文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 就目前混凝土拆模后的问题及现场文施整改通知单

就目前混凝土拆模后的问题及现场文施整改通知单

就目前混凝土拆模后的问题及现场文施整改通知单
就目前混凝土拆模后的问题及现场文施整改通知单

木工组检查存在的问题:

1、负二层至一层所有未拆完遗留的模板的清理,砼外观出现跑模、涨模的砼的剔凿和修补,及梁底锯末和垃圾未清理导致拆模后仍存在的,自下达通知之日起两天内处理完成,并在以后施工中杜绝再出现,如以后再发现梁底不干净,垃圾较多,发现一道梁处罚200元。

2、24#楼、25#楼从负二层至现在的施工面的电梯井门口,及楼梯间处的管道井、和洞口的防护必须于今天下午完成。

3、25#楼东面道路上的钢管的清理。

4、25#北侧的碗扣件和钢管,垃圾的清理,垃圾清理到G1#楼西侧集中堆放,然后通知我公司,集中拉走。

5、24#南边的造型檐出现跑模现象要求你公司的施工队在砼浇筑完成后及时的处理该部位,剔凿要挂线,要求必须在同一标高,同一宽度。

6、25#楼一~四层砼存在的质量问题:

(1)、剪力墙的平整度较差,出现涨模问题严重,阴阳角不方正,有八字型阴角,墙顶部30公分的部位未加固到位出现跑模,吃模,凹凸不平严重。 (2)、现浇板和梁底存在起拱不到位的,下垂的。

(3)、剪力墙位移较为严重的二层,要求你公司出具整改方案上报我公司。

以上问题要求你劳务公司加以控制,杜绝再出现此类质量问题,如再出现以上质量为题,发现一处处以500元罚款,要求你劳务公司在浇筑砼以前必须要进行自检后通知我公司验收,如不报验造成的砼浇筑滞后,滞后一天处罚2000元,望你劳务公司在以后的施工中加强自身队伍的质量意识,提高质量水平,共同治理达到验收要求。

北京建工集团华海尚都项目部木工组:

河北建兴劳务负责人:

年月日

通知书之施工班组整改通知单

施工班组整改通知单 【篇一:班组整改通知单(项目部内部使用)】 班组整改通知单 工程名称:锦川小区一期项目编号:001 【篇二:班组整改通知单及罚款通知单】 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:001 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:002 班组整改通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:003 罚款通知单 工程名称:云南文化艺术职业学院建设项目编号:001 【篇三:施工现场整改通知单】 施工现场整改通知单 致:各班组 2012年12月25日,通过对施工现场、作业面的检查,现各栋存在以下几点问题,请认真对待: 1#房: 1、四周所有的材料清理时间。(木工、钢筋工) 2、一层屋面、二层楼面模板铺设,进度慢,要求2天内完成。(木工) 3、1#房临边围护。(架子工) 4、地下室模板的拆除,进度慢,要求3天内完成。(木工) 5、地下室部位砼,未按规范要求修补。(瓦工) 2#房: 1、地下室土方回填未压实,请重视,进度慢且夜间不施工,项目部要求立即调整,增加车辆,延长工作时间。(土方) 2、地下室导墙模板拆除和清理,要求2天内清理完成。(木工) 3、泳池砼浇筑,要求两天内完成。(各班组) 4、地下室需要找平的房间已提供,准备施工,施工前发文给监理。(应工、王海军)

