中诺电气厂用干式变压器技术规范

1总则

1.1本设备技术规范适用于工程厂用干式变压器设备,提出了该设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供符合国家标准和本技术条件要求的优质产品。

1.3如果卖方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中的以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范所使用的标准如遇与卖方所执行标准不一致时,按较高标准执行。

1.5本设备技术规范所使用的标准确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

2标准规范

2.1合同设备包括卖方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

2.2除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准以及国际单位制(SI)标准,如采用合资或合作产品,还应遵守合作国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。

2.3本条款所指定的标准应作为设计制造的依据,采用的标准必须是最新版本,如果标准间出现冲突,应按高标准执行。

本合同必须遵照执行的技术规范如下(但不限于此):

GB/T16927.1.2-1997《高压试验技术》

GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》

GB1094《电力变压器》

GB/T10228-1997《干式变压器技术参数和要求》

GB6450-1986《干式变压器》

GB7354-87《局部放电测量》

GB/T17211-1998《干式变压器负载导则》

GB7328-87《变压器和电抗器声级测定》

GB50150-1991《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB5273-85《变压器、高压电器和套管的接线端子》

JB/T501-1991《变压器试验导则》

JB/T3837-1996《变压器产品型号编制办法》

GB4208《外壳防护等级的分类》

JB2426《发动机和变电所自用变压器》

IEC726(1982)《干式变压器》

DL/T725-2000《电力用电流互感器订货技术条件》

GB16847-1997《保护用电流互感器暂态特性技术要求》

GB1208-1997《电流互感器》

2.4上述法则和标准提出了最基本要求,如果根据卖方的意见并经用户

接受,使用优于或更为经济的设计或材料,并能使卖方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时,则这些标准也可以由卖方超越。

2.5当标准、规范之间出现矛盾时,卖方应将矛盾情况提交用户,以便在开始生产前制定解决方案。

2.6合同签订后20天,投标人应提出合同设备的设计、制造、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人,招标人确认。

3工作与供货范围及供货设备数量

3.1工作及供货范围

(1)干式变压器及其附属设备的设计、制造、试验和供货;

(2)与干式变压器连接的低压配电屏连接端设计、制造、试验和供货及与其它供货商之间的协调;

(3)满足设备安装、运行、维护、试验所必需的备品备件、专用工具;

(4)全部设备包装运至电站安装现场工程师指定的地点,参加工地验收;

(5)按规范有关条款的要求提交图纸、安装使用说明书、技术资料、试验资料等;

(6)现场安装、试验、试运行的技术指导监督服务;

(7)接受买方代表参加工厂试验见证,目睹和验收试验,并提供与买方在工程设计、目睹试验、验收、买方人员技术培训等方面的协调工作。

3.2供货设备数量

3.2.1干式变压器供货数量:

3.2.2备品备件

3.2.3专用工具

3.3供货接口

低压厂用变压器与低压配电屏为并列布置,变压器厂家根据配电屏预留的主母线排接头,设计和确定变压器低压侧硬母线与配电屏的连接方式,并提供连接所需的硬母线及相关材料。

4技术参数及要求

4.1主要技术参数

1、形式户内干式变压器,带铝合金保护外壳

2、型号SC9-250/6.3

3、额定频率(Hz)50Hz

4、额定电压(kV)6.3±5%/0.4kV

5、额定容量(kVA)250

6、联接组别Yyno

7、短路阻抗4.0%

8、调压方式和调压开关无励磁调压

9、绝缘水平(高压/低压)(kV)LI160AC25/LI10AC3

10、绝缘等级F级

11、温升极限(绕组)最高温升65K

12、噪声水平距变压器1m处不大于55dB

13、冷却方式AN

14、损耗

空载损耗≤810W

负载损耗(75℃)≤2540W

15、局部放电量≤5Pc

16、保护外壳防护等级IP20

17、绕组结构型式环氧树脂浇注

18、绕组导体材料铜

19、铁芯材料冷轧高导磁硅钢片

20、高压进线方式电缆进出线

21、低压出线方式电缆进出线

4.2性能要求

4.2.1绕组材料:绕组采用铜导体,低压若采用铜箔时则要求采用进口;树脂和硅钢片采用进口材料,并采取有效措施避免涡流。

4.2.2变压器运行寿命期内,按正常使用条件产品不会因温度变化导致线圈表面龟裂。

4.2.3变压器可随时投入电网运行,当其停止运行一段时间后不经干燥可直接投入电网安全运行。并允许在正常环境温度下,承受80%的突加负载。

4.2.4阻燃性好,绝缘材料具有自动熄火的特性,遇到火源时不产生有害气体。

4.2.5变压器铁心和金属均应可接地(铁扼穿芯螺杆出外),接地装置有防锈镀层,并有明显的接地标志,铁心和金属件需有防锈保护层。

4.2.6变压器带温显装置,温度显示装置应具有与计算机控制系统的接

口,其输出信号为4~20mA模拟量,并具有温度稍高和温度过高两副空接点引出,其接点容量应满足DC220V,1A。

4.2.7变压器配铝合金箱式外壳,箱体落地布置并与地面埋件焊接固定。外壳防护等级为IP20。

4.2.8变压器安装现场就位后,为去轮安装方式。

4.2.9厂用变压器高低压侧均为电缆进线。

4.2.10变压器过负荷能力符合GB/T17211-1998《干式变压器负载导则》。卖方应提供在不同气温及负荷情况下,变压器的过负载能力、允许时间曲线及100%负荷运行寿命曲线。

