文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1769选型手册

1769选型手册

1769选型手册
1769选型手册

CompactLogix 系统选型指南

目录号 1769-L16ER-BB1B、1769-L18ER-BB1B、1769-L18ERM-BB1B、1769-L24ER-QB1B、

1769-L24ER-QBFC1B、1769-L27ERM-QBFC1B、1769-L30ER、1769-L30ER-NSE、1769-L30ERM、1769-L33ER、1769-L33ERM、1769-L36ERM、1768-L43、1768-L43S、1768-L45、1768-L45S

CompactLogix 系统Logix 控制器对比表

特性CompactLogix

1769-L30ER、1769-L30ER-NSE、

1769-L30ERM、1769-L33ER、

1769-L33ERM、1769-L36ERM CompactLogix

1769-L24ER-BB1B、

1769-L24ER-QBFC1B、

1769-L27ERM-QBFC1B

CompactLogix

1769-L16ER-BB1B、

1769-L18ER-BB1B、

1769-L18ERM-BB1B

CompactLogix

1768-L43、1768-L45

Compact GuardLogix

1768-L43S、1768-L45S

控制器任务:?连续

?周期性?事件32;

100 个程序/任务

32;

100个程序/任务

32;

100 个程序/任务

?1768-L43:16; 32个程

序/任务

?1768-L45:30; 32个程

序/任务

事件任务所有事件触发器所有事件触发器所有事件触发器以及嵌入式输入所有事件触发器

用户内存?1769-L30ER、

1769-L30ER-NSE、

1769-L30ERM:1MB

?1769-L33ER、

1769-L33ERM:2MB

?1769-L36ERM:3MB ?1769-L24ER:750KB

?1769-L27ERM:1MB

?1769-L16ER:384KB

?1769-L18ER、1769-L18ERM:

512KB

?1768-L43:2 MB

?1768-L43S:

2 MB + 0.5MB 安全型

?1768-L45:3 MB

?1768-L45S:

3 MB + 1MB 安全型

存储卡安全数字安全数字安全数字CompactFlash

内置端口 2 个 EtherNet/IP

1 个 USB

2 个 EtherNet/IP

1个 USB

2 个 EtherNet/IP

1 个 USB

1 个 RS-232

通信选项?双端口 EtherNet/IP

?DeviceNet ?双端口 EtherNet/IP

?DeviceNet

?双端口 EtherNet/IP?EtherNet/IP(标准型和

安全型)

?ControlNet(标准型和

安全型)

?DeviceNet(标准型)

控制器连接256256256250

网络连接?1769-L30ER、

1769-L30ER-NSE、

1769-L30ERM:16EtherNet/IP

;120路 TCP

?1769-L33ER、

1769-L33ERM:

32EtherNet/IP;120路 TCP

?1769-L36ERM:

48EtherNet/IP;120路 TCP ?1769-L24ER:8EtherNet/IP

;120 路 TCP

?1769-L27ERM:

16EtherNet/IP;120 路TCP

?1769-L16ER:4EtherNet/IP

;120路 TCP

?1769-L18ER、

1769-L18ERM:

8EtherNet/IP;120路 TCP

每个模块:

?48 路 ControlNet

?128 路 EtherNet/IP;

64路 TCP

控制器冗余通过 DeviceNet 进行备份通过 DeviceNet 进行备份—通过 DeviceNet 进行备份

集成运动控制功能基于 EtherNet/IP 网络的集成运

动控制

基于 EtherNet/IP 网络的集成运

动控制

基于 EtherNet/IP 网络的集成运

控制

SERCOS 接口

编程语言?梯形图

?结构化文本

?功能块

?SFC ?梯形图

?结构化文本

?功能块

?SFC

?梯形图

?结构化文本

?功能块

?SFC

?标准任务:所有语言

?安全任务:梯形图、

安全应用指令

2

3

选择CompactLogix

系统

CompactLogix 控制器

CompactLogix 通信

选项

CompactLogix 集成运动控制

附加的本地 I/O 模块

CompactLogix

电源选择:

?具有足够内存的控制器?存储卡

选择:

?网络?通信接口

?相关的电缆和网络设备

选择:

?用于实现基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制的 CompactLogix 5370 控制器

?用于实现 SERCOS 运动控制的 1768 CompactLogix 控制器

?驱动器、电机和附件(使用运动控制分析工具)

选择:

?1734 POINT 或 1769 Compact I/O 模块?相关的电缆和附件

选择:

?为每个 CompactLogix 5370 L3 控制器选择一个 1769 电源

?为每个 1768 CompactLogix 控制器选择一个 1768 电源

?根据需要选择额外的 1769 电源

编程软件第7 页

第13 页

第16 页

第24 页

第29 页

第30 页

Compact GuardLogix

集成安全

选择:

?用于实现集成安全控制的 1768 Compact GuardLogix 控制器

第20 页

1

2

3

4

5

6

可选

4

选择CompactLogix 系统

CompactLogix 控制器概述

CompactLogix 系统主要用于为小型和中型应用提供 Logix 解决方案。通常,这些应用为设备级控制应用。一个简单的系统可以由具有一个 I/O 模块组以及 DeviceNet 通信的独立控制器组成。在更复杂的系统中,增加了其它网络、运动控制和安全控制功能。作为集成架构系统的一部分,CompactLogix 控制器与所有 Logix 控制器使用相同的编程软件、网络协议和信息功能,为实现所有控制策略提供一个通用的开发环境。

?CompactLogix 5370 L3 控制器是经济实惠的可扩展控制解决方案,非常适合从小型单机设备到高性能分度台、过程撬装设备、装箱机、开箱机、包装设备等广泛应用项目。CompactLogix 5370 L3 控制器还提供真正意义上的集成运动控制解决方案。

?CompactLogix 5370 L2 控制器兼具 Logix 架构的功能与 Compact I/O 的灵活性。从独立的小型设备到高性能应用,这些控制器是装配机械、起吊系统、过程撬装设备、分度台和包装设备的理想选择。

?CompactLogix 5370 L1 控制器兼具 Logix 架构的功能与 POINT I/O 的灵活性。这些控制器是小型和中型机器的理想之选,对于期待通过低成本系统获得集成架构优势的客户而言非常具有价值。基于 EtherNet/IP 网络的 CompactLogix 5370 系统

CompactLogix 5370 L2 和 L3 控制器支持 DeviceNet 连接。

通过 1783-ETAP EtherNet/IP

分接器连接的计算机

CompactLogix 5370 控制器

系统

终端

通过的Kinetix 6500 驱动器和电机

5

选择CompactLogix 系统

基于 DeviceNet 网络的 CompactLogix 5370 系统

1768 CompactLogix 系统

1768 CompactLogix 系统包含支持通信和运动控制的 1768 背板和用于 I/O 控制的 1769 背板。相对于其它 CompactLogix 控制器而言,1768 控制器是专为集成运动控制应用、集成安全应用以及更复杂的通信功能而设计的。1768 控制器具有一个串行端口。用户可增加 1768 模块以用于运动控制、EtherNet/IP 通信以及 ControlNet 通信。

