防水施工质量控制要点汇总

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和

专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (12)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (13)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (14)现场施工条件的检查: ①检查土建、安装工程是否已完成,是否符合防水施工条件,检查基层是否有积水; ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求止;对不可能实现的要求,则应对防水方案进行局部调整; ③检查施工机具、用电、用水、照明、安全设施等工作是否落实到位; ④气候条件对施工质量有影响时,检查施工单位采取的技术措施是否正确合理,施工单位应针对高温、低温、雨、雪、大风等气候条件采取可靠的技术措施保证施工质量。 2、事中控制 (1)检查进场材料是否按规定要求做好标识、分类堆放和覆盖保护,进场材料记录是否齐全完整。 (2)若防水材料选用卷材,复核防水卷材弹线放样定位是否准确,搭接尺寸是否满足规范要求。 (3)施工工艺过程的质量控制可按下表1组织实施。

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。 (9)子分部工程质量验收强调了:1)施工质量验收的程序和组织;2)检验批及分项、子分部工程质量验收的合格判定;3)地下防水工程竣工和记录资料;4)隐蔽工

防水工程管理质量验收标准

防水工程管理质量验收标准 一、工程质量管理 1. 成立项目工程质检组、项目工程师定期组织工程质量检查,对技术进行指导。 2.质检组成员防水施工时跟踪对质量监督检查。 二、防水工程、质量检查验收标准: 严格按照设计图纸及现行防水施工规范施工及验收。 地下防水工程:遵照地下工程防水规范(GBJ108—87)。 和地下防水工程施工及验收规范(GBJ208—83)标准执行。 (一)、防水抗渗砼质量验收 防水抗渗砼:按砼外露面积每100㎡作一次抽查。 A 主控项目: (1)防水砼原材料配合比及坍落度必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、抗渗实验报告。 (2)防水砼的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求、检查砼抗压、抗渗实验报告。 (3)防水砼的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件、洞口等设置和构造必须符合设计要求,严禁有渗漏,观察和检查隐蔽工程验收记录。 B 一般检验项目允许偏差范围

(1)防水砼结构表面应坚实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷,埋设件位置应正确。检查办法:用尺量检查和观察。 (2)防水砼结构表面的裂缝宽度不应大于0.2㎜并不得贯通。用刻度放大镜检查。 (3)防水砼结构厚度不应小于250㎜其允许偏差+15㎜,-10㎜。尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 二、涂料防水层质量验收: 按涂层面积每100㎡作为一处抽查。 A 主控项目 ①、防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样实验报告。 ②、涂料防水层转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设要求。观察检查。 B 一般检查项目: (1)涂料防水层得基层应牢固、洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象、基层阴阳角应做成弧行。观察检查。 (2)涂料防水层与基层粘接牢固、表面平整、涂刷均匀、不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。观察检查。 (3)涂料防水层得平均厚度应符合设计要求,最小得厚度不得小于设计厚度的80%。检查办法:针测法或割取20㎜×20㎜实样用长尺测量。

防水工程质量检查标准

一、防水混凝土 1.质量检查重点 1.1.防水砼的原材料、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规定以及有关标准规定。1. 2.防水砼必须密实,其强度和抗渗等级必须符合设计要求及有关规定。 1.3.施工缝、变形缝、止水带、穿墙管件、支模铁件等设置和构造均必须符合设计要求和施工 规范规定,严禁有渗漏。 1.4.砼表面应平整,无漏筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置、标高正确。 1.5.允许偏差项目 地下防水砼工程允许偏差

注:1)上表允许偏差系高层大模、高层框架地下室,如其他工程,可使用其它混凝土结构的允许偏差值。 2)H为墙的全高 2.预控措施 见混凝土工程质量标准 3.质量缺陷及整改措施 3.1.穿墙套管部位渗漏 3.1.1.穿墙套管处焊接止水环:套管与止水环应满焊严密,套管位置应安装正确,管道与套管间 用防水材料填嵌密实。 3.1.2.在穿墙套管迎水面处用放水材料进行二次加强处理 3.2.止水带(片)、变形缝处渗漏 3.2.1.在不受水压的地下防水工程中,结构的变形缝应用加防腐掺合料的沥青浸过的毛毡、麻丝 或纤维板填塞严密。并用有纤维掺合的沥青等材料封缝。在卷材防水层外,应增加二层抗拉强度较高的卷材,如沥青玻璃布卷材或无胎卷材等。 3.2.2.在受水压的地下防水工程中,当温度经常低于50度时并不受强氧化作用时,结构的变形 缝可采用橡胶或塑料止水带。当有油类侵蚀时,应用相应的耐油橡胶或塑料止水带。止水带应采用整条的材料,如必须接长或结成环状时,其接缝应焊接或胶结。 3.2.3.在受高湿高水压的防水工程中,结构变形缝宜采用2-3mm厚钢板制成的金属止水带,金

