一、工程概况

本工程国信观湖湾一期B地块一标段1#地下室位于无锡市新区具区路与静慧西道交汇处西南角。本工程总建筑面积约为87400平方米,地基基础设计等级为丙级。结构类型为框架剪力墙结构。

本工程场地土位于平原区,属长江中下游冲积沉积;建筑场地等级为二级。本工程地下水水位为黄海标高1.4~2.1米,水位年变幅为1.5m左右。

二、施工准备

1、材料

无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。

2、作业条件

(1)现场三通一平已完成。

(2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。

三、井点设置及计算

本工程按建设单位要求及地质情况,对发现局部有流砂部位采用管井井点降水,呈环形布置。井点沿流砂点周围离边坡上缘1.5—3.0米呈环形布置,井点深入透水层6-9米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用5-10米。以均质调节池为例进行计算:

1、求假想半径:X0=34.4m;

2、采用潜水完整井:R=15.1m, R0=55.3m;

3、深水井点涌水量Q=2652m3/d=0.0322 m3/s;深水过滤器进水部分每米的单位进水量q=0.0044 m3/s;

4、深水过滤器进水部分需要的总长度Q/q=7.32m;

5、假定井数进行试算确定深井井点数量,当井数为7个,取H=12-4=8m, h0=7.11m;

6、此数值符合,nh0=142.2>Q/q=7.32m;

7、深井的井点布置考虑工程的平面尺寸经多次试排后,确定的7个井点距流砂处的中心位置,求得㏒x1-20,再次计算涌水量Q= 2788m3/d=0.0338 m3/s;与原计算涌水量相近,故总涌水,深井井点数和布置距离满足要求.

污泥脱水间及污泥贮池计算方法同上, 污泥脱水间设环形井点个,污泥贮池设环形井点2个.

四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

五、操作要点及技术要求

1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。

2.采用循环钻成孔,孔径一般为450-600mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。

3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。

4.采用DN50水泵,及DN50塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。

5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。

六.质量要求

1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。

2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

3.井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。

4.每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。

5.大口井成孔直径必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。

6.滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。

七.安全要求

1.加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持

不大于l.0m.防止建筑物出现不均匀沉降。

2.施工现场应采用四路供电线路,正式抽水后干线不得停电、停泵。

3.定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水渗入电缆芯内,影响正常运转。

4.遵守《江苏省建筑工程施工安全操作规程》,严禁带电作业。

5.降水期间,必须24h有专职电工值班,持证操作。

6.潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。

八.环保措施

1.含泥砂的污水,应按建设单位提供的排水沟,排入指定地点,严禁随地排放。

2.施工期间应加强环境噪声的长期监测,指定专人负责实施噪声监测,监测设备应校准、检定合格证必须在有效期内。

测量方法、条件、频度、目标、指标,测点的确定等需符合有关国家噪声管理规定。对噪声超标有关因素及时进行调整,发现不符合,采取纠正与预防措施,并做好记录。

九、井点分布图及管井做法详附图。

管井降水施工方案

拉斐公馆?北区 编制单位:遂宁市科华建筑工程有限公司 编制时间:2017年6月25 日 基坑管井降水工程施工方案

第一章方案编制依据 一、编制依据 1.1核工业西南勘察设计研究院有限公司出具的南滨帝景A区地质勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据 中华人民共和国、行业和四川省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。 第二章工程概况

一、工程基本概况 工程位于遂宁市船山区银河路西侧、明霞路北侧。场地原分布为种植地、居民宅基地及居民道路,经过拆迁,现用建渣铺垫。 该标段共建3栋高层,局部商业楼,工程设计地下二层,地上1~32层,地下室建筑面积约39533m2,,住宅建筑面积134532m2,商业楼面积23186m2,建筑高度6米~99.45米。基础形式为筏板基础、桩基础。主楼筏板厚1200,地下室筏板厚300,基础梁高1150。 二、地下水文概况 遂宁地处中纬度亚热带的四川盆地中部,光、热资源丰富,雨量充沛,属亚热带温暖湿润气候,主导向为北风,年平均风速约为0.8m/s,年平均气温约17.3℃,年平均日照时约1390小时,年平均相对湿度约82%,平均风荷载为0.3kN/m2。根据本地区水文资料,区域内涪江河年平均水位约为273.00m,枯水位约270.00m,最大流量约273.00m3/s,涪江历史最高洪水约为278.174m,流量为24600m3/s,根据过军渡电站工程相关资料,区域内涪江河常年水位为275.50m。拟建场地在地貌上属涪江Ⅰ级阶地。地下水主要为赋存于卵石层中的孔隙潜水,略具承压性,主要受大气降水、涪江河水补给,向下游及涪江河排泄,场地地下水水量丰富,水位变化主要受季节性降水及涪江水位控制。依据地勘得出水位一般在砂卵石层中,砂及卵石层为场地地下水的主要含水层,其厚度约为7~10m,地下水稳定水位埋深约0.3-2.0m,相应标高为 274.91-275.37m。 第三章施工方案选择 一、基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。 二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程采用管井井点降水是本工程优选的方法。其优点在于:降水效果好、作业条件简单、运行管理方便、操作维修简便、运行成本低、可塑性大。 三、井点设计依据 1、《银河路南滨帝景A区工程勘察报告》

