文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 焊材一二级库的要求

焊材一二级库的要求

焊材一二级库的要求
焊材一二级库的要求

对焊材一级库有如下要求:

1、一级库内必须保持空气干燥、通风良好,不允许放置有害气体和腐蚀性介质,室内应保持整洁。

2、焊材应存放于室内的架子上,架子离地面的距离应不小于300mm,离墙壁的距离应不小于300mm。在室内应放置干燥剂,严防焊条受潮,焊丝生锈。

3、焊材应按种类、牌号、批次、规格、入库时间分类堆放,每垛应有明确标签,避免混乱。

4、焊材的存放应做到先入库的先使用。

5、特别焊条的贮存和保管制度,应严于一般焊条,受潮或包装损坏的焊条未经处理不许入库。

6、对于受潮、药皮变色、焊芯有锈迹的焊条须经烘干后进行质量评定,待各项性能指标满足要求时方可入库。

7、一级库内应挂放大功率灯泡和设置去湿机,要求保持室内温度不低于5℃,相对空气湿度应低于60%。

8、一级库内应有明确标志,标明已验焊材和待验焊材。

两类焊材应严格分开存放。

9、存放一年以上的焊条,发放前应重新做各种性能试验,符合要求时方可发放,否则不应出库

焊材二级库的任务是烘干焊条、焊剂,控制发放焊材并回收焊剩的焊条和焊条头。

对焊材二级库有如下要求:

1、一级库存放的焊材在使用前必须分批先集中存放在二级库内。

2、二级库内应设置焊条烘干箱和焊剂烘干炉,其烘干温度应满足烘干焊条、焊剂工艺的需要,每天将发放的焊条、焊剂按规定的温度进行烘干。

3、二级库内应有焊条保温筒预热装置(可用旧电焊机改装),每天发放焊条前先将焊条保温筒进行预热,避免将烘干的焊条直接放入冷态保温筒内,导致迅速冷却。

4、每天作业结束后,焊工必须将焊条头和剩余的焊条归回二级库,两者数量之和应等于所领焊条数,避免有多余焊条流落车间。

焊材库管理人员岗位职责

1、检查入库焊材的质量证件及包装质量是否符合要求。

2、核对入库焊材的品种、规格、牌号、批号、数量是否符合要求,并按类堆放,

作好标识。

3、掌握各类焊条的烘干要求。根据焊材领用通知单,对所需要焊材烘干并作好

烘干记录。

4、根据焊接材料领用单上的焊材品种、规格、数量发放焊材,并作好记录;焊

接材料实行回收,作好焊条头、余留焊材回收登记。

5、定期检查焊材库内的环境温度、湿度、使之符合规定要求,并作好温、湿度

记录。

6、对需要计量的仪器设备,如烘烤箱、湿度记录仪、温度计等提出计量要求,

定期计量。

7、按月统计每月焊材总消耗量及单种焊材消耗量,统计每月使用焊材数量及回

收数量,上交物资管理部门。

8、对库内焊接材料定期进行质量检查,如发现焊接材料质量不符合要求协同焊

接技术人员、质量人员作出处理。

焊材一级库管理制度

1、焊材必须存放在干燥通风的库房内,库房内应有加热、去湿设备及温度、湿

度仪表等硬件设施。

2、库房内摆放焊材的货架应离地面30厘米,摆放焊材应离墙30厘米,架上必

须挂牌,牌上应注明材料名称、牌号、规格、产地、材料检验编号等。焊材应按不同牌号、规格、批号、出厂日期分别存放。

3、入库材料要妥善保管,摆放整齐,发放时必须贯彻先进先出的发放原则,并

应尽可能掌握整箱或整包发放,零发时,其剩余部分应包扎,以防止焊药脱落。

4、注意保持库房内的温度、湿度,以免受潮。库房保管员应定时记录温度、湿

度数据,并由材料检查人员确认。(湿度要求保持在60%以下,温度不低于5℃。)

5、库房保管员在发放焊材时,应有检查人员检查确认签字才可发放

焊材二级库管理制度

一、焊材的保管

1. 焊材应存放在架子上,离地面及墙壁的距离均不小于300mm, 架下应放置干

燥剂,严防焊材受潮。

2. 焊材应按品种、牌号、规格、批号分批堆放整齐,并挂牌标明,标注除上述

内容外,还应有复检号及数量。

3. 根据生产计划、按《焊材消耗定额》到一级库领料,每次领用不超过两天的

用量。

4. 库房应保持通风良好、干净、整洁。

二、焊材的烘干

1. 使用前,应按下表(特殊焊材按工艺要求)进行烘干,放在100~150℃保温

箱中随用随取。

焊材烘干温度(℃)恒温时间(小时)

焊条(碱性) 350~400 1~2

焊条(酸性) 100~150 1~2

焊剂(HJ431) 250 1~2

焊剂(SJ301) 350 1~2

2. 烘干焊条时,禁止从高温箱中突然放进或取出,以防药皮开裂、脱落。

3. 烘干焊条时,应铺放成1~3层,不许太厚;烘干焊剂时, 在盘内铺放20~30mm厚,避免烘干时受热不均和潮气不易排出。

4. 低氢型焊条在常温下超过4小时应重新烘干,焊条重复烘干次数不宜超过三次,而且重复烘干的焊条应作出标记。

5. 回收的焊剂应筛除杂质和尘土,以1∶3的比例与新焊剂混合烘干使用。

6. 检查员在烘干期间应进行检查核对,每批焊材不得少于一次,并在烘干、发放记录上签名。

三、焊材的发放

1. 焊工应按工艺规定的焊材品种、牌号、规格填写领料单,二级库按定额发放。

2. 焊条应放在保温筒内领用,不准焊工自己到烘箱拿用焊材。

3. 没用完的焊材应及时交回二级库,并且回交焊条头。

4. 重复烘干的焊条应先发放使用。

5. 保管员应及时作好焊材的烘干、发放记录。

材料库要求离地离墙存放,材料悬挂标签(产品名称、规格型号、数量等内容)材料库要保持清洁。悬挂材料库、设备库、焊材一级库、焊材二级库等标牌;配备足够的灭火器(有效期内)。

