文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 排水泵站施工方案

排水泵站施工方案

排水泵站施工方案
排水泵站施工方案

排水泵站施工方案

主要阐述钢筋混凝土结构泵站, 分明挖法和沉井两种施工方法:

、编制依据

1.1施工图纸

1.2主要规程、规范

三、施工组织部署

1、施工组织管理

1.1组织机构

为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总

师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。

2、质量目标

3、施工现场安全管理目标

确保北京市市级文明安全工地。

4、施工计划和施工管理措施

根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶

段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始

日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计

划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。

5、施工工期计划安排

包括合同及计划工期

施工进度计划网络图和施工进度计划表。

关键部位阶段工期计划:

6、施工顺序

泵房的施工按照先地下后地上、先结构后装修的施工原则进行总体施工顺序进行安排。

首先对泵房设备间基坑采取降水措施(按有地下水考虑),待地下水位降低之后,再进

行主体结构基础开挖。之后进行泵房及附属用房等主要结构的施工(包括防水),在主体结构完成后再进行水泵、管件及机电设备等安装,最后是内装修、消防及通风设备的安装。泵房外部出水管线施工。

7、劳动力计划。

根据本项目工程量、工期和各分部工程的特点,我单位将逐月做出劳动力使用计划,保证劳动力充足,组织具有丰富结构施工、设备安装施工经验的作业队。劳动力计划表见附表。

8、主要机械计划

主要施工机械设备表。

三、施工准备

1技术准备

1.1熟悉和审查施工图纸,组织图纸会审。

1.2准备与本工程有关的规程、规范、图集。

根据施工图纸,配备与本工程相关的规范、规程及有关图集,并分发给项目经理部相关

人员。

1.3测量人员根据建设单位提供的水准点高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定

位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护。

1.4工程技术人员认真了解地下管网及周围环境情况,明确其具体位置和深度。

1.5试验检测设备配备

在开工后7天之内,现场建立一座独立的、标准的现场试验室,水电齐全,其规模符合业主和监理的要求,并配置完备的试验仪器设备,配备具有相应资质的专职试验员,完成本项目的现场试验。试验室由我单位试验检测中心配备试验仪器、试验设备和指导试验工作,并经过业主指定的政府监督部门认定,在监理工程师的指导监督下进行工作。