属止水带的焊接接缝应紧密平整,经检验合格后方能安装。 3.2. 4.采用埋入式橡胶或塑料止水带的变形缝时,止水带的位置应正确,圆环的中心线在变形缝 的中心线上,止水带应固定,浇筑混凝土前,应将泥土杂物清理干净,浇筑时注意不被砼冲击、挤压、以免变形。 3.2.5.采用夹板安装在预埋螺栓上的可卸式止水带与夹板、预埋件之间,均应用石棉纸板或金属 片衬垫严密。 3.2.6.采用埋入式金属止水带时,其二侧边缘应有可靠的锚固措施。 3.2.7.止水带的接头应尽可能设置在变形缝的水平位置,不得设置在变形缝的转角位置,金属止 水带在转角处应作成圆弧形。 3.2.8.埋设时把止水带的中部夹在端模上,同时将沥青麻丝钉在端模上,并把止水带的翼边用铁 丝固定在侧模板或钢筋上,然后浇筑砼,带砼达到一定强度后,拆除端模并用铁丝将止水带另一翼固定在侧模或钢筋上,再浇筑另一侧砼。 3.3.混凝土墙板对拧螺栓孔洞处渗漏 在混凝土墙板螺栓孔迎水面剔凿成宽50mm,深度50-80mm的喇叭口,再采用C20细石混凝土分两次填堵密实,然后采用放水材料二次加强渗漏部位。 二、卷材防水层 1.质量检查重点 1.1.基层表面应平整、牢固、阴阳角处呈现圆弧形或钝角,冷底子油应涂布均匀,无漏涂。1. 2.卷材防水层铺贴方式和搭接、收头符合施工规范的规定,粘结牢固、紧密,接缝封严,无 损伤和空鼓等缺陷。 1.3.卷材防水层的表面应平整,不得有皱折、空鼓、气泡、翘边和封口不严等缺陷。 1.4.地下防水结构的转角处,穿过防水层的管道与防水层之间的空隙,均应铺贴牢固和封闭严 密。 1.5.卷材防水层保护层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

防水工程施工质量验收规范参考

防水工程施工质量验收规范参考 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3基本规定 3.0.1地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1地下工程防水等级标准 防水等 级 防水标准 1级不允许渗水,结构表面无湿渍 2级不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、

墙面、地面)的1%0;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2%。;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2; 其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m.d),任意100m防水面积上的渗水量不大于0.15L/ (m.d ) 3级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4级有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m.d),任意100m防水面积上的平均漏量不大于4L/ (m.d ) 3.0.3地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 3.0.4地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。 3.0.5 地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现

防水工程质量检查标准

一、防水混凝土 1. 质量检查重点 1.1.防水砼的原材料、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规定以及有关标准规定 1.2.防水砼必须密实,其强度和抗渗等级必须符合设计要求及有关规定。 1.3.施工缝、变形缝、止水带、穿墙管件、支模铁件等设置和构造均必须符合设计要求和施工 规范规定,严禁有渗漏。 1.4.砼表面应平整,无漏筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置、标高正确。 1.5.允许偏差项目 注:1)上表允许偏差系高层大模、高层框架地下室,如其他工程,可使用其它混凝土结构的允许偏差值。 2)H为墙的全高 2.预控措施 见混凝土工程质量标准 3.质量缺陷及整改措施

3.1. 穿墙套管部位渗漏 3.1.1.穿墙套管处焊接止水环:套管与止水环应满焊严密,套管位置应安装正确,管道与套管间 用防水材料填嵌密实。 3.1.2.在穿墙套管迎水面处用放水材料进行二次加强处理 3.2.止水带(片)、变形缝处渗漏 3.2.1.在不受水压的地下防水工程中,结构的变形缝应用加防腐掺合料的沥青浸过的毛毡、麻丝 或纤维板填塞严密。并用有纤维掺合的沥青等材料封缝。在卷材防水层外,应增加二层抗拉强度较高的卷材,如沥青玻璃布卷材或无胎卷材等。 3.2.2.在受水压的地下防水工程中,当温度经常低于50 度时并不受强氧化作用时,结构的变形 缝可采用橡胶或塑料止水带。当有油类侵蚀时,应用相应的耐油橡胶或塑料止水带。止水带应采用整条的材料,如必须接长或结成环状时,其接缝应焊接或胶结。 323.在受高湿高水压的防水工程中,结构变形缝宜采用2-3mm厚钢板制成的金属止水带,金属止水带的焊接接缝应紧密平整,经检验合格后方能安装。 3.2. 4.采用埋入式橡胶或塑料止水带的变形缝时,止水带的位置应正确,圆环的中心线在变形缝 的中心线上,止水带应固定,浇筑混凝土前,应将泥土杂物清理干净,浇筑时注意不被砼冲击、挤压、以免变形。 3.2.5.采用夹板安装在预埋螺栓上的可卸式止水带与夹板、预埋件之间,均应用石棉纸板或金属 片衬垫严密。 3.2.6.采用埋入式金属止水带时,其二侧边缘应有可靠的锚固措施。 3.2.7.止水带的接头应尽可能设置在变形缝的水平位置,不得设置在变形缝的转角位置,金属止 水带在转角处应作成圆弧形。 3.2.8.埋设时把止水带的中部夹在端模上,同时将沥青麻丝钉在端模上,并把止水带的翼边用铁 丝固定在侧模板或钢筋上,然后浇筑砼,带砼达到一定强度后,拆除端模并用铁丝将止水带另一翼固定在侧模或钢筋上,再浇筑另一侧砼。 3.3.混凝土墙板对拧螺栓孔洞处渗漏 在混凝土墙板螺栓孔迎水面剔凿成宽50mm深度50-80mm的喇叭口,再采用C20细石 混凝土分两次填堵密实,然后采用放水材料二次加强渗漏部位。 卷材防水层

