第一章工程概况 (1)
第一节工程基本概况 (1)
第二节工程设计概况 (1)
第三节工程特点 (2)
第二章施工布署 (4)
第一节施工目标 (4)
第二节项目管理组织机构 (4)
第三节工期及进度计划 (5)
第四节劳动力计划 (5)
第五节施工机具设备配备计划 (6)
第六节施工平面布置 (6)
第七节施工准备工作计划 (8)
第八节施工配合 (9)
第三章施工程序及主要施工方案 (10)
第一节施工顺序安排 (10)
第二节施工测量放线 (10)
第三节沟槽开挖 (11)
第四节管沟降水及排水 (12)
第五节PCCP管安装 (13)
第六节钢管安装 (14)
第七节阀门及附件安装 (16)
第八节沟槽回填 (16)
第九节阀门井等附属构筑物 (17)
第十节管道试压、冲洗、消毒 (17)
第十一节还耕及恢复 (18)
第十二节主要施工技术方案 (19)
1. 给水管道吊装方案 (19)
2. 给水管道试压方案 (19)
3. 穿越鱼塘施工方案 (21)
4. 穿越东风渠施工方案 (23)
5. 穿越磨盘山道路施工方案 (27)
第十三节冬季施工技术措施 (27)
第四章技术管理措施 (29)
第一节技术管理 (29)
第二节标准规范 (32)
第五章质量控制措施 (34)
第一节质量控制措施 (34)
第二节质量控制要点及措施 (35)
第六章安全文明措施 (36)
第一节安全管理 (36)
第二节文明施工管理 (38)
第一章工程概况
第一节工程基本概况
1、工程名称及性质:
工程名称:**
建设单位:**公司
设计单位:**设计院
2、工期要求:
**招标文件要求,该工程自**日开工,**日竣工,工期**天(日历天)为评价标准,应以工期提前至**天进行计划和组织。
3、工程主要施工工程范围:
**工程的**~**(**)段,全长**米,采用DN2400PCCP管,在桩号**处与已施工段**处相接。
主要实物工程量见附录六。
4、工程地点、地理环境:
该工程位于**。施工区域内多处穿越道路及农田农灌沟渠,多处管段从鱼塘下穿过,在**~**段从东风渠下穿过,同时还多处穿越农房及厂房。
第二节工程设计概况
本段管线为**工程
1、管线设计:
沿线敷设一条DN2400PCCP给水管,起点桩号为**,终点桩号为**,接已施工**与**DN2400管,管线全长**米。
2、规划位置:
从**至**之间。
3、地质情况:
该地属于**地,多属膨胀土区,其揭露层为第四系全新统人工填土,第四系中上层更新统冲洪积层。
4、管材:
DN2400管采用PCCP管,排水井管DN800(δ=10)管采用直缝卷焊钢管。
所有钢管采用电弧焊接;
PCCP管为承插柔性接口;
直管与直管、直管与管件间采用承插柔性连接,其中插平承三通和双平一插三通采用成品管件。
若个别管作了钢性处理,则管身两侧用100#砼卡固,卡固长度为**米,高同管径。
5、焊接要求:
沿线钢管及钢制管件的焊接按《GB985-88》执行,所有焊缝在水压试验前均应进行外观检查,其质量符合《GB50268-97》的规定。
6、防腐要求:
埋地钢质管道及钢质管件内衬水泥砂浆防腐层,外防腐采用特加强级环氧煤沥青防腐。
7、阀门安装:
该管线上所有阀门安装,每台阀门必须核对实物的规格、型号、材质、编号和制造厂的合格证后,方可安装。所有阀井按设计图中的阀井图设计及要求进行施工。
8、管道试压:
DN2400PCCP管试验压力为**MPa。管道水压试验合格后,竣工验收前应进行管内清扫和分段冲洗、消毒。
第三节工程特点
1、该工程是**市的重点工程,对**市的经济持续发展有着重要作用。由于质量要求高,工期紧,所以要加强管理,确保工程按期优质完成。
2、工程质量要求达到国家质量评定优良标准。必须加强施工全过程的质量管理、控制和监督实现工程创优。
3、工程施工难度大。该段给水管线全部位于浅丘地带,处于I级膨胀土区,地质条件差;地形起伏大,土方工程量大;管线多处与涵洞和污、雨水沟立交;部分管段从鱼塘下穿过,在**~**段从东风渠下穿过,同时还多处穿越农房及厂房,施工时必须采用特殊措施。DN2400PCCP管道重量大,给管道的运输、吊装、安装及施工便道的修筑等带来比较高的要求。
4、该工程施工现场条件差。该段管线位于**,属于野外施工。周围多处鱼塘,施工场地和可供搭设施工临时设施场地及物资堆放场地都很少。在施工条件差的情况下,为了保证工程进度和工程质量,必须周密组织,争做文明施工现场。
5、由于该工程与厂家、农户及河道管理处等多家单位交道,可能发生各种问题,需要多方面协调配合处理。在施工中要需要加强与设计单位、建设单位和监理单位及其他相关单位的联系,力争问题解决得好一些,以保证工程顺利完成。
第二章施工布署
第一节施工目标
1、施工该段管线工程的方针:
严密组织、科学管理、以精湛的安装技术优质高效地为建设**(BOT)输水管工程作贡献。
2、施工该段管线工程的总目标:
创一流速度,确保总工期;创一流质量,确保工程创优;创一流管理,实现现场管理标准化;创一流业绩,树立企业新形象。
3、施工工期目标:
**工程招标文件确定的总工期提前至**天为目标,严密组织、科学管理,加强协调配合,确保工期提前,创一流速度。
4、质量目标:
以**市**工程给水输配管道工程质量检验评定标准(试行)的优良等级进行施工质量控制,确保工程一次创优,并力创**杯、**杯优质工程奖。
5、施工安全目标:
以“安全第一”为指导方针,认真组织现场施工安全工作,加强防范措施,建立项目安全领导小组,作好安全技术交底,杜绝重大工伤事故发生,确保轻伤频率小于**℅。
6、现场文明施工目标:
加强施工现场标准化管理,争创文明施工现场。
第二节项目管理组织机构
**(BOT)配套输水管线**工程是**市的重点建设项目。针对工程特点和工期要求,我公司领导十分重视,为确保工期、确保质量,争创优良工程,公司抽调素质好,会管理,具有丰富管线施工经验的技术人员,组建该工程施工项目经理部,
全面组织、协调和管理现场施工,对该工程的进度和质量等全面负责。项目部内建立专业管理组,实行分工管理,作到分工明确,责任落实,确保施工管理工作有序进行。
该工程项目管理组织机构及项目管理体系见技术标文件六。
第三节工期及进度计划
1、施工进度计划编制:
根据建设单位对工期要求,按提前工期**天进行控制,工程总进度以**日开工,**日完工进行安排,确保**天内完成。每月根据总进度计划和当月实际工程情况,再编制月施工进度计划进行实施,以保证工期目标如期实现。月施工进度计划于当月25日前报送监理、建设单位和公司工程部。
整个工程施工进度计划见附录**。
2、保证施工进度的措施
保证施工进度的措施详见技术标文件五。
3、施工进度的提前保证措施
施工进度的提前保证措施详见投标技术文件五。
第四节劳动力计划
为了组织好工程施工,使该段管线工程优质按期完成,公司决定抽调原参加过水六厂第一、二、三期输水管线、东风路六段输水管线和三环路给水管线(北六段、东六段、川陕路立交桥段)及人南线给水管线、磨盘山高位水池出水管道施工的人员进行组织施工。此支队伍经过以前多条管线工程施工,积累了丰富的施工经验,技术力量强,作风好,能打硬仗。我们将根据工程工期和施工配合要求,以及可供施工工作面情况,调节劳动力投入。进场三个施工队:土建、土方、安装,计划投入班组人员**人、焊工**人、维护电工**人、发电机师**人、机械操作人员**人、值班人员**人、民工**人、其他辅助工**人。另外,工程计划、工程测量、质检、器材、机料、后勤等各部门人员为**人。加现场管理人员,施工高峰期将达到**人
以上。
劳动力需用计划表(见附录**)。
第五节施工机具设备配备计划
所有机具均需按施工现场流水配套使用,对机具设备的完好及维护工作要求高,项目有关负责人定期对机具设备进行检查、维护和保养,确保机具设备完好,施工的顺利进行。
由项目技术组提出施工机具计划,后勤供应组按计划落实解决。
大型机具由公司统一安排,调度至施工现场。
