文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内照度测量

室内照度测量

室内照度测量
室内照度测量

室内照度测量

姓名:陈法文 学号:062877 专业:电气工程 日期:09年5月19日 地点:A105 【实验目的】 :

了解室内照度测量的方法及平均照度的计算,并学会用照度计。

【实验前的准备】 :

预习实验指示书,熟悉测点布置方法及测量方法。

【实验设备】 :

光电池式照度计 一台; 电压表(交流0~500V ) 一台; 卷尺 一盘; 温度计 一只。

【实验项目】 :

求室内一般照明的平均照度 步骤:

(1) 在测定场所打好网格,做侧点记号。一般室内或工作区为2~4米正方形网格。走廊,

通道,楼梯等处为在长度方向上的中心线按1~2米的间隔布点,网格边线一般距房间各边0.5~1米。当实验房间较小时,可去1~2米正方形网格,以增加测点数。

(2) 确定测量平面和测点高度:无特殊规定时,一般为距地0.8米的水平面、走廊,楼

梯规定为地面或距地面为15cm 以内的水平面。

(3) 根据需要点燃必要的光源,排除其他无关光源的影响。测定开始前,白炽灯需要点

燃5min ,荧光灯需点燃15min ,高强气体放电灯需点燃30min ,待各种光源的光输稳定后再测量。对于新安装的灯,宜在点燃100h (气体放电灯)20h (白炽灯)后进行测量。

(4) 测每个网格中心一点的照度,并记录在表格中。

(5) 以所测范围内各点照度值求出全部测量范围的平均照度值。即按下式求其平均照度

E av

MN

Ei

Eav ∑=

式中 Ei ——各网格中心点照度; M , N ——在纵横方向的网个数。

【注意事项】 :

1. 照度计必需配备滤光片,使光电池的灵敏度曲线和人眼一致,同时必需配备余弦校正器,

以免产生测量误差。照度计测量前必需经过校正。

2. 测量时先用照度计的大量程档,然后根据指示值大小逐步找到量程适用的档数,原则上

不允许在最大量程的1/10范围内测定。 3. 指示值稳定后读数。

4. 在测量过程中宜使电源电压稳定,在额定电压下进行测量,如做不到,在测量时应测量

电源电压,当与额定电压不符时,则应按电压偏移予以光通量变化修正。

5.为提高测量的准确性,一测点可去2~3次读数,然后取其算术平均值。

6.测量人员着深色衣服;要防止测试者人影和其他各种因素对接收器读数的影响。【实验报告】:

1.将实验中的各项数据记录入表

2. 根据测定值绘制平面上的等照度曲线

照明测量一般情况记录表

照明实测记录表

2.室内照明平面图

4.等照度曲线分布图

【思考题】:

1.光电池的基本特性有哪些?是比较硒光电池与硅光电池各有何特点。为

什么近年来照度计陆续采用硅光电池?

答:

光电池特性分别为:光谱特性,光照特性,频率特性,温度特性。硅光电池特点:

性能稳定,光谱范围宽,频率特性好,传递效率高,能耐高温和辐射,疲劳效应极小,

寿命长,只要将其相对光谱特性曲线校正到与人眼的V(入)曲线接近,就能很好利用。但光谱特性曲线与V(入)不一致,且输出电流随温度变化较硒光电池大。硒光电池特点:光谱峰值位置在人眼的视觉范围,由于硅光电池的俄优点,并且它能在电子放大电路中使用,所以近年来,照度计陆续采用硅光电池。

2.如何选用照度计

答:

通常选取照度计时应符合一下要求:

(1)应附有V(入)滤光器。

(2)应配合适的余弦校正器。

(3)应选择线性度好的光电池。

(4)硒光电池受强光照射时会逐渐损坏,为了要测量较大的光强度,硒光电池前应带有几块已知减光倍率的中性减光片。

国家规定照度标准文件

国家规定照度标准 民用建筑的照度标准怎样规定 根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几 个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值 (lx) 表1 共用场所照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 走廊、厕所地面30 50 75 楼梯间地面50 70 100 浴洗间0.75 水平面20 75 100 贮藏室0.75 水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75 水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30 表2 住宅建筑照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 一般活动区0.75 水平面30 50 75 卧室起居 书写、阅读0.75 水平面150 200 300 室 床头阅读0.75 水平面75 100 150

