【摘要】

近几年,变频空调器成为当今房间空调器发展的方向,它通过变频控制器调节压缩机的转速(频率),实现了制冷(热)量与房间热(冷)负荷的自动匹配,具有调温速度快, 低温制热效率好,温度控制精度高,适用温度、电压范围宽等优点。特别是随着变频技术的发展,空调变频从交流变频转到直流无刷电机、永磁同步电机变频,因此变频空调器无论是从使用电力电子器件,还是控制策略都广泛地使用了当代的先进技术。

随着电子技术发展,特别是随着大规模的集成电路的产生,给人们的是生活带来了根本性质变化。微型计算机的出现使现代的科学研究得到质的飞跃,而单片机技术的出现则是给现代工业控制以及日常生活带来了极大的方便,正是电子技术的发展推动了工业生产及人们的日常生活水平。空调控制系统是利用AT89C51、ADCTLV1544模数转换器等芯片设计,同时利用AD590温度传感器采集温度,并制做成的一个制冷、制热、通风和自动运行的手空型空调控制器。在八段数码管上显示当前的运行状态及其温度显示。

关键词:AT89C51 ADCTLV1544 AD590

第一章前言

电子技术的飞速发展,给人类的生活带来了根本的的变革,特别是随着大规模集成电路的产生而出现了微型计算机,更是将人类社会带入了一个新的时代。利用微机的强大功能。人们可以完成各种各样的控制。然而,微机造价高,对于大多数的工业控制来说,也并不需要微机那样强大的功能,于是单片机就运用而生了。单片机其实就是一个简化的微机,将微机的CPU,存储器,I/O接口。定时器/计数器等集成在一片芯片上就是单片机了,它主要用来完成各种控制功能。相对微机来说,单片机价格低,非常适合于应用在简单的控制场合以降低成本。另外,单片机是按照工业控制要求设计的,其可靠性很高,可在工业现场复杂的环境下运行。单片机依靠其高的可靠性和极高的性价比,在工业控制,数据采集,智能化仪表,家用电器等方面得到极为广泛的应用。

现代工业设计,工程建设及日常生活中温度控制都起着重要的作用,早期的温度控制主要用于工厂时间生产中,能起到实时采集温度数据,提高生产效率,产品质量之用。随着人们生活质量的提高,现代社会中的温度控制不仅应用在工厂生产方面也应用于酒店,厂房以及家庭生活中,在有些应用中,如高精度的生产厂房,对温度的要求极其严格,温度的变化极有可能对生产的产品造成极大的影响。因此,这就需要一种能够及时检测温度变化以及温度变化的设备,提供温度数据值,使人们对温度的变化做及时的调整,多点温度控制可根据人们不同的应用环境自行设置该环境的温度值,及时反映生产,生活中温度变化使人们能及时看到温度变化的第一手资料,提示人们温度变化情况,协助人们能及时的调整,起到温度报警作用,使温度控制更好的服务于社会生产,生活。温度采集使用AD590温度传感器,其工作电压可以从+4V到+30V范围内,检测温度范围-55·C—150·C的低温传感器,该温度传感器具有非常高的线性输出性能。利用ADCTLV1544模数转换芯片进行模/数(A/D)转换。

第二章总体设计

2.1背景

为了方便人们的生活及生产,电子技术有了飞速的发展。特别是单片机技术的进步及其广泛的应用,人们设计了各种各样的电路来控制生产中的操作。

2.2电路原理

采用AT89C51单片机芯片,通过P口与外围电路相连接,外围电路AD590转换器,ADCTLV1544芯片分别与AT89C51的P2相关引脚相连接,LED显示与AT89C51单片机P1口引脚连接驱动LED显示工作。按键控制与AT89C51单片机的P0口相连接,状态调整时用到的发光二极管显示与单片机的P3口相连接。系统原理图如下:

图1

第三章芯片介绍

3.1 AT89C51芯片

8951单片机有40个引脚,引脚图如下:

图2

电源引脚

VCC(第40引脚):接电源+5V

GND (第20引脚):接电源负极,即接地

外接晶振引脚

XTAL1(第19脚):片内反相放大器输入端

XTAL2(第18脚):片内反相放大器输出端

输入输出引脚

P0.0~P0.7(第39—32脚):P0口的8个引脚。P0口是一个漏极开路的8位

双向I/O口,每位驱动8个LSTTL负载。在访问外部存储器或进行I/O口扩展时,它分时作为低8位地址总线和双向数据总线。

P1.0—P1.7(第1-8脚):P1口的8个引脚。P1口是一个8位的准双向I/O 口,每一位可直接驱动4个LSTTL负载。

P2.0-P2.7(第21—28脚):P2口的8个引脚。P2口也是一个8位双向I/O 口,

每一位可直接驱动4个LSTTL负载,在访问外部存储器时它作为高8位地址总线。

P3.0—P3.7(第10-17脚):P3口8个引脚。P3口除作为普通8位准双向I/O口外,还具有第二功能。

P3.0 :RXD(串行输入口,串行通信时,信号由此输入单片机)。

P3.1: TXD(串行输出口,串行通信时,单片机由此把信号输出)。

P3.2:/INT0(外部中断0输入口)。

P3.3:/INT1(外部中断1输入口)

