文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水泵设备、电气及管道施工

水泵设备、电气及管道施工

水泵设备、电气及管道施工
水泵设备、电气及管道施工

1.1水泵安装技术要求

本工程水泵安装全部选用离心泵与电机直联传动的成套组合机组,安装施工应按相关规范及生产厂家的安装要求进行,本方案仅提出机泵安装施工一般要求如下:

(1)底座的安装

安装底座,将底座吊入机坑就位,垫好垫铁,穿好地脚螺栓,找下底座内孔中心与进水喇叭口及电机坑基础同心,用求心器对底座中心进行调整,同时用平衡梁合框水平仪进行底座水平的调整,并用水准仪控制底座高程,垫实垫铁并点焊,穿牢地脚螺栓垫好垫铁,固定地脚螺栓,待调整符合规定后点焊、固定牢靠。

(2)水泵机组安装

1)水泵纵横中心线找正

根据土建放样给定的中心标记,定好纵横十字中心线,在空中拉出两根十字钢琴线,并向下吊出基础上的垂线,移动水泵,使泵的纵横中心线与垂线重合。也可预先在基础上放出十字中心线,在水泵上划出进出口中心和轴心中心,调整水泵中心与基础上的十字中心线共线,中心允差为±2mm。

2) 水泵纵横中心线找正

a.吊垂线法。在水泵进、出口法兰处向下吊垂线,调整泵座下面的垫铁,使水泵进、出口法兰表面离垂线的上下间距相等。

b.框式水平仪法。利用专用角尺紧靠在进、出口法兰面上,角尺水平端放框式水平仪,调整基础垫铁,使水平仪水平,即泵体达到水平。

3)高程找正

a.已知某基准点高程,利用水准仪及水淮尺测出泵轴表面的高程,计算出水泵的标高。

b.水泵高程允许误差为±1mm,通常高程与水平同时调整,合格后复查中心有没有变化。

(3)电机安装

a.用塞尺塞进两联轴器之间,使上下前后的端面间隙符合要求。如间隙过大,可调整电机的轴向位置。

b.用塞尺塞进联轴器端面间隙内,选择任意4个点,测量它们的间隙差,检查轴向偏差。如不符合要求,可在电机底脚下面增加或减少垫片(最多不超过3片);或调整垫片厚度以达到要求。

c.使用角尺贴在两联轴器的轮或缘,检查选择的任意几点的表面是否能与尺线贴平。若有高差,则可调整电机的底脚垫片,或移动电机的位置(径向)来达到要求。

1.2铸铁管安装

a.铺管宜由低向高处进行,铺设在平缓地面的承插口管道,承口一般朝来水方向;在斜坡地段,承口朝上坡。

b.根据施工图将阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。

c.根铸铁管长度及接口位置,确定管的工作坑位置,在铺管前把工作坑挖好。

d.在铺设时,铸造铁管轴向应留间隙,直管道相互顶紧。

e.将管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烧掉,再用钢丝刷除去污物。

f.铸造铁管稳好后,在打口前在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实。并用稍粗于接口间隙的麻绳浆接口塞严,以防泥土及杂物进入。

g.打口时,选在承插口间隙内打上油麻,其粗度比管口间隙大1.5倍,边塞边打,打实的最深度是承口深度的1/3。

h.管道铺设或安装中断时,应用塞子临时堵塞管口,不得敞口搁置。

1.3PE管道铺设

1)管道基坑开挖与支护

a、本工程采人工开挖。挖沟槽前认真熟悉图纸,核对水准点,建立临时水准点;临时水准点设置在不受施工影响的固定建筑物上,其间距不大于100m。在施工中妥善保护所有测量标志,并经常校核其准确性。

b、充分调查了解开挖地段的土质、地下水位、已有地下管线的位置和标高,以确保施工质量、工期及安全,避免施工事故。

c、挖出的土妥善安排堆放位置,离沟槽边不少于2m。土方要及时外运。

2)管材安装

在结实稳定的沟底,管沟的宽度由施工所需要的操作空间决定,空间大小必须能够正常进行管沟底部的正确准备及管沟填埋材料的填埋及夯实等工作,而且还要考虑到管沟开挖费用的经济性。管沟的宽值一般要考虑到管道的规格及夯实工具。下表给出了相应的最小宽度值:

一般规定,当在地面连接时,开沟宽度为D+0.3.当在沟内安装或开沟回填有困难,不能满足回填土实度要求时,开沟宽度为D+0.5,且总宽度不小于0.7米。

3)管沟内管道的敷设

在管道被放入管沟之前,首先应该对管道进行全面检查,在没有发现任何缺陷的情况下,管道才被允许埋入管沟内。

管道通常会在地面预先连接好,有时管道可能会被预先连接成大约50米的许多管段,贮存在某一个地方,当需要下放或连接时,再被运到安装地点,然后采用热熔连接或机械连接的方式连接这些管段。

公称直径小于200mm的管道可以手工拖入管沟内,对所有的管道,管件,阀门,消防栓及配件,应该采用适当的工具仔细将它们放到管沟内,对于长距离的管道吊装,推荐采用尼龙绳索。

管沟内管道的热熔连接同地面上管道的热熔连接方式相同,但必须保证所连接的管道在连接前必须冷却到土壤的环境温度。

PE管道与金属管道、水泵连接时,一般采用法兰连接,对于PE管材之间,当不便于采用热熔方式连接时,也可采用法兰连接。法兰连接时,螺栓应均匀拧紧,待八小时之后,再重新紧固。

4)管道连接

压力管道系统主要采用热熔对接方式进行连接,小口径采用热熔承插连接,当与金属管道等其他管道连接,必须采用法兰连接,小口径管道也可用钢塑过度连接。

热熔对接是采用热熔对接焊机来加热管端(热熔对接温度为210+10。),待管端融化后,迅速将其贴合,保持一定的压力,经冷却达到溶接的目的。热溶对接工艺参照下表执行。

尺寸大于90mm的PE管均可采用热熔对接工艺连接,该方法经济可靠,其接口在承拉和承压时都比管材本身具有更高的强度。

PE管材热熔对接参数参考值

采用不同型号的焊机时,上述参数应做相应的调整

5)管道消毒、清洗

1、按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,本工程分段进行冲洗,冲洗水由泄水阀排向附近溪沟。

2、冲洗水源为原供水管引出,新装供水管冲洗流速1m/S,

管道冲洗前在部分地方需安装临设排水阀及临时排水管引水至合适位置排放。

3、管道消毒:

除一个三通口阀门打开外,关闭其余所有阀门,慢慢打开阀门,灌水入管道,并同时在进水孔投入消毒剂,待水浸满管道后,关闭阀门进行浸管消毒。具体采用消毒剂型、用量、浓度、调配方法和消毒时间按《新装、(改装)自来水管道、水厂净构物、泵站清洗消毒冲洗操作规程及验收制度》严格要求进行,消毒完毕,打开全部水阀门,待排

清管内消毒液后,关闭全部泄水阀门、进行冲洗管道。

4、冲洗

(1)待水逐渐灌满管道后始完全开启阀门进行冲洗,冲洗一段时间,待排水阀口的取水合格后关闭。

(2)经有关水质部检验确认冲洗合格后,拆除临时排水阀门及临时排水管,并用法兰封板封闭各个三通法兰口。

(3)冲洗是必须注意安全,并做好安全措施,各自动排气阀、泄水阀派人现场监控,排水口须做好消能工作。

1.4铸铁管安装

a.铺管宜由低向高处进行,铺设在平缓地面的承插口管道,承口一般朝来水方向;在斜坡地段,承口朝上坡。

b.根据施工图将阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。

c.根铸铁管长度及接口位置,确定管的工作坑位置,在铺管前把工作坑挖好。

d.在铺设时,铸造铁管轴向应留间隙,直管道相互顶紧。

e.将管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烧掉,再用钢丝刷除去污物。

f.铸造铁管稳好后,在打口前在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实。并用稍粗于接口间隙的麻绳浆接口塞严,以防泥土及杂物进入。

g.打口时,选在承插口间隙内打上油麻,其粗度比管口间隙大1.5倍,边塞边打,打实的最深度是承口深度的1/3。

h.管道铺设或安装中断时,应用塞子临时堵塞管口,不得敞口搁置。

1.5PE管网施工(方案二)

1、施工放线

(1) 供水管道管线布置原则:所有供水管道均必须为埋地铺设,特殊情况不能埋设的管道必须采用砼或者砌砖石包裹封闭,严禁将PE管道裸露在外。

(2)管线布置施工放线时应避免管线起伏不定和左右弯曲,条件许可的情况下应按一定坡度的比降放线定位,应最大限度地确保管道沿直线布置,尽量减少弯曲现象。

(3) 在公路上进行管道走向布置放线时,应主要沿公路水沟布置,选择在水沟底部或水沟内侧边墙上部。管道线路选择应避开滑坡沉陷地段。

(4) 供水管道与埋地天然气管线或电力通讯线路的相间距应不得低于0.6米。

2、管沟开挖

(1) 管沟开挖要求尽可能采用人工开挖,严禁采用机械进行大体积开挖。

(2)混凝土路面开挖应先采用切割机沿开挖线切断,后采用人工碎取路面混凝土并开挖至设计深度。

(3) 街道人行道有地砖段,须首先采用人工拆除地砖,然后再采用人工开挖管道沟槽。

(4) 管沟开挖深度和宽度要求:PE管道施工必须满足设计与技术要求的埋置深度,管沟开挖尺寸标准主要以开挖深度为准,管沟验收时以开挖深度为检验指标,其他参数仅作开挖控制指标。

(5) 供水管道沟槽开挖如遇岩石,可以采用人工硬打或者人工风钻解破,禁止采用爆破方式开挖。

(6) 管道沿途设有闸阀井、检查井、排气井等设施的地方,其开挖尺寸应根据能满足井的设计尺寸要求进行开挖。

3、管道安装

(1) 安装供水管道前必须对管道沟槽的开挖进行验收,严禁先铺设安装管道后在开挖管道沟槽,裸露的钢管和球墨铸铁管安装前必须将管道支墩安砌完毕。

(2) 供水管道安装顺序应从低向高进行,并按管材压力等级设计要求严格进行布置,不得随意变换。聚乙烯管宜采用承插式橡胶止水连接或热熔对接,采用可控温电热板对接机进行热熔对接时,应按产品说明书要求控制对接的时间和温度。

在安装过程中,中途若因故停止安装时,首先采用相关措施将管道口封堵,安装过程中首先清除管道内堵塞物,管道连接结束后应进行接头外观质量检查,不合格者必须返工;

(3) 管道安装焊接时,应根据设计要求预留三通,该设置弯管的地方必须设置相应角度(22.5度、45度、90度)的弯管,如管道三通或者弯管安装接头位置不符合要求时,应在相应地方切断管道焊接以满足安装技术要求,严禁图方便以管道的自身长度延后或提前设置三通或弯头的安装位置,并严禁将管道自身弯曲代作转角20度以上的弯管。

(4)管道焊接好后,在将管道放入沟槽之前应人工将沟底清平,并清除沟底坚硬石块,对岩石管沟段应首先回填20cm厚砂土整平,然后再将管道放入沟槽内调直摆顺定位。

(5) 为避免管道安装时间拖长影响场镇居民正常生活以及长时间对集镇或道路交通的影响,应采取分批安装、分批试水、分批验收、及时回填的施工方法。

4、水压试验

管道安装完后,试验管路至少要装 2 块压力表,试验后的排水口的排出方向应考虑安全。设备、仪表不得受到压力试验,以盲板隔开,试验后恢复。

耐压试验:依据批准的试压方案,进行试验介质为清水,试验压力为设计工作压力加0.50MPa,在10分钟内压力不下降,然后降压工作压力,进行外观检查,以不渗漏为合格。

管道系统的水压应符合下列规定:

(1)试验压力应为管道系统工作压力加上 0.50MPa;

(2)水压试验应按下列步骤进行

1)将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;

2)管道充满水后,进行水密封性检查;

3)对系统加压,加压应采取用手压泵缓慢生压,升压时间不应小于 10 分钟;

4)升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压 1 小时,观察接口部位应无漏水现象;

5)稳压 1 小时后,再补压至规定试验的压力值,15 分钟内,压力降不超过0.05MPa 为合格;

6)以上步骤的试验合格后,再进行持压试验,将系统再次升压至试验压力值,持续 3 小时,压力不降至 0.6MPa,且无渗漏现象为合格。

(3)水压试验合格后,填写水压试验记录并签字。管道试压合格后,将管道内的水放空,各配水点与配水件连接后,铝塑复合管内要进行消毒向管道内灌注含 20—30mg/l 有效的溶液,浸泡24小以上。消毒结束后,放空管道内的消毒液,用生活饮用水冲洗管道,至到末端配水点出水水质符合现行《生活饮用水卫生标准》为止。再将管道系统升压至 0.6MPa,检查各配水件接口应无渗漏方可交付使用。