基于 EtherNet/IP 网络的 1768 CompactLogix 系统

通过 DeviceNet 连接

的计算机

带有 1769-SDN 扫描器模块的

CompactLogix 5370 L2 或 L3 控制器系统

E3 过载继电器

DeviceNet 电源

I/O 适配器和

1768

CompactLogix 系统

2711P PanelView

选择CompactLogix系统

1768 Compact GuardLogix 安全系统

PanelView Plus

6

7

CompactLogix 控制器

CompactLogix 控制器

CompactLogix 平台将 Logix 平台的通用编程环境、通用网络、通用控制引擎等诸多优势与高性能集聚在一个小空间内。由于结合了 Compact I/O 模块,CompactLogix 平台非常适合简单运动控制的中小型设备级控制应用,功能强大、规模灵活且可升级。对于要求单机控制的系统和通过 EtherNet/IP 、ControlNet 或 DeviceNet 网络进行系统扩展的控制系统,CompactLogix 平台是理想之选。有关详细技术规范信息,请参见《CompactLogix 控制器规范技术数据》(出版号 1769-TD005)。

有关应用程序内存需求的详细评估信息,请参见《Logix5000 控制器执行时间和内存使用情况参考手册》(出版号 1756-RM087)。

特性CompactLogix 5370 L1

控制器CompactLogix 5370 L2

控制器CompactLogix 5370 L3 控制器1768 控制器控制器应用

小型应用

嵌入式 1734 I/O 模块

小型应用

嵌入式 1769 I/O 模块常规用途

集成安全

集成 SERCOS 运动控制

控制器任务

32;100 个程序/任务

32;100 个程序/任务

32;100 个程序/任务?1768-L43:16; 32个程序/任务

?1768-L45:30; 32个程序/任务

事件任务

消费型标签、事件指令、嵌入式输入、远程 I/O 、轴以及运动事件触发器

消费型标签、事件指

令、远程 I/O 、轴以及运动事件触发器消费型标签、事件指令、远程 I/O 、轴以及运动事件触发器消费型标签、事件指令、远程 I/O 、轴以及运

动事件触发器用户内存

?1769-L16ER :384 KB

?1769-L18ER 、1769-L18ERM :512KB

?1769-L24ER :

750 KB

?1769-L27ERM :1 MB

?1769-L30ER 、

1769-L30ER-NSE 、1769-L30ERM :1MB ?1769-L33ER 、1769-L33ERM :2 MB

?1769-L36ERM :3 MB ?1768-L43:2 MB ?1768-L43S :2 MB + 0.5 MB 安全型?1768-L45:3 MB ?1768-L45S :3 MB + 1 MB 安全型

内置端口? 2 个 EtherNet/IP ? 1 个 USB

? 2 个 EtherNet/IP ? 1 个 USB

? 2 个 EtherNet/IP ? 1 个 USB

?一个 RS-232 串行端口(DF1 或 ASCII)通信选项

?双端口 EtherNet/IP

?双端口 EtherNet/IP ?DeviceNet

?双端口 EtherNet/IP ?DeviceNet

?EtherNet/IP(标准型和安全型)

?ControlNet(标准型和安全型)

?DeviceNet(标准型)

CompactLogix 控制器

带有嵌入式 POINT I/O 的CompactLogix 5370 L1 控制器CompactLogix 5370 L1 控制器配有:

?内置 24V DC 电源。

?用于环型拓扑的双 EtherNet/IP 端口。

?用于固件下载和编程的 USB 端口。

?嵌入式数字量 I/O(16 路直流输入,16 路直流输出)。

特性1769-L16ER-BB1B1769-L18ER-BB1B

1769-L18ERM-BB1B

用户可用内存384 KB512 KB512 KB 存储卡?1784-SD1 (1 GB),随控制器一起提供

?1784-SD2 (2 GB)

通信端口? 2 个 EtherNet/IP

? 1 个 USB

嵌入式 I/O?16 路直流输入

?16 路直流输出

EtherNet/IP 连接?4路 EtherNet/IP

?120路 TCP ?8路 EtherNet/IP

?120路 TCP

?8路 EtherNet/IP

?120路 TCP

基于 EtherNet/IP 网络

的集成运动控制

——最多支持 2 个轴模块扩展能力 6 个 1734 模块8 个 1734 模块8 个 1734 模块电池无

内置电源24V DC

8

9

CompactLogix 控制器

带有嵌入式 Compact I/O 的 CompactLogix 5370 L2 控制器

CompactLogix 5370 L2 控制器配有:?内置 24V DC 电源。

?用于环型拓扑的双 EtherNet/IP 端口。?用于固件下载和编程的 USB 端口。

?嵌入式数字量、模拟量和高速计数器 I/O 组合。?

1769-ECR 右终端盖。

以下控制器目录号取代了之前的目录号:

特性1769-L24ER-QB1B 1769-L24ER-QBFC1B 1769-L27ERM-QBFC1B 用户可用内存0.75 MB

0.75 MB

1 MB

存储卡

?1784-SD1 (1 GB),随控制器一起提供?1784-SD2 (2 GB)通信端口? 2 个 EtherNet/IP ? 1 个 USB 嵌入式 I/O

?16 路直流输入?16 路直流输出

?16 路直流输入?16 路直流输出

? 4 路通用模拟量输入? 2 路通用模拟量输出?

4 个高速计数器

?16 路直流输入?16 路直流输出

? 4 路通用模拟量输入? 2 路通用模拟量输出?

4 个高速计数器

EtherNet/IP 连接?8路 EtherNet/IP ?120 路 TCP ?8路 EtherNet/IP ?120 路 TCP ?16路 EtherNet/IP ?120 路 TCP 基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制—

最多支持 4 个轴

模块扩展能力 4 个 1769 模块电池无内置电源

24V DC

新控制器

被取代的控制器(1)(1)这些目录号对应的产品仍然有售,详细信息请参见第12页。有关订购信息,请联系当地罗克韦尔自动化办事处。

差异

1769-L24ER-QBFC1B 1769-L23-QBFC1B 1769-L23E-QBFC1B ?增大了内存

?支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制 (1769-L27ERM-QBFC1B)

?用 USB 端口取代了 RS-232 端口?支持双端口 EtherNet/IP ?用 SD 卡取代了 CF 卡?支持 I/O 模块的附加扩展

1769-L24ER-QB1B 1769-L23E-QB1B 1769-L27ERM-QBFC1B

1769-L23E-QBFC1B

10

CompactLogix 控制器

CompactLogix 5370 L3 控制器

在 CompactLogix 5370 L3 控制器系统中,1769 I/O 模块可以安放在电源的左侧或者右侧。在电源的每侧最多可以安放八个模块。CompactLogix 5370 L3 控制器配有:

?用于环型拓扑的双 EtherNet/IP 端口。?用于固件下载和编程的 USB 端口。

以下控制器目录号取代了之前的目录号:

特性

1769-L30ER 1769-L30ERM 1769-L30ER-NSE 1769-L33ER 1769-L33ERM 1769-L36ERM 用户可用内存 1 MB

1 MB

1 MB 无电容器

2 MB

2 MB

3 MB

存储卡1784-SD1 (1 GB),随控制器一起提供1784-SD2 (2 GB)通信端口? 2 个 EtherNet/IP ? 1 个 USB EtherNet/IP 连接