管井降水施工专项方案

杭州湾新区大众广场二期管井降水专项施工方案 编制: 审核: 审批: 龙元建设集团股份有限公司 二零一七年十二月

目录 第一章概述 (27) 第二章工程概况 (27) 第三章施工总体安排 (28) 第四章管井降水方案 (29) 第五章施工机具、机械设备的安全使用 (36) 第六章文明施工措施 (37) 第七章突发事件应急措施 (39)

第一章概述 1.1. 编制依据 (1)宁波杭州湾新区大众广场二期工程相关施工图纸; (2)现场施工调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料; (3)杭州湾新区大众广场二期工程施工组织设计; (4)国家及地方关于安全生产和环境保护等方面的法律法规; (5)《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》; (6)岩土工程勘察报告 (7)我单位多年施工技术能力、设备状况、综合管理水平及工程施工经验; 1.2. 编制原则 (1)施工方案力求采用先进、可靠的工艺、材料、设备、达到技术先进,力求工艺成熟,具有可操作性; (2)保证施工质量和确保计划工期如期完成; (3)通过快捷的工艺、合理有效的资源组织,力求缩短工期,为工程的施工提供有力保障; (4)高度重视环保、文明施工、施工安全问题; 第二章工程概况 2.1总体概述 本项目建设地点位于宁波杭州湾新区越溪湖片区块内、兴慈五路以东、金溪路以北。该项目地下一层,地上1~18层,主要为住宅、

特色公寓、宿舍及商业。总建筑面积146969.3平方米,其中地下室面积11677.29平方米,地上面积为135292.01平方米,为框架、剪力墙结构。 本工程1-6#楼为18层特色公寓,地下一层,和地下车库连成一体,基础开挖深度约为-6.300米;7-10#楼为18层特色公寓,无地下室,基础开挖深度约为-3.800米,11-16#楼为6层职工宿舍楼,无地下室,基坑开挖深度约为-2.500米。 第三章施工总体安排 3.1施工管理机构 为圆满完成本项目施工任务,根据本项目工程特点及工程分布情况,成立宁波杭州湾大众广场二期工程项目部,项目部由四部一室组成,即工程部、物资部、质检部、安全部、综合办公室。 3.2施工队伍进场 按任务区段划分,施工队伍陆续进场,并作好全员岗前技术及安全培训,经考试合格后方准上岗,同时进行文明施工教肓。 3.3施工机械、设备进场 施工机械、设备按工程进度需要和施组安排陆续进场,并定期进行维修保养,保证机械设备的完好率。 3.4物资、材料进场 按施工需要,物资陆续进场,堆码整齐,并采取必要的防火、防潮、防盗措施。

管井降水方案

管井的降水施工 1、主要机具设备 滤水设备:井管均采用无砂砼管,直径300㎜;管井的滤料选用3~15㎜的砂砾石。 吸水管:用直径100㎜的胶皮管,其底部沉到滤水井管的下部,并安装逆止阀,上部装带法兰盘的短钢管一节。 水泵:采用7.5KW离心式水泵,安装18台,备用18台。 2、施工准备 2.1、详细调查地下管线分布情况(走向及埋深),关闭、阻断渗漏水源。 2.2、组织项目人员进行安全、技术交底。 2.3、水、电齐备,场地平整后,材料、设备进场。连接水、电、安装调试设备。 2.4、施工准备 与甲方交接施工现场控制桩位。 2.5、规划现场平面布置,合理安排钻机施工顺序。 3、管井与安装 3.1、管井布置在基坑四周,管井的间距20米,井深为20米,管井总计18口。降水采用DN200钢管环形布置,长400米。根据施工总平面布置图设置沉砂池和过滤池各一座。与市政雨水管网接入管采用DN400双壁波纹管。长为230米。 3.2、管井的安装 根据地质条件选用泥浆护壁螺旋钻成孔,孔径500㎜;钻探深度达到设计深度后,再多钻0.5米。严禁将井管强行插入坍塌孔底,保证滤网的畅通,下管时用钢丝绳沿两侧兜隹管底缓慢下降,接管时接头位置应包裹严密,滤水井管要置于井管孔的中心,待安放平稳后,沿管四周填滤料,滤料添至地面下2米,改用粘土回填封孔,确定单井出水量及水位降低能否满足设计要求。 3.3、管井的使用 管井使用时必须经过试抽水,有异常情况要及时检查;要经常对设备和机械进行检查,保证正常作业。根据初步设计方案,降水时间为6个月。 3.4、施工中要注意的问题 井点管安装要垂直,放到底部后四周要用滤料填实;成井后要及时洗井,保证井底沉泥渣厚度小于80㎜。

