文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 脚手架安全管理规定 (华电科工)2018

脚手架安全管理规定 (华电科工)2018

脚手架安全管理规定 (华电科工)2018
脚手架安全管理规定 (华电科工)2018

脚手架安全管理规定

1.范围

本文件规定了施工现场脚手架的安全管理要求,规范施工现场脚手架搭设、使用、拆除过程中的安全管理。

本文件适用于施工现场脚手架的安全管理。本规定在2017年版本上升级,原版本的附件继续使用。

2.规范性引用文件

2.1JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

2.2 华电科工环环分公司CHEPCG.SS-11-B《脚手架管理标准化实施导则》

2.3 广安电厂《关于脚手架搭、拆方案编写的通知》

2.4 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》

3.定义与术语

脚手架:为建筑、安装施工作业而用钢管、扣件、脚手板搭设的临时结构架或平台。

其它术语见相关的规程规范、公司管理制度。

4.职责

4.1项目部

负责建立现场脚手架管理实施标准(见2017版脚手架管理规定),对使用脚手架搭设的防护围栏的搭设尺寸、颜色、防护设施等做出统一策划,统一规定,负责对现场执行情况进行不定期的监督检查。负责审查大型或特殊脚手架的搭设、拆除方案,负责检查施工单位脚手架的搭设、使用、验收程序的执行情况。参加对大型脚手架搭设、使用、拆除过程进行监督检查。

4.3 施工单位

负责配备合格脚手架搭设人员,负责编写脚手架搭设、拆除方案,按照申请、搭设、验收、挂牌的合理顺序进行管理。负责组织脚手架管理、交底、验收,监督检查。

5.管理要求

5.1 脚手架搭设前的安全管理要求

5.1.1 施工单位应建立脚手架管理规章制度,规范本单位脚手架施工方案、搭设、检查、维护、使用和拆除等过程的安全管理。

5.1.2施工单位在搭设或拆除特殊或大型脚手架前须编制搭设或拆除方案,方案应报

项目部、监理审查,认可后(报项目部备案)方可施工。方案应符合脚手架管理实施标准相关的内容要求。小型脚手架(6米以上)填写任务书。

5.1.2.1脚手架方案内容(应包括):1)编制依据 2)工程概况 3)脚手架方法 4 )脚手架构配件的要求 5)脚手架的搭设/拆除流程及要求 6)脚手架计算书 7)安全防护与文明施工 8)危险源与环境因素控制清单 9)应急预案 10)其他。

5.1.2.2达到危险性较大的分部分项工程,须编制专项搭设方案。其中包括:1)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。2)附着式整体和分片提升脚手架工程。3)悬挑式脚手架工程。4)吊篮脚手架工程。5)自制卸料平台、移动操作平台工程。6)新型及异型脚手架工程。

5.1.2.3超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,须编制专项搭设方案,经专家进行论证。其中包括:1)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。2)架体高度20m 及以上悬挑式脚手架工程。3)脚手架方案由施工单位负责编制,经项目部专业专责进行审核,安全部、工程部经理参与会审,项目经理批准后上报公司、监理、业主批准。

5.1.2.4项目部应审查施工单位编写的搭设、拆除方案并会签,对施工单位脚手架搭设人员的资质进行审查,确认合格后脚手架搭设人员方能从事相关工作;

5.1.2.5 脚手架搭设拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。从事脚手架搭设、拆除的人员必须经身体检查合格,没有妨碍从事作业的疾病和生理缺陷。搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带。

5.1.2.6搭设、拆除施工作业开始前时施工单位技术人员应依据审批后的方案组织对施工人员进行了安全技术交底、被交底人接受了交底并签字;项目部专业专责及安全专责应参与专项方案的交底。施工过程中项目部与施工单位安全员应现场检查施工单位有关技术人员及施工员,是否现场指导施工人员按照施工方案中的有关技术要求及安全措施进行施工;同时施工单位专职安全员必须到场监督。

5.1.2.6脚手架材料色调色标要求:现场脚手架搭设使用的钢管统一涂刷橘黄色。严禁未刷漆直接使用。脚手架剪刀撑、安全栏杆采用红白相间色,色带宽度0.5m。踢脚板为黄黑色,45°角涂刷,色带宽度20cm。

5.1.2.7现场一般通用型的非承重小型脚手架(6米以上),无专项方案时按照电厂《关于脚手架搭、拆方案编写的通知》编写搭设任务书,按要求对搭拆过程进行交底。和验收,不再另填写脚手架验收表。

5.2 脚手架搭设过程的安全管理要求

5.2.1 构配件进场验收、维护保养、脚手架搭设管理、

5.2.1.1脚手架构配件分批进场后,施工单位依据检查表(附表1)分批进行自检,合格后报项目部专业、安全专责监督检查,并对检查表归档保存,合格的脚手架管应刷漆。脚手架辅助人员应检查脚手架构配件,合格才能送架子工搭设,不合格配件分类存放。

5.2.1.2脚手架构配件拆除后,应进行检查除锈和保养,分类码放整齐,施工单位与项目部安全员应进行检查,不合格配件按报废处理退场。钢管立杆和大横杆上严禁打孔。

5.2.2脚手架的搭设应严格遵照脚手架工程的施工方案中的施工技术措施进行搭设。

5.2.3 脚手架的基础:脚手架的基础必须坚实可靠,土质过松或回填土区域立杆底部要夯实,并设扫地杆及防止脚手架下沉的措施。悬挑脚手架基础必须符合施工方案要求。大型脚手架和悬挑脚手架基础搭设前必须检查验收,合格后方可搭设。

5.2.4双排脚手架必须配合施工进度搭设,每次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步,否则应及时搭设连墙件;如果超过相邻连墙件以上两步,无法设置连墙件时,应采取撑拉固定措施与建筑结构拉结。

5.2.5双排脚手架施工操作层高出相邻连墙件以上两步时,应采取确保脚手架稳定的临时拉结措施,直到上一层连墙件安装完毕后再根据情况拆除。

5.2.6每搭完一步脚手架后,应按规定要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

5.2.7脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

5.2.8当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

5.2.9在封闭型脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈设置,并应用直角扣件与内外角部立杆固定。

