建筑施工临时用电安全技术规范(JGJ46-2005)试卷2

一、单选题(每题3分,共60分)

1、配电箱的电器配置采用分断时具有明显可见分断点的透明的塑料外壳式断路器,这种断路器具有透明的塑料外壳,可以看见分断点,这种断路器可以兼作隔离开关,不需要另设开关。

A 空气开关

B 熔断开关

C 漏电开关

D 隔离开关

2、防护设施的警告标志必须均醒目可见。

A 清晰

B 白天

C 夜间

D 昼、夜

3、中性线是指由引出的导线。

A 变压器

B 中性点

C 总配电

D 重复接地

4、金属外壳Ⅱ类手持式电动工具使用时,其开关箱和控制箱应设置在作业场所。

A 旁边

B 附近 C里面 D 外面

5、使用行灯的电源电压不大于 V

A 12

B 24

C 36 D220

6、施工现场中电动建筑机械和手持式电动工具的选购、使用、检查和维修应遵守规定。

A 建立健全岗位责任制,并定期检查和维修保养

B 建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养

C 建立健全各项规章制度,并定期检查和维修保养

D 建立和执行专人专机负责制,并定期监督检查

7、电动建筑机械和手持式电动工具运行时产生振动的设备的。

A 金属基座、外壳与PE线的连接点不少于1处

B 金属架体、外壳与N线的连接点不少于2处

C 金属基座、外壳与PE-N线的连接点不少于2处

D 金属基座、外壳与PE线的连接点不少于2处

8、钢索配线的吊架间距不宜大于 m。

A 12

B 15

C 20

D 25

9、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 m。

A 1.4~1.5

B 1.4~1.6

C 1.5~1.4 D

1.5~1.6 10、施工现场停止作业1小时以上时,应将上锁。

A 总配电箱断电

B 动力开关箱断电

C 分配电箱断电

D 总电源开关断电

11、起重机与10kV架空线路边线的最小安全距离

m。

A 沿垂直方向2.0 沿水平方向3.0

B 沿垂直方向3.0 沿水平方向3.0

C 沿垂直方向2.0 沿水平方向2.0

D 沿垂直方向3.0 沿水平方向2.0

12、保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)

电源侧引出。

A 零线或总漏电保护器电源侧零线处

B 保护零线或总漏电保护器电源侧零线处

C零线或总断路器电源侧零线处

D 重复接地线或总漏电保护器电源侧零线处

13、——工作零线与保护零线分开设置的接零保护系

统称作。

A TN

B TN-C-S

C TT

D TN-S

14、临时用电组织设计及变更时,必须履行组织

编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负

责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图

纸资料。

A 编制、审核、批准程序, 由项目工程技术人员组织

编制

B 编制、审核、批准程序, 由电气工程技术人员组织

编制

C编制、审核、批准程序, 由项目安全技术人员组织

编制

D编制、审核、批准程序, 由项目工程主工长组织编

15、《施工现场临时用电安全技术规范》其中有条

为强制性条文。

A 20

B 22

C 25

D 26

16、为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器

低压中性点和发电机中性点的接地称作。

A 中性点接地

B 工作接地

C 保护接地

D 工作接零

17、施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,

尚应符合国家现行有关的规定。

A 行业标准

B 企业标准

C 强制性标准 D

部颁标准

18、埋入地中并直接与的金属导体称作接地体。

A 大地接触

B 埋入大地

C 大地接零

D 大地接入

19、架空线边线与建筑物凸出部分最小水平距离

m。

A 0.5

B 1.0

C 1.5

D 2.0

20、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为 m。

塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

A 1~1.5

B 1.5~1.8

C 1.5~2 D

1~2

二、多选题(每题4分,每少选一项扣1分,共40

分)

1、存在因等而产生对人体和环境有害静电的施

工现场称作有静电的施工现场。

A 摩擦

B 碰撞

C 挤压

D 感应

E 接

地不良

2、设计配电系统应包括。

A 设计配电线路,选择导线或电缆 B设计配电

装置,选择电器

C设计保护装置 D设计接地装置 E绘制临时

用电工程图纸

3、绘制临时用电工程图纸主要包括。

A 用电工程总平面图

B 配电装置布置图

C 配电

装置安装图

D 配电系统接线图

E 接地装置设计图

4、在TN系统中,下列电气设备不带电的外

露可导电部分应做保护接零

A 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具

的金属外壳

B 电气设备传动装置的金属部件

C 配电柜与控制柜的金属框架

D 内燃动力设备

E 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属

围栏和金属门

5、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于Ω。在工作接地电阻值允许达到Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于Ω。

A 10

B 4

C 10

D 4

E 10

6、配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。

A 辅助电源型(电磁式)B无辅助电源型(电磁式)

C 无辅助电源型(电子式)

D 辅助电源型(电子式)E有辅助电源型(电磁式)

7、空气湿度小于%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不得少于处;除塑料外壳Ⅱ类工具外,相关开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于 s

A 75

B 80

C 2

D 0.1

E 0.2

8、对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其分闸断电,呈现可见,并关门上锁。

A总配电箱 B分配电箱C开关箱 D电源可见断点

E电源分断点

9、在现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057中,对于第一、二、三类防雷建筑物的滚球半径分别确定为 m。对一般施工现场,在年平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的高耸建构筑物和高大建筑机械;或在年平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的高耸建构筑物和高大建筑机械,可参照第三类防雷建筑物。

