骨架隔墙工程检验记录

注:建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

饰面板安装工程检验记录

主控项目

2.2.1饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料面板的燃烧性能等级应符合设计要求。

检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。

2.2.2饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。

检验方法:检查进场验收记录和施工记录。不锈钢紧固件、连接件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不少于5件。现场可使用吸铁石进行检查。

2.2.3 饰面板安装工程预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢

固。碳钢配件需做防锈、防腐处理。焊接点应作防腐处理。

检验方法:手板检查;检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。

一般项目

2.2.4饰面板表面应平整、洁净、拼花正确、纹理清晰能耐色泽一致,无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。

检验方法:观察。

2.2.5饰面板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求、嵌填材料色泽应一致。整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。

检验方法:观察;尺量检查。

2.2.6采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。

检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录。

2.2.7饰面板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。

检验方法:观察。

2.2.8饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表2.2.8的规定。

饰面板安装的允许偏差和检验方法

暗龙骨吊顶工程检验批质量验收记录

注:本表适用于以轻钢龙骨、铝合金龙骨、木龙骨等为骨架,以石膏板、金属板、矿棉板、木板、塑料板或格栅等为饰面材料的暗龙骨吊顶工程的质量验收。

强制性条文

3.2.9 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

6.1.12 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上。

主控项目

3.2.2吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查。

3.2.3饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。

检验方法:观察;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3.2.4暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料的安装必须牢固。

检验方法:观察、手扳检查;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

3.2.5吊杆、龙骨的材质、规格、安装间距及连接方式应符合设计要求。金属吊杆、龙骨应经过表面防腐处理;木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理。

检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

3.2.6石膏板的接缝应按其施工工艺标准进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝错开,并不得在同一根龙骨上接缝。

检验方法:观察。

一般项目

3.2.7饰面材料表面应洁净、色泽一致,不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致。

检验方法:观察、;尺量检查。

3.2.8饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板的交接应吻合、严密。

检验方法:观察。

3.2.9金属吊杆、龙骨的接缝应均匀一致,角缝应吻合,表面应平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨应顺直,无劈裂、变形。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

3.2.10吊顶内填充吸声材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。

检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

3.2.11暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法应符合表6.2.11的规定。

暗龙骨吊顶工程安装的允许偏差和检验方法

饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录

主控项目

4.3.2饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。天然石材在安装前应采用进口石材防护剂进行六面防护,同时石材背面做抗碱背涂处理,防止出现污损、泛碱等现象。

检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

4.3.3饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。

检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。

4.3.4 饰面砖粘贴必须牢固。

检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。

4.3.5满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。

检验方法:观察;用小锤轻击检查。

一般项目

4.3.6饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。

检验方法:观察。

4.3.7阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。

检验方法:观察。

4.3.8墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。

检验方法:观察;尺量检查。

4.3.9饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。

检验方法:观察;尺量检查。

4.3.10有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,清晰美观,坡度应符合设计要求,无积水、无倒反水。

4.3.11饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表4.3.11的规定。

饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法

水性涂料涂饰工程(薄涂料)检验批质量验收记录(GB50210-2001)表10.2-A编号:030801□□□(1)

030801□□□(1)说明

主控项目

10.2.2水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

10.2.3水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。

检验方法:观察。

10.2.4水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。

检验方法:观察;手摸检查。

10.2.5水性涂料涂饰工程的基层处理应符合本规范第10.1.5条的要求。

检验方法:观察;手摸检查;检查施工记录。

一般项目

10.2.6薄涂料的涂饰质量和检验方法应符合表10.2.6的规定。

表10.2.6 薄涂料的涂饰质量和检验方法

10.2.9涂层与其他装修材料和设备衔接处应吻合,界面应清晰。

检验方法:观察。

室内装修工程质量验收标准(版)

室内装修工程质量验收标准(整理版) 每一项装饰工程都是一件艺术品,设计意味着对作品的创意和整体勾画,施工则是变艺术思想为现实的过程。无论何种风格的设计,无论多么精巧的构思,最终都要能通过能工巧匠来具体实现。室内装饰装修的施工工人大部分来自木工之乡—四川和湖北,具有丰富的施工经验和强烈的责任心,但施工工人并不都是能工巧匠,所以室内装饰装修公司制定了详细的工艺标准、质量标准以及施工现场文明施工标准,并把这些标准作为发展基础,业主、公司质检部按照统一标准对水路、电路、厨房卫生间防水、进场材料、木工基层、木工饰面、油漆、厨柜、安装、竣工等十个部分逐步逐项验收,以此来确保工程质量。 (一)室内装饰装修的工艺标准 随着家庭装璜设计的多样化和装璜材料的日益更新,装璜施工方法也随之改变,故在98工艺标准的基础上制定了《室内装饰装修工艺标准》。此标准与《室内装饰装修质量验收标准》、《室内装饰装修施工现场文明施工标准》共同构成室内装饰装修施工标准。室内装饰装修工艺标准(修订版1) 1、适用范围 本公司承接的所有家庭装饰工程施工。 2、定义 本标准采用下列定义 2.1家庭装饰工程施工 是指对居民住宅(包括新建住宅和原有住宅)室内空间及相关环境按设计图纸进行装饰装修的施工,并达到一定的功能要求和艺术效果的过程。 2.2工艺标准 是指在家庭装饰工程施工过程中,为保证安全性、功能性及美观要求,完成某一分项工程所采取的施工方法、用材要求、操作程序的规定。 3、本工艺标准与国家或行业有关规定、标准相悖之处,按国家和行业有关标准执行。 本标准所列为一般做法,如设计有特殊要求,另参照相应标准。如客观条件限制或其它特殊情况可采取其它办法,但必须保证安全性、功能性。 4、工艺标准 4.1 木工 4.1.1 地板木龙骨基层采用干燥落叶松或本松,上侧单面刨光,木龙骨毛料规格不得小于2.5cm*3cm。龙骨间距视地板规格定,但不得大于300mm。 4.1.2 地板木龙骨固定采用木针、钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,钉子不小于3.5寸。 4.1.3 清水漆踢脚线采用9mm多层板(9厘板)满铺作基层,贴饰面板后用实木线收边。踢脚线高度按设计施工。 4.1.4 踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,木楔采用电锤打眼,钻头为10-12mm,间距不大于400mm,并成之字形排列。木龙骨隔墙上踢脚线基层须固定在木龙骨上。 4.1.5 混水踢脚线可采用12厚中密度板或9厘板加普通三夹板,与墙面固定方法同 5.1.4。 4.1.6 现场制作的清水漆工艺平板门扇基层采用双层18厚木工板框或松木板框,内置木工板块或木方,外贴饰面板压制而成,板框宽度不小于8cm,压门时间不小于48小时。双层板

