产量一直保持稳定,在EOR 产量中始终保持在60%以上。 图1 美国EOR 产量 112 注二氧化碳 近年来,在低油价下,各种提高采收率方 法实施的项目都在减少,只有二氧化碳混相驱 项目一直在稳定增加(见图1)。一方面是由于 美国有十分丰富的天然二氧化碳气源,并在高 油价下已修好了三条输送二氧化碳的管道,可 以把二氧化碳从产地直接输送到二氧化碳的 用地T exas 州;另一方面,二氧化碳驱的技术 得到很快的发展,其成本大幅下降,使一些较 小的项目也有利可图,从而促进了二氧化碳驱 收稿日期:1999207201 改回日期:1999208223 杨普华,教授级高工,博导,享受政府特殊津贴,长期从事油层物理和提高采收率科研工作,石油勘探开发科学研究院副总工程师兼采收率研究所所长。1第6卷 第4期 油气采收率技术