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路 2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置 轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司

1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为 5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m 和6.7m。 ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到16.0m,内插14m型钢500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水 根据勘察报告,拟建场地地下水类型主要为浅部潜水,主要来源为大气降水及地表水侧向补给,地下水位受降水影响较大。地下水稳定水位深埋0.40~2.80m m之间。设计计算按上海市常年平均地下水位0.5m考虑。经调查,该拟建场地内地下水未受到环境污染,根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》及《岩土工程勘察规范》有关规定,综合判定场地内地下水和土对混凝土有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。3)不良地质作用 通过地质勘察报告可知,场地内无暗浜及明浜。 4)场地土层物理力学性质指标详见下表1

管井降水施工方案

爱思开希(江苏)尖端塑料有限公司 新建仓库管井降水 南通建工集团股份有限公司 二O—六年七月五日

管井降水施工方案 编制依据 建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016 SKC地勘报告 本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编以下施工方案。 一、工程概况本工程性质为仓库,建设方为爱思开希(江苏)尖端塑料有限公司,主体为单层钢架结构,建筑面积2993.4m2,抗震设防类别为丙类,抗震烈度为6度,主体最长边82.6m,最宽边36.24m,基础埋深1.6m。本工程施工区水位埋深2 米, 水位年变幅为0.5m 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2?4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 1 )现场三通一平已完成。

2)(地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑 放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按具体施工要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点布置在暗河位置,(3轴、7轴、11 轴)。井点深入透水层6-9 米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用10-15 米。以均质调节池为例进行计算: 1、求假想半径:X0=34.4m; 2、采用潜水完整井:R=15.1m, R0=55.3m; 3、深水井点涌水量Q=2652m3/d=0.0322 m3/s; 深水过滤器进水部分每米的单位进水量q=0.0044 m3/s; 4、深水过滤器进水部分需要的总长度Q/q=7.32m; 5 、假定井数进行试算确定深井井点数量, 当井数为7 个, 取 H=10-2=8m, h0=7.11m; 6、此数值符合,nh 0=142.2 >Q/q=7.32m; 7、深井的井点布置考虑工程的平面尺寸经多次试排后, 确定的6 个井点距建筑物的中心位置,求得log X1-20,再次计算涌水量Q= 2788m3/d=0.0338 m3/s; 与原计算涌水量相近, 故总涌水, 深井井点数和布置距离满足要求.

管井降水计算方案

一、场地岩土工程情况 第①层杂填土,以粉土为主,混少量建筑垃圾和生活垃圾,呈稍湿、松散状态。该层厚度在0.3~3.2m之间,层底标高在1052.62~1057.02m之间。 第②层粉砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,均粒结构,天然状态下呈稍湿,稍密状态。该层厚度在0.3~4.2m之间,层底标高在1052.02~1054.06m之间。 第③层粗砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英石,颗粒级配较好,混少量砾,局部分布有粉质粘士薄夹层。天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层厚度在3.4~6.6m之间,渗透系数为K=1.66×10-2cm/s。 第③1层细砂,黄褐色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,天然状态下呈稍湿~饱和,中密状态。该层以夹层或透镜体形式存在于第3层粗砂层中,该层厚度在0.4~2.2m之间,层底标高在1047.91~1050.61m之间,渗透系数为K=5.64×10-3cm/s。 第④层粉砂,黄绿色,颗粒矿物成分为长石、石英质,均粒结构,局部分布有粉土、粉质粘土薄夹层。天然状态下呈饱和,中密状态。该层厚度在4.3~9.4m之间,层底标高1039.21~1041.58m之间,渗透系数为K=2.24×10-3cm/s。 第⑤层粉质粘土,灰黑色,含云母,有光泽,略带腥臭味,含有机质,有机质含量为1.3~6.1%,无摇振反应,切口光滑,干强度中等,韧性中等。天然状态下呈可塑~软塑状态。该层中分布有粉砂、细砂及粉土薄夹层,局部含有薄层钙质胶结层。该层厚度在31.2~33.4m之间,层底标高在1006.57~1009.65m 之间,渗透系数为K=3.89×10-6cm/s。 地下水埋藏于自然地表下5.2~6.5m,标高在1049.64~1050.73m之间,属潜水。由于临近场地正在进行降水施工,水位受其影响,现场水位偏低,根据该区域的水文地质资料,该地下水年幅度变化在1.0~1.5米之间。 二、降水方案的选择 本工程地质条件主要为粉土、砂土。现场基坑深度为7.0m,根据该场地附近地区的已有降水经验,拟采用管井井点降水方案降低地下水位,即在基坑周围及坑内布设一定数

