文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 永大日立电梯调试说明

永大日立电梯调试说明

永大日立电梯调试说明
永大日立电梯调试说明

e’NT调试试运转及调整要领目录

一、e’NT与NT差异对照表

二、e’NT系统构成图

三、e’NT的概要

四、各PC板安装及工事配线确认

五、各接地线连接取付实况

六、R E及MOTOR配线CHECK

七、作业上的注意事项

八、电梯低速运转前的作业事项

九、绝缘测定、PC板电压设定及调整

十、低速试运转

十一、高速运转前准备

十二、高速运转准备

十三、LINKLESS门机

十四、阶高测定

十五、高速确认

十六、平衡电流测试

十七、起动补偿调整

十八、着床平层调整

十九、电梯微速时间调整

二十、MICRO运转水平调整

二十一、乘场及车厢LED楼层显示器之点检二十二、各楼层开关门时间调整

二十三、HALL LAN系统

二十四、ANN操作

二十五、特殊功能检查及设定

二十六、车厢内照明及风扇的自动休止设定二十七、定位按钮功能

二十八、PCB作业注意事项

二十九、电梯命名规则

三十、最终故障发生时间

三十一、TCD码目录解说

三十二、具体TCD码.......................................1~4 (5)

.......................................6~8.......................................9~18.......................................19~21.......................................22~23 (23)

.......................................24~25.......................................25~26 (27)

(28)

(29)

.......................................30~34.......................................35~36 (36)

.......................................36~38.......................................38~40 (41)

(42)

(43)

(43)

(44)

.......................................45~51.......................................52~70.......................................70~74.......................................74~75.......................................75~76.......................................77~79 (80)

(81)

…………………………………82~84…………………………………另附

日立YPVF电梯培训教程

日立电梯培训教程 第一节系统的构成 一、日立电梯的特点 1 采用交流变频变压调速系统。 2 、采用微机控制 3、采用数字选层器 4、采用串行通信 5、把编程器和计算机做在同一块电路板上。 二、电梯的系统构成 电梯的系统结构如下图所示: a* J 1主回路:由三相整流器、逆变器、充电回路和放电回路组成。 在桥式整流器上加的大容量电容器和滤波回路,用来滤波,稳定直流电压。 直流侧设置了放电回路,当电梯制动时会引起直流侧电压的上升,当电压上升到一定值 时,可通过硬件回路使反馈三极管自行导通,把反馈的电能消耗在放电电阻上。 在运行接触器10T上并有电阻R1,其作用是在电梯投入运行前,使滤波电容有个预充电,当10T接通电梯投入运行时,避免因电容器瞬间大电流充电产生冲击,保护整流器和滤 波电容。 2、主微机:采用M6802芯片,主要功能是负责机房控制柜与轿厢之间串行通信,以取得轿厢的开关信号、呼 kq FM. A P I H J :魁?和回 ig

叫信号、与厅站进行串行通信,以取得厅外召唤信号。以及进行开关门控制、运行控制、故障检测和记录等。 3、副微机:采用M68000芯片,主要功能是根据主微机的运行指令,负责数字选层器的运算、速度指令生成、矢量控制,进行故障检测和记录,负责信号器工作。 4、电流指令回路:根据副微机矢量控制演算结果,发出三相交流电流指令。 5、电流控制回路:通过将电流指令回路中三相交流电流指令与感应电动机电流反馈信号比较,发出逆变器输出电压指令,比较各种反馈信号,决定指令是否生成。 6、脉宽调制控制电路:产生与逆变器输出三相电压指令对应的基极触发信号。 7、基极驱动电路:根据信号,驱动主回路中逆变器内的大功率晶体管,使晶体管导通。 8、负荷检测装置:检测轿厢负荷并输送负载信号给副微机,以进行起动力矩补偿,使电梯运行平稳。 另外,系统中还包括:与感应电动机随动,可发送脉冲信号到主、副微机的旋转编码器、传递楼层位置信号的位置检测器、可接受指令信号和开关输入信号的轿内操纵箱和厅外召唤箱, 以及系统的各种保护装置。 的主微机和副微机之间采用并行通信, 共同控制又互相监控。 第二节的运行过程 1、运行准备 当合上电梯动力电源开关后,R、S、T 出线端有交流380V 电压,控制柜上的电压表应 有电压指示,电源指示灯亮。漏电检出器投入工作,如有漏电,99C 吸合,其C2、A2 点闭合,主开关线圈吸合,使不能合闸。如无漏电,可以合上,由阻容电路组成的过电压保护电路投入运行。逆变器的排风扇开始工作。 当三相电源R、S、T进入了整流器后,经整流三相交流电变为直流电,2端为正,3端 为负。由于此时10T处于释放状态,直流电只能通过冲击限流电阻向大电容充电。这个预充 电功能减少了电梯启动时电流对电网的冲击,也保护了整流器和滤波电容。此时虽然、线端有电压,由于逆变器处于关闭状态,所以此时无输出。 当电源开关合上后,变压器1 、 2 、 4 、 6 有电压,各控制回路得电,层 楼指示器灯亮,合上控制柜上的轿厢照明开关,轿内照明亮,排风扇有电。此时如果安全系统正常,50B 继电器吸合;门处于关闭状态,40D吸合;电梯处于运行准备状态。 2、外呼、开门 外呼电源P22A是直流+22V电源,如果轿厢停在一层,乘客按一下一层的向上召唤按钮1U, +22V电源P22A经1-2 ,发光二极管,按钮1U, 1-1 接22;同时经输入输出板的1-3 接口,经输入缓冲器X711+0 输入电脑后使输出缓冲器Z711+0 输出保持信号,1 层上召唤发光二极管1U发光。 经电脑检索,(1)电梯正在本层的平层位置;(2)电梯处于关门状态;(3)电梯无运行指令;(4)本层有呼梯信号。则电脑判断为本层开门。经输出缓冲器Z102 输出开门信号并 触发导通,直流100V电压经A10X双向可控硅T D1T 101N (1, 2)T R1~RP RI开门机A T门机开关T B100,使门电动机旋转开门。开门分两个阶段。第一阶段,电流经R5 D3 分流,开门速度较快,第二阶段,开门行程开关14接通,电流经电位器R4的03、14端T 14开关,D3与R5并联分流,少部分电流经开门机,开门速度较慢,直到将开门限位撞开,101N吸合,其常闭点(1、2)断开后,开门停止。 3、内选、关门 乘客进入轿厢后,如按下5层的指令按钮,电路板上上的直流+22V电源P22C经X511+0 输入缓冲器、的14接口,5层按钮、接22A。将轿内呼叫信号输入电脑。电脑储存并记忆。输出缓冲器Z511+0输出记忆信号,内选5层的记忆灯亮,经电脑判别定为上方向运行。

