文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防软管卷盘和轻便龙头

消防软管卷盘和轻便龙头

消防软管卷盘和轻便龙头
消防软管卷盘和轻便龙头

消防软管卷盘

GB 15090—94

国家技术监督局1994—05—31批准1995—01—01实施

1 主题内容与适用范围

本标准规定了消防软管卷盘(以下简称“软管卷盘”)的技术要求、试验方法、检验规则及标志等。

本标准适用于使用不同灭火剂的各种形式软管卷盘。

软管卷盘是由阀门、输入管路、卷盘、软管、喷枪等组成的,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。若与软管卷盘相连的部件上已设有相同功能的阀门,则软管卷盘中的阀门可省略。

2 引用标准

GB 197 普通螺纹公差与配合(直径1~355Mm)

GB 6246 有衬里消防水带性能要求和试验方法

GB 7956 消防车消防性能要求和试验方法

3 产品分类

3.1 软管卷盘按其所使用的灭火剂分为水、干粉、1211、二氧化碳、泡沫软管卷盘五类。其规格如表1所示。

3.2 软管卷盘的型号编制应符合下列规定。

3.2.1 软管卷盘的型号编制为:

使用灭火剂种类代号:

S——水;

Y——1211;

T——二氧化碳;

F——干粉;

P——泡沫。

3.2.2 软管卷盘型号示例如下:

灭火剂为水、额定工作压力为0.8MPa、软管内径为19mm的软管卷盘,其型号为;

JPS 0.8—19

4 技术要求

4.1 喷射性能

软管卷盘应按第5.1条规定进行喷射性能试验,试验结果应符合表l规定。

在20±5℃时,蛋白泡沫灭火剂的发泡倍数应不小于6.0倍,25%析液时间应不小于90s;合成型泡沫灭火剂的发泡倍数应不小于5.0倍,25%析液时间应不小于60s。

4.2 密封性能

软管卷盘应按第5.2条规定进行密封性能试验.其任何部位均不得渗漏,软管缠绕轴应不发生明显变形。

4.3 卷盘管路的耐压性能

卷盘管路应按第5.3条规定进行水压试验。管路各部分不得有可见变形。水压试验的压力为额定工作压力的1.5倍。经过耐压试验后卷盘应能正常使用。

4.4 耐腐蚀性能

软管卷盘应按第5.4条规定,进行盐雾腐蚀试验。其表面应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。经过盐雾腐蚀试验后的软管卷盘应能正常操作。

4.5 抗载荷性能

对使用时暴露在外的软管卷盘,应按第5.5条规定进行抗载荷性能试验。试验后其密封性能应符合第4.2条规定。

4.6 结构要求

4.6.1 在软管卷盘内应有清除通路内残留灭火剂的措施。

4.6.2 卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动,摆动角应不小于90°。4.6.3 单人使用的软管卷盘应设有保险机构,保证未打开进口阀时,软管不能展开。4.6.4 卷盘进口阀的开启和关闭方向应有明显的标志。顺时针方向为关闭。

4.6.5 软管与卷盘的连接应保证软管缠绕时.靠近连接部位的软管不扁瘪。

4.7 转动性能

单人使用的软管卷盘,其转动的启动力矩应不大于20N2m。其余软管卷盘的启动力矩应不大于120N2m。

4.8 外观质量

卷盘表面应进行耐腐蚀处理。涂漆部分的漆层应均匀。

4.9 喷枪性能

4.9.1 喷枪应带有开关,且“开”与“关”的转换应由一个动作完成。

4.9.2 使用水的喷枪应为直流型或直流喷雾混合型。

4.9.3 喷枪的螺纹应符合GBl97中内螺纹7H级、外螺纹8g级的要求。螺纹应表面光洁、牙形完整。

4.9.4 喷枪在软管卷盘1.5倍额定工作压力下不得产生明显变形或断裂现象。

4.9.5 喷枪应按5.7.3条规定,从离地面1.50m高处自由落下。试验后喷枪应无碎裂并能正常操作使用。

4.9.6 使用1211和二氧化碳的软管卷盘的喷枪,其握持部位应有隔热措施。二氧化碳软管卷盘的喷枪还应有除静电措施。

4.10 软管性能

4.10.1 软管的规格及其内径,长度和相应的极限偏差应符合表2规定。

4.10.2 软管的额定工作压力应与软管卷盘相同。软管的试验压力,爆破压力应分别为额定工作压力的1.5倍和3.0倍。分别不得有渗漏现象和破裂现象。

4.10.3 软管在额定工作压力下,外径的膨胀率应在-5%~+7%范围内。 4.10.4 软管在额定工作压力下的轴向伸长率应在-6%~+10%范围内。

4.10.5 除二氧化碳卷盘的软管外,其余软管应按第5.8.3条规定弯曲。弯曲后其外径增加率不得大于初始值的10%。

4.10.6 软管应按第5.8.4条规定的条件进行低温试验。在-5℃的低温试验后,软管应能立即展开。无卷曲现象,并能再次缠绕,且在额定工作压力下无渗漏。在低温条件下工作和使用二氧化碳的软管其试验温度为-30℃。 4.10.7 软管衬里及覆盖层材料的物理机械性能应符合相应材料的国家标准或行业标准的规定。

4.10.8 软管外表应无破损、划伤,局部隆起。

5 试验方法

5.1 喷射性能试验

在20土5℃条件下进行喷射性能试验。 5.1.1 射程

将软管展开,调节喷枪轴线使其仰角为30±2°,喷枪口中心到地面高度为1±0.05 m 。将喷枪偏离测量方向,按表1规定将软管进口压力调节到规定值并开始喷射。然后将喷枪口转向测量方向,测出灭火剂喷洒密集中心到喷枪口在地面投影的距离,即为软管卷盘的射程。 对于1211和二氧化碳软管卷盘,在进行喷射性能试验时,则使其喷枪轴线成水平。测出1211和二氧化碳气体最集中处中心位置与喷枪口间的水于距离,即为软管卷盘的射程。 测得的射程应符合第3.1条的相应规定。 5.1.2 流量(喷射强度)