一级二级焊材库的建立要求

一级二级焊材库的建立要求 1、距离墙面、地面不是30mm是300mm湿度不是70是60 2、要有焊材进出库记录、发放台帐、温湿度记录、烘干记录、焊条头回收记录 3、焊材按复验号、规格分开放置有明确标识焊材要分区合格区、不合格区、待检区 4、二级库要有红外线灯、温湿度计、排风扇、去湿机、烘干箱包括焊条烘干箱和焊剂烘干箱一级库要有红外线灯、温湿度计、排风扇、去湿机 5、货架摆放整齐、库房要防潮、地面要干燥.等等。 企业质量体系、管理制度中应该有规定焊材管理。 xwp24722008-10—3020:45基本同意2楼的说法补充下1.一级库必须有工业用去湿机可以保证湿度、温度温湿度计必须强检待检的、不合格的不能在库内.2.二级库必须有焊条、焊剂的烘箱、保温箱烘干记录等。 xwp24722008—10-3020:48再补充一下烘箱的温度计或温控器必须强检。 zzg0415a2008—11—0110:391、焊材距离墙面、地面是300mm是602、一级库要有焊材进出库记录、发放台帐、温湿度记录。并有温湿度计、红外线灯、去湿机。 3、焊材按复验号、规格、型号分开放置并有入库号、材料牌号、规格等明确标识焊材要分区合格区、不合格区、待检区 4、二级库要有排风扇、烘干箱包括焊条烘干箱和焊剂烘干箱、保温箱并应有烘干记录、焊条发放回收录、焊条头回收记录、烘焙曲线图及焊材在烘箱分层堆放的分层记录。 5、货架摆放应整齐、库房要防潮、地面要干燥。等等。 消散2008-11-0121:50自己单位的可以给你参考一下哈哈好的话给我加分哈哈焊材一级库管理制度1、焊材必须存放在干燥通风的库房内库房内应有加热、去湿设备及温度、湿度仪表等硬件设施。 2、库房内摆放焊材的货架应离地面30厘米摆放焊材应离墙30厘米架上必须挂牌牌上应注明材料名称、牌号、规格、产地、材料检验编号等。焊材应按不同牌号、规格、批号、出厂日期分别存放。 3、入库材料要妥善保管摆放整齐发放时必须贯彻先进先出的发放原则并应尽可能掌握整箱或整包发放零发时其剩余部分应包扎以防止焊药脱落。 4、注意保持库房内的温度、湿度以免受潮。库房保管员应定时记录温度、湿度数据并由材料检查人员确认。湿度要求保持在60以下温度不低于5℃。 5、库房保管员在发放焊材时应有检查人员检查确认签字才可发放焊材二级库管理制度一、焊材的保管1。焊材应存放在架子上离地面及墙壁的距离均不小

焊材管理制度

焊材管理制度

1.焊材库管理人员岗位职责 2.焊接材料烘焙规范及操作规程 3.焊接材料回收制度 4.焊材的贮存与保管制度

焊材库管理人员岗位职责 1、检查入库焊材的质量证件及包装质量是否符合要求。 2、核对入库焊材的品种、规格、牌号、批号、数量是否符合要求,并按类堆放, 作好标识。 3、掌握各类焊条的烘干要求。根据焊材领用通知单,对所需要焊材烘干并作好烘干记录。 4、根据焊接材料领用单上的焊材品种、规格、数量发放焊材,并作好记录;焊接材料实行回收,作好焊条头、余留焊材回收登记。 5、定期检查焊材库内的环境温度、湿度、使之符合规定要求,并作好温、湿度记录。 6对需要计量的仪器设备,如烘烤箱、湿度记录仪、温度计等提出计量要求, 定期计量。 7、按月统计每月焊材总消耗量及单种焊材消耗量,统计每月使用焊材数量及回收数量,上交物资管理部门。 8、对库内焊接材料定期进行质量检查,如发现焊接材料质量不符合要求协同焊接技术人员、质量人员作出处理。 附件1:焊接材料烘焙规范及操作规程

焊接材料烘焙规范及操作规程 1、焊条的烘焙温度和保温时间,严格按焊条生产厂家推荐的烘焙规定或有关的技术规范要求进行。国外焊材的烘焙要求,按所提供的焊材质保书或有关技术规范要求进行烘焙。 2、如焊条生产厂家无烘焙规定或有关技术规范,则按下表的烘干规范进行: 注:⑴酸性焊条储存时间短且包装良好的,使用于一般结构件焊接,在使用前不再烘焙。 ⑵碱性焊条对含氢量有特别要求的,烘焙温度应提高到400~450C,保温1~2h 3、焊条烘干时,应缓慢升温、保温、缓慢降温,严禁将需烘干的焊条直接放入 已升至高温的烘箱内,或者将烘至高温的焊条从高温炉中突然取出冷却,以防止焊条药皮因骤冷或骤热面产生开裂或脱落现象。 4、同一烘干箱每次只能入同种烘干规范的焊条进行烘干,对烘干规范相同,但批号、牌号或规格不同的焊条,堆放时必须有一定的物理间隔,且焊条堆放不宜过高(一般为1~3层),以保证焊条烘干均匀。 5、烘干后的焊条,应贮放在温度为50~100C的恒温保温箱内,随用随取。 6当焊条在施工现场放置超过4个小时以上时,应对焊条重新烘干处理,但焊条反复烘干次数不得超过三次。 附件2:焊接材料回收制度