永大日立电梯故障代码(完整版)

永大日立电梯故障代码(完整版) 10 50B ON 故障 11 10T ON 故障 12 15B ON 故障 13 SDC 运转异常 14 从 MICON 死机 15 SDA 死机 16 主从并列通信异常 17 SDA、SDC 串列通信异常 18 50BC 故障或 E STOP 切入 19 99G 故障 20 双重入力 BUFFER 异常 21 过电流检出(IPM FAULT) 22 过电压检出 23 SDC 保守开关异常 24 从 MICON DRAM ERROR 25 从 MICON EEPROM ERROR 26 DSP CHEECK S UM ERROR 27 多发故障检出 28 P15V 电压异常 29 主 MICON DRAM ERROR 30 主 MICON EEPROM ERROR 31 DSP DRAM ERROR 32 抑制回路异常检出 33 BDCC 电压异常 34 不足电压检出 35 40D 40G ON 故障 36 SDC 操作模式错误 37 逆运转检出 38 DSP 当机检出 39 100R ON/OFF 故障 40 ROTARY ENCODER 故障 41 低速 OVER SPEED 42 50B OFF 故障 43 SPD 回路故障 44 SDCLAN 的48V电源异常 OPBLAN -I24B 或 I48A 故障 SDCLAN 与OPBLAN 通讯异常 45 BKSW 动作 CHECK 46 OPEN LOCK 连续三次 47 负荷检出回路异常 48 49 50 高速 OVER SPEED 51 速度偏差检知 52 10T OFF 故障 53 15B OFF 故障 54 RE 故障(U,V,W 相角度异常) 55 HCT OFF SET 偏差过大 56 57 MG。B 两段式电源回路异常 58 DLAN 当机 59 楼高大于 9 米,无诱导板检出 60 阶高 TABLE SUM ERROR 61 62 同期位置异常 63 SDS ON 故障 64 SDS 速度异常检出 65 运行中 40D 异常 OFF 66 运行中 40G异常 OFF 67 平层关门时 40D 或 40G未 ON 68 SDA 当机八次检出 69 SDA RAM ERROR 70 共享 RAM ERROR 71 主 MICON 当机检出 72 主 MICON 当机八次检出 73 FML POSI OPEN 故障 74 救出运转多发 75 POWER MODULE 过热 76 微速运转时间异常 77 门机马达过热 78 门机异常 79 80 81 光电 POSI OPEN 故障 82 光电 POSI 短路故障 83 84 OLS ON 故障 85 CLS ON 故障 86 开门动作不正常检知 87 关门动作不正常检知 88 停电检知 89 90 91 DZ POSI开路故障 92 DZ POSI短路故障 93 94 95 最终故障目的阶 96 最终故障电梯位置 97 电梯故障最终速度 98 救出运转总回数 99 最终之主 TCD

日立YPVF电梯

第一节YPVF系统的构成 一、日立YPVF电梯的特点 1、采用交流变频变压调速系统。 2、采用微机控制 3、采用数字选层器 4、采用串行通信 5、把编程器和计算机做在同一块电路板上。 二、YPVF电梯的系统构成 YPVF电梯的系统结构如下图所示: 1、主回路:由三相整流器、逆变器、充电回路和放电回路组成。 在桥式整流器上加的大容量电容器和RC滤波回路,用来滤波,稳定直流电压。

