文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消弧控制器说明书1

消弧控制器说明书1

消弧控制器说明书1
消弧控制器说明书1

德国狼牌内窥镜产品操作手册

产品简介 德国狼牌内窥镜WOLF公司是一家具近半个世纪历史的著名企业。以硬性内窥镜和手术器械及纤维软镜为主导的产品系列,已超过三万种,覆盖世界一百多个国家。其产品设计超前,工艺精湛,经久耐用等特点已经广为医院青眯。WOLF公司生产的内窥镜保持一贯德国技术的特点,精确,安全,耐用,合乎BF标准且操作简单,在最大程度上保证患者安全和满足临床的需要。 内窥镜发展史 内窥镜起源于100年前,主要经历了4个发展阶段,每个阶段都以当时所用器械的主要特征为标志。 硬式内镜阶段(1806-1932):硬式内镜由德国人Philipp Bozzini 首创,由一花瓶状光源、蜡烛和一系列镜片组成,主要用于膀胱和尿道检查。1895年Rosenhein研制的硬式内镜由3根管子呈同心圆状设置,中心管为光学结构,第二层管腔内装上铂丝圈制的灯泡和水冷结构,外层壁上刻有刻度反应进镜深度。1911年Elsner对Rosenhein式胃窥镜作了改进,在前端加上橡皮头做引导之用,但透镜脏污后便无法观察成为主要缺陷,尽管如此,Elsner式胃镜1932年以前仍处于统帅地位。 半屈式内镜阶段(1932—1957):Schindler从1928年与优秀的器械制作师Georg Wolf 合作研制胃镜,最终在1932年获得成功,定名为Wolf-Schinder式胃镜。之后,许多人对其进行了改造,使之功能更为齐全,更为实用。 光导纤维内镜阶段(1957年至今):1954年,英国的Hopkins和Kapany发明了光导纤维技术。1957年,Hirschowitz及助手在美国胃镜学会上展示了自行研制的光导纤维内镜。60年代初,日本Olympas厂在光导纤维胃镜基础上,加装了活检装置及照相机,有效地显示了胃照相术。1966年Olympas厂首创前端弯角机构,1967年Machida厂采用外部冷光源,使光量度大增,可发现小病灶,视野进一步扩大,可以观察到十二指肠。近10年随着附属装置的不断改进,如手术器械、摄像系统的发展,使纤维内镜不但可用于诊断,且可用于手术治疗。 电视内镜时代(1983年以后):1983年Welch Allyn公司研制成功了电子摄像式内镜。该镜前端装有高敏感度微型摄像机,将所记录下的图像以电讯号方式传至电视信息处理系统,然后把信号转变成为电视显像机上可看到的图像。 影像质量评价 内窥镜在200年里结构发生了4次大的改进,从最初的硬管式内镜、半曲式内镜到纤维内镜,又到如今的电子内镜。随着科技的进步,影像质量也发生了一次次的质的飞跃。最初Bozzine研制的第一台硬管内镜以烛光为光源,后来必为灯泡作光源,而当今从内镜获得的是彩色相片或彩色电视图像。这图像不再是组织器官的普通影像,而是如同在显微镜下观察到的微观像,微小病变清晰可辨,可见其影像质量已达到了较高的水平。 医用内窥镜分类 按其发展及成像构造分类:可大体分为3大类:硬管式内镜、光学纤维(软管式)内镜和电子内镜。

消弧、接地变使用说明书 --中文

Sieyuan? 环氧浇注干式消弧线圈、接地变压器 使 用 说 明 书 思源电气股份有限公司 SIEYUAN ELECTRIC CO.,LTD

警告! 对于消弧线圈: 对短时运行的分接,必须在铭牌所标明的允许运行时间内运行。 对于接地变压器: 额定中性点电流的运行时间不得超过銘牌规定的运行时间。

1 适用范围 本说明书适用于额定容量5000kV A及以下,电压等级35kV及以下的环氧浇注干式消弧线圈(以下简称消弧线圈)以及无励磁调压环氧浇注干式接地变压器(以下简称接地变压器)的运输、储存、安装、运行及维护。 消弧线圈是用来补偿中性点绝缘系统发生对地故障时产生的容性电流的单相电抗器。在三相系统中接在电力变压器或接地变压器的中性点与大地之间。 接地变压器(中性点耦合器)为三相变压器(或三相电抗器),常用来为系统不接地的点提供一个人工的可带负载的中性点,以供系统接地用。该产品中性点连接到消弧线圈或电阻,然后再接地。可带有连续额定容量的二次绕组,可作为站(所)用电源。 2 执行标准 GB10229 《电抗器》 GB6450 《干式电力变压器》 GB1094 《电力变压器》 IEC289 《电抗器》 3产品型号标志 3.1 消弧线圈 □—□/ □ 电压等级(kV) 额定容量(kVA) 产品型号字母(见下表) 产品型号字母的排列顺序及涵义