5、梁的对拉螺丝处理特别是下沉式的水院、庭院对拉螺栓处理。(由防水处理) 6、四周钢管清理、归堆。(木工) 3#房: 1、所有模板(含外侧模板)封模。(木工一天内完成) 2、地下室土方回填至防水面上,请立即整改。(土方) 3、3#4#房之间出现方便盒、快餐盒,请清理。(各班组、丁工负责) 4、周边材料(钢筋、竹笆片等)清理。(各班组、材料员) 5、外侧模围护。(架子工、丁工) 4#房: 1、地下室导墙拆除,包括清理。(木工)(一天内,如不清理,项目部安排) 2、四周竹笆片清理。(材料员) 3、独立柱部位梁钢筋调直。(钢筋工一天内完成) 4、独立柱部位缺土处土方回填。(土方) 5、二层屋面模板节点时间,进度太慢。(木工) 6、墙体植筋、立即安排。(苏工) 7、所有土方下沉,必须平整到位。(土方) 8、地下室对拉螺栓处理。(防水) 9、地下室内泵管清理。(瓦工) 10、构造柱钢筋绑扎。(钢筋工) 11、地下室需要找平的房间开始找平,3天内完成。(瓦工) 12、泳池吊模砼成型气泡太多。(瓦工须要修补) 13、楼梯平台上钢筋要割掉。(项目部) 其他方面: 1、地下室所有室内需照明,二级箱需安排下去。(电工) 2、整个现场清理由材料员去监督,3天内整理、归堆。 3、现场木工进度十分缓慢,需要增加人手,1#、3#地下室内拆除干净,一层模板2天内完成。 4、土方分包须重视回填质量,增加车辆,延长工作时间。 以上希各班组及项目部高度重视,限期整改,保质保量,确保工程顺利开展! 南通五建 澜廷度假酒店二期项目 2012-12-25

混凝土拆模标准

混凝土拆模标准 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):板及拱:跨度为2m及小于2m 50%跨度为大于2m至8m 75%梁(跨度为8m及小于8m) 75%承重结构(跨度大于8m) 100%悬臂梁和悬臂板 100% 3.钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。 4.已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。根据构件强度决定, (比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除, 但底模一般都需要构件强度达到75%以上才可以, 特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要100%) 请参相关规范, 注意:提早拆除会对构件造成无法修复的损伤. 墙体,一般要12小时左右。顶板,一般要28天,或者强度要达到75%。悬挑构件,比如阳台,

强度要达到100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。梁、板底模拆除:梁、板跨度在2m以内时,混凝土强度达到设计强度的50%;2-8米范围内时,其强度达到设计强度的75%;大于8m的混凝土必须达到设计强度的100%时方可拆除。 悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其设计强度的100%时方可拆除。 规范规定,跨度小于2m的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于70%;跨度大于2m的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为100%。模板的拆除注意事项 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92)的要求,模板的拆除混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板????混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。现浇混凝土结构的拆模期限: 1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后; 2.承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强

