PMC-518D
多回路监控装置
使用说明书
深圳中电电力技术股份有限公司
危险和警告
本设备只能由专业人士进行安装,对于因不遵守本手册的说明所引起的故障,厂家将不承担任何责任。
触电、燃烧或爆炸的危险
设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和电源供应,并且短路所有电流互感器的二次绕组。
要用一个合适的电压检测设备来确认电压已切断。
在将设备通电前,应将所有的机械部件,门和盖子恢复原位。 设备在使用中应提供正确的额定电压。
不注意这些预防措施可能会引起严重伤害。
本说明书版权属深圳市中电电力技术有限公司所有,未经书面许可,不得复制,传播或使用本文件及其内容,违犯者将要对损坏负责。深圳市中电电力技术有限公司保留所有版权。
我们已经检查了本手册关于描述硬件和软件保持一致的内容。由于不可能完全消除差错,所以我们不能保证完全的一致。本手册中的数据将定期审核,并在下一版的文件中做必要的修改,欢迎提出修改建议。以后版本中的变动不再另行通知。
目录
1 概述 (1)
1.1 功能介绍 (1)
1.2 系统应用 (2)
2 技术指标 (2)
2.1 环境条件 (2)
2.2 额定参数 (2)
2.3电气绝缘性能 (2)
2.4机械性能 (3)
2.5电磁兼容性能 (3)
3 功能介绍 (3)
3.1 开关量监视 (3)
3.2 继电器操作 (3)
3.3 事件顺序记录(SOE) (4)
4典型选型接线图 (4)
5 安装使用 (5)
5.1 安装 (5)
5.2 端子接线 (5)
5.3 面板操作 (6)
5.4 装置故障分析 (7)
6 质量保证 (7)
6.1 新装置质量保证 (7)
6.2 装置升级 (7)
6.3 装置质保限制 (7)
7附图 (8)
7.1 机械尺寸图 (8)
7.2前面板图 (8)
1 概述
1.1 功能介绍
高性能的电力监控智能电表
PMC-518D是一种简洁实用的高性能配电监控装置,广泛用于工业、商业、民用电力系统和变电站中。以工业级微处理器为核心,处理速度高,具有很高的性价比,集电量遥测、遥控、遥信等功能于一体,应用在仪表控制盘、开关柜、UPS系统等场合,为用户节省大量投资和使用空间。
以下将介绍PMC-518D装置的功能和使用。
表1.1 基本功能
详细说明
输入与输出十八路开关量输入(DI1~DI18 )
六路继电器输出(DO1~DO6)或八路继电器输出(DO1~DO8)
两路模拟量输入*(AI1、AI2)
事件记录最近128条事件记录,分辨率1ms
通信方式 RS-485口(2线式、半双工,波特率最高19200bps)
* AI为4~20mA直流电流信号
输入和输出
开关量输入可用来监测断路器的状态、隔离开关的状态、继电保护动作或其他外部接点的状态。装置内部有24V直流电源提供自激,用于无源触点监视。
本装置提供电磁式继电器用于通信遥控输出,可选择电平保持方式或脉冲自动返回方式。
独特灵活的用户界面
装置配有带背光的点阵式液晶显示面板,开关量状态,AI数值都可以在面板显示。通过显示面板能够设置通信波特率、通信ID号等。参数设置带密码保护。数据存入非易失存储器,即使停电也不会丢失,可保存10年以上。
事件顺序记录功能
可记录128个带有时间标志的事件,如继电器动作,开入量变位信息,设置参数改变等,时间分辨率达1ms。
远程通信和联网功能
装置自带RS-485通信口,波特率最高可达19200bps。一个RS-485网能在1200米距离内用屏蔽双绞线同时挂接32个PMC系列智能监控仪表,然后通过CEIEC-1210B即RS-485/RS-232转换器,与微机连成一个监控系统。