根据施工工作内容及施工场地进行合理安排调度。计划DN2400管沟采用机械开挖,配合挖土机及自卸翻斗车;DN800钢管组对及DN2400PCCP管安装需配合**t 吊车进行;DN2400、DN800管道安装时还需配备**t、**t手动葫芦;钢管焊接电源需要配备发电机。
具体安排见附录**施工机具设备表
第六节施工平面布置
1、临时设施
通过对管线沿线的道路和障碍情况的实地勘查,根据具体情况,拟定在**附近厂区内,以及**处厂内位置设临时设施点,以利于材料运输、运转和加工。
根据施工征地范围在管道中心线两边各**米进行规划,在管道的东侧作为施工便道,便道边设排水沟;西侧作为堆放不耕土和沟槽部分土方用地,边上同样设一条边沟作为排除降水井不抽出的地下水。在西侧沟槽边打降水井,征地边缘架设临时用电线路。
平面布置图见附录**。
采用就近租用农民用房及搭设部分临时设施,作为现场安装办公室、会议室、职工和民工宿舍、伙食团、食堂等用房。搭设材料库房、小型机具堆放用房**m2;搭设油料库房**m2和柴油发电机房**m2。根据施工现场实际情况,需在东风渠边再
搭设油料库房**m2和柴油发电机房**m2,房下面垫**-**mm的粗砂,粗砂上面一层红砖。上盖石棉瓦。再租用**亩土地用于堆放砂、石子、车库和加工场地。
2、临时用电
我方施工用电尽量用沿线市电,为保证施工用电还需靠发电机提供。故需柴油发电机**台,容量**KW。备用**台。
在管道沟槽临时道路的另一侧沿线立杉杆架设输电线路,采用BLV-3×70+1×50塑料铝芯线,配设六台配电柜,保证整个施工现场的施工用电和夜间照明用电。
a、开挖沟槽上空沿线每**m挂**W照明灯一盏,照明线路每**m设一控制点,设**A空气开关,照明线路用BLV-35塑料铝芯线。在抢工夜间加班,为加强临时照明,用两芯胶管线,配**W碘钨灯**盏。
b、在DN2400管线一侧线路上安装配电箱**个,用于焊接、照明和降水用电。
需用电源线BLV-70塑料铝芯线,**m;BLV-50塑料铝芯线,**m;BLV-35塑料铝芯线,**m;杉杆L=6-7m,**根;两芯胶管线**m(加班碘钨灯用);引接焊机电源线(四芯**×**mm)**m;水泵用两芯胶管线**m;配电柜**台,配电箱**台,发电机**台。
c、办公生活区用电,用租用农民房原安装好的电源,安表计度。
d、临设临时电源用市电,临设照明用**×**护导线,照明配电箱一个。车库和加工场地用胶管线,安四盏**W碘钨灯照明,加工动力配电箱两个。
3、临时用水
管线沿线计划从自来水管接水,敷设一根DN40的镀锌钢管,再沿线每**米留一个预留头,供施工取水用(浇筑砼镇墩、井等),均实行装表计量。
现场职工日常生活用水,用租用农民房原安装好的自来水,另用钢板制作两个储水水箱(储水量**立方每个)。一个冷水水箱,防止停水时取水用;一个热水水箱,储存锅炉出来的热水,供职工洗澡取水用。用DN80的镀锌钢管和型钢制作一个**米高的钢架,支撑冷水水箱,便于取水。
4、临时施工便道
鉴于该标段工程特点,管线设计在农田中穿过,须修筑施工便道。根据总平面布置,在管线东侧修筑施工便道,道面宽为**米,特殊地段可为**米。
便道要求能够满足施工中机械的正常工作和行驶,由于DN2400PCCP管自身重
量和车辆自重,施工便道需采用二级道路标准,在农田中人工挖除**m深的还耕土后,用**t压路机压实基层后,上铺**m厚的二灰层,再铺**m厚的二灰碎石或连砂石层。通过运输车辆和机械的自身碾压达到密实的目的。
由于施工机械多,在施工便道每隔**米设一处会车位置,长**米宽为**米。
在鱼塘和东风渠等特殊地段的施工便道地基基础需经过处理后,再铺设路面。见鱼塘和东风渠处施工方案。
5、临时渡水管
在施工场地内有**条水沟穿过施工征地范围,用保证下游用水,必须在修筑施工便道时,同时在沟渠内根据沟渠的大小埋设相应的渡水管。
渡水管采用DN300的钢管或铸铁管,约需**×**×**=**m。
第七节施工准备工作计划
工程项目各部位在开工前必须用好准备工作,使之各方面工作均达到开工条件和满足施工进度的需要。
1、技术准备:
1)组织项目经理部人员进行现场勘测,深入了解工程现状。
2)规范、标准和有关施工资料的准备。
3)图纸会审和技术交底。
4)技术方案和技术措施编制、批准。
2、交桩放线;
3、施工平面布置:
1)搭设临时设施。
2)临时用水、用电。
3)临时道路。
4、施工人员(包括管理人员、施工人员和后勤人员)准备。
5、施工机具准备。
6、施工物资准备。
7、向顾客提交开工报告。
第八节施工配合
与建设单位配合:
密切了解该段工程进度计划要求,与甲方代表做好计划调整及其他单位的配合协调。
与设计单位的配合:
对图纸中出现的问题及时向设计单位反映,及时解决;在施工中遇到的障碍及时请设计人员到现场解决,作出处理方案,不影响工期进度。
与监理单位的配合:
及时与监理人员在现场处理好质量与进度的关系,解决施工中的技术问题,保证施工质量安全。
与东风渠管理处的配合:
为按期完成DN2400PCCP管穿越东风渠的安装工作,在施工前及施工期间必须与东风渠管理处密切配合,保证河道内的水量控制及安全防护措施,保证围堰的可靠性。同时按时交接东风渠管理处进行河道的恢复工作,保证东风渠的正常通水。
第三章施工程序及主要施工方案
第一节施工顺序安排
根据本工程的特点,整个工程施工可划分为三个阶段。
1、施工准备阶段。
主要工作内容为现场勘察、图纸会审及交底、测量交桩、搭设临设、修筑便道、材料准备、人员及机械设备进场等各种准备工作。
2、工程施工阶段。
为全面施工阶段。主要工作为测量放线、沟槽开挖、吊装下管、PCCP管组对、焊接、防腐、管道灌水试压等工作。
3、竣工移交阶段。
主要完成以下工作:现场收尾清理场地;竣工资料及图纸整理汇总;提交竣工报告;工程验收移交;人员设备退场。
4、施工程序:
管线施工按以下程序进行:
测量放线→沟槽开挖→管基敷设→管道安装→回填土分层夯实→管道灌水、试压→管道冲洗消毒→移交收尾
测量放线、沟槽开挖、管道安装、焊接、防腐等工作均实行交叉作业。
根据工程实际情况,在施工阶段部位顺序安排:
东风渠DN2400管线安装→河堤修复→东风渠向磨盘山DN2400管线安装→穿越磨盘山道路DN2400管线安装→道路恢复→东风渠向熊猫大道处方向DN2400管线安装→支线安装→各管线上阀井及支墩同步施工→沟槽回填→还耕。
第二节施工测量放线
在市勘测院测量交桩时,由现场测量人员一起接受市勘测院的中线桩及高程桩,在管道中心位置上打入铁钉,并用水泥墩固定中线桩及高程桩。用水准仪和经纬仪
根据已交中线桩,每**米及支线交叉口处位置上,在中线桩两侧的道路或建筑物、电杆上引上控制桩,并注明距离、高程。再根据已交中线桩,用水准仪和经纬仪每**米一点,补打中线桩,并引上高程,再根据每个桩处的高程计算出开挖宽度,在中心钉两侧各分一半,用线绳在两中心桩之间拉直,撒上石灰,检查无误后开挖。
在土方开挖过程中,测量人员应随时测量开挖沟底标高,特别在机械开挖时,在挖至设计管底高程**-**cm时用人工捡底,控制好沟底高程。
在沟底形成后,用经纬仪在沟底放好中线,根据管道的大小放出边线桩,并牵线以便于管道的施工调整。
在管道节点施工前,测量人员根据已有的中线桩号的设计节点桩号,推算出节点位置,以便于根据已安装管道进行调整,保证节点位置不变。
第三节沟槽开挖
给水管道主管(DN2400)管径大,埋深平均深度**米,最深达**米多,沟槽开挖面平均达**米,最宽达**米多,采用机械开挖结合人工开挖捡底。
主要机械配置:挖土机(DH280)**台、翻斗车(5t)**辆、装载机**台,压路机**台,推土机**台。
1、沟槽开挖边坡按**:**放坡,局部地区根据实际土质情况增大边坡系数。
2、为了保证管道安装高程的准确性和管底原状土不被破坏,采取机械开挖至设计高程以上**mm左右后用人工捡底至设计高程。
在农田中的施工便道及沟槽位置,先由人工挖除**cm的耕种土,并堆放在堆土位置边上。
