文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架应该怎么选

电缆桥架应该怎么选

电缆桥架应该怎么选
电缆桥架应该怎么选

电缆桥架给我们的生活带来了便利,也受到广大消费者的欢迎,那大家知道桥架怎么选吗?在选择桥架时,我们可以从桥架的结构类型、材质、表面防腐层类别、防火等级这几方面进行选择。

1.电缆桥架结构类型选择

在工程设计文件中通常笼统地将电缆桥架称呼为“桥架”,并未指出具体的结构特征,不同类型、不同制作材料的电缆桥架价格相差较大,且结构类型的混乱会带来工作现场散热、机械防护方面的问题。故在设计阶段应要求设计人员根据工程环境特征和技术要求,合理选择电缆桥架的结构特征,并在平面图的型号标注和材料表中进行清晰地表达。

2.电缆桥架材质选择

电缆桥架的材质是电缆桥架工程设计常见的另外一个问题。按照材料划分,电缆桥架主要有钢制、玻璃钢和铝合金几种。

玻璃钢电缆桥架的特点是质量轻,比重仅为碳钢的1/4;耐水性和耐腐蚀性好,适合化工厂。不易燃烧,难燃型玻璃钢电缆桥架的氧指数≥32。使用寿命长,一般设计寿命为20年,但价格是钢制电缆桥架的3倍。施工的优越性在于切割

方便、组装灵活,安装无需动火,这对于爆炸危险环境并且工程工期紧张的化工厂工程意义尤其重大,因为在爆炸危险环境,工程动火安装时化工厂必须停产,经济效益必受影响。

铝合金电缆桥架重量也很轻,由于铝、钢比重不同(Al=2.7,Fe=7.86),按重量计算,铝钢之比约为1:3。铝合金电缆桥架外形尺寸、荷载特性均与钢质桥架基本相近。就费用而言,铝合金桥架的造价比镀锌钢制电缆桥架要高20%,使用寿命是钢制电缆桥架的5倍以上。

3.电缆桥架表面防腐层类别选择

电缆桥架的表面防腐层类别主要有热浸锌、镀锌镍、冷镀锌、粉末静电喷涂等方式,生产厂家资料显示:热浸锌工艺寿命不小于40年,适用于室外重腐蚀环境,造价高;镀锌镍工艺寿命不小于30年,也适用于室外重腐蚀环境,造价高;冷镀锌工艺寿命不小于12年,适用于室外轻腐蚀环境,造价一般;粉末静

电喷涂工艺寿命不小于12年,适用于室内常温干燥环境,价格一般。设计人员应该根据工程环境条件合理选择电缆桥架的表面防腐层类别,并在设计文件中清晰地表达。

4.电缆桥架防火等级选择

电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。

在相同规格下,阻燃型电缆桥架比钢制电缆桥架贵2.2倍,使用寿命是钢制电缆桥架的5倍以上,重量比钢制电缆桥架重30%。防火型电缆桥架比钢制电缆桥架稍贵,使用寿命是钢制电缆桥架的3倍以上,重量与钢制电缆桥架基本相同。

以上就是科桥电器为大家介绍的关于电缆桥架应该怎么选的相关内容,希望对大家有所帮助!

电缆桥架选型步骤

1.确定环境条件,环境条件一般有三种:腐蚀环境,正常环境,特殊环境。 2.确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况。方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙,柱,梁,楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 3.计算荷载:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。可用以下计算公式:G总=n1q1+……nnqn 式中:G总为总荷载 q1,q2,q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m) n1,n2,n3……nn为相同电缆的根数 G总

7.绘出电缆桥架平剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 具体执行步骤: 一、电缆桥架型式及品种的选择 1.需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的标准时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆电缆桥架(带盖)。 2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架、托臂、支架也要选用同样材料,提高电缆桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3.除上述情况外,可根据现场环境及技术标准选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4.在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户标准提高电缆桥架的载荷能力或选用行架。 5.大跨距(>3m)要选用复合型电缆桥架(FB)。 6.户外要选用复合环氧树指电缆桥架(F)。. 二、电缆桥架规格选择 1.复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与电缆桥架相配套。 3.支、吊架规格的选择,应按电缆桥架规格、层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的标准。 4.电缆桥架横截面积的选择见表电缆桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)电缆桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 12961-100 258101-200 452201-400 645401-600 968。 三、对于电缆桥架的支、吊架的配置 1.户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。 2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当电缆桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当电缆桥架

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 相应的控制电缆桥架的宽度为b: 式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。 当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。 图3-1-1 梯级式桥架载荷曲线图 选用电缆桥架的步骤 购买电缆桥架之前主要有四部工作:

电缆桥架图片大全

电缆桥架图片大全 电缆桥架简介: 电缆桥架分为槽式、托盘式与梯架式、网格式等结构,由支架、托臂与安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物与管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活与维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天得桥架,如果就是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高得物性特点。 电缆桥架得选型 电缆桥架得型号众多,最常用得型号就是:槽式桥架、托盘式桥架、梯式桥架(如下图) 槽式电缆桥架:就是一款完全封闭得桥架,保护性非常好,犹如把电缆放入盒子,很好得隔绝外界环境对供电造成干扰。

托盘式桥架:托盘式桥架就是半密封得,类似于槽式电缆桥架得外形,但就是考虑到电缆发热情况,所以在桥架底部开孔用于散热。 梯式桥架:外形与梯子相仿,中间装置横杆用于加强桥架得支撑性能。梯式桥架得重量轻,承重能力极强并且有极佳得散热效果。

更多电缆桥架型号: 除了上述一些常用得桥架型号外,下列给大家其她桥架型号得参考图:

电缆桥架常用材质分类:

镀锌桥架:镀锌桥架原就是“普通钢制桥架”,首先将普通钢制桥架表面通过清洗除垢,去除表面杂质,再放入含有氧化锌得电镀液中,通电将锌分子电离出来并附着在钢制桥架得表面形成厚厚锌层制造成镀锌桥架。 不锈钢桥架:由304不锈钢板材为原料生产而成,表面不需要其她处理制造成型

即可使用,性能相比其她材质桥架更加全面。 铝合金桥架:由铝合金为原板材挤压成型,铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优质钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良得导电性、导热性与抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。

仪表电缆及桥架的选择

7、仪表电缆及桥架的选型 7.1仪表电缆的选型: 仪表电缆结构材料: 1、导体材料:铜导体、镀锡铜导体、镀银导体. 2、绝缘材料:聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘。交联聚乙烯绝缘、F46氟塑料绝缘、F26氟塑料绝缘、硅橡胶绝缘、低烟无卤绝缘, 3、屏蔽材料:铜丝编织屏蔽、镀锡铜丝编织屏蔽、铝箔屏蔽、铜带屏蔽、屏蔽+铜丝编织屏蔽,用于不同的抗干扰的场合,铠装材料:钢丝编织、钢丝交合、钢带绕包、抵御外界机械应力的电缆。 4、护套材料:聚氯乙烯护套、聚乙烯护套、氟塑料护套、硅橡胶护套、低烟无卤护套、 仪表电缆分类: 1、信号用仪表电缆 防干扰能力高,电气性能稳定,能在交流300V及以下传输数字信号和模拟信号,阻燃仪表用电缆的阻燃性能

(氧指数≥30)其他性能指标可参照信号电缆基本型号:YVV、YVVP、RVV 、 RVVP。 2、控制用仪表电缆 控制仪表电缆:产品执行标准:Q/HTTZH008 阻燃特性试验执行GB12666.5-90标准仪表控制电缆:产品特点及用途适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽,抗干扰性能优越,广泛用于计算机测控装置。基本型号:KJVVP3R、KJVVP3、KJVVP2R、KJVVP2、KJVVPR、KJVVP、KJYVP3R、KJYVP3、KJYVP2R、KJYVP2、KJYVPR、KJYVP。 3、计算机用仪表电缆 本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏

电缆桥架规格大全及表示方法

P 为托盘式C (参照载荷曲线 电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250 X250 150 X250 150 X 300 100 X250 150 X200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100 X200 150 X200 100 000 150 X600 100 X800 150 X800 100 X500 150 X500 100 X 300 150 X 300 100 X 400 150 X400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式__类别__规格 XQJ 表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T 为梯级式、 为槽式、ZH 为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷 G 总的计算 G 总=门1q1+n2+q2+n3q3+…… 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m ) n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G 应小于电缆桥架的允许载荷 图表)

当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+…… 式中:di、d2、d3 ..... 为各电缆直径;n1、n2、n3 为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3……为电缆间距(K值最小不应小于 d/4) 控制电缆桥架的宽度 b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1 冗(d1/2)2+n2 Tt(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S = S/h = S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的 40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50 %。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度 B的计算; G 总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+..…(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h ( 控制电缆) 查查04DX101-1 ,没根电缆都有其外径大小,把所有的电缆外径相加。 根据桥架允许的填充率选择规格。 具体选宽点的还是高点的,根据工程实际情况 注意事项

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可

电缆桥架尺寸选择与计算公式

电缆桥架尺寸选择与计算公式 电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。 二、电缆桥架规格选择 1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 三、对于电缆桥架的支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