?16路

EtherNet/IP ?120路 TCP ?16路

EtherNet/IP ?120路 TCP ?16路

EtherNet/IP ?120路 TCP ?32路

EtherNet/IP ?120路 TCP ?32路

EtherNet/IP ?120路 TCP ?48路

EtherNet/IP ?120路 TCP 基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制—

最多支持4个轴

最多支持8个轴

最多支持16个轴

模块扩展能力

8个1769 模块1 个模块组

16个1769 模块2 个模块组

30个1769 模块3 个模块组

电池

无电源距离额定值 4 个模块

4 个模块

4 个模块

电源

1769-PA2、1769-PB2、1769-PA4、1769-PB4

新控制器被取代的控制器(1)(1)这些目录号对应的产品仍然有售,详细信息请参见第12页。有关订购信息,请联系当地罗克韦尔自动化办事处。差异

1769-L30ER 1769-L30ERM 1769-L30ER-NSE 1769-L311769-L32C (2)1769-L32E (2)需要从 ControlNet 连接转换为 EtherNet/IP 连接。

?增大了内存

?支持基于 EtherNet/IP 的集成运动控制

(1769-L30ERM 、1769-L33ERM 、1769-L36ERM)?用 USB 端口取代了 RS-232 端口?支持双端口 EtherNet/IP ?用 SD 卡取代了 CF 卡?支持 I/O 模块的附加扩展

1769-L33ER 1769-L33ERM 1769-L35CR (2)1769-L35E

1769-L36ERM

任何以前的 1769-L3 系列控制器

CompactLogix 控制器

1768 CompactLogix 控制器

1768 CompactLogix 控制器包含一个 1768 背板和一个 1769 背板。1768 背板支持 1768 控制器、1768 电源和最多四个 1768 模块。1769 背板支持1769 模块。

特性1768-L43

1768-L43S1768-L451768-L45S

用户可用内存 2 MB 2 MB 标准型

0.5 MB 安全型3 MB 3 MB 标准型

1 MB 安全型

存储卡1784-CF128 (128 MB)

通信选项?EtherNet/IP(标准型和安全型)

?ControlNet(标准型和安全型)

?DeviceNet(标准型)

串行通信端口 1 个 RS-232 端口

1768 模块的最大数量24

1769 I/O 模块的最大数量1630

I/O 组的最大数量23

电池无

电源1768-PA3、1768-PB3

11

12

CompactLogix 控制器

具有嵌入式I/O 的1769-L23系列一体化CompactLogix 控制器

1769-L23 系列控制器提供以下功能:?内置电源

?两个串行端口或者一个串行端口和一个 EtherNet/IP 端口,具体取决于控制器目录号。?嵌入式数字量、模拟量和高速计数器 I/O 模块的组合。?

1769-ECR 右终端盖

1769-L3 系列模块化 CompactLogix 控制器

在1769-L3系列控制器系统中,1769 I/O 模块可以安放在电源的左侧或者右侧。在电源的每侧最多可以安放八个模块。

特性1769-L23-QBFC1B 1769-L23E-QB1B 1769-L23E-QBFC1B 用户可用内存512 KB 512 KB

512 KB

CF 卡无

通信端口

2 个 RS-232 端口(隔离的为 DF1 或者 ASCII ;非隔离的只能为 DF1) 1 个 EtherNet/IP 端口

一个 RS-232 串行端口(DF1 或 ASCII) 1 个 EtherNet/IP 端口一个 RS-232 串行端口(DF1 或 ASCII)嵌入式 I/O

?16 路直流输入?16 路直流输出? 4 路模拟量输入? 2 路模拟量输出?

4 个高速计数器

?16 路直流输入?16 路直流输出

?16 路直流输入?16 路直流输出? 4 路模拟量输入? 2 路模拟量输出?

4 个高速计数器

模块扩展能力 2 个 1769 模块 3 个 1769 模块 2 个 1769 模块

内置电源

24V DC

特性

1769-L311769-L32C 1769-L32E 1769-L35CR 1769-L35E 用户可用内存512 KB 750 KB

750 KB

1.5 MB

1.5 MB

CF 卡1784-CF128通信端口

2 个 RS-232 端口(隔离的为 DF1 或者 ASCII ;非隔离的只能为 DF1)

1 个 ControlNet 端口

1 个 RS-23

2 端口(DF1 或 ASCII)

1 个

EtherNet/IP 端口1 个 RS-232 端口(DF1 或 ASCII)

1 个 ControlNet 端口

1 个 RS-23

2 端口(DF1 或 ASCII)

1 个

EtherNet/IP 端口1 个 RS-232 端口(DF1 或 ASCII)

模块扩展能力16 个 1769 模块30 个 1769 模块

电源距离额定值

4 个模块

CompactLogix 通信选项

CompactLogix 通信选项

用户可以配置自己的系统,以便在各种设备、计算平台和操作系统之间交换信息。选择带有集成通信模块或适当通信模块的 CompactLogix 控制器。

有关详细技术规范信息,请参见:

?《CompactLogix 控制器规范技术数据》(出版号1769-TD005)。

?《CompactLogix 通信模块规范技术数据》(出版号1769-TD007)。

EtherNet/IP 通信选项

Ethernet 工业通信网络协议 (EtherNet/IP) 是一种开放式工业网络标准,既支持实时 I/O 消息传递,也支持消息交换。EtherNet/IP 网络使用现成的以太网通信芯片和物理介质。

双端口 EtherNet/IP 支持在控制器中直接嵌入了交换机技术,因此控制器可以采用星型、线型或环型 EtherNet/IP 拓扑结构工作。

目录号描述通信速率Logix 资源TCP/IP 连接

1769-L16ER CompactLogix 5370 L1 控制器,带有集

成式 EtherNet/IP 双端口、POINT I/O 封

装形式10/100 Mbps 4 个节点(256 路连接)120

1769-L18ER、

1769-L18ERM

8 个节点(256 路连接)

1769-L24ER-BB1B、1769-L24ER-QBFC1B CompactLogix 5370 L2 控制器,带有集

成式 EtherNet/IP 双端口、Compact I/O

封装形式

10/100 Mbps8 个节点(256 路连接)120

1769-L27ERM-QBFC1B10/100 Mbps16 个节点(256 路连接)

1769-L30ER、1769-L30ERM CompactLogix 5370 L3 控制器,带有集

成式 EtherNet/IP 双端口

10/100 Mbps16 个节点(256 路连接)120

1769-L33ER、

1769-L33ERM

32 个节点(256 路连接)

1769-L36ERM48 个节点(256 路连接)

1768-ENBT1768 EtherNet/IP 通信网桥模块10/100 Mbps128 路连接64

1768-EWEB1768 Ethernet Web 服务器模块10/100 Mbps128 路连接64

13

14

CompactLogix 通信选项

适用于 1768 CompactLogix 控制器的 ControlNet 通信选项

ControlNet 网络是开放的控制网络,用于实时、高吞吐量的应用。ControlNet 网络采用了通用工业协议 (CIP),将 I/O 网络和对等网络的功能集于一身,并能实现高速通信。ControlNet 网络除了支持对时间无苛刻要求的数据进行传输外,还能对所有关键任务的控制数据提供确定的、可重复的传输。I/O 更新和控制器到控制器的联锁始终优先于程序上传和下载以及消息传递。