5.1.2.1 对于使用水和泡沫的软管卷盘,在将进口压力调节到表1规定值后,即向容器内喷射60s ,测出容器内积液的质量即为流量。

5.1.2.2 对于使用其他灭火剂的软管卷盘,可在测定射程的同时用秒表测定灭火剂开始喷出枪口至射程测定结束的时间间隔,但时间间隔应不少于30s 。然后测出试验前和喷射结束时灭火剂容器的质量差。用式(1)计算该软管卷盘的流量(喷射强度)g ,所得结果应符合表1相应规定。

t

Q

q

(1) 式中:q ——软管卷盘的流量(喷射强度),kg /min ; Q ——灭火剂的喷射量,kg ; t ——喷射时间,min 。

5.1.3 发泡倍数和25%析液时间

泡沫软管卷盘的发泡倍数和25%析液时间的测定按GB 7956第3.1.5条进行。其结果应符合本标准第4.1条规定。 5.2 密封性能试验

5.2.1 使软管完全缠绕,将软管卷盘进口端与水压试验台相连。并使管路灌满水,关闭喷枪、缓慢升压至额定工作压力,保压2min,卸压后将软管全部展开,检查软管缠绕轴是否变形,再升压至该压力,保压2min,结果应符合4.2条规定。

5.2.2 水压试验台应符合第5.3.2条规定。

5.3 卷盘管路的耐压试验

5.3.1 去除软管及喷枪。使余下部分的进口与水压试验台相连。将管路灌满水,封闭出口端。缓慢升压至第4.3条规定的压力,保压2min,结果应符合第4.3条规定。5.3.2 水压试验台应符合下列要求

5.3.2.1 水压源的额定工作压力应不低于相应软管的爆破压力。

5.3.2.2 当系统内水压不大于3.0MPa时,压力显示器所显示的压力波动值应不大于±0.03MPa,水压大于3.0MPa时,压力波动值应不大于±0.05MPa。

5.3.2.3 压力显示器的下限为o,上限应在试验所需压力值的1.5~3.0倍范围内,精度不低于±1.5%。

5.4 耐腐蚀性试验

5.4.1 去除软管,将其余部分的表面用中性清洁液浸泡清洗,再用清水漂洗,干燥后将其悬挂在盐雾箱内,并使旋转轴垂直于地面。

5.4.2 盐雾腐蚀试验的试验条件如下:

盐溶液浓度50±1g/L;

盐雾沉降率 1.0~2.0ml/h(在80cm2水平收集区内);

盐溶液住35℃时的pH值应保持在6.5~7.2范围内;

盐雾箱内存放试佯的空间温度勾35±2℃:

96 h内连续喷射。

5.4.3 盐雾试验后,用单手检查转动部分.看其能否正常转动。将试样在室内干燥1 h 后用不超过40C的温水漂洗,待其干燥后检查试样表面状况。结果应符合第4.4条规定。5.5 抗载荷试验

5.5.1 如图l所示。按制造厂规定的安装方法,将试样固定安装在冲击试验架亡,使试样通路灌满水,然后将截面为100mm325 mm。长度比卷盘两侧板间距略长的钢板平放在两侧板上;将质量25kg、直径125mm的重锤从高处自由落下冲击钢板1次。重锤底面距钢板上平面300mm,落点为两侧板的中央位置。冲击后再按第5.2条进行试验,其结果应符合第4.2条规定。

5.5.2 按第5.5.1条规定安装试样并灌水。如图2所示在卷盘侧板上悬挂质量为80kg 的砝码。72h后去除砝码.再按第5.2条规定进行试验,其结果应符合第4.2条规定。旋转轴仅为1个支承点的卷盘,悬挂点应距支承点最远。旋转轴多于1个支承点的,悬挂点应通过各支承点的支承中心。

5.6转动性能试验

使软管完全缠绕,在卷盘两侧板外沿连线中点悬挂重物,逐渐增加悬挂物质量,直至卷盘开始旋转。计算悬挂物所产生的力矩,结果应符合第4.7条规定。

5.7 喷枪性能试验

5.7.1 用螺纹环塞规检验喷枪上的螺纹,结果应符合第4.9.3条规定。

5.7.2 将喷枪安装在水压试验台上,灌水并排除喷枪内的空气,缓慢升压至第4.9.4条规定的试验压力,保压2min,结果应符合4.9.4条规定。

5.7.3 喷枪分别以喷嘴,开关朝下的位置,悬挂在试验架上,从离地1.50±0.05m的高度自由落在厚10cm的钢筋水泥制成的平台上。每个试样的每个位置重复跌落3次。结果应符合第4.9.5条规定。

5.8软管性能试验

5.8.1 软管内径的检验方法应符合GB 6246第2.1条规定。其中D1、D2如表3所示。

5.8.2 软管的耐压试验方法及膨胀率、伸长率的试验方法按.GB 6246第2.3条和第2.4条规定。其结果应符合本标准第4.10.2至第4.10.4条规定。

5.8.3 在软管任意点上做标记,测定标记点处的软管外径。使软管在光滑轴上缠绕一周,且使标记点处于缠绕段上。将软管一端夹在轴上,另一端悬挂质量为4.5kg 的砝码,沿光滑轴线平行方向测定此时标记点处的外径,其结果应符合第4.10.5条规定。内径为13、16mm 的软管,光滑轴直径为150mm ,其余内径的软管光滑轴直径为200mm 。 软管外径变化率用式(2)表示。

