文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超高模板专项施工方案

超高模板专项施工方案

超高模板专项施工方案
超高模板专项施工方案

三门峡市商会大厦工程

超高模板专项施工方案

河南省建设集团有限公司

二零零九年十一月二日

河南省建设集团有限公司三门峡市商会大厦项目部

2009年11月2日

目录

1、工程概况 (4)

2、模板工程材料和机械 (4)

2.1、配模方案 (4)

2.2、材料要求 (4)

2.3、机具准备 (5)

3、支模方案 (5)

3.1、柱模板 (5)

3.2、墙模板 (8)

3.3、梁、板模板 (10)

3.4、楼梯模板 (12)

3.5其它细部节点支设施工 (13)

4、模板验收 (14)

4.1、材料质量控制及标准 (14)

4.2、安装质量 (15)

4.3、质量检查程序和内容 (16)

5、模板拆除 (16)

6、模板及支架验算 (17)

6.1、墙体模板 (17)

6.2、扣件式梁板模支架稳定性验算 (19)

7、计划材料表 (20)

8、安全措施 (20)

本方案作为施工组织设计组成部分,对工程指导作用等同于施工组织设计。

1、工程概况

(详见施工组织设计)

2、模板工程材料和机械

2.1、配模方案

本工程有三处模板支撑体系超过8米,第一处:负一层东边汽车坡道处;第二处:东楼一层大厅;第三处:负一层西边汽车坡道处。柱、墙、梁模板选用915×1830木模板,板底模板选用915×1830木胶板,背枋选用50×100松木方,拉杆选用φ14螺杆,钢管选用φ48*3.5、扣件符合相关规范要求。

脱模剂的使用:本工程采用水溶性脱模剂,以保证能容易脱模,又能保证后续粉刷和装饰工程易粘结为标准。

2.2、材料要求

模板工程所需用的材料要求材质较好,规格整齐,木胶板要求厚度一致,边角方正,胶合严密,松木方、钢管、扣件、松木板、定型模型材料、PVC塑料穿墙管、穿墙对拉螺栓、脱模剂、三型卡等符合有关验收标准规定。

2.3、机具准备

主要机具及准备情况见下表

3、支模方案

3.1、柱模板

?模型板

独立柱采用定型木模型现场散拼散拆,梁柱节点采用木模板和木方拼接。?支承及加固系统

采用48×3.5钢管搭设,为保证其可靠,将柱梁支撑同步搭设并设剪刀

撑,以保证柱模的稳固。

?抱箍

◆柱边长:h<500的,采用φ48×3.5双钢管抱箍(水平设置),箍距@

3.2、墙模板

?模板

内墙拉墙螺栓

墙模型采用18厚木模板,根据墙高,墙长配置非标尺寸模型板,竖向40×80木枋均布(与木模板拼装连成整体),间距200;横向用2φ48×3.5钢管作背杆,间距350;内外模板由φ14对拉螺栓连接,如下图示。?支承及加固系统

◆支撑

内层楞条采用50×100木方,间距200,外层楞条采用2φ48×3.5钢管,间距350,加设对拉螺栓φ14,整片墙模板由内外侧支撑固定。

对拉螺杆:水平间距及竖向间距均为350。地下室外墙及人防墙对拉螺杆每个均加设1个φ50*3止水片和2个φ50*3定位片,且此部分对拉螺杆为一次性使用。其它部位墙体对拉螺杆采用PVC套管作为内撑,以控制墙厚及可周转使用。

◆剪力墙筒体模

剪力墙双面模型,在电梯井内每三层在对侧墙面各予留三个平台用的钢管孔,可与对拉螺杆配套,套管用φ50PVC管。作为上部施工操作面脚手架和底部安全网的连接点。

◆墙模接缝处理

为使上、下层墙模板、砼接缝平滑,在离下层板面下10cm处预埋对拉螺栓φ14间距350,利用对拉螺栓压紧模板,使模板紧贴下层墙面,从而实现砼接缝平滑。

◆剪力墙预留洞口模板如下图所示:

◆剪力墙(或梁、板)中预埋套管固定如下图所示:

3.3、梁、板模板

?梁模型

采用18厚木模板,阴、阳角处采用50×100厚木枋背衬。梁模从两端往中部拼装,调整尺寸用的模板设在中部,如此保证梁与柱、梁与梁尺寸准确,接头光滑顺直。梁高≥800者加设φ14对拉螺栓。梁长度大于4.0m 时按照要求起拱。

支承体系:采用φ48×3.5钢管,根据梁高和梁宽,设计立杆和大、小横杆及侧模支撑,立杆按≤1.5m步距计算。

根据各种梁截面配制模型和支撑,如图所示:

?板模型

采用18厚木胶板。

支承体系:采用φ48×3.5钢管,根据板厚和层高,设计立杆间距和水平横杆步距。本工程支撑体系分三种情况,一种为支撑体系楼层净空高度小于4.0m(主要为地下室负二层,东楼标准层);一种为支撑体系楼层净空高度大于4.0m小于6.0m(主要为地下室负一层,裙房一、二、三层,西楼标准层);一种为支撑体系楼层净空高度大于 6.0m(主要为裙房一层大堂处、裙楼步行电梯处,汽车坡道出入口处)。

当支撑体系楼层净空高度小于4.0m时:采用φ48×3.5钢管搭设满堂架,上搁置50×100方木格栅,对于砼板厚为≤150,满堂架立杆纵、横向间距为900,木格栅间距为400;对于板厚为150~250,满堂架立杆纵、横向间距为800,木格栅间距为300;满堂架纵横向扫地杆距地200,第二步架纵横向水平杆距地1700,第三步架纵横向水平杆距地3200,以每个梁间空间为单元搭设纵向剪刀撑。