5、管沟回填

(1)供水管道安装完毕,必须做压水试验,经24小时水压渗漏检验合格后应及时回填。

(2)土石方回填:在回填前应清除槽内尖硬物,管底铺10cm厚砂垫层,回填办法宜

采取管道两侧素土同时回填、分层夯实的方法。对管道开挖损毁农田设施的,管道安装完毕应及时恢复,临时占用的耕地应尽快还耕。

(3)混凝土回填:人行道面层和公路水沟面层以及横跨公路段在进行混凝土回填前,必须将基层回填土夯实。人行道面层混凝土厚度为100mm,公路水沟面层混凝土厚度为100mm,横跨公路段面层混凝土厚度为200mm,混凝土标号:沟底和人行道为C20砼,横跨公路和破槽公路路面为C30砼,回填后应加强混凝土的养护,横跨公路段回填的砼在养护期间应采用6mm钢板临时覆盖以利车辆通行。

(4) 管道混凝土包裹:对于通过公路桥上裸露的管道必须采用C15混凝土或M5.0水泥砂浆砌页岩砖包裹,混凝土与页岩砖包裹厚度为管壁外15cm;页岩砖包裹段面作C15混凝土厚50mm面层,内填素土并夯实。

6.管道附属设施

(1)管道控制闸阀:管道闸阀需按照图上所示布置,如业主另有需要,则根据实际增加。每个闸阀配备相应规格的伸缩器,以利于今后检修。

(2) 管道排污(放空)闸阀:除设计资料要求外,输水主管沿途最低点应设置排污放空闸阀。

(3) 管道排气设施:除设计资料要求外,输水主管首部控制闸阀后应安装排气阀,输水主管沿途凸起处最高点也应安装排气阀,排气阀必须安装在水平管道上,顶口朝上并要求垂直于管道,应呈水平直立状,严禁倾斜安装。

(4)闸阀与排气阀选择:闸阀应选用软密封暗杆高压闸阀,排气阀应选用自动排气阀。

(5)闸阀井、排气阀井、排泥阀井:

本工程各种阀门井均按国家标准图集07MS101选型,根据管径大小,按照图集选型表选择合适的井深、井径等.其中,闸阀井页码为P13-P23,排气阀井页码为P52-P57,排泥阀井页码为P58-P65。

(6)管道支墩:

本工程在管道水平及竖向转弯、三通、管堵等处设置管道支墩,支墩根据国家标准图集10S505选取,页码为P17-P28。

(7)管道堵头:管道末端须用PE堵帽进行封堵。

7.管材管件采购

(1) 管道采购必须按规定的标准选择采购,并提供相应规格的质量检测报告书和产品出厂合格证等资料。

(2) 施工单位在计划采购管材、管件、闸阀等的数量和规格以及确定供货单位时,必须事先将计划清单报告给建设单位审批备案,采购闸阀、排气阀必须事先提请建设单位认定。

8.管道工程验收

(1)管道安装工程执行三道中间验收程序,第一道为管道沟槽验收,第二道为管道安装后试压验收,第三道为管道沟槽回填后验收。参加验收单位为建设单位、监理单位、施工单位。

(2)管道验收过程中同时进行质量和工程量验收,施工单位应事先做好相应的验收资料,验收完毕施工单位应提供工程摄像或者照片资料以及有关单位认定签证的验收文件资料一份。

1.6钢管道施工工艺

①钢管制作工艺

1)制作分节

考虑到现场运输条件,压力钢管以长度6m左右为一个制作单元;

2)下料

下料采用半自动切割机进行切割。不适合用半自动切割机进行切割的位置,才用手工切割,并用角磨机进行磨光。

3)坡口制备形式

车间内组装的环焊缝全部为正坡口。现场安装的环焊缝在钢管腰线以上为反坡口,腰线以下为正坡口,以便于安装。

4)焊接

钢管所有横焊缝均采用埋弧自动焊焊接。所有钢管焊接严格按经试验的成功焊接工艺进行。

②钢管安装

钢管安装流程为:安装设施布置→测量控制点设置→钢管转运→就位→对圆→节间环缝焊接→止水环、止推环组装、焊接→钢管加固→转运轨道拆除→局部防腐在混凝土支墩、卷扬设备设置完成后,开始钢管安装。

钢管在其安装位置定位时,详细核实其里程及高程,检查两钢管对圆情况,确认无误后对钢管进行点固、焊接、加固。再进行后续钢管安装。

转运轨道随钢管的安装逐段拆除。

对钢管安装焊缝两侧进行防腐处理,清理各段安装现场。

③管道试压

管沟回填前应对管道进行水压试验,水压试验满足设计要求时,方可回填。

电气安装施工方案

①电气主要工程项目包括:动力、照明等配套电气。

②管和盒安装:暗盒应沿最近线路敷设,墙、板内电管管外壁与墙净距不小于15mm。管路穿墙砖基础应加保护套管。钢管采用套管焊接,管子进箱口安装顺直,管口露出箱盒应小于5mm,分排并列时应整齐,管口应列毛刺,敷设好的管口可靠堵头塞牢,防止异物进入。

③配线:导线材质要根据设计选用优质产品。不同系统、不同电压、不同回路禁穿在同一管内。设备接地线、专用接地线必须采用多股铜芯导线。

④配电箱的安装:箱体应固定可靠,保证平直,标高要统一,进出管找口搁置要正确。箱内接线正确牢固,并排列整齐,不得任意歪斜。交叉边线留有适当余量,所有线路均应编号。

水泵安装施工方案要点

目录 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程概况 (1) 四、施工准备 0 1、施工技术准备 0 2、施工现场准备 0 五、施工方法 (2) 1、泵安装施工程序.......................................................................... 错误!未定义书签。 2、垫铁的安装 (2) 3、地脚螺栓 (3) 4、放线就位和找正找平 (3) 5、离心泵的安装 (5) 6、灌浆 (7) 7、泵的试运转 (8) 六、质量保证措施 (12) 1、泵安装质量通病及预防措施 (12) 2、机器安装质量检验计划.......................................................... 错误!未定义书签。 七、施工机具材料使用计划 (14) 八、安全技术措施 (14) 九、附表 (14)

一、编制说明 宁波北仑垃圾焚烧发电项目工程性工程目,属垃圾余热发电建设工程,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、《设备一览表(泵类)》(图号R222-SR2-4-M) 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 3、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计27台设备,具体形式见下表:

设备一览表(泵类)

四、施工准备 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: ●泵的出厂合格证明书; ●制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; ●泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易 损零件图及安装使用说明书等; ●泵的装箱清单; (2) 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、 操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: ●基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; ●施工运输和消防道路畅通; ●施工用的照明、水源及电源已备齐; ●安装用的起重运输设备具备使用条件; ●泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; ●备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。

室外管网施工设计方案

室外给排水、空调及电气管网施工方案 一、概述 本工程为**工程的室外管网系统,包括室外给水、室外排水、室外雨水、室外电缆管及室外电缆敷设工程。 本工程室外项目界区内的地下生活给水管道、W生活排水管道、Y雨水管道(沟)、空调供回水管道。管道材质生活给水管道采用承插铸铁管,管道连接采用承插连接。空调供回水管道采用无缝钢管焊接聚氨酯硬质泡沫保温,外做高密度聚氯乙烯套管保护层,保温层厚度为50mm,排水管从建筑物至室外第一个检查井为PVC管,承插接口粘接。其余均为高密度聚乙烯双壁波纹管卡箍式弹性连接。雨水管采用混凝土管,给水管试验压力 1.0MPa。室外消防干管与给水管为合用水管,连成环状,给水管、阀门及配件承压 1.6MPa。室外消火栓具采用地下式双出口栓,布置间距120m一个。化粪池HC选7# 50m3砖砌化粪池1座,排水井φ700 9座砖砌,给水井4座砖砌,室外消火栓阀门井4座。 电气线管敷设采用焊接钢管直径为DN150、DN50,电缆材质为YJV22-0.6/1-4*10、YJV22-0.6/1-4*240 ,埋深为0.8米。 二、施工准备 1 、技术准备: (1)、熟悉图纸、施工技术标准及验收规范,了解设计意图,理解图纸提出的施工要求。 (2)、对施工人员进行安全教育,特殊工种上岗前培训、取证。焊

工必须持有劳动部门颁发的焊工合格证,其合格项目与管道焊接相适应。 (3)、组织工程技术人员对施工人员进行技术交底、质量安全交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。(4)、编制和落实施工材料采购计划、机具进场计划。 2、现场临时设施准备 (1)、施工现场临时供电、供水协商解决。 (2)、临时设施用房,根据现场实际情况准备相应的材料库及办公室。 3、材料准备、检验及保管: (1)、根据详细的施工图材料预算,准备所有管道安装所需的材料。(2)、施工所需的消耗材料(如焊条等)须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; (3)、材料运到施工现场后,与监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向监理报验; (4)、管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用;(5)、钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤深度不应超过壁厚负偏差,内壁应光滑。(6)、胶粘剂应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出场合格证和说明书。 (7)、塑料管材内外壁应光滑,不允许有气泡、裂口和明显的裂纹、

水泵安装施工工艺

水泵安装施工工艺 (一)工艺流程: 基础检验→水泵就位安装→检测与调整→润滑与加油→试运转 1、基础检验。 基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 1)水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。 2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位表面应凿平。 2、水泵就位安装。 将水泵放置在基础上,用垫铁将水泵找正找平。水泵安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 1)水泵无隔振安装。 水泵找正找平后,装上地脚螺栓,螺杆应垂直,螺杆外露长度宜为螺杆直径的1/2。脚螺栓二次灌浆时,混凝土的强度应比基础高1~2级,且不低于C25;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响水泵机组的安装精度。 2)水泵隔振安装。 ①卧式水泵隔振安装 卧式水泵机组的隔振措施是在钢筋混凝土基座或型钢基座下安装橡胶减振器(垫)或弹簧减震器(如下图)。 ②立式水泵隔振安装 立式水泵机组的隔振措施是在水泵机组底座或钢垫板下安装橡胶减振器(垫)。 ③水泵机组底座和减振基座或钢垫板之间采用刚性联接。 ④减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。 ⑤水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组

11采区水泵房设备安装施工组织设计

阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程 施工组织设计 第一章工程概述 阳城县县城生活垃圾处理工程设备采购安装工程主要内容包括锅炉房设备采购安装、水泵房设备采购安装、地磅30吨电子计量衡器、地磅房轻钢屋工程。 第二章施工部署 二、施工部署: (一)施工部署原则 1、集中力量保重点,保工期,在人力、物资、机具给予充分保证,各专业工作应协助指导该项目施工班子,组织好施工工作,搞好各方面的协调配合。 2、组织配合施工,穿插作业,组织内部各工种平行流水作业,互相创造施工条件,确保整个安装工程顺利进行。 3、推行先进施工方法和施工机具,提高机械作业水平,提高作业效率。 (二)施工配合 1、安装各部门之间的配合。 (1)设备管道电气安装的配合。

设备到货后,应先办理开箱检查及交接手续,尽快安装就位,为管道配管与电气接线创造条件。 (2)油漆施工配合 焊接管、无缝管及各种管道支架均先除锈,刷防锈漆,不保温管道及各种管支架再刷两遍面漆,镀锌钢管一般可不做防腐处理,但镀锌层损坏部位应先刷底漆后刷银粉。电气与消防有关的穿线管刷防火漆两遍。 (3)隔热保温施工 按施工工作分段,分流,管道安装后及时试压合格,交保温施工。 2、安装与土建的配合 (1)予留予埋配合 认真审核施工图纸,积极配合土建施工进行予留予埋工作,并仔细进行复核,避免因予留予埋位置和尺寸不正确而增加以后施工的难度。施工过程中,由于设计变更或其他原因需开墙或楼板洞时,应会同监理与土建协商处理。 (2)设备基础及留孔的配合 设备基础应尽早浇注,未达到强度70%,不得安装设备,基础位置尺寸及留孔由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接记录。 (3)成品保护的配合 安装施工不得随意在土建墙体上打洞安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商,确定位置及孔洞大小,安装施工中应注意对墙面吊顶的保护,避免污染。