4.2.11承受短路能力:

卖方应保证变压器高、低压绕组及其辅助设备如支持绝缘子,无载切换电压连接片等在变压器高压侧系统阻抗为零(电源为无穷大),在1.05倍定最高分接电压下,变压器低压侧绕组出口发生三相金属性短路变压器不致出现有害的机械和热应力以及电气性能损伤。卖方应提供相同容量或近似容量产品承受短路能力的试验报告。

4.2.12冷却方式:自然空气冷却。变压器带外壳时,应带100%额定负荷长期运行。

4.3清洁,油漆,铭牌,包装,装卸,运输与储存

4.3.1设备涂漆和防锈要求;

变压器上下夹件等均应除锈,涂以浅色漆,用漆由卖方决定。变压器出厂时,外表面油漆一新,并供给买方适当数量的原用漆,用于安装现场补漆。

4..3.2变压器及其附件必须严格包装,以确保在运输包管期间不被损坏,并防止受潮。包装费包括在设备总价内。

4.3.3所有外露部分应有保护装置,防止在运输和储存期间损坏,所有管道端头均应有封堵。

4.3.4产品包装、运输、储存应符合有关规范标准的规定。

4.3.5铭牌:铭牌应符合有关标准要求。铭牌应用中文书写。

5技术文件和图纸

5.1一般要求

5.1.1卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。

5.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、一致、清晰完整、满足工程要求。

5.1.3卖方资料的提交要及时充分,满足工程进度要求。

5.1.4卖方提供的技术资料一般可分为投标阶段,配合工程设计阶段,设备监造检验,施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。卖方须满足以上四个方面的具体要求。

5.1.5对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必需的文件和资料,一经发现,卖方也应及时免费提供。

5.1.6买方要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

5.1.7卖方提供的技术资料为每台设备5套。电子版2套。

5.2资料提交的基本要求

5.2.1在投标阶段提供的资料

(1)设备的外形尺寸,安装使用维护说明书,技术数据,荷重等资料。

(2)高、低压出线套管外形与连接尺寸。

(3)产品型式试验报告,包括变压器冲击耐压试验,温升试验,噪声测试,阻燃试验及抗震性能试验,变压器过负荷能力曲线(提供便于运行人员查用的曲线或表格)。

5.2.2配合工程设计的资料与图纸应在合同签订后半个月内提供。

5.2.3设备监造检验所需要的技术资料

卖方应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

5.2.4施工、调试、试运、性能试验和运行维护所需的技术资料(买方提出具体清单和要求,卖方细化,买方确认)包括但不限于:(1)提供设备安装、调试和试运说明说,以及组织、拆卸时所需用的技术资料。

(2)安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

(3)设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

(4)卖方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

5.2.5卖方须提供的其它技术资料(买方提出具体清单,卖方细化,买方确认)包括以下但不限于:

(1)检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

(2)卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

(3)设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放于保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

(4)详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸,水压试验和性能检验等的证明。

6试验

6.1概述

6.1.1本附件用于合同执行期间对卖方所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验、监造和性能验收试验,确保卖方所提供的设备符合规定的要求。

6.1.2卖方应在本合同生效后1个月内,向买方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。

6.2试验

6.2.1型式试验:制造厂提供同类产品的型式试验报告。

6.2.2出厂试验:

(1)外观检查

(2)绕组直流电阻测量

(3)绝缘电阻测量

(4)变压比和电压量关系测定

(5)工频耐压试验

(6)空载试验(包括空载损耗和空载电流)

(7)负载试验(包括负载损耗和阻抗电压)

(8)感应耐压试验

(9)局部放电量测量

6.2.3现场试验:

(1)绕组直流电流测量

(2)检查所有分接头变比

(3)检查变压器的三相结线组别

(4)绕组连同套管的交流耐压试验

(5)绕组连同套管的局部放电试验

(6)测量与铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻

(7)冲击合闸试验:在额定电压下空载冲击合闸5次,应无异常(在电厂试运时进行)

(8)检查相位

(9)测量噪音

7技术服务与设计联络

7.1合同签订后,供方应指定负责本工程项目经理,负责协调供方在工程的各项工作,如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收等。

7.2供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计合制造中的问题。供方设计图纸须经需方确认后方能进行生产。

