A-B ControlLogix 冗余系统
一、ControlLogix 冗余系统
1. 1.冗余系统构成:2对高性能1756-L55处理器和1757-SRM 冗余模板分别配置在2个独立的框架中(每个框架可选择单电源或冗余电源供电),冗余模块间通过高速光纤进行同步。
1.2.ControlLogix 系统冗余模块SRM
● 1757-SRM 在主控和备用框架之间提供高速的数据传输,并负责判定主控/备用框架的工作状况
● 双槽模块
● 每个框架上需要一个SRM 模块
a) 最早的版本在每个热备的框架中支持1个 Logix5555 处理器,以及最多5个 CNB 通讯模块
b) 增强版则支持多处理器/多通讯模块在热备框架中共存
TCP/IP EtherNet (冗余/ 环网均可选)
TCP/IP EtherNet (Redundant/ Ring Optional)
Redundancy ControlNet
冗余ControlNet
● 两个 SRM 系统冗余模块之间通过光缆进行连接.
1757-SRC1、 SRC3、SRC10 (分别为1米、 3米、10 米长度)
1. 3. 配置冗余解决方案:硬件配置8步曲
1) 一个ControlLogix 框架
2) 插入一块 Logix5555 处理器
3) 插入一块/多块ControlNet 通讯模块(D 版本以上)
4) 插入一块系统冗余模块(占双槽位)
5) 插入一块/对EtherNet/IP 通讯模块
6) 依次拷贝,准备另外一个框架
7) 连接两个SRM 系统冗余模块
8) 加入操作员终端, ControlNet 网络扩展 I/O 等
二、ControlLogix 冗余系统优点
● 自动完成冗余切换,不需要用户做任何编程;
● 应用程序只需下载一次:系统将自动完成从控制器的程序装载;
ControlNet Ethernet
ControlNet 设备/备用框架中
CNB 模块以外,另外
接点
●完全自动的程序下载、同步技术,避免在主控/备用处理器中单独
的程序维护工作;
●用户对主控制器的组态/命令/编辑等, 也将自动地送入从控制器;
●无需编程的解决方案,避免在实施冗余解决方案中任何额外的时
间、人力消耗,节省开销;
●透明切换技术,完全支持Rockwell 或者任何第三方支持
ControlNet开放网络的设备;
●无扰切换技术保证高优先级的任务可靠无扰切换。这部分控制逻
辑中的输出量绝对不会因为切换过程发生任何的状态变化;
●不管主控处理器所在框架中发生任何故障,不仅包括框架内的模
块故障,而且当框架所在的模块通讯发生故障时(如网络的掉线、掉电等),都会自动将控制权快速切换到备用系统,提供系统更高的可用性、可靠性。
●冗余系统中Logix5555 处理器和ControlNet网络桥接模块与用户
其他系统所采用的对应的模块是一样的,无需特殊的培训,也不需要特别的备品备件。
●无需编程的设计,在系统实施过程中更节省工时。
●完全的透明切换技术,普通非冗余ControlLoigx系统中的
ControlNet 设备都可以透明地集成到冗余系统中。
三.冗余系统完全无扰动的切换(Bumpless Switchover)。
1)1756-CNB D系列以上的模块专门对硬件和固件进行了特别的创
新设计,支持ControlLogix 冗余系统解决方案
2)冗余系统中,主控和备用系统中的ControlNet 模块拨码开关地址
的初始设置完全相同
●主控系统CNB真正使用所设置的地址,而备用系统CNB模
块则自动把原有地址加1
3)发生切换时,主控/备用系统中对应的CNB模块会自动交换网络
地址
●其他任何连接在ControlNet 网络上的设备都将继续和主控系
统中的新的主控处理器进行通讯
●ControlLogix 冗余系统和1756 I/O、Flex I/O、变频器、人机
接口,以及Rockwell公司或者第三方能够通过ControlNet
网络和Logix5555处理器进行通讯的设备之间的控制都是透明
的
四. ControlLogix 冗余电源
提供高可靠性的ControlLogix框架冗余电源解决方案
1756-PA75R / -PB75R 冗余电源模块
● 85 - 265V 交流以及
19 - 32 V 直流两种
选择
● 盘面安装 (1756-A4
尺寸-6.9"Hx 5.7" W x 5.4" D) ● Px75 等同的电源容量 1756-CPR 电缆 ? 最长3 英尺
1756-PSCA
框架适配器模块
●
无源设备向框架背板供电 ● 适用于 B 系列框架 电源故障提示
● 每个电源上均提供固态常开式继电器 ● 可连接到任意数字量输入模块