一、填空

1.按照检测仪表根据其被测变量不同,根据化工生产五大参量又可分为(温度),(压力),(流量),(液位),分析仪表。

2.爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是:(一定的浓度)和(足够的火花能量)。

3.测量流体压力用的压力表的读数叫(表)压,如果被测流体的绝对压力低于大气压,则压力表所测得的值称为(负压或真空度)。

4.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。

5. 压力表的使用范围通常为全量程的(1/3)和(2/3)之间。

6. 压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(报警和控制)信号。

7.有一压力表的型号为YZ-100,第一个字母Y表示(压力表),Z表示(真空表),数字表示(压力表外壳直径为100mm)。

8.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线),(补偿导线)是热电偶的延长,但必须考虑热偶(冷端补偿)。

9. 差压式流量计包括(节流装置)、(导压管)、(变送器)三部分。

10. 涡街流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。

11. 法定计量单位就是由国家以(法令)形式规定(强制)使用或允许使用的计量单位。

12. 压力的SI单位名称是(帕斯卡)、单位符号(Pa)。

13.压力开关是一种简单的(压力控制装置)。当被测压力达到额定值时,压力开关发出(警报或控制)信号。

14.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异);(两接

点温度相异)。

15.热电偶的热电特性由(电极材料的化学成分和物理性能)所

决定。热电势的大小与(组成热电偶的材料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(粗细)和(长短)无关。

16.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据(中间导体)定律而得出的结论。

17.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用

(活塞式)执行机构。

18.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选

(气关式)式调节阀。

17.热电偶的安装固定方式有(螺纹连接固定)和(法兰连接固定)方式。

答:石墨填料石墨填料

19.稳定性是指在规定工作条件下,输入保持恒定时,仪表输出在

规定时间内保持不变的(能力)。

20.调节阀由(执行机构)和(阀体部件)两部分组成。

21.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点

在温度一次点的(上游)

22.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于(100)oC

23.压力取压部件的安装应选在介质(流速)稳定的地方。

24.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密

度(无)关。

25.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。

26. 供气管路在接仪表前,应安装(过滤器减压阀)

27.变压器绕线圈数与电压成(正比)。

28.自动调节系统是由(调节阀)、(调节器)、(被调对象)、(测量变送)四个主要环节组成。

29.在继电器线圈通电后,其常开接点处于(闭合)状态,其常闭接点处于(断开)状态。

30.执行器按其能源形式分为(气动)、(电动)、(液动)三大类。

31.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定(芯线之间)及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。

32. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的(中间接线盒内)并且导线不承受机械拉力。

33.仪表管道很多,可分为四类,即(导压管)、气动管路、电气保护管和伴热管。

34.导压管是仪表安装使用最多,要求最复杂的一种管道,作为导压管的管材必须具有一定的强度和(密封性)。

35.温度一次部件若安装在管道的拐弯处或倾斜安装,应(逆着介质流向)。

36.压力取压部件的安装应选在介质流速(稳定)的地方。

37.节流元件安装有严格的直管道要求,按经验数据前(10DN )后5DN考虑。

38.热电阻式测量温度,从测量点到二次表应采用(三线)制。

39.阀门定位器的输入信号与阀杆的行程成(线性)关系。

40.仪表工作地的电阻一般应≤(4)Ω。

41.仪表保护地的电阻一般应≤(4)Ω。

42.差压变送器迁移后,所能测量的最大值(包括正向和负向)不能大于(仪表测量范围的上限值)。

43.调节器的正作用是指当调节器的偏差信号增大时,其输出信号随之(增加)。

44.热电偶冷端的温度补偿方法在工业上常用的有(补偿电桥法)和(补偿导线法)。

45.仪表测量管线如果对于酸性腐蚀介质,可采用(耐酸不锈钢管)。

46.仪表自控系统中常用的导线有绝缘导线、(补偿导线)、电缆和屏蔽电缆。

47.从现场至控制室报警联锁信号线、电磁阀控制、电路导线截面积宜选用(1.5)mm2。

48. 仪表盘内本安和非本安线路的端子板应相互分开,间距大于(50 )mm,否则应用绝缘板隔离,并分开铺设,绑托牢固。

49.调节阀气开气关的选用原则最主要的是(在事故状态下)保证装置或设备安全。

50.PLC系统的I/O检查在(系统上电完毕后)进行,检查可分为( AI )、(AO )、(DI)、(DO )回路检查。

51.在液体流量标准装置中,常用的流体为(水,也有用(油)作为标定介质

52.Pt100铂电阻主要用于(650)oC以下的测温区。

53.电磁流量计安装的最小直管段的要求为上游侧为( 5)DN,下游侧为2DN。

54.电磁流量计不适合测量(气体)介质流量。

55.转子流量计是属于(恒压)降流量计。

56. 转子流量计中转子上下的差压由(转子的重量)决定。

57.氧化锆的氧势一般在(10-60mv)范围为正常。

58.调节阀(全关)位置所受的不平衡力矩最大。

59、K型热电偶的材质是(镍铬—镍硅),当冷端为0℃,热端为100℃时,产生的热电势是(4.095 mv )

60、K型热电偶的常用补偿导线正极颜色是(红色),负极颜色是(蓝色)。

61、绝对误差=(测量值-真值)

62、体积流量=(流速)╳管道的截面积

63、我国目前规定的标准节流装置有角接取压、(法兰取压)和角接取压标准喷嘴

64、玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的

65、玻璃液位计的量程由其检测部分的(长度)来决定

66、玻璃温度计是利用(感温液体受热膨胀)原理工作的

67、按误差数值表示的方法,误差可分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)

68、一台量程为100Kpa的压力表,在标准压力为50Kpa时,指示为50.5Kpa,其绝对误差为(0.5Kpa)、相对误差为(1%)、引用误差为(0.5%)

69、用压力表测量稳定压力时,靠近(管道中心)的液体流速最高,(管壁处)的流速为零

70、安装工业风流量孔板时,应该采用(顶部取压)取压方式

71、孔板流量计由于安装错误,孔板方向装反,则测量值将比实际

流量值(小)

72、乙炔压力表通常应该为(白)色,氧气压力表通常为(天蓝)

73、采用孔板测量流量的回路,当差压变送器三阀组平衡阀内漏时,其测量指示将会(偏小)

74、压强是指(垂直均匀作用在单位面积上的压力)

75、温度测量仪表按测温方式可分为(接触)式和(非接触)式两大类。

76、工业上常用的流量仪表可分为(速度)式和(容积)式流量计

77、Pt100铂电阻100℃的电阻值是(138.5)Ω

78、绝压=(表压)+大气压

79、(质量流量)/流体密度=体积流量

80、热电偶或补偿导线短路时,显示仪表的值约为(短路处)的温

度值

81、得到电压或电流信号以后,经过一定时间再动作的继电器称为(时间继电器)

