文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水泵调试工艺

给水泵调试工艺

给水泵调试工艺
给水泵调试工艺

某给水泵站机电设备调试方案(1)

2008-10-20 13:27:36 来源:网友发表浏览次数:1533

泵站占地面积约10714m2,本工程主要由增压泵房、配电间、清水池、门卫、加药间与储液池、机电设备及工艺管道、总体平面等单位工程组成。泵站进水管由市政给水管网引入,经本站增压后,将水输入供水管网至相应用水区域。

一、工程概况

泵站占地面积约10714m2,本工程主要由增压泵房、配电间、清水池、门卫、加药间与储液池、机电设备及工艺管道、总体平面等单位工程组成。泵站进水管由市政给水管网引入,经本站增压后,将水输入供水管网至相应用水区域。

二、设备调试检验标准及依据

1.GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2.GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

3.GB148-90《电气装置安装工程电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范》

4.GB50258-96《电气装置安装工程1kv及以下配线施工及验收规范》

5.GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

6.GB50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

7.GB50231-98《机械设备安装工程施工验收通用规范》

8.GB50270-98《连续输送设备安装工程施工及验收规范》

9.GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

10.GB50278-98《起重机设备安装工程施工及验收规范》

11.特殊或非标设备的检验标准可按设备制造厂的技术规定执行。

12.已审批通过的施工现场安全保证体系,以及施工合同。

13.JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

14.根据设计工艺图纸及厂家产品说明书

三、实施方式

四、设备调试前的准备工作

1.调试前应查阅所有设备的安装质量记录,对不符合要求的必须整改并进行复验,所有设备安装质量应符合有关施工规程及制造厂的技术要求。

2.检查将要调试的设备范围是否有障碍物,若有障碍物要清理干净。

3.调试前应检查所需工具、材料、各种油料、动力等准备充足,确保试车阶段的供应,同时设备运转时安全防护措施应配备齐全。

4.电气设备调试、试运转,必须符合供电部门的规定,并获得其认可。

5.检查机械联锁机构,电气连锁装置的动作是否正确可靠、符合系统要求,主电路和控制回路的绝缘电阻是否符合要求。

6.对每台设备逐个检查分别进行加油、加脂、加水。

7.调试前正式电源必须接通,临时电源不得用于调试。

8.试运转前应对不参与运转的系统及附件拆除或隔断。

9.设备的转动部位,通过手工盘动,同时应检查润滑情况是否良好,涉及设备的冷却系统应先开启。

10.首次启动应采用点动三次的方式,以检查设备的运转方向是否准确、判断设备无碰撞方可正常启动。

11.在试运转过程中,应对设备的振动、温度、噪声、工作电流、转速、润滑冷却系统进行观察和测量,并做好测量记录。

12.设备调试与试运行应请业主、监理、生产厂等有关技术人员到场的情况下进行。

五、人员组织

六、主要设备调试

1.变压器与高低压控制柜检查、测试

(1)变压器外观检查,高低压侧线圈直流电阻测量,变比测试,组别极性检查,工频耐压试验,作原始记录。

(2)母线PT柜外观检查,电压互感器测试,接地电阻测试,一次、二次回路调试,绝缘电阻检查,工频耐压试验,母线连接处接触电阻测试,作原始记录。

(3)高压开关柜调试,分合闸及保护试验,测量绝缘电阻,做工频耐压试验。电流互感器测试,避雷测试,一次、二次回路调试,作原始记录。

2.卧式离心泵调试

(1)先在无水的情况下,点动看是否振动过大噪音情况,但运行时间不得超过5秒以上。

(2)离心泵应在有水工况下进行试车,看水泵是否出水,确定正反转,看出水情况是否良好。

(3)运转时各法兰处不得有渗水现象,所有螺栓等紧固件应无松动。

(4)对电源电缆,使用一个1000V-DC高阻表,表之间以及任何一相和地之间应在50MΩ以上,无论如何不应低于1MΩ。

(5)水泵运行应平稳、无异常声响,泵及管道处无较大振动。

(6)电机绕组与轴承温升正常,热保护装置不应动作。

(7)离心泵的机械密封良好,湿度检测装置不应动作。

(8)离心泵的功能技术数据由厂家确认(如电流、电压等符合要求)。

3.桥式起重机

(1)试运转前,设备技术文件、合格证书应完整齐全。

(2)所有连接部件应紧固无松动,钢丝绳端固定牢固、在卷筒上缠绕

正确。

(3)电气系统应安装正确、接地无误,安全、保护设施完好。

(4)轨道上所有障碍物应清除干净。

(5)转动各机构的制动轮,使最后一根轴(如车轮轴、卷筒轴等)旋转一周不应有卡住现象。

(6)无负荷试运转时,分别起动和控制各传动机构应运转平稳,操纵机构的方向应与起重机各机构的运动方向一致。

(7)升降吊钩三次,大小车运行三次,检查终端限位开关,缓冲装置、制动器均应动作灵敏、准确、可靠,限位联锁正常。

(8)吊钩下降至最低位置时,卷筒上的钢丝绳不少于5圈,大、小车行走时,不应有卡轨、啃道异常现象。

(9)额定负载下,测量主梁的下挠度不超过L/700(L为跨距)。

(10)额定负荷下,反复进行运行机构和提升机构的全部动作,运行应平稳,无啃道现象,制动时车轮不发生打滑现象。

(11)在1.1倍额定载荷下连续10分钟运行上述,各机动作应准确、可靠。卸载后必须无残余变形,各连接部位无松动现象。

某给水泵站机电设备调试方案(2)

2008-10-20 13:27:36 来源:网友发表浏览次数:1534

泵站占地面积约10714m2,本工程主要由增压泵房、配电间、清水池、门卫、加药间与储液池、机电设备及工艺管道、总体平面等单位工程组成。泵站进水管由市政给水管网引入,经本站增压后,将水输入供水管网至相应用水区域。

关键字:水泵站[33篇]

4.潜水泵调试

(1)泵按照驱动装置制造商指示,必须遵守导线和保险丝的有关尺寸、类型,确信所有控制装置和开关都正确缠绕。

(2)所有泵以顺时针旋转(从电机向水泵看),转向在壳上有标记。轻推启动开关,通过非驱动端的电机罩观察,必须确认电机风扇的转向正确。

(3)运转时各法兰处不得有渗水现象,所有螺栓等紧固件应无松动。泵出水正常。

(4)泵运行应平稳、无异常声响,泵及管道处无较大振动。

(5)电机绕组与轴承温升正常,不应超过常温,以防烧坏电机。

5.加注泵的调试

(1)启动前用手拨转电机风叶,叶轮应无卡磨现象,转动灵活。

(2)打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀。

(3)用手动盘动泵以使润滑液进入机械密封端面。

(4)点动电机,确定转向是否正确。

(5)全开进口阀门,关闭吐出管路阀门,接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上的阀门,并调节到所需工况。