A 30m、45m、60 m

B 35m、45m、60m

C 40m、50m、60m

D 15

E 20

10、埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质场所必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的倍。

A 0.5

B 1.0

C 1.2

D 1.5

E 2.0 建筑施工临时用电安全技术规范

(JGJ46-2005)试卷2

部门姓名

岗位成绩

答题卡:

一、单选题(每题3分,共60分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

二、多选题(每题4分,共40分)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度

建筑工程施工现场临时用电安全管理制度 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。

1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,不得擅自处理,必须报告电气专业管理人员,并由电工及相关设备维修人员处理。 1.12 用电人员应做到: 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备带“病”运转。停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 若发现所用设备的负荷线、保护线和开关箱存在问题,应及时报告电气专业管理人员,并由电工解决。 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派专人负责,定期清 1.13 电箱管理规定 非电工人员,严禁乱接电气设备。 工作人员使用各种电器设备时,必须认真执行安全操作规程,并服从电工的安全技术指导。

施工用电的安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工用电的安全技术措施(通用 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

施工用电的安全技术措施(通用版) 支线架设: 配电箱的电缆线应有套管,电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯管。 支线绝缘好,无老化、破损和漏电。 支线应沿墙或电杆架空敷设,并用绝缘子固定。 过道电线可采用硬质护套管埋地并做标志。 室外支线应用橡皮线架空,接头不受拉力并符合绝缘要求。 现场照明: 一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具,应采用符合要求的安全电压。 照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。

照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。 室外照明灯具距地面不得低于3米;室内距地面不得低于2.4米。碘钨灯固定架设,要保证安全。钠等金属卤化物灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。 电箱(配电箱、开关箱): 电箱应有门、锁、色标和统一编号。 电箱内开关电器必须完整无损,接线正确。各类接触装置灵敏可靠,绝缘良好。无积灰、杂物,箱体不得斜歪。 电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。 电箱内应设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。 配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关。零排地排齐全。动力和照明分别设置。 配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合,作分路设置。以确保专路专控;总开关电器与分路开关电器的额定值相适

临时用电工程安全技术要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 临时用电工程安全技术要 求(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1914-34 临时用电工程安全技术要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46?D88),按照施工用电组织设计架设三相五线制的电气线路,所有电线均应架空,过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护,严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻JGJ 59?D99《建筑施工安全检查标准》中临时用电规定。 2.配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线,开关箱应符合"一机一闸一漏一箱"的要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷上危险标志。保护零线(PE、绿/黄线)中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的设备的重复接地不少于两处。 3.临时用电施工组织设计和临时安全用电技术措

(完整版)建筑工地三级安全教育试题(附答案)

建筑施工企业三级安全教育测试 姓名班组得分 一、填空题(共计30分) 1、施工人员进入现场必须戴()、佩带()、禁止穿()鞋、 ()鞋。 2、严禁攀附脚手架、()和乘坐()或吊斗上下。 3、“三宝”是指安全帽、()、()。 4、架子工在高处作业时必须有(),防止工具()伤人。 5、机械设备转动部位,必须设置(),以免伤人。 6、推小车时在过道拐弯及门口等处应注意小车()。 7、待乘呼叫电梯时,不得将()伸出护拦外观察呼叫电梯,以免发生挤伤事故。 8、三级教育是指()、()、()安全教育。 9、高处坠落是指在高处作业中发生()造成的伤亡事故。高处作业是指凡在 坠落高度基准面()米以上( )有可能()的高处进行的作业。 10、为保证在脚手架上运送材料的安全,跳板铺装要( ),无探头板;脚手杆 ( )、( )要牢固;( )要齐全。 11、高处作业的级别分为:一级高处作业:( )米;二级高处作业:( )米; 三级高处作业:( )米;特级高处作业:( )米以上。 12、高处坠落的主要原因是作业人员缺乏高处作业的( )和防高处坠落的 ( )、设备不健全。 13、凡在( )米以上悬空作业人员,必须( )的安全带。如悬空作业场地没 有系挂安全带的条件时,应制定措施,为作业人员设置挂安全带用的( ),( )等.

14、做好“四口”防护。“四口”在建筑施工行业中是指:( )口、( )口、( )口和( )口。 15、从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服 从管理,正确佩戴和使用()。 16、冬季施工安全教育主要包括()等内容。 17、钢筋切断机在切断钢筋时,操作人员要站在()的一侧。 18、在开挖土方作业时,应该()开挖。 19、拆除作业必须由()而()逐层进行,严禁()同时作业。 20、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件()或()拆除后 再拆脚手架。分段拆除高差不应大于()步,如高差大于()步,应增设()加固。 21、脚手架纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于()mm处的立杆上。 22、预防伤亡事故三不伤害是:不伤害自己、不伤害他人、()。 23、基坑施工时,一般要求坑边荷载的高度不超过()米,距离大于()米。 24、作业人员发现锯片和砂轮片有破损,应及时调换,不会调换的应请()来调换。 25、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在()内设置员工集 体宿舍。 26、混凝土工在使用振捣器时,应穿()鞋,湿手不得接触开关,电源线不得有 破损。 27、在混凝土拖泵的料斗进料时,禁止将()伸入料斗中,以避免受到不必要的伤害。 28、对施工作业违章指挥,每个人都有()权。 29、造成施工生产安全事故的主要原因是“三违”即()、()、 ()。 30、严禁在禁止烟火的地方吸烟和()作业。

