课题:110KV线路继电保护及其二次回路设计

专业:电气工程及自动化

姓名:吴佳旋

指导老师:余宽海

完成时间:2011年1月10日

1.绪论

2.110KV系统CT、PT选型

3.110KV线路继电保护和自动装置配置

4.110KV线路继电保护整定计算

5.110KV电流环网继电保护装置的配置

6.毕业设计总结

7.附录

8.参考文献

一、继电保护的概念及条件

(一)概念

保护继电器的功能,是电力系统中的某处发生短路或接地事故时,或者由于绝缘被破坏对系统剩余部分产生恶劣影响而使系统运行异常时,检查出其异常状态,发出把这个部分直接从系统中分离出来而将断路器跳开的指令。

(二)保护继电器必备条件

保护继电器必须具备的条件如下:

1.选择性:切断事故区间,有使切断区间减小到最低限度和不使停电区间扩大的能。

2. 可靠性:在万一发生抑制误动作及拒动发生的同时,也有不引发更坏结果的决定性措施。

3.灵敏性:根据事故的发生地点,故障电流的大小变化。有保护性能不受故障电流大小影响的灵敏度。

4. 快速性:为了维持稳定、减轻设备破损程度和防止事故扩大,有必要的速度

第一章110KV系统CT、PT选型

1.1电流互感器的选择

1)电流互感器的额定电压不小于安装地点的电网电压。

2)电流互感器的额定电流不小于流过电流互感器的长期最大负荷

电流

3)户内或户内式

4)作出电流互感器所接负载的三相电路图,根据骨仔的要求确定

所需电流互感器的准确级;例如有功功率的测量需要0.5级;

过流保护需要3级;差动保护需D级。

5)根据电路图确定每相线圈所串联的总阻抗欧姆数(包括负载电

流线圈的阻抗、连接导线的电阻和接触电阻),要求其中总欧姆数最大的一相,不大于选定准确级下的允许欧姆数。

6)校验电动稳定性:流过电流互感器最大三相短路冲击电流与电

流互感器原边额定电流振幅比值,应该不大于动稳定倍数。7)校验热稳定:产品目录给出一秒钟热稳定倍数Kt,要求最大三

相或者两相短路电流发热,不允许的发热。

结论:根据系统电压等级和系统运行要求,由于缺乏一定的条件,只能根据最简单的条件选取LZW—110型电流互感器,在条件允许的情况下应该根据系统运行的情况具体选择。

以下仅作为参考: 110KV 电流互感器选择 (1)U 1e =U 1g =110kV (2)I gmax =110%I 1e

A I I g e

10001

.11102

%

110max ==

= (3)预选:LB7-110 ,技术参数如下表

(4)校验: ①热稳定校验:

I (4)2t ep =26.4(kA 2S) I 1e =1200A ;K t =75;t=1s

(I 1e K t )2t=(1.2×75)2×1=8100(kA 2S) I (4)2t ep <(I 1e K t )2t 符合要求 ②动稳定校验:

K=135;I 1e =1200A ;i ch =7.83(kA) 2291352.1221=??=d e K I (kA) d e ch K I i 12< 符合要求

1.2 电压互感器的选择

1) 电压互感器的额定电压不小于安装地点电网额定电压。 2) 户外或者户内式。

3) 结构形式:

◆ 一般110KV及以上电压,采用三个单相电压互感器结成: Y0/Y0/ -12,每个单相电压互感器变比是

12-1003

100

3U ;

◆ 35KV 电压互感器,用三个单相接成Y0/Y0/ -12,每一个 单项电压互感器变比是

12-3

100

3

100

335000 ◆ 对于发电机自动电压电压调整器的是三个单相电压互感器,接成△/Y 0-12,每个单相变比是112-100U ;

◆ 供发电机测量、同期及继电保护是用三相五柱式电压互感器。 ◆ 对发电机电压母线的电压互感器,用三相五柱式电压式。 4) 作出电压互感器副边所接负荷的三相电路图,根据所接负荷要 求,确定电压互感器准确级,一般有功功率测量要用0.5级。

结论:根据上面结构形式的要求,不同地方的电压互感器不同,对于环网线路的运行根据电压等级匹配WVB110-20H 型电压互感器。由于条件不够具体的配置要按上面的电压互感器配置的要求来进行。 以下仅作为参考:

选取WVB110-20H 户外 ; 额定变比:100/3

100/3

110000;

0.2级:150VA 0.5级:150VA 3P 级:100VA

第二章110KV线路继电保护和自动装置的配置

2.1 保护装置的配置

1)主保护的配置

◆由系统可知110KV线路配置有众联保护,全线路上任意点故

障都能快速切除。保证系统稳定安全运行。

2)后备保护的配置

◆考虑保护性能优越性:110线路应该配距离保护,但是距离

保护复杂而且价格昂贵,维护困难。

◆考虑经济的优越性:可以尝试配三段式电流保护,同时由于

系统是环网运行,相当于双电源运行一定要加方向元件。在

110KV等级电力网络中,三段式电流保护可能在系统最小运

行方式下没有保护范围,如果系统在最小运行方式下运行的

几率不大的情况下,而且资金不够的情况下可以尝试三段式

电流保护,基本可以保证系统正常运行。

◆考虑系统的运行方式:110KV高压输电网络应该属于大接地

电力系统,需要配置零序保护。如上考虑到环网运行,也要

加方向元件。保证保护不误动作。

结论:继电保护保护装置的配置不是一层不变的,要考虑系统运行情况、经济状况、人员技能、环境影响等等情况,但是电力系统继电保护的基本任务不变:1.自动、迅速、有选择的将故障元件冲系统中切除。2.反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,动作于发出信号或跳闸。

2.2 自动装置配置

1)简述

电力系统自动装置是指在电力网中发生故障或异常时起控制作用的设备,主要包括自动重合闸、备用电源自动投入装置、低频减载和失压解列装置等设备,电网中自动装置的型号多、逻辑千变万化,在实际运行中会暴露一些问题。电网中自动装置的配置,需要我们进行全面的考虑。

2)系统安全自动装置的配置

配置重合闸:在电力系统故障中,打多数故障是输电线路故障。运行经验表明大多数线路故障是“瞬时性”故障,

此时,如果把断开的线路在合上,就能恢复正常供电。结论:如图所示:该系统为110KV输电线路系统,按照要求,每一个断路器都应该装有ARD装置,并与继电保护后加速配合形成重合闸后加速保护,保证电力系统最大限度的正常供电。

