文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SunCluster3_1_RAC_SVM安装实例

SunCluster3_1_RAC_SVM安装实例

SunCluster3_1_RAC_SVM安装实例
SunCluster3_1_RAC_SVM安装实例

关键字:SunCluster3.1 SVM oracleRAC

第一部分系统概述及准备工作

1、硬件配置

主机:SunFire V1280每台两块光纤通道卡

磁盘阵列:SE3510 10块73G硬盘

光纤交换机:Qlogic 8口

2、软件需求

Solaris 9/04 aka Update7(必需)

SunCluster3.1 9/04

Oracle 9.2.0.5 with patch 3366258(必需)

3、安装前准备

·划分512M /globaldevices分区;

·划分256M 用于metadb的分区;

·/etc/hosts文件已添加两台主机的IP与主机名称解析;

·/kernel/drv/md.conf文件的nmd和md_nsets两个参数修改为合适大小;

·修改/kernel/drv/scsi_vhci.conf文件启用MPxIO;

·OS和OS patch安装完毕;

·心跳线连接正常;

·清楚各网口在OS中对应的名称;

·阵列配置完成OS能正常识别共享存储;

·确认各部分硬件和操作系统运行正常;

·检查checklist上相关各项都正确配置。

第二部分安装第一个节点

1、安装第一个节点SunCluster主程序

进入到cluster安装光盘的下面目录并执行scinstall安装脚本:#cd

/cdrom/suncluster_31_u3_sol_sparc/Solaris_sparc/Product/ sun_cluster/Solaris_9/Tools

#./scinstall

进入suncluster菜单式安装界面:

*** 主菜单***

请选择以下某一带(*) 的选项:

* 1) 安装群集或群集节点

2) 将群集配置为从此安装服务器中快速启动

3) 在此群集节点中添加对新数据服务的支持

* 4) 打印此群集节点的发行信息

* ?) 菜单选项中的帮助

* q) 退出

选项:1

*** 安装菜单***

请选择以下任一选项:

1) 安装新群集的所有节点

2) 只将此机器安装为新群集的第一个节点

3) 将此机器添加为现有群集中的节点

?) 菜单选项中的帮助

q) 返回主菜单

选项:2

*** 只安装新群集的第一个节点***

此选项用于建立新的群集,该群集使用此机器作为其第一个节点。

安装群集框架软件之后,系统将要求您输入群集的名称。然后,您可以运行

sccheck(1M) 来测试此机器是否满足Sun Cluster 预配置的基本要求。

sccheck(1M) 通过之后,系统将要求您输入初始加入该群集的其他节点的

名称。此外,系统还将要求您提供某些群集传输配置信息。

可以随时按Control-d 组合键返回主菜单。

是否要继续(yes/no) [yes]?

>>> 软件包安装<<<

安装Sun Cluster 框架软件包需要花费几分钟时间。

是否可以继续(yes/no) [yes]?

** 正在安装SunCluster 3.1 framework **

SUNWscr.....完成

SUNWscu.....完成

SUNWscsck...完成

SUNWscnm....完成

SUNWscdev...完成

SUNWscgds...完成

SUNWscman...完成

SUNWscsal...完成

SUNWscsam...完成

SUNWscvm....完成

SUNWmdm.....完成

SUNWjdmk-runtime..完成

SUNWjdmk-runtime-jmx..完成

SUNWcacaocfg..完成

SUNWcacao...完成

SUNWscmasa..完成

SUNWscva....完成

SUNWscspm...完成

SUNWscspmu..完成

SUNWscspmr..完成

SUNWscrsm...完成

SUNWcsc.....完成

SUNWcscspm..完成

SUNWcscspmu..完成

SUNWdsc.....完成

SUNWdscspm..完成

SUNWdscspmu..完成

SUNWesc.....完成

SUNWescspm..完成

SUNWescspmu..完成

SUNWfsc.....完成

SUNWfscspm..完成

SUNWfscspmu..完成

SUNWhsc.....完成

SUNWhscspm..完成

SUNWhscspmu..完成

SUNWjsc.....完成

SUNWjscman..完成

SUNWjscspm..完成

SUNWjscspmu..完成

SUNWksc.....完成

SUNWkscspm..完成

SUNWkscspmu..完成

正在跳过“SUNWexplo”- 已安装

按Enter 键继续:

>>> 软件修补程序安装<<<

如果需要将Solaris 或Sun Cluster 修补程序添加为此Sun Cluster

安装的一部分,则scinstall 可以完成此操作。

需要添加的所有修补程序都必须首先下载到通用的修补程序目

录中。

可以将修补程序下载到修补程序目录中作为单独的修补程序,

或将修补程序组合成一个或多个tar、jar 或zip 文件。

如果修补程序目录中提供了修补程序列表文件,则只安装该修

补程序列表

文件中列出的这些修补程序。否则,将安装在该目录中找到的

所有修补程

序。有关修补程序列表文件的详细信息,请参见patchadd(1M) 手册页。

是否需要scinstall 为您安装修补程序(yes/no) [yes]?

no

>>> 群集名<<<

每个群集都有指定的名称。该名称可以由除空白以外的任何字符组成。

在企业的名称空间中,每个群集的名称应该是唯一的。

要建立的群集的名称是什么? clusterls

>>> 检查<<<

您可以在此步骤中运行sccheck(1M),以检验是否已满足某些基本的

硬件和软件预配置要求。如果sccheck(1M) 检测到将此机器配置为

群集节点时存在潜在的问题,则准备故障检查报告并将其显示在屏幕上。

收集数据和生成报告可能要花费几分钟时间,这取决于系统的配置。

是否要运行sccheck (yes/no) [yes]?

正在运行sccheck ...

sccheck: Requesting explorer data and node report from fmislssun1.

sccheck: fmislssun1: Explorer finished.

sccheck: fmislssun1: Starting sin gle-node checks.

sccheck: fmislssun1: Single-node checks finished.

按Enter 键继续:

>>> 群集节点<<<

此Sun Cluster 发行版最多支持16 个节点。

请列出为初始群集配置规划的其他节点的名称。每行列出一个节点名。

完成后,请按Control-D 组合键:

节点名:fmislssun2

节点名(按Control-D 组合键以完成):^D

这是完整的节点列表:

fmislssun1

fmislssun2

是否正确(yes/no) [yes]?

>>> 鉴别添加节点的请求<<<

第一个节点自动建立为单个节点群集后,试图自动添加到群集配置中的

其他节点必须能在您刚提供的节点列表中找到。您可以在建立群集之后使用

scconf(1M) 或其他工具修改此列表。

缺省情况下,节点试图自动添加到群集配置中时,不会安全地进行鉴别。

一般情况下,这是正常的,因为如果节点没有与专用群集互连进行物理连接,

将无法真正加入该群集。但是,可以使用DES 鉴别。如果选择DES 鉴别,

则必须配置所有必要的加密密钥,节点才能加入该群集(请参见

keyserv(1M),publickey(4))。

是否需要使用DES 鉴别(yes/no) [no]?

>>> 群集传输的网络地址<<<

专用群集传输使用缺省网络地址172.16.0.0。但是,如果此网络地址

已在您企业的其他部门中使用,可能需要从建议的专用地址范围中选择

其他地址(详细资料请参见RFC 1597)。

如果选择其他网络地址,请牢记Sun Cluster 软件要求最右边的两个

八位位组始终为零。

缺省网络掩码为255.255.0.0。您可以选择其他的网络掩码,只要它能最小程度地屏蔽住网络地址中给定的所有位。

是否可以接受缺省的网络地址(yes/no) [yes]?

是否可以接受缺省的网络掩码(yes/no) [ye s]?

>>> 端到端电缆<<<

双节点群集的两个节点可以使用直接连接的互连。也就是说,不配置群集传输结点。但是,如果存在两个以上的节点,此交互形式的

scinstall 将假定确实只有两个群集传输结点。

此双节点群集是否使用传输结点(yes/no) [yes]? no

>>> 群集传输适配器和电缆<<<

必须为群集中的每个节点至少配置两个群集传输适配器。

这是连接到专用群集互连的适配器。

选择第一个群集传输适配器:

1) ce0

2) ce1

3) ce3

4) ce5

5) Other

选项: 1

适配器“ce0”为以太网适配器。

正在查找“ce0”上的任何意外网络通信 ...完成

检验已完成。在抽查的10 秒时间内,未检测到任何通信。

将为此群集设置“dlpi”传输类型。

选择第二个群集传输适配器:

1) ce0

2) ce1

3) ce3

4) ce5

5) Other

选项: 2

适配器“ce1”为以太网适配器。

正在查找“ce1”上的任何意外网络通信 ...完成

检验已完成。在抽查的10 秒时间内,未检测到任何通信。>>> 全局设备文件系统<<<

群集中的每个节点都必须在

/global/.devices/node@

上装载一个本地文件系统后,才能成功地加入群集成员行列。

由于在运行

scinstall 之前未指定“nodeID”,scinstall 将为您设置此项。

必须提供已装载的文件系统的名称,或者提供scinstall

可以用来创建全局设备文件系统的原始磁盘分区。

此文件系统或分区的大小至少应为512 MB。

如果使用已装载的文件系统,该文件系统必须为空。如果使用原始磁盘分区,

将创建新的文件系统。

缺省情况下使用/globaldevices。

是否可以使用此缺省文件系统(yes/no) [yes]?