防水层卷材施工及质量验收标准

防水层(SBS卷材施工及质量验收标准 一、质量标准 1. 保证项目 高聚物改性沥青卷材(SBS卷材和胶结材料,具有产品合格证、质量检验报告、现场抽样复验报告,必须符合设计要求和《建筑工程施工强制性条文》标准的规定。 卷材防水层及其变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和防水工程技术规范。 卷材防水层严禁有渗漏现象。 2.基本项目 铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起泡、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形或钝角,防水层无积水现象。 聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜防水增补剂涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷,按强制条文要求作雨后或淋水、蓄水检验记录 卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和防水工程技术规范,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折等缺陷。 细石混凝土或砂浆保护层附着应牢固,覆盖厚度均匀、平整,不得有空鼓、开裂缺陷;铺贴板块保护层应符合施工规范要求及分项质量验收评定标准。 密封材料嵌缝,应符合设计要求,基层处理和嵌缝方法正确。 二、施工准备 主要机具: 2.1.1电动搅拌器、高压吹风机。 2.1.2铁辊、手持压滚、压子、小平铲、铁桶、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、彩色粉、粉笔。 作业条件: 2.2.1技术准备在先,严格按照施工设计图纸要求,编制《防水工程专项施工方案》,并报监理单位、建设单位审批,作业前进行技术交底,防水工程必须由专业施工队伍施工。 2.2.2铺贴防水层的基层必须施工完毕,并经养护、干燥,达到一定强度。防水层施工前应将基层表面清除干净,同时进行基层质量验收,合格后方可进行防水层施工。 2.2.3基层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷;基层含水率应不大于9%。 2.2.4防水层施工按设计要求,准备好卷材及配套辅助材料,存放和操作应远离火源,防止发生

防水工程质量控制措施与检查要点

防水工程质量控制措施与检查要点 1.0 目的 规范公司防水施工、验收,明确责任,减少房屋渗漏,确保防水工程质 量得到有效控制。 2.0 防水范围 2.1 根据天行九州所开发项目的产品类型以及阿那亚防水特点,需防水范围: (1)屋面防水 (2)顶层外墙与天棚结合处防水 (3)外墙墙体防水(含玻璃幕墙、石材幕墙等) (4)门窗封闭和阳台漏水防水 (5)卫生间防水 (6)地下室防水 (7)其他节点防水 2.2 新技术、新材料、新工艺及特殊建筑部位的防水按有关规范标准及设计文 件进行检查。 3.0 职责 3.1 技术部 (1)根据图纸的防水标准做法,组织图纸会审确保防水材料、具体做法和 质量把控要点规范实施。 (2)解决施工过程中的防水技术问题。 3.2 工程部

(1)负责按图纸防水做法施工,对不合理处提出调整建议。 (2)负责对施工部位防水工程的质量把控、中间检查和隐蔽验收。 (3)负责对防水施工方案和防水材料进行审核、把关。 (4)负责组织防水工程的竣工验收工作,相关部门参与。 (5)对物业提供的漏水点、需防水部位组织及时维修、修缮到位。 (6)对防水施工造成的损失进行处罚和扣款。 3.3 施工单位 (1)编制防水施工方案。 (2)按照审批后的防水施工方案进行施工,质量把控和自检。 (3)参与防水验收对出现的质量问题进行整改。 (4)承担因施工质量问题引起的损失。 4.0 防水的具体控制措施 重点从“技术、管理、预案”三方面进行防水控制: 4.1 防水施工环节的技术控制措施和检查要点 4.2 组织管理措施 4.3 防水应急措施及预案 5.0 防水施工环节的技术控制措施和检查要点 5.1 控制和检查内容 (1)现场质保体系检查 ①检查防水施工单位资质和操作工人上岗证; ②防水施工气候条件; ③防水应急措施及预案。

