火警处理

当发生火警时,首先应按“消音’’键终止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如:

*启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场

人员撤离。

*拨打消防报警电话报警

*启动消防灭火设备等

若为误报警,应采取如下措施:

*检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否由

于认为或其他因素造成误报;

*按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;

如果仍然发生误报可以将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂

家进行维修

故障与异常处理

当发生故障时,首先应当按“消音”键终止警报声。然

后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施:

*当报主电故障时,应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时;

*当备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障;

*总线制设备:根据手动消防启动盘的明窗内的提示信息找到要启动设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;

*直控设备:根据*若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其屏蔽,待故障排除后在利用设备释放功能将设备恢复;

*当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进行维修;

*若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。

启动/停动

当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是直控设备。直接控制盘板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;

若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动命令被终止。

键盘解锁

控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。

保护备电:

当使用备电供电时,应注意供电时间不超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备用开关,待主电恢复是再打开,以防蓄电池损坏。

消防控制器检查记录程序

火警功能、故障功能、复位、消音功能是否运行正常

按钮无损坏、无不良接触、手动、自动切换是否好用

火警处理程序

火警处理程序 初期火警处理程序 发现初期火警,在场人员应该 1、即时报告市场消防监控中心,报告内容包括火警地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等; 2、立即利用附近的灭火器械扑救,尽量控制火势发展; 3、可能情况下,关闭门窗以减缓火势蔓延速度; 4、消防监控中心当值人员收到现场报告后:即时向当班负责人报告情况。当班负责人收到火警报告后:第一时间向中心领导汇报,并带领消防人员,携带灭火器以最快速度到达火警现场; 5、立即启动实施消防预案,指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防通道疏散。灭火后,当值负责人安排人员留守火警现场,等待调查; 6、若扑救无效,当值负责人即时决定:将灭火人员撤离至安全距离内;进入火灾紧急处理程序。 火灾紧急处理方案 1、初期火警扑救无效,火势无法控制并进一步蔓延时,在场当值负责人应该第一时间向中心领导汇报 ;第一时间向消防局报警。讲清楚市场地点、起火楼层、火势、起火材料等。

2、关闭防火分区的防火门或卷闸;安排人员携带灭火工具检查相邻房间和上下楼层通道是否有火势蔓延;检查电梯有无困人。 3、灭火行动组以最快速度到达现场,组织灭火,针对燃烧性质不同采取相应的灭火方法,防止火灾蔓延。 4、救护疏散组指挥人员疏散,疏散顺序先从着火层以上各层开始,安抚暂不需要疏散楼层的人员;指导着火房间或楼层人员安全疏散,随后查漏;引导人员从消防通道疏散到首层,无法从消防通道疏散到首层时,引导用户疏散到天台上风处等待营救,并组织水枪掩护。 5、交通指挥组消除路障,指挥无关车辆离开现场,维持市场外围秩序;禁止无关人员进入市场,指挥疏散人员离开市场;引导消防局消防员到火灾现场。

海湾5000型简易操作说明书

GST-5000简易操作说明 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作 8 小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示 1 小时的故障声(GB 4717-2005 的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48 小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单(如图 5-26 所示),可按“△=”、“=▽”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。 部分自动允许只允许联动公式中含有“= =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后,而自动方式不允许时,手动盘的指示灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式”、“只提示含‘= =’的公式”以及“没有提示”三种方式。 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 1、设备屏蔽 按下“屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该主机没有密码,直接按确认键即可)。 假设需要屏蔽的设备为用户编码为 010125 的点型感烟探测器,其屏蔽操作应按照如下步骤进行:输入欲屏蔽设备的用户编码“010125”;按“TAB”键,设备类型处为高亮条; 参照“设备类型表”,输入其设备类型“03”; 按“确认”键存储,如该设备未曾被屏蔽,屏幕的屏蔽信息中将增加该设备,否则在显示屏上提示输入错误。 2、设备取消屏蔽 按下“取消屏蔽”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁,该主机没有密码,直接按确认键即可)。输入欲释放设备的用户编码;按“TAB”键,设备类型处为高亮条;参照“设备类型表”,输入其设备类型; 按“确认”键,如该设备已被屏蔽,屏幕上此设备的屏蔽信息消失,否则显示屏上提示输入错误。

火警处理步骤

第一节、火警处理流程 1、自动报警系统显示火警信号或接到火情报告后,应按下“消音”键,确认火灾信号部位; 2、消控室值班员主管应立即派一值班员或通知消防巡查员前往火警现场观察; 3、火情确认后,应立即报告值班室主管,由值班主管抽向主管领通报; 4、值班主管确认火灾后应立即拨打119火警电话向消防部门报警; 5、接通相关部位的消防应急广播系统,通知火灾及相关区域人员疏散。 6、根据火灾发生的位置及状态启动相应的联动设备,如消防栓系统、喷淋系统、防排烟系统等消防设施。 7、主管值班员应留在控制监视系统运行,并做好火警记录。

第二节、火警误报处理步骤 1、火灾报警控制器显示火警信号或接到火情报告后,应首 先在系统报警图形中核实所对应的位置; 2、消控室值班员主管应立即派一值班员或通知消防巡查员 持通讯工具和灭火器前往报警现场观察情况,主管值班员 留在控制室随时准备实施系统操作; 3、值班员或通知消防巡查员在现场核实火警时为误报时, 应及时通知消防控制室; 4、主值班员接到误报通知后应将系统恢复到正常工作状态; 5、在值班记录中对误报时间、部位、原因及处理方法进行详细记录; 6、消防值班员应及时将系统误报的原因、处理情况向上级领导汇报。