>>> 自动重新引导<<<

scinstall 为此机器成功安装并初始化Sun Cluster 软件之后,

需要进行重新引导。重新引导之后,此机器将成为新群集的第一个节点。

是否需要scinstall 重新引导(yes/no) [yes]? no

scinstall 成功完成之后,您需要在“群集模式”下手动重新引导此节点。

按Enter 键继续:

>>> 确认<<<

您的响应为scinstall 指示了以下选项:

scinstall -ik \

-C clusterls \

-F \

-T node=fmislssun1,node=fmislssun2,authtype=sys \

-A trtype=dlpi,name=ce0 -A trtype=dlpi,name=ce1 \

-B type=direct \

这些是否是您要使用的选项(yes/no) [yes]?

是否要继续安装(yes/no) [yes]?

正在检查用于全局设备文件系统的设备 ...完成

正在将群集名初始化为“clusterls” ...完成

正在初始化鉴别选项 ...完成

正在初始化适配器“ce0”的配置 ...完成

正在初始化适配器“ce1”的配置 ...完成

正在为“fmislssun1”设置节点ID ...完成(id=1)

正在设置“did”驱动程序的主编号 ...完成

“did”驱动程序主编号设置为300

正在检查全局设备中的全局文件系统 ...完成

正在更新vfstab ...完成

正在检验是否配置了NTP ...完成

正在安装缺省NTP 配置 ...完成

请在scinstall 结束后完成NTP 配置。

正在检验是否设置了“cluster”(为“hosts”,在nsswitch.conf 中)...完成

正在检验是否设置了“cluster”(为“netmasks”,在

nsswitch.conf 中)...完成

正在检验是否未配置电源管理 ...完成

正在取消电源管理配置 ...完成

已将/etc/power.conf 重命名为/etc/power.conf.0713********

电源管理与群集的HA 目标不兼容。

请勿试图重新配置电源管理。

确保将EEPROM 的参数“local-mac-address?”设置为

“true” ...完成

请确保已禁止网络路由 ...完成

已通过创建/etc/notrouter 在此节点上禁止网络路由。

Sun Cluster 不支持将群集节点用作路由器。

请勿重新激活网络路由。

按Enter 键继续:

*** 安装菜单***

请选择以下任一选项:

1) 安装新群集的所有节点

2) 只将此机器安装为新群集的第一个节点

3) 将此机器添加为现有群集中的节点

?) 菜单选项中的帮助

q) 返回主菜单

选项:q

*** 主菜单***

请选择以下某一带(*) 的选项:

1) 安装群集或群集节点

2) 将群集配置为从此安装服务器中快速启动

* 3) 在此群集节点中添加对新数据服务的支持

* 4) 打印此群集节点的发行信息

* ?) 菜单选项中的帮助

* q) 退出

选项:q

日志文件- /var/cluster/logs/install/scinstall.log.24826

2、安装第一个节点SunCluster补丁

从EIS-CD安装SunCluster主程序补丁

# cd /cdrom/*/sun2/patch/SunCluster/3.x/3.1/9/

# unpack-patches

Are you ready to unpack patches into /tmp/9? [y/n]: y

Cleaning out /tmp/9...

Unpacking.....

# cd /tmp/9; ./install_patches

补丁安装结束后重启主节点

#init 6

第三部分安装第二个节点

1、安装SunCluster主程序

注意:安装次节点时确保主节点cluster 已完全运行进入到cluster安装光盘的下面目录并执行scinstall安装脚本:

#cd

/cdrom/suncluster_31_u3_sol_sparc/Solaris_sparc/Product /sun_cluster/Solaris_9/Tools

# ./scinstall

*** 主菜单***

*** 在现有的群集中添加节点***

此选项用于将此机器作为节点添加到已建立的群集中。

如果这是初始群集安装,则只能有一个节点自动添加到新群集中。

安装群集框架软件之后,系统将要求您提供群集的名称和群集中已有的一个

节点的名称。然后,将运行sccheck(1M) 来测试此机器是否满足Sun Cluster

预配置的基本要求。

sccheck(1M) 通过后,系统可能会要求您提供某些群集传输配置信息。

是否需要scinstall 为您安装修补程序(yes/no) [yes]? no

>>> 支持节点<<<

对于要加入群集的任何机器来说,它必须识别该群集中愿意

“支持”

其成员身份的节点。配置新群集时,此“支持”节点通常是用来建

立新群集的第一个节点。但是,如果群集已经建立,则“支持”节

点可以是该群集中的任何节点。

已建立的群集可以保留能自动配置为新群集成员的主机列表。此机器

应该位于要加入的群集的机器列表中。如果列表中不包括此机器,可

能需要使用scconf(1M) 或其他工具进行添加。

而且,如果目标群集使用DES 来鉴别试图自动配置为新群集成员的

新机器,则在试图加入之前必须配置必要的加密密钥。

支持节点的名称是什么? fmislssun1

>>> 群集名<<<

每个群集都有指定的名称。在群集中添加节点时,您必须标识试图加入

的群集的名称。执行完整性检查,以检验“支持”节点是否为该群集的成员。

要加入的群集的名称是什么? clusterls

正在试图联系“fmislssun1” ...完成

群集名“clusterls”是正确的。

按Enter 键继续:

>>> 检查<<<

sccheck: Requesting explorer data and node report from fmislssun2.

sccheck: fmislssun2: Explorer finished.

sccheck: fmislssun2: Starting single-node checks.

sccheck: fmislssun2: Single-node checks finished.

按Enter 键继续:

>>> 自动搜索群集传输<<<

如果您使用以太网适配器作为群集传输适配器,

自动搜索是配置群集传输的最好方法。

是否要使用自动搜索(yes/no) [yes]?

正在探测.....

已搜索到以下连接:

fmislssun1:ce0 - fmislssun2:ce0

fmislssun1:ce1 - fmislssun2:ce1

是否可以将这些连接添加到配置中(yes/no) [yes]?

重新引导此机器将使其首次加入群集。

是否需要scinstall 重新引导(yes/no) [yes]? no

scinstall 成功完成之后,您需要在“群集模式”下手动重新引导此节点。

按Enter 键继续:

>>> 确认<<<

您的响应为scinstall 指示了以下选项:

scinstall -ik \

-C clusterls \

-N fmislssun1 \

-A trtype=dlpi,name=ce0 -A trtype=dlpi,name=ce1 \

-B type=direct \

-m endpoint=:ce0,endpoint=fmislssun1:ce0 \

-m endpoint=:ce1,endpoint=fmislssun1:ce1 \ 这些是否是您要使用的选项(yes/no) [yes]?

是否要继续安装(yes/no) [yes]?

正在检查用于全局设备文件系统的设备 ...完成

正在将节点“fmislssun2”添加到群集配置中 ...完成

正在将适配器“ce0”添加到群集配置中 ...完成

正在将适配器“ce1”添加到群集配置中 ...完成

正在将电缆添加到群集配置中 ...完成

正在将电缆添加到群集配置中 ...完成

正在从“fmislssun1”中复制配置 ...完成

正在从“fmislssun1”中复制cacao 密钥...完成

正在为“fmislssun2”设置节点ID ...完成(id=2)

正在设置“did”驱动程序的主编号 ...

正在获取“did”驱动程序的主编号(从“fmislssun1”中)...

完成

“did”驱动程序主编号设置为300

正在检查全局设备中的全局文件系统 ...完成

正在更新vfstab ...完成

正在检验是否配置了NTP ...完成

正在安装缺省NTP 配置 ...完成

请在scinstall 结束后完成NTP 配置。

正在检验是否设置了“cluster”(为“hosts”,在

nsswitch.conf 中)...完成

正在检验是否设置了“cluster”(为“netmasks”,在nsswitch.conf 中)...完成

正在检验是否未配置电源管理 ...完成

正在取消电源管理配置 ...完成

已将/etc/power.conf 重命名为

/etc/power.conf.0713********

日志文件- /var/cluster/logs/install/scinstall.log.25027第二个节点cluster主程序安装完毕。

2、安装第二个节点SunCluster补丁

(1)、从EIS-CD为第二个节点安装SunCluster主程序补丁,# cd /cdrom/*/sun2/patch/SunCluster/3.x/3.1/9/

# unpack-patches

Are you ready to unpack patches into /tmp/9? [y/n]: y Cleaning out /tmp/9...

Unpacking.....