地下室防水工程施工质量验收规范

"贴必定"BAC高分子复合自粘防水卷材挂铺法施工工艺 发布时间:2007-2-10 | 阅读:6112次 施工顺序:拱部—→两面边墙 在常见的隧道施工中,铺贴卷材时,卷材由拱部中心向左、右两侧同时铺设。施工人员同时进行施工互不干扰,且卷材的自重可分散到两侧,自重荷载不至集中,有利于施工操作与安装固定。 一、防水层施工: 1. 工艺流程: 定位、钻孔并安设挂钉—→卷材就位—→挂铺固定卷材—→施工下一幅卷材—→卷材与卷材焊接—→粘贴双面自粘封口条—→揭除卷材表面隔离膜—→检查验收 2. 施工做法: 1) 根据BAC高分子复合自粘防水卷材吊带位置确定钻孔位置,并采用冲击钻进行钻孔、安设挂钉。(图1) 2) 将卷材在平面上展开,再将卷材从两端同时向中心回卷,并将卷材放在可移动平台支架顶部,扶好摆正。 3) 将卷材吊带绑扎固定在挂钉上。(图2) 4) 依此类推,施工下一幅卷材。(图3) 5) BAC高分子复合自粘防水卷材搭接边为合成高分子片材(HDPE、EVA等),卷材与卷材搭接边采用热风焊机焊接(搭接边——高分子片材宽度为:60mm)。(图4) 6) 搭接边完成后,再粘贴(宽度不小于120mm)双面自粘封口条。(图5) 7) 揭除卷材表面隔离膜。 8) 检查验收。 二、施工注意事项 1. 根据初衬平整度,确定BAC高分子复合自粘防水卷材吊带位置挂钉间距,挂钉间距应比BAC高分子复合防水卷材表面吊带间距略小,使卷材保持一定的松弛度,从而消除(挂铺在不平整的初衬上)卷材被二衬混凝土挤压所产生不利因素。 2. 绑扎钢筋过程中,如钢筋移动需要使用撬棍时,可采取木垫板隔离缓冲等临时保护,以避免破坏防水卷材。 3. 土建施工单位在防水层后续施工过程中,如不慎破坏了防水层,一经发现应及时通知防水施工单位。防水层隐蔽前应全部检查一遍并对破损部位进行修补。采用BAC卷材片直接粘贴在破损处即可,其周围应剪成圆角。(图6) 三、质量要求及验收方法 主控项目 1.卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

防水工程质量检查标准

防水工程质量检查标准 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

一、防水混凝土 1.质量检查重点 1.1.防水砼的原材料、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规定以及有关标准规 定。 1.2.防水砼必须密实,其强度和抗渗等级必须符合设计要求及有关规定。 1.3.施工缝、变形缝、止水带、穿墙管件、支模铁件等设置和构造均必须符合设计要求和 施工规范规定,严禁有渗漏。 1.4.砼表面应平整,无漏筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置、标高正确。 1.5.允许偏差项目 地下防水砼工程允许偏差 注:1)上表允许偏差系高层大模、高层框架地下室,如其他工程,可使用其它混凝土结构的允许偏差值。 2)H为墙的全高 2.预控措施

见混凝土工程质量标准 3.质量缺陷及整改措施 3.1.穿墙套管部位渗漏 3.1.1.穿墙套管处焊接止水环:套管与止水环应满焊严密,套管位置应安装正确,管道与套 管间用防水材料填嵌密实。 3.1.2.在穿墙套管迎水面处用放水材料进行二次加强处理 3.2.止水带(片)、变形缝处渗漏 3.2.1.在不受水压的地下防水工程中,结构的变形缝应用加防腐掺合料的沥青浸过的毛毡、 麻丝或纤维板填塞严密。并用有纤维掺合的沥青等材料封缝。在卷材防水层外,应增加二层抗拉强度较高的卷材,如沥青玻璃布卷材或无胎卷材等。 3.2.2.在受水压的地下防水工程中,当温度经常低于50度时并不受强氧化作用时,结构的 变形缝可采用橡胶或塑料止水带。当有油类侵蚀时,应用相应的耐油橡胶或塑料止水带。止水带应采用整条的材料,如必须接长或结成环状时,其接缝应焊接或胶结。 3.2.3.在受高湿高水压的防水工程中,结构变形缝宜采用2-3mm厚钢板制成的金属止水 带,金属止水带的焊接接缝应紧密平整,经检验合格后方能安装。 3.2. 4.采用埋入式橡胶或塑料止水带的变形缝时,止水带的位置应正确,圆环的中心线在变 形缝的中心线上,止水带应固定,浇筑混凝土前,应将泥土杂物清理干净,浇筑时注意不被砼冲击、挤压、以免变形。 3.2.5.采用夹板安装在预埋螺栓上的可卸式止水带与夹板、预埋件之间,均应用石棉纸板或 金属片衬垫严密。 3.2.6.采用埋入式金属止水带时,其二侧边缘应有可靠的锚固措施。 3.2.7.止水带的接头应尽可能设置在变形缝的水平位置,不得设置在变形缝的转角位置,金 属止水带在转角处应作成圆弧形。 3.2.8.埋设时把止水带的中部夹在端模上,同时将沥青麻丝钉在端模上,并把止水带的翼边 用铁丝固定在侧模板或钢筋上,然后浇筑砼,带砼达到一定强度后,拆除端模并用铁丝将止水带另一翼固定在侧模或钢筋上,再浇筑另一侧砼。 3.3.混凝土墙板对拧螺栓孔洞处渗漏 在混凝土墙板螺栓孔迎水面剔凿成宽50mm,深度50-80mm的喇叭口,再采用C20细石混凝土分两次填堵密实,然后采用放水材料二次加强渗漏部位。