3.2 接地变压器 D K S C-□-□/□ 一次额定电压(kV) 二次额定容量(kVA) 一次额定容量(kVA) 浇注“成”型固体 三相 接地变压器 4 使用条件 4.1 安装地点:户内。 4.2 海拔高度:≤1000m。 4.3 环境温度:-25℃~+40℃。 4.4 冷却方式: 空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。 4.5 绝缘耐热等级:F级。 4.6 当产品运行在环境温度低于-25℃时,必须加装辅助加热装置,以保证产品在-25℃以上的环境下运行。 4.7 产品四周需保证有良好的通风能力。当产品安装在地下室或其它空间受限制的场所时,应增设散热通风装置,保证有足够的通风量。一般地,每1kW损耗必须有2~4m3/min的通风量。 4.8 若超出以上使用条件时,均应按GB6450《干式电力变压器》的有关规定做适当的定额调整。 5 装卸 5.1 起吊产品可采用起重机、汽车或叉车等设备。 5.2 起吊有包装箱产品时: 5.2.1 对于起吊毛重≤3000kg的6、10kV产品,应在包装箱的四下角枕木处挂钢丝绳起吊; 5.2.2 对于起吊毛重>3000kg或35kV的产品,应将包装箱上盖去掉,直接起吊产品; 5.2.3 对于毛重≤3000kg的产品,可以使用叉车,装卸或短距离运输。其余情况下,严禁使用叉车进行以上操作。

凯能XHG-ZK消弧控制器说明书

消弧及过电压保护装置控制器    使用说明书          安 徽 凯 立 科 技 集 团  安徽凯能电力技术有限公司

一、 概述 在我国3~35KV供电系统中,大部分为中性点不接地系统,这种系统在发生单相接地时,电 网仍可带故障运行,这就大大降低了运行成本, 提高了供电系统的可靠性,但这种供电方式在单 相接地电流较大时容易产生弧光接地过电压和 相间短路,给供电设备造成了极大的危害。以前 的解决办法是在中性点加装消弧线圈补偿电容 电流来抑制故障点弧光发生的机率。很显然,这 种方法的目的是为了消除弧光,但由于消弧线圈 的自身的诸多特点,很难对电容电流进行有效补 偿,特别是高频分量部分对供电设备造成的危害 无法克服。安徽凯立科技股份有限公司在研究各 种消弧线圈的基础上,提出全新的概念,研制出 了消弧及过电压保护装置(XHG),该装置在出 现弧光接地时,通过一组可以分相控制的真空接 触器,使故障相接地,达到彻底消除弧光的目的。 XHG-ZK单片机综合控制器,是合肥凯立电气技术开发公司针对安徽凯立科技股份有限公 司生产的消弧及过电压保护装置(XHG)研制的 一种智能型控制器。该控制器通过PT互感器检 测出故障相,然后发出控制信号给故障的接地开 1

关,使弧光接地变成金属性接地。 二、 功能及特点 1、本控制器结构紧凑,技术先进。控制器的核 心采用Microchip公司生产的P IC单片机和一 些外围器件构成信号采集、数据处理系统。 2、根据信号采集、数据处理结果,发出相应的 信号。Pt断线、金属性接地,只报警而不接 地;当系统出现弧光接地时,单片机综合控 制器作出判断同时发出动作信号,让接触器 动作,使系统对应相转变为金属性接地。 3、可以查询最近18次的历史故障记录。 4、控制器具有485(或232)通讯口,上位机可 以通过此接口对微机综合控制器进行访问, 单片机综合控制器给出应答信号,告诉计算 机此刻消弧及过电压保护装置的运行状态。 上位机也可以在windows下通过此接口对微 综合控制器发出指令。 三、 原理 单片机综合控制器是基于PT提供的 的电压信号而设计的产品。 其原理框图见图一: 2