精细作业0.75 水平面200 300 500 餐厅或方厅、厨房0.75 水平面50 75 100 卫生间0.75 水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 20 表 3 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度(m)照度标准值)(lx)办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75 水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、辅音、晒图、档案室0.75 水平面75 100 150 值班室0.75 水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 表 4 商店建筑照明的照度标准 照度标准值(lx ) 类别 参考平面及其高度(m) 低中高 一般区域0.75 水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 一般商店营业厅 货架 1.5 垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75 水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75 水平面150 200 300 试衣室试衣位置 1.5 高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 320

照度实验报告

照度实验报告 一、背景 作业场所的合理采光与照明,对生产中的效率、卫生和安全都有重要的意义。它是工作 场所设计中的重要项目,无论是天然采光还是人工照明,其主要目的都是给人们的生活和生 产提供必需的视觉条件。 适当的照度设计应遵循工效学的原则,使照度设置达到保证物体的轮廓立体视觉,有利 于辨认物体的高低,深浅,前后远近及相对位置,有利于眼睛的辨色能力,有利于大视野, 降低疲劳、减少错误和工伤事故的发生。提高照度值可以提高识别速度和主体视觉,从而提 高工作效率和准确度。但照度值提高到使人产生眩光时,会降低工作效率。此外,利用照明 设计对人的情绪的影响,根据场所功能的需求,可使光环境对人产生兴奋或抑制的作用。在 绿色照明理念的指导下,人工照明应考虑节能和环保的要求。 二、实验目的 正确熟悉和使用照度计,采集光环境数据,并通过分析数据来判断光环境的照度是否合 理,假如不合理则提出合理的改善措施。 三、实验场所 上海海洋大学图书馆二楼大厅自习室(室外) 四、实验要求 1、照度采集 2、对自习室的照度情况进行分析 3、分析光照度合理性,并提出改善措施 五、分析 1、主观分析 (1)、主观评价调查数据 (2)、主观评价结果分析 a、计算每个项目的评分s(n): s(n)= 式中,s(n)为第n个项目的评分 p(m)为第m个状态的分值,其中,p(1)=0,p(2)=10,p(3)=50,p(4)=100, v (n,m)为第n个评价项目的第m个状态所得的票数。所以: s(1)= s(2)= s(3)= s(4)= s(5)= s(6)= =16.4 =10.8 =12.4 =12.6 =12.4 =12.6 s(7)= s(8)= s(9)= s(10)= b、计算总的光环境指数 s s= =9.2 =8.2 =9.4 =10 式中,w(n)为第n个评价项目权值,设其权值均为1 所以: s=11.4 为了便于分析和确定评价结果,本方法将光环境质量按光环境的指数范围分为四个质量 等级,其质量等级的划分及其含意如下表所示: 因为10<11.4<=50所以根据上表的结论,本实验的光环境质量等级为3,含义是: 问题较大 2、客观分析(照度数据采集及分析)(1)、照度采集现场 在进行照度值测量的时间点上我们选择了一个晴朗的下午2点~3点之间,光照十分充足, 因为时间和条件的限制就没有对阴天和晚上进行测量和分析。 图书馆二楼自习室现场

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》要点

中华人民共和国国家标准《室内照明测量方法》 发布时间: GB5700-85 Measurementmethodsforinteriorlighting 1总则 1.1为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1.2测量目的 1.2.1检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1.2.2调查照明设施与设计条件的符合情况。 1.2.3进行各种照明设施的照明比较的调查。 1.2.4测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。 1.3测量内容 1.3.1室内有关面上各点的照度。 1.3.2室内各表面上的反射系数。 1.3.3室内各表面和设备的亮度。 1.4适用范围 1.4.1本标准适用于各种建筑室内照明的测量。 1.4.2本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。 1.4.3采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。 2测量仪器 2.1照度计 2.1.1用于照明测量的照度计宜为光电池式照度计。按接收器的材料,照度计可分为硒光电池式和硅光电池式的照度计。 2.1.2照明测量宜采用精确度为二级以上的照度计(指针式或数字式)。 2.1.3照度计的检定应按JJG245—81《光照度计》进行。 注:光照度计又称照度计。 2.2亮度计 2.2.1照明测量主要采用光电式亮度计,接收器可用光电池(硒、硅)、光电管、光电倍增管做成。 2.2.2亮度计的检定应按JJG211一80《亮度计》进行。 3照度测量 3.1一般照明时测点的平面布置 3.1.1预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。对于小面积的房间可取1m的正方形网格。 3.1.2对走廊、通道、楼梯等处在长度方向的中心线上按l~2m的间隔布置测点。 3.1.3网格边线一般距房间各边0.5~lm 3.2局部照明时测点布置 局部照明时,在需照明的地方测量。当测量场所狭窄时,选择其中有代表性的一点;当测量场所广阔时,可按3.1所述布点。 3.3测量平面和测点高度 3.3.1无特殊规定时,一般为距地0.8m的水平面。 3.3.2按需要规定的平面和高度。 3.3.3对走廊和楼梯,规定为地面或距地面为15cm以内的水平面。