室内装饰装修工程竣工验收单

室内装饰装修工程竣工验收单

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2017室内装饰装修工程竣工验收单 验收:号工程名称 施工单位南充市装饰工程有限公司开工时间 竣工时间验收日期 工程内容 或(承包内容)工作内容:室内装饰设计与施工承包方式:全包(包工包料) 验收标准中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文。 施工方意见 年月日监理方意见 年月日业主方意见 年月日

附表2 装修工程验收标准 本装修工程验收标准根据中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文等有关规定制定。本标准共分十二部分: 一.电改造工程验收标准 1、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。 2、所有房间灯具使用正常。 3、所有房间电源及空调插座使用正常。 4、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 5、提供本次装修线路改造的竣工图,标明导线规格及线路走向。 6、所有安装的电器设备(如排气扇、感应设备等)使用正常。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 7、检查各设备接地装置是否严格按要求进行接地。 二.水改造工程验收标准 1、所有龙头使用方便、滤网清洁干净。 2、排水件安装牢固平稳、无损伤、使用方便、排水通畅。 3、水池及水管应打压测试,无泄漏现象。 三.室外墙砖(石材)工程验收标准 1、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 2、墙砖(石材)粘贴时,平整度用2M靠尺检查;平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤2㎜,平直度≤3㎜,接缝高低差≤1㎜。

住宅装饰装修验收单

工程质量验收单 住宅装饰装修验收标准 1 范围 本标准规定了住宅户内装饰装修(以下简称装修)中的给排水管道、电气、抹灰、镶贴、木制品、门窗、吊顶、花饰、涂装、裱糊、卫浴设备等项工程与室内空气质量的验收要求、验收方法和质量判定。 本标准适用于全装修住宅及新建住宅、住宅二次装修的验收。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款,通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB6566建筑材料放射性核素限量 GB/T8478铝合金门 GB/T8479铝合金窗 GB18582室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB50327-2001住宅装饰装修工程施工规范 JG142-2002建筑用电子水平尺 3 基本规定 装修应遵循安全、适用、美观的基本原则,在设计与施工中有关各方应避守国家法律法规和有关规定,执行国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 装修设计施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得改变建筑物的承重结构,不得破坏建筑物外立面。不得改变原有建筑共用管线及设施和影响周围环境。

选用的装饰材料及装饰部品件的质量除应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求外,还必须符合GB6566、GBl8580~18588室内装饰装修材料的系列标准,供货商应提供产品质保书或检验报告,材料进场后应进行验收,合格后方可进行施工。如供需双方有争议时,可由市级法定建材质检机构进行仆裁检验。 厨房装修时严禁擅自移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道直管中间不得有接头。 对安装、使用有特殊规定的材料制品及装饰部品件和设备,施工应按其产品说明的规定进行。 装修工程竣工后必须对室内空气质量进行检测,符合要求后方可交付使用。 供需双方在装修前应签订施工合同。合同中应包括设计要求、材料选型和等级、施工质量、保修事宜等内容。 装饰材料及器具宜采用节能型、阻燃型和环保型产品,严禁使用国家明令禁止和淘汰的产品。装修工程主要部件优先选择工厂化生产的产品。 4 绘排水管道 基本要求 4.1.1施工后管道应畅通无渗漏。新增给水管道必须按表1要求进行加压试验检查,如采用嵌装或暗敷时,必须检查合格后方可进入下道工序施工。 排水管道应在施工前对原有管道作检查,确认畅通后,进行临时封堵,避免杂物进入管道。 管道采用螺纹连接时,其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管卡安装必须牢固,管材与管件或阀门之间不得有松动。 安装的各种阀门位置应符合设训要求,并便于使用及维修。 金属热水管必须作绝热处理。 验收要求和方法 管道排列应符合设计要求,管道安装应按表1的规定进行。 表1 管道验收要求及方法 序号项目要求验收项目 分类量具测量方法 1 新增的给水无渗漏试压泵试验压力,金属及其复合管恒压 A

家庭室内装修验收标准

石家庄弘驰建筑装饰设计有限公司 住宅装饰装修验收标准 1、范围 本标准规定了住宅装饰装修的基本原则,给排水管道、电气、抹灰、镶贴、木制品、门窗、吊顶、花饰、裱糊、涂装、卫浴设备等各项工程的验收要求,验收方法及验收质量判定。本标准适用于已交付使用的新建住宅和使用中住宅二次装饰装修的验收,也适用与供需双方签定装饰装修合同中的质量依据。 2、基本原则 2.1住宅装饰装修(以下简称装饰)应遵守法律、法规和有关规定,并应遵循安全、美丽的原则,在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 2.2装饰设计施工必须确保建筑物原有安全性、整体性,不得任意改变建筑物的承重结构,不得破坏建筑物外立面,若需开安装孔洞,在设备安装后应按原有外墙装饰效果修整。 2.3装饰应在业主的分户门以内住户面积范围进行,不得占用公用空间,不得因装饰影响比邻房屋的安全及使用环境。 2.4装饰不得随意改变排水立管、给水管道、地漏、便器的位置,不得随意增设卫浴设施。 2.5厨房装饰严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊顶的燃气管道不得有接头,如确需移动表具,应由业主向燃气主要部门提出申请,经同意后方能