◆配置备用电源自动投入装置:当线路或用电设备发生故

障时,能够自动迅速、准确的把备用电源投入用电设

备中或把设备切换到备用电源上,不至于让用户断电

的一种装置。

结论:如图所示:该系统为110KV输电线路系统,根据系统要求,如果B变电站或C变电站中的两台变压器,为了保证负荷可以长时间的正常运行,应该加入AA T装置。

◆配置低频、低压减载装置:它在电力系统发生事故出现功

率缺额使电网频率、电压急剧下降时,自动切除部分负荷,防止系统频率、电压崩溃,使系统恢复正常,保证电网的安全稳定运行和对重要用户的连续供电。

结论:如图所示:该系统为110KV输电线路系统,根据当地系统运行状况和系统要求,为了保证系统能够稳定运行,防止系统频率、电压崩溃应该在变电站B、C、D中配置低频、低压减载装置。

第三章110KV线路继电保护整定计算

3.1 系统条件:

1.主接线

下图为某电力系统主接线。该系统由某发电厂的三台发电机经三台升压变压器由A母线与单侧电源环形网络相连,其电能通过电网送至B、C、D三个降压变电所给用户供电。

G1

G2

G3

G1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T2

T7

T8

2.相关数据

⑴电网中的四条110kV线路的单位正序电抗均为0.4 Ω/kM;

⑵所有变压器均为YN,d11 接线,发电厂的升压变压器变比为

10.5/121,变电所的降压变压器变比为110/6.6;

⑶发电厂的最大发电容量为 3 × 50 MW,最小发电容量为2 × 50

MW,发电机、变压器的其余参数如图示;

⑷系统的正常运行方式为发电厂发电容量最大,输电网络闭环运

行;

⑸ 系统允许的最大故障切除时间为 0.85s ;

⑹ 各负荷容量按为其供电的降压变压器额定容量考虑,负荷自启动系数取1.5;

⑺ 各变电所引出线上的后备保护的动作时间如图示,△ t =0.5s 。 ⑻ 系统中各110kV 母线和变压器均设有纵差动保护作为主保护。.

3.2 三段式电流保护整定计算 1. 计算网络参数:

选取基准功率SB =100MV A 和基准电压为V B =Vav

258.050

100

129.0S S X X X X N B *G (N )*G 3(B)*G 2(B)*G 1(B)=?=?

=== 263.040

1001005.10S S X X X N B *T1(N)*T2(B)*1(B)T =?=?== 175.060

1001005.10S S X X N B *T3(N)*3(B)T =?=?= 121.0115100404.0V S XL X 2

2N

B 1*(B)L1=??=?

= 151.0115100

504.0V S XL X 2

2N

B 2*(B)L2=??=?= 181.0115100

604.0V S XL X 2

2N

B 3*(B)L3=??=?=151.0115100

504.0V S XL X 2

2N

B 4*(B)L4=??=?

=

525.020

100

1005.10S S X X X X X N B *T4(N)*T7(B)*6(B)T *T5(B)*4(B)T =?=?

====最大运行方式下的最大电源阻抗:

163.0433.0||261.0175.0258.0||2

263

.02258.0X 1==++=)()(

最小运行方式下的最大电源阻抗:

261.02

263.02258.0X 1=+=

2. 最大短路电流计算和整定计算

为计算动作电流,应该计算最大运行方式下的三相短路电流,为校验灵敏度要计算最小运行运行方式下两相短路电流。为计算1OF 、3OF 、5QF 、7QF 的整定值根据如上系统图可知,最大运行方式要求8QF 断开,等值阻抗图如下:

相当于空载线路

1) 当K1点发生三相短路时,正序网络图如下:

正序阻抗:

[]100

.0525.0151.0||263.0181.0||263.0||121.0163.0X 1=+++=∈()(基准电流:

)(502.0115

3100U 3S I B B B KA =?==

基准阻抗:

Ω25.132100

115X 2

2B ===B B S V

三相短路的正序电流:

101

.01

X X j E I

3X 13a1

==+=∈∈)()

()(△

短路电流:

)()()(KA 02

.5502.0101I I m I B 3a133K 1=??=??= 瞬时电流速断保护,即躲过本线路末端最大短路电流: 1OF 电流一段整定值:

s

0t KA 024

.602.52.1I K I 3K1rel 3act1==?=?=)()()(

检验灵敏度系数:

L1024.6L14.025.132261.03115

23I L1Z Z E 23min min act1min max s <=?+??=?+?∈

即:

Ⅰ。

由此可知灵敏度不够

同理可知:

2) 当K2点发生三相短路时,正序网络图如下:

正序阻抗: 119.0X 1=∈ 基准电流:

502.0I B =

基准阻抗:Ω25.132100

115X 2

2B

===B B S V

三相短路的正序电流:

403.8119

.01

X X j E I

3X 13a1

==+=∈∈)()

()(△

短路电流:

)()()(KA 218

.4502.0403.81I I m I B 3a133K 2=??=??=

瞬时电流速断保护,即躲过本线路末端最大短路电流: 3OF 电流一段整定值:

s

0t KA 062

.5218.42.1I K I 3K2rel 3act3==?=?=)()()(

检验灵敏度系数:

L3I L3Z Z E 23min act1min max s <=?+?∈即:Ⅰ。

由此可知灵敏度不够

3) 当K3点发生三相短路时,正序网络图如下:

正序阻抗:

189.0X 1=∈

基准电流:

502.0I B =

基准阻抗:Ω25.132100

115X 2

2B

===B B S V

三相短路的正序电流:

291.5189

.01

X X j E I

3X 13a1

==+=∈∈)()

()(△

短路电流:

)()()(KA 656.2502.0291

.51I I m I B 3a133K 3=??=??= 瞬时电流速断保护,即躲过本线路末端最大短路电流: 5OF 电流一段整定值:

s

t 0KA 187

.3656.22.1I K I 3K3rel 3act5==?=?=)()()(

检验灵敏度系数:

L4I L4Z Z E 23min act1min max s <=?+?∈即:Ⅰ。

由此可知灵敏度不够

4)7QF 的整定,仅需要加一个功率方向继电器就可以了。

结论:由上诉可知电流保护Ⅰ灵敏度不够,在经济条件允许的情况下,为了保证电力系统能更好的运行,且考虑电压等级为110KV ,所以可以采用距离保护: 短路电流列表:

)()()(KA 02

.5502.0101I I m I B 3a133K 1=??=??= )()()(KA 218.4502.0403.81I I m I B 3a133K 2=??=??= )()()(KA 656.2502.0291

.51I I m I B 3a133K 3=??=??= 3.3 距离保护整定计算

G1G2

G3

G1

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T2

T7

T8

1. 计算网络参数:

Ω16404.0XL Z 11=?==L

Ω24604.0XL Z 33=?==L

Ω20504.0XL Z 44=?==L

ΩV2

2B431.6920

115

1005.10S X X Z N *T4(N)T5

4T =?=?===

2. 距离保护整定值计算: (1) 1QF 距离保护整定值计算:

一段整定阻抗:ΩⅠⅠ8

.131685.0Z K Z L1rel 1set =?== 二段段整定阻抗:

1) 与相邻下级L3段的一段配合:

ΩⅠ

Ⅰ4

.202485.0Z K Z L3rel 3set =?== 539.0431

.692

1612X X -1 K T4L1bm in

=?-==

Ω)()(Ⅰ

ⅡⅡ569.214.20539.01680.0Z K X K Z 3

set bmin L1rel 1set =?+?=?+=

2) 按躲过相邻变压器出口短路整定:

167.06

4

121X X -1 21K L2L1bmin =-=?=)()(

Ω)()

(Ⅰ

ⅡⅡ316.19431.69167.01670.0Z K X K Z 4T bmin L1rel 1set =?+?=?+=

灵敏度校验:要求

L1

1

set Z Z Ksen Ⅱ

=>1.25

结论:Ⅱ1set Z =21.569Ω

t=0s

3.3.1 3QF 距离保护整定值计算:(同理)

ΩⅠ

Ⅰ4

.202485.0Z K Z L3rel 3set =?== ΩⅡ262

.70Z 1set = 3.3.2 5OF 距离保护整定值计算:

0s

t 17

2085.0Z K Z L4rel 5set ==?==ΩⅠⅠ

结论:考虑到7QF 仅需要加装一个功率方向继电器或者

方向阻抗继电器,5QF 不需要和7QF 的距离保护装置配合,所以5QF 仅需要和T6的保护配合。

ΩⅡ203.111

Z 5set =

220KV电网继电保护设计毕业设计说明书

毕业设计(论文)220KV电网继电保护设计

毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明 原创性声明 本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。 作者签名:日期: 指导教师签名:日期: 使用授权说明 本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。 作者签名:日期:

引言 本文研究的是关于220KV电网继电保护。通过本次设计掌握和巩固电力系统继电保护的相关专业理论知识,熟悉电力系统继电保护的设计步骤和设计技能,根据技术规范,选择和论证继电保护的配置选型的正确性并培养自己在实践工程中的应用能力、创新能力和独立工作能力。 本次设计是根据内蒙古工业大学电力学院本科生毕业要求而进行的毕业设计。此次设计的主要内容是220KV电网继电保护的配置和整定,设计内容包括:计算系统中各元件参数;确定输电线路上TA,TV变比的选择及变压器中性点接地的选择;绘制电力系统等值阻抗图,确定系统运行方式并进行短路计算;确定电力系统继电保护的主保护和后备保护的选择及整定计算:主保护采用两套独立的、厂家不同的、能保护线路全长的保护装置(第一套CSC-103B光纤纵差保护;第二套PSL-603(G)分相电流差动保护),后备保护采用相间距离保护和接地零序电流保护;输电线路的自动重合闸采用单相自动重合闸方式。 由于各种继电保护适应电力系统运行变化的能力都是有限的,因而,对于继电保护整定方案的配合不同会有不同的保护效果,如何确定一个最佳的整定方案,将是从事继电保护工作的工程技术人员的研究课题。总之,继电保护既有自身的整定技巧问题,又有继电保护配置与选型的问题,还有电力系统的结构和运行问题。尤其,对于本文中220KV高压线路分相电流差动保护投运前的现场试验,一直是困扰技术人员的一个问题,由于线路两端距离的限制,现场试验不能像试验室那样方便。另外,光纤保护在长距离和超高压输电线路上的应用还有一定的局限性,在施工和管理应用上仍存在不足,但是从长远看,随着光纤网络的逐步完善、施工工艺和保护产品技术的不断提高,光纤保护将占据线路保护的主导地位。

继电保护课程设计(完整版)

继电保护原理课程设计报告评语: 考勤(10) 守纪 (10) 设计过程 (40) 设计报告 (30) 小组答辩 (10) 总成绩 (100) 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I m ax C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = G1 G3 98 4 51 2 3 A B C D E L1L3 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置