电气预埋管线施工工艺要求

一、施工准备 (一) 1、 2、 混凝土墙内PVC管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 (1)PVC管的材质必须合格,氧指数≥27%,设计有待殊要求时必须符合设计要求。进场材料必须有产品合格证,以及有效的氧指数检测报告。 (2) (3) (4) 外观检查,管材内外壁光滑,无凸棱凹陷、气泡等缺陷。 用卡尺测量内外径必须符合国家标准,管壁厚度均匀一致。 各种附件如灯头盒、开关插座盒、管接头、盒接头、粘合剂等必须使用配套的阻燃制品,同时应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。 3、主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、弯管弹簧、剪管器、热风机、电炉子、工具袋、电工常用工具等。 (二) 1、 2、 3、 混凝土墙内焊接钢管施工准备 作业条件 在土建墙体、梁、柱钢筋绑扎完成后,支立模板前进行。 材料要求 1、钢管的材质必须合格,有出厂合格证,设计有待殊要求时必须符合设计要求。 2、外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷。 3、锁紧螺母外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷。 4、铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合国标或标准图集的要求。 主要机具 铅笔、钢卷尺、手锤、錾子、钢锯、锯条、半圆锉、圆锉、扁锉、手动弯管器、 二、液压弯管器、压力案子、套丝扳、套丝机、工具袋、电工常用工具等。质量要求 项序项目允许偏差或允许值主 控 项 目 1金属导管、金属线槽的接地或接零第14.1.1条 2金属导管的连接第14.1.2条 3防爆导管的连接第14.1.3条 4绝缘导管在砌体剔槽的埋设第14.1.4条 一 般 项 目 1电缆导管的弯曲半径第14.2.3条 2金属导管的防腐第14.2.4条 3柜、台、箱、盘内导管管口高度第14.2.5条 4暗配导管的埋设深度,明配导管的固定第14.2.6条 5线槽固定及外观检查第14.2.7条 6防爆导管的连接、接地、固定和防腐第14.2.8条 7绝缘导管的连接和保护第14.2.9条 8柔性导管的长度、连接和接地第14.2.10条

水泵安装施工方案及技术措施

水泵安装施工方案及技术措施 消防水泵安装工艺:施工准备→基础施工→泵体安装→吸水管路安装→压水管路安装→单机调试。 1.水泵安装:消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。 (1)检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。 (2)泵的开箱检查应符合下列要求:应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好;应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。 (3)出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 (4)电动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;电动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 (5)整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 2.吸水管的安装

(1)水泵吸水管路的基本要求是不漏气、不积气、不吸气。 (2)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。 (3)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。 为保证消防水泵能够安全和及时启动,水泵的吸水方式应为自灌式。在吸水管路的安装中,应有沿水流方向连续下升的坡度,一般应大于5‰。 (4)在吸水管如果需要安装阀门时,应安装闸阀,不能使用蝶阀。 3.水泵的调试:水泵机组及附件安装完毕后,需进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。 水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行: (1)检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。 (2)将电机与水泵联轴器的键拆下,使电机与水泵脱离。 (3)将电机进行点试车,检查转向及声音是否正常。 (4)将电机与水泵用键连接起来,手动盘车,检查水泵转动时是否有杂音。(5)对水泵机组进行点试车。在水泵没有水的情况下,不易长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。

室外管线施工方案39601

室外管线施工方案 第一章编制依据 (一)、编制依据 1、名墅海景度假村二期工程施工图纸; 2、名墅海景度假村二期室外工程施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 5、《建筑排水用聚氯乙稀管》(GB/T5836.1-1992) 6、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑电气安装工程通用图集》(92DQ) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 9、现行国家、地区及行业施工及验收规范和现行国家质量检验评定标准。 第二章工程概况 (一)、工程概况 本工程为名墅海景度假村二期主体建筑的配套工程,工程地点位于深圳市龙岗区大鹏镇下沙村。工程建设用地面积为32833.6m2,本项目共有11栋住宅,分别为:B型南1-南5、A型南6-南10另加管理用房组成。 第三章施工方案 室外工程建设过程中,各个工程都有其施工顺序和技术指标。为了能优质、准时竣工,我们在施工过程中除了抓住各工程的管理要点外,同时把握住: 1、施工的全局观念。 2、各工种、各设施的特征。总体施工顺序: (1)场地清理及修筑施工便道;(2)测设控制点和工程细部测量;(3)管沟开挖及管基施工;(4)管道敷设及检查井砌筑施工等;(5)管道闭水试验;(6)管沟回填;(7)电缆安装施工; 下面分别对各分部分项工程的施工工艺进行描述: 一、综合机械化施工方案 根据该工程施工特点,确定使用综合机械化施工方案,以满足工程的工期及质量要求。结合我公司现有机械设备及可投入本工程的机械设备,计划配置的主要施工机械有:反铲挖掘机、打夯机、自卸汽车、压路机、生产设备一套等。 二、测量控制 测量先行是施工管理中的要求,测量工作的质量直接影响到工程的质量,我公司在工程施工管理中,历来注重测量管理工作。除建立两级测量复核制度外,对本工程还将成立专职测量小组,以确保测量工作高效、优质。 (一)、测量工作程序 开工前对业主和设计单位移交的导线点和水准点进行闭合复测,复测合格并经业主和监

循环水泵房施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 3.1、人员配备及特殊工种的资格要求 (3) 3.2、对配合工种的要求 (3) 3.3、机械、工具配备 (4) 3.4、对设备、材料的要求 (4) 3.5、力能供应 (4) 3.6、施工场地布置 (5) 四、作业方法及工艺要求 (5) 4.1、工艺流程 (5) 测量放线→土方开挖→地基处理→基础工程→主体结构施工→主体验收 (5) 4.2、作业方法与步骤 (5) 1、钢筋的进场、堆放及检验 (6) 2、钢筋加工工艺及质量要求 (7) 4、钢筋的绑扎 (9) 4.3、工艺质量控制措施 (19) 五、作业质量标准 (20) 六、职业安全健康管理措施 (22) 七、环境管理措施 (23) 八、文明施工措施 (24) 九、重要危险源及其控制措施 (25)

攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程 循环水泵房施工方案 一、工程概况 本工程位于攀枝花市西区格里坪镇马上坪,距格里坪镇5km,距攀枝花市中心约32km,东距格里坪火车站约3.5km,西距华坪县约40km,在攀钢504电厂厂区内。结构平面尺寸为:32500x27000mm,混凝土:垫层:C15,基础、柱、基础梁:C25,梁、板:C30,底板、侧壁:C30W6。 本单位工程主要材料:钢筋采用HPB300和HRB335两种等级,钢筋保护层厚度:柱35mm,梁35mm,板25mm,独立基础40mm。±0.00m标高相当于绝对标高1074.00m。 二、编制依据 2.1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2005); 2.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程DL/T5210.1-2012; 2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

