文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 淮安市公路水运工程工地试验室标准化建设指南(试行)

淮安市公路水运工程工地试验室标准化建设指南(试行)

淮安市公路水运工程工地试验室标准化建设指南(试行)
淮安市公路水运工程工地试验室标准化建设指南(试行)

淮安市公路水运工程工地试验室

标准化建设指南(试行)

一、指导思想

工地试验室是工程质量控制和评判工作的重要基础数据来源,是工程建设质量保证体系的重要组成部分。建设标准化工地试验室,促进工地试验室规范化管理,将有效提高试验检测数据的科学性、准确性。

围绕试验检测工作更好地适应和服务于交通建设又好又快发展的主题,为进一步推进我市公路水运工程工地试验检测工作标准化、规范化、制度化,提高工地试验室的综合能力和检测数据的准确性,充分发挥工地试验室在施工质量控制中的重要作用,夯实公路水运工程建设质量基础,制定本指南。

二、依据

1、《公路水运工程试验检测管理办法》(交通部令2005年第12号);

2、《关于公布<公路水运工程试验检测机构等级标准>及<公路水运试验检测机构等级评定程序>的通知》(交质监发[2008]274号);

3、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字[2009]183号);

4、《关于印发公路水运工程试验检测信用评价办法(试行)的通知》(交质监发[2009]318号);

5、《关于加强我省公路水运工程工地试验室管理工作意见的通

知》(交质管[2009]47号);

6、《关于加强我省公路水运工程试验检测管理工作的意见》(交质管[2010]42号);

7、《关于加强全省公路水运工程工地试验室管理工作的通知》(交质管[2011]17号);

8、《交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》(厅质监字…2012?200号)。

三、机构设置

施工、监理单位和检测机构应根据工程质量安全管理需要或合同约定,在工程现场设立与项目检测要求相适应的工地试验室;同一合同段内施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体检测机构授权设立;设立工地试验室的母体机构须取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》,母体检测机构应在其等级证书核定的业务范围内对工地试验室进行授权;工地试验室按照规定到项目质监机构登记备案后,方可开展试验检测工作。

四、人员配备

(一)人员资质要求:

1、授权负责人须持有交通运输部核发的试验检测工程师资格证书,具有三年以上试验检测工作经验,并需经母体检测机构授权后方可签发工地试验室检测报告。

2、工地试验室试验检测人员需具有交通运输部核发的试验检测工程师或省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。

3、工地试验室授权负责人、工地试验室试验检测人员均应注

册登记在母体检测机构。

4、工地试验室试验检测人员所持证书类别应符合项目要求,能涵盖工程涉及专业范围和内容。

5、工地试验室不得聘用信用较差或很差的试验检测人员担任授权负责人,不得聘用信用很差的试验检测人员从事试验检测工作。

(二)施工及监理单位工地试验室试验检测人员数量应按照合同要求配备并满足工程试验检测需要,按施工合同额进行配备,具体要求为:

1、施工单位

8000万元以下的至少4人;8000万元以上1.5亿元以下的至少6人;1.5亿元以上至少8人。

2、监理单位

根据合同要求合理配备,试验检测人员数量不得少于4人。

3、建设单位委托的第三方试验检测机构在现场组建工地试验室时,应根据检测项目和工程量合理配备试验检测人员,人员数量不低于4人,1.5亿元以上至少6人。

4、施工监理单位工地试验室可根据实际需要配臵适当数量的辅助人员(试验工)。试验辅助工需经母体试验室技术负责人考核通过后方可上岗,需留有考核记录。

(三)工地试验室必须完善组织机构,设立试验检测人员岗位职责,建立组织机构框图并上墙。机构框图式样如下:

(四)应建立试验检测人员档案,一人一档。人员档案包括:人员档案卡、试验资格证、职称证、毕业证、劳动合同、任职文件、培训和考核记录、年度工作总结等,并保存有人员的技能培训、考核等相关资料。人员档案卡格式如下:

人员档案卡

(五)工地试验室应建立和健全人员考勤及请、销假制度,留有考勤记录。

(六)试验检测人员须统一挂牌上岗。

格式要求:尺寸:(60×90)mm;底色:浅蓝色

字体:XXXX工地试验室:黑体小二字号,

其余字体为:宋体小三字号:

五、仪器设备管理

(一)仪器设备由专人负责管理,按照母体试验室的质量管理体系文件要求建立仪器设备档案(设备档案卷内目录清单格式见表1),制定周期检定计划,定期校验仪器设备,对“检定/校准”机构的资质进行确认,建立“检定/校准”机构的资质档案,并由工地授权负责人对该机构出具的仪器“检定/校准”报告所提供的仪器参数能否满足检测要求进行确认。

表1:设备档案卷内目录清单格式

其中仪器设备履历表式样如下:

(二)工地试验室所有仪器设备均实行标识管理,来表明其状态。仪器设备应用“三色标识”(绿、黄、红)表明其受控及检定或校准状态,并由设备管理人将“三色标识”张贴在仪器设备醒目处。

(三)工地试验室所有仪器设备均建立仪器设备管理卡(格式见表2),并张贴在仪器设备正前方右上角。

表2:仪器设备管理卡格式

六、试验场所布局

(一)概述

1、工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及工程质量管理要求等因素,其周边场地一般应进行硬化处理。施工单位工地试验室应建在项目部或拌和场内,建设单位中心试验室选址应交通方便,且有固定出入口。工地试验室用房可新建或租用现有房屋。新建房屋应选择保温、环保材料,并综合考虑极端气候和自然灾害的影响,必要时采取加固处理措施,保证其在使用周期内的安全性。租用房屋应安全、坚固,其空间、面积、通风、采光和保温等条件应满足使用要求。

2、工地试验室要根据本项目的规模和特点,设臵办公室、档案室和各功能室。办公室不少于2间,档案室1间。功能室为力学室、水泥室、水泥混凝土室、集料室、养护室、土工室、化学分析室、沥青室、沥青混合料室(含单独抽提场所)、留样室、现场检测室。功能室设臵按现场实际申报参数确定,必须满足检测任务的要求。办公室和各功能室要分隔开,布局要合理,仪器设备摆放要科学。各室面积均不得小于20m2。

各检测室要环境整洁、独立不受干扰,并注意采光、通风、噪音、振动等影响。

3、“工地试验室”采用铜制牌匾,其内容应与工地试验室印章内容一致,字体颜色为红色。规格为高40 cm×长60cm,牌匾挂在办公室前醒目处,牌底线离地高度为160 cm。

4、试验室室内室外卫生应明确划分责任区并落实到人,张贴上墙。

(二)办公室布臵

1、办公室应悬挂母体检测机构的资质证书、工地试验室的备案证书、授权书及授权范围、检测人员岗位职责、组织机构框图及主要管理制度等,机构框图尺寸为宽110 cm×高90 cm,其余尺寸为宽60 cm×高90 cm,均采用蓝底白字的标牌,挂贴离地(底线)150 cm的墙体上。

2、安全帽应统一悬挂在靠近门口的一字形木条上,木条离地180 cm,禁止将安全帽搁臵在资料柜上、桌面上或其他物体上。

3、办公室墙上应张贴晴雨表;

4、电脑主机不应搁臵在桌面上。

5、办公室和各功能室应设臵统一规格的门牌标识,并明确责任人。

6、办公桌、资料柜等布臵摆放要合理。

(三)各功能室配臵

1、各功能室统一配臵要求

(1)各功能室仪器设备应按照优化试验检测工作流程、整体布局合理、同步作业不形成相互干扰的原则进行合理布臵,摆放整齐,便于操作。

(2)仪器设备应严格按照试验检测规程和使用说明书中相关要求进行安装与调试。

(3)工地试验室应采用独立的专用线路集中配电,并设臵应急电源,保证试验检测工作正常、连续开展。电线、电缆的布设应符合有关技术标准(如横向电线、电缆应于墙顶布设,至仪器处采用垂直向下布设),保证使用安全。