当支撑体系楼层净空高度大于4.0m小于6.0m时:采用φ48×3.5钢管搭设满堂架,上搁置50×100方木格栅,对于砼板厚为≤150,满堂架立杆纵、横向间距为900,木格栅间距为400;对于板厚为150~200,满堂架立杆纵、横向间距为800,木格栅间距为300;满堂架纵横向扫地杆距地200,纵横向水平杆必须设三层,每步均分高度(不包括扫地杆)。以每个梁间空间为单元搭设纵向剪刀撑,在每个梁间空间第三步搭设横向剪刀撑。

当支撑体系楼层净空高度大于6.0m时:采用φ48×3.5钢管搭设满堂架,上搁置50×100方木格栅,对于砼板厚为≤150,满堂架立杆纵、横向间距为900,木格栅间距为400;对于板厚为150~200,满堂架立杆纵、横向间距为800,木格栅间距为300;满堂架纵横向扫地杆距地200,纵横向水平杆步距必须为1.5m。以每个梁间空间为单元搭设纵向剪刀撑,在每个梁间空间水平高度每隔3.0m搭设横向剪刀撑。

如下图示。

钢管支撑,模板支撑方式如下图。

施工缝留在上三步处,且要垂直于梯板斜面,

3.5其它细部节点支设施工

? 柱与梁相交节点

? 墙与墙交接阴、阳角

梁钢筋上;吊模高度大于100mm 处(如下沉式卫生间的梁模等)用φ20钢筋焊拼成特制的支架间距500mm 点焊于梁钢筋上;并且所有吊模在相接处均设300mm 压脚板。支架如下图所示:

梁梁

封口

2—2剖

梁口与柱头连接模板支设大

4、模板验收

4.1、材料质量控制及标准

◆木模板

物理力学性能:要求厚度不小于16mm,弹性模量不小于8500,极限强度不小于60N/mm2。

尺寸:厚度极差小于0.5mm,对角边尺寸偏差小于1.5mm,长、宽尺寸偏差小于1mm 。

◆木枋

物理力学性能:要求弹性模量不小于3500,极限强度不小于30N/mm2。

尺寸:粗糙表面刨光后截面尺寸,高≥100,宽>50mm。

并保证截面高度统一,偏差值不得超过1mm。

◆拉墙螺栓

带止水板的拉墙螺栓,两止水板之间间距偏差值≤1mm;普通拉墙螺栓,用PVC作内撑,内撑长度偏差值<1mm。

4.2、安装质量

模板安装允许偏差

预埋件和预留洞的允许偏差

4.3、质量检查程序和内容

由模型分管技术人员和质安部质检人员一起,根据施工技术方案和施工图纸、验收标准,共同对轴线、模板表面标高或平整度、垂直度、相邻模板高差、对拉螺栓间距、梁板支撑钢管间距、预埋件位置、预留孔洞位置和尺寸、拉墙筋位置等进行全面检查,并填写检查记录;所有梁、墙模必须拉通线检查,外围构件:柱、墙、梁垂直度、平直度必须严格控制。

5、模板拆除

◆模板的拆除时间根据所留同条件养护试块的强度来决定。

◆柱、梁侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后,即可拆除。

◆梁、板底模在同条件混凝土试块强度达到相应强度后,由试验员和分项技术负责人共同确认后下发梁板模板拆除指令后拆除,考虑到模板及支撑的周转,可使用早强混凝土或拆除部分搭设部分支撑后再拆除余下模板等

撑、加固体系,违者重罚,并追究责任。

◆拆模时不要用力过猛过急,支承件和连接件逐件拆卸,模板逐块拆卸传

递,拆除时不得损伤模板和混凝土。

◆拆模程序一般为先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重部分,后拆承重部分。

◆拆下来的模板和配件要及时运走、并分类堆放整齐,附件放在工具箱内。

6、模板及支架验算

6.1、墙体模板

1)荷载设计值

(1)混凝土侧压力

○1混凝土侧压力标准值:

混凝土的重力密度(KN/m2)γc=24

新浇筑混凝土的初凝时间(h)t0取5h

混凝土浇筑速度(m/h)V=1.4m/h

F1=0.22γc t0β1β2V1/2

=0.22×24000×5×1×1.15×1.41/2

=36 KN/m2

F2=γc H=24×4.3=103.2 KN/m2

取两者中小值,即F1=36 KN/m2

○2混凝土侧压力设计值:

F= F1×分项系数×折减系数

=36×1.2×0.85

=36.7 KN/m2

(2)倾倒混凝土时产生的水平荷载

查表为4 KN/m2

荷载设计值为4×1.4×0.85=4.76 KN/m2

(3) 荷载组合

F‘=36.7+4.76=41.46 KN/m2

2)验算

(1)木模板验算

查表,P3015木模板(δ=18mm)的截面特征,I xj=26.97×104mm4,W xj=5.94×103mm3

○1计算简图:

化为线均布荷载:q1= F‘×0.3/1000

=41.46×

0.3/1000

=12.44 N/mm(用

钢模板计算简图

700

A

375

B

375

=27.5 N/mm(用于验算挠度)

○2抗弯强度验算:

实际上为5跨悬臂梁,由规范可知多于3跨时可按3跨梁计算。

最大弯矩 M=0.105q1l2=0.105×31.1×7502

抗弯承载能力:σ=M/W=(0.105×31.1×7502)/(10.16×103)

=180.8 N/mm2< f m=215 N/mm2(可)

○3挠度验算

ξ=(0.644q2l4)/100EI

=(0.644×27.5×7504)/(100×2.06×105×24.38×104)

=1.11mm<1.5mm(可)