(6)检查轴封泄漏情况,正常时机械密封泄漏量<3mL/h,检查电机、轴承处温升≤75°C,如发现异常情况,应及时处理。

(7)检查电机电流值,不得超过电机额定电流。

6.电动阀门调试

(1)阀门调试一般用手动摇至底部,再启动电源提升到最大高度,反复数次,观察有否阻轧、抖动,运行是否平稳。

(2)手动操作的阀门应转向准确,阀板上升与下降应灵活,无卡阻现象。

(3)手动操作的阀门上下限位应位置准确,开度指示正确,手动操作力不大于150N。

(4)电动操作的阀门其传动装置的输出轴应与操作机构调整在一直线上,使其上下升降阀板灵活,动作到位,无卡阻现象发生。

(5)电动装置起动后,其电流不超过额定值,电机温升在允许范围内。

(6)电动装置带动阀板升降应位置正确,上下限位的控制到位,过力矩保护装置动作灵敏可靠。

七、试运转联动调试

1.设备安装负责人检查试运转前的各项准备工作,签发启动和停车命令。

2.试运转的步骤一般为先辅机后主机,先部件后整机,先空载后带负荷,先单机后联动的步骤进行,上一步未符合要求,应整改合格后方可进行下一步的调试工作。

3.试运转前应对不参与运转的系统及附件拆除或隔断。

4.设备的转动部位,通过手工盘动,同时应检查润滑情况是否良好,涉及设备的冷却系统应先开启。

5.首次启动应采用点动的方式,以检查设备的运转方向是否准确、判断设备无碰撞方可正常启动。

6.在试运转过程中,应对设备的振动、温度、噪声、工作电流、转速、润滑冷却系统进行观察和测量,并做好测量记录。

7.运转时测量滚动轴承的工作温度不超过70°C,滑动轴承的工作温度不超过60°C,轴承温升应小于35°C。

八、安全措施

1.调试前做好安全技术措施交底工作。

2.特种作业人员持证上岗,监护人员到位。

3.配备必要的应急救援物资以及个人防护用品(如:担架、警示标牌、绝缘手套、绝缘鞋等)以及必要的通讯工具。

4.设备调试前必须对所试设备进行围护,并悬挂安全警示牌,以示警戒。

5.进入现场,调试人员必须戴好安全帽及高空作业时配备好安全带。

6.调试过程中做到统一指挥,服从指挥。

7.电气管理必须专人控制,另配一名电工控制总开关,以防万一。

8.所有调试人员设备运转时,必须站立在运行方向的两侧和防护措施以外。

9.当发现存在以上任何事项时,必须做到问题排除彻底后,方可进行下一步工作。

水泵安装施工工艺

水泵安装施工工艺 (一)工艺流程: 基础检验→水泵就位安装→检测与调整→润滑与加油→试运转 1、基础检验。 基础坐标、标高、尺寸、预留孔洞应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 1)水泵基础的平面尺寸,无隔振安装时应较水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装时应较水泵隔振基座四周各宽出150mm。基础顶部标高,无隔振安装时应高出泵房地面完成面100mm以上,有隔振安装时高出泵房地面完成面50mm以上,且不得形成积水。基础外围周边设有排水设施,便于维修时泄水或排除事故漏水。 2)水泵基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等应清除干净;预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应保护完好;放置垫铁部位表面应凿平。 2、水泵就位安装。 将水泵放置在基础上,用垫铁将水泵找正找平。水泵安装后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 1)水泵无隔振安装。 水泵找正找平后,装上地脚螺栓,螺杆应垂直,螺杆外露长度宜为螺杆直径的1/2。脚螺栓二次灌浆时,混凝土的强度应比基础高1~2级,且不低于C25;灌浆时应捣实,并不应使地脚螺栓倾斜和影响水泵机组的安装精度。 2)水泵隔振安装。 ①卧式水泵隔振安装 卧式水泵机组的隔振措施是在钢筋混凝土基座或型钢基座下安装橡胶减振器(垫)或弹簧减震器(如下图)。 ②立式水泵隔振安装 立式水泵机组的隔振措施是在水泵机组底座或钢垫板下安装橡胶减振器(垫)。 ③水泵机组底座和减振基座或钢垫板之间采用刚性联接。 ④减振垫或减振器的型号规格、安装位置应符合设计要求。同一个基座下的减振器(垫)应采用同一生产厂的同一型号产品。 ⑤水泵机组在安装减振器(垫)过程中必须采取防止水泵机组倾斜的措施。当水泵机组

消防水泵安装方案

消防水泵安装方案 一、编制依据 本方案是依据以下资料编制的: 1、**************消防泵房管道平面布置图; 2、山东省双轮集团提供的消防水泵技术资料; 3、国家现执行規范; 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB0231-98 《石油化工给排水管道工程施工及验收规范》SH3533-2003 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90 4、我单位编制的施工组织设计以及首站配套改造安装工程施工方案; 二、工程概况 (一)概况 本工程为*******安装工程中的消防设备安装工程。泵房改造工作内容为逐一拆除原有的6台流量为230m3/h的水泵,重新安装6台流量为360m3/h消防水泵。利用原旧泵基础进行改造,泵更换时电机移位1800后安装。泵房改造要在确保*******正常生产时消防系统处在正常的工作状态。 设计单位:石油化工工程公司广州分公司。 监理单位:石化建设监理公司。 质量要求:按国家、部门现行的建筑安装质量评定标准以及设计文件要求进行检验、评定,达到国家或行业的质量检验评定标准规定的优良工程。 工期要求:工期为200*年*月15日至200*年*月15日(123天)。 (二)工程特点及应对措施 1、工程特点 1)工期跨度长,所有的改造工作都需要*******方面停产配合,才能完成安装工作。这就需要我们注意施工期间和****方面各相连车间配合,掌握****方面的生产情况,保证各方的安全生产。 2、应对措施 1)组织施工管理人员与****方面加强沟通,及时通报施工进展情况。强化工程前期工作深度,抓好工程风险分析和评估,周密组织,严格考核,精心协调,保证施工作业的质量、安全、进度各个目标的实现。 2)根据****方面的实际情况,强化施工安全管理细则,层层落实,要求施工作业人员严格遵守。 保证工程项目在安全的条件下顺利进行。 3)做好与业主、EPC单位、监理单位的沟通工作,合理调配人力安排交叉作业,保证施工作业不受影响。 4)按施工进度安排进行工程施工,强化动态控制,在实际工程进度有变时,运用多种进度纠偏措施及时调整进度安排,保证工程如期交付使用。 5)做好防雨、防雷,抗台风措施。 三、施工措施 (一)、准备工作 1.安装文件 设计图纸和消防水泵技术资料齐全。