5.2.10脚手架作业层临边必须设有围栏、挡脚板,危险处必须设两道围栏。作业面平台、行走通道不得少于两块脚手架,脚手架两端必须绑扎牢固,搭设时必须搭设供人员上下的爬梯,梯登间距不得大于0.4米。

5.2.1高层钢管脚手架应安装避雷装置,附近有架空线路时应满足安全距离要求或采取可靠的隔离防护措施。

5.3 脚手架使用过程管理及防护要求

5.3.1作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体

上安全防护设施。

5.3.2满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。

5.3.3满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。

5.3.4当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。

5.3.5脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10m应用安全网封闭。

5.3.6双排脚手架、悬挑式脚手架沿墙体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网应设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体结扎牢固。

5.3.7当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备或管沟时,必须对脚手架采取加固措施。

5.3.8满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。

5.3.9临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

5.3.10在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。

5.3.11搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操作人员入内。夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。

5.3.12长期使用的脚手架要有专人负责检查维护,定期进行全面检查,必要时可采取加固措施,确保脚手架的强度、刚度和稳定性。如长期停止使用或在大风、暴雨后及解冻期的脚手架,在恢复使用前应经检查鉴定合格后方可使用。

5.4脚手架搭设、验收与维护

5.4.1搭设好的脚手架应经搭设班组、施工单位、项目部验收合格并挂牌后方可交付使用(必要时报监理、业主验收),每搭设完6-8米高度后,应分段检查或验收。使用中应定期检查和维护。

5.4.2项目部应每月对施工单位的脚手架安全管理情况进行监督检查并记录在案。

5.4.3华电科工广安项目部、监理对12米(两根6米脚手管高度)以上的脚手架进行检查验收,填写《一般脚手架验收表》,12米以下的脚手架检查验收记录在日志中。高度24米以上落地式脚手架、悬挑脚手架超过20米或承重超过270Kg/平方米的脚手架填写《大型脚手架验收表》,并请电厂验收。施工单位负责对12米以下的脚手架进行

验收,验收脚手架时必须使用《脚手架验收表》,并负责及时由施工单位存档。

5.4.4项目部在日常巡查中对脚手架进行检查指导,存在的问题记录中工作日志中。

5.4.5大型脚手架或危险性较大的脚手架拆除时,项目部应对脚手架进行监督检查指导,填写《脚手架的拆除安全检查表》。

5.4.6 脚手架搭设完毕后,由搭设负责人、技术员和现场安全管理人员进行检查验收并填脚手架验收表,合格后挂牌并签字注明搭设时间、搭设人、承重量、使用单位、使用时间、负责人姓名和验收人姓名。对于高度24米以上或承重超过270Kg/平方米的脚手架,施工单位自检完后,报监理、业主验收。

5.5脚手架拆除

5.5.1脚手架异动、局部或整体拆除,应提出申请。大型脚手架局部或整体拆除前,应对脚手架的现状,包括变形的情况、杆件之间的连接、与建构物的连接及支撑情况,以及作业环境进行检查。编制脚手架专项拆除方案,并进行交底。施工单位组织拆除前检查,项目部专业、安全专责参与检查,检查内容参照脚手架拆除检查表(附表3)进行。检查结束后,方可拆除。项目部负责检查表备案。

5.5.2作业前,应对脚手架的现状,包括变形的情况、杆件之间的连接、与建构物的连接及支撑情况,以及作业环境进行检查。检查结果与原拆除方案不一致时应编制专项拆除方案,并进行专项交底。

5.5.3脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差大于两步时,应增设连墙件加固。脚手架拆除周围或地面需设警示带,交叉作业时应设专人监护。

5.5.4当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约

6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

5.5.5架体拆除作业应设专人指挥,当有多人同时操作时,应明确分工、统一行动,且应具有足够的操作面。脚手架严禁随意拆除。

5.5.6卸料时各构配件严禁抛掷至地面。运至地面的构配件应按本规范的规定及时检查、整修与保养,并应按品种、规格分别存放。

5.3.3如因施工需要必须拆卸脚手架部分结构时,要经过安全部门、使用部门、搭设部门允许,并办理相关手续后方可拆除,拆除时要挂明显的警示牌和设专人监护,并在指定时间内按要求恢复前要有专人监护此处安全。

6 记录:

检查验收记录,相关验收表见2017年版。

7 附录:

附表一脚手架管理实施标准略(见2017年版)

附表二:

脚手架搭、拆工作任务单

作负责人履行交代和监护职责;3、搭设单位接收任务后一直保存该单,按工作顺序完成验收、拆除等签字手续,最终保存至搭架单位,每月汇总生产部,结算办理证据之一。

脚手架安全管理规定

脚手架安全管理规定 为了加强对脚手架施工全过程的控制和管理,进一步规范脚手架的搭设、拆除,材料的验收及使用中的各项安全管理要求,强化对危险性较大和特殊脚手架施工过程的安全管理,有效控制安全生产事故,最大限度地保障操作工人的人身安全,减少企业风险,特制定本规定。 一、适用范围: 本规定适用公司所属各单位和施工现场(含联营和各种形式承包的工程项目部)。 二、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《安全网》GB5725---1997 4、《密目式安全立网》GB16909---1997 5、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7、北京市建筑工程总公司《脚手架安全技术操作规程》 8、《北京建工集团施工现场创建达标管理办法》 9、《三建公司文明施工达标执行标准》 三、脚手架安全管理要求: (一)材料、材质的安全管理要求: 1、钢管:

脚手架钢管应采用《直缝电焊钢管》或《低压流体输送用焊接钢管》。钢管应采用:外径48-51mm,壁厚3.0-3.5mm,长度为4-6m和2.1-2.3m,每根钢管的最大质量不应大于25kg的钢管。钢管必须做防锈处理,并涂桔黄色油漆。 2、扣件: 扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,规格必须与钢管外径尺寸相同,扣件无论新旧均应进行防锈处理,直角扣件自重应为13.2N/个、旋转扣件自重应为14.6 N/个、对接扣件自重应为18.4N/个。 3、脚手板: 脚手板可采用钢、木材料制作,每块质量不宜大于30kg。冲压钢脚手板应有防滑措施,脚手板无论新旧均应涂防锈漆。木制脚手板应采用杉木或松木制作,宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm。 4、安全网: 大眼网必须采用锦纶材料编制,宽度不得小于3米,长度不大于6米,网眼不得大于10cm;密目网网目密度不应低于2000目/100cm2,密目网各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,环扣孔径不低于8mm,网体必须阻燃。 (二)采购与租赁的安全管理要求: 各工程项目必须从在北京市建委备案的生产、租赁企业中采购或租用钢管、扣件。在采购和租用钢管、扣件时,要与生产或租赁单位签订质量担保协议,查验和保存生产许可证、产品合格证、检测报告等有关资料。各施工项目要采取有效措施增强钢管质量的可控性和质量责任的可追溯性。

工程项目安全生产管理规定

工程项目安全生产管理 规定 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

工程项目安全生产管理制度 A、安全检查制度 ①项目安全领导小组每周检查一次,安全工程师每天对项目安全生产情况进行检查,各专业施工工程师对自己主管的工程每天巡视,各作业班组每天自检。 ②安全检查要有具体的检查内容和对象,检查内容要有针对性,要有检查记录及结果。 ③安全检查人员检查出的安全隐患要进行详细记录,对重大问题及隐患应及时上报安全领导小组,并通知有关人员进行应急处理。 ④对安全检查的评定结果,检查人员和被检查人要签字,对检查出的事故隐患,定人、定时、定措施进行整改,整改完毕后检查人要进行复检,复检合格后销案。在隐患没有消除前,必须有可靠的防患措施方可作业,对于随时会引发事故的安全隐患,务必停工整改。 ③坚持逐日检查劳动保护措施的执行情况,安全技术规章制 度的执行情况。

⑥认真检查个人劳动用品发放、使用和保管情况。 ⑦做好季节性与节假日前后的安全检查工作。 ⑧积极配合当地主管部门的检查,对收到的隐患整改通知书,认真整改及时回执。 ⑨建立健全安全检查资料台帐。 B、安全技术交底制度 ①工程开工前,对工人进行综合性安全技术交底。 ②各工序、单项工程施工前,对作业人员进行分部分项安全技术交底,交底工作由项目各专业施工工程师进行,严禁安全工程师进行安全技术交底。 ③安全技术交底不但口头讲解,同时必须有书面文字材料,口述时应表达清楚,书面形式应文字清晰,记录好交底时间、地点,并履行双方签字手续,专业施工工程师、生产班组、安全工程师各执一份。

脚手架搭设安全管理规定

福建省冠海造船工业有限公司 脚手架搭设和使用安全管理规定 1. 目的 为规范脚手架搭设、拆除工作,确保施工人员在脚手架上工作的安全,特制定本规定。 2. 适用范围 本厂造、修船以及分段施工的脚手架搭设工作。 3. 搭设材料 3.1.1 钢管应用外径48—51mm,壁厚3— 4.5mm钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 3.1.2 扣件应与钢管配套,应有出厂合格证。发现有脆裂、变形、滑丝的不得使用。 3.1.3 木脚手板应使用厚度不小于50mm,宽度不小于220mm的松木板制成。凡腐朽、扭曲、斜纹、破裂、大横透节和容易折断的不得使用。 3.1.4 钢脚手板要有足够的强度和刚度,凡是裂纹、破损、扭曲的不得使用。 3.1.5 挂跳用麻绳应用直径14-16mm的棕麻绳,凡腐朽、霉烂、多处绳结的不准使用。 3.1.6安全网、铁线应使用符合安全要求的安全网和12号铁线。 4.规定 4.1搭设、拆除、变更脚手架的要求 4.1.1 搭设的脚手架要有足够的强度,应有较好的稳定性,必须保证安全。要有保证人员好上下脚手架的设施及脚手架上要有足够的工作面,保证人员在脚手架上好施工。 4.1.2搭设、拆除、变更脚手架人员必须经安监部门专门培训,持有安监部门颁发的脚手架《特种作业操作证》方可上岗作业。 4.1.3搭设、拆除脚手架和使用脚手架的人员必须按《劳保防护用品使用规定》使用劳保防护用品,凡离基准面2米以上(含2米)的高处作业必须系挂好安全带。 4.1.4搭设、拆除脚手架时,必须使用强度足够的绳索吊拉构件,不得随意乱抛乱丢。 4.1.5必须事先将施工范围用警戒线围起来,安排专人现场监护,严禁形成交叉作业。

集团有限公司安全管理制度汇编

安全治理制度 (项目部) 江苏省江建集团有限公司 襄阳高新技术产业开发区人民法院审判业务用房项目部 二零一七年

目录 1、安全教育制度 ---------------------------------------------1 2、安全生产检查制度 -----------------------------------------2 3、班组班前安全活动制度 -------------------------------------3 4、施工现场用电检查制度 ------------------------------------ 4 5、伤亡事故报告制度 ---------------------------------------- 5 6、机械设备事故报告制度 ------------------------------------ 6 7、机械设备使用保管制度 ------------------------------------ 7 8、塔吊操作维修与保养制度 ---------------------------------- 8 9、材料工具收发治理制度 ------------------------------------ 10

10、泥工班组落手清治理制度 --------------------------------- 11 11、木工班组落手清治理制度 --------------------------------- 12 12、钢筋班组落手清治理制度 --------------------------------- 13 13、混凝土班组落手清治理制度 ------------------------------- 14 14、架子班组落手清治理制度 --------------------------------- 15 15、水电班组落手清治理制度 --------------------------------- 16 16、文明施工治理制度 --------------------------------------- 17 17、文明施工安全技术措施 ----------------------------------- 18 18、施工现场不扰民措施 ------------------------------------- 20 19、场容场貌治理制度

建设工程安全生产管理条例2017(全文)