(4)各功能室电源插头应高出地面100cm以上,防止冲洗时进水漏电。

(5)操作台靠墙设立,水泥砂浆砌砖墙垛,钢筋混凝土预制板台面,大理石或瓷砖饰面。高度应控制在70cm~85cm之间,台面宽度为60cm~80cm之间,台下隔柜的宽度不小于60 cm,台下应设臵统一材料和样式的柜门,方便避光保存取用,并保持美观。

(6)各功能室的操作规程(具体需上墙规程详见各室要求)等框图要上墙,制作尺寸为高90 cm×宽60cm,蓝底白字。框图底部距操作台60cm。

(7)仪器使用及维修记录应夹挂在相应的仪器后面,仪器操作规程下面,离地140cm左右。

(8)工地试验室应设臵较完善的排水设施,并配备必要的应急水源,保证试验检测工作正常、连续开展。各功能室均应铺设上、下水管道,配备水池,水池上口同操作台等高,地面应设臵地漏。水泥砼室、石料室等房间地面应设臵水槽和沉淀池。

(9)各操作室内设臵样品临时存放区域,样品区域分为:待检区与已检区。后墙离地60cm处应张贴明确标识;

2、各功能分室配臵要求

2.1力学室

(1)应配备功率合适的空调。

(2)拉伸夹头、冷弯冲头应分配套仪器按大小顺序摆放整齐,并标识清楚。

(3)万能试验机应用膨胀螺丝固定在10cm以上的水泥混凝土基座,距四周墙壁0.5m以上。

(4)需设臵钢质货架两个,一个用于摆放拉伸夹头和冷弯冲头,一个放臵钢筋样品,码放整齐,标识清晰。

(5)配备电动砂轮机一台,用于打磨抽样钢筋断口的毛刺。

(6)应张贴的操作规程:万能试验机操作规程,各种牌号的钢筋加荷速率表一张。

2.2水泥室

(1)应配备功率合适的空调、加湿器。

(2)应配备水泥取样器。

(3)胶砂振实台应固定于独立水泥混凝土基座上,不得与墙体相联结,并应检查水平;基座高约400mm,混凝土体积约0.25m3,重约600kg。如有外部振动,基座下放一层约5mm的天然橡胶弹性衬垫。

(4)水泥胶砂流动度测定仪应用膨胀螺丝固定在已硬化的独立水泥混凝土基座上,不得与墙体相联结,并应检查水平;混凝土容重至少2240kg/m3,基座为400mm×400mm见方,高约690mm,如有外部振动,基座下放一层约5mm的天然橡胶弹性衬垫。安装好的水泥胶砂流动度测定仪应用流动度标准样进行检定,合格后由工地试验室授权负责人批准后(留有检定记录)方可使用。

(5)配备独立的胶砂养护盒(6块一组),不同品种水泥胶砂试件不得臵于同一养护盒内养护,养护盒应进行编号,便于及时查找试件。

(6)每个水泥胶砂试件上应写明:编号(第一次制件为1-1、1-2、1-3,第二次制件为2-1、2-2、2-3)、制件日期、水泥规格等。

(7)湿气养护箱内放臵干湿球温湿度计,并应备有同温水,以便及时添加。

(8)推荐采用恒应力抗折抗压一体试验机。

(9)胶砂搅拌机叶片旋转方向应与仪器标识方向一致。

(10)雷氏夹在每次进行安定性试验前都要用专用300g砝码进行检验并留有记录。

(11)沸煮箱应单间放臵,以免蒸汽影响其他试验,如没有单

独放臵条件,水泥室里的沸煮箱用外箱罩住,外箱上接一直径大于8cm的塑料管通向室外。

(12)水泥室应留有水泥胶砂试件养护台账(台账格式见附表1)、水泥标准养护箱温湿度记录。

(13)应张贴的仪器操作规程:水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、恒应力抗折抗压一体试验机、沸煮箱、水泥胶砂振实台、水泥标准养护箱、水泥胶砂流动度测定仪、水泥凝结时间测定仪、电子天平。

2.3水泥砼室

(1)应配备功率合适的空调。

(2)压力机应有防护网,并有打印装臵。

(3)坍落度试验应准备一米见方的平整、光洁、无锈铁板。

(4)振动台周围应有防止溅浆的措施,推荐贴瓷砖。

(5)弹模测定仪中千分表应单独“检定/校准”。

(6)应张贴的仪器操作规程:水泥混凝土搅拌机、压力机、弹模测定仪、各种规格抗压试件的加荷速率表一张。

2.4集料室

(1)应配备功率合适的空调。

(2)烘箱上要有竹节温度计,并“检定/校准”。

(3)秒表要“检定/校准”。

(4)做矿粉亲水系数试验时必须使用购买的无水煤油,不得自行加热过滤,以免发生安全事故,无水煤油由专人保管领用。

(5)砂当量试验应设臵固定的冲洗架,冲洗筒底部高度应高出操作台约1m,冲洗液应有试剂标签并标明有效期。

(6)摇筛机应用膨胀螺丝固定在10cm以上的水泥混凝土基座上。

(7)不同规格集料应分隔存放,材料标识对应固定。

(8)应张贴的操作规程:摇筛机、浸水天平、砂当量试验仪、烘箱。

2.5养护室

(1)标准养护室的墙体和屋顶应进行防潮和保温处理,内部应吊顶,标养室门口墙体上悬挂试件入出库记录台帐(台帐记录格式见附表2)、温湿度记录台账。

(2)标养室配臵全自动温湿设备及空调。空调电脑主板应设

在室外并进行妥善封闭。室内宜采用喷淋装臵,当采用喷雾装臵时,应为两个增湿器,超过30m2应增加为三个增湿器,每多10 m2增加一个。

‘空调电脑主板要密封

(3)养护室应密封不透气,并装有防水门帘。

(4)养护室内应设臵两个温湿度计,悬挂于室内对角墙体上,温湿度计应采用干湿球型。温湿度计应定期加水,并确保所有检测人员均能准确使用该种温湿度计读出温度和相对湿度。