针对本装置的应用,本公司开发了一系列电力监控系统组态软件,根据被监控系统的规模,选配相应数量的电力测控智能装置,用户掌握最基本的微机使用常识即可在微机上安装监控软件,然后按照提示设置装置的工作方式和基本参数,就可进入实时监控运行状态。
1.2 系统应用
PMC-518D有广泛的用途,主要有:
9工厂动力系统自动化
9SCADA、DCS、EMS集成厂商
9变电站综合自动化
9邮电局电源系统、智能大厦
2 技术指标
2.1 环境条件
运行温度:-25℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃
大气压力:70kPa~106kPa
相对湿度:5%~95%(无冷凝)
2.2 额定参数
a)装置工作电源
直流:额定220V、110V,电压允许偏差-20%~+20%
交流:额定220V,电压允许偏差-20%~+20%b)开关量输入:
24V直流激励自激
去抖时间:前去抖20ms
c) 继电器输出:
电磁式继电器
触点容量: 5A@250VAC/30VDC
d)AI:
输入范围:4~20mA
过载:1.2倍
精度(Fs%):0.5%
e)功率消耗:
装置电源回路: 3W
f)通信接口:
接口类型:RS-485,2线方式
工作方式:半双工
通信速率:1200、2400、4800、9600、19200 bps
通信规约:MODBUS
2.3电气绝缘性能
(1)介质强度
符合GB/T 13729-2002规定。工频电压2kV,时间1分钟。(2)绝缘电阻
符合GB/T 13729-2002的规定。500V兆欧表测试,绝缘电阻值不小于 100MΩ。
(3)冲击电压
符合GB/T 13729-2002规定。承受1.2/50μs峰值为5kV的标准雷电波的冲击。
2.4机械性能
(1)振动
y振动响应:符合GB/T11287-2000标准,严酷等级为1 级;
y振动耐久性:符合GB/T11287-2000标准,严酷等级为1级。
(2)冲击
y冲击响应:符合GB/T14537-1993标准,严酷等级为1级;
y冲击耐久性:符合GB/T14537-1993标准,严酷等级为1级。
(3)碰撞
符合GB/T14537-1993标准,严酷等级为1 级。
2.5电磁兼容性能
(1)振荡波干扰
符合GB/T 14598.13- 2008(IEC 60255-22-1:2007)规定,严酷等级为3级。
(2)静电放电干扰
符合GB/T 14598.14-1998(IEC 60255-22-2:1996)规定,严酷等级为3级。
(3)射频电磁场辐射干扰
符合GB/T 14598.9-2002(IEC 60255-22-3:2000)规定,可以通过10V/m的最严酷等级。
(4)电快速瞬变脉冲群干扰
符合GB/T 14598.10-2007(IEC 60255-22-4:2002)规定,严酷等级为3级
(5)浪涌干扰
符合GB/T 17626.5-2008(IEC 61000-4-5:2005)规定,严酷等级为3级。
(6)射频传导干扰
符合GB/T 17626.6-2008(IEC 61000-4-6:2006)规定,严酷等级为3级。
(7)工频磁场干扰
符合GB/T 17626.8 2006(IEC 61000-4-8:2001)规定,严酷等级为4级。
3 功能介绍
本章介绍PMC-518D在状态监视、控制等方面的基本功能。
3.1 开关量监视
开关量输入DI1~DI18,每路都可检测外部无源接点的状态。通过液晶屏幕显示或通信可以观测到开关量输入的实时状态。开关量变位事件将记入SOE,事件分辨率1ms。
3.2 继电器操作