焊材一二年级库的要求(终审稿)

焊材一二年级库的要求文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

对焊材一级库有如下要求: 1、一级库内必须保持空气干燥、通风良好,不允许放置有害气体和腐蚀性介质,室内应保持整洁。 8、一级库内应有明确标志,标明已验和待验焊材。两类焊材应严格分开存放。 9、存放一年以上的焊条,发放前应重新做各种性能试验,符合要求时方可发放,否则不应出库 焊材二级库的任务是烘干焊条、焊剂,控制发放焊材并回收焊剩的焊条和焊条头。

对焊材二级库有如下要求: 1、一级库存放的焊材在使用前必须分批先集中存放在二级库内。 2、二级库内应设置焊条烘干箱和焊剂烘干炉,其烘干温度应满足 烘干焊条、焊剂工艺的需要,每天将发放的焊条、焊剂按规定的温度进行烘干。 3、二级库内应有焊条保温筒预热装置(可用旧电焊机改装),每 天发放焊条前先将焊条保温筒进行预热,避免将烘干的焊条直接放入冷态保温筒内,导致迅速冷却。 4、每天作业结束后,焊工必须将焊条头和剩余的焊条归回二级 库,两者数量之和应等于所领焊条数,避免有多余焊条流落车间。 焊材库管理人员岗位职责 1、检查入库焊材的质量证件及包装质量是否符合要求。 2、核对入库焊材的品种、规格、牌号、批号、数量是否符合要求,并按 类堆放,作好标识。 3、掌握各类焊条的烘干要求。根据焊材领用通知单,对所需要焊材烘干 并作好烘干记录。 4、根据焊接材料领用单上的焊材品种、规格、数量发放焊材,并作好记 录;焊接材料实行回收,作好焊条头、余留焊材回收登记。 5、定期检查焊材库内的环境温度、湿度、使之符合规定要求,并作好 温、湿度记录。 6、对需要计量的仪器设备,如烘烤箱、湿度记录仪、温度计等提出计量 要求,定期计量。

焊材二级仓库贮存及管理制度

焊材二级仓库贮存及管理制度

一、焊材必须在干燥通风的室内仓库存放。焊材贮存库内,不允许放置有害气体和腐蚀性介质,室内保持整洁。 二、焊材存放在专用架子上,货架离地面高度间距不小于300mm,离墙壁间距不小于300mm,严格防备焊材受潮。焊条的堆积的体积不能过大,宽度不大于两排,高度不超过1.2m。 三、焊材堆放时应按种类、牌号、规格、入库时间分类堆放,每垛应有明确标记,避免混乱。 四、焊材在供应给使用单位之后,保质期至少保证在6个月之内。入库的焊材应做到先入库批次先发放。 五、特种焊材贮存与保管应高于一般性焊材。特种焊材应堆放在专用仓库或指定区域。 六、对受潮或包装损坏的焊材,未经处理不允许入库。 七、管理人员必须熟悉各种焊材的性能、存放要求,定期检查库房内存放的焊材有无受潮、损坏等情况发生,如有发生,待采取措施后,经验证符合要求时,才能发放。 八、一般焊材一次出库不能超过一天的用量。已经领出库的焊材,焊工必须保管好。当天使用不完的焊材当天退回焊材仓库。 九、焊材贮存库内,应设置去湿机、温湿仪且运行正常。低氢型焊材室内温度不低于5℃,相对空气湿度低于60%

十、焊材的烘焙应按照要求进行记录,(附:表1); 车间焊条领用记录,(附:表2); 车间埋弧焊丝领用记录,(附:表3); 车间CO2焊丝领用记录,(附:表4); 车间焊剂领用记录,(附:表5); 车间碳棒等辅材领用记录,(附:表6); 车间焊材返还记录,(附:表7).

焊接材料烘焙规范及操作规程 一、焊条 1、焊条的烘焙温度和保温时间,严格按焊条生产厂家推荐的烘焙规定或有关的技术规范要求进行。国外焊材的烘焙要求,按所提供的焊材质保书或有关技术规范要求进行烘焙。 2、如焊条生产厂家无烘焙规定或有关技术规范,则按下表的烘干规范进行: 注:⑴酸性焊条储存时间短且包装良好的,使用于一般结构件焊接,在使用前不再烘焙。 ⑵特种焊条烘焙温度应按说明书烘培温度操作。 3、焊条烘干时,应缓慢升温、保温、缓慢降温,严禁将需烘干的焊条直接放入已升至高温的烘箱内,或者将烘至高温的焊条从高温炉中突然取出冷却,以防止焊条药皮因骤冷或骤热面产生开裂或脱落现象。 4、同一烘干箱每次只能入同种烘干规范的焊条进行烘干,对烘干规范相同,但批号、牌号或规格不同的焊条,堆放时必须有一定的物理间隔,且焊条堆放不宜过高(一般为1~3层及不超过50mm),以

二级库管理制度

二级库管理制度 部门的二级库管理是成本、费用、核算管理中重要的控制点,不被搁置;购入的原材料、物品是否保管妥当,以杜绝不必要的损耗和浪费;各类低值易耗品如工具、布草、棉织品、瓷器、玻璃器皿等是否管理有致,以避免人为的流失、破损等。所以,抓好二级库的管理是财务管理中一项重要的工作。 一、二级库管理员负责做好内部领用、发出手续,督促各部门管理人员做好每日进销日报表,并进行查核。 二、部门间发生物品相互调拨,应由调出部门开具内部调拨单,交接收部门负责人签字确认后,及时将单据上交财务部。 三、严格执行物品报损管理制度,各部若发生人为的原料、物流流失、损耗应由部门自生负责承担,并落实相关责任人员;自然破损或其他特殊原因造成的,部门及时开具报损单,递交财务部查核、确认。如:餐饮部瓷器报损率为3‰,若超过将落实责任。 四、各部门二级库管理人员根据领料单、直耗单、内部调拨单、报损单销售统计表等相关资料,在财务成本会计指导下,做好二级库领入。 五、库管工作的基本要求: 必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况,为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料,必须对库存物资的安全完整负责。 六、库房的工作环境要求 1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放,整齐有序,贴上标签。各类物品不得杂乱混放。 2、保持库房地面整洁、卫生、干燥,搞好“六防”工作。 3、闲杂人员不得随意进出库房。 七、库管计量、计算工作要求 1、库管人员开单或记帐时前后使用计量单位必须统一,若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失,由库管员承担。 如:酒水入库不能按箱、件单位,应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。 2、对菜品计算重量时,必须以市斤或公斤或克为计量单位。