照度实验报告简易版

The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc., Will Eventually Achieve Good Planning For The Future. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 照度实验报告简易版

照度实验报告简易版 温馨提示:本报告文件应用在个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报,表达方式以叙述、说明为主,内容包含分析,综合,新意,重点等,最终实现对未来的良好规划。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、背景 作业场所的合理采光与照明,对生产中的 效率、卫生和安全都有重要的意义。它是工作 场所设计中的重要项目,无论是天然采光还是 人工照明,其主要目的都是给人们的生活和生 产提供必需的视觉条件。 适当的照度设计应遵循工效学的原则,使 照度设置达到保证物体的轮廓立体视觉,有利 于辨认物体的高低,深浅,前后远近及相对位 置,有利于眼睛的辨色能力,有利于大视野, 降低疲劳、减少错误和工伤事故的发生。提高 照度值可以提高识别速度和主体视觉,从而提

高工作效率和准确度。但照度值提高到使人产生眩光时,会降低工作效率。此外,利用照明设计对人的情绪的影响,根据场所功能的需求,可使光环境对人产生兴奋或抑制的作用。在绿色照明理念的指导下,人工照明应考虑节能和环保的要求。 二、实验目的 正确熟悉和使用照度计,采集光环境数据,并通过分析数据来判断光环境的照度是否合理,假如不合理则提出合理的改善措施。 三、实验场所 上海海洋大学图书馆二楼大厅自习室(室外) 四、实验要求 1、照度采集

照度标准培训

营营销销培培训训教教材材 ——————照照明明知知识识 照明基础篇 一、照度标准 第一节民用建筑照度标准 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。 根据各类建筑的不同活动或作业类别将照度标准值规定高、中、低三个值,设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。 在照明设计时,应根据光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染引起照度值降低的程度,除以表1-1-1中的维护系数。 维护系数 表1-1-1 照度标准值: 图书馆建筑照明的照度标准值 表1-1-2

注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

旅馆建筑照明的照度标准值应符合表1-1-6的规定 旅馆建筑照明的照度标准值表1-1-6 注:1、客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照度可提高一级。 2、理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。 住宅建筑照明的照度标准值应符合表1-1-7的规定。

住宅建筑照明的照度标准值表1-1-7 铁路旅客站建筑照明的照度标准值应符合表1-1-8的规定。 港口旅客建筑照明的照度标准值应符合表1-1-9的规定。 体育建筑照明的照度标准值应符合表1-1-10的规定,运动场地彩电转播照明的照度标准值应符合表1-1-11的规定。 铁路旅客站建筑照明的照度标准值 表1-1-8

注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级。

2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半。 3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx. 4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。 运动场地彩电转播照明的照度标准值表1-1-11 公用场所照明的照度标准值应符合表1-1-12的规定 公用场所照明的照度标准值表1-1-12 第二节工业企业照度标准 生产场所工作面上的照度标准值表1-2-1