不同选型的装置,继电器的个数不同。装置有6个继电器的选型,输出为DO1~DO6(常开);有8个继电器输出的选型,输出为DO1~DO8。其中,8个继电器输出的选型又分为:4常开加4常闭(DO1、DO3、DO5、DO7是常开继电器,DO2、DO4、DO6、DO8是常闭继电器)和8个常开(其中DO1~DO8是常开继电器)两种选型。每个继电器可以切断高达250VAC/5A的交流负载或30VDC/5A的直流负载。
继电器的操作通过上位机遥控进行,可选择电平保持方式或脉冲自动返回方式。脉冲时间以0.1s为步长,范围0.1s~60s。如果脉冲宽度设为0,则选择继电器为电平保持方式。
脉冲功能举例:继电器DO1为常开继电器,如果设定脉冲宽度为0.5s,上位机发命令闭合DO1,则DO1立即动作(闭合),并在0.5s后自动返回(打开)。
3.3 事件顺序记录(SOE)
可记录最近发生的128条事件,停电不丢失数据。记录事件包括装置上电和装置断电情况,继电器动作,开关量输入变位和用户整定情况等。每个事件记录包括事件原因、发生日期和时间。时间分辨率为1ms 。
所有事件记录可通过通信口供上位机读取,如果128个事件记录满将从第一个事件开始覆盖旧记录。所以为了及时读取到所有事件记录,应保持装置和上位机实时通信。
可以通过面板设置或上位机设置清SOE缓冲区的信息。
4典型选型接线图
图4.1 18DI+6DO+2AI选型接线图
5 安装使用
5.1 安装
a) 环境
装置应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方。
b) 安装位置
通常安装在开关柜中,可使它不受油、污物、灰尘、腐蚀性气体或其他有害物质的侵袭。安装时要注意检修方便,有足够的空间放置有关的线、端子排、短接板和其他必要的设备。
c) 安装尺寸
见7附图。
5.2 端子接线
5.2.1 工作电源
直流:额定220V、110V,电压允许偏差-20%~+20%。正极接L/+端,负极接N/-端。
交流:额定220V,电压允许偏差-20%~+20%。相线接L/+端,中性线接N/-端。
5.2.2 接地线的连接
装置必须与大地相连,可通过GND端子用导线接到开关柜地。
5.2.3 通信接线
本装置具有一个两线方式的RS-485通信口,端子标记为SHLD、D+、D-。采用高速光耦隔离并带有保护电路,可以防止共模、差模电压干扰、雷击和误接线损坏通信口。
RS-485通信方式允许一条总线上最多接32台PMC系列仪表,这时需要一个RS-232C/RS-485转换器如CEIEC-1210B。通信电缆可以采用普通的屏蔽双绞线,总长度不能超过1200米,各个设备的RS-485口正负极性必须连接正确,电缆屏蔽层一端接地。如果屏蔽双绞线较长,建议在其末端接一个120Ω的电阻以提高通信的可靠性。
5.2.4 继电器的连接
装置提供三种选型:
6个电磁型常开继电器,端子排标记为DO1~DO6;
4个电磁型常开继电器和4个电磁型常闭继电器,交插排列,DO1 、DO3、 DO5、DO7为常开继电器, DO2、DO4、 DO6、DO8为常闭继电器。端子排标记为DO1~DO8;
8个电磁型常开继电器,端子排标记为DO1~DO8。
可直接切断250VAC/5A或30VDC/5A的负载。
5.2.5 开关量输入的连接
装置具有18路开关量输入,端子排标记为DI1~DI18,用于检测外部接点的状态。装置内部有一个24V的直流自激电源,用于无源触点检测。
5.3 面板操作
所有安装接线完毕并检查无误后,便可通电开机,开机后显示默认界面,默认画面显示DI1~DI8的状态。以下将介绍如何利用前面板按键来整定参数。
5.3.1 按键定义
“?”:光标左移,如果移动到最左边,则返回最低位。
“▲”:光标所在处的值递增或选择前一个菜单。
“?”:进入整定界面,在整定界面中,起到确认的作用。