焊材库管理制度

焊材库管理制度 1目的:贯彻执行GB/T19002质量标准,加强焊材管理。 2 焊材库设置要求: 2.1 焊材库应具备封闭、干燥、通风等条件,库房内应配备除湿机、加热器、排风扇、温湿度计、烘干箱和保温箱。 2.2 焊材库配备的专职管理员,应具备一定的焊接专业知识,熟知各种焊接材料的性能、用途和贮存方法,掌握电焊条烘箱的使用和维护等技能。 3 焊材入库 3.1 焊材必须具备有效的质量证明书,否则不予验收。 3.2 焊材入库前按检验计划的要求,采用随机抽样的方式进行外观检查,发现有下列条件之一的必须退货,并加以记录:(一)焊条药皮破裂脱落过长(>15-20cm); (二)焊条药皮上无牌号; (三)焊丝严重变质; (四)焊条或焊丝受潮严重。 (五)与包装型号不符。 3.3 填写物资到货记录和进货检验记录,有复检要求的填写试验委托单,委托有关单位复检。 3.4 入库焊材应分层摆放在距地面300mm以上的架位上,与墙壁保持 300mm以上距离,以保证空气流通。

3.5 入库焊材应按不同的型号、规格、批号分类摆放整齐,并按证明书内容进行标识。严禁将不同型号、规格、批号的焊材混放在一起。 3.6 保管员应保持库房的环境卫生、保持干燥且通风良好,温度控制在5℃以上,湿度保持在60%以下,每天早晚如实填写“温湿度记录”(见附件1)。 3.7 随时对焊材库进行盘点;经常检查库房内设备的使用情况,以保证其正常运行;随时检查焊条的贮存质量情况,以防变质。发现有受潮现象,如微潮的,应立即晒干,或在150℃左右(低氢型的用300~500℃)烘烤1~2小时,并即时使用,不宜继续保管。 3.8 负责各种资料的积累、整理和移交。 4 焊条烘干 4.1 用于重要结构管道和容器的焊条必须烘干,使用单位提前两天向物资办事处提出烘烤计划(见附件2),并注明工程项目、使用部位及重要焊口编号,保管员依据计划安排烘干量。 4.2 烘干要严格遵循烘烤技术规定,随烘随用,严禁反复烘烤,以免药皮因多次热胀冷缩作用而脱块,焊条烘干不得超过两次。 烘烤焊条时,每层焊条堆放不能太厚(一般1~3层)以免焊条烘干时受热不均和潮气不易排除。 4.3 不可将焊条突然放入烘箱的高温中或突然从烘箱高温中取出,防止药皮急剧受热或冷却引起裂口。 4.4 烘烤达到技术规定后,即将焊条取出放入80~100℃的保

焊材库的管理规定

意本阀门有限公司 焊材一级库管理规定 1、一级库内必须保持空气干燥、通风良好,不允许放置有害气体和腐蚀性介质,室内应保持整洁。 7、一级库内应挂放大功率灯泡和设置去湿机,要求保持室内温度不低于15℃,相对空气湿度应低于60%。 8、一级库内应有明确标志,标明已验焊材和待验焊材。两类焊材应严格分开存放。 9、存放一年以上的焊条,发放前应重新做各种性能试验,符合要求时方可发放,否则不应出库焊材二级库的任务是烘干焊条、焊剂,控制发放焊材并回收焊剩的焊条和焊条头。 编制:黄金成审核:马晓杰批准:唐述勇

意本阀门有限公司 焊材二级库管理规定 1目的及适用范围 1.1对焊材二级库中的焊材(焊条、焊丝、焊剂等)实施有效的管理,确保焊材的贮存、烘焙、发放、回收符合规定的要求。 1.2 本规定适用于焊材二级库的焊材管理。 2 职责 2.1工程公司负责焊材二级库的管理。 2.2焊材库保管员负责焊材的领取、贮存、烘焙、发放、回收工作。 2.3焊接质控系统责任人、铆焊检验员负责监督检查焊材的贮存、烘焙、发放、使用、回收工作。 3 焊材的领取和贮存 3.1焊材二级库应配置干燥、除湿、通风、焊材烘焙设备及干湿度计,库房应干燥、通风、干净,保证室温不低于15℃,相对空气湿度不超过60%。3.2 焊材应分区存放,将焊材划分为合格品区和不合格品区两大区域,在合格品区内划分为压力容器焊材区和非压力容器焊材区,各区域应有明显的标记和界线。 3.3 二级库保管员根据当月生产计划到一级库领取焊材,所领焊材应有合格证、批号和合格标记。焊材领入后,应进行登记,登记内容包括:焊材的名称、牌号、批号或炉号、检验标记号、入库日期、有效期、生产厂等。 3.4 焊材应存放于货架上,离墙离地距离不少于300mm,并应分类码垛,每垛的种类牌号、规格、炉批号应一致。库存期间不得损坏原包装。 3.5二级库焊材的存放数量应适当。 3.6二级库保管员每天要对库温、湿度进行记录并随时察看所保管的焊材有无受潮、污损等。当发现温度湿度不符合规定或焊材受潮、污损时,应立即报告焊接质控系统责任人,并采取相应措施。 4 焊材的烘焙 二级库保管员要严格按照《焊接材料烘干与使用管理规定》烘干和恒温存放焊条、焊剂,并如实做好焊材烘干记录。焊材的烘干温度、烘干时间、