82、转子流量计一般按锥形管材料的不同,可分为(玻璃管)转子

流量计和(金属管)转子流量计

83、(电气)保护管是仪表电缆补偿导线的保护管,其作用是使电

缆免受机械损伤和排除外界电、磁场的干扰,它用(螺纹)连接

84、可燃气体报警器其一级报警值一般为(20%LEL ),二级报警值一般为(40%LEL )

二、选择题

1.灵敏度是表达仪表对被测参数变化的灵敏程度(B)。

(A)不正确 (B)正确 (C)不一定正确

2.在自控系统中一般微分时间用(C)表示

(A)P(B)I(C)D

3. 仪表的精确度指的是( D )。

(A)误差(B)基本误差(C)允许误(D)基本误差的最大允许值

4. 按误差出现的规律,误差可分为( D )。

(A)定值误差,累计误差(B)绝对误差,相对误差,引用误差(C)基本误差,附加误差(D)系统误差,随机误差,疏忽误差

5. 液柱式压力计是基于( A )原理工作的。

(A)液体静力学(B)静力平衡(C)霍尔效应(D)力平衡

6.常用的液柱式压力计有( A )。

(A)U形管压力计、单管压力计、斜管压力计 (B)弹簧管式压力计、波纹管式压力计、膜盒式微压计(C)电位式、电感式、电容式

(D)活塞式压力计、浮球式压力计、钟罩式微压计

7. 下列关于电阻温度计的叙述中不恰当的是( D )。

A、电阻温度计的工作原理是利用金属丝的电阻随温度作近似线性的变化

B、电阻温度计在温度检测时,有时间延迟的缺点

与电阻温度计相比,热电偶所测温度相对较高一些

D、因为电阻体的电阻丝是用较粗的导线做成的,所以有较强的耐振性能

8. 补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷到( D )为止。

A、就地接线盒

B、仪表盘端子板

C、二次仪表

D、与冷端温度补偿装置同温的地方

9.绝对温度273.15K,相当于摄氏( A )℃。

(A)0 (B)100 (C)273.15 (D)25

10.转子流量计中的流体流动方向是( B )。

(A)自上而下(B)自下而上(C)自上而下或自下而上都可以(D)水平

11.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度( B )下部取

压口

A.应高于

B.不应高于

C.不宜高于

12.用双法兰液面计测量容器内的液位,液面计的零点和量程均已校正好,后因维护需要,仪表的安装位置上移了一段距离,则液面计(D )

A.零点上升,量程不变

B.零点下降,量程不变

C.零点不变,量程增大

D.零点和量程都不变

13.热偶补偿导线接错,仪表的指示(C)

A.偏大

B.偏小

C. 偏大、偏小视具体情况而定

14.压力表的使用范围一般在它的量程的1/3-2/3,如果超过2/3,

则(C)

A.接头或焊口要漏

B.压力表的传动机构要变形

C.时间长了精度要下降

15.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(C)

A.容器上、下二点的压力差和容器截面

B.压力差、容器截面和介质密度

16.安装结束的导压管如果没有与工艺管道一起试压,要单独试压,试压的压力要求为操作压力为( B )

A.1.25倍

B.1.5倍

C.5倍

D.1倍

17.穿线管不能在高温管道、高温设备上安装,在蒸汽管线(D)m

处以下安装。

A.0.5m

B.0.8 m

C.0.6 m

D.1.0 m

18.浮筒液位计安装时要保证垂直度,通常上下偏差不过(C)

A.±2.0mm

B. ±1.5mm

C. ±1.0mm

D. ±0.5mm

19.下列流量计安装时,其直管段要求最高的是:(D)

A.转子流量计

B.质量流量计

C.电磁流量计

D.孔板

20.控制方案是温度控制回路,其测量热偶应使用(B )热偶。

A.单支

B.双支

C.铠装单支

21.仪表保护接地应采用(C )

A.单芯线 B.双股线 C.多股线

22.仪表的单体调校应放在全刻度范围内均选取不少于5点,而系

统调试时应不少于(A)点

A.3

B.4

C.5

23.操作温度下不结晶,不粘稠,但在环境温度下可能结晶或粘稠

的液体,应选用(A )

A.内浮筒液面计

B.外浮筒液面计

24.热电偶或补偿导线短路时,显示仪表的示值约为(A)的温度值。

A.短路处

B.不动

25.在管道安装孔板时,如果将方向装反了,仪表指示将(A)

A.变小B.变大C.对指示无影响

26.铺设补偿导线时,导线周围最高允许温度,橡皮绝缘导线为(C),石棉绝缘导线为125oC。

A.50oC

B.100oC C .70oC D.80oC

答:C

答:B

27.仪表新用的屏蔽线,要求靠操作室的一端接地,目的主要是(A )

A.减少来自环境的干扰

B. 减少磁场干扰

C. 减少来自电源的干扰

28.报警装置单体调校质量检验项目有(A )

A.报警实验、消音实验、复位实验、调校记录

B.报警检查、消音检查、复位检查、线路检查

C.调校记录

29.接地分干线采用多股铜芯绝缘电线,其电缆规格截面积为:(C)

A.1-2.5 mm2 B.2.5-4 mm2

C.4-25 mm2

D.25-50 mm2

30.电磁流量计一般使用范围限制在压力低于(B)Mpa之内。

A.1.0

B.1.6

C.2.5

D.4.0

31.浮球液面计当浮球腐蚀穿孔,则表输出会(A )

A.最小

B.最大

C.不变

32.用三线制铂电阻测温度,如果三根线中断了一根A线,其测量

温度会( B )

A.零下

B.最大

C.不变化

33.一测量蒸汽流量的差压变送器,运行中其指示缓慢往下调,即

流量指示不断地偏低,最可能的原因是下列哪一种?A

A.平衡阀漏

B.负压侧排污阀泄漏

C.孔板堵塞

D.负压引压管堵塞

34、双法兰液面计安装投用后,将表头上移20cm,则零位将会

( D )

A.偏高

B.偏低

C.不一定

D.不变

35、国家标准中,表示调节阀的公称通径为50应标为:(C)

A.Pn=50

B.Pg=50

C.DN=50

D.Dg=50

36、对口径较大或差压较高的管道。宜选用以下那种执行机构的调

节阀。(B )

A.薄膜式

B.活塞式

C.长行程

D.以上都不能用

37、.以下那种不属于工作接地:(D )

A.信号接地

B.屏蔽接地

C.电源负接地

D.表壳接地

38、用差压表测量介质的液位时,差压值的大小取决于( B)