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事项示范文本

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事 项示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 公司已多次发生给水泵机械密封损坏,给水泵长时间 退出备用的不安全事件,由于运行操作不当造成的占大多 数。为避免在布置给水泵检修措施或恢复检修措施时,泵 机械密封损坏,下发因操作过快或操作方法不当造成前置 泵、主此操作说明,要求每个值班员认真学习,掌握每项 操作的先后顺序、操作过程中应观察的参数及注意事项。 并且举一反三,对其他热力系统恢复措施制定合理操作步 骤。 操作原则: 1、给水泵系统停运时缓慢泄压,投运时缓慢升压。 2、先切除给水侧,再切除冷却水和密封水。投运时相

反。 对给水泵泄压布置检修措施的操作步骤: 汽泵停运后,主泵完全止速后,方可停运前置泵运行。前置泵停运后,按下列步骤进行操作: 1、关闭汽泵出口电动门 2、关闭汽泵中间抽头电动门 3、关闭汽泵再循环调门及前后手动门 4、关闭前置泵入口电动门。 5、打开前置泵入口滤网放水手动门 6、打开主泵入口滤网放水门 7、打开前置泵入口管道放水门 8、泵体泄压后,关闭凝水至前置泵机械密封供水手动门 9、关闭前置泵机械密封水冷却水来、回水手动门 10、压力到0MPa后,方可开始检修工作

电动锅炉给水泵安装施工方案设计

晋煤金石化工制氨及硝铵工程电动给水泵安装施工方案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装公司

2010年6月12日 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据: (2) 3、施工准备: (3) 4、施工组织: (4) 5、施工技术措施: (5) 6、施工进度及劳动力计划 (10) 7、质量保证措施及技术标准 (10) 8安全保证措施 (11) 9、危险点、源控制程序: (12) 10、 ......................................... 环境因素识别及控制措施: 13 11、 ........................................... 危险因素识别及控制措施 13

1、工程概况 1.1 >工程简介 晋煤金石化工制氨及硝铵工程4X 260t/h循环流化床锅炉安装工程共安装5台高压锅炉给水泵,高压锅炉给水泵组布置在0.00m层,A列?B列之间,为确保电动调速给水泵组的顺利安装,特编制本施工作业指导书。 根据型DG270-140给水泵组设备厂家说明,给水泵不允许解体,故按不解体考虑,现 场主要按设计进行安装工作。但给水泵和电机应进行轴瓦检查、转子抬轴量及轴串检查(使工作轴窜比总窜动量的1/2小0.25?0.5mm。配套的工作油泵及润滑油冷却器等辅助设备全部进行解体检查、清扫,冷油器进行水压试验。如厂家及业主另有要求,则按厂家及业主要求进行。 1.2、设备简介 本机组给水泵组系由沈阳航发泵业股份有限公司制造,由膜片式联轴器、电动机、给水泵及其附属设备组成。水最高温度为158C。 1.2.1、给水泵为单壳体分段多级泵,主要结构件包括定子部分、转子部分、平衡机构、轴端密封、轴承部分及联轴器。 1.2.2、定子部分:主要由轴承体、首盖、进水端、导叶、中段、出水段、尾盖等零件组成。其中吸入口和吐出口均垂直向上。泵的进水段、出水段、中段的静密封是靠金属面紧密贴合。在检修拆装时对密封面必须仔细保护。 1.2.3、轴端密封:轴端密封采用机械密封。为保证给水泵长期连续运行须正确使用机械密封。机械密封在运转姿态下。为保证机械密封正常工作,必须维持密封端面有液膜存在,起到润滑作用。为此在密封的周围设置一个通有冷却水的冷却室(冷却水温度不超过33C) 1.2.4、联轴器:泵与电机均采用弹性膜片联轴器。膜片采用特制不锈钢弹簧片。膜片联轴器的特点是:补偿能力大、隔震、吸震能力强。传递平稳运行周期长、安全可靠。在安装完后允许中心找正有一定偏差,并可有少许轴向位移、便于调整。 1.2.5、供油:轴承采用强制润滑。润滑油压0.06Mpa至0.2Mpa。润滑油采用L-TSA32汽轮机油,进油温度35r至40C 1.3、主要技术参数 1.3.1、给水泵

给水泵组检修措施布置、恢复的注意事项详细版

文件编号:GD/FS-3822 (管理制度范本系列) 给水泵组检修措施布置、恢复的注意事项详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

给水泵组检修措施布置、恢复的注 意事项详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 公司已多次发生给水泵机械密封损坏,给水泵长时间退出备用的不安全事件,由于运行操作不当造成的占大多数。为避免在布置给水泵检修措施或恢复检修措施时,泵机械密封损坏,下发因操作过快或操作方法不当造成前置泵、主此操作说明,要求每个值班员认真学习,掌握每项操作的先后顺序、操作过程中应观察的参数及注意事项。并且举一反三,对其他热力系统恢复措施制定合理操作步骤。 操作原则: 1、给水泵系统停运时缓慢泄压,投运时缓慢升压。

2、先切除给水侧,再切除冷却水和密封水。投运时相反。 对给水泵泄压布置检修措施的操作步骤: 汽泵停运后,主泵完全止速后,方可停运前置泵运行。前置泵停运后,按下列步骤进行操作: 1、关闭汽泵出口电动门 2、关闭汽泵中间抽头电动门 3、关闭汽泵再循环调门及前后手动门 4、关闭前置泵入口电动门。 5、打开前置泵入口滤网放水手动门 6、打开主泵入口滤网放水门 7、打开前置泵入口管道放水门 8、泵体泄压后,关闭凝水至前置泵机械密封供水手动门 9、关闭前置泵机械密封水冷却水来、回水手动