电气管道施工组织设计

㈡、消火栓给水系统的安装 施工工艺流程: 安装准备→消防水泵、稳压泵安装→干、立管安装→消火栓及支管安装→消防水箱和水泵接合器安装→管道试压→管道冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。 ⑴、安装准备:认真熟悉消防主管部门窗审批的设计施工图纸,编制施工方案,进行技术、安全交底。核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否存在排列位置。检查预埋件和预留洞是否准确。检查管材、管件、阀门窗、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 (2)、干管安装:消火栓系统管道室内管径≤DN100时,采用热浸镀锌钢管,丝接或法兰连接。管径>DN150时,采用热浸镀锌无缝钢管,卡箍连接。 (3)、立管安装:每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 (4)、消火栓及支管安装:消火栓箱体要符合设计要求,产品均应有消防部门窗的制造许可证及合格证方可使用。消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门窗开启的一侧,箱门窗开启灵活。 (5)、管道试压:消防管道试压可分区、分段进行,试压环境温度不得低于5℃。消火栓给水系统试验压力为按设计要求执行。试压合格后及时办理验收手续。 (6)、管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水质合格后重新装好,冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其他成品。 (7)、消火栓配件安装:消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪快速接头的连接,应使用配套卡箍锁紧。安装电控按钮时,应注意与电气专业配合施工。

水泵安装施工方案样本

水泵安装施工方案

目录 一、编制说明.................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................................................... 错误!未定义书签。 三、工程概况.................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备.................................................................... 错误!未定义书签。 1、施工技术准备 ....................................................... 错误!未定义书签。 2、施工现场准备 ....................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法.................................................................... 错误!未定义书签。 1、泵安装施工程序 ................................................... 错误!未定义书签。 2、垫铁的安装 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、地脚螺栓 ............................................................... 错误!未定义书签。 4、放线就位和找正找平............................................ 错误!未定义书签。 5、离心泵的安装 ....................................................... 错误!未定义书签。 6、灌浆....................................................................... 错误!未定义书签。 7、泵的试运转 ........................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施............................................................ 错误!未定义书签。 1、泵安装质量通病及预防措施................................ 错误!未定义书签。 2、机器安装质量检验计划........................................ 错误!未定义书签。 七、施工机具材料使用计划 ............................................ 错误!未定义书签。 八、安全技术措施............................................................ 错误!未定义书签。 九、附表 ........................................................................... 错误!未定义书签。

管道及室外电气主要施工做法

管道及室外电气主要施工做法 公司项目经理及项目部与甲方项目部经现场勘查,图纸会审后,安排施工工序、工期安排、材料样品交与甲方确认并需做复试检测等准备工作,进入现场施工。 根据图纸结合现场排水管道及坐标定位,固定临时水准点。经甲方核实确认后,给排水管线及施工区域定点放线,为确保施工质量及工期按时完成,我公司安排专业施工人员以下分步分项工程进行同时施工。 一、污水管道、雨水管道; 1、施工工艺流程;测量标高定位→经纬放线→开槽→垫层敷设→管道敷设→砖砌检查井→验收→分步回填→夯实 2、具体做法; ①管道标高测量;开槽深度根据规范坡度在i=0.005.有市政管线为标准计算坡度。测量放线尺寸经甲方确认。 ②经纬仪测量用白灰布线。制作管线轴线控制桩、高程桩,并经常校验。 ③开槽施工;污水管道上口宽0.8米,下口宽0.6米。雨水管道开槽上口宽1米,下口宽0.8米。 A、专人指挥挖掘机进行分层开槽,随时有测量员进行测量深度,防止塌方开槽坡度不宜过小,最深度的地点应加宽上口宽度, b、为防止地下水浸泡发生塌方,有专人安装潜水泵抽水,排至远处。 C、开槽土方放置远离沟槽防止塌方。

④、垫层敷设;按照规范要求敷设150mm厚砂砾石,经振实后安装排水管。 ⑤、经甲方及监理负责人验收后进行管道安装工作。 ⑥、管道敷设;从下游开始安装,承口朝向施工前进方向,工人把胶圈提前装好,有起重机配合吊装管道,专业指挥员进行现场指挥作业。停止安装时或分步施工时把管线封严,防止土或垃圾进入管道。 ⑦、检查井施工;按照规范要求砖砌井壁,内外抹防水砂浆,井底深度完成后要低于管道底300mm,便于清理垃圾杂物,垫层采用c15混凝土垫层厚度150mm。 ⑧、以上工作完成后,经甲方、监理负责人验收后进行下一步工作,材料员做好封闭验收材料。 ⑨、回填土;管顶上部50Olmm以内不得回填直径大于100mm的块石,管沟回填土应分层夯实,虚铺厚度:机械夯实时,不大于300mm,人工夯实时,不大于200mm,管道接口坑的回填必须仔细夯实。.在道路下敷设的管道,当覆土小于700mm时须做满包混凝土加固处理, 二、给水管道、消防管线施工; 1、施工工艺;测量标高定位→经纬放线→开槽→垫层敷设→管道敷设→砖砌检查井→验收→分步回填→夯实 2、具体做法; a、根据图纸及现场确定给水及消防管线经走向位置,经纬测量开槽边线,在有关部门协调下先接通市政管网自来水与消防管,按图纸

综合水泵房施工方案

综合水泵房施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

单位代码:FNPC-FTXMB-ZJED 编号:GC-009-005/2015施工方案 施工项目:综合水泵房结构施工方案 编制单位:东电四公司辽阳芳烃热电项目部

工程资料长期保存技术文件审批页

目录 一、编制依据 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况、施工范围及工程量......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工准备和施工条件........................................................................ 错误!未定义书签。 四、综合进度和配合要求........................................................................ 错误!未定义书签。 五、施工主要机具及材料........................................................................ 错误!未定义书签。 六、主要施工方法和步骤........................................................................ 错误!未定义书签。 七、施工质量标准和工艺要求、强制条文.............................................. 错误!未定义书签。 八、应注意的质量问题 ........................................................................... 错误!未定义书签。 九、成品保护要求................................................................................... 错误!未定义书签。 十、施工中的主要危险点与安全技术措施.............................................. 错误!未定义书签。十一、环境保护及文明施工措施和要求 ................................................. 错误!未定义书签。十二、应形成的质量记录和验收级别 ..................................................... 错误!未定义书签。十三、附录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

