第一章编制说明

第一节编制的依据

1、思礼镇史寨千亩高效节水灌溉加固配套工程及施工图纸。

2、有关现行施工及验收规范、操作规程、标准图集、质量检验评定标准和工程建设标准强制性条文:

1)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

2)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

3)《给水排水构筑物施工及验收规范》 (GBJ141-90)

3、有关工具性参考资料:工期定额、类似工程的建设资料、估算指标等。

4、市场和社会调查资料。

5、国家及济源市在施工安全、文明施工以及环境保护等方面的有关规定及技术标准。

6、我公司的质量手册、程序文件等。

7、我公司对于类似工程的施工经验以及自身生产经营能力。

第二节编制的范围

思礼镇史寨千亩高效节水灌溉加固配套工程约定的相关工程内容。具体如下:

招标范围内的思礼镇史寨千亩高效节水灌溉加固配套工程有关的土建工程、安装、验收及所包括的全部工作以及虽未载明,但为本系统正常施工、运行所必须的所有配制及相关工作。

第二章工程综述

2.1 工程概况

本工程为思礼镇史寨千亩高效节水灌溉加固配套工程。位于济源市九里沟景区。本工程包括:蓄水池加固和配水、输水、管道安装、除锈、防腐、保温、管道支架制作安装及与各建筑物的管道接口等工程。

2.2 工程特点

本工程以适应九里沟山区供水、灌溉发展的需要。

2.2.1 有利条件

1.交通方便。

2.场地开阔,有利于组织施工

3.作业面广,有利于进行流水作业。

2.2.2

1.山区作业、施工道路困难。

2.施工地点位于山区,道路、水、电有一定的不利影响。

第三章现场组织管理机构及管理目标

3.1 项目经理、项目经理班子组成人员。

3.2 项目分工负责安排、保证工程管理到位及协调的措施

3.2.1 组织管理机构

我们将按项目法施工的原则选派精干得力的人员组成合格的项目班子进驻现场,代表本企业全面履行承包合同,项目经理部的机构设置及职责如下:

3.2.1.1 项目经理部组织机构图

拟投入本工程的项目组织机构图

3.2.1.2 项目部主要成员及各部门职责

a. 项目经理

对总公司直接负责,代表企业全面负责履行承包合同,负责项目部与总公司的关系协调负责施工所需人、财、物的组织管理与控制。

b. 执行经理

对项目经理负责,具体负责施工现场的施工组织和协调管理,对工期、质量、安全、文明施工及成本目标进行控制。

c. 项目副经理

协助执行经理直接管理现场的施工,主管工程部的日常工作,对施工生产、安全生产直接负责。

d. 项目总工

分管技术质量部和微机室,负责组织有关人员学习施工图纸和组织图纸会审,组织施工组织设计和施工方案的编制和交底,负责技术管理、质量管理、微机管理和档案管理。

e. 工程部

负责承包管理,负责管网和安装工程的施工和分包管理,现场文明施工、安全生产和总平面管理,负责总进度计划、季、月、周计划的编制和落实,负责编制材料和机具设备使用计划,落实安全措施,确保安全生产。

f. 技术质量部

负责技术和质量管理工作,主要包括组织图纸学习和会审,施工方案的编制、技术交底、新技术应用和培训、测量、计量和试验检验、微机管理、工程的技术复核、隐藏验收、质量计划、质量预控、质量检验与评定、施工技术档案等工作。

g. 物资供应部

根据工程部门提出的要求,负责材料设备和工具的计划、采购、供应和管

理工作。

h. 商务合约部

负责合同管理及预结算工作,负责成本管理及财务资金管理。

i. 综合办公室

负责内外公共关系的协调,包括公安、交通、环卫环保及学校校委和市政单位等方面,负责文明施工、安全保卫及生活后勤保障工作。

j. 微机室

负责微机管理、文件信息处理、贮存及档案管理工作。

3.2.1.3 总公司与项目的关系、

a. 总公司与现场管理组织的关系,可概括为十七字,即“总公司监督、部门协助、授权管理、全面负责"。

(1) “总公司监督"是指总公司按合同要求和承诺,对项目部的实施情况进行全程监督,必要时调动我单位的人力、物力,确保合同要求和承诺全面兑现。

(2) “部门协助"是指总公司的工程、技术、质量、安全、财务、预算等各业务部门对项目提供人、财、物的全方位支持,各总部门对项目的管理以服务为主,监督为辅。

(3) “授权管理"是指总公司授权范围为本工程及本工程项目有关的施工管理活动所需权限,包括对人、财、物的支配调动权、奖罚权。

(4) “全面负责"是指项目部全面履行合同要求和承诺,对本工程一切施工活动包括工期、质量、安全、成本、文明施工等全面负责并组织落实。

总之,在项目管理活动中,总公司是依托,项目是主体,部门是保证,达标是目的。

公司与项目部的关系:

3.2.1.4 总公司对现场机构授权范围

a. 授权原则

(1) 项目经理是总公司法人代表在项目上的代理人。

(2) 项目经理是实现工期、质量、安全、文明施工等各项目标的责任人。

(3) 项目经理是对接社会、服务业主的岗位责任人。

b. 授权范围

(1) 有根据工程特点和需要要求在全企业范围内选调有关人员的权力。对项目各类人员有奖、惩权。

(2) 在总公司监督下,对分包及劳务队伍有选择权。

(3) 有设置项目专用资金帐号权和资金调配权。

3.3 管理目标

3.3.1 工期目标

中标后及时组织进场施工,保证在合同工期内竣工。

3.3.2 质量目标

严格按照施工图要求施工,达到国家现行验收规范合格标准。

3.3.3 安全生产目标

杜绝重大事故,一般事故频率小于1.5‰。

3.3.4 文明施工和环保目标

争创“市安全文明工地"。

3.3.5 服务

建造业主满意工程。

第四章施工部署

施工部署一章是本施工组织设计之纲,是指导本工程的纲要,包括施工组织与协调、施工准备、主要方案选择、施工流程等,还应包括组织机构、工期控制及管理目标等,为了方便叙述,对后几项另章专门编写。

4.1 施工组织与协调

4.1.1 人力组织

根据工程特点,除按第三章已表达的选择项目班子成员外,并拟选派抽调技术成熟、组织严密,有同类工程施工经验的施工队伍,拟投入一个土石方作业队和一个土建施工队分别进行配水、输水工程的土石方管渠,蓄水池加固等工程的施工。

