某培训中心水源热泵中央空调负荷计算

某培训中心水源热泵中央空调负荷计算
某培训中心水源热泵中央空调负荷计算

某培训中心水源热泵

中央空调冷热负荷计算

一、建筑物空调冷负荷计算

说明:住宅中央空调系统的特点为:空调末端装机容量较高,同时使用率却较低,经统计最大同时负荷采用:客厅+餐厅+1个负荷最大的主卧室既可以满足要求。本工程住宅部分冷负荷计算如下:

客厅+餐厅面积为: S1=54.42m2主卧室面积 S2=23.31m2

(1~5层客厅餐厅) q=130w/m2 Q1~5=54.42x130=7.07Kw

(6层客厅餐厅) q=160 w/m2 Q6=54.42x160=8.7Kw

(1—5层主卧) q=120w/m2 Q1~5=23.31x120=2.8Kw

(6层主卧) q=150w/m2 Q6=23.31x150=3.5Kw

●住宅总负荷: Q=100x(7.07+2.8)+20x(8.7+3.5)=1231Kw

二、制冷机冷负荷计算

客房为24小时负荷,办公和住宅同时使用率很低,通常按以下两种方法计算,选其中的大者作为机器冷负荷:

1)以住宅和客房为基数,办公按30%计算(下班以后考虑有30%的

办公室在加班)

Q=1231+572+954*30%=2089Kw

2) 以办公和和客房为基数,住宅部分按50%计算(上班后考虑还有

50%的住户在运行)

Q=954+572+1231*50%=2141Kw

●系统最大同时冷负荷为:2141Kw

●室外管网损失5%,制冷机安全余量按5%考虑,要求制冷机额定制冷量为:Q j=2141x1.05x1.05=2360Kw

三、冷机选型:

根据以上计算结果,选用开利30HXC400A-HP2型水源热泵机组2台,额定制冷量为:

第一级:Q18/25.5=1304Kw

第二级:Q25.5/33=1268Kw

●不制取卫生热水时的额定制冷量Q=1304+1268=2572Kw>2360Kw,满足要求。

●制取卫生热水时,利用第二级作为卫生热水机组,首级进出水温度仍为18/25.5℃,制冷量为Q18/25.5=1304 Kw; 二级进出水温度50/55℃,此时制冷量为Q50/55=1110Kw; 两台制冷机的总制冷量为Q=1304+1110=2414Kw>2360Kw,满足要求。

从以上的计算可以看出,在不制取卫生热水的情况下,富裕的冷量为:2572—2360=212Kw,在制取卫生热的情况下富裕的冷量为2414-2360=54Kw,完全能够满足中央空调冷负荷需要。

●夏季需要深井水量:182t/h,出水温度18℃,回灌水温度33℃。

五、同时最大热负荷计算

客房为24小时负荷,办公和住宅同时使用率很低,通常按以下两种方法计算,选其中的大者作为机器冷负荷:

1) 以住宅和客房为基数,办公按30%计算(下班以后考虑有30%的办

公室在加班)

Q=956+164+457+285+636x30%=2053Kw

2) 以办公和和客房为基数,住宅部分按50%计算(上班后考虑还有

50%的住户在运行)

Q=636+457+285+(956+164)x50%=1938Kw

●系统最大同时热负荷为:2053Kw

●室外管网损失5%,热泵安全余量按5%考虑,要求热泵额定制热量

为:Q j=2053x1.05x1.05=2263Kw

六、校核计算热泵机组额定制热量

选用30HXC400A-HP2型水源热泵机组2台,在进出水温度50/55℃工况下的额定制热量为:1548*2=3096Kw大于2264Kw,可以满足要求。

制热余量为:3096-2263=833Kw

七、总结:

本工程采用2台上海开利生产的30HXC400A-HP2型水源热泵机组完全可以满足夏季供冷、冬季供暖、过渡季供应卫生热水的需要。

家用中央空调冷负荷估算计算

负荷计算 注明:以下为个人的经验,仅供参考!!具体情况请具体分析。 1.逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风与空气调节设计规范》的要求进行。 2.空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 3.空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大值确定。(在设计的时候尽可能吧同一种功能的房间归在一个系统里面,方便管理、维护) 4.在方案设计阶段,一般采用冷负荷指标估算确定,同时参照层高、楼层、窗户面积大小、人员数量等进行修正。(最好是能到现场去,并且跟客户了解自己所需要的情况) 住宅类建筑空调冷负荷估算指标:

1)以上估算指标是在层高2.8m以下的数据,层高2.8m以上根据具体高度乘以1.1-1.2的修正系数,对于挑高空间(层高5m以上)一般按不低于300 w/m2估算。 2)房间有两面外墙以上估算指标需乘以1.1的修正系数。如果有外墙为西晒方向的话也需要预大冷量。 3)间在顶层估算指标需乘以1.1的修正系数。 4)房间有落地玻璃或外墙玻璃窗户面积超过2m2,估算指标相应乘以1.1-1.2的修正系数。 5)空调制热要求较高的区域估算指标需乘以1.2的修正系数。 6)如房间四周上下均为内墙,估算指标需乘以0.7-0.8的修正系数。 7) 如一个房间同时有以上几种情况存在,则将以上各个修正系数相乘再乘以估算指标。 8)在一些需要快速制冷制热的区域,应将冷量预大,如:餐厅。餐厅一般只会用于吃饭时间,如果制冷制热速度不够快的话,客户吃完饭后空调的效果才会慢慢体系出来,这样客户可能会不满意贵公司设计的一个空调效果,从而影响到贵公司的一个经济效益。

