文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浙大中控ECS-700SOE软件使用手册

浙大中控ECS-700SOE软件使用手册

浙大中控ECS-700SOE软件使用手册
浙大中控ECS-700SOE软件使用手册

VisualField系统软件

SOE软件使用手册

浙江中控技术股份有限公司

声明:

严禁转载本手册的部分或全部内容。

在不经预告和联系的情况下,本手册的内容有可能发生变更,请谅解。

本手册所记载的内容,不排除有误记或遗漏的可能性。如对本手册内容有疑问,请与我公司联系。

文档标志符定义

警告:标示有可能导致人身伤亡或设备损坏的信息。

WARNING: Indicates information that a potentially hazardous situation which, if not avoided,

could result in serious injury or death.

电击危险:标示有可能产生电击危险的信息。

Risk of electrical shock: Indicates information that Potential shock hazard where HAZARDOUS

LIVE voltages greater than 30V RMS, 42.4V peak, or 60V DC may be accessible.

防止静电:标示防止静电损坏设备的信息。

ESD HAZARD: Indicates information that Danger of an electro-static discharge to which

equipment may be sensitive. Observe precautions for handling electrostatic sensitive devices

注意:提醒需要特别注意的信息。

ATTENTION: Identifies information that requires special consideration.

提示:标记对用户的建议或提示。

TIP:Identifies advice or hints for the user.

目录

SOE软件.....................................................................................................................................................1-1

1 SOE系统概述..................................................................................................................................1-1

2 SOE软件使用说明..........................................................................................................................2-1

2.1 SOE组态...............................................................................................................................2-1

2.2 SOE服务器...........................................................................................................................2-3

2.2.1 菜单栏........................................................................................................................2-5

2.2.2 工具栏........................................................................................................................2-5

2.2.3 参数设置....................................................................................................................2-5

2.2.4 数据浏览....................................................................................................................2-7

2.2.5 新建/打开/保存/关闭SOE服务器组态...................................................................2-8

2.3 SOE浏览器...........................................................................................................................2-9

2.3.1 SOE客户端数据库设置.............................................................................................2-9

2.3.2 数据浏览..................................................................................................................2-10

2.3.3 数据查询..................................................................................................................2-10

2.3.4 SOE事件记录打印..................................................................................................2-14

3 资料版本说明..................................................................................................................................3-1

SOE软件

1SOE系统概述

SOE是事件顺序(Sequence of Event)的英文简称。通过ECS-700主控制器,SOE模块和SOE 软件的配合,可以采集和记录时间精度为0.5毫秒的开关事件,比如断路器的操作,开关的跳闸等。记录的内容包括事件发生的时间、状态、类型和位置等。

整个系统由四部分组成,SOE服务器、SOE客户端、主控制器、SOE模块。

SOE服务器:完成系统SOE数据采集和记录,同时提供SOE历史数据查询服务。在VisualField 软件安装过程中自动安装SOE服务器。

SOE客户端:完成SOE数据的查看、查询等。在安装VisualField软件时自动安装SOE浏览器,通过SOE客户端软件(SOE浏览器)查看SOE记录。

主控制器:ECS-700主控制器实时收集SOE模块中的SOE记录,通过主从通讯方式将事件记录上送至SOE服务器。

SOE模块:ECS-700 SOE模块高速扫描DI通道的状态,当发生通道状态改变时,形成原始的SOE记录,并且实时送入主控制器。

ECS-700 SOE系统结构图如下图所示。

图1-1 ECS-700 SOE系统结构图

2SOE软件使用说明

2.1SOE组态

使用VisualFiled位号编辑器可定义4种SOE位号,分别为快速测点,DI,DO,自定义开关量。

快速测点是指由ECS-700专用SOE模块(DI713-S)提供的SOE位号,这些位号具备SOE属性,不可修改,如下图所示。

图 2-1定义快速SOE位号

普通DI/DO测点是指由普通DI模块(DI711-S,DI712-S)/DO模块(DO711-S)提供的DI/DO 位号,这些位号默认不具备SOE属性,但可定义SOE属性,只需在位号属性“SOE”标志项选择“是”即可。如下图所示。