建筑工地临时用电(布线要求)

三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求 (该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。) 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的标准要求。(二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 标准及《用电安全导则》GB/T13869 标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N 线、PE 线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE 线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N 线必须通过N 线端子板连接;PE 线必须通过PE 线端子板连接。PE 线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2 个,1 个为PE 线进箱体的连接点,1 个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A 具有隔离功能的DZ20 型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8 路采用具有隔离功能的DZ20 系列160A-250A 透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

施工用电安全技术

市政工程安全台帐(三) 施工用电安全技术 施工单位浙江弘丰建设有限公司 工程名称仙居西门横街(城北路-省耕路)市政道路工程项目经理王加林 安全员杨丹丹 开竣工日期2008年11月1日~ 浙江省建设厅城建处制

目录 1、施工现场临时用电组织设计 2、施工现场临时用电安全技术交底记录 3、施工现场临时用电验收记录 4、接地电阻测定记录 5、电器维修记录 6、施工用电检查评分记录(见“评分办法”表3.0.4)

仙居县西门横街(城北路-省耕路)市政道路工程 施 工 用 电 组 织 设 计 编制: 审核: 浙江弘丰建设有限公司 二O O八年月日

目录第一章、现场勘察 第二章、总施工用电负荷计算及导线的选择第三章、绘制线路架设平面布置图 第四章、线路架设与配电箱的要求 第五章、施工用电安全管理措施

第一章 本工程位于城关西门街片区内,是区内南北的商业性次干道,道路宽度为28米,总长599.461m。,由桩号0+350位置有古樟树需保护,道路0+330~0+370段道路中心设置宽2.5m绿化带。道路设计等级为城市次干道Ⅱ级,设计车速40km/h。断面形式及布置为:6.0米(人行道)+16.0米(车行道)+6.0米(人行道)=28.0米;机动车道横坡为1.5%,路拱为改进的三次抛物线;人行道横坡为1.5%,坡向车行道,直线型路拱。沥青混凝土路面。 从实地勘察情况看,由于本工程基本为原西门街片区拆迁地段,考虑到搅拌机离居民房较近,因此从经济角度考虑宜直接从居民房里接入,线路采用电缆,架空过路后敷设道路边线一侧比较方便,就近安置一台配电箱等,二级及三级箱设置在K0+160位置和k0+220供施工临时用电使用.

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

建筑施工安全知识竞赛试题及答案

建筑施工安全知识竞赛试题及答案

建筑施工安全知识竞赛试题及答案 1、今年6月是全国第( C )个“安全生产月”。 A、九 B、十 C、十一 2、“安全生产月”活动主题是(C)。 A、治理隐患、防范事故 B、关注安全、关爱生命 C、科学发展、安全发展 3、为保证安全,每个绳夹应拧紧至卡子内钢丝绳压扁( B )为标准 A、1/2 B、1/3 C、1/4 4、履带式打挖机短距离转移工地时,每行走()应对行走机构进行检查和润滑。 A、200~700m B、300~900m C、500~1000m 5、水磨石机在混凝土强度达到( C ) A、50%~60% B、60%~70% C、70%~80% 6、塔式起重机的主参数是( B ) A、起重量 B、公称起重力矩 C、起升高度

7、施工升降机吊笼内空净高度不得小于( c ) A、1.5m B、1.8m C、2m 8、多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于( c )m A、1m B、1.5m C、2m 9、出现下列哪种情况,吊钩应报废?( c ) A、挂绳处断面磨损量超过原高的5% B、挂绳处断面磨损量超过原高的15% C、挂绳处断面磨损量超过原高的10% 10、冬季安全施工准备工作应提前( c ) A、20天 B、1个月 C、2个月 11施工升降机吊笼内空净高度不得小于( c )。 A、1.5m B、1.8m C、2m 12、下列对物料提升机使用的叙述,( a )是正确的。 A、只准运送物料,严禁载人上下

B、一般情况下不准载人上下,遇有紧急情况能够载人上下 C、维修人员能够乘坐吊篮上下 13、应对从事拆除作业的人员依法办理意外伤害保险。a A、施工单位 B、建设单位 C、监理单位 14、不得用挖掘机铲斗( )。 A、吊运物料 B、助推机械 C、牵引机械 15、插入式振动器在搬动时应( a )。 A、切断电源 B、使电动机停止转动 C、用软管拖拉 16、塔式起重机主要由( c )组成。 A、基础、塔身和塔臂 B、基础、架体和提升机构 C、金属结构、工作机构和控制系统 17、塔式起重机最基本的工作机构包括哪些( c )? A、起升机构,变幅机构、回转机构和行走机构 B、起升机构,限位机构、回转机构和行走机构

建筑工地临时用电施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工组织与管理 (2) 三、施工现场临时供电设计方案 (3) 四、总配电装置的要求 (13) 五、定期安全检查制度 (13) 六、预防电气火灾的措施 (14) 七、接地保护措施 (15) 八、临时用电平面图 (16)