(3)对拉螺杆验算

○1对拉螺杆拉力N= F‘×d×d=41.16×0.75×0.70

=21.61 KN

○2对拉螺杆应力σ= N/A=21.61×103/105

=206 N/mm2

由送检的实验结果为单根?14的破坏荷载56KN,3型扣件变形时的加载为60KN,满足要求。

6.2、扣件式梁板模支架稳定性验算

(1)荷载标准值

混凝土、钢筋、模板、支架自重标准值N G1=8.4K N/m2。

施工人员及设备荷载标准值:N Q1=1.0K N/m2

振捣混凝土时产生的荷载标准值:N Q2=2.0K N/m2

倾倒混凝土时产生的荷载标准值:N Q3=2.0K N/m2

∑N Gk= N G1=8.4K N/m2

∑N Qk= N Q1+ N Q2+ N Q3=1+2+2=5.0K N/m2

(2) 荷载设计值

不组合风荷载时

N= 1.2∑N Gk +1.4 ∑N Qk

=1.2 ×8.4+1.4×5

=17.1

(3)模板支架立杆的计算长度l0

l0=h+2α=1.5+2×0.1=1.7m

(4)稳定性验算

立杆长细比λ= l0/i=1.7/0.015=113

查表φ=0.496

N/(φA)=17100/(0.496×4.89×10-4)

=69.2×106N/m2

7、计划材料表

材料周转:对于墙计划三层周转料,对于梁板计划四层周转料,

8、安全措施

◆现场操作人员必须严格遵守项目制定的安全制度。

◆登高作业时,连接件放在箱盒或工具袋中,严禁放在模板或脚手架上,扳手等各类工具必须系挂在身上或置于工具袋内,不得掉落。

◆组合钢模板拆装时,上下应有人接应,钢模板随装拆随转运,不能堆放在脚手板上,严禁抛掷踩撞,如中途停歇,必须把活动部件固定牢靠。

◆装拆模板必须有稳固的登高工具或脚手架,装拆过程中,除操作人员外,下面不得站人。

◆安装墙柱模板时,随时支撑固定,防止倾覆。

◆模板的预留孔洞、电梯井口等处,加设防护栏,必要时洞口处设置安全网。

超高满堂脚手架搭设施工方案

超高满堂脚手架搭设施工方案

满堂脚手架专项施工方案钢结构工程 满 堂 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 审批人:_________________ .............建筑装饰有限公司 .................工程项目部 2014年12月20日

目录 第一章工程概况------------------------------------------------------------3 第二章编制依据------------------------------------------------------------4 第三章钢管脚手架设计范围及特点--------------------------------------------4 第四章施工部署------------------------------------------------------------5 第五章满堂脚手架的构造要求及措施------------------------------------------6 第六章安装满堂脚手架的施工管理--------------------------------------------8 第七章安全管理与维护措施 --------------------------------------------------11 第八章应急预案 ------------------------------------------------------------16 第九章雨季施工措施 --------------------------------------------------------17 第九章满堂脚手架安全性验算书----------------------------------------------18 附图: 附图一施工现场总平面布置图 (25)

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

超高模板施工方案专家论证版

哈尔滨东站高架候车室模板支撑专项施工方案

中铁二十二局哈尔滨东站房建工程项目部 二〇一六年三月

目录 哈尔滨东站高架候车室模板 (1) 支撑专项施工方案 (1) 一、工程概况: 0 二、编制依据: 0 三、施工准备: (1) (一)材料的选用 (1) 1、钢材的选用 (1) 2、方木的选用 (2) (1)方木应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50208的规定。 (2) (2)选用的木方表面不允许出现腐朽;木节、斜纹、裂缝、髓心、虫眼等应符合《木结构工程施工质量验收规范》的要求。 (2) (3)选用50mm×80mm的方木,要求

规格统一,尺寸规矩。 (2) 3、木模板的选用 (2) (1)木模板应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB50208的规定。 (2) (2)选用15厚覆面木胶合板,模板应选用质地坚硬、表面平整光洁、色泽均匀、厚薄一致的优质胶合板。 (3) (二)施工条件 (3) 四、施工工艺: (3) (一)组合钢模板施工工艺 (3) 1、准备工作 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、模板支设 (4) 4、普通模板拆除 (4) 5、钢模板质量要求 (6)

(二)木模板施工工艺 (6) 1、施工准备 (6) 模板施工前要进行配板设计和计算,既保证模板的周转利用,又保证模板尺寸匹配,模板安装时,位置要保证正确。 ..6 2、施工工艺流程 (6) 搭设满堂脚手架→安装梁底模→安装梁侧模→安装龙骨→安装楼板板模→校正标高→验收合格→浇筑混凝土→拆模 (6) 3、模板的拆除 (7) 1)顶板、梁模板拆除:先拆除梁侧模,再拆除楼板模板,最后拆梁底模。拆除时先拆除水平拉杆,然后拆除支柱,保留跨中支柱以承受上部荷载。拆去支撑之前,在次龙骨处增加临时支撑,以确保主龙骨拆完时不致全面脱落。拆模时,操作人员

模板工程施工方案(超高8米以上)

河南出版大厦工程 超高模板施工方案 河南省第一建筑工程有限责任公司河南省第一建筑工程有限责任公司第七项目部: 项目经理:公司总工程师: 技术负责人:公司质量技术处: 生产部:公司安全管理处: 质量安全部:公司工程管理处: 材料部: 编制人: 河南出版大厦工程 超高模板工程施工方案

