【摘要】导线展放张力及牵引力是架空输电线路工程张力架线机械设备选型、工器具选型的重要依据,同时也是架线施工安全的重要影响因素。根据工程设计及现场实际条件,合理确定导线展放张力及牵引力,精确计算张力和牵引力,对于导线展放施工的安全顺利进行,具有十分重要的意义。

【关键词】展放张力;牵引力;精确计算

0 前言

在超高压及特高压架空输电线路工程中,导线展放一般采用张力展放的方式,即通过张力机和牵引机使导线处于腾空状态,在专用钢丝绳的牵引下,以张力机为起点,逐一通过塔上的架线滑车,直到设定的放线段的终点。在导线展放施工前,需要科学合理地确定导线的展放张力值,以及与之相对应的牵引力值,作为机械设备、工机具选型的依据,同时用以评估架线系统的安全性。所以,导线展放施工前,必须精确计算设定工况下的张力及牵引力。

1导线展放张力及牵引力控制原则

1.1满足架空导线对障碍物

的安全

距离要求

导线展放时,应使导线对垂直下方的障碍物、被跨越物净空距离满足安全规范的要求,障碍物主要是指被跨越的电力线、通信线公路、铁路、河流、桥梁、房屋等设施或建筑物,对地面也要满足相应的净空距离,以避免导线对下方设施或建筑物造成影响,或使导线受到磨损。这就需要对导线施加合适的张力,使导线腾空到需要的高度。

1.2满足架线系统安全

要求导线张力越小,架线系

统各部位受力

就越小,架线系统(指机械设备、地锚、放线滑车、钢丝绳、连接器、跨越架等)安全性就越高;反之,则架线系统的安全性就越低。但张力过小就不能保证架空导线对障碍物的安全距离要求,甚至造成拖

地情况。所以,在满足架线系统安全、架空导线对障碍物距离的前提下,展放张力应尽可能小。

1.3 能够充分利用现有机械

设备导线的张力,是通过架

线区段两端的

机械设备施加而获得的,张力及牵引力设定时,必须充分考虑机械设备的性能,通过正确计算所需要的张力和牵引力,采用适当的展放工艺,使现有设备能够满足工艺要求。

1.4 尽可能减少导线损耗导

线展放张力越小,导线越松

弛,即

需要的导线长度越大,为了减少施工损耗,一般在每相导线展放接近终点时,适当加大张力,收紧导线。

1.5 避免滑车上扬部分塔位

由于受地形限制,两侧塔位较高,当导线张力较大时,将会使放线滑车上扬,所以导线展放张力及牵引力的确定,应避免导致滑车上扬。

2 计算原理及方法

架空导线的展放张力及牵引力基于以下两项原理:

(1)线档高悬挂点处架空线的轴向张力等于低悬挂点处架空线的轴向张力叠加两悬挂点垂直高差段架空线的垂向重力。线档低悬挂点处架空线的轴向张力等于高悬挂点处架空线的轴向张力减去两悬挂点垂直高差段架空线的垂向重力。

(2)受放线滑车自身摩擦阻力影响,导线与滑车相切处

牵引机侧的轴向张力等于张力

机侧导线轴向张力与滑车摩阻系数的乘积。见示意图 2-1。

图 2-1 导线张力展放示

意图

根据上述原理,即有:

T1= (T0±Wh1 ) ?ε

T2= (T1±Wh2 ) ?ε

1

T3= (T2±Wh3 ) ?ε

……

T i= (T i-1±Wh i ) ?ε

其中:T0为张力机出口张

力,N;

T i为导线与滑车切点牵引机

侧轴向

张力,N;

W 为导线单位长度重量,

N/m;

ε为放线滑车的摩阻系数,规范推荐值为 1.015;

h i为线档两端挂点高差,

h1、 h i+1分

别指的是张力机、牵引机设备与临近塔挂点的高差,牵引侧挂点高时取正值,反之,则取负值,m。

3计算步骤

3.1初步选定控制档

所谓控制档,是指对整个架线区段的展放张力、牵引力起到关键制约作用的线档。一般是存在障碍物的线档,或者导线对地距离较小的线档,可以根据平断面图初步选定。由于滑车的摩擦阻力作用,一般越靠近牵引场则张力越大,所以同等条件下,应选择距离张力场较近的线档作为控制档。初步选定的控制档,可能是一个,也可能是多个。

3.2 计算控制档张力根据安

全规范、跨越方案要求,确

导线对地、障碍物的安全距离,再利用相关公式,逐个计算出满足安全距离所需的最小张力,作为初步选定控制档的水平放线张力 Hi。

H i =

W ? x ? (l - x)

2( y - y0 ) ? cos?+ 2x

?sin?

其中:l为控制档档距,m;

x为障碍物到临近塔水平距离,统一选其中一侧进行计算即可,m;

y为临近塔导线挂点到障碍物

顶部

的垂直净空距离,m。

y0为导线对正下方障碍物垂直

净空

距离,即安全距离,

m;?为控制档两

侧挂点高差角。

3.3 计算出口张力根据上

述初步选定控制档张力,

计算

出对应的张力机出口张力。对计算结果进行排序,其最大值所对应的控制档,就作为施工时的控制档,也作为张力计算、牵引力计算的控制依据。假设控制档为第 i 档,则出口张力计算公式为:

T =ε 1-i

H

i

-W (h ±ε-1h ±ε-2 h

±?

0 1 2 3

±ε

1-i h

1-i f

i

i

= l 2W

±

2H h

cos?

i

)

2

f i

(1

i i

i 8H i

cos?i l i W

3.4 计算牵引力导线出口

张力确定之后,就可以计

所需要的牵引力,并进行整定。随着导线的展放,牵引力值不是固定不变的,而是根据导线对地、障碍物高度情况适当调整,所说的牵引力,是指需要控制的最大值。如果发线区段内地形平坦、挂点起伏不

大,牵引力一般在导线牵引到位时达到最大值;如果地形为连续上下山,则一般是牵引走板越过高程最高的滑车时达到最大值。为确保数据计算精确,应考虑高差的影响,则需要依次计算牵引走板越过每个滑车时对应的牵引力,假设牵引走板越过第 j 个滑车,则计算公式为:

P Hj= mT0εi+ mW (h1εi± h2εi-1±?±

h jεi-j+1 ) +W q (h j+1εi-j±?±h iε± h i+1 )