DN2400(PCCP)管沟底由人工挖至设计高程以下**mm,然后在管底位置填中粗砂**mm(密实度达设计要求)至设计高程。如遇到土质差或中膨胀土,需在砂垫层下作换土处理。
3、DN2400(PCCP)接口处必须挖接口操作坑,坑壁加挡土板。
4、沟壁保护:
1)由于机械开挖震动大,该段管线土质较差,除采取有效的降排水措施外,还需在临时便道侧的个别地方加设单面挡土板。部分地段,深在**m左右,为了保证
安全,需加两侧挡土板。
2)沟槽开挖好后应作好封闭工作,严禁日晒、雨淋,部分地段处于鱼塘内,所有排水系统应采取防渗措施。为了防止日晒、雨淋导致沟壁垮塌,拟采取彩条布盖住两侧沟壁,上、下各挖一小排水沟排水(见下图)。
3)在管道穿越东风渠及道路地段,开挖沟槽时需采取特殊措施。
5、土方堆放及外运:
因施工场地有限,在开挖沟边只能堆放少量的用于耕种的土方,大部分需外运3km。土质不好的土方也需外运,不能用于回填。
为减少外运量,开挖土方时,在安全的前提下,尽量堆放在就近沟槽边,并与
耕种土分开堆放,回填土尽量采用改性土。
第四节管沟降水及排水
该段管线地下水均为上层滞水,无统一水位,地表水多,沟槽较深。为保证安全顺利施工,必须解决好沟槽降水及排水。现该段地质资料不全,根据以往施工经验,计划采取沿线DN2400沟槽边打降水井,每**米设一口降水井,每口井内用一台DN50潜水泵降水,用DN50胶带或帆布带接引至排水沟内再进入沟渠或河道内。降水井采沉井式,用DN1600钢管作为外管,人工在管内挖土,靠管重及外力下沉至设计管底下**米,再在内下一根DN1200的短管,管壁钻孔,以利于流水。
每**口井作为一组进行,管道安装过一口井**米后,即可拆除该井,运至下一个井位打井。
第五节PCCP管安装
1、安装程序:
管及橡胶圈外观检查→工作面清理→捡平沟底,挖接口坑→安装密封胶圈→吊装下管→对口和拉管→稳管→抹口。
2、管及橡胶圈外观检查:
DN2400PCCP管外观检查:管身保护层不能有脱落、空声、裂纹等缺陷;承口工作面上下不能有凹凸缺陷。对检查出有轻微缺陷的,先通知厂家进行修补,凡修补后不能达到设计质量要求的均退回。
橡胶圈使用前必须逐个检查,不能有裂口、破损、气泡、大飞边、油类侵蚀现象,变形、扭曲和不符合尺寸的禁用。
3、DN2400PCCP管安装方法及技术要求
DN2400PCCP管安装采用“手拉葫芦安装法”:安装时,采用专门制作的拉紧装置,在管内拉动葫芦链条,收紧钢丝绳,使管子插口端向承口内顶装。
1)工作面清理:
粗糙或不干净的工作面将影响柔性胶圈到位,易损坏胶圈,造成密封不严。下管前应根据检查情况,将承口和插口工作面打整干净。
2)捡平沟底,挖接口坑:
DN2400管沟沟槽采用机械开挖,机械开挖至管底设计高程以上**-**mm时采用人工捡平至设计高程位置。接口坑的尺寸应使管身能直接接触在沟底土层上,这样即保证了接口的安装质量,又避免了管道不均匀沉降所引起的应力集中。
3)安装密封胶圈:
DN2400PCCP管用的橡胶圈在承插口对接时的运动状态是滑动方式,柔性接口质量的优劣于橡胶圈安装方法有一定关系。套在管插口上的橡胶圈要求平直,勿扭曲。为了减少牵引柔性胶圈的摩擦力,使胶圈平滑到位。采取在胶圈和承口工作面涂抹润滑液进行润滑。
4)吊装下管:
DN2400PCCP管管质脆,吊装时必须平正,切忌碰撞管道的任何部位。
5)对口和拉管:
接管对口过程中,管道要平行沟槽起吊,对口才能正常。对口完毕后,应用十字架、线垂等校正管中线位置,松开起吊装置后再松开对管装置。管道接口需要借转角度时,应先平直对口然后再拔斜。接口在正常对接时,插口应均匀进入承口,胶圈在预定的承插口工作面上,承插口间的间隙和距离均匀一致。安装顶力消除后,常会产生“回弹”,回弹量在正常情况下不应超过**mm,回弹量过大的应针对其形成原因重新对口。
6)稳管:
由于部分管段不是安装在同一高程上,而是有一定的坡度,使插口工作面有斜坡,安装顶力消除后,水平分力的反作用以及地基的不稳定,受管子自重的影响,造成非正常回弹(即回弹量过大)。因此,还须采取在管道两边回填部分土进行稳管,使之随后安装的管子能阻止它的回弹,然后对刚安装的管子稳管。
7)接口试压:
DN2400PCCP管采用双胶圈,在接口安装到位后需马上进行接口试压。采用手摇泵进行,试验压力为**Mpa,**分钟压降小于**Mpa即为合格,对不合格的接口必须重新安装。接口试压合格后,方可安装下节管道。
8)抹口:
在安装拉管到位后,内口间隙在**cm以内,然后进行内缝抹口及外缝灌浆处理。接口内缝中用**:**水泥砂浆勾缝,抹灰与管内壁齐平。试压孔用螺栓垫片密封后,进行同样处理。保证密实度达到设计要求。外缝作**:**水泥砂浆制成流态,以便灌注。为使砂浆灌注密实,可事先在接缝内放入一根铁丝,在灌浆时来回牵动,以利砂浆密实。灌满后顶部用塑料布覆盖。
第六节钢管安装
该段管线排水支管DN800及以下的钢管需要焊接,根据管道长度组对施焊。
1、钢管安装程序:
钢管外观检查→下管组对→焊接→焊口外观质量检查→超声波探伤→水压试验
→焊口防腐。
钢管组对及要求:
1)DN800(钢)管道采用在地面上进行组对,焊接好后,再用12t吊车进行下管,节与节间在沟槽内进行组对焊接。在焊接口处需挖**×**×**m的焊接坑,坑壁加设挡土板。
2)钢管用葫芦组对,按规范要求对钢管的间隙及管面进行调整,应使整个周边管面高低一致,且错边量不大于**mm。
3、钢管焊接及要求:
1)钢管采用对接焊,DN800采用双面焊,DN800以下采用单面焊,V型坡口应满足设计总说明要求。
2)管节施焊前,应先修口、清根,用钢丝刷将坡口两侧**-**mm范围内的铁锈,熔渣,油污水质等清除干净,并保持干燥,防止焊缝内产生气体和夹带杂质。
3)钢管对口检查合格后,进行点焊,点焊时应注意以下几点:
(1)点焊焊条(按设计要求采用GBE4303,牌号J422,在使用前进行烘干,使用时放在保温筒内,不得受潮)性能与点焊焊缝的质量要求,均应与接口焊接相同。
(2)点焊时,应对称施焊,其厚度于第一层焊接厚度一致,点焊位置不得在纵缝位置。
(3)DN800的钢管,点焊长度为**-**mm,环向点焊间距不大于**mm。
4)该管线属于野外施工,为保证焊接质量和施工进度,采取在每个焊接点搭设一个**m2的活动遮雨、太阳棚,用DN40架管搭设,油毛毡覆盖,共需搭设**个。需用材料:DN40架管,**m;油毛毡**m2。
4、焊口质量检查:
1)外观质量检查:
外观上焊缝表面应光洁,宽窄均匀整齐,焊道于母材应平缓过渡,根部应焊透,焊缝和热影响区不得有气孔、夹渣、裂纹、焊瘤和弧坑等缺陷。
2)内部质量检查:
对焊缝内不缺陷的检查,应用油渗法进行抽样检验,超声波探伤。
5、防腐处理:
焊口焊接检测合格后,应及时作好外防腐处理,采用环氧煤沥青加强防腐,严格按规范和设计要求进行。
第七节阀门及附件安装
1、阀门检查:
1)每台阀门必须有制造厂家的合格证;认真检查阀体有无裂纹等缺陷,有裂纹的禁止使用;认真核对实物的规格、型号、材质和编号;核对开启加长杆和刻度指示盘是否符合设计要求;核对阀门于连接管件的配合尺寸。
2)DN300以上管径的阀门在安装前逐个作单体试压,DN300以下的阀门作抽检。
2、阀门安装:
每台阀门经检验合格后方可安装;安装时严格按照给水管道设计图及阀门大样图进行安装;严格按规范GB50268-97的要求执行。
3、附件安装:
对松套伸缩节、阀门伸缩节等附件安装,严格按规范和设计总说明的要求执行。
第八节沟槽回填
沟槽回填应在管道隐蔽工程验收合格后进行,回填前必须将沟槽底杂物清理干净,沟槽底不得积水,严禁带水回填;管沟回填时采用有效措施确保管道不发生位移或变形;沟槽回填分层夯实,每层厚度不得大于**米,管道两侧应同时进行及管顶以上**米逐层轻夯压实,回填土不得用建筑垃圾、有机土、淤泥等不合格土质,其含水量应控制在最优含水量附近,水压试验前除现场焊口外、管道两侧及管顶**mm范围内可先回填,试压合格后及时回填其它部份,管道土方回填应特别重视质量,采用有效措施,加强检测手段,严格按施工规范施工,确保施工质量。
