电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点Ⅳ线17#-1# 长度(m)330

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 2 8 25 35

B 2 11 28 38

C 5 8 26 42

四.补充意见及结论:

合格

调试人员2010年 2 月21 日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点28#-FJ01 长度(m)160

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

2 2 8 65 120

2 2 15 58 112

1 1 15 56 105

四.补充意见及结论:

合格

调试人员2010年 2 月26 日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点25#-FJ02 长度(m)180

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 4 43 130 153

B 3 52 143 175

C 2 48 126 147

四.补充意见及结论:

合格

调试人员2010年 3 月 1 日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点22#-FJ03 长度(m)160

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 3 36 127 167

B 2 35 117 153

C 3 28 89 161

四.补充意见及结论:

合格

调试人员2010年 3 月 3 日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点18#-FJ05 长度(m)170

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 4 46 147 177

B 3 31 107 137

C 1 33 101 175

四.补充意见及结论:

合格

调试人员2010年 3 月 4 日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点16#-FJ06 长度(m)170

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 3 31 127 113

B 3 35 117 121

C 4 28 89 105

四.补充意见及结论:

合格

调试人员2010年 3 月 6 日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 35 安装地点Ⅳ线24T-Ⅳ线24# Ⅳ线24TD -FJ11 长度(m)190 150

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500 2500

B—地2500 2500

C—地2500 2500

A—B 2500 2500

B—C 2500 2500

C—A 2500 2500 泄漏后

A—地2500 2500

B—地2500 2500

C—地2500 2500

A—B 2500 2500

B—C 2500 2500

C—A 2500 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 25 35 110 165 30 52 98 180

B 25 35 118 170 28 54 94 171

C 25 36 120 160 28 58 102 175

四.补充意见及结论:

合格

调试人员2010年 2 月9 日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点16#-16专1# 长度(m)150

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 3 32 98 150

B 3 34 95 148

C 3 37 91 144

四.补充意见及结论:

合格

调试人员2010年 3 月9 日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点20#-FJ04 长度(m)220

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 4 29 92 145

B 2 25 89 143

C 1 26 95 132

四.补充意见及结论:

合格

调试人员年月日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点16专4#-FJ07 长度(m)200

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 2 37 112 159

B 2 35 118 153

C 4 28 107 147

四.补充意见及结论:

合格

调试人员年月日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点8#-FJ08 长度(m)260

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 3 30 121 168

B 3 32 116 154

C 2 26 113 151

四.补充意见及结论:

合格

调试人员年月日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点12#-FJ09 长度(m)230

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 3 33 98 143

B 2 35 105 149

C 2 31 102 155

四.补充意见及结论:

合格

调试人员年月日

电缆直流泄漏试验记录

工程名称:华润电力风能蓬莱徐家集风电项目工程编号

一.

基本资料

型号规格YJV22-26/35 运行电压(KV) 35 安装地点6#-FJ10 长度(m)210

二.

绝缘

电阻(MΩ)

兆欧表电压:2500V

环境

温度:10℃

天气:晴泄漏前

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500 泄漏后

A—地2500

B—地2500

C—地2500

A—B 2500

B—C 2500

C—A 2500

三.

泄漏电流测定:试验电压(KV)20 40 60 80 试验时间(min) 1 1 1 15

泄漏

电流

(μA)

A 2 28 105 157

B 3 33 112 143

C 2 31 108 152

四.补充意见及结论:

合格

调试人员年月日

电线电缆原始记录表

电线电缆试验原始记录第1页共4页检验号产品名称样品状态 样品型号、规格检验项目检验依据 项目 实测结果 标准要求结论部位读数 导体直径上端中端下端 平均外径上限上端 平均外径: f值 中端 下端 绝缘厚度试 样 1 最小厚度: 均值:最小厚度 均值:试 样 2 最小厚度: 均值: 试 样 3 最小厚度: 均值: 护套厚度试 样 1 最小厚度: 均值:最小厚度 均值:试 样 2 最小厚度: 均值: 试 样 3 最小厚度: 均值: 铠装结构 1 2 3 检测日期:检验:校核:

电线电缆试验原始记录第2页共4页 项目芯号单线根数单线直径 mm 表面质量 直流电阻标准 要求 结论 室温o C 实测电阻Ω/m20o C时电阻Ω/km 导体电阻1 2 3 4 5 电压试验芯号试样长度m 浸水/不浸水浸水时间h 试验电压V 施加时间 min 检验结果 标准 要求 结论1 2 3 4 5 绝缘电阻芯号试样长度m 浸水时间h 水温o C 数据记录MΩ检验结果MΩ/km标准 要求 结论 αx Rx Rx R70o C R90o C 1 2 3 4 5 检测日期:检验:校核:

电线电缆试验原始记录第3页共4页 项目检测结果标准结论 标志 绝缘线芯颜色 标志内容检查 应具有制造厂名、型号、额定电压 的连续标志 标志连续性检查 一个完整标志的末端与下一个标 志的始端间距离 标志内容耐擦 应用浸过水的脱脂棉轻轻擦试10 次,印字内容应清晰可见 黄/绿芯分色比例 其中一种颜色的比例不超出 30%~70% 单根电线垂直燃烧试验上支架下缘与炭化部分起始点距>50mm 有无向下延伸有()无() ≤540mm 延伸到上支架下缘距离 热延伸试验负荷下伸长率 试样尺寸 ≤175%永久变形率≤15% 绝缘老化 前抗张强 度 试验温度: 相对湿度:1 2 3 4 5 最小 N/mm2 绝缘老化前断裂伸长率1 2 3 4 5 最小 % 护套老化前抗张强度1 2 3 4 5 最小 N/mm2 护套老化前断裂伸长率1 2 3 4 5 最小 % 检测日期:检验:校核:

高压电缆试验方案

高压电缆试验方案

麻栗坡县雅郡上苑小区配电工程高压主进线电缆试验方案 编制人:杨会美 审核人:吕明礼 编制日期: 09月07日 云南嘉佑电力工程有限公司

一、工程概况: 本工程为麻栗坡县雅郡上苑小区高压主进线电力电缆试验,10kV电力电缆的绝缘种类为交联聚乙烯绝缘,型号为ZR-YJV22-8.7/15KV-3×300。 二、施工依据: 1、GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、DL5009.1- 《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具: 2500V兆欧表一只; 30-75谐振式耐压装置一套; 干湿温度计一只;刀闸开关; 试验用联接线;保险丝; 塑料带;放电棒; 警戒绳等; 四、施工作业方案: 电力电缆施放就位,电缆两端的电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,监护人员到达指定位置后方可进行试验准备及工作。 五、工艺流程:

六、施工注意事项: 1、试验前充分学习本措施,并严格按本措施施工。 2、试验前使用仪器、仪表必须经校验合格,试验时应检查设备完好。 3、试验前应熟悉所用仪器设备。 4、耐压过程中应注意仪器及电缆情况,如有异常现象应立即降压并切

断电源。 5、试验时,不可冲击合闸,升压速度不可太快,以免充电电流过大损 坏试验设备。 6、应记录试验时的温度和相对湿度,相对湿度不应大于85%,温度应 高于5℃。 7、试验时应及时作好记录。 七、安全注意事项: 1、进入施工现场正确佩戴好安全帽。 2、试验区域应拉设警戒绳,并悬挂“止步,高压危险”的警示牌。 3、所用仪器外壳接地应可靠,保护仪器及人身安全。 4、试验时专人接溿,专人操作,专人监护,分工应明确。 5、每次升压前要确认无关人员及工作人员已离开危险区。 6、试验过程中如发生异常现象,先切断电源,并用放电棒充分放电后,方可进行处理。 7、试验全过程,电缆两端均有人监视,保持通讯畅通。出现问题及时联系。 8、试验完毕后的电缆经过一段时间的自放电且经过适当的放电棒进行 放电后,才可拆除接线。 9、试验过程中,应正确穿戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品。 10、耐压试验严格执行《电气设备耐压试验》安全措施。 八、安全风险分析及其控制措施

技术贴:电缆测试方法及电气特性指标资料

信号电缆测试方法及电气特性指标 一、综合测试 各种信号电缆在敷设前应进行单盘测试,接续前、后应进行电气测试,电缆工程结束后应进行综合测试。各项测试应认真做好记录,并妥善保存,以作为竣工验收时重要的原始记录。各主要电气特性测试结果应符合表3-1的要求。 表3-1信号电缆主要电气特性 1、用兆欧表测试绝缘可按:R x=0.001×L×R m计算。