潜水泵安装方案

自耦式潜水泵安装方案 一、潜水泵安装前注意事项 (一)安装前的检查 1、水泵有无漏油现场; 2、水泵各结合的螺栓有无松动 3、用手转动叶轮,看转动是否灵活 4、水泵电缆有无划伤、断裂和细孔 5、水泵的接地标志是否可靠、醒目 6、地脚螺栓孔尺寸是否与泵的地脚尺寸一致 7、水泵电动机的相对地间绝缘电阻,确保冷态时,≤660V的泵,不 小于50MΩ;对6kV、10kV的泵,不小于100 MΩ。 (二)安装前的准备工作 1、池内无杂物、积水,池底应平整; 2、检查池底预埋螺栓:螺栓的螺纹部分要露出足够长度,螺栓相对 位臵符合安装尺寸要求;清除螺栓表面的污垢。 3、耦合安装时,应先检查快速接口的两滚轮转动是否灵活,调整滚 轮上的螺钉,确保滚轮在轴上不脱落;检查导轨,如有扭曲变形,应进行调直。 4、固定好电缆槽内的托架,配齐必要的软管,其长度保证能满足从 端子箱的进线口到电缆槽的出线口,信号电缆及动力电缆不能混穿。

二、安装的技术条件及要求 1、潜水泵安装时,其安装位臵和标高符合设计要求,平面位臵偏差不大于±10mm,标高偏差不大于±10mm。 2、潜水泵底座调整水平,其水平度不大于1/1000。 3、双导轨安装平行且垂直,其平行偏差小于±2mm,垂直度偏差小于1/1000,全长偏差不大于3mm。 4、潜水泵出水配管法兰面平直。 三、安装 1、安装方式采用自动耦合式固定安装。 2、安装耦合装臵时,先将耦合底座吊至安装位臵,调整底座,垫 实底座,垫实底面,保证耦合底座出水口平面水平、耦合面与地面垂直,将耦合底座用地脚螺栓拧紧。 3、安装导轨:将导轨吊至安装位臵,下部与耦合底座固定,上部 固定在横梁上,调整导轨至垂直位臵。 4、提起水泵,将快速接口的滚轮对准导杆,使滚轮顺着导杆滑下, 耦合装臵即自动与耦合底座耦合;提升水泵时,水泵自动与耦 合底座脱离。 5、安装后,水泵的吊链应挂在壁上,以便起吊时使用;将电缆固 定在吊链上,拉紧吊链,或用其它方法固定吊链及电缆,避免 产生摩擦,从而保护电缆。 6、警告:起吊水泵时使用链索,电缆线不可过分用力拉动,严禁 把电缆线当作起吊绳使用,以防止电缆和密封的破坏。

汽动给水泵调试方案

汽动给水泵调试方 案

FA〖08〗-JF15-QJ22-8 黑龙江华电佳木斯发电有限公司 2×300MW供热扩建工程#15机组 汽动给水泵调试方案 黑龙江惠泽电力科技有限公司 二○〇八年六月

黑龙江华电佳木斯发电有限公司 2×300MW供热扩建工程#15机组 汽动给水泵调试方案 编制单位:批准 审核 编写 会审单位:黑龙江华电佳木斯发电有限公司 黑龙江省火电第一工程公司 黑龙江省电力建设监理有限责任公司

目录 1编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。2调试目的 ................................................................... 错误!未定义书签。3调试对象及范围........................................................ 错误!未定义书签。4调试方法及工艺流程 ................................................ 错误!未定义书签。5系统调试前应具备的条件 ........................................ 错误!未定义书签。6调试步骤、作业程序 ................................................ 错误!未定义书签。7调试验评标准 ........................................................... 错误!未定义书签。8所用仪器设备 ........................................................... 错误!未定义书签。9环境、职业健康安全风险因素控制措施.................. 错误!未定义书签。10组织分工 ................................................................ 错误!未定义书签。

2×12MW发电厂 电动给水泵安装措施

电动给水泵安装措施 一、概述 2×12MW工程配置两台电动给水泵组,此泵组布置在汽机房零米。主要由DGB65-120×12A给水泵、YOTcp500型液力偶合器、YKK400-2电动机组成。 泵组的润滑系统由液力偶合器所带的油泵供油。主要设备包括:工作油泵、润滑油泵、启动油泵、工作油冷油器、润滑油冷油器等。给水泵的机械密封系统冲洗方式有自循环冲洗和外冲洗两种方式。 根据制造厂说明书要求,泵组设备除电动机根据实际情况进行常规检查外,其他设备现场不须解体直接安装。 主要设备技术规范: 1. 电动给水泵 型 号:DGB65-120×12A 最大流量:54t/h 转 速:2895r/min 扬 程:1413m 重 量:2.9t 2. 液力偶合器 型 号:YOTcp500 输入转速:2985r/min 输出转速:2900r/min 调速范围:20%~97% 重 量:1.2t 3. 配套电动机 型 号:YKK400-2 额定功率:450kW

额定电压:6000V 额定转速:2985r/min 重 量:2.9t 二.施工依据 沈阳工业泵制造有限公司所供资料 鲁能电力设计院施工图《汽机房辅助设备安装图》 《火电施工质量检验及评定标准》(汽机篇)1998年版 《火电施工质量检验及评定标准》(管道篇)1998年版 《电力建设施工及验收技术规范》(汽机篇)DL5011-92 《火力发电厂焊接技术规程》 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 管理体系有关部分(2003版) 三.主要工机具及量具 1.机具:32/5t行车、3t卷扬机、3t汽车吊、3t拖车、低架平盘车 等。 2.工具:倒链、大锤、手锤、磨光机、扳手、螺丝刀、紫铜棒、千斤顶、毛刷等。 3.量具:游标卡尺、塞尺、内径千分尺、外径千分尺、水平仪、钢板尺、钢卷尺等。 四.施工组织 1. 施工方案:根据制造厂安装说明,明确要求给水泵组所有设备在保修期内不允许解体,泵组设备直接就位。基础铲平后,泵组设备拖 运吊装就位,找平找正后基础二次浇灌,再进行泵组油管路等的安 装工作。 2. 施工人员:安装工2人;电焊工1人;气焊工1人;起重工2人。五.工艺流程 工艺流程要求与标准施工准备

电动给水泵调试措施资料

陕西华电瑶池发电有限公司#2机组电动给水泵试运措施 批准: 审核: 初审:编写: 发电部 二零一一年六月

目录 1.编制目的 2.编制依据 3.试运质量目标 4.安全注意事项 5.系统及主要设备技术规范 6.试运前应具备条件 7.试运步骤 8.附录:电动给水泵试运参数记录表