编制依据 1、土木工程施工(中国建筑工业出版社) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 一、工程概况 河南出版大厦工程位于郑东新区金水东路与农业东路交叉口,总建筑面积71025.02m2,地上14层,一层层高4.8米,二~十三层高4.0米,十四层层高4.5米;地下2层,其中负二层层高5.0米,负一层层高4.0米;建筑高度为59.9米,室内外高差2.6米,本工程结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中在○5~○8/○Q~○U之 间,标高±0.000处出现12.8米高的厅;在○5~○8/○A~○D之间,标高±0.000处出现8.8米高的大厅;在○6~○8/○L~○J之间,由±0.000开始,每隔两层出现一个厅,厅高均超过8米,由于满堂脚手架的搭设高超过8米,出于安全考虑,对高度超过8米的满堂脚手架进行受力验算。验算时最高取12.8米,板厚取120mm。 二、模板施工方案 本方案为原模板施工方案在超高部分的补充,由于局部层高较高,为保证支架的稳定性,特制定本方案。 1、模板搭设支撑体系参数:立杆间距1100*1100mm,步距1.8m。 2、模板及其支撑系统满足以下要求: 1)保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确; 2)具有足够的强度、刚度和稳定性; 3)模板接缝严密; 4)便于模板的安拆; 5)竖向结构模板与混凝土的接触面应满涂隔离剂; 6)按规范要求留置浇捣孔、清扫孔; 7)浇筑混凝土前用水湿润木模板,但不得有积水; 8)墙、柱模板必须按规范要求进行拆除; 9)上层梁板施工时保证下面一层的模板及支撑未拆除; 10)模板接缝应严密,角模处采用海绵条封贴; 11)现浇结构模板安装的允许偏差不能超过规范要求。 3、板模板 板模板设置为普通板(厚120mm) 混凝土自重:25.1*0.12=3.012 KN/m2 模板自重:0.3 KN/m2 施工荷载为:4 KN/m2 q =1.4*Q+1.2*G =9.57 KN/m2,

模板工程专项工程施工方案

目录

1.模板工程概况 本工程要求达到优质工程,模板工程质量直接影响主体结构表观质量。为保证混凝土结构的表面平整度、垂直度、混凝土浇捣不漏浆,确保工程质量,本工程模板系统决定采用九夹板木模系统,支撑及加固系统采用Φ48*3.5钢管扣件式排架,还应在墙模外侧间距1.5米设置剪刀斜撑,将墙模与满堂脚手架连成一个整体系统。木模板现场加工,现场拼接安装。支撑加固系统均现场装拆。现场备齐三层以上的用料,以利于循环周转使用。本工程模板隔离剂采用水质类脱模剂,成分及配合比为石花菜:工业皂:滑石粉:水=1:38:85:适量,模板每一层使用后均应该清理干净,涂抹脱模剂后再使用。 本工程模板采用九层板,柱梁模板、楼板模板采用规格915×1830。支撑采用钢管排架系统(钢管、扣件租赁)。墙板采用Φ12螺杆,具体做法要求如下: 1、柱:模板采用九层板,背楞5×10木方,间距150-200,采用钢管扣件固 定,间距400-600,0.8米以上柱中间加直径14对拉螺栓加固。 2、楼板模板:采用脚手钢管排架,地下室纵、横间距1000,楼层纵、横间 距1000~1200,50×100楞木间距400,15厚九层板。 2.支撑及加固系统 A.梁模板的架设:梁模由底板、侧模、夹木和斜撑等组成,下面用顶撑支 承,间距控制在0.9米之内。当梁较大的时候,应在侧模上加对拉螺杆。 平台及梁下排架间距为0.8~1.0m,主梁下排架间距0.9m ,水平牵引杆每1.8m高设置一道,并加剪刀撑固撑,平台模搁栅用钢管或50X100方

木,间距0.3~0.4m。底模承受垂直荷载,采用4-5CM厚的木条板。底模下面的支撑立柱支于楼地面上时,必须牢固坚实,如基座不平时应该采用木楔楔紧,防止下坠,同时也便于拆除。立柱的侧向弯曲和压缩变形造成的标高降低值不得大于两跨度的1/1000。上、下层立柱应在同一竖直线上,否则要求采取措施时上层楼面立柱的荷载能直接传递到下层楼面立柱上去,因为下层楼面的混凝土强度还很低,不能承受由立柱传来的施工荷载。当梁的跨度在4米或4米以上时,梁的底模应起拱,起拱高度宜为全跨长度锝0.1%--0.3%。梁侧模应先安装一侧,等钢筋绑扎完成后,再封另一侧的侧模。当梁较大的时候,应在侧板上家钉斜撑。平台及主梁下排架间距为0.8m, 水平牵引杆每1.8m高设置一道,离地0.2米高必须设置一道扫地杆,并加剪刀撑固撑,底模承受垂直荷载,采用4-5CM厚的木条板。底模下面的支撑立柱支于楼地面上时,必须牢固坚实,如基座不平时应该采用木楔楔紧,防止下坠,同时也便于拆除。立柱的侧向弯曲和压缩变形造成的标高降低值不得大于两跨度的1/1000。框架梁模板架设和支撑体系参见附图三。 B.柱模:方型框架柱模板采用木模,钢管排架支撑体系。本工程方形柱模 尺寸较大,最大的达到1.2米*0.9米,采用钢管做柱箍,Ф14螺杆对拉。 方柱模板架设参见附图四。 C.楼板模板的架设:平台板采用15mm厚九夹板。平台模搁栅用钢管,间距 0.3~0.4m。板模板安装时,先在模板的外侧弹水平线,其标高为楼板底 标高减去楼板厚度和搁栅高度,在按照墨线架设水平钢管,并用钢管扣件安装牢固。再在水平钢管上铺设4cm×5cm的木方。然后铺设九夹板从一侧向另一侧密铺,在两端及接头处用钉钉牢,其它部位少钉,便于模板拆除。楼板模板的架设和支撑体系参见附图五。楼梯模板施工前按实际层高放样,先就位平台梁模板,再安装楼梯底模板,然后安装楼梯外