# cd /tmp/9; ./install_patches

补丁安装结束后重启主节点

#init 6

(2)、重启完成后在两个节点中任意一个执行scstat命令查看节点是否联机

# scstat

------------------------------------------------------------------

-- 群集节点--

节点名称状态

-------- ----

群集节点: fmislssun1 联机

群集节点: fmislssun2 联机

------------------------------------------------------------------

-- 群集传输路径--

端点端点状态

---- ----

----

传输路径: fmislssun1:ce1 fmislssun2:ce1 Path online

传输路径: fmislssun1:ce0 fmislssun2:ce0 Path online

------------------------------------------------------------------

-- 定额摘要--

可能的定额选票: 1

所需的定额选票: 1

现有的定额选票: 1

-- 按节点计算的定额选票--

节点名称现有的可能的状态

-------- ------ ------ ----

节点选票: fmislssun1 1 1 联机

节点选票: fmislssun2 0 0 联机

-- 按设备计算的定额选票--

设备名称现有的可能的状态

-------- ------ ------ ----

------------------------------------------------------------------

-- 设备组服务器--

设备组主

------ --

--

设备组服务器: rmt/2 -

-

设备组服务器: rmt/1 -

-

设备组服务器: rmt/3 -

-

-- 设备组状态--

设备组状态

------ ---- 设备组状态: rmt/2 脱机

设备组状态: rmt/1 脱机

设备组状态: rmt/3 脱机

-- 多所有者设备组--

设备组联机状态

------ -------- ------------------------------------------------------------------

-- IPMP 组--

节点名称组状态适配器状态

---------- ---- ------ ----

------------------------------------------------------------------

(3)、查看共享存储DID设备号

root@fmislssun1 # scdidadm -L

第四部分设置定额设备

root@fmislssun1 # scsetup

>>> 初始群集设置<<<

此程序已检测到群集“安装模式”属性仍处于启用状态。因此,

某些初始群集设置步骤将在此时执行。这包括添加所有必需的定额设备,

然后重置定额选票数和“安装模式”属性。

如果任何其他节点还要加入群集,则请勿继续进行操作。

是否可以继续(yes/no) [yes]?

是否要添加任何定额磁盘(yes/no) [yes]?

双端口的SCSI-2 磁盘在双节点群集中可用作定额设备。但是,

具有两个以上节点的群集需要将SCSI-3 PGR

磁盘用于具有两个以上节点至磁盘路径的所有磁盘。

可以将包含用户数据的磁盘或设备组成员用作定额设备。

每个定额磁盘至少需要连接到两个节点。有关支持的定额设备拓扑的详细信息,

请参见Sun Cluster 文档。

要使用哪个全局设备(d)? d4

是否可以继续更新(yes/no) [yes]?

scconf -a -q globaldev=d4

已成功完成命令。

按Enter 键继续:

是否要添加其他定额磁盘(yes/no)? no

重置了“安装模式”属性之后,此程序以后每次重新运行时将跳过

“初始群集设置”。但是,始终可以使用常规菜单选项将定额设备

添加到群集。重置此属性将完全激活定额设置,并且此操作是群集

正常和安全运行所必需的。

可以重置“安装模式”吗(yes/no) [yes]?

scconf -c -q reset

scconf -a -T node=.

已完成群集初始化。

键入ENTER 以前进到主菜单:

*** 主菜单***

请选择以下某一选项:

1) 定额

2) 资源组

3) 数据服务

4) 群集互连

5) 设备组和卷

6) 专用主机名

7) 新节点

8) 其他群集属性

?) 具有菜单选项的帮助

q) 退出

选项:q

第五部分在两台主机上建立一个链接文件

只是SunCluster 9/04 U3才需要建立

root@fmislssun1 # ln -s /usr/cluster/lib/libexpat.so.0.4.0 /usr/cluster/lib/libexpat.so.0

root@fmislssun2 # ln -s /usr/cluster/lib/libexpat.so.0.4.0 /usr/cluster/lib/libexpat.so.0

第六部分修改两台主机的NTP文件

删除与这两个主机节点无关的其它内容

root@fmislssun1 # vi /etc/inet/ntp.conf.cluster

peer clusternode1-priv prefer

peer clusternode2-priv

root@fmislssun2 # vi /etc/inet/ntp.conf.cluster

peer clusternode1-priv prefer

peer clusternode2-priv

第七部分配置两台主机的IPMP

1、第一个节点

root@fmislssun1 # vi /etc/hostname.ce4

fmislssun1 netmask + broadcast + group ipmp1 up addif

10.176.171.211 netmask + broadcast + deprecated -failover

root@fmislssun1 # vi /etc/hostname.ce5

10.176.171.212 netmask + broadcast + group ipmp1 deprecated

-failover up

2、第二个节点

root@fmislssun2 # vi /etc/hostname.ce2

fmislssun2 netmask + broadcast + group ipmp2 up addif

10.176.171.214 netmask + broadcast + deprecated -failover

root@fmislssun2 # vi /etc/hostname.ce3

10.176.171.215 netmask + broadcast + group ipmp2 deprecated

-failover up

第八部分镜像两台主机系统盘

(另一台主机配置过程省略)

1、分别为两台主机建立replicas

root@fmislssun1 # metadb -afc 3 c1t0d0s7 c1t1d0s7

root@fmislssun1 # metadb

标志第一个块块计数

a u 16 8192 /dev/dsk/c1t0d0s7

a u 8208 8192 /dev/dsk/c1t0d0s7

a u 16400 8192 /dev/dsk/c1t0d0s7

a u 16 8192 /dev/dsk/c1t1d0s7

a u 8208 8192 /dev/dsk/c1t1d0s7

a u 16400 8192 /dev/dsk/c1t1d0s7

2、分别为两台主机建立系统盘镜像

第一个节点的卷从d100开始编号,第二个节点的卷从d200开始编号以避免冲突。

root@fmislssun1 # metainit -f d101 1 1 c1t0d0s0

d101: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d102 1 1 c1t1d0s0

d102: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d100 -m d101

d100: 镜像已设置

root@fmislssun1 # metaroot d100

root@fmislssun1 # metainit -f d111 1 1 c1t0d0s1

d111: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d112 1 1 c1t1d0s1

d112: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d110 -m d111

d110: 镜像已设置

root@fmislssun1 # metainit -f d121 1 1 c1t0d0s3

d121: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d122 1 1 c1t1d0s3

d122: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d120 -m d121

d120: 镜像已设置

root@fmislssun1 # metainit -f d131 1 1 c1t0d0s5

d131: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d132 1 1 c1t1d0s5

d132: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d130 -m d131

d130: 镜像已设置

root@fmislssun1 # metainit -f d141 1 1 c1t0d0s6

d141: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d142 1 1 c1t1d0s6

d142: Concat/Stripe 已设置

root@fmislssun1 # metainit d140 -m d141

d140: 镜像已设置

root@fmislssun1 # lockfs -af

root@fmislssun1 #

3、分别为两台主机修改vfstab文件

root@fmislssun1 # vi /etc/vfstab

4、重启主机

root@fmislssun1 # init 6

5、刷新DID设备

root@fmislssun1 # scgdevs

6、修改dump设备

root@fmislssun1 # dumpadm –D d110

7、同步镜像卷(可放在最后或主机可以长时间不重启时来同步卷)

root@fmislssun1 # metattach d100 d102

root@fmislssun1 # metattach d110 d112

root@fmislssun1 # metattach d120 d122

root@fmislssun1 # metattach d130 d132

root@fmislssun1 # metattach d140 d142

第九部分安装SunCluster agent(分别为两台主机安装)

1、安装RAC 框架资源组软件包(位于SunCluster agent CD)

注意:不能用菜单选项安装所有的包只能根据需要安装相应的包,本例中使用SVM管理存储所以需要安装SUNWscmd这个包。

root@fmislssun1 # cd

/cdrom/*/components/SunCluster_Oracle_RAC/Solaris_9/

Packages

root@fmislssun1 # pkgadd -d . SUNWscucm SUNWudlm SUNWudlmr SUNWscmd

2、安装Oracle RAC 服务器资源和Oracle RAC 侦听器资源软件包

(位于SunCluster agent CD)

root@fmislssun1 # cd

/cdrom/sc_agents_sc31u3_sparc/components/SunCluster_HA_O racle_3.1/Solaris_9/Packages

root@fmislssun1 # pkgadd -d .