光照测量方法

室内照明测量方法 1 总则 1.1 为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1. 2 测量目的 1.2.1 检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1.2.2 调查照明设施与设计条件的符合情况。 1.2.3 进行各种照明设施的照明比较的调查。 1.2.4 测定照明随时间变化的情况,确定维护和改善照明的措施,以保障视觉工作要求和节约能源。 1.3 测量内容 1.3.1 室内有关面上各点的照度。 1.3.2 室内各表面上的反射系数。 1.3.3 室内各表面和设备的亮度。 1.4 适用范围 1.4.1 本标准适用于各种建筑室内照明的测量。 1.4.2 本标准不适用道路和室外场地以及各种交通工具(火车、轮船、飞机等)的照明测量。 1.4.3 采用本标准时,尚应符合有关规范和标准等条文的规定。 2 测量仪器 2.1 照度计 2.1.1 用于照明测量的照度计宜为光电池式照度计。按接收器的材料,照度计可分为硒光电池式和硅光电池式的照度计。 2.1.2 照明测量宜采用精确度为二级以上的照度计(指针式或数字式)。 2.1.3 照度计的检定应按JJG 245—81《光照度计》进行。 注:光照度计又称照度计。 2.2 亮度计 2.2.1 照明测量主要采用光电式亮度计,接收器可用光电池(硒、硅)、光电管、光电倍增管做成。 2.2.2 亮度计的检定应按JJG 211一80 《亮度计》进行。 3照度测量 3.1 一般照明时测点的平面布置 3.1.1 预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。对于小面积的房间可取1m的正方形网格。 3.1.2 对走廊、通道、楼梯等处在长度方向的中心线上按l~2m的间隔布置测点。 3.1.3 网格边线一般距房间各边0.5~lm 3.2 局部照明时测点布置 局部照明时,在需照明的地方测量。当测量场所狭窄时,选择其中有代表性的一点;当测量场所广阔时,可按3.1所述布点。

11.光传感器光线照度测量实验

实验十一光传感器光线照度测量实验 一. 实验目的 通过本实验了解和掌握光传感器测量照度的基本原理和方法。 二. 照度传感器及工作原理简介 照度为照射到表面一点处的面元上的光通量除以该面元的面积。量的符号为e(ev);单位为勒[克斯],符号为lx,1lx=1lm/㎡。其数学表达式为: 式中,da--接收到dφv光通量的微面积元。 照度是表示受光面被照明程度的物理量。照度的单位采用专门名称勒克斯。 照度传感器以光电效应为基础,将光信号转换成电信号的装置。 根据爱因斯坦的光子假说:光是一粒一粒运动着的粒子流,这些光粒子称为光子。每一个光子具有一定的能量,其大小等于普朗克常数h乘以光的频率γ。所以不同频率的光子具有不同的能量。光的频率越高,其光子能量就越大。 光线照射在某些物体上,使电子从这些物体表面逸出的现象称为外光电效应,也称光电发射。逸出来的电子称为光电子。光电效应一般分为外光电效应、光电导效应和光生伏打效应三类,根据这些效应可制成不同的光电转换器件(并称光敏元件)。照度传感器是以光伏特效应来工作的。 光伏特效应 在光照下,若入射光子的能量大于禁带宽度,半导体pn结附近被束缚的价电子吸收光子能量,受激发跃迁至导带形成自由电子,而价带则相应地形成自由空穴。这些电子一空穴对,在内电场的作用下,空穴移向p区,电子移向n区,使p区带正电,n区带负电,于是在p区和n区之间产生电压,称为光生电动势,这就是光伏特效应。利用光伏特效应制成的敏感元件有光电池、光敏二极管和光敏三极管等。其应用极为广泛。 利用光敏二极管的光伏特效应可以制作照度传感器。光敏二极管的结构与一般二极管相似,装在透明玻璃外完中,它的pn结装在管顶,可直接受到光照射,光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态。光敏二极管在电路处于反向偏置,在没有光照射,反向电阻很大,反向电流很小,这反向电流称为暗电流。反向电流小的原因是在pn结中,p型中的电子和n型中的空穴(少数裁流子)很少。当光照射在pn结上,光子打在pn结附近,使pn结附近产生光生电子和光生空穴对,使少数载流子的浓度大大增加,因此通过pn结的反向电流也随着增加。如果入射光照度变化,光生电子-空穴对的浓度也相应变动,通过外电路的光电流强度也随之变动,可见光敏二极管能将光信号转换为电信号输出。 四.实验仪器和设备

照度要求标准

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx 晴天时室内角落 Lx 月夜 100~200 Lx 一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX为宜。(是一般照明的3-5倍)(3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX为宜。(是一般照明的5-10倍)