7.3工程文件的交接要有记录,联络协调会议应有会议纪要。

110KV主变压器保护技术规范书

110kV主变压器保护技术规范书工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2工程概况 3 一般技术要求 3.1 气象特征与环境条件 3.2技术参数要求 3.3 技术要求 4 主变保护的构成和功能要求 4.1主变保护的构成 4.2保护功能的要求 4.3 通信功能 4.4 GPS对时功能 4.5 录波功能 5 对保护柜的要求 6 供货范围 7 技术服务 8 质量保证和试验 9 包装、标志、运输和保管 10 供方填写的技术性能 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kV主变压器保护设备,它提出110kV主变压器保护设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。供方可提供高质量(可靠性高、损耗低、运行维护方便)的设备和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。1.3 供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4 本设备技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL 479-1992 静态距离保护装置技术条件 DL/T 670-1999 微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定 广西电网继电保护配置及选型技术原则 规范书中所有设备、备品备件,除规定的技术要求和参数外,其余均应遵照最新版的IEC 标准及和中国规程要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执行。 1.8 供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的设备必须具有相应电压等级系统一年两套成功运行经验,应通过有国家认可资格的质检单位、试验室的动模试验及谐波和扰动影响试验的考核,应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

电话机使用说明书

2007 多功能来电显示电话机 使用说明书 来电显示电话机是 采用微电脑技术,结合先 进电子线路设计而成,具 有完善的来电显示功能。 本机适合于家庭、企业、 行政事业单位以及宾馆、 酒店等作通话联络。为了 您能正确地使用本机,从而充分发挥本机各项功能,请详细阅读本说明书。 FSK/DTMF双制式来电显示(按**#进行制式转换) 50组来电,16组去电 2组手动IP功能可设置 5级亮度可调 预拨号及消号,回拨功能 自动追拨功能 音乐保留功能 产品简介 主要功能

06. 1 计算器功能 1. 使用条件 环境温度:-10℃~+40℃ 相对湿度:10%-95% 大气压力:86-106kpa 环境噪声:≤60dB (A ) 2. 主要技术指标 1) 传输指标发送频率响应,接收频率响应符合国家标准。 2) 双音频拨号特性: 标准频率低频群频率:697HZ 、770HZ 、852HZ 、941HZ 。 标准频率高频群频率:1209HZ 、1336HZ 、1477HZ 。 单一频率的偏差在标准频率的±1.5%范围内。 双音多频信号中低频群单一频率的电平:-9±3dBm 双音多频信号中高频群单一频率的电平:-7±3dBm 3) 电话铃特性:响铃声级≥70dB 。 (一)话机要实现来电显示功能,必须到当地电信局申请开通此项 业务。 (二)话机应安放在干燥、通风处,切勿放在阳光直射、高温、强 磁场干扰的地方。 技术条件 注意事项

2007 (三)切勿使用天那水、甲苯等腐蚀性液体擦洗话机。 1. 本机要求使用前请装上高性能五号电池。打开电池盖,按正常极性装入电池,并盖上电池盖。当发现显示暗淡和个别功能不能使用,请及时更换电池。 2. 将四芯曲线的一端插入手柄尾部的插座内,另一端插入话机左侧的插座内。 3. 将直线的插头插入话机顶部的外线插座内,叉头与外线接线盒相连。 1.接听电话: 当外线来电,本机响铃,此时提起手柄或按“免提”键即可与对方通话。 2.拨打电话: 当需要拨打电话时,提起手柄或按“免提”键听到信号音后,即可进行拨号,显示屏显示所拨打的电话号码,通话完毕,放下手柄即可挂机。 3.重拨功能: 摘机状态下按此键,重拨前次所拨号码;拨号、预拨号期间,按此键为暂停键。 4.收线功能: 摘机状态按“闪断/设置”键话机将自动收线600ms ,闪断时间可 安装说明 普通功能操作

35kV电力变压器技术规范书

SF11-20000/35 电力变压器 技术规范书 2016年 10 月 21日 1.适用范围

本技术附件适用于35kV 各区域变电站的SF11-20000kVA 35kV/10.5kV 电力变压器。 2总则 2.1总体要求 2.1.1本技术协议对所需设备的使用条件、性能参数、结构、制造、安装、试验和服务等方面提出的技术要求,是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,其技术条件并未充分引述有关标准和规范条文,卖方应提供满足本协议书和所有相关的IEC 及GB 最新有效版本标准的产品。 2.1.2卖方提供的变压器成套设备是性能先进、质量可靠、技术成熟、稳定性好的,全新的变压器和配套设备。 2.1.3卖方提供的变压器是一个功能完整的变压器,卖方对变压器的功能和容量满足本项目的要求完全负责,并保证能连续、稳定地安全运行。 2.1.4本技术协议中所引用的标准如有不一致时,按较高的标准执行,卖方保证提供优于IEC GB 标准的变压器。 2.1.5本技术协议经买方、卖方双方确认后,作为订货合同的技术附件与合同文本具有同等法律效力。 2.1.6本技术协议未尽事宜由买方、卖方双方协商解决。 2.1.7卖方必须通过ISO9001 及以上质量认证。 2.1.8卖方注册资金不少于7000 万元人民币,本项目不接受代理商、只接受制造商投标。 2.2设备制造遵守有关规范及标准设备制造应遵守及不低于现行的、最新版本的国家及原机械部、电力部制定的有关技术规范。国标未列部分应参照IEC 标准执行。有关国标及规范简列如下: GB1094 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 JB/T2426 发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16434 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB1208 电流互感器 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB2536 变压器油 GB7354 局部放电量测量 GB/T 1094.4 电力变压器第4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则 GB156 标准电压