管井降水施工方案样本

目录 一、编制依据 ....................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程地质及水文概况................................................... 错误!未定义书签。 2.1、基坑工程概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.2、水文地质概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.3、地基土渗透性 ....................................................... 错误!未定义书签。 三、降水设计方案............................................................... 错误!未定义书签。 3.1、设计参数 ............................................................... 错误!未定义书签。 3.2、降水井平面布置 ................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 ....................................................................... 错误!未定义书签。 4.1、测量放线 ............................................................... 错误!未定义书签。 4.2、施工用电、用水配置.......................................... 错误!未定义书签。 4.3、打井机械及井点设备 ........................................... 错误!未定义书签。 4.4、抽水设备的型号 ................................................... 错误!未定义书签。 4.5、人员的组织及安排 ............................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ....................................................................... 错误!未定义书签。 六、降水井质量要求........................................................... 错误!未定义书签。 七、降水过程的控制........................................................... 错误!未定义书签。 八、降水工程质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 8.1、降水管理 ............................................................... 错误!未定义书签。 8.2、施工技术措施 ....................................................... 错误!未定义书签。

管井井点降水施工工艺标准

管井井点降水施工工艺标准 第1章适用范围 本工艺适用与工业与民用建筑中含水层颗了较粗的粗砂卵石地层渗透系数较大且降水深度较深一般为8 20m 的潜水或承压水地区 第2章施工机具 钻机滤水井管吸水管水泵等 第3章工艺流程 1. 绞线定位→钻孔法成井→安装滤水井管→接通吸水管→启动高压水泵抽地下水→ 降水完毕后拨井管→封井 2. 管井井点布置基坑总漏水确定后再演算单根井点极限漏水量然后确定井点的数量 1)坑槽外布置 采用基坑外降水时根据基坑的平面形状或沟槽的宽度沿基坑外围四周呈环形或沿基坑或沟槽两侧成单侧呈直线形布置管井埋设深度和间距根据需降水的范围和深度以及土层的渗透系数而定埋设深度可为5 ~10m 间距为5~10m 2)坑槽内布置 当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时可根据所需降水的深度单侧漏水量及抽水影响半径R 等确定管井井点间距再以此间在坑内呈棋盘状点状布置管井间距D 一般10 15m 同时应不小于21/2R 以保证基坑内全范围地下水位降低 3. 采用泥浆护壁钻孔法成井先挖井口安装护筒钻机就位开始钻孔钻孔前在井一侧设排泥沟泥浆坑钻孔直径比滤水管井外径大200mm 以上管井下沉前应进行清洗滤井冲除沉渣可采用灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法将沉渣清出井外并保持滤网畅通然后将滤水管当中插入用圆 木堵住管口管井与土壁之间用3 15mm 粒径砾石填充作为过滤层地面下0.5m 范围内用粘土填充 1

夯实 4. 管井使用时应经试抽水在抽水过程中应对电动机传动轴电流电压等进行检查并对井内水位下降和流量进行观测和记录 5. 管井使用完毕后可使用起重设备将管井管口套紧徐徐拨出滤水管拔出后可洗净再用所留孔洞用用沙砾填实上部500mm 用粘土填充夯实 第4章质量标准 1.同本章深井点降水施工工艺标准监测 2.应随时检查观测孔中的水位 3.应试运转如发现井管失效应采取措施是其恢复正常如无可能恢复则应报废另行设置新的井管 第5章成品保护 1. 在基坑开挖时把井点管插上标志防止开挖至井管点破坏降水 2. 降水时应有专人值班定期或不定期巡察防止停电或其他外界因素破坏降水 第6章安全与环境 1.降水时对于周围在抽水影响半径范围内需要保护的建筑物及地下管线等建立好标高观测系统并 准备好防止沉降的措施 2