直流侧设置了放电回路,当电梯制动时会引起直流侧电压的上升,当电压上升到一定值时,可通过硬件回路使反馈三极管自行导通,把反馈的电能消耗在放电电阻上。 在运行接触器10T上并有电阻R1,其作用是在电梯投入运行前,使滤波电容有个预充电,当10T接通电梯投入运行时,避免因电容器瞬间大电流充电产生冲击,保护整流器和滤波电容。 2、主微机:采用M6802芯片,主要功能是负责机房控制柜与轿厢之间串行通信,以取得轿厢的开关信号、呼叫信号、与厅站进行串行通信,以取得厅外召唤信号。以及进行开关门控制、运行控制、故障检 测和记录等。 3、副微机:采用M68000芯片,主要功能是根据主微机的运行指令,负责数字选层器的运算、速度指 令生成、矢量控制,进行故障检测和记录,负责信号器工作。 4、电流指令回路:根据副微机矢量控制演算结果,发出三相交流电流指令。 5、电流控制回路:通过将电流指令回路中三相交流电流指令与感应电动机电流反馈信号比较,发出逆 变器输出电压指令,比较各种反馈信号,决定指令是否生成。 6、PWM脉宽调制控制电路:产生与逆变器输出三相电压指令对应的基极触发信号。 7、基极驱动电路:根据PWM信号,驱动主回路中逆变器内的大功率晶体管,使晶体管导通。 8、负荷检测装置:检测轿厢负荷并输送负载信号给副微机,以进行起动力矩补偿,使电梯运行平稳。 另外,YPVF系统中还包括:与感应电动机随动,可发送脉冲信号到主、副微机的旋转编码器、传递楼层位置信号的位置检测器FML、可接受指令信号和开关输入信号的轿内操纵箱C.B和厅外召唤箱H.B, 以及系统的各种保护装置. YPVF的主微机和副微机之间采用并行通信,共同控制又互相监控。 第二节YPVF的运行过程 1、运行准备 当合上电梯动力电源开关后,R、S、T出线端有交流380V电压,控制柜上的电压表VM应有电压指示,电源指示灯PL亮。漏电检出器投入工作,如有漏电,99C吸合,其C2、A2点闭合,主开关FFB线圈吸合,使FFB不能合闸。如无漏电,FFB可以合上,由阻容电路组成的过电压保护电路投入运行。逆变 器的排风扇FAN开始工作。 当三相电源R、S、T进入了整流器CNV后,经整流三相交流电变为直流电,2端为正,3端为负。由于此时10T处于释放状态,直流电只能通过冲击限流电阻RSH向大电容FILC充电。这个预充电功能减少了电梯启动时电流对电网的冲击,也保护了整流器和滤波电容。此时虽然PM、NA线端有电压,由于逆变 器处于关闭状态,所以此时无输出。

永大日立 NTVF 电梯概要

第一章NTVF 电梯概要 1、NTVF变频式电梯之主要设计大部分是参考日立B86 的设计理念,其中主要改进日立B86电梯的类比马达控制系统,采用全数字化马达控制用DSP(TI-TMS320C51 16BIT)而达到先进的全数字化电梯。 2、主控电脑的组成: 与B86、Y95 一样,拥有主MICON COMPUTER、从MICON COMPUTER 的两个MICRO 系统,不同的是,主、从MICON COMPUTER 分别采用8 位80C320、16 位80C196KC,该两个MICON COMPUTER 有以下功能,此外,轿厢信号多重传送(SDA),使用80C320。 (1)、主MICON COMPUTER 的功能 A、运转方式的选择; B、呼梯登记; C、运转控制; D、故障检出; E、位置检出; F、开关门控制; (2)、从MICON COMPUTER 的功能 A、速度控制; B、位置检出; C、R.E 回授信号 D、电梯运行控制 (3)SDA MICON COMPUTER 的功能 A、控制板与轿厢侧的信号传送; B、SDA 与SDC 都用80C320; C、SDA 本身具有处理资料的能力; D、只要四条传输线即可(Y2-6、7、8、9) (4)MICON COMPUTER 的信号输入输出回路 A、轿厢内重要信号: GATE SW、POSI等重要信号从主MICRO分别有独立的输入缓冲接口,重要信号输入到C。JBOX内的SDC PCB 板,接到控制盘的FIO PCB 板,再输入到F-MPU PCB 内的主、从MICRO。 B、轿厢内一般信号: 轿厢内的呼梯信号(内指令)、轿厢呼梯应答信号(内指令灯)、轿厢位置显示信号,输入到SDC PCB,经过SDC 与SDA 进行通讯。 C、井道内的重要信号: DOOR SW(40D)、LIMIT SW、SLOW DOWN SW,接到控制盘的FIO PCB,再输入到F-MPU 板的主、从MICRO。 D、层站的一般信号: 层站的呼梯信号通过串行通讯信号线,直接输入到F-MPU板中,并通过同样的方法输出应答信号。 E、RELAY、CTT 驱动信号 主MICRO 控制安全RELAY#50B、INVTER 电源供给CTT#10T 之驱动信号; 从MICRO 控制安全RELAY#50B、BRAKE 电源供给CTT#15B 之驱动信号; F、INVTER 信号: INVTER 的电压信号、过电流信号、抑制CHECK信号等,经过BDC PCB 输入到主从MICRO,并由MICRO 输出,作为遮断主电晶体BASE 之抑制信号。 3、PCB 介绍: (1)FB-MPU FB-MPU上搭载有主MICRO(80C320 ),从MICRO(80C196KC ),串行通讯SDA (80C320 ), 全数字化马达控制用DSP(TI-TMS320C51 ),他们拥有以下功能:

日立电梯资料

日立YPVF电梯操作模式说明(MODE) MODE - 0 - SET 功能:回复正常的显示 用法:不论曾经MODE入任何的模数, 都会自动重置,回复楼层显示状态 重置:自动RESET MODE - 1 - SET 功能:电梯运行时间显示 用法:以十进制显示电梯运行的时间。如显示000123,即共运行了123小时 此模式纯粹观察用,如要更改则参考MODE - 24 - SET 重置:MODE - 1 - RESET MODE - 2 - SET 功能:监视器故障资料读取及全部清除 用法:1.按INC 钮使故障资料由01 读取直到74 後,按下RESET 钮直至正常显示才放手,故障记录清除 2.可先按MODE - 10 - SET 后才再按MODE - 2 -SET,故障资料会自动由01 显示至74, 但显示的时间颇长。 (每个数相间约3秒) 3.清除故障记录之前,先记下由01 到74 的数据作为参考。有些故障记录是不能直接清除,(处理了故障成 因后),可开关电源开关一次,再MODE - 2 - SET 清除即可 重置:RESET MODE - 3 - SET