P3.4:T0(定时器0外部输入口)

P3.5:T1(定时器1外部输入口)

P3.6;/WR(片外数据存储器写选通输出口)

P3.7:/RD(片外数据存储器读选通输出口)

控制引脚

/PROG(第30引脚):地址锁存有效信号输出端。

/EA(第31脚):外部程序存储器选用端。

/PSEN(第29脚):程序存储允许输出端。

RST(第9脚):复位信号输入端。

存储器结构

分为程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM)。片内外统一编址64K字节的ROM,

128(或256)字节的片内的RAM和64K字节的片外RAM。

P2.0-P2.7(第21—28脚):P2口的8个引脚。P2口也是一个8位双向I/O 口,

每一位可直接驱动4个LSTTL负载,在访问外部存储器时它作为高8位地址总线。

P3.0—P3.7(第10-17脚):P3口8个引脚。P3口除作为普通8位准双向I/O口外,还具有第二功能。

P0.0~P0.7(第39—32脚):P0口的8个引脚。P0口是一个漏极开路的8位

双向I/O口,每位驱动8个LSTTL负载。在访问外部存储器或进行I/O口扩展时,它分时作为低8位地址总线和双向数据总线。

3.2 ADCTLV1544芯片

引脚排列:

D封装的TLV1544的引脚排列如下图:

图3

引脚功能说明:

DATA OUT :输出转换的结果

DATA IN:通道号

I/O CLK:时钟信号,上升沿(INV CLK为1),下降沿(INV CLK为0)EOC:转换结束信号,

A0~A3:四路模拟输入通道

CS:片选端,低电平有效。

REF+、REF- :接VCC 、GND

CSTART:一般接VCC

FS:一般接微处理器的VCC

TLV1544是COMS10位开关电容逐次逼近(SAR)模拟—数字(A/D)转换器。每个器件具有芯片选择、输入—输出时钟、数据输入以及数据输出,提供主微处理器的直接4线同步串行外设接口端口。除了高速转换器和多种控制能力之外,器件还具有片内11通道多路转换器,它能在8个模拟输入通道或三个内部自测试电压中任意选择一个。A/D转换结束时,转换结束输出变为高电平以指示转换已完成。TLV1544被设计成能工作于宽电源电压范围且具有极低的功耗。通过软件编程的掉电方式和转换速率,节省功率的特性被进一步增强。转换器把易于比率转换的差分高阻抗基准输入,定标,以及模拟电路与逻辑和电源噪声相隔离特点组合在一起。开关电容设计允许在整个工作温度范围内低误差的转换。

TLV1544C具有四个模拟输入通道,有D封装可共使用,工作温度范围为0℃至70℃,TLV1544I可工作于-40℃至85℃的整个工业温度范围。

特点:

转换时间小于或等于10us

10位分辨率ADC

可编程掉电方式:1u A

2.7Vdc至5.5Vdc的宽范围单电源工作

0V至Vcc的模拟输入范围

具有8个模拟输入通道的内置模拟多路转换器

转换结束(EOC)标志

固有的采样-保持功能

内置自测试方式

可编程电源与转换速率

扩展采样转换的异步启动

硬件I/O时钟相位调整输入

第四章相关电路图

4.1 AD590温度传感器

引言

集成温度传感器实质上是一种半导体集成电路,它是利用晶体管的b-e结压降的不饱和值VBE与热力学温度T和通过发射极电流I的下述关系实现对温度的检测:

集成温度传感器具有线性好、精度适中、灵敏度高、体积小、使用方便等优点,得到广泛应用。集成温度传感器的输出形式分为电压输出和电流输出两种。电压输出型的灵敏度一般为10mV/K,温度0℃时输出为0,温度25℃时输出

2.982V。电流输出型的灵敏度一般为1mA/K。

AD590简介

AD590的主要特性如下:

1、流过器件的电流(mA)等于器件所处环境的热力学温度(开尔文)度数,

2、AD590的测温范围为-55℃~+150℃。

3、AD590的电源电压范围为4V~30V。电源电压可在4V-6V范围变化,电流变化1mA,相当于温度变化1K。AD590可以承受44V正向电压和20V反向电压,因而器件反接也不会被损坏。

4、输出电阻为710MW。

5、精度高。AD590共有I、J、K、L、M五档,其中M档精度最高,在-55℃~+150℃范围内,非线性误差为±0.3℃。

基本应用电路:

图4(a)是AD590的封装形式,图4(b)是AD590用于测量热力学温度的基本应用电路。因为流过AD590的电流与热力学温度成正比,当电阻R1和电位器R2的电阻之和为1kW时,输出电压VO随温度的变化为1mV/K。但由于AD590的增益有偏差,电阻也有误差,因此应对电路进行调整。调整的方法为:把AD590放于冰水混合物中,调整电位器R2,使VO=273.2mV。或在室温下(25℃)条件下调整电位器,使VO=273.2+25=298.2(mV)。但这样调整只可保证在0℃或25℃附近有较高精度。

AD590的应用电路图:

图5

功能说明:

第一步;先调AD590的可变电阻RP1。如以0oC为参考值则对应使其电压输出为2.72V;如以25oC为参考值,则对应为2.98V

第二步:设RP2使0oC时,OPA的输出为2.73V-2.73V=0V,而25oC时,OPA2的输出为2.73V-2.98V =-0.25V(反相)(零位调整)。