1001

1

2?-=

d d d β (2) 式中:β——软管外径变化率,%;

d 1——吊重前标记点处软管外径,mm ; d 2——吊重后标记点处软管外径,mm 。 5.8.4 将软管缠绕在第5.8.3条规定的光滑轴上并置于低温箱内。将低温箱调到第4.10.6条规定的温度,放置10h ,取出后立即展开并重新缠绕,其结果应符合第4.10.6条规定。从最内层割取1.20m 长的——段软管,置于室温下1h ,再在额定工作压力下进行水压试验,软管应无渗漏。

5.8.5 软管衬里及覆盖层的物理机械性能试验方法应符合相应材料的国家标准或行业标准的规定。

5.8.6 软管的外观质量用目测方法检验,结果应符合第4.10.8条规定。

6 检验规则

6.1 产品必须经过工厂质量检验部门按出厂检验项目检验合格方能出厂。 6.2 出厂检验的样本数应符合表4规定,但不得少于2台。 6.3 出厂检验项目如表4所示。

6.4 有下列情况之一时,须进行型式试验。

a.生产厂新试制产品时;

b.改变工艺、结构、材料、部件并对产品性能可能产生影响时;

c.停产6个月以上再生产时;

d.正常连续生产半年时。

6.5 型式试验的项目为本标准规定的全部项目。

6.6 型式试验的样本数不得少于2台。

6.7 型式试验的项目应全部符合标准方为合格。

7 标志

7.1 应在卷盘位置标出型号、规格、商标(或厂名)、生产年月、编号等内容。7.2 应在使用者显见的位置用文字和图形注明正确使用方法和定期检查要求。

附加说明:

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会归口。

本标准由公安部上海消防科学研究所负责起草。

消防设计文件范本

消防设计文件 项目名称:xxx建设工程 设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日

建设单位: xxx 设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级 xxx 单位出图章栏 建筑注册章栏

消防设计文件目录 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、总平面消防 五、建筑及结构消防 六、电气消防 七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

一、设计依据 1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2001,2005年版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。 二、建设规模和设计范围 本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。 三、总指标 xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。 四、总平面消防 1)消防车道

本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。 2)防火间距 建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。 五、建筑及结构消防 1)建筑结构 大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。 2)防火、防烟分区 a.防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m2,每个防火分区至少有两个疏散口。 b.防烟分区 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。

消防自救卷盘

消防自救卷盘 【宏晟消防】什么是消防自救卷盘呢?消防自救卷盘有何用处?近期小编收到很多读者朋友对于消防自救卷盘的咨询,看到大家的消防意识普遍高涨,小编甚是高兴。其实消防自救卷盘即消防软管卷盘,是由阀门、软管、输入管路、喷枪等组成的,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。接下来我们就请山东宏晟消防科技有限公司技术人员为大家分享一下消防自救卷盘的相关内容。【消防自救卷盘产品介绍】 消防软管卷盘适用于扑救A类碳水化合物如纸质、木质和棉麻织物等物质初起的火灾,供建筑物内-般人员自救初期火灾的固定消防装置,一般与室内消防栓配套设置在消火栓箱内,具有结构紧凑合理、使用轻便自如、体积小。外形美观、灭火展开速度快;性能可靠等特点,适用于商场,办公场所,宾馆,酒楼,以及住宅。 消防软管卷盘由支软管、阀门、输入管路、承架、摇臂、喷枪及轮辐等部件组成,以水作灭火剂,安

装在消火栓箱内,是新型的室内固定消防装置。 消防软管卷盘有20m.25m两种规格,软管内径019mm,进水口采Rc1闸阀连接,出水口采用喷嘴直径为6mm的Rc1/2球阀作喷枪。 【消防自救卷盘安装位置】 自救卷盘主要安装在旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过 100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用,动作灵活无卡阻。消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。 一般在一个红色的消防柜里,通常安装在一些比较方便且较易发生火灾的区域周围的墙面上,周围一般还有灭火器,还有火警报警器。 【消防自救卷盘使用方法】

2020年第二批省级产品质量监督抽查实施细则消防软管卷盘

年江苏省消防软管卷盘产品2020质量监督抽查实施细则 范围1.本细则适用于江苏省市场监督管理局组织的消防软 管卷盘产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。 2.抽样方法 2.1生产企业采样在生产企业成品仓库或者其 确认场所随机抽取,付费购买检1验样品,并索取发票等购样凭据留证。抽样数量为2台,其中台作为备用样品,抽样基数满足抽样数量即1台作为检验样品,可。抽样工作由 承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品按生产标价或者出厂价格购买,备用样品按要求封存在生产企业处,采样过程均需拍照留证。一经采样,立即封样,任何人不得调换。 2.2电商平台采样 抽样数量为2台,其中1台作为检验样品,1台作为备用样品。 3.检验依据 表1 检验项目

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。 凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。 4.判定规则 4.1依据标准 GB 15090-2005《消防软管卷盘》 GB 6246-2001《有衬里消防水带性能要求和试验方法》 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 4.2判定原则 经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的 标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。 若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的 强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。 若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依 据 的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。 5.异议处理 5.1对监督抽查程序有异议的,由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。 5.2对检验结果有异议的,任务下达部门核查相关证据,能够证明原检验结果准确的,维持原检验结果;不能证明原检验结果准确,需要进行复检的,由任务下达部门指定复检机构进行复检,复检结果为本次监督抽查最终结论。 5.3对样品信息有异议的,任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后,维持或者撤销原检验结果。5.4本次监督抽查项目均可复检。