开工前,向监理工程师提交有见证取样送检项目和数量控制清单及见证取样计划,作为有见证取样送检的控制依据。

1.6技术工作计划

1.6.1根据工程的特点,经过详细的技术论证,按期编制缜密、合理的施工方案,技术交底及时准确并有针对性。

1.6.2施工材料试验工作计划

根据工程情况,及时计算各种施工物资(主要原材料、成品、半成品)的用量,按有关标准、规范进行试验工作,施工前编制好《施工试验方案》,按照《施工试验方案》做好各

项试验(包括见证取样)。

2、现场准备

2.1现场物流组织原则和措施

现场的物流、施工人员生活基地、砼及材料的运输路线等的组织措施是否合理、缜密

将直接影响到工程能否顺利进行。因此,我公司在工程施工中针对以上问题的解决措施,提出备用方案,尽可能考虑周边各种因素对施工的影响,保证施工的有序和高效。

2.1.1砼采用商品砼。

2.1.2周转材料

我公司有一资源租赁基地,有脚手架、模板、各种大中小型机械等,资源较为丰富,本工程施工所需

时调用方便。

2.2现场临时用水方案

根据施工现场及有关临时用水要求,参照相应的施工规范,做出本临时用水设计方案,

本方案包括临时消火栓给水系统、生活、施工生产给水系统及现场临时排水系统

本工程施工及消防用水使用降水井做为水源,生活用水接当地市政供水管线。

3、协调场外工作,创造良好环境

3.1制约和影响施工生产的因素很多,内、外部的都有,特别是场外协调工作十分重要,

项目工程部设专人联系、协调对外工作。

3.2走访当地街道和居民委员会,并根据北京市和市建委的有关规定,征求街道和居民委员会的意见,合理调整和安排现场的施工计划,确保不扰民。

3.3与消防保卫部门、环保部门、当地派出所取得联系,做好现场的各种办证工作,使

施工纳入到法制化、合理化轨道。

3.4积极协调好建设单位、设计单位、监理单位及质量监督部门的关系,及时解决工程

中的各种问题。

4、施工过程通讯联系

现场管理人员配备对讲机联系,对现场发生的各类事情及时进行全面沟通、协调。

5、岗位培训

5.1管理人员培训

做好施工管理人员上岗前的岗位培训,保证掌握施工工艺、操作方法,考核合格后方

可上岗。对工程技术人员集中培训,学习新规范、新法律、法规。

5.2劳务人员培训

对劳务队全体人员进行进场前安全、文明施工及管理宣传、动员。

对特殊工种作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。

对各专业队伍进行施工前技术、质量交底。

四、施工方法及施工方案

根据图纸设计,本工程施工步骤先下部后上部,先进行泵房下部结构施工,泵房下部结

构采用防水混凝土,所以混凝土浇筑是泵房结构施工的关键。泵房下部结构施工完后进行泵

房上部结构和附属用房施工,再进行泵房及附属用房的装修施工。中间穿插管道施工和通风

以及设备安装。泵站结构施工完后进行室外工程。主要施工方法及施工方案如下。

1、施工测量放线

项目经理部测量班在与业主、勘测设计单位接桩后,对本标段施工范围之内的桩位(包

括导线点、水准点等)进行必要的保护,并及时做好导线点与水准点的复测与加密工作。

在确定线位后,根据现场实际情况,在现场面设高程、位置的控制桩。桩位设在四周

永久建筑物上,所有控制桩由专业测量人员保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前进

行校核。

根据导线控制点和加密导线点,用全站仪根据设计图纸所给定的定线关系和参数,按极坐标法测设出各控制点,以满足施工测量的需要。

开工前以及进场后,组织测量人员在监理工程师的协调下,对相邻合同段连接处的水准

点、座标控制点进行闭合测量,并统一平差,将高程和座标偏差控制在允许范围以内。施工过程中,每三个月对合同段内的水准点和座标控制点检测一次,并将检测结果报驻地监理工

程师审核。

每次测量记录,都做好收集整理工作,并装订成册;每个分项、分部、单位工程完工,及时做竣工测量,并做好记录,妥善保管。

2、沟槽降水

以管井降水为例

2.1施工布置

根据施工现场地下水埋藏情况、基坑开挖深度及勘查院勘查报告的建议,采用管井井点

降水方案,即在基槽四周布设一定数量的管井降低地下水,以满足施工对降水的要求。

根据泵站施工进度,在需开槽的地段提前一步进行降水。在开槽前提前7天进行打井降水。之后随时对水位降低情况进行观测,静水位开始稳步降低至距槽底1~2米即可开始组织土方机械进场,降水与开槽同步进行,以保证开槽见底时水位降至槽底1m以下。