其中:P Hj为牵引走板越过

第 j 个滑

车时对应的牵引力,取其最大值作为牵引

力控制值,N;W q为牵引钢丝绳的单位长

度重量,N/m。

4其他注意事项

4.1按照张力架线工艺导则的要求,摩阻系数一般取值为 1.015,但实际滑车由于日常维护保养不善等原因,一般摩阻

2

系数比推荐值偏大,应取 1.02。

4.2 牵引走板一般比较重,且考虑到走板经过滑车时的摩擦阻力,应在计算的基础上,适当加上一定的保安值。一般取

1-2kN。

4.3为了保证计算精确,需要依次计算走板经过每个滑车时的导线张力和牵引力,计算量较大,利用 Excel 表格列表计算,可以快速简便地完成。

4.4受导线包络角的限制,当挂点处需要悬挂双滑车时,该处摩阻系数的取值应按照两个滑车进行考虑。

4.5当计算结果不满足架线系统安全要求时,应通过改变导线展放施工方法来进行调整,比如采用两套张牵设备进行一相导线的展放,或者适当缩短放线段长度。

5 结语

本文阐述的架空导线展放张力及牵引力计算方法,经多个工程中应用实践,证明其计算结果与施工实际十分相符,导线对地、障碍物距离控制较为精确,同时满足架线系统安全要求,为架线施工安全顺利进行提供了重要保障。

6参考文献

[1]李庆林,架空送电

线路施工手册。北京:中国电

力出版社,2002

[2]SDJJS2-87 超高压架空

输电线路张力架线施工工艺导

则,原水利电力部基本建设司,1987 [3]李博之,高压架

空输电线路架线施工计

算原理。北京:中国电力出版社,2001

3

标准架空输电线路电气参数计算

架空输电线路电气参数计算

一、提资参数表格式 二、线路参数的计算: 导线的直流电阻可在导线产品样本中查到。 当线路的相导线为两分裂导线时,相当于两根导线并联,则其电阻应除以2。多分裂导线以此类推。Array 1)单回路单导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/r e) Ω/km 式中f-频率(Hz);

d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); r e-导线的有效半径,(m); r e≈0、779r r-导线的半径,(m)。 2)单回路相分裂导线的正序电抗: X1=0、0029f lg(d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); dm=3√(d ab d bc d ca) d ab d bc d ca -分别为三相导线间的距离,(m); R e-相分裂导线的有效半径,(m);

n=2 R e=(r e S)1/2 n=4 R e=1、091(r e S3)1/4 n=6 R e=1、349(r e S5)1/6 S-分裂间距,(m)。 3)双回路线路的正序电抗: X1=0、0029f lg (d m/R e) Ω/km 式中f-频率(Hz); d m-相导线间的几何均距,(m); a 。c′。 dm=12√(d ab d ac d a b′d ac′‵d ba d bc d ba′d bc′d ca d cb d ca′d cb′) b 。b′。 d ab d bc ……分别为三相双回路导线间的轮换距离,(m); c 。a′。 R e-相分裂导线的有效半径,(m); R e=6√(r e3 d aa′d bb′d cc′) 国内常用导线的线路正序电抗查《电力工程高压送电线路设计手册》第二版 P18~P19

架空输电线路张力架线施工相关技术分析

架空输电线路张力架线施工相关技术分析 发表时间:2018-05-14T16:20:45.237Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:张翀达[导读] 摘要:架空输电线路是我国电网建设的重要组成部分之一,对于保证正常供电发挥着积极作用。 (陕西送变电工程公司 710014) 摘要:架空输电线路是我国电网建设的重要组成部分之一,对于保证正常供电发挥着积极作用。从目前架空输电线路张力架线施工技术来看,我们还有很多地方能改进。在实际的施工中,工作人员应科学利用架设方式,提高输电线路的建设质量,促进输电线路更高质量的建设。 关键词: 输电线路; 张力架线;施工; 技术;分析 1 工程概况 例如某地区架空输电线路工程因施工地形和环境情况比较复杂,平地占14.1%,河网占 12.9%,丘陵占13.6%,山地占59.4%;海拔分布在0~400 m 范围,总线路长度为48. 9 km,铁塔的数量为115座,其中包含直线塔位89 座,直线转角塔为3座,耐张转角塔为23座。在施工期间,主要交叉跨越高速公路、铁路、高铁,电力线路等。 2 张力放线施工准备 在施工前工作人员因对工程的座,计算项目工程最大放线张力和牵引力,并结合对设备和工具进行科学的选择,以确定放线方式。 2.1 放线张力和牵引力 维持导线对地面垂直净空距离 y 0 值所需的线绳张力H 1 ,如图1所示。当要求线绳对地高度符合y 0 要求时,所需的水平放线张力T 的计算式(按斜抛物线法)为: 其中,L 为计算档的水平档距,m;X 为被跨越物或近地档地面至低悬挂点间的水平距离,m;Y 为线档低侧悬挂点对地高度,m;y 0 为线绳对地的垂直净空距离,m;Φ为计算档两悬挂点间的高角。 图 1 线绳水平张力计算示意图 如图 2 所示,假设使 i 号线档线绳对地面或跨越物的垂直净空距离符合要求时所需水平张力为 H i ,则张力机出口张力T Ti为: 其中Li 为 i 号线档的档距,m;H 1为张力机出口与第一基杆塔导线悬挂点间的高差,m;h 2 …h i 为2,3,…,i 号线档的高差,m;f i 为 i 号线档牵引机侧的导线平视弛度,m;ε 为放线滑轮对线绳的摩阻系数,一般取1.015;i 为张力机到预选张力档的档数。 图2 2.2 放线工具器选型 根据以上计算分析,牵引绳选用口22 mm 抗扭型防扭钢丝绳(单位重量1.479 kg/m,每个长度约1000 m,破断力为278.66 kN);导引绳选用口径 5 mm 抗扭型钢丝绳(单位重量0.87 kg/m,每个长度约1000m,破断力为165 kN)。根据上面分析放线张力计算,本工程选用的牵张机主要技术性能如表1 所示。