4.2LED七段数码管

常用7段数码管LED显示器,共阴极和共阳极结构如下图:

图6

LED显示器是于发光二极管组成的,用来显示特定的的显示器。7段数码管

发光二极管使用灵活,简单方便,当有电流通过时,相应的发光二极管就点亮;当电流消灭没有电流时,发光二极管就灭。同样。共阳极LED显示器。就是将所有发光二极管的阳极接到一起,接到电源正极。这样,当某个发光二极管的阴极加有低电平,该发光二极管即被点亮。

通过a,b,c,d,e,f,g,dp各点和公共点的电位,就可以控制个发光二极管的亮暗,而不同的发光的亮暗组合就可以显示不同的数字(dp点是来表示小数点,在显示数字中不起作用)。比如,要显示“3”,则只需点亮a,b,c,d,g5个发光二极管,而其他均为暗,对于共阴极LED显示器来说,就是在在这些引脚上输入高电平即可。

LED显示器字符段码表如下:

双向I/O口,每位驱动8个LSTTL负载。在访问外部存储器或进行I/O口扩展时,它

分时作为低8位地址总线和双向数据总线。同样。共阳极LED显示器。就是将所有发光二极管的阳极接到一起,接到电源正极。这样,当某个发光二极管的阴极加有低电平,该发光二极管即被点。

4.3 按键

用5只按钮来分别作为启动/关闭键、工作模式键、风速选择键、温度设定上升键和下降键。还设置一个复位键,按键的电路图形如下:

图7

4.3发光二极管

用6只LED发光二极管来分别表示室内风速的高、中、低三档,压缩机、室外风机和四通换向阀,发光二极管的电路图如下:

图8

第五章程序设计与流程图程序

TEMPER_L EQU 29H ;用于保存读出温度的低 8 位

TEMPER_H EQU 28H ;用于保存读出温度的高 8 位

FLAG EQU 38H ;是否检测到 DS 18B20 标志位

DAYU EQU 44H ;设温 >实温

XIYU EQU 45H ;设温 <实温

DEYU EQU 46H ;设温 =实温

GAOLE EQU 47H ;水温高于最高温度

DILE EQU 48H ;水温低于最低温度

A_bit EQU 79h ;数码管个位数存放内存位置

B_bit EQU 7Ah ;数码管十位数存放内存位置

C_BIT EQU 78H ;数码管小数存放内存位置

ORG 0000H

AJMP START

ORG 0003H

AJMP PITO

START: CLR P1.7

CLR P1.3

CLR P1.5

SETB P1.6

MOV R4, #00H

MOV SP, #60H ;确立堆栈区

MOV PSW, #00H ;