4.1.2 机具组织

根据工程需要,首先要落实主要施工机具如砼搅拌机、小型拖拉机等,这些将在我单位调配落实,材料的运输,自备运输车辆随施工队伍一起落实。

4.2 施工准备

4.2.1 现场准备

施工前根据场地实际情况,对施工现场进行合理的布置。

4.2.2 技术准备

4.2.2.1 组织图纸学习和会审,尽可能把设计图纸上的疑问解决在施工之前。

4.2.2.2 修订和编制施工组织设计和施工方案,报甲方和监理认可。

4.2.2.3 根据工程需要加强现场的平面和高程控制点,并且加以保护。

4.2.3 机具准备

施工机具详见附表:主要施工机械设备需用计划。

4.2.4 物资准备

主要材料设备,要先落实货源,再按计划采购、供应,陆续进现场。其中给排水管件、钢筋、钢管、水泵等将采用生产能力强,供应能力强,产品质量优,信誉好的厂家的产品。

4.2.5 人员准备

项目管理班子在开工前进入现场,并带领部分工人,为后续人员进场创造条件,为现场生产做好必须的设施搭建,为开工作好前期准备。

劳动力需要计划表详见附表。

4.3 主要施工方案的选择

4.3.1 现场规划方案

4.3.1.1土石方施工方案

管道沟槽土石方采用机械开挖,人工清槽,汽车运输的方式。

4.3.1.2管道施工方案

管道安装:当管径<600mm时,用人工运至各作业点进行安装,当管径≥600mm 时,采用吊车吊运至各作业点进行安装。

4.3.1.3回填施工方案

采用人工回填,并用小型压实机具进行分层夯实的施工方法。

第五章施工进度计划及保障措施

施工进度计划是指导施工活动的关键文件之一。其编制的先进性、合理性将直接影响到整个施工活动的全过程,本章我们将扼要阐述所提出的施工进度计划及其保障措施。

5.1 施工进度计划说明

本工程为思礼镇史寨千亩高效节水灌溉加固配套工程,我公司根据其工程特点、现场情况及社会环境等,在确保工程质量、安全文明施工的前提下快速施工,施工总进度控制点作如下安排:

5.2 施工进度计划

综合考虑了本工程的施工条件、施工环境、施工季节和劳动力、施工技术方面的因素,我们制定了施工总进度控制计划。依据施工总进度控制计划,项目工程部将编制月进度计划,施工专业队伍依据月进度计划编制周计划并报项目经理部审批,现场施工工长依据周计划编制日进度计划,并于每天生产例会提出的经各专业队伍平衡认可后作为第二天计划,发给各有关执行人,这样编制的施工进度计划确保了其可操作性及实用性。

5.3 施工进度计划的执行与控制

建立例会制度:每月召开生产会,做阶段性总结;每周一次的工程例会,安排检查月进度;日巡查会,检查作业进度。并作日报、周报和月报,控制保证施工进度计划层层落实。

施工中影响进度及各专业协调的问题在例会上要及时解决。如实际工期与目标工期发生偏差,要及时找出原因制定并采取纠偏措施,确保目标工期的实现。编制施工进度计划的同时也应编制相应的人力、资源需用量计划如劳动力计划、现金流量计划、材料构配件、加工、装运计划等并派人追踪检查,确保

人力资源满足施工进度计划执行的需要,为施工进度计划的执行提供可靠的资源保证。

5.4 施工进度计划完成的保障措施

5.4.1 施工组织保障措施

5.4.1.1 为保证施工进度计划的完成,我们将选派曾担任类似工程的项目经理担任该工程的项目经理,该同志有丰富的现场施工组织管理经验,同时集中我们经验丰富、精力充沛、能吃住在施工现场的项目副经理、项目总工程师常驻现场。

5.4.1.2 采用微机技术加强调度管理,合理安排工序穿插和工期,建立主要形象进度控制点,运用网络计划跟踪技术和动态管理方法,坚持月平衡、周调度,确保施工总进度控制计划的实施。

5.4.1.3 严格工序施工质量,确保一次验收合格,杜绝返工,以一次成优的良好施工获取工期的缩短。

5.4.2 工序管理保障措施

为最大限度地挖掘关键线路的潜力,各工序的穿插要紧凑。工序施工时间尽量压缩。以确保施工期间的时间充分利用,同时保证各专业良好配合,避免互相干扰和破坏,而影响施工活动正常进行,造成工序时间的延长。

5.4.3 优选施工队伍,提高机械化水平

5.4.3.1 为确保工期的完成,我单位选择几支具有很高专业素质的施工队伍进场承担施工任务,这些队伍来自我单位多年的固定劳务分包基地,具有较高的素质和良好的合作基础,施工人员相对固定,不会因节假日或农忙季节而导致劳动力缺乏,劳动力保障有力及时。

5.4.3.2 为缩短工期,降低劳动强度,我们将最大限度地提高机械化施工

水平,配足各类设备等这些都是完成施工进度计划的有力保证。

5.4.4 资金材料管理保障措施

本工程执行专用制度以防止施工中因为资金问题而影响工程的进展,充分保证劳动力、机械的充足配备、材料的及时进场。随着工程各阶段控制日期的完成及时兑现各专业队伍的劳务费用,为施工作业人员的充足准备提供了可靠保证。

5.4.5 采用先进施工技术

积极推广应用新技术新材料,提高科技含量争取工期缩短。

第六章施工现场布置

6.1 施工总平面布置原则及依据

6.1.1布置原则

为保证施工现场布置紧凑合理、现场施工顺利进行,施工平面布置原则如下:

6.1.2 布置依据

6.1.2.1 文件有关要求

6.1.2.2 现场红线、临界线、水源、电源位置以及现场勘察成果。

6.1.2.3 总平面图。

6.1.2.4 总进度计划及资源需用量计划。

6.1.2.5 总体部署和主要施工方案。

6.1.2.6 安全文明施工及环境保护要求。

6.2 施工平面布置

6.2.1 详见施工平面布置图。

6.2.2 在临时设施搭设场地内,清理垃圾,平整场地,修建临时道路、排水沟、集水井。

6.2.3 逐一砌筑各种材料的堆放及加工场地,进场库房、砼标养室等。

6.2.4 接通临时水源,保证必要生产和消防用水。

6.2.5 接通电源,引至专用配电箱,供生产用电。

6.2.6 现场办公室及宿舍采用就近租用的方式。

6.2.6 具体布置详见施工总平面布置图。

6.3 施工现场平面管理

6.3.1 管理原则

根据施工总平面布置及各阶段布置,以充分保障阶段性施工重点,保证进度计划的顺利实施为目的。在工程实施前,制订详细的大型机具使用及进退场计划,主材及周围材料生产、加工、堆放、运输计划,同时制订以上计划的具体实施方案,严格执行、奖惩分明,实施科学文明管理。

6.3.2 平面管理体系

由一名项目副经理负责总平面的使用管理。建立健全调度制度,根据工程进度及施工需要对总平面的使用进行协调和调整,并由工程部对总平面的使用负责日常管理工作。

6.3.3 管理计划的制度

施工平面科学管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划,在工程进度网络计划的基础上形成主材、劳动力的进退场、运输等计划,以确保工程进度,充分均衡利用平面空间为目标,制订出切合实际的平面管理实施计划。并将计划输入微机电脑,进行有效的动态管理。

6.3.4 管理计划的实施

根据工程进度计划的实施调整情况,分阶段发布平面管理实施计划,包含时间计划表、责任人、执行标准、奖罚条例,在计划执行中不定期召开生产调度会,经充分协调确定后,发布计划调整书。工程部负责组织阶段性的定期检查监督,确保平面管理计划的实施。其重点保证项目是:安全用电、场区内外环卫、场区道路、给排水系统、运输、料具堆放场地管理调整、机具、机械进退场情况以及施工作业区域管理等。