施工。 2.6对安装、使用有特殊规定的材料制品和设备施工应按其产品说明书的规定进行。2.7供需双方在住宅装饰前应签订施工合同,合同中应该包括设计要求、材料类型等级、施工质量、期限和保修期等内容。在选材时应优先用节能型,阻燃型和环保型装饰材料及用具。 3、给排水管道 3.1基本要求 3.1.1给排水管材、管件的质量必须符合标准要求、排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、管件。 3.1.2施工前需检查原有管道是否畅通,然后在进行施工,施工后在检查管道是否畅通,隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序。 3.1.3排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。 3.1.4管外径在25㎜以下的给水管的安装,管道在转角、水表,水龙头或角阀及管道终端的100㎜处应设管卡,管卡必须安装牢固。管道采用螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件不得有松动。 3.1.5安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。 3.1.6所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。 3.1.7各种管道不得改变管道原有的性质。 3.2验收要求及方法 3.2.1管道排列符合设计要求,管道安装应固定牢固,无松动,龙头,阀门安装平整,开启灵活,出水畅通,水表运转正常。采用目测和手感的方法验收。

房屋装饰装修施工合同范本

房屋装饰装修施工合同范本 发包方:xx建筑装饰工程有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方(yifang)) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的前提下就 装修工程施工事项达成以下协议,以资共同遵守. 一、工程概况 1.1工程名称:. 1.2工程地点:. 1.3施工面积:. 二、工程承包范围及工作内容 2.1工程承包范围:. 2.1.1(省略). 2.2工程管理 2.2.1施工时,乙方(yifang)应确保工地附近现存的一切市政配套设施维持正常状况、消防通道畅通等;如因工程引起上述设施的破坏,乙方应立即予以修复并通知甲方.乙方应保证工地附近居民生活不受施工影响. 2.2.2施工时,乙方应满足工程所在地文明施工及环境保护等相关要求,确保工地及周围区域安全、卫生、整洁.乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土(及其他垃圾)装运等工作. 2.2.3乙方已经部分施工完毕的工程,需要采取相应的保护措施(如:地面铺贴后应覆盖保护膜).

2.2.4乙方应根据甲方及监理的要求及时修补缺陷,或根据施工图纸的进行工程变更. 2.2.5乙方承包工程整体竣工后,应提供相关资料书面通知甲方验收. 2.3材料及设备采购 2.3.1工程所需材料,除本合同附件《材料设备配置表》中特别注明外,由乙方负责采购提供.乙方采购的主材,应根据甲方书面要求提供样品封存. 2.3.2(省略). 2.3.3乙方进场的原材料、半成品等,必须提供原材料清单及相关质量合格证明.上述原材料、半成品,应经甲方验收合格后方可使用;否则,甲方可以中止付款并不承担违约责任,工程工期不予顺延. 三、工程期限 3.1本工程开工日期为,竣工日期为. 3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的,期限予以相应顺延;工程因乙方原因延期的,期限不得顺延. 3.3(省略). 3.4实际竣工日期以甲方、乙方、设计方、监理方四方共同进行竣工验收后签认的竣工日期为准. 四、质量与验收 4.1工程质量要求:优良、合格. 4.2乙方应确保本工程质量达到国家和地方现行的建筑、安装工程施工及木结构验收规范、施工操作规范和质量验收标准,并保证一次性验收通过.验收标准如下: 1、《建筑电气工程施工质量验收规范》 2、《通风与空调工程施工验收质量验收规范》

室内装饰工程验收方案

室内装饰工程验收方案 室内装饰工程验收方案提要:签发《竣工验收证明书》并办理工程移交。在建设单位验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,既应向施工单位签发《竣工验收证明书 源自管理资料 室内装饰工程验收方案 第一节、工程的竣工与交工 一.工程的竣工 装饰工程项目的竣工是指装饰工程项目按照要求和甲、乙双方签定的合同所规定的装饰施工内容全部完成,经验收鉴定合格,达到交付使用的条件。 竣工日期:由业主或监理单位核实为合格工种的签字日期。 二.工程的交工 装饰工程交工是指竣工办理手续,交付业主使用。 交工日期:指竣工工程办理手续,交付业主使用的签字日期。 三.交工验收的准备工作 1.完成收尾工作; 2.收集整理竣工验收资料; 3.交工工程的预验收。 四.装饰工程的收尾工作 装饰工程接近交工阶段,不可避免会存在一些零散、分散、量小、面广的未完成项目,这些项目的总和与竣工准备工作、善后工作共称

为收尾工作。 收尾工作主要有: 1.组织有关人员逐步、逐段、逐部位、逐房间进行查项,检查施工中有无丢项、漏项。一旦发现丢项、漏项,必须立即派专人定期解决,并在事后按期进行检查; 2.保护成品和进行封闭。对已经全部完成的部位或查项后修补完成的部位,要立即组织清理,保护好成品,依可能需要,按房间或层段锁门封闭,严禁无关人员进入,防止损坏成品或丢失零件,每一个房间的装修和设备安装一旦完毕,就要立即加以封闭,甚至派专人按层段加以看管; 3.有计划地拆除施工现场的各种临时设施和暂设工程,拆除各种临时管线,清扫施工现场,组织清运垃圾和杂物; 4.有步骤地组织材料、工具以及各种物质的回收、退库或向其他施工现场转移和进行处理工作; 5.修补工作。装饰工程在频繁交叉施工的过程中,必然会造成一些成品损坏或污染;在不同过程施工中,它们各自工作的”结合部”也会出现一些不完善的缝隙。在工程收尾时,必须进行修补; 6.清理工作。装饰工程目的之一,就是给业主以美的感观,清洁、整齐就是美感的要素,因此清理工作也是装饰工程项目收尾工作重要内容之一。 五.收尾工作的组织 收尾工程量小、面广,易被忽视,结果交工日期一再拖延。为了