3、安装agent补丁(位于EIS-CD)

root@fmislssun1 # cd

/cdrom/*/sun2/patch/SunCluster/3.x/agents/common

root@fmislssun1 # unpack-patches

root@fmislssun1 # cd /tmp/common; ./install_patches

root@fmislssun1 # cd /cdrom/*/sun2/patch/SunCluster/3.x/agents/9

root@fmislssun1 # unpack-patches

root@fmislssun1 # cd /tmp/9; ./install_patches

第十部分建立oracle用户和组(分别为两台主机设置)

root@fmislssun1 # vi /etc/group

dba:*:520:root,oracle

root@fmislssun1 # useradd -c "oracle" -d /orasys/usr –m -g dba -s /bin/sh –m oracle

root@fmislssun1 # chown -R oracle:dba /orasys

root@fmislssun1 # passwd oracle

第十一部分绕过NIS名称服务(分别为两台主机设置)

root@fmislssun1 # vi /etc/nsswitch.conf

passwd: files nis [TRYAGAIN=0]

publickey: files nis [TRYAGAIN=0]

project: files nis [TRYAGAIN=0]

group: files

第十二部分安装Oracle UDLM

(此软件包应由oracle提供,版本一定要与oracle匹配并在两台主机分别安装)

root@fmislssun1 # uncompress ORCLudlm.tar.Z;tar xvf ORCLudlm.tar

root@fmislssun1 # pkgadd -d ORCLudlm

root@fmislssun1 # vi /etc/opt/SUNWcluster/conf/udlm.conf oracle.maxproc : 2000

oracle.maxres : 100000

oracle.maxlock : 200000

oracle.dba.gid : dba

https://www.wendangku.net/doc/dd14872425.html,eISM : 1

第十三部分共享内存配置信息(分别修改两台主机)

1、修改/etc/system文件

root@fmislssun1 # vi /etc/system

set shmsys:shminfo_shmmax=4294967295

set semsys:seminfo_semmap=1024

set semsys:seminfo_semmni=2048

set semsys:seminfo_semmns=2048

set semsys:seminfo_semmsl=2048

set semsys:seminfo_semmnu=2048

set semsys:seminfo_semume=200

set shmsys:shminfo_shmmin=200

set shmsys:shminfo_shmmni=200

set shmsys:shminfo_shmseg=200

forceload: sys/shmsys

forceload: sys/semsys

forceload: sys/msgsys

2、重启主机

root@fmislssun1 # init 6

第十四部分建立多拥有者磁盘

(在任意一台主机上执行)

root@fmislssun1 # metaset -s racdbset -M -a -h fmislssun1 fmislssun2

root@fmislssun1 # metaset -s racdbset -a /dev/did/dsk/d4

第十五部分配置共享卷

(根据用户需要确定是否需要建立软分区、是使用文件系统或裸设

风机安装施工方案

唐钢中厚板公司 风 机 安 装 方 案 金恒发展有限公司 2016年12月

1技术法规、适用标准规范 1.1《压缩机、风机、风机安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、工程概况 2.1主要工作量 风机包括机壳、叶轮、进风口等部件。根据结构和用途的不同可分别配有主轴、进气箱、传动部和进口调节门等。叶轮安装在主轴(或电机轴)上,机壳将其封闭在内,并与进、出口管道连接。进口调节门调节所需风量,进口调节门由手动或电(气)动执行器通过联动杆驱动。 3.1施工机具计划

4.1风机安装主要施工程序 风机安装施工程序 4.2施工准备 4.2.1施工前应具备下列技术文件: ①施工图纸、使用说明书、产品合格证、装箱清单; ②设备开箱检查交接记录; ③基础验收交接记录。 4.2.2施工人员在施工前熟悉装置的工艺要求,掌握设备的性能及操作条件,明确设备的结构特点及特殊工艺要求;并核对设备的规格、型号、工艺位号,检查设备的安装方位、基础标高及几何尺寸等。 4.2.3施工前应做的工具、材料准备,包括: ①安装工具、检测工具及消耗材料准备齐全; ②垫铁、地脚螺栓、吊装工具准备齐全; ③施工现场清洁、无杂物、道路畅通,并具备良好的照明条件。 5.设备开箱检验 5.1设备开箱检查验收由业主或监理、施工单位的相关人员共同进行。 5.2设备开箱检查验收必须在合适的地点,若因条件限制,在露天场地开箱时,必须有妥善的防雨、水等措施,以免开箱后损坏设备。 5.3开箱使用专用工具,从上到下,仔细拆除,保证设备完好无损。

5.4设备开箱检查验收的内容和要求如下: ①核对设备名称、型号、规格是否与设备图纸及设计图纸相符,并检查包装箱号、箱数、包装状况; ②按装箱单检查随机资料、产品合格证、零部件及专用工具是否齐全,有无明显缺陷; ③对设备的主体进行外观检查,其外漏部分不得有裂纹、锈蚀、碰伤等缺陷。 ④设备的防护包装,应在施工需要时拆除,不得过早拆除; ⑤设备的转动和滑动部件在防锈涂料未清洗前,不得转动和滑动; ⑥对设备检查和验收后,应提交相关人员汇签的检验记录及验收报告。 5.5验收后的设备及零部件应可靠保管,以防丢失或损坏。对设备的出入口法兰均应妥善封闭,以防异物进入。 5.6凡随机配套的电气、仪表等设备及配件,应由各专业相关人员进行验收,妥善保管。 6.基础验收与处理 6.1基础的交接验收应有基础工序交接资料,在基础上明显地画出标高基准线、基础纵、横中心线、坐标轴及沉降观测点。 6.2基础外观检查不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 6.3基础混凝土强度达到设计强度的75%以上。 6.4对基础的各项尺寸进行复查:其外形尺寸、标高、表面平整度及纵横轴线间距等应符合下表的规定。 基础尺寸允许偏差

监控系统安装调试计划报告

监控系统安装调试计划报告

保安监控系统具体调试方案 1安装调试过程及步骤 1.1安装步骤 1.1.1前端设备安装步骤 本系统中,前端设备主要指摄像机探头、读卡器、双鉴探测器等。 在本工程中,建筑的吊顶上分布空调系统的出风口、强电系统的各类照明灯具、安保报警系统的摄像机探头、双鉴探测器及各类检修孔等等。这些空洞的预留和开凿应统一规划、统一布局,由装修单位统一负责,以免伤害吊顶龙骨而影响吊顶强度。 因此在吊顶上安装的摄像机探头、检修孔等孔洞应由技术人员确定位置后,协调装修单位共同完成。但这部分前端设备,需等到大楼完全封闭后方能进行安装,否则成品保护问题很难解决。对于需在网架上安装的这类设备,一定要遵循高空作业的规定,注意高空作业安全。 前端设备的安装,应根据施工图纸设计要求的坐标点及其高度、角度等,预埋膨胀螺栓或预埋吊挂件。要求定位准确、安装牢固、造型美观。 前端设备在正式安装前,要进行技术复核,再次对照设备定货单及施工图纸核定所用设备是否正确。能够单机通电试验的设备一定要通电测试调整后再进行安装,尤其是高架安装的设备。确保质量无误后方可进行安装。 若线缆敷设工序与设备安装工序相隔时间较长,在设备安装前重新复测线缆的性能。以保证系统的一次开通率和可靠性。 前端设备的电源,为保障其可靠的工作,一般均采用稳压电源集中供电。远离集中供电的部分前端设备可能会采用就地取电。采用就地取电的设备,其电源线:单相电源应选用三芯线,三相电源应选用五芯线,除线截面积必须符合容量要求外,其中黄绿双色线必须与接地体可靠连接。 安装完毕后,应收集好前端设备的有关资料,如开箱单、产品合格证、使用说明书等。并应做好相应的调试和安装记录,以备检查或复核。

汽轮机施工方案

天津渤大硫酸20万吨硫磺制酸项目空气系统包括一台开车风机和一台主风机。开车风机采用11KV高压电机作为动力,为无锡市鼓风机厂整体供货;主风机采用一台1250KW汽轮机作为动力,汽轮机为青岛捷能汽轮机股份有限公司制造,鼓风机为沈阳鼓风机厂配套供货。本方案包含汽轮机本体安装、鼓风机安装、开车风机和高压电机安装、油系统辅助设备安装以及附属设备、管道、阀门安装。 2. 编制依据 青岛捷能汽轮机股份有限公司提供的 1.2MW背压式汽轮机安装图纸及安装使用说明书; 沈阳鼓风机厂提供鼓风机安装图纸及安装使用说明书; 无锡市鼓风机厂提供的开车风机安装图纸及安装使用说明书; 南化集团设计院提供的鼓风机房及焚硫转化工段施工图; 《电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇》DL5011-92 《电力建设施工及验收技术规范管道篇》DL5031-94 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《化工机器安装工程施工及验收规范(离心式压缩机)》HGJ205-92 《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83 《压力容器无损检测施工及验收规范》JB4730-94

3.1 汽轮机组施工程序

3.2 开车风机安装施工程序 4. 主要施工技术及方法 4.1 施工前期准备和配合 4.1.1施工准备 ?机组施工技术人员和施工负责人必须熟悉制造厂提供的图纸、施 工图纸及有关技术规范,熟悉汽轮机和风机构造和原理,一般施 工单位人员应掌握有关施工技术规定、正确的安装程序、方法及 精密测量技术。有必要时统一进行学习和培训。 ?施工技术文件的准备,编制施工技术方案,进行设计图纸汇审、 技术、安全、施工技术交底。 ?根据施工现场的实际条件,合理配置吊索具和相应精度等级的量 具、工器具,准备施工所需要的人员和材料,做到准确无误。

通风机安装专项方案

目录 1、编制依据 (1) 2、基本情况 (1) 3、通风风机安装施工工艺流程 (1) 4、通风机安装施工工艺 (1) 5、风机配套部件安装要求 (3) 6、双射流风机安装 (3) 7、施工进度计划 (3) 8、人力资源配置计划 (3) 9、注意事项 (3)