2.2降水井施工

2.2.1、施工工艺流程

井点测量定位T钻机就位T钻孔T下滤水井管T填滤料T空压机洗井T安装潜水泵抽水

2.2.2、主要技术要求

(1)管井成孔方法采用回转钻机成孔,井位、井径、深度、井管必须符合设计要求,孔深大于设计

深度0.5m。

(2)对回转钻机成孔,井管安放前清孔(清

水返浆) ,泥浆比重不大于1.15g/cm3。

(3)降水井通长采用无砂砼滤管,接头用铁丝、竹批固定,

管口高出地面0.3?0.5m。

(4)填充圆砾滤料,

粒径为2?7mm符合级配要求,杂质含量不大于3%不得使用

机械填充,以防分层和不均匀冲击井管,砾石从底填到井口下1.0m左右,上部用粘土封口。

(5)安设水泵前按规定洗井,采用压缩空气洗

井,直至水清砂净。洗井在下完井管填好滤料后4小时内进行,注意补充滤料,最后封孔。

(6)安设水泵前要对水泵本身及控制系统做一次全面检查,合格后方可下设。上部要与井管口固定牢固。

(7)正式抽水前作单井抽水试验,预测降水效果,如效果不理想,采取补加降水井或其它措施,确保满足基础施工的要求。

(8)降水配合期内必须按要求定时测量动水位及观察井中的静止水位,每天至少观察两次,并做好记录。井点使用时,基坑周围井点采用全部抽水方法并保证基坑对称同时抽水,

使水位差控制在要求范围内。

(9)抽出的水经管汇集中到沉淀池,再排到指定的污水排放点。

3、土方工程

3.1 土方开挖

1)先由测量人员放出开槽上口线。对于有现况地下管线经过的地段需先进行地下管线调查。由人工挖探坑,确定现况地下管线位置、高程。与新建管线没有冲突才可进行开槽施工。

管道沟槽底部的开挖宽度,按下式计算:

B=D 计2(b1+b2+ b3)式中

B ――结构沟槽底部的开挖宽度(mm);

D1 结构的外缘宽度(mm);

bl——结构一侧的工作面宽度,统一取500mm ;

b2——结构一侧的支撑厚度,取300mm ;

b3――采用明沟降水时进沟槽两侧设置排水明沟,根据水流大小,取500~700mm。

1)采用机械挖槽、人工清槽。由北向南,自西向东进行基坑开挖。运土车辆从东南侧坡道出

土。基槽内坡道处土由挖掘机在坡道上挖出。

2)测量人员跟铲盯槽。随时测量槽底高程、槽底宽度。要求槽底不得超挖,需留下15cm用人工清除至原状土。

3)人工清理边坡,每次开挖深度在1至1.5米,随后进行边坡支护,支护完成后

进行下一步作业。东南侧坡道(出水管沟槽与出土坡道)在深度大于4米处均进行支护加固。

4)在沟槽东南侧开挖坡道,运土车辆由坡道上下。此坡道在施工后期为泵房出水管位置,出土坡道利用管线沟槽位置。

5)槽边1.5米外,沿沟槽走向设1.5米高(加两道横杆)的钢管护栏,并涂刷明显的涂料,间隔20米设警示灯。将运土车辆的坡道出口设在东南侧,与施工区临时道路相接。

6) 如槽底位于含水层中,要在槽底用人工开挖出30x30cm的排水渗沟,沟中用

粒径3cm的碎石填满。基槽四周开挖50x50cm的排水沟,基槽四角设2x2米深2米的集水井,将槽底表层滞水经渗沟排至槽边的排水沟并流至集水井内,用水泵抽走。如槽底土质含

水量较大,由于施工人员走动,易扰动地基土。在见底后,在表层上铺撒15cm碎石拍实。

3.2钎探

成槽后需对槽底土质进行标准钎锤钎探试验,确认地基承载力大于设计要求后方可进行

下一步施工。采用测绘局指定的标准穿心锤,钎探点以梅花型布置,钎探深度 2.1m,随钎探随覆盖,并做好记录,请建设、监理、勘察、监督站等有关单位联合验槽,经检查合格后进行下一道工序施工。

3.3 土方回填

3.3.1填土前将基坑底或地坪上的垃圾等杂物清理干净,肥槽回填前,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清理干净,清理到基础底面标高。

3.3.2检查回填土的质量,有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内,如果含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水湿润等措施。

3.3.3回填土分层铺摊,每层铺土厚度为200?250mm铺摊后随之耙平。

3.3.4回填土每层至少夯打三遍,打夯一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,纵横交叉。

严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

3.3.5回填时在四周同时进行,基础墙两侧高差不可大于0.3米,以免把墙挤变形。

3.3.6回填土每层填土夯实后进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。