管井降水方案

别士桥泵站工程基坑管井井点降水方案 一、工程概述 本工程为宣城市北门综合改造工程的一部分,工程位于状元北路至宛溪河之间,长约620m,对该段道双河进行裁弯取直,并在末端修重建别士桥排涝泵站。本次降水为两个单体。○1泵站○2排水涵泵站建筑物包括进水闸、前池及进水池、泵房、压力水箱、控制段、排涝穿堤出水涵(兼自排涵)等。泵房为湿室型堤后式、安装6台1200ZLB-100型立式轴流泵,配6台YL4503-12型立式电动机,设计排涝流量24.28m3/s,总装机容量1500Kw。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,8.6m米处见地下水,基础埋设较深,基础标高为4.3m,且即将进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。基础开挖后随时有塌方的危险,其中多处距原有建筑物、管架、污水管线及污水井等特别近,基础开挖后如果塌方,扰动原有基础及管线等,将对原建筑物等构成极大的危害,可能会造成重大安全事故,后果不堪设想,存在极大的安全隐患。 因此根据实际情况采用管井降水。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取管井降水的措施,管井降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证

基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、有关文件;宣城市水务局“水堤〔2013〕35号文”。 2、宣城市北门改造地形图及规划图。 3、别士桥泵站工程施工图纸 4、《宣城市道叉河河道整治及别士桥泵站工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(安徽省水利水电勘测设计院2012.9); 5、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 6、《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004); 7、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 8、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。 现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 四、管井降水方案 4.1降水形式 基坑外侧采用环形管井降水,井点管间距17m,降水深度为 5.3m,基坑挖深8.2 m。将地下水位降至基坑换填底以下1m(绝对标高3.3m)时再进行土方开挖。 管井降水:管井设置于基坑顶外侧,降水井深度(从自然地面算

管井降水专项施工方案

管井降水专项施工方案 编制人 审核人 审批人 山河建设集团有限公司 2017年10月27日

---、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 工程施工图纸 岩土工程勘察报告 按建设单位要求,本工程采用管井降水,根据工程现场实际情况编制降水施工方案。 二、工程概况 工程名称:徐州市绿地小学增建教辅用房 建设单位:徐州市云龙区教育体育局 设计单位:化工部徐州地质工程勘察院 监理单位:徐州市民用建筑设计研究院有限责任公司 勘察单位:江苏华晟建筑设计有限公司 施工单位:山河建设集团有限公司 建筑面积:4148.8平方米 结构类型:框架结构 管井降水深度:8m 三、水文地质条件 该场地属于北温带鲁淮气候区,四季分明,气候温和,年平均气温14.4℃,年最大冻土深度24cm,属微冻区,年平均降水量为842.5mm,雨季多集中在6-8月份,年最大降雨量1213.4mm,

风向四季均以东南偏东最多。西风最少,年平均风速2.6米/秒,最大风速15.8米/秒,全年8或大于8级大风约40天,夏季雷雨时最大风力达9-11级以上,场地属淮海水季的沂、沭、泗流域,地表水多主要为废黄河、运河、奎河等三股水流均向东南流入淮河汇入黄海。该场地地质结构上位于徐州腹背斜东翼的次一级斜谷地,根据区域地质资料及本次钻探,下部岩层为奥陶系中流马家沟组灰岩,岩层走向北东,倾向东南,倾角约145°,场地主要含水层且对工程影响较大的为浅部①层杂填土,杂填土中有上层滞水存在,主要接受大气降水和地表水的下渗补给,排泄方式主要的地面自然蒸发和侧向还流为主,勘察监测到初见水位埋深为3.6-3.8m,平均水位3.63m,其初见水位标高平均值29.9m,稳定水位埋深为3.8-4.0m,平均水位3.84m,其稳定水位标高平均值29.69m,根据地区经验地下水水位年变幅在1.5-2.5m之间,地下室抗浮标高按标高32.0m确定。 四、管井降水方案 1.材料工作准备 ¢400mm水泥井管、滤网、2-4mm砂碎石混合料、污水泵14台、冲击钻1台、泥浆车1台、铁滤管。 2.井点设置及冲击钻施工 本场地共布置降水井12口,井深8m,井径800,管井成孔400mm,管井施工结束后立即抽水预降水,降水至开挖面以下1米处,以利于土方开挖的施工。