第七章配水输水工程主要施工方法

7.1 施工测量

7.1.1 测量准备

7.1.1.1 熟悉图纸,踏勘现场,测设施工控制网。

以业主提供的测量基准点(线)为基准,按国家测绘标准和本工程精度要求,测设用于本工程施工的控制网。

7.1.1.2 人员组织

施工测量组由1名测量工程师,2名测量技术员和2名工人组成,承担本工程全部测量工作。

7.1.1.3 测量仪器

采用J2经纬仪一套,DS3水准仪一套,并配计算器一部,对讲机2个。

7.1.1.4 仪器检验与校正

施工前,应按测量规范要求,对各种仪器进行检校,并有相关检验合格证书。

7.1.2 施工测量放线

管渠的起始点按设计坐标位置用极座标法和角度交会法测设于施工地段。基槽开挖完毕后应按此方法进行复核。

7.2土石方工程施工

7.2.1 清理场地

施工前先将挖方区域内的建筑物拆除,杂物清理干净,达到可施工沟槽的要求。

7.2.2 临时排水

施工前应修建临时排水设施,并与永久性排水设施相结合。

7.2.3 沟槽土石方开挖

a. 开挖方案

由于作业面在城市校园中,因此不能进行爆破作业,需全部采用人工开挖,开挖出来的土石方必须置于沟槽开挖边线1米内的地方,并及时将土石方(回填余料)清运至弃土场,以免影响市容市貌。

b. 施工准备工作

开挖前应先将施工范围用彩钢板进行围栏,并做好安全标志和文明施工宣传牌。调查开挖段的地下管线情况,与业主及监理工程师一道定下开挖施工方案,并做好记录。

c. 施工工艺流程:开挖区情况调查→编制开挖施工方案与方案审批→开挖→原有管线保护→装、运石方与整修边坡→挖至设计标高。

d.开挖沟槽

按预定的施工方案进行开挖,当挖至设计标高后,用重力角探仪进行基底承载力检测,如承载力不符合设计要求,应采用加深开挖并换填1.2m厚碎石层进行夯实的方法。对承载力符合要求的基坑,要立即铺设垫层并进行基础施工。

e.回填

由于管渠施工在原有道路下,管渠施工完毕后尚应恢复道路,因此,管渠上回填就显得特别重要。回填时,应当分层回填,分层夯实,由于工作面狭小,不能用大型机械进行碾压而只能用小型机械进行施工,因此,每层的松铺厚度不能超过20cm,且填料应均匀,其中的石料径不能超过松铺厚度的2/3。全部回填完毕后,应自然沉降一段时间后再恢复路面砼。

7.2.4 装运作业

a. 本工程开挖的多余土石方和不适合作回填用的土石方都为弃方,由于场

地不适合采取机械化作业,因此弃方的装载采用人工进行,自卸汽车运至指定弃土场。

b. 弃方应堆置整齐、稳定;排水畅通,避免对周围的排水及其任何设施产生干扰或损坏,避免对周围环境造成污染。

7.3排水工程

本工程雨、污排水管道均采用原有排水管道。

7.3.1 工艺流程

测量放线→开挖管沟→管道基础施工→安装管道→砌筑管井→分层填筑(回填)。

7.3.2 测量放线

测量放线是指用灰线在压实的路基上标出各管井、管道的平面位置,并算出各管井的开挖底标高,确定管井间管道的坡度,为开挖作好准备。

7.3.3 开挖管沟

管沟开挖采用机械施工,用小型挖掘机(当管沟较浅,开挖宽度较小时,可另选小型机械或人工)沿灰线进行开挖。开挖过程中中应随时测定沟底标高,尽可能不超挖或少超挖。当开挖深度较深时,应留足安全放坡。若条件不允许,须设置挡土板或其它安全措施后方可进行下道工序。

管沟基本形成后,应会同业主、监理对沟底标高,承载力等进行检测,满足条件后,方可进行下道工序。

7.3.4 管道基础施工

管道基础为砼基础,管道基础施工前应再次核其沟底标高,当有超挖现象,超挖部分应先做砂砾垫层找平,再管道基础,管道基础的形式取决于管道的埋深。管道茂盛完成后应进行浇水养护。

7.3.5 安装管道

安装管道前先复核其坡度,无误后两端拦线进行安装,确保其顺直。安装完成后进行抹带处理,抹带采用钢丝抹带,即在管道接口处设置钢丝网,再用高标号水泥砂浆(或细石砼)抹平压实,注意各抹带应宽窄一致,表面光滑。抹带完成后应进行养护。

7.3.6分层填筑(回填)

填方施工按“三阶段、四区段、八流程”方法施工。

三阶段:准备阶段、施工阶段、竣工阶段。

四区段:填土区、平整区、压实区、检测区。

八流程:测量放样→基底处理→分层填筑→摊铺平整→碾压夯实→检验签证→路基整修→边坡夯拍。

每层的最大松铺厚度,土方不大于30cm,土石不大于40cm,填筑至路床顶面最后一层的最小压实厚度不小于8cm。不同种类的土必须分层碾压,混层应少。施工中应严格控制回填料的含水量。

压实采用小型振动压路机,碾压前,检查填土松铺厚度、平整度及含水量符合要求后方可进行碾压。碾压时应遵循先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后快以及轮迹重叠等原则,至少碾压3遍直至达到设计规定的压实密度为准。

路基基底每层填筑未经监理工程师检验合格,不得进行下一层的填筑施工。

沟槽等局部填筑应对称、均匀、分层夯实。填料应采用具有规定强度且能被压实到规定密实度和能形成稳定填方的材料。

第八章蓄水池施工方案

8.1、蓄水池开工前做好开工前期的准备工作:

①.聘请一水利施过工、经验丰富的工程技术工程师、项目经理、质检员、材料员等组成一项目部。

②.聘请工程监理。

③.做好材料的采购和实验。

④.选好一支施工过砼池壁的施工队伍。

8.2、清理池底污泥,人工挖污泥、装污泥,三轮机动车外运一公里。

8.3、池底污泥清理净后,用钢刷抓毛,用水冲洗数遍直到池底无污点为止。

8.4、在这同时,水泥池壁也用钢刷抓毛,抓去浮灰,用水清洗数遍直到无污点为止。

8.5、清洗干净后让监理、甲方共同验收后,方可进行下道工序。

8.6、经监理验收合格后,在池壁内开始搭设双排钢管架,安装好上、下水管的钢套管。开始绑扎加固池壁的钢筋网片,并按图纸设计绑扎。同时所有钢材、水泥、沙、石子经监理去质监站做好材料实验合格后方可使用。