临时用电施工组织(设计)方案 一、工程概况: 本工程位于修文县龙场镇翠屏东路二期工程,总建筑面积为18299.68㎡(含地下室),其中一层~二层为商场,面积为3195.72㎡,地下室建筑面积为4057.24㎡,高层住宅面积为11046.72㎡. 该工程由贵州省凯达岩土工程有限公司勘察,中国华西工程设计建设有限公司设计,贵阳市三力建筑监理有限公司监理,四川泸县第九建筑有限公司负责现场施工。 二、施工组织与管理 (一)施工现场临时用电的管理原则 为确保施工现场用电安全,必须加强临时用电的技术管理工作,严格按照GB50194-93《建设工程施工现场供电用电安全规范》的规定。施工现场临时用电的技术管理工作的主要内容是建立临时用电施工组织设计制度、建立临时用电安全技术档案,对施工现场的供电、用电人员应提出明确要求,并且需持证上岗。 (二)施工组织领导机构网络图 项目经理 ↓ 技术人员技术负责人总施工员 ↓↓↓ 定期进行施工现场临时用电防护验收←责任电工←质安员 (三)定期组织有关人员进行验收 验收的主要内容是:施工现场对外电线路的安全距离及防护;施工现场临时用是的接地与防雷;施工现场的配电室及设备电源;施工现场的配电线路;施工现场的配电箱、开关箱、电动机械和手持电动工具;施工的照明线路、生活照明线路(包括工人宿舍、仓库等)。

施工临时用电安全技术规范(正式版)

施工临时用电安全技术规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

施工临时用电安全技术规范 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、总则 为加强施工现场的安全管理, 保障正常的供、用电秩序, 保证项目部施工用电管理规范化、制度化, 根据《中华人民共和国电力法》、《全国供用电管理规定》、《电力供应与使用条例》、《供用电监督管理办法》和《施工现场临时用电安全技术规范》等, 特规定本办法。 二、施工现场临时用电技术、组织管理 1 技术措施 (1)临时用电系统采用TN-S供电系统。 它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的供电系统, 也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流, 此线专门承接故障电流, 确保其保护装置动作。应该特别指出, PE线不许断线。在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。 (2)设置漏电保护器, 坚持三级保护和一机一闸、一漏一箱的原则。 漏电保护器的选择应符合国标GB6829―86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器, 而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理

建筑施工新工人入场教育安全知识考卷及答案

班组(外墙保温)安全教育试卷项目部:三坪迪祥佳苑B区#楼姓名:得分:日期: 一、选择题:请在括号里填上正确的选项(只需填A或B),共40题,每题2分。 1、《建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持()的方针,建立健全安全生产的 责任制度和群防群治制度。 A、安全生产,预防为主 B、安全第一,预防为主 2、特种作业人员必须(),并佩戴相应的劳保用品。 A、持证上岗 B、持证上岗、证件有效 3、《建筑法》规定,建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工 安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员()。 A、应边生产边培训 B、不得上岗作业 4、安全生产中的三违是指:违章指挥、违章作业、违反()。 A、作息时间 B、劳动纪律 5、全体施工人员入场后集中进行安全生产专题教育,经()方准上岗作业。 A、考试合格后 B、单位安全部门考试合格后 6、进入施工现场的()必须戴好合格的安全帽。 A、施工人员 B、所有人员 7、进入施工现场不得随意进入危险场所或触摸()设备、电闸、阀门、开关等。 A、持证人员操作的 B、非本人操作的 8、工地上的危险地段、区域、道路、建筑、设备等所悬挂的各种“禁止、警告、指令、指 示”的标志,()随意拆掉、移动或毁坏。 A、除现场负责人有权,其他人不得 B、任何人都不准 9、冬季解冻氧气瓶阀的方法() A、轻轻用铁器锺击瓶阀 B、用热水或蒸汽解冻 C、用扳手使劲拧 10、护栏、拉杆、栏杆、安全网、缆风绳、跳板、脚手板、支撑等防护()随意拆除或 毁坏。 A、不宜 B、严禁 11、在高处作业的人员()玻璃、碎砖、灰渣及其他物件。 A、不得往下投掷 B、得到允许后方可往下投掷 12、为保障自身安全,不准从()通过,以防物件突然脱钩,砸死、砸伤下方人员。 A、正在起吊、运吊的物件下 B、正在安装的物件旁 13、在施工现场,不得()起重臂、绳索、脚手架、井字架、龙门架,不得随意同运料 的吊盘或吊篮及装物上下。 A、攀登 B、接近 14、悬空作业时,为防止坠落,必须系好()。 A、安全网 B、安全带 15、凡从事2米以上,()的高处作业人员必须系好安全带。

建筑施工现场临时用电配置标准

目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 配电箱分类标准 (3) 4 临时用电方案编制 (5) 5 临时用电供电半径 (5) 6 临时用电布置图 (5) 7 临时用电线缆选择 (5) 8 室外临时电缆敷设 (6) 9 楼层内临时电缆敷设 (7) 10 配电(开关)箱设置 (7) 11 固定施工机械用电 (8) 12 中小型机具用电 (8)

13 照明用电 (9) 14 重复接地 (9) 15 防火措施 (10) 16 用电管理 (10) 1. 目的 1.1施工现场的临时用电配置标准,完善施工现场的安全用电制度,根据国家相关规范要求及万科集团发布的各项安全文明环保管理类制度内容,特制定此标准。 2. 适用范围 2.1所有在建项目,包括现场职工宿舍区临时用电设施。 3. 配电箱分类标准 3.1 0级配电箱:与杆式变压器连接的低压配电总箱或箱变的低压出线端,出线回路一般为五至六回路。0级配电箱必须采用配电房的形式,封闭管理并设门上锁,配置计量表。形式参照图1所示。