1、编制依据 1.1《通风与空调施工质量验收规范》(GB50243-2002) 1.2《地下铁道工程施工质量验收规范》(GB50299-1999) 1.3《通风空调工程通用图集》(91SB6) 1.4地铁7号线焦化厂车辆段暖通专业施工图纸 1.5地铁7号线土建施工十四合同段工程建筑通风与空调施工方案 2、基本情况 地铁7号线焦化厂车辆段各库区内的送排风系统,排烟系统、排风兼排烟系统风机均吊装、屋顶及排油烟系统风机采用落地安装。出入段线设有双射流风机8台,均吊装在隧道正线内,其预埋件已按设计图纸要求位置安装完毕。 3、通风风机安装施工工艺流程 基础验收→开箱检查→搬运→安装找平、找正→试运转、检查验收 基础验收:风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,应符合尺寸要求。 开箱检查:按设备装箱清单、核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,配件齐全,进出风口方向应符合设计要求,做好检查记录。 搬运:根据设计图纸、将风机按型号、参数搬运到指定位置,并做好安装前的一切准备。搬运过程中,注意安全防护措施。 安装找平、找正:安装风机采用手动滑轮吊装时,直接放置在基础上,用垫铁找平、找正。落地风机安装在有减震器的基座上时,地面要平整,各组减震器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。 试运转、检查验收:风机安装完成后,及时对各库风机进行单机试运转,符合验收规范及设计图纸要求,为竣工交验做好准备。 4、通风机安装施工工艺 4.1通风机进场前应先对各种风机的型号进行核对,进行生产资质的审查及向监理进行抽验。 4.2风机进场时厂家应提供每台风机的出厂性能检测报告及合格证、装箱清单、设备说明书。 4.3设备进场后应检查设备的外露部分是否封堵,风机是否变形,油漆是否完整。

电厂风机安装方案

电厂风机安装方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

目录 编制说明和依据 1.工程概况---------------------------------------------------------------------------------1 2.设备安装---------------------------------------------------------------------------------1 3.施工网络计划---------------------------------------------------------------------------8 4.质量控制点------------------------------------------------------------------------------8 5.施工用机具计划------------------------------------------------------------------------9 6.消耗材料计划---------------------------------------------------------------------------10 7.劳动力计划------------------------------------------------------------------------------10 8.安全技术措施---------------------------------------------------------------------------11 1编制说明 本方案适用于装置风机类设备(离心式风机,轴流式风机,罗茨鼓风机)的设备安装工作。仅对安装专业起指导作用,不包括电气、仪表专业。 2编制依据 (1)《化工机器安装工程施工及验收规范》—通用规定 HGJ203-83

风机安装方法及注意事项

风机安装方法及注意事项 一、风机选用: 实验室通风工程中常用的风机有离心式风机、 轴流式风机、斜流式风机三种方式,根据实际情况及我公司多年来的经验,通风实验室设计方案将选用离心式风机。 二、风机安装: a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。 b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。 c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫最好用多孔型橡胶板。 d、风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。

三、风道支架安装注意事项: a、凡风道支架上的螺栓孔一律采用钻孔,不得采用气焊割孔; b、带有斜支撑的托架,焊缝应为满焊; c、吊架中吊杆下料应准确,吊杆中间不宜出现搭接焊缝; d、当风道断面较小时,风道吊杆可采用膨胀螺栓固定在楼板上,当风道较大时,应采用钻孔固定的方式; e、支架在安装前,应在墙体、柱体和楼板面上弹出风道的中心线,然后再确定支架的水平位置及标高,可保证安装后的风道的水平度和平面中心位置; f、支架安装前,应对外露部分进行除锈、刷防锈漆处理; g、无特殊要求时,风道支架的间距一般为3m,但在不足3m的风道应在两端各安装一支架,在三通和弯头处宜加设支架; h、在风道支架上不得安装其它专业的管道或线缆。 四、混凝土基础施工注意事项: e、土建在浇注混凝土前,应与专业设计图纸复核基础的位置、基础顶面的标高、基础的几何尺寸、预留螺栓孔洞的位置和深度,基础顶面标高不宜出现正误差(即不宜调出设计标高)。 f、基础埋入地面以下的深度应按设计要求施工,一般不小于50mm,混凝土应密实,外表面光滑,混凝土强度等级符合设计要求。 g、风机固定后,应进行二次灌浆地脚螺栓孔。二次灌浆宜采用豆石混凝土,不得用水泥砂浆灌注孔洞。

通风机安装施工方案

湖北沪蓉西高速公路20标 米汤山、漆树槽隧道通风机安装施工方案 1 工程概况 米汤山、漆树槽隧道通风采用专用可逆流射流风机,近期共设计16台,其中米汤山隧道8台,漆树槽隧道8台。远期共设计18台,其中米汤山隧道10台,漆树槽隧道8台。风机主要技术参数如下:风机型号:112J;风机长度:本体长度1.286米,进出口各加2D 销声器后长度 5.59米;口径 1.12米,加销声器后 1.32米.转速:1470rev/min;电机功率:30KW;出口风量:30.5m3/s。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具 (1)风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 (2)风机开箱检查,配件符合设计要求,有无缺损等情况。 (3)风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 2.2投入施工主要机具 序号设备名称规格型号数量进场日期技术状况 1 简易操作平台 2 2008-4-10 良好 2 发电机55KW 2 2008-4-10 良好 3 装载机ZL40 2 2008-4-10 良好 4 电动葫芦2T 4 2008-4-10 良好 5 电焊机 2 2008-4-10 良好

6 升降机 1 2008-4-10 良好 3 安装操作工艺 3.1 工艺流程: 支座安装、验收→开箱检查→搬运→清洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收 3.2支座安装 (1)风机支座根据设计要求,由风机生产厂家统一生产,安装时必须在厂家技术指导专家在场才能安装。 (2)风机支座与隧道预埋的钢板采用双面焊接,要求采用满焊,焊缝饱满,平滑、无裂缝,不能出现未溶合、夹渣、未填满弧坑、焊瘤等外观缺陷。 (3)风机支座与预埋钢板焊接好后需采用1cm的钢板进行邦焊加强,支座每侧增加3块钢板,并与预埋钢板、支座满焊连接。 (4)支座安全好后,焊缝、预埋钢板、支座涂刷防锈油漆和防水涂料,确保支座不锈蚀。并按设计要求进行静载试验。 3.3 支座验收 (1)风机安装前应根据设计图纸对设备支座进行全面检查,是否符合尺寸要求。 (2)风机安装前,应对预埋在隧道衬砌内风机悬挂件作加载试验,加载荷载应为风机总重量的15倍,试验合格后,方可安装射流

离心式风机安装工艺标准

离心式风机安装工艺标准 火电工程工艺标准版本№.1 专业标准号Q/GHG-104-20-2001 工艺标准名称离心式风机安装工艺标准 工艺质量标准确保工艺流程规范化、质量标准统一化,安装质量优良化 序号工艺步骤施工工艺标准图示说明 1 施工准备 1.1 技术准备

1.1.1 编写施工作业指导书按作业指导书编制要求1.1.2 提出加工件(垫铁)计 划 数量准确齐全 1.2 施工准备 1.2.1 设备清点数量齐全 1.2.2 基础复查基础外形尺寸 符合图纸要求基础定位尺寸 基础标高尺寸 地脚螺栓孔及埋件数量尺

寸 1.2.3 垫铁布置布置合理、放置面凿平 1.2.4 设备基础清理无油污、杂物 1.2.5 地脚螺栓检查清理无锈蚀、油污、外观损伤 叶轮旋转方向、叶 符合图纸 2.1 片弯曲方向 2.2 叶片焊缝无裂纹、砂眼、咬边及未焊透 2.3 叶轮与轴配合紧密无松动 2.4 叶轮晃度轴向不大于2㎜

径向 2.5 机壳检查无裂纹、法兰面平整、耐磨衬板牢固、平整2.6 机壳进出口位置及 角度 与叶轮一致、符合图纸 2.7 检查主轴无弯曲、加工面光洁 2.8 调节档板检查无变形、损伤、动作灵活、同步固定牢固 3 基础划线基础纵横中心线偏差±10㎜中心线距离偏差±3㎜地脚螺栓偏差±10㎜

标高偏差±5㎜ 4 基架轴承座安装基架与基础纵横中心线 偏差 ±10㎜轴承座标高偏差±5㎜轴承座水平度偏差≤0.1㎜ 5 风机机壳安装下半部机壳垂直度偏差 符合图纸 中心及标高偏差 法兰面密封 涂密封胶、嵌入石棉 绳,螺栓紧力一致,螺

栓露出长度一致 6 转子安装转子标高偏差不大于±10㎜ 转子中心与基础中心偏 差 不大于±10㎜ 转子轴承水平度偏差 不大于0.1㎜/m全长 不大于0.1㎜ 转子与轴承座同心度偏 差 ≤5㎜ 轴承座洼窝检查符合图纸