“取消”:取消键,返回上级目录,退出当前整定界面,如果在参数修改中,退出并且不保存整定结果。“?”、“▲”在默认显示界面中起到翻屏的作用,由于DI、DO的状态和AI的测量值是多屏显示,在测量显示界面中按下“▲”可以进入当前显示屏的上一屏显示内容,按“?”可以进入当前显示屏的下一屏显示内容。按“取消”键可以返回到默认显示界面。
5.3.2 参数设置菜单内容
名称属性范围
ID 可以修改1~247
波特率可以修改
0:1200 1:2400 2:4800 3:9600 4:19200
校验方式可以修改偶校验奇校验无校验
AI1为零(4mA)输入时的读数可以修改 -999,999~999,999 AI1为满量程(20mA)输入时的读数可以修改0~999,999
AI2为零(4mA)输入时的读数可以修改 -999,999~999,999 AI2为满量程(20mA)输入时的读数可以修改0~999,999
新密码可以修改0~9999
清除参数可以修改*是/否
清除SOE 可以修改是/否
规约版本只读 2.0(示例)
版本号只读 1.00.00(示例)
序列号只读 0704151234(示例)
参数设置说明
在测量界面按“?”进入修改模式,输入密码,密码输入完毕直接按“?”,如果密码正确直接进入参数修改界面,如果密码不正确,提示“密码错误”,此时按“?”、“▲”也能进入参数界面,但参数值只能浏览不能修改。输入正确密码进入参数界面后,按“?”、“▲”可以上下翻动光标,光标所在行被选中,此时按下“?”,可以修改选中行的参数数值,光标停在被修改参数的最右边的低位,按“?”可以移动光标,按“▲”可以修改光标所在位的数值,每按一次数值加一。参数修改完成之后,按下“?”对修改的参数进行保存并且退出当前参数的修改,如果不想保存该参数的修改结果可以按下“取消”键退出参数修改模式。
9为了防止遗忘密码,修改密码以后请将密码记录下来,忘记密码将不能进入整定模式。
9在输入错误密码的状态下也可以进入参数菜单,但此时只能查看参数不可以修改参数。
9装置出厂密码默认为“0”。
5.4 装置故障分析
无显示
z检查电源电压和其他接线是否正确,所需电压按装置的工作电源范围确定。
z关闭装置和上位机,再重新开机。
装置上电后工作不正常
z关闭装置和上位机,再重新开机。
RS-485通信不正常
z检查上位机的通信波特率、ID设置是否与装置一致。
z检查数据位、停止位、校验位的设置与上位机是否一致。
z检查RS-232/RS-485转换器是否正常。
z检查整个通信网线路有无问题(短路、断路、接地、屏蔽线是否正确单端接地等)。
z关闭装置和PC主机,再开机重试。
z通讯线路长建议在通讯线路的末端并联约120欧的匹配电阻。
注:如果有一些无法解决的问题,请及时与我们公司的售后服务部门联系。
6 质量保证
6.1 新装置质量保证
所有售给用户的新装置,在售给用户之日起5年内,对其因设计、材料和工艺缺陷引起的故障实行免费质量保证。如经认定产品符合上述质保条件,供应商将免费修复和更换。
供应商可能要求用户将装置寄回生产厂,以确认该装置是否属于免费质保范围,并修复装置。6.2 装置升级
所有新装置的用户,均可免费使用本装置的升级软件,本公司也会通过各种渠道来通知用户关于软件升级的信息。
6.3 装置质保限制
以下装置的问题不属免费质保范围:
9由于不正确的安装、使用、存储引起的损坏。
9超出产品规定的非正常操作和应用条件。
9由非本公司授权的机构或人修理了的装置。
9超出免费质保年限了的装置。
声明:深圳中电电力技术有限公司保留改进说明书所有内容的权利,恕不另行通知。
7附图
7.1 机械尺寸图
图7-1 PMC-518D安装尺寸图
7.2前面板图
图7.2 PMC-518D 6DO选型面板图
图7.3 PMC-518D 8DO选型面板图