干式变压器技术协议 (1)

技 术 规 范 书 干式变压器技术规范书 1.总则 1.1本技术规范书适用于干式变压器设备采购。它提出了变压器的功能设计、结构、性能安装和 试验等方面的技术规范。 1.2本技术规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准。我方保 证提供满足招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3本规范书中未尽事项均满足相应国家及行业标准规定。 1.4未尽事宜由双方交流确定。 2.供货范围及数量

3.应遵循的标准(有关标准包括但不限于以下最新版本的标准) GB1094.11 GB/T10228 IEC 60076-11 4. 正常使用条件 4.1环境条件 4.1.1 海拔高度不超过1000 m。 4.1.2 环境温度: 最高气温: +45℃ 最热月平均气温: +30℃ 最高年平均气温: +20℃ 最低气温: -10℃(户外)/ -5℃(户内) 最大日温差: 25K 4.1.3 月平均最高相对湿度(25℃): 90% 4.1.4 污秽等级:Ⅲ级 4.1.5 安装地点: 户内 4.2 系统运行条件 4.2.1 系统额定频率:50Hz 4.2.2 系统最高运行电压(Um):10.5kV 5.设备规范 5.1名称:干式变压器SCB11 5.2型式:环氧树脂浇注干式。 5.3系统主要参数 5.3.1 系统额定电压(Kv):10KV 5.3.2 系统最高工作电压:10.5kV 5.3.3 系统额定频率:50Hz 5.3.4 系统中性点接地方式:高压侧不接地、低压侧中性点直接接地系统。 5.3.5 安装地点:户内 6.技术要求及参数 6.1要求

6.1.1额定变比及外形要求: b:1000kVA: 10±2×2.5%/0.4 c:1250kVA: 10±2×2.5%/0.4 6.1.2额定容量: 1000kVA 2台; 12500 kVA 2台 6.1.3阻抗电压: 1000KVA: 6% 1250KVA: 6% 6.1.4变压器外罩的防护等级:IP20 6.1.5中性点接地方式:直接接地 6.1.6冷却方式: AN/AF 6.1.7连接组别: 1000KVA: D,y11 1250KVA: D,y11 6.1.8变压器损耗按国家标准执行,卖方应提供空载损耗、负载损耗、空载电流保证值。 6.1.10温升限制 注:持续2sec.短路耐热能力的电流作用下,线圈平均温度不高于350℃。 6.2技术要求 6.2.1干式变压器接至10kV高压开关柜馈线,在正常运行时向机组的低压厂用电系统供电。变压 器低压侧与厂用动力中心连接,变压器应是3相,50Hz,自然风冷。带温控器,风机及铝合金外壳。 6.2.2 10kV变压器的出线连接方式为:10kV侧与10kV交联聚乙烯电缆连接, 0.4kV侧为铜排引

中诺电话机使用说明书

中诺电话机使用说明书(c199) 中诺电话机使用说明书CHINO>E(C19;一、本机特点:;.24首风格多样铃声.FSK/DTMF双制式兼容;.62组8位来电存储.16组8位去电存储;.5级亮度调节功能.5位本地码;.预拨号及消号、回拨功能.贵宾防删除.来电响特殊;.防盗功能.R键功能;.闹钟功能.单键记忆功能;.手柄特大声.音量可调;二、安装方法:;1必须向当地电信局申请开涌来电显中诺电话机使用说明书CHINO> E(C199) 一、本机特点: .24首风格多样铃声. FSK/DTMF双制式兼容.FSK自动校时 .62组8位来电存储.16组8位去电存储 .5级亮度调节功能.5位本地码 .预拨号及消号、回拨功能.贵宾防删除.来电响特殊铃声 .防盗功能.R键功能 .闹钟功能.单键记忆功能 .手柄特大声.音量可调 二、安装方法: 1必须向当地电信局申请开涌来电显示服务。 本机才能正常接收来电号码。 2将机身底座的电池盖打开,按“ + ”“ - ”极性要求装入电池; 注:本机只有装上电池,来电背光灯才会亮。 3, 将电话曲线插头插入座机左侧的插座及手柄的描座,将电话直线插头插入座机背后的外线插座、另一端插入接线盒与话网点钱连接。4,电话机安装在干燥, 通风、无腐蚀气休的地方。