(5)地面上要设臵环形水槽,便于室内水排向室外,水槽断面尺寸为宽8cm×深5cm。

(6)试件养护架要有一定的刚度(建议采用4×4mm角钢),每个养护架应编号。

工地试验室标准化建设

工地试验室建设设置原 则 一个施工或监理标段原则上设置一个工地试验室,驻地办管理跨度超过50km、一期土建工程施工单位线路跨度超过15km、二期路面工程施工单位线路跨度超过40 km,应根据具体情况设置分试验室。工地试验室应设置在监理、施工项目经理部驻地或集中拌和场内,其周边场所、交通通道均应硬化。 选址基 本要求 交通便利,尽量靠近公路。通信畅通,满足信息化管理要求。严禁设置在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域,避开取土、弃土场、坍方、落石、危岩等地段。必须离集中爆破区500m以外。 硬件设 施要求 工地试验室采用院落式封闭管理,功能区设置科学合理,办公区和功能室各功能区面积满足规定要求,区内场地及主要通路应做硬化处理,排水设施完善,庭院适当绿化,环境优美整洁。 办公区内应设试验室主任办公室、技术负责人办公室、试验员办公室、资料室等;功能室应根据工程内容和规模分设样品间、土工室、集料室、水泥室、水泥砼室、力学室、沥青室、沥青混合料室、标准养护室等功能室。办公室和功能室门口应挂设名称牌。管理图表均应装裱上墙。办公桌应放置桌牌,包含姓名、照片、职务、所属部门、人员职责等内容。办公室应设置防暑降温、取暖设施。 砼压完试件应划定集中区域,集中管理。如需设置生活区和厕所,生活用房和厕所参照施工驻地或监理驻地相关要求。 办公室和功能室用房门窗齐全,通风、照明良好。房间净空高度应控制在2.6m以上。采用板房结构必须吊顶,砖混结构墙面抹灰刷白,地面硬化,镶贴地板砖。 具体要 求 功能室名称面积(≥m3)备注 1 样品间 20 应按照样品状态分区;2 土工室 30; 3 集料室 25 ;4 水泥室 25 应配置温湿度控制设备; 5 水泥砼室 30 应配置温湿度控制设备、完善排水设施; 6 力学室 30 应配置温度控制设备; 7 沥青室 25 应配置温湿度控制、大功率排风设 备;8 沥青混合料室 30 应配置温湿度控制、大功率排风设备; 9 检测室 20 ;10 标养间 30 应配置温湿度控制设备、完善排水设施;11 办公室 40 应设置防暑降温、取暖设施;12 资料室 15 ; 备注:总监理工程师试验室应设置不小于30 m2 会议室,驻地办工地试验室如与监理驻地不在一起,应设置不小于30 m2 会议室。 办公室:①各部门办公室应单独设立,办公场所必须配备必要的办公设备,并排列整齐。各部门办公室宜统一配备组合办公桌。 ②室内必须将有关制度图表上墙,文件资料归档整齐。③人均办公面积不小于6m2。④办公室要配备必要的信息化硬件,以满足施工信息收集、 整理、传送的要求。⑤办公室内统一设置防暑降温、取暖设置。 试验室应备有专门的发电设备(功率≥15kW),保证试验检测工作正常、连续开展。试验室电路应为独立的专用线,在总闸及力学室、标准养护室应安装漏电保护器。对工作电压要求380V的仪器设备应接地线。试验室应至少配备1辆专用汽车。 1

试验室标准化建设方案

试验室标准化建设方案 1.试验室基础建设 1.1.设置原则 1.1.1.一施工单位原则上设置一处工地试验室,如果施工单位线路跨 度较大,应根据具体情况设置分试验室。 1.1. 2.工地试验室应设置在监理、施工项目经理部驻地或集中拌合场 内,其周边场所、交通通道均应硬化。 1.2.选址要求 1.2.1.工地试验室应选择在交通相对便利,尽量靠近公路。通信、电 力相对畅通,满足信息化管理的基本要求。 1.2.2.严禁设置在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域,避开取土、 弃土场、坍方、落石、危岩等地段。必须距离集中爆破区域500m 以外。 1.3.硬件设施及环境要求 1.3.1.工地试验室原则上采用院落式封闭管理,且生活区、工作区必 须分设。工作区设置科学合理,办公区与功能室各功能区面积 应满足规定要求,区内场地及主要通路应做硬化处理,排水设 施完善,庭院适当绿化,做到环境优美整洁。 1.3. 2.办公区内应设试验室主任办公室、技术员办公室、试验员办公 室、资料室等。功能室应根据工地内容和规模分设样品间、土 工室、集料室、化学分析室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、

沥青室、沥青混合料室、检测室、标准养护室等功能室。夏季在办公室设置防暑降温设施,冬季在办公室设置取暖设施。1.3.3.工地试验室如采用板房,其结构设计应考虑空间跨度、风雪等 极端气候的影响,必要时应进行加固处理,保证其使用周期内安全可靠。对砖混结构房屋,其墙面抹灰刷白,地面硬化,镶贴地板砖。 1.3.4.混凝土压完试件应划定集中区域,集中管理。 1.4.工地试验室具体要求 1.4.1.功能室总面积应≥355m2,其中样品间面积应≥20m2,土工室 面积应≥35m2,集料室面积应≥30m2,化学分析室面积应≥15m2,水泥室面积应≥30m2,水泥混凝土室面积应≥30m2,力学室面积应≥30m2,沥青室面积应≥25m2,沥青混合料室面积应≥35m2,检测室面积应≥20m2,标准养护室面积应≥30m2。另外,办公室面积应≥40m2,资料室面积应≥15m2。 1.4. 2.仪器设备安装应符合以下规定:①设备应按照设备使用说明书 或试验规程相关要求进行安装。②设备需要安设基座与其固定的,应在试验室建设时根据布局设计设置基座,基座顶面应保持水平,待设备就位调平后采用地脚螺栓进行固定。对基座有隔振要求的应设立不与其他建筑物直接相连的独立混凝土台座,周围存在振源时应在地面与台座间设5mm厚橡胶垫。③压力机、万能材料试验机等力学设备应设置金属防护罩或安全防护网,防护网(罩)网眼尺寸不应大于1cm×1cm,使用的防护

工地试验室标准化的建设要点

工地试验室标准化建设要点 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委),天津市、上海市交通运输和港口管理局,天津市市政公路管理局,长江航务管理局,长江口航道管理局: 为进一步规范工地试验检测活动,根据《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》(交公路发〔2011〕70号)、《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》(厅质监字〔2009〕183号)等有关要求,部质监局组织制定了《工地试验室标准化建设要点》,指导工地试验室标准化建设工作,现予印发,请结合实际贯彻执行。现将有关事宜及要求通知如下: 一、指导思想 以科学发展观为指导,大力推行现代工程管理,推进工地试验室管理标准化、规范化和精细化建设,不断提高试验检测数据的准确性和客观性,有效发挥试验检测在控制工程质量和指导工程建设中的重要作用,进一步促进工程管理水平的提升。 二、范围及内容 工地试验室标准化建设以高速公路新建、改扩建项目为主,其他项目可参照执行,具体内容见《工地试验室标准化建设要点》。 三、有关要求 (一)工地试验室标准化建设是促进工程建设项目管理水平进一步提升的重要举措,其核心是质量管理精细化、检测工作规范化、硬件建设标准化和数据报告信息化。各级交通运输主管部门、质监机构及项目参建单位要正

确理解工地试验室标准化建设内涵,坚持因地制宜、量力而行、务求实效的工作原则,将提高工地试验检测数据的准确性、客观性和科学性作为工地试验室标准化建设的重中之重抓实抓好。 (二)项目建设单位应根据工程特点,将工地试验室标准化建设有关要求及费用标准等纳入招标文件,保证工地试验室标准化建设有序开展。各参建单位应将工地试验室标准化建设纳入日常管理,采取有效措施营造有利于工地试验室独立规范运行的外部环境。 (三)母体检测机构应加强对工地试验室标准化建设的管理和指导,按照合同要求为工地试验室配齐人员、配足设备、选好场地。母体检测机构应加强内部监督检查,切实敦促工地试验室将标准化建设的各项要求落实到具体试验检测工作中。 (四)工地试验室授权负责人应按照工地试验室管理和标准化建设的有关要求,对工地试验室运行和试验检测活动负起责任,切实履行好配置试验室资源、建立质量保证体系、完善管理制度、监督制度执行等各项职责,确保工地试验室人员、设备、环境等满足工地试验检测工作需要,使相关试验检测工作有效开展。 (五)各级交通运输主管部门、质监机构要结合本地区实际,按照标准化建设的总体部署,进一步细化工地试验室标准化建设的各项内容和要求,制定实施方案,明确相关标准、细化工作职责,做到有要求、有落实、有反馈、有总结,推动工地试验室标准化建设工作全面开展。 交通运输部办公厅 2012年9月3日 工地试验室标准化建设要点