输电线路继电保护原理及方法研究

输电线路继电保护原理及方法研究 发表时间:2018-10-17T10:37:09.870Z 来源:《电力设备》2018年第17期作者:章松[导读] 摘要:输电线路是电力系统构成中不可或缺的组成部分,承担着为用户传送电能的重任。 (国网江苏省电力有限公司连云港供电分公司江苏连云港 222004)摘要:输电线路是电力系统构成中不可或缺的组成部分,承担着为用户传送电能的重任。由于其所处的复杂运行环境条件,其相对容易发生事故的概率,所以强化输电线路继电保护是一项非常关键而重要的举措。本文先对输电线路继电保护的基本原理进行了阐述,然后重点对常见的继电保护方法及应用进行了探讨。 关键词:输电线路;继电保护;原理;方法在输电线路运行维护中,继电保护是一种非常关键的保护装置,其是确保输电线路可以持久稳定输送电能的重要保障。一旦输电线路发生故障时,继电保护系统无法及时切除故障线路或电力设备,那么就无法起到保护输电线路乃至整个电力系统的作用,所以必须要强化输电线路继电保护。因此,选择科学、合理的继电保护装置设备对于保护输电线路运行稳定性具有重要意义。 一、输电线路继电保护的基本原理 输电线路继电保护实际上就是在输电线路上安装相应的继电保护装置,在输电线路中的电气设备出现不正常运行状态或者发生短路、断路等事故后可以使断路器产生跳闸动作或发送异常信号,可以及时切除输电线路中的异常电力设备,保证其他非故障电力设备可以保持正常运行,尽可能地缩小输电线路故障的范围。常见的继电保护装置的组成简图如图1所示,通过对输入信号进行处理,即可实现自动判断后续需要执行的保护动作。 图1 继电保护装置组成简图 二、输电线路继电保护的常用方法 2.1 电流保护法 考虑到电流速断无法对输电线路全长进行保护,无法将限时电流速断当作相邻电力设备的后备保护,所以为了可以对故障进行准确、快速切除,常常采用三段式电流保护的方式,即将过电流保护、限时电流速断以及常规电流速断这三种电流保护形式组合在一起。如图2所示的为一个单电源输电线路,其中的保护1,2,3,4互相配合实际上就组成了三段式电流保护。其中每段输电线路的Ⅱ段电流保护都可以配合后一段输电线路的Ⅰ断电流保护,且会有0.5s左右的延时时间。Ⅲ段电流保护配合下一段输电线路的Ⅲ段电流进行保护,相应的动作延时时间控制在0.5~1s。 图2 三段式电流保护示意图继电保护在保护输电线路可以采用有时限和无时限两种动作方式,在最短时间内结合输电线路所反馈出的输电信号做出跳闸选择,如此来确保输电线路的安全性。例如,在图2中,假定输电线路中的CD段出现了故障,那么由继电保护2执行相应动作,一旦其无法进行动作,那么在延时0.5s~1s时继电保护3执行相应动作,这样可以确保继电保护2保持正常工作状态,继电保护3不会出现误动情况。三段式电流保护这种继电保护装置的接线比较简单,可靠性相对较高,实际应用过程中需要靠动作电流进行无限时点波速断保护的选择性,同时由动作时限确保过电流保护和带时限电流速断保护。然而,在单电源环网或多电源网络状态下,常常很难满足三段式电流保护实际应用过程中的选择性要求。此外,由于无时限电流速断无法对输电线路全长进行有效保护,相应的保护范围以及灵敏度均会受到电力系统运行方式的影响。又或者在输电线路长度比较大且负荷量比较大的时候,输电线路末尾部位处的最小短路电流基本上和最大负荷电流之间比较接近,这时候继续应用三段式电流保护会无法确保其灵敏度满足规定要求。 2.2 差动保护法 为了确保输电线路运行的可靠性与稳定性,需要确保在无延时状态下将所保护输电线路上的各个故障点切除,如果采用电流保护法则无法满足相应的要求,但是可以采用差动保护法这种机电保护法确保输电线路运行的可靠性。差动保护法实际上就是借助基尔霍夫电流定理,当输电线路处于正常工作状态下或在区外故障条件下,如果输电线路流出和流入的数值保持一致,那么所设置的输电线路差动继电器不会发生动作。但是当本级输电线路内部出现故障后,两侧或三侧向输电线路故障点需要提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,这时差动继电保护器则会发生动作。如图3,如果输电线路中出现异常问题,那么流入所设置的差动保护继电器中的电流就会和短路部位处的总电流值保持一致,即:,当流入所设置的差动保护继电器中的电流比动作电流值大的时候,就是使线路中所设置断路器出现跳闸。如果在输电线路外部出现异常情况的时候,,那么这时候流入所设置的差动保护继电器中的电流值为零,不会发生差动保护动作。

(完整版)110kV变电站输电线路的继电保护设计毕业设计

毕业设计(论文) 题目:平湖六店110kV变电站输电线路的继电保护设计 系(部):电气工程系 专业班级:电力10-2 姓名:黄婷 指导教师:张国琴

2013年5 月19 日

摘要 继电保护可以保证电力系统正常运行,当系统中的电气设备发生短路故障时,能自动,迅速,有选择的将故障元件从系统中切除,以免故障元件继续遭到破坏,保证其他无故障部分正常运行;有能在排除故障的同时,也保证了人们生命财产安全。本次毕业设计以平湖六店110KV变电站的输电线路和电气接线方式作为主要原始数据,本设计围绕110KV变电站的输电线路进行的继电保护设计,根据平湖六店原始资料所提供的变电站一次系统图,重点介绍线路的无时限电流速断保护和定时限过流保护保护的作用原理,保护的范围,动作时限的特性,整定原则等,又相对平湖六店的输电线路进行了短路计算及其速断保护和定时限过电流保护的整定计算,灵敏度校验和动作时间整定,通过计算和比较从而确定了输电线路保护的选型。相辅也介绍了输电线路的其他几种保护,如接地保护,距离保护,纵差保护和高频保护,简单介绍了这几种保护的工作原理组成部件,整定计算,影响因素等方面。通过对输电线路继电保护的设计使得输电线路在电网中能更加安全的运行。 关键词:继电保护;短路计算;整定计算

Abstract Can ensure the normal operation of power system relay protection, short circuit fault occurs when the electrical equipment in the system, can automatically, rapidly and selectively to fault components removed from the system, so as to avoid fault components continue to damage, ensure the normal operation of other trouble-free part; Can design in pinghu six stores 110 kv substation of power lines and electrical connection mode as the main raw data, the design around the transmission lines of 110 kv substation relay protection design, according to pinghu six stores the original data provided by the substation system diagram at a time, focus on line without time limit current instantaneous fault protection and protection principle of fixed time limit over current protection, the scope of the protection action time limit characteristics, principle, etc., and relative pinghu six shop transmission lines for the calculation of short circuit and quick break protection and fixed time limit over current

继电保护课程设计

目录 电力系统继电保护课程设计任务书 (1) 一、设计目的 (1) 二、课题选择 (1) 三、设计任务 (1) 四、整定计算 (1) 五、参考文献 (2) 输电线路三段式电流保护设计 (3) 一、摘要 (3) 二、继电保护基本任务 (3) 三、继电保护装置构成 (4) 四、继电保护装置的基本要求 (4) 五、三段式电流保护原理及接线图 (6) 六、继电保护设计 (7) 1.确定保护3在最大、最小运行方式下的等值电抗 (7) 2.相间短路的最大、最小短路电流的计算 (8) 3.整定保护1、2、3的最小保护范围计算 (8) 4.整定保护2、3的限时电流速断保护定值,并校验灵敏度 (9) 5.保护1、2、3的动作时限计算 (11) 参考文献: (12)

电力系统继电保护课程设计任务书 一、设计目的 1、巩固和加深对电力系统继电保护课程基础理论的理解。 2、对课程中某些章节的内容进行深入研究。 3、学习工程设计的基本方法。 4、学习设计型论文的写作方法。 二、课题选择 输电线路三段式电流保护设计 三、设计任务 1、设计要求 熟悉电力系统继电保护、电力系统分析等相关课程知识。 2、原理接线图 四、整定计算 ,20,3/1151Ω==G X kV E φ