室内装修工程竣工验收标准

室内装修工程竣工验收标准 竣工验收原则; 1.完成合同约定各项内容,符合设计及变更文件。 2.有完整的竣工资料包括; (1)设计文件。 (2)施工及技术管理资料。 (3)进场材料,结构配件,设备检验资料。 (4)隐憋工程检验验收资料。 (5)分部分项工程检验验收资料。 (6)水.电改造管.线图。 3.工程质量达到相关竣工验收标准; 国家标准:GB50210一2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 GB50325一2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 4.工程质量观感评价合格: (1)不影响使用功能。 (2)无明显观感缺陷。 (3)无安全隐患。 (4)主要项目无严重超标。 (5)存在次要性缺陷可于保修中克服。 (6)室内客气质量污染(主要是甲醛)无严重超标,竣工验收观感评估标准。 一.砌墙工程; 1.砌体工程所用的材料应有产品合格证书,产品性能检测报告,块材,水泥,钢筋,外加剂等尚有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸。 3.允许偏差的放线尺寸(表格)。 长度L.宽度B(m) 允许偏差(mm) 长度L.宽度B(m)允许偏差(mm) L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30L(或B)≤60 ±10 L(或B)>90 ±20 4.墙高度超过4M要浇圈梁,钢筋配筋为上下4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为 Ф6@20cm。 5.砌墙长度超过6M要浇框架柱子钢筋为4条Φ12Ⅱ级螺纹钢筋,箍筋为Ф6@20cm。 6.砌墙老墙与新建墙要用Ⅰ级钢筋Ф6或Ф8大的拉结筋,钢筋长度要10d,用水泥砼混凝土标号;C25。 7.砌墙工程检验批验收时,项目应全部符合本规范的规定;一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规范的规定,或偏差值在允许偏差范围以上内可以通过。 二.清水砌墙勾缝工程 (1)

室内装修质量验收表

骨架隔墙工程检验记录 日期:

注:建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

饰面板安装工程检验记录

主控项目 2.2.1饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料

面板的燃烧性能等级应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 2.2.2饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合设计要求。 检验方法:检查进场验收记录和施工记录。不锈钢紧固件、连接件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不少于5件。现场可使用吸铁石进行检查。2.2.3 饰面板安装工程预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。碳钢配件需做防锈、防腐处理。焊接点应作防腐处理。 检验方法:手板检查;检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。 一般项目 2.2.4饰面板表面应平整、洁净、拼花正确、纹理清晰能耐色泽一致,无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染。 检验方法:观察。 2.2.5饰面板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要求、嵌填材料色泽应一致。整板部位安排适宜,阴阳角处的板压向正确。 检验方法:观察;尺量检查。 2.2.6采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实。 检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录。 2.2.7饰面板上的孔洞应套割吻合,边缘应整齐。 检验方法:观察。 2.2.8饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表2.2.8的规定。

(房地产管理)无锡住宅装饰装修验收规定

无锡住宅装饰装修验收规定 第一章总则 第1.0.1条本规定适用于已交付使用的新建住宅装饰装修和已使用住宅二次装饰装修的验收,也可作为供需双方签定装饰装修合同的质量依据。 第1.0.2条本规定给出了住宅装饰装修的基本原则、给排水管道、电气、抹灰、镶贴、隔断、木制品、门窗、吊顶、花饰、涂装、裱糊、卫浴设备、软包及地毯等各项工程的验收要求、验收方法和验收质量规定。 第1.0.3条住宅装饰装修(以下简称装饰)应遵守法律、法规和有关规定,应遵循安全、美观的基本原则,在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、抗震、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。 第1.0.4条装饰设计施工必须确保建筑物安全性、整体性,严禁改变建筑物的承重结构,内隔墙必须采用轻质材料,并在住宅设计允许荷载范围内。不得破坏建筑物的外立面,若需开安装孔洞,在设备安装后应按原有外墙装饰效果修整。 第1.0.5条装饰应在业主分户门以内的住户面积范围进行,不得占用公用空间,不得因装饰影响毗邻房屋的安全及使用环境。 第1.0.6条采购的装饰材料选材应符合该产品的有关质量标准,施工前必须对材料进行验收,合格后方可施工。 第1.0.7条装饰不得随意改变排水立管、给水管道、地漏、便器的位置,不得随意增设卫浴设施。 第1.0.8条厨房装饰时严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。如确需移动表具应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方能施工。 第1.0.9条对安装、使用有特殊规定的材料制品和设备施工应按其产品说明书的规定进行。 第1.0.10条供需双方在住宅装饰前应签订施工合同,合同中应包括设计要求,材料选型和等级、施工质量、工期和保修等内容。 第二章给排水管道 第一节基本要求 第2.1.1条给排水管材、管件的质量必须符合标准、排水管应采用硬质、聚氯乙烯排水管材。 第2.1.2条施工前应检查原有管道是否畅通,然后再进行施工,施工后检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查。新装的给水管道必须通水试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。 第2.1.3条施工前应对原有排水管道进行临时封口,避免杂物进入原有管道。 第2.1.4条安装的各种阀门位置应符合要求,便于使用和维护。 第2.1.5条所有接头、阀们与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求,便于使用和维修, 第2.1.6条各种管道不得改变管道的原有性质。 第二节验收要求和方法 第2.2.1条管道施工完成后,应向业主提供管道竣工图,标出管道各接头位置,需隐蔽的管道必须在验收合格后方可进行隐蔽作业。