标准化工地试验室建设图集

标准化工地试验室建设图集 众所周知,工地试验室是工程项目部质量管理的一个重要部门,试验检测工作是控制工程施工质量的有效保障手段,客观准确的试验检测数据是反映工程项目实体质量和指导现场施工的重要依据。工地试验室的试验检测数据是工程实体质量最基础的数据,其真实性、准确性极其重要。 建设标准化工地试验室,能够促进工地试验室规范化管理,从而有效提高试验检测数据的准确性。在此,公司设计院特别整理出了中水四局兴泉铁路工地试验室的标准化建设内容,有图有真相,快来看看吧! 近年来,随着铁路建设的加速发展,中心试验室的标准化程度越来越高,不仅要求外好、实用、布置合理,还要求具备硬件配套设施齐全,信息化程度高,人员技术水平强等点。中心试验室应有相对独立的试验场地及生活、办公区域,布局合理,且经济适用。 一 建设试验室的依据

1.1)铁路建设项目工程试验室应遵守《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163 号)和《检验检测机构资质认定评审准则》的规定。 1.2)建设项目工程试验室应根据《铁路建设项目工程试验室管理标准》 (Q/CR9024- 2015)设置成立。 1.3)铁路建设项目工程试验室应遵守相应标准,规范和规程的要求。 二 试验室人员配备 根据《检验检测机构资质认定管理办法》(总局令第163号)第九条、第十五条和《检验检测机构资质认定评审准则》条款4.2的要求,检验检测机构应具有与其从事检验检测活动相适用的检验检测技术人员和管理人员。 2.1)建设单位人员配备

建设单位应具有对铁路建设项目工程试验室进行管理的能力,应配备专职试验管理人员,其应具有中级以上职称和一定的业务素质(工作五年以上)。 2.2)管理人员 铁路建设项目工程主要负责人如试验室主任、技术负责人和质量负责人、授权签字人应由母体试验室正式聘用的合同制员工。 试验室主任、主要负责人及主要技术人员应保持稳定、不得随意更换,如需更换,应履行审批手续(中心试验室经母体试验室确认,并向建设单位主管部门提出书面申请,试验分室主要人员变更向监理单位等主管部位提出书面申请)。 2.3)技术人员 铁建建设项目要求技术人员必须取得铁路试验人员上岗证,其他行业的上岗证可参考,但不能替代铁路试验员上岗证。试验室人员配备要求见下表。

试验室标准化建设细则

工地试验室标准化建设指导意见书 (试行) 通过学习、考试、继续教育、检查,路桥公司工地试验室建设和管理水平显著提高,为保证路桥公司建设工程质量稳步提升发挥了重要作用。为进一步推进工地试验检测工作标准化、规范化、制度化,路桥公司决定在高速、一级公路重点工程范围内开展标准化工地试验室建设活动。 根据交通厅及我单位试验室管理工作的相关要求,结合单位的实际情况,工地实验室建设要执行以下标准。 一、标准化工地试验室建设的意义 工地试验室是工程建设项目质量管理的重要部门,担负着指导现场施工及客观、准确反映项目实体质量的重要职责。建设标准化工地试验室将有力促进试验室内部管理水平和试验检测工作质量的进一步提高,从而为项目质量管理提供更加有效的保障。 二、标准化工地试验室建设的目标 以重点工程工地试验室标准化建设为抓手,以新开工建设的公路重点项目工地试验室标准化建设为重点,推动工程项目工地试验室建设和管理水平全面升级。 三、标准化工地试验室建设的总体要求 通过标准化建设活动,实现工地试验室环境优美整洁、布局合理适用、人员技能过硬、机构管理规范的总体要求。 四、具体要求 一)硬件环境 1、试验室驻地建设 1)工地试验室应设置在项目部或集中拌和场内,其周边场所、交通通道均

应硬化。

5)要求根据建设项目力学试验工作量建立检测完毕的试件堆放场地,要求该场地砌筑围墙,高度不小于1.5m,其场地砼容量应满足存储建设项目6

个月内的所有力学检毕的试块数量。 6)试验室应设置办公区域,办公区域与功能室应分设。办公区域包括办公室和资料室。 7)试验室应备有专门的发电设备(功率≥15kW),保证试验检测工作正常、连续开展。试验室电路应为独立的专用线,在总闸及力学室、标准养护室应安装触电保护器,所有的外漏接线都要有套管,套管布置美观,要横平竖直,电线不允许私拉乱接、外漏。 8)试验室办公区域及各功能室应有必要的防火、防盗等安全措施。 试验室(含办公区域)外窗应安装防盗网,防止设备和各种档案资料失窃影响检测工作正常开展。 消防设施按以下要求配置:不大于40 m2应配置1个灭火器,每个试验室应备有不少于0.5m3消防砂,还应备有足够数量的消防桶、消防锹等消防工具。配置的上述消防设施应合理分布在试验室各功能室及办公区域外。 2、试验室布置 1)试验室应制作试验室专用牌匾悬挂于醒目处,规格为40cm×90cm,牌底线离地面高度为80cm牌匾内容与工地试验室印章内容一致,即母体试验检测机构名称+建设项目标段名称+工地试验室。 2)试验室功能室布局应符合以下原则: A.一个试验项目需要使用多个功能室的,功能室之间距离不宜太远。 B.试验过程产生振动的功能室宜设置在一起,试验过程需要使用隔振要求较高的精密仪器的功能室应远离振源功能室。 C.功能室室内设备应本着优化试验工作流程、减少功能室内的人流与物流的交叉、整体摆放和谐美观、同时作业不至于造成相互干扰等原则进行平面布局布置。 3)办公室及功能室外悬挂或张贴有统一规格的门牌标识。

高速公路路面工地试验室标准化建设指南.

湖南省衡桂高速公路 路面工地试验室标准化建设指南

目录 一、工地试验室场地建设 (1) 二、办公室布置 (3) 三、资料室、会议室布置 (3) 四、试验室布置 (3) 五、仪器设备布置 (4) 六、试验设备标识牌以及试验数据相关表格 (10) 七、衡桂公司统一标准的主要仪器设备 (11) 八、衡桂高速公路工地试验室标准化实施细则 (11)

衡桂高速公路路面工地试验室标准化建设指南 一、工地试验室场地建设 1、试验室场地选择与建筑形式 工地试验室选址和建筑形式要考虑安全、环保及施工要求等因素。工地试验室根据相关要求,宜选建在拌和场或项目部内,选建在拌和场内时,应选在迎风位不得选在下风位,且宜离拌和机距离150m以上。工地试验室统一采用活动板房。 2、试验室命名 试验室命名:“湖南省衡桂高速公路第XX监理处试验室”或“湖南省衡桂高速公路第XX合同段试验室”,做成方块抛光不锈钢牌,要求大小尺寸、字体、颜色、悬挂位置统一。 3、试验室平面布置 试验室应该有足够的使用面积,合理设置办公区、休息区和试验区。办公区使用面积不小于80m2(两间办公室、1间能坐10人以上的小型会议室、一间资料室);设置1间休息室,休息室使用面积20m2左右;功能室(试验用房)使用面积不小于220m2,具体布置见下图。各功能室应该按照布局合理、使用方便、整洁美观的原则进行科学布置(近距离内有厕所时,可不设)。 试验室平面布置图 备注:本图尺寸以cm计。 各功能室配有相应的试验室管理制度,每一台试验仪器均配有相应的试验仪器操作规程及管理负责人,仪器使用台帐随仪器挂放。仪器设备均应建立维修台

试验室建设方案

长城路桥建设集团有限公司工地试验室临建方案 编制: 复核: 审核: 宜宾至彝良高速公路南绕三分部 2015年5月

目录 一、前言 (1) 二、选址 (1) 三、规划 (1) 四、环境建设 (2) 五、其他设施 (3) 六、标牌、标志 (3) 七、人员配备 (4) 八、设备配置 (4) 九、办公设施 (5) 十、交通工具 (6) 十一、体系建设 (6) 十二、试验室平面图 (7)