临时用电负荷计算实例

临时用电负荷计算实例 一、用电负荷运算: 现场用电设备: 1、卷扬机3台(7.5KW)22.5 KW 2、砂浆机3台(3KW)9KW 3、加压泵1台(5.5KW) 5.5K W 4、介木机4台(3KW)12K W 5、振动器3台(1.1KW) 3.3K W 6、电焊机1台(25.5KW)25.5 KW 7、镝灯4支(3.5KW)14K W 8、碘钨灯10支(1KW)10K W 9、其他用电10(KW)10K W 10、生活用电10(KW)10K W 施工现场用电设备的kx、cos、tg 1、卷扬机kx=0.3 cosφ=0.7 tgφ=1.02 2、砂浆机kx=0.7 cosφ=0.68 tgφ=0.62 3、加压泵kx=0.5 cosφ=0.8 tgφ=0.75 4、介木机kx=0.7 cosφ=0.75 tgφ=0.88

5、振动器kx=0.65 cosφ=0.65 tgφ=1.17 6、电焊机kx=0.45 cosφ=0.87 tgφ=0.57 7、镝灯kx=1 8、碘钨灯kx=1 9、其他用电kx=1 10、生活用电kx=1 有功荷载运算: 1、卷扬机Pj1=Pj×kx=22.5kw×0.3=6.75kw 2、砂浆机Pj2=Pj×kx=9kw×0.7=6.3kw 3、加压泵Pj3=Pj×kx=5.5kw×0.5=2.75kw 4、介木机Pj4=Pj×kx=12kw×0.7=8.4kw 5、振动器Pj5=Pj×kx=3.3kw×0.65=2.15kw 6、电焊机Pj6=Pj×kx=25.5kw×0.45=11.48kw 7、镝灯Pj7=Pj×kx=14kw×1=14kw 8、碘钨灯Pj8=Pj×kx=10kw×1=10kw 9、其他用电Pj9=Pj×kx=10kw×1=10kw 10、生活用电Pj10=Pj×kx=10kw×1=10kw 无功荷载运算: 1、卷扬机Qj1=Pj1×tgφ=6.75kw×1.02=6.89 KV AR 2、砂浆机Qj2=Pj2×tgφ=6.3kw×0.62=3.91 KV AR 3、加压泵Qj3=Pj3×tgφ=2.75kw×0.75=2.06 KV AR

空调工程负荷计算实例

空调工程负荷计算实例 七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算七十年代末空调工程负荷用瞬变传热计算代替了稳定传热计算,,并且区分了得热和负荷的概念了得热和负荷的概念。。八十年代出版的所有空调书籍八十年代出版的所有空调书籍,,如空气调节工程如空气调节工程、、空气调节设计手册调节设计手册、、暖通空调常用数据手册暖通空调常用数据手册、、高层建筑空调与节能等皆引用了动态负荷计算负荷计算。。动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐动态负荷在围护结构方面的计算显得比较繁琐,,即便是各种手册采用了一些简化手段用了一些简化手段,,计算工作量也较大计算工作量也较大。。计算软件的产生似乎解决了这一问题计算软件的产生似乎解决了这一问题,,但是应用上也不普遍但是应用上也不普遍,,只有估算最简便只有估算最简便,,捷径行路捷径行路,,人之通性人之通性,,慢慢地被它取而代之了而代之了。。但是估算的根基并不坚实但是估算的根基并不坚实,,偏于保守是不可避免的偏于保守是不可避免的,,总是顾虑怕估算的小了算的小了,,这也是可以理解的这也是可以理解的。。 1、空调工程第一个实例 图1是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图是位于苏州地区旅馆建筑客房的标准层平面简图,,层高3米,共十层共十层,,24墙两面抹灰墙两面抹灰,,客房为单层塑钢玻璃窗客房为单层塑钢玻璃窗,,面积6m 2,挂浅色窗帘挂浅色窗帘,,屋顶的传热系数为1.19W/m 2℃。客房要求设计干球温度25℃,2人间人间,,新鲜空气量为30m 3/人时人时,,室内平均用电量150W 。走道与楼梯间走道与楼梯间、、电梯间等公用部分电梯间等公用部分,,送冷风保持27℃,客房与走道的温差为2~3℃,可以忽略传热计算可以忽略传热计算,,因而客房的围护结构负荷只有外墙构负荷只有外墙、、外窗外窗、、屋顶等部分屋顶等部分。。从图1可看出可看出,,客房的围护结构的大小和朝向共有6种型式种型式,,并编号如下并编号如下::1.南向南向,,2.北向北向,,3.西南向西南向,,4.西北向西北向,,5.东南向东南向,,6.东北向东北向。。对于顶层多了一个屋面对于顶层多了一个屋面,,编号为1-顶~6-顶。 应用动态传热计算应用动态传热计算,,其最大冷负荷与发生时刻列于表1。

常规商用中央空调方式估算和选择

常规商用中央空调方式估算和选择 一、建筑物冷热负荷估算 建筑物冷热负荷要根据设计图纸来确定,但在项目决策规划阶段往往还没有设计图纸,我们可以根据不同建筑物的冷热负荷估算指标*建筑面积来估算空调冷热负荷。相同功能的建筑物在不同区域,冷热负荷指标也不尽相同,计算时应先查询当地的气候条件再选择指标的上下限值。 二、空调冷热源系统选择 目前公用建筑常见的空调冷热源系统主要有以下几种:1、常规电制冷+锅炉系统,2、风冷热泵系统,3、地源热泵系统,4、水源热泵系统,5、溴化锂空调系统,6、VRV