A.取压点的高低和介质密度

B.取压点的距离和介质密度

C.取压点的高低和取压点的距离

D.以上都不是

39、电缆敷设前,应对电缆进行绝缘检查,使用的仪器仪表是(C )

A.数字万用表

B.100伏兆欧表

C.500伏兆欧表

D.模拟万用

40、气体爆炸危险场所可分为( A )级

A:0级、1级和2级 B:1级、2级和3级 C:10级、11

级和12级

41、集散控制系统的系统直流工作接地接地电阻要求一般不能超过(B )Ω

A:1Ω B:4Ω C:10Ω

42、集散控制系统通讯网络常采用(B )

A;环形和星形 B:总线形和环形 C:总线形

43、孔板在管道上的方向装反,仪表指示会(B )

A:变大 B:变小 C:不变

44、具有均匀壁厚的圆形弹簧管(B)作测压元件

A:能 B:不能

45、遇到含有杂质、结晶、凝聚或易自聚的被测介质,应采用(A)变送器测液位

A:法兰式差压变送器 B普通差压变送器

46、DCS技术趋于成熟,现在正在兴起的(A)技术是今后自动化

领域发展方向

A:现场总线控制 B:智能化数字变送器 C:智能化定位

47、热电偶接线端子短路时,所测的温度会(A )

A:为现场环境温度 B:二次表指示跑零下 C:二次表指

使波动

48、如果电气阀门定位器的信号正、负接反,则(A )

A:定位器无输出或跑零下

B:输出为0.02Mpa

C:输出波动大

49、带电插拨DCS机柜中的模件时操作者要戴手环,其目的是为了

防止(B )造成模件损坏

A.电磁干扰

B.静电

C.短路

50、仪表用电缆、电线、补偿导线与有伴热管的仪表导压管线之间

要有(C)以上的间距

A.100mm

B.150mm

C.200mm

51、仪表电缆芯与外保护层,绝缘层之间的绝缘电阻不应小于( B )MΩ

A.2

B.5

C.50

52、下列(A)表测量流量时要进行温压补偿

A.涡街式流量计

B.电磁流量计

C.质量流量计

53、测量蒸汽流量时,取压孔应该在管道中心水平面的(C)

A.正上方

B.正下方

C.上方45度范围

D.下方45度范围

54、分度号为K的热电偶使用温度范围是:(C )

A.0—400度

B.0—800度

C.0—1000度

D.0—1600度

55、某容器内部压力正常时为6Mpa,测量时应选用以下那种量程

的压力表(C)

A.0—6MPa

B.0—8MPa

C.0—10MPa

D.0—12Mpa

56、以下压力损失最小的调节阀是(C )

A.双座阀

B.蝶阀

C.球阀

D.闸阀

57、影响高压调节阀使用寿命的主要原因是( A)

A.汽蚀

B.腐蚀

C.冲蚀

58、补偿导线正、负极接反,会导致指示( B)

A不变 B.偏低 C.偏高 D.波动

59、一热偶丝对地绝缘电阻不够,会导致DCS指示(D)

A.不变

B.波动

C.偏高

D.偏低

60、电磁流量计测量管道未充满,其指示将会(B )

A.不变

B.波动

C.偏高

D.偏低

61、下列介质中,不能使用紫铜垫的是(C)

A.水

B.蒸汽

C.瓦斯

62、用“K”分度号的热电偶测量温度,用错了补偿导线,则仪表

的指示(D )

A.偏大

B.偏小

C.正确

D.可能偏大也可能偏小,要视具体情况而定

63、下列叙述中,正确的是(B )

A.阀门定位器的输出信号大小和输入信号的大小成正比

B.阀门阀杆的行程和阀门定位器输入信号的大小成正比

C.阀门阀杆的行程和阀门定位器输出信号的大小成正比

64、节流孔板安装前段和后段直管段的长度分别应大于多少?(D )

A. 10D;3D

B. 3D;10D

C. 5D;10D

D. 10D ;5D

65、孔板流量计测量流量时,为了数据准确一般应保证流量大于

(C )

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

66、仪表用的保护管宜采用(A)

A.冷弯

B.热弯

C.气焊

三、判断

1.热电阻Pt100在100oC时,其阻值为100Ω(×)

2.试电笔中的电阻阻值应在1MΩ以上,才能保证人身安全(√)

3.当压力表用于测量高于60oC的介质时,一般在压力表之前应加装冷凝圈(√)

4灵敏度数值愈大,则仪表愈灵敏(对)

5.仪表气源管路铺设中,支管与主管、支管与支管的连接可采用螺纹连接,也可采用焊接。(×)

6.现场仪表电缆要穿保护管,且补偿导线不能和其它控制电缆穿同一根保护管(√)

7.安装变送器时,其导压管应尽可能的短,并且弯头尽可能地少(√)

8.当测量介质温度大于60oC的介质的压力时,就地安装压力表应加环形弯或U型冷凝弯(√)

9.压力取源部件在施焊时,端部可以超出工艺管道、设备的内壁。(×)

10.配用法兰时,压力等级原则上是相同或高于,不能用低于压力等级的代用压力等级高的。(√)

11.浮球液位计的平衡锤在中间时,实际液面在中间(√)

12.在管道上安装孔板时,如果将方向装反了,会造成差压计指示变大(×)

13.迁移的实质是不改变测量范围的上下限,只改变量程的大小(×)

14.如果直流继电器和交流继电器的额定电压相等,即可互换使用(×)

15.仪表导压管的焊线,其技术要求与同一介质的工艺管道焊接要求可不一样(×)

16.金属转子流量计安装时,其载流阀必须安装在流量计的下游(√)

17.补偿导线不能用焊接连接,只能采用压接方法(√)

18.仪表电缆对线路电阻要求较高,而对其耐电压值要求不高。(√)

19.安装Ф15mm的气管线,最多可供5台表使用。(√)

20.一般联锁系统用的电磁阀是在通电状况下工作(√)

21.在任何测量过程中都存在着测量误差(√)

22.当环境温度高时,热电偶冷端温度也高,所以热电偶的热电势也增大(×)

23.仪表迁移,即改变了仪表零位,从而改变了仪表的量程,迁移量越大,液位计量程则越大,反之越小。(×)

24.阀杆的行程与阀门定位器输入信号大小成正比(√)

25.质量流量计可以垂直安装,也可以水平安装(√)

26.节流件上游直管段长度不够时,测量数值比实际值大

(√)

27.压缩机入口调节阀一般选用气开阀(×)

28.在相同的温度变化范围内,分度号为Pt100热电阻的电阻值比Pt10热电阻的变化范围大,因而灵敏度较高。(√)

29.当流体静止时,在其中任一点上的压力,不论在哪个方向,其大小都相同,这个压力是静压力。(√)