管井井点降水施工工法

管井井点降水施工工法 管井井点又称大口径井点,可替代多组轻型井点使用。经市九都路南关雨水泵站、启明南路雨水泵站等工程使用效果良好。现将该施工工艺总结成工法,以利于今后参考。 一工艺特点 管井井点工艺排水量大、降水深度大,较轻型井点具有更好的降水效果。 二适用围 管井井点降水适用于渗透系数大、地下水位丰富的土层、砂层或轻型井点降水不易解决的工程。 三工艺流程 ⒈计算选择管井参数(间距、直径、深度、过滤管等)。 ⒉施工准备及钻孔、清孔施工、井管过滤管(网)制作。 ⒊吊放井管、找中。 ⒋回填砾石滤层及上部回填土。 ⒌安装抽水设备。 ⒍洗井降水。 7.管井拆除回收。 四管井降水施工要点 ⒈管井计算选择及布置 ⑴管井计算采用大井法,地质及现场条件分别按承压(或无)压水、潜水含水层,完整(或非完整)井公式进行计算,以确定管井深度、直径,布置间距位置,滤管长度,抽水机功率等。计算时,根据地质报告提供的水位深度、日渗透系数以及工程占地面积需降

水深度等现场条件,选用以下计算公式: ①无压完整井 涌水量 Q=1.366K[(2H-S)S]/(lgR-lgX0) 或Q=1.366K[(2h-S)S]/[lgR-1/n(lgX1X2……X n) 单井出水量 q=2πrl√k/15 ②无压非完整井 涌水量 Q=1.366K[(2H0-S)S]/(lgR-lgX0) √h0+0.5r/h0√(2h0-1)/h0 ③承压完整井 涌水量 Q=2.73KMS/(lgR-lgX0) ④承压非完整井 涌水量 Q=2.73MS/(lgR-lgX0) √M/(1+0.5r) √(2M-1)/M ⑤过滤管有效长度 h0=√H2-Q/(πKn)LX0/nr 以上公式中 Q—涌水(吸水)量(m3) K—渗透系数(m/s) L—过滤管长度 R—抽水影响半径 S—降水深度值 r—管井半径 X0—基坑假想半径,X0=√A/π n—管井数 H—抽水半径为R的原点水位至管井滤网的深度 M—含水层厚度 ⑵管井选择及布置

管井降水主要施工方法及技术要求

管井降水主要施工方法 及技术要求 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

基坑降水施工方案 4.1 施工组织 按项目管理要求组织施工,实行项目经理负责制,配备有经验的施工技术管理人员组成项目管理班子,指挥协调工程施工,并按基坑降水质量达标要求,由主任工程师或专业工程师进行技术监督与管理把关,管理班子下设技术组、钻井组、洗井安泵组、抽降水值班组、电工组、安全保卫行政管理组等组成基坑降水疏干组织。 4.2施工准备阶段 ⑴资料:仔细研究分析同设计有关的图件及文字说明,编制基坑降水施工方案,准备有关记录表格、工具等,参加技术交底。 ⑵场地:组织现场踏勘,做好场区内“三通一平”工作,要求甲方提供地下障碍及管线的准确位置,以防意外事故发生,进行场区施工规划,布置施工井孔泥浆配置要求及循环途径。 ⑶设备:检查设备配套情况,对设备进场后开工前应进行试运转。 ⑷人员::开工前进行分岗、分班、进行施工工艺交底答疑;明确工作要求及标准,说明施工重点、难点及应急措施,并应对参与施工的管理人员进行安全及文明生产教育。⑸材料:订购材料,进场检查验收,不合格产品不许购用。 4.3施工工艺流程

4.4 管井降水主要施工方法及技术要求 4.4.1 钻进成井 ⑴ 放线定点:根据甲方给定的基坑开挖边线,用仪器及钢尺进行放线定井点位置,定完后应会同甲方或监理代表签字认可后,方可进行施工,井孔中心定位误差不得大于5cm。 ⑵ 钻机就位:钻机安装要求平稳牢固,钻机就位,偏差不许大于 5cm。 ⑶ 泥浆护壁:开钻前应准备一定量的红粘土,配制泥浆指标应控制其比重为0.8~1.0,粘度为19~21S,含砂量不大于4%,胶体率应达90~95%。 ⑷ 钻井:经专业工程师与甲方或监理代表现场检查合格后,方可开钻,施工中应保持井内应有水头压浆高度,防止井壁坍塌。 ⑸ 管井钻进达到设计深度以后,需报请专业工程师进行检查,验井深度抵达成井要求深度后冲捞沉渣,复验井深及钻头直径,合格签字后,方可进行清井下井管及滤管。 ⑹ 下井管及带孔眼或缝状包网水泥滤管时应检查接井管部位有无缺损裂纹,严禁“带伤”井管下入井内,下管时必须每隔5m下入导正扶中器,确保井管居中不歪斜,接管部位应包扎纱网或尼龙布,防止泥砂等进入井内,下管后应立即进行填砾,以防由于拖延填砾产生井内缩径,填不进砾料,造成引渗效果差的废井。 ⑺ 砾料应保证规格质量,含泥粉的砾料必须过筛后再用,填砾时应沿井壁与井管间缓慢投入,严禁车装冲填,以免冲撞井管产生歪斜及中间堵