焊工与焊材管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 焊工与焊材管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4468-82 焊工与焊材管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、目的和适用范围 为了加强公司电焊工及焊接材料管理工作,保证和提高公司车用燃气气瓶安装的质量水平,特制定本规定。 本规定适用于公司车用燃气气瓶安装范围内的焊工和焊材的管理。 2职责 2.1质量控制部负责公司电焊工档案管理和资质取证、换证工作,并监督、考核焊材的管理和使用;负责焊工资质的管理和焊工业绩的统计。 2.2生产管理部负责焊接材料的管理。 3、管理内容 电焊工的管理 所有从事车用燃气气瓶安装焊接作业的电焊工均

应具有相应施焊项目的电焊工资质证书,严禁无证人员从事焊接作业。 质量控制部建立公司的电焊工档案库,为每名焊工建立个人档案,内容包括: A 电焊工的持证项目、发证机构、证书编号、批准日期、有效日期、焊工代号及焊工单位、姓名、性别、身份证号码、工作时间、文化程度等个人基本情况; B 取证原始资料,技能培训和鉴定资料; C 焊工业绩的统计资料,焊工个人奖励情况等内容。 质量控制部负责公司的电焊工资质管理,并保管公司内部电焊工资格证的原件。 对于新取证或到期换证的电焊工,由质量控制部根据具体情况组织取证、换证的工作。 当持证电焊工的实际操作水平不能满足焊接要求或违反工艺纪律,以致出现焊接质量低劣时,车间应停止该焊工的施焊作业,并将实际情况报告质量控

焊材二级库控制

焊材二级库管理规定 1焊材储存控制: 1.1焊材储存在焊材一级库内。仓库内须保证室内温度≧5℃;室内相对湿度≦60%,并须有降湿措施,每天不少于3次记录室内的湿度,当湿度超过60%时,去湿设备应能自动启动,降低湿度。 1.2各项目部备有焊材二级库。焊材二级库应有焊材烘干设备和焊材保温设备。项目部委派一名焊材二级库管理员,负责从一级库领取焊材,根据施工项目经理安排,每日下班前安排次日拟用焊材用表,交二级库管理员。二级库管理员必须按焊材使用票的要求牌号、规格烘干焊材,并如实记录每炉每层焊材牌号、规格、烘干温度时间。 2焊材发放控制: 2.1项目部焊工拟领用焊材时,须先按焊接工艺规定、牌号、规格填写焊材领用票,按领料票各栏目填写工程名称、部件件号,拟领用焊材牌号、规格等,再经项目经理签字,二级库管理员按填写数量发放。领用焊条时,须如实记录发放根数,并装入焊条筒。 2.2对退回的焊材,应第二天首先烘干,首先发放,并要求焊工优先使用,焊条烘干次数不宜多于3次。焊接压力管道的焊材烘干次数不宜多于2次。 3焊材使用控制: 3.1焊工必须及时将使用过的焊条剩头收存起来,连同剩余焊条一起交还给库房管理员。二级库管员须按发放焊条根数来验收焊工交回的焊条头数和焊条数,应与发放时的数量一致。 3.2焊材使用中,焊工须认真保管好焊材,应防止水、油等物污染。焊材必须放在焊条筒中,使用后,马上盖上焊条筒盖。 3.3焊工使用的焊材必须符合焊接工艺的规定,焊接检查员负责控制,发现不符合工艺时,立刻勒令焊工停止焊接。 4焊材回收: 4.1下班后,焊工必须及时地将剩余的焊条连同焊条保温筒送回焊材二级库; 4.2二级库管理员应对送来的焊条做出特殊标识,以便于次日优先烘干,优先发放; 4.3在烘干中,退回焊材应带标记烘干,以便区分; 4.4二级库管理员必须优先发放退回焊材,并向焊工说明应优先使用; 4.5烘干3次的焊材,不可用于压力管道等特种设备焊接,可以用作钢结构焊接。

焊接材料管理制度

上海氯碱机械有限公司 焊接材料管理制度 QG/T530205—2005(C版) 发布日期:2005-9-1实施日期:2005-9-1 编写:陈宁审核:龚惠昌批准:曹稼斌

1目的和适用范围 1.1 本制度规定了焊接材料入库、保管发放的各项要求,使焊材质量得到有效控制。 1.2 本制度适用公司焊材一、二级仓库的管理。 2相关文件 2.1《采购质量控制程序》QG/T530202-2005 2.2《材料检验程序》QG/T530203-2005 3.职责 3.1生产运行部负责焊材一级仓库的管理。 3.2各施工部门负责各自焊材二级仓库的管理。 4.管理内容和方法 4.1焊材一级库管理 4.1.1 焊材的入库、验收 a) 生产运行部材料计划员从采购部门领出的焊材,必须包装完整、标志清晰、质量证明文件齐全,在入一级焊材库时,先存放在焊材待验区内,并填写《材料检验入库通知单》,一同送交材料检验员对其焊材进行检验。 b) 材料检验员安检验规定,核对焊材质保书与原包装上的炉批号是否一致,包装是否损坏,并对焊材尺寸规格、表面、药皮进行抽检,数量不得少于5%,记录于《焊材入库检验表》上。 c) 材料检验员检验完毕,应将《材料检验入库通知单》与《焊材入库检验表》以及焊材质保书等,一起送交材料责任工程师进行审核。审核合格后,材料责任工程师给出一个焊材追踪号,并在《材料检验入库通知单》上签字,方可入库。 4.1.2 焊接材料的保管 a) 焊条、焊丝、焊剂应按种类、牌号、批号、规格分类划分堆放,每一堆放区前应挂旋转牌,牌上应写明焊材牌号、规格、标识、入库日期、数量等,并按入库时间的先后分别存放在干燥的专用库房内。