MOV R0, #20H ;RAM 区首地址

MOV R7, #60H ;RAM 区单元个数

ML: MOV @R0, #00H

INC R0

DJNZ R7, ML

CLR IT0

MAIN:LCALL GET_TEMPER ;调用读温度子程序进行温度显示,

LCALL DISPLAY ;调用数码管显示子程序

JNB 00H, MAIN

CLR 00H

MOV A, 38H

CJNE A, #00H, SS

AJMP MAIN

SS: LCALL GET_TEMPER

LCALL DISPLAY;调用数码管显示子程序

LCALL BIJIAO

LCALL XIAOYU

LCALL JIXIAN

JNB DEYU ,LOOP

CLR P1.3 ;关加热器

SETB P1.6 ;关蓝灯

SETB P0.7 ;关风扇

LCALL GET_TEMPER

LCALL DISPLAY

AJMP TT2

LOOP:JNB DAYU ,TT CLR DAYU

SETB P1.3

SETB P1.6

SETB P0.7

CLR P1.7

LCALL GET_TEMPER

LCALL DISPLAY

AJMP TT2

TT:JNB XIYU, TT2 CLR XIYU

CLR P0.7

CLR P1.6

CLR P1.3

CLR P1.7

LCALL GET_TEMPER

LCALL DISPLAY

TT2:MOV A, 29H

CLR C

CJNE A, 50H, JX MOV A , 30H

CLR C

CJNE A, 51H, JIA1 AJMP YS2

JIA1:JC JX

MOV A, 51H

MOV 52H, A

ADD A, #2

MOV 52H, A

CLR C

MOV A, 30H

CJNE A, 52H, JIA2 JIA2:JNC JX

YS2:SETB P1.7

CLR P1.6

MOV R5, #20H

YS:LCALL GET_TEMPER LCALL DISPLAY

DJNZ R5, YS

CLR P1.7

SETB P1.6

MOV R5, #20H

YS1:LCALL GET_TEMPER LCALL DISPLAY

DJNZ R5, YS1

YS3:SETB P1.7

CLR P1.6

MOV R5, #20H

YS0:LCALL GET_TEMPER LCALL DISPLAY

DJNZ R5, YS0

CLR P1.7

SETB P1.6

MOV R5, #20H

YS01:LCALL GET_TEMPER LCALL DISPLAY

DJNZ R5, YS01

YS4:SETB P1.7

CLR P1.6

MOV R5, #20H

YS02:LCALL GET_TEMPER

LCALL DISPLAY

DJNZ R5, YS02

CLR P1.7

SETB P1.6

MOV R5, #20H

YS03:LCALL GET_TEMPER

LCALL DISPLAY

DJNZ R5, YS03

JX: MOV A, 29H

CJNE A, 31H, JX00

JX01:SETB P1.7

CLR C

AJMP LAST

JX00:JC JX01

CLR P1.7

CJNE A,

JX02:SETB P1.7

CLR C

AJMP LAST

JX03:JNC JX02

CLR P1.7

LAST:LCALL GET_TEMPER

LCALL DISPLAY

AJMP SS

PITO: PUSH ACC

PUSH PSW

SETB RS0

CLR RS1

SET B 00H

MAIN1: MOV R7 , #03H ;显示位数为 2 位

MOV R0, #7AH

MOV 78H, #00H

MOV 79H, #00H

MOV 7AH, #00H

KK: LCALL DIR

LCALL KEY1

LOOP1:CJNE A, #11, LOOP2

AJMP LAST0

LOOP2:CJNE A, #12, LOOP3

LJMP LAST3

LOOP3: CJNE A, #10, L4

MOV A, #00H

L4: MOV @R0, A

LCALL DIR

DEC R0

DJNZ R7, KK

SETB 01H

LAST0:JNB 01H, KK

LOOP4:LCALL KEY1

CJNE A, #12, LOOP5

AJMP LAST3

LOOP5:CJNE A, #11, LOOP4

LAST1:LCALL DIR

LCALL MUN

LCALL JD

LCALL BIJIAO

LAST3:POP PSW

POP ACC

RETI

;******************精度控制子程序********** ****** JD: PUSH ACC

PUSH PSW

汽车空调系统毕业论文.doc

摘要 随着汽车工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高,汽车开始走进千家万户。人们在一贯追求汽车的安全性、可靠性的同时,如今也更加注重对舒适性的要求。因而,空调系统作为现代轿车基本配备,也就成为了必然。汽车空调系统作为影响汽车舒适性的主要总成之一,给乘客提供一个良好的乘车环境,同时给汽车空调的使用与维修等技术问题带来新的挑战。本文通过对相关资料、研究材料的综合归纳,进一步深刻的对汽车空调系统的结构工作原理以及检测做了简单的介绍。论文最后以汽车空调故障检修的方法,和检修案例对汽车空调进行简单的探讨,达到对汽车空调系统了解,并运用在实际工作中。 关键字:汽车空调,系统,结构,检修

Abstract With the rapid development of the automobile industry and people's living standard increasing, automobile began to enter home s. People in consistent pursuit cars at the same time the safety, reliability, now also pay more attention to comfort requirements. Therefore, air conditioning system as the basic equipped with modern cars, also become the inevitable. Automotive air conditioning system as the main ass embly affect auto comfort, one of the passengers ride provides a good environment, and to use and maintenance of the automobile air-conditioning and some other technical problems bring new challenges. This article through to related material, summarized study materials, further deep f or automotive air conditioning system structure working principle and simply introduces detection. Paper finally to automotive air conditioning br eakdown maintenance method, and maintenance of automotive air conditioning for simple case to the discussion of automotive air cond itioning system, understand, and use in practical work. Keywords: Automotive air conditioning, systems, components, function

基于PLC系统的中央空调控制系统毕业设计论文

哈尔滨理工大学毕业设计 题目:基于PLC的中央空调控制系统设计院、系:自动化学院自动化系 姓名: 指导教师: 系主任: 2012年06月25 日

哈尔滨理工大学毕业设计(论文)任务书 学生姓名:学号: 学院:自动化学院专业:自动化 任务起止时间:2012 年 2 月27 日至2012 年 6 月25 日 毕业设计(论文)题目: 基于PLC的中央空调控制系统设计 毕业设计工作内容: 1.第1~2周,查阅相关资料并翻译外文资料; 2.第3~4周,了解课题目前在国内外的研究现状、发展趋势,确定中央空调所要实现的功能和了解整个系统的结构框架; 3.第5~8周,进一步了解中央空调的所要实现的具体功能,确定系统中所要用到的原器件,并进行最初的硬件电路的设计,为软件编程做准备; 4.第9~11周,学习PLC程序的设计与开发,确定最终的硬件电路的设计; 5.第12~13周,编写PLC程序,并和硬件一起进行程序调试,来检查程序的可行性; 6.第14~15周,修改必要的程序部分来完善系统,并书写论文的初稿;7.第16~17周,修改并完成书面论文,准备答辩。 资料: 1.王卫兵,高俊山. 可编程控制器原理及应用.第二版.机械工业出版社,2005 2.任光.可编程序控制器(PC)应用技术与实例.华南理工大学出版社,2001 3.汤蕴缪,史乃. 电机学.机械工业出版社,1999 4.康贤永,万大福. 可编程控制器及其应用. 重庆大学出版社,1998 5.梅晓榕,柏桂珍. 自动控制元件及线路. 科学出版社,2005 6.刘金琨. 先进PID控制Matlab仿真(第二版). 电子工业出版社,2004 指导教师意见: 签名: 年月日系主任意见: 签名: 年月日 教务处制表