测量,闭合导线等计算及表格

一.坐标计算 以下为基本计算公式: 直线上计算公式: 已知该条直线的方位角à,已知直线的起点或终点的坐标, 顺线路方向时,计算点的里程知道,直线的起点或终点的里程知道,可推算出计算点与直线的起点的直线距离d,(即计算点的里程减去起点的里程,逆线路方向时,为直线终点的里程减去计算点的里程),计算坐标增量: ?x=d×cosà ?y=d×cosà 计算点的坐标为,直线的起点或终点坐标加上坐标增量, 式中方位角à从直线起点算时,为已知即给定的方位角,而从终点算时,à为该段直线的起始方位角加上180度。 à+180 à 起点计算点终点 第一种曲线为两段直线中加一圆曲线,指仅存在圆曲线,如下第1点。 1.圆曲线上计算点相对于ZY或YZ 点的弦长和偏角 D=2 RSinδδ=90×L/(πR) δ---------圆曲线偏角 D ---------弦长 L --------为弧长 α=α(zy)+δ

α------------为计算点的方位角,此α为顺着线路方向计算时。 α=α(yz)-δ α------------为计算点的方位角,此α为逆着线路方向计算时。 α(zy)、α(yz)---------为圆曲线的起始方位角。一般为已知。 计算点相对与直圆点或圆直点的坐标增量: △x=D*COSα △y=D*SINα 坐标增量计算完毕后,要算某一点的坐标,用直圆点或圆直点的坐标加上计算点与直圆点或圆直点的坐标增量,即为计算点的坐标。缓和曲线同理。 第二种曲线为两段直线中始端加一缓和曲线,末端加一缓和曲线,两段缓和曲线中加一圆曲线,如下第2点。 2.缓和曲线上计算点相对于HY或YH点的弦长和偏角 δ=L2/6RL0 X1=L-(L^5/40R2L02) Y1=L3/6RL0 D=√(X12+Y12) α=α(hy)+δ α------------为计算点的方位角,此α为顺着线路方向计算时。 α=α(yh)-δ α------------为计算点的方位角,此α为逆着线路方向计算时。 α(hy) 、α(yh)------为缓和曲线的起始方位角,一般为已知量, 计算相对于缓圆点或圆缓的坐标增量: △X= D*COSα △Y= D*SINα ****(重点)缓和曲线起始方位角为已知,过度到圆曲线上时,推算圆曲线的起始方位角的方法为: A 圆起=a缓起+? ?=3 * i0 i0=L0/6R A 圆起------圆曲线起始方位角 a缓起--------缓和曲线的起始方位角 ?--------------为缓和曲线过度到圆曲线上的过度角 i0-----------为圆曲线基本偏角 L0-------缓和曲线长度 R------圆曲线半径

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文【最新版】

架空输电线路杆塔基础的几种形式图文 输电线路杆塔的地面以下部分的总体统称为杆塔基础。它的作用是用来稳定输电线路的杆塔,防止杆塔因为承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础

岩石嵌固基础适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。 需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 岩石嵌固基础分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。但对勘测深度要求较高,要求逐基鉴定岩石的稳定性、覆盖层厚度、岩石的坚固及风化程度情况,准确落实相关设计参数。 2.岩石锚杆基础

岩石锚桩基础适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,借岩石本身、岩石与砂浆间和锚筋的粘结力来抵抗上部杆塔结构传来的外力, 以保证对杆塔结构的锚固稳定,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。岩石锚桩基础一般宜用于未风化、微风化和中等风化程度的岩石地基, 但随着现在实验和实践经验的积累, 强风化岩石地区亦可做岩石基础。岩石锚桩基础常用型式有直锚式、斜锚式、承台式、嵌固式、半嵌固式5种类型, 应用较为成功。直锚式岩石锚桩基础具有工艺简便、灵活性高、适用性强、造价低等优势, 适用于基础作用力较小的直线塔;斜锚式岩石锚桩基础使用于基础作用力较小的直线水泥杆或直线拉线塔等塔型; 而承台式岩石锚桩基础和嵌固式、半嵌固式岩石锚桩基础使用于基础作用力较大的耐张塔等塔型。 3.掏挖基础