消防软卷盘的设置

消防软卷盘的设置 一、8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管 卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。(建筑设计防火规范GB 50016—2006)5.3.15条件解释:本条规定的人员密集的公共建筑主要指:设置有同一时间内聚集人数超过50人的公共活动场所的建筑。如宾馆、饭店,商场、市场,体育场馆、会堂、公共展览馆的展览厅,证券交易厅,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,养老院、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)等。 公共娱乐场所主要指向公众开放的下列室内场所:影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、餐饮场所,游艺、游乐场所和保龄球馆、旱冰场、桑拿沐浴等娱乐、健身、休闲场所。 二、7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量

7.4.9 消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面 任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。 注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm。(高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95) 三、5.3.6 当餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接时,步行街及其两侧建筑的有关防火设计应符合下列规定: 6 步行街顶棚高度不应小于6.0m,顶棚应设置排烟设施;步行街内每隔50m应设置消火栓和消防软管卷盘。长度大于150m的步行街内应设置消防应急照明、疏散指示标志和消防应急广播系统; 5.5.21 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:6 应设置消防专线电话、消火栓和消防软管卷盘; 8.2.3 人员密集的公共建筑,建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,其消防用水量可不计入消防用水总量;对于本规范不要求设置室内消火栓系统的建筑宜设置轻便消防 水龙。《建筑设计防火规范》(2011年11月26日征求意见稿)四、独立的消防软管卷盘设置参照图集04S202-16,有组合式消防柜内含消防软管卷盘

消火栓、消防软管卷盘的设置

社区安全《安全》2011年第10期 近年来,全国居民住宅火灾起数一直居各类场 所火灾之首,居民住宅的消防安全工作亟待加强,尤 其是居民要形成“自我管理、自我救助”的消防安全 意识,另一方面,供居民自救的消防设施还需进一步 完善。 1居民住宅消防安全现状 1.1居民消防安全意识及住宅消防安全状况 (1)居民对住所的要求普遍是按照环境状况、生 活舒适度、交通便利情况、社会治安、周边学校医院 等级等顺序来排列的,消防安全则还要排在这些之 后,公众的消防安全意识淡薄,缺乏基本的灭火和疏 散逃生知识,对身边的隐患置若罔闻。主要表现在: 在楼梯间、疏散走道和安全出口等部位堆放物品、存 放自行车等;在阳台上堆放废旧物品;在室内存放汽 油、酒精、香蕉水、油漆等易燃物品和烟花爆竹;将 带有火种的杂物倒入垃圾道或在垃圾道口烧垃圾; 卧床吸烟;将楼梯间常闭式防火门处于常开状态;擅 自挪用室内消火栓箱的水带、水枪;家中未配备灭火 器;使用可燃气体做饭无人看护等。 (2)现代家庭装修为了达到一定的装饰效果,在 吊顶、墙面、地面、隔断、室内楼梯等部位使用大量可 燃材料装修,窗口等处悬挂窗帘等可燃织物,室内摆 放大量可燃家具,单位面积内火灾荷载显著增加。另 一方面,在装修时隐蔽电气线路未穿管保护或电线 选型不当,加上家用电器增多,同时使用几率也大大 增加,容易引起过载或短路。 1.2消火栓管理、使用现状 室内消火栓系统通常由水源、增压设施、供水管 网、消火栓箱、栓口、水带、水枪及阀门等组成。 下面就结合日常消防监督检查发现的室内消火 栓一些常见问题做些分析: (1)住宅物业管理公司或消防设施管理单位由 于使用或管理不善,消火栓管牙接口处漏水、阀门锈 死、消火栓被圈占、消火栓门被堵塞、水带年久破损、 消防水枪、水带挪作他用或被盗等现象时有发生。 (2)消火栓箱在装修时被伪装,或被封在橱、柜 内,无明显标记。 (3)为保持墙面整体性的装修效果,使用花岗 岩、大理石装修消火栓箱,致消火栓箱门不能完全或 不便开启。 (4)为防水带、水枪丢失,将消火栓箱门改为钢 质或木质,并上锁。 (5)水带、水枪包装未拆除即放入栓箱内。 (6)水带与水带接扣连接不紧固,卡箍未拧紧, 造成射水试验时水带与接扣经常脱落。 ()消火栓与水带或水带与水枪之间接口不匹消火栓、消防软管 卷盘的设置 陈蔚勤 北京市消防总队 55 7

消防软管卷盘

消防软管卷盘 GB 15090—94 国家技术监督局1994—05—31批准1995—01—01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了消防软管卷盘(以下简称“软管卷盘”)的技术要求、试验方法、检验规则及标志等。 本标准适用于使用不同灭火剂的各种形式软管卷盘。 软管卷盘是由阀门、输入管路、卷盘、软管、喷枪等组成的,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。若与软管卷盘相连的部件上已设有相同功能的阀门,则软管卷盘中的阀门可省略。 2 引用标准 GB 197 普通螺纹公差与配合(直径1~355Mm) GB 6246 有衬里消防水带性能要求和试验方法 GB 7956 消防车消防性能要求和试验方法 3 产品分类 3.1 软管卷盘按其所使用的灭火剂分为水、干粉、1211、二氧化碳、泡沫软管卷盘五类。其规格如表1所示。 3.2 软管卷盘的型号编制应符合下列规定。 3.2.1 软管卷盘的型号编制为:

使用灭火剂种类代号: S——水; Y——1211; T——二氧化碳; F——干粉; P——泡沫。 3.2.2 软管卷盘型号示例如下: 灭火剂为水、额定工作压力为0.8MPa、软管内径为19mm的软管卷盘,其型号为; JPS 0.8—19 4 技术要求 4.1 喷射性能 软管卷盘应按第5.1条规定进行喷射性能试验,试验结果应符合表l规定。 在20±5℃时,蛋白泡沫灭火剂的发泡倍数应不小于6.0倍,25%析液时间应不小于90s;合成型泡沫灭火剂的发泡倍数应不小于5.0倍,25%析液时间应不小于60s。 4.2 密封性能 软管卷盘应按第5.2条规定进行密封性能试验.其任何部位均不得渗漏,软管缠绕轴应不发生明显变形。 4.3 卷盘管路的耐压性能 卷盘管路应按第5.3条规定进行水压试验。管路各部分不得有可见变形。水压试验的压力为额定工作压力的1.5倍。经过耐压试验后卷盘应能正常使用。 4.4 耐腐蚀性能 软管卷盘应按第5.4条规定,进行盐雾腐蚀试验。其表面应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。经过盐雾腐蚀试验后的软管卷盘应能正常操作。 4.5 抗载荷性能 对使用时暴露在外的软管卷盘,应按第5.5条规定进行抗载荷性能试验。试验后其密封性能应符合第4.2条规定。 4.6 结构要求 4.6.1 在软管卷盘内应有清除通路内残留灭火剂的措施。 4.7 转动性能 单人使用的软管卷盘,其转动的启动力矩应不大于20N2m。其余软管卷盘的启动力矩应不大于120N2m。 4.8 外观质量 卷盘表面应进行耐腐蚀处理。涂漆部分的漆层应均匀。 4.9 喷枪性能 4.9.1 喷枪应带有开关,且“开”与“关”的转换应由一个动作完成。 4.10 软管性能 4.10.1 软管的规格及其内径,长度和相应的极限偏差应符合表2规定。

消防卷盘有哪些参数指标

消防卷盘有哪些参数指标? 随着消防卷盘应用领域的不断扩大,产品的差异性日益明显,定制产品已成为主流趋势,有的用户虽然需要消防卷盘,但是并不明确消防卷盘需要哪些参数,本文就此总结了消防卷盘常用参数指标: 1.驱动方式:驱动方式是消防卷盘工作的核心部分,一般分为手摇、弹簧、电动、液压马达、空气马达等,驱动方式的选择是根据客户具体的工况条件决定的; 2.软管相关参数:定制消防卷盘需要明确软管的技术参数,包括软管的长度、内径、外径、弯曲半径及重量,这些参数决定了消防卷盘的大小尺寸;软管的工作压力是选择软管类型的重要参数,其重要性也不容忽视; 3.介质:不同的介质需要不同材质的卷盘和软管,定制消防卷盘时需要明确介质的成分,是否具有腐蚀性,介质的温度、压力等参数指标; 4.消防卷盘材质:不同的使用环境需要不同材质的卷盘,目前较多的消防卷盘有碳钢、304不锈钢、316不锈钢、铝制和塑料,其中碳钢具有坚固耐用的特点,价格也不是很高,一般消防车配套建议采用该材质卷盘,不锈钢适用于有腐蚀性的环境,铝制卷盘是轻型卷盘,适用于设备负载小的工况,塑料卷盘价格低廉,但寿命较短,一般适用于使用频率不高,要求不高的场所; 5.连接结构:卷盘的连接结构包括软管与卷盘的连接,介质进出端的连接,这里需要明确通径的材质、尺寸,螺纹的规格、连接方式,

尤其需要明确螺纹标准,否则即便做出了好的消防卷盘,连接也不能顺利进行; 6.表面处理:表面处理一般需要明确是否需要喷涂,油漆的颜色,如果有较高的颜色要求则需要提供色卡号,如果是海洋方面的应用,一般需要进行海洋喷涂; 7.安装要求:安装要求包括尺寸和方向,有的用户是作为设备配套使用卷盘的,那么安装空间就有限制,同时因为卷盘可以有多个工作面,也需要使用者明确,如四面、三面、顶部、底部等。 最后客户最好能明确使用环境、使用频率和具体用途,这样便于生产厂家为用户制定产品方案。 消防卷盘使用者除了需要明确以上的技术参数以外,最好能跟生产厂家进一步沟通,参数越全,产品的设计越贴合用户的需求,既节约了大家的时间,也能更好的控制成本。

关于消防软管卷盘设置问题的探讨

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d814979806.html, 关于消防软管卷盘设置问题的探讨 作者:崔景立孔文程继延秦加彬张泽雨李科 来源:《今日消防》2019年第03期 摘要:结合国家工程设计标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,以及国家产品标准《消防软管卷盘》GB 15090-2005等的有关规定,对消防软管卷盘或轻便消防水龙在建筑消防中的应用做了分析,并就有关问题提出了看法。 关键词:消防软管卷盘; 轻便消防水龙; 建筑消防; 枝状管网 现行《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)(以下简称《建规》)第8.2.4条规定:“人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑内宜配置轻便消防水龙。”同时,现行《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014(以下简称《水消规》)第7.4.2条分3款对室内消火栓做了规定:第1款规定应采用DN65(SN65)的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便(消防)水龙设置在同一箱体内;第2款规定了水龙带、消防软管,或轻便(消防)水龙的规格;第3款对不同的消防水枪做了规定。 如果脱离《建规》第8.2节,只看第8.2.4条,有观点认为,超过200m2的商业服务网点,仅设置消防软管卷盘或轻便消防水龙即可;如果只看《水消规》第7.4.2条,有观点认为,一套室内消火栓箱内,需要同时设置SN65的室内消火栓和消防软管卷盘。上述观点是不正确的。无论是消防设计(技术)规范,还是建筑给排水设计(技术)规范;无论是运用规范进行工程设计,还是从事施工图审查,一方面,当同一内容分布在多本规范时,需要结合系统设计需要,综合运用相关设计规范;一方面,当同一内容分布在同一规范的不同章、节、条、款时,需要结合系统设计需要,深入分析,合理设计,而非断章取义,机械套用。 1 ; 《建规》关于室内消火栓设置和消防软管卷盘的规定 《建规》第8.2.1条规定了室内消火栓的设置场所,且为强制性条文。《建规》第8.2.2 条规定了消防软管卷盘或轻便消防水龙的设置场所,原文如下:“本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。”该条共规定了5类建筑或场所。同时,《建规》第8.2.4条规定:“人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑内宜配置轻便消防水龙。” 分析《建规》第8.2节,其规定还是比较明确的。符合第8.2.1条规定的建筑或场所,应设置室内消火栓系统;第8.2.1条之外的建筑,或同时符合第8.2.1条和第8.2.2条规定的建筑,