30.选定的单位相同时,测量值小数点后位数越多,测量越精确。(×)

31.弹簧管压力表测的是表压。(√)

32.标准的节流装置常见的有孔板、喷嘴及文丘利管。(√)

33.转子流量计的锥管必须垂直安装,不可倾斜。(√)

34.涡街流量计仪表系数受流体压力、温度、重度的影响。(×)

35.测量元件的工作端应处于管道中流速最大之处。(√)

36.热电偶测温时需要进行冷端补偿。(√)

37.所谓调节阀的气开方式,就是指正作用的调节阀。(×)

38.浮筒液面计所测液面的最大范围就是浮筒的长度。(√)

39.二位式气缸阀不存在风开风关作用方式。(√)

40.使用铠装热偶测量温度时,如果套管内进水,温度指示将会偏低。(×)

41.差压变送器除了可用来测量流体的差压外,有些还可用来测量液位或压力等。(√)

42.热电偶补偿导线线间短路会引起仪表指示不变化。(×)

43.浮筒式液位计是一种变浮力式液位计。(√)

44.浮球式液位计是一种恒浮力式液位计。(√)

45.三通阀分为分流型和合流型两种。(√)

46.仪表工作接地不得小于5Ω。(×)

47.所谓调节阀的稳定性,是指阀位信号压力不变时,能否抵抗各

种干扰的性能。(√)

48.高温蒸汽系统阀的阀芯容易被磨损。(√)

49.涡轮流量变送器前后不需要有适当的直管段。(×)

50.双法兰差压变送器测量液位时,表头的安装位置的变化与测量

值有关系。(×)

51.电磁流量计的输出电流与介质流量成线性关系。(√)

52.电磁流量计是不能测量石油及气体介质流量的。(√)

53.氧化锆测量探头从安装孔抽出通大气时,仪表指示21%的氧含量。(√)

54.为了防止线路之间的相互干扰,电源线与信号线不得穿同一根管,但补偿导线、本安仪表的线路、

55.仪表的回差在数字上等于不灵敏区,回差越小,仪表越灵敏。(×)

56.Pt100电阻在被测温度为100℃时,电阻值约为142.7Ω。(×)

57.热偶的补偿导线不能与电源线一起敷设,一般应该和信号线在

同一根保护套管内。(×)

58.蝶阀又叫翻板阀,其优点有:价格便宜,流通能力大,结构紧

凑等。(√)

59.对测量蒸汽流量的测量回路一般要进行温压补偿,这是为了修

正动态误差。(×)

60.仪表安装过程中,一般对现场和操作室内的屏蔽线都进行接地,以保证可靠。(×)

61.电磁流量计既可以水平安装又可以垂直安装。(√)

62.在管道上安装孔板时,如果将方向装反了会造成差压计指示偏小。(√)

63.压力表的使用范围一般在它量程的1/3—2/3处,如果低于1/3,则相对误差增加。(√)

64.质量流量计可直接测量质量流量,但与被测介质的温度、压力

有关。(×)

65.接地和接零都是将电器设备外壳用导线与接地装置相连。(×)67.旋转机械状态监测,是用各种仪器和仪表,对反映旋转机械运

行状态的参数进行测量和监视。(√)

68.数字显示仪表测量精度比模拟显示仪表高。(√)

69.角接取压和法兰取压只是取压方式不同,但标准孔板的本体结

构是一样的。(√)

70.超声波流量计安装中,如果工艺管道两壁有厚的结垢层或涂有

水泥层,将会减弱超声波的能量,影响测量精度。(√)

71.在节流装置的计算中,常用的体积流量单位为 m3/h和l/h,质

量流量为Kg/h和t/h。√

72气动无弹簧活塞式执行机构的输出特性有二位式和比例式。(√)

73.调节阀实际是一个局部阻力可以改变的节流元件。(√)

74.国家规定,调节阀使用时,不允许有泄漏量。(×)

75.调节阀的阀芯在强腐蚀性介质中使用,其材质可选用钛。(√)

76.电磁阀的出口和入口接反,不会有什么影响。(×)

77.定位器的喷嘴与挡板关不严,会导致定位器在无输出的情况下

有输出。(√)

四、问答题

1.简述热点偶工作原理

答:当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端

或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,

回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及

两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回

路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势

2.简述热电阻工作原理

答:热电阻的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性来测量温度及与温度有关的参数。

3.热电偶基本定律有哪几个?

答:1、均质导体定律2、中间导体定律3、中间温度定律4、参考电极定律

4.简述氧化锆氧量计工作原理

答:被测气体(烟气)通过传感器进入氧化锆管的内侧,参比气体(空气)通过自然对流进入传感器的外侧,当锆管内外侧的氧浓度不同时,在氧化锆管内外侧产生氧浓差电势(在参比气体确定情况下,氧化锆输出的氧浓差电势与传感器的工作温度和被测气体浓度呈函数对应关系)该氧浓差电势经显示仪表转化成与被测烟气含氧量呈线性关系的标准信号,供测氧仪的仪表显示和输出。

5.简述涡街流量计工作原理

答:涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。

6.简述为什么要对双法兰变送器进行量程迁移

答:双法兰液位计安装为上侧取压口味负端,下侧取压口为正端。负压侧至仪表有毛细管内硅油的静压力,所以要进行迁移。7.DCS系统常用逻辑门有哪几种?

答:与门,或门,非门

8.DCS系统由哪几部分组成?

答:控制器、路由器、网线、卡件、操作员站、工程师站、历史站等。

9.热电阻使用过程中常见故障有哪些?

答:1、热电阻元件插深不够,没有顶到保护套管端部。

2、保护套管内积水。

3、热电阻测量回路短路或接地。

4、热电阻测量回路断路。

5、热电阻接线端子虚接或接触不良。

(完整版)仪表工初级试题

仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度

仪表专业考试题(一)

仪表专业复习考试题(一) 一、填空题 1、按误差数值表示的方法,误差可分为(绝对误差)、(相对误差)、(引用误差)。 2、按误差出现的规律,误差可分为(系统误差)、(随机误差)、(疏忽误差)。 3、按仪表使用条件来分,误差可分为(基本误差)、(附加误差)。 4、测量范围0--100℃的下限值(0℃),上限值(100℃),量度程(100℃)。 5、测量范围20--100℃的下限值(20℃),上限值(100℃),量程(80℃)。 6、测量范围-20--100℃的下限值(-20℃),上限值(100℃),量程(120℃)。 7、仪表的零点准确但终点不准确的误差称(量程误差)。 8、当用仪表对被测参数进行测量时,仪表指示值总要经过一段时间才能显示出来,这段时间称为仪表的(反应时间)。如果仪表不能及时反映被测参数,便要造成误差,这种误差称为(动态误差)。 9.模拟通信传送的是(模拟)信号,现场总线通信传送的是(数字)信号。 10、膜盒式压力表的弹性元件是(波纹膜盒),因而测量的压力(很低)。一般用于测量(气体)介质,其外形多做成(矩形)。