消弧和消谐的工作原理

消弧和消谐的工作原理是不一样的。消弧是指当母线发生单相金属接地时消弧装置动作使金属接地通过消弧装置动作的真空接触器直接接地,有利于母线保护动作、这样可以避免谐波的产生。消谐主要是消除二次谐波以及高次谐波,有利于电网的安全运行。 正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。 消弧线圈主要是由带气隙的铁芯和套在铁芯上的绕组组成,它们被放在充满变压器油的油箱内。绕组的电阻很小,电抗很大。消弧线圈的电感可用改变接入绕组的匝数加以调节。在正常运行状态下,由于系统中性点的电压是三相不对称电压,数值很小,所以通过消弧线圈的电流也很小,电弧可能自动熄灭。 一般采用过补偿方式,就是电感电流略大于电容电流 消弧线圈是一种带铁芯的电感线圈。它接于变压器(或发电机)的中性点与大地之间,构成消弧线圈接地系统。正常运行时,消弧线圈中无电流通过。而当电网受到雷击或发生单相电弧性接地时,中性点电位将上升到相电压,这时流经消弧线圈的电感性电流与单相接地的电容性故障电流相互抵消,使故障电流得到补偿,补偿后的残余电流变得很小,不足以维持电弧,从而自行熄灭。这样,就可使接地迅速消除而不致引起过电压。 消弧线圈和消弧消谐及过电压保护装置长期以来,我国6~35KV(含66KV)的电网大多采用中性点不接地的运行方式。此类运行方式的电网在发生单相接地时,故障相对地电压降为零,非故障相的对地电压将升高到线电压(UL),但系统的线电压维持不变。因此国家标准规定这类电网在发生单相接地故障后允许短时间(2小时)带故障运行,所以大大提高了该类电网的供电的可靠性。 现有的运行规程规定:“中性点非有效接地系统发生单相接地故障后,允许运行两小时”,但规程未对“单相接地故障”的概念加以明确界定。如果单相接地故障为金属性接地,则故障相的电压降为零,其余两健全相对地电压升高至线电压,这类电网的电气设备在正常情况下都应能承受这种过电压而不损坏。但是,如果单相接地故障为弧光接地,则会在系统中产生最高值达3.5倍相电压的过电压,这样高的过电压如果数小时作用于电网,势必会造成电气设备内绝缘的积累性损伤,如果在健全相的绝缘薄弱环节造成绝缘对地击穿,将会引发成相间短路的重大事故。 一、相接地电容电流的危害 中性点不接地的高压电网中,单相接地电容电流的危害主要体现在以下四个方面: 1.弧光接地过电压的危害 当电容电流一旦过大,接地点电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3~5倍或更高,它遍布于整个电网中,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。

带锯床使用手册

第一章操作安全须知 1.开机前检查是否有漏电等不安全隐患。 2.锯床运转时严禁开启两侧锯轮防护罩。 3.绝对不允许用手触摸运转中的带锯条。 4.严禁在带锯条运转的下方触摸工件。 5.折叠拆取带锯条要戴防护眼镜,手套。 6. 更换带锯条一定要将机器的电源切断。 第二章双金属带锯条简介 双金属带锯条是采用高性能高速钢齿部材料和优质弹簧钢带体材料,通过电子束真空焊接和特殊工艺加工制造而成。锯齿具有良好的红硬性,可切割各类黑色金属和有色金属,是一种节省原材料和降低能源消耗的新型锯削工具。

图一 如图一所示:齿尖刃部硬质材料高度仅1.2mm。 最常见的锯齿分齿为斜向分齿

图二 锯齿横向分齿,一个向左,一个向右,一个不分。 第三章双金属带锯条简要使用说明 为了达到最佳切削性能,锯齿的大小及切削刃形状的选择十分重要。要求所选齿形、齿距应与被锯切工件相匹配,实心材料选用有前倾角的带锯条;厚度在8毫米以下的型材、管材选用零度角的锯条(推荐选用PRO梯形齿);锯切实心铝材及不锈钢使用有前倾角的带锯条。 一.带锯条的安装 1.双金属带锯条带体柔软不易断裂,安装锯条后必须检查锯条的张紧度,若锯条张不紧易产生锯斜。检查方法:当导向支架调整锁紧后,将大拇指放到两支架内侧锯条的中间部位,用力推动锯条,锯条有一定的弹力就可以了。(双金属带锯条的最佳张力值在300N/mm2左右)

2.锯条安装完毕,开机观察锯条背部与锯轮边缘的间隙,最佳间隙为1mm左右为宜,锯条背部如磨擦到锯轮边缘会严重损坏锯条。 二.新锯条的磨合 1.新锯条使用必须进行磨合,这关系到锯条的使用寿命。未经磨合的锯条使用寿命达不到锯条正常使用寿命的一半。 2.第一刀要慢慢进给,切入材料20mm后,无异常状况后逐渐调整至正常切削率的50%左右,再逐步进入正常的锯切状态。(锯切速度请参照本书第16页《锯切参数选择》) 三.带锯条的巧用 充分磨合好的锯条,锯切面积达到4-5m2后,应逐渐递减进给量,这样能够延长锯条的使用寿命,还能增加切断面积呢。 四.带锯条的保护 锯带安装完,点动开关使锯带慢慢转动,观察锯带齿尖是否有擦伤及其它异常的摩擦。