功能:机房控制电梯低速运行 用法:1. 机厢必须是正常快速状态,并且已关了内外门 2. 按7字钮为控制电梯慢速上升,按4字钮为控制电梯慢速下降 重置:MODE - 3 -RESET MODE - 4 - SET 功能:最低层机厢按钮记录 用法:1.如正常快速状态时,使电梯快速到最低层 2.如维修状态时,电梯自动慢速落运行(参考MODE - 21 - SET)重置:自动RESET MODE - 5 - SET 功能:中间层机厢按钮记录 用法:如正常快速状态时,使电梯快速到中间楼层 重置:自动RESET MODE - 7 - SET 功能:最高层机厢按钮记录 用法:1.如正常快速状态时,使电梯快速到最高层 2.如维修状态时,电梯自动慢速上升运行(参考MODE - 21 - SET)重置:自动RESET MODE - 10 - SET 功能:监视器故障资料自动读取

永大日立电梯的问题电梯技术内部资料故障

有一台永大日立的电梯 上下两块板子的,短接端子是在下面那块板子的下面 有一排,有P48,U什么,D什么的 控制柜上的铭牌是 CONTROL:VF-800乘12-C0 MFG.NO.:2A04592 是什么型号啊?? 短接回路都是那些啊??? 2、输入信号检查(双重输入) 主MICON ZX10TM($CA02H),从MICON ZX10TS($CD22H)的数据是否与10T继电器的状态同步。 3、输出信号检查 电梯停止时,线圈(-)与GND间电压测定: a)10T CTT用电源GND间AC 100V b)10T本身C1-C2间AC 100V c)输入信号电源RECT FUSE-GND间DC 48V d)10T本身A2-GND间DC 48V e)MPU PCB和FIO PCB之BUS线确认:确认FIO之FOS(10T)是否确实连接。f)FIO PCB更换:2,3项有不良而第4项良好时,表示FIO输出信号不良,请更换FIO PCB g)MPU PCB更换:FIO更新后,仍有异常发生,表示MPU PCB不良,请更换MPU P CB TCD 12 15B ON/OFF故障故障等级:A1 含义:15B驱动输出信号Z15B,与X15B接点回馈输入信号,做比较判断,不一致时500 ms后检出异常。 说明:当主MICON下走行指令时(起动或停止),会命令从MICON 驱动15B吸合或释放。而主MICON会检测ZX15BM及X15BS信号,做比较判断,此时若15B未在500ms 内按从MICON命令吸合或释放,则异常检出。 检查项目: 1、15B继电器状态确认,检查10B继电器是否有烧结或卡阻现象。 2、用ANNUNCIATOR观察输入信号:(双重输入) a)ZX15BM(主MICON输入信号),地址:$CA00H(81H/ON,00H/OFF) b)ZX15BS(从MICON输入信号),地址:$CD20H(81H/ON,00H/OFF) c)ZX50B(从MICON输出信号),地址:$CD31H(81H/ON,00H/OFF) 3、MPU PCB和FIO PCB之BUS线确认:FIO之FOW(15B)是否确实连接。 4、检查15B 线圈线路: 15B继电器CONTROL1-GND间AC 100V 15B继电器线圈(C1-C2)间AC 100V(15B ON) 15B继电器接点(3-GND)间DC 48V(15B ON) 5、以上各项皆正常请更换FIO PCB 6、FIO PCB更换后,仍有异常发生,表示MPU PCB不良,请更换MPU PCB。 TCD 13 SDC运转异常故障等级:A2 含义:开机后SDC与SDA串行通信无法达成,异常检出电梯再启动不能。

日立YPVF菜单模式及故障代码

日立YPVF菜单模式及故障代码 一、YPVF操作模式 MODE-0-SET 功能:回复正常的显示 用法:不论曾经MODE入任何的模数,都会自动重置,回复楼层显示状态 重置:自动RESET MODE-1-SET 功能:电梯运行时间显示 用法:以十进制显示电梯运行的时间。如显示000123,即共运行了123小时 此模式纯粹观察用,如要更改则参考MODE-24-SET 重置:MODE-1-RESET MODE-2-SET 功能:监视器故障资料读取及全部清除 用法:1.按INC钮使故障资料由01读取直到74後,按下RESET钮直至正常显示才放手,故障记录清除 2.可先按MODE-10-SET后才再按MODE-2-SET,故障资料会自动由01显示至74,但显示的时间颇长。 (每个数相间约3秒) 3.清除故障记录之前,先记下由01到74的数据作为参考。有些故障记录是不能直接清除,(处理了故障成 因后),可开关电源开关一次,再MODE-2-SET清除即可 重置:RESET MODE-3-SET 功能:机房控制电梯低速运行 用法:1.机厢必须是正常快速状态,并且已关了内外门 2.按7字钮为控制电梯慢速上升,按4字钮为控制电梯慢速下降 重置:MODE-3-RESET MODE-4-SET 功能:最低层机厢按钮记录 用法:1.如正常快速状态时,使电梯快速到最低层 2.如维修状态时,电梯自动慢速落运行(参考MODE-21-SET) 重置:自动RESET MODE-5-SET 功能:中间层机厢按钮记录 用法:如正常快速状态时,使电梯快速到中间楼层 重置:自动RESET