11、管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处流速等于零。 12、若(雷诺数)相同,流体的运动就是相似的。 13、流体的密度与(温度)和(压力)有关,其中气体的密度随(温度)的升高而减小,随(压力)的增大而增大;液体的密度则主要随(温度)升高而减小,而与(压力)的关系不大。 14、节流孔板前的直管段一般要求(10)D,孔板后的直管段一般要求(5)D,为了正确测量,孔板前的直管段最好为(30~50)D,特别是孔板前有泵或调节阀时,更应如此。 15、在测量流量的导压管线、阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示(偏低);当负压侧阀门或导压管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指示(跑零下)。 16、静压式液位计是根据流体(静压)平衡原理工作的,它可以分为(压力式)和(差压式)两大类。 17、用压力表测量液位时,仪表安装高度应与液位零位的高度(相同),否则,应对(高度 差)进行修正。 18、用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(浮筒)长度。 19、液位处于最高时,浮筒液位计的浮筒(全部)被液体侵没,浮筒所受的浮力(最大),扭力管所产生的扭力矩(最小),输出信

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

化工仪表及自动化期末总复习题库-答案

()1、压力计及温度传感器的安装均可选在管道拐弯处。 ()2、精确度高的仪表灵敏度一定高。 ()3、采用镍铬-镍硅热电偶测量温度,将仪表的机械零点调整至25℃,但实际上室温(冷端温度为10℃),这时仪表指示值偏高。 ()4、当仪表空气中断时,气开调节阀的开度为全开。 ()5、要就地测量一往复泵出口的压力,其平均工作压力为5Mpa,则可选用量程为0~10Mpa 的压力表。 ()6、用压力法测量一开口容器的液位,其液位的高低取决于取压点位置、介质密度和容器横截面。 ()7、在自动控制规律的调整中的比例度越大,控制作用越强,余差越大。 ()8、热电阻断路时,温度计输出显示温度值为量程的上限值。 ()9、在流量测量中,一般来说标准喷嘴造成的压力损失小于标准孔板造成的压力损失。()10、在比例控制系统中引入积分作用的优点是能够消除余差,但降低了系统的稳定性。()11、压力传感器计的安装可选在管道拐弯处。 ()12、当气源突然消失时,气关阀的开度为全关。 ()13、用差压流量计测量流量,流量与测量得的差压成正比。 ()14、在自动控制规律的调整中比例度越小,控制作用越强,余差越大。 ()15、灵敏度高的仪表精确度一定高。 ()16、一般来说直能单座阀比直能双座阀泄漏量要少。 ()17、补偿导线应与热电偶的电极材料配合使用,热电偶与补偿导线连接片温度不受限制。()18、在控制系统中引入微分作用的优点是能够消除余差,同时提高了系统的稳定性。()19、涡轮流量计其入口直管段的长度一般取管道内径的10倍以上。 ()20、热电阻温度变送器输入桥路的主要作用为冷端温度补偿。 二填空题 1、Ⅲ型控制器接收变送器送过来来的标准测量信号 mA或 VDC。 2、由导压管接至差压计(或变送器)前,必须安装切断阀和平衡阀,构成三阀组。在启用差压计时,应先开使、导通,再开 最后再关闭。 3、一般来说自控系统在干扰作用下,它的过渡过程有、、、,以最稳定,一般可以通过调整参数来实现。

化工仪表自动化考试题库全解

题库 一、填空题: 1、温度是表征物体及系统-------------- 的物理量。 2、热电偶的测量原理是基于热电偶的热电效应,热电效应包括温差电势和 两部分。 3、热电偶的分度表是在参比温度为-------- 的条件下得到的。 4、补偿导线通常在----------- 范围内其热电特性与热电偶本身几乎完全一样。 5、热电阻是基于金属导体的----------- 随温度的变化而变化的特性来进行温度 测量的。 6、热电阻温度系数愈大,其--------------- 变化也愈灵敏。 7、动圈式指示仪表是由测量线路和------------- 两部分组成。 8、动圈式仪表是一种-------- 显示仪表。 9、铂热电阻的测温范围一般为----------------------- 。 10、数字显示仪表的分辨率是指数字仪表----------------- 改变一个字时的输入 量值。 11、常用测压方法有三种,即---------------- 、弹性变形法和电测压方法。 12、一般在被测压力较稳定的情况下,正常操作压力值应该为量值的 13、节流式流量计的测量原理是利用流体流经节流装置时所产生的------------- 实 现流量测量的。 14、节流装置属于 ----------------- 、变压差的一种测量方法。 15、转子流量计属于恒压差,------------------- 的一种测量方法。

16、涡街流量计是根据 ------------- 的原理而进行测量的一种流量仪表。 17、对象特性是指对象在输入作用下,其输出变量-------------------- 的特性。 18、比例调节器的3越小,表明比例作用------------ 。 19、积分调节器的积分时间Ti 越小,表明积分作用------------ 。 20、微分调节器的微分时间Td越小,表明微分作用 ------------- 。 21、比例调节系统的余差是由比例调节的--------- 本身的特性决定的。 22、微分输出只与偏差的----------- 有关,与偏差是否存在无关。 23、零点迁移就是改变量程的上、下限,相当于量程范围的平移,而不改变 -------- 的大小。 24、使用电磁流量计测量流量时,介质必须是可以导电的电介质,电导率应 25、测量元件在管道、设备上安装时,固定方式有法兰固定和------------ 固定方 式。 26、表压是以------------ 为基准的压力, 27、弹性式压力计是指根据弹性元件的---------- 和所受压力成比例的原理工作 的。 28、为保证测量精度,孔板前的直管道要求----------- ,孔板后直管道为》5D。 29、描述对象特性的参数分别为--------------- 时间常数T和滞后时间T。 30、在自动控制系统中,由于种种干扰作用,使被控变量偏离了设定值,即产生 31 、 集散控制系统接地的目的一是--- ----- 、二是为了-------- 。 32、DCS空制系统是______ 的简称。 33、DCS空制系统基本是由___, _________ 以及 _______________ ___组成