三、按键操作说明: a.设置操作: 在挂机状态下按"设置/存储" 键,话机进入设置状态,液晶屏幕显示"SET 1 DATE 此时用“上翻”“下翻”可改变设置项,液晶屏幕同时显示对应的设置项。再按"设置/存储" 键进入该项设置在某项 1 设置完成以后,按“设置/存储" 键进入下一项设置所有设置均用“上翻"“下翻”健修改该具体设置项,用删除/R键退出设置状态。 b、设置日期/时间: 液晶屏幕显示“SET 1 DATE”,按"设置/存储" 键确认,进入日期/时间设置后,年的显示闪烁,可按“上翻”“下翻”修改完成后再按"设置/存储" 键进行月的设置,修改方法与年的相同,再按"设置/存储" 键依次进行日、小时和分钟的, C、设置五位区域码: 液晶屏幕显示“SET 2 DATE”,按"设置/存储" 键确认,液晶屏幕会显示“co d E.....”,进入区号的设置,第一个“—”闪 烁(若已设置了区号,则显示设置的区号,区号第一个号码闪烁)按“上翻”“下翻”可设置或修改为0到9,完成第一位设置后,,按"设置/存储" 键进行第二位设置,依次类推。, D、设置出局码: 液晶屏幕显示“SET 3 PCO d E”,按"设置/存储" 键确认,液晶屏幕会显示“PCO d E.....”,进入出局码的设置,“—”闪烁(若已设置了出局码,则显示出局 码且闪烁,)按“上翻”“下翻”可设置或修改为0到9,完成设置后,按"设置/存储" 键确认并进行下一项的设置。 设置了出局码后,在回拨号码大于6位且首位与出局码不同的来电时话机会自动添加出局码,而回拨去电、预拨号则不考虑添加出局码,当话机设置了自动IP号码时,将先拨出局码后自动暂停1秒2

XXXX技术规范书 变压器

XXXX技术规范书-变压器设备、物资、材料技术规范书 三相油浸全密封配电变压器 九原电力有限责任公司 二O一一年四月

名目 1、工程范畴 2、工艺质量 3、标准 4、投标商应提供的资料 5、文件和图纸 6、检验 7、保证书 8、使用环境 材料设备明细(20种):

1、工程范畴 本技术条件适用于九原电力公司2011年度工程所需材料、设备的设计、制造、试验、检验、包装及供货要求。 2、工艺质量 制造应采纳最先进的生产加工工艺,并符合本招标文件和国家颁布的有关技术标准的要求。不能因图纸和本技术条件书的遗漏,疏忽和不明确而免除签约方提供最好原料、质量及服务的责任,如果发觉由任何疏漏和不明之处,签约方应及时通知买方,在差异咨询题未纠正之前进行的任何工作,应由签约方负责。 3、标准 3.1、除技术条件书和图纸中所提供的要求,卖方应遵循国家标准及有关行业标准的最新版本。 3.2、卖方能够举荐国际上同意的其它更高的标准。在这种情形下,经买方确认,并应提供有关标准或有关标准中有关部分的中英文副本。 4、投标商应提供的资料

4.1、投标商所提供产品的生产厂厂名; 4.2、关于每项供货的技术规范和标准; 4.3、至少有三年以上的业绩,包括:工程名称、供货数量、供货时刻等有关资料; 4.4、为证实供货完全满足投标要求的以往相同的试验报告; 4.5、替代产品,应有详尽的技术条件,制造图纸及产品性能差异方面和文字资料,并做为合同条款一部分; 4.6、投标者应提供生产招标产品的生产能力及有关的生产装备,生产能力等资料。 5、文件和图纸 技术条件、图纸以及其它文件的修改都不能成为修改合同价格的依据,如果卖方在没有得到批准文件的情形下着手进行工作,卖方将对必要修改发生的费用承担全部的责任。 6、检验 6.1、工厂检验 6.1.1、卖方在发货前负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验,并出具其产品质量合格证书,出厂试验报告及买方所要求的试验项目数据和资料,除非买方书面舍弃检验。凡未经检验和试验合格的产品不得从制造地点发运。在任何情形下具有在规定的试验和检验全部合格后产品才能发运。6.1.2、卖方应在工程检验开始前半个月,用信件或电函通知买方,到厂鉴证物资的组装、例行试验和包装。

主变压器规范书

主变压器规范书

嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程2×300MW机组 主变压器 技术规范书

主变压器技术规范书 1、总则 1.1 本技术规范书适用于嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期(2×300MW)工程的主变压器。它提出了对该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范围。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和有关工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本技术规范书经供、需双方共同确认后,作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2. 设备规范 2.1名称:主变压器 2.2 型式:三相式、强迫油循环、强迫风冷、双线圈铜绕组无激磁调压、户外式。 2.3 台数:2台 2.4 用途:300MW发电机升压变,与发电机通过封闭母线直接连接。 2.5主要技术参数 2.5.1 型号: SFP10-370000/330 2.5.2 系统最高工作电压(高压侧/低压侧):363kV/23kV 2.5.3 额定容量: 370MVA 2.5.4 额定电压(高压侧/低压侧): 363/20kV 2.5.5 额定电流(高压侧/低压侧): 588.5/10681A 2.5.6 额定频率: 50Hz 2.5.7 相数:三相

变压器技术规格书样本

目录 1、前言 概述 (1) 要求 (1) 规范和标准 (1) 优先顺序 (1) 2、供货方、购买方双方责任 (2) 购买方责任 (2) 供货方责任 (2) 质量保证 (2) 3、设计操作的环境条件 (2) 安装位置 (2) 环境条件 (3) 4、技术要求 (3) 主要技术要求 (3) 变压器主要技术参数和性能要求 (3) 5、供货范围 (4) 概述 (4) 范围 (4) 设备及材料 (5) 保证 (5) 6、性能保证 (5) 7、检验、实验和证书 (5) 质量标准 (5) 检验机构 (5) 检验项目和实验内容 (5) 证书 (6) 8、标 志…………………………………………………………………………......... 6 铭牌 (6) 标志 (6) 颜色 (6) 9、包装运输 (7) 10、文件图纸和数据要求 (7) 设计文件的确认 (7) 最终报告和数据单 (7)