图1 3.2 1级配电箱:从0级配电箱引出的第1级配电箱,一般此级电箱安装电表,设置于室外或首层。建议按区域或高层按楼栋配置。推荐出线回路数不低于4回路,可分为室内楼层用电、室外加工棚 。 设备用电、大型重要设备用电、照明用电等。配电箱门外侧需标“编号1-XX”。形式参照图2所示 3.3 2级配电箱:从1级配电箱引出的第2级配电箱,一般按楼层设置或按负荷性质及等级设置。建议楼层内每三层设一个二级电箱。配电箱门外侧需标“编号2-XX”。形式参照图3所示。 图3 3.4 3级配电箱:从2级配电箱引出的第3级配电箱,一般为末端开关箱,供机械设备使用(如塔吊、电梯、搅拌机等)。配电箱门外侧需标编号3-XX。形式参照图4所示。 图4 3.5 4级配电箱(仅限装修阶段用):室内装修阶段,在正式用电未到位之前,供小型手持电动机具使用,形式参照图5所示。推荐采用简易插座箱,并且要求每个插座都必须确保配备漏电保护装置。

施工现场临时用电安全技术措施

临时用电安全技术措施 一、施工现场用电设计要根据施工现场具体情况选择供电体制和安全保护技术措施。其配 电基本安全要求为: 1.配电线必须选择合理导线截面,以防止因负荷太大造成停电和着火事件。 2.导线与地面、各种工程设施、建筑物、树木等应保持足够的安全距离,并应尽量在道路的一侧,不妨碍交通和施工机构的装、拆及运转,要避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。 3.施工现场架设线路不得用裸体线,所架设线路应离建筑物10米以外,与地面保持7米以上垂直距离,跨越交通要道时需加保护装置。 4.现场铺设临时照明线路必须用绝缘体支持物,不得随便把电线缠绕在钢筋、树木和脚手架等物上。 5.施工用电要尽量保持三相平衡,单相负荷较多的电器设备要随时检查调整,做到承载适应。 二、施工现场因工作环境较差,故在现场使用的电气设备应符合安全要求。施工现场常见 电气设备有电动机、交流焊机、手持电动工具、保护电器、开关电器和临时用电电器具等,现逐一作安全要求。 1.电动机: 必须根据工作环境选择适当的防护型式,保持足够的绝缘能力,注意各部温度不得超过允许温度,避免两相运行,不让机械部分卡死。 2.交流电焊机: 宜采用带息弧自动断电装置的安全焊钳,二次侧线路采用两根软绝缘线并做好保护接零、接地措施。 3.手持电动工具: 有打夯机、振动器、手电钻等。使用时要经常注意电源线与工具之间的线头绝缘是否损坏。采用保护接零的手持电动工具,保护零线应与工作零线分开,即保护零线单独和电网连接。 4.保护电器、开关电器和临时用电器具: 要求严格按规格选取熔断器,不能以铜丝或铁丝代替,电气开关设备和临时用电设备的金属外壳应接零接地,户外电气设备应有防雨装置,应经常检查其绝缘情况和工作情况是否正常,发现问题,及时修理或调换。 三、机电设备安装安全技术交底 1.电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 2.电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 3.电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱匣内。 4.电焊工作物和金属工作台同大地相隔时,都要有保护性接地。

施工现场安全知识答题试卷-附答案版

施工现场安全知识答题试卷 姓名工种分数 日期 -、填空题(每题3分,共30分) 1、进入施工现场时,必须佩带。 2、进行高处作业时,必须系好安全带,并应挂用,禁止打 结或接长使用,系挂牢固。 3、安全“三宝”是指安全帽,安全带,。 4、物料提升机仅供提升建筑材料、小型设备使用,严禁上 下。 5、高处作业严禁向下抛掷任何等。 6、所有特种作业人员必须持上岗作业,如:电工、电气焊、信号工、架子工、机械操作手等。 7、施工人员在作业中必须正确佩戴和使用合格的,如:安全帽、安全带、护目镜、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋等。 8、施工现场动火、动电、动土等特种作业时必须办 理。 9、进入施工现场严禁穿拖鞋、,衣裤无破损残缺。 10、带电灭火时应采用、四氯化碳、1211、 进行灭火。二、判断题:(在括号内对“√”,错“×”,每题3分,共15分) 1、施工人员严禁酒后上岗作业。 () 2、施工过程中,每层清理垃圾时可以随便由高层往下抛 掷。() 3、在施工现场或生活区内可以根据自己的需要私自拉接电 线。() 4、严禁乘坐吊兰上下,但可以爬外架上下。() 5、在建筑物主体楼层内可以临时住人。() 三、单项选择(每题3分,共30分) 1、遇到级以上的强风、大雾,应停止室外高出作业。 A、5 B、6 C、7 D、4 2、安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,使用 ()。 A、可以 B、严禁 3、安全帽的有效期为()。 A、30个月 B、3年 C、1年 4、安全带的正确挂扣应该是()。 A.同一水平 B.低挂高用 C.高挂低用 5、悬空作业人员必须佩带安全带、安全带的使用期为年,但在每次使 用前必须复检。() A、2~3年 B、3~5年