基于 ControlNet 网络的 1768 CompactLogix 控制器

DeviceNet 通信选项

DeviceNet 网络是一种开放的底层网络,用于简单工业设备(如传感器和执行器等)与上层设备(如控制器和计算机等)之间的连接。

目录号描述

通信速率Logix 连接1768-CNB 1768 CompactLogix 控制器,ControlNet 通信网桥模块,单一介质

5 Mbps 481768-CNBR

1768 CompactLogix 控制器,ControlNet 通信网桥模块,冗余介质

10/100 Mbps

48

目录号描述

通信速率

节点数1769-SDN CompactI/O DeviceNet 扫描器模块

125 Kbps(最大 500 m)

250 Kbps(最大 250 m)

500 Kbps(最大 100 m)

64

1769-ADN

Compact I/O DeviceNet

适配器模块ControlLogix

15

CompactLogix 通信选项

串行通信选项

以下 CompactLogix 控制器支持串行通信。

Modbus 支持

要访问 Modbus TCP 网络,请通过 CompactLogix 5370 控制器的嵌入式以太网端口进行连接,然后执行特定的梯形逻辑例程。有关详细信息,请参见知识库文档 470365,网址为 https://www.wendangku.net/doc/d216941275.html,/knowledgebase/。

要访问 Modbus RTU 网络,请通过串行端口(如果可用)进行连接,然后执行特定梯形逻辑例程。有关详细信息,请参见《使用 Logix5000 控制器作为 Modbus 应用解决方案的主设备或者从设备》(出版号 CIG-AP129)。

目录号

串行通信选项

1769-L24ER-BB1B 、1769-L24ER-QBFC1B 用于将 RS-232、RS-422 和 RS-485 设备连接到 ASCII 接口的 1769-ASCII 模块。用于实现 Modbus RTU 连接的 1769-SM2 模块

1769-L27ERM-QBFC1B 1769-L30ER 、1769-L30ERM 1769-L33ER 、1769-L33ERM 1769-L36ERM

1768-L43、1768-L43S 、1768-L45、1768-L45S

内置串行端口

用于将 RS-232、RS-422 和 RS-485 设备连接到 ASCII 接口的 1769-ASCII 模块。用于实现 Modbus RTU 连接的 1769-SM2 模块

16

CompactLogix 集成运动控制

CompactLogix 集成运动控制

Logix 架构支持运动控制组件,这些组件可在各种机器架构中使用。?基于 EtherNet/IP 的集成运动控制支持连接到以太网驱动器。

?Kinetix 集成运动控制解决方案使用 SERCOS 接口模块执行多轴同步运动。?Logix 集成运动控制支持模拟系列的伺服模块,用于控制驱动器和执行器。

?

网络化的运动控制提供了通过 DeviceNet 网络连接单轴驱动器的能力,并可以执行点对点索引功能。

有关更多信息,请参见:

?运动控制分析 CD ,评估您的运动控制应用以最终确定组件。请从 https://www.wendangku.net/doc/d216941275.html,/motion/software/analyzer.html 下载该软件。

?《Kinetix 运动控制选型指南》(出版号 GMC-SG001),查看驱动器、电机和附件的技术规范。CompactLogix 5370 控制器支持基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制。为应用选择轴数足够多的控制器。

运动控制特性

CompactLogix 5370 L3

CompactLogix 5370 L2

CompactLogix 5370 L1

1768-L43、1768-L43S CompactLogix 和 Compact GuardLogix 1768-L45、1768-L45S CompactLogix 和 Compact GuardLogix EtherNet/IP 软件注册事件顺序是是是是是Kinematics

是是是否否基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制是

否否索引

是(带有 AMCI 1769-3602 脉冲序列输出模块)

是(带有 AMCI 1769-3602 脉冲序列输出模块)

是(带有以下脉冲序列输出模块之一):?AMCI 1734-3401?AMCI

1734-3401L —

负载观测器(仅限 Kinetix 6500 驱动器)是是是否

总轴数

100

100

100

12

? 4 个位置轴? 2 个反馈轴? 6 个虚轴16

?8 个位置轴? 2 个反馈轴? 6 个虚轴最大虚轴数

10010010066最大 EtherNet/IP 轴数

16

42无无最大 EtherNet/IP 反馈、VHz 、转矩或速度轴数

4816

8

17

CompactLogix 集成运动控制

基于 EtherNet/IP 网络的集成运动控制配置示例

SERCOS 接口模块

1768 CompactLogix 控制器支持 SERCOS 接口

SERCOS 接口模块可以连接到下列这些伺服驱动器:?2093 Kinetix 2000 伺服驱动器?2094 Kinetix 6000 伺服驱动器

?2094 Kinetix 6000M 集成驱动器电机系统?2099 Kinetix 7000 大功率伺服驱动器?2098 Ultra3000 SERCOS 伺服驱动器?1394C SERCOS 驱动器?

8720MC 轴

有关 SERCOS 技术规范的详细信息,请参见《CompactLogix 集成运动控制规范技术数据》(出版号 1768-TD001)。

目录号描述

轴数1768-M04SE

1768 CompactLogix SERCOS 接口模块

4

使用下列控制器可以有1768-L43

?四个轴?两个反馈轴?六个虚轴1768-L45

?八个轴?四个反馈轴?六个虚轴

变频器

PanelView Plus 终端

18

CompactLogix 集成运动控制

1768 CompactLogix 控制器和使用 Kinetix 伺服驱动器的三轴集成运动控制

使用 Kinetix 驱动器的 3 轴系统支持:?每 1 ms 执行 4 个轴。

?速度带宽 > 400 Hz ,并且电流环带宽 > 1000 Hz 。?高分辨率、无限制的行程以及绝对式反馈等特性。?

每个 Kinetix

驱动器两个反馈端口。

19

CompactLogix 集成运动控制

1768 CompactLogix 控制器和使用 Kinetix 驱动器及 LIM 接口的四轴集成运动控制

使用 Kinetix 驱动器的 4 轴系统支持:?每 1 ms 执行 4 个轴。

?速度带宽 > 400 Hz ,并且电流环带宽 > 1000 Hz 。?高分辨率、无限制的行程以及绝对式反馈等特性。?每个 Kinetix 驱动器两个反馈端口。

?

可选的 2094 线路接口模块 (LIM)

作为整个控制面板的输入电源。

PanelView Plus

20

Compact GuardLogix 集成安全

Compact GuardLogix 集成安全

Compact GuardLogix 控制器是一种 1768-L4x S CompactLogix 控制器,其提供的安全控制可达 ISO 13849 规定的 SIL 3/PLe 等级。该系统的主要优点是集安全和标准功能于一体,但仍然是一个单独的项目。

在开发期间,对安全和标准功能采用相同的规范,并允许进行多程序员操作、在线编辑以及强制操作。完成项目测试并做好最终验证准备后,即可使用安全应用签名并安全锁定该应用,以将安全任务设置为 SIL 3 完整性等级,随后该应用将由 GuardLogix 控制器来执行。当安全存储器锁定并受保护时,将无法对安全逻辑进行修改,所有安全功能会在 SIL 3 完整性等级下运行。就 GuardLogix 控制器的标准功能而言,所有功能就如同使用常规 Logix 控制器那样工作。因此允许用户执行在线编辑、强制操作以及其它各种操作。