暖通毕业设计开题报告

题目:永州商业广场综合楼中央空调系统设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 学生姓名: xx 学号: 201209010114 指导老师: xxx 2016年3月30日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于10篇(不包括辞典、手册),其中至少应包括1篇外文资料;对于重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在开题报告的最后。 4.统一用A4纸,并装订单独成册,随《毕业设计(论文)说明书》等资料装入文件袋中。

毕业设计(论文)开题报告 文献综述 一、引言 随着我国人民生活水平的不断提高,购买力增强。近年来修建了不少商业建筑,并且向多元化方向发展,建筑规模越来越大。装饰豪华、营销全面、多维服务,集商贸、娱乐、居住、办公为一体的高级商城也层出不穷。 商业建筑是一个流动人口众多的公共场所,室内空气的温湿度、洁净度和新鲜空气量等,对顾客和商场职工的身体健康影响很大。因此,商业建筑的空气环境越来越被商业部门所重视。我国卫生防疫部门对商业建筑提出了卫生要求,对较大的重点商场还进行过监测,对一些已建的大中商场要求进行改造,增设通风设施或加建空气调节装置。新建的大中商业建筑纷纷安装了空调系统,以提高商场的档次,吸引更多的顾客。各大城市中频频展开的“商战”更加速了空调系统在商业建筑中的普及。 商业建筑不断的增多,以及人们对室内空气的温湿度、洁净度和空气品质问题越来越重视,加上能源的紧缺,节能问题越来越引起人们的重视。因此迫切需要为商业建筑物安装配置节能、健康、舒适的中央空调系统来满足人们对高生活水平的追求。目前,随着我国经济的快速增长,生活条件日益改善,人们对生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。 国际标准规定,商用空调是3HP以上空调机组的统称,因此商用空调种类颇多。包括风冷热泵型中央空调机组,水冷螺杆式冷水机组、离心式冷水机组等等。 因此,设计一项节能、舒适、健康的中央空调工程是很有实际意义的。 二、研究现状 中央空调在世界上已有百年的发展历史,在中国也有20多年的应用时间,然而真正引起国内企业关注还是近几年。目前国内市场中央空调领域竞争已经进入白热化阶段,随着价格战连绵不断,在家用空调领域几乎已经无利可图的企业纷纷开始在中央空调领域寻找新的发展空间和利润增长点。 2003年中央空调市场容量将达到85亿元,2005年达到200亿元以上。市场空间迅

空调设计—正文-毕设论文

摘要 本工程为嘉天会所变冷媒流量空调系统供货及安装工程主要是空调风系统的安装,通风等系统待专业设备生产厂家进行工艺设计后完成施工图在进行施工,现预留条件,本文开头先对工程进行了概括的论述,明确了专业施工的内容,并做了详细的施工部署及技术准备,详细论述了风管的制作,安装,空调水系统的安装及调试,管道的保温,系统的调试,工程的验收等各个环节,并对工程采用了低温送风新的设计理念及施工工艺进行了比较详细的说明,最后本文明确了施工管理措施和质量保证体系及保证措施。生产厂家进行工艺设计后完成施工图在进行施工,现预留条件。本文开头先对工程进行了概括的论述,明确了专业施工的内容,并做了详细的施工部署及技术准备,详细论述了风管的制作,安装,风机盘管的安装,空调水系统的安装及调试,管道的保温,系统的调试,工程的验收等各个环节,并对工程采用了低温送风新的设计理念及施工工艺进行了比较详细的说明,最后本文明确了施工管理措施和质量保证体系及保证措施。 关键词 空调风系统;施工准备计划;质量保证措施;安全生产以及消防保卫措施;文明施工;管理制度

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工部署 (1) (一)业主管理、技术及协调要求及交底和有关培训…………错误!未定义书签。 (二)其它各类计划及资料编制 (3) (三)材料及设备样品(或资料)确认 (3) (四)主要分项工程样板施工、验收及总结 (3) (五)图纸技术交底 (4) (六)临时设备措施 (4) (七)主要准备工作完成时间及负责人 (4) (八)临时施工用电组织设计 (5) 四、施工方案、施工方法与技术措施 (一)总体施工工序 (7) (二)关键工序技术措施 (8) (三)合理化建议 (22) (四)本工程施工图的理解及优化 (9) 五、施工现场平面布置 (7) 六、主要施工方法及技术要求 (33) (一)空调安装工程的施工………………………………………错误!未定义书签。 七、施工总进度计划 (3) (一)施工进度计划及进度控制 (33)

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

暖通空调设计毕业设计说明书

摘要 本设计为哈尔滨望江集团办公楼空调系统工程设计。哈尔滨望江集团办公楼属中小型办公建筑,本建筑总建筑面积4138m2,空调面积2833m2。地下一层,地上八层,建筑高度33.9m。全楼冷负荷为191千瓦,全楼采用水冷机组进行集中供给空调方式。 此设计中的建筑主要房间为办公室,大多面积较小,且各房间互不连通,应使所选空调系统能够实现对各个房间的独立控制,综合考虑各方面因素,确定选用风机盘管加新风系统。在房间内布置吊顶的风机盘管,采用暗装的形式。将该集中系统设为风机盘管加独立新风系统,新风机组从室外引入新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷。风机盘管承担室内全部冷负荷及部分的新风湿负荷。风机盘管加独立新风系统由百叶风口下送和侧送。水系统采用闭式双管同程式,冷水泵三台,两用一备;冷却水泵选三台,两用一备。 在冷负荷计算的基础上完成主机和风机盘管的选型,并通过风量、水量的计算确定风管路和水管路的规格,并校核最不利环路的阻力和压头用以确定新风机和水泵。 依据相关的空调设计手册所提供的参数,进一步完成新风机组、水泵、热水机组等的选型,从而将其反应在图纸上,最终完成整个空调系统设计。 关键词:风机盘管加独立新风系统;负荷;管路设计;制冷机组:冷水机组