空调系统 (一)常规电制冷+锅炉系统 系统的主要设备有:制冷机组,冷却塔、循环水泵、板式换热器、锅炉。 夏季制冷由制冷机组、冷却塔、循环水泵组成的空调系统实现;冬季采暖由锅炉、板式换热器、循环水泵组成的锅炉系统实现。 系统特点和应用条件: 1、系统简单稳定,适用大部分大中型公用建筑。整体效率一般,制冷时设备性能系数约4.0-5.0,制热时设备性能系数约0.9; 2、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的1%-1.4%; 3、需要有冷却塔安放位置,通常安装在裙楼屋顶或主楼屋顶; 4、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要330kw以上的电负荷,该负荷包括主机、冷却塔、循环泵等,不包括末端用电。 (二)风冷热泵系统 系统的主要设备有:风冷热泵机组、循环水泵。 夏季制冷和冬季制热均由风冷热泵机组和循环水泵实现,属于一机多用。

系统特点和应用条件: 1、系统简单,适用小型公用建筑;整体效率较低,制冷时设备性能系数约2.8-3.5,制热时设备性能系数约2.0-3.0; 2、没有冷却塔,也不需要有专门的机房安装设备,可以利用建筑物屋顶或周边空地安装主机,这是该系统最大的优势,当建筑物无法提供机房时可以考虑采用该系统; 3、需要提供专门的配电容量,每1000kw制冷量需要450kw以上的电负荷,该负荷包括主机、循环泵等,不包括末端用电。 (三)地源热泵系统 系统的主要设备有:地源热泵机组、循环水泵、板换 夏季制冷和冬季制热均由地源热泵机组和循环水泵、板换实现,属于一机多用。 系统特点和应用条件: 1、系统相对复杂尤其是地埋管部分,不适用于建筑物密度高的区域。整体效率较高,制冷时设备性能系数约4.0-4.5,制热时设备性能系数约3.5-4.0; 2、需要有专门的机房安装设备,机房约占建筑物总面积的0.8%-1.2%; 3、一般不需冷却塔,在地热源不足的情况下也可以考虑用冷却塔或锅炉补充; 4、建筑物周边需要地埋管埋地空间,埋管场地面积视埋管方式不同而不同。一般每1kw制冷量约需要450m3土壤空间埋换热管;

中央空调冷热负荷计算

3.2空调冷负荷 3.2.1通过围护结构传入室内的热量 手术室内衬小室的围护结构均属内围护结构,用下式计算其传入室内的热量: CL1=KF(t1s-t n)(3.1) 式中 CL1——内围护结构传热形成的冷负荷,W; K一一内围护结构的传热系数,W/(m2·℃): F-一内围护结构的面积,m2; t n一一手术室夏季空气调节室内计算温度,℃; t wp——邻室计算平均温度,℃。 对于洁净手术室来讲,邻室是一个技术夹层(或顶棚空间)可以认为是散热量<23w/m3的非空调房间。 tis=t wp+3(3.1.1) 式中t wp——夏季空气调节室外计算日平均温度(℃)。 按GBJ19-87第2.2.9条规定采用壁面的复合板传热系数可由下式计算: 式中 R一一内表面对流换热器,按GBJ19-87表 3.1.4-3规定采用; R——外表面对流换热器,按GBJ19-87表 3.1.4-3规定采用; R——组成围护结构的第i层单一材料的热 阻(m2·℃/W); RI=δJγ(3.1.3) δ1——第i层材料层厚度,m; γci—一第i层材料层计算导热系数, W/(m·℃)。 3.2.2人体散热量 手术室内人员数量及活动规律较难掌握,为简化计算,可以不考虑人体散热冷负荷系数的影响: CL2=nq(3.2)式中CL2——人体散热形成的冷负荷,w; n——手术室内的人数: 对于特大手术室不超过15~17人; 对于大手术室不超过12~15人; 对于中手术室不超过10~12人; 对于小手术室不超过8~10人; q一一一每人平均散热量,取轻劳动度,

q=70w/P。 3.2.3照明散热量 《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88)第5.4.5条推荐手术室照度为100~200(IX)。若采用荧光灯作为泛光照明,不计手术灯集中照明。耗电量约为15W/m2,手术室泛光照明灯不考虑同时使用系数的折减,整流器在吊顶内明装,所以由照明设施形成的冷负荷以15w/m2计。 CL3=F·15 (3.3) 式中CL3一一泛光照明形成的冷负荷,W; F—手术室面积,m2. 3.2.4手术室内设备的散热量 手术室内用电设备包括手术用无影灯、麻醉机、电力呼吸机、心脏监护仪、人工心肺机、X 光机、腹腔镜、电动手术台等,数量较多,种类也较复杂,使用频率差异也较大,应由手术室提出手术器械的配置后详细计算,若无以上资料可按70W/m2估算。 CL a=F·70 (3.4) 式中CL4一一手术室内设备散热形成的冷负荷, w: F一一手术室面积,m2。 3.2.5伴随各种散混过程产主的潜热量 手术室内散湿主要来自人员的散湿和湿表面的散湿。 人员散湿量;W1=nw (3.5) 式中 W1-一人体的散湿量,g/h; n—一手术室内的人数(见前); W——每人平均散湿费按轻劳动强取 值,w=167g/(h·P)。 由此散湿形成的潜冷负荷为112W。 手术室内湿表面的大小因手术种类而异,通常可取0.7m2的湿表面,湿表面温度取40℃,φ=50%,W2=1.022kg/h,由散湿形成的冷负荷为685W,手术室内由于散湿而增加的冷负荷为:CL5=112n+685(3.6) 式中CL5——手术室内散湿过程形成的冷负荷,W; n——手术室内的人数(见前)。 3.2.6手术室空调冷负荷汇总及热温比。 手术室室内空调冷负荷即室内余热量为: CL=CL1+CL2+CL3+CL4+CL5(W)(3.7) 手术室室内空调湿负荷即室内余湿量为: W=W1十W2(kg/kg)(3.8)