焊接管理制度 (1)

焊接管理制度 1、评定管理 执行公司焊接工艺评定控制,焊接工艺评定管理工作由公司所属焊检公司负责实施,由项目焊接技术人员根据工程焊接情况和要求(规格、材质)提出申请,由焊检公司出据由公司总工批准能够覆盖整个工程焊接的工艺评定一览表,作为项目工程焊接编制焊接工艺卡的依据及指导性文件来执行。 2、焊机管理 3.1、公司所有焊机统一有机具站管理调拔,各专业工区需用焊机直接向本项目机具站工区租赁. 3.2、焊机由公司机具站负责维护保养.按《设备管理维修制度》执行。 3.3、焊接热处理设备由热机公司负责管理,使用的计量仪表应处于有效期内。 3、管理 4.1、焊材采购采用专业工区计划报批,由项目经营部(物资)统一采购,采购严格执行公司质保程序,焊材进库必须验证,方准入库,验证由项目安质部(质量)焊接专工负责,验证焊材质保书及包装质量,并随机抽取焊材,检查内部质量,检查合格后,填写焊接材料验收记录表。进入焊材一级库,焊材保管严格按公司焊材储存与保管制度执行,库房设施达到要求,焊材进入一级库后,再有各专业工区按各自工区所承担的焊接工作量,所需焊材领用,多余焊材进入焊材二级库,二级库由专业工区自行负责建立,焊材保管必须达到公司制定的焊材储存与保管制度要求才能储存,否则不允许储存,焊材烘干由专业工区自行负责烘干.发放. 4.2、焊接材料的储存和保管 4.2.1、焊材必须在干燥通风的室内存放,焊材储存库内,不允许放置有害气体和腐蚀性介质,室内保持整洁。 4.2.2、焊材存放在专用架子上,严防受潮。 4.2.3、焊材堆放时应按种类、牌号、规格、入库时间分类堆放,每垛应有明确标记,避免混乱。 4.2.4、焊材在供应给使用单位之后至少在6个月之内可保证使用,入库的焊材应做到先入库的先使用。 4.2.5、特种焊材储存与保管应高于一般性焊材,特种焊材应堆放在专用仓库或指定区域。 4.2.6、对受潮或包装损坏的焊材未经处理不许入库

焊材一二级库管理制度

焊材一级库管理制度 1.焊材由材料计划员根据“材料汇总表”提出采购计划。 2.材料到厂后,存放在待验区,按照《材料质量控制程序》进行验收,合格后方可入库。 3.保管员将要进入一级库的焊材做上标签,并根据报验单内容在标签上注明焊材牌号、规格、数量、厂编号。同时应填写明细表登记入帐,并把焊材移入合格区。 4.凡经复验不合格的焊材,保管员应做出明显标志放入不合格区,并把复验结果通知材料计划员。 5.焊材发放必须是先进先出,存放一年以上的,在发放前应进行复验,符合要求的可以发放,不合格的应搬至不合格区,做好标记待处理。 6.焊材一级库内装配红外线灯泡和去湿机,控制室温保持在5℃以上,相对湿度不大于60%,干燥、通风良好,每天上、下午各检查一次,同时应检查焊材有无受潮、锈蚀等,并做好记录。 7.焊丝领用时,要注意把焊丝系上材质标签。 8.焊材入库、出库应手续齐全,原始资料应详细整理并妥善存档。 9.焊材发放时,保管员应认真按照“领料单”核对无误后,将焊材厂编号填入“领料单”,然后发料

焊材二级库管理制度 1.车间持“材料汇总表”到材料计划员处开“领料单”,按照《材料质量控制程序》领取焊材。需烘干的焊材应和“领料单”一并送至焊材二级库,同时提前一天通知需烘干的焊材牌号、规格、数量。 2.烘干员收到焊材后,应填写“焊材二级库收发台帐”。 3.烘干员根据焊材牌号选择烘干工艺。 4.焊条烘干时,严禁将焊条突然放进高温烘干箱内,或从高温烘干箱内突然取出,防止因骤冷或骤热造成焊条药皮开裂脱落。 5.焊材烘干时要做好“焊材烘干记录”,检测中心负责监督、抽查。 6.焊工凭“焊材领用单”(一式两份)领取焊材,“焊材领用单”实行一缝一卡,每领用一次焊材都应按照表格要求填写。烘干员发料时,应与领料人核对无误后,方可发料,并将焊材厂编号填写在“焊材领用单”上(焊材厂编号变更时,要在领用单上填写清楚),一份烘干员存查,一份由焊工保存,待焊缝施焊完毕后交车间施工员。 7.焊材烘干员根据“焊材领用单”做好“焊材二级库收发台帐”。 8.发放焊条时,每次不超过四小时的用量,并尽量控制在一台产品上使用同一批号焊条。焊条应装入焊条保温筒内,焊工随用随取。每班工作完毕后,焊工应及时将多余的焊条交回,并在“焊材领用单”上注明。 9.焊工所领用的焊材,若由于中断工作而无法保证焊材烘干质量