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

机械伤害防护知识考试题

机械伤害防护知识考试题 班组姓名:成绩: 一、单项选择题(每题2分共40分) 1.齿轮传动机构可设置在()。 A.裸露的地方 B.工人不常到的地方 C.易于操作的地方 D.全封闭的地方 2.不能用于容易发生燃烧或爆炸场所的是()传动机械。 A.齿轮啮合 B.皮带 C.链条 D.联轴器 3.皮带防护罩与皮带的距离不得小于()。 A.2m B.50mm C.15cm D.3cm 4.紧急停车开关的形状应区别于一般开关,颜色为()色。 A.红 B.黑 C.白 D.蓝 5.操作限制开关是()的相关装置。 A.本质安全 B.失效安全 C.定位安全 D.布置安全 6.设计者应该保证当机器发生故障时不出危险,这是()的体现。 A.本质安全 B.失效安全 C.定位安全 D.布置安全 7.机械安全设计是指在机械设计阶段,从零件材料到零部件的合理形状和相对位置,限制操纵力、运动件的质量和速度到减少噪声和振动,采用()技术与动力源,应用零部件间的强糊机械作用原理,履行安全人机工程学原则等多项措施,通过选用适当的设计结构,尽可能避免或减小危险。 A.本质安全 B.失效安全 C.定位安全 D.布置安全 8.()安全装置是一种阻止身体的任何部分靠近危险区域的设施。 A.隔离 B.跳闸 C.自动 D.控制 9.()安全装置可能起到的保护作用在很大程度上有赖于操作者的使用和对安全装置正确的调节以及合理的维护。

A.控制 B.自动调节 C.可调 D.双手控制 10.设置固定的栅栏是()安全装置。 A.控制 B.自动 C.联锁 D.隔离 11.仅限于在低速运动的机器上采用的是()装置。 A.联锁安全 B.自动安全 C.跳闸安全 D.可调安全 12.在设计()装置时,必须使其在发生任何故障时,都不使人员暴露在危险之中。 A.联锁安全 B.控制安全 C.自动安全 D.可调安全 13.“只有当安全装置关合时,机器才能运转;而只有当机器的危险部件停止运动时,安全装置才能开启。”这是()安全装置的原理。 A.固定 B.联锁 C.隔离 D.可调 14.()装置的机制是把暴露在危险中的人体从危险区域中移开。 A.固定安全 B.联锁安全 C.自动安全 D.跳闸安全 15.“登梯子对机器进行维修”应该做到()。 A.本质安全 B.失效安全 C.定位安全 D.布置安全 16.()仅能对操作者提供保护。 A.控制安全装置 B.自动安全装置 C.双手控制安全装置 D.自动调书安全装置 17.()安全装置的作用,是在操作到危险点之前,自动使机器停止或反向运动。 A.控制 B.隔离 C.自动 D.跳闸 18.屏护是采用遮挡、护罩、护盖、箱闸等将带电体同外界隔绝开来。屏护装置应有足够的尺寸,应与带电体保持足够的安全距离:遮挡与低压裸导体的距离不应小手()m。 A.0.7 B.0.8 C.0.9 D.1 19.变配电站各间隔的门的开向应()。 A.向内开 B.向外开 C.平开 D.旋转开 20.误操作时,保证机器和人身均是安全的,使人体对劳动环境不断改善属于机械安全的()。

仪表题库汇编及答案

仪表题库汇编 一.填空题 O=()Pa 001. 1mmH 2 9.8Pa 002. 2英寸=()mm 50.8mm 003. 测量范围0-100oC的下限值为(),上限值为(),量程为() 0oC 100oC 100oC 004.DDZ-Ⅲ调节器的输入信号一般为(),输出信号为()。 1-5VDC 4-20mADC 005.调节器的三个整定参数分别为()、()、()。 P I D 006.我厂常用热电阻有()电阻、()电阻。 铜铂 007.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 008.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的() 上游 009.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 010.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 011.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 012.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 013.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 014.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 015.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 016.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 017. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀

018.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 019.用万用表在线测量()时,应并接在负载两端测量。 电压 020.电Ⅲ型仪表信号传输时,一般采取电流()mADC信号。 4~20 021.电动仪表信号近距离传输时,一般采取()VDC信号。 1-5VDC 022.在闭环控制系统中,按其设定值的情况的不同,可分为()控制系统、()控制系统和()控制系统三种类型。 定值随动程序 023.铂热电阻是利用铂丝的()随()的变化而变化的原理设计和制作的。 电阻温度 024.一台FCX变送器,选用量程为-50~100Kpa,当正、负压室通大气时,仪表指示为()%. 33 025.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 026.摄氏100oC,相当于华氏()oF。 212 027.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 028.热电偶产生热电势的条件是:(), ()。 两热电极材料相异两接点温度相异 029.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 030.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 031.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 032.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 033.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 中间接线盒内 034.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 035.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。

Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅

007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用 ()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部,在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体试压时一般应为设计压力的1.25倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求10D,节流孔板后直管段一般要求 5D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于 5 扣。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 15、可燃气体检测仪和有毒气体检测仪的安装位置应根据所检测气体的密度

17、翻板式液位计是利用浮子磁性?把液位的高低传递给翻板而工作的。 18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。 20、测量范围20~100℃的下限值为+20℃,上限值为+100℃,量程为80℃。 21、按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 22、双金属温度计是利用固体受热膨胀的性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。 23、仪表校准和试验用的标准仪器仪表其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的 1/3 。 24、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的1/3?。 25、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为200~600℃,该仪表的允许基本误差为±2℃。 26、若仪表的精度为1级,即允许误差为±1%。 27、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度0.25 级、量程为10MPa。 28、校验仪表时,主要用仪表精度和变差指标来判断仪表是否合格。 29、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联起来。 30、电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出报警信号。 31、铂热电阻是利用铂丝的电阻随温度的变化而变化的原理设计制作的。 32、用热电偶测量温度时,其连接导线应该使用补偿导线。 33、在自控系统中,仪表位号首位为F代表流量、D代表密度。 34、差压式流量计包括节流装置、导压管、变送器三部分。 35、调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。 36、同一条管线上同时有一次压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的上游侧。

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

检测与自动化仪表汇总题库规范标准答案

检测与自动化仪表试题答案 第一章 绪论 1.典型检测仪表控制系统:——通常泛指石油、化工、热工行业生产过程的工业四大参数:温度、压力、流量、物位的控制系统(TC 、PC 、FC 、LC )。 2.无特殊条件要求,常规工业检测仪表控制系统的结构图基本相同,而与具体选用的仪表无关! 3.常规工业检测仪表控制系统的基本构成包括被控对象、检测敏感元件-变送器、显示仪表、调节器、给定器和执行器等。 4.误差公理:“一切测量都具有误差,误差自始至终存在于所有的科学实验过程中”;采用何种仪表测得的值都有误差 5.绝对误差=示值-“真值”;绝对误差必须有±号、数值、单位(量纲)! 6.实际相对误差:%100(%)0??= A A γ;标称相对误差:%100(%)?? =x x γ。 7.引用误差又称作满度相对误差:%100(%)?? = FS FS S γ;最大引用误差——最大满度相对误差:%100| |(%)max max ??±= FS FS S γ 8.仪表的精度(等级)一般以a 表示,是最大引用误差去掉±号和(%)号后的数字,而且必须取相应的标准系列值;校验仪表时取偏大值,选择仪表时取偏小值;不同仪表的精度等级的系列标准值是不同的! 9.已知控制流程图