某工厂电力负荷计算示例

某工厂电力负荷计算示例 2、1 负荷计算 2、1、1负荷计算得目得 计算负荷就是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面与仪表量程得依据,也就是整定继电保护得重要数据。计算负荷确定得就是否正确合理,直接影响到电器与导线得选择就是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器与导线截面选择过大,造成投资与有色金属得浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器与导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算就是供电设计得前提,也就是实现供电系统安全、经济运行得必要手段。 2、1、2负荷计算得方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法与利用系数法、利用各种用电指标得负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位得使用最为普遍。 1、需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间与工厂得计算负荷时,宜于采用。组成需要系数得同时系数与负荷系数都就是平均得概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备得投入对计算负荷投入时得实际情况不符,出现不理想得结果。 2、二项式法 当用电设备台数较少、有得设备容量相差悬殊时,特别在确定干线与分支线得计算负荷时,宜于采用。 3、利用系数法 通过平均负荷来求计算负荷,计算依据就是概率论与数理统计,但计算过程较为复杂。 4、利用各种用电指标得负荷计算方法 适用于在工厂得初步设计中估算符合、在各类建筑得初步设计中估算照明负荷用。 根据计算法得特点与适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2、1、3计算负荷得公式

按需要系数法确定计算负荷得公式 有功(kW) P c = K d ·P e (2-1) 无功(kvar) Q c = P c ·tanφ(2-2) 视在(kVA) S c = (2-3) 电流 (A) I c = (2-4) 式中 K d ——该用电设备组得需用系数; P e ——该用电设备组得设备容量总与,但不包括备用设备容量(kW); P c Q c S c ——该用电设备组得有功、无功与视在计算负荷(kW kvar kVA); U——额定电压(kW); tanφ——与运行功率因数角相对应得正切值; I c ——该用电设备组得计算电流(A); 2、1、4负荷计算 1、染车间动力(AP103B) P c = K d ·P e = 67、5×0、75= 50、6kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 50、6×tan(arccos0、8) = 38、0 kvar S c = = 63、3 kVA 2、预缩力烘干机(AP104E) P c = K d ·P e = 50×0、7= 35、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 35、0×tan(arccos0、8) = 26、3 kvar S c = = 43、8 kVA 3、树脂定型机(AP104J) P c = K d ·P e = 150×0、7= 105、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 105、0×tan(arccos0、8) = 78、8 kvar S c = = 131、3 kVA 4、车间照明(AL105C1) P c = K d ·P e = 7、77×0、9= 7、0kW Q c = P c ·tan(arccosφ) = 7、0×tan(arccos0、6) = 9、3 kvar S c = = 11、7 kVA

中央空调系统负荷计算(经验数据)

中央空调系统负荷计算(经验数据) 人体负荷43W + 建筑负荷60W + 照明负荷40W=143W/平米 然后143W+正常每平米100W=243W/平米 17×243W/平米=你需要的空调功率 这只是一个估算冷指标 维护结构可以忽略,然后设备人员这些,大多数时候甲方觉得你就是万能的, 设备这些他们很多时候也不是很清楚,你问多了人家还烦。所以就基本上剩下风量的了。 计算需要查看焓湿图。不知道大家都是怎么算的,反正我只计算新风和回风的冷湿量。。。 一般的还行,涉及到超精度的车间就得考虑全面了。 1:因为之前配置空调负荷的时候,比如说宾馆住宅之类的,公司的工程师都说按照200~250w/㎡配置肯定不会错, 所以之前也就没纠结如何配置室内机冷量问题。现在我就想问问这200~250w/㎡冷量是怎么样计算来的。 因为做暖通行也得许多东西也都是经验得来的,没有具体理论实际的算过。 是按照建筑保温,外墙是否被对阳光,是否墙面为玻璃。人头空

调负荷,还是其他一些估测值吗? 如果是估测值那么估测的依据又是从哪来的呢???求解最好有计算的公式,或者一些经验估值。谢谢 2:可能没有一些案例会说的不清楚,假如说:有一个电影院170平方,146人座的。设计依据室外35度,室内26度50%湿度,我是这样计算空调负荷对不对,新风负荷没人25m3/h 新风风量:146*25*1.1=4000风量。q新风=cm*温差=4000*9=36kw。 然后人体空调负荷没人85w,q人=146*85=12.4kw则总冷量=12.4+36=48.4kw。 每平方就是350w左右,但是还有别的根据焓差计算的,我不太懂求解答这是问题一。 问题二:如果考虑新风负荷的话电影院也会有排风负荷,是不是空调负荷还要加上排风负荷??? 新风负荷算错,根据室外空气焓值90kj/kg左右,室内设计焓值58kj/kg左右q=(90-58)*2000*1.29/3600=22.9kw (新风负荷给不了25的人员密度大的时候给15就不错了,或者直接给送风量的10%), 人体负荷有显热负荷和潜热负荷,影剧院是静坐你算的应该是差