8.7、钢筋绑扎结束,由监理方和甲方验收合格后,开始安装模板。

8.8、模板安装结束,层层报验监理验收合格后,进行下道工序。按质检站所出C20配比,进行现场搅拌,现场浇筑、振捣,连续作业,昼夜不停一次性把池壁浇筑结束。

8.9、在浇筑的同时,随机做好C20试块的制作,养护28天后,交质检站检测是否合格。

8.10、池壁砼浇筑结束,达到80%的强度后,方可拆模,拆模清理干净后,经监理验收合格后开始浇筑池底砼,浇筑结束时用草帘覆盖好,进行浇水养护,养护不少于28天。

8.11、在蓄水池的竣工过程中,作好材料实验、资料报验、施工日记记录汇总和报验工作。

第九章确保本工程的质量措施

蓄水池施工方案

一、工程概况 本工程位于某工产业园。施工500m3矩形蓄水池,属室外配套工程设施。(一)、编制依据 1、矩形钢筋混凝土蓄水池图集 GB05S804-99 (二)、工程概况 1、总述:该工程为厂区室外配套设施工程。 (三)工程结构 本工程为500m3矩形蓄水池。该池长14m,宽10.4m,高3.5m。 覆土深度为1m。 (四)质量目标 本工程施工单位将确保工程质量达到达到国家及行业施工验收规范合格标准。 (五)施工规范及验收标准 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《室外排水设计规范》(GBJ141-87) (六)施工条件 三通一平已完毕,适合施工要求。 二、施工组织管理措施 (1)图纸会审和技术交底 在正式开工前应熟悉施工图纸,会同设计方进行图纸会审,如图纸有不明确的地方应事先提出,得到设计方澄清后方可实施。对作业人员应进行技术交底,解释作业项目的特殊点和控制点。 (2)施工机械或操作机具控制

在编制质量计划时应编写施工机械或机具一览表,进入工地后应主动地把将使用的机械、机具提交监理检验,向监理进行示范操作,以证实该机械或机具能满足质量要求和安全要求。 (3)施工环境控制 施工前应检查施工环境是否达到使工程的项目满足质量目标和安全目标的程度,对于不能满足要求的,将采取措施,确保其达到要求。 (4)施工过程质量控制、检验、验收 在施工过程中不断检查施工作业是否按国家规范和质量计划、作业指导书操作。在产品生产过程中加以控制,如有不符质量要求的苗子,立即予以整改,不留质量隐患,确保产品一次成优。在自检、互检和质量工程师预检的基础上,会同监理对产品质量进行验收。 2、进度计划控制 在进入现场后,应将总进度计划进行进一步深化;一旦发生进度拖期现象,要及时采取措施,加快进度,补上拖期,跟上总进度。此外还须编制月进度计划、周进度计划和相应的进度统计,对月进度和周进度进行控制以确保节点工期的实行。 3、联络方法及协调会制度 建立定期协调会制度。每半月一次工地例会,会议作用是协调进度、质量、安全、工序交接等,并传达业主指示、监理的要求、政府的规定等。 4、计划管理 (1)进度计划的编制执行 应根据合同的工期规定编制总进度计划并定出过程中的控制节点,以

蓄水池工程施工方案(简易)

蓄水池施工 (一)砼垫层施工 垫层采用C15混凝土,采用现场搅拌,采用混凝土运输车运送,大力车运送到位浇筑。 1、砼的工艺流程 砼搅拌→砼的运输→砼浇筑、振捣→找面→养护 2、砼的配合比确定 砼的配合比设计及试配工作,由具有相应资质的实验室进行,砼配合比严格执行《普通砼配合比设计规程》。 3、砼的浇筑 (1)采用振动棒或平板振捣器振捣密实,振点布置均匀,间距为400~500mm。 (2)刮平、抹光均采用人工进行,使用铝合金靠尺初步找平,木抹子二次提浆和找平。 4、砼养护 砼在浇筑24小时后覆盖洒水养护。 5、砼质量保证措施 (1)砼搅拌设备运转情况应随时检查,保证计量准确,砼搅拌充分。 (2)砼浇筑前,检查支模架是否牢固,架子扣件是否扣紧,浇筑时专人负责监控模板情况。 (3)浇筑前,应向气象台咨询天气情况,避开大风暴雨和高温

天气浇筑砼,防指恶劣气候对砼质量产生不利影响。 (4)砼试块在浇筑过程中,分部分进行随机取样,取样部位及数量按规范要求。 (二)砖砌池壁 墙体材料采用M7.5水泥砂浆砌筑M10页岩标砖,严格按照相关规范的要求施工。 1、砌体材料的规范、强度必须符合设计要求,并具有出厂合格证,方可进场。砌块砌筑前1~2日洒水润湿。 2、砌体的砌筑顺序 洒水润湿基层→垫层上弹出墙身边线→摆砖→盘角→双面挂线→立皮数杆→砌筑墙体 3、施工准备 (1)施工前根据施工图的墙体尺寸及构造柱位置,以及根据《砌体工程施工及验收规范》中有关砌体水平、竖直灰缝厚度,咬砌搭接的条文要求,确定砌块的皮数,绘出砌体排列图。 (2)砌筑前将墙体拉结筋处理顺直,并除锈,构造柱的竖筋也应处理顺直,主筋应错头搭接进行绑扎。 (3)砌筑前,将控制标高用水准仪引测到砌筑段的墙身上,并用红三角标示,以此为基准线控制基础砖砌体的标高。 (4)必须在砌筑前一天浇水润湿,不准干砖土墙 4、砌筑方法及一般要求 (1)砌墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽厚一般为10mm,但不

砖砌蓄水池施工方案

砖砌蓄水池施工方案 砖砌蓄水池,在节水灌溉和人畜饮水困难的山区农村中发挥着重要作用。其施工步骤如下: 1.放线尺寸的确定 放线直径按圆形水池内净直径加两个池壁厚度再加底板两边伸出长度。底板每边伸出长度一般为12~20厘米。开挖深度:池净深加底板厚度再加盖板厚度。一般池净深为3米(最深不超过4米),底板厚约30厘米(五皮砌砖厚),盖板厚12厘米(预应力空心板厚)。如池底需打三七土时,池挖深应把三七土厚度加上(三七灰土厚一般为30厘米)。 2.砌筑材料要求 砖选用不低于100#烧熟的机砖,水泥沙浆标号选用75#~100#,水泥选用325#~425#,沙为中粗青沙。 3.砌筑 水池开挖深度到位后,找好圆心校核圆的半径尺寸并整修到位。池底整平,原土人工打夯3~4遍。如池底原土较软,除原土打夯外,还应打30厘米厚的三七灰土,以提高池底的承压强度。 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。 砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝,每砌0.5米高要以圆心为准校核圆的半径尺寸。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5~0.6)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4~6遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。 第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4~0.45)5~7毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水

蓄水池专项施工方案

州市鲁通纸业有限公司蓄水池专项施工方案 一章工程概况 一、工程概况 1、莱州市鲁通纸业有限公司新建蓄水池一座,总长62米,中间伸缩缝宽150mm,池宽8米,深6米。C15砼垫层100mm厚,C30筏板基础600mm高,池壁300mm宽,框架柱400×400mm,±0.00米处平面布置井字梁。全部在地下。 工程工期:合同签订后23日历日。 2、施工临时水电 场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于鲁通纸厂院内,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响其生产和作业活动。 二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

4、其它 三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗达到P6,浇筑防渗混凝土质量是确保蓄水池的防渗达到不渗不漏的关键。 三章施工计划