防水工程施工质量验收标准(最新版)

北京市建设工程技术企业标准QB 编号:QGD-012-2005 备案号:JQB-052-2005 轨道交通 防水工程施工质量验收标准Standard for constructional quality acceptance of waterproofing engineering of rail transportation 2005-08-01 发布 2005-09-01 实施北京市轨道交通建设管理有限公司

前言 为了加强北京市轨道交通建设管理水平、保证工程施工质量、统一新建轨道交通工程施工质量验收,北京市轨道交通建设管理有限公司组织北京交通大学和参与北京市轨道交通工程建设的设计、施工、监理单位共同编制完成了《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》。 本标准的编制依据国家、行业和地方有关标准和规范,结合北京市轨道交通工程的特点和实际,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,进行了广泛的调查研究,总结了北京轨道交通施工质量管理、控制及验收的实践经验,并广泛征求了有关单位和专家的意见。 《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》内容包括:工程划分、统一标准、施工降水、车站、隧道、盾构隧道、桥梁及涵洞、路基、道路、车辆段及综合基地、防水、轨道和装饰装修工程等专项标准。 《轨道交通防水工程施工质量验收标准》是《轨道交通工程施工质量验收标准(土建工程篇)》的专项标准之一。 本标准的主要内容为:总则、术语、基本规定、地下结构防水工程、高架区间桥面防水工程、屋面防水工程、厕浴间防水工程、注浆工程、分部工程验收。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,结合工程实践,注意积累资料、认真总结经验,及时反馈。 本标准由北京市轨道交通建设管理有限公司编写组负责具体解释。 主编单位:北京市轨道交通建设管理有限公司

房产公司开发建筑项目屋面和防水工程质量检查要点正式版

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 房产公司开发建筑项目屋面和防水工程质量检查要 点正式版

房产公司开发建筑项目屋面和防水工程质量检查要点正式版 下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 房产公司开发建筑项目屋面和防水工 程质量检查要点 1. 目的 确保屋面和防水工程质量得到有效控 制。 2. 范围 适用于***有限公司开发的建筑工程的 屋面以及地下室、卫生间、屋面等主要部 位的防水工程。特殊建筑屋面如采光屋顶 等应按有关规范标准及设计文件进行检 查。 3. 职责

工程部负责屋面和防水工程的中间检查和隐蔽验收;屋面和防水工程竣工验收由工程部组织,相关部门参与。 4. 内容 4.1. 检查依据 4.1.1 中华人民共和国国家标准《屋面工程技术规范》GB50207-94 4.1.2 中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GBJ108-87 4.1.3 中华人民共和国国家标准《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208-83 4.1.4 建设部建[1991]370号《关于治理屋面渗漏的若干规定》及建设部建[1991]837号《关于提高防水工程质量的若干规定》

地下室防水工程施工质量检验标准.doc

地下室防水工程施工质量检验标准 一、渗漏分析 1、根据国家标准《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)的规定,“地下工程必须进行防水设计,防水设计应定级准确、方案可靠、经济合理”。该工程地下室未定防水等级。在长年地下水位高、地理环境恶劣的情况下,该工程地下防水应设计二级防水,即一道结构自防水,一道柔性防水层。而本工程只设计一道结构自防水,未设计柔性防水层,属防水设防不足,留下渗漏隐患 2、根据现场观察,地下室北端角与地面接触处冒水,地面多处出现裂缝,渗漏水。说明地下室底板或反梁施工时,有可能振捣不实、养护不到位,造成混凝土遗留孔洞、裂缝;房心回填土夯实不足,至使土层充水,造成渗漏。 二、渗漏治理原则与内容1、治理原则 在不影响居民生活、方便居住条件下,进行修漏施工。采取优选材料、刚柔结合的修漏方案,在室内背水面进行修复。 2、修漏内容(1)北端墙角明水漏点的治理(2)变形缝处修漏治理(3)地面裂缝修漏处理(4)墙面、地面防水抗渗处理三、渗漏治理的基本做法1、堵漏、修漏(1)明水漏点堵漏查找出明水漏点,做出标记,采用水不漏逐个堵住明水漏点。(2)变形缝处修漏变形缝处采用遇水膨胀橡胶止水条及聚合物水泥砂浆等进行刚柔相济的复合修漏处理。(3)地面裂缝修漏处理将地面裂缝凿槽,用水泥基渗透结晶型防水材料浓缩剂及修补堵漏剂处理。(4)墙面、地面防水抗渗墙面、地面先用聚合物水泥防水涂料(简称JS防水涂料)满刷四遍,形成防水涂膜,作为柔性防水层;然后墙面抹聚合物(PCM)防水砂浆,地面浇筑聚合物(PCM)防水混凝土的刚性防水层,形成刚柔结合防水抗渗。 2、修漏工艺流程 基层处理→堵明水漏点→变形缝处修漏→地面裂缝修漏处理→墙面、地面涂刷JS防水涂料→墙面抹PCM防水砂浆→地面浇筑PCM防水混凝土一次抹面→质量验收。 3、修漏操作要点 先将地下室内杂物清理干净,已做装修的墙、地砖凿掉,并将整个地下室的渗漏水抽干,墙、地面扫净。(1)堵明水漏点a、找出明水漏点将北端明水漏点处的水泥地面砸掉,对有漏水点处的房心回填土挖出至底板混凝土表面及反梁处,将面层的泥土清理干净,找出明水漏点。 b、剔凿和堵漏水点 剔凿漏水孔洞直径×深度=ф20厘米×30厘米,取一光滑有一定刚度的软管作为导水管,插入其中并固定,以减缓水流压力。在导水管周围的孔洞中分层填压水不漏(速凝剂)调成