室内装饰工程施工及验收标准

室内装饰工程施工及验收标准 一、材料验收 验收要点:看外观、闻味道、验质量 二、防水工程 验收要点:防水工程结束后,必须进行24小时的蓄水实验。 1,涂膜表面平整,不起泡、不流淌,与管件、洁具地角、地漏、排水口接缝严密,上返不少于30mm,过度圆滑,不得有渗漏现象; 2,涂膜防水层涂刷应均匀平整,厚度不少于1.5mm; 3,防水层应从地面延伸到墙面,高于地面不低于300mm,淋浴处墙面防水层高度不得低于1800mm;4、地面不平整需作保护层时水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。 防水验收流程 1、刮刷平整,不留空白,总使用量达到设计要求 2、层与层间粘结密实,层间接茬呈阶梯行 3、涂层无起泡,无返砂,无裂痕 4、防水做24小时蔽水试验 5、楼下无滴漏、渗水情况 三、电工工程 验收要求:材料达标,安全可靠,外观洁净,灵活有效 1、墙、顶、地面剔槽,埋PVC硬质阻燃管及配件,内穿国标2.5mm2塑铜线,分色布线,空调等大功率电器线路应采用4mm2以上塑铜线; 2、直径20阻燃管内穿线不超过4根,弱电(电话、电视)单独穿管,水平间距不应小于500mm,特殊情况时可考虑屏蔽后并行; 3、安闲铺设必须配阻燃管,严禁将导线直接埋入抹灰层内,导线在管内不得有接头和扭结,如需分线,必须用分线盒。暗埋时需留检查口。吊顶内可直接用双层塑胶护套线; 4、剔槽埋管后,需经甲方签字验收后,方可使用水泥砂浆或石膏填平; 5、安装电源插座时,面向插座应符合“左零右相,保护地线在上”的要求,有接地孔插座的接地线单独铺设,不得与工作零线混用; 6、厕浴间应安装防水插座,开关应安装在门外开启侧的墙体上; 7、灯具、开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面、无缝隙,表面洁净; 8、电气工程安装完工后,应进行24小时满负荷运行实验,检验合格后才能验收使用; 9、工程竣工时应向用户提供电路竣工图,表明导线规格和暗线管走向; 电工验收流程 1、确认电线是否为本公司配备 2、观察走线是否横平竖直 3、观察开关、插座接头是否牢固、 4、向工程监理员询问,线径匹配,零地相三线位置是否合理 5、观察开关、插座安装是否平正,高低是否一致 6、检验开关是否灵活有效 四、水工工程 验收要点:安装牢固,横平竖直、开关灵活、不滴不漏

装修验收表格

北辰星座20幢1-301室内装饰装修工程竣工验收单 验收:号

附表2 装修工程验收标准 本装修工程验收标准根据中华人民共和国《室内装饰设计规范》《室内装饰装修工程施工规范》《建筑装饰装修工程质量验收规范》及国家相关强制性条文等有关规定制定。本标准共分十二部分: 一.电改造工程验收标准 1、同一房间同一类型的开关、插座高度一致,相邻面板间的间距一致,安装牢固、盖板端正、位置合理、表面清洁。 2、所有房间灯具使用正常。 3、所有房间电源及空调插座使用正常。 4、所有房间电话、音响、电视、网络线可正常使用。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 5、提供本次装修线路改造的竣工图,标明导线规格及线路走向。

6、所有安装的电器设备(如排气扇、感应设备等)使用正常。 (此部分视实际施工步骤分阶段实施验收) 7、检查各设备接地装置是否严格按要求进行接地。 二.水改造工程验收标准 1、所有龙头使用方便、滤网清洁干净。 2、排水件安装牢固平稳、无损伤、使用方便、排水通畅。 3、水池及水管应打压测试,无泄漏现象。 三.室外墙砖(石材)工程验收标准 1、表面洁净,不得有划痕,色泽均匀,图案清晰,接缝均匀,板块无裂纹、缺棱掉角等现象; 2、墙砖(石材)粘贴时,平整度用2M靠尺检查;平整度≤2㎜,相邻间缝隙宽度≤2㎜,平直度≤3㎜,接缝高低差≤1㎜。 3、墙砖(石材)粘贴时必须牢固,无歪斜。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%。 4、墙砖(石材)粘贴阴阳角必须用角尺检查成90度,砖粘贴阳角必须45°碰角,碰角严密,缝隙贯通。 5、墙砖(石材)切开关插座位置时,位置必须准确,保证开关面板装好后缝隙严缝。 6、墙砖(石材)的管道出口位掏孔处理,掏孔处应严密。 7、墙砖(石材)镶贴时,与门洞的交口应平整,缝隙顺直均匀。

家装竣工验收单

工程竣工验收单 合同编号:验收时间:年月日业主姓名(甲方):工程地址: 施工单位(乙方): 简要说明:(由业主根据需要填写,不对分项逐一验收时,可不填)填先:一般\良好\优秀 序号主要工程项目验收意见简要说明 1 水电改造安装 2 瓦工铺贴工艺 3 木工制作工艺 4 油漆饰面工艺 5 设计效果服务 6 工程管理规范 业主竣工验收意见: A、竣工日期: (标准:按期竣工、提前或延期竣工天) B、验收意见:(标准:一般、良好、优秀) 业主签名: 施工单位意见:(盖章) 委托代理人:时间: 备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后遗留问题协议作为入住后解决遗留问题的依据。 注:工程验收单是对工程进行质量审定的唯一书面材料。

本工程自验收合格双方签字之日起,开始计算房屋装修工程保修期(详见家装工程保修单)。 室内装饰工程决算单 工程地址: 序号名称金额(元)备注 1 原工程合同造价 2 工程变更增值 3 工程变更减值 4 其它金额(退\补) 5 甲方已付金额 6 甲方决算应付金额 甲方代表(签字):年月日 乙方代表(签字):年月日 印章