一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据甲方要求在春节前竣工。预期20天竣工 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标 严格按JGJ59-99规范要求组织施工;现场施工整洁文明。 3、环境保护目标 (1)环境保护要求的各项污梁指标控制规定范围内。 4、服务目标 造顾客(总包单位、业主、监理、设计、)满意工程,争创顾客满意度100%。 二、项目管理机构介绍 (1)项目管理机构组建说明 为确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程建设任务,我公司将选派精干的管理人员和作业队伍进驻现场,负责承包任务的实施。现场设置项目部,项目部设立“三部一室一站”,即:工程部、供应部、经营财务部、综合办公室和质量安全站,其职责分别是:指挥职能、组织职能、监督职能、计划职能、控制职能、协调职能,其组织机构关系详见《项目组织机构图》。项目主要管理人员详见《项目主要管理人员一览表》。 (2)项目管理组织机构图

蓄水池施工方案

海淀区2015年老旧小区综合整治项目(第二批-抗震节能综合整治项目 一标段 学院南路32#院蓄水池施工方案 编制人: 项目审核: 项目审批: 中铁建设集团有限公司北京分公司第二十三项目部 2017年3月15日

目录 目录 (2) 一、编制依据 (3) 1.1、施工合同 (3) 1.2、设计图纸 (3) 1.3、地区、行业及国家标准 (3) 1.5、主要法律和规范性文件 (4) 1.6、其他 (4) 二、工程概况 (5) 三、施工准备工作计划 (5) 3.1、施工人员配备 (5) 3.2、施工技术准备 (6) 3.3、施工现场准备(施工现场平面布置图见附图2) (6) 3.4、施工机械准备 (7) 3.5、施工材料准备 (7) 3.6、协调场外工作 (7) 3.7、岗位培训 (7) 3.8、施工测量放线 (8) 四、施工方案和技术措施(硅砂蓄水池) (8) 4.1、施工工艺流程 (8) 4.2、基坑开挖 (8) 4.3、基坑垫层处理 (9) 4.4、底板施工 (10) 4.5、底板土工膜铺设 (11) 4.6、池体砌筑 (11) 4.7、顶板施工 (13) 4.8、顶板及四壁防渗土工膜铺设 (14) 4.9、肥槽回填 (15) 五、质量要求 (15) 5.1、基坑开挖检验 (15) 5.2、底板模板规定 (16) 5.3、钢筋规定 (17) 5.4、现浇混凝土底板规定 (17) 5.5、土工膜 (18) 5.6、硅砂砌块安装规定 (18) 5.7、混凝土盖板安装规定 (19) 5.8、蓄水池的水流组织规定 (20) 六、安全文明施工保证措施 (21) 附图1 15#楼南侧蓄水池施工进度计划表 (22)

蓄水池施工方案(小型)..

钢筋混凝土蓄水池 施 工 方 案 编制日期:2013年6月25日

钢筋混凝土蓄水池施工方案 一、池体尺寸与材料 蓄水池几何尺寸为5.5X7.5X3. 35,容量为105m3。池底板、池 壁厚度均为250mm,池底、池壁、梁采用泵送C30S6抗渗商品混凝 土,蓄水池钢筋为①14的HRB335钢筋。蓄水池地下埋深 3.35m。 二、土方开挖 1.根据施工图纸,本工程拟采用机械开挖的方式。 2.为确保基坑不塌方,管沟开挖需设置一定的边坡,根据施工规范及结合现场土壤的情况,砂土:1: 1;亚粘土;1: 0.5:干黄土及粘土1: 0. 25o 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚应选择适宜的工作场地,场地应平整,道路通畅,水电、消防设施均应齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械单,并向钢筋班做技术交底。(3)、钢筋班接到配料后查对钢筋堆场上已经复试合格后的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后着手配料。 (4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,免发生差错,并防止油脂类污染。 (5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘岀大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并

保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7nTlm用铁丝与主筋扎牢。(3)、钢筋在施工过程屮,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。 (5)、为防止混凝土浇筑过程钢筋产生位移、定岗、定部位的现彖,应派人检查,重点检查底板上、下皮钢筋的支撑和下皮钢筋的垫块。 (6)、钢筋规格严格按设计要求实施,墙、板、梁的钢筋直径不得随意变动,钢筋代换应征得设计单位的同意。 3、钢筋加工安装的质量控制 (1)、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 (2)、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: A、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。 B、钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等。 C、篩筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 D、预埋件的规格、数量、位置等。 4、钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

蓄水池施工方案(1)

一、编制说明 1.1编制依据 1、滴道盛和煤矿九井1000m3蓄水池工程施工图; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确

保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、滴道盛和煤矿九井1000m3蓄水池工程,为矸石电厂备用水源蓄水池,建设单位为龙煤集团鸡西分子公司,监理单位鸡西汇诚建设监理有限公司。本蓄水池工程位于滴道盛和煤矿九井附近,主体长宽尺寸为16.4×16.4M,高4.43M,蓄水能力1000M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。 4、工期以满足总体工期为目标。 2.2工程特点: 1、因本工程为山坡地下工程,底板整体落地,土方开挖量较大。 3、根据地质勘察报告,蓄水池基槽为大量冻土和岩石,基槽边坡存在塌方危险。应特别注意临边防护。 4、混凝土为抗渗混凝土(P6),墙壁高度较高、宽度较窄,砼浇筑时有一定的难度。

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

钢筋混凝土蓄水池施工方案

钢筋混凝土蓄水池施工方案 钢筋混凝土蓄水池施工方案一、池体尺寸与材料 7#蓄水池设在高铁西宕口山下,7#水池池底标高为51.97m,几何尺寸为23.5×12.5×1.25,容量为276m3。池底板、池壁厚度均为250mm,池底、池壁、梁采用泵送C25S6抗渗商品混凝土,蓄水池钢筋为Φ12的HRB335钢筋。蓄水池地下埋深1m,地上外露部分为0.25m。 二、土方开挖 土方开挖为机械挖土,因蓄水池施工前山体已完成覆土,所以在进行蓄水池施工时,先开挖已覆的土方,挖至覆土前山体表面不平整块石处,用C20商品混凝土基础找平,再进行蓄水池池底池壁施工,C20砼垫层的几何尺寸为24.9×13.4×0.7+0.19/2. 三、钢筋的制作与安装 1、钢筋加工成型准备工作 (1)、钢筋加工棚应选择适宜的工作场地,场地应平整,道路通畅,水电、消防设施均应齐备。 (2)、使用机械加工时,操作人员应熟悉机械性能和操作程序,并按流水施工顺序,将各种操作机械单,并向钢筋班做技术交底。 (3)、钢筋班接到配料后查对钢筋堆场上已经复试合格后的钢筋规格,检查钢筋外观质量,然后着手配料。

(4)、盘圆钢筋调直,采用冷拉方法调直钢筋时,免发生差错,并防止油脂类污染。 (5)、根据施工图纸,计算每种型号钢筋的规格、数量,并绘出大样图,注明各弯起钢筋的起弯位置、角度等,钢筋配料须填写配料单。 2、钢筋安装工艺 (1)、钢筋绑扎、安装、焊接质量要求,严格按设计要求施工,并保证做到不低于国家及地方规定、施工及验收规范要求。 (2)、墙、梁、板的钢筋保护层垫块必须按间距每0.7m~1m用铁丝与主筋扎牢。(3)、钢筋在施工过程中,派专人对钢筋的规格、品种、间距、尺寸、根数、搭接与长度进行检查,自检合格后报监理验收。 (4)、在混凝土浇筑过程中,应派专人“看筋”,如发现松动、移位、保护层不符合要求的现象,均应及时修整。 (5)、为防止混凝土浇筑过程钢筋产生位移、定岗、定部位的现象,应派人检查,重点检查底板上、下皮钢筋的支撑和下皮钢筋的垫块。 (6)、钢筋规格严格按设计要求实施,墙、板、梁的钢筋直径不得随意变动,钢筋代换应征得设计单位的同意。 3、钢筋加工安装的质量控制 (1)、当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 (2)、在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: A、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等。