第三节、火灾报警处理程序 1、消音; 2、接到报警后应立即携带对讲机,消防电话等通讯工具, 迅速到达报警点确认; 3、如未发生火情,应查明原因,采取相应处理措施,并认 真做好记录; 4、如确实发生了火灾,应立即用通讯工具向消控室主管值 班员报告,并立即用现场灭火器灭火; 5、消防控制室值班人员应根据火情启动相关消防设备,通 知相关人员,报告领导,拨打119报警; 6、处理完毕,恢复系统到正常运行状态。

海湾200简单操作说明

海湾200简单操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: ?启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; ?拨打消防报警电话报警; ?启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: ?检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为 或其它因素造成误报警; ?按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍 然发生误报可将其屏蔽,并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: ?当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接 线、熔断器是否发生断路。主电断电情况下,备电可以连续供电8小时; ?当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连 续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备电故障; ?若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故 障,应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备取消屏蔽功能将设备恢复; ?当发生故障原因不明或无法恢复时,请尽快通知安装单位或厂家进 行维修;

?若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知安装单位或厂家。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线制设备还是多线制设备。 ?总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; ?多线制设备:根据多线制控制盘面板上的标签找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若该设备为电平控制方式,再次按此该键则命令灯熄灭,启动命令被终止;若该设备为脉冲控制方式,需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键,启动命令被终止。 键盘解锁: 控制器开机默认为锁键状态,若进行命令功能键(除“消音”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。

海湾5000操作说明

海湾JB-QB-GST5000消防主机操作步骤控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。系统开通后,应为“正常监控状态”。否则,应请原调试人员重新设置为“正常监控状态”。 (一)开机、关机 1、开机操作: 打开为控制器供电的交流电源开关;→打开电源盘的备电开关、主电开关;→打开控制器的备电开关、工作开关。 完成如上操作后,系统自动进入:上电初始化→自检状态→显示注册信息→开机结束。 2、关机操作: 按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。要注意各个备电开关一定要关掉。 3、日常操作几点注意: 1)在使用中,各备电开关应设在“开”位置,以保证给蓄电池及时充电; 2)在使用中,若交流电停电,蓄电池能自动投入系统使其正常工作,若8小时内仍无交流电时,8小时后应进行关机操作,在交流电恢复供电时,再进行开机操作。 3)在使用中,每季度应人为关断交流电源1-2次,每次关断时间为2-4小时。

4)因外界因素控制器长期关机时,每季度应开机1次以上,每次开机时间不少于2小时。 (二)键盘解锁、锁键盘 1、键盘解锁 控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作。 2、锁键盘 在操作结束和值班人员离开时,应按下“锁键”功能键,屏幕下方显示“请确认锁键盘”时,按下“确认”键即可。此时,键盘上多数命令功能键均要求重新输入密码。 (三)监视现场设备的操作 1、信息显示 当系统中有报警、故障、动作和隔离中的任悥一种信息存在时,系统将全屏显示此信息;若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,符指向的窗口为当前窗口,用“窗口切换”键可以进行当前窗口切换,用“分屏/全屏”键可以实现当前信息窗口的分屏和全屏显示转换。 2、消音 在接收到火警、故障或动作等信息时,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,此时应按“消音”键,并派人到现场检查处理。按下“消音”键后,消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报。

火灾事故应急处理程序

火灾事故应急处理程序 一、发生火灾时,应该立即采取应急措施,以防止火灾的扩大和蔓延。应采取措施如下: 1:当发现糊味、烟味、不正常热度时,应马上寻找产生上述异常情况的具体部位,同时将发生的情况逐级上报。 2:初起之火比较容易扑灭,即使火势较猛,也要组织人力集中进行扑救,这样有时尽管不能完全扑灭,也能控制火势漫延。扑救初起火灾,要分秒必争,在报警的同时,采用各种可行的方法扑灭,万不可坐等消防队的到来而失去灭火良机。在扑救过程中应注意保护现场,以便事后查找失火原因。 3:当火灾情况紧急时,应马上拨打公安消防机关报警电话。报警时要讲清火灾的具体地点、燃烧物质、火势大小,报警人的姓名、身份和所在部门及联系电话,打完电话后,还要派人到临近本店的交叉路口等候消防车的到来,以引导消防员迅速赶赴火场。与此同时,要迅速组织保安员疏通灭火通道,清除障物,使救火车辆到达火场后能进入最佳位置进行扑救。 4:在无人身危险或火势较小,能够及时扑灭时,尽量不要惊扰过多的客人。但如果火情比较严重,应组织客人疏散。在疏散客人的同时,应派专人进入房间进行检查,以防疏漏而造成损失。 5:着火的抢救原则应是:先抢救客人,后抢救财物;先抢救客人财物;后抢救本店的财产设备。 二、防火的基本概念 1:火灾的形成必须是要在可燃物,空气与一定的温度之下才会形成。这三项缺一火灾则无法形成。 2:火灾扑灭的方法通常采用窒息,冷却和拆除三种方法。 (A)窒息就是将火源与空气隔绝,让空气中得不到火源所需要的氧气而熄灭。 (B)冷却就是将火源的温度降下来,使火熄灭。 (C)拆除就是将火源四周的可燃物移开的意思。 三、火灾的种类 1:普通火灾:凡是由木材、纸张、棉、布、塑胶等固体所引起的火灾。 2:油类火灾:凡是由引起火性液体及固体油脂及液化石油器,乙炔等易燃气体所引起的火灾。 3:电气火灾:凡是由通电中电气设备如:变压器、电线走火等所引起的火灾。 4:金属火灾:凡是由钾、钠、镁、锂及禁水物质引起的火灾。 四、灭火器种类与使用方法 1:泡沫灭火器 这种灭火器适用于普通火灾与油类火灾,使用时将灭火器颠倒并左右摆动,使药剂混合后,产生二氧化碳,并拔去灭火器之插梢,然后用手压开关就会喷出二氧化碳之泡沫溶液阻断火源之氧气而将火熄灭。