10kV消弧装置技术方案

10kV消弧装置成套设备 技术要求 2011年2月

一、总则 1.本技术协议适用于变电站10kV自动补偿消弧成套设备。 2.本技术协议经需方、供方、设计方协商确定,作为供需双方签定的购销合同的 附件,与合同具有同等法律效力。 3.未尽事宜,由双方协商解决。 二、设备配置 供货范围一览表 接地变消弧线圈成套装置(室内柜体式) 套数: 2 电压: 10.5kV 接地变容量:250KVA 消弧线圈: 200 三、遵守的主要标准 DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 GB10229 电抗器 GB1094-85 电力变压器

GB/T14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速冲群抗扰度试验 GB/T17626.5-1998 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导抗扰度 GB/T17626.7-1998 电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐波、谐间波 的测量和测量仪器导则 GB/T17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB/T17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术阻尼振荡抗扰度试验 GB/T17626.11-1998 电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压化抗扰 度试验 GB/T17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰度试验 GB11032 交流系统用无间隙金属氧化物避雷器 四、运行环境 1 . 接地变压器、消弧线圈、控制柜 1.1 安装地点:户内 1.2 海拔高度:≤1000m 1.3 环境温度: -15℃~+45℃ 1.4 最大日温差: 25 K 1.5 环境湿度:月平均相对湿度不大于90%(25℃时) 日平均相对湿度不大于95%(25℃时) 1.6 地震烈度: 8级水平加速度:0.2g(重力加速度) 垂直加速度:0.1g(重力加速度) 1.7 污秽等级: III级 2. 系统控制器 2.1 安装地点:户内 2.2 环境温度:-15℃~+40℃ 2.3 相对湿度:95% 2.4 周围无严重影响绝缘的污秽、无腐蚀性和爆炸性介质。

10kV消弧消谐柜技术说明和技术方案

消弧消谐及过电压保护装置(SHK-XGB) ⒈工程系统状况: 消弧消谐及过电压保护装置安装运行在10KV母线上, 10KV系统参数如下: ⒈1额定电压: 10kV ⒈2最高运行电压:12kV ⒈3额定频率: 50HZ ⒈4中性点接地方式:不接地 ⒈5 10KV系统单相接地电容电流:待定(根据实际计算得出) ⒈6 直流操作电压:DC220V ⒉装置的使用环境条件 ⒉1使用场所:无酸碱腐蚀处 ⒉2海拔高度:≤2000m ⒉3相对湿度:月平均相对湿度不大于90%,日平均相对湿度不大于95% ⒉4环境温度:-30℃∽+40℃ ⒉5污秽等级:不超过Ⅱ级(不得有粉尘、煤气、烟气等具有爆炸性的混合物) ⒊装置的用途: 消弧及过电压保护装置(SHK-XGB)用于10KV中性点不直接接地系统,有效地保护设备的相间和相对地绝缘,防止由单相故障发展为相间短路事故 ⒋装置的组成: 该装置主要由小电流接地选线装置ZDX、电压互感器PT、一次消谐器XX、微机控制器ZK、交流真空接触器JZ、三相组合式过电压保护器TBP、高压限流熔断器FU、高压隔离开关、CT和接地测量电流表等组成。 ⒌装置的工作原理: 正常运行时微机控制器不断检测PT提供的电压信号,一旦系统发生PT断线、单相金属接地或单相弧光接地时,PT辅助二次的开口三角电压立即由低电平转为高电平,微机控制器启动中断,

并根据PT二次电压的变化,判断故障类型和相别。 如果是PT单相断线故障,则装置输出开关量接点信号,同时可通过RS485(或RS232)接口与微机监控系统实现数据远传。 如果是单相金属性接地故障,则装置输出开关量接点信号,也可根据用户要求由微机控制器向真空接触器发出动作命令,同时可通过RS485(或RS232)接口与微机监控系统实现数据远传。 如果是单相弧光接地故障,则微机控制器向真空接触器发出动作命令,真空接触器在30ms内快速动作将不稳定的弧光接地转化为稳定的金属性接地。装置输出开关量接点信号,同时可通过RS485(或RS232)接口与微机监控系统实现数据远传。 小电流接地选线装置: 模块化设计,结构紧凑,技术先进,高速32位ARM内核处理器使运算实时性和动作准确性得以保证。 实时监控系统状态,实时运算,根据信号采集、数据处理结果,发出相应的信号。 工业标准的RS-485通讯接口,可以实时向上位机传送系统的运行状态,上位机也可以通过此通讯口对消弧控制器发出指令。 故障追忆功能,大容量Flash存储器保存最近32次历史故障记录。 具有良好的电磁兼容性,适合在强电磁干扰的复杂环境中应用。整机符合IEC61000-4-4标准。 双硬件看门狗电路确保软件运行的可靠性。 中文液晶显示,运行状态清晰,菜单式操作,方便易用。 ⒍装置的关键技术: 6.1利用特制的可分相操作的单相真空接触器将弧光接地迅速转化为金属接地; 6.2 使用我公司的专利技术限流熔断器FU对其进行保护; 6.3本装置采用了公司的专利产品三相组合式过电压保护器TBP,可将电网中各类过电压限制到较低水平,并能有效地保护线路的相间绝缘; 6.4 利用工频熄弧理论、高频熄弧理论以及谐波分析的方法,研制出专用的单片机控制器,判断单相接地故障属性及相别,并控制真空接触器是否动作。 ⒎装置的优点: ⒎1装置可有效地将弧光接地过电压等各种过电压限制到较低