鼓风机施工方案

宜化集团责任公司改扩建工程 鼓风机施工方案 批准: 审核: 编制: 中化十六公司第四工程公司 宜昌项目经理部 一九九九年十一月二十六日 目录 1、编制说明和依据 2、工程概况 3、施工程序及主要施工方法 4、施工计划网络 5、劳动力的安排 6、执行的技术规范、标准、规程和主要质量指标 7、质量保证措施 1、编制说明和依据 1.1 编制说明:本方案仅适于湖北宜化改扩建工程A1600-1.3255/1.02离心鼓风机的安装。 1.2 编制依据 1.2.1 造气工段施工设计图纸779Ⅱ651A2-8。 1.2.2 陕西鼓风机有限公司提供的产品使用说明书。 1.2.3 国家有关规程、规范。 2、工程概况 2.1 湖北宜化改扩建工程造气工段设计须安装A1600-1.3255/1.02离心鼓风机3台,均安装在鼓风室内,该设备分散装设备,即电机及风机两大部分。 2.2 鼓风机的技术参数 2.2.1 介质空气 2.2.2 进口介质密度 1.1122kg/m3 2.2.3 进口流量 600m3/min 2.2.4 进口压力 0.1MPa 2.2.5 进口温度 40℃ 2.2.6 出口压力 0.13MPa 2.2.7 主轴转速 2985 n/min 2.2.8 轴功率 389KW 2.2.9 配套电机 2.2.9.1 型号 YKK-400-2 2.2.9.2 电压 6000V 2.2.9.3 功率 450KW 3、施工程序及主要施工方法 3.1 施工程序 ┏━━━━━━┓ ┃基础验收放线┃┏━━━━━━┓ ┗━━━┳━━┛┃开箱检验┃

↓┗━━━┳━━┛ ┏━━━━━━━━━━━┓↓ ┃基础表面处理、垫铁放置┃┏━━━━━━┓ ┗━━━━━┳━━━━━┛┃设备现场运输┃ ↓┗━━━┳━━┛ ┏━━━━━━━━━━━━┓┃ ┃设备吊装就位、初找平找正┃←━━━━━━┛ ┗━━━━━━┳━━━━━┛ ↓┏━━━━┓ ┏━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓┃电机安装┃ ┃设备检拆┃←━━┫地脚螺栓灌浆固定┃┗━━┳━┛ ┗━━┳━━━┛┗━━━━┳━━━┛↓ ┃↓┏━━━━┓ ┃┏━━━━━┓┃电气安装┃ ┃┃精找平找正┃┗━━┳━┛ ┃┗━━━━━┛↓ ┃┏━━━━━━━┓┏━━━━━━┓ ┃┃联轴器安装找正┃←━┫动力机械空试┃ ┃┗━━━┳━━━┛┗━━━━━━┛ ┗━━━━━━━━━━┓┃ ↓↓ ┏━━━━━━━┓ ┃单机试运行┃ ┗━━━━━━━┛ 3.2 主要施工方法 3.2.1 设备开箱检查:检查设备图纸及资料是否齐全,按装箱单清点检查。 3.2.2 基础验收放线:检查基础表面应无裂纹、蜂窝、空洞、剥落、露筋等现象,如有,应处理合格。基础验合格后应在基础上划出轴线、标高并做好标记。核对基础与设备底座是否相符。 3.2.3 基础表面的处理:将基础表面凿成麻面,被油沾污的混凝土应凿除,将地脚螺栓预留孔中的杂物清除;基础处理时,注意将留其轴线和标高的标记。 3.2.4 设备吊装就位和初找正找平:设备吊装就位采用室内已安装完毕的5t悬挂式起重机将设备吊装就位。用临时垫铁组(同正式安装垫铁)初步找正找平(其垫铁组的高度在70~80mm)后,将地脚螺栓穿入设备底座的地脚螺栓孔中,并将螺母拧入露出1~2扣。?主机初步找正采用线崐坠吊线法使设备中心与安装中心对正,初步找平,采用精度为0.02mm 的框式水平仪在设备的中分面上找平。风机找正找平后,以风机为基准,用百分表配以磷力表架通过找正联轴器来找正找平电机。 3.2.5 地脚螺栓的灌浆固定:初找平找正后,进行地脚螺栓灌浆。其灌浆采用C25细石混凝土浇灌,浇灌时用钢钎捣实,且确保地脚螺栓的铅垂度≤10/1000,待混凝土强度达到规定的75%后再灌压浆层(压浆层的厚度为40mm)设置安装垫铁组,并调整其垫铁,使垫铁将压浆层压紧。 3.2.6 精平:压浆层强度达到75%后,拆除临时垫铁组,进行设备的最后找正找平,精平亦采用精度为0.02mm的框式水平仪找平找正,风机通过百分表配以磷力表架找正找平电机,其找下方法同初平。精平合格后,将垫铁组点焊牢固。

风机安装方案

赤峰新胜风力发电有限公司金风S48/750型风力发电机安装 现 场 学 习 总 结 编制:尹晓风 2006年8月

目录 一、工程概况 2 二、安装方法 2 1.安装步骤 2 2.设备安装 2 ⑴设备的卸车 3 ⑵基础环及设备的检查 3 ⑶电气控制柜的吊装 4 ⑷下塔筒的安装 4 ⑸上塔筒的安装7 ⑹机舱的安装7 ⑺叶片、轮毂的组装8 ⑻叶轮的安装9 3.电气安装12 ⑴电气控制柜的安装12 ⑵电气接线12 ⑶风机防雷接地15 三、主要施工机械机具、材料及劳动力计划15 1.主要施工机械机具15 2.主要施工材料16 3.劳动力计划17 四、安全施工管理措施18

一、工程概况 新胜风力发电有限公司一期100.5MW风力发电安装工程位于内蒙古赤峰市翁牛特旗灯笼河牧场,共有风机134台,我公司承担其中 67台的安装工作。 本工程所安装的风机为金风科技有限公司S48/750型风力发电机组,设备高度约50米,单体重量80吨。各部件组成及重量如下: 承担本次吊装工程的主吊车为KH 850-3型150吨履带吊,主臂长度69米,另有一台GT-550E型55吨汽车吊和一台TR-250M型25 吨越野吊做抬尾递送及辅助工作。 二、安装方法 1.安装步骤 设备的卸车→基础环及设备的检查→ 电气控制柜的吊装→下塔筒的安装→上塔筒的安装→机舱的安装{} 叶片、轮毂的组装(叶轮) →叶轮的安装→电气安装 2.设备安装

⑴设备的卸车 ①塔筒 塔筒的生产厂家有两家,分别为胜利油田和南京江标。南京江标为每个塔筒进行了编号,因此卸车时应对号入座。而胜利油田的塔筒则可以任意对应。 卸车时将平板车开至履带吊工作半径内,由履带吊将塔筒吊至地面。塔筒在地面存放时需在距两端法兰2米位置处加垫道木,以防止法兰变形。另在道木上铺垫碎布并在塔筒两端打眼儿,防止刮伤漆膜及塔筒滚动。 也可由55吨汽车吊将塔筒吊至地面。 ②机舱 机舱自重较大,且为玻璃钢外壳,不能直接吊装,可通过机舱顶部的四个吊装孔,将绳索伸至机舱内部,利用生产厂家设计好的四个吊点及吊耳,由履带吊或55吨汽车吊将机舱吊至地面。 ③叶片 叶片重量较小,卸车工作可由25吨越野吊完成。叶片上有厂家设计好的吊装位置,在此位置用单根吊装带锁紧叶片即可将其吊至地面。为便于叶片的运输,厂家为叶片设计了鞍座,卸车时要将鞍座一起吊至地面,以便于叶片的存放。 ⑵基础环及设备的检查 设备卸车完毕后要对其进行检查,以确定设备是否完好、合格。 首先检查零部件是否齐全,设备外观是否完好,看设备漆膜是否

屋顶风机安装施工方案

1、编制说明 结构件生产厂房及托辊生产厂房屋顶设置屋顶风机54台,分别布置在厂房屋顶上,风机单体最大重量为227Kg,无法一次吊装到位,吊装有很大得难度,在安装得过程中,很容易损坏屋面彩钢板,需要采取防护措施,故编制该专项方案,明确施工顺序以及防护措施。 2、工程概述 该工程屋顶风机共有54台,体积较大,长×宽=1100×1100mm,单体重量为227Kg,分别布置在结构件厂房36台,托辊厂房18台。3、风机安装方法及技术措施 (1)根据图纸定位风机安装位置,弹墨线。 (2)用轮式汽车吊将屋面风机设备从地面吊装至风机安装位置附近,风机与屋面接触面铺设4*0、3m得木板或竹板增大屋面受力面积,减少屋面单位面积承受荷载,以防将屋面压坏或压塌。 (3)用砂轮机沿线将屋面板切割开,清理填充岩棉。 (4)将制作好得角钢支架与屋面檩条焊接,要求焊缝饱满,满焊。 (5)用铆钉将止回阀固定在支架内(风机口下沿)。 (6)用镀锌铁皮将角钢支架四周包裹,连接处焊接。 (7)将风机扣在支架上(支架上沿覆盖一层3-5mm得橡胶减震垫)用自攻螺钉固定。 (8)屋面与支架缝隙用泡沫填充剂做防水处理。 4、施工安全管理 4、1安全管理体系 安全就是生产之首,建立以项目经理为首得第一责任者得安全管理组织机构,全面贯彻行国家及企业有关安全法规及各项管理制度,运用