高大模板支撑系统专项工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于市沙坪坝区,本变电站设计为户变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线围。 (2)主变压器室:①-⑧、G-E轴线。

2、编制说明 本专项方案编制容主要依据市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建质 [2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5号) (6)《关于规危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》(渝 建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规 (1)《建筑施工模板安全技术规》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》(JGJ130-2011) (3)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) (4)《建筑结构荷载规》(GB50009-2016) (5)《高层混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB5000-2013) (7)《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015)

现浇箱梁超高模板支架搭设专项施工技术方案

庆巫奉高速公路A14合同段 B 匝道 2 号桥支架搭设专项施工技术方案 编制: 审核: 湖南省第六工程公司 重庆巫奉高速公路A14合同段项目经理部 二0 0八年十二月

目录 一:工程概况 (3) 二:施工技术方案 (3) 1、基础处理 (3) 2、钢管支架材料选用和质量要求 (6) 3、支架搭设方案 (6) 三、脚手架受力计算书 (8) 1.混凝土结构及支撑架结构设计 (8) 2.垂直荷载计算 (8) 3.单肢立杆轴心荷载 (9) 4.立杆强度核算 (9) 5.风荷载计算 (9) 6.斜杆强度验算 (10) 7.立杆受拉验算 (10) 8.地基承载力验算 (11) 附录一:B匝道2号桥立面图 (12) 附录二:B匝道2号桥支架布置平面图 (13)

一.工程概述: B匝道2号桥现浇箱梁分为3联,第1、3联为三跨预应力混凝土连续箱梁体系,跨径组合为23+28+23m。采用箱形梁,横截面为单箱单室,梁高1.6m,箱梁顶宽8.5m。底宽4.5m。桥面设9cm沥青混凝土铺装。第2联为四跨预应力连续刚构体系,跨径组合为24+2×42+24m。采用箱形梁,横截面为单箱单室,箱梁顶宽8.5m,底宽4.5m,梁高2.1m。桥面9cm沥青混凝土铺装。 全桥上部构造施工方法:采用满堂落地支架现浇方法完成。在第二联中跨满堂支架施工时,由于跨径较大且第6跨箱梁最高处离地面约50m左右,是全桥上部构造施工中质量安全控制的关键工序。故特将其作为专项技术方案进行逐一详细说明。二.施工技术方案: 1.支架基础处理: 在支架搭设前应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 施工时,根据现场地质情况进行处理,以保证达到地基承载力要求。对软土,首先用挖掘机对箱梁下方12m宽度范围内松软地段全部挖除,采用碎石土换填,用推土机对场地全部进行推平,并设置横向单向横坡,坡度控制在1%范围内,便于及时排除雨水,最后用16T振动压路机碾压密实,达到表面平整无轮迹,局部有反弹地段需采用重新换填片石挤密等措施以达到承载能力。对老土,采用推土机去除表层土后,压路机碾压密实,碾压工艺及压实度要求同前,横坡调整到1%内。 在搭设第二联中跨满堂支架时,由于跨径较大且第6跨箱梁最高处离地面约 50m左右,搭设支架前将用YZ16压路机对原状土进行碾压使之地基承载力标准值达到中密要求,同时还应在容易遭受浸泡的软弱地基支架搭设区域范围内浇筑 15CM厚的C15砼进行硬化处理。

结构超高混凝土墙、柱混凝土浇筑施工方案

结构超高混凝土墙、梁浇筑施工方案 (扬州京华城中城全生活广场建筑工程) 扬州京华城中城全生活广场工程项目,1、2、3区和4区部分剪力墙、柱混凝土浇筑高度达到8.2米。由于施工工期较紧决定采用整体一次性浇筑混凝土。为保证大面积、超高度混凝土浇筑的质量,现制定以下施工方案以保证施工顺利进行和混凝土浇筑施工质量。一、施工区域划分和施工顺序先后: 根据现场实际情况最高层高为8.2m,最低层高为4m。各层高独立柱均一次浇筑完毕,然后墙面自上而下分层进行混凝土浇筑,每2m为一层。 二、施工作业面划分: 同一操作面上6m为一个施工段均匀布置,每个施工段设一台振捣器。 三、施工作业人员分派 施工前要对各班组人员进行技术交底,每个施工段混凝土浇筑时指派专人(1-2人)看模,观察混凝土浇筑情况并及时将下部混凝土浇筑情况反映给上部施工人员。 四、混凝土浇筑施工流程 作业准备→商品混凝土运输→柱、梁、剪力墙、楼梯混凝土浇筑与振捣→养护 五、混凝土浇筑与振捣的要求 1、浇筑混凝土时分段分层连续进行,浇筑层高应根据混凝土供应

能力,一次浇筑方量,砼初凝时间,结构特点、钢筋疏密综合考 虑决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍。 2.使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30--40cm)。振捣上一层时应插入下层5一lOcm,以使两层砼结合牢固。 3.浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。 4.梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处混凝土时宜用小粒径石子同强度等级的混凝土浇筑,并用小直径振捣棒振捣。 六、剪力墙混凝土浇筑 l、如柱、墙的混凝土强度等级相同时,可以同时浇筑,反之宜先浇筑柱混凝土,预埋剪力墙锚固筋,待拆柱模后,再绑剪力墙钢筋、支模、浇筑混凝土。 2、剪力墙浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5~lOcm厚与墙体混凝土同配比减石子砂浆,并用铁锹入模,不应用料斗直接灌人模内。(该部分砂浆的用量也应当经过计算,使用容器计量) 3、浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不应超过2h,每层浇筑厚度振捣器作用部分长度的1.25倍,因此必须预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。 4、振捣棒移动间距应小于40cm,每一振点的延续时间以表面泛浆为度,为使上下层混凝土结合成整体,振捣器应插入下层混凝土5~