混凝土浇筑令

十)、地下室外壁防水层 地下室外墙壁结构具有自防水作用外,辅助防水也必不可少,起到取长补短效果。 1、地下室外墙壁结构拆模后,组织人员对外壁面模板接头缝,有凸浆棱角进行铲平,表面清理。 2、对个别模板接缝处有少浆、欠浆之处用防水砂浆及早补抹平正。 3、施工水平缝连接仔细检查,有夹碴或缺浆部位及时用防水砂浆修平密实,接缝平正清晰。 4、外壁面做防水层时一定要达到表面干净和干燥标准。 5、防水层冷底子油采用3:7比例调合(沥青:汽油)或市场上现成防水冷底子油,表面满涂,涂刷均匀,做到不漏底漏孔。涂刷自上而上,纵横连续涂刷各一遍,表面呈现纯黑均匀为标准。 6、待冷底子油24小时干后,涂刷、热沥青二遍,沥青熬热达到180℃以上,自上而下顺序,先刷第一遍,完后再刷第二遍,第二遍涂刷间歇位置与第一遍间歇位置错开,做到涂刷均匀,厚薄一致,避免漏刷或接头不到位,各层粘结牢度达到防水要求。 7、在防水施工中,对各层防水做法经抽样检查和试验,达到要求后方可继续施工,直至完工。 8、防水层完成后,进行壁外灌水试漏试渗,时间为>24小时,检查和验收内壁面有无渗水迹象或水影,符合要求后方可进行回填土工序。 十一)、地下室外壁面回填土 1、地下室外壁面防水处理后,各种管道接口接管引至外围后进行回填土。 2、回填土采用级配良好塘碴回填,分层用打夯机打实。 3、为防止石块尖角碰触外壁面受损,影响防水,靠壁面用一层粘性土作同步回填,采用捣泥拢墙操作法,分层回填,及时捣实,层层相连,段段连接,形成有一定厚度的柔性保护层(厚约300mm以上)。 4、回填期间经常抽水排水,保持基底无水情况下回填。回填完毕方可停止抽水。 5、回填期间保护好已埋设各种电缆和管道不受任何损伤。近管系回填或夯实特别小心,并保持有一定操作余地。 6、回填表面高度,可视实况,略低于室外地面垫层底为宜,待后可将水泥碎石屑废料补填,减少外运工费。 十二)、地下室结构确保质量的施工技术措施 1、外掺剂可采用定量的FDN-500或PH型缓凝减水剂,以减少用水量,节约水泥用量,改善砼工艺特性,放慢水泥的水化热释放速度,推迟和降低水化热峰值,可使砼初凝时间延长5小时以上,易施工无明显接缝产生。 2、掺用适量比例的磨细粉煤灰,起到降低水泥用量,改善砼的和易性,降低砼水化热作用,使砼温升峰值得到一定的控制。 3、使用UEA微膨胀水泥提高砼抗水能力,在连续浇砼时必须配合操作熟练的振捣手,使砼密实,砼先后浇捣接缝应在砼开始初凝前完成。 4、基层面砼接缝在浇砼前必须清理干净,用水多次冲洗,保持表面干净无杂物,原砼面达到湿润程度。浇砼前先加水泥浆后再浇砼。振机到位,不漏振,不漏浆,确实达到施工缝砼密实性要求。

混凝土最全拆模标准

混凝土最全拆模标准 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。挑构件,比如阳台,强度要达到100% 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到1.0Mpa左右方可拆除。鲁JJ-011 工程名称威海伴月屿岸6#楼 申请拆模部位地下一层6-10轴~6-35轴/6-A轴 ~6-L轴梁、板 申请人徐彬 混凝土强度等级C35 混凝土浇筑 完成时间 年月日 申请 拆模日期 年月日 构件类型 (注:在所选择构件类型的□内划“√”) □墙□柱 板: □跨度≤2m □√2m﹤跨度≤8m □跨度﹥8m 梁: □√跨度≤8m □跨度﹥8m □悬臂构件 拆模时混凝土强度要求 龄期 (d) 同条件混凝 土抗压强度 (Mpa) 达到设计 强度等级 (%) 强度报告 编号 应达到设计强度的 % 或( Mpa) 施工单位意见: 经审查同条件养护混凝土强度符合设计要求,并采取了安全保障措施,同意拆模申请。 项目(专业)技术负责人:核准拆模日期:年月日监理单位(建设单位)审批意见: 经审查符合模板拆除要求,同意拆模。 监理人员(建设单位项目技术负责人):批准拆模日期:年月日监理单位名称(建设单位名称):威海坤泰建设工程咨询有限公司 注:1.本表由施工单位填写并负责审核,由项目监理人员(建设单位项目技术负责人)审批。 2.拆模时混凝土强度规定:当设计有要求时,应按设计要求;设计无要求时,应按现行 规范要求。 3.如结构型式复杂(结构跨度变化较大)或平面不规则,应附拆模平面示意图。 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁JJ-011 工程名称威海伴月屿岸6#楼 申请拆模部位地下一层6-10轴~6-35轴/6-A轴 ~6-L轴柱 申请人徐彬 混凝土强度等级C35 混凝土浇筑 完成时间 年月日 申请 拆模日期 年月日 构件类型 (注:在所选择构件类型的□内划“√”) □墙□√柱 板: □跨度≤2m □2m﹤跨度≤8m □跨度﹥8m 梁: □跨度≤8m □跨度﹥8m □悬臂构件 拆模时混凝土强度要求 龄期 (d) 同条件混凝 土抗压强度 (Mpa) 达到设计 强度等级 (%) 强度报告 编号 应达到设计强度的 % 或( Mpa) 施工单位意见: 经审查同条件养护混凝土强度符合设计要求,并采取了安全保障措施,同意拆模申请。精心整理 砼浇筑审批表 编号审批时间 工程名称总包单位 作业队伍劳务责任人 浇筑部位砼标号 顶板水平度合格率(0~10mm)整改情况 模板垂直度合格率(0~6mm)整改情况 板面标高合格率(±5mm)整改情况 支模架搭设情况整改情况 钢筋连接情况整改情况 复核人复核意见 责任工程师 质检员 监理工程师 审批人审批意见 安全总监 生产经理 技术总工 项目经理 审批意见须注明验收中的问题是否整改完毕。