施工临时用电安全技术措施

施工临时用电安全技术措施 1 总则 临时用电是指施工现场在施工过程中使用的电力,也是公路建设施工过程的用电工程或用电系统的简称。本规程主要对施工现场临时用电组织设计的编制、基本供电系统的结 构和设置、基本保护系统、接地装置、配电装置、配电箱的结构、电器配置与接线规则及配电装置的使用与维护;配电线路的一般要求和架空线路、电缆线路、室内配线路敷设规则;电动机械、电动工具的使用;对外电线路的防护、防雷及电气防火措施的基本要求做了规定。 2 施工现场临时用电的原则 建筑施工现场临时用电的三项基本原则是:一是必须采用TN —S接地、接零保护系统;二是必须采用三级配电系统;三是必须采用两级漏电保护和两道防线。 2.1 TN —S接地、接零保护系统(简称TN —S系统)是指在施工用电工程中采用具有专用保护零线(PE线)、电源中性点直接接地的220 /380V三相四线制低压电力系统,或称三相五线系统,该系统主要技术特点是: 一、电力变压器低压侧中性点直接接地,接地电阻值不大于4 Q。 二、电力变压器低压侧共引出5条线,其中除引出三条分

别为黄、绿、红的绝缘线相线(火线儿1、L2、L3(A、B、C)外,尚须于变压器二次侧中性点(N)接地处同时引出两条零线。一条叫做工作零线(浅蓝色绝缘线)(N线),另一条叫做保护零线(PE线)。其中工作零线(N线)与相线(L1、L2、L3)—起作为三相四线制工作线路使用;保护零线(PE线)只 作电气设备接零保护使用,即只用于联接电气设备正常情况 下不带电的金属外壳、基座等。两种零线(N和PE)不得混用,为防止无意识混用,保护零线(PE线)应采用具有绿/ 黄双色绝缘标志的绝缘铜线,以与工作零线和相线相区别。同时,为保护接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场的PE线上还应作不少于3处的重复接地,且每处接地电阻值不得大于10 Q。 2.2 采用三级配电结构。三级配电是指施工现场从电源进 线开始至用电设备中间应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(配电室内的配电柜)经分配电箱(负荷或若干用电设备相对集中处),到开关箱(用电设备处)分三个层次逐级配送电力。而开关箱作为末级配电装置,与用电设备之间必须 实行“一机一闸一箱一漏”,即每一台用电设备必须有自己专用的控制开关箱,而每一个开关箱只能用于控制一台用电设 备。总配电箱、分配电箱内开关电器可设若干分路,且动力与照明分路设置。

建筑施工安全知识试题题库

建筑施工安全知识试题题库

一、判断题:(对的选A,错的选B) 1、电路中两点间的电位差,叫电压。(√) 2、电荷向一定方向的移动就形成电流。(√) 3、导体对电流的阻碍作用叫做电阻。(√) 4、在同一电路中,导体中的电流跟导体两端的电压成反比,跟导体的电阻成正比,欧姆定律。(×) 5、视在功率为电路两端的电压与电流有效值的乘积。(√) 6、施工现场临时用电工程中,因运行需要的接地,称保护接地。(×) 7、施工现场临时用电工程中,因漏电保护需要,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构件接地。(√) 8、在中性点直接接地的电力系统中,为了保证接地的作用和效果,除在中性点处直接接地外,还须在中性线上的一处或多处再做接地,称重复接地。(√) 9、防雷装置的接地电阻必须是小于4Ω。(×) 10、电气设备因运行需要而与工作零线连接,称保护接零。(×) 11、电气设备正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线连接,称保护接零或接零保护。(√) 12、人体的两个部位同时接触具有不同电位的两处,则在人体内有电流通过,加在人体两个不同接触部位的电位差,称接触电压。(√)13、当三相负载不平衡时,在零线上出现零序电流,零线对地呈现

电压,可能导致触电事故。(√) 14、保护零线在特殊情况下可以断线。(×) 15、重复接地装置的连接线,可通过漏电保护器的工作零线相连接。(×) 16、接地体和接地线焊接在一起称为接地装置。(√) 17、各级配电装置均应配锁,并由专人负责开启和关闭上锁。(√) 18、送电操作顺序为,开关箱→分配电箱→总配电箱。(×) 19、停电操作顺序为,总配电箱→分配电箱→开关箱。(×) 20、配电装置进行定期检查、维修时,必须悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌。(√) 21、熔断器主要用作电路的短路保护。(√) 22、熔断器熔体额定电流应不小于线路计算电流。(√) 23、鼠笼式异步电动机所用熔断器熔体的额定电流,可选择为电动机额定电流的1~2倍。(×) 24、常用的电工工具有试电笔、电工刀、螺丝刀、钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳等。(√) 25、互感器是按比例变换电压或电流的设备。(√) 26、漏电保护器是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防止人身触电和电气火灾的保护电器。(√) 27、漏电保护器主要是对可能致命的触电事故进行保护,不能防止火灾事故的发生。(×) 28、如使用Ⅱ类手持电功工具,即可不装设漏电保护器。(×)