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日

1、工程概况 南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。 3)剪刀撑要求:满堂架体外侧周圈应设由下至上的竖向连续剪刀撑,中间在纵横向每隔6m左右设置由下至上的竖向连续剪刀撑,每隔六排立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置,架设于梁处。并于在剪刀撑部位的顶部、中部、扫地杆处设置水平剪刀撑。

超高模板施工方案207233325

目录 一、编制依据……………………………………………………错误!未定义书签。 二、工程概况……………………………………………………错误!未定义书签。 三、高架模板设计………………………………………………错误!未定义书签。 四、施工准备…………………………………………………….错误!未定义书签。 十一、安全生产、文明施工和环保措施……………………….错误!未定义书签。 1、安全生产、文明施工错误!未定义书签。 2、现场管理错误!未定义书签。 3、模板的安全措施错误!未定义书签。 4、洞口的防护错误!未定义书签。 5、高处作业防护错误!未定义书签。 6、临时用电错误!未定义书签。 7、机械安全错误!未定义书签。 8、料具管理错误!未定义书签。 9、环境保护错误!未定义书签。

10、环境卫生错误!未定义书签。 11、消防保卫错误!未定义书签。 12、个人防护错误!未定义书签。 十二、扣件钢管楼板模板支架计算书…………………………………错误!未定义书签。 十三、附图………………………………………………………………错误!未定义书签。

一、 1、熟读施工图纸,编制施工方案,做好施工交底工作。 2、提前验算,保护模板体系下方楼板可承受上部荷载的能力后方可进行模板施工。 3、检查钢管、扣件等材料是否符合国家标准规定,进场后做好复试工作。 4、脚手架支架下放应提前弹好架体位置线,立杆下侧满布通常脚手板。 1、主要施工工艺流程 2、满堂红脚手架搭设 立杆全部采用单立杆,立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨

模板工程专项施工方案

模板工程专项施工方案 一、工程概况 AA财富广场工程由AA县AA房地产开发有限公司开发,共计10栋,1#、2#、6#楼为7层框架商住楼,7#、8#、9#、10#楼为7层砖混结构,3#、5#楼为4层框架结构商业楼,4#楼为高层建筑框架结构商业楼,地下一层,地上12层。 地下室剪力墙墙厚240,墙高4500、其余层高2900,现浇板厚100、120、现浇梁最大截面尺寸为200*650。 二、模板的选用和支撑方案 本工程梁、板、柱及剪力墙模板采用18厚木质胶合板,梁、板、柱、墙模板支撑采用扣件式钢管脚手架。 本工程采用墙、柱、梁、板一次组合成型。本工程中的地下室柱为框架柱,且截面尺寸不大,同时考虑至梁柱的接缝处理,决定梁、墙、柱采用18厚木质胶合板。采用的木模要求平整、光洁度好、硬度、强度高,以保证混凝土结构的工程质量,提高混凝土的观感质量。支撑体系采用扣件式钢管满堂架支撑,水平支撑连通。柱箍采用ф48钢管,扣件锁牢。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。柱箍间距为600mm,每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为250mm。 三、模板构造做法 墙模板采用18厚木质胶合板,内楞采用竖向50×100木方,间距中-中250mm.外楞采用双根ф48钢管,间距600mm,对拉螺杆采用ф14的止水螺杆,间距600×600mm,现浇板满堂脚手架采用扣件式钢管脚手架,脚手架立杆间距1200,现浇梁双排脚手架采用扣件式钢管脚手架,脚手架立杆间距900。 现浇梁板及剪力墙模板的拼装示意图如下所示。

注:剪力墙内楞采用5*10cm 木枋,内楞间距中距250,外楞采用ф48钢管双钢管,水平间距每隔600,模板采用ф14大对拉螺栓固定,间距每隔900,模板架固脚手架与现浇梁板满堂脚后架连成整体。 四、模板的施工 9厚竹胶板 5*10cm 木枋间距250

西城超高模板支撑施工方案

郑州西城科技大厦工程 编制: 审核: 审批: 河南锦源建设有限公司 西城科技大厦项目部 年月日

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 .................................................................................................................................................. .2 3主要施工方法 . (3) 3.1支模材料的选择.............................................................................................................................. .3 3.2模板的配置 (3) 3.3现浇楼板支模 (4) 4、计算书 (4) 5、梁模版高支模应注意事项 (21) 6、主要项目施工技术措施 (23) 7、安全生产保证措施 (27) 8、成本节约措施 (28) 9、产品保护措施 (29) 10、文明施工措施 (29)

第一章、编制依据: 1、《结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 2、《高层建筑砼结构技术规程》JGJ3-2010 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 7、河南省有关安全生产和文明施工规定; 8、工程建筑、结构、安装等施工图纸。 9、施工组织设计 第二章、工程概况: 本工程总建筑面积55625.65平米,建筑总高度为79.85米,地下一层、二层为和设备间,其中地下二层局部为人防,地上22层为综合办公楼,主体为框剪结构。一层主入口大厅(1-6)—(1-13)轴和(2-1)—(2-8)轴为架空层(-0.03~9.57),根据本工程的特点,超高支模支架进行有针对性设计。 9.57米结构具体尺寸如下: 1、KL14(4)、KL16断面:350mm×750mm,支模架高度为8.85m。 2、KL11、KL13(2)、KL15断面:350mm×800mm, 支模架高度为8.8m。 3、KL12(2)断面:300mm×750mm, 支模架高度为8.85m。 4、L10(3)、L11(1)、L12(2)、L13(2)、L14(2)断面:300mm×500mm, 支模架高度 为9.1m。 5、框梁最大跨度为11.0米。 6、混凝土板厚120mm。支模高度为9.48m。 由于超高支模架的框架梁、板存在一定的安全风险,各级施工管理人员和操作人员,必须认真对待,仔细施工,严格按照安全规程操作,牢记“安全第一,预防为主”,做到防患于未然。