1 编制目的 1.1 为了指导、规范系统及设备的试运工作,保证系统及设备能够安全正常投入运行,制 定本措施。 1.2 检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠。 1.3 检查设备的运行情况,检验系统的性能,发现并消除可能存在的缺陷。 2 编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996 年版) 2.2《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机组篇(1992 年版) 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版) 2.4《火电工程启动试运工作规定》(1996年版) 2.5《火电机组达标考核标准》(2006年版) 2.6 设计图纸及设备设明书 3 试运质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版)、《火电机组达标考 核标准》(2006年版)中有关系统及设备的各项质量标准要求,全部检验项目合格率100%, 优良率 90%以上,满足机组整套启动要求 4 安全注意事项 4.1 参加试运的所有工作人员应严格执行《安规》及现场有关安全规定,确保试运工作 安 全可靠地进行。 4.2 如在试运过程中发现异常情况,应及时调整,并立即汇报指挥人员。 4.3 试运全过程均应有各专业人员在岗,以确保设备运行的安全。 4.4 如除氧器或管道发生剧烈振动等,试运人员应并分析原因,提出解决措施。 4.5 在现场试运过程中必须佩戴安全帽,对以下可能出现的危险工作负责人必须在现场 进 行分析,并消除危险隐患:坠落、触电、烫伤、转动机械绞伤 4.6 投运除氧器加热蒸汽时,应控制汽量,防止温升过快。 4.7 防止除氧器压力突升或突降。 4.8 防止除氧器水位突升或突降。 4.9 防止除氧器振动。 4.10 如在试运过程中可能或已经发生设备损坏、人身伤亡等情况,应立即停止试运工作, 并分析原因,提出解决措施。 5系统简介及主要设备技术规范

浅析防止汽动给水泵组润滑油系统进水措施

浅析防止汽动给水泵组润滑油系统进水措施 发表时间:2018-11-13T18:54:38.520Z 来源:《电力设备》2018年第20期作者:武江涛 [导读] 摘要:本文主要针对NK63/71型号的给水泵汽轮机和HPT300-340S-6S型号汽动给水泵在运行过程中经常出现的油系统进水问题以及各种情况,阐述了此类机型如何防止汽动给水泵组润滑油系统进水。 (上海市机电设计研究院有限公司上海市 200000) 摘要:本文主要针对NK63/71型号的给水泵汽轮机和HPT300-340S-6S型号汽动给水泵在运行过程中经常出现的油系统进水问题以及各种情况,阐述了此类机型如何防止汽动给水泵组润滑油系统进水。 关键词:汽动给水泵组、润滑油、进水、防止措施 1前言 汽动给水泵组共用一个油系统,润滑油由给水泵汽轮机油箱供给,NK63/71型号的给水泵汽轮机和HPT300-340S-6S型号汽动给水泵在运行过程中经常出现汽动给水泵组润滑油系统进水现象。汽动给水泵组润滑油系统中混入水分后,水分随润滑油在系统内快速流动,温度逐步升高,使大分子水分解成小分子水并与润滑油充分混合,经过一定时间的氧化,变成乳白色,油质变稀,破坏油膜强度,降低润滑功能,导致机件磨损;其次水分会与落入润滑油中的铁屑作用生成铁皂,铁皂与润滑油中的尘土、机渍和胶质等污染物混合而生成油泥,聚积在润滑油系统油道以及各种滤清器的滤网内,造成各摩擦表面供油不足,加速机件的磨损。 针对这类形式的汽动给水泵组,通过分析汽动给水泵组结构,油系统运行原理,分析可能出现进水原因,阐述了自己对如何防止汽动给水泵组润滑油系统进水一些理解。 2汽动给水泵组油进水原因及改进措施 汽动给水泵组油系统常见进水原因有,冷油器换热板破裂,冷却水进入油系统;排烟风机出口封闭不严,雨水通过排烟风机倒灌进入油箱,系统带水;小机轴封漏气进入油系统;密封水进入油系统。 针对冷油器换热板泄露进水,冷却水为开式循环冷却水水,设计压力为0.51MPa,实际运行压力0.4MPa,润滑油泵出口压力 0.25MPa,存在漏水可能,针对冷油器漏水,可以通过观察给水泵汽轮机润滑油箱油位变化规律来判断,一般来说,此处漏油油箱油位变化较为匀速,同样可以通过化验油样水质确定是否来自开式水泄露。再一类就是排油烟管出口未做防护措施,致使雨水进入油系统,此种问题发生在雨天,油箱油位短时间内迅速增长。 2.1给水泵汽轮机端部汽封结构和运行原理 给水泵汽轮机的端部汽封包括前、后汽封,汽缸中一部分蒸汽经前汽封250的内侧段漏至腔室Ⅱ,并经由上部轴封漏气管道及端部汽封间隙逸向大气。在汽轮机启动、运行时后汽封275的内侧是负压,为防止空气沿汽封漏入排汽缸而恶化真空,由汽封供汽管道将正压蒸汽供至后汽封的腔室Ⅱ,这样,送入的蒸汽一部分经汽封内侧段漏入排汽缸,还有一部分经外侧段漏至腔室Ⅰ,并经冒气管及汽封端部间隙逸向大气。在与前、后汽封腔室Ⅰ相对应的转子上加工有甩汽盘,利用它将漏汽及空气吸向轴封漏汽管道。汽封体沿水平剖分,上、下半之间用螺栓连接且在中分面处有骑缝销防止错位,汽封体外圆上配有止动销用以周向定位,汽封体与汽缸洼窝处槽道、凸缘相配合,使汽封体在径向、轴向得以定位。 2.2汽动给水泵密封水密封结构及运行特点 HPT300-340S-6S型号汽动给水泵型式为卧式多级双壳体离心泵,汽动给水泵的轴端密封采用迷宫式密封系统。汽动给水泵的迷宫式密封装置采用内螺旋型,当汽泵运转时,由于密封装置内螺旋作用,高温水从内部漏出量减少,外侧密封水回水量也较少。当汽泵停运以后,汽泵内的水及密封水失去此动力,外侧密封水回水量较大。 汽动给水泵密封水采用凝结水杂项水,汽泵密封水回水共有三路。一路为卸荷水:密封水与部分给水泵内漏出高温水会合后回到汽泵前置泵进口电动门后,由于有部分高温高压给水混合所以温度较高,引回至前置泵可以节约热量提高热效率;一路回水母管通过单级水封回到凝汽器;第三路接至无压放水。第一路密封水回水管道从汽动给水泵螺旋密封里侧引出接口,后两路密封水回水从迷宫密封处引出分别接至凝汽器和无压放水,属于密封水残液回水。另外在汽动给水泵轴端迷宫密封外侧分别有密封水回水残液检漏孔,检测汽泵残液密封水回水是否回水畅通。 3给水泵汽轮机端部汽封对油系统影响的原因 3.1给水泵汽轮机轴封供汽管道暖管不彻底,管道中存在部分冷凝水,轴封供汽携带水分,导致汽轮机端部汽封进水; 3.2给水泵汽轮机轴封供汽管道减温水开度过大,管道中存在冷凝水,轴封供汽携带水分,导致汽轮机端部汽封进水; 3.3给水泵汽轮机轴封供汽压力过高,导致轴封回汽管来不及排走蒸汽,仍然有大部分漏向大气,导致蒸汽进入轴承座内后冷凝成水滴,使润滑油中的含水量升高; 3.4前、后汽封漏汽,运行工况大致相同的情况下,如汽封漏汽量增大,一般预示汽封径向间隙变大,外汽封间隙改变的同时,内汽封间隙大多也会发生变化,汽封间隙加大增加漏汽损失,汽封漏汽量增大时,漏气进入轴承室可能性增大,冷凝成水,导致水进入油系统。 4汽动给水泵密封水对油系统影响的原因 4.1当机组在启动或者停机期间时,因凝汽器真空度较低,会造成汽动给水泵残液回水通过水封回到凝汽器这路密封水回水因水封阻力大,密封水回水不能够及时排走,导致密封水进入润滑油系统。 4.2在机组运行时,当密封水回水温度较高时,因凝汽器处于真空状态,高温的密封水回水通过水封回到凝汽器。因密封水供水是正压,密封水回水处于微负压。因为降低压力会降低水的沸点,当密封水供水的温度足够高并接近沸点时,密封水回水有可能因压力降低而达到密封水回水的沸点,从而密封水会发生汽化现象。密封水回水汽化后会导致空气进入到水封管中,使水封管上部存有空气,密封水回水的阻力将增大,导致密封水回水不畅而进入到油系统。 4.3当出现4.1和4.2这两种情况下,应先将密封水回水至无压放水这路系统导通,再将接至凝汽器这路系统隔离。 4.4确保汽泵两端的漏液检漏孔接到就地漏斗,不能将漏液检漏孔安装丝堵堵住,随时可以查看汽泵螺旋密封处是否出现溢水的现象,出现少量溢水可以通过检漏孔及时排走,防止积水后倒流进入油系统。 4.5密封水的来源为凝结水,设备运行过程中,密封水的压力调节也至关重要,压力调整通过密封水压力调节装置实现,调整不当,同