Abstract The design for the Harbin Wangjiang Design Group office building air conditioning system. Harbin Wangjiang Group is a small and medium-sized office building office buildings, the total floor area of building is 4138m2, air-conditioned area is 2833m2. There are eight floor of the building, building height is 33.9m. Cooling load for the entire floor, 191 kilowatts, the whole floor using Central Cooling Chillers to focus on the way . This design of the main room of the building for office, most of them is very small, and the rooms are not connected, the selected air-conditioning system should be able to achieve independent control of each room, considering the various factors to determine the selection of fan-coil plus fresh air system. Arrangement in the room ceiling fan coil units, using the dark form of equipment. Set the focus on fan-coil system, plus an independent air system, fresh air from the outdoor unit to deal with the introduction of a new wind to the indoor air enthalpy value, do not bear the load of indoor. All bear the indoor fan-coil cooling load and part of its new rheumatoid load. Fan-coil plus an independent air system sent by the Venetian and the under side air delivery. Closed water system with a dual-track program, three cold-water pump, dual-use a prepared; cooling pumps three elections, one prepared by dual-use. In the cooling load calculation based on the completion of the selection of host and fan coil units, and air volume, the calculation of water, the wind pipe and water pipes to determine the specifications of the road and check the resistance to the most disadvantaged and the loop to determine the pressure head new fans and pumps. Based on the relevant manuals provided by air-conditioning design parameters, and further completion of the new air units, water pumps, hot water units, such as the selection, which will be reflected in their drawings, the final design of the entire air-conditioning system Key words: PAU+FCU systems; load; pipeline design; refrigeration machine; Chillers

中央空调系统设计毕业论文

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 摘要 本工程为苏州市一酒店大楼,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。 设计内容包括:空调冷热负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;空调末端处理设备的选型;风系统的设计与计算;室内送风方式与气流组织形式的选定;水系统的设计、布置与水力计算;风管系统与水管系统保温层的设计;消声防振设计等内容。 本设计依据有关规范考虑节能和舒适性要求,设计的空调系统采用风机盘管——新风系统。 关键词:酒店;中央空调;风机盘管——新风系统。

ABSTRACT This project designs on air-conditioning system for a hotel Building in Beijing.By comparing the advantages and disadvantages of the air-conditioning program and the suitable situation, combined with the actual situation and the data in this paper,selecting the appropriate type of air conditioning systems to meet the indoor staff comfortable working environment, and determining the design system. According to the relevent norms and the requirements of energy conservation and comfortableness, all-air primary return air system and the fan-coil unit plus fresh air system are applied to the central air conditioning system, respectively, based on the using function of the building. And both systems are designed, analysed, and calculated,separately. Based on this, the air conditioning wind, water systems and chiller plant are designed. The design contents include: the consultation of the relevant material; the understanding of the design principles of the air conditioning system in high-rise complex building; the determination of the indoor and outdoor design parameters; the calculation of the air-conditioning cooling load; the demonstration and selection of cold and heat source; the calculation of the air-conditioning cooling load; the lectotype of the air terminal processing equipment; the selection of the indoor air supply pattern and air distribution form; the selection of the indoor air form of organization ; the design and accommodate of the vault ventilation system; the design, layout and calculation of the water system; the determination of the type of insulation material; the depiction of the clear engineering drawings. Key words: hotel Building All-air system Fan-coil unit plus fresh air

中央空调毕业设计论文

毕业设计(论文) 题目名称:惠新大厦中央空调系统设计 学院名称:能源与环境学院 班级:建环 学号: 学生: 指导教师: 年月日

论文编号: 惠新大厦中央空调系统设计 专业:建筑环境与设备工程:教导老师: 摘要 本设计为惠新大厦中央空调设计。通过方案比较,在负荷计算的基础上,采用了风机盘管加新风和全空气两种空调系统形式。一层除了有单独办公室,还有一个长17.8m,宽15.6的办公大厅,不适合用风机盘管加新风系统,选用全空气系统。二层到十层楼层,大部分为单独办公室,所以全部选用风机盘管加新风系统。风机盘管为卧式暗装,新风不承担室负荷;全空气系统为一次回风系统,室送风采用散流器下送方式。新风从墙洞引入,再由各层的新风机组集中处理供应。冷冻水由地下室的冷冻机房供应,采用了闭式同程两管制水系统。水管用泡沫橡塑保温,风管采用离心玻璃棉。设计工程中考虑了消声、减振措施。 关键词:中央空调,风机盘管加新风系统,全空气系统,大厦