建设工程安全生产管理条例2017(全文)不论是建筑还是施工企业,不管你是任何单位,安全工作是第一位的。搞好安全工作,是实现经济可持续发展的前提和保证,是提高职工生活水平、促进企业和谐稳定发展的基础。下面是语文迷小编整理的,欢迎大家阅读! 建设工程安全生产管理条例第一条为了加强建设工程安全生产监督管理,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民国建筑法》、《中华人民全生产法》,制定本条例。 第二条在中华人民国境从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理,必须遵守本条例。 本条例所称建设工程,是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。 第三条建设工程安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。 第四条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规的规定,保证建设工程安全生产,依法承担建设工程安全生产责任。 第五条国家鼓励建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用,推进建设工程安全生产的科学管

理。 第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。 建设单位因建设工程需要,向有关部门或者单位查询前款规定的资料时,有关部门或者单位应当及时提供。 第七条建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。 第八条建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 第九条建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 第十条建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 第十一条建设单位应当将拆除工程发包给具有相应

脚手架安全管理规定

脚手架安全管理规定 密级:□项密一级 □项密二级 □项密三级 密 文件编号:CCSC-P02-13 中煤陕西榆林能源化工有限公司 CHINACOAL SHAANXI YULIN ENERGY & CHEMICA L CO., LTD. 煤化工项目管理体系文件

文件会签表 说明: (1) 本管理体系文件知识产权属中煤陕西榆林能源化工有限公司所有,未经授权许可或批 准,不得对公司以外任何组织或个人提供;任何外部组织或个人擅自获取、使用、转 让本管理体系文件的行为均属侵权。 (2) 本管理体系文件执行解释权在HSE部。

目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3编制依据 (1) 4职责 (1) 5管理内容 (1) 6文件与记录 (4) 7附表 (4)

1目的 为加强对脚手架搭设、使用、拆除过程的控制与管理,降低高处作业风险,避免或减少坠落、坍塌、物体打击事故的发生,保证员工生命健康安全,特制定本规定。2适用范围 本规定适用于中煤陕西榆林能源化工有限公司煤化工项目建设期间建筑和安装工程使用的扣件式钢管脚手架的管理,组装式移动脚手架按制造厂家操作要求进行。3编制依据 《建筑安装工程安全技术规程》(国家建筑工程总局1980年5月20日); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999); 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2011]87号)。 4职责 4.1施工管理部组织对重大脚手架方案进行审查工作。 4.2项目组、监理单位对承包商脚手架搭设、使用、管理的全过程进行监督检查,项目HSE部负责对脚手架的管理进行监督。 4.3承包商相关人员职责 4.3.1承包商应确保选用有能力的持证架子工完成相关工作。 4.3.2脚手架使用方负责提出脚手架的使用要求,参与对脚手架的检查与验收,在使用过程中保持脚手架的完整性,严禁私自对脚手架进行拆改。 4.3.3专业技术人员负责编制脚手架施工方案,承包商的项目部负责方案的审批,属“危险性较大的分部分项工程”,必须按要求编制安全专项施工方案,如需组织专家组论证的方案,必须报业主HSE部备案,并组织搭设人员交底并签字。 4.3.4架子工应依照规范要求和脚手架施工方案进行搭设。 4.3.5承包商安全部门负责对脚手架组织验收、确认和挂牌,并对脚手架的使用、管理进行监督。 5管理内容 5.1脚手架材料的选用和储存 5.1.1脚手架钢管、扣件和连接件必须符合国家规范标准,并有材质合格证,在使用前由承包商专业人员进行检查确认,确保钢管无严重腐蚀、弯曲、压扁和裂缝,扣件和连接件无脆裂、变形和滑丝等缺陷。 5.1.2脚手板应采用钢、木材质;不得使用腐朽、破裂、大横透节的木脚手板,不得使用严重锈蚀、油污和裂纹的钢脚手板。钢、木脚手板不得混用,严禁使用竹脚手

安全管理制度汇编(很全面)

一、用电安全管理规定 二、动火安全管理制度 三、禁火区安全管理制度 四、安全消防管理制度 1.目的 为保证安全用电,防止事故发生。 2.适用范围 本制度适用于本公司的所有用电活动。 3.工作制度 3.1 非有关人员不得进入电房。 3.2 高压电房只准合格电工操作,并严格按照电工操作规程进行,经常监视变电房和低压室运行情况,并做好记录。发生故障由电工处理。 3.3变电室接地检查每年自行进行一次。避雷器每年请指定认可机构检测一次。 3.4配电房操作,必须按照以下操作程序: a)送电时,先合上闸刀开关; b)停电时,先停空气开关,后停闸刀开关; c)设备运行时,严禁带负荷拉闸刀开关。 3.5每台生产设备应设专人负责,开机送电前,要检查所开设备是否正常。如正常可以合闸送电。 3.6设备使用完毕,长期不用或下班时,要断开电源开关。 a)每天下班前,车间岗位的班组长负责检查、停开关、关电房门。 b)遇上加班时,加班后由组长或带班负责人检查是否停电、关电房门。 3.7按安全消防规定,有防静电接地夹的设备,使用前一定要夹上接地夹才能开机,使用者要经常检查接地夹两端接触金属的情况。 3.8要经常检查树脂、溶剂输送管的防静电钢丝是否妥善接到管头上。 3.9输送泵、风扇接地电源线,严禁人踩车压,有违反者,一经发现,要立即报告及检查处理,所造成一切后果,由当事人负全部责任。 4.注意事项