水泵及电机安装方案

目录 一、工程概况 (2) 1、概况 (2) 2、泵的主要设计参数和性能 (2) 3、施工目标 (3) 二、施工方案 (4) 1、工程安装引用的标准 (4) 2、安装前的准备工作 (4) 3、安装工作的要求及次序 (4) 三、人员组织机构 (6) 四、质量保证体系及措施 (8) 1、质量保证体系 (8) 2、质量目标措施 (8) 3、质量控制措施 (9) 五、工期保证措施 (9) 1、工期保证措施 (9) 六、安全生产及文明施工保护措施 (10) 1、安全生产保证措施 (10) 2.安全管理制度 (11) 3、文明施工保护措施 (12)

一、工程概况 1、概况 龙游河南站移建工程位于龙游河与大通河交汇处,主要功能为防洪、引水及改善水环境,建设内容主要包括单孔6m节制闸和15m3/s泵站各一座,配置节制闸闸门、卷扬式启闭机、轴流泵和异步电动机等相应的设备,同时实施围墙、道路、绿化等配套设施。 由于本工程水泵电机等均由业主采购,故本次只涉及本工程的水泵及电机的安装方面,其主要内容为:我方负责3台水泵的整体安装,含喇叭口、导叶体、泵主体、弯管、上下伸缩节、扩散管以及电机、电机座的安装,以及安装完成后的调试。 工作特点:本工程技术要求高,专业协调复杂,安全控制要求高。2、泵的主要设计参数和性能 1400ZLB-3.5型半调节轴流泵为立式全调节轴流泵,调节方式为停机半调节;叶片从+4°至-6°可调节;水泵机组立式布置,流道进水,60°弯管出水流道;水泵与电动机直接联接;水泵旋转方向为:从电动机端向水泵方向看,水泵叶轮顺时针旋转。水泵叶轮直径1250mm,水泵设计转速370转/分。水泵在规定的工况范围内能够连续安全稳定地运行,设计流量:5m3/s,设计扬程范围:1.3-3.65m。水泵配用电机功率250kW。 1400ZLB-3.5型半调节轴流泵为立式双基础结构,泵体部分置于泵座上,电机置于电机层。泵体由泵壳体部件,泵轴部件,转子部件组成。水泵为下拆结构,打开垂直中开分半的叶轮室后,可将转子部件拆下径向移出。水泵的轴向力由电机座油箱部件承受。水泵设计允许水泵的转动部件在事

给排水系统调试方案41614

春夏秋冬项目三期给排水系统 调 试 方 案 目录

一、给排水调试序言 1、检查地漏 2、通水程序 二、给排水系统调试方案 1、给水系统 1.1、生活水系统 给排水调试序言 当每栋房给排水开始通水调试前必须先做到以下几点: 一:检查地漏 1.必须灌水检查,每层卫生间地漏排水是否通畅,有否堵塞。 2.如有地漏堵塞这个房间,不能通水调试。要先把地漏堵塞处理通畅后方可通水。 3. 在通水前每个出水点龙头必须先检查一遍是否全部关,确认无误后方可开启水泵房总阀,见检查明细表。 二:通水程序 1.通水前必须先检查控制每个卫生间的检修口里面的阀门是否全部关闭。 2.检查水泵房的出水口阀门是否开启或关闭。 3.把水表井里的阀门打开。 4.把水泵控制箱电子阀电源打开,检查水泵和给水管是否满水,确定后在向总管道送水,总管闸门不能全部打开,在检查是否有漏水后全部打开阀门。