空调负荷计算公式

1、冷负荷计算 (一)外墙的冷负荷计算 通过墙体、天棚的得热量形成的冷负荷,可按下式计算: CLQτ=KF⊿tτ-ε W 式中K——围护结构传热系数,W/m2?K; F——墙体的面积,m2; β——衰减系数; ν——围护结构外侧综合温度的波幅与内表面温度波幅的比值为该墙体的传热衰减度; τ——计算时间,h; ε——围护结构表面受到周期为24小时谐性温度波作用,温度波传到内表面的时间延迟,h; τ-ε——温度波的作用时间,即温度波作用于围护结构内表面的时间,h; ⊿tε-τ——作用时刻下,围护结构的冷负荷计算温差,简称负荷温差。 (二)窗户的冷负荷计算 通过窗户进入室内的得热量有瞬变传热得热和日射得热量两部分,日射得热量又分成两部分:直接透射到室内的太阳辐射热qt和被玻璃吸收的太阳辐射热传向室内的热量qα。 (a)窗户瞬变传热得形成的冷负荷 本次工程窗户为一个框二层3.0mm厚玻璃,主要计算参数K=3.5 W/m2?K。工程中用下式计算: CLQτ=KF⊿tτ W 式中K——窗户传热系数,W/m2?K; F——窗户的面积,m2; ⊿tτ——计算时刻的负荷温差,℃。 (b)窗户日射得热形成的冷负荷 日射得热取决于很多因素,从太阳辐射方面来说,辐射强度、入射角均依纬度、月份、日期、时间的不同而不同。从窗户本身来说,它随玻璃的光学性能,是否有遮阳装置以及窗户结构(钢、木窗,单、双层玻璃)而异。此外,还与内外放热系数有关。工程中用下式计算: CLQj?τ= xg xd Cs Cn Jj?τ W

式中xg——窗户的有效面积系数; xd——地点修正系数; Jj?τ——计算时刻时,透过单位窗口面积的太阳总辐射热形成的冷负荷,简称负荷,W/m2; Cs——窗玻璃的遮挡系数; Cn——窗内遮阳设施的遮阳系数。 (三)外门的冷负荷计算 当房间送风两大于回风量而保持相当的正压时,如形成正压的风量大于无正压时渗入室内的空气量,则可不计算由于门、窗缝隙渗入空气的热、湿量。如正压风量较小,则应计算一部分渗入空气带来的热、湿量或提高正压风量的数值。 (a)外门瞬变传热得形成的冷负荷 计算方法同窗户瞬变传热得形成的冷负荷。 (b)外门日射得热形成的冷负荷 计算方法同窗户日射得热形成的冷负荷,但一层大门一般有遮阳。 (c)热风侵入形成的冷负荷 由于外门开启而渗入的空气量G按下式计算: G=nVmγw kg/h 式中Vm——外门开启一次(包括出入各一次)的空气渗入量(m2/人次?h),按下表3—9选用; n——每小时的人流量(人次/h); γw——室外空气比重(kg/m2)。 表3—9 Vm值(m2/人次?h) 每小时通过 的人数普通门带门斗的门转门 单扇一扇以上单扇一扇以上单扇一扇以上 100 3.0 4.75 2.50 3.50 0.80 1.00 100~700 3.0 4.75 2.50 3.50 0.70 0.90 700~1400 3.0 4.75 2.25 3.50 0.50 0.60

中央空调的负荷计算以及注意事项修订稿

中央空调的负荷计算以 及注意事项 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

中央空调的负荷计算以及注意事项 一,如何自己算面积 一般按照每个平方200-220的冷量去计算实际使用面积即可,一般为保温好的,如卧室选择200左右的冷量,客厅相对保温略差,选择220左右的冷量即可。如果需要制热效果好,那么以每平方250左右计。制冷量就是每个厂家上内机的制冷(热)量或制冷(热)能力。(如何计算冷量:内机的制冷量/制热量÷每个平方的冷量或热量=实际平方数)。 二,外墙厚度 外墙厚度越厚,保温效果越好,每个人都可以自己测量一下自家外墙的厚度,18-22厘米为普通,通常无保温材料;外墙22-26厘米,通常有一层保温材料,保温效果尚可;28厘米或以上,保温效果较好,通常有二层保温材料,可以略微降低一点空调配置。 三,注意事项 卧室的飘窗面积如果超过个平方或以上,要略微增加一点冷量或热量,一般加20-30左右为宜;高层,如果超过10楼或以上,制热量每平增加30左右为宜,有地暖制冷无需增加。薄型风管机的使用高度尽量不超过3米米,天花机的高度尽量不要高于5米,否则影响效果,尤其制热。玻璃尽量采用双层玻璃,能有效防止冷量热量的消耗,窗帘采用双层的话,一层采用较厚深色系为好,能略微阻止冷热量的损失。 四,末端损耗 当中央空调铜管总长超过30米,离室外机最远的一个内机损耗会相对增加,造成效果的下降,弥补措施就是略微加大匹数或冷量,譬如原先应该装一台2500冷量的1匹机型,换成冷量3200或3600的匹机型就可以了。五,连接率 连接率一般是指中央空调所有内机功率冷量的总和与室外机总冷量之间的比值。现在普通家庭使用空调时,普遍不会出现所有内机空调全开的情形,所以家庭用中央空调的设计中就不会采取外机功率与内机功率完全对应的方案(家用空调和风管式空调为内外机功率完全对应),而是以常用内机数量的功率总和值来选择相应匹配的外机,从而降低购买费用,避免不必要的浪费。国内厂商基本把连接率控制在100%---130%之间,也就是内机较外机超配30%。在这个数值间的中央空调选型,确定了室内每个房间区域所需的内机功率总和之后,才能在合理的连接率范围内选择匹配功率的外机。一般厂家认为的最佳配置是在120%左右的连接率是最合适的。(PS:多联机外机全部都有一个外机制冷量,比如外机制冷量10000,那么最高130%,外机冷量,就是代表可以连接内机台数的总冷量不能大于13000,以此类推来推算连接率) 如果内机总冷量超过外机冷量比,也就是说的在超配后所有内机全部开启就会发生以下情况 1.如全部内机同开的情况下,每台内机会受连接率的影响而得不到外机全功率支持,造成实际输出冷量效率低下,制冷速度缓慢,甚至达不到设定

中央空调设计规范标准[详]