蓄水池施工方案

主要工程施工方法 (一)测量放线 该工程平面形状均较规则,平面定位难度不大,但亦应引起技术人员足够的重视,要选派测量技术高、经验丰富的人员进行测量操作。根据甲方给定的控制点分别将每幢楼的主轴线测设出来,然后将外的交点测出,将引出点用木桩测定于地上,并在木桩顶钉上小钉子作为标志,以此作为控制挖土及基础定位的依据。房屋外墙轴线控制以后,即可根据建筑物平面定位尺寸测定各轴线的位置,并在确定4~6个控制点,上部每层结构在对应位置预留200MM×200MM洞,作为轴线向上引测的依据。 (二)钢筋工程 钢筋原材料进场要有相应的质量证明文件,钢筋规格、型号,类别、物理力学性能应按有关规程严格检验,并进行复试,试验合格后方可使用。 基础钢筋采用闪光对焊辅以搭接焊,接头按规范相错,并弹线铺设,用砂浆垫块控制保护层厚度。构造柱钢筋按设计高度一次配设出零米,以后每层在出楼板500~1000处接头,柱钢筋绑扎时按规范及设计拉接筋。圈梁及板筋采用绑扎,砂浆垫块控制保护层厚度,板内负弯矩筋采用马凳支设。 注意事项: (1)所有120mm厚墙,沿高度每500mm高设置2Φ6通长拉接筋;构造柱与墙体间连接处,沿高度每500mm高设置2Φ6拉结筋,每测伸入墙体不小于1000或至洞边;所有构造柱在每楼

层上下各处箍筋加密成@100; (2)当板上预留洞尺寸<300时,板筋不断,浇洞而过,当≥300时,按《建筑结构构造资料集》的要求设洞边加强筋; (3)板内预埋管须敷设在板内上下两层钢筋网之间,当埋管处无板面筋时,则须沿管和长方向加Φ8@200的钢筋; (三)模板工程 本工程模板采用小钢模,顶板采用竹胶板---碗扣式快拆体系,构造柱以砖墙附以木方为模板。 模板拆模时砼强度必须要符合规范要求,先拆除非承重部分,后拆除承重部分,原则上为先安的后拆,后安的先拆。 (四)砼工程 1、砼浇筑 砼浇筑前应将模板内杂物清理干净,并应浇水冲洗,湿润模板,同时配备专门看护钢筋、模板的钢筋工、模板工,发现问题和异常要及时处理,基础不分段浇筑一次性浇筑完成,振捣时,要快插慢拨,插点均匀,不得漏振,防止出现蜂窝麻面、孔洞等质量通病。 上部结构施工时每栋楼按单元组织流水施工。浇筑砼时,要随时观察模板,钢筋及预埋件,孔洞等如发现位移及变形,及时采取措施,进行处理。 2、混凝土的养护 混凝土浇筑完毕,终凝以后,对混凝土加以覆盖和浇水养护,普通混凝土浇水养护时间不少于7天,浇水次数以保证混凝土表

蓄水池工程施工方案

蓄水池工程施工方 案

蓄水池工程施工方案 2.2.1 施工顺序 2.2.2土方工程 2.2.2.1 土方开挖 进场后首先进行土方工程的施工,考虑施工的紧迫性进场后进行土方开挖, 1.采用一台1立方米反铲挖掘机挖土,8t自卸车运到堆土区堆放,余土堆于弃土区。 2.土方开挖坡比: a.土方开挖坡比采用坡比1:2; b.土方开挖预留工作面宽度为1m,按土方开挖图预留。 3.旱地施工 所有主体建筑物的基础开挖在旱地进行施工。 4.雨季施工 在雨季施工中,保证基础工程质量和安全施工的技术措施,有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

5、土方工程施工工艺 6、预防开挖注意事项 (1)土方开挖前应认真学习和审查图纸,查勘施工现场,平整施工场地及清除地面和地上障碍物。 (2)土方开挖应遵循自上而下分层开挖原则,严禁逆向、逆坡开挖或先挖坡脚等的危险作业施工。 (3)全面做好施工场地排水降水工作。场地规划、平整,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟,地下水控制工作应持续到基础工程施工完毕,直至回填后才能停止。 (4)基坑开挖时,操作人员之间要保持在2.5m以上安全距离。多台机械开挖,挖土机械之间应保证在10m以上安全距离。 (5)机械多台同时开挖时,应验算边坡的稳定,根据规定和验算结果确定挖土机械离边坡的安全距离,以防造成坍方、翻机事故。 (6)机械操作时,严禁在机械下方和在机械回旋半径内站人。 (7)斜坡地段挖方宜从上而下,分层分段依次进行,要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值先确定土坡的开挖坡度,并随时做成一定的坡势以利泄水。在斜坡上方

蓄水池施工方案(1)

赤水金钗石斛优质高产技术提升和推广项目蓄水池及管理便道施工方案 编制:徐夕阳 审核:袁明贵 批准:何国华 赤水市金钗石斛产业开发有限公司项目部 2014年5月6日 1.编制依据 1.1《施工质量检验及评定标准》土建工程篇 1.2《建设施工及验收技术规范》 1.3《建设安全工作规程》 DL5009.1-2002 1.4《建设安全健康和环境管理工作规定》 1.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 1.6《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 2.工程概况 本工程为赤水市金钗石斛优质高产技术提升研究和推广项目灌溉设施及管理便道工程,位于长沙镇长兴村,蓄水池为矩形,容积200m3,长度为10m,宽度为5m,净高为4m,水池混凝土强度等级:池体为C25、W6。垫层C15。水池池顶覆土标高为±0.000;管理便道长120米宽1.3米采用10厘米厚混泥土建设。 3.施工应具备的条件 3.1施工现场场地平整完成,临时道路畅通,水源、电源引至使用地点,经测试后满足施工要求。 3.2对进场的所有施工人员进行了三级安全教育,特殊工种作业人员已经经过培训合格,持证上岗。 3.3钢筋、水泥、砂、石、外加剂等施工原材料根据材料计划准备充足,同时完成必要的复试和检验。 3.4施工机具、设备、架模工具等根据施工组织设计的要求进场,其性能、数量、质量满