110_220kV架空输电线路设计要点分析

TECHNOLOGY AND MARKET Vol.19No.5,2012 0引言 在国民经济飞速发展的大背景下,国家用于建设电力电网,尤其是高压输电线路的资金日益增多。输电线路的设计是输电线路建设工程的灵魂,它的好坏直接影响着整个电网的运行,如何对输电线路进行合理设计是保证电网可靠安全运行的一大关键问题。然而,由于我国幅员辽阔,各地环境气候、地质条件相差甚多,因此,所使用的输电线路也不尽相同,这种差异性使得目前的输电线路设计存在很多问题。本文结合多年的工作经验,对输电线路的设计,分析了其应注意的地方,以供相关从业人员参考。 1输电线路概述 电力系统由发电厂、输电线路、变电站和配电设备以及用电设备所构成。电厂发出的电能由输电线路输送到负荷中心,其主要任务就是输送电能,并联络各个发电厂与变电站,使之并列运行,从而实现电力系统联网。具体说来,高压输电线路是为了实现跨地区、跨流域,错开高峰,减少系统的备用容量以及增强整个系统的稳定性而存在的。 电力线路有低压、高压、超高压以及特高压线路之分。一般输送电能容量越大,线路采用的电压等级越高。目前,我国的输电线路的主要电压等级有10kV、20kV、35kV、60kV、110kV、220kV、330kV、500kV等。20kV及以下电压等级习惯上称为配电线路,35kV~220kV称为高压线路,330kV及以上电压等级称为特高压输电线路。而其中110kV~220kV输电线路是最常用的高压输电线路之一。按结构特点,输电线路可分为电缆线路和架空线路。电缆线路对电力电缆的要求高、费用昂贵,需较高的施工及检修技术,但因其受外界环境小,且对周边环境影响较小,因此,目前常用于城市稠密区及跨海输电等特殊场所。架空线路具有结构相对比较简单、施工方便、建造费用低、散热性能好、检修维护较容易以及技术要求不高等优点,从而得到广泛使用。鉴于这两点,将重点对110kV~220kV架空输电线路的设计要点提出一些看法与建议。 2110kV~220kV架空输电线路设计要点 架空输电线路是将多股裸导线用绝缘子和其他金具悬空架设在支持杆塔上。每个事物有利必有弊,架空输电线路的特点除了以上提到的几个优点,也包含以下几个缺陷:①由于其所处环境,因而容易受自然因素的影响与外力的破坏,发生事故的几率较大;②由于导线裸露在外,因此,对地面与建筑物以及其他设施都需要保持一定的安全距离,导致占地面积与空间大,影响土地的充分利用。针对架空输电线路的特点,其设计包括:选择所要使用的导线种类;设计输电线路的线路路径;杆塔设计;其他相关注意点。 2.1导线选择 导线是用于传导电流、输送电能的设施,是线路的关键部分之一。导线通常被架设于电杆上,需承受自身重量以及雨、风、日照、冰雪、以及温度的变化,因而需要导线有足够的机械强度和良好的电气性能。导线的种类多种多样,但钢芯铝绞线被应用得最多,钢芯铝绞线外部由多股铝线绞制而成,传输大部分电流,内部几股是钢线,机械强度较好。 在高压电网中,电压等级较高,输送容量大,为提高输送质量,减少电晕和对高频通讯的干扰,220kV及以上输电线路一般采用每两根或多跟导线组成的分裂导线。导线的截面选择由经济电流密度、容许电压的损耗量、发热条件以及电晕损耗来决定。对导线的一般要求有:①导线产品必须符合GB/T1179-2008的规定;②导线绞合的紧密度应满足机械张力的放线要求,绞合紧密应均匀一致;③导线表面应平滑圆整,不得有腐蚀斑点与夹杂物等。 对于110kV~220kV输电线路,如若采用400m2导线,建议设计覆冰小于10mm的地区采用LGJ-400/35钢芯铝绞线,覆冰小于15mm地区建议采用LGJ-400/50钢芯铝绞线。 2.2线路路径设计 输电线路的路径设计是整个设计的基础,该阶段设计的恰当与否直接关系着整个设计的质量,包括该工程的可行性、经济性、技术性以及系统运行的可靠性。路径设计的目的就是在保证运行的可靠性与稳定性的前提下,应尽可能地降低整个工程的造价。线路路径的设计包括两个方面,图上选线和现场选线。 1)图上选线。该部分的工作主要是收集输电线路所在地区的地形图、航测图。根据经验,将起点、终点与其中的必经点标出,并根据收集的资料(包括交通、民航、水文、地质、通信、气象以及林业等)避开一些大的设施与影响区域,同时考虑当地的交通条件等相关因素,依据线路路径最短原则,得出几个方案,将这几个方案进行技术上与经济上的比较,选出一个相对合理 110~220kV架空输电线路设计要点分析 刘鹏飞 (广西广晟电力设计有限公司,广西南宁530031) 摘要:输电线路承担着输送和分配电能的任务,是电力系统的一个重要组成部分,其设计的恰当与否直接影响整个电网运行的安全性和可靠性。文章结合多年的工程设计经验,在考虑设计方便可行、降低造价以及利于运行的角度,提出了110kV~220kV输电线路在导线选择、线路路径设计、杆塔设计等阶段的一些设计要点。 关键词:输电线路;线路路径;杆塔;施工技术 doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2012.05.050 技术研发 92

闭合导线平差计算步骤

闭合导线平差计算步骤: 1、绘制计算草图。在图上填写已知数据和观测数据。 2、角度闭合差的计算与调整 (1)计算闭合差: (2)计算限差:(图根级) (3)若在限差内,则按平均分配原则,计算改正数: (4)计算改正后新的角值: 3、按新的角值,推算各边坐标方位角。 4、按坐标正算公式,计算各边坐标增量。 5、坐标增量闭合差的计算与调整 (1)计算坐标增量闭合差。有: 导线全长闭合差: 导线全长相对闭合差: (2)分配坐标增量闭合差 若 K<1/2000 (图根级),则将、以相反符号,按边长成正比分配到各坐标增量上去。并计算改正后的坐标增量。

6、坐标计算 根据起始点的已知坐标和经改正的新的坐标增量,来依次计算各导线点的坐标。 [ 例题 ] 如图所示闭合导线,试计算各导线点的坐标。 计算表格见下图:

闭合水准路线内业计算的步骤: (1) 填写观测数据 (2) 计算高差闭合差 h f =∑h ,若h f ≤容h f 时,说明符合精度要求,可以进行高差 闭合差的调整;否则,将重新进行观测。 (3) 调整高差闭合差 各段高差改正 数: i h i i h i L L f V n n f V ·· ∑-=∑-=或 各段改正高差: i i i V h h +=改 (4) 计算待定点的高程 闭合差(fh ) 水准路线中各点间高差的代数和应等于两已知水准点间的高差。若不等 两者之差称为闭合差 高差闭合差的计算 .支水准路线闭合差的计算方法 .附合水准路线闭合差的计算方法 .闭合水准路线闭合差的计算方法 高差闭合差容许值 (n 为测站数,适合山地) (L 为测段长度,以公里为单位,适合平地) 水准测量中,消除闭合差的原则一般按距离或测站数成正比地改正各段的观测高差 改正数 每公里改正数

[基础课堂]架空输电线路悬挂点、弧垂最大、档距中央、任意点等应力计算应用

[基础课堂] 架空输电线路悬挂点、弧垂最大、档距中央、任 意点等应力计算应用 1.前言 小编在前面介绍过架空输电线路的气象条件确定、导、地线参数最大使用应力的计算。通过气象条件及导、地线参数我们能求出导、地线比载,因此我们介绍了导、地线比载的计算,具体见《架空输电线路导、地线的比载计算应用示例》我们知道了最大使用应力,但该最大使用应力属于那种气象条件?为此我们通过气象条件、导、地线参数及比载我们判断控制气象条件,既求临界档距,因此我们介绍了控制气象条件判断,见《架空输电线路有效临界档距的判定(控制气象条件)计算应用》。我们知道了控制气象条件的应力,但温度的变化导线的应力发生相应的变化,所以我们又介绍了 各种气象条件下导、地线应力的计算,见《[ 基础课堂] 各种气 象条件下导、地线应力的计算应用(状态方程式求解)为了判断 》。导线对地是否安全我们介绍了怎么判断在什么气象条件下弧垂最 大,最大值是多少,我们介绍了最大弧垂的判定,见《[ 基础课堂]架空输电线路最大弧垂的判定计算应 用》。然后介绍了怎么计算任意一点的最大弧垂,怎么将现场测量的任意一点的弧垂折算至档中最大弧垂与任意一点的最大弧垂,见《[ 基础课堂]怎样将架空输电线路现场实测