系统工程得原理与方法进行安全管理,开展预测预防工作,确保生产安全。 为了确保施工顺利进行,在风机安装过程中必须树立安全第一得得思想,切实做到以下几条: (1)施工人员施工前要熟知风机安装步骤及施工过程中注意事项。 (2)安装前,由项目部安全员对操作人员进行上场安全检查。 (3)健全安全监督检查制度,安全员跟踪进行监督检查,发现问题及时解决。 (4)风机安装前由技术负责人进行安全技术交底,做好记录并要求接受交底人员签字确认,对高空作业人员要进行安全教育,要配戴好安全防护用具,严格按照操作规程作业。 (5)对吊装指挥人员、吊车司机等进行重点教育。 (6)项目部安全管理者及班组安全员协调与协助各班组做好安全工作,指导进行安全防护与安全管理各项工作。 (7)焊工应持证上岗,焊接作业时周围应做好防护,备好灭火器。上下屋面得爬梯应架设牢固,上下屋面时应采取防护措施。 (8)在屋顶风机口、屋顶预留孔洞位置设置安全警示标志,防止施工人员高处坠落。

通风机安装施工方案及技术措施[001]

通风机安装施工方案及技术措施 1 范围 本工艺标准适用于风压低于3kPa(≈300mmH2O)范围内的中低压离心式或轴流式通风机,以及同等原理的各类型风机。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 通风、空调的风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 2.1.2 风机开箱检查,皮带轮,皮带,电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,符合设计要求。有无缺损等情况。 2.1.3 风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 2.1.4 地脚螺栓灌注时,应使用与混凝土基础同等级混凝土,决不能使用失效水泥灌注。 2.1.5 倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、钢卷尺、线坠、平板车、高凳、电锤、油桶、刷子、棉布、棉丝等。 2.2 作业条件: 2.2.1 施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 2.2.2 风机安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。

3 操作工艺 3.1 工艺流程: 基础验收→开箱检查→搬运→清洗→安装、找平、找正→试运转、检查验收 3.2 基础验收 3.2.1 风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 3.2.2 风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水泥砂浆能与基础紧密结合。 3.3 通风机开箱检查应符合下列规定: 3.3.1 按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。 3.3.2 叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。 3.3.3 进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。 3.3.4 风机设备搬运应配合起重工专人指挥使用的工具及绳索必须符合安全要求。 3.5 设备清洗: 3.5.1 风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活。 3.5.2 用煤油或汽油清洗轴承时严禁吸烟或用火,以防发生火灾。

测试过程控制及样例

测试过程控制及样例

测试过程控制及样例 1目的 确保测试的有效性和验证结果的可靠性,从而保证软件实现阶段质量和最终质量。并作为验证及确认软件版本发布、项目验收的依据。 2适用范围 部门:应用开发事业部总监、系统测试部、软件部门、业务部门。 业务:模块测试、系统测试,β测试及试运行测试结果的收集。 3职责 1)1)系统测试部经理负责组织测试人员编写测试工作计划和测试大纲,审 核测试记录和测试报告,申请发布β测试版或软件试运行。 2)2)测试人员按照测试工作计划和测试大纲进行测试,填写测试记录,编 写系统测试报告和用户测试报告。 3)3)业务部门负责提供用户测试名单,系统测试部收集β测试结果 4)4)应用开发事业部(副)总监审批测试报告,批准β测试版发布或软件 试运行,通知业务部门。 5)5)市场部为产品发布做准备。 6)6)总经理批准紧急放行。 7)7)系统测试部负责解释和修订本程序文件。 4工作程序 1)1)测试准备 除单元测试外,在进行各种测试前应准备做好如下准备: ●●配备测试用硬件环境; ●●建立相应的运行环境和网络环境; ●●准备测试数据; 2)2)测试依据 测试依据主要包括:测试工作计划、测试大纲、上阶段测试记录、上版软件产品用户反馈意见记录等。 3)3)测试工作计划及测试大纲 系统测试部经理组织测试人员按照/3-07/QR/001《测试工作计划》编写测试工作计划,测试工作计划应主要包括测试进度、人员安排、设备环境的建立等。测试工作计划经应用开发事业部(副)总监批准后实施。 系统测试部经理组织测试人员,根据软件《需求分析规格说明书》、《软件设计说明书》,按照/3-07/QR/002《测试大纲编写指南》编写测试大纲。 测试大纲作为测试的主要依据,测试大纲经应用开发事业部(副)总监批准后实施。

罗茨鼓风机安装施工方案

ARG-500M型罗茨鼓风机安装施工方案 1、编制依据: ARG-500M型罗茨鼓风机,使用说明书及附图 设备安装工程施工及验收规范GB50275—98 鼓风机房选用三台罗茨鼓风机两开一备,为焦厂来的水煤气增压到脱硫塔内。 2、ARG-500M型罗茨鼓风机主要技术性能、参数 输送介质:水煤气 进口流量:QS:202~459m3/mm 进气温度:ts:20℃ 进气压力:PS:101.325kPa 排气压力:Pd:150.325 kPaA 升压:0~88.2kPa 风机转速:n 490r/min 3、罗茨鼓风机安装基本顺序 基础验收与放线垫铁布置鼓风机、电机就位 鼓风机、电机找平、找正地脚螺栓灌浆鼓风机与电机轴对中检查与调整二次灌浆最终找平、找正。 一、基础验收与放线 设备安装前,应对基础进行检查验收,检查主要内容是基础的灌浆质量和几何尺寸,应符合设计或规范要求,

否则应进行修正,并做好记录。 基础表面应平整,无露筋裂缝蜂窝麻面等。 检查地脚螺栓孔位置应正确,垂直度达到设计要求。 检查混凝土基础的标高,应符合设计要求。 鼓风机基础不应与其它建筑物相连。 根据厂房的基础坐标轴线和标高线,按设计图纸放出机组的纵横中心线、标高线、定出轴承座、进排气口纵横中心线,并用墨线标在基础上。 二、垫铁的布置 垫铁应布置在复合集中的位置,如地脚螺栓的两侧及底板、底座的四角处。 安放垫铁位置的基础表面应进行凿平研磨,用红丹粉检查垫铁与基础表面的接触情况,其接触面积应不小于50%,局部间隙不应大于0.05 . mm 选用成对斜垫铁与平垫铁配合使用,垫铁使用前应进行检查,其接触面积不应小于两垫铁接触面积的70%,如达不到要求,应进行刮研。 用水平仪检查各组垫铁的纵横水平,其水平度不应超过0.1mm,用水平仪测出每组垫铁的标高,根据设备底座的标高,选配每组垫铁的厚度,垫铁位置的编号,加工平垫铁。 每一组垫铁应尽量减少垫铁块数,一般不超过四块,

风机安装施工方案(20200804234854)

云南天安化工 50 万吨 /年合成氨项目 目录 一、工程概况 (2) 二、标准及规范 (2) 三、施工前准备工作 (2) 四、施工程序 (3) 五、设备开箱和验收 (4) 六、基础验收 (4) 七、基础表面处理 (4) 八、风机安装 (5) 九、人员、机具动员计划 (7) 十、质量保证措施 (8)

一、工程概况 云南天安 50 万吨 / 年合成氨项目热电装置安装工程有风机9 台:其中引风机 3 台 ; 二次风机 3 台 ;一次风机 3 台; 本次风机属于解体到货 ,,其参数如下 : 流量全压转速风机功率电机型号电机功率电机重量 m3 /h Pa r.p.m Kw Kw(KG) 一次风机1317902236014801060YPKK500-411206140 二次风机87686016001480494YKK450-45604480 引风机3950073309601025YKK630-6125010855 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。 2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。 4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求.

四、施工程序 设备验收、基础检查及表面处理 轴承座就位 初找正 一次灌浆 主轴、轴瓦、机壳、电机安装 找平找正 点焊垫铁、二次灌浆 联轴节对中 配管调节阀安装配电、仪 油箱清洗和加油 最终对中 电动机单试 空负荷试车 负荷试车 中间交接

离心式排风机安装施工方案及技术措施

离心式排风机安装施工方案及技术措施 1.1安装方法 1.2.1进口设备 进口风机类设备采用整体安装法。除非外方或甲方有特殊要求,一般不作解体。说明书中无要求者一般采用垫铁安装。 说明书中内容与本方案要求不一致的,以说明书要求为准。 1.2.2国产设备 国产风机类设备不管供货状态如何,如果制造厂和甲方没有特殊要求,一般采用解体安装法和有垫铁安装。 驱动电机功率>45kw或甲方有特殊要求或怀疑电机有问题的,电机要在电气有关人员的配合下作抽芯检查。≤45kw的不作解体。电机的出厂日期大于12个月的,轴承要换油。 风机和轴承箱要全部解体、清洗、检查。 2.3安装程序 2.3.1预留螺栓孔 技术准备→基础验收→开箱检验→轴承箱安装→电机,风壳安装→一次找平找正→一次灌浆→解体清洗,组装→二次找平找正→二次灌浆→联轴节对中→工艺管道安装→联轴节复查→试车准备→单体试车→交工验收 2.3.2预埋螺栓 技术准备→基础验收→开箱检验→解体清洗→轴承箱安装→找平找正→电 机风壳安装→灌浆→联轴节对中→工艺管道安装→联轴节复查→试车准备→单 体试车→交工验收 整体安装设备无解体、清洗、检查、组装等项目。 2.4主要安装技术要求 2.4.1垫铁安装 垫铁应根据设备重量和地脚螺栓尺寸计算后按规范选取,垫铁表面应平整,无飞边毛刺和氧化皮。斜垫铁要成对使用,斜度以1/20为宜。 垫铁应安放在地脚螺栓两侧和其它受力集中处,地脚螺栓间距小于300毫米时,可在地脚螺栓同一侧放置一组垫铁。垫铁层数一般不超过4层,高度30~70毫米,相邻两组垫铁间距500毫米左右。