,10,1032Ω=Ω=G G X X L1=L2=60km ,L3=40km, LB-C=30km,LC-D=30km, LD-E=20km,线路阻抗0.4Ω/km, 2.1=I rel K ,=∏rel K 15.1=I ∏rel K , 最大负荷电流IB-C.Lmax=300A, IC-D.Lmax=200A, ID-E.Lmax=150A, 电动机自启动系数Kss=1.5,电流继电器返回系数Kre=0.85。 最大运行方式:三台发电机及线路L1、L2、L3同时投入运行;最小运行方式:G2、L2退出运行。 五、参考文献 [1] 谷水清.电力系统继电保护(第二版)[M].北京:中国电力出版社,2013 [2] 贺家礼.电力系统继电保护[M].北京:中国电力出版社,2004 [3] 能源部西北电力设计院.电力工程电气设计手册(电气二次部分).北京: 中国电力出版社,1982 [4] 方大千.实用继电保护技术[M].北京:人民邮电出版社,2003 [5] 崔家佩等.电力系统继电保护及安全自动装置整定计算[M].北京:水利电 力出版社,1993 [6] 卓有乐.电力工程电气设计200例[M].北京:中国电力出版社,2002 [7] 陈德树.计算机继电保护原理与技术[M].北京:水利电力出版社,1992

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目 变电站电气主系统毕业设计题目1 一、题目 XZ市郊110kV变电站设计 二、原始资料 (一) 变电站性质及规模 本变电站位于XZ市郊区,向市区工业、生活及近郊区乡镇工业与农业用户供电,为新建变电站。 电压等级:110/10kV 线路回数:110kV近期2回,远景发展1回; 10kV近期12回,远景发展2回。 (二) 电力系统接线简图 电力系统接线简图如图1-1所示。 图1-1 电力系统接线简图 注:①图中系统容量、系统阻抗均为最大运行方式的数据。 ②系统最小运行方式时,S1=1300MVA,XS1=0.65;SⅡ=150MVA,XSⅡ=0.8。 (三) 负荷资料负荷资料如表1-1所示。 (四) 所址地理位置及环境条件 1.所址地理位置图(如图1-2所示)。 2.地形、地质、水文、气象等条件 站址地区海拔高度500m,地势平坦,地震烈度6度。年最高气温+40℃,年最低气温-20℃,最热月平均最高温度+32℃,最大复冰厚度10mm,最大风速为25m/s,土壤热阻率ρt=100℃·cm/W,土壤温度20℃,地下水位较低,水质良好,无腐蚀性。

电压等级负荷名称 最大负荷MW穿越功率MW负荷组成%自然 力率 Tmax (h) 线长 (km)近期远期近期远期一级二级三级 110kV 市系1线152060市系2线152025备用20 10kV 棉纺厂12 2.50.7555002棉纺厂22 2.50.7555002印染厂1 1.520.785000 2.5印染厂2 1.520.785000 2.5毛纺厂220.755000 1.5针织厂1 1.50.7545001柴油机厂1 1.520.840002柴油机厂2 1.520.840002橡胶厂1 1.50.7245002市区1 1.520.825001市区2 1.520.825001食品厂 1.2 1.50.840000.5备用1 1.50.78 备用2 1.5 .所址地理位置图(如图1-2所示)。 图1-2 所址地理位置图 - 1 - / 7

继电保护及课程设计_第二次作业

继电保护及课程设计_第二次作业 36. 电力系统发生故障时,继电保护装置应将故障部分切除 ,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应发出信号。 37. 继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动 ,不应动作时不误动。 38. 本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超出相邻下一线路电流速 断保护的保护范围,故只需带0.5s 延时即可保证选择性。 39. 检验电流保护灵敏系数时,最小短路电流I d.min是指在被保护范围末端,在最小运行方式下的两相短路电流。40. 为保证选择性,过电流保护的动作时限应按阶梯原则整定,越靠近电源处的保护,时限越长。 41. 电流继电器的返回系数过低,将使过电流保护的动作电流增 大,保护的灵敏系数降低。 42. 电流保护的接线系数定义为流过继电器的电流与电流互感器二次电 流之比,故两相不完全星形接线的接线系数 为 1 。 43. 中性点不接地电网发生单相接地后,将出现零序电压U0,其值为故障前相电压 值,且电网各处零序电压相等。44. 绝缘监视装置给出信号后,用依次断开线路方法查找故障线路,因此该装置适用于出线较少的情况。 45. 阻抗继电器根据比较原理的不同分为幅值比较式和相位比较式两类。 46. 当保护范围不变时,分支系数越大(小),使保护范围越小(大),导致灵敏性越低(高)。 47. 阻抗继电器的执行元件越灵敏,其精确工作电流越小。 48. 三种圆特性的阻抗继电器中,方向阻抗继电器受过渡电阻的影响最大,全阻抗继电器受过

渡电阻的影响最小。 49. 阻抗继电器受系统振荡影响的程度取决于两个因素,即保护的安装地点和阻抗继电器的特性。 50. 闭锁式高频方向保护在故障时启动发信,而正向元件动 作时停止发信,其动作跳闸的基本条件是正向元件动作且收不到闭锁信号。 51. 方向高频保护是比较线路两侧端功率方向,当满足功率方向同时指向线路条件时,方向高频保护动作。 52. 线路纵联保护载波通道的构成部件包括输电线 路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、保护间隙、接地刀闸和收发信机。 53. 相差高频保护是比较线路两端电流的相位,当满足电流相位同相条件时,相差高频保护动作。54. 高频保护启动发信方式有保护启 动、远方启动和手动启动。 55. 具有同步检定和无电压检定的重合闸,在线路一侧,当线路无电压时,允许该端线路的重合闸重合;而在另一侧,需检测母线电压和线路电压满足同期 条件时允许重合闸重合。 56. 在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的高次谐波分量,其中以二次谐波为主。 57. 对于变压器纵差动保护,在正常运行和外部故障时,流入差动继电器的电流为零(理论值)。 58.名词解释:选择性 答:选择性——是指首先由故障设备的保护切除故障,系统中非故障部分仍继续运行,以尽量缩小停电范围。当保护或断路器拒动时,才由相邻设备的保护或断路器失灵保护切除故障。 59.名词解释:速动性 答:速动性——是指保护装置应尽可能快的切除短路故障。 60.名词解释:灵敏性 答:灵敏性——是指在设备的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有的反应能力。 61.名词解释:系统最大(小)运行方式