在此完整性等级下,允许标准逻辑设备和外部设备(如 HMI 或其它控制器)读取安全存储器,因此无需对安全存储器进行特别设置即可在其它位置使用。借助这一特性,能够轻松实现系统范围的集成,并在显示画面或选取框中显示安全状态。使用 Guard I/O 模块实现现场设备连接。要实现 GuardLogix 控制器之间的安全互锁,可使用以太网或 ControlNet 网络。多个 GuardLogix 控制器可共享安全数据以实现区域间的互锁,单个 GuardLogix 控制器也可以使用不同单元/区域之间的远程分布式安全 I/O 。

除具有 CompactLogix 控制器的标准功能之外,Compact GuardLogix 控制器还具有以下安全相关功能。

应用描述

SIL 1、2、3

Compact GuardLogix 控制器系统的安全等级经过批准和认证,符合 IEC 61508 规定的最高达 SIL 3(含 SIL 3)的安全应用以及 ISO 13849-1 规定的最高达 PLe/Cat.4(含 PLe/Cat.4)的安全应用。有关详细信息,请参见:

?《GuardLogix 控制器系统安全参考手册》(出版号 1756-RM093)。?《Compact GuardLogix 控制器用户手册》(出版号 1768-UM002)。?《GuardLogix 安全应用指令集参考手册》(出版号 1756-RM095)。

特性1768-L43S 1768-L45S 用户可用内存 2 MB 标准型0.5 MB 安全型

3 MB 标准型1 MB 安全型

通信选项

?EtherNet/IP(标准型和安全型)?ControlNet(标准型和安全型)?DeviceNet(标准型)

?EtherNet/IP(标准型和安全型)?ControlNet(标准型和安全型)?DeviceNet(标准型)

编程语言

?标准任务:所有语言

?安全任务:梯形图、安全应用指令

?标准任务:所有语言

?安全任务:梯形图、安全应用指令

AB控制系统选型手册

Midrange Architecture System Selection Guide

2Rockwell Automation Publication IA-SG001D-EN-P - January 2013 Integrated Architecture Midrange Application What's New The following new products offer the same flexibility, reduced development time and cost, and ease-of-use as products used in larger scale systems, now for midrange applications. Integrated Architecture? Product Description Stratix 5700? managed switch The Rockwell Automation Stratix 5700 is an industrial Ethernet, managed switch based on Cisco Technology. This switch offers a broad range of switching capabilities for smaller applications through IT-ready integration with a plantwide infrastructure. The switch supports tools for configuration and monitoring by both IT and manufacturing professionals. These tools provide secure integration to the enterprise network, while allowing for easy setup and diagnostics from within the Rockwell Automation Integrated Architecture environment. Kinetix? 5500 servo drive The Kinetix 5500 servo motor and VP-Series Low Inertia servo motor offering is designed to connect and operate with the CompactLogix? 5730 family of controllers. The Kinetix 5500 requires less panel space and can be connected easily. In addition, you can reduce installation and commissioning time by using just a single cable. To further enhance the design, the Kinetix 5500 has two embedded Ethernet ports for both linear and device-level topologies. PowerFlex? 525 AC drive The PowerFlex 525 AC drive provides motor control in a compact, innovative design, with simplified programming, EtherNet/IP communications, embedded safety, and energy savings to help you maximize system performance and reduce your time to design, develop and deliver your machines.?Modular design speeds installation and configuration time ?Embedded port for EtherNet/IP connectivity ?Embedded safe-torque off ?Fully compatibility with Logix5000? controllers ?Support for high-ambient operating temperatures ?More motor control options for drives up to 22 kW/30 hp at global voltages 100…600V Studio 5000? version 21.00.00 design and engineering environment The Studio 5000 Engineering and Design Environment combines engineering and design elements into a common environment. The first element in the Studio 5000 environment is the Logix Designer application. The Logix Designer application is the rebranding of RSLogix 5000 software and will continue to be the package to program Logix5000 controllers for discrete, process, batch, motion, safety, and drive-based solutions. The Studio 5000 environment is the foundation for the future of Rockwell Automation engineering design tools and capabilities. The Studio 5000 environment is the one place for design engineers to develop all of the elements of their control system.

设计选型手册

1 电气火灾监控系统简介 电气火灾监控系统(Alarm and control system for electric fire prevention,简称EFP-ACS)用于在线检测AC220V/380V配电线路的剩余电流(即漏电电流),当被监测的任一回路漏电电流超过漏电报警值时,系统立即发出声光报警信号,显示漏电电流大小,指示漏电方位。安装电气火灾监控系统能有效预防因漏电导致接地电弧短路、过流、过温所引起的电气火灾。 电气火灾监控系统由监控探测器(EFP-CLD)与监控设备(EFP-ACN)组成,如图1所示。探测器采用剩余电流互感器(ZCT)检测配电线路的漏电电流,并把相关信息经总线传送至监控设备;监控探测器也可具有检测温度或相线电流的功能。监控设备安装在值班室,实时接收探测器发送的漏电报警或故障信息,具有声光报警、数字显示、数据储存、查询、打印输出、报警信号输出及控制信号输出等功能。 剩余电流互感器(ZCT)电流互感器(CT) 温度传感器(PT)监控设备…●● ●● 漏电探测器温度探测器电流探测器总线 (n台)(n台)(n台) 图1电气火灾监控系统(EFP-ACS)组成示意图 对于有多个变电室的大型用电单位或群楼组成的大型建筑,可设置多个电气火灾监控子系统,将各子系统的报警信号传送给总值班室的计算机,构成计算机集中管理系统,如图2所示。 计算机 监控设备1 监控设备2 监控设备3

2 DT-200系列电气火灾监控探测器 监控探测器按检测功能可分为三类: ⑴ 剩余电流式监控探测器:由剩余电流互感器和探测器本体组成,用于检测配电线路的漏电电流。 ⑵ 漏电和温度监控探测器:将剩余电流式监控探测器和测温式监控探测器合为一体, 同时检测漏电和温度。 ⑶ 漏电和电流监控探测器:在剩余电流式监控探测器基础上增加电流检测功能,同时检测1路漏电和三根相线电流。 监控探测器可以单独使用,也可以和电气火灾监控设备或报警盒联网构成系统。 2.2 产品一览表 表1 型 号 监测功能 特征、外形及尺寸 DT-200/01 监测1路漏电 ·高160×宽210×厚54(㎜) ·壁挂安装 ·配置1个剩余电流互感器 DT-200/04 DT-200/04W 监测4路漏电 同时监测漏电和温度,任意组合 为4路(部位) ·高160×宽210×厚54(㎜) ·壁挂安装 ·配置4个剩余电流互感器 ·配置剩余电流互感器和温度传感器,合计4个 DT-200/04-M DT-200/04W-M 监测4路漏电 同时监测漏电和温度,任意组合为4路(部位) ·高130×宽102×厚56(㎜) ·导轨安装 ·配置4个剩余电流互感器 ·配置剩余电流互感器和温度传感器, 合计4个

pilz样本选型手册

公司形象 自动化 元件——系统——服务 皮尔磁是一个领先的创新的自动化技术公司。皮尔磁的解决方案为人、机器和环境提供四重安全——技术上的、生态上的、个人的和能效上的安全。 The 4-fold safety