中央空调设计规 1 总则 1.0.1 为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基 本要求,制定本规。 1.0.2 本规适用于地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw 的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规执行。 1.0.3 家用(商用)中央空调设计时,除执行本规的规定外,尚应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语2.0.l 家用(商用)中央空调 主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw 围,带集中冷热源的空调 型式。 2.0.2 空调风系统 空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3 设计参数3.1 室外气象参数 3.1.1 冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。3.1.2 冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。3.1.3 夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h 的干球温度。3.1.4 夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h 的湿球温度。3.1.5 夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5 天的日平均温

度。 3.1.6 冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。3.1.7 夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。3.1.8 夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7 月21 日的太阳赤纬计 算确定。 3.1.9 一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。 3.2 室空气质量 3.2.1 冬季空调室计算参数,应符合以下规定: 温度 18- 22℃ 人员经常活动围风速不大于0.4m/s 当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。 3.2.2 设计集中采暖时,冬季室计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用: 1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃; 2.辅助房间,不宜低于下列数值: 浴室 25℃ 更衣室 23℃ 托儿所、幼儿园、医护室 20℃ 盥洗室、厕所 12℃ 办公用室 16℃

弱电机房用电负荷计算意义及计算方法(案例分析)12.04

弱电机房用电负荷计算意义及计算方法(案例分析)12.04 前言: 弱电机房每次设计或者施工的时候,总是要统计一下用电负荷,需要甲方或者总包提供多少负荷的配电箱(配电柜),这是一项非常重要的工作,如何做好这个工作呢?那么需要计算,如何计算呢?看完本篇文章你就知道了 正文: 机房作为设备高密度存放的地方,用电量非常大。据统计,一个数据中心机房建成后的维护费用的七成都是电费,也不外乎各个企业都在想办法给机房降温了。有建在山上的、地底的,还有建在海中的,省电还真是不容易啊!相较于省电,机房的用电也是个大问题,今天来介绍机房负荷的计算方法。了解这个是安全用电的基础,这是非常重要的内容,一起来看看吧。 一、负荷计算目的和意义

低压供配电系统的设计中负荷的统计计算是一项重要内容,负荷计算结果对供电容量报装、选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。负荷计算的目的是: 1. 计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。 2. 计算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择设备的依据。 3. 计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选择线路电缆或导线截面的依据。 4. 计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。 二、负荷计算方法 我国目前普遍采用需要系数法和二项式系数法确定用电设备的负荷,其中需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的方法,最为简便;而二项式系数法在确定设备台数较少且各台设备容量差别大的分支干线计算负荷时比较合理;在建筑配电中,还常用负荷密度法和单位指标法统计计算负荷。在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。

全厂用电负荷计算示例

全厂用电负荷计算示例 某厂设有三个车间,其中1#车间:工艺设备容量250 kW、空调及通风设备容量78 kW 、车间照明40kW、其他用电设备50 kW,共计设备容量418 kW。2#车间:共计设备容量736kW。3#车间:共计设备容量434kW。(采用需要系数法)。 全厂用电负荷计算、无功功率补偿与变压器损耗计算及变压器台数、容量和型号的选择示例,计算结果列表如下,详见表4-4 全厂用电负荷计算 表表4-4

注:①2#、3#车间的负荷计算与1#车间的负荷计算类似,从略。 ②本负荷计算中未计入各车间至变电所的线路功率损耗。(只有线路功率损耗很小时,对于变压器容量的选择影响不大时,才可以从略)。

表4-4计算过程如下:按公式(4-6)~(4-14)进行计算 1. 1#车间:车间工艺设备设备Pca= K d·Pe=250 x0.7=175(kW), Qca= Pca·tgφ=175x0.88=154(kvar), 2.空调、通风设备P ca= K d·Pe=78x0.8=62.4(kW), Qca= Pca·tgφ=62.4x0.75=46. 8(kvar), 3.车间照明设 备Pca= K d·Pe=40x0.85=34(kW), Qca= Pca·tgφ=34x0.62=21.1(kvar), 4.其他设备 Pca= K d·Pe=50x0.6=30(kW),

Qca= Pca·tgφ=30x1.02=30.6(kvar), 5. 1#车间合 计ΣPca= 175+ 62.4+34+30+=301.4(kW), ΣQca=154+46.8+21.1+30.6=252. 5(kvar), 6.有功同时系数KΣp=0.9 Pca=ΣP ca·KΣp=301.4x0.9=271.3(kW), 无功同时系数KΣq =0.95 Qca=ΣQc a·KΣq= 252.5x0.95=239.9(kvar), 视在功 率Sca= (kVA) 7.全厂合 计ΣPe=418+ 736+434=1588(kW)

冷热湿负荷计算公式及示例

冷热湿负荷计算公式及示例 1围护结构传热 1.1 建筑结构组成及传热系数的确定: 外墙:水泥砂浆+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 内墙:内粉刷(5mm)+砖墙(240mm)+内粉刷(5mm) 地面:大理石(20mm)+钢筋混泥土(100mm)+内粉刷(5mm) 屋面:预制细石混泥土板(25mm),表面喷白色水泥浆+通风层(≥200mm) +卷材防水层+水泥沙浆找平层(20mm)+保温层(沥青膨胀珍珠岩100mm)+隔汽层+现浇钢筋混泥土板+内粉刷(5mm)。 外窗:单层钢窗,6mm厚普通玻璃,窗高2 .4m。 内门:木门,高2.1m,大堂外门为玻璃门。 由以上建筑结构查得传热系数: 外墙K=1.97 W/(m2·o C)内墙K=1.73 W/(m2·o C) 地面K=3.12 W/(m2·o C)屋面 K=0.55 W/(m2·o C) 内门K=2.90 W/(m2·o C) 1.2 外墙和屋面瞬变传热形成的冷负荷: Qc(τ) =KA(t’c(t)-t R)ka kρ 式中:Qc(τ)—通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W K —外墙和屋面的传热系数,W/(m2·oC) F —外墙和屋面的面积,m2 tc(t)—外墙或屋面冷负荷逐时计算温度,oC tn —室内设计温度,oC t’c(t)= tc(t)+td t’c(t)—经过修正的本地外墙或屋面计算温度逐时值,o C td —地点(福州市)修正值 ka —外表面放热系数修正值 kρ—吸收系数修正 1.3 外窗瞬时传热冷负荷:

Qc(τ) =K w A W C W△t 式中:Qc(τ) —通过外墙和屋面的得热量所形成的冷负荷,W A W —外墙和屋面的面积,m2 K w —玻璃窗传热系数,单层窗玻璃,取6.15W/(m2·o C) △t—计算时刻下,结构的负荷温差 1.4 内墙、内门、地面楼板传热形成得冷负荷: Qc(τ) =KF△t1s 式中:K —内结构传热系数,W/(m2·o C) F —内结构面积,m2 △t1s—计算温差,空调房间邻室为通风较好、散热量较大的非空调房间,按外墙计算冷负荷。 2 过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷 Qc(τ) =CaA w CsCiD j,max C LQ 式中:Qc(τ) —各小时的日射得热冷负荷; A w —窗户面积,m2; Ca—有效面积系数,单层钢窗取0.85; C b —窗玻璃修正系数,0.89,查空气调节设计手册; C i —窗内遮阳设施的遮阳系数。采用内活动百叶,朝阳面颜色为浅色,取0.65; C LQ —窗玻璃冷负荷系数; Dj,max—夏季各纬度带的日射得热因数最大值,W/m2 ; 3 人员散热引起的冷负荷 Qc(τ) =Qc(τ) x+Qc(τ) q 人体显热散热引起的冷负荷: Qc(τ) x=q x nΦC LQ 人体潜热散热引起的冷负荷: Qc(τ) q=q q nΦ 式中:Qc(τ) x —人体显热散热引起的冷负荷,W Qc(τ) q —人体潜热散热引起的冷负荷,W n —室内全部人;

中央空调计算公式

房间面积、层高(吊顶后)和房间换气次数三者的乘积即为房间的循环风量。利用循环风量对应风机盘管高速风量,即可确定风机盘管型号。 根据单位面积负荷和房间面积,可得到房间所需的冷负荷值。利用房间冷负荷对应风机盘管的高速风量时的制冷量即可确定风机盘管型号。 波纹补偿器也称伸缩节、膨胀节、补偿器,主要分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下用途: 1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。 2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。 3.吸收地震、地陷对管道的变形量。 注意:注意不能用波纹补偿器来调节管道安装误差! 管道工程常用的补偿器有自然补偿器、波形补偿器、方形和Ω型补偿器、填料式补偿器、球形补偿器。 膨胀节属于方形补偿器,软管不属于补偿器范围。 金属软管用于需要减少震动的场合,广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。一定长度的金属软管还可以有效的横向位移,可用于沉降或伸缩的场合。管径:DN15- DN12000 (无推力减震波纹软接头也可以用) 不锈钢减震波纹补偿器是首航公司经过多年的研究,结合市场的需要,将不锈钢与橡胶进 行优化结合,形成一种刚柔相济,耐用环保的新型专利产品。广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环

保等优点。有效地解决了老式橡胶软接头所带来的不卫生,易老化,耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破等不良因素,解决了泵房的后顾之忧。 二、应用范围: 1.各类泵、阀、空压机的进出口; 2.各类消防配管、空调配管、蒸汽配管等; 3.一般工厂配管和需要柔性连接的场合; 4.生活用水配管和需要卫生的场合; 5.机械设备配管需要减震和补偿热位移的场合。 三、结构特点: 1.波纹管形为“S”形波,柔性大,刚性大,无应力集中; 2.本产品从DN32—DN80一边松套法兰,特别是DN100以上采用无环焊接结构,从而避免冷作硬化。有效解决波纹管焊接点的脆性所造成的易破、易漏等问题。延长波纹管的使用寿命; 3.法兰边缘有三——四个均匀分布的碗状凸耳,并配以拉杆,从而增强波纹管的工作压力; 4.每个碗状凸耳内装上一个优质减震橡胶垫,避免震动波经过拉杆传导,从而提高产品吸收管道噪音,减少震动的性能; 5.拉杆结构:两边带螺帽的螺丝向中间的管形螺母连接,从而起到调节波纹管长短、限制波纹管伸缩量的使用。易于安装。 四、选型说明: 1.本产品适用于各类泵、阀进出口和管道的柔性连接; 2.本产品是替代橡胶避震喉(软接头)的首选产品;安装、使用、维修方便;3.工作温度-196~450℃,如温度超过这个范围,订货时请注明;

负荷计算举例

负荷计算实例(需要系数法) P jx=K x×Pe Qjx=P jx×tanφ S jx=jx 2+ P2 jx Q 补偿容量计算 企业、住宅小区或大商业总平均功率因数 1、补偿前的总平均功率因数 cosφ1=2 β +Pjx a ? Qjx 1/1? ( ? /) ? 2、补偿后的总平均功率因数 cosφ2=2 β +Pjx a Qjx ? Qc /) ( ? 1/1? - ? 计算时平均负荷因数a、β相近视,可以取0.7~0.8.通常取0.75 补偿容量的确定: Qc=aхP jxх(tanφ1- tanφ2) 或Qc=aхP jxхq c q c——比补偿功率(千乏/千瓦)(详见表) tanφ1——补偿前功率因数正切值 tanφ2——补偿后功率因数正切值 变压器有功及无功损耗为: △P b=△P k+△P e×(S jx/S e)2 △Q b=△Q k+△Q e×(S jx/S e)2 式中 Sjx——变压器低压侧的计算负荷 Se——变压器的额定负荷(变压器铭牌)容量(KVA)得 △Pk——变压器空载时的有功损耗(铁损)千瓦