足施工需要。 4.施工主要机具及材料 4.1机具需用量 序号名称单位数量备注 1 钢筋调直机台 1 2 钢筋弯钩机台 2 3 钢筋切断机台 1 4 振捣器台 4 5 电焊机台 1 4.2 施工主要材料需用表 序号材料名称规格型号数量备注 1 水泥42.5 P.O 36t 2 砂子70t 3 石子150t 4 钢架管直径48×3.5mm 6t 6 钢模板500m2 7 U型卡1100个 蓄水池施工方法及步骤 5.1施工顺序:定位测量→土方开挖→垫层施工→蓄水池池壁及底板施工→蓄水池池壁、顶板及支柱施工→土方回填 5.2施工流水段流程:水池底板钢筋绑扎→水池池壁、支柱竖向钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁及底板模板安装→支柱底部柱脚模板安装→水池底板砼浇筑→水池池壁、支柱钢筋绑扎及预埋套管安装→水池池壁、支柱模板安装→顶板模板安装→顶板钢筋绑扎及预埋套管安装→池壁及顶板混凝土浇筑→养护→模板拆除→覆土 5.3土方开挖: 5.3.1现场放坡系数为1:0.75。

蓄水池专项施工方案

蓄水池专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1、新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇项目一期厂址位于库尔勒市轮台县城边西南侧,地形北高南低,地势呈现为由东北向倾西南斜,一期厂址南北宽约为544m,东西长约为869米,占地面积约为427627m2。 本设计为新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇工程全厂给排水、消防、循环水管管道管网设计。 工程工期:合同签订后81日历日。 2、施工临时水电 现场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于4#道路南侧,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 二、地质勘察 1、场地工程地质条件: (1)拟建场地地貌单元属于冲洪积平原上游地带,场地地形较为平坦。 2、场地土构成 (1)根据勘察报告内容:勘探深度30m范围内,场地土的构成主要为杂填土、圆砾。第一层杂填土层:以粉土为主,夹大量建筑垃圾和生活垃圾,局部含较多小卵石,层厚度在0.3至0.8m范围内,土质松散、干燥。

第二层圆砾层:黄褐色,埋深0.3-0.8m,颗粒磨圆度中等,呈亚圆形-圆形,颗粒间以颗粒间以中粗砂充填,夹有粉土、砾岩为主,硬度高,勘察报告说明未揭穿该层,最大可见厚度29.5m,中密~密实干燥~稍显~饱和 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 4、其它 其它文件

三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗做法1/2边坡及池底300厚风积沙上铺100厚优质粘土上贴六棱水泥砂浆灌缝,在施工过程中配备专人掌控铺设技术及边坡坡度符合设计要求的重要性,确保蓄水池的防渗达到不渗不漏。 第三章施工计划 一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据招标文件要求,确保甲方对工期要求的重要性。 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标

蓄水池工程施工方案

蓄水池工程施工方案 金台区陵原集中供水工程Ⅱ标段 合同编号:JT-GS-1 陕西黄河工程局宝鸡陵原集中供水项目部 审核人:编制人: 编制日期:二零一零年三月二十五日

蓄水池施工方案 一、工程概况 蓄水池工程是单位工程的重要组成部分,其施工质量控制难度大,易出现质量缺陷、通病、事故,特别是蓄水池混凝土的防渗漏更为重要,下面要重点阐述。蓄水池工程质量控制从以下几个方面 二、编制依据 本方案编制依据施工图、有关标准图集、施工规范和标准、单位施工组织设计以及以往相似工程施工经验 三、各分项工程施工方法和验收要求 1、蓄水池基坑开挖 基坑开挖前,依据图纸设计的水池坑底标高和现场实际测量自然地面标高的高差计算基坑开挖深度(约3米),按0.33放坡系数计算放坡宽度并撒出开挖灰线。 水池基坑计划采用反铲挖掘机进行开挖。开挖可一次挖到槽底,开挖中随时抄平钉设水平桩(1米)或摊设灰点控制标高;随时检查开挖坡度;反复检查开挖轴线位置;开挖中尽量防止对槽底的扰动,并保留20㎝厚用人工随时挖掘清理。基坑开挖完成后用人工挖出直径3.9米,深1.0米的集水井。 基坑开挖挖成后有有资质的专业钻探公司对槽底进行普探,如发现地基土质不均匀、有空穴或与设计要求不符时,应及时与设计单位

研究处理。 2、灰土地基 1)材料要求:土料过筛,粒径不大于15㎜,不得有杂物;白灰消解厚过筛,粒径不得大于5㎜.灰土拌合比例3:7,人工拌合均匀,含水量以最佳含水率±2%为宜。 2)灰土虚铺设厚度不大于20 ㎝;蛙式打夯机打3-4编;每层检验取环测试为3个点,要求夯实土干容重的压实系数大于0.97;每层厚度偏差±50㎜. 3)灰土地基回填,先铺设集水井内灰土,用立式夯分层回填夯实到槽底标高后,再大面积铺设池底灰土,用蛙式电夯分层夯实到设计标高后放线用人工挖出集水井。 3、钢筋混凝土蓄水池 (1)水池底混凝土垫层为C10,水池池壁混凝土为C25,抗渗等级S6。 考虑到本工程混凝土质量要求严格,总量只有60 m3左右,加之施工场地狭小不能满足砼现场拌制的要求,经建设单位商议许可蓄水池工程混凝土全部采用商品混凝土。 商品砼应提前检查其单位的资质,签订供料合同;材料到场后检查其砼配比报告、水泥合格证和复试报告、砂石筛分报告、到场每辆砼拉送车砼出盘料单,严把到场的砼初凝时间,砼浇筑必须在水泥初凝前完成入模振捣;现场测试砼塌落度、并按规范留置标养试块、抗渗试块、同养试块。

砖砌蓄水池施工方案(优选.)

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。 中国铁建·东来尚城一期 砖砌蓄水池施工方案 编制: 审核:

中铁十五局集团第七工程有限公司 都匀项目经理部 2012年9月4日 一、工程概况 本工程为中国铁建·东来尚城一期住宅楼、商业楼工程,工程位于贵州省都匀市开发区原桥梁厂,单栋编号为1a、1b、1c、包括3栋塔楼及2层裙房。 本工程第一合同段总建筑面积约53834.58m2。其中住宅建筑面积33790.98 m2,商业建筑面积6419.92 m2,地下室总建筑面积20043.6m2,地下一层,地上二十三层,包括两层商铺,建筑总高度77.8米。为了保证施工安全,需拟建蓄水池(6*6*2)一个,供现场施工和消防用水。 二、施工工序 1.放线尺寸的确定

此蓄水池位于地面以上,不用开挖,只需平整地面,按照施工要求正确放线。 2.砌筑材料要求 砖选用机制混凝土砖,水泥沙浆标号选用M75,水泥选用P032.5,沙为机制沙。 3.砌筑 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4)5毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水泥沙浆层中的沙粒压入素灰层,压入深度约为素灰层厚度的1/4,使两层能牢固地粘结在一起。在水泥沙浆初凝前,用扫帚将沙浆表面顺序向一个方向轻轻扫出横向条纹,不准另行加水,也不能往返扫。在实际施工中,横向条纹比纵向和斜向条