消防器材产品规格书

消防器材产品规格书

消防器材招标技术规格书 一、灭火器箱 1材料 1.1灭火器箱箱体应使用薄钢板材料制造。 1.2灭火器箱箱门选用金属材料。 2外形尺寸和极限偏差 本工程灭火器箱选用XMDF5-2型,尺寸为580*360*200,满足装2具5kg 磷酸铵盐灭火器的要求。灭火器箱的极限偏差应满足规范的相关规定。 3外观质量 3.1灭火器箱箱体应端正,不应有歪斜、翘曲等变形现象。箱体各表面应无凹凸不平等加工缺陷。各面之间的垂直度公差不应大于3mm。 3.2置地型灭火器箱应能平稳安放,在水平地面上不应有倾斜摇晃。 3.3灭火器箱箱门关闭到位后,应与四周框面平齐,其平面度公差不应大于2mm;箱门与框之间的间隙应均匀平直,最大间隙不应大于3mm。 3.4灭火器箱正面上的零部件,凸出箱门外表平面的高度不应大于15mm;其余各面的零部件,凸出该面外表面的高度不应超过10mm。 箱盖在正面上凸出不应超过30mm,在侧面上凸出不应超过45mm,但均不应小于15mm。 3.5灭火器箱箱体焊接或铆接应牢固,不应有烧穿、焊瘤、毛刺和铆印等缺陷;冲压件表面不应有折皱等缺陷。 3.6灭火器箱箱体表面应作防腐处理。进行涂漆防腐处理的灭火器箱,其涂层应光滑平整,色泽均匀,无流痕、龟裂、气泡、划痕、碰伤和剥落等缺陷。 4箱门(箱盖)性能 4.1开门式灭火器箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的灭火器箱均应设置箱门紧急开启的手动机构。 4.2灭火器箱箱门(箱盖)开启操作应轻便灵活,无卡阻现象,开启力不应大于50N。 4.3开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°;翻盖式灭火器箱的箱盖开启角度不应小于100°。 5刚度 置地型灭火器箱应按相关规范要求进行刚度试验,试验后不应发生脱底、脱焊、明显变形和箱门(箱盖)不能正常开启等现象。 6其他 本项目选用置地式、翻盖式灭火器箱,箱体为红色,上有“灭火器箱”、“火警119”等字样。 所提供的灭火器必须是武汉市消防部门批准的消防产品。 其他要求参见《灭火器箱》(GA139—1996)相关标准。 二、手提式干粉灭火器 1、重量

室内消防软管卷盘生产厂家推荐_室内消防软管卷盘设计规范

室内消防软管卷盘生产厂家推荐_室内消防软管卷盘设计规范 什么是消防软管卷盘呢?小编近期收到很多读者朋友的咨询,这两天查询了一番资料对消防软管卷盘进行了整理。消防软管卷盘简称消防卷盘,由盘卷、软管和铜枪头组成。使用时直接从盘卷中拉出,方便、易操作主要针对初起火灾灭火使用。消防卷盘是在消防队员到来之前,供普通人员用来灭火的。对普通人来说,消火栓(尤其是压力较大时)是很难使用的,所以才另外配备了口径较小的卷盘和水枪。今天小编主要为大家讲述的是室内消防软管卷盘,那么室内消防软管卷盘生产厂家哪家好呢?室内消防软管卷盘设计规范有哪些呢?带着这些疑问,一起来看下文吧。 【室内消防软管卷盘生产厂家推荐】 山东宏晟消防科技有限公司位于国际风筝名都山东省潍坊市潍城区,公司地理位置优越,环境优美,

水路交通十分便利。 主要生产经营产品:室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、水带、消防箱、枪扣、洒水喷头、灭火器、灭火器箱、应急照明、报警阀、沟槽阀门管件及其他消防器材等。产品资质齐全、质量保证。【室内消防软管卷盘设计规范】 1卷盘管路的耐压性能:卷盘管路应按规定进行水压试验。管路各部分不得有可见变形。水压试验的压力为额定工作压力的1.5倍。经过耐压试验后卷盘应能正常使用。 2密封性能:软管卷盘应按规定进行密封性能试验.其任何部位均不得渗漏,软管缠绕轴应不发生明显变形。 3喷射性能:软管卷盘应按规定进行喷射性能试验,试验结果应符合表l规定。 在20±5℃时,蛋白泡沫灭火剂的发泡倍数应不小于6.0倍,25析液时间应不小于90s;合成型泡沫灭火剂的发泡倍数应不小于5.0倍,25析液时间应不小于60s。

枣庄消防自救卷盘安装方法_消防自救卷盘型号规格

枣庄消防自救卷盘安装方法_消防自救卷盘型号规格 什么是消防自救卷盘呢?对于大多数人来说消防自救卷盘是陌生的,因为我们很少能用到,好也不要用到。消防自救卷盘一般安装在室内消火栓箱内,是新型的室内固定消防装置。消防自救卷盘由支承架、摇臂、阀门、输入管路、轮辐、自救及喷枪等部件组成,以水作灭火剂,能在迅速展开自救的过程中喷射灭火剂的灭火器具。枣庄市近年来大力发展消防器材,消防器材行业作为发展对象得到扶持帮助。下面我们来浅析一下枣庄消防自救卷盘安装方法以及消防自救卷盘型号规格。 【消防自救卷盘安装方法】 消防自救卷盘安装说明:

安装时,拔出开口销,通过固定转轴把转臂与固定底座连在一起,在装上开口销,后用地脚螺栓把消防自救安装在消火栓箱内,并使消火栓箱与墙体稳定。 消防自救卷盘使用方法: 打开卷盘,将喷枪取下,用力将自救从卷盘上迅速拉出;打开进水阀,对着火源打开阀门灭火。使用完毕后,应排尽卷盘流道、压力自救、喷枪内余水,以防压力自救、喷抢冻裂本产品不应长期处于室外受日晒雨淋。 消防自救卷盘维护保养: 消防自救卷盘安装后要定期(一般半个月检查一次)检查。检查各连接部位是否松动,自救是否老化。开启和供水路接头连接的截至阀,检查供水管路是否有泄露现象,发现泄漏时要查明原因并及时维修或更换配件。如有问题请及时更换。

【消防自救卷盘型号规格】 消防卷盘参数:喷头直径(mm)678供水管直径(mm)252525输入压力(Mpa)0.1-0.80 【室内消火栓水带卷盘和消防软管卷盘的区别】 1、水带卷盘:水龙带,一般长25米,直径65mm,末端有19mm的水枪口。 2、软管卷盘:可设于消火栓箱内,也可设于其它任何可以接到水的位置。形状看公园里浇花的水管就知道了,形式差不多。 3、软件管卷盘可以任何人使用,因为水量小,后冲力小。 4、水带卷盘经过陪训或消防员才能使用,因为后冲力很大,有些达到50mh2o,普通人是拿不稳的。 5、消火栓几是配水带卷盘的。软管卷盘可以不配,但能配的尽量配,因为方便灭火。 【消防卷盘距离要求】 消防卷盘的设置有哪些距离要求:

消火栓箱国家标准

1 范围 本标准规定了消火栓箱(以下简称栓箱)的分类、要求、试验方法、检验规则、标志,使用说明书、包装、运输和贮存等。 本标准适用于建筑物内室内消火栓给水系统用栓箱。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 消火栓箱 Fire hydrant box. 指安装在建筑物内的消防给水管路上,由箱体、室内消火栓、消防接口、水带、水枪、消防软管卷盘及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。 4 分类 型式。 栓箱按安装方式可分为: a)明装式; b)暗装式; c)半暗装式。 栓箱按箱门型式可分为: a)左开门式; b)右开门式; c)双开门式; d)前后开门式。 e)带检修门式 f)带防火检修门式 栓箱按箱门材料可分为: a)全钢型; b)钢框镶玻璃型; c)铝合金框镶玻璃型; d)其他材料型。 栓箱按水带安置方式可分为:

a)挂置式 b)盘卷式 c)卷置式 d)托架式 基本参数及基本型号 基本参数 栓箱的基本参数以箱体的长边、短边和厚度尺寸表示(见表1)。 基本型号 栓箱的基本型号表示箱体的基本参数以及箱内主要消防器材的配置情况(见表1)。栓箱型号表示方法 栓箱型号由“基本型号”和“型式代号”两部分组成。其形式如下: 基本型号。 箱体的长短边尺寸代号按表1规定。 栓箱内配置消防软管卷盘时用代号“Z”表示,不配置者不标注代号。 型式代号。 水带安置方式代号。 水带为挂置式不用代号表示,其余方式分别用下述代号表示: “P”(盘)——盘卷式; “J”(卷)——卷置式; “T”(托)——托架式。 箱门型式代号。 箱门为单开门型式不用代号表示,其余型式分别用下述代号表示: “S”(双)——双开门式; “H”(后)——前后开门式。

室内消火栓设计及安装要求完整版

设置场所 1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库。 2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑。 注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3、体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。 4、特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。 5、建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。 设计要求 1、室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定。 2、室内消火栓的配置应符合下列要求: 1)应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。 2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于φ19的消防软管,其长度宜为

30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。 3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。 3、设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。 4、屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。 5、消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。 6、室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。 7、建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

消防规范规定

消防相关规范规定 (一)消火栓系统 1、《建筑设计防火规范》GBJ 16-87第8.6.1条五款条文说明对于多层、高层厂房、库房和多层民用建筑室内消防给水管网阀门的设置应保证其中一条检修时,其余的竖管仍能供消防用。但对于第一款室内消防管网可布置成枝状的(室内消火栓不超过10个,且室内消防水量不大于15L/S),是否可不执行此条规定?局部枝状管道上是否允许设不超过5个消火栓? 答:《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006已于2006年12月1日起施行。其中第8.4.2条对于设置成环状管网和阀们布置都有明确文字规定。旧规范GBJ 16-87已废止。新《建规》的第8.4.2.1条规定:“室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15 l/s时,其消防给水管道应连成环状”;第8.4.2.2条规定“高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状”;第8.4.2.6条的阀门布置对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修关闭阀门时停止使用栓数不应超过5个,对于多层民用建筑和其他厂房(仓库)应保证关闭的竖管不超过1根,竖管超过3根时,可关闭2根。 2、2005年技术问答(二)8条对于有隔断的小店面房可以考虑邻近一间的消火栓计算两股水柱能否到达,是仅对一、二层小店面的放宽办法?其他建筑能不能仿效?如三层店面、办公楼等。 答:⑴对于省内工程,原2005年技术问答的(二)8条仍可参照进行审查;⑵三层店面、办公楼不适用;⑶新《建规》GB 50016-2006第8.3.3条中:“建筑面积大于200m2商业网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。” 3、苏公消[2004]17号文中的第1条关于首层设置商业服务网点住宅的防火设计是否可理解为《高规》(2005年版)的不超过二层?(《高规》术语第2.0.17条关于商业服务网点为不超过二层)。 答:关于商业网点的定义以术语第2.0.17条为准。 4、按《高规》第6.3.3.11条,消防电梯排水井容量不应小于2.00m3,是指有效容积,还是总容积? 答:消防电梯排水井容积指有效容积。其最高水位不应超过电梯井底标高。 5、GBJ16-87(2001版)第8.6.2条第二款中规定水枪的充实水柱长度应由计算决定,对于高大净空场所其充实水柱长度很大(如层高为20m,经计算充实水柱长度为28.2m),要达到此长度,消火栓栓口处所需水压较大,有可能超过0.5MPa,消火栓的出水量也远远超过5L/S,这种情况该如何处理? 答:室内消火栓只能扑救一定高度内的火灾,充实水柱不能无限制地提高,栓口处出水压力超过50m水柱时,水枪的反作用力很大,一个人难以操作。此时,超过消火栓保护范围外的部位应采用其它消防设施进行保护。 新《建规》GB 50016-2006第8.5.7条中对自动喷水灭火系统设计的有关规定可供借鉴。对于超过消火栓充实水柱保护范围外,又无法采用自动喷水灭火系统的建筑面积大于3000m2的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所和建筑面积大于5000m2的丙类厂房,可采用固定消防炮等灭火设施。 6、“高规”第7.3.5条要求高位消防水箱应设置在屋顶最高处,是否可理解为使用层的最高一层的顶上? 答:可以理解为使用层的顶部(该使用层为需要设置消火栓或自喷系统的层次)。