弧垂折算至最大弧垂,判断其对地安全?》我们知道架空导 线或者地线在不同气象,不同位置的导线对地距离都有差 异,为此上期我们介绍了《 [ 基础课堂 ]架空输电线路最大、 最低、档距中央、任意点弧垂计算应用》 。前面我们介绍应 力时每次我们都介绍为弧垂最低点的应力,那我们线路上任 意一点的应力是多少呢,任意一点的垂向应力是多少呢(水 平应力就是我们最点的应力,小编不再阐述)?平时我们在 设计或运行时,经常需要计算绝缘子串的机械强度是都满足 导线的张力,这张力就是悬挂挂点的相应气象条件的张力, 我们计算出悬挂点应力就能知道就能知道张力(应力 面)。其实还有我们在计算杆塔的挂板倾角也与我们计算的 应力有关, 下面小编就对任意一点, 弧垂最低点、 档距中央、 最大弧垂点的的应力(此应力不是我们的水平应力) 、悬挂 点应力等进行简单介绍。 2.档内应力计算 2.1 悬链线计算方 法 2.1.1 任意一点 已知架空线的水平应力 a 0 时,任一点的 h —— 该档的高差,大号侧(前侧)高为正,反之为负, 导、地线最低点至小号侧悬挂点的水平距离, mx —— 计算点距离小号侧的水平距离, m Y —— 计算气象 夹角,° 应力计算入下:式中: L 该档的档距, m ma 条件下比载,MPa/m a 0 计算气象条件下弧垂最低的 应力,MPa e 导、地线上任意一点切线与水平方向的

张力放线计算书

编制说明 本计算为500kV肇花博输变电工程线路1标1段《张力架线施工方案》的计算部分。根据对整个张力系统中的受力情况的计算,合理选择设备、工器具,确定施工方案,并在施工中控制牵张力,设置控制点,保证架线施工的安全,放线质量符合规范要求。 计算依据: 1、广东电力设计院的设计资料(说明及架线施工图) 2、《超高压输电线路张力架线施工工艺导则》(SDJ226-87) 3、《高压架空输电线路施工技术手册》(架线工程计算部分) 4、《110—500千伏架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233-90) 5、电力部颁布的《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 6、500kV肇花博工程线路1标1段《施工组织设计》

一、技术参数 1、本工程导、地线机械特性参数 2、本工程OPGW光缆技术参数

2、放线施工段 本工程导线、地线、OPGW光缆同期采用张力放线,共分二个放线施工段。

二、主要机具的选择 根据《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则(SDJJS2-87)》,机具选择如下: 1、主牵、张设备的选择 ――主牵引机额定牵引力: P ≥m ×K P ×T P (式2-1) 其中:m :同时牵放子导线根数,m =4 K P :主牵引机额定牵引力的系数,一般0.25~0.33,本工程取K P =0.33 T P :被牵放导线(ACSR-720/50导线)的保证计算拉断力(N ),经查T P =162.07kN 这样:P ≥4×0.33×162.07 ≥213.94kN ――主张力机单根导线额定制动张力: T =K T ×T P (式2-2) 其中:K T :主张力机单根导线额定制动张力的系数,一般取0.17~0.2,,本工程取K T =0.2 这样:T =0.2×162.07 =32.42kN 根据计算结果,我公司已有的加拿大天柏伦25t 主牵引机,4×5t 主张力机可满足要求。 2、主牵引绳、导引绳的选择 ――主牵引绳的选择应与主机的选择配套,使用抗扭结构钢丝绳。 其综合破断力Q P 应满足: Q P ≥ 53 ×m ×T p (式2-3) 这样:Q P ≥5 3 ×4×162.07 ≥388.97kN ――导引绳应与牵引绳配套,使用抗扭结构钢丝绳。 其综合破断力Q P 应满足: P P ≥ 41 Q P (式2-4) 这样:P P ≥4 1 ×388.97 ≥97.25kN 根据计算结果,我公司已有的主牵引绳□28及导引绳□15均可满足要求。

架空输电线路设计试卷概要

2011 年春季学期《输电线路设计》课程考试试卷( A 卷) 注意:1、本试卷共 2 页; 2、考试时间:110分钟; 3、姓名、学号、网选班级、网选序号必须写在指定地方。 一、填空题 (每空1分,共30分) 1、 输电线路的主要任务是 ,并联络各发电厂、变电站使 之并列运行。 2、 镀锌钢绞线 1×19-12.0-1370-A YB/T5004-2001中,1×19表示 , 12.0表示 ,1370表示 。 3、 某线路悬垂串的绝缘子个数为 13片,该线路的电压等级是 kV 。 4、 线路设计的三个主要气象参数是 、 、 。 5、 输电线路设计规范规定,导线的设计安全系数不应小于 ;年平 均气象条件下的应力安全系数不应小于 。 6、 导线换位的实现方式主要有 、 、 三种。 7、 架空线呈“悬链线”形状的两个假设条件是 、 。 8、 档距很小趋于零时, 将成为控制气象条件;档距很大趋于无限 大时, 将成为控制气象条件。 9、 判定架空线产生最大弧垂的气象条件,常用方法有 和 。 10、状态方程式建立的原则是 。 11、已知某档档距为 498 m ,高差为40 m ,相同条件下等高悬点架空

线的悬挂曲线长度L h=0=500 m,则该档架空线悬挂曲线长度为______________ m。 12、孤立档的最大弧垂位于相当梁上剪力的地方,最低点位于相当 梁上剪力的地方。 13、排定直线杆塔位置时需使用____________________模板,校验直 线杆塔上拔时需使用_____________________模板。 14、在杆塔定位校验中,摇摆角临界曲线的临界条件是 _____________;悬点应力临界曲线的临界条件是_________________;悬垂角临界曲线的临界条件是________________。 15、发生最大弧垂的可能气象条件是_______ _________或_____ _________。 二、判断题(每题2分,共10分) 1、架空线上任意两点的垂向应力差等于比载与相应高差的乘积。 () 2、架空线的平均应力等于平均高度处的应力。() 3、如果临界档距,则两者中较小者对应的气象条件不起 控制作用。 ( ) 4、导线只有在最低气温时产生最大张力。() 5、在连续倾斜档紧线施工时,各档的水平应力不等,山上档比山下 档大。() 三、简答题 (共24分)