照度测试方法及记录表

照度测量方法 1定义 1.1(光)照度E 表面上一点处的光照度是入射在包含该点的面元上的光通量(d中)除以该面元面积(d&)之商,单位为勒克斯(1x) 。 E= dΦ/dA 2测量条件 2. 1在现场进行照度测量时,现场的照明光源宜满足下列要求: a)白炽灯和卤钨灯累计燃点时间在50h以上。b)气体放电灯类光源累计燃点时间在100h以上。 2.2在现场进行照度测量时,应在下列时间后进行:a)白炽灯和卤钨灯应燃点 15mino :b)气体放电灯类光源应燃点40min。 2. 3直在额定电压下进行照度测量。在测量时,应检测电源电压;若实测电压偏差超过相关标准规定的范围,应对测量结果做相应的修正。 2. 4室内照度测量应在没有天然光和其他费被测光源影响下进行。室外照度测量应在清洁和干燥的路面或场地上进行,不宜在明月和测量场地有积水或积雪时进行。 2. 5应排除杂散光射入光接收器,并防止各类人员和物体对光接受器造成遮挡。 3测量仪器 3.1照度的测量,应采用不低于一级的光照度计,对于道路和广场照度测量,应采用分辨力0.1 1x的光照度计。 4测量方法

4.1中心布点法 4. 1.1在照度测量的区域-般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格中心点测量照度,如图1所示。该布点方法适用于水平照度、垂直照度或摄像机方向的垂直照度的测量,垂直照度应标明照度的测量面的法线方向。 图1在网格中心布点示意图 4.1.2中心布点法的平均照度按式(1)计 算: Eav=(1/M·N)Ei········(1)式中: E..-一平均照度,单位为勒克斯(1x) ; E:一一在第i个测量点上的照度,单位为勒克斯(1x) ;M- -纵向测点数;N--横向测点数。 4.2四角布点法 4.2.1在照度测量的区域一般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格4个角点上测量照度,如图2所示。该布点方法适用于水平照度、垂直照度或摄像机方向的垂直照度的测量,垂直照度应标明照度的测量面的法线方向。

照度测定方法

1 目的 规定了用照度计法测定公共场所照度 2 适用范围 本作业指导书适用于公共场所人工照明和昼夜照度的测定,也适用于银幕亮度和光通量的测定。 3 编制依据 《工作场所照度测定方法》(GB/T 18204.21-2000)。 4 检测原理 照度计是利用光敏半导体元件的物理光电现象制成的。当外来光线射到硒光电池(光电元件)后,硒光电池即将光能转变为电能,通过电流表显示出光的照度值。 5 仪器 TES-1332A数位式照度计 6 测定步骤 6.1 测定点的确定 6.1.1 整体照明:在无特殊要求的公共场所中,测定面的高度为地面以上80~90cm。一般大小的房间取5个点(每边中点和室中心各1个点)。影剧院、商场等大面积场所的测量可用等距离布点法,一般以每100m2布10个点为宜。 6.1.2 局部照明:在场所狭小或因特殊需要的局部照明情况下,亦可测量其中有代表性的一点。由于有些情况下是局部照明和整体照明兼用的,所以在测量时,整体照明的灯光是开着还是关闭要根据实际情况合理选择,并要在测定结果中注明。 6.2照度测定时注意事项 6.2.1测定开始前,白炽灯至少开5min,气体放电灯至少开30min。 6.2.2为了使受光计不产生初始效应,在测量前至少曝光5min。 6.2.3受光器上必须洁净无尘。 6.2.4测定时受光器一律水平放置于测定面上。 6.2.5测定者的位置和服装不应该影响测定结果。 6.3 银幕亮度和光通量的测定:先把特制的规格“九孔板”放在片面(放面孔)外,再把放影灯打开,然后用照度计逐一测定银幕上的九个光照处。测定时照度计受光器与银幕平行,背向银幕,距银幕10cm处测定。 6.2 检测技术 6.2.1 打开电源。 6.2.2 选择适合测量档位。 6.2.3 打开光检测器头盖,并将光检测器放在要测光源之水平位置。 6.2.4 读取照度计LCD之测量值。 6.2.5 读取之测量值,如左测最高位数“1”显示,即表示过载现象,应立即选择较高档位测量。 注:设定20,000LUX/fc档位时,所显示读值须×10倍才是测量的真值。设定200,000LUX 档位时,所显示读值须×100倍才是测量的真值。 6.2.6 读值锁定开关:压HOLD开关一下,LCD显示“H”符号,且显示锁定读值。再压一下HOLD开关,则可取消读值锁定功能。 6.2.7 峰值锁定:欲测量光脉冲信号,压PEAK开关一次,LCD显示“P”符号,及脉冲锋值。再压一下PEAK开关一次,即恢复正常测试。 6.2.8 测量工作完成后,将光检测器头盖盖回,电源开关切换至OFF。 6.2.9 最终报告结果:实际照度=仪器读数×仪器的修正系数。 7. 原始记录