1、前言 概述 本项目名称为XXXXXXX公司XXXXX综合楼。 本工程站址位于XXXXX内。 地下室内配电室主要为新建建筑物提供电源。 设计规模:变压器共6台。 要求 本技术规格书适用于选择变压器及其供货方,提供了对用于该项目的变压器在功能设计、性能、供货、运输保护、检验安装和试验等的最低要求。 需方在本规格书中提出了变压器最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规格书和所列标准要求的最高质量产品及其相应服务。 投标商提供的变压器必须是标准的、完整的;技术上是成熟的,性能上是先进的,元器件、材料、设备是崭新的,软件版本是最新的。 规范和标准 变压器的设计、制造、检验与验收应满足国家现行相关法规、规范及标准的要求。如果满足相同条件的规范、规程及标准不止一种,应遵循要求最严格的版本。主要规范及标准如下: 《干式电力变压器》 GB6450-86 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T10228-97 《三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件》 ZBK41003-88 《6~220KV变压器声压级》 ZBK41005-89 《干式电力变压器》 IEC726-82 优先顺序 若本规格书与有关规范和标准出现相互矛盾时,应遵照下列优先次序执行。 (1)有关规范和标准 (2)对于不能妥善解决的矛盾,供货方有责任以书面形式通知购买方。 供货方若有与以上文件不一致的地方,应在投标书中予以说明,若没有说明,则被认为完全符合上述文件所有要求。

最新6KV干式变压器技术协议书汇总

6K V干式变压器技术 协议书

山东济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫工程 6KV干式变压器 技术协议书 (检索号:T019S-D-05) 需方:国电科技环保集团山东龙源环保有限公司供方:山东省金曼克电气集团股份有限公司

2006年4月

目录 1.范围 (1) 2.技术标准 (1) 3.技术规范和性能参数 (2) 4.安装 (7) 5.监造及试验 (7) 6.调试 (8) 7.供货 (8) 8.现场服务 (9) 9.图纸及资料交付 (10)

1.范围 1.1总则 1.l.1本技术协议书适用于济宁运河发电有限公司2×135MW烟气脱硫项目内低压厂用干式变压器的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合国家或国际标准和本规范书的优质产品。若供方所使用的标准与本规范书所使用的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.3如供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么需方就可以认为供方提供的产品完全满足本技术协议书的要求。 1.1.4本技术协议书为订货合同的附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.1.5本技术协议书未尽事宜,双方协商解决。 1.2供方的工作范围 1.2.1 供方至少必须按下列项目提供干式变压器、附属设备和服务。 (1)设计 (2)制造 (3)装配 (4)工厂清洗和涂层 (5)材料试验 (6)设计试验 (7)生产试验 (8)包装 (9)检验 (10)运输及现场交货 (11)现场服务 2.技术标准 2.1变压器引用下列标准 《高压输变电设备的绝缘配合和高压试验技术》GB311.1-6-83 《干式电力变压器》GB6450-86

主变压器技术要求规范书

工程 110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有1至2台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2 主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-1995 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》 GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选 择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》

(整理)变压器技术协议.

太原重工股份有限公司 新建高速列车车轮国产化项目干式变压器合同技术附件 合同号: 太原重工股份有限公司 鲁特电工股份有限公司

目录 1总则 (1) 1.1概述 (1) 1.2技术标准 (1) 1.3使用条件 (2) 2 供货范围 (3) 3 总体要求 (5) 4 主要技术参数 (6) 5 主要技术要求 (8) 5.1 铁心结构及性能要求 (8) 5.2 绕组结构及性能要求 (8) 5.3 树脂浇注干式变压器的要求 (8) 5.4 配套设备 (9) 6 资料交付与设计联络 (10) 6.1资料交付 (10) 6.2设计联络 (11) 7 质量保证及试验 (12) 7.1质量保证 (12) 7.2试验 (12)

1 总则 1.1 概述 1.1.1 本技术协议适用于太原重工股份有限公司新建高速列车轮轴国产化项目干式变压器的采购,它提出了干式变压器的结构、性能、供货、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2卖提供相应产品的型式试验合格证、国家电力公司入网许可证,生产许可资格证。 1.1.3每件设备应标明产品型号、技术规格、产地、生产厂等必要内容。 1.1.4 如果乙方没有以书面形式对本文件的条文提出异议,则意味着提供的设备完全符合本文件的要求。 1.1.5付款方式:签订合同后付30%,设备到货验收后付30%,设备验收调试合格并开全额发票后付30%,质保一年无质量问题后付10% 1.2 技术标准 与干式变压器相关的部分标准列举如下