家装工程保修 在工程完工之后,按工程保修规定要填写一份保修卡,在保修期内,客户凭此保修卡要求维修,当用户在使用过程中发生装修问题,同装饰公司联系,或直接与施工负责人或工程监理联系,说明发生的问题,装饰公司会及时派人前去维修,但是由于不可抗力、自然原因,客户自身使用不当而造成的问题,不在维修责任之内,但可以双方商讨解决。 工程保修规定 1、家装工程自验收合格由发包方(以下简称甲方)和承包方(以下简称乙方)双方签字之日起保修期为一年。 2、家装工程验收合格后由乙方填写工程保修单,经甲、乙双方签字确认后生效执行。 3、保修期内由于乙方责任造成的工程质量问题,乙方无条件按原貌进行维修。 4、保修期内如属甲方责任造成装饰面损坏,影响正常使用,需要乙方进行维修,乙方 只能按实收取工料费,不再收取其他费用。 5、保修期内维修要及时自甲方提出申请维修之日起,10日内乙方应组织维修,不能 无故拖延。 保修期内出现质量问题应如何解决? 在保修期内出现质量问题,用户可直接找到原施工队所在公司的负责人,如证实属于施工质量问题后,装饰公司必须无条件地为用户换工换料,不可拖欠。如果装饰公司拒绝为用户保修,这时用户可以直接向家装市场的质检部投诉,由市场管理部门出面勒令装饰公司为用户无条件保修或直接由市场为用户保修。 保修期内 装修房屋的修复责任 任何装修工程在使用过程中,都可能发生一些质量缺陷,主要有两种情况。一种是在施工中,由于操作不规范致使使用中出现故障、损坏及缺陷,出现这种情况,应由施工单位无偿进行返修,另一种情况是家庭在使用中由于不慎造成损坏,在保修期内,也应该由原来的施工单位负责修补,但家庭业主应该酌情给予经济补偿,一般应补偿材料费、人工费用。保修期内装修房屋的修复责任。

《室内装饰装修工程施工质量验收规范》试题

《装饰装修工程施工质量验收规范》摸底考试试卷 部门:姓名: 一、填空题(60分,每空0.5分) 1、应相对集中放置在安全区域并应有,施工现场不得大量积存。 2、施工现场动用等明火作业时,必须清除周围及焊渣滴落区的,并加设防火保护设施,设安全员监督。 3、暗敷管线施工,墙面开槽宽度宜为管外径的倍,开槽保持横平竖直,深度应大于管外径 mm,开槽内不应有凸起坚硬物。 4、排水管道坡度要求,50mm管径标准坡度为25‰、最低坡度为‰;110mm管径标准坡度为12‰、最低坡度为‰。 5、水路管道打压试验,升压时间不得低于分钟,打压介质采用自来水,升压至工作压力1.5倍,但不低于 Mpa,稳压30分钟。金属及复合管压力降不得高于 Mpa,塑料管压力降不得高于 Mpa为合格。 7、电路施工中,电线与暖气、水、燃气管线之间的平行距离不应小于 mm,交叉距离不应小于 mm。当管线长度超过 m或线路中超过两个直角弯时,应增设。 8、电路线盒内导线应留有余量,长度宜为 mm,灯线预留宜为mm。配电箱预留导线宜为配电箱体周长的。 9、电路线与线连接时缠绕不低于圈,并且应挂锡。接头冷却后先使用包好,在使用保护。 10、接灯线时,线进开关,线进灯头;接插座时,面对插座方向(三孔插座)侧为相线、侧为零线、上为接地。 11、涂刷防水施工环境温度应符合防水材料的技术要求,一般宜在°C以上。防水涂刷遍、方向,两边间隔时间按照

产品厂家规定时间涂膜,涂刷应均匀一致,不得漏刷。 12、卷材防水基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷;阴阳角、管根部、地漏、套管等部位应先做附加层;卷材接茬应顺方向搭接,搭接宽度不小于 mm。 13、墙体抹灰应分层进行,每遍厚度宜为~ mm,抹石灰浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为~ mm。抹灰层的平均总厚度应符合设计要求,当抹灰总厚度超出 mm时,应采取加强措施。 14、砌体验收垂直度允许偏差 mm、表面平整度允许偏差 mm、水平灰缝平直度 mm;抹灰验收立面垂直度允许偏差 mm、表面平整度允许偏差 mm、阴阳角方正度允许偏差 mm,且不得有空鼓。15、墙砖工艺要求铺贴前应进行放线定位和预排,非整砖应排放在次要部位或阴角处,每面墙不宜有两列非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的或 mm。 16、墙砖施工结合砂浆比例应采用~水泥砂浆,砂浆厚度宜为~ mm。 17、地面找平厚度不宜超过 mm,如超过此厚度时宜回填轻质建筑材料,保护层宜为 mm厚,比例为的水泥砂浆。 18、地砖采用干作业法时,结合砂浆宜采用比例为的干硬性水泥砂浆,铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为的素水泥浆。 19、墙砖铺贴验收宜在 h后进行,表面平整度允许偏差 mm、整体垂直度允许偏差 mm、接缝直线度允许偏差 mm、接缝高低允许偏差 mm、阴阳角方正允许偏差 mm。 20、地砖铺贴验收宜在 h后进行,表面平整度允许偏差 mm、接缝直线度允许偏差 mm、接缝高低允许偏差 mm。 21、当吊顶高度在 mm以上时,应使用主龙骨,设计无要求时,主龙骨吊点间距不大于1200mm,如采用副龙骨,吊点间距不大于 mm。边棚宽度超过 mm时,需加设吊杆,吊杆长度大于 mm时,应设

房屋装饰装修竣工验收表.doc

验收日期:年月日编号:

品味人生 1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。 2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。因为时间的钟摆一刻也不曾停顿过,所以生命便赋予我们将在汹涌的大潮之中不停地颠簸。 3、真正痛苦的人,却在笑脸的背后,流着别人无法知道的眼泪,生活中我们笑得比谁都开心,可是当所有的人潮散去的时候,我们比谁都落寂。 4、温暖是飘飘洒洒的春雨;温暖是写在脸上的笑影;温暖是义无反顾的响应;温暖是一丝不苟的配合。 5、幸福,是一种人生的感悟,一种个人的体验。也许,幸福是你风尘仆仆走进家门时亲切的笑脸;也许,幸福是你卧病床上百无聊赖时温馨的问候;也许,幸福是你屡遭挫折心灰意冷时劝慰的话语;也许,幸福是你历经艰辛获得成功时赞赏的掌声。关键的是,你要有一副热爱生活的心肠,要有一个积极奋进的目标,要有一种矢志不渝的追求。这样,你才能感受到幸福。 6、母爱是迷惘时苦口婆心的规劝;母爱是远行时一声殷切的叮咛;母爱是孤苦无助时慈祥的微笑。 7、淡淡素笺,浓浓墨韵,典雅的文字,浸染尘世情怀;悠悠岁月,袅袅茶香,别致的杯盏,盛满诗样芳华;云淡风轻,捧茗品文,灵动的音符,吟唱温馨暖语;春花秋月,红尘阡陌,放飞的思绪,漫过四季如歌。读一段美文,品一盏香茗,听一曲琴音,拾一抹心情。 8、尘缘飞花,人去楼空,梦里花落为谁痛?顾眸流盼,几许痴缠。把自己揉入了轮回里,忆起,在曾相逢的梦里;别离,在泪眼迷朦的花落间;心碎,在指尖的苍白中;淡落,在亘古的残梦中。在夜莺凄凉的叹息里,让片片细腻的柔情,哽咽失语在暗夜的诗句里。 9、用不朽的“人”字支撑起来的美好风景,既有“虽体解吾犹未变兮”的执着吟哦,也有“我辈岂是蓬蒿人”的跌宕胸怀;既有“我以我血荐轩辕”的崇高追求,也有“敢教日月换新天”的豪放气魄。33 我是一只蜜蜂,在祖国的花园里,飞来飞去,不知疲倦地为祖国酿制甘甜的蜂蜜;我是一只紫燕,在祖国的蓝天上,穿越千家万户,向祖国向人民报告春的信息;我是一滴雨点,在祖国的原野上,从天而降,滋润干渴的禾苗;我是一株青松,在祖国的边疆,傲然屹立,显示出庄严的身姿。 10、母爱是一滴甘露,亲吻干涸的泥土,它用细雨的温情,用钻石的坚毅,期待着闪着碎光的泥土的肥沃;母爱不是人生中的一个凝固点,而是一条流动的河,这条河造就了我们生命中美丽的情感之景。 11、青春是盛开的鲜花,用它艳丽的花瓣铺就人生的道路;青春是美妙的乐章,用它跳跃的音符谱写人生的旋律;青春是翱翔的雄鹰,用它矫健的翅膀搏击广阔的天宇;青春是奔腾的河流,用它倒海的气势冲垮陈旧的桎梏。 12、失败,是把有价值的东西毁灭给人看;成功,是把有价值的东西包装给人看。成功的秘诀是不怕失败和不忘失败。成功者都是从失败的炼狱中走出来的。

室内装修验收标准汇总

家装工程验收规范 1、管道安装有哪些规定? (1)管道工程应根据住户要求安装,完工后应试压、检验合格,方可进行其他装饰工程。(2)选用的管道、管件质量应符合现行国家标准的规定。 (3)管道的安装,必须横平竖直。排水管道必须畅通。 (4)安装的各种阀门位置应正确,便于使用和维修。 (5)经通水试压所有接头,阀门与管道连接处不得有渗水、漏水现象。 (6)镀锌管道端头接口螺纹必须有八牙以上,进管必须有五牙以上,不得有爆牙,生料带必须5圈以上,方可接管绞紧,绞紧后,不得朝相反 方向回铰。安装完毕后,应用清漆涂刷接口并应及时用勾钉固定。管道与管件或阀门之间不得有松动。 (7)塑料(PVC)管道、管件,应严格按产品说明书规定安装。 (8)热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。 (9)洗面器的冷热水接头应安装在洗面器下方,龙头连接应冷水在右,热水在左。 (10)浴缸排水口应对准落水管口,并做好密封,严禁使用塑料软管连接。淋浴龙头应安装在下水口的同一边,冷水在右、热水在左,龙头 位置端正,碗形护罩紧贴墙面。 2、管道工程验收有哪些要求? (l)管道、管件质量应符合现行国家标准。 (2)阀门安装应端正,开关应灵活。 (3)经通水试压,所有管道。阀门、接头应无渗水、漏水现象。 3、家庭装修冬季施工该注意哪些问题?家庭装修冬季能否施工?施工中应该注意什么? 北京地区四季分明,但冬季一般不是严冬,严冬是指气温在O摄氏度以下有冰冻的气候,有些工种在此气温下施工,确实会影响施工质量。 如:①在进行砌墙、贴墙地砖、铺大理石等温作业时,由于冰冻,水泥就没有凝固力,等化冻自然干燥后,所贴的墙、地砖等会脱壳或自 然剥离。 ②在打制木制品时,如用白胶粘合,则应注意白胶的性能,由于冰冻,很可能会影响粘结力度。 ③在做油漆时,由于气温太低,固化时间长,但不影响施工,如遇连续下雨,那么最好避免油漆施工。 ④在贴墙纸或刷墙面涂料时,由于冰冻,墙纸胶和涂料均会出现冻状,此时千万不能用开水掺和加温或用其他方式加温,开水掺和会 稀释胶水,使胶水粘度明显下降;用掺水加温,虽然胶水可以涂抹开来,但上墙后会立即冻住,造成涂抹不均,缺少粘性,大大影 响质量。冬季施工还得注意安全,施工人员千万不能用电、煤气来取暖,这样会有生命危险,也不要为了赶进度,在房间里用煤气 取暖器或小太阳灯来提高室内温度,这种做法属于不文明施工,不但影响施工质量,而且非常危险。严冬施工,由于时间紧,应该 合理抓紧与水无关的施工工种,如吊顶、铺木地板、制作门窗、木护墙以及铺设电线等。4、电气安装有哪些验收要求? (l)电气装置安装施工及验收,应符合消防、环保等现行的有关标准、规范的规定。

室内装修质量验收表1

骨架隔墙工程检验记录 骨架隔墙所用龙骨、配件、墙面板、填充材料及嵌缝材料的品种、规格、性能和木材的含水率应符合设计要求。 有隔声、隔热、阻燃、防潮等特殊要求的工程,材料应有相应性能等级的检测报告。观察; 检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 骨架隔墙工程边框龙骨必须与基体结构连接牢固,并应平整、垂直、位置正确。手扳检查; 尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。 骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录。 木龙骨及木墙面板的防火和防腐处理必须符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录。 骨架隔墙的墙面板应安装牢固,无脱层、翘曲、折裂及缺损。观察; 手扳检查。 墙面板所用接缝材料的接缝方法 应符合设计要求。 观察。 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。观察; 手摸检查。 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒应位置 正确、套割吻合、边缘整齐。 观察。 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。轻敲检查; 检查隐蔽工程验收记录。

