继电保护复习资料

1.动作电流调整方法:(1)改善继电器线圈匝数(2)改变弹簧的张力(3)改变初始空气隙长度。

2.定时限过电流保护反应电流增大而动作,工作原理:阶梯形整定。

3.电流保护的接线方式: (1)三相星形接线,(2)两相星形接线.(3)两相电流差接线.(ac两相电流差灵敏度最高)。

4.各种接线方式在不同故障时的性能分析。

(1)中性点直接接地或非直接接地电网中的各种相间短路。

(2)中性点直接接地电网中的两点接地短路。

5.(1)采用三相星型接线时则B相上继电器中的电流较其它两相大1倍,因此灵敏度系数增大一倍。

(2)采用两相星形时由于B相上没有装设继电器,使B相中比AC相大一倍的电流遗失,不能使保护的灵敏度得到充分提高,为克服此缺点,,在两相星形接线的中性点线上再接一个继电器,从而提高灵敏度。

(3)采用两相电流差接线时,由于I

A Y=I

C

Y所以流入继电器的电流为零,保护

不动作,这种方式不能用来保护变压器.

6. 两相星形接线方式较为经济简单,能反应各种类型相间短路,广泛采用它作为相间短路保护,特别在35KV非直接接地电网中得到广泛应用.采用两相星形接线以保证2/3的机会只切除一条线路。

7. 两相电流差接线方式具有接线简单,投资少等优点,但灵敏性较差,又不能保护Yd11接线变压器后面的短路,这种接线主要用在6-10KV中性点,不接地系统中,作为馈电线和较小容量高压电动机的保护。

8. 方向过电流保护的原理接线图.P32.

9. 功率继电器的工作原理:功率方向继电器是通过测量保护安装处的电压和电流之间的相位关系来判断短路功率方向的,规定电流由母线流向线路为正,电压以母线高于大地为正。

10. 方向过电流保护动作电流整定条件:(1)躲过最大负荷电流。(2)躲过非故障相电流;(3)与相邻线路保护装置灵敏度的配合。

20、在有助增电流时Kb>1,由于助增电流IA’B的存在,是保护A的测量阻抗增大保护范围缩短,有外波电流时,Kb<1,与无分支的情况相比,将使保护1的测量阻抗减小,保护范围增大,可能引起无选择性动作。

外闪电流Zm2增大 L保护减小拒动

Zm1(因为KCL)下降 L保护增大误动

21、产生相继动作的范围成为相继动作区

两侧保护相继动作区的总长度不得大于被保护线路总长的50%。

在死区内发生三相短路,两侧横联差动保护都不能动作。

22、电流继电器动作电流

(1)为象征横联差动保护范围外故障保护不动作,横联差动保护的动作电流应按躲开外部短路最大不平衡电流整定。

(2)按躲开单回线路运行时的最大负荷电流。

当故障点向一侧移动时,靠近故障点的一侧保护的灵敏度增加,而远离故障点的一侧保护的灵敏度必然下降。在相同灵敏度的点发生故障时,要求保护的灵敏度为2。

Ksen=Id.m/Iop.m=Id.N/Iop,N>=2