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 广西建设工程质量安全监督总站 2013年11月表格修编

目录 地下防水子分部工程质量验收记录 (1) 地下防水子分部工程资料检查表 (2) 防水混凝土检验批质量验收记录 (3) 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录 (5) 卷材防水层检验批质量验收记录 (6) 涂料防水层检验批质量验收记录 (7) 塑料板防水层检验批质量验收记录 (8) 金属板防水层检验批质量验收记录 (9) 膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录 (10) 施工缝检验批质量验收记录 (11) 变形缝检验批质量验收记录 (13) 后浇带检验批质量验收记录 (14) 穿墙管检验批质量验收记录 (15) 埋设件检验批质量验收记录 (16) 预留通道接口检验批质量验收记录 (17) 桩头检验批质量验收记录 (18) 孔口检验批质量验收记录 (19) 坑、池检验批质量验收记录 (20) 锚喷支护(防水)检验批质量验收记录 (21) 地下连续墙(防水)检验批质量验收记录 (23) 盾构隧道检验批质量验收记录 (24) 沉井检验批质量验收记录 (26) 逆筑结构检验批质量验收记录 (27) 渗排水、盲沟排水工程检验批质量验收记录 (28) 隧道排水、坑道排水工程检验批质量验收记录 (29) 塑料排水板排水工程检验批质量验收记录 (30) 预注浆、后注浆检验批质量验收记录 (31) 结构裂缝注浆检验批质量验收记录 (32)

地下防水子分部工程质量验收记录 收统一标准》(GB50300-2001)第5.0.6条处理的情况。

地下防水子分部工程资料检查表 2.验收时,若混凝土试块未达龄期,各方可先验收除混凝土强度和抗渗之外的其它

《地下防水工程质量验收规范试题》

一、单选题 1、地下工程质量防水等级分为()级。 A、2 B、3 C、4 D、5 2、工业与民用建筑2级防水湿渍总面积不大于总防水面积的(),单个湿渍面积不大于(),任意100 m2防水面积不超过()处。 A、1%,0.1m2,1 B、2%,0.2m2,1 C、1%,0.2m2,1 D、A、2%,0.1m2,2 3、防水混凝土所用的碎石或卵石的粒径宜为(),含泥量不得大于(),泥块含量不得大于()。 A、10~40mm,2.0%,0.5% B、5~40mm,2.0%,0.5% C、5~40mm,1.0%,0.5% D、10~40mm, 1.0%,1% 4、防水混凝土的配合比水泥用量不得少于()kg/m3;掺有活性掺合料时,水泥用量不得少于()kg/m3。 A、300,280 B、300,270 C、280,300 D、270,300 5、普通防水混凝土坍落度不宜大于()mm,泵送时人泵坍落度宜为()mm。 A、50,100~140 B、60,110~140 C、60,100~140 D、50,110~140 6、防水混凝土结构厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于()mm,其允许偏差为()mm。 A、300,+15、-15,50,+15 B、250,+15、-10,50,+10 C、250,+15、-15,40,+10 D、250,+15、-10,50,+15 7、厚度小于()mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 A、4 B、3 C、2 D、1 8、顶板保护层考虑顶板上部使用机械回填碾压时,细石混凝土保护层厚度应大于()mm。 A、70 B、80 C、90 D、100 9、涂料防水层每遍涂刷时应交替改变涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为()mm。 A、40~50 B、30~50 C、30~40 D、40~60 10、涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于()mm,上下层接缝应错开()幅宽。 A、100,2/3 B、110,1/3 C、100,1/3 D、110,2/3 11、水泥浆防水层砂宜采用中砂,粒径()mm以下,含泥量不得大于()%,硫化物和硫酸盐含量不得大于()%; A、3,2,2 B、3,1,1 C、2,2,1 D、2,1,2 12、喷射混凝土终凝后()应养护,养护时间不得少于();当气温低于()时不得喷水养护。 A、2h,16h,5℃ B、3h,14h,10℃ C、2h,14h,5℃ D、2h,16h,10℃ 13、喷射混凝土抗渗试件区间结构每()延米取一组;车站每()延米取一组。 A、40,20 B、30,20 C、40,30 D、30,30 14、喷射混凝土喷层厚度有()%不小于设计厚度,平均厚度不得小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的()%。 A、50,60 B、60,60 C、50,50 D、60,50 15、防水混凝土连续浇筑混凝土每()m3应留置一组抗渗试件,一组为()个抗渗试件,且每项工程不得少于()组。 A、500,6,2 B、600,5,1 C、500,5,1 D、600,6,2 16、防水混凝土粉煤灰的级别不应低于()级,掺量不宜大于()%;硅粉掺量不应大于()%,其他掺合料的掺量应通过试验确定。 A、3,20,2 B、3,30,2 C、2,30,3 D、2,20,3 17、房屋建筑地下室渗漏水现象检测,按防水等级2级设防的房屋建筑地下室,单个湿渍的最大面积不大于()m2,任意100 m2防水面积上的湿渍不超过()处。