施工现场工地临时用电标准做法

施工现场工地临时用电标准做法 目录 第一节、变压器防护 第二节、配电房 第三节、电线、电缆敷设 第四节、外电防护 第五节、配电箱(柜) 第六节、楼层用电布设 第七节、供电系统 第八节、接地与防雷 第一节、变压器防护 变压器防护材料采用圆竹和圆木(主竹杆、顶端手里横杆、剪刀撑小头直径不小于8cm;辅助竹杆、水平连系杆小头直径不小于4cm),变压器四周砌筑2m高M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖180mm宽砖墙,外侧抹20mm厚1:3水泥砂浆,围墙上端0.2米高,下端0.3米高刷蓝色色带;居中位置金属防护门,门框及骨架用25×50mm方钢焊接制作,骨架内采用厚度1mm钢板遗迹30×30钢板网。刷腾越建筑蓝油漆,上锁。门上悬挂“当心触电,禁止入内”安全警示牌。

说明: 1.现场可利用变压器防护围墙做安全宣传文化墙。 2.变压器防护材料采用圆竹和圆木(主竹杆、顶端手里横杆、剪刀撑小头直径不小于8cm;辅助竹杆、水平连系杆小头直径不小于4cm),变压器四周砌筑2m高M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖180mm 宽砖墙,外侧抹20mm厚1:3水泥砂浆。在塔吊范围内顶部应做双层防护。 3.居中位置金属防护门,门框及骨架用25×50mm方钢焊接制作,骨架内采用厚度1mm钢板遗迹30×30钢板网。刷腾越建筑蓝油漆,上锁。门上悬挂“当心触电,禁止攀爬”安全警示牌。

4.变压器的防护应满足当地主管部门的要求。当地风荷载较大时,防护设施必须能够抵抗风力,必要时防护设施四周需要增设缆风绳。 5、搭设时应断电,禁止带电作业。 6、防护设施与外电线路之间的最小安全距离必须满足下表要求: 第二节、配电房 1、配电房位置的选择距变压器越近越好。配电房墙体采用M7.5水 泥砂浆MU10灰砂砖180mm宽砖墙砌筑,高度不小于3m,现浇钢筋砼屋面板,内、外侧抹20mm厚1:3水泥砂浆,外侧刷白色涂料,上端0.2米高,下端0.3米高刷蓝色色带。配电房内电缆沟、消防砂池用M7.5水泥砂浆MU10灰砂砖120mm宽砖墙砌筑,外侧、顶面抹20mm 厚1:3水泥砂浆。配电房内悬挂操作规程牌,配电柜上贴电路系统图。 2、在总配电箱处作工作接地并引出保护零线,接地装置采用长2.5m 的钢管垂直打入地下。接地装置的接地线不得小于两根,经测量的接地线不得小于两根,经测量接地电阻不大于4欧。对于塔吊、施工电

建筑施工安全知识试卷及答案

建筑施工安全知识试卷及答案

建筑施工安全知识试题 (时间:90分钟满分:100分) 姓名:所属机构或公司名称: 一、选择题:(本题共分为25小题,每题1分,共25分,每题只有一个选项符合题意) 1、工地发生伤亡事故时,应(C)。 A、立即有组织地抢救伤员 B、立即抢救伤员并向上级报告 C、有组织地抢救伤员,保护事故现场,及时向上级和有关部门报告事故。 D、向上级有关部门报告事故。 2、三级安全教育是指( B )。 A、企业法定代表人、部门负责人、班组长 B、公司、项目、班组 C、公司、总包单位、分包单位 D、建设单位、施工单位、监理单位 3、在安全生产工作中,一般所说的“三违”现象是指 ( B )。 A.违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程 B.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 C.违规进行安全培训、违规发放劳动防护用品、违规消减安全技措经费 D.违反规定建设、违反规定生产、违反规定销售 4、从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应 负( C )责任。

A.领导 B.管理 C.直接 C.间接 5、《劳动法》明确规定,国家对女工和未成年工实行特殊保护。未成年工是指(B)的劳动者。 A 年满14周岁未满18周岁 B 年满16周岁未满18周岁 C 年满14周岁未满16周岁 D 年满18周岁未满23周岁 6、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,一般事故由( B )组织调查。 A设区的市一级人民政府 B县级人民政府 C省级人民政府 D国务院 7、《工伤保险条例》要求,用人单位实行承包经营的,工伤保险责任由(C)承担。 A 个人 B 职工劳动关系原单位 C职工劳动关系所在单位 D 社会保险部门 8、根据《注册安全工程师管理规定》,从业人员300人以上的建筑施工单位和危险物品生产、经营单位,安全生产管理人员在7人以下的,至少配备(A)注册安全工程师。 A 1名 B 2名 C 3名 D 5名 9、依据《生产经营单位安全培训规定》的规定,某机械厂车间对新上岗员工进行了岗前安全培训,培训内容中不属于车间级培训内容的是(B)。 A车工可能受到机械伤害、车辆伤害、物体打击、触电、火灾等伤害。 B车工、钳工、焊工、天车工等各工种安全操作规程。