4.1车间电气设备发生故障时,要立即通知维修部,不得私自处理。 4.2严禁任何岗位将溶剂洒在电缆桥架或电缆沟内,如发生此类事件,必须及时通知维修部处理,当事人负全部责任。 4.3配电房不能堆放杂物,要定期做清洁,经常检查设备运行及电线线路情况,消除事故隐患。 4.4出入变电房或配电房,大门必须随手关上,以防老鼠或其他小动物溜入电房,造成线路被咬损或短路等故障。 5.相关记录 5.1变配电装置巡检表 动火安全管理制度 1.目的 确保公司财产及员工的生命安全,建立安全的生产作业环境。 2.范围 适用于公司禁火区范围内的动火操作。 3.工作程序 3.1动火类别 3.1.1动火系指因工作需要而进行电焊、气焊或气割等工作。 3.1.2在生产现场及储库范围内使用电钻、砂轮、电铬铁或使用电热封口机(塑胶)。 3.1.3明火烧烤物件、弯管或熔融沥青补漏等。 3.1.4曾用于装载易燃易爆物料的容器或管线,即使已拆除至其他地方维修动火,也因其含残留气体或液体易燃物料而必须按要求排净 3.2厂内区域划分 3.2.1非生产动火区:食堂、各部门办公室、休息接待室、维修长期工作专用区等。 3.2.2禁火区 3.2.2.1危险区,溶剂型油漆生产车间、树脂罐区、成品仓库、原料仓库,溶剂地下罐区、车库、喷板室、堆场、化验室等。 3.2.2.2一般区域,厂区运输通道、装卸区等。 3.3动火原则

施工安全生产管理制度(全套)(精)

安全生产资金保障制度 1、工程开工前,项目经理应组织技术员、施工员、安全员、预算员及财务人员等按相关规定制定安全文明施工措施费的使 用计划,并将该计划报送公司(或分公司主要负责人批准。 2、安全生产文明施工措施费应用于采购和更新安全防护用具、落实安全施工措施和改善安全生产条件。 3、安全生产文明施工措施费应专款专用,不得用于其他方面,财务人员对安全文明施工措施费的支付实施监督,并建立专项帐户。 4、安全文明施工措施费用的支付应根据工程施工进度和实际情况,由施工负责人申请,经项目经理批准后,方可向财务部门支付。 5、安全文明施工措施费用的支付和使用应建立相关台帐,并留存相关凭证。 6、公司(或分公司安全管理部门、工会等对安全生产资金投入及使用情况进行监管。 专项施工方案编审制度 1、对危险性较大的分部分项工程应编制专项施工方案。 2、专项施工方案主要包含:临时用电、基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重吊装工程及安装拆卸工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等。 3、专项施工方案由项目技术负责人组织有关专业人员进行编制,方案应符合工程特点和实际情况,具有针对性和可操作性。

4、专项方案编制完成后应先报公司施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,再报给公司技术负责人(总工程师进行审批。 5、公司审批后的方案还应按照相关规定的要求报项目监理部,经项目总监理工程师批准后方可实施。 6、分包工程的专项施工方案若由分包单位编制,分包单位在履行编制、审核、审批手续后,报项目部技术负责人,由项目技术负责人再报公司和总监理工程师审核审批。 7、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(具体要求根据建质 [2009]87 号文件,施工总承包单位应对专项方案组织不少于 5 人的专家组进行论证审查,对专家组论证意见由项目技术负责人负责完善, 专家组签字认可,履行报审手续。 8、专项施工方案变更时,应履行报审程序,经论证审查的应经专家组认可。 9、专项施工方案在履行相关手续后,应由相关人员和单位签字、盖章。 安全生产技术交底制度 1、施工项目部技术负责人必须在施工全过程中认真做好安全技术交底。 2、安全技术交底应严格执行有关规范和规程,做到详细,周密,并根据各分部分项工程的特点使内容具有针对性和可操作性,不得千篇一律。 3、安全技术交底内容要根据施工场所、周围环境(高压线、地下管线等、施工进度、用电、防火及季节性等特点编制。 4、交底书应对施工工艺、施工程序中所使用的主要机具和装备作出明确的安全技术要求。 5、各工种作业前应进行书面安全技术交底,交底必须以书面的形式进行,交底人、接底人、项目部安全员三方应履行签字手续,各执一份。 6、项目安全员按照交底内容进行现场监督。

脚手架安全管理暂行规定实用版

YF-ED-J8015 可按资料类型定义编号 脚手架安全管理暂行规定 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

脚手架安全管理暂行规定实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一章总则 第一条为了加强建筑工程脚手架及模板支撑系统安全管理,防范安全事故发生,依据《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证暂行办法》等有关法律法规及标准规范,结合我市实际制定本规定。 第二条本规定适用于青岛市行政区域内在建房屋建筑工程脚手架及模板支撑系统的购置与租赁、方案编制与论证、搭设与拆除、验收

与使用和监督管理等相关活动。 第三条青岛市建筑工程管理局是我市在建房屋建筑工程脚手架及模板支撑系统安全监督的管理部门。 各区、市建设行政主管部门负责辖区内在建房屋建筑工程脚手架及模板支撑系统安全监督的管理。 第二章钢管、扣件的购置租赁与维修保养 第一节购置 第四条产权单位是指自行购置使用钢管、扣件的施工单位和向建筑工地出租钢管、扣件的租赁单位。 第五条产权单位应购置外径为48mm,壁厚为3.5mm的钢管,钢管必须符合《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091)的规定;扣件必

安全管理制度汇编

【安全生产管理制度汇编】 安全生产管理制度汇编目录 1、xxx例会制度 2、xxx安全生产督促制度 3、xxx隐患排查制度 4、xxx安全信息及事故报告制度 5、xxx安全生产事故应急救援预案 6、xxx节假日和汛期值班制度 xxx例会制度 一、目的 为贯彻落实“安全第一,预防为主”的安全方针,强化安全生产管理,不断提高职工的安全知识和安全技能,保护职工安全和健康,实现“横向到边,纵向到位”的全员安全生产责任制,确保安全生产目标的实现,制定此制度; 二、范围 市供销社全体机关干部; 三、时间、地点 例会时间于每月一次,例会地点市社五楼会议室; 四、内容 1、传达贯彻上级有关部门的文件精神及对安全生产的具体要求; 2、学习有关国家安全生产法律法规、安全环保专业知识及本公司的各项安全生产规章制度;