屋面和防水工程质量检查要点

屋面和防水工程质量检查要点

屋面和防水工程质量检查要点 .目的确保屋面和防水工程质量得到有效控制。? .范围?适用于AAAA 有限公司开发的建筑工程的屋面以及地下室、卫生间、屋面等主要部位的防水工程。特殊 建筑屋面如采光屋顶等应按有关规范标准及设计文件 进行检查。? .职责工程部负责屋面和防水工程的中间检查和隐蔽验收; 屋面和防水工程竣工验收由工程部组织,相关部门参 与。? .内容? 4.1. 检查依据 .4.1.1 中华人民共和国国家标准《屋面工程技术规范》GB50207-94 .4.1.2 中华人民共和国国家标准《地下工程防水技术规范》GBJ108-87 .4.1.3 中华人民共和国国家标准《地下防水工程施工及验收规范》GBJ208-83

.4.1.4 建设部建[1991]370 号《关于治理屋面渗漏的若干规定》及建设部建?[1991]837 号《关于提高防水工程质 量的若干规定》? .4.1.5 各地区的地方标准、规定和条例等? .4.1.6 设计施工图文件及资料? 4.2 检查内容?4.2.1 现场质保体系检查 .4.2.1.1 防水施工单位资质和操作工人上岗证。? .4.2.1.2 防水施工气候条件。? 4.2.2 设计图纸的检查详细查看工程施工图、设计说明、设计变更、施工方案及集团统一做法等,弄清防水等级、防水材料品种、规格、性能要求、检验要求、施工顺序和施工要求等。 4.2.3 质保资料检查?4.2.3.1 原材料的出厂质量证明书、复试报告和建筑防水材料产品准用证。 4.2.3.2.隐蔽工程验收记录 万科集团工程管理手册 4.2.3.2.1 屋面防水基层找平层的坡度、厚度、分格缝设置及表面质量。 4.2.3.2.2 屋面保温隔热层的材料、厚度以及排

《地下防水质量验收规范》GB50208-2011

?地下防水工程工程质量验收规范? 1、地下工程防水等级分1、 2、 3、4级。P9 2、地下工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现行国家或行业产品标准和设计要求。P10 3、地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在工程底部最低高程500mm 以下。P11 4、各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查。P11 5、防水混凝土适用于抗渗等级不小于P6的地下混凝土结构。不适用于环境温度高于80℃的地下工程。P12 6、防水混凝土砂氯离子含量不得大于0.06%。P12 7、防水混凝土水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45;防水混凝土采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120mm~160mm,坍落度每小时损失不应大于20mm,坍落度总损失值不应大于40mm。P12 8、当防水混凝土拌合物在运输后出现离析,必须进行二次搅拌。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水。P13 9、防水混凝土分项工程检验批的抽样检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处。P13 10、防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。P13 11、防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,且不得贯通。P14 12、防水混凝土结构厚度不应小于250mm,其允许偏差应为+8mm、﹣5mm;主体结构迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差应为±5mm。P14 13、水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。P14

-防水施工检查记录

-防水施工检查记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

防水工程施工检查记录 渝建竣-63 工程名称和泓·南山道四期一标段(7#车库)施工单位重庆渝海控股(集团)有限责任公检查部位基顶~-13.8m层1/J~R轴、1~6/R轴、M~R/6轴防水等级二级 检查内容 1.防水防潮层的种类及构造:柔性防水,其构造符合设计及施工规范要求 2.防水层的基层情况:结构层经表面人工打磨,修补、清除对拉螺杆,已清理干净 3.防水层材料情况及施工质量情况:1.5厚一布(玻纤布)四涂(911聚氨脂防水涂料),合格 4.泛水、沟槽、变形缝等细部处理及施工质量情况:100宽变形缝采用挤塑聚苯乙烯板填充,合格5.管道、设备、预埋件穿过防水层处的处理和施工质量情况:无 6.变形缝处防水层的构造及施工质量情况:无 7.隔热层施工情况:无 8. 防水保护层施工情况: 30mm厚挤塑聚苯乙烯板保护层 9.防水层表面排水坡度及有无积水情况:无积水现象 10.防水层的防渗漏性能试验检查情况:经检查,无湿渍及渗水现象,观感质量合格 附图及说明: 检查 结论 经检查,符合设计及施工规范要求 施工单位项目技术负责人: 记录人: 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师(建设单位代 表): 年月日 其它 单位 代表: 年月日 重庆市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站监制防水工程施工检查记录