5.检查二层管井里的排气阀,是否有漏水现象。 6.必须做到分间送水检查,确定这个房间不漏水后再开启第二个房间,再送卫生间时必须有安装洁具水工在场,检查漏点。 7.在下班时必须把给水总闸关。 给排水系统调试方案 一、给水系统(生活水系统) 1、工作原理 A、市政自来水供应别墅围墙边,由一根DN40铜管引入室内机房,直接于别墅变频 冷水泵连接。在其连接管路上安装一个电动阀,变频泵出口连接水处理器,冷水 经过水处理器后分二路;一路直接供整个别墅冷水系统,另一路经机房再次返回 别墅处供燃气热水器。 B、热水系统由变频泵一路供水直接供入燃气热水器,经燃气热水器加热后进入旁 边的热水储水器,再经储水器供别墅内各个热水供应点,本热水系统有一组热水 泵循环泵24小时自动切换运行,让其管道内热水温度保持在55o-60o之间。 2、水泵测试的准备工作 A、检查已安装的供水泵的型号、规格、参数,是否与已送审及批核的设备资料互相 吻合,符合技术规格书的要求并做好记录。 B、检查与供水泵配套安装的阀门型号和规格,与已送审及批核的设备资料互相吻合 及方向是否正确。 C、检查与供水泵配套的电机型号是否与已送审及批核的设备资料互相吻合,水泵配 电箱及供电线路安装是否到位及按照已批核的图纸组装。 D、检查水泵的混凝土基础位置是否正确,水泵的固定是否牢固。 E、检查水泵避震措施确认电机震动幅度小于国家或企业标准。 F、检查并确定水泵及供水管已灌满水、已排除空气。 3、系统测试程序 3.1冷水系统测试程序 A、手动启动及停止水泵测试。 B、水泵运行故障、变频器故障、报警测试。 C、水泵噪音测试。

电动锅炉给水泵安装施工及方案

. 晋煤金石化工制氨及硝铵工程电动给水泵安装施工方案 批准: 审核: 编制: 山西省工业设备安装公司 2010年6月12日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据: (2) 3、施工准备: (3) 4、施工组织: (4) 5、施工技术措施: (5) 6、施工进度及劳动力计划 (10) 7、质量保证措施及技术标准 (10) 8、安全保证措施 (11) 9、危险点、源控制程序: (12) 10、环境因素识别及控制措施: (13) 11、危险因素识别及控制措施 (13)

1、工程概况 1.1、工程简介 晋煤金石化工制氨及硝铵工程4×260t/h循环流化床锅炉安装工程共安装5台高压锅炉给水泵,高压锅炉给水泵组布置在0.00m层,A列~B列之间,为确保电动调速给水泵组的顺利安装,特编制本施工作业指导书。 根据型DG270-140给水泵组设备厂家说明,给水泵不允许解体,故按不解体考虑,现场主要按设计进行安装工作。但给水泵和电机应进行轴瓦检查、转子抬轴量及轴串检查(使工作轴窜比总窜动量的1/2小0.25~0.5mm)。配套的工作油泵及润滑油冷却器等辅助设备全部进行解体检查、清扫,冷油器进行水压试验。如厂家及业主另有要求,则按厂家及业主要求进行。 1.2、设备简介 本机组给水泵组系由沈阳航发泵业股份有限公司制造,由膜片式联轴器、电动机、给水泵及其附属设备组成。水最高温度为158℃。 1.2.1、给水泵为单壳体分段多级泵,主要结构件包括定子部分、转子部分、平衡机构、轴端密封、轴承部分及联轴器。 1.2.2、定子部分:主要由轴承体、首盖、进水端、导叶、中段、出水段、尾盖等零件组成。其中吸入口和吐出口均垂直向上。泵的进水段、出水段、中段的静密封是靠金属面紧密贴合。在检修拆装时对密封面必须仔细保护。 1.2.3、轴端密封:轴端密封采用机械密封。为保证给水泵长期连续运行须正确使用机械密封。机械密封在运转姿态下。为保证机械密封正常工作,必须维持密封端面有液膜存在,起到润滑作用。为此在密封的周围设置一个通有冷却水的冷却室(冷却水温度不超过33℃)1.2.4、联轴器:泵与电机均采用弹性膜片联轴器。膜片采用特制不锈钢弹簧片。膜片联轴器的特点是:补偿能力大、隔震、吸震能力强。传递平稳运行周期长、安全可靠。在安装完后允许中心找正有一定偏差,并可有少许轴向位移、便于调整。 1.2.5、供油:轴承采用强制润滑。润滑油压0.06Mpa至0.2Mpa。润滑油采用L-TSA32汽轮机油,进油温度35℃至40℃ 1.3、主要技术参数 1.3.1、给水泵

潜水泵安装及调试方案学习资料

潜水泵安装说明 *概述 轴流式潜水泵为半调节潜水泵。半调节即在需改变工况时,将水泵由水池内提升,松下叶轮螺母、扣片拆出定位销,转动叶片,使叶片的基准线对准轮毂体上的某一要求的角度线,然后装好定位销拧紧螺母,从而达到调节目的(各叶片安放角应一致)。一般在产品出厂时,已根据用户的需要,调整至一定的角度。轴流式潜水泵采用钢制井筒安装方式,随机供货为泵、井筒、电控柜及配套的安装附件。 潜水排污泵为离心式潜水泵。采用自动藕合安装的方式,随机供货为泵、藕合装置、控制柜及配套的安装附件。 *注意事项 1.严禁将电缆作为吊具、或拉动电缆! 2.下水前应确定水泵转向,严禁反转! 3.严禁将电缆线头入水、吸潮! 4.安装时应注意小心轻放、垂直、对中! 5.所有现声O形密封圈密封的位置应清洁无杂物,确保密封可靠! *电气接线 1.电气线路连接应由正式电工按照电气接线图施工,并应按照当地的安全规程操作。 2.将电缆封头去除,再用接线端子套上并压紧,保证牢固可靠,并按规定的接线方式接线。 3.注意标牌上的参数,并将额定电压及频率与主电压及频率进行比较。在电压相差较大时,不能开启电机。 4.电缆线的外护套不能有任何损伤、破皮痕迹。