室内照度测量实验报告

室内平均照度测定实验指导 一、实验目的与意义 平均照度是室内人工光环境中重要的一个评价指标。通过实验使学生了解室内照明设施形成的平均照度的测量方法,并掌握通过测定结果评价室内光环境的方法,通过测量了解改善室内照明、维护照明系统的基本方法。 二、实验重点与难点 (一)实验重点 用照度计测量室内各点照度值,学习用照度计获取照度值的方法。 (二)实验难点 室内平均照度的计算。 三、实验内容与步骤 在工作房间内,应该在每个工作地点(如书桌、工作台)测量照度,然后加以平均。对于没有确定工作地点的空房间或非工作房间,如果单用一般照明,通常选0.8m高的水平面测量照度。将测量区域划分成大小相等的方格(或接近方形),测量每个方格中心的照度Ei,其平均照度等于各点照度的平均值,即 E av =(E 1 +E 2 +E 3 +……+E i )/N 式中E av ——测量区域的平均照度,lx; E i ——每个测量网格中心的照度,lx; N ——测点数。 照度均匀度是指规定表面上的最小照度与平均照度之比,即: Emin / E av 式中E min ——指所测表面上的最小照度,lx。 本实验中,可以房间所布置的测点面为指定表面,最小照度可认为所测点中的最小照度值。 测量房间每个方格的边长为lm,大房间可取2-4 m。走道、楼梯等狭长的交通地段沿长度方向中心线布置测点,间距1-2 m;测量平面为地平面或地面以上150mm水平面。 测点数目越多,得到的平均照度值越精确,不过也要花费更多的时间和精力。如果Eav的允许测量误差为±10%,可以用根据室形指数选择最少测点的办法减少工作量,两者的关系列于表1。若灯具数与表给出的测点数恰好相等,则必须增加测点。

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5 0001x分级。 4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

室内照明测量方法GB570085

室内照明测量方法GB5700—85 1 总则 1.1 为统计照明的测量方法,确保测量的准确性,特制订本方法。 1. 2 测量目的 1.2.1 检验照明设施与所规定标准的符合情况。 1. 2.2 调查照明设施与设计条件的符合情况。 3 照度测量 3.1 一般照明时测点的平面布置 3.1.1 预先在测定场所打好网格,作测点记号,—般室内或工作区为2~4m正方形网格。 3.3 测量平面和测点高度 3.3.1 无特殊规定时,一般为距地0.8m的水平面。 3.3.2 按需要规定的平面和高度。 3.3.3 对走廊和楼梯,规定为地面或距地面为15cm以内的水平面。 3. 4 测量条件 3.4.1 根据需要点燃必要的光源,排除其他无关光源的影响。 3.4.2 测定开始前,白炽灯需点燃5分钟,荧光灯需点燃15分钟,高强气体放电灯需点燃30分钟,待各种光源的光输出稳定后再测量。对于新安设的灯,宜在点燃100小时(气体放电灯)和20小时(白炽灯)后进行照度测量。 3.5 测量方法 3.5.1 测量时先用大量程档数,然后根据指示值大小逐步找到需测的档数,原则上不允许在最大量程的l/10范围内测定。

实验一环境照明测量1

实验一环境照明测量 一、实验目的 1.学习TES-1330数位式照度计的工作原理及其使用方法 2.学习照度测量规范,掌握照明条件的测量方法 3.根据有关规定,评价影响照明条件的因素,并提出改进建议。 二、实验内容 1.求平均照度及等照度曲线。 2.求照度均匀度。 3.用简单方法估计工作时间的反射率。 三、实验仪器及器材 1.数位式照度计,卷尺等 2.光电照度计的工作原理及使用方法 3.TES系列光电照度计简介