消弧消谐装置与接地变

消弧消谐装置与接地变

接地变的作用 接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。 三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线,中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。 单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。 扩展阅读:我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。 但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。 1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2)由于持续电弧造成空气的离解,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路。 3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。 为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。即当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流,该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。由于很多接地变只提供中性点接地小电阻,而不需带负载,所以很多接地变就是属于无二次的。接地变在电网正常运行时,接地变相当于空载状态。但是,

GZ4230数控带锯床使用说明

XIELI GZ4230 数控带锯床电脑控制系统 用户手册 浙江协力机械工具有限公司

GZ4230 全自动数控带锯床 一、机床的主要用途 “协力”牌GZ4230卧式数控带锯床经我公司多年来的研发,集国内外同类产品之精华,结构合理,技术性能稳定,操作方便,主要用于大型钢铁集团、石油管道、水电机械、重型锻造、模具钢板等大型材料的锯切加工,具有锯口窄,省料节能、锯削精度高,生产效率高优点。本机通过锯条线速的无级变速,锯条线速度的自由变换特别适用于锯切大型材料的功效,节省锯条的使用成本。 二、机床的主要特征 1、人机界面取代传统控制面板模式,锯切参数数字设定,PLC可 编程控制器,灵活设定、转变锯切模式。 2、机床设置参数完成后, 通过机械、电气、液压,具有自动夹 紧、自动进刀、切割完毕自动快速上升(即退刀),自动送料 的功能,无需人工操作。 3、机床的切削进给,在给定的范围内,可进行无级调速。 4、工作进给采用液压送料,送料定位采用光栅尺控制,定位误差< 5、锯架的上升与下降运动采用镀硬铬圆柱,精度高。 6、锯带的线速度无级调速。

三、机床的主要技术参数 四、机床使用的主要配件说明 1、PLC可编程控制器采用世界名牌台达产品,性能稳定可靠。 2、主传动采用蜗轮减速机,由诸暨蜗轮箱厂生产,十多年来一直为锯床厂家配套。 3、液压件采用台湾朝田或上海朝田公司产品,该产品动作性能可靠,挤污染力强,价格性能较高。 4、电器元件选用西门子及德力西正泰等名牌产品。 5、锯条选用规格34××4210可根据材料选择齿型。 6、液压油的选用:石油基油——相当于ISO VG46的油液。工作油温范围:-17~70度,推荐用户使用海联46号抗磨液压油。 人机界面概述 本人机界面为目前世界先进的人机对话平台,具有操作简单,界面友好,外观美观,高速响应等优点。配合可编程逻辑控制器(PLC),光栅尺为您提供目前国内最先进的金属带锯床自动化控制系统。 一、启始画面