火灾应急处理程序

火灾应急处理程序 一、火灾确认及报警 1、当消控中心监测设备发出火警信号时,消控值班人员应立即通知保安巡 逻人员到现场查看,一旦火灾被确认后,应立即通知消控值班人员把消控主机全部投入自动(允许)档,启动所有联动设备,并随时观察联动设备的工作情况; 2、消控中心值班人员迅速拨打“119”火警电话,详细讲明火灾地点、联系 电话、着火楼层、燃烧物质等情况,并做好火警记录。 二、协调灭火 1、火灾发生时,发现人应迅速报告分管领导,分管领导应立即召集相关人 员组成临时灭火指挥部,组织人员灭火。 2、临时指挥部成立后,应紧急迅速拿出灭火作战行动措施,并迅速召集各 专业设备负责人组织,安排人员操作各类消防设备正常运行,此时,所有员工应无条件听从灭火指挥部指挥,坚守各自工作岗位; 3、临时灭火指挥部应迅速指挥调动在场所有人员、专职、义务消防员到现 场扑救火灾; 4、当消防武警接管消控中心指挥作战时,物管人员应积极配合,共同做好 统一指挥协调工作,确保救火工作顺利进行。 三、火灾紧急疏散 1、火灾确认的同时,消控值班人员应及时通过消防广播,通知非工作人员 迅速撤离火灾现场,按安全出口通道、消防通道疏散到安全地方,并及时派出疏散引导人员进入现场组织人员疏散,并及时报告现场情况,确保非工作人员滞留火灾现场; 2、临时灭火指挥部指挥保安人员、义务消防员将着火地点的主要财物搬运 到安全地方,并做好安全防盗工作。 四、灭火

1、火源初起时,应迅速采用灭火器材按正确操作方法将其扑灭; 2、火势凶猛时,扑救人员应带好防毒面具等保护用品,听从指挥部安排, 按火灾扑救预案进行扑救; 3、如着火点上方的消防喷淋还未工作时,应立即击碎玻璃塞头使其喷水灭 火; 4、需用消火栓灭火时,将消火栓打开或击碎玻璃,拉出水龙带,接上水栓 喷头,拿稳后方可打开阀门,射水灭火。同时按下消火栓手动报警按钮,远程启动消防加压泵加压,确保水柱压力; 5、根据现场情况,按“先重点,后一般”、“先大火,后小火”、“先隔断, 后集中”的方式进行扑救。 五、现场清理 火灾扑灭后,临时灭火指挥部应组织好现场人员,协调消防监督机构查明火灾原因、核实或查清火灾损失情况, 六、注意事项 1、值班人员应做好安全防范工作,以防浑水摸鱼、趁火打劫等情况发生; 消控值班人员将电梯迫降到底层后停用; 2、现场抢救应本着“先人员,后财产”的原则进行抢救; 3、疏散人员时应走消防通道,严禁使用电梯做疏散工具; 4、扑救完毕后,应安排人员协助有关部门查明起火原因、核实损失并做好 安置工作; 5、应做好火灾事故详细记录,并书写书面报告报上级主官部门。

GST-200操作简易说明

主机讲解 主机平时是在系统运行正常,显示频上就显示“系统运行正常”, 如果出现异常,主机显示频上就显示(例如:火警、故障、动作等异常信息),此时值班人员应先确认好异常情况: 1. 如是火警信息就应派人前去查看,如是误报可以将主机先复位(详细操作见以下操作说明),如复位后主机后仍然报火警,就先屏蔽此设备(详细操作见以下操作说明),再到现场查看误报原因,处理好之后要把该设备取消屏蔽(详细操作见以下操作说明),因为不把该设备取消屏蔽,这个设备就无法工作.如果是火警第一时间将主机转换为自动状态,主机会启动相应的设备(详细操作见以下操作说明),及时拨打119报警. 2. 如是故障信息可以先将主机复位(详细操作见以下操作说明),如果此设备还报故障就先将此设备隔离(详细操作见以下操作说明),然后更换此设备.故障信息一般是设备坏了,所以要及时更换设备确保主机正常运行.更换该设备后就可将该设备取消屏蔽(详细操作见以下操作说明). 3. 如是动作信息就是现场设备动作后,反馈给主机的一个信号,(例如:风阀、强切等设备),接收到动作信息后可在主机上看此设备的地址,然后到现场将该设备复位既可.