消防水池施工方案简单

***** 施 工 方 案 编制人:_________________ 审核人:_________________ 批准人:_________________ *****有限公司 年月曰

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于******** 西侧,仓库2 北面,建筑面积187.24 平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4 米,层高4.5米,顶板厚度120mm该消防蓄水池底板厚300mm池壁厚度为 250mm砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40, P6; 池壁:C35, P6;顶板:C35, P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整-打桩-土方开挖-砼垫层-砖胎膜施工-回填土-池底板垫层浇筑T 浇桩芯砼T底板防水工程T防水层防护层T底板地梁钢筋绑扎-防水套管安装、止水钢板安装-浇筑承台地梁底板C40P6 砼-框架柱剪力墙钢筋绑扎-框架柱梁剪力墙顶板模板安装-框架梁顶板钢筋绑扎-柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢①12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢①12@150水平筋为三级钢①12@150 2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进

行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3 。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度 的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用①10@1000 马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢① 12@25。0 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢① 12@1000水平支撑钢筋长 度为250mm梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mn处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用① 12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1 钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差± 10mm。 网眼尺寸允许偏差士20mm

蓄水池专项施工方案

巴东县溪丘湾生态茶叶示范园 蓄水池工程 专项施工方 案 编制单位:巴东县兴华建筑工程有限公司 编制人: 日期: 年月曰

、工程概况 该蓄水池工程位于巴东县溪丘湾生态茶叶示范园园区内。水池为地下式结构,数量有5个200m3、3个100m3、6个50m3的。构造要求:蓄水池采用C20混凝土底板,墙身采用M10 砂浆砖砌,并用M10 砂浆抹面,在蓄水池上建 1.5 米高护栏。 二、编制依据 根据业主提供施工图及施工规范标准。 三、基础施工 1、对土质基坑应保持干燥,雨天基坑内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土应全部予以清除; 2、挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工; 四、基坑土石方开挖 1 、场地清理各项准备工作完成以后,对施工区域内砾砖块用推土机、装载机配合自卸汽车运至指定的弃土当位置。 1)用推土机和铲运机将清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣、表土及监理人指明的其它有碍物等清除干净,运到监理人指定地点。 2)植被清理主要是清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及监理指明的其它有碍物。 3)主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸至最大开挖边线或建筑物基础边线外侧5m。 4)植被清理期间要注意保护清理区域内的天然植被,凡属无价值可燃物,尽快将其焚毁,焚毁期间必须采取必要的防火措施,对无法烧尽或严重影响环境的清除物,必须按监理指定的地区进行掩埋,掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。 5)表土是指含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤,清表时要按监理指示的表土开挖深度进行开挖,并将开挖的有机土壤运到指定地区堆放,防止土壤被冲刷流失。 2、土石方开挖 挖掘包括所有土方挖掘和岩石挖掘,按图纸所示或工程师指示,在划定的界线内进行挖掘。所有弃土的清除、运输、适当利用和处理,都要依图纸上注明的开挖线、水平线、坡度、尺寸及截面并按工程的要求去实施。

蓄水池防水施工方案

迈斯特尼防水施工方案 工程名称: 工程地点: 施工单位: 日期:

目录一.工程概括 二.选用材料 三.选用材料依据四.施工工艺 五.验收标准 六.质量保证措施七.工程造价

一.工程概括: 施工部位:蓄水池防水 二.选用材料: 方案A:选用迈斯特尼K11柔韧Ⅱ型防水浆料 方案B:选用迈斯特尼K11通用型防水浆料 三.选用材料依据 广州汇林建材有限公司是一间专业的化工新型建材生产公司,其生产的迈斯特尼K11柔韧型防水浆料和K11通用型防水浆料是双组分:丙烯酸类高分子聚合物改性的水泥基防水材料。粉料与添加剂混合后发生反应,能渗透入水泥基底,同时在基面形成一层坚韧的防水膜,能抵御建筑物各种原因产生的微裂缝,适应建筑结构轻微的震动以及不大于2mm的位移。该防水材料具有耐磨性能、干固后不会产生收缩,能阻止底材碳酸盐的渗透,抑制霉菌的生长和防止盐分对饰面或者混凝土造成污染和侵蚀。 1.渗透型与堵塞型防水,区别在于传统的防水材料,以憎水硅氧结构聚合物为主要成分,配以具有极强渗透性的溶剂为载体,其活性成分可渗透进入水泥基面中的毛细孔、微裂缝,并因强烈的化学变化,与底材融为一体形成一层致密的防水层,阻挡了水的通过,达到整体防水的目的。 2.属改性水泥基材料,无论立面或平面,与基材有优异的粘结力及良好的抗垂直蠕变性。 3.用于迎水面或背水面防水,在高压的情况下,其防水功效不变。 4.永久性防水,耐腐蚀、耐老化、耐候性能优异。

5.良好的透气性能,保持基体干爽。 6.无毒无害,环保型产品,直接用于引用水池、游泳池、鱼缸等。 7.防水系统简单,施工方法容易,可在潮湿基面上施工;工期短,短时间内可抵受压力。 8.浆料干固后无须再作砂浆保护层即可直接进行后续工序,降低成本9.良好的柔韧性,能抵御建筑物的轻微震动和各种原因产生的微裂缝。 迈斯特尼K11防水材料与传统有机防水涂料的性能对比表 四、施工工艺 1.施工现场要求 施工基面找平层要求坚固、平整、不起砂、不空鼓。 2.施工方法

蓄水池施工方案(11.25)

简阳市2016年菜粮基地高标准农田建设项目13标段五星乡(五星村、高坪村、又新村、团和村) 蓄水池专项施工方案编制人: 审核: 审批: 四川顺程建工(集团)有限公司

2017年11月

目录 目录 0 一、编制依据与说明 0 二、工程概况及特点 0 三、准备工作 (1) 四、基坑开挖工艺要求 (1) 五、蓄水池施工工艺及流程图 (2) 六、沉沙函施工工艺及流程 (5) 七、工期保证措施 (6) 八、质量保证措施 (6) 九、安全保证措施 (8) 十一、临时设施 (11)

一、编制依据与说明 1、本施工方案将作为本工程组织施工的指导依据,同时也是业主、监理对本工程项目实施监督管理的依据。是在充分考虑本项目部实力的基础上,对施工所需的各项资源,主要施工方法以及工程技术保证措施进行了精心的组织和准备,其中在协调管理、管线保护、文明施工管理等方面。 2、本施工方案依据河南省水利勘测设计研究有限公司设计的成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目施工13标段工程系统图、其他现行国家有关施工技术标准、四川省有关政策和文件规定、以及我公司长期施工经验编制。 3、行业技术标准 本工程遵循、参照的主要规范、标准(包括但不限于): 《农田排水工程技术规范》(SL/T4-2013); 《雨水集蓄利用工程技术规范》(GB/T50596-2010); 《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013); 《水土保持综合治理小型蓄排引水工程技术规范》(GB/T16453.4-2008); 二、工程概况及特点 工程建设概况 1、项目名称:成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目施工13标段 2、建设地点:简阳市五星乡五星村、高坪村、又新村、团和村 3、建设单位:简阳市汇众农业投资发展有限公司 设计单位:河南省水利勘测设计研究有限公司 监理单位:四川亿博工程项目管理有限公司 施工单位:四川省川力水利电力建设有限公司 4、建设规模:蓄水池30口。 5、工程内容:蓄水池工程等图纸范围内容。 6、质量目标:合格及其以上等级 7、施工计划总工期:150天 三、准备工作 1、基础开工前,向监理单位提交本工程施工组织设计和开工报告。

相关文档