闭合导线平差计算步骤

闭合导线平差计算步骤: 1、绘制计算草图。在图上填写已知数据和观测数据。 2、角度闭合差的计算与调整 Z 鬲-ZAe =(角 + 腐+、,+ 岗)- (〃-2)180°(1)计算闭合差:二 (2)计算限差: @二±4°扁(图根级) (3)若在限差,则按平均分配原则,计算改正数:尸 (4)计算改正后新的角值:禹=小弓 3、按新的角值,推算各边坐标方位角。 4、按坐标正算公式,计算各边坐标增量。 5、坐标增量闭合差的计算与调整 (1)计算坐标增量闭合差。有: 导线全长闭合差:f = 导线全长相对闭合差:# (2)分配坐标增量闭合差 若K< 1/2000 (图根级),则将兀、5以相反符号,按边长成正比分配到各坐标增量上去。并计算改正后的坐标增量。

6、坐标计算 根据起始点的已知坐标和经改正的新的坐标增量,来依次计算各导线点的坐标。[例题]如图所示闭合导线,试计算各导线点的坐标。 计算表格见下图:

(1)填写观测数据 (2) 计算高差闭合差 fh = £h,若hwh 容 时,说明符合精度要求,可以进行高差 闭合差的调整;否则,将重新进行观测。 (3) 调整高差闭合差 各段高差改正数: V,- 〃 或 y 乙 , XL 1 各段改正高差: 九改=h i + v i (4) 计算待定点的高程 闭合差(fh ) 水准路线中各点间高差的代数和应等于两已知水准点间的高差。若不等两者之差称为闭 合差 高差闭合差的计算 fh = 22/ +2Z 知 .支水准路线闭合差的计算方法(或名= .附合水准路线闭合差的计算方法 九- £编 .闭合水准路线闭合差的计算方法其=£% 高差闭合差容许值 义£±12诚(所0 (n 为测站数,适合山地) 丁磅M±40JZ(*^)(L 为测段长度,以公里为单位,适合平地) 水准测量中,消除闭合差的原则一般按距离或测站数成正比地改正各段的观测高差 :

输电线路专业知识题库

输电线路专业知识题库 一、单项选择题(共60题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。 A.2m;B.3m;C.4m;D.4.5m。 2、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。 A.减少内过电压对导线的冲击;B.减少导线受感受雷的次数; C.减少操作过电压对导线的冲击;D.减少导线受直击雷的次数。 3、普通土坑的施工操作裕度为(A)。 A.0.2m B.0.3m C.0.4m D.0.5m 4、当浇筑高度超过(C)时,应采用串筒、溜管或振动溜管使混凝土下落。A.1米B.2米C.3米D.4米 5、送电线路的电压等级是指线路的(B)。 A.相电压;B.线电压;C.线路总电压;D.端电压。 6、若钢芯铝铰线断股损伤截面占铝股总面积的7%~25%时,处理时应用(B)。A.缠绕B.补修C.割断重接D.换线 7、、混凝土强度达到(B)前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 A.1.0N/mm2B.1.2N/mm2C.1.5N/mm2D.2.0N/mm2 8、屈强比是(A) A.屈服强度/抗拉强度B.抗拉强度/屈服强度 C.设计强度/抗拉强度D.屈服强度/设计强度 9、在常温下(平均气温不低于+5度)采用适当的材料覆盖混凝土,并采取浇水润湿,防风防干、保温防冻等措施所进行的养护称为(B) A.标准养护B.自然养护C.热养护D.蒸汽养护 10、混凝土的运输时间是指混凝土拌合物自搅拌机中出料至(C)这一段运送距离以及在运输过程中所消耗的时间 A.运至工地现场B.养护成型C.浇筑入模D.卸料位置 11、混凝土抗冻等级Dl5号中的l5是指(A)。

架空输电线路设计课程设计

目录 情况说明书 一、问题重述 (1) 二、模型假设与符号说明 (1) 三、问题分析 (2) 四、数据预处理与分析 (3) 五、判定控制条件 (5) 六、判定最大弧垂气象 (6) 七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7) 八、计算安装曲线 (9) 九、应力弧垂曲线与安装曲线·················错误!未定义书签。 十、感言··························错误!未定义书签。十一、参考文献·······················错误!未定义书签。十二、附录·························错误!未定义书签。

一、问题重述 问题背景 《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。 应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。同时,其求解过程涉及到状态方程式求解、临界档距求解、控制气象判别及降温法等主干知识,能够起到较好复习、夯实基础知识,进一步熟悉两类曲线绘制的流程。 题设条件 设计任务书给出了设计条件,具体如下: 1) 气象条件:全国典型气象Ⅵ区; 2) 导线规格:LGJ-210/50(GB1179—1983); 3) 电压等级:110KV。 需解决的问题 根据设计任务书,本文需解决如下问题: 问题1:计算临界档距,判定控制条件及其作用档距范围; 问题2:判定最大弧垂气象; 问题3:计算各种气象条件下的导线应力和弧垂,计算档距范围50——800,间隔50,必须计算有效临界档距处的值并绘制导线应力弧垂曲线; 问题4:计算导线安装曲线(考虑初伸长)。温度范围:最低气温至最高气温,间隔5o C,并绘制百米弧垂曲线。 二、模型假设与符号说明 模型假设 假设1:该设计档两悬挂点等高,即高差为零。 假设2:作用于导线的荷载沿斜档距均布。 假设3:架空线为柔性索链,即导线刚度为零。 符号说明

架空输电线路150条专用名词术语解释

架空输电线路150条专用名词术语解释(双语) 【名词】电力系统 【英文】electrical power system;electricity supply system 【注释】发电、输电及配电的所有装置和设备的组合。 【名词】电力网 【英文】electrical power system;electrical power network 【注释】输电、配电的各种装置、变电站、电力线路或电缆的组合。 【名词】交流系统 【英文】alternating current system; AC system 【注释】由交流电压供电的系统。 【名词】直流系统 【英文】direct current system; DC system 【注释】由直流电压供电的系统。 【名词】输电 【英文】transmission or electricity 【注释】从发电站向用电地区输送电能。 【名词】(电力)线路 【英文】(electric)line 【注释】在电力系统两点之间输配电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。 【名词】输电线路 【英文】transmission line 【注释】连接发电厂与变电站(所)的传输电能的电力线路,作为输电系统一部分的线路。 【名词】架空线路 【英文】overhead line 【注释】用杆塔和绝缘材料将导线架离地面的电力线路。 【名词】支线 【英文】branch line ; spur 【注释】连接到主线路中一点上的电力线路。 【名词】T接线路 【英文】ttapped line; teed line 【注释】连接有支线的线路。 【名词】系统标称电压 【英文】nominal coltage system