元件 自动化 元件——系统——服务 皮尔磁是一个领先的创新的自动化技术公司。 皮尔磁的解决方案为人、机器和环境提供四重安全——技术上的、生态上的、个人的和能效上的安全。 这些包括创新的产品,如传感器、控制和驱动技术以及面向自动化和安全的完整服务 ?PNOZ 功能安全继电器 ?可配置安全控制系统PNOZmulti 选型指南 ?新一代紧凑型安全继电器 PNOZsigma 选型指南?PNOZmulti Mini 简介?PNOZsigma 简介?PNOZmulti 简介 ?S 系列电子监控继电器 简介? PNOZ 安全继电器 简介 The 4-fold safety

系统 自动化 元件——系统——服务 皮尔磁是一个领先的创新的自动化技术公司。 皮尔磁的解决方案为人、机器和环境提供四重安全——技术上的、生态上的、个人的和能效上的安全。 这些包括创新的产品,如传感器、控制和驱动技术以及面向自动化和安全的完整服务 The 4-fold safety

? 元件 行业应用 自动化 元件——系统——服务 ?控制与信号设备PIT 选型指南 ?2012 新品汇编 ?用于包装机械的现代控制理论?用于压机行业的安全自动化?铁路行业解决方案 ?风电行业解决方案?包装机械解决方案? 压机行业解决方案 The 4-fold safety

导轨式终端电能计量表计及系统选型方案

终端电能计量表计及系统选型手册 一、概述 Acrel-3000系列电能管理系统是紧密把握电力系统用户的需求,遵循电力系统的标准规范而开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷,实现优化运行,有效节约电能,并有高峰与低谷用电记录,从而为用电的合理管理提供了数据依据。--终端电能计量表计及系统选型手册 二、参照标准 GB50052-2009供配电系统设计规范 GB50054-2011低压配电设计规范 GB/T17215.321-2008交流电测量设备特殊要求第21部分:静止式有功电能表(1级和2级) GB/T17215.322-2008交流电测量设备特殊要求第22部分:静止式有功电能表(0.2S级和0.5S级) GB/T17215.301-2007多功能电能表特殊要求 DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》 DL/T698电能信息采集与管理系统 DL/T814-2002配电自动化系统功能规范 DL/T5137-2001《电测量及电能计量装置设计技术规程》 三、系统结构 电能管理系统可对低压设备消耗的电能进行分项计量,该系统由站控管理层、网络通讯层、现场设备层三部分组成。 现场设备层采用安科瑞低压智能计量箱AZX J,内部安装预付费电能表以及卡轨式电能表。通过低压智能计量箱配合电能管理监控系统,利用计算机、后台监控管理软件和网络通讯技术,将采集到的用电设备的能耗数据上传到统一的监测管理平台,实现对用电系统的监控管理,对高能耗用电设备的合理控制,最终使整套用电系统达到节能效果。电能管理系统网拓扑图见下图。--终端电能计量表计及系统选型手册

产品选型手册

产品选型手册●本手册汇编设备保护仪表用传感器、 调理器、通用传感器调理器。 主要涉及汽机保护(TSI)、 水机保护(HSI) 电机保护(ESI) 共几十个品种、数百个型号。 ●新技术、 以及开发工作的进行 使传感器不断升级换代, 数百个型号的产品中总有一款让您满意。 ●解决用户的需要是瑞慈公司的追求, 您可以按我们的手册选型, ●

您也可配瑞慈公司的仪表。 只用一个电话,我们就可免费为您提供配套 仪表资料。 ●由于继续研究和生产的发展, 瑞慈公司保留在没有通知的 情况下修改本手册的权力。 目录 电涡流位移传感器.............................. 错误!未定义书签。 综述 (3) 电涡流传感器工作原理及特性 (5) RC系列电涡流传感器特点 (6) (8) 汽机保护传感器 (9) RC2100系列传感器(大位移、胀差、壳体膨胀) (9) RC2200系列传感器(振动、位移)..................... 错误!未定义书签。 RC2100、2200系列电涡流传感器选型指南 (14) RC2600系列水机保护(HSI)传感器 (28)

RC系列隔离信号调理器 (42) RC9210隔离位移信号调理器 (43) RC9220隔离轴振信号调理器 (46) RC系列速度、加速度传感器 (49) RC6110振动速度传感器 (49) RC6605/50加速度传感器 (53) RC8200磁电式转速传感器 (56) 校准设备 (58) RC21310静态位移校准器 (58) RC21320动态校准仪 (58) 订货一般准则: (60) 质量承诺: (61) 电涡流位移传感器 综述 轴振监测首选电涡流位移传感器 机器振动监测设备伴随着机器的出现而诞生。五十年代后期、六十年代初期的透平机振动监测装置(TSI),通常是用安装在壳体或轴承座上的速度传感器和加速度传感器。随着大机组的出现,透平机轴承座和基础结构的刚度远大于轴承油膜的刚度,轴振动与轴承座振动的比值很大(20:1或更大),从壳体(轴承座)

统信服务器操作系统产品手册

统信服务器操作系统V20 产品手册

目录 目录............................................................ I 一、基本操作 (1) 1.1登录 (1) 1.1.1图形登录 (1) 1.1.2远程登录 (2) 1.2锁屏 (2) 1.3注销(登出) (4) 1.3.1图形登录方式注销 (4) 1.3.2远程登录注销 (5) 1.4系统关机重启 (5) 1.5启动级别(切换) (6) 1.6分辨率配置 (8) 二、系统管理 (11) 2.1首页介绍 (11) 2.1.1标题栏 (12) 2.2账户设置 (12) 2.2.1创建新帐户 (13) 2.2.2更改头像 (13) 2.2.3修改密码 (14) 2.2.4自动登录 (14) 2.2.5无密码登录 (14) 2.2.6设置指纹密码 (15) 2.2.7删除帐户 (15) 2.3云同步 (15) 2.4显示设置 (16) 2.4.1单屏设置 (17) 2.4.2多屏设置 (18) 2.5默认程序设置 (19) 2.5.1设置默认程序 (20) 2.5.2添加默认程序 (20) 2.5.3删除默认程序 (21) 2.6个性化设置 (21) 2.6.1设置窗口主题 (22) 2.6.2更改活动用色 (22)

2.6.3调节透明度 (23) 2.6.4开启窗口特效 (23) 2.6.5设置图标主题 (23) 2.6.6设置光标主题 (23) 2.6.7更改系统字体 (24) 2.7网络设置 (24) 2.7.1有线网络 (24) 2.7.2无线网络 (25) 2.7.3无线热点 (26) 2.7.4移动网络 (26) 2.7.5拨号网络 (26) 2.7.6VPN (27) 2.7.7系统代理 (27) 2.7.8更改默认程序 (27) 2.7.9应用代理 (28) 2.7.10网络详情 (28) 2.8声音设置 (28) 2.8.1扬声器 (29) 2.8.2麦克风 (29) 2.8.3高级设置 (30) 2.8.4系统音效 (30) 2.9蓝牙设置 (30) 2.9.1修改蓝牙名称 (31) 2.9.2连接蓝牙设备 (31) 2.10日期和时间 (32) 2.10.1修改时区 (32) 2.10.2添加时区 (33) 2.10.3删除时区 (33) 2.10.4修改时间和日期 (33) 2.11电源管理 (33) 2.11.1开启节能模式 (34) 2.11.2唤醒时需要密码 (35) 2.11.3设置显示器关闭时间 (35) 2.11.4设置电脑待机时间 (35) 2.11.5设置自动锁屏时间 (35) 2.12鼠标和触控板 (35) 2.12.1通用设置 (36) 2.12.2鼠标设置 (36)