消弧消谐-参数说明-调匝(调容)控制器

WXHK系列控制器参数说明之一 型号:调匝(调容)一控一 一、主界面(运行界面)参数解释 1)位移电压:系统中性点即消弧线圈首端对地电压,显示值为一次侧电压,即屏后端子排a、x处电压乘以互感器变比。6kV、10kV系统,投运后该值一般在5~300V之间,35kV系统一般在5~600V之间。如超过对应相电压15%,说明系统位移电压过高,控制器会显示位移电压过限,并报警,超过20%相电压,说明系统线路有接地或产生了谐振。 如无位移电压,需检查以下项目: (a)是否加上了参考电压; (b)档位信号是否回读,即档位显示值不能为0; (c)档位变比设定处是否正确; (d)调试屏二里U0调试设定值,默认值为100。 (e)是否已经加上位移电压。 2)电感电流:消弧线圈处于目前档位时,能补偿的电流,I L=U相/X L ,I L表示电感电流,U相表示相电压,X L为消弧线圈所在档位感抗。 3)电容电流:系统发生金属性接地时,流过接地点的电容电流,Ic=U相/Xc,该值为控制器通过多种方法测量计算所得值(自动状态下才会计算)。 如电容电流显示为0,需检查以下项目: (a)是否自动状态,如是,可将“自动”开关分合一次,重新测量一次; (b)是否显示调档失败,调档失败状态下,无法测量出电容电流; (c)是否为并联状态,且该控制器设置为“副机”,如果是副机,且已并联,显示为0,是正常现象。 4)调档次数:记录自动运行时,有载开关调档的次数,手动升降不记录。该次数可以进入“调试屏一”界面,通过将“记录删除”项设置为“2”删除。 5)残流:电感电流与电容电流之差。 6)档位:显示消弧线圈当前所在档位,若档位信号未回读,即显示为“0”,“位移电压”也会同时显示为“0.0”。因位移电压显示值需乘以所在档位变比。 7)自动状态:“yes”表示控制器当前工作在自动状态;“No ”表示工作在手动调档状态。可通过控制器右下角“自动”船型按钮切换。置“1”为自动,置“0”为手动。手动状态下,控制器不自动跟踪电容电流变化,不计算电容电流,因此,电容电流会显示为0,若是在自动状态下调整到手动,此时显示的电容电流不会消失,重启控制器后,电容电流会显示为0。 8)母联状态:检测两段母线是否并联。该信号采自母联断路器常开触点,对应屏后XT5端子排上端子。如果设计时没有从母联开关柜取信号,而实际两段母线并联运行,可通过控制器前面板右下角“母联”船型开关人工控制。如果已从母联开关柜取信号,则控制器上“母联”船型开关应常置“0”位。 9)位移过限:位移电压值超过对应电压等级15%相电压时,该处显示为“YES”,控制器遥信量报位移过限,综合报警处(硬接点)发告警信号。 10)调档失败:控制器发出调档指令后,一定时间内(<10S),若无档位回读信号,即报调档失败。现象为:“升”或“降”指示灯一直亮,“档位”一直不变。此种情况下,需将控制器右下角“自动”船型开关分合一次,“升”或“降”指示灯即熄灭,如果自动船型开关在“1”位,即自动状态,控制器会尝试再次调档,若依然调档失败,可将“自动”船型开关置“0”位,手动按“升”或“降”按钮,如果还是不能调档,首先检查档位信号是否回读正常。其次检查升降指令是否发出。 11)档位到头:当消弧线圈档位处于1档或最大档位时,显示档位到头。调匝式在两端均有档位到头

消弧消谐及过电压保护综合装置使用说明

消弧消谐选线及过电压 保护综合装置 保定尚源电力科技有限公司

一、产品概述 随着社会发展,电力系统的安全运行及供电的可靠性已显得越来越重要。长期以来,我国6~66KV的配电网大多采用中性点不接地运行方式。这种运行方式在单相接地时允许短时间带故障运行,因而大大提高了系统的供电可靠性。 我们公司研制开发的消弧消谐及过电压综合装置,该装置原理新颖,功能完善,自动化程度高,其在安装维护、可靠性、控制功能等方面国内领先。快速消除接地电弧及弧光过电压、铁磁谐振。可广泛适用于我国电力、冶金、化工、煤炭和石油等行业的3~35KV配电网中。 智能消弧消谐及过电压综合装置的主要功能: 本装置是利用智能控制、过电压限制技术和单相开关等组成一套自动控制系统。采用对二次的PT开口三角处投入大功率消谐电阻,以吸收谐振能量,消除谐振;采用限制故障相的恢复电压幅值及恢复电压的上升速度,消除弧光接地;技术先进,运行可靠。 其主要功能如下: 1)替代电压互感器柜,并提供电压检测信号。 2)具有过电压保护功能,能将大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全,使因过电压引起的事故大为 减少。 3)替代消弧线圈,能够快速消除间歇性弧光接地故障,抑制间歇性弧光接地过电压,防止事故的进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。 4)能够快速有效的限制并消除各种谐振过电压,防止长时间的谐振过电压对系统绝缘结构的加速老化,防止谐振过电压对电网中设置的避雷器以 及小感性负载的影响,增加系统运行的安全可靠性,延长系统中设备的 使用寿命。 二、技术参数 1、适用范围 本装置可适用于6~35KV电压等级中性点非有效接地配电网的消弧、消谐及过电压保护,广泛用于电力系统的变电所或发电厂以及冶金、矿山、石化等企业的供电系统,对提高系统供电可靠性及安全运行有明显的效果。 2、工作环境 智能消弧消谐及过电压综合装置的所有元件可安装在开关柜内,与其他高压开关柜组屏在一起,体积小、成本低、安装方便。其使用环境要求如下:1)环境温度:-25℃~+40℃ 2)环境温度:90%(25℃),50%(40℃) 3)海拔高度:≦2000米 4)无严重影响本装置绝缘性能的污染物及爆炸性介质的场所。 3、性能指标 1)智能消弧消谐及过电压综合装置额定参数 额定频率:50HZ 额定电压:6KV、10KV、35KV 2)控制器额定参数 工作电压:交流220V