上述标准只是部分的列出了需要遵守的标准,并且若标准与最新版本,则按最新版本执行。 1.3 使用条件 1.3.1电源条件 系统标称电压:10KV;额定频率:50HZ; 1.3.2 环境条件 (1)周围空气温度:最冷月平均气温:-7.3℃,最热月平均气温:23.9℃,最高温度:39.4℃,最低温度:-25.2℃。 (2)海拔高度:<1000米 (3)主导风向:冬季北北西;夏季北; (4)环境相对湿度:冬季室外相对湿度46%;夏季室外相对湿度51%; (5)地震强度:8度; (6)污秽等级:Ⅲ级(并防酸雾);

1-110kV主变压器技术规范书

110kV主变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 主要标准规范 3. 环境条件和工程条件 4. 变压器基本技术参数 5. 技术性能要求 6. 设备规范表 7. 供货范围 8. 技术文件及交付进度 9. 交货进度 10. 质量保证及性能验收(监造)试验 11. 技术服务与培训 12. 分包与外购

1总则 1.1 本设备技术规范书适用主变压器,它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合最新工业标准和本技术协议的优质产品。 1.3 本设备技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 供方所提供的产品应在相应工程或条件下有10台运行并已超过两年,以证明安全可靠。 本设备技术协议经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 签订经济合同后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目有供需双方共同商定。 2主要标准规范 应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451-2008 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 JB2426 《发电厂和变电所自用三相变压器技术参数和要求》GB/T15164-1994 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB2536-90 《变压器油》 GB1208-87 《电流互感器》 GB10230 《有载分接开关》 GB5275-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB156 《标准电压》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》GB/T16434-1996 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝 缘选择标准》 GB191 《包装贮运标志》 GB4109-88 《高压套管技术条件》

D03-66千伏主变压器规范书

22-NA01911S 66/35kV升压电力变压器 技术条件书 目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存

供货范围一览表 序号名称单位 卖方响应 型式、规格厂家 产 地 数量 1 变压器本体台SZ11-40000/66 1 2 高压套管支油纸电容式套管 3 3 低压套管支瓷套管 3 4 中性点套管支油纸电容式套管 1 5 高压侧套管式电流 互感器台500/5 5P30/0.5/0.5, 30VA 3 6 低压侧套管式电流 互感器3台800/5 5P30/0.5/0.5, 30VA 3 7 主油箱储油柜套波纹外油式 1 8 有载开关套合资或国产名牌,带 智能档位显示器。 1 9 压力释放装置个 2 10 油面温控器台带数显仪 2 11 绕组温控器台带数显仪 1 12 变压器端子接线箱套66kV不锈钢 1 13 变压器油吨克拉玛依#45 105% 14 硅钢片吨 15 扁铜线吨 16 片式散热器套 17 钢材吨 18 气体继电器(本体)台跳闸接点2、信号接点 1 1 19 气体继电器(开关)台跳闸接点2、信号接点 1 1

序号名称单位 卖方响应 型式、规格厂家 产 地 数量 20 压力突发继电器台 1 21 油位计套随储油柜附带 1 22 有载开关滤油机套 1 23 油色谱在线监测装 置 套 24 其他未列入的组部 件 套 1总则 1.1本设备技术条件书适用华润新能源农安万顺40MW分散式风电项目工程的66/35 千伏、40 MVA升压电力变压器。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术条件书提出的是针对本变压器的最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本条件书的所有要求及所引用标准的优质产品。 1.3如果卖方没有以书面形式对本条件书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备将完全符合本条件书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对条件书的意见和与条件书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4本设备技术条件书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5本设备技术条件书经买、卖双方谈判后形成订货技术协议书,订货技术协议书将作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

SCB变压器技术规范书

SCB10型干式变压器 技术规范书 一、总则 1.1本设备技术协议适用东营斯恩威水务有限公司污水处理厂一期项目,它提出了干式变压器的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术协议所使用的标准如与卖方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。 1.3本设备技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、使用环境要求: 2.1.应遵循现行的主要标准 2.2.环境条件及工况(东营地区): 2.2.1 最高气温:+39.2℃ 2.2.2 最低气温:-19.3℃ 2.2.3 年平均气温:+12~13℃ 2.2.4 室内温度:-5℃~40℃ 2.2.5 海拔高度:300m以下 2.2.6 安装场所:户内 2.2.7 相对湿度:最大95%,无冷凝 三、数量:2台 四、基本技术参数: 3.1干式变压器,规格为:SCB10环氧树脂浇注型干式变压器。 3.2 输入电压:10000V交流,3相,50HZ(±2%) 输出电压:400V交流,3相,50HZ(±2%) 3.3变压器绕制缠绕材料:高、低压绕组都采用全铜箔缠绕 3.4阻抗:变压器的阻抗≥6% 绝缘等级:F级 3.5变压器最高温度:155℃/155℃(初级和次级) 3.6原边三档±5%可调散热风速流量:≥2.4 m3/S 3.7硅钢片材质:优质高导磁冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片无穿孔,采用武钢产品。 3.8类型:干式设计:相移 3.9容量2500KVA 2台 初级电压线圈:三角形3线 次级电压线圈:单绕组 连接组别分别为:D/ yn11,Δ/Y 3.12防护等级:IP20 3.13现场位置:室内 五、供货要求: 1、变压器为壳式安装方式,外壳为冷轧钢板(上海宝钢),喷塑:根