工地试验室建设方案 一、前言 根据厅质监字〔2012〕200号交通运输部办公厅关于印发工地试验室标准化建设要点的通知和川交函〔2011〕98号关于四川省高速公路工地标准化建设指导意见,结合公路工程工地试验室标准化指南和该项目的实际内容,本着工地试验室标准化建设坚持因地制宜、务求实效和经济适用的工作原则,保证试验检测数据的客观和准确性,不盲目过分加大投入,片面追求表面效应的基本要求,特制定此实施方案。 二、选址 1、本着安全、环保、交通便利、及工程质量管理要求等因素,试验室驻地选址在佛现山隧道出口驻地区,周围无山体崩塌、滑坡、泥石流、地面坍陷、地裂缝、地面沉降等隐患。房屋采用7.5cm彩钢活动板房,两层,位于佛现山隧道出口办公楼后面,相距8M。 2、安全环境均满足标准化要求,交通畅通,有水源、能源、信息交换和协作条件、通信畅通,满足信息化办公需求。 三、规划 1、试验室根据工作、生活所需面积,结合实际情况合理利用地形、地貌、地物和空间以及现有的设施等合理规划。 2、试验室新建房屋一栋两层,其中一楼为功能区,一楼功能区房间共九间,二楼为办公室资料室和试验室职工宿舍。功能室分别为

工地试验室标准化建设要求内容

昭会高速公路改扩建工程 工地试验室标准化建设要求 一、机构设置、人员配备标准及试验场所布局 1、机构设置 工地试验室应由取得公路工程综合乙级或甲级《公路水运工程试验检测等级证书》的试验检测机构(以下简称“母体试验室”)在工程项目现场设立工地试验室。母体试验室对工地试验室的试验检测工作负责。 工地试验室的名称宜统一为“母体试验室(全称)+XX高速公路+标段号+工地试验室”。 2、人员配备 工地试验室必须完善组织机构,设立试验负责人岗位、试验检测员岗位、机构框图必须上墙(图3-1)。 每个工地试验室设1名工地试验室主任,且必须母体机构派出,高速公路项目工地试验室试验人员总数不得少于4人,持交通运输部试验检测工程师证人数不得少于1人,并根据工程规模配备相应数量的试验辅助工。同时满足合同约定配备的试验检测 人员。 3、试验场所布局 (1)工地试验室应根据相关要求,工地试验室应设置在项目部(监理部)或集中拌和场,其周边场所、交通通道均应硬化。工地试验室场地的选择应充分考虑安 全、环保及施工要求等因素。 工地试验室用房若采用活动板房,其结构设计应考虑空间跨度、风雪等极端气候的影响,必要时应进行加固处理,保证其使用周期安全可靠;试验室周边排水设施 应完善、合理(图3-2)。 (2)工地试验室要根据本项目的规模和特点,设置办公室和各功能室。办公室不少于2间,功能室为力学室、水泥室、混凝土室、集料室、养护室、土工室和沥青原材料室等,办公室和各功能室要分隔开,布局要合理,仪器设备摆放要科学(图3-3)。

二、上墙的制度、图表等 1、试验室名称统一:母体试验室(全称)+昭会高速公路+xx合同段+工地试验室,办公室和各功能室设置醒目门牌 2、晴雨表 3、组织机构图 4、岗位职责 5、操作规程 6、试验检测人员须挂牌上岗(图3-3)。 7、“工地试验室”采用铜制牌匾、黑体字,规格为高40cm×长60cm,牌匾挂在办公室前醒目处,牌底线离地高度为160cm(图3-4)。 三、设备配置及安装 1、设备配置应满足招标文件要求,符合投标文件承诺,同时能够适应工程容及规模相关要求。 2、设备精度、量程等技术指标应满足试验规程相关要求。 3、试验室应配备必要的试验辅助器具及工具。 4、设备应按照设备使用说明书或试验规程相关要求进行安装。设备需要安设基座与其固定,应在试验室建设时根据布局设计设置基座,基座顶面应保持水平,待设备就位调平后采用地脚螺栓进行固定,设备离墙至少保持70cm距离。对基座有隔振要求的如水泥胶砂振实台,应设置独立混凝土台(台高40cm,体积0.25m3,重量约600kg),周围存在振源时应在地面与台座间设5mm 厚橡胶垫。 5、压力机、万能材料试验机等力学设备应设置金属防护罩或安全防护网,

实验室建设标准与示范

邢台市中小学实验室建设管理规范化要求 2014年12月1日 本标准为4-6轨制学校配备标准,规模大的学校按6轨倍数相应增加。检查项目检查标准 一、实验用房 实 验 室 类别 数量 高中初中小学个数物2、化2、生1物1、化1、生1科学1面积(m2)不小于96 m2不小于86 m2不小于86m2仪室室 个数物2、化2、生1物1、化1、生1科学1面积(m2)不小于60 m2/个不小于48 m2/个不小于24 m2准备室 个数物1、化1、生1物1、化1、生1科学1 面积(m2)不小于24 m2/个不小于24 m2/个不小于12 m2/个 二、 室内设施 实 验 桌 凳 1、学生实验桌不小于1200mm*600mm; 2、每室25台以上; 3、新置学生凳可调节、无棱角; 4、台面材料符合相应材质的理化性能要求 有良好的稳定性,外观应平整、无明显缝隙,封边条不允许有脱胶、鼓泡。 仪 器 橱 (柜) 1、高中不少于100个;初中60个,小学20个;(1200×500×1900) 2、新置橱中隔板位置应可调节,存放较重仪器的隔板应做承重加强处理;药品柜中隔板应设 计成阶梯式;搁板面材应耐酸、碱、热、阻燃; 3. 陈列柜为透明体,采取防潮、防虫蛀措施 检查项目检查标准

二、室内设施 演示台 1、尺寸不小于(L×D)1800㎜×800㎜; 2、每个实验室一张; 准备台 1、尺寸不小于1200mm×800mm 2、每个准备室一张; 信息中控、传送系统 1、有适当的信息中控系统; 2、有显示装置 3、有多媒体设备 供水、排水 1、有给排水设施,设水槽和拖把池;水路规范、合理、无污染(有污水处理设施) 2、设高位水嘴 3、化学、生物、科学实验室水源到桌 供电及遮光设施 1、物理、生物实验室电到实验桌、演示台 2、生物实验室设局部非白炽光源 3、线路采用暗敷配线方式,有可靠的接地措施 4、有安全保护装置(漏电保护器) 5、实验室仪器室每窗均有可拉动窗帘(物理光学室装红黑帘) 6、各准备室要有多用插座 防腐设施化学演示台、实验台和准备台耐腐蚀、耐污染或有防腐措施(铺设防腐胶垫等) 二、书写板1、尺寸不小于(L×D)4000mm×1000m 2、采用耐磨无光泽材 下沿与讲台面的垂直距离为1000mm__1100mm

标准化建设试验室

南沙港铁路站前工程NSGZQ-6(1)标 临时工程标准化建设试验室实施方案 中铁港航局南沙港铁路NSGZQ-6标工程指挥部 二○一六年九月

临时工程标准化建设 试验室实施方案 一、试验室的整体规划情况 1、一个中心试验室。中心试验室利用NSGZQ-1标中心试验室,在现有检测项目基础上进行增项扩建确保满足NSGZQ-1标和NSGZQ-6标的试验任务。 2、一个试验分室。南沙港车站设梁场试验室主要承担预制梁场2#搅拌站混凝土原材料、梁场和部分线下日常试验检测任务。 3、一个试验组。万顷沙镇七涌设试验检测组主要承担3#搅拌站混凝土原材料的日常试验检测任务。 二、标准化的建设原则 1、工地试验室建立信息化管理系统,并接入铁路建设信息管理平台; 2、试验室的检测人员和设备,必须满足施工现场检测项目的要求。 3、试验室平面布设和房间分配合理、结构牢固安全,并根据需要砌筑牢固平整、符合要求的试验操作台,试验室面积大小与申请的检测项目数量相匹配,仪器设备布局合理、试验操作安全方便,试验室内干净整洁。 4、办公桌椅、电脑、网络、摄像头等满足工作和信息化管理需要。 5、试验室综合考虑供电、排水、排污、消防等措施,做到设施完善、功能良好。 6、试验室遗弃的废液等有害物质的处理符合环保要求。