SC-XHDCZ调匝式消弧线圈技术使用说明书

SC-XHDCZ型调匝式消弧线圈自动跟踪 补偿成套装置 使用说明书 保定双成电力科技有限公司

目录 一、概述 (1) 二、产品特点 (1) 三、产品型号说明 (2) 四、性能指标 (2) 五、工作原理 (2) 六、装置总体构成 (4) (一)接地变压器 (5) (二)调匝式消弧线圈 (5) (三)微机控制器 (5) (四)阻尼电阻箱 (9) 七、接地选线单元 (9) 八、并联中电阻 (10) 九、控制器操作说明 (11) 十、控制器接线 (21) 十一、成套装置选型 (23) 十二、成套装置安装 (23) 十三、订货须知 (25) 十四、产品保修 (25)

一、概述 对于不同电压等级的电力系统,其中性点的接地方式是不同的,根据我国国情,我国6~66kV配电系统中主要采用小电流接地运行方式。为了有效防止系统弧光接地,消除接地故障,提高供电质量,按照国家对过电压保护设计规范新规程规定,电网电容电流超过10A时,均应安装消弧线圈装置。由于中性点经消弧线圈接地的电力系统接地电流小,其对附近的通信干扰小也是这种接地方式的一个优点。以前我国电网普遍采用手动调匝式消弧线圈,由于不能实时监测电网的电容电流,其主要缺陷表现在以下两个方面:(1)调节不方便,需要装置退出运行才能进行调节。 (2)判断困难,无法对系统运行状态做出准确判断,因此很难保证失谐度和中性点位移电压满足要求。 我公司所研制生产的SC-XHDCZ调匝式消弧线圈装置,该成套装置采用标准的工业级计算机系统,总线式结构,多层电路板设计,全彩色大屏幕液晶屏,全汉字显示。具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。该系统克服了以前各消弧线圈装置调节范围小的缺陷,能够进行全面调节。 该装置采用残流增量法和有功功率法等先进算法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。 本产品广泛应用于电力供电行业、发电厂、冶金、矿山、煤炭、造纸、石油化工等大型厂矿企业的变配电站,适用电压等级6~110KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。 二、产品特点 (一)控制器采用工业级计算机平台,双CPU架构,多层电路板处理,运行稳定可靠。 (二)采用全彩色液晶全中文显示,参数显示、设置及查询方便直观。 (三)调节准确、速度快,且调节范围宽,可在0~100%额定电流全范围调节。 (四)内嵌高压接地选线模块,采用残流增量法及有功功率法,使选线快速准确。 (五)设有RS232及RS485通讯接口,可实现与上位机的通讯,达到信号的远距离传送。 (六)可实现单相接地故障的声光控报警功能。 (七)设有标准并口打印机,可实现数据打印,接地信息打印。 (八)具有一控二功能,可实现同一系统内两套消弧线圈随系统运行情况自动变换。

内窥镜使用说明书(v4.6)

目录 第一部分:内窥镜工作站的运行环境,特点及安装方法 一、内窥镜工作站软件的运行境 (3) 二、软件的特点 (3) 三、软件安装方法 (5) 四、软件运行 (5) 第二部分:软件功能按钮介绍与教程 一.软件主窗口 (6) 二、程序操作区各按钮功能 1、建新病历 (6) 2、保存病历 (6) 3、采集图片 (6) 4、图像处理窗口 (7) 5、冻结 (9) 6、生成报告 (9) 7、系统设置 (12) 7-1、报告格式设置 (12) 7-2、报告格式编辑窗口 (13) 7-3、伪彩设置 (17) 7-4、系统设置 (18) 7-5、术语设置 (19) 8、病历管理窗口 (20) 8-1、备份功能 (21) 8-2、查询功能区 (22)

8-3、排序功能区 (23) 8-4、设置功能区 (24) 8-5、病历操作控制区 (25) 2-8-1、打开病历 (25) 2-8-2、删除病历 (25) 2-8-3、工作量统计 (25) 9、退出系统 (26) 10、诊断图库 (26) 11、视频动态回放功能区 (27) 12、亮度、对比度和饱和度调整 (28) 13、全屏显示 (28) 三、病人主要信息输入区功能窗口 (28) 1、选择内容设置窗口 (28)