3、汇报安全生产情况; 4、分析安全生产形势,交流经验、沟通工作信息; 5、结合工作实际,提出下一步安全工生产点; 五、会议要求 1、所有与会人员不得缺席、迟到、早退; 2、主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等,不能毫无准备的召开会议; 3、每一次会议内容要进行会议记录,会议纪要包含:会议时间、议题、主持人、记录员、与会人员、缺勤人员、详细会议内容、商议结果等; 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或震动状态下。 xxx安全生产检查督促制度 第一、安全生产监督检查的主要目的是督促生产经营单位认真执行安全生产法律法规及国家标准、行业标准的各项规定,具备安全生产条件,落实主体责任,纠正违法行为,排除事故隐患,实现安全生产。 第二、安全生产监督检查遵循“属地管理”和“分级管理”的原则,各职能处室依据处室职责分工,加强对全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸企业等危险性较大行业的监督检查,并将安全生产监督检查工作列入工作计划,认真组织实施。 第三、安全生产监督检查可采用对被查单位事前通知或不通知的检查、安全生产专项监督检查或综合监督检查、单独组织检查或会同有关部门联合检查等多种形式进行,并统一采用相关安全生产行政执法文书。

施工安全生产管理制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工安全生产管理制度(通用版)

施工安全生产管理制度(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了达到安全生产的目标,我们结合工程实际,建立健全安全保证体系和安全责任制,牢固树立"安全第一,预防为主"的思想,以保障员工的生命和财产安全。 建立安全生产保证体系 项目经理部在上级安全生产委员会的领导下成立安全生产领导小组,由项目经理张西臣任组长,项目副经理、项目总工、主管工程师、队长、安全员、施工队主要负责人为组员。项目安全生产领导小组对本单位的安全生产工作实施监督,组织安全生产检查,协调相关事故处理,负责劳动保护用品管理。 项目经理部设专职安全员,负责对本单位的安全管理工作实施监督、检查;施工队根据施工人数设置专职安全员,各对对长为兼职安全员负责对本队各班组违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为进行检查和纠正,负责本队的安全设施和劳动保护用品的落实和检查。 落实安全生产责任制

脚手架安全管理规范

一、目的 为加强脚手架安全管理,预防和减少事故的发生,特制定本规定。 本规定适用于项目所有参建单位。 二、定义 三、职责: 1、公司各部门对职责范围内的HSE工作负责,HSE部对各部门的HSE工作开展进行监督。 2、监理机构按公司要求对施工现场和承包商的HSE工作进行监督、检查。 3、承包商对工作范围内的HSE工作负责,应严格执行项目HSE要求和相关标准规范,并接受公司和监理机构的监督、管理。 四、管理要求 1、凡有脚手架作业,承包商应建立脚手架管理程序,提交监理机构和公司审批,并组织实施。 2、承包商应根据相关标准、规范的要求编制脚手架搭设和拆除的施工方案,经承包商项目负责人审核,并获监理机构或公司审查批准。 大型和承重脚手架的搭设方案中必须要有稳定性验算和风险评估;大型脚手架、高度超过30m的脚手架应设置逃生通道;高度超过20米,且预计使用时间涉及雷雨季节的脚手架应考虑避雷设施。 3、承包商应使用扣件式钢管脚手架,若使用其他类型的脚手架(如门式钢管脚手架、碗扣式脚手架等)必须事先获得监理机构和公司批准。 4、脚手架的搭设、拆除属于高处作业,承包商需要遵守项目《高处作业安全管理规定》,申办《高处作业许可证》。

5、资质 (1)承包商应任命一名有资质的、足够经验的脚手架施工负责人,报监理机构和公司批准,并将资质证明存档。 (2)搭设或拆除脚手架必须由专业架子工担任,持证上岗;上岗人员应定期体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架作业。 6、培训和安全交底 (1)承包商须为脚手架搭设、拆除和使用人员进行专项安全培训,培训内容包括但不限于:坠落保护、脚手架使用、电气危险等。 (2)脚手架搭设或拆除作业前,承包商应根据施工方案对搭设和拆除人员进行安全技术交底,让施工人员了解施工环境、安全要求及应急措施。 7、承包商和监理机构应按施工方案的要求对脚手架材料进行检查、验收,脚手架材料均应有有效的质量证明文件,不合格产品严禁使用。 (1)本项目严禁使用竹制和木制脚手架。 (2)脚手架应选用外径48~51mm,壁厚为3~3.5mm的焊接钢管;钢管应平直、两端面平整,不得有斜口、毛口;严禁使用硬弯、压扁和裂缝及严重锈蚀等的钢管;严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。 (3)垫板应采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。 (4)脚手板可用木脚手板或钢脚手板,不得使用竹脚手板和其他材质的脚手板。使用木脚手板的宽度不小于200mm,厚度不小于50mm,任何腐朽、虫蛀、有裂纹的脚手板不得在本项目上使用;钢脚手板不得有严重锈蚀、油污、裂纹和较大变形。 (5)扣件规格必须与钢管外径相同;严禁使用有脆裂、气孔、变形和滑丝等缺陷的扣件、连接件和底座等材料;捆绑脚手板用的镀锌铁丝宜为8号铁丝。 8、脚手架搭设

脚手架的安全使用规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A94567 脚手架的安全使用规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

脚手架的安全使用规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1)作业层每1m2架面上实际的施工荷载(人员、材料、和机具重量)不得超过以下的规定值或施工设计值。施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,结构脚手架采取3KN/m2;工具脚手架3KN/m2。 2)在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不得影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。 3)作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手架

安全生产管理制度汇编

江西中电投峡江发电有限公司安全生产管理制度汇编

制度编审人员名单 编写:廖斌周全民姚万灿张洪舟饶秋波张从林刘大燕江桂荣 审核:张雨霖廖斌邹延桂周全民姚万灿张洪舟周俊杰蒙在京 审定:刘凤生曾小宁 批准:张建华

目录 1、安委会工作规定 2、安全隐患排查治理管理办法 3、重大危险源管理办法 4、生产现场管理办法 5、信息化管理规定 6、安全环保监督规定 7、安全生产工作奖惩规定 8、安全生产工作规则 9、安全生产情况汇报制度 10、各级各类人员安全生产责任制 11、安全事件管理办法 12、“三级”安全目标控制措施 13、“三级”安全教育管理规定 14、安全工器具管理规定 15、单项承包工程及临时工安全管理规定 16、生产现场标识管理规定 17、安全文明生产管理办法 18、特种设备安全管理制度 19、特种作业人员安全管理规定 20、动火工作安全管理办法 21、发电设备可靠性管理办法