MODE-7-SET 功能:最高层机厢按钮记录 用法:1.如正常快速状态时,使电梯快速到最高层 2.如维修状态时,电梯自动慢速上升运行(参考MODE-21-SET) 重置:自动RESET MODE-10-SET 功能:监视器故障资料自动读取 用法:先按MODE-10-SET后才再按MODE-2-SET,此时故障资料会自动由01显示至74,但显示的时 间颇长。(每个数相间约3秒) 重置:自动RESET MODE-11-SET 功能:楼层阶高测量运行(将楼层距离数据输入电脑) 用法:电梯於最低层转为快速状态,按入MODE-11-SET後,(电梯会自动转为慢速状态),按START 钮直至 电梯慢速上升,当电梯上升至最高层後,#50B继电器自行释放成OFF,将1号DIP制拨向上ON,等待直至#50B继电 器自动转回ON后,将1号DIP制拨回下OFF,按MODE-11-RESET,测试完成 重置:MODE-11-RESET MODE-12-SET 功能:外指示灯检查 用法:阶高测试完成,电梯可正常高速运行后,如按下MODE-12-SET,则会出现下列情况: 1.发光管型指示灯时:由下至上每层走马式闪亮.及上落灯亦会闪亮 2.如数字式指示灯时,则以88型式闪亮,上落灯亦会闪亮 重置:MODE-12-RESET MODE-13-SET 功能:超载状态切除 用法:1.当电梯超载时,(蜂鸣器响并不会自动关门),按下MODE-13-SET电梯则会暂时切除超载状态,可 以进行一次快速运行,运行后,自动转回超载警示状态 2.此方法只作超载测量运行用 重置:一次自动RESET MODE-14-SET 功能:SDS切除试验(多以在高速电梯HVF型使用) 用法:多用以试验空载上运行冲顶或满载下运行冲程,模拟电梯电脑的SDS减速资料出错,当电梯踫到减速开关时, 电梯马上急停,确保电梯安全。及可检查纲丝缆打滑情度。 重置:一次自动RESET MODE-15-SET

永大日立调试资料

永大日立电梯调试资料 (内部资料)

第一章、调试作业顺序调试作业步骤 检修运行前的调试 连接线的检查 绝缘测试 基准电压调整 慢车调试 阶高测试 平衡电流测试 启动舒适感调整 平层精度调整 完工收场

第二章、调试说明 一、基准电压的调整 1、测量MPU板上MUJ1点调节OCA使电压为5.0±0.05ⅴ 2、测量BDC板上TESTUV1、4点调节HUVA使电压为8.0±0.05ⅴ 3、测量BDC板上TESTOB1、5点调节OVBRA使电压为8.0±0.05ⅴ 二、慢车运转的调整 1、人为使轿门开关GS闭合。 2、门机电阻箱内15A断开,25A短接。(SDC上MIC22及MIC34(FML)不要拔掉) 3、FIO板上13号插件的1、2号线短接。 4、操纵箱的[灯]、[点检灯]开关转换于[入]状态。 5、轿内操纵箱的[平常转换于保守],即可以在轿箱内操作慢车运转的状态。 6、电梯检修向上、向下点动运行。 三、阶高测定 1、先用检修开至上、下限位两开关动作时,确认轿箱超出

平层50mm以外。 2、检修下行直到下限位动作的位置,保守开关处于正常,点检灯处于专用。 3、资料检索器上操作MODE 11 SET,持续押住START键,直到电梯开始上行运转为止。 4、到达最上层后,确认50B断开。此时将MPU的DIP SW1转换为ON,再等到50B灯亮之后,将DIP SW1转换OFF。 5、阶高测定完后,按MODE RESET复位。 6、最后做一次故障清除。 四、启动舒适感的调整 1、60m/mín 15人乘以下使用WD20%的启动补偿调整方法 a:先将轿厢下设有20%和110%的微动开关调整精确。 b:载重20%以下,再拨DIP SW1 ON。用资料检索器输入MODE 33 SET调整启动时的飞出、反转状态。 飞出61B0、61B1调大 向上运转补偿调整 反转61B0、61B1调小 飞出61B2、61B3调小 向下运转补偿调整 反转61B2、61B3调大

YPVF日立电梯培训资料(一)

YPVF日立电梯培训资料(一) 一YPVF型电梯使用的五块基本电路板:· INV-MPU:微电脑基板· INV-FIO:接口板· INV-ACR:电流调节 板· INV-BDC:基极驱动板· INV-SDC:串行通讯板YPVF 型电梯所使用的五块基本电路板组成的系统框图如图1所示1、微电脑基板INV-MPUYPVF电梯控制系统通过微电脑板MPU实现电梯的集选控制、速度控制及特殊控制。板上有两块CPU(主CPU:M6802,24K ROM,2K RAM;副CPU:M68000,48K EEPROM,8K RAM),4×4键盘和LED发光二极管显示。对MPU板,各插座及指示灯说明如下:1)插座的作用:大型插座有FA、FB、FD、FL、FF,小型插座有FC、FE、FG、FH、FJ、FK等,具体功能如下· FA:与负载补偿控制电路板INV-AD连接,将负载反馈信号传送至副微机;· FD:将FIO板传来的信号由此进入电脑;· FB:将电脑发生的信号由此传输至FIO板;· FL:制造商经过此插座与主微机联接;· FF:由微机发生的信号经此传输至INV-ACR;· FC:将存储器连接到备用电池,使RAM在断电后仍能保存有效数据;· FG:将控制系统与旋转编码器连接;· FH:用于轿厢通信;· FK:声音合成电路(较少使用)。2)主、副微机:在MPU板正面左上角,装有主微处理机芯片M6802及存储器芯片6116。主微机的主要任务是负责