电缆桥架安装规范及要求

电缆桥架安装规范 一、电缆桥架的品种选择 1.需屏蔽电气干扰的电缆网络或需要有防护外部(如:有腐蚀液体、易燃粉尘等环境下的电缆敷设)应该选用槽式复合型防 腐屏蔽电缆桥架,且需要带盖。 2.强腐蚀性环境下应当使用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架、等附件也要使用同样的材料,以提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加 盖板。 3.除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃钢阻燃桥架或钢质普通型桥架。电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加盖板。 4.在工作通道或者户外跨越道路段式,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道是,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用支架。 5.大跨距(>3m)时要选用复合型桥架。、 6.户外要选用复合环氧树脂桥架。 二、规格选择

1.桥架的宽度和高度应符合电缆填充率不超过有关规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需预 留10-25%的发展余量。 2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件与桥架相配套。 3.支、吊架规格的选择,应该按照桥架规格、层数、跨距等 条件配置。并应该满足载荷的要求。 三、支、吊架的配置 1.户内支、吊架跨距一般采取1.5-3m,户外立柱中跨距一般采 取6m。 2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽带<300mm时,应该在据非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应该增设一个支、吊架。 3.桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350。 4.桥架直线段每隔50m应该预留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或者阻燃材料。 五、接地

电缆桥架规格及型号怎么选

电缆桥架规格及型号怎么选 桥架是一款为维护保养电缆线而衍化的商品,是电缆线的维护保养壳,避免电缆线接到外部要素的毁坏。关键由支撑架、托臂和安裝配件构成,电缆桥架关键种类能够分成梯式桥架、没孔托盘式桥架(槽式电缆桥架)、有孔托盘式桥架(金属托盘桥架)等。电缆桥架可以单独设置,所有部件都需要通过热镀锌解决,可以设置在住宅建筑的室外。还可以铺设在房屋建筑和管廊支架上。在地下车库、加工厂工业厂房等很多露出电缆线必须被维护保养的供电系统自然环境都是看到桥架的应用。 电缆桥架类型介绍: 镀锌桥架:镀锌桥架的原材料叫“冷镀锌轧板”。冷镀锌轧板是将钢板经过化学清洗后放置入电镀液中(内含氧化锌),通电后锌分子被电离出来被附着在钢板的表面形成镀锌,再将冷镀锌轧板通过制作成型为镀锌桥架。

铝合金桥架:铝合金桥架桥架由铝合金挤压成型,尺寸精度高、强度好、外形美观、重量轻、承载能力大;铝合金电缆桥架表面喷砂氧化生成一层天然的氧化保护膜,对大气和化学介质具有很强的耐腐蚀能力。 不锈钢桥架:用304不锈钢型号材质制造而成,表面一般不需要处理,其性能及价值比其他材质桥架要高。

静电喷塑桥架:由镀锌桥架经过表面加工一层静电粉末喷塑而成,使得桥架表面光滑,亦可根据安装环境选择搭配颜色,有抗腐蚀、耐磨、防水和使用寿命长等性能。 防火烤漆桥架:是由镀锌桥架经过加工表面一层防火涂料生产而成,使得桥架耐热、耐水、耐腐蚀等性能。

热浸镀锌桥架:首先把原产品镀锌槽式桥架进行除锌后将钢构件浸入600°C左右高温融化的锌液中,使得桥架表面附着厚厚的锌层。 电缆桥架常用规格介绍:

应用自然环境不一样,必须挑选的电缆桥架规格、型号规格都不一样,这也就牵涉到电线桥架的购买难题。一般,挑选和选购电缆桥架,只必须留意下列4个关键点。 1、挑选适合的结构特征 电缆桥架的种类关键和构造相关,不一样构造的电缆桥架运用在不一样的自然环境中。因而,最先要依据实际的工程施工自然环境和所希望的电缆桥架的作用来挑选最好的电缆桥架。 2、依据材料挑选电缆桥架 电缆桥架有钢质、玻璃钢防腐和铝合金型材等几类种类,不一样原材料制成的电缆桥架在特性上各有不同。例如玻璃钢桥架重量较轻;铝合金桥架净重也轻,但价钱偏贵。 3、依据阻燃等级挑选电缆桥架 如果是对防火安全有较高规定的自然环境,不宜应用铝合金桥架,而应当挑选阻燃性型电缆桥架,那样能够确保电缆桥架的使用寿命更长。 4、挑选电缆桥架规格 电缆桥架不可以稍大或偏小,一定要挑选适合的规格。整体的标准是,电缆线总截面与拖盘内横断总面积的比率,电线电缆不可超过40%;变频电缆不可超过50%。