超高大体积混凝土模板施工方案

培养基中试车间 模板施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 青岛海川建设集团有限公司 年月 一、工程概况 1.工程性质和作用

培养基中试车间工程位于青岛市崂山区游云路6号,为一栋六层厂房,框架结构。总建筑面积约6424.03平方米。一层高4.5米,二层至六层层高3.3米,一层大堂上空层高8.1米。经建设、监理、施工三方共同勘察现场研究决定在一层顶二层地面处搭设20a号工字钢支设门厅处排架,具体方案见施工工艺。 (B-C)∽(4-5)轴为门厅,由首层地面中空至二层顶板,建筑高度8.1米,二层顶板为100厚现浇板。其结构梁截面为400×650、300×750、400×650、300×650。 现分别对300×750、400×650梁模板及100厚板模板进行验算,其中300×650梁模板按照300×750模板进行施工,其余按照400×650模板进行施工。 二、编制依据: 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2000; 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 《木结构设计规范》GB50005-2003; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑施工手册》(第三版)中国建筑工业出版社; 《建筑施工工艺标准》中国建筑工业出版社; 《6#研发中心建筑结构施工图》; 三.施工部署 1.施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2.模板体系的选择 2.1独立基础模板 柱下独立基础模板采用木模板,方木支撑体系。独立基础每一台阶用四块侧板和方木拼装而成,在垫层上弹出基础中线,再拼装侧板,在侧板内表面弹出中线,再将各阶的4块侧板组拼成方框,并校正尺寸及角部方正,安装时,先把下

模板工程专项施工方案

模板工程专项施工方案 第一章层高4.0M以下模板工程 一、工程概况 广州XXXXXX工程,由XXXXXXXXX公司总承包,整个工程由地下室、A-1、B-1、C-1、D-1、E-1、F-1共六栋组成,总建筑面积为108660M2。其中A-1栋层数21层(高78.6M)、B-1栋层数15层(高58.1M)、C-1栋层数8层(高31.7M)、D-1栋层数8层(高31.7M)、E-1栋层数8层(高31.7M)、F-1栋层数4层(高17.6M)。在本工程中,地下室层高为3.6M、4.2M、4.4M。 二、地下室承台模板施工 基础承台模板采用砖胎膜,其施工工艺流程为:垫层上弹线M7.5砂浆砌筑砖墙回填土砖面抹15厚1:3水泥防水砂浆。 1、承台弹线:承台混凝土垫层浇好后,将轴线头设到垫层上, 根据承台尺寸用墨线弹出。 2、砖墙砌筑:根据弹好的墨线向外退出30MM开始砌筑,当承 台基础边长大于3M时须加设砖柱,砌筑过程中必须保证砖 模的垂直度和平整度,砖胎膜墙体厚度:基础梁梁高≥1000 时180厚;基础梁梁高<1000时120厚。并每隔3M设置一个 240*240砖柱;集水井、电梯井砖胎膜厚度为240;人防区和 非人防区交接处高低跨部分的砖胎膜厚度均为240厚,并每 隔3M设置一个370*370砖柱。砌筑用砖采用240*115*45灰

砂砖,M5水泥砂浆砌筑。 3、回填土:当砌筑砂浆达到一定的强度后将砖与土之间的缝隙 回填夯实。夯填土时为防止将砖体破坏,须采用人工夯填, 严禁机械打夯。 4、砖胎膜须用20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面,并原浆收光。阴、 阳角抹成R50半圆型。 三、剪力墙、柱、顶板、框架梁模板 本工程中地下室剪力墙施工须留设施工缝,施工缝留设位置为底板面标高上500MM,施工缝以下部分同底板基础梁承台一起完成。施工这部分墙体模板时须采用吊模,从施工缝以上部分的墙体与地下室顶板、梁、四周柱一次性完成,中间部分的框架柱混凝土先浇筑。地下室施工工艺流程为:放线基础梁、承台、柱、底板钢筋绑扎模板安装(吊模)施工缝以下砼浇筑墙、柱定位放线柱、墙筋绑扎模板支撑体系搭设模板安装中间柱混凝土浇筑框架梁、板钢筋绑扎反梁吊模剪力墙、边柱、梁、板砼浇筑。 1、墙、柱放线:在做好的防水保护层上投设轴线,根据图示尺寸线将柱、剪力墙内外线用墨线弹出,并在线上按一定的间距用红油漆标注清晰。 2、底板钢筋绑扎完后即可进行集水井、电梯井、高低跨及施工 缝以下模板安装工作,模板采用九夹板制作。安装模板时须