电梯的集选控制、实现各种特殊功能、运行控制、召唤及轿厢内指令管理、开关门控制等;副微处理芯片是16位芯片M68000,运算速度比主微机快,主要进行电梯的速度控制运算。3)EEPROM存储器:该存储器的最大特点是可在施工现场对电梯部分参数或程序进行更改、调试。而不必象EPROM存储器在写入前必须先用紫外线擦除,在此,主要用于存储电梯运行提升楼层高度数据等。4)操作盘:装有4×4按键的键盘及LED显示器。通过键盘及显示器可随时检查电梯主要参数,如:· 查询故障;· 显示运行累计时间;· 在机房设置呼梯登记;· 机房进行检修运行;· 楼层测高数据写入;· 检查电梯各种参数;· 设置专用运行等。5)发光二极管的意义:· M.WDT——实时监视主微机硬件和软件的工作情况。任何一方有故障都会使M.WDT灯熄灭,电梯不能继续工作;· S.WDT——监视副微机的软、硬件工作情况;· SY CD——串行通信工作指示灯。串行通信正常工作时点亮;· HALT——软件暂停指示灯,正常工作时此灯不亮;6)SDA串行通信数据适配器SDA发光二极管表示它的正常工作与否。SDA串行通信数据适配器用于电梯机房控制柜电脑板与轿厢控制之间的数据通信、并联电梯间的通信及对电梯出厂数据的写入。2、接口板FIO接口板FIO为计算机MPU与外部设备联系的输入、输出接口缓冲器,对保证电梯控制系统正常通信、可靠运行起着重要隔离、驱动作用。

永大日立电梯调试说明书.docx

NO:发送单位备注NO:发送单位备注NO:发送单位备注1安装支援部6辽宁分公司11 2北京营销公司7江苏分公司12 3成都营销公司8培训部13 4华南工务科9工务品保部14 5华东工务科1015 安装技术文件 文件编号IS-2208试车 e'NT 电梯调试作业资料 资料来源:工厂设计部 版次NO:发行年月日作成审查承认 1.005.04.01刘岳宝包国强吴金隆 作成技术文件刘岳宝05.03.20 技术文件包国强05.03.21 审查 技术文件吴金隆05.03.21 承认工务处张石清05.03.25 上海永大电梯设备有限公司安装维修分公司

e’ NT 调试试运转及调整要领目录 一、 e ’ NT 与 NT 差异照表 二、 e ’ NT 系构成 三、 e ’ NT 的概要 四、各 PC 板安装及工事配确 五、各接地接取付况 六、 RE 及 MOTOR配CHECK 七、作上的注意事 八、梯低速运前的作事 九、定、PC板定及整 十、低速运 十一、高速运前准 十二、高速运准 十三、 LINKLESS 机 十四、高定 十五、高速确 十六、平衡流 十七、起整 十八、着床平整 十九、梯微速整 二十、 MICRO运水平整 二十一、乘及LED 楼示器之点二十二、各楼开关整 二十三、 HALL LAN系 二十四、 ANN操作?????????? ???1~4 ?????????? ???5 ?????????? ???6~8 ?????????? ???9~18?????????????19~ 21?????????? ???22~ 23?????????? ???23 ?????????? ???24~ 25?????????? ???25~ 26?????????? ???27 ?????????? ???28 ?????????? ???29 ?????????? ???30~ 34?????????? ???35~ 36?????????? ???36 ?????????? ???36~ 38?????????? ???38~ 40?????????? ???41 ?????????? ???42 ?????????? ???43 ?????????? ???43 ?????????? ???44 ?????????? ???45~ 51?????????? ???52~ 70

永大日立电梯ENT菜单说明

永大日立电梯 ENT 菜单说明 时间: 2008 年09 月13日 来源:互联网 作者: 佚名 浏览次数: 373 【字体:大 中 小】 永大日立电梯ENT 菜单的说明 操 作 步 骤: 1 MODE-1-SET 电梯走行时间读出 2 MODE-2-SET 读出故障码 重复INC 至99逐条读出持续RESET 5秒清除 故障码 3 MODE-3-SET 机械室低速运行(持续按7键低速向上,持续按4键低速向下) 4 MODE-4-SET 机械室最下阶车厢登录 5 MODE-5-SET 机械室中间阶车厢登录 6 MODE-6-SET-楼层号-SET

机械室任意阶车厢登录 7 MODE-7-SET 机械室最上阶车厢登录 11 MODE-11-SET-RESET(至启动)-完成后RESET 阶高测定运转 13 MODE-13-SET 载重110%检测无效(自动RESET) 14 MODE-14-SET SDS ON测试(行走一次后自动恢复) 21 MODE-21-SET 机械室叫车登录,连续运行用 22 MODE-22-SET-位址-SET 主MICON记忆体DATA读出 24 MODE-24-SET-欲改时间(十进制)-SET-MODE RESET 走行时间改写 25

MODE-25-SET 电梯行走次数读出 26 MODE-26-SET-欲改次数(十进制)-SET -MODE RESET 走行次数改写 27 MODE-27-SET 显示目前的电梯速度 33 MODE-33-SET 更改或读取从MICON之EEPROM参数 40 MODE-40-SET 显示此电梯的速度上限 44 MODE-44-SET 烧录主MICON EEPROM 45 MODE-45-SET 烧录从MICON EEPROM 46 MODE-46-SET 读取主MICON EEPROM