GST-200操作说明 (1)【开关机顺序】:开机顺序:先开交流电开关-备电开关-电源盘开关-主机开关。 关机顺序:先关主机开关-电源盘开关-备电开关-交流电开关。 (2)【主机自检】:先按复位键-再按确定键-按自检键 (3)【主机复位】:先按取消键-再按确定键 (4)【隔离功能】:先按屏蔽键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)或输入通配符(**)-按确认键-再按取消键。 (5)【释放功能】:先按取消屏蔽键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)或输入通配符(**)-再按确认键。 (6)【启动功能】:先按启动键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)-按确认键。相应设备启动 (7)【停动功能】:先按停动键-按确定键-输入6位二次码-按Tab键-输入设备代码(参考使用说明书)-按确认键。相应设备停动 (8)【启动方式】:按下启动方式,按上下键可以在手动允许和手动不允许之间转换。按Tab键,再按下上下键可以在自动允许、自动不允许和部分允许之间转换。 (9)【设备检查功能】:先按设备检查键,再按现场设备检查,然后按总线设备检测,可查看设备的数量以及设备的本身编码、用户编号、类型等。 (10)[多线制控制卡]:在允许的情况下,按下启动键,设备启动,再按下对应的停动键,设备停动。先复位启动键,再复位停动键。 (11)[手动控制盘]: 在手动允许的的条件下,按下启动键启动相应的设备,再按下相同的键停动该设备。

火警、火灾应急处理程序.

火警、火灾应急处理程序 (一)发现火警:听到警铃或发现楼层烟雾 1.及时通知管理处、部门领导,同时通知相关人员现场确认; 2.利用周围的消防器材,配合义务消防员将火源扑灭。 (二)发现火灾:看到楼层着火或有火焰窜出窗外 l.立即打"119"火警电话报警(报警时应讲清着火的具体楼层、门牌号码、有无重大危险源、什么物质着火、报警人姓名及其报警电话号码),同时通知公司部门领导并安排相关人员去路口接消防车; 2.利用身边的消防应急器材及时赶到现场协助扑救火灾; 3.做好火场安全秩序维护,保护好火灾现场。 (三)发现停放车辆着火 l.及时用干粉灭火器、泡沫灭火器或石棉毯将着火车辆火源扑灭: 2.向领导汇报,并通知车主前往相关部门处理: 3.发现车辆漏油或油箱着火及时用沙土或于粉、泡沫灭火器将火源扑灭,并迅速撤离现场,同时远距离现场监控。 (四)中控室值班人员火灾、火警处理 1.值班人员在发现火警的情况下(显示屏显火灾)应及时通知相关人员(保安员或消防检修员)赶到现场(报警点)确认,如系统发生故障应及时通知检修员排除(按程序文件规定时间); 2.如发现明火应立即用楼层的消防设施器材将初起火源扑灭,并及时向部门管理处领导汇报情况。 (五)火灾事故处理 1.当火灾得到确认并迅速蔓延时,值班人员应立即打"119"电话报警,同时通知公司、管理处领导,并安排专人去路口迎接消防车; 2.与此同时通知值班电工切断着火层、电源、气源将电梯迫降至首层,开启消防泵和应急发电机,启动排烟系统,确保消防给水正常。 (六)保安员在执勤时,如遇住户(单位)房内渗出浓烟,映出火苗或有较浓的煤气味时,恰房门紧锁(闭),室内无人应答,又联系不到业主。 1.保安员应立即报告保安部和管理处,并致电派出所;

海湾GST9000简单操作说明.doc

海湾 GST-9000 用户使用说明 1.1常规键盘操作 1.1.1键盘按键的分类 控制器键盘示意图如图1-1、 1-2 所示。 浏览火警信息查询窗口切换火警确认 选 中消音警报器火警传输复位 消音 / 启动直接控制 图1-1 1 2 ABC 3 DEF 确认系统设置用户设置 4 GHI 5 JKL 6 MNO 取消图形/ 文本自检 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 空格 启动/ 停动 屏蔽/ 取消屏蔽 * 0 # + = 图1-2 按照控制器各按键的功能来划分,可以分为信息查询类按键、特殊功能类按键、设置功能 类按键、字符键和操作键。 信息查询类按键:指用户查询各类信息时,用来进行显示信息切换的按键,属于用户 经常操作的按键,包括:“浏览火警” 、“信息查询” 、“窗口切换” 、“图形/文本”。 特殊功能类按键:指用户操作控制器时,完成相应的命令,改变系统状态的按键,包 括:“火警确认” 、“消音”、“警报器消音 / 启动”、“火警传输直接控制” 、“复 位”、“自检”、“启动 / 停动”、“屏蔽 / 取消屏蔽”。 设置功能类按键:指用户需要设置控制器的参数、调试及改变控制器设置时使用的按 键,包括:“系统设置”、“用户设置” 。 操作键:指用户进行各种操作时均可能用到的按键,包括:、、或 、选 中“确认”、“取消”。 、 本控制器除具有本机键盘外,还可配接标准键盘,并具有触摸屏操作功能,可利用外接键 盘及触摸屏进行数据输入或菜单选择等操作。 1.2信息查询 按下“信息查询”液晶屏将显示图1-3 所示界面。

图1-3 1.2.1历史记录查询 选择“ 1、历史记录查询”可对运行记录、火警记录和操作记录进行查询。如图1-4 所示。 图1-4 运行记录查询 进入“ 1、运行记录查询” ,可检查运行记录信息,如图1-5 所示。运行记录包括所有的报 警信息,发出的命令和进行的设置。每条信息包括序号、信息类型、信息发生的时间、二次码、 设备类型及注释信息。本控制器可查询系统最新发生的3200 条记录。