在膨胀土地区施工,沟槽回填可采用非膨胀土、弱膨胀土及掺有石灰或其他材料改性的膨胀土,夯实土的干密度不应小于**kg/m3。
第九节阀门井等附属构筑物
土建工程严格按设计图纸和图集进行施工。
1、阀门井、检查井的修筑
1)井底基础应与管道基础同时浇筑。
2)井室安装阀门时,井底或井壁距承口或法兰盘的距离不得小于规范要求。
3)砌筑井的内壁应采用水泥砂浆勾缝,有抹面要求时,内壁抹面应分层压实,外壁应采用砂浆搓缝压实。
4)钢筋砼井应严格按图纸设计,可先浇筑砼垫层,再安装管道,用制作的支架将管道支撑起,在管道安装好后,再扎钢筋,用扎丝扎好,保证绑扎质量。在检查无误后进行关钢模,浇筑砼。浇筑砼时应将振动泵插到底,振动位置应到位,防止漏振。
5)井砌筑到规定高程后,应及时浇筑或安装井圈,盖好井盖。
2、支墩及镇墩的浇筑
1)管道及管道附件的支墩和锚定结构应位置准确,锚定应牢固。
2)支墩应在坚固的地基上修筑,当用砌筑支墩时,原状土与支墩间应采用砂浆填塞。
3)管道支墩应在管道接口做完,管道位置固定后修筑。管道安装过程中的临时固定支架,应在支墩的砌筑砂浆或达到规定强度后拆除。
4)镇墩应严格按图纸设计,可先浇筑砼垫层,再安装管道,用制作的支架将管道支撑起,在管道安装好后,进行关钢模,浇筑砼。浇筑砼时应将振动泵插到底,振动位置应到位,防止漏振。
第十节管道试压、冲洗、消毒
1、管道根据设计及规范要求,地下管道的压力试验分段进行,该段分为一段进行,详细的管道试压方案视现场实际情况再行编制。
管道压力试验采用水压试验的方法进行。当试压合格后,将管内的水用水泵从排水口排入排入井点降水的临时排水沟,保证管沟内不得有积水,同时将管内积水
排尽,满足下一工序继续施工的要求。
2、管道冲洗、消毒
根据给水排水验收规范《GB50268-97》要求,管道在水压试验后,竣工验收前应冲洗消毒,冲洗消毒根据实际情况分段进行,先冲洗再消毒。
(1)管道冲洗:
a、管内清扫:主要针对DN2400的PCCP管道。具体做法:管道水压试验合格,清扫管道内部脏物。
b、管道冲洗:
针对DN2400管道冲洗用水量大的特点(按**米/秒流速计算,每小时用水量为**m3左右),而实际情况又无法满足进水量和排水的要求,对于这类管道采用高压水枪人工进入管内冲洗的方法进行。先将水抽入临时水箱,再用加压泵给水加压送往给水管进行冲洗;冲洗后的排水用水泵抽入排水沟,整个冲洗工作到排出的水检查合格为止。
临时短管利用管道试压时制作的临时短管在端面开孔接DN20冲洗临时管。在冲洗过程中保证水池里的水位,防止空气进入冲洗管内。冲洗检查合格后,进行下一道工序管道消毒。
(2)管道消毒:
DN2400钢管消毒,首先在管段两端焊接临时肓板,同时封闭管段上所有的出口,然后注入含**mg/L以上的氯离子浓度的清洁水浸泡管道**小时,利用管线冲洗排水阀冲洗,安装水泵将水抽至临时排水沟,直至取样化验合格为止。
第十一节还耕及恢复
为保证还耕恢复在施工前,在施工同时测量标注好原地貌的尺寸标高及标志以便于恢复。
由于管道穿越农田、鱼塘及东风渠,在安装完后要恢复原状,以便农田耕作。
东风渠的漫滩、护坡、河堤恢复由东风渠管理处负责按设计完成,农田内还耕先回填至原土下**cm,压实后,上铺还耕土。鱼塘按设计管顶上铺**m厚砂夹石后,回填至原塘底标高。所有断开的道路,田坎重新培土恢复。原有沟渠取出引流管后,
目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责
三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷
设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指
导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》
水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月
一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。
(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。
自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日
目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表
第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)
施工组织设计 目录 第一章主要施工方法 (2) 一、挖沟槽土方 (2) 二、路基回填 (3) 三、雨水管道铺设 (5) 四、砌筑检查井 (14) 五、雨水进水井 (16) 六、污水管道铺设 (17) 第二章主要技术措施 (26) 一、项目风险预测 (26) 二、事故防范 (26) 三、事故应急预案 (27) 第三章质量保证体系及保证措施 (30) 一、施工质量管理 (30) 二、组织体系及保证措施 (30) 第四章工程进度安排 (32) 一、工期及保证措施 (32) 二、影响工期的因素分析及对策 (35) 第五章重点、难点及保证措施 (38) 一、雨季施工和防护措施 (38) 二、地下管线及其他地上、地下设施的保护加固措施 (39)
三、冬季施工和防护措施 (40) 四、其它注意 (42)
第一章主要施工方法 一、挖沟槽土方 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做好地表水的排除工作。 2、沟槽开挖顺序 当钢板桩成功打入时,可以开始沟槽的开挖工作。土方开挖由专人指挥,严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。 当挖至标高接近沟槽底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按支护结构要求及时调整钢板桩。接近钢板桩帷幕墙30cm 的土方由人工进行清理,并由挖机带走。 在设计要求有底板的沟槽开挖时,沟槽开挖施工至基础底板标高时,应及时完成石子垫层、素砼基础铺设工作。在前一块完成土方后开挖及垫层、基础施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、沟槽排水 为保持开挖的沟槽内无积水直到施工完成,因此必须认真做好沟槽排水工作。首先在沟槽顶面两侧设排水沟以堵截地面上的雨水和明水流入沟槽内;另外在槽底两侧设置排水明沟,并在每个井段设置集水坑,并配备足够数量的水泵进行抽水,确保沟槽内无积水。
室外消防管道施工方案编制单位:
编制人:审核人审批人:
一、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖 1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B= D1+2(b1+ b2+ b3) 其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm) b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm 1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。