输电线路事故状态下受力计算分解

沈阳航空航天大学 课程设计任务书 课程名称控制系统课程设计 院(系)自动化学院专业自动化 班级。。。。。学号20。。。。。。。。学生姓名。。。。。课程设计题目输电线路事故状态下受力计算 课程设计时间2015 年12 月15 日至2014 年12 月26 日 课程设计内容及要求: 架空送电线路无跨越架不停电跨越架线时,为保护被跨越的运行电力线,通常在跨越档采用全封网或局部封网布置。文章针对跨越档全封网布置,且选用迪尼玛绳作为承载索时,跨越档应限制的档距及跨越档档端铁塔应增加的高度进行计算分析,为跨越档的设计参数选择提出了建议。该系统的特征为: ★可以在用户界面输入输电线路参数。 ★可以计算出所需输电线路参数。 具体要求如下: 1. 根据已有参数设计界面并调试成功。 2. 根据输入的参数按照特定算法计算出结果。 3. 完成课程设计说明书。

指导教师年月日负责教师年月日学生签字年月日

沈阳航空航天大学 课程设计 (论文) 题目输电线路事故状态下受力计算 班级。。。。 学号。。。。。。。 学生姓名。。。 指导教师。。。

目录 0. 前言 (1) 1. 总体方案设计 (1) 2. 承载索张力和弧垂的计算方式 (4) 2.1 承载索的张力计算 (4) 2.2 承载索弧垂的计算 (5) 3 软件设计 (5) 4.联合调试 (8) 5. 课设小结及进一步设想 (10) 参考文献 (10) 附录I 对应变量清单 (12) 附录II 源程序清单......................................... 错误!未定义书签。

输电线路事故状态下受力计算 。。。沈阳航空航天大学自动化学院 摘要:架空送电线路无跨越架不停电跨越架线时,为保护被跨越的运行电力线,通常在跨越档采用全封网或局部封网布置。本课设针对跨越档全封网布置,且选用迪尼玛绳作为承载索时,跨越档应限制的档距及跨越档档端铁塔应增加的高度进行计算分析,为跨越档的设计参数选择提出了建议。 关键字:不停电跨越架线;全封网布置;设计参数;跨越档档距;跨越档档端杆塔高度。 0.前言 随着架空送电线路的迅猛发展,跨越运行电力线的情况越来越多。在许多情况下,运行电力线路难以停电来满足跨越架线要求。为了实现运行电力线不停电状态下进行跨越架线,经多年实践,线路建设者们主要采取了2种方法:一种是在运行电力线两侧或一侧搭设跨越架实施跨越架线;另一种方法是在跨越档两端杆塔上设置横梁作为支承体,在两横梁间布置封网系统实施跨越架线。后一种方法简称为无跨越架不停电跨越架线。该方法由于省去了设计和搭设跨越架工作,有利于运行电力线和跨越架线的安全,有利于保护跨越档自然环境,因此,近年来在送电线路架线中得到较多的应用。但是,后一种方法的应用仅靠施工单位往往难以实施,特别需要建设和设计单位的协助配合,因为它要求跨越档设计参数满足一定条件,即跨越档档距应尽量缩小,且跨越档两端杆塔应适当加高。 无跨越架不停电跨越架线的封网系统有2种布置方式,一种为全封网布置,即发生导线坠落(事故状态)后由承载索均匀承担其垂直荷载,另一种为局部封网布置,即发生导线坠落后由局部长度的承载索承担其垂直荷载。 本课设针对全封网布置,并且以迪尼玛绳作承载索为基础,研究跨越档档距及两端杆塔高度满足无跨越架不停电跨越架线应达到的条件。 1.总体方案设计 在本次设计中承载索通过单轮滑车悬挂于跨越档两端铁塔的横梁上,其两端通过钢兹绳及手扳葫芦固定于地而,是一个具有两种不同性能的悬索形成的三跨连续档。根据静态模拟试验结果分析,采取孤立档进行张力及弧垂计算比较符合实际。承载索两端的横梁在受力后可能产生微小变形,以导致承载索张力和弧垂的变化,为简化计算,忽略此变形的影响。承载索在安装状态和事故状态,由于环境气温的不同及风荷载影响,可导致承载索

输电线路张力放线设计与工艺

输电线路张力放线设计与工艺 摘要:文章通过模拟线路的施工要求,对张力放线工艺的牵张场布置,施工流程等进行了较为详细的分析和阐述。 关键词:输电线路;施工措施;张力放线 1.绪论 随着电力建设事业的发展,对于防电晕要求高的导线,必须采用大型机械进行升空式展放,张力放线优点突出,它既避免了导线与地面摩擦致伤,又减轻了运行中的电晕损失,同时,张力放线作业高度机械化,速度快,工效高,用于跨越江河、公路、铁路、经济作物区、山区、泥沼、河网地带等复杂地形条件均取得良好的经济效益。现以500kv 输电线路为例,详细介绍张力放线相关过程。 2.一般概念、要求及流程 (1)一般概念:张力放线是机械化流水作业施工法,它利用牵引机、张力机等施工机械展放导线,使导线在展放过程中离开地面和障碍物而呈架空状态的防线方法。[1](2)要求:在展放导线前,清楚通道内的障碍物,针对性的对各等级的电力线、公路、乡村路、通讯线、光缆、果园等搭高跨越架。要选择符合要求的牵引场、张力场场地,并对其进行平整,对于进场的道路要予以修补。正确悬挂绝缘子及放线滑车。 [2] (3)流程: 审核批准

导地线的连接、检查 3.施工任务 完成相邻两基新建500kv直线铁塔间架线,且假设两基铁塔间线路无交叉跨越。 4.施工作业 4.1准备工作 (1)技术准备:线路勘察已完成,包括地形地貌、运输路径、塔位进场道路等,确定架线通道已打通;架线施工图经过会审,存在及发现的问题已解决;架线指导性文件资料已齐备,且对参加的施工人员进行了安全技术交底。 (2)组织准备:确定施工负责人、技术员、安全员,并根据工程量和施工难度确定技术和普工用量,张力场、障碍点,派专人负责。 (3)原材料准备:对导地线、金具及绝缘子数量进行检查;确定导地线线股及直径与设计规定相符,线材、金具、瓷瓶等架线材料的型号、规格与设计规定相符;绝缘子外观无缺陷;导地线压接拉力试验完毕且结果符合规范要求;金具绝缘子经过整体试组装符合设计要求。 (4)施工机具准备:牵张机及配套设备经过检修和试运行,设备状态良好,符合