垫铁与设备底座应接触均匀,用0.05毫米塞尺检查时塞入长度不得超过垫铁长(宽)度的1/3。设备找平找正后,垫铁组应露出设备底座10~30毫米,垫铁层间要进行点焊。安装在钢架上的垫铁要与钢架焊牢。垫铁安装后24小时内要进行二次灌浆。 2.4.2地脚螺栓 地脚螺栓应垂直安装,与预留螺栓孔四周的间距不小于15毫米,且不得挨住底部。 砼强度达到75%时,可把紧地脚螺栓。把紧后,螺栓应露出螺母1.5~3个螺距。露出部分要涂油保护。把紧地脚螺栓应均匀进行,力矩按规范要求。 2.4.3找平找正 2.4. 3.1离心式风机 (1)标高:标高在设备底座下面或轴心线上测量,允许偏差±5毫米。 (2)中心线位移≤5毫米 (3)水平度:水平度在轴承箱中分面上或轴的延伸端上测量,风壳水平在出风口法兰面上或机加工面上测量,风壳水平仅作为参考,以保证风壳和转子轴的对中为准。电机不考虑水平,以保证和轴承箱的对中为准。 整体安装的轴承箱:纵、横向水平允差≤0.10/1000 两半安装的轴承箱:每个轴承箱的纵向水平≤0.04/1000,横向水平≤0.08/1000 主轴的水平度:≤0.04/1000 (4)两半安装的轴承孔对主轴轴线在水平面内的对称度≤0.06毫米。可测量轴承箱与主轴两侧密封的径向间隙之差。 2.4. 3.2轴流式风机 (1)标高,中心线位移要求同2.4.3.1(1)。 (2)水平度: 整体安装水平度和垂直度在底座和风筒上测量,≤1/1000 解体安装水平度在主轴和轴承箱中分面上测量,≤0.1/1000 两半安装的轴承箱轴承孔对主轴线的同轴度,≤ 0.1毫米(3)垂直安装的风机其水平度在轮毂或减速机加工面上测量,≤0.1/1000

设备安装调试记录表格

NO:1 设备安装调试报告 设备简要描述 惠普数据库服务器 设备名称服务器设备型号ProLiant DL580 G7 安装记录 部件名称安装位置成都综保区海关机房注意事项1、检查设备加电情况。2、服务器上架要将螺丝固定好 操作结果安装成功安装工程师叶飞、李贵成等 加电记录 加电后设备运行状况:运行正常 安装工程师签字:2011 年 2 月3 日 设备配置记录(按实际配置调试顺序详细记录) 配置内容1、配置本级服务器内网IP 地址及域名、端口号等。 2、配置服务器数据库IP 地址及数据库相关参数。 操作目的完成本次工程实施方案中规定的配置任务 注意事项1、参数配置的一致性。 2、数据库要严格按安装要求进行安装

配置步骤、输入命令、配置后设备状态: (具体配置见设备配置附件) 1、配置服务器硬盘参数,制作RAID0磁盘阵列。 2、安装服务器操作系统:Windows server 2003 COEM 企业版。 3、安装物流园区内部网页软件进行参数配置 4、配置服务器网站:地址:10.82.127.3 :8000 5、配置服务器IP 地址:10.82.127.3 子网掩码:255.255.255.240 网关:10.82.127.254 单机调试结论 设备安装结论: 设备正常安装至机柜、设备系统运行正常。 客户人员签字(盖章):安装工程师签字: 2011 年 2 月 3 日NO:2 设备安装调试报告 设备简要描述惠普应用服务器 设备名称服务器设备型号机架式ProLiant DL388 G7(616659-AA1) 安装记录 部件名称安装位置成都综保区海关机房注意事项1、检查设备加电情况。2、服务器上架要将螺丝固定好 操作结果安装成功安装工程师 加电记录

鼓风机施工方案

目录 第一章编制说明与依据 1.1编制说明 1.2编制依据 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2现场条件 第三章主要施工方案及技术措施 3.1施工准备 3.2安装技术措施 第四章施工工期、施工进度计划及工期保证措施 4.1进度工期 4.2施工进度计划 第五章主要机具设备、材料及劳动力安排计划 5.1主要劳动力需求计划表 第六章施工进度计划 6.1施工进度计划表 第七章安全生产施工措施 7.1安全生产措施 第八章附图 8.1 701.1653TY1804-油站 8.2 21353电机 8.3 21435.17-底座

8.4 21562_2-风机 8.5 21562-3-风机 8.6 21562-风机 8.7 GST50B-液力耦合器安装图

第一章编制说明与依据 1.1编制说明: 冷凝鼓风工段2台D 1250型离心鼓风机安装是沈阳鼓风机厂产品。 1.2编制依据: 1.2.1 离心鼓风机安装说明 1.2.2 GB50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》。 1.2.3 GB50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。 第二章工程概况 2.1工程概况 冷凝鼓风工段2台D1250离心鼓风机,由风机、偶合器、变速器、电机、油站等部分构成,约45吨/台,为焦化厂的核心设备。 2.2现场条件 由于本工程处于重庆长寿,空气湿度大、腐蚀性强的特点,所以要求设备在到现场后做好防护,防止雨水淋湿和地面泥土的粘染造成锈蚀。 第三章主要施工方案及技术措施 3.1施工准备 3.1.1基础验收: 1)基础混凝土表面应平整,无裂纹、孔、洞、蜂窝等现象。 2)根据安装图尺寸,在基础上划定纵横中心线。 3)根据垫铁布置图,在基础上划出垫铁位置。 3.1.2基础处理 1)必须清理基础表面和基础螺栓孔,注意清除油迹及油脂脏物等。 2)仔细检查清洗机器底座下表面,以便除掉锈蚀、油污等。

风机安装施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、标准及规范 (2) 三、施工前准备工作 (2) 四、施工程序 (3) 五、设备开箱和验收 (4) 六、基础验收 (4) 七、基础表面处理 (4) 八、风机安装 (5) 九、人员、机具动员计划 (7) 十、质量保证措施 (8)

云南天安50万吨/年合成氨项目热电装置安装工程有风机9台:其中引风机3台; 二次风机3台;一次风机3台; 本次风机属于解体到货,,其参数如下: 二、标准及规范 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50273-98) 3、随机文件和设计图纸和资料 4、现场的施工条件 三、施工前准备工作 1、审阅出厂证明书和检验记录。 2、施工工器具准备。 3.设计及其它技术文件齐全,施工图纸已经会审,技术交底和必要的技术培训。 4.材料、劳动力、机具基本齐全。 5.基础施工完毕,混凝土强度已达要求.

五、设备开箱和验收 1、由甲方组织我方人员参加,清点随机出厂合格证明书、图纸及文件等技术资料。 2、应按设备装箱单清点风机的零件部件和配套件并应齐全。 3、应核对叶轮机壳和其它部位的主要安装尺寸并应与设计相符。 4、风机进口和出口的方向或角度应与设计相符叶轮旋转方向和定子导流叶片的导流方向应符合设备技术文件的规定。 5、风机外露部分各加工面应无锈蚀,转子的叶轮和轴颈齿轮的齿,面和齿轮轴的轴颈等主要零件部件的重要部位应无碰伤和明显的变形、是否缺陷和损坏、锈蚀等情况。 6、移交后要妥善保管。 六、基础验收 安装施工前基础须经正式交接验收。基础施工队应提交质量合格证明书、测量记录及其它施工技术资料: 1、基础移交时,应附有标高、外形尺寸、中心、测量记录和有关的技术资料。 2、基础复测检查: a、外观检查,不应有裂纹、缝隙、孔洞、露筋等缺陷。 b、基础中心、标高、水平度误差在允许范围内。 c、地脚螺栓预留孔,预埋地脚螺栓应符合设计要求 七、基础表面处理 1、在地脚螺栓两侧及机座的立筋及纵向中心线部位或负荷集中的地方铲出垫铁位置,用铁水平检查垫铁的水平度。 2、除垫铁位置外基础表面铲麻,以利二次灌浆结合良好。 3、配置垫铁每组垫铁(包括一对斜垫铁)不得超过4块,如果基础标高过低,则应采用较厚垫铁或预埋垫铁,以减少垫铁块数。垫铁的间距不大于500mm。 4、垫铁大小根据设备大小或技术文件要求来确定;

相关文档