1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1) 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及 各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边 缘不宜小于0.8m。 (4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平 整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧 的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底 高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 1.2、沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。 1.3沟槽回填 1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 1.3.2回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。 1.3.3回填土的每层虚铺厚度为250mm。 1.3.4沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 1.3.5回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不 得在影响压实的范围内堆料。 (2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有 沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填 其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定: (1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。
第一章编制说明 一、编制依据 1、泵站工程招标文件。 2、泵站工程施工图。 3、工程地质勘察报告(详勘)。 4、我公司历年同类工程的施工经验。 二、编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织文字说明及附表中,严格按照招标文件要求,做到统一标准规范编制。 2、遵循设计文件和规范,编制的原则,在编写主要项目施工方法中严格按设计要求,执行现行的施工规范和验收标准,科学组织施工,确保工程的质量和进度。 3、坚持实事求是。一切从实际出发的原则,在制定施工方法中根据本公司的施工能力、经济实力、技术水平、坚持科学组织、合理安排、均衡生产、确保高速、高质量地完成项目建设。 4、坚持施工全过程管理的原则,在工序施工中严格执行监理工程师的指令。 (一)工程概况: 湘潭三水厂水源搬迁改造工程施工项目,位于湘潭三大桥西侧、滨江路南侧。由中环水务出资建设,中铁第四勘察设计院集团有限公司设计,湖南第三工程有限公司施工承建,长沙中大建设监理有限公司负责监管。日供水30万吨/日;建安造价约2000万元。项目由取水头部、导水管、取水泵井、取水泵房、办公综合用房及配套工程。建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年,抗震设防类别乙类,建筑耐火等级二级,屋面防水等级一级,泵房等级别Ⅱ,泵站建筑物级别2(永久性建筑),防洪标准设计50年。 1、泵房及设备间: 框架结构,建筑面积2876平方米,建筑总高11.85米。设备间基础为钻孔灌注桩、承台及基础梁,桩径600,持力层为中风化泥质粉砂岩。现浇柱、梁、板、吊车梁等。砼强度等级:桩、承台、基础梁、柱、梁板、吊车梁均C35。钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400、HRB500。砌体±0.00以下MU20浇结蒸压粉煤灰砖,±0.00以上采用A3.5B06蒸压加气砼砌块。地面采用地面砖,内墙为涂料、
综合说明,质量、工期、安全文明施工目标根据供热管道安装有关规定、技术规范、图纸等其他资料,以及现场考察了解的情况,并结合本单位的技术、设备、经验等优势,在保证质量、工期、安全、环保和文明施工的原则下,编制本工程的施工组织设计。 一、综合说明 1.编制依据 1、《工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 2、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(GJJ/T81-89); 3、《城市供热管网工程质量检验评定标准》; 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 5、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 2.工程概况 本工程为X X X室外供热管网工程,位于济南高新区体育西路与康虹大街交汇处,该站设计总供热能力25万㎡,其中低区供热面积约19万㎡,高区供热面积约6万㎡。本工程供热介质为水。设计参数:一网设计供水温度近期为110℃、远期130℃.设计压力等级为2.5Mpa,二次网设计供回水温度80℃/60℃,设计压力等级为1.6Mpa. 2.质量与工期目标 质量目标:确保优良。 工期目标:按业主要求日期开工,自接到业主通知一小时内人员、设备均能到达指定现场。 3.安全文明施工目标 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;保证并
维护施工区域的安全与交通秩序;确保达到省级文明示范工地、济南市标准化工地的要求。 二、施工组织机构 根据工程情况设一个项目部,下设施工技术部、质量检查部、计划统计部、综合办公室、物质设备部、安全监察部、财务部、试验室等部门,项目部是全面完成合同任务的领导机构,对业主负全面责任,通过各部门实施完成各项业务工作。施工组织机构如下图所示:
目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程施工特点及施工任务的划分 第四章施工准备 第五章施工组织机构 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章主要施工机械设备及劳动力配备计划第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全施工的技术组织措施 第十章确保文明施工的组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章施工总进度计划 第十三章成品半成品的保护措施 第十四章各关键点,技术难点的处理措施第十五章施工总体平面布置 第十六章合理化建议
第一章编制依据 《安阳市第八水厂厂区工程岩土勘察报告》 《安阳市第八水厂施工图纸》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电器装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 《电器装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2010 《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》GB50168-2011 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 《电器装置安装工程旋转电器施工及验收规范》GB50170-2006 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电器装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-2008 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88