电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范

电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖) 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。 4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 129 61-100 258 101-200 452 201-400 645 401-600 968 三、对于电缆桥架的支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度300mm 时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。 五、拉挤玻璃钢电缆桥架的接地 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。

电缆桥架型号表示方法

电缆桥架型号表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 注意事项 1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。 2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。 3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。 4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。 5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。 6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。 电缆桥架技术规范 2007-05-18 08:45 一、环境条件 常年平均气温25℃ 极端最高气温55℃ 极端最低气温 -16℃ 空气相对湿度历年日平均最大相对湿度97%,月平均最大相对湿度95%环境温度 -16℃—﹢50℃

电缆桥架型号该怎么选择

电缆桥架型号该怎么选择 电缆桥架是电气行业中最为常用的一种既能够维护电缆线路,还能下降产生风险事端的建筑材料。跟着科技的开展,电缆桥架的运用率越来越高,而且衍生了很多种不同功用的桥架类型。电缆桥架首要由支架、托臂和装置附件组成,桥架既可独立架起装置,悉数零件均需进行镀锌处理,可装置在建筑物外露天。也能够敷设在建筑物和管廊支架上。今日的这篇文章咱们首要介绍一下电缆桥架型号该怎么选择。 电桥架型号介绍: 无孔式托盘桥架:也被称为槽式桥架,从下图能够看出槽式桥架是一种全封闭的电缆桥架,它的全封闭特征给它带来了非常好的抗干扰和抗腐蚀优势,能够更好得让电缆不会收到外界要素而损坏。常常被运用在电子设备较多的机房,信号较激烈的通讯塔等...需求高灵敏系统的操控电缆的环境中。 梯式桥架:梯式桥架是职业依据国内外有关资料及同类产品改善研制而成的一个

新式桥架,从下图能够看出它的外观跟梯子差不多,具有重量轻,成本低,造型独具匠心,装置便当、散热、透气性好等长处。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别问适用于高、低压动力电缆的敷设。 有孔式托盘桥架:也被人称为托盘式桥架,从它的名字就能够看出来它跟槽式桥架的样式是差不多的,差异就在于托盘式桥架带有打孔,那么这些孔是用来干什么的呢?信任咱们都猜到了一点,这些孔是用来散热的,也是由于这些孔才让托盘式桥架称为常常被运用的桥架。所以托盘式电缆桥架有着重量轻、载荷大、外型美丽、结构简略、设备便当等长处。它不只适用于电力电缆设备,也适用于操控电缆的敷设。

电缆桥架型号该怎么选择: 在工程设计中,应根据经济合理性,技术可行性,运行安全性等因素综合比较电缆桥架的布局,确定方案,并充分满足施工安装,维护和修理的要求,电缆敷设。 1、水平放置时,电缆桥架距地面的高度通常不小于2.5m。垂直放置时,地面上方1.8m以下的部分应使用金属盖板保护,除非在特殊的电气室内放置。如果电缆桥架水平放置在设备夹层或人行道上且小于2.5m,则应采取保护性接地措施。 2、电缆桥架,电线通道及其支座和吊架用于腐蚀性环境,应采用耐腐蚀的硬质材料制成或采用防腐蚀处理,并且防腐蚀处理方法应符合要求工程环境和耐久性的评估。对于具有较高耐腐蚀性要求或清洁度的场所,应使用铝合金电缆桥架。 3、电缆桥架在具有防火要求的部分,您可以在电缆梯架和桥架中添加耐火或阻燃板,网和其他材料,以形成封闭或半封闭结构,并采用在桥架中,支架4和吊架表面涂有防火涂料等措施。铝合金电缆桥架不应在对工程有较高防火要求的地方使用。 4、需要屏蔽电磁干扰的电缆线。或在免受外部阴影(例如室外日光,油,腐蚀性液体,易燃粉尘和其他环境要求)的保护下。应使用无孔托架电缆桥架。 5、在容易积灰的地方,电缆桥架应使用盖板;在公共通道或室外交叉路段。建议在底层桥架上添加一个垫子或使用无孔托盘。

电缆桥架大小选择公式

电缆桥架大小选择公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔~安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: 则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力 电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为: 其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。相应的控制电缆桥架的宽度为b:

电缆桥架的安装及计算公式

电缆桥架是整个布线工程中不可缺少的部分。可是电缆桥架作为布线工程的一 个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。托臂、支 架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和 其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户 外场所宜加盖板。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距 非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽 度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、关于线缆桥架的一些计算公式 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷 能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯

相关文档
相关文档 最新文档