△P e——变压器在额定负荷时的有功损耗(铜损) △Qk=Ik%×Se/100 (其中:Ik%为变压器空载电流占额定电流的百分数)△Qe=Ik%×Se/100 (其中:Uk%为变压器短路电压占额定电压的百分数)Se、△Pk、△P e、Ik%、Ik%由变压器资料中查得 比补偿功率qc(千乏/千瓦)(见表)

商业用电负荷计算举例 某超市建筑面积10000㎡,计算负荷详见下表: 负荷计算表 视在功率:S jx==+227.65686.91977.4312625.846142+=1130.22KVA 补偿前平局功率因数:cos φ1=286.91975.0/)7.65675.0(1/1????+≈0.662 要求功率因数cos φ2补偿到0.9,查表得出补偿电容器计算容量为: q c=919.86×0.66≈607千乏 故选两台标准电容补偿柜,每台柜装240千乏电容,合计480千乏

精选3篇暖通空调设计工程案例.

磁悬浮中央空调解决方案经济性分析 一、工程概况 宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。 二、空调设计依据 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) (2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) (3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-97) (4)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) (5)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) (6)江苏省《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/J96-2010) (7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等 三、宿迁气候地理条件概况 宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。宿迁地区室外设计气象参数为:

图1宿迁全年气温分布图 四、空调负荷特点 病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为: 可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。 五、不同空调方案及设备选型 本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和磁悬浮机组方案做一对比。根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:

空调设备负荷的电功率计算

住宅内空调设备负荷的电功率计算 从事电气设计的工程技术人员,需要对室内空调的用电负荷进行估算。这是一个有经验的电气工程师应该具有的能力。这需要了解一些相关的基础技术资料。 影响室内消耗冷负荷的因素很多,有人体散热、建筑物的吸收和向外传导、照明灯具的发热、新风的吸收和排出室外的空气带走冷量等。 部分场所空调冷负荷的估算指标 房间类型室内人数建筑负荷人体负荷照明负荷新风量新风负荷总负荷 人/m2 W/m2 W/m2 W/m2 m3/人.h W/m2 W/m2Kcal/m2 公寓住宅0.10 70.00 14.00 20.00 50.00 54.00 158.00135.88 睡房0.25 50.00 41.00 50.00 25.00 67.00 208.00178.88 普通房间0.10 50.00 14.00 20.00 25.00 36.00 145.00124.70

客房0.06 60.00 7.00 20.00 50.00 40.00 177.00152.22 饭厅客厅0.50 35.00 70.00 20.00 25.00 40.00 190.00163.40 6 酒吧0.50 35.00 70.00 15.00 25.00 136.00 256.00220.16 7 咖啡厅0.50 35.00 70.00 15.00 25.00 136.00 256.00220.16 8 小卖部0.20 40.00 31.00 40.00 20.00 50.00 181.00156.66 9 商店0.20 40.00 31.00 40.00 20.00 50.00 181.00156.66 小型个人办公室0.10 40.00 14.00 50.00 25.00 40.00 145.00124.70 11 一般办公室0.20 40.00 28.00 40.00 25.00 45.00 178.00148.78 12 图书阅览0.20 50.00 28.00

工厂电力负荷计算示例

工厂电力负荷计算示例标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

负荷计算 2.1.1负荷计算的目的 计算负荷是确定供电系统、选择变压器容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护的重要数据。计算负荷确定的是否正确合理,直接影响到电器和导线的选择是否合理。如计算负荷确定过大,将使电器和导线截面选择过大,造成投资和有色金属的浪费;如计算负荷确定过小,又将使电器和导线运行时增加电能损耗,并产生过热,引起绝缘过早老化,甚至烧毁,以至发生事故。为此,正确进行负荷计算是供电设计的前提,也是实现供电系统安全、经济运行的必要手段。 2.1.2负荷计算的方法 目前负荷计算常用需要系数法、二项式法和利用系数法、利用各种用电指标的负荷计算方法。前两种方法在国内各电气设计单位的使用最为普遍。 1.需要系数法 适用范围:当用电设备台数较多、各台设备容量相差不太悬殊时,特别在确定车间和工厂的计算负荷时,宜于采用。组成需要系数的同时系数和负荷系数都是平均的概念,若一个用电设备组中设备容量相差过于悬殊,大容量设备的投入对计算负荷投入时的实际情况不符,出现不理想的结果。 2.二项式法 当用电设备台数较少、有的设备容量相差悬殊时,特别在确定干线和分支线的计算负荷时,宜于采用。 3.利用系数法

通过平均负荷来求计算负荷,计算依据是概率论和数理统计,但就算过程较为复杂。 4.利用各种用电指标的负荷计算方法 适用于在工厂的初步设计中估算符合、在各类建筑的初步设计中估算照明负荷用。根据计算法的特点和适用范围我们选取需要系数法来计算负荷。 2.1.3计算负荷的公式 按需要系数法确定计算负荷的公式 有功(Kw) P= K·P(2-1) 无功(Kvar) Q= P·tanφ (2-2) 视在(KVA) S= (2-3) 电流(A) = (2-4) 式中 K——该用电设备组的需用系数; P——该用电设备组的设备容量总和,但不包括备用设备容量(kW); PQS——该用电设备组的有功、无功和视在计算负荷(kW); U——额定电压(kW); tanφ ——与运行功率因数角相对应的正切值; ——该用电设备组的计算电流(A);

相关文档