火灾应急处理程序

火灾应急处理程序

火灾应急处理程序 主控部门:安全秩序部 辅控部门:保洁部、工程维修部、综合办公室 原则: 1、目的:于发生险情时,安全秩序部、工程维修部应采取的措施及有关消防设备在火灾状态下的应急操作要求,以备有关人员熟悉、掌握。 2、本运行要点亦为今后消防维护人员在工作巡视中,对设备保证重点的参考。 3、当火灾发生时,全体员工要保持清醒、冷静,安排指导人员有秩序的疏散,尽到本岗位应尽的职责和义务。 一、初期火警处理程序: 1、发现初期火警,在场人员应该: 1)即时报告消防监控中心,报告内容包括火警具体地点、燃烧物性质、火势蔓延方向等。 2)立即利用附近的灭火器械进行扑救,尽量控制火势发展。 3)可能情况下,关闭门窗以减缓火势蔓延速度。 2、消防监控中心执机员收到现场报告后。 1)即时报告当值负责人。 2)密切监视报警地点情况。 3、当值负责人收到火警报告后。 1)即时吩咐执机员联络分管经理及各部门经理,报告情况。 2)带领消防人员,携带灭火器以最快速度到达火警现场。 3)立即指挥在场人员进行灭火扑救。

4)指挥火警现场及可能受影响范围内的人员使用消防楼梯疏散。 4、灭火后,当值负责人安排人员留守火警现场,等待调查。 若扑救无效,当值主管即时决定。 1)将灭火人员撤离至安全距离内。 2)立即向上级报告。 3)进入火灾紧急处理程序。 二、火灾紧急处理方案: 初期火警扑救无效,火势无法控制,并进一步蔓延时,在场负责人应该即时向上级领导报告。 1、当值负责人接到报告后 1)即时召集义务消防队员,命令义务消防队各组负责人带领本组人员各就各位。 2)向消防中心发出指令,用紧急广播系统通知住户紧急疏散。 3)第一时间到达现场,向安全秩序部主管、保洁主管汇报现场情况,并报告分管经理决定是否向消防局报警求救。 2、消防监控中心执机员收到当值最高主管指令后。 1)启用消防紧急广播,通知住户紧急疏散。 2)向消防局报警,讲清楚详细地点、起火楼层、火势等。 3)将监控镜头定在起火部分密切监控。 4)检查电梯有无困人,若出现电梯困人,立即向当值主管报告,并利用电梯对讲机安定被困者情绪。 3、迅速行动组(安全秩序部、工程维修部、保洁部员工组成)接到指挥部指令后 1)以最快速度到达现场,组织灭火。

火警处置程序

火警处置程序 1 消防控制室火警处置程序 1.1 当消防控制室值班人员接到火灾自动报警系统发出 的火灾报警信号时,值班人员要通过无线对讲系统 或单位内部电话等通讯工具,立即通知巡查人员或 报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地 查看。 1.2 查看人员确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层 电话或无线对讲系统向消防控制室反馈信息,并同 时组织本楼层第一梯队疏散引导组及时引导本楼 层人员疏散;灭火行动组实施灭火。 1.3 消防控制室接受查看人员确认的火情报告后要同时 做到:立即启动事故广播,发出火警处置指令,通 知第二梯队人员,并告知顾客不要惊慌,在单位员 工的引导下迅速安全疏散、撤离;设有正压送风、 排烟系统和消防水泵等设施的,要立即启动,确保 人员安全疏散和有效扑救初起火灾;拨打“119” 电话报警。 1.4 第二梯队人员接到消防控制室发出的火警指令后,要 迅速按照职责分工,同时做到:灭火行动组的人 员立即跑向火灾现场实施增援灭火;疏散引导组 引导各楼层人员紧急疏散;通讯联络组继续拨打

“119”电话报警。 1.5 查看人员入确认为故障报警,应查清误报原因并通 知消防控制室值班员。 1.6 情况处理完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态, 并认真做好记录。 2 值班室火警处置程序 2.1 当单位员工发现火情时,要立即通过单位内部电话、 无线对讲系统等有效方式向值班室报警、并组织 本楼层第一梯队同时做到:疏散引导组及时引导 本楼层人员疏散;灭火行动组实施灭火;通讯联 络组拨打“119”电话报警。 2.2 值班室接到单位员工发出的火情报告后,必须同时做 到:立即通过单位内部电话、无线对讲系统或警 铃等有效方式、发出火警指令,通知第二梯队人 员;拨打“119”电话报警。 2.3 第二梯队人员接到值班室发出的火警指令后,要迅速 按照职责分工,同时做到:灭火行动组的人员立 即跑向火灾现场实施增援灭火;疏散引导组引导 各楼层人员紧急疏散;通讯联络组继续拨打 “119”电话报警。 3 单位员工发现火情时的处置程序 3.1 当单位员工发现火情时,要立即通过报警按钮或楼层

火灾应急处理方案与突发事件处理流程

火灾应急处理方案与突发事件处理流程 (一)火灾应急处理方案 1.发生火灾时,立即通知管理处和公司防火责任人,并组织义务消防队员、保安队员紧急进入着火区域灭火、抢险,争取在火灾发生初期,利用大楼内自有的消防器材灭火自救。 2.若火势无法控制,立即向“119”报警并组织人员疏散。消防中心根据着火区域的地点和火情的变化,作出相应的灭火、救助、疏散和保障决定。 (1)切断火场电源,关闭空调机组,启动相应消防栓系统、喷淋系统,引导消防车和消防队员并组织突击队员进入火场。 (2)消防中心迅速启动水泵,保证消防水压正常,有足够水量灭火,同时启动送风排烟设备,对疏散楼梯间保持正压送风。客用电梯全部降至底层锁好,禁止使用。工程部人员进入配电室随时做好备用电源的转送工作。 (3)开启消防广播,准确通知引导人群迅速撤离火区。首先通知着火层人员立即通过紧急通道、疏散楼梯等迅速撤离到安全区,接着通知着火层以上人员,然后通知火灾有可能蔓延到的着火层以下人员有序疏散,要逐室检查、核实人员是否全部撤离火灾现场火场。消防队员做好警戒,侦查火情,随时向消防中心报告。指挥员应保持与消防中心联系,视火灾现场情况决定人员、物资撤离方案。 (4)在消防队到场之前,组织公司专职和兼职消防人员灭火,以一小部分力量在火灾可能蔓延的地方控制,防止火势乘隙扩大。电气火灾发生时,首先切断着火层及相邻上、下层电源,然后灭火。燃气着火时,首先关闭液化气阀门,然后