继电保护毕业设计开题报告写法及示例

如何书写开题报告,以下内容可以作为参考。 一、选题背景与意义 注意不要加编号,分两段,一段讲背景,一段讲意义。背景段,回答几个问题,(1)110kV 属于什么类型的电网?是主干网么?(2)传统的110kV电网是单侧电源网还是双侧电源网?(3)现在的110kV电网存在分布式电源问题……(4)110kV电网一般配置有距离与零序电流保护,但在配置、整定与运行中中出现过什么问题? 意义段,针对110kV电网一般配置有距离与零序电流保护所存在的问题,通过……工作,……研究,解决……问题。将对电网的安全稳定运行产生积极的意义。 二、课题关键问题及难点 关键问题: (1)等值阻抗计算与网络简化问题 ……………… (2)短路电流计算问题 ……………… (3)保护整定配合问题 ……………… (4)PSCAD仿真验证问题 …………………… 难点: (1)分支系数求取的问题 (2)系统运行方式确定的问题 (3)PSCAD仿真验证问题 等,自由发挥 三、文献综述 围绕上述问题进行综述,字数要够,格式正确,引用正确。具体方法:在《中国电机工程学报》、《电力系统保护与控制》、《电力自动化设备》、《电力系统自动化》、《中国电力》等杂志上下载20篇相关论文,注意要限定期刊,关键词为:距离保护、零序保护、分布式电源等。 四、方案(设计方案、研制方案、研究方案)论证 根据个人的任务,确定以下内容: (1)运行方式的论证 具体说明对于本课题,的大运行方式及小运行方式。…………………… (2)短路点的论证 以哪些点为短路点,为什么?准确求取什么类型的短路故障?为什么 (3)短路电流求取 求出短路点的短路电流后,将要求出哪些支路的短路电流? (4)整定计算方案 说明一下。 (5)仿真任务 ……该条泛泛地说下即可。 五、工作计划

继电保护课程设计报告范本

继电保护课程设计 报告

‘ 南京工程学院 课程设计说明书(论文) 题目某110kV电网继电保护配置 与整定计算的部分设计 课程名称电力系统继电保护A 院(系、部、中心)电力工程学院 专业电气工程及其自动化 班级 学生姓名 学号 设计地点工程实践中心9-322 指导教师 设计起止时间: 12月5日至 12月16日

目录 1 课程设计任务及实施计划.................................................. 错误!未定义书签。 1.1已知条件................................................................. 错误!未定义书签。 1.2参数选择与具体任务 ............................................. 错误!未定义书签。 1.3保护配置及整定计算任务分析.............................. 错误!未定义书签。 1.4实施计划.................................................................... 错误!未定义书签。 2 零序短路电流计算 (4) 2.1各元件电抗标幺值计算 ............................................ 错误!未定义书签。 2.2各序阻抗化简............................................................ 错误!未定义书签。 2.3各序等值电抗计算 .................................................... 错误!未定义书签。 2.4零序电流计算............................................................ 错误!未定义书签。 2.5互感器的选择............................................................ 错误!未定义书签。3继电保护整定计算. (9) 3.1距离保护.................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 零序电流保护 ............................................................ 错误!未定义书签。 3.3 RCS941线路保护装置的整定 ................................... 错误!未定义书签。 4 结论 ..................................................................................... 错误!未定义书签。参考文献 ................................................................................ 错误!未定义书签。

继电保护课程设计

1. 前言 《电力系统继电保护》作为电气工程及其自动化专业的一门主要课程,主要包括课堂讲学、课程设计等几个主要部分。在完成了理论的学习的基础上,为了进一步加深对理论知识的理解,本专业特安排了本次课程设计。电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。而发电厂正是把其他形式的能量转换成电能,电能经过变压器和不同电压等级的输电线路输送并被分配给用户,再通过各种用电设备转换成适合用户需要的其他形式的能量。在输送电能的过程中,电力系统希望线路有比较好的可靠性,因此在电力系统受到外界干扰时,保护线路的各种继电装置应该有比较可靠的、及时的保护动作,从而切断故障点极大限度的降低电力系统供电范围。电力系统继电保护就是为达到这个目的而设置的。本次110kv电网继电保护设计的任务主要包括了五大部分,运行方式的分析,电路保护的配置和整定,零序电流保护的配置和整定,距离保护的配置和整定,原理接线图及展开图。通过此次线路保护的设计可以巩固我们本学期所学的《电力系统继电保护》这一课程的理论知识,能提高我们提出问题、思考问题、解决问题的能力。

2. 运行方式分析 电力系统运行方式的变化,直接影响保护的性能,因此,在对继电保护进行整定计算之前,首先应该分析运行方式。需要着重说明的是,继电保护的最大运行方式是指电网在某种连接情况下通过保护的电流值最大,继电保护的最小运行方式是指网在某种连接情况下通过保护的电流值最小。 图1 110kV电网系统接线图 系统接线图如图1所示,发电机以发电机—变压器组方式接入系统,最大开机方 式为4台机全开,最小开机方式为两侧各开1台机,变压器T5和T6可能2台 也可能1台运行。参数如下: 电动势:E = 115/3kv; 发电机:= = = = 5 + (15 5)/14=, = = = = 8 + (9 8)/14=; 变压器:~ = 5 + (10 5)/14=, ~ = 15 + (30 15)/14=., = = 15 + (20 15)/14=, = = 20 + (40 20)/14=; 线路:L A-B = 60km,L B-C = 40km,线路阻抗z1 = z2 = /km,z0 = /km, =60km× /km=24,=40km×/km=16; =60km×/km=72,=40km×/km=48; = = 300A; K ss = ,K re = ; 电流保护:K I rel = ,K II rel = , 距离保护:K I rel = ,K II rel = 负荷功率因数角为30,线路阻抗角均为75,变压器均装有快速差动保护。