焊材管理制度

焊接材料库管理制度 一、从焊接材料生产单位购进的焊材必须具备质量证明书原件,且 应有焊材生产单位检验章;从非焊接生产单位获得的材质证书,应是质证书原件(且有生产单位检验章)或加盖供材单位检验章和经 办人章的有效复印件;材料责任师核对其质量证明书所提供的数据 是否齐全、清晰。 二、特殊要求的焊材入库前必须进行复验。焊接责任师确定复验项目,复验合格后放可办理入库,并填写《焊材复验报告》。 三、焊接材料的包装应是完好,无破损、受潮现象;识别标志应是 清晰、牢固、与产品实物相符。 四、存放焊接材料的库内可根据需要划分为“待检”、“合格”及“不合格”、“回收”等区域,各区域要有明显的标记。 五、验收合格的焊接材料应在每个包装上做专门的标记,放置到“合格”区。 六、验收合格的焊接材料应进行入库登记。焊材管理员应填写《焊 接材料入库/发放台帐》。其内容:焊材名称、型号(或牌号)、 规格、批号或炉号、数量(或重量)、生产日期、入库日期、有效 期(自验收合格之日起至规定的日期)、生产厂。 七、焊接材料入库后即应建立相应的库存档案,其包括质量证明书、《焊接材料入库/发放台帐》、《焊条库管理记录》等。 八、焊材库应保持适宜的温度及湿度。室内温度应在5℃以上,相 对湿度不超过60%。室内应保持干燥、清洁,不得存放有害介质。

九、焊条库应通风良好,配备防潮去湿设施。焊材存放处应离地、 离墙不少于300mm。品种、型号、规格及牌号、批号、入库时 间不同的焊接材料应分类堆放,并有明显的区别标志,以免混杂。 十、库存管理员定期对库存的焊接材料进行检查,若发现由于保存 不当而出现可能影响焊接质量的缺陷时,将检查结果作书面记录上 报有关部门,使其能及时处理。 十一、为了保证焊接材料在其有效期内得到使用,发放应按先入先 出的原则进行。 十二、焊接材料的出库应以领料单为出库凭证,经焊材管理员核准 之后方可发放。 十三、规定期限自生产日期始可按下述方法确定: 1.焊接材料质量证明书或说明书推荐的期限; 2.焊接材料及防潮包装密封良好的低氢型焊接材料为两年; 3. 石墨型焊接材料为一年。 库存期超过规定期限的焊条、焊剂及药芯焊丝,需经有关部门复验合格后方可发放使用。 十四、对于严重受潮、变质的焊接材料,应由有关职能部门进行必 要的检验,并作出降级使用或报废处理决定后,方可出库。 十五、焊材管理员应填写《焊条库管理记录》,由材料责任师审核。十六、焊接材料回收: 焊接工作结束后,剩余的焊接材料应回收。回收的焊接材料应 满足下列条件: 1. 标记清楚 2. 整洁,无污染。

焊材库管理规定

1 目录 1. .................................................................................................................目的 2 为规范巴拉丹德海运油库总站项目焊材库管理,加强焊接质量预控,保证焊材的预期使用。 (2) 2. ....................................................................................................... 适用范围 2 3. ................................................................................................... 职责及分工 2 4. ........................................................................................... 焊材库管理制度 2 5.附件 (5) 附件三焊材烘烤记录 (9) 附件四焊材发放回收记录 (10) 附件五焊材领用卡 (11)

1. 目的 为规范巴拉丹德海运油库总站项目焊材库管理,加强焊接质量预控,保证焊材的预期使用。 2. 适用范围 凡在巴拉丹德海运油库总站项目现场进行施工的分包安装单位(以下简称安装单位)必须遵守本规定。 3. 职责及分工 3.1 EPC总包负责制定、修改、升版焊材库管理规定;负责抽查安装单位焊材库管理规定执行情况。 3.2 负责指导、督促安装单位焊材库的建立及焊材库管理规定的执行;不定期抽查安装单位焊材库管理制度执行情况;对不按规定建立焊材库或焊材库管理混乱的安装单位进行处罚。 3.3 负责批准安装单位焊材库的使用;定期检查安装单位焊材库管理制度及执行情况;检查设备的检定情况及专人管理人员的资质。 3.4 安装单位负责按规定建立标准化焊材库,完善管理制度并按方案报审程序报监理批准后认真执行。 4. 焊材库管理制度 4.1焊材库管理 4.1.1焊材库应根据安装单位各自所承建的工程量和焊材使用量具体规划建立,焊材库应有足够的面积,以保证烘烤设备、存放焊材和必要的办公设施的布置空间。 4.1.2焊材库应划分出中转焊材存放区和烘烤区,存放区与烘烤区应隔离封闭。存放区分为待检区、合格区二个区域,明牌标识。对检验不合格的焊材不得存放于焊材库。 4.1.3存放区必须配备除湿机、温、湿度计等设备及供焊材分类存放的货架。烘烤室应配备烘烤箱、电热恒温箱、温、湿度计、干粉灭火器等设备,烘烤箱和恒温箱应保证有可靠的温度控制、时间控制及显示装置,以满足焊材烘烤要求。烘烤区域地面应铺设胶皮绝缘层,烘烤室应通风、干燥、清洁。

焊材管理制度

XX工程有限公司XX项目部 焊材管理制度

2016年3月

焊接材料管理制度 一.焊条的保管 1.二级焊材库对本工程中所有使用的焊材进行统一管理,进行烘烤、发放、回收。 2.各类焊条应分类、分牌号和规格摆放避免混乱。 3.焊条在货架上应横竖交叉摆放,中间留有间隙,达到上下左右空气流通。 4.摆放或搬用时,应轻拿轻放以免损坏焊条表面药皮。禁止雨、雾、雪天气在露天搬用焊条。 二.焊条的烘烤 一般按照焊条厂家证件规定的参数烘干如无规定参照下列数据进行: 1.酸性焊条的烘焙温度:15O250C,保温1小时; 2.碱性焊条的烘焙温度:300-350C,保温1-2小时。 3.焊条烘工要求: (1)烘干焊条时,不可将焊条突然防入高温中或突然拿出冷却,避免药皮因快速冷却产生开裂剥落。 (2)烘干焊条时应缓慢升温、保温并缓慢冷却。