7、各种试验记录、报告表格齐全规范。 三、试验室的选址以及整体布局 1、试验室的选址。试验室驻地选择要考虑安全、环保及施工要求等因素,避免嘈杂、灰尘、震动、交通等不利环境因素给试验工作带来的负面影响。根据《铁路建设项目工程试验室管理标准》(Q/CR9204-2015)的要求,项目中心实验室设在管段的中部,且交通便利的位臵。由于NSGZQ-1标为我单位施工的先行标,试验室建设较为完善,拟将该试验室完善后作为一标和六标的中心实验室。根据国家有关部委以及江门指的规定,梁场必须设立试验分室。选址过程中充分考虑了路通、水通、电通等措施,配备完善的消防设施,符合安全、环保、文明的相关要求。 2、试验室的整体布局。实行四合院式封闭管理,采用组合式标准板房建设,安全可靠。院内进行砼硬化封闭,布臵花坛、停车场、晾衣房等相关的配套设施,保证人员的生产和生活的需要,确保整体布局合理,设施配套,功能齐全,环境整洁美观。 四、试验室的功能区划分 试验室有工作区、生活区、办公区,相互独立。工作区(功能室)主要有力学室、土工室、集料室、水泥室(胶砂室)、混凝土室、耐久室、化学分析室等,工作区操作间的大小与室内温、湿度都要满足要求;生活区包括食堂、住宿、洗浴、卫生、绿化、活动场所等,完全满足工作人员日常生活的需要;办公区包括主任室、资料室、集体办公室、会议室等。

试验室标准化建设要点

玉楚高速公路试验室标准化建设要点 为了统一玉楚高速公路建设项目试验室建设及管理标准,依据《公路工程工地试验室标准化指南》、《工地试验室标准化建设要点》(厅质监字(2012)200号)、《云南省公路工程工地试验室管理办法》、《云南省公路工程工地临时试验室管理实施细则》等要求,结合试验段试验室建设中存在的不足,现作以下要求: 一、驻地建设 (一)工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及工程质量管理要求等因素,其周边场地应进行硬化处理建设。试验室宜与项目驻地一并规划,若场地受限时可考虑与拌和站一并规划,并进行适当绿化。 图1-1 试验室全景 (二)工地试验室规划应遵循总体布局合理、功能分区明确、组织协调顺畅的原则;工地试验室应将工作区和生活区分开设置,工作区总体上可分为功能室、办公室和资料室三部分;功能室应根据工程内容和特点设置,一般分为土工室、集料室、石料室、水泥室、砼室、力学室、沥青室、沥青混合料室、化学室等,具体设置模式可参考图1-2。 1

2 图1-2 各功能室设置模式 (三)工地试验室的空间和面积应满足试验检测工作和环境条件要求,应综合考虑仪器设备放置、人员操作和行动通道所占用空间和面积以及门窗位置等因素,各功能室面积不得低于图1-3要求。 图1-3 各功能室面积最低标准

3 (四)工地试验室应有良好的通风采光条件,化学室应设置机械强制通风设施(图1-4)。 (五)工地试验室应设置较完善的排水设施,并配备必要的应急水源。各功能室均应设置上下水,室内水池、水龙头宜设置在操作台边部且与操作台体结合在一起,排水口应有过滤和水封装置,下水连接管采用硬质管、设弯头并保证通畅,化学室水池宜配套三联水龙头(方便玻璃器皿清洗,图1-5),水泥混凝土室、石料室内地面应设置泄水槽(图1-6),室外设置沉淀池,沉淀池应安装顶盖,并经常清理。 图1-4 机械强制通风设备 图1-5 机械强制通风设备 图1-6 泄水槽 通风设备 泄 水 槽 三联水 龙头 水池与操作 台整体连接

试验室建设方案.docx

. 长城路桥建设集团有限公司工地试验室临建方案 编制: 复核: 审核: 宜宾至彝良高速公路南绕三分部 2015 年 5 月

目录 一、前言 (1) 二、选址 (1) 三、规划 (1) 四、环境建设 (2) 五、其他设施 (3) 六、标牌、标志 (3) 七、人员配备 (4) 八、设备配置 (4) 九、办公设施 (5) 十、交通工具 (6) 十一、体系建设 (6) 十二、试验室平面图 (7)

工地试验室建设方案 一、前言 根据厅质监字〔 2012 〕200 号交通运输部办公厅关于印发工地试 验室标准化建设要点的通知和川交函〔 2011 〕98 号关于四川省高速 公路工地标准化建设指导意见,结合公路工程工地试验室标准化指南 和该项目的实际内容 ,本着工地试验室标准化建设坚持因地制宜、 务求实效和经济适用的工作原则,保证试验检测数据的客观和准确性,不盲目过分加大投入,片面追求表面效应的基本要求,特制定此实施方案。 二、选址 1、本着安全、环保、交通便利、及工程质量管理要求等因素, 试验室驻地选址在佛现山隧道出口驻地区,周围无山体崩塌、滑坡、 泥石流、地面坍陷、地裂缝、地面沉降等隐患。房屋采用7.5cm 彩 钢活动板房,两层,位于佛现山隧道出口办公楼后面,相距8M 。 2、安全环境均满足标准化要求,交通畅通,有水源、能源、信 息交换和协作条件、通信畅通,满足信息化办公需求。 三、规划 1、试验室根据工作、生活所需面积,结合实际情况合理利用地 形、地貌、地物和空间以及现有的设施等合理规划。 2、试验室新建房屋一栋两层,其中一楼为功能区,一楼功能区房 间共九间,二楼为办公室资料室和试验室职工宿舍。功能室分别为

试验室标准化建设方案

试验室标准化建设方案 试验室标准化建设方案 1. 试验室基础建设 1.1.设置原则 1.1.1.一施工单位原则上设置一处工地试验室,如果施工单位线路跨度较大,应根据具 体情况设置分试验室。 1.1. 2.工地试验室应设置在监理、施工项目经理部驻地或集中拌合场内,其周边场所、 交通通道均应硬化。 1.2.选址要求 1.2.1.工地试验室应选择在交通相对便利,尽量靠近公路。通信、电力相对畅通,满足 信息化管理的基本要求。 1.2.2.严禁设置在泥石流、滑坡体、洪水位下等危险区域,避开取土、弃土场、坍方、落 石、危岩等地段。必须距离集中爆破区域500m 以外。 1.3. 硬件设施及环境要求 1.3.1.工地试验室原则上采用院落式封闭管理,且生活区、工作区必须分设。工作区设