灭火,同时应尽快将气源搬离火区,以防发生爆炸。在消防队到达现场后,服从其统一领导,按照统一部署执行。 (5)按演习分工组织维持公共秩序,做好火灾现场维护警戒,保障灭火通道畅通,同时引导协助消防机关的工作,做好后勤增援准备,保证必须的水电供应不间断和有足够的灭火器材及运输车辆。对抢救出来的贵重物品要严加保存,并做好记录。如火灾造成人员伤亡,应立即联系医疗机构协助抢救伤员。 (6)扑灭火灾后,协助维持秩序,做好相应的善后工作;对使用过的消防器材和设备进行复位、检查和修理;配合消防机关调查,分析着火原因,清理火灾现场,写出书面报告呈交上级主管部门。

海湾消防系统操作说明

触发部件:烟感探测器、温度探测器、消防手报按钮、消防模块。动作部件:消防模块(例如:海湾8301、8300、8305、等)消防主机运作原理:日常消防主机处于“手动”状态,当消防主机收到触发部件(烟感探测器、温感探测器、手动火灾报警按钮等)火灾信号时,经现场巡查人员确认是火灾发生后消防控制室人员把消防报警主机打到“自动”状态,此时由主机编程控制启动消防模块远程启动现场设备(风机、卷帘等)。烟感探测器:接收到烟雾、粉尘时报警,巡检指示灯由頻闪变化为直亮,把报警信号发送到消防报警主机。温感探测器:接收现场温度到设定温度时报警,巡检指示灯由頻闪变化为直亮,把报警信号发送到消防报警主机。手动报警按钮:当人员发现火情时,主动按下手动报警按钮,巡检指示灯由頻闪变化为直亮,把报警信号发送到消防报警主机。消防模块:收到消防报警主机的命令信号后启动所控制的现场设备(如:消防卷帘降落,强切脱扣,电梯迫降,消防风机、风口启动打开等)。消防自动报警/联动系统操作说明第一部分:值班人员操作指南一、系统简介: 探测部分:包括各种探测器。整个系统管理部分:包括各型控制器。联动控制:各种模块。辅助部分:包括电源盘、火灾显示盘、CRT等。探测器的作用:监视保护区,把火警信息传给控制器,包括感烟、感温、感光等多种类型。控制器的作用:接收显示火警信息,手动自动控制联动设备。模块的作用:接收控制器的控制灭火设备及辅助设备的指令,通过模块内的继电器使相应设备启动, 同时可接收设备的动作信息。电源盘的作用:输出直流24V电源,给模块、火灾显示盘等设备供电。火灾显示盘的作用:在保护区内与控制器同步显示火警信息,有数字式、液晶式、图形式三种。CRT的作用:有火警等信息时,用图形化显示具体位置,并可对联动设备进行操作。二、开机及注意事项:1、开机顺序:(关机顺序与开机顺序相反)1)原则:先开备电开关,后开工作开关;先开电源盘(箱)开关,后开控制器开关;先开从机(包括火灾显示盘)开关,后开主机开关。(柜式控制器开机前先打开后面的空气开关)控制器部分开机后,再打开消防电话主机、消防广播系统的卡座、功放、CRT等。9000主机先开2机箱,再开1号机箱.关机则反之.2)说明:工作开关、备电开关位置:见具体设备及相应使用说明书,不明之处请与海湾公司技术服务部联系。打开备电开关作用:平时给备电充电,交流掉电时备电自动投入使系统保持正常工作。2、开机时注意事项:1)主电是否正常(交流电压显示不在187V-242v之间、主电故障指示灯亮或设备报主电故障);2)备电是否正常(备电故障指示灯亮或设备报备电故障);3)电源盘(箱)电压输出是否正常(正常在24-27v之间);4)各个指示灯、数码管、液晶屏是否正常点亮,声音是否正常;5)是否显示总线故障,如显示表示总线短路,应立刻关机,待排除线路故障后再开机。3、控制器开机时的正常显示过程:依次点亮指示灯、数码管,液晶屏,显示各种信息,并顺序发出各种声音(火警、故障、动作等声音),然后检测总线和通讯线上所连接的设备。4、开机后注意事项:1)查看时间、日期显示是否准确,如不准确,调整时间、日期;2)报警控制器报警是否正常;3)联动设备在手动盘上手动启动设备是否正常;4)有无异常现象出现;如有外界强干扰造成机器死机(无时间显示,键盘不能操作),可关机后重新开机看能否恢复正常。三、系统操作常识1、报警系统:消防报警系统投入使用时,在消防监控室应有竣工平面图,竣工平面图上应标明设备位置及编码,如果没有应向安装公司索取。值班员应牢记整个系统的探测器/手报的数量,还有熟知现场报警设备的具体位置。2、联动系统:应牢记整个联动系统的监视、控制点总数、各点对应的具体设备及手动盘上相应的按键,还有被控设备的位置及作用。一旦发生火情,应能正确操作和处理。手动启动,在控制器处于“手动”允许状态时,通过操作控制器的主机键盘或按相应点的启动键,使设备动作;在控制器处于“自动”允许状态时,当逻辑条件满足要求时,相应设备自动启动。若控制气