(1)特点 TES-1330-测量范围由0.01lux-20000lux(勒克斯) TES-1332-测量范围由0.1lus-200000lux(勒克斯) TES-1334测量范围由0.01lux/fc-20000lux/fc(勒克斯/呎烛) 准确度以及反应速度快。 TES-1334的峰值锁定功能,能追踪大于50.0ms的脉冲信号,锁定其峰值。 读值锁定功能,可锁定测量值。 符号及单位显示,读取方便。 自动归零。 (2)规格: 显示:3.5位液晶,最大读值1999。 测量范围:TES-1330—20,200,2000,2000lux (20000lux档显示之读值需要*10才为正确的照度值) TES-1332—200,2000,20000,200000lux (20000lux档的显示读值需要*10,及200000lux档之读值需要*100才为真正照明度值) TES-1334—20,200,2000,20000lux/fc (20000lux/fc档之读值需要*10才为正确的照明度值) 注意:1fc=10.76lux 准确度:±3%rdg±0.5%f.s (大于10000lux档准确度为±4%rdg±10dgts) (以色温2856K标准平面灯校正)重复测试:±2% 温度特性:±0.1%/ oC 取样率:2.0次/秒 感光体:光二极管附滤光镜片 操作温湿度:0 oC-40 oC(32 oF-104 oF),0-80%RH。 储存温湿度:-10 oC-50 oC(14 oF-140 oF),0-70%RH。 过载显示:最高位数“1”显示。 电源:单个9V电池,型式006P或IEC6F22或NEDA1604。 电池寿命:连续使用约200小时。 光检测器引线长度:150cm. 光检测器尺寸:135*75*33mm (3)测量范围: 液晶显示器:3 1/2位液晶显示器,最大读值1999,可以显示测量范围。 TES-1330—“lux”,“H”,“20000”,“*10”(读值乘10)和"BT"。

工作场所照度测定方法细则

公共场所照度测定方法 第 1 页共 3 页 1 目的 规定了用照度计法测定公共场所照度 2 适用范围 本作业指导书适用于公共场所人工照明和昼夜照度的测定,也适用于银幕亮度和光通量的测定。室内外常用照度标准 图书建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.25m垂直面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) ①

低中高办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.25m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 商店建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅 一般式域0.75m水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 货架1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 ②

照度测试方法及记录表

照度测量方法 1 定义 1.1 (光) 照度 E 表面上一点处的光照度是入射在包含该点的面元上的光通量 (d 中) 除以该面元面积 (d&) 之商,单位为勒克斯 (1x) 。 E= dΦIdA 2测量条件 2. 1 在现场进行照度测量时,现场的照明光源宜满足下列要求: a) 白炽灯和卤钨灯累计燃点时间在 50h 以上。 b) 气体放电灯类光源累计燃点时间在100h 以上。 2.2 在现场进行照度测量时,应在下列时间后进行 :a) 白炽灯和卤钨灯应燃点 15mino :b) 气体放电灯类光源应燃点 40min。 2. 3直在额定电压下进行照度测量。在测量时 ,应检测电源电压 ; 若实测电压偏差超过相关标准规定的范围 , 应对测量结果做相应的修正。 2. 4 室内照度测量应在没有天然光和其他费被测光源影响下进行。室外照度测量应在清洁和干燥的路面或场地上进行 , 不宜在明月和测量场地有积水或积雪时进行。 2. 5 应排除杂散光射入光接收器 , 并防止各类人员和物体对光接受器造成遮挡。 3测量仪器 3.1 照度的测量 , 应采用不低于一级的光照度计,对于道路和广场照度测量 ,应采用分辨力 0.1 1x 的光照度计。 4 测量方法 4.1中心布点法

4. 1.1在照度测量的区域-般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格中心点测量照度,如图1所示。该布点方法适用于水平照度、垂直照度或摄像机方向的垂直照度的测量,垂直照度应标明照度的测量面的法线方向。 O -- 测点 图1在网格中心布点示意图 4.1.2中心布点法的平均照度按式(1)计 算:EaV=(I∕M?N)Ei .............. ( 1)式中: E..- 一平均照度,单位为勒克斯(1x); E:一一在第i个测量点上的照度,单位为勒克斯(1x) ;M--纵向测 点数N-横向测点数。 4.2四角布点法 4.2.1在照度测量的区域一般将测量区域划分成矩形网格,网格宜为正方形,应在矩形网格4个角点上测量照度,如图2所示。该布点方法适用于水平照度、垂直照度或摄像机方向的垂直照度的测量,垂直照度应标明照度的测量面的法线方向。