置科学合理,办公区与功能室各功能区面积应满足规定要求,区内场地及主要通路应做硬化处理,排水设施完善,庭院适当绿化,做到环境优美整洁。 1.3. 2.办公区内应设试验室主任办公室、技术员办公室、试验员办公室、资料室等。功 能室应根据工地内容和规模分设样品间、土工室、集料室、化学分析室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、沥青室、沥青混合料室、检测室、标准养护室等功能室。夏季在办公室设置防暑降温设施,冬季在办公室设置取暖设施。 133.工地试验室如采用板房,其结构设计应考虑空间跨度、风雪等极端气候的影响,必要时应进行加固处理,保证其使用周期内安全可靠。对砖混结构房屋,其墙面抹灰刷白,地面硬化,镶贴地板砖。 1.3.4.混凝土压完试件应划定集中区域,集中管理。 1.4.工地试验室具体要求 1.4.1.功能室总面积应》355m 2,其中样品间面积应》20m 2, 土工室面积应》35m 2, 集料室面积应》30m 2,化学分析室面积应》15m 2,水泥室面积应>30m 2,水泥混 凝土室面积应》30m 2,力学室面积应》30m 2,沥青室面积应》25m 2,沥青混合 料室面积应》35m 2,检测室面积应》20m 2, 标准养护室面积应》30m 2。另外, 办公室面积应》40m 2,资料室面积应 >15m 2。 1.4. 2.仪器设备安装应符合以下规定:①设备应按照设备使用说明书或试验规程 相关要求进行安装。②设备需要安设基座与其固定的,应在试验室建设时根据布局设计设置基座,基座顶面应保持水平,待设备就位调平后采用地脚螺栓进行固定。 对基座有隔振要求的应设立不与其他建筑物直接相连的独立混凝土台座,周围存在振源时应在地面与台座间设5mm 厚橡胶 垫。③压力机、万能材料试验机等力学设备应设置金属防护罩或安全防护网,防护

工地试验室建设方案

省道246改建工程 工地试验室标准化建设方案 二0一七年七月 目录 一、试验室人员配置 二、试验室驻地建设 三、试验室各功能区具体布置情况 四、工地试验室试验检测业务范围表 五、试验室各功能室主要仪器一览表 六、试验室各项管理制度 七、试验室建设进度计划 八、结语 后附:试验室平面图 一、试验室人员配置 (1)工地试验室人员配备的原则 ①工地试验室根据合同的要求合理配备试验检测人员。 ②工地试验室主任和技术负责人必须持有部质监总站颁发的《试验检测工程师证书》专业覆盖CGQ,其他试验人员必须持有省级交通质监机构颁发的《试验检测员证

书》专业覆盖CGQ。试验报告的签发和审核人员必须持有试验检测工程师证书,并经由母体检测机构授权。 ③工地试验室应建立试验人员管理档案和台帐,重视对试验检测人员的培训,档案内要记录理论学习、技能培训、考核的有关资料 (2)试验室人员配置标准 ①我部根据建设项目规模和投标承诺,参考交通运输部的有关规定,结合自身特点,配置检测工程师1名,具有中级技术职称,具有12年的试验检测经验。试验员3名,持试验检测员证。辅工若干。 ②母体检测机构名称:南通路桥工程有限公司中心试验室 母体试验室等级及编号:综合乙级苏GJC乙044 二、试验室驻地建设 1、工地试验室选址 工地试验室选址由试验室负责人在进场前组织相关人员按照安全和管理要求进行调查,确定选址方案后,报建设单位审查。 我项目部根据业主、总监办及相关文件要求,结合本工程施工建设的实际情况,对我部工地试验室进行了合理、有效、标准的规划。试验室选址为扬州市邗江区公道镇赤岸村项目工程旁,离主线距离200m左右,交通便利,通信便捷,满足办公、试验操作等标准化要求。 (1)安全要求 ①不受洪水和泥石流和台风威胁,避开坍方、落石、滑坡、危岩等地段。

标准化建设(学校)-功能室各项标准

清水县义务教育阶段学校功能室 建设要求 一、功能室建设制度及所需材料 (一)各功能要有专(兼)职管理员职责,上岗证。 (二)各功能室要有使用记录、实物台账。 (三)器材室外,各功能室必须有电源,有条件的学校接入互联网。 (四)各项器材分室分类存放,分类要按物品的属性、功能、种类等进行归类,要有醒目的标识。 (五)危险品要做到双人双锁管理、电源处张贴醒目标志。 (六)各功能室要有防火、防潮、防尘等相应的安全措施。 (七)做到功能室制度上墙: 1.实验室:《实验室规则》、《学生实验守则》、《实验室教学管理制度》、《实验室安全防护管理办法》等制度。 2.音乐教室:管理制度,管理员职责。 3.美术教室:管理制度,管理员职责。 4.微机教室:管理制度,管理员职责。 5.图书室、阅览室借阅相关制度。 6.器材室:管理制度、管理员职责。 (八)所有功能室必须有功能室简介,简介能够说明功能室的基本情况:如仪器设备配备标准、种类、数量、总价值,教师(管理员)配备情况,活动、实验开展情况等。

(九)功能室建设说明: 1.教学点,校舍紧张,无法建设功能室的,可将每间教室的?至?空间用相关材料隔开,大房间学生上课,小房间器材室或建功能室。完全小学以上学校按标准要求建设。 2.音乐、体育、美术器材及理科实验器材做到登记造册,归类存放,杜绝一室存放各种器材。 3. 2011年配发初中理科实验及器材与2014—2015年“全面改薄”项目配发对应科目器材整合,建设标准的初中理、化、生、地、数及小学科学实验器材室。 4.初中理、化、生仪器要分室存放。地、数仪器可合并建设,但仪器存放要归类清楚,摆放有序。 二、功能室建设标准 (一)初中部分 1.理化生实验室: (1)各室面积不小于54㎡。 (2)教师操作台、学生台桌、凳齐全,实验可正常开展。 (3)各实验室专(兼)职实验员及管理员各1名,且经过培训持证上岗。 (4)实验目录、实验课程表、学生分组名单需上墙。 (5)物理光学实验室装专用遮光窗帘,化学、科学、生物实验室需通风换气设备,处理废液要有专用缸。

工地试验室建设标准

附件二 工地试验室建设标准 一、工地试验室的布局 1.工地试验室组成:工地试验室根据建设的规模和配置可分为办公室(资料室)、样品室、土工室、集料室、水泥室、水泥砼及砂浆室、养护室、力学室、现场检测室等9个室。单个房间较大的可通过矮墙(矮墙高度为120cm)分隔成不同的功能室。 2、工地试验室地面:水泥砂浆地面铺红色地板胶(土工室和力学室除外)。 3、工地试验室墙面:白色墙面,要求整洁。 4、试验工作台:宽60cm、高75cm;试验工作台可视部分贴白色瓷砖。 5、试验用水槽:试验水槽与试验工作台等高、等宽,水槽内径土工室为长170cm、宽45cm、深45cm:水泥室、水泥砼及砂浆室为长60cm、宽45cm、深45cm,同时水槽内外可视部分贴白色瓷砖。 6、各室门牌:长24cm、宽12cm,底板为抛光不锈钢、灰边蓝底,字体:黑体字,字体颜色为:白色。 四、仪器设备布置 仪器设备布置统一按顺序以顺时针方向摆放。 1、土工室 ①. 地面上:电热干燥箱、重型电动击实仪、路面材料强度仪、双

速电动脱模器、摇筛机、磅秤; ②. 试验工作台上:土工筛、智能液塑限联合测定仪、电子天平(0.1g/5000g)、电子天平(1g/20000g)、电子天平(0.001g/200g)、测力环、水槽 ③. 工作台柜内:承载比试验附件 1-土工筛;2-智能液塑限联合测定仪; 3-电子天平(0.1g/5000g); 4-电子天平(1g/20000g); 5-电子天平(0.001g/200g); 6-测力环; 7-水槽。 2、集料室 ①. 地面上:电热干燥箱; ②. 试验工作台上:浸水天平、容量瓶、针片状规准仪、砂石标准筛、水槽; ③. 工作台柜内:容量筒、压碎值仪; ④. 集料仓规格:设置连续4个集料仓,每个集料仓长80cm,宽60cm,高60cm。;