钢筋验收检查表 工程名称:劳务单位: 申请验收部位 申请验收时间年月日上午(下午)点 劳务自查内容 常规检查内容 1、各部位垫块到位,马凳筋是否按方案要求制作; 2、顶板及楼梯已清理干净,并用水冲洗; 3、钢筋型号、数量、间距、搭接、锚固是否合格; 4、柱子拉钩位置及数量准确,弯钩需135°并绑扎好; 5、墙柱水平施工缝已按要求剔凿并已清理干净; 6、墙上水平梯子筋到位; 7、柱子用箍筋固定; 8、楼板等高块是否放置; 9、砼浇筑前标高控制点是否布置; 10、降板位置支模已按要求完成。 直螺纹连接验收 1、是否砂轮切割机切头; 2、完整丝头数量:16~22钢筋≥10扣,25、28钢筋≥11扣; 3、丝头加工完成后必须统一戴保护帽; 4、外漏丝头数量≤2完整扣; 5、直螺纹钢筋接头拧紧力矩值: 直径18~20≥200,22~25≥240N/M,28~32≥320N/M。 电渣压力焊验收 1、接头四周焊包均匀,不得有裂纹,突出钢筋表面的高度应大于4mm; 2、轴线偏移不大于0.1d或2mm,弯折角不大于7/100(4°); 3、钢筋表面应无明显烧伤缺陷。 劳务自检结论: 自查人签字:自检时间: 总包单位复查情况: 验收人签字:验收时间: 注:完成项合格的在内填‘√’,不合格的填‘×’。 模板验收检查表 工程名称:劳务单位: 申请验收部位

工程整改通知单

工程整改通知单 致:贵州省毕节市鑫盛建筑有限公司 由你公司承担建设施工任务的纳雍县大圆煤矿各单位工程,(含:煤矿进场道路、办公楼及附属、门卫室、磅房、新建机修车间、拟建联合厨房等工程)目前部分工程已进入收尾阶段,经过业主方、监理方及施工方联合现场检查,工程存在以下问题,请你公司在接到本通知单后尽快落实整改。 一、煤矿进场道路工程: 工程现处于停工状态,施工方必须于2013年11月30日前完成路基渣石回填碾压、级配碎石回填碾压、损坏路肩墙修复、道路上堆放的剩余材料(含土方、垃圾等)清理工作,同时完善工程技术资料,以备竣工验收,交付使用。 二、办公楼及附属工程: 1、办公楼工程:外墙漆出现色差现象,须重新调色涂刷一遍;伸缩缝须按设计要求及《施工验收规范》建造施工;局部边角处抹灰未完善;其他设备安装细部处理未完成。请你单位必须于2013年11月30日前完成以上工程内容,并完善相关工程技术资料,申请竣工验收。 2、附属工程:工程进度缓慢,作业人员少(有时无人作业)请你单位必须于2013年11月30日前完成花池面砖镶贴、池内耕土回填、明沟及球场边角混凝土补浇等工作,并做到“工完场清”。 三、门卫室和磅房工程: 门卫室和磅房工程均处于停工状态,请你公司尽快与业主方联系,确定相关施工方案,迅速组织施工,以便工程尽快竣工验收,交付使用。 四、新建机修车间工程: 工程进展缓慢,请增加施工作业人员,加快施工进度,确保于