常州金坛建设工程有限公司 施 工 组 织 设 计 工程名称:西太湖影视基地 项目名称:室外雨污水管道工程 编制人: 审核人: 批准人: 年月日编制年月日审批 目录 第一章、工程概况及特点2 第二章、编制依据 2 第三章、施工总体部署3 第一节、材料及机具准备 (4)
第二节、施工作业条件 (4) 第三节、主要施工顺序 (5) 第四节、施工工期安排 (5) 第五节、工程质量控制 (6) 第四章、施工方案及技术措施6 第一节、施工测量 6 第二节、管沟开挖 8 第三节、管道基础施工9 第四节、排水管道铺设9 第五节、检查井砌筑及井盖选用11 第六节、土方回填 12 第七节、闭水试验12 第八节、通水试验通球试验13 第九章、成品保护 134 第五章、工程质量的保证措 施.............................................................. (14) 第六章、安全文明施工及环境保护措施16 第七章、季节性施工措施 (19) 第一章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。
2.2、设计施工图及国标图集。 第二章、工程概况 1、基本情况: 工程名称:室外雨污水管道工程 建设单位:江苏伟驰建设发展有限公司 设计单位:苏州市新宇建筑设计有限公司 监理单位:江苏阳湖建设项目建设管理有限公司 施工单位:常州金坛建设工程有限责任公司 第三章、施工总部署 由于本工程施工面积广,工期紧张,只有合理安排施工,压缩工序施工时间以确保工期近期完成。 结合本工程施工现场实际情况,将雨污水管道工程进行流水施工。1、雨污水管网工程: 根据施工进度总计划和施工现场场地占用情况,将雨污管网工程施工
室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)
新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计
内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司
施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区
DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格
乡镇供水水厂工程施工组织设计
某水厂 施 工 组 织 设 计 某建筑安装有限公司二00八年元月
目录 一、综合说明错误!未定义书签。 二、工程概况错误!未定义书签。 三、施工准备计划错误!未定义书签。 四、施工方案错误!未定义书签。 五、工程质量保证措施错误!未定义书签。 六、安全生产保证措施错误!未定义书签。 七、安全文明施工保证措施错误!未定义书签。 八、施工现场环境保护措施错误!未定义书签。 九、施工进度保证措施错误!未定义书签。 十、劳动力组织及劳务队伍素质错误!未定义书签。十一、拟投入本工程的主要施工机械设备表错误!未定义书签。十二、拟投入本工程劳动力计划表错误!未定义书签。十三、某水厂工程施工进度计划表错误!未定义书签。
十四、某水厂工程平面布置图错误!未定义书签。十五、本工程执行强制性规范标准错误!未定义书签。十六、本工程拟采用的新技术、新工艺错误!未定义书签。十七、临时用地表错误!未定义书签。十八、主要材料及特殊材料的供应计划错误!未定义书签。
某水厂施工组织设计 一、综合说明 1、施工组织设计编制依据 (1)某县农村饮水安全项目某水厂工程招标施工图纸。 (2)某县农村饮水安全项目某镇招标图纸答疑。 (3)某县农村饮水安全项目某水厂工程招标文件。 (4)现行建筑工程的法律、法规、施工规程、规范及标准。 2、本工程使用的主要的施工规范 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )(2)(2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203- ) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- ) (4)《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204- ) (5)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209- ) (6)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- ) (7)《屋面工程验收规范》(GB0207- ) (8)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB20210- )(9)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242- )(10)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50243- ) (11)《测量规范》(GBJ50026-93) 3、编制原则 (1)坚持施工技术的先进性、针对性、施工管理的科学性、有效
外网管道安装 施 工 组 织 设 计
第一章编制依据 一、编制说明: 外网工程施工方案根据建设单位、施工设计图纸的要求,对工程质量和安全生产技术措施、文明施工组织和技术措施、现场施工管理组织机构、主要项目的施工方案及方法、投入机械设备及进场计划、主要材料用量及损耗、控制性施工进度计划以及工期保证措施、现场总平面布置等均做了详细的阐述。同时又根据本工程质量确保一次性交验合格。 我公司将把本工程列为重点工程,将从人员、材料、设备等方面予以充分的保证。本着“创一流精品,树企业形象,让用户满意”的原则,在施工中进一步加强工程的计划性、控制性和监督性。做到对所有人员、材料、设备的进场有计划,使用过程有控制,事后有监督。对现场所有人员实行定岗定责,做到职责明确,奖罚分明。从而使工程的成本、质量、进度、安全、文明施工等方面得到有力的保障。同时我们将在施工中确保工程的质量目标。对各类耗材加强控制,定量分析。本工程要全面、高标准的实现设计意图及国家标准,我公司将从整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系,以我们良好的企业实力,和我公司创优质工程,树优质信誉的质量方针,在确保工程质量、投资目标的前提下,按期竣工,尽快发挥建设单位在该项目上的投资效益。我方将充分利用有利条件,以敬业、求实的工作作风,优质、高速、安全的完成该工程的建设任务。 二、编制依据 1.建设单位提供的施工图纸 2.给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ141-90 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 4.给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 5.水泥混凝土路面施工及验收规范GJ97-87 10.2008。
7.5万m3/日自来水厂工程 施工组织设计 编制日期:2018年5月25日
目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表