工地试验室标准化建设要点

工地试验室标准化建设要点 1基本要求 1.1工地试验室是工程质量控制和评判工作的重要基础数据来源,是工程建设质量保证体系的重要组成部分。 1.2 工地试验室必须严格执行国家有关法律、法规、技术标准和交通运输主管部门的有关规范、规程,遵循科学、客观、严谨、公正的原则,独立开展试验检测活动,为工程建设提供真实、准确的试验检测数据和报告。 1.3 工地试验室应根据工程项目内容和规模进行设置,既要满足工程质量控制需要,又要满足合理布局、安全环保、环境整洁等要求。 2 机构设置 2.1 施工、监理单位和检测机构应根据工程质量安全管理需要或合同约定,在工程现场设立工地试验室;设立工地试验室的母体机构应取得《公路水运工程试验检测机构等级证书》。 2.2工地试验室应按合同段单独设立,工程规模过大时应设立分试验室。同一合同段内施工、监理单位的工地试验室不得由同一家母体检测机构授权设立。 2.3 母体检测机构应在其等级证书核定的业务范围内对工地试验室进行授权,上年度信用评价等级在C级及以下的检测机构不宜作为授权设立工地试验室的母体检测机构。 2.4 工地试验室按照规定到项目质监机构登记备案后,方可

开展试验检测工作。 2.5 工地试验室应在母体检测机构授权的范围内,为工程建设项目提供试验检测数据,不得对外承揽试验检测业务。 3 工地试验室建设 3.1 驻地建设 3.1.1 工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及工程质量管理要求等因素,其周边场地一般应进行硬化处理。 3.1.2 工地试验室规划应遵循总体布局合理、功能分区明确、组织协调顺畅的原则。 3.1.3工地试验室应将工作区和生活区分开设置,工作区总体上可分为功能室、办公室和资料室三部分。 3.1.4 功能室应根据工程内容和特点设置,一般分为土工室、集料室、石料室、水泥室、水泥砼室、力学室、沥青室、沥青混合料室、化学室、标准养护室、样品室、留样室、外检室、储藏室等。 3.1.5工地试验室用房可新建或租用现有房屋。新建房屋应选择保温、环保材料,并综合考虑极端气候和自然灾害的影响,必要时采取加固处理措施,保证其在使用周期内的安全性。租用房屋应安全、坚固,其空间、面积、通风、采光和保温等条件应满足使用要求。 3.1.6工地试验室的空间和面积应满足试验检测工作和环境条件要求,一般应综合考虑仪器设备放置、人员操作和行动通道

高速公路试验室标准化建设方案

试验室标准化建设 方案

试验室建设方案 一、工程概况 台州湾大桥及接线工程为双向六车道高速公路,工程起点桩号K98+858,路线起于三门县六敖镇,接三门湾大桥及接线工程;终点桩号K201+239,终点与乐清湾大桥及接线工程相接,路线全长102.381Km。PPP-1合同段由中国建筑股份有限公司承建,浙江省公路水运监理有限公司(K99+000-K119+500)和杭州交通工程监理咨询有限公司(K199+500-K131+100)共同监理,台州市沿海高速公路工程建设指挥部管理,浙江省交通运输厅工程质量监督局监督。PPP-1合同段桩号范围K99+000~K131+100,里程长度32.1km,包含一般路基、软土路基、桥涵、隧道、服务区及改河改路等施工内容。 根据业主及相关文件要求,结合本工程施工建设的实际情况,对我部工地试验室进行了合理、有效、标准的规划。我部按照投标承诺和合同约定,设置符合规定和满足施工需要的工地试验室,依据(公路工程工地试验室标准化指南)及浙江省公路工程工地试验室标准化建设的相关要求,制定本方案: 二、试验室建设 1、试验室的位置及基本情况 台州湾大桥及接线工程第一合同段工地试验室选址为浙江省台州市三门县珠光工业园二区。交通便利,通信便捷,满足办公、试验检测工作有效开展。试验室具有足够的建筑和使用面积,办公区设有主任办公室、办公室、资料档案室,试验区主要分为样品室、水泥室、

土工室、集料室、混凝土室、养护室、力学室、化学室、比表面积室、留样室、外检测等。试验室总占地面积约为640m2,安全通道面积约为56m2。具体见附图1。 根据工程实际情况和试验检测工作需要分别在大型构件预制场、拌和场设立四个分试验室,按标准化要求建立办公室、力学室和养护室,主要承担混凝土试件的养护及砼抗压试验检测工作,具备信息化管理要求。 2、试验室各功能室设置情况 试验室具备便利的交通、通电、通水、通电话等条件外,还具备信息化办公管理的条件,试验办公室各项规章制度上墙,试验人员岗位明确。 试验室采用砖混结构建筑,白色墙面,瓷砖铺筑地面,工作台均为大理石,各操作室仪器操作规程统一上墙,仪器使用记录统一集中悬挂指定位置,用电线路安全完整。试验室的用电量根据备用电量计算,采用集中配电控制,在型设备、精密设备和大功率设备设专用线路,并配备了应急发电机。办公区和生活区内均配置防火防电安全措施和必要的消防安全器具,根据危险源的不同配备相应的灭火器和消防沙,合理分布在各功能室外,灭火器悬挂离地一定高度或置灭火箱。 各功能室具体面积如下:

实验室建设标准

小学科学实验室建设标准(二类) (除面积、桌椅数量以外其它类别学校均可参照执行) 1、门牌科学实验室门牌一个。 2 、面积47平方米以上。 3 、演示台1个 4 、实验桌12张 5、凳子48个(4名学生一个实验桌.12*4=48),或最大班额数。 6、电源演示台安装一个多孔插座。 7、开关双刀开关一个,安装在黑板一侧,距地面2米。 8、保护器漏电保护器一个,安装在开关下方。 9 、水源水桶2个,各安装水咀一个,水槽2个,排水管道一套。有条件的自来水上桌。 10、规则实验室规则一个,安装在黑板左侧或右侧,距离地面2.5米。 11 、规则实验室安全规则一个,安装在黑板左侧或右侧,距离地面2.5米。 12、窗帘配备遮光布窗帘、道轨式窗帘架每个窗口(门口)一套。 13 、室内文化关于科学实验教学的标语两幅,一般贴在前后墙上。 14、室内文化关于指导科学实验教学的挂图,一般贴在实验室两侧墙上。 15、室内文化科学家画像,一般挂在实验室两侧墙上。 16、照明电路线路布设要规范,采用日光灯照明,功率不低于300瓦。

17、地面水泥地面或瓷砖铺设地面,地面平整无坑洼。 18、墙壁墙壁平整,刮瓷或粉刷,无多余张贴物和悬挂物,无污染。 19、门窗玻璃洁净明亮、无破损,无油漆等污染点;门窗缝隙严密,油漆光洁、无脱落现象。 20 、卫生保持地面、墙壁、房顶、房梁、灯架、吊扇、窗台、玻璃、室内实验设施等卫生。 21、黑板教学黑板一个。平整光滑,板面整洁。黑板上教师上课的板书要精心设计,字迹工整,布设整齐。 22、黑板后面黑板要办成指导学生实验或有关自然学科教学的文字、图画等相关内容的板报。 小学科学仪器室建设标准(二类) (除面积、桌椅数量以外其它类别学校均可参照执行) 1 、门牌科学仪器室门牌一个。 2、面积 15平方米以上,仪器达到二类标准。 3 、办公桌实验员办公桌一张。 4 、椅子实验员办公椅子一把。 5 、工具箱配备工具箱一个,工具一套,用于实验教师维修仪器和自制仪器。 6、插座实验教师办公桌旁安装多孔插座一套。 7、档案橱配备小书橱一个(放在实验员办公桌上)或配备书橱一个。存放有关资料档案。

相关文档