2013年12月20日前完成竣工验收,交付使用。 五、拟建联合厨房工程: 由于矿办公楼即将搬迁,通往新建办公楼道路须在2013年11月30日前完成路面硬化。请你公司组织预算好联合厨房的建筑材料,并立即备齐,以免道路封闭施工造成影响。 以上各项请监理单位进行现场督促,同时监督好安全、质量、进度、资料完善等工作,如不能按时完成,业主方将按《建设工程施工合同》中约定的有关条款进行违约处理。 贵州纳雍县大圆煤业有限公司 2013年11月13日

整改通知单范本

整改通知单范本 整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年 x 月 x 日由 xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的 5#楼项目,因下列问题,必须于 201x 年 x 月 x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留 3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严; 2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整;

3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、 xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此, xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书: 一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点 2km、 lkm、500m、 lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。

混凝土浇筑申请(浇筑令)

混凝土浇筑申请 工程名称:悦城?枫丹丽舍7#8#楼工程编号: 施工单位:西昌市长安建司监理单位:西昌市市建设工程监理有限公司 致:西昌市市建设工程监理有限公司(监理单位) 我公司项目部拟于____________________________ ,开始浇筑__________________________________________ 混凝土,预计 ___________ m3,在 __________ 小时内浇筑完成,其中: 1标高或轴线已校核:是□ 否口 2、模板已校核,满足施工规范要求:是口否口 3、钢筋制作安装已符合设计要求及施工规范要求:是□否口 4、钢筋焊接已试验,并满足施工规范要求:是口否口 5、预埋(构)件已按设计图纸施工完毕,满足施工规范要求:是口否口 6、水、电、消防、设备预埋管线及构件已按设计图纸施工完毕,满足施工规范要求:是口否口 7、预埋孔洞已按设计图纸留出:是口否口 (附送相关隐检数据、自检数据) 经业主及监理方认可,选用商品混凝土,其产品资料随产品送达。 施工单位:西昌市长安建设有限公司 项目技术负责人签字: 混凝土浇筑申请回复 致:西昌市市建设工程监理有限公司(监理单位) 我部经检查:□同意你方开始混凝土浇筑。 □不同意你方浇筑混凝土,需进行整改,详见监理通知单 监理单位(盖章):____________________________ 日期: ______________________ 总(专)监理工程师签字:_____________________________ 日期:_______________ 注:本表由施工单位填报一式四份,经监理审批后业主工程部、监理、施工方各留一份。

砼浇筑令

编号: 单位工程名称G329线合相路肥东县杨店服务区建设 工程-综合服务楼 混凝土设计 强度等级 C15 分部分项工程名称基础垫层浇灌数量约 m3水泥品种 出厂日期及编号 浇灌日期2017.11.28 混凝土来源商品砼 工 程 概 况 模板安装结束,经建设单位、监理单位及施工单位验收合格。 项 目 部 检 查 现场人员充足,材料齐全,机械设备安排到位,模板工程验收合格,申请砼浇筑。 混凝土班组长:施工项目部质检员: 项 目 部 审 批 经复核,同意浇筑该部位混凝土。 项目部技术负责人:项目经理: 项 目 监 理 部 审 批 意 见 (总)监理工程师:年月日 注:①工程概况应填写模板轴线、标高、支模强度、钢筋经监理工程师验收,水泥、砂子、石子备料充足,复试报告、配合比符合要求,计算、振捣等的物料准备工作。当采用预拌混凝土时“混凝土来源”应注明供应商名称、准用证号码、

编号: 单位工程名称G329线合相路肥东县杨店服务区建设 工程-综合服务楼 混凝土设计 强度等级 C30 分部分项工程名称基础承台浇灌数量约 m3水泥品种 出厂日期及编号 浇灌日期2017.12.01 混凝土来源商品砼 工 程 概 况 模板安装结束,钢筋绑扎完毕,经建设单位、监理单位及施工单位验收合格。 项 目 部 检 查 现场人员充足,材料齐全,机械设备安排到位,钢筋、模板工程验收合格,申请砼浇筑。