第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008) 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50326-98) 16、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 17、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96) 18、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 19、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)
重庆市北碚水土工业园区水厂(二期) 安装工程 施工组织设计 编制:许晓华 审核:邹琦 审定: 批准:乔孔辉 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 二0一六年三月一日 目录 1、工程概况 1
2、编制依据 5 3、施工部署 6 4、质量保证体系、工程质量目标及质量保证措施 12 5、施工安全保证计划 17 6、文明施工及环境保护 20 7、施工机具计划与设备材料管理 21 8、本工程所执行的施工及验收规范和标准 23 9、各专业施工方案 24 9.1设备安装施工方案 24 9.2厂区管道安装施工方案 36 9.3电气安装施工方案 49 9.4 源水管线安装施工方案 59 附:安装工程施工进度计划 1、工程概况 1.1 工程名称:重庆市北碚区水土工业园二期水厂安装工程。 1.2 工程地点:重庆市北碚区水土工业园 1.3 建设单位:重庆市江东水务有限公司 1.4 设计单位:重庆市政工程中南市政设计研究院有限公司 1.5 监理单位:重庆市建设工程监理有限公司 1.6 施工单位(安装):重庆巨能建设集团路桥工程有限公司
本期工程总规模为30万吨/日,一次规划,分三期实施,本次二期规模为10万吨/日,暂建设一条工艺线5万吨/日。该工程位于重庆市北碚区水土工业园区,总占地面积?亩。一期供水水源为嘉陵江泵站接来,二期自建一座取水井和源水管线,水厂工艺流程如下图所示: 加碱 加矾加氯(季节性) 加氯 加碱补加氯 1.8 工程范围及工程造价: 包括三个部分:取水井;源水管线;厂区。; 1.8.1厂区总图:总图材料表中所规定的所有设备及管材的安装, 1.8.2配水井及预沉池:材料表所述的全部内容; 1.8.3沉淀池:材料表中所述内容; 1.8.4V 型滤池:材料设备表所述的全部内容; 1.8.5清水池:设备材料表所述内容; 1.8.6加氯间:设备材料表所述内容; 1.8.7废水回收池:设备材料表所述内容; 1.8.8加药间:设备材料表所述内容; 1.8.送个水泵房:设备材料表所述内容; 1.8.10电气部分:电气图所述内容; 1.8.11取水井部分:设备材料表所述内容; 1.8.12原水管线部分:施工图所述全部内容; 1.8.13合同价款: (人民币) 1.9 工期要求: 214日历天(2016.3.1-2016.9.30)。 1.10 质量等级要求:优良。 嘉陵江 配水井 预沉池 沉淀池 V 型滤池 清水池 清水泵房 供水管网
宿迁经济技术开发区古楚小学室外 附属项目
投标人:江苏瑞晨市政建设有限公司
第一章、施工组织设计
、总体概述(施工程序总体设想及施工段划分) 1.1工程概况 工程名称:宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目 建设单位:宿迁市经济开发总公司 建设地点:宿迁经济技术开发区古楚小学 结构类型:沥青砼路面。 质量标准:合格。 招标范围:土方工程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 招标工期:60日历天 准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 1.1.1编制说明 本工程名称为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目。本工程位于宿迁市南部工期60日历天,质量达到合格。 本次招标范围为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目;主要内容包括:土方工 程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 1.2设计概要 按城市建设规划及道路要求,依照《城市道路设计规范》GJJ37-90)本工程道路的 主要技术标准如下: 1.2.1道路工程 1)道路:
122排水工程 1.3施工段及施工阶段的划分 1.3.1施工段的划分 由于本工程路线长,并且施工工程量大,所以我公司将本工程分三个施工段进行流水 施工:第一施工段为:快车道施工; 第二施工段为:慢车道施工;第三施工段为:人行道施工;第四施工段为:排水管道铺设。 1.3.2各项施工段的施工阶段划分 第一阶段:线路复测、三通一平,施工平面布置。本阶段大约持续5个日历天,主要 工作内容有:施工搭设临建、施工便道铺设、场地平整、施工用水用电等。 第二阶段:路基施工。本阶段主要施工内容为:大型土方开挖、回填及超载预压。 第三阶段:本阶段主要为排水管道及检查井施工,测量放线是本阶段的施工重点。 第四阶段:水泥稳定层施工。 第五阶段:沥青砼面层施工第六阶段:为收尾施工阶段,边坡修整植被、排水顺接、清理退场等。
目录 第一章工程概况 (1) 一、工程慨述: (1) 二、施工现场条件 (1) 三、编制依据: (4) 四、执行的规范及标准: (4) 第二章主要项目施工方案 (5) 一、施工测量 (5) 二、土方工程 (7) 三、地基处理 (8) 四、模板工程 (8) 五、钢筋工程 (9) 六、混凝土工程 (8) 第三章主要资源需求计划 (15) 一、劳动力计划表 (10) 二、主要机械配置计划表 (10) 第四章工程质量管理 (15) 一、工程质量目标 (16) 二、质量管理体系 (16) 三、质量保证措施: (16) 四、质量预控措施: (21) 五、质量监控措施: (21) 六、后期质量控制: (16) 七、质量评定及统计: (16) 第五章施工安全管理与措施 (16) 一、安全目标: (16) 二、安全管理机构 (16) 三、安全生产责任制: (17) 四、安全例会制度: (17) 五、安全措施与要求: (17)
附:施工平面布置图、施工总进度计划 第一章工程概况 一、工程慨述: 1、马钢(合肥)工业供水有限责任公司BOT水厂项目设计总供水量为5万m3/d 工程项目。 2、建筑、结构特征 马钢(合肥)工业供水有限责任公司BOT水厂项目,土建部分包括:综合楼、变电所、二级泵房、加药间及配电室、污泥脱水间、反应沉淀池、污泥浓缩池、清水池、道路、围墙、设备基础等、场地的平整及土方的挖、填、运,厂区工艺设备部分,暖通设施以及消防(含消防的报验办理)、管线等生产辅助设施、工艺管线及设备的制安等,及上下水、构筑物的蓄水试验、施工用水、电的接引等。本工程多为钢筋砼结构,部分构筑物均为薄壁砼板墙,设计对盛水构筑物的砼防裂缝以及外露部位的砼表面要求高。
2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:
审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施
1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划
一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、
黄梅县饮水安全垅坪五祖水厂供水工程一标段 施 工 组 织 技 术 方 案
湖北独山建筑工程有限责任公司 目录 第一章编制依据 第二章工程概述 第1节工程概况 第2节工程质量与工期要求 第3节工程特点 第三章施工总体安排 第四章主要施工方法 第1节施工准备 第2节基坑开挖、降排水及支护 第3节钢筋工程施工 第4节模板工程施工