Central Air-conditioning Design for HuiXin Building Abstract The air conditioning engineering of Huixin Building was designed. On the base of cooling load, heating and moisture load calculation, primary air fan-coil system and all air system are adopted by way of technical and economic analysis. In addition to individual office level, there is a length 17.8m, width of 15.6 in the office lobby, not suitable for fan coil plus fresh air system, use an all air system. The second floor to ten floors, most as a separate office, so all the fan coil selection of a new air system.The fresh air doesn’t undertake indoor load and delivers air through double deflection grille after mixing the return air in the horizontal recessed fan coil. The return air is harnessed one time by the air handling unit in the all air system and the handled air is delivered through double deflection grille by sidewall air supply. The fresh air is supplied by hole or shaft and handled by the fresh air handling unit. The chilled water which is a closed two-pipe direct return water system is supplied by the refrigerating plant room. The thermal insulation material of water pipe and air duct are foam plastics and centrifugal glass wool respectively. Measures of noise elimination, damp, fire prevention and smoke extraction is considered during the design. Key Words: air conditioning primary air fan-coil system all air system building.

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

暖通空调毕业设计

1.工程概况及主要设计参数 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 基本设计参数 (1) 1.3 设计依据 (3) 2.空调系统的负荷计算 (3) 2.1空调房间的冷负荷计算 (3) 2.2湿负荷计算 (8) 2.3热负荷计算 (9) 3系统方案确定 (18) 3.1系统的分区 (18) 3.2空调系统的分类 (19) 3.3空调系统的比较 (20) 3.4空调系统方式的确定 (24) 3.4 空调房间送风量的确定 (27) 3.5空气处理设备选型 (29) 4.室内气流组织形式的确定及计算 (33) 4.1 送、回风口的型式 (33) 4.2 气流组织形式 (35) 4.3 气流组织的设计计算 (38) 5水系统设计 (44) 5.1水系统简介 (44) 5.2水系统的管路设计计算 (49) 5.4空调水系统水力计算 (51) 5.5系统管材的选择 (54) 6.风管的布置及其水力计算 (55) 6.1风管设计的基本知识 (55) 6.2风管的水力计算 (58) 7.空调制冷机房设计 (63) 7.1空调冷水系统 (63) 7.2热水循环系统.................................................................................. - 66 - 7.3冷冻水系统设计.............................................................................. - 68 - 7.4冷却水系统...................................................................................... - 71 - 7.5循环水系统的补水、定压与膨胀.................................................. - 74 - 7.6 管道的水力计算............................................................................. - 76 -8系统保温及消声、减震........................................................... - 79 - 8.1管道及设备的保温.......................................................................... - 79 -

空调系统毕业论文

南京铁道职业技术学院毕业论文 题目:苏州大学实训楼中央空调系统 作者:尹啸东学号: 421111146 系部:建筑设备工程系 专业:楼宇智能化工程技术 班级: 11宁系统维检301 指导者:刘光平讲师 评阅者: 2013 年 10 月

毕业设计中文摘要

毕业设计外文摘要

目录 1 引言 (5) 2 设计概况 (6) 2.1 概况 (6) 2.2 本毕业设计课题任务的要求 (7) 2.3 设计原始资料 (7) 3 空调系统 (8) 3.1 空调系统的基本定义 (8) 3.2 空调系统方案的确定 (9) 3.3 新风系统的监视与控制 (10) 4 新风系统 (14) 4.1 新风机组的设计要求.............................................. - 14 - 4.2 风机盘管机组的选型.. (14) 4.3 新风系统的监视与控制 (16) 5 空调水系统设计 (17) 5.1 选择水系统形式 (17) 5.2 选择管材和管道直径 (17) 5.3 水系统管路的布置 (18) 5.4 空调水量计算及泵扬程 (19) 6 空调冷热源系统 (20) 6.1 冷源系统 (20) 6.2 热源系统 (24) 7 ......................................................................... 7 ........................................................................ 结论....................................................................... 致谢....................................................................... 参考文献................................................................... 附录A 各房间最大热湿负荷汇总............................................................................................

(完整版)三层别墅中央空调系统说明书毕业设计

以下文档格式全部为word格式,下载后您可以任意修改编辑。 河南机电高等专科学校毕业设计 说明书 设计题目:三层别墅中央空调系统 系部 专业 班级 学生姓名 学号 指导教师 摘要 家用中央空调是指根据国家空调设计规范的设计参数和要求进行选型

设计、安装的,用于家庭的空调系统。家用中央空调是由室外主机、室内风机盘管及其连接的风道送出冷热风以达到室内空气调节目的的空调系统,按工作原理可分为二种:一种是由大型中央空调系统的设备演化而来的空调系统如小型风冷冷水机组,小型风管机组为主机的产品;另一种是由分体壁挂空调设备演化而来的空调系统如一拖小型风管机组属集中中央空调系统,此系统由室外机组,室内风机盘管及盘管连接的送风管道组成。送风管道通向各个需要空气调节的房间,风道系统可安装流量调节阀、风口等配件,一台主机可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内空气品质。 步入21世纪,人们对生活品质要求不断提高,住宅面积不断地扩大,以窗机、分体挂壁机和柜机为代表的传统的家用空调已不能充分满足环境、能源的需要。目前家用空调市场上的产品,从严格意义上讲只能称为“温调”,真正的”空调”应具备空气质量调节的功能,不仅调节空气冷暖,而且可以通风换气,调节空气湿度、有机挥发物含量、细菌含量等室内空气的综合品质。从这个意义上,家用中央空调才把人们带入到“真正的空调时代”。这种集大型中央空调和家用空调优点于一体的小型化独立空调系统恰到好处地适应了目前市场的需求,代表了21世纪人居空调的发展趋势,更重要的是,它跨越了我国空调产业长期以来存在的“中央空调”与“家用空调”间的界限,开辟出了一个崭新的市场空间。 关键词:工作原理系统分类中央空调的现状前景家用中央空调的 发展趋势 Summary Home central air conditioning is based on the design parameters of