日立YPVF的操作模式

MODE - 0 - SET 功能:回复正常的显示 用法:不论曾经MODE入任何的模数, 都会自动重置,回复楼层显示状态 重置:自动RESET MODE - 1 - SET 功能:电梯运行时间显示 用法:以十进制显示电梯运行的时间。如显示 000123,即共运行了123小时 此模式纯粹观察用,如要更改则参考MODE - 24 - SET 重置: MODE - 1 - RESET MODE - 2 - SET 功能:监视器故障资料读取及全部清除 用法: 1.按 INC 钮使故障资料由 01 读取直到 74 後,按下 RESET 钮直至正常显示才放手,故障记录清除 2.可先按 MODE - 10 - SET 后才再按 MODE - 2 -SET,故障资料会自动由 01 显示至 74, 但显示的时间颇长。 (每个数相间约3秒) 3.清除故障记录之前,先记下由 01 到 74 的数据作为参考。有些故障记录是不能直接清除,(处理了故障成 因后),可开关电源开关一次,再 MODE - 2 - SET 清除即可 重置: RESET MODE - 3 - SET 功能:机房控制电梯低速运行 用法: 1. 机厢必须是正常快速状态,并且已关了内外门 2. 按 7字钮为控制电梯慢速上升,按4字钮为控制电梯慢速下降 重置: MODE - 3 -RESET MODE - 4 - SET 功能:最低层机厢按钮记录 用法: 1.如正常快速状态时,使电梯快速到最低层 2.如维修状态时,电梯自动慢速落运行(参考 MODE - 21 - SET) 重置:自动RESET MODE - 5 - SET 功能:中间层机厢按钮记录 用法:如正常快速状态时,使电梯快速到中间楼层 重置:自动RESET MODE - 7 - SET 功能:最高层机厢按钮记录 用法: 1.如正常快速状态时,使电梯快速到最高层 2.如维修状态时,电梯自动慢速上升运行(参考 MODE - 21 - SET) 重置:自动 RESET MODE - 10 - SET 功能:监视器故障资料自动读取 用法:先按 MODE - 10 - SET 后才再按 MODE - 2 - SET,此时故障资料会自动由 01 显示至 74,

永大日立电梯调试说明

一、e’NT与NT差异对照表 二、e’NT系统构成图 三、e’NT的概要 四、各PC板安装及工事配线确认 五、各接地线连接取付实况 六、R E及MOTOR配线CHECK 七、作业上的注意事项 八、电梯低速运转前的作业事项 九、绝缘测定、PC板电压设定及调整 十、低速试运转 十一、高速运转前准备 十二、高速运转准备 十三、LINKLESS门机 十四、阶高测定 十五、高速确认 十六、平衡电流测试 十七、起动补偿调整 十八、着床平层调整 十九、电梯微速时间调整 二十、MICRO运转水平调整 二十一、乘场及车厢LED楼层显示器之点检二十二、各楼层开关门时间调整 二十三、HALL LAN系统 二十四、ANN操作 二十五、特殊功能检查及设定 二十六、车厢内照明及风扇的自动休止设定二十七、定位按钮功能 二十八、PCB作业注意事项 二十九、电梯命名规则 三十、最终故障发生时间 三十一、TCD码目录解说 三十二、具体TCD码 三十三、PCB连接器与端子说明.......................................1~4 (5) .......................................6~8 .......................................9~18 .......................................19~21 .......................................22~23 (23) .......................................24~25 .......................................25~26 (27) (28) (29) .......................................30~34.......................................35~36 (36) .......................................36~38.......................................38~40 (41) (42) (43) (43) (44) .......................................45~51.......................................52~70.......................................70~74.......................................74~75 .......................................75~76.......................................77~79 (80) (81) …………………………………82~84…………………………………另附…………………………………85~101

日立YPVF故障详解

日立YPVF故障表详解: TCD14:正负变电源基电压出错 主脑(01E6)旗标(03E0-4) 副脑(516C)旗标(7180-4) 此正/负电源(+/-15V)供进给运算放大器十分重要,则有出错,进入1C级故障 三 TR2 ACR 相 R 29 +15V (FC23) FF22 220V S 30 38V HC3 输 T 31 38V HC4 --15V (FC25) FF25 入 32 HC5 GND (FF20) MPU A、依上图可知,知TR2正常,ACR不正常时,ACR故障。 B、也有HCT,RE的PN15故障可能并检查RE在调板之插头配线等。 TCD15:另一电脑故障 a.主电脑故障有时副电脑显示TCD15反运转如此 b.主电脑故障时,其再起动次数记录于66计数器,而副电脑的再次数计于5A计数器 c.事业电脑故障时,再启动次数活动58计数器,而主电脑的再记录65计数器 d.将电源切断后再接上,看WDT(主副电脑)有无熄灯,再关断及接通,看电脑之运动情况 e.如无数显,须更换MPU板 f.也可能是,再生回路的噪音 g.再生晶体管动作或接线断,输入要改,为噪音 TCD16:主付电脑运行通讯出错 a.检查显示之数据$03E9$47AE$5A12 b.在短路而言,主付电脑必须相同,更从主电脑电路$4118至$411F之数据,更副电脑$E88010至$E8801E c.在付电脑方面,$501C的数据不断的加,而$501E的数据则不断减少 d.楼高测试时,EEPROM有数据输入,运行有登记数据存在,付电脑并行通讯IRQ(中断显示)不能执行,即显现此故障 e.由计数器(见TCD15)确定主付电脑过往的状态,有无故障出现等等,更换MPU板 TCD17:SDA通讯不正常 a.正常时$023B数据为$00,如不正常,则$80.$81间变化 b.检查MPU板和SDC板的SYCD同步通讯LDE灯是否在不正常的熄灭 c.检查SDC通讯线是否中断或接触不良(检查Y2-1~Y2-6等接点) F12 Y2-1 FN1 RX11 FH4 Y2-4 FH1 TX11 RX12 FH5 Y2-5 FH2 TX12 TX11 FH2 Y2-2 FH3 RX11 GDC GD TX12 FH3 Y2-3 FH4 RX12 d.检查Y1-12,Y1-13是否接触不良 e.更换SDC板或MPU板