5.检查水泵的保护装置,确保其接线的正确: a).检测水泵侧机械密封的导叶内油水信号探头(YS)在正常状态下,用万用表检查,其阻值为无穷大。 b).检测三相绕组的过热保护探头(WC)在正常状态下,用万用表检查,其阻值为零,即电路为接通状态。 c).检测电缆线接线腔密封的渗漏传感器(JS)在正常状态下,用万用表检查,其阻值为无穷大。 d).检测电机侧机械密封的渗漏浮球传感器(XL)在正常状态下,用万用表检查,其阻值为无穷大。 5.水泵安装前,在无水状态下,电机瞬时通电。其转向应与转向标志一致。 *安装 水泵是整个泵站系统中的重要设备,系统未安装前(管道、阀门、电控系统),不要随意拆箱或将水泵长期裸露在野外或搁置在条件恶劣的场合。 1.安装前的准备 a)打开水泵包装箱,检查水泵规格、型号与装箱单是否一致,检查水泵底部有无漏油现象(如有漏油现象,请与我厂联系),用手转动叶轮看是否卡滞,检查水泵电缆线有无划伤和微小细孔,检查水泵各结合面的螺栓有无松动。池内无杂物、积水、池底应平整。 c)电缆槽的检查 ①从池口到端子箱安装点,清除电缆槽内的杂物,电缆槽的走向应合理。 ②固定好电缆槽内的托架,配齐必要的软管,其长度要保证能满足从端子箱的进线口到电缆槽的出线口,动力线软管与信号线软管必须分开,电缆线托架或地埋管应采用PVC管或镀锌管,信号电缆及动力电缆不得混穿,管子直径需足够大。

电动给水泵油系统进水原因分析及处理

电动给水泵油系统进水原因分析及处理 时岩 (宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司,宁夏青铜峡751600) 摘要:电动给水泵(电泵)是火电机组的主要辅助设备之一,电泵油系统(油系统)管路系统布置比较复杂,油系统进水后需要科学的方法处理,如果处理方法不当,会增加处理时间和工作量,延长电泵的退备时间。通过对我厂油系统进水后处理方法的分析和总结,提出了一套科学的方法快速的处理油系统进水,及时恢复电泵备用,提高机组运行可靠性。 关键词:电泵,油系统进水,处理方法 Cause Analysis and Treatment for Water into Lubricating Oil System of Electric Water Pump Abstract:Electric water pump is one of the main auxiliary equipment of thermal power units, the piping system layout of electric pump oil system is more complex. We needs scientific method to deal with water into the oil system.It will increase the processing time and workload, prolonged retreat for the electric pump if the processing method is undeserved. Through the analysis and summary of the treatment method of water inlet oil system in our plant, we put forward a set of scientific method to treatment water into oil system rapidly, restore the electric pump spare time, and improve the operation reliability of the generating unit. Key words: Electric water pump, Water into the oil system, Processing method 锅炉给水泵的拖动方式一般分电动机与汽轮机2种,即分电动给水泵和汽动给水泵,目前大型火电机组均采用汽动给水泵运行,电泵备用方式布置,当1台汽动给水泵组跳闸后,电动给水泵组联启给汽包供水[1]。近几年,随着电网的不断饱和,火电机组调峰变的越来越频繁,导致汽动给水泵缺陷增多,可靠性下降,这就要求电泵的可靠备用变得越来越重要。 电泵设计运行能够带30%负荷。油系统分润滑油和工作油两部分,润滑油为电泵系统运行时各轴承、齿轮等润滑,工作油是为耦合涡轮传递力矩提供介质,运行中润滑油和工作油产生的热量由润滑油冷油器和工作油冷油器冷却。油系统使用抗氧防锈32号汽轮机油,具有良好的抗氧、抗乳化、抗泡、防锈等性能,具有优良的分水性能,能彻底分离因各种原因进入系统的水分[2,3]。 电泵备用时,辅助油泵为各轴承提供润滑油,电泵运行后,耦合器带动润滑油泵和工作油泵运行,为自身提供润滑油和工作油,辅助油泵随即停止运行。图1为电泵各设备的相对高度位置,和油系统管路布置图,润滑油管路在地平面以下的部分已用混泥土浇筑。 图1-1电泵油系统布置图

潜水泵施工组织设计

施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。 (1)主要施工办法 我公司将对提供的水泵、电器、成套给水设备以及相关的配套产品进行现场的安装调试指导,协助用户对产品进行安装调试,是产品能够更好、更快的投入实际运行。 现将我公司现场安装调试指导计划安排如下: 根据用户要求提供必要的设备安装图纸; 根据用户设备的安装进度,指派由具有专业经验的专业工程师(视设备的形式指派水泵工程师、电器工程师、专业安装工程师)进行现场的安装或指导; 待设备安装完毕后,根据用户的具体情况,现场具备调试条件后(通水、通电、相关人员到场等),我公司将指派具有专业经验的专业工程师对设备进行调试,使其达到或满足设计选型或用户的预期要求,并完成相关部门的验收工作。 (2)拟投入的主要物资计划 材料的进场计划 由我单位采购的材料,将从我单位合格材料供应商中选择供货商,采购时报请监理进行价格比或认质认价。材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送检验提前进货,在使用过程中根据堆放场地情况分批进场,以保证施工需要。主材料应在施工人员入驻前进场,在施工前天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作,甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内,作好开工前的准备工作。水电设备与主材料同期到场,另外为安装人员配备安全帽,在现场设

水泵调试方案

水泵调试方案 一、工程概况 调试内容包括:CO2压缩站循环水站、全场加压泵站、污、废水处理站、2#空压站循环水站、蒸发循环水站共27台水泵。 水泵详细性能技术参数见图纸。 二、调试目的 检查水泵的运行情况,检验管道系统的严密性能,发现并消除可能存在的缺陷,保证管道系统及水泵能够安全正常的投入运行。 三、编制依据 1、GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 3、GB148-90《电气装置安装工程电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范》 4、GB50258-96《电气装置安装工程1kv及以下配线施工及验收规范》 5、GB50259-96《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 6、GB50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 7、GB50231-98《机械设备安装工程施工验收通用规范》 8、GB50270-98《连续输送设备安装工程施工及验收规范》 9、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 10、GB50278-98《起重机设备安装工程施工及验收规范》

11、特殊或非标设备的检验标准可按设备制造厂的技术规定执行。 12、已审批通过的施工现场安全保证体系,以及施工合同。 13、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 14、根据设计工艺图纸及厂家产品说明书 四、组织机构 五、调试前应具备的条件及工作准备 1、试车准备 a、水泵系统所有设备、管道安装结束,并经验收签证。 b、电机的绝缘电阻经过测量符合要求。 c、试运所需投入设备及系统阀门的操作正常、动力电源可靠正常 d、各水位计已经调整好最高、最低、正常工作的位置,并且吸水池内水位正常。 e、水泵进出口地阀门和管道上的阀门经逐个检查和调整试验,动作灵活、正确可靠,并已标明开关方向。 f、水泵、管路及电气接线等符合要求。 g、电气试验及联锁试验已完成。 h、手动盘泵应灵活,联轴器校中对接符合要求,验收签证手续完备,联轴器保护罩就位。

相关文档
相关文档 最新文档