模板工程施工方案超高8米以上

模板工程施工方案(超高8米以上) 2011-08-10 3页分 用APP免费查看 河南出版大厦工程 超高模板施工方案 河南省第一建筑工程有限责任公司河南省第一建筑工程有限责任公司 第七项目部: 项目经理:公司总工程师: 技术负责人:公司质量技术处: 生产部:公司安全管理处: 质量安全部:公司工程管理处: 材料部: 编制人: 河南出版大厦工程 超高模板工程施工方案 编制依据 1、土木工程施工(中国建筑工业出版社) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 一、工程概况 河南出版大厦工程位于郑东新区金水东路与农业东路交叉口,总建筑面积,地上14层,一层层高米,二~十三层高米,十四层层高米;地下2层,其中负二层层高米,负一层层高米;建筑高度为米,室内外高差米,本工程结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中在~/~之间,标高±处出现米高的厅;在~/~之间,标高±处出现米高的大厅;在~/~之间,由±开始,每隔两层出现一个厅,厅高均超过8米,由于满堂脚手架的搭设高超过8米,出于安全考虑,对高度超过8米的满堂脚手架进行受力验算。验算时最高取米,板厚取120mm。 二、模板施工方案 本方案为原模板施工方案在超高部分的补充,由于局部层高较高,为保证支架的稳定性,特制定本方案。 1、模板搭设支撑体系参数:立杆间距1100*1100mm,步距。 2、模板及其支撑系统满足以下要求: 1)保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确; 2)具有足够的强度、刚度和稳定性; 3)模板接缝严密; 4)便于模板的安拆; 5)竖向结构模板与混凝土的接触面应满涂隔离剂; 6)按规范要求留置浇捣孔、清扫孔; 7)浇筑混凝土前用水湿润木模板,但不得有积水; 8)墙、柱模板必须按规范要求进行拆除; 9)上层梁板施工时保证下面一层的模板及支撑未拆除; 10)模板接缝应严密,角模处采用海绵条封贴; 11)现浇结构模板安装的允许偏差不能超过规范要求。 3、板模板

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

超高模板支护方案

超高模板搭设专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:×××结构层次:框架五层建筑面积: m2 建设单位:××××××有限公司 施工单位:××××建筑工程有限公司 监理单位:××××× 底层大堂层高8米,本专项模板支撑方案用于大堂处。 高支撑架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 底层大堂层高8米模班支架搭设高度为8.0米,梁底基础为40CM道渣垫层,150厚C20砼地面。 二、模板施工准备 (1)梁模板 梁模板采用18厚细木工板,结合50×80方木为龙骨,梁底板下支撑横楞采用φ4.8×3.0的钢管,支撑系统φ4.8×3.0的钢管,梁两侧立杆间距0.9m,排架立杆间距统一为0.9m,梁底支撑小横杆一道间距0.45m,主梁尺寸300×800,次梁300×700,计算取300×800,计算高度:8m。 (2)楼板模板 本工程楼板模板材料采用18厚细木工板,横楞为φ4.8×3.0的钢管,间距@250 mm支撑立杆间距为纵横0.9 m,工程大堂楼板尺寸8.4m×2.8m,厚度100mm。 三、模板工程操作要点 1、梁240×800,次梁240×700侧模板统一@600㎜增加对拉螺栓; 2、现浇梁板跨度大于4米,底模按跨长的1/1000~3/1000起拱; 3、不得任意锯割钢管、木模、支撑及其他各种配件;重视对模板结合点的拼缝密度及支架的支撑强度; 4、模板工程完工后应上报项目部安全员、施工员及质量员进行验收,未经验收或经验收不合格的严禁转入下道工序; 四、模板安装及拆除安全保证措施 1、模板安装及拆除前,班组长及项目安全员对操作人员进行交底; 2、进入施工现场必须带好安全帽,高空作业人员必须带好安全带,并应系牢; 3、工作前应先检查使用的工具是否牢固,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落; 4、二人抬运模板时要相互配合,协同工作,传递模板、工具应运输工具或绳子系牢后升降,不得乱抛,模板及材料严禁从高处抛下,拆模时应标出工作区,暂停人员过往; 5、不得在脚手架上堆放大批模板; 6、拆模间歇,应将已活动的模板、支撑等运走,防止踏空,高空坠落; 7、拆模必须一次性,不得留下无撑模板,拆下时模板要及时清理,堆放整齐。

模板工程专项施工方案范文

模板工程专项施工 方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工机具 (2) 四、模板和支撑的形式选择 (3) 五、模板支撑系统设计及计算 (3) 六、现浇砼模板设计、制作、安装 (15) 七、质量要求 (15) 八、模板的拆除 (18) 九、安全技术措施 (19)

一、编制依据 1、《陕西省<建筑施工安全检查标准>实施细则》 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59- 3、《建筑安装工人安全技术操作规程》JGJ130- 4、本工程《施工组织设计》 二、工程概况 本工程为地上三层,功能为游客接待服务中心,建筑占地面积:4017.4m2,总建筑面积:13299.4m2,地下室面积: 3754.42m2;建筑层数:地上三层,地下一层;建筑高度: 23.600m,建筑结构类别为钢结构;建筑物耐火等级:地上为二级,地下为一级;汽车库为附建式车库,防火分类为I类;抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,抗震设防为丙类,抗震等级为四级,设计使用年限为50年,钢结构安全等级为二级,基础为梁板式筏形基础,基础下采用500厚整片砂石垫层回填,压实系数λc≥0.95。 防火分区:本建筑地下车库为一个防火分区,一层为一个防火分区,二、三层划分为三个防火分区,共五个防火分区,每个防火分区均满足《建筑设计防火规范》规定。

安全疏散:本建筑设有四部疏散楼梯,1、2#疏散楼梯疏散宽度均为1.15m,3、4#疏散楼梯疏散宽度均为1.3m,四部疏散楼梯总宽度为4.9m,每个防火分区的疏散宽度满足《建筑设计防火规范》规定。 三、施工机具

四、模板和支撑的形式选择 本工程模板采用多层木模板拼装,模板均采用ф48×3.5钢管进行加固,其中顶板支撑系统采用满堂脚手架。 五、模板支撑系统设计及计算 1.模板的制作设计原则 1.1要保证构件的形状尺寸及相互位置的正确; 1.2要使模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能够承受新浇砼的重量和侧压力以及各种施工荷载; 1.3力求结构简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,保证砼浇注时不漏浆;

模板专项施工方案(最新完整版)

xxxxxxxx项目 模板支撑专项施工方案 编制:________审核:________审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10) 五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16)

7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 15mm木胶板:2500m2 50*100木方: 80 m3 100*100木方:60 m3 Ф48钢管:23T 扣件:10000个

相关文档
相关文档 最新文档