【永大日立】永大日立电梯NTVF故障码

永大日立电梯NTVF故障码 TCD12: 15B ON/OFF故障 TCD13: SDC运转异常 TCD14:从MICON当机 TCD15: SDA当机 TCD16:主/从MICON并列通信异常 TCD17: SDA SDC串列通信异常 TCD18: 50BC异常或B.STOP TCD19: 99G异常 TCD20:双重入力BUFFER故障 TCD21:过电流检出 TCD22:过电压检出 TCD23: SDC保守开关异常 TCD24:从MICON Dule-Port RAM ERROR TCD25:从MICON E2PROM ERRO TCD26: DSP CHECK SUM ERROR TCD27: RETRY 多发检出 TCD28: P15V电压异常 TCD29:主MICON E2PROM ERROR TCD30:主MICON NVSRAM ERROR

TCD31: DSP DUPLE-RAM ERROR TCD32:抑制回路(OPCH)异常检出TCD33: BDCC电压异常检出 TCD34:不足电压(TRCH)异常检出TCD35: 40D 40G ON 故障 TCD36: SDC操作模式错误 TCD37:逆运转检出 TCD38: DSP当机检出 TCD39: 100R ON/OFF故障 TCD40: ROTARY ENCODER故障 TCD41:低速OVER SPEED TCD42: 50B OFF故障 TCD43: SDP回路故障 TCD50:高速OVER SPEED TCD51:速度偏差检知(125%) TCD58: DLAN当机 TCD59:高大于9米,无诱导板检出TCD60:阶高TABLE SUM ERROR TCD62:同期位置异常 TCD63: SDS ON 故障 TCD64: SD速度异常 TCD68: SDA当机8次检出

日立YPVF电梯常见故障及排除方法

日立YPVF电梯调试过程中常见的故障及排除方法 8-4 调试过程中常见的故障及排除方法 注意事项 当需要更换电子板来判断电子板是否损坏时,应将要判断的电子板换至正常运行的电梯上进行试验,而不能将好的电子板换至故障电梯进行试验。当条件所限无正常运行的电梯时,应确实查清故障原因,确认不是因外围线路造成电子板损坏后,才能将好的电子板换至故障电梯上进行试验,以防止好的电子板被损坏。 1 10#故障(50B 0N故障) [对策] ①确认绝缘测试时强制吸合的50B继电器已释放。 ②确认MPU板至FIO板的FA、FB插头已插好。 ③确认FIO板FJ插插头已插好。 ④确认各急停开关接触良好(各开关接通时的阻值应<10Ω)。 ⑤确认50B继电器触点良好。 ⑥确认50B继电器内部接线正确。 ⑦更换FIO板,确认其是否损坏。 2 14#故障(双重基准电压异常)

[对策] ①确认MPU板FF插已插好。 ②确认ACR板各插头已插好。 ③拔出MPU板的FF插头(ACR板的FC插头插好),通电后对FF20~FF23、FF20~FF25的电压进行检查,用万用表测量确认FF20(负表笔)~FF23(正表笔)之间的电压值为+15V,FF20(负表笔)~FF25(正表笔)之间的电压值为-15V。 ④更换ACR板,检查电子板是否损坏。 ⑤更换MPU板,检查电子板是否损坏。 3 17#故障(轿厢SDA通讯异常) [对策] ①确认SOC板、MPU板的SYCD1灯亮灯。 ②确认主CONTROL-1电源电压为DC12V。 ③确认主轿顶电气箱和机房控制屏的Y2插头已插好,插头、插座的 接触子接触良好。 ④确认Y2-1~Y2-5无断线。 ⑤更换SDC板,检查电子板是否损坏。 ⑥更换MPU板,检查电子板是否损坏。 4 21#故障(过电流检出故障)

永大日立电梯调试说明.docx

安装技术文件 文件编号IS-2208试车 MNT电梯调试作业资料 资料来源:工厂设计部 上海永大电梯设备有限公司安装维修分公司 UNT调试试运转及调整要领目录

一、e'T与NT差异对照表......................... 1?4 二、e'T系统构成图 (5) 三、e'T的概要......................... 6?8 四、各PC板安装及工事配线确认......................... 9?18 五、各接地线连接取付实况......................... 19?21 六、R E 及MOTOR 配线CHECK .......................................................................... 22?23 七、作业上的注意事项 (23) 八、电梯低速运转前的作业爭项......................... 24?25 九、绝缘测定、PC板电压设定及调整......................... 25?26 十、低速试运转 (27) 十一、高速运转前准备 (28) 十二、高速运转准备 (29) 十三、LINKLESS门机......................... 30?34十四、阶高测定......................... 35?36十五、高速确认. (36) 十六、平衡电流测试......................... 36?38十七、起动补偿调整......................... 38?40十八、着床平层调幣. (41) 十九、电梯微速时间调整 (42) 二十、MICRO运转水平调整 (43) 二十一、乘场及车JfflLED楼层显示器之点检 (43) 二十二、各楼层开关门时间调整 (44) 二十三、HALLLAN系统......................... 45?51二十四、ANN操作......................... 52?70二十五、特殊功能检査及设定......................... 70?74二十六、车厢内照明及风扇的自动休止设定......................... 74?75二十七、定位按钮功能......................... 75?76二十八、PCB作业注意事项......................... 77?79二十九、电梯命名规则. (80) 三十、最终故障发生时间 (81) 三-一、TCD码目录解说......................... 82?84三十二、具体TCD码......................... 另附 三十三、PCB连接器与端子说明......................... 85?101

相关文档