吴斌 电力系统继电保护毕业设计论文

变压器相间短路保护研究 摘要:通过对差动保护比率制动整定计算中动作电流与自动系数分析,纠正了整定计算中一些错误概念。实现这种动作特性的纵差继电器以差动电流作为动作电流,引入一侧或多侧短路电流作为制动电流。评论了各种微机差动保护,在此基础上拟定了多段式微机差动继电器方案,并介绍了差动比率制动整定方案和内部故障时灵敏度问题。 关键词:相间短路;差动保护;复合电压启动过电流保护;相位补偿 1.引言 随着电力系统容量的增大,大机组不断增多,在电力主设备上要求装设优越完善的或者双重化的继电保护装置,这不仅对电力系统的可靠运行有着重大意义,而且可保护重要而昂贵的的主设备减少在各种设备和异常运行中所造成的设备损坏,还有着显著的经济效益。因此,在电力主设备的保护设计中应遵守的原则是符合现行的《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB 14285-2006),对具体的工程设计项目,则要求保护在配置、原理接线和设备选型等方面,根据电气主接线和被保护设备的一次接线及主设备的运行工况和结构特点,达到可靠性、灵敏性、速动性和选择性等四性要求。当灵敏性与选择性产生矛盾时,首先要保证灵敏性,没有灵敏性即失去了装设保护的意义;当快速性与选择性产生矛盾时,宜先满足选择性,但特殊情况下也可考虑快速无选择性动作并采取补救措施。

2变压器保护装设原则]1[ 电力变压器是电力系统中十分重要的供电元件,它的故障将对对供电可靠性和系统的正常运行带来严重的影响。同时大容量的电力变压器也是十分重要的元件,因此必须根据变压器的容量和重要程度考虑装设性能良好,工作可靠的继电保护装置。 (一)变压器应根据工程具体情况考虑装设相应的保护 对升压、降压、联络变压器的下列故障及异常运行状态,按规定装设相应的保护装置: ①绕组及引出线的相间短路和中性点直接接地或经小电阻接地 侧的接地短路;②绕组的匝间短路;③外部相间短路引起的过电流; ④中性点直接接地或经小电阻接地电网中外部短路引起的过电流及 中性点过电压;⑤过负荷;⑥过励磁;⑦中性点非有效接地侧的单相接地故障;⑧油面降低;⑨变压器油温、绕组温度过高及邮箱压力过高和冷却系统故障。 根据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB 14285-2006)及变压器保护装设的基本要求,对安砂水电站变压器应装设差动保护、瓦斯保护、复合电压启动过电流保护、对称过负荷保护和过电压保护。(二)变压器保护装设的基本要求]2[ 1. 变压器对主保护的要求 对变压器的内部、套管及引出线的短路故障,按其容量及重要性的不同,应装设下列保护作为主保护,并瞬时动作于断开变压器的各侧断路器:

继电保护课程设计完整版

课程设计任务书 110KV 单电源环形网络相间短路电流保护的设计 110KV 单电源环形网络接地短路电流保护的设计 一、已知条件 1.网络接线图 图1.1 b=20 c=30 d=40 e=40 2.网络中各线路均采用带方向或不带方向的电流电压保护,所有变压器均 采用纵差动作为主保护,变压器采用11/-?Y 接线。 3.发电厂最大发电容量为360MW ?,最小发电容量为260MW ?。 4.网络正常运行方式为发电厂容量最大且闭环运行。 360cos 0.850.129d MW x φ?=''= 26010.5% K MVA U ?= % 5.1060=K U MVA 231.510.5% K MVA U ?= 10.5% MVA = 31.510.5% K MVA U = 8DL 7DL 6DL 5DL A D B 1.5S 1.5S e KM d KM Pmax=20MV A Cos Φ=0.8 Pmax=30MV A Cos Φ=0.8 Pmax=28MV A Cos Φ=0.8

5.允许最大故障切除时间为0.9S . 6.110千伏断路器均采用1102-DW 型断路器,它的跳闸时间为0.05S ,Ⅱ 段保护动作时间0.4 S 。 7.线路AB 、BC 、AD 和CD 的最大负荷电流请自行计算,负荷自启动系数为 1.5。 8.各变电所引出线上后备保护的动作时间如图所示,S t 5.0=?。 9.线路的正序电抗均为KM /4.0Ω。 10. 主保护灵敏系数的规定:线路长度200公里以上不小于1.3,线路长 度50~200公里不小于1.4,50公里以下不小于1.5。 11. 后备保护灵敏系数的规定:近后备保护不小于1.3;远后备保护不小 于1.2。 二、设计任务 1.确定保护1、3、5、7的保护方式(三段式)、各段保护整定值及灵敏度。 2.绘制保护1的接线图(包括原理图和展开图)。 3.撰写说明书,包括短路计算过程(公式及计算举例)、结果和保护方式的 选择及整定计算结果(说明计算方法)。 三、设计要点 1.短路电流及残压计算,考虑以下几点 1.1 运行方式的考虑 1.2 最大负荷电流的计算 1.3 短路类型的考虑 1.4 曲线绘制 2.保护方式的选择和整定计算 1.1 保护的确定应从线路末端开始设计。 1.2 优先选择最简单的保护(三段式电流保护),以提高保护的可靠性。当 不能同时满足选择性、灵敏性和速动性时,可采用较为复杂的方式,比如采用电流电压连锁保护或方向保护等。 1.3 将最终整定结果和灵敏度校验结果列成表格。 四 说明:

继电保护课程设计

继电保护课程设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力系统继电保护原理 课程设计 班级:2008级生信1班 学号:20085097 姓名:曹学博 专业:电气工程及其自动化 指导老师:王牣 评分:A(优),B(良),C(中),D(合格),E(不合格) 项目学生自评指导老师评定 设计内容完整性 计算公式准确性 计算数据正确性 绘图质量 文档规范性 综合评定 教师签名(盖章): 日期:年月日

目录 第一节设计任务书 (1) 1、继电保护课程设计的目的 (1) 2、原始数据 (2) 2.1 基础数据 (2) 2.2 系统接线图 (3) 3、课程设计要求 (4) 3.1 需要完成的设计内容 (4) 3.2 设计文件内容 (5) 第二节馈线保护配置与整定计算 (6) 1、馈线保护配置 (6) 2、馈线保护整定计算 (6) 2.1 电流速断定值计算 (6) 2.2 阻抗I段定值计算 (6) 2.3 阻抗II段定值计算 (7) 2.4 过电流定值计算 (7) 第三节变压器保护配置与整定计算 (8) 1、变压器保护配置 (8) 2、变压器电量保护整定计算 (8) 2.1 差动速断保护 (8) 2.2 二次谐波制动的比率差动保护 (8) 2.3 三相低电压过电流保护 (9) 2.4 单相低电压过电流保护 (9) 2.5 零序过电流保护 (10) 2.6 过负荷保护 (10) 3、变压器非电量计算 (10) 3.1 瓦斯保护整定计算 (10) 3.2 主变过热整定计算 (10) 第四节并联电容补偿装置配置与整定计算 (11) 1、并联补偿装置保护配置 (11) 2、并联补偿装置整定计算 (11) 2.1 电流速断保护 (11) 2.2 差流保护 (11) 2.3 过电流保护 (12) 2.4 高次谐波过流保护 (12) 2.5 差压保护 (13) 2.6 低电压保护 (14) 2.7 过电压保护 (14) 第五节 B相馈线保护原理接线图和展开图 (15) 1、电流保护 (15) 2、阻抗保护 (16)