建筑施工现场临时用电的通病及对策

建筑施工现场临时用电的通病及对策 在建筑施工过程中,施工现场临时用电的安全管理占有很重要的地位,因此,如何加强施工现场临时用电的安全管理,减少现场安全用电事故的发生,已成为保证施工安全的重要环节。《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)已经颁布执行十多年了,新标准JGJ46-2005也已颁布,7月1日起实施。但从施工现场的检查情况看,距规范的要求相差甚远,不规范的地方还很多,不安全的因素随处可见。究其原因主要是:客观上施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素。同时施工管理人员素质差,安全意识淡薄,专业电气技术人员缺乏;施工组织设计(方案)编写不全面,针对性不强,不能指导施工;现场电器设备没有及时进行检查、维修、更换,而是照般硬套旧工程项目的用电线路、电器设备;电工没有严格、认真地执行规范、标准的规定,仍然按照习惯进行临时用电的安装、使用。本文旨在对施工现场临时用电的常见通病进行分析,探讨防治措施,以促进施工现场临时用电的安全管理,保障施工安全。 一、临时用电的施工组织设计 建筑施工临时用电组织设计是建筑施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是用以指导建造一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电工程。但目前大多数建筑工程,特别是土建基层项目,缺乏专业的电气技术人员,没有编制临时用电施工组织设计,或者编制的施工组织设计不全面,针对性不强,不能指导施工,现场技术人员只是凭经验架设线路,配置设备,造成用电不合理,甚至留下安全隐患,危及施工安全。因此,规范规定建筑施工工地应该结合现场的特征,单独编制临时用电组织设计,其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、施工用电工程设计施工图等,应当做到通盘考虑,精心设计,周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、现场临时用电的外电防护 外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压或低压配电线路,一般的工程不涉及外电防护,但是部分临路的工程会涉及外电防护。由于外电线路位置已经固定,无法改变,所以施工过程中必须与外电线路保持一定的安全距离,当因受现场作业条件限制达不到安全距离时,必须搭设绝缘防护隔离屏障或遮拦,防止发生因碰触造成的触电事故。但是目前部分在建工程与外电线路的距离小于规定的安全距离,没有采取防护措施,或虽有防护,但不严密,防护屏障上没有悬挂警告标示牌,防护材料不符合要求,不采用绝缘材料,或防护材料强度较低,难以阻止坚硬物品的穿越,防护空隙大或者只防护一部分,给施工过程留下极大的安全隐患。因此,凡是外电线路小于规定的安全操作距离时,一定要认真地采取防护措施,做好方案,采用有可靠机械强度的绝缘材料,保证在施工作业过程中不会被破坏,并能有效地与外电线路实现电气安全隔离,保证用电安全。 三、配电线路 规范规定施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置专用的保护零线,三级配电、两级及其以上保护,确保“一机一闸一箱一漏”。现场临时用电工程的配电线路自配电室或总配电箱开始敷设,依据各级配电装置的相对位置,一般采用放射——树干式配线型式为宜,线路敷设方式一般采取架空或埋地。目前大部分工地的线路敷设较为马虎,存在以下现象:配电线路架设在外脚手架或井字架上;电缆线路拖地,私拉乱接,没有一定规律可循;电缆线路埋设深度较浅,上下缺50mm的细砂,埋地电缆引出地面2m至地下0.2m处未加保护

施工用电安全技术措施

施工用电安全技术措施 为加强施工现场用电的安全管理,防止人身触电事故的发 生,根据辽《辽宁省安全技术操作规程》第十六章644~ 746条中有关规定以及结合施工现场临时用电的具体情 况特作如下防护措施。 安装、维修和拆除临时用电工程、必须由用电专业人员(电工)完成,非专业人员严禁安装、维修和拆除施工用电工程。 建立用电安全、维修检查记录,其内容包括:维修时间、地点、设备、内容、措施、处理结果、事故分析、改进意见以及设备拆移情况。并注明日期履行签字。 明灯具的相线必须经开关控制,不得将线直接引入灯头。 工现场的临时线路要按施工组织设计平面图架设,负荷要均衡,禁止用裸体线,经常移动的电气设备应用绝缘良好的橡胶防水软线。 220伏照明线路,要同时输送零线,严禁“一线一地”方式供电,灯头距地面高度应大于2.5米,要用防水灯头。 职工宿舍用电线路严禁乱拉,要由电气专业人员安装。 每台用电设备都应有各自专用的开关,必须实行“一机一闸一漏电”。 所有机械的电力设备和手持电动工具的金属外壳及其底座等金属部件必须接零,并作可靠的连接,其中产生震动的设备工具金属外壳与保护接零的连点不应少于2处,并应安装相应的

触电保护器。 开关箱的金属箱体、金属底板以及箱内正常不带电金属底座、外壳等,必须做保护接零,保护接零必须通过接线端子板连接。 照明开关箱必须装漏电保护器和熔断器等短路保护器。 开关箱应装设端正、牢固,箱内的电器设备及防雨设施,必须完 整良好。 操作人员工作后以及雷雨天必须立即切断电源、锁好开关箱。 开关箱内应保持清洁,不得存放任何物品。 熔断丝及热元件,必须按技术规定严格选用,禁止用铁丝、铝丝、铜丝等非专用熔断丝代替保险丝,不准强制合闸。 施工现场禁止用单极和裸露开关、配电箱,开关箱的下底与垂直距离要大于1.5米,严禁就地乱放。 配电箱、开关箱中的进线口和出线口均应设在箱底面,不应设在上顶面、侧面和后门及经过箱门。 不得在高低压线下施工,不得在高低压线下方搭设作业棚、建造生产设施、或堆放构件、架具及其它杂物等。 对于旋转架式起重机,其任何部位或被吊物边缘距10KV以下架空线路边线的最小水平距离不得小于2米。

相关文档
相关文档 最新文档