管井降水施工方案45240

中工程建设项目4#厂房、电子商务服务平台、 电子信息类厂房工程 管 井 降 水 施 工 方 案

******工程项目部 二0一七年三月 目录 一、编制依据 (2) 二、工程地质及水文概况 (2) 2.1、基坑工程概况 (2) 2.2、水文地质概况 (3) 三、降水设计方案 (3) 3.1、设计计算 (3) 3.2、降水井平面布置 (3) 四、施工准备 (6) 4.1、测量放线 (6) 4.2、施工用电、用水配置 (6) 4.3、打井机械及井点设备 (6) 4.4、抽水设备的型号 (6) 4.5、人员的组织及安排 (7) 五、施工工艺 (7) 六、降水井质量要求 (11) 七、降水过程的控制 (11) 八、降水工程质量保证措施 (12) 8.1、降水管理 (12) 8.2、施工技术措施 (12) 8.3、生产设备准备 (13) 8.4、质量措施 (13)

九、成品保护及环保措施 (14) 十、降水对周围环境影响及防治措施 (14) 10.1、对周围环境的影响 (14) 10.2、防范措施 (14) 十一、主要安全技术措施 (16) 十二、基坑降水应急预案 (16) 十三、计算书 (17) 一、编制依据 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《地基处理技术规范》(JGJ 79-2012); 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98); 《建筑基坑支护技术规程》(GJ120-2012); 《地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《基坑工程手册》(2009年版) 宿州高新产业技术开发区云计算产业园《工程勘察报告》、施工图纸等; 二、工程地质及水文概况 2.1、基坑工程概况 4#厂房基坑面积4788平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.8米。基础形式为条形基础。 电子商务服务平台基坑面积3310平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.600,基坑深度为2.7米,基础形式为桩基和独立基础电子信息类厂房基坑面积7200平方米,±0.000相当于绝对标高27.62米,自然地坪相当于标高-0.800,基坑深度为5.8米,基础形式为筏板基础。

河道井点降水施工方案

河道井点降水施工方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

盐城市大丰区城市河道(富民河)整治 工程施工井点降水 施 工 方 案 江西华龙水利工程建设有限公司 盐城市大丰区2018年度城市河道(富民河、红花中心河)整治工程项目部 编制日期:2018年3月17日 河道施工管井降水施工方案 一、工程概述

根据甲方、监理工程师及现场实际开挖地下水位情况,水位埋藏较浅,土质为松软的粉质粘土米处见地下水,河道深度较深,且已进入雨季,地下水位不断上升,土内含水接近饱和状态,挡墙基槽土方开挖,容易出现边坡土质塌方,这种施工条件,在质量、安全方面存在很大隐患。基槽开挖后随时都有塌方的危险,有可能会造成重大安全事故,后果不堪设想;因此根据实际情况拟采用,挖出的部分土方可以用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取的措施,管井降水每口井设置一台水泵将水抽排入总管,由总管再排到附近的或就近的河道,这些井点降水、排水工作都要持续到污水管网安装完毕回填后才能停止,以保证污水管网工程在干燥条件下施工。 二、根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够的施工人员,机械设备按类型和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好、备用。 现场测量人员用白灰放出管井降水下管的位置,清理障碍。 三、施工技术措施 工艺流程:放线定井位-钻机就位钻孔-吊放井管-填充滤料 安装排水总管洗井试抽水-正常抽水 1、施工顺序 ⑴ 放线定井位。 ⑵ 放样、钻孔至设计深度。 ⑶ 安装φ400无砂水泥滤管。 ⑷ 井管底端封口接头应牢固防止反砂。

管井降水方案

观湖名邸大车库工程 降 水 施 工 方 案 江苏燕舞建设工程有限公司二0一六年二月二十八日 目录

一、工程概况 二、降水施工方案编制依据 三、地质条件 3.1地层情况 3.2水文地质条件 四、降水目的及要求 4.1降水目的 4.2降水要求 五、降水方案设计 5.1成井施工工艺 六、设备人员配备 七、应急预案 八、安全、文明施工措施 九、施工工期及工期保证措施 十、降水质量保证措施 十一、降水对周边环境的影响