渝建竣-63 工程名称和泓·南山道四期一标段(7#车库)施工单位重庆渝海控股(集团)有限责任公检查部位-9.9m~-13.8m层1/J~R轴、1~6/R轴、M~R/6轴防水等级二级 检查内容 1.防水防潮层的种类及构造:柔性防水,其构造符合设计及施工规范要求 2.防水层的基层情况:结构层经表面人工打磨,修补、清除对拉螺杆,已清理干净 3.防水层材料情况及施工质量情况:1.5厚一布(玻纤布)四涂(911聚氨脂防水涂料),合格 4.泛水、沟槽、变形缝等细部处理及施工质量情况:100宽变形缝采用挤塑聚苯乙烯板填充,合格5.管道、设备、预埋件穿过防水层处的处理和施工质量情况:无 6.变形缝处防水层的构造及施工质量情况:无 7.隔热层施工情况:无 8. 防水保护层施工情况: 30mm厚挤塑聚苯乙烯板保护层 9.防水层表面排水坡度及有无积水情况:无积水现象 10.防水层的防渗漏性能试验检查情况:经检查,无湿渍及渗水现象,观感质量合格 附图及说明: 检查 结论 经检查,符合设计及施工规范要求 施工单位项目技术负责人: 记录人: 年月日 监理 (建设) 单位 监理工程师(建设单位代 表): 年月日 其它 单位 代表: 年月日 重庆市城市建设档案馆 重庆市建设工程质量监督总站监制防水工程施工检查记录 渝建竣-63

地下防水工程施工工艺及验收标准

地下防水工程施工工艺及验收标准 QB/CJJ-05-2003

1.编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 1.2《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002) 1.3《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001) 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 1.5《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2002) 1.6《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325-2001) 1.7《预防混凝土碱集料反应技术管理规定(暂行)》(京建科[1999]230) 1.8《建筑结构长城杯工程质量评审标准》(DBJ/T01-69-2003) 1.9《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003) 2.底板混凝土垫层 2.1基底要求 2.1.1验槽:基槽经过设计、勘察、建设监理等单位验收合格,基底处理符合设计要求,并办理隐蔽验收记录。 2.1.2放线、抄平:根据测量定位控制线,放出垫层边线、后浇带位置线。 2.1.3做标高控制点:根据设计标高,用水泥砂浆在中部做若干个标高控制点。 2.2材料要求 垫层混凝土采用C15预拌混凝土,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 2.3施工要点 2.3.1工艺流程: 基底处理→混凝土浇筑→压实→养护→砌保护墙 2.3.2施工工艺: 1、浇筑混凝土:将预拌的混凝土,按做好的厚度控制点摊在基层上,用木抹子初次收平压实。 2、表面压光:待混凝土初凝前(人踩了有脚印,但不陷入时为宜),

用木抹子搓压后,用铁抹子压光;压光时用力均匀,将表面压实、压光,清除表面气泡、砂眼等缺陷;电梯井、集水坑等结构阴阳角处抹成半径为20~50mm圆弧。 3、养护:待混凝土凝固后要及时洒水、覆盖养护;强度达到1.2Mpa 前严禁上人。 4、底板保护墙砌筑:用页岩砖砌筑240厚保护墙,保护墙高度:卷材防水高出底板400mm,且高出部分采用白灰砂浆砌筑;涂膜防水与底板砌平。 5、保护墙抹灰:采用水泥砂浆抹灰,转角处抹成半径为20~50mm 圆弧;卷材防水上部400mm高用白灰砂浆抹平,涂膜防水将保护墙顶部抹平。 2.3.3质量验收 1、划分检验批: 整个垫层为一个检验批;如果分段进行垫层施工,则每个施工段划分为一个检验批。 2、验收组织 详见《管理保证体系及质量管理措施》一节。 3、技术资料检查 (1)预拌混凝土合格证。 (2)混凝土现场取样强度试验报告。 (3)混凝土进场坍落度试验记录、浇筑记录。 (4)检验批验收记录。 4、外观质量检查 (1)表面坚实、平整,没有起砂、凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等缺陷。 (2)底板保护墙的转角、及底板柱坑、电梯井坑等结构阴阳角处全部做成圆弧,且圆弧均匀、顺直。 5、表面允许偏差项目检查 混凝土垫层允许偏差表