绘制控制系统结构图 10.典型检测仪表控制系统结构图如下,简单说明各个环节的名称和功能。 被控对象: 检测单元——“一次仪表”: 变送单元:非电量→电量;电量→“统一信号”

显示、记录单元——“二次仪表” 调节、控制单元——“三次仪表” 执行单元 ★安全栅 ※ 11.用测量范围为-50~15OkPa 的压力传感器测量 14OkPa 压力时 , 传感器测得值为142kPa, 求该示值的绝对误差、实际相对误差、标称相对误差和引用误差。 解: %1%100501502%100%40851%1001422%100%42861%100140 2%10021401420+=?--+=??==?+=??=+=?+=??=+=-=?) (引用误差:。标称相对误差:。实际相对误差:绝对误差:FS m x A S x A kPa γγγ 12.某测温仪表的测量范围为-100~70O ℃,校验该仪表时测得全量程内最大绝对误差为+5℃,试确定该仪表的等级精度。 解: 级 这台仪表的精度等级为”号,取标准系列值:”号、““仪表的精度等级:去掉。: 该仪表的最大引用误差0.1%% 6250%100100 7005 %100max ++=?++= ??±= FS npm S γ 13.某测压仪表的测量范围为0~8MPa ,根据工艺要求,测量示值的误差不允许超过±0。05MPa ,试问应如何选择仪表的精度等级才能满足工艺要求。 ★解:

仪表专业考试题库

濮阳永金公用工程车间仪表专业第一套题库 一、单项选择题 1.以下不属于疏忽误差的是( D )。 A.看错刻度线造成的误差; B.因精神不集中而写错数据造成的误差; C.选错单位造成的误差; D.使用人员读数不当造成的误差; 2.差压测量管路冲洗时,应先打开( C )。 A.二次阀门; B.排污阀门; C.平衡阀门; D.一次阀门 3.精确度为1/20的游标卡尺,其主尺与副尺每格刻度相差( C ). A.O.5mm; B.0.1mm; C.O.05mm; D.O.Olmm 4.铜热电阻测温范围是( B )。 A.O~500℃; B.-200~850℃; C.0~1000℃; D.-50~150℃ 5.下列热电偶中热电势最大,灵敏度最高的是( C )型热电偶。 A.K ; B.S; C.E; D.J 6.绝对零点是( A )℃。 A.-273.16; B.-273.15; C.273.16 D.O 7.温度仪表最高使用指示值一般为满量程的( A ). A.90%; B.100%; C.50%; D.80% 8.压力表在现场的安装需( A )。 A.垂直; B.倾斜; C.水平; D.任意角度 9.扭力管式浮筒液位计测量液位时,液位越高,则扭力管产生的扭角( B )。 A.越大; B.越小; C.不变; D.不一定 10.下列材料对γ射线的屏蔽作用最强的是( B ). A.铁; B.铅; C.混凝土; D.铝 11.下面属于变浮力式液位计的有( C . A.浮球液位计; B.杠杆带浮子式液位计;C.浮筒液位计; D.翻板液位计 12.可编程序控制器的简称是( D )。 A.DCS; B.BMS; C.CRT; D. PLC 13.用一浮筒液位计测量密度比水轻的介质液位,用水校法校验该浮筒液位计的量程点时,充水高度比浮筒长度( B )。 A.高; B.低; C.相等; D.说不清 14.压力的法定计量单位名称是( C )。 (A)mmH2O;(B)bar;(C)Pa;(D)Ton。 15.下列( A )是三位有效数字。 (A)0.0170; (B)0.1070; (C)1.7×103; (D)1070。 16.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流; (B)电压; (C)电位; (D)材料。 17.两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( C )Ω。 (A)5; (B)10; (C)15; (D)20。 18.下列( A )是法定计量单位。 (A)米; (B)公尺; (C)公分; (D)公厘。 19.在标准重力加速度下,水温为( C )时,水的密度最大。 (A)0℃; (B)0.01℃; (C)4℃; (D)5℃。

基础知识考试试卷

基础知识考试试卷 单项选择题(每题1分,共40分) (1)()是程序文件的细化。 质量记录 作业指导书 质量手册 (2)下列关于误差与不确定度的区别说法错误的是()。 误差没有符号 不确定度恒为正 误差有一个允许误差范围 不确定度没有不确定度的限值 误差不知道真值,但有一个人为的约定真值 不确定度不知道真值,也没有约定真值 (3)计量发展史上,以微观自然为基准的是()。 原始阶段 古典阶段 经典阶段 现代阶段 (4)()是实验室检验工作的依据,是实验室内部的法规性文件。 质量管理体系文件 技术管理体系文件 规范体系文件 (5)反映系统误差大小,表明测量结果与真值接近程度的是()。 精密度 正确度 准确度 精确度 (6)管理体系文件的层次划分一般为()层次。 二个或三个 三个或四个 四个或五个 (7)比热的单位J/(kg?K)的中文读法是() 焦耳每千克每开尔文 焦耳每千克开尔文 每千克开尔文焦耳

每千克每开尔文焦耳 (8)授权签字人需要变更,检测机构应按要求向()履行变更手续 计量认证发证机关 国家认监委 地方质检部门 省级以上建设行政主管部门 (9)下面运算正确的是()。 5.348×20.5≈109.6 42.1+3.276≈45.4 3764.3÷21≈179.3 26.65-3.925≈22.73 (10).下面关于原始记录档案保管的叙述中,正确的是()。 原始记录禁止用磁性方式记录 归档时,原始记录应单独装盒保管 原始记录属于保密文件,不得借阅、复印 按政策要求,水利工程的检测记录在工程保修期内不得销毁 (11)下面对有效数字的描述,正确的是()。 1.002包含2位有效数字 0.0002包含1位有效数字 0.0441包含4位有效数字 0.0060包含1位有效数字 (12)对于校准实验室,设备校准计划的制定和实施应确保实验室所进行的校准和测量可溯源到()。法定单位制 国际单位制 国际单位制基本单位 国际单位制或法定单位制 (13)以下不属于管理体系文件特点的是() 协调性 实用性 规范性 唯一性 (14)随机误差是() 有规律的 没有规律的 可预测的 可预防的 (15)SI基本单位中,长度和热力学温度的名称分别是()。 公里,摄氏度 米,开尔文 公里,开尔文 米,摄氏度 (16)数字2.7650修约为三位有效数字应该为()