继电保护毕业设计开题报告.doc

110kV电网继电保护整定计算及仿真研究 一、选题背景与意义 目前,我国110kV输电网担负城市供电的艰巨任务,是我国输电网中的主干网。随着经济社会的高速发展和现代工业建设的迅速崛起,对其供电可靠性、经济性、灵活性和自动化水平的要求也在不断提高。但是,传统的110kV电网多为单侧电源网,其可靠性必然就要受到多方面的限制。随着电网建设与运维模式改革的不断推进与深化,近年来,小电源并网现象在各地市公司普遍存在,小水电、小热电、太阳能、秸秆电厂等具体形式不尽相同。由于110kV电网一般配置有距离与零序电流保护,分布电源的存在,以及实际生活中系统运行状态的不断变化,会导致保护范围变化甚至保护失效。这就给给保护整定带来很大难度。 针对110kV电网一般配置有距离与零序电流保护所存在的问题,本次设计通过对典型110kV配电网进行合理建模,研究系统中性点接地方式、系统最大最小运行状态以及分支系数对保护整定产生的影响,从而解决由系统变化导致的保护范围变化的问题。将对电网的安全稳定运行产生积极的意义。 二、课题关键问题及难点 本设计在分析继电保护原理的基础上,研究数字距离保护和零序电流保护,并针对线路实际运行时可能出现的各种故障,计算相应的监测量在故障时的参数,为保护方法提供相应的理论依据,提出合理的保护方案。 (1)等值阻抗计算与网络简化问题 合理的参数选择与网络化简,在保证精确性的前提下能大大减少整定计算中的工作量。(2)短路电流计算问题 针对典型故障点以及故障类型计算相应的故障电流,以此作为保护整定值的参考。(3)保护整定配合问题 相间短路故障不会产生零序电流,而单相接地故障在接地点有零序电流产生。零序电流保护灵敏 度较高,装置简单可靠,因此对于单相接地故障采用零序保护,相间短路故障采用距离保护。 (4)PSCAD仿真验证问题 模拟实际可能出现的各种故障,对保护进行校验,以此验证继电保护是否可靠,是否高效。

继电保护课程设计(完整版).doc

继电保护原理课程设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1004 姓名:王英帅 学号:201009341 指导教师:赵峰 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2013年7月18日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图所示网络,系统参数为: 3115/E =? kV ,G115X =Ω、G310X =Ω,160L =km ,340L =km ,B-C 50L =km , C-D 30L =km ,D-E 20L =km ,线路阻抗0.4Ω/km , I rel 1.2K =、III rel rel 1.15K K II ==,A 300I max C.-B =、C-D.max 200A I =、D-E.max 150A I =,SS 1.5K =,re 0.85K = 1.2 要完成的任务 我要完成的是对保护5和保护3进行三段电流保护的整定设计,本次课程设计通过对线路的主保护和后备保护的整定计算来满足对各段电流及时间的要求。 2 设计的课题内容 2.1 设计规程 根据规程要求110kV 线路保护包括完整的三段相间距离保护、三段接地距离保护、三段零序方向过流保护和低频率保护,并配有三相一次重合闸功能、过负荷告警功能,跳合闸操作回路。在本次课程设计中涉及的是三段过流保护。其中,I 段、II 段可方向闭锁,从而保证了保护的选择性。 2.2 本设计保护配置 2.2.1 主保护配置 主保护:反映整个保护元件上的故障并能最短的延时有选择的切出故障的保护。在本设计中,I 段电流速断保护、II 段限时电流速断保护作为主保护。 2.2.2 后备保护配置 后备保护:主保护拒动时,用来切除故障的保护,称为后备保护。作为下级主保护

继电保护课程设计---输电线路继电保护设计

继电保护课程设计 设计题目:输电线路继电保护设计班级: 姓名: 学号:0803402 指导老师:

目录 供电课程设计任务书 (2) 摘要 (3) 绪论 (3) 1.电力系统继电保护的原理和任务 (3) 2.对继电保护的基本要求 (3) 3.概述所作题目的意义、本人所做的工作及系统的主要功能 (4) 一、系统方案设计 (5) 二、短路电流和继电保护的整定计算 (6) (一)、AB段的继电保护进行整定计算及灵敏度校验 (6) (二)、BC段的继电保护进行整定计算及灵敏度校验 (8) (三)、CD段的继电保护进行整定计算及灵敏度校验 (10) 三、保护接线原理图 (11) 四、电流继电器型号的选择 (12) 五、课程设计体会 (13) 六、结束语 (13) 参考文献 (14)

供电课程设计任务书 一、设计题目 输电线路继电保护设计 二、设计需求 1,AB段和BC段均设两段式(速断,过流),CD段只设过流保护; 2,计算出各保护的整定值,并选择继电器的型号,而且校验其保护范围和灵敏度是否符合要求; 3,画出A站和B站的保护接线原理图。 三、原始参数 某企业供电系统图 ①速断可靠系数取1.2 ②限时速断可靠系数取1.1 ③过流可靠系数取1.2 ④接线系数取1 ⑤返回系数取0.85 ⑥自起动系数取1

摘要 供电系统中大量的不同类型的电气设备通过线路联结在一起。受线路运行环境复杂,线路分布广阔等因素的制约,故障在电力系统中的发生几乎是无法避免的,而各个环节之间又是相辅相成缺一不可的关系,因此无论哪一个环节出现故障,都会对整个系统的正常运行造成影响。输电线路是连接供电部门与用电部门的纽带,是整个店里系统的网络支撑,针对现有电力系统容量的扩大,电压等级的提高,线路输电容量的增加,为了保证电力系统运行的稳定性,本文对输电线路继电保护的任务及基本要求做简要说明,在对短路电流和继电保护动作电流进行了计算的基础上,对输电线路中继电保护配置进行了分析。 绪论 1、电力系统继电保护的原理和任务 继电保护原理是利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化构成继电保护动作的原理,还有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。 继电保护的基本任务:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,并保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。 2、对继电保护的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 (1)可靠性是指保护该动作时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。

相关文档
相关文档 最新文档