物业火警应急处理程序

物业火警应急处理程序 物业的安全问题始终是每个物业管理人的无法回避的课题,物业的安全从其性质可分为治安安全与消防安全两大类,随着现代居住物业规模的日趋完善、设施设备的日趋高档、现代化的保安系统也走进了各类居住物业,也就是说治安安全在很大范围内可以通过技防措施得以解决了。现代物业的规模越大、配套设施设备功能越齐全也就意味着消防安全渐渐摆上了每个物业管理人的案头了,消防安全平时不发生则已、一旦爆发后果不堪设想,它所造成的损失可能是毁灭性的乃至灾难性的破坏,甚至危及整个建筑的安全,所涉及到的范围之广、影响之大可想而知。 当然,事情的发生都是有其规律可循的,火灾也是一样。“防消结合、预防为主”是我们消防工作一贯的工作方针,就是要消灭每一个消防隐患、每一起初期火灾,只有把它消灭在萌芽状态,才能使我们的物业乃至我们的家园远离火灾,并将其造成的损失降到最低限度,这些都得依靠我们物业管理人全面细致的巡查制度与周密使用的防灾救灾应急方案来保障了。 一、高层居住物业火警应急处理程序 1、报警 1.1 当消防监控中心监控设备发出火警信号时,值班人员应立即通知保安巡逻人员到现场确认,一旦火灾被确认后,应要求巡逻人员尽量详尽地了解火灾性质及燃烧物质等情况,并立即启动相应区域楼层的灭火系统设备投入工作;

1.2 消防监控中心值班人员迅速拨通“119”火警电话,报告消防中心,讲明火灾单位地点、电话号码、着火楼层、燃烧物质等情况,并做好火警过程记录; 1.3 消防监控中心应及时指派专人到交通路口引导消防援救车辆及消防人员进入到火灾现场扑救火灾; 1.4 消防监控中心立即通知变配电室关闭相应楼层总电源; 1.5 消防监控中心立即通知关闭大厦通风系统(有中央空调系统的) 2、协调 2.1 火警发生时,发现人应迅速报告分管领导,管理处主管应立即召集相关人员组成临时灭火指挥部; 2.2 临时灭火指挥部成立后,应紧急、快速地拿出灭火作战行动措施,并迅速召集各专业设备负责人组织、安排业务骨干操作物业各类的设备正常运行。此时所有员工应听从指挥,坚守各自工作岗位; 2.3 管理处主管迅速组织、调动在场的保安人员、义务消防员、广大员工到火灾现场扑救火灾; 2.4 当消防武警接管消防监控中心指挥作战时,物业管理人员应积极配合,共同做好统一指排的协调工作; 2.5 物业工程人员应保护好电梯及其它主要设备,以确保其正常运行。 3、疏散

海湾设备简单操作说明

海湾设备简单操作说明

1)出现火警信息时: 按“消音”键,然后确认现场是否有火情,如有火情按预定方案灭火,如无火情确认误报原因(手钮报警可用吸盘吸起,光电感烟探测器误报的处理参见附录二)并记录。如不能独立处理,可暂时隔离设备,并及时与安装公司或海湾公司联系。 设备屏蔽:按下“屏蔽”键,然后输入需要隔离设备的用户编码,按“TAB”键,输入其设备类型,按“确认”键存储。 设备处理正常后,必须及时释放该设备,以使系统对该设备恢复正常监控。 取消屏蔽:按“取消屏蔽”键,操作同设备屏蔽。 当系统显示信息过多时,不易查看,可进行如下操作: 查看信息显示:当系统中有报警、故障、动作、和屏蔽中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息;若系统中存在的信息多于一种时,系统将自动分屏,同时显示系统中存在的各类信息,红色指示条指向的窗口为当前窗口。用“分屏/全屏”键可以实现当前信息窗口的分屏和全屏显示转换。 2)联动设备的启动 当确认火情后,可启动联动设备。首先查看控制器是否处于手动允许状态,否则把控制器转为手动允许状态。手动方式是指通过手动盘对联动设备进行启动和停动的操作。 手动允许的设置:按下“用户设置”键,调出启动方式菜单,可按“手动设置”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 当控制器处于手动允许状态,可通过手动盘启动相应设备。 当系统较大时,确认火情后,可把控制器转为自动状态,控制器将根据预设的逻辑程序执行,相应联动设备自动启动。