架空输电线路设计

课程设计(论文) 题目名称制作导线的应力弧垂曲线和安装曲线 课程名称架空输电线路设计(LGJ-185/45,VIII区) 学生姓名刘光辉 学号1041201185 系、专业电气工程系电气工程及其自动化 指导教师尹伟华 2013年1月6日

邵阳学院课程设计(论文)任务书 年级专业10输电线路学生姓名宁文豪学号1041201185 题目名称制作某线路导线的应力弧垂曲线和安装曲线。设计时 间 18、19周 课程名称架空输电线路设计课程编号设计地 点 一、课程设计(论文)目的 结合所学的线路设计知识,要求学生掌握线路设计中各项参数的查表发放,并结合工程实际,掌握具体线路的导线应力弧垂曲线和安装曲线做法,从中对线路设计中所涉及到的导线的比载计算,架空线弧垂、线长和应力的计算,架空线的状态方程式,临界档距,最大弧垂的判定,导线应力弧垂曲线和安装曲线做法有深刻的了解。最终加强学生的线路设计认识及动手能力 二、已知技术参数和条件 气象条件:全国线路设计气象条件汇集ⅤIII区 电压等级110kV 导线型号LGJ-185/45 三、任务和要求 a)学生应该完成课程设计说明书的内容,同时还包括导线应力弧垂曲线和安装曲线的绘 制图 b)为简明起见,各计算结果应尽量采用表格形式表示 c)每一计算过程应列出所用公式,并带入一组实际数据示范 d)各系数的取值应说明出处和理由 注:1.此表由指导教师填写,经系、教研室审批,指导教师、学生签字后生效; 2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。

四、参考资料和现有基础条件(包括实验室、主要仪器设备等) 1、孟遂民,李光辉编著,架空输电线路设计,中国三峡出版社,2000.10 2、邵天晓,架空送电线路的电线力学计算,水利电力出版社,1987 3、周振山,高压架空送电线路机械计算,水利电力出版社,1987 4、东北电力设计院,电力工程高压送电线路设计手册,水利电力出版社,1991 五、进度安排 16周(1)查找相关资料,整理和收集数据(2)根据气象区确定气象参数计算相关比载(3)确定临界档距(4)档距的控制气象条件 17周(5)根据已知条件,利用状态方程式计算不同档距,各种气象条件下架空线的应力和弧垂值(6)按一定的比例绘制出应力弧垂曲线(7)绘制安装曲线图(8)按照有关规定,制作论文,打印成稿。 六、教研室审批意见 教研室主任(签字):年月日 七、主管教学主任意见 主管主任(签字):年月日 八、备注 指导教师(签字):学生(签字):

架空输电线路基础选型

基础形式选择 1 基础方案选择原则 在基础方案选择时,遵循下面的原则: (1)基础设计必须在安全、可靠的前提下,坚持保护环境和节约资源的原则; (2)根据线路的地形、施工条件、岩土工程勘查资料,综合考虑基础型式和设计方案,使基础设计达到安全、经济合理的目的。 (3)充分发挥每种基础型式的特点,针对不同的地形、地质,选择不同的基础型式;(4)对不良地基,提出特殊的基础型式和处理措施。 2 基础方案选择要求 根据我国目前特高压输电线路杆塔基础工程的设计和施工现状,并结合本工程地基及杆塔基础的工程特性,在基础方案选择应考虑以下几方面: (1)采取合理的结构型式,减小基础所受的水平力和弯矩,改善基础受力状态。 (2)充分利用原状土地基承载力高、变形小的良好力学性能,因地制宜采用原状土基础。(3)注重环境保护和可持续发展战略。 (4)注重施工的可操作性和质量的可控制性。 2.1 基础方案的选择 根据沿线地质和水文状况,按照安全可靠、技术先进、经济适用、因地制宜的原则选定常采用的基础型式如下:掏挖式基础、斜柱柔性基础、扩展底柔板斜柱基础、直柱刚性基础、斜柱刚性基础、岩石基础、装配式金属基础,灌注桩等。 下文将结合本工程基础作用力大及复杂的地形地质条件,通过对基础型式的优化比较以及对以往工程的经验分析,初步确定适合本工程的基础形式。 目前,架空输电线路杆塔常用的基础型式大体可分为两大类:大开挖基础和原状土基础。(1)大开挖基础 主要包括现浇钢筋混凝土斜柱基础、阶梯式刚性基础、大板基础、装配式基础等,该类基础适用于线路一般地质情况较差的塔位,施工难度较小。对于斜柱基础,其混凝土方量较小,施工容易;而对于阶梯式刚性基础、大板基础其混凝土方量较大,但埋深浅,施工相对简单。对于平丘地区的塔基以及地下水水位较高地区,可采用大开挖基础。 (2)原状土基础 主要包括掏挖基础(直掏挖、斜掏挖)、人工挖孔桩、岩石基础。掏挖基础及岩石基础适用于地质情况较好(能成型开挖)、对环境要求高、基础负荷不太大的塔位,当基础埋深较深时,施工时往往需要护壁。另外,掏挖桩基础也是近年来在工程中应用比较多的基础型式,掏挖桩基础适用于地质情况较好、边坡比较紧张的山地、陡坡或陡坎边,由于掏挖桩基础埋深较深,施工时需要护壁。 (3)其它类型基础 根据工程特性和地基特点,输电线路杆塔基础还有一些其它的型式,如在大荷载、地基承载能力差的条件下采用的联合基础以及在施工难度大的流砂和软弱地层中采用的灌注桩基础、复合式沉井基础等。 基础型式选择,当有条件时应优先采用原状土(不含桩;根据沿线地质和水文状况,按照安全可靠、技术先进、;2.3.1掏挖基础;掏挖式基础施工时以土代模,直接将基础的钢筋骨架和;掏挖式基础又分为全掏挖基础和半掏挖基础;图2.3-1;全掏挖基础、半掏挖基础示意图;全掏挖基础、半掏挖基础优点:;(1)全掏挖基础、半掏挖基础可减小基础变形;(2)山区回填土(粘性土)来源 基础型式选择,当有条件时应优先采用原状土(不含桩基础)基础,也可采用钢筋混凝土板

相关文档