第6节预留洞、穿墙防水套管、预埋件施工方法第7节钢板止水带的设置方法 第8节水池试水试验方法与要求 第9节物料提升机安装与拆除方案 第10节房建基础工程 第11节房建主体施工 第12节砌体工程施工 第13节脚手架工程施工 第14节门窗工程施工 第15节屋面工程施工 第16节装修工程施工 第17节电缆沟施工 第18节挡土墙工程施工 第19节道路工程施工 第五章工程投入的施工机械设备情况 第六章劳动力安排计划 第七章确保质量的技术组织措施
第2节原材料及中间产品检测计划第3节关键工作质量保证措施 第4节季节性施工措施 第5节沉降观测、测量复核保证措施第6节提高外观质量的技术措施 第7节材料和设备质量保证措施 第8节技术档案管理及保修服务措施第八章确保安全生产的技术组织措施第1节安全目标及保证措施 第2节对突发事件的应急措施 第九章确保文明施工的技术组织措施第十章环境保护措施及消防治安措施第十一章确保工期的技术组织措施 第1节施工进度计划安排 第2节工期保证措施 第十二章施工总平面布置 第十三章材料供应及质量保证措施
第十四章降低成本的措施
第一章编制依据 1、本工程招标文件及招标答疑纪要 2、本工程设计图 3、混凝土结构工程施工质量验收规范GB 4、给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 6、《建筑地基基础工程质量施工验收规范》GB 7、《钢结构工程施工及验收规范》GB 8、《普通混凝土拌和物性能试验方法》GBJ80-85 9、《普通混凝土力学性能试验方法》GBJ81-85 10、《混凝土结构试验方法标准》GB 11、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》CECS40:92 12、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 13、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 14、《砌体工程施工及验收规范》GB 15、《建筑工地施工现场供用电安全规范》GB 16、《测量规范》GBJ
小区室外管网综合施工组织设计方案
第一章小区工程概况 ⒈工程名称:XX小区配套管网工程 (给水管道、消防管道、排水管道、热力管道、外网电气) ⒉工程地址:XXXXXX ⒊建设单位:XXXXXX ⒋建筑功能:室外管网、电气(包括给水、消防、排水、热力管网、外网电气) ⒌质量目标:合格 ⒍安全管理目标:确保安全生产、文明施工 ⒎建筑概况: 本工程为福民小区公租房院区配套工程,本小区给水采用市政管网供给,采用两套管网高区、低区分别供水。室外给水管采用塑料给水管,管径有DN200、DN100、DN75,热熔连接。小区供水管网在小区东西两侧接入市政管网形成环状供水管网。 院区消防管道采用钢管焊接而成,管径为DN100,主阀门采用闸阀、法兰连接。室外消防栓安装见05S201页8图,采用SS100/65-1.0型室外消防栓。 室外排水雨排分流,雨水管道施工部分已随院区道路工程施工,具体施工方案详见院区道路、雨水工程施工方案,此处暂不赘述。排水排入小区南侧市政管网。管材主要为HDPE双壁波纹管,管径DN200、DN300、DN400,接口采用承插密封圈接口方式,接口承
插深度严格按《给排水管道工程施工质量及验收规范》(GB50268-)施工。 院区供热管网采用分区供热,我方施工范围为高区、低区热力管道。热力管道采用无缝钢管焊接,供回双管,管径为DN200、DN150、DN100、DN80、DN65管道安装应先除锈后刷防锈漆两遍。热力管道系统由市政供热管网于院区西侧接入院区配套热力转换站,再接入各幢楼内。 具体施工内容为: 给水管道采用开槽施工安装敷设。塑料给水管DN200约420米,DN100约1140米,DN70约70米,热熔连接。阀门采用法兰阀7个和螺纹阀12个。给水管道阀门井三个,阀门井采用MU10烧结普通砖和M7.5水泥砂浆砌筑。 消防管道采用DN100钢管焊接而成,总长度约702米,管道安装完成以后刷冷底子油两遍,之后用玻璃布白布面缠绕,再刷沥青漆两遍。安装浅型室外地下式消火栓 1.0Mpa7套。焊接式法兰阀8个。消防用检查井三个,其中院区西侧接市政用管道检查井2个,院区内1个。 排水包括各栋住宅楼排水支管、排水井,排水管道均采用HDPE 双壁波纹管,DN200HDPE双壁波纹管470米,DN300HDPE双壁波纹管500米,DN400HDPE双壁波纹管450米,砖砌圆形排水检查井61座,井身采用MU10粘土砖M7.5水泥砂浆砌筑,并用1:2.5水泥砂浆外掺5%防水粉抹面,井外壁采用原浆勾缝,井盖均为铸铁井
【Word版,可自由编辑!】
目录 第一章综述 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制指导思想 (5) 1.3 编制内容 (6) 1.4 工程特点及工艺措施 (6) 1.5 项目成果目标 (6) 第二章工程概况及施工条件 (7) 2.1 工程概况 (7) 2.2施工用水电条件 2.5 对外交通条件 (7) 第三章施工现场规划与总平面布置 (7) 3.1 施工总平面布置图及说明书 (7) 3.2 砼拌和系统 (8) 3.3 砂石料系统 ......................................... 错误!未定义书签。 3.4 模板及钢筋加工场 (8) 3.5 预制场 ............................................. 错误!未定义书签。 3.6 大型机械布置 (8) 3.7 土方机械停车场 (8) 3.8 弃土区及堆土区 (8) 3.9 临时用房 (8) 3.10 施工供水、供电 (9) 3.11 场内施工道路 (10) 3.12 通讯与办公自动化 (10) 第四章施工总进度计划与工期保证措施 (10) 4.1 施工进度安排原则 (10) 4.2 工期目标 (11) 4.3 施工总体布署 ....................................... 错误!未定义书签。 4.4 施工进度计划横道图 (11) 4.5 施工进度计划网络图 (11) 4.6 工期保证措施 (11) 第五章沉井施工方案 (12)
5.1 概述 (12) 5.2 沉井地基处理 (14) 5.4 沉井下沉 (17) 5.5 沉井封底、底板施工 (21) 第六章顶管施工 (23) 6.1 顶管总体施工方案 (23) 6.2 钢管制作 (25) 6.3 顶管施工工艺及设备选择 (28) 6.4 特殊情况的处理 (31) 6.5 防渗墙基础加固 (31) 第七章引水管与取水头总体施工方案 (32) 7.1 概述 (32) 7.2 施工工艺流程 (32) 7.3 水下基槽开挖 ....................................... 错误!未定义书签。 7.4 水上打钢管桩 (33) 7.5 取水头安装 (33) 7.6 水下沉管敷设 (33) 7.7 沉管段和取水头区域保护 ............................. 错误!未定义书签。第八章房建工程施工 .. (34) 9.1 概述 (34) 9.2 框架柱梁施工 (34) 9.3 墙面、顶板涂料 (37) 9.4 地面 (37) 9.5 油漆工程 (38) 9.6 回填 (39) 9.7 内部结构施工技术质量保证措施 (39) 9.8 特殊气候下的施工措施 (39) 9.9 循环水泵房上部结构及电气室、热工室、检修场地施工 (40) 第十章砼夏季、冬、雨季施工措施 (49) 10.1 夏季施工措施 ...................................... 错误!未定义书签。 10.2 雨季施工措施 (49) 10.3 冬季施工措施 (50) 第十一章施工组织体系 (51)