电气管线预埋施工方案

电气管线预埋施工方案 (1) 暗管敷设施工流程:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→地线跨接 (2) 主要施工方法和技术措施 1) 暗管敷设 a. 电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。 b. 预制加工 ●钢管煨弯:管径为20mm及以下时,用拗棒弯管。管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器。 ●管子切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。 ●管子套丝:采用套丝板、套丝机。采用套丝板时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。 c. 测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。 d. 固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。 e. 管路连接 ●管径20mm及其以下钢管必须用管箍丝扣连接。管箍连接加φ6圆钢跨接“”,套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接,套管长度不少于连接管径的2.5倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 ●管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。 ●管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,

水泵房设备安装施工方案

F水泵房设备安装 施工方案

一、主要工程量: 安装D85-45X 7型水泵3台,配用电机功率为132KV,排水管路系统2趟,选用①133X型,吸水管选用①159X型无缝钢管。该泵额定流量为85 m2/h,一级额定扬程为45m正常涌水时为1台工作,1 台备用,1 台检修;最大涌水时为2 台工作,1 台备用。 二、施工准备 组织一只技术力量强,安装经验丰富的施工队伍,施工前进行一次技术培训及安全培训。 施工所用的槽钢、垫铁、管路、闸阀、螺栓、倒链、电焊机等材料工器具准备完毕,并运至泵房。 施工所用电源直接引自井下变压器,并在泵房安装5 只防爆灯,供施工照明。 三、施工方法 (一)设备运输设备运输可以用副斜井绞车下放,由于最大件是泵体和电机一体,最重件电机,绞车满足提升能力,利用一台平板车,平板车放2 根槽钢,把水泵底座用螺栓接在平板车上,用铁丝拧绞牢固。到井底水平车场后,摘钩人力运至泵房内,利用泵房内起重梁卸车。 阀门、法兰盘、弯头等散件可装1t 矿车内,运至现场。 (二)设备安装先在泵的两头挂上中心线,放入地脚螺栓,使其垂 直,基础表面放置垫铁处用扁铲剁成麻面,平整并用清水冲洗干净。 放置底座时,利用中心线找正位置,用水平仪水平垂直2 个方向向

上的水平度,水平度利用垫铁进行调整,而后,分别利用倒链将泵吊起就位,用水平尺放于泵的轴头上测量水平度,使之符合泵的技术要求,整体安装完毕后,复查尺寸,无问题后,地脚螺栓挂于泵及电机孔上并加垫螺母,螺栓露出螺母至规定螺距,地脚螺栓支撑牢 固。,按泵的底盘尺寸,支好模板,对基础螺栓孔、基础进行灌浆,灌浆时要将砂浆拥入螺栓孔内,并振动密实,均匀,灌浆后,铺草垫浇水养护,养护时间不少于7 天。 (三)管路配制、闸门安装待泵就位后,将巷道两侧汇水母管就位于管子梁上,与排水管路碰头连接,并用管卡子固定排水管路。 按照管路系统图安装短节、闸阀、三通、弯头等,管路安装横平竖直,闸门手柄朝向合理,便于操作。泵、闸门、法兰盘的密封面上的杂物,漆等刮干净,阀体内不允许有杂物,垫片要完好无损。 管路的焊接符合设计求,焊缝均匀,美观,不允许有夹渣、气孔、深度咬边、砂眼等缺陷。 五、劳动力组织根据本工程情况,组织以下人员可满足本工程施工需要。管理人员:施工负责人1 人,工程师1 人,安全质量员1 人,材料员1 人,小计4 人。 生产班组:班组1人,钳工2人,管工3 人,起重工2人,电工1 人,电焊工2 人,小计11 人。参加本工程施工人员共计15 人。各施工人员在施工负责人的带领下,各司其职,各负其责,保质保量,安全地按预定工期完成施工任务。 六、安全技术措施 1、坚持班前会制度,布置生产任务时,必须同时强调安全措施,克

水泵房工程施工组织设计方案

第一章工程概况 (1) 第二章技术经济指标 (2) 第三章施工准备工作 (3) 第四章主要材料管理及质量控制措施 (5) 第五章质量保证体系 (7) 第六章施工进度计划..... (11) 第七章劳动力计划及施工机械设备配置计划 (14) 第八章主体结构工程施工 (16) 第九章安全生产技术措施 (35) 第十章文明施工方案 (38)

第一章工程概况 周口宏亿木业有限公司水泵房工程项目位于甲醛区附近,建设单位为周口宏亿木业有限公司,设计单位为福建省林业勘察设计院,施工单位为中太建设集团股份有限公司。 一、建筑概况 本工程总建筑面积为147.02m2,作为生活、消防水池,建筑高度3.000 米。本工程为一层砖混结构体系,外墙采用M7.5水泥砂浆MU10承重砖烧结多孔砖砌筑,抗震设防烈度为六度,耐火等级为二级。 结构情况 1、主体结构采用砖砌体结构。 2、混凝土的强度等级,详见下表:

第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保30 天完成,争取提前完成。 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。 三、保证工程成本降低的实施 1、加强工程管理,严格执行限额邻料制度; 2、加强物资采购管理,把好物资进货验收点,降低物资采购成本; 3、以施工组织设计为基础,根据施工情况合理投入机械和周转材料; 4、加工木材要考虑综合利用,限制大材小用,减少边角料; 5、做好原材料的回收,如短旧材料、钢筋头、铁丝、圆钉等; 6、加强施工机械管理,及时维修、保养,提高机械利用率; 7、合理控制钢筋下料长度,避免钢筋以大代小,尽量减少损耗。

电气配管施工专项技术方案

1. 编制依据本方案编制依据主要以某办公楼室内装修施工图纸及有关规范、图集(见下表)。 1.1 主要施工规范、规程 1.2主要图集 1.3主要标准 我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准 2. 工程概况 2. 工程概况本工程为室内装修工程,主要涉及装饰工程、给排水工程、通风工程、电气工程、弱电工程,消防工程。我方主要承担地下一层至地上六层,包工包料。 本工程属于室内装修工程,位于山东省烟台市港城东大街XXXXXXXX