自动允许的设置:按下“用户设置”键,调出启动方式菜单,可按“自动设置”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 3)日常操作 当时间、日期与实际不符时,可进行修改。 修改时间、日期:在监控状态下,按下“用户设置”键,可按“时间.日期设置”键,可进行编辑修改,确认后存入修改内容便得到了新的系统时间。 当想了解整个系统注册、配置信息,每个回路设备的具体信息,可进行详细查询。 系统信息检查:按下“设备信息检查”键,屏幕显示当前系统所有配置。接上按任意键,进入回路选择状态,显示系统各回路的配置情况,按“△=”、“=▽”键可以逐条改变选中的回路。选中某一回路,按下“确认”键,显示这一回路注册到的各设备的信息,设备显示内容依次为设备的本身编码、用户编号、类型、联动设备的状态和汉字注释。 按下“记录检查”键,系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 信息的打印:进入“用户设置”打印控制菜单后,有四种选择,分别是“关闭打印机”、“选择打印”、“即时 打印”、“即时火警”。在“关闭打印机”的状态下,系统不打印任何信息;在“选择打印”的状态下,用户可在记录检查时有选择的打印一些必要的信息;在“即时打印”的状态下,打印机即时打印系统中发生的新信息,同时也可实现“选择打印”功能;在“即时火警”的状态下,打印机即时打印系统中发生的新火警信息,同时也可实现“选择打印”功能。在查看运行记录时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。 键盘解锁和锁键盘:控制器开机默认为“锁键”状态,若进行命令功能键(除“自检”、“消音”、“记 录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面,此时输入正确的用户密码并按下“确认”键,才可继续操作,同时完成键盘解锁。在操作结束

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图

火灾等突发事件应急处理预案及处理流程图 1.0突发性事件处理流程 1.1迅速报告:发生事件后立即向主管部门汇报,经请示后报110处置(紧急情况下可先报110),同时按程序向当地相关部门和主管部门逐级报告。 1.2现场处置:总指挥(或副总指挥)应迅速赶到现场,判明情况,做出紧急部署。各组迅速到位,按责任分工,迅速开展工作。 1.3现场维护:组织人员维护现场秩序,劝阻围观群,设置警戒线,保护现场,控制局面。 1.4按警并引导进入现场:敏于观察,注意发现问题,配合公安机关和相关部门开展事件的调查取证工作,控制违法犯罪嫌疑人。 1.5做好接待、安抚工作:按规定与来访者对话,做好政治思想工作,稳定情绪,正面引导,积极化解矛盾,将影响和损失减少到最低程度。 1.6加强信息收集:配合公安机关调查取证。 1.7处理善后:成立善后工作小组妥善处理善后事宜,积极消防机关工作。 2.0火灾等突发事件应急处理预案及处理。 2.1立即报告主管部门。 2.2如火势较大,迅速拨打“119”报警,报警时讲清楚起火方位、名称、地点、火警情况及由何种物质引起的火灾等。 2.3派人在通往发生火灾地点的主要路口等候,引导消防车从最快的路线进入火场,并提供水源地点,同时立即组织力量抢救伤者和贵重

物品,以最快的速度救出被围困人员,做好疏散人群的工作,并及时切断电源及煤气总开关等,避免火灾的蔓延、扩大; 2.4利用灭火器或消防器材进行灭火,尽可能把火灾扑灭在初级阶段,以减少损失; 2.5维护好火场秩序,严禁无关人员进入火场; 2.6救火原则:先救人,后救火,先隔离火源后灭火。 3.0火灾等突发事件应急处理流程图

火灾处理流程及主机操作

第一部分消防报警控制系统讲解 火灾报警控制系统按照功能可以分为火灾自动报警和消防联动控制。前者的功能是在发现火情后,发出声、光报警信号并指示出发生火警的部位,便于扑灭;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动诸于消防泵、喷淋泵等各种联动设备,实施灭火,避免火灾蔓延。从二者的不同功能可看出它们是密不可分的。 火灾报警联动控制系统 消防联动示意图 数字火灾报警系统

第二部分火灾处理流程 一、消防控制室的日常管理制度 1.消防控制室必须昼夜24小时设专人值班,值班人员应坚守岗位,严禁脱岗,未经专业培训的无证人员不得上岗。 2.值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识。熟练掌握消防设备的性能及操作规程,提高消防技能。 3.值班时间严禁睡觉、喝酒,不得聊天、打私人电话,不准在控制室内会客,严禁无关人员触动、使用室内设备。 4.严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速、准确处理,做好各种记录,遇有重大情况要及时报告。 5.未经公安消防机构同意不得擅自关闭火灾自动报警、自动灭火系统 二、消防控制室火灾事故紧急处理程序 消防控制室值班人员在接到火警显示后,应保持镇定、不得慌乱,并按照相应的处理程序进行工作. 图1-1 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图 (一)消防控制室火灾事故紧急处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位;

2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员和安保人员现场核实报警部位确实起火后,应立即通知消防控制室,自动消防系统操作人员应将系统联动控制装置调整到自动状态,并立即拨打电话“ll9”,向公安消防机构报警,说明发生火灾的单位名称、座落地点、起火部位、联系电话等基本情况; 4.报警后,消防控制室一名值班人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作; 5.消防控制室的自动消防系统操作人员要监视系统的运行状态,保证火灾情况下建筑自动消防设施的正常运行。 (二)消防控制室火警误报处理程序: 1.接到控制设备报警显示后,应首先在保护区域的建筑平面图中核实报警点所对应的部位; 2.消防控制室一名值班人员或通知安保人员持通讯工具和灭火器,迅速赶到报警部位核实情况,自动消防系统操作人员留在控制室内随时准备实施系统操作; 3.值班人员或安保人员在现场核实为火警误报时,应及时通知消防控制室,留在消防控制室的自动消防系统操作人员应将系统恢复到正常工作状态,并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录; 4.消防控制室值班人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。 5.消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急事故处理程序,并应定期进行演练,达到熟练掌握的程度。具体来说是具备四个能力:消除火灾隐患能力、扑救初期火灾能力、组织引导疏散逃生能力、消防宣传教育能力