22、防小动物安全管理办法 23、消防安全管理制度 24、应急预案管理办法 25、废旧物资处置管理办法 26、物资仓储管理办法 27、物资库存储备定额管理办法 28、物资消耗定额管理办法 29、设备命名规则和编码规则管理办法 30、发电设备管理规定 31、节约能源管理办法 32、设备评级管理办法 33、设备缺陷管理制度 34、设备渗漏管理办法 35、生产工程项目管理办法 36、生产技术管理办法 37、科技档案管理制度 38、设备停、复役管理办法 39、生产调度工作管理办法 40、油区安全管理办法 41、检修工作票管理实施细则 42、检修现场临时用电管理办法 43、起重机械安全管理办法

工程安全生产管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 工程安全生产管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3602-60 工程安全生产管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.主题内容与适用范围 1.1为提高集团公司工程安全生产管理水平,树立良好的企业形象,提高企业综合素质,增强企业的竞争能力,特制订本规定。 2.2本规定适用于集团公司工程项目的现场安全生产管理。 2.管理职能 2.1集团总部工程管理部成立质安组,对本集团各参建的责任主体的工程质量活动进行依照法律规章制度强制性监督。 2.2项目经理部配备安全员(可兼职)。 2.3作业班组设兼职安全员,负责本班组的安全自检工作。 3.管理内容

3.1安全教育 3.1.1 安全思想教育和劳动纪律教育 3.1.1.1 通过安全思想教育,提高各级领导干部、广大员工对工程安全生产重要意义的认识,实现安全生产。 3.1.1.2 通过劳动纪律教育,使各级干部和广大职工反对违章指挥和违章作业,严格遵守安全操作规程。 3.1.2安全知识教育,其主要内容包括: 3.1.2.1.本工种的安全技术操作规程; 3.1.2.2机械设备、电气作业及高空作业等安全基本知识; 3.1.2.3防火、防暴、防尘、防毒等安全基本知识; 3.1.2.4个人劳动防护用品的正确使用知识。 3.1.3 项目部定期和不定期对全体职工进行遵纪守法的教育,以杜绝违章指挥、违章作业的现象发生。 3.1.4项目经理和项目技术负责人对本施工项目

脚手架安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD507 脚手架安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一条因工作需要,在施工现场所搭设了型态各异的脚手架,目的是满足工作人员高处安全作业,顺利完成施工任务。搭设脚手架的专业人员、凡上脚手架施工的人员,除务必熟悉遵守:《热机安规》第十三章、《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分第七章的有关规定外,广大施工、搭设架子的专业人员都必须遵守本制度。 第二条搭设脚手架的专业人员,必须经医生进行体检,无不宜登高作业的病况。必须经过专业培训,经安规考试合格后,方可上岗作业。 第三条进入施工现场必须佩戴安全帽,搭设脚手架必须严格遵守《安规》、《电力建设安全工作规程》中的有关规定,专业人员搭设前必须对所用材料进行详细检查,凡弯曲、枯脆、白麻、虫蛀的竹片脚手板,严禁使用。 第四条搭设特殊形式的脚手架或超重脚手架必须经有关领导或技术人员编写措施经批准后方可实施。 第五条脚手架搭设后,施工负责人与搭设脚手架负

施工现场安全管理规章制度汇编

施工现场安全治理制度 Xxxx 二0 一一年一月十日

目录 1、工地治安综合治理奖惩制度。 2、安全治理处罚条例 3、质量治理处罚条例。 4、门卫制度。 5、夜间值班制度 6、人员进出场制度。 7、夜间施工报批规定。 8、关于发放每月生活费及工资的规定 9、项目部职工守则 10、工地宿舍及卫生治理制度 11、施工现场落手清制度 12、泥工操作班落手清检查制度 13、钢筋班落手清检查制度 14、水电班落手清检查制度 15、水电班落手清检查制度 16、油漆玻璃班落手清检查制度 17、场容场貌治理制度 18、食堂治理制度 19、家属探亲制度 20、临时探亲访友检查制度 21、项目财会治理制度 22、施工现场用电检查制度

23、定期安全检查制度 24、安全生产教育制度 25、机械使用保养治理制度 26、现场防火治理制度 27、重点部位防火制度 28、定期防火检查制度 29、防火领导小组职责 30、防火领导小组名单 31、文明施工治理制度 32、项目经理岗位制 33、项目主管岗位责任制 34、施工员岗位责任制 35、质量员岗位责任制 36、资料员岗位责任制 37、预算员岗位责任制 38、安保人员岗位责任制 39、安全员岗位责任制 40、材料员岗位责任制 41、财会员岗位责任制 42、门卫岗位责任制 43、塔吊岗位责任制 44、人货电梯操作岗位责任制 45、防火检查制度 46、建筑工地安全防火制度

47、木工间防火制度 48、食堂防火制度 49、项目办公用品、财产治理制度 50、请假制度 51、办公制度 52、仓库保管制度 53、材料入库制度 54、器材领取制度 55、集体宿舍制度 56、专门工种治理制度 57、安全活动日制度 58、标准养护治理制度 59、各工种班组长岗位责任制 60、三级动火作业审批制度 61、食堂卫生治理制度 62、门卫文明卫生治理制度 63、办公室文明卫生治理制度

工程安全生产管理规定(精编版)

工程安全生产管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

工程安全生产管理规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.主题内容与适用范围 1.1为提高集团公司工程安全生产管理水平, 树立良好的企业形象, 提高企业综合素质, 增强企业的竞争能力, 特制订本规定。 2.2本规定适用于集团公司工程项目的现场安全生产管理。 2.管理职能 2.1集团总部工程管理部成立质安组, 对本集团各参建的责任主体的工程质量活动进行依照法律规章制度强制性监督。 2.2项目经理部配备安全员(可兼职)。 2.3作业班组设兼职安全员, 负责本班组的安全自检工作。 3.管理内容 3.1安全教育 3.1.1 安全思想教育和劳动纪律教育 3.1.1.1 通过安全思想教育, 提高各级领导干部、广大员工对工程安全生产重要意义的认识, 实现安全生产。 3.1.1.2 通过劳动纪律教育, 使各级干部和广大职工反对违章指挥和违