消火栓箱国家标准

消火栓箱国家标准公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

消火栓箱国家标准 1 范围 本规定了消火栓箱(以下简称栓箱)的分类、要求、试验方法、检验规则、标志,使用说明书、包装、运输和贮存等。 本标准适用于建筑物内室内消火栓给水系统用栓箱。 2?性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。消防软管卷盘设计规范 消防火灾防护装备消防软管卷盘哪家靠谱,山东宏晟消防科技有限公司,是消防器材批发、安防和交通设施批发的大型一体化服务性消防器材公司。销售产品包括:灭火器、报警器、防火门等消防器材,以及交通指示牌等安防、交通器材。消防器材干粉水基型、泡沫灭火器等,同时有普及全民消防知识。下面就请专业消防器材销售厂家宏晟消防技术人员为大家分享一下消防软管卷盘设计规范以及其他相关内容。 【消防软管卷盘设计规范】 消防软管有PVC胶管和橡胶管20m、25m、30m三种规格。进水口采用Rc1铜闸阀连接,出水口采用喷嘴直径为φ6mm的Rc1/2球阀作喷枪。 消防软管卷盘由阀门、输入管路、轮辐、支承架、摇臂、软管及喷头等部件组成,以水作灭火剂,一般安装在室内消火栓箱内,是新型的室内固定消防装置,适用于扑救A类碳水化合物如纸质、木质

和棉麻织物等物质初起的火灾。 消防软管长度有20m、25m两种规格,软管内径φ19mm,进水口采Rc1闸阀连接,出水口采用喷嘴直径为φ6mm的Rc1/2球阀作喷头。 【消防软管卷盘安装维护】 消防软管卷盘安装说明: 安装时,拔出开口销,通过固定转轴把转臂与固定底座连在一起,在装上开口销,后用地脚螺栓把消防软管安装在消火栓箱内,并使消火栓箱与墙体稳定。

消防软管卷盘使用方法: 打开卷盘,将喷枪取下,用力将软管从卷盘上迅速拉出;打开进水阀,对着火源打开阀门灭火。使用完毕后,应排尽卷盘流道、压力软管、喷枪内余水,以防压力软管、喷抢冻裂本产品不应长期处于室外受日晒雨淋。 消防软管卷盘维护保养: 消防软管卷盘安装后要定期(一般半个月检查一次)检查。检查各连接部位是否松动,软管是否老化。开启和供水路接头连接的截至阀,检查供水管路是否有泄露现象,发现泄漏时要查明原因并及时维修或更换配件。如有问题请及时更换。 【消防软管卷盘安装位置】 自救卷盘主要安装在旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。自救消防软管卷盘安装图集_自救消防软管卷盘箱规格尺寸

自救消防软管卷盘安装图集_自救消防软管卷盘箱规格尺寸 消防软管卷盘因其结构简单、连接快速、牢固耐用的特点被广泛应用。使用消防软管卷盘时,先将水管接入至法兰上,然后拉动胶管,让水能够在胶管内顺畅流动,后向主轴内通入水,水经胶管流入至水枪,便可以使用。今天小编带大家了解的是自救消防软管卷盘,那么自救消防软管卷盘安装图集有哪些?自救消防软管卷盘箱规格尺寸是多少,带着这些疑问一起来看下文吧。 【自救消防软管卷盘安装图集】 消防软管卷盘安装位置: 消防卷盘的位置一般在旅馆、重要的办公室、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100M的其他高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。 消防软管卷盘安装说明: 安装时,拔出开口销,通过固定转轴把转臂与固定底座连在一起,在装上开口销,后用地脚螺栓把消防软管安装在消火栓箱内,并使消火栓箱与墙体稳定。 消防软管卷盘维护保养: 消防软管卷盘安装后要定期(一般半个月检查一次)检查。检查各连接部位是否松动,软管是否老化。开启和供水路接头连接的截至阀,检查供水管路是否有泄露现象,发现泄漏时要查明原因并及时维修或更换配件。如有问题请及时更换。

消防管道安装规范标准设计

消防管道安装规范 1.范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 3.3干管安装: 3.3.1喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以上,无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做好标记拆下来加工镀锌)。需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加工前不允许刷油和污染管道。需要拆装镀锌的管道应先安排施工。 3.3.2喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长。也可调直后,编号依次顺序吊装,吊装时,应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端。 3.3.3管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3~5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

相关文档
相关文档 最新文档