智能电能表和能耗监测系统产品选型手册(完整版)

一、AT28DP-1H单相导轨式智能电能表 1.产品特点 采用微电子技术和SMT表面焊接工艺,采用专用集成计量芯片,能精确计量正负两方向的有功电能,且以同一方向累计,具有防窃电功能; 具有RS485通讯接口,可选择Modbus通讯协议和DLT645通讯协议;该智能电能表也可作为单相多功能电能表使用,具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点。 AT28DP-1H-C内含大容量磁保持继电器,具有控制断送电功能,远程预付费、恶意负载识别功能(电脑和空调正常使用,热得快、电炉等自动禁止使用)等。 2.主要技术参数 2.1 准确度:0.5级; 2.2 标定电流:单相1.5(6)A, 2.5(10)A ,5(20)A, 10(40)A, 15(60)A, 20(80)A; 2.3 标称电压: AC220V; 2.4 功耗:≤1W;显示方式:8位液晶显示; 2.5 工作电压范围:AC160-265V; 2.6 启动电流:互感器接入式0.2%Ib和直接接入式0.4%Ib; 2.7工频对地耐压值: 2kV/1min; 2.8工作温度和湿度范围: -25~55℃, <90%(无凝露); 2.9电压为1.9Un,通电4小时电表不损坏; 2.10带有现场校验电表准确度的无源光电脉冲接口; 2.11产品执行GB/T 17215.321-2008和JJG596-1999 电子式电能表检定规程;

2.12选择单相多功能时,通过“▲”和“▼”按键还可查看电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等电参数(可选功能); 2.13 一次电流80A 及以下直接接入, 80A 以上通过电流互感器接入 ; 2.14 通过电表的一次线截面积≤35mm 2。 3. 外形尺寸 4. 接线图 注意:如遇电流规格为1.5(6)A 需特别说明是互感器接入式或直接接入式。 3200imp/kwh (5(20)A)(20(80)A) (15(60)A)(10(40)A)(1.5(6)A)800imp/kwh 6400imp/kwh 1600imp/kwh A+B- RS-485 通讯接口1600imp/kwh 脉冲校验 P-P+ AP28DP-1H 单相智能电表 负载 L' L AP28DP-1H 单相智能电表单 相2 1N L L N N'L'负载 N L 互感器接入式 单 相 直接接入式AT28DP-1H单相智能电表 通讯脉冲 SET A+B-P+P- 1234 L N L' N'

氨系统选型计算书

氨系统选型计算书 一、冷藏库:(-20℃;进货温度-15℃,每天进货量占总库容的5~10%) 1、机械负荷:1000T一下:80W/T 1000~5000T:60W/T 5000~10000T:50W/T (单层) 45W/T (多层) 10000T以上:40W/T (多层) 2、冷间贮存量:(按6m高计)每平方面积可放1.3~1.5T肉类货物。 3、冷间蒸发面积:顶排:一般按冷间净面积的0.9~1.2倍配。 冷风机:一般按冷间净面积的1.2~1.4倍配。 二、冻结间:(-35℃;进货温度35℃,出货温度-15℃,冻结时间24小时) 1、机械负荷:6000W/T 2、冷间贮存量:(按4.5~5m高计)每平方面积可放150kg肉类货物。 3、冷间蒸发面积:冷风机:一般按冷间净面积的12~14倍配。 搁架:一般按冷间净面积的8~10倍配。(可按1.4 倍比例折算成冷风机面积,不足部分用冷风机 补足) 三、预冷间:(0~4℃;进货温度35℃,出货温度7℃,冷却时间24小时) 1、机械负荷:2300W/T 2、冷间贮存量:[(房间净宽度-1000)/850+1]*(房间净长度-1500)*0.2 (T) 3、冷间蒸发面积:冷风机:一般按冷间净面积的5~7倍配。

四、高温库 1、机械负荷:170~250W/T 2、冷间贮存量:相当于低温库的60%。 3、冷间蒸发面积:冷风机 一般按冷间净面积的1.4~1.6倍配。(一般采用均匀送风道送风) 五、螺杆机制冷量: 20标准螺杆 -30℃/35℃:Q 0=356kw ,Pe=158kw (带经济器) -10℃/35℃:Q 0=769kw ,Pe=190kw -43℃/35℃:Q 0=600kw ,Pe=345kw (一台20配三台20) 六、蒸发式冷凝器:总排热量=k*(制冷量+轴功率);k 值随地区及厂家不 同而不同,估算时可取1.3~1.8。 七、虹吸灌(辅助贮氨器):按厂家杨本推荐选择。 八、中间冷却器:按直径 (20螺杆机的理论输气量:1120m 3/h ) 按蛇管面积 F=0.0032×低压机理论输气量之和 ( 工况为:-43℃/35℃:) 九、高压贮液器:按容积 V ×=o qo Q k (o Q <50KW,k=10.5; o Q <275KW,k=8.75; o Q <500KW,k=7; o Q >500KW,k=4;) (-43℃系统q o =1321;-30℃系统q o =1237;-10℃系统q o =1096;) 十、氨泵:1、流量:V 泵=(9~10.8)o qo Q ν≈(0.013~0.015)o Q (-43℃系统q o =1400,ν=1.44;

六大主流OA系统选型对比指南

1、选型须知 随着信息化建设的推进,很多企事业单位都在企划一些信息化项目,而OA 系统无疑是其中关注和采购的重点,那么如何选好OA系统呢?每个系统都有自己的优缺点,究竟该如何取舍呢?本文就为选型者提供一个实用的参考。 一般来说,OA系统的选型者包括CIO、网管、行政主管这三大角色。其中CIO和网管们会对OA系统进行比较全面的评测,包括技术和功能两大方面,并且会追究一些技术细节,比如技术架构、开放性等。 行政主管,如人事主管、财务主管则更多的关注于理念和功能,包括是否能够解决自己的主要问题,是否方便使用等。而大家普遍关心的问题则是OA系统的价格、维护、服务等。 综合来看,选好OA系统需要关注五大要素,即实用性、易用性、开放性、服务、性价比。为了避免海选的状况,我们挑选了目前市场上主流的五个OA系统,结合这五大要素进行重点评测,希望能够帮助你找到适合自己的OA系统。 2、各系统简介 1)海昌信息 海昌信息是湖北的本土品牌,是一家专业从事办公自动化软件、协同管理软件及电子政务软件研发与销售的高科技企业。长期以来,海昌信息专注于研发面向国内市场的协同办公软件产品,致力于成为国内一流的协同办公软件提供商,公司拥有高素质的管理和技术团队及丰富的行业经验,具备强大的技术实力和不断创新的精神;公司通过了双软认证,建立了严格科学的产品开发和测试流程及先进的技术咨询支持体系,是湖北省软件行业协会及湖北省信息协会会员单位之一。 海昌信息自2000年起专业从事协同办公软件的研发,经过了多年的发展,海昌信息积累了丰富的办公自动化软件的设计开发及实施经验。目前,公司自主研发的基于J2EE架构平台的办公自动化产品已在电力、政府、石油、汽车、钢铁等多个行业数百家企事业单位获得了成功应用,并获用户好评。 海昌信息有着专业的品质以及售前售后服务,在业界具有良好的口碑。性价比突出,且可根据客户要求特色定制,相对于其他软件公司封装打包具有更高的实用性及契合性。 海昌信息OA系统很好的迎合了企业的关键需求:个性化应用的快速搭建、灵活的流程管理、方便的数据整合,以及全面的报表统计,深受一些务实的选型者的欢迎。再加上非常容易上手的使用方式,以及合理的价格,迅速成为OA领域一名新领军者。