式中:L-电缆实际长度(m) R m-仪表测量值(MΩ) R x-换算到每千米电缆的实际绝缘电阻值(MΩ) 2、电缆如经暴晒后测量所得数据不得作为电缆电气特性的结论。 对于工程中所采用的特殊规格电缆,其电气特性应符合设计要求及其相关产品技术标准的规定。 二、普通信号电缆绝缘测试 信号电缆绝缘测试包括下列内容: 1、芯线间绝缘电阻测试 将电缆两端的芯线互相分开,测试端剥去约20㎜外皮。用500V兆欧表一线与芯线1连接,以每分钟120转的速度摇动手摇把,另一线依次与其他各芯线接触。与芯线2刚一接触时,兆欧表指针会向零偏转,但很快又回升,稳定在实际绝缘值处。指针稳定后,可读出芯线1与芯线2之间的绝缘电阻值。另一线离开芯线2与芯线3接触,测出芯线1与芯线3之间的绝缘电阻值。用同样方法测出芯线1与其他各芯线之间的绝缘电阻值。将兆欧表一线换成与芯线2连接,另一线依次与芯线3之后的各线相碰,可分别测出芯线2与其他各芯线之间的绝缘电阻值。并用依次测出其他芯线之间绝缘电阻值。 测试电缆芯线间绝缘电阻还有另一种方法:兆欧表一线于芯线1连接,其他各芯线并联后与另一线连接,只需摇动一次即可测出芯线1与其他各芯线之间的绝缘电阻值。测出芯线1的绝缘电阻值之后,从并联芯线中抽芯线2,同样方法测出其与其他各芯线间的绝缘电阻值。如测到某芯线与其他各芯线间绝缘电阻为零或低于标准时,再分开并联芯线逐一接触,以查明与其中的某一芯线绝缘不良。 2、芯线与地之间绝缘电阻测试 测试尚未敷入地下的电缆芯线与地之间绝缘时,兆欧表接地端子的表棒与电缆的铠装钢带连接(聚氯乙烯外护套型电缆需待敷设后方测试芯线对地绝缘),摇动摇把,线路端子另一表棒分别与每一芯线接触一次,即可测出芯线与地之间的绝缘。也可将全部

02电缆测试记录表格

附表1: 电缆进场验证记录表站名: 序号出厂编号电缆型号 外层 端别 制造 长度 (km) 尺标长 度 是否 有气 外 观 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

附表2: 信号电缆检查测试记录工程名称:郑徐客专 测试时间:测试地点: 环境温度:测试工具:兆欧表、LCR数字电桥 序号电缆盘号车站名称使用位置规格芯数长度(km) 实测绝缘MΩ直流 电阻 (Ω) 外层端别线间对地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 测试仪表编号兆欧表证书编号:(电)字201505009号LCR数字电桥证书编号:(电)字201506019号环境温度检测日期厂家测试电务段测试监理负责人

附表3: 数字信号电缆检查测试记录工程名称:郑徐客专站名: 电缆编号出厂编号电缆型号规格外层 端别 制造长度 (Km) 电缆尺标 长度 是否 有气 外观 测试项目屏蔽四芯组普通四芯组对绞组单芯组 绝缘电阻测试结果 (MΩ)线间对地 屏蔽四线组组别色别颜色直流电阻电阻不平衡工作电容(nF) 普 通 四 线 组 组别色别颜色直流电阻Ⅰ红 红 Ⅰ 红 白白 蓝蓝 绿绿 Ⅱ绿 红 Ⅱ 红 白白 蓝蓝 绿绿 Ⅲ白 红 Ⅲ 红 白白 蓝蓝 绿绿 Ⅳ蓝 红 Ⅳ 红 白白 蓝蓝 绿绿 Ⅴ白 红 Ⅴ 红 白白 蓝蓝 绿绿 Ⅵ蓝 红 Ⅵ 红 白白 蓝蓝 绿绿 Ⅶ白 红 Ⅶ 红 白白 蓝蓝 绿绿 备注 测试仪表兆欧表编号(电)字201505009号LCR数字电桥编号(电)字201506019号数字微欧计编号(电)字201504018号检测日期厂家测试电务段测试监理负责人环境温度

低压电缆测试方法及流程

低压电缆 系统测试方案 MS-E-02 (SAT) Newtech Technology Holdings Limited North Tower ,Block A,No,2 Street,

目录 1.简介 ........................................................... 错误!未定义书签。 2.测试参考标准............................................ 错误!未定义书签。 3.测试仪器工具............................................ 错误!未定义书签。 4.测试内容 ................................................... 错误!未定义书签。 5.测试程序 ................................................... 错误!未定义书签。 安装检查 (5) 绝缘测试 (6) 扭力测试 (6) 连续性测试 (7) 相序检查 (8) 电压测试 (8) 6. 测试执行 ................................................... 错误!未定义书签。 7. 张贴告示 ................................................... 错误!未定义书签。 8. 测试记录表格:.................................. 错误!未定义书签。~14

电线电缆原始记录

电线试验原始记录 委托编号试验编号 委托单位委托日期年月日工程名称试验日期年月日试件名称品种规格 使用部位代表批量 生产厂家试验温度℃主要仪器设备QJ44型支流双臂电桥、千分尺执行标准GB/T3956—2008 、GB/T3048.4—2007 GB/T4909.2-2009 试验结果 1 2 3 平均值 实测直径(mm) 实测截面积(㎜2) 实测电阻值(Ω) 20℃时的温度校正系数 20℃时最大电阻值Ω/km 1000 计算公式R20=R X K t? L 结论该批材料所测项目标准规定。备注 试验人:审核人:

电线试验原始记录 委托编号试验编号 委托单位委托日期年月日 工程名称试验日期年月日 试件名称品种规格 使用部位代表批量 生产厂家试验温度℃主要仪器设备QJ44型支流双臂电桥、千分尺 执行标准GB/T3956—2008 、GB/T3048.4—2007 GB/T4909.2-2009 试验结果 1 2 3 4 5 6 7 实测直径(mm) 平均值平均值平均值平均值平均值平均值平均值 实测截面积(㎜2) 实测电阻值(Ω) 20℃时的温度校正系数 20℃时最大电阻值Ω/km 1000 计算公式R20=R X K t? L 结论该批材料所测项目标准规定。备注 试验人:审核人:

第1页共3页委托编号试验编号 委托单位委托日期年月日 工程名称试验日期年月日 试件名称品种规格 使用部位代表批量 生产厂家试验温度℃主要仪器设备QJ44型支流双臂电桥、千分尺 执行标准GB/T3956—2008 、GB/T3048.4—2007 GB/T4909.2-2009 试验结果 1 2 3 4 5 6 7 实测直径(mm) 平均值平均值平均值平均值平均值平均值平均值 实测截面积(㎜2) 实测电阻值(Ω) 20℃时的温度校正系数 20℃时最大电阻值Ω/km 1000 计算公式R20=R X K t? L

10kV电力电缆预防性试验作业指导书资料

QB 广东电网公司企业标准 广东电网公司10kV电力电缆 预防性试验作业指导书 2010-01-30发布2010-01-30实施 广东电网公司发布

前言 预防性试验是及时发现电力设备缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是电力设备运行和维护工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备预防性试验工作,规范预防性试验现场作业,广东电网公司组织编制预防性试验标准化作业指导书,指导基层班组开展预防性试验工作。作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了广东电网公司的实际情况。 本作业指导书对10kV电力电缆的预防性试验工作的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导10kV电力电缆的预防性试验工作。 本作业指导书由广东电网公司生产技术部提出、归口并解释。 本作业指导书起草单位:广东电网公司佛山供电局。 本作业指导书起草人:卢耀武、赵继光、李中霞、邹永良、杜键敏、冯建强、孔繁锦、郭文辉、刘协强。

目录 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 支持文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 安全及预防措施 (1) 6 作业准备 (3) 7 作业周期 (5) 8 工期定额 (5) 9 设备主要参数 (5) 10 作业流程 (6) 11 作业项目、工艺要求和质量标准 (7) 12 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (14) 13 作业后的验收与交接 (14) 附录A 10kV电力电缆试验记录 (15) 附录B 10kV电力电缆局部放电试验记录 (16)

电力电缆试验规范

电力电缆试验规范 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

高压电力电缆试验报告试验日期:年月日

低压馈电线路(电缆)试验记录

电力电缆试验规程 第1条电力电缆的试验项目如下: 一、测量绝缘电阻; 二、直流耐压试验并测量泄漏电流; 三、检查电缆线路的相位。 第2条测量绝缘电阻。 绝缘电阻值不作规定。 第3条直流耐压试验并测量泄漏电流。 一、直流耐压试验标准见表1。 1、电力电缆直流耐压试验标准表1 表中:U为标准电压等级的电压。 2、电除尘器用直流电缆敷设后的直流试验电压为2倍额定电压,试验持续时间为10分钟; 3、交流单芯电缆的护层绝缘试验标准,按订货协议进行。 二、试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1分钟,并读取泄漏电流值。测量时应消除杂散电流的影响; 三、粘性油浸纸绝缘电缆泄漏电流的三相不平衡系数不大于2;当10千伏及以上电缆的泄漏电流不大于20微安、6千伏及以下电缆泄漏电流小大10微安时,不平衡系数不作规定;充油、橡胶、塑料绝缘电缆的不平衡系数也不作规定; 四、泄漏电流只作为判断绝缘情况的参考,不作为决定是否能投入运行的标准; 五、电缆漏电流具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,应找出缺陷部位,并予以处理: 1、泄漏电流很不稳定; 2、泄漏电流随试验电压升高急剧上升; 3、泄漏电流随试验时间延长有上升现象; 第4条检查电缆线路的相位。 两端相位应一致,并与电网相位符合。

电缆头制作、接线和线路绝缘测试分项工程检验批质量验收记录

相关文档