第一部分内窥镜工作站的运行环境、特点及安装方法 一.软件的运行环境 .Microsoft Windows98/2000/XP操作系统 .MMX奔腾II级PC;32MB以上内存 .3000MB可用硬盘空间 .支持24-bit(真彩色),显示器分辨率为1024*768 .支持直接写屏显卡 .CD-ROM驱动器 .医疗专用视频采集卡 .720dpi分辨率以上的彩色喷墨打印机 二.软件的特点 我们在开发过程中从用户使用的角度出发,设计了方便简精的界面风格,多功能全方位的实时编辑,安全可靠的运行环境,使您的操作倍感流畅、轻松、快捷!以下是本软件的部分特点: ■方便快捷的病历内容输入 在填写病历资料时,很多内容相对固定,变化不大。对于检查所见和诊断结果,我们为您内置了比较常用的模板,您只需根据提示选择即可。并且模板内还可设置选择项,如镜检所见中,同一种病可能回声,象限位置有些变化,通过模板内设置选择项,无需编辑,直接选择即可,节省您生成报告的时间。可方便您进行模板管理中有回声很多工作人员在汉字输入方面不太熟练,为了减少工作人员的文字输入工作量,针对病历中一些内容比较固定的输入项(如临床所见、检查所见等),我们设置了内容快捷选择方式,通过对预置内容的选择和取消即可快速完成病历报告的填写,提高工作人员的工作效率。同时可设置默认输入法,光标停在需要输入汉字的文本输入框内,将自动切换至默认输入法。 ■输入法自动切换 通过设置默认输入法,当您将光标指向姓名、病人主诉等需要输入汉字的地方,将自动切换到默认的输入法。 ■在编辑当前病人报告时,可对下一个病人进行图像采集,提高效率 ■报告各输入项可选择 软件提供的输入项比较全,很多医院报告上并不需要体现这么多内容,可通过设置将多余的输入项删去,简化操作提高效率。 ■图文并茂的多功能报告格式即时编辑 用户可根据自己的需要,对报告格式的输入项、纸张大小等进行调整和设置。

消弧线圈自动调谐成套装置说明书

TSH2007-XH型 消弧线圈自动调谐成套装置 使用说明书 北京拓山电力科技有限公司

目录 一.概述 (3) 二.机电参数 (3) 1.控制器 (3) 2.接地变及消弧线圈 (4) 三.环境条件 (4) 1.接地变、消弧线圈等一次设备 (4) 2.控制器 (5) 四.型号说明(略) (5) 五.成套装置构成 (5) 1.总体构成 (5) 2.Z型接地变压器 (6) 3.调匝式消弧线圈 (7) 4.8421并联电抗器组合式消弧线圈 (8) 5.自动调谐控制器 (9) 6.控制屏 (10) 六.成套装置工作原理 (11) 1.自动调谐原理 (11) 2.单相接地选线原理 (12) 3.母线分段运行或并列运行的控制方式 (14) 七.控制器操作说明 (15) 1.性能特点 (16) 2.自动、手动状态 (16) 3.正常运行状态 (16) 4.接地故障状态 (17) 5.成套装置的系统状态显示 (18) 6.系统操作说明(略).......................................................................................................... 错误!未定义书签。 八.安装调试注意事项.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.现场准备.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.开箱检查.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.注意事项.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.消弧线圈投入运行操作步骤.............................................................................................. 错误!未定义书签。 5.消弧线圈退出运行操作步骤.............................................................................................. 错误!未定义书签。 九.运行维护注意事项.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.正常运行时注意事项.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.系统发生单相接地故障时注意事项.................................................................................. 错误!未定义书签。 3.装置异常时注意事项.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.装置维护注意事项.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 十.设备选型.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 1.消弧线圈容量的确定.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 2.接地变压器容量的确定...................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.订货须知.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。十一.附图 ................................................................................................................................. 错误!未定义书签。

消弧装置说明书

消弧及过电压保护装置 使 用 说 明 书

目录 ?产品用途· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · 1 ?产品特点· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 ?型号含义· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 ?技术数据· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 3 ?装置的一次原理接线图· · · · · · ·· · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 ?使用条件· · · · · · · · · · · · · · · · · ··· · ·· · · · · · · · · ·· · · · · · · · 4 ?结构、外形及安装尺寸· · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 4 ?装置的现场安装与现场调试· · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · 5 ?装置的运行、维护与检修· · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 8 ?设计、检测及服务· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · 10 ?附件1 微机控制器说明书 ?附件2 TBP试验接线方法和注意事项

相关文档
相关文档 最新文档