注:建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

饰面板安装工程检验记录 饰面板的品种、规格、颜色和性能应符合设计要求,木龙骨、木饰面板和塑料面板的燃烧性能等级应符合设计要求。观察; 检查产品合格证书、进场验收记录和性能检测报告。 手扳检查; 尺量检查;检查隐蔽工程验收记录。 骨架隔墙中龙骨间距和构造连接方法应符合设计要求。 骨架内设备管线的安装、门窗洞口等部位加强龙骨应安装牢固、位置正确,填充材料的设置应符合设计要求。检查隐蔽工程验收记录。 骨架隔墙表面应平整光滑、色泽一致、洁净、无裂缝,接缝应均匀、顺直。观察; 手摸检查。 骨架隔墙上的孔洞、槽、盒 应位置正确、套割吻合、边 缘整齐。 观察。 骨架隔墙内的填充材料应干燥,填充应密实、均匀、无下坠。轻敲检查; 检查隐蔽工程验收记录。

房屋装饰装修施工合同范本

编号:HT-20216771 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 房屋装饰装修施工合同范本 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.

[标签: titlecontent] 发包方:XX 建筑装饰工程有限公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规,甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的前提下就 装修工程施工事项达成以下协议,以资共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称:。 1.2工程地点:。 1.3施工面积:。 二、工程承包范围及工作内容 2.1工程承包范围:。 2.1.1(省略)。 2.2工程管理 2.2.1施工时,乙方(yifang )应确保工地附近现存的一切市政配套设施维持正常状况、消防通道畅通等;如因工程引起上述设施的破坏,乙方应立即予以修复并通知甲方。 乙方应保证工地附近居民生

活不受施工影响。 2.2.2施工时,乙方应满足工程所在地文明施工及环境保护等相关要求,确保工地及周围区域安全、卫生、整洁。乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土(及其他垃圾)装运等工作。 2.2.3乙方已经部分施工完毕的工程,需要采取相应的保护措施(如:地面铺贴后应覆盖保护膜)。 2.2.4乙方应根据甲方及监理的要求及时修补缺陷,或根据施工图纸的进行工程变更。 2.2.5乙方承包工程整体竣工后,应提供相关资料书面通知甲方验收。 2.3材料及设备采购 2.3.1工程所需材料,除本合同附件《材料设备配置表》中特别注明外,由乙方负责采购提供。乙方采购的主材,应根据甲方书面要求提供样品封存。 2.3.2(省略)。 2.3.3乙方进场的原材料、半成品等,必须提供原材料清单及相关质量合格证明。上述原材料、半成品,应经甲方验收合格后方可使用;否则,甲方可以中止付款并不承担违约责任,工程工期不予顺延。 三、工程期限 3.1本工程开工日期为,竣工日期为。 3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的,期限予以相应顺延;工程因乙方原因延期的,期限不得顺延。

住宅室内装饰验收标准[详]

《住宅室装饰验收标准》 1.2本标准适用于一般家庭居室装饰工程的质量验收。 家庭居室室装饰工程质量验收宜分阶段进行,随工程施工进度先做好基层和隐蔽工程验收,再进行面层和竣工验收。考虑一般住户对工程规了解较少,缺少检测工具,标准以定性、目测、文字说明为主,便于住户掌握,为家庭居室装饰工程质量验收提供依据。 1.3家庭居室装饰的设计和施工除应符合本标准外,尚应符合国家、行业、和地方的有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准、规的规定。1.4承揽家庭居室装饰的设计、施工单位,应具备资质证书和营业执照,施工人员应按规定持证上岗,其中燃气管道必须由具有燃气安装资质的单位安装。1.5家庭居室装饰要保证建筑结构的安全,严禁拆改和损坏主体和承重结构: 1、不得在承重墙、抗震墙上开洞; 2、不得任意扩大原有门窗洞口; 3、不得任意增加楼面荷载; 4、不得任意填充、加厚阳台地面; 5、不得任意凿剔楼、顶板; 6、不得拆除挑阳台上的窗下墙。 涉及建筑主体和承重结构变动的装饰工程,应经原设计单位书面同意,并由设计单位提出设计方案。家庭居室装饰如需要更改给排水管线,供暖设施及燃气设施等,必须取得管房部门的书面同意。 1.6家庭居室装饰所用的主要材料及设备,应按设计文件和合同规定选用,产品质量应符合有关标准的规定。

卫生器具及管道安装 2.1卫生器具品种、规格、颜色应符合设计要求和合同的规定,管材、管件、洁具等产品质量应符合现行标准。 2.2管道安装应横平竖直、辅设牢固,坡度符合要求,阀门,龙头安装平正,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 2.3给水管道与附件,器具连接严密、经通水试验无渗漏。 2.4排水管道应畅通,无倒坡、无堵塞、无渗漏,地漏表面应略低于地面。 2.5卫生器具安装位置正确,器具上沿要水平、端正牢固,外表光洁无损伤。 电气工程 3.1电气产品、材料必须是符合现行技术标准的合格产品,电线、电缆、开关、插座尚应具有国家电工产品安全认证书。 3.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管不应有结头和扭结,导线距线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层。 3.3灯头做法、开关接线位置正确,厕浴间宜选用防潮开关和安全型插座,有接地孔插座的接地线应单独敷设,不得低于0.5MΩ。面向电源插座时应符合左零右相,接地在上的要求。 3.4开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,表面清洁,紧贴墙面,四周无空隙,同一房间开关或插座上沿高度一致。 3.5电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能使用。 3.6工程竣工时应向用户提供电气竣工简图、标明导线规格及暗管走向。 吊工程顶

相关文档
相关文档 最新文档