(3)经烘干的碱性焊条,使用前应放入温度控制血0-100C的焊条保温箱内。在现场焊接时应用温度控制在80-100C焊条保温筒装用,以便随用随去。 (4)当天用多少焊条烘多少焊条。剩余焊条再用时仍需干燥。焊接重要部件的焊条反复烘干的次数不应多于两次。 (5)使用焊条的单位或班组应提前一天向二级库库管员提交第二天所用焊材的种类、规格、数量的焊材领用单,以便库管员对焊条进行准备和及时烘烤。否则库管员有权拒绝发放。 (6)库管员对每天进行烘烤焊条的各种数据应及时准确的做好记录。 三.焊材的领用 1.二级库管员凭焊材领用预算单从一级库领用焊材到二级库,同时索取所领焊材的有效质保证件(材质证明),以便核查和可追溯性。 2.库管员在领取焊材后依据“材质证明”和预算单核对焊材的合格证件、编号、批号、生产日期、焊材型号、规格、数量并记录好数据。 3库管员应对领用的每一期焊材做好标记做到先领先发。 四.焊材的发放 1.库管员应根据焊材领用单内容向使用焊材的单位准确发放焊材。 2.库管员应对每一天发放的焊材的各类数据记入焊材发放回收登记卡内,做好焊材发放台帐记录。

焊材库的管理规定

焊材库的管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

意本阀门有限公司 焊材二级库管理规定 1目的及适用范围 对焊材二级库中的焊材(焊条、焊丝、焊剂等)实施有效的管理,确保焊材的贮存、烘焙、发放、回收符合规定的要求。 本规定适用于焊材二级库的焊材管理。 2职责 工程公司负责焊材二级库的管理。 焊材库保管员负责焊材的领取、贮存、烘焙、发放、回收工作。 焊接质控系统责任人、铆焊检验员负责监督检查焊材的贮存、烘焙、发放、使用、回收工作。 3焊材的领取和贮存 焊材二级库应配置干燥、除湿、通风、焊材烘焙设备及干湿度计,库房应干燥、通风、干净,保证室温不低于15℃,相对空气湿度不超过60%。焊材应分区存放,将焊材划分为合格品区和不合格品区两大区域,在合格品区内划分为压力容器焊材区和非压力容器焊材区,各区域应有明显的标记和界线。 二级库保管员根据当月生产计划到一级库领取焊材,所领焊材应有合格证、批号和合格标记。焊材领入后,应进行登记,登记内容包括:焊材的名称、牌号、批号或炉号、检验标记号、入库日期、有效期、生产厂等。焊材应存放于货架上,离墙离地距离不少于300mm,并应分类码垛,每垛的种类牌号、规格、炉批号应一致。库存期间不得损坏原包装。

焊工与焊材管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.焊工与焊材管理制度正式 版

焊工与焊材管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 2.2生产管理部负责焊接材料的管

理。 3、管理内容 电焊工的管理 所有从事车用燃气气瓶安装焊接作业的电焊工均应具有相应施焊项目的电焊工资质证书,严禁无证人员从事焊接作业。 质量控制部建立公司的电焊工档案库,为每名焊工建立个人档案,内容包括: A 电焊工的持证项目、发证机构、证书编号、批准日期、有效日期、焊工代号及焊工单位、姓名、性别、身份证号码、工作时间、文化程度等个人基本情况; B 取证原始资料,技能培训和鉴定

资料; C 焊工业绩的统计资料,焊工个人奖励情况等内容。 质量控制部负责公司的电焊工资质管理,并保管公司内部电焊工资格证的原件。 对于新取证或到期换证的电焊工,由质量控制部根据具体情况组织取证、换证的工作。 当持证电焊工的实际操作水平不能满足焊接要求或违反工艺纪律,以致出现焊接质量低劣时,车间应停止该焊工的施焊作业,并将实际情况报告质量控制部,待经组织培训重新考试合格后再允许上岗焊接材料的管理

焊材库管理制度

焊材库管理制度 1目的:加强焊材管理。 3.2 焊材入库前按检验计划的要求,采用随机抽样的方式进行外观检查,验收合格的焊材在每个包装上做专门的标记。发现有下列条件之一的必须退货,并加以记录: (一)焊条药皮破裂脱落过长(>15-20cm); (二)焊条药皮上无牌号; (三)焊丝严重变质; (四)焊条或焊丝受潮严重。 (五)与包装型号不符。 3.3 检验焊接材料的包装是否符合相关标准要求,是否完好,有误破损、受潮现象。填写物资到货记录和进货检验记录,有复检要求的填写试验委托单,委托有关单位复检。

3.4 入库焊材应分层摆放在距地面300mm以上的架位上,与墙壁保持 300mm以上距离,以保证空气流通。 3.5 存放焊接材料的库内可根据需要划分为“待检”、“合格”及“不合格”等区域,各区域要有明显标记。 3.6 入库焊材应按不同的型号、规格、批号分类摆放整齐,并按证明书内容进行标识。严禁将不同型号、规格、批号的焊材混放在一起。 3.7 保管员应保持库房的环境卫生、保持干燥且通风良好,温度控制在5℃以上,湿度保持在60%以下,每天早晚如实填写“温湿度记录”(见附件1)。 3.8 随时对焊材库进行盘点;经常检查库房内设备的使用情况,以保证其正常运行;随时检查焊条的贮存质量情况,以防变质。发现有受潮现象,如微潮的,应立即晒干,或在150℃左右(低氢型的用300~500℃)烘烤1~2小时,并即时使用,不宜继续保管。 4 焊条烘干 4.1 用于重要结构管道和容器的焊条必须烘干,使用单位提前两天提出烘烤计划(见附件2),并注明使用部位,保管员依据计划安排烘干量。