自动化仪表试题大全【附答案】

自动化仪表试题大全【附答案】 一、填空 1、数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 2、自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 3、自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 4、在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。 5、系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。 6、调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示 7、仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 8、锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 9、反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 10、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 11、执行器所要求的信号分为(连续的控制电压、控制电流信号)和(数字量或开关量信号)。 12、执行机构所要求的连续的控制电压、控制电流信号作用于各种(调节阀)、(显示记录仪)、(伺服机构)等。 13、在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 14、数字电路中的基本逻辑关系有(与)(或)(非)三种。 15、自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 16测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小 17、屏蔽分为(磁场屏蔽)和(电场屏蔽)两种。 18、控制方式一般分为(手动)和(自动)两大类,如果纠正系统的偏差是由人直接操作,这种回路称为(手动控制系统);如果系统具有反馈通道组成的闭环回路并能自动纠正偏差,这种系统称为(自动控制系统)。 19、单位时间内流过管道截面的流体数量,称为(流量);流量分为(瞬时流量)和(累积流量)又可分为(体积流量)和(质量流量)。 20、过程控制计算机软件分为(系统软件)和(应用软件)。 21、按集成块的功能分为(数字集成电路)和(模拟集成电路) 22、在自动化领域中,把被调参数不随时间而变化的(平衡状态)称为系统的静态。 23、动系统中静态是(暂时的)、(相对的)、(有条件的)。 24、为了实现微机对生产对象的控制,必须把计算结果送给相应的(执行机构)。 25、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 26、数字信号的另一个来源是采用各种数字式仪表测量(温度)、(压力)、(流量)、(速度)等物理量,产生数字或脉冲信号。 27、仪表主要由(传感器)、(变换器)、(显示装置)、(传输通道)四部分,其中(传感器)是仪表的关键环节。 28、管道内的流体速度,一般情况下,在(管道中心线)处的流速最大,在(管壁)处的流速等于零。 29、实际可调比取决于调节阀的(阀芯结构)和(配管状况)。 30、可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 二、选择题

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

仪表工基础知识试题大全

仪表 一、 1、仪的精度级别是指仪表的( 基本误差 )、(最大允许值)。 2、我们无法控制的误差是(随机误差)。 3、差压测量管路冲洗时,应先打开(平衡阀门)。 4、在蒸汽流量阶跃增大扰动下,汽包水位会出现(虚假水位 )。 5、铜热电阻测温范围是( -50~150℃ )。 6、KX延伸型热电偶补偿线正极为红色,负极为( 黑 色 )。 7、双金属温度计的型号是( WSS )。 8、接线时,每个接线端子上最多允许接( 2 )导 9、补偿导线的正确敷设,应该从热电偶起敷设到(与冷端温度补偿装置同温的地方 10、转子流量计中流体流动方向是(自下而上) 11、热电偶测温原理基于(热电效应)。 12、热电偶信号,在采集过程中,实质上是(电压信号)。 13、在测量蒸汽流量时,在取压口处应加装(冷凝器)。 14、当差压式流量计三阀组正压阀堵死.负压阀畅通时,仪表示值(跑零下)。 15、工业上常用的流量仪表可分为:速度式,体积式和(质量式)。

16、电磁流量计的传感器要有良好的接地,接地电阻应小于(10)Ω。 17、用于测量流通量的导压管线,阀门组回路中,当正压侧阀门或导压管泄露时,仪表示值将(降低)。 18、热电偶通常用来测量(高于等于)500℃的温度。 19、在热电偶测温时,采用补偿导线的作用是(冷端的延 20、一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器,为了测量准确,压力变送器必须采用(正迁移) 21、某液位变送器量程为0—4m,在输出信号为14mA时,对应液位为(2.5m 22、有一台智能型温度显示仪,测量范围为设定为0~600℃,其允许误差为±0.5%FS±1个字,则最大误差不超过(±4℃)。 23、测量氨气的压力表,其弹簧管应用(不锈钢)材料。 24、根据化工自控设计技术规定,在测量稳定压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(2/3),测量脉动压力时,最大工作压力不应超过测量上限值的(1/2 25、压力表的使用范围一般在它量程的1/3一2/3处,如果低于1/3,则(相对误差增加)。 26、有一台差压变送器,其量程为10KPa,可实现负迁移,迁移量为10KPa,请问该表测量范围 (-10KPa~0KPa )。 27、Y—100压力表的弹簧管是(扁圆形)。 28、耐震压力表表壳有个橡胶堵死的小孔,使用时(剪开橡胶),它的作用(安全泄压孔)。 二、名词解释

仪器仪表常识试题

仪器仪表常识试题 一、选择题(注意选择题里有单选择、多选择或都选择答案) 1.国家对安全电压的标准等级规定是()伏。 A.安全等级是42、36、24、12、6伏;B.安全等级是48、36、24、12、6伏; C.安全等级是50、36、24、12、6伏;D.安全等级是62、36、24、12、6伏。 2.化验室用的切片机、磨片机、钻床等都是由电机驱动的,采用三相四线制,电源是380V交流电。在安装或使用这类设备时,发现电机反转(或工作部位反向),这种情况下只要进行()处理就能解决问题。 A.调整相线或相线对调;B.撤下地线;C.维修设备;D.检查电源是否正常。 3.化验室用的切片机、磨片机、钻床等在工作时,要在加工部位用水做润滑剂和冷却剂,而且水是易导电介质,这样在操作使用这类设备时,为了保证人体不发生触电和设备不被烧坏,通常要进行()和安装()的办法来保证人和设备安全。 A.断路器,保护接地; B.保护接地、漏电断路器; C.保护接地,刀闸; D.保护接地,按扭开关。 4.在进行仪器设备操,还未做好以下哪项工作以前,千万不要开动机器?() A.通知主管; B.仪器没擦干洁; C.仪器设备没摆放好; D.检查所有安全部位是否安全可靠。 5.有些压力表常在刻度盘上刻有的红色标线是表示()。 A.最低工作压力;B.最高工作压力;C.中间工作压力;D.不表示什么意义。 6.气瓶在使用过程中,下列哪项操作是不正确的? () A.当高压气瓶阀冻结时,用敲击或用火烤的方法将冻阀敲开或解冻; B.当瓶阀冻结时,可以用毛巾浸热水包裹瓶阀解冻; C.要慢慢开启瓶阀;D.当瓶阀冻结时,不能用火烤。 7.人体触电时是很危险的,当通入人体的电流越大相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为()三个阶段。

相关文档
相关文档 最新文档