干式变压器采购合同

采购合同 需方:合同编号:供方:签订时间: 签订地点:一、产品名称、规格型号、单位、数量、金额、供货时间

二、质量要求、技术标准 供方提交的货物应符合附件(详见技术协议)中所记载的详细配置、技术指标、参数及性能,并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。供方提交的货物必须按国家标准或行业标准要求制造、验收;需进口的应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准。供方应保证将货物按国家或专业标准包装并确保货物安全无损的运抵合同规定的交货地点,并进行验收及相关服务。如因供方提供的产品技术不符或品质不良给需方造成损失的,供方应该承担全部的赔偿责任。 需方的公开招标文件、供方的投标文件,均具有法律效力,是本合同不可分割的部分,双方均需履行。 三、付款方式:签订合同后15日内,需方支付合同总金额的30%作为预付款;供方制作完毕需方到现场验收合格后发货至需方现场,安装调试完毕经电业相关部门验收合格之后,需方一个月内支付合同总金额的60%作为验收款;当需方付款达到合同总金额的90%时,供方一周内开具合同总金额含17%税率的增值税专用发票;剩余合同总金额的10%作为设备质保金,自货物通过最终验收合格之日起24个月无质量问题,一次性无息付清。设备款以银行承兑或电汇的方式支付。四、交货时间、地点及交货方式: (1)交货时间:合同供需双方代表签字、盖章即合同生效,2017年8月31日前货到需方现场。 (2)交货地点:需方指定地点。 (3)交货方式:货到需方厂区内由供需双方共同开箱验货,并随机移交相应的备品备件(按投标技术文件的规格型号及数量提供)。需方安装完毕后,供方需在10个工作日内调试完毕并将合格证、使用说明书、操作规程、图纸、控制系统软件、培训资料及其它相关资料交给需方。 (4)到货验收有异议的,需方应在到货后5日内向供方提出书面异议。

中诺C181电话使用说明书(完美版)

中诺(C181)电话说明书 本机特点 1,真人唱歌、和弦音乐 2,预拨号、摘机、来电背光 3,来电/去电号码奎询、回拨功能、3组闹钟功能 4,防雷、抗电磁干扰 5,并机防盗、长途锁控 6,免打扰功能 7,来电报号功能 8,10组16位黑名单号码设置 安装方法 1,必须向当地电信局申请开通来电显示服务,本机才能正常接收来电号码。 2,将机身底部的电池盖打开,按“+”、“-”极性要求装入电池,显示横糊时,应及时更换电。 3,将电话曲线播头插入座机左侧播座及手柄的播座,将电话线插头插入座机背后的外线播座:另一端与市话网直线连接。 4,电话机应安装在干燥、通风、无腐蚀气体的地方。 操作说明 使用方法

一,设置功能操作 在挂机状态下按“设置”键进入设置菜单,液晶屏幕显示,在设置过程中按“删除/R”键退出设置,按“设置”键返回上级菜单。13秒内无任何操作,自动退出设置状态。 若无电池或低电压内线时,按“设置”键,液晶屏幕只会显示。 二、时间设置 在挂机状态下按“设置”键,再按“1”键进入时间设置。 液晶屏幕上可设置的数位闪动,直接输入数字分别设置年、月、日、时、分钟,时钟为24小时制,按“上翻”或“下翻”键移位,当设置完分钟后话机自动退出设置状态。 三、出局码设置 在挂机状态下按“设置”键,再按“2”键进入出局码设置,液晶屏幕显示,第一个闪动“-”直接输入号码,按“*”键可取消出局码,最大可设3位出局码。当设置了出局码后,对于来电号码,回拨时自动加出局码拨出(加拨出局码后自动暂停3,6秒后再拨后面的号码。) 注:1,出局码设置方便在内部交换机上使用。 2,当锁“0”,不允许进入出局码设置。 四、本地区号设置, 在挂机状态下按“设置"键,再按“3”键进入本地区号设置,液晶屏幕显示,第一个“-”闪动,直接输入号码,按“*”键可取消本地区号,最大可设5位本地区码。设置本地区号后,若来电号码前几位与本地区号相同时,将被过滤掉话机只显示、存储本地区号后面的号码。 五、闪断时间、拨号方式及防盗开关设置 在挂机状态下按“设置”键,再按“4”键则进入闪断时间、拨号方式及防盗开关设置,液晶屏幕显示,按“1” 键进入闪断时间选择,液晶屏幕显示,按“上翻” 或“下翻"键选择闪断时间(有100毫秒、120毫秒、180毫秒、300毫秒、600毫秒、1000毫秒可选):当液晶屏幕显示时,时,按“2”键进入拨号方式选择,液晶屏幕显示示,按“上翻”或“下翻”键选择拨号方式(表示音频拨号,表示脉冲拨号):当液晶屏幕显示

相关文档