大型应用系统硬件选型原则

大型应用系统(以下简称应用系统)硬件平台是支撑应用系统运行的核心基础设施,主要包括高性能服务器、高容量存储设备和其他相关软硬件设备。其中,高性能服务器用于提供快速、可靠的计算,高容量存储设备用于容纳存储相关数据。硬件平台性能的好坏将直接影响到应用系统的运行效果。 由于该类应用系统通常采用数据集中的方式部署,通常在总部机房放置相关硬件设备。应用系统相关数据全部集中在总部,所属企业通过网络使用该系统,有利于总部增强对所属企业的管控力度,及时掌握经营状况。随着公司的发展,该系统将承载日益增大的负载和保存日益增多的数据,必须为该系统搭建性能优良的硬件平台,以保障该系统高效、稳定和安全地运行。 应用系统建设初期,需要将各类原始数据录入系统,类似OLTP系统,此时要求硬件平台有较强的事务处理能力;建设中后期,更多侧重于数据挖掘和分析,类似于OLAP系统,此时要求硬件平台有较快的数据分析能力,而业界建议5年更换新的硬件设备。故应用系统的硬件平台需要兼顾应用系统的深入应用情况,并满足未来3~5年的需求。 1选型原则 由于应用系统的复杂性和特殊性,对于其硬件平台设计需要采用如下的原则:统一规划、高可用性、高扩展性、高安全性、高可维护性和合适性价比。 统一规划:明确应用系统在规划期内的规模,对整个应用系统的模块、用户、流程进行分析,确定总体需求,从而定义出其硬件平台对应的架构和配置。 高可用性:要求硬件平台具有单点失效保护,能够实现故障预警、报警,具有良好的故障应急处理能力。如在出现有限个数的服务器、磁盘、存储设备或交换机故障等情况下,系统可以继续运行,不影响业务处理。 高扩展性:由于应用系统建设是一个长期持续的过程,日后随着公司规模扩大和业务量的增长,用户数可能会超出预期,当硬件平台的处理能力不够时,要求可以在原有架构的基础上实现灵活扩展。硬件平台的扩展性主要分成两类:纵向扩展和横向扩展。纵向扩展是指通过增加硬件设备的CPU、内存、通道和板卡等资源来提高原有设备的处理能力;横向扩展是指通过购买新的设备和原有设备并行工作,通过负载分担来实现处理能力扩展。 高安全性:能够实现良好的信息安全能力,能够应用灵活的安全策略,如对不同用途的服务器进行安全分区以实现不同程度的隔离等。 高可维护性:维护便捷简单,尽量减少宕机时间,特别是减少进行故障修复、系统扩展和变更时的宕机时间,能够提供友好、全面的监控工具。 合适性价比:在满足需求并符合上述原则的前提下,良好的性价比是关键。各家硬件各有所长,关键是需要关注满足应用系统需求的技术,而不是一味追求先进技术,只要能解决主要问题,满足需求和原则,有合适的价格,就可以着重考虑。 2应用系统硬件平台主要构成 应用系统硬件平台分为:服务器、存储和网络。

1769选型手册

CompactLogix 系统选型指南 目录号 1769-L16ER-BB1B、1769-L18ER-BB1B、1769-L18ERM-BB1B、1769-L24ER-QB1B、 1769-L24ER-QBFC1B、1769-L27ERM-QBFC1B、1769-L30ER、1769-L30ER-NSE、1769-L30ERM、1769-L33ER、1769-L33ERM、1769-L36ERM、1768-L43、1768-L43S、1768-L45、1768-L45S

CompactLogix 系统Logix 控制器对比表 特性CompactLogix 1769-L30ER、1769-L30ER-NSE、 1769-L30ERM、1769-L33ER、 1769-L33ERM、1769-L36ERM CompactLogix 1769-L24ER-BB1B、 1769-L24ER-QBFC1B、 1769-L27ERM-QBFC1B CompactLogix 1769-L16ER-BB1B、 1769-L18ER-BB1B、 1769-L18ERM-BB1B CompactLogix 1768-L43、1768-L45 Compact GuardLogix 1768-L43S、1768-L45S 控制器任务:?连续 ?周期性?事件32; 100 个程序/任务 32; 100个程序/任务 32; 100 个程序/任务 ?1768-L43:16; 32个程 序/任务 ?1768-L45:30; 32个程 序/任务 事件任务所有事件触发器所有事件触发器所有事件触发器以及嵌入式输入所有事件触发器 用户内存?1769-L30ER、 1769-L30ER-NSE、 1769-L30ERM:1MB ?1769-L33ER、 1769-L33ERM:2MB ?1769-L36ERM:3MB ?1769-L24ER:750KB ?1769-L27ERM:1MB ?1769-L16ER:384KB ?1769-L18ER、1769-L18ERM: 512KB ?1768-L43:2 MB ?1768-L43S: 2 MB + 0.5MB 安全型 ?1768-L45:3 MB ?1768-L45S: 3 MB + 1MB 安全型 存储卡安全数字安全数字安全数字CompactFlash 内置端口 2 个 EtherNet/IP 1 个 USB 2 个 EtherNet/IP 1个 USB 2 个 EtherNet/IP 1 个 USB 1 个 RS-232 通信选项?双端口 EtherNet/IP ?DeviceNet ?双端口 EtherNet/IP ?DeviceNet ?双端口 EtherNet/IP?EtherNet/IP(标准型和 安全型) ?ControlNet(标准型和 安全型) ?DeviceNet(标准型) 控制器连接256256256250 网络连接?1769-L30ER、 1769-L30ER-NSE、 1769-L30ERM:16EtherNet/IP ;120路 TCP ?1769-L33ER、 1769-L33ERM: 32EtherNet/IP;120路 TCP ?1769-L36ERM: 48EtherNet/IP;120路 TCP ?1769-L24ER:8EtherNet/IP ;120 路 TCP ?1769-L27ERM: 16EtherNet/IP;120 路TCP ?1769-L16ER:4EtherNet/IP ;120路 TCP ?1769-L18ER、 1769-L18ERM: 8EtherNet/IP;120路 TCP 每个模块: ?48 路 ControlNet ?128 路 EtherNet/IP; 64路 TCP 控制器冗余通过 DeviceNet 进行备份通过 DeviceNet 进行备份—通过 DeviceNet 进行备份 集成运动控制功能基于 EtherNet/IP 网络的集成运 动控制 基于 EtherNet/IP 网络的集成运 动控制 基于 EtherNet/IP 网络的集成运 动 控制 SERCOS 接口 编程语言?梯形图 ?结构化文本 ?功能块 ?SFC ?梯形图 ?结构化文本 ?功能块 ?SFC ?梯形图 ?结构化文本 ?功能块 ?SFC ?标准任务:所有语言 ?安全任务:梯形图、 安全应用指令 2

相关文档