3、施工部署 3.1 技术准备 (1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择,做法和技术要求。 (2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收,合格后方可进 行下道工序施工。 (3)做好书面的技术交底和安全交底,并由班组长进行口头交底。 (4)准备好资料用品及检验工具。 3.2 材料准备 (1)各种电气材料已通过验收,满足设计和规范要求,材料进场监理或甲方 验收后合格方可使用。 3.3 劳动力和机具准备 (1)劳动力准备:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在30人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 (2)主要施工机具:冲击钻、电动手枪钻、电动无齿锯、手电钻、交流电焊机、线坠、钢卷尺、小水桶、钢锯、半圆锉 3.4 施工准备 根据工程实际情况,按施工阶段划分;该时期的施工重点相适应。 4. 施工方法和技术措施 4.1 钢管敷设工程 (1)照明支路吊顶内采用JDG钢管敷设。 (2)墙体内采用JDG钢管敷设。 (3)地面配管采用镀锌钢管敷设 4.1.1 材料准备(主要使用的是镀锌钢管.JDG镀锌钢导管) 4.1.1.1 JDG镀锌钢管、镀锌钢管的材质必须符合设计要求。检测报告、出厂合格证等质量证明文件齐全有效。 4.1.1.2 镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。镀锌层均匀。 4.1.1.3用游标卡尺检测焊接厚壁钢管,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准。 4.1.1.4 锁紧螺母外形完好,丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。 4.1.1.5管箍、护口均应符合要求,并有产品合格证。

水泵安装工程施工组织设计方案

水泵安装施工方案 一、编制说明 XX广场景观项目,需要新增各类泵,为了正确指导泵的安装施工,保证安装质量,特编制此方案。 二、编制依据 1、设计施工图 2、建筑给水排水设计规范GBJ15-88 3、给排水工程结构设计规范 4、给排水管道施工及验收规范GBJ69-84 GB50268-97 5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 6、《水景喷泉工程技术规程》CECS218-2007 7、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99 8、《建筑安装工程施工及验收规范》 9、设备一览表(泵类)》 10、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 11、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 三、工程概况 新建工程共计282台设备,具体形式见下表: 设备一览表(泵类)

四、施工准备 1、施工技术准备 (1) 泵安装前应具备下列技术资料: 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; (2) 设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件 等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 施工运输和消防道路畅通; 施工用的照明、水源及电源已备齐; 安装用的起重运输设备具备使用条件; 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合附表一的要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米

室外电气管线施工方案

环保产业园配套服务基站电气外线工程施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 编制时间: 编制单位:中国二十二冶集团有限公司. 目录

1、编制依据: 1.1本工程采用的施工图纸。 图纸编设计单 环保产业园项目配套服务基站强电外线施工341.10A10201D00中冶京城工程技术有限公司环保产业园项目配套服务基站弱电外线施工图341.10A10201X0031.2本工程的施工组织设计 1.3本工程采用的主要施工验收规范、技术标准、规程及图集。 规范、规程、标准编号规范、规程、标准名称序号1GB50242-2002《建筑电气工程施工及质量验收规范》 8208D800-1~民用建筑设计与施工3给水排水管道施工及验收规范GB50268-200606d1054防火封堵 1.4本工程的勘察及测量报告\《放线测量报告》各单体《岩土工程勘察报告》 2、工程概况外线系统简述2.1配电、10KV 本工程为环保产业园项目配套服务基站电气外线工程,包括室外配电、弱电及道路照明管线。0.4KV楼高B7#10KV 电源由高新区变电站引入强电系统:B7楼为厂区能源中心,B7A4\A5设置独立变配电室,电源引自压配电室,各单体由B7楼低压柜供电。楼高压配电室。弱电系统:厂区弱电由晋中路引入,敷设至各单体的弱电机房。路灯沿道路两侧对称布置。A4楼北侧,道路照明系统:道路照明配电箱设在 2.2场区土质情况据各单体《岩土工程勘察报告》,本项目电气外线所在土层为素填土层,以粉细沙为主,含大量粉质黏土,松散,均匀性差。、施工安排3施工顺序3.1. 强、弱电管线分段分别施工,同区域遇雨水、污水管道待雨水、污水管道施工完成后再施工。强、弱电线管遇雨污水管道交叉应局部下返避让。在道路上的管线待土建专业换填山皮石完成并压实后,二次开挖敷设。道路照明管线待土建专业敷设完路沿石,且人行路天然砂砾压实完成后二次开挖敷设。 3.2施工重点及难点 1)电气管线与其它专业管线的交叉避让,施工顺序的安排,施工过程中的协调。2)电气管线施工与道路施工的协调。 3)管道的敷设、包封。 4、施工准备 4.1组织机构及职责 4.1.1组织结构图 人员职务负责工作 施工方案编制,施工计划编制,施工组技术负责人张建勇织、协调,竣工验收。张令技术员技术交底,质量检查,工程资料。 分包单位项目经理施工组织,现场总协调梁俊锋

综合水泵房安装施工设计方案

综合水泵房水泵、管道和阀门安装施工方案 一、编制依据 1、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50278-2010 2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 3、《阀门的检查与安装规范》ST/T 4102-95 4、《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242---2002 5、设计单位提供的技术要求等 二、工程概况 1、工程名称:神光电厂综合泵房水泵、管道和阀门安装 2、安徽省凤阳县门台镇山后街村 3、本工程主要针对凤阳神光电厂的综合水泵房进行水泵安装、管道安装和阀门安装,具体型号及数量如下表所示: 阀门型号数量表

设备一览表(泵类)

三、施工准备 1、施工技术准备 (1)泵安装前应具备下列技术资料: 1)泵的出厂合格证明书; 2)制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书; 3)泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 4)泵的装箱清单; (2)设备安装前,技术人员必须认真阅读设备技术文件,了解泵的结构形式、操作条件等,并对每台泵的安装写出详细的技术交底。 2、施工现场准备 (1)泵安装前,施工现场应具备下列条件: 1)基础具备安装条件,基础附近的地下工程基本完成,场地平整; 2)施工运输和消防道路畅通; 3)施工用的照明、水源及电源已备齐; 4) 安装用的起重运输设备具备使用条件; 5) 泵周围的各种大型设备及其上方管廊上的大型管道均已吊装完毕; 6) 备有必要的消防器材。 (2)泵安装前,检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高,确认其符合要求,基础强度满足安装要求后进行基础交接。 (3)泵安装前应对基础做如下工作: 1) 需要二次灌浆的基础表面,应铲出麻面,麻点深度不小于10 毫米,密度为每平方米内有30~50个点,表面不允许有油污或疏松层; 2) 放置垫铁处(至周边约50 毫米)的基础表面应铲平,其水平度允许偏差为2 毫米/米; 3) 螺栓孔内的碎石、泥土等杂物和积水,必须清除干净; (4)设备到货后,设备员要及时会同建设单位及监理、项目部材料设备工程师进行设备开箱检验,检验应符合以下要求,并填写设备开箱检验报告。

相关文档