一、工程概况 1.1 、本工程观湖名邸人防大车库工程主体结构形式为剪力墙框架结构,基础为桩基础。 1.2 、本工程基坑四周场地一般,基坑相对开挖较深,周边及中间均采用 管井降水进行施工,基坑上部距基础坑壁1.0~1.5M左右设置排水沟,将雨水及其它地面水引流至远离基坑处排水,基坑内在基础轮廓线的外侧增设集水坑及明沟,利用潜水泵及时将积水排除。 二、编制依据: 本施工方案仅为该工程基坑降水施工所用,具体编制依据如下: 2.1、业主提供的《岩土工程勘察报告》; 2.2、业主提供的本项目的的地下室基础结构平面设计图; 2.3、其它有关的规范及规程 三、地质条件 3.1、地层情况 根据业主提供的《岩土工程勘察报告》,拟建场地基坑开挖影响范围内的地 质情况如下: 根据钻探所揭示,地基土层自上而下分述如下: 1,素填土: 灰~灰黄色, 湿,主要成份为粉质黏土,夹较多植物根茎,松散, 土质不均匀。 2,粉质黏土:灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 3,淤泥质粉质黏土:灰黄~灰色,饱和,流塑,局部不均匀地夹少量粉土团块, 无摇震反应,切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质较均匀。拟建场区内普遍分 布。 4,粉质黏土: 灰黄色,湿~饱和,可塑,见少量铁锰氧化物斑纹,无摇震反应, 切面稍有光滑,干强度及韧性中等,土质欠均匀。拟建场区内普遍分布。 5,粉砂:灰色,饱和,中密,局部密实,颗粒级配良好,见少量云母碎屑与贝壳碎屑,平均黏粒含量为5.5%,土质不均匀。拟建场区内普遍分布。

管井降水专项施工方案58950

郑州市郑东新区综合交通枢纽地下道路工程E、F匝道及街区C隧道 降水施工方案 编制单位:北京城乡建设集团郑东交枢工程项目部

日期:2014年06月30日 第一章编制依据及目的 一、参照的规范文件 1、《郑东新区综合枢纽地下道路工程勘察报告》 2、《工程测量规范》GB50026-2007 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002 6、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 7、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001 8、《现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 9、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 10、《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12、《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009 13、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 14、《危险性较大的分部分项工程安全管理方法》建质(2009)87号文 二、编制的目的 为本项目深基坑施工组织、管理、技术及施工措施提供纲领性的文件,用以指导基坑工程中各主要分部分项工程的施工以及其它关联项目的施工管理,确保优质、快速、安全、文明地完成本工程的施工任务。 三、编制的主要内容 1、编制主要依据:《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 2、编制主要内容;工程地质与水文地质条件,风险因素分析,工程危险控制重点与难点,施工方法和主要施工工艺,基坑与周边环境安全保护要求,监测实施要求,变形控制指标与报警值,施工安全技术措施,应急方案,组织

管井井点降水施工方案

管井井点降水施工方案 编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告 及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 一、工程概况(详见方案说明) 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1.0米呈矩形布置,井点深入透水层6-9米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距采用25-30米。以均质调节池为例进行计算: 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN50水泵,及DN50塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

管井井点降水的施工方案

牧马山污水处理厂工程降水专项方案 编制: 审核: 审批: 北京桑德环境工程有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、施工准备 (3) 三、井点设置及计算 (3) 四、工艺流程 (3) 五、操作要点及技术要求 (4) 六、质量要求 (4) 七、安全要求 (5) 八、环保措施 (5)

管井井点降水施工方案 一、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 工程施工图纸岩土工程勘察报告及按建设单位要求,本工程采用管井井点降水,根据工程现场实际情况及地质报告编制以下施工方案。 二、施工准备 1、材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂碎石混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、作业条件 (1)现场三通一平已完成。 (2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 三、井点设置及计算 本工程按建设单位要求及地质情况,采用管井井点降水,呈矩形布置。井点沿基坑周围离边坡上缘1.5—1米呈矩形布置,井点深入透水层3-7米,还应比所需降水的深度深6—8米,井距根据现场情况定,共6口降水井。 四、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的碎石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 五、操作要点及技术要求 1.定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2.采用循环钻成孔,孔径一为300mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充碎石滤料。 3.安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 4.采用DN100水泵,及DN100塑料管将地下水排到建设单位指定的排水沟。水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 5.观测井中地下水位变化,做好详细记录。 六.质量要求 1.基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2.井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

相关文档