工商银行杭州支行办公楼空调工程设计暖通空调毕业设计论文

中国工商银行杭州支行办公楼空调工程设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

学位论文原创性声明 本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 涉密论文按学校规定处理。 作者签名:日期:年月日 导师签名:日期:年月日

通风空调毕业论文

摘要 本设计为西安市某综合性商业楼,拟为之设计合理的空调系统,为室内提供舒适的环境。 设计内容包括以下几个方面:第一,空调负荷计算:冷、湿负荷计算;第二,空调方案选择:空调系统、冷水机组;第三,风量及气流组织的计算;第四,空调机组及风机盘管的选型;第五,卫生间的通风设计;第六,风、水系统设计。根据各种计算结果,通过技术经济比较,确定合理的空调系统:一层商场、门厅、宾馆大堂、商务中心、美容美发等采用全空气系统;其余各层商场采用空气-水系统。 关键字:商业楼;全空气系统;空气-水系统;负荷;水力计算 Abstract This design is a comprehensive commercial building in Xi'an city. It is intended to design a reasonable air conditioning system to provide a comfortable environment for the interior. Design content includes the following aspects: first, the air conditioning load calculation: cold, wet load calculation; second, choice of air conditioning schemes: air conditioning system, chiller; third, the calculation of air volume and air flow; the fourth, and fan coil units in air-conditioning unit selection; fifth, bathroom ventilation design; the sixth, wind, water system design. According to the calculation results, through technical and economic comparison, to determine the reasonable air conditioning system: a layer of shopping malls, foyer, hotel lobby, business center, beauty salons, such as using all air system; air - water system is adopted as the rest of the shopping malls. Key words: commercial building; all air system; air water system; load; hydraulic calculation 目录 绪论 (1) 一、设计的目的与意义 (1) 二、设计内容 (1) 第一章工程概况 (2) 设计工程名称 (2) 建筑物的地理位置及功能介绍 (2) 设计参数 (2) 第二章空调负荷计算 (4) 冷负荷计算 (4)

(完整版)基于PLC的中央空调控制系统设计毕业论文设计

毕 业 设 计 课题名称 可编程的中央空调控制系统 的设计 姓 名 孙成彩 学 号 所 在 系 电子电气工程系 专业年级P10优秀论文 审核通过 未经允许 切勿外传

电气七班指导教师张德迪职称讲师 二O一三年四月十四

基于PLC的中央空调控制系统设计 摘要 中央空调现已广泛的应用在各大商场、办公大厦等场所中,传统控制系统中在控制较适宜的温度的同时,却消耗了大量的能量。如今,人们越来越重视中央空调的舒适性和节能性,本文重点研究了中央空调冷冻泵机组控制系统,为舒适的生活工作环境及有效节能提供了技术条件。 本文首先介绍了中央空调的结构和工作原理,总结了传统中央空调的缺点,即冷冻泵、冷却泵不能自我调节负载,长期处于满负荷运行,造成了极大的能源浪费,随着变频技术日趋成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量达到节能目的。该系统采用西门子的S7—200PLC 作为主控制单元,利用传统PID 控制算法,通过西门子MM440 变频器控制水泵运转速度,保证系统根据实际负荷的情况调整流量,实现恒温控制,同时又可以节约大量能源。 通过对中央空调的理论分析,验证了以出回水温差为根据对其进行变流量控制的可靠性。对变频控制系统进行了设计,为实现温度信号远距离传送,设计了基于USS 协议的RS-485总线通讯的网络。通过西门子TD200 文本显示器实现人机界面的设计,最后使用MCGS 工控组态软件进行了系统的组态设计研究。 关键词中央空调;PLC;变频器;PID;RS-485

基于PLC的中央空调控制系统设计目录 摘要................................................................................................................................. I 第1章绪论 (1) 1.1 课题背景 (1) 1.2 中央空调控制的研究现状及发展 (2) 1.2.1 中央空调控制系统的发展 (2) 1.2.2 中央空调变流量控制的发展 (3) 1.3 本研究课题的主要工作 (4) 第2章中央空调变流量控制的原理 (5) 2.1 中央空调系统的结构和原理 (5) 2.1.1 概述 (5) 2.1.2 制冷原理 (5) 2.1.3 中央空调系统的构成 (5) 2.2 中央空调变流量控制的原理及特点 (5) 2.2.1 变流量空调系统概述 (5) 2.2.2 中央空调变流量控制的实现方式 (7) 2.2.3 中央空调系统变流量系统的特点 (9) 2.3 电机的软启动原理及应用 (10) 2.3.1 软启动设备介绍 (10) 2.3.2 软启动器的应用场合 (10) 2.3.3 软启动器与变频器之间的区别对比 (10)