章作业, 严格遵守安全操作规程。 3.1.2安全知识教育, 其主要内容包括: 3.1.2.1.本工种的安全技术操作规程; 3.1.2.2机械设备、电气作业及高空作业等安全基本知识; 3.1.2.3防火、防暴、防尘、防毒等安全基本知识; 3.1.2.4个人劳动防护用品的正确使用知识。 3.1.3 项目部定期和不定期对全体职工进行遵纪守法的教育, 以杜绝 违章指挥、违章作业的现象发生。 3.1.4项目经理和项目技术负责人对本施工项目的安全生产起到重大作用, 要首先自觉接受安全教育, 学习安全法规、安全技术知识、提高安全意识和安全管理工作的领导水平。 3.1.5 班组是项目施工安全的基础, 要组织本班组开展下列安全活动: 3.1.6班组的安全教育是安全三级教育的重要组成部分, 是安全生产基本教育。对新工人(新招收的合同工、临时工、民工及实习生和代培人员)都必须进行上岗前的班组安全生产教育。其主要内容是: 3.1.6.1本班组作业特点及安全操作规程; 3.1.6.2爱护和正确使用安全防护设施及个人劳动防护用品; 3.1.6.3本岗位易发生事故的不安全因素及防范对策; 3.1.6.4本岗位作业环境及使用的机械设备工具的安全要求。

脚手架搭设安全管理规定

编号:SM-ZD-18837 脚手架搭设安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架搭设安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 目的 为规范脚手架搭设、拆除工作,确保施工人员在脚手架上工作的安全,特制定本规定。 2 适用范围 本厂造、修船、分段施工脚手架搭设工作。 3 搭设材料 3.1.1 钢管应用外径48—51mm,壁厚3— 4.5mm钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 3.1.2 扣件应与钢管配套,应有出厂合格证。发现有脆裂、变形、滑丝的不得使用。 3.1.3 木脚手板应使用厚度不小于50mm,宽度不小于220mm的松木板制成。凡腐朽、扭曲、斜纹、破裂、大横透节和容易折断的不得使用。 3.1.4 钢脚手板要有足够的强度和刚度,凡是裂纹、破损、扭曲的不得使用。

3.1.5 挂跳用麻绳应用直径14-16mm的棕麻绳,凡腐朽、霉烂、多处绳结的不准使用。 4.搭设规定 4.1 搭设脚手架要有足够的强度,应有较好的稳定性,必须保证安全。要有保证人员好上下脚手架的设施及脚手架上要有足够的工作面,保证人员在脚手架上好施工。 4.2 钢管扣件式脚手架 4.2.1 双排脚手架立杆间距为2.5m,因条件限制,最大间距不得超过3m。超过20m高的脚手架,每间隔一根立杆需用双根钢管做立杆,底部立杆应用长短不同的钢管架设,以避免接头在同一水平线上。 4.2.2 大横杆底层高为2m,以上每层高为1.8米,舱内每步高度根据实际情况搭设,但每层高不得超过2米。大横杆三层之内应设临时斜撑,三层以上应设固定斜撑,如不好设置须设拉撑,拉撑为每三层,立撑为三根间距设置一个。船体外壳四周已连接的脚手架可以不设斜撑和拉撑。 4.2.3 横杆伸出大横杆的距离不得大于300mm,若超出时应加斜撑方可搁置脚手板。

安全管理制度汇编前言

前言 安全生产是经济和社会发展的一个永恒的课题。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全生产管理,保护国家和人民生命财产安全,是党和国家的一贯方针,是我国的一项基本国策,也是企业管理的基本原则。近年来,党中央国务院加强了安全生产管理力度及问责力度,提升企业的安全管理水平有助于提升企业生产经营活动,也是作为央企义不容辞的责任。 安全生产管理制度,是保障企业从业人员在生产、经营活动中的人身安全与财产安全的最基础的规定。安全生产各项规章制度应根据国家有关安全生产的法律、法规,结合本企业实际制定,所以安全生产规章制度是安全生产法律、法规的延伸,是在生产经营单位贯彻执行的具体体现,也是保证安全生产各方面的标准和规范,是每一名企业职工都必须严格遵守工作准绳。履行安全生产、劳动保护的主体责任,是生产经营单位的法定责任;保障自身的安全生产、劳动保护权益,增强安全意识,学习安全知识,掌握安全生产技能,是广大劳动者的法定义务。 本《安全管理制度汇编》是继2013年后,本公司第一次进行《安全管理制度汇编》的修订。是在新《安全生产法》基础上,结合安全标准化达标考核的相关工作要求,对2013版《安全生产管理制度汇编》的修正与延伸,涵盖了公司安全管理目标及机构设置、安全责任划分、安全技术、安全投入、隐患排查与治理、设备设施及特种作业人员管理、安全教育培训、安全考核、职业健康管理等几个方面,共xx个章节,涵盖全公司安全管理各个方面。 本次安全管理制度汇编,主要着重以新安法相关要求为主线,以达到安全标准化达标考核相关要求为延伸,目的是促进公司规范管理流程、促进项目精细化管理,推进公司安全高效发展,完成公司安全管理目标。 当今社会正处于发展的转型期,公司也随着社会的改变而改变战略,安全生产观念在当代社会(尤其是国内)发展势头迅猛,对于企业发展意义重大,安全生产对于从事高危行业的企业来说更是势在必行,要在企业前行的过程中形成持续改进的安全管理理念,这里强调三点,也是下次安全管理制度汇编的修订定方向: 第一、要进一步强化安全就是效益的观念,安全生产涉及社会和谐发展,对于企业来说,我们应该认识到安全生产效益是隐形效益,不像其他投资直接体现在产品数量增加和质量上,而是体现在生产全过程中,安全有利于促进生产过程的顺利进行,树立良好的企业形象,对于提高现场劳动效率、市场开发有着极为重要的作用。

相关文档