图 2-2定义普通DI SOE位号

图 2-3定义普通DO SOE位号

自定义开关量则是由控制站提供的自定义位号,这些位号默认不具备SOE属性,但可定义SOE 属性,只需在位号属性“SOE”标志项选择“是”即可。如下图所示。

图 2-4 定义自定义SOE

1. 硬件组态和位号组态请参见《硬件组态使用手册》和《位号组态使用手册》。

2. 硬件组态和位号组态完成后需要经过组态下载和组态发布,具体操作方法请参见《组

态管理软件使用手册》。

2.2SOE服务器

启动监控前点击“开始/VisualField(V3.0)/系统工具/系统全局选项”,弹出VisualField全局选

项界面,在“启动选项”页选择“启动SOE服务器”,如下图所示。

图 2-5 选择启动SOE服务器

在启动VisualFiled监控软件,此时SOE服务器随VisualFiled监控软件的启动而自动,并在任务

栏右下角显示SOE服务器图标。

双击图标(或选择右键菜单“恢复”)弹出SOE服务器主界面。如下图所示。

图 2-6 SOE服务器界面

2.2.1菜单栏

表 2-1菜单一览表

菜单名称包含的子菜单

文件(F)新建(N)、打开(O)、关闭(C)、保存(S)、另存为(A)及最近文件。

查看(V)是否显示工具栏(T )、状态栏(S)

开始(S)启动服务(S)、停止服务(P)、退出(E)

管理(M)命令(C):组态下载(D)、时间同步(T)

查询(Q):条件查询(C)、显示记录(S)、第一页(F)、上一页(P)、下一页(N)、最后页(L)

管理菜单下的“组态下载”命令和“时间同步”命令不可操作(菜单一直处于灰色不可

操作状态)。

2.2.2工具栏

?新建:新建一个SOE服务器组态文件。

?打开:打开一个已经存在的SOE服务器组态文件。

?保存:保存当前的SOE服务器组态文件。

?启动:启动服务器。

?停止:停止服务器。

?条件查询:输入一定的条件查询SOE记录。

?刷新:刷新数据,显示所有记录。

?翻页:翻至第一页、前一页、后一页、翻至最后一页。

2.2.3参数设置

通常情况下,SOE服务器会使用默认配置启动,如果出现特殊需求,则可以在参数设置界面调整SOE服务器的采样周期,采集方案以及数据库配置方案。

在左边树形目录中选择“参数设置”项,将显示如下图所示的服务器配置界面。

图 2-7服务器配置界面

1. 通讯设置

1)采样周期

采样周期是SOE服务器从主控制器读取SOE事件记录的最小周期。

默认的采样周期为1000毫秒(推荐),一般可以选择1000毫秒~5000毫秒。

2)采集方案

采集方案可以选择同步采集、追溯记录或者全部采集方案。

通过下拉按钮选择采集方案如下图所示。

图 2-8采集方案选择

同步采集:表示启动服务后,服务器将对组态内所有SOE主站(控制器)同步更新事件,即对服务器启动之前所产生的SOE记录将不进行采集,这种采集方案可以有效地保证事件的有效性,适用于准备进行长期运行的服务器和SOE硬件设备。通常情况下,推荐使用。

追溯采集:表示服务器根据最近一次运行情况进行动态调整事件采集起始点,此方案可以保证服务器停止运行一定时间后,再次启动后追溯回停止时间内所可能产生的SOE事件。所能追溯的时间决定于服务器停止期间SOE事件产生的密度。此方案适用于进行短期维护的SOE服务器并能保证记录完整。

全部采集:表示不使用任何优化方案,服务器启动后将对所有SOE主站(主控制器)内的SOE 事件记录进行全部采集,每次使用这种采集方案启动服务初期将比较容易产生长时间的事件采集过程,并且采集大量过期无用的SOE事件记录。非特殊原因,不推荐使用。

2. 数据库配置

对数据库进行选择,可选择“使用本地数据库”或者“使用远程数据库”。如果选择了远程数据库则在后面的框中输入作为远程数据库的计算机的IP地址或者计算机名称。比如选择的计算机的IP 地址为172.30.0.159,计算机名称为HS01,则只需填入172.30.0.159 或者直接写HS01 即可。

1. 通常情况下建议使用本地数据库。在特殊情况下,比如多个操作域的SOE事件都

需记录在一个数据库中,则可以使用远程数据库。

2. 选择作为远程数据库的计算机同样必须在安装VisualField软件时选择安装SOE

组件的操作站(或数据服务器)。

参数设置完成后,保存,使用工具栏的停止服务器按钮和启动服务按钮重启SOE服务器即可应用新的服务器配置方案。如果要退出服务器(退出SOE服务器软件),则可以选择菜单中的【开始/退出】。

2.2.4数据浏览

服务器启动成功后,可以选择数据浏览界面进行SOE事件记录的查看。在左边树形目录中选择

“数据浏览”项切换到数据浏览界面后,直接点击工具栏的刷新按钮,在记录显示界面将显示出最近的100条记录,如下图所示。如果事件记录超过一页可显示的条数,则翻页按钮变为可操作,可通过翻页按钮往后(往前)翻页查看当前数据库中所有的SOE事件记录。

图 2-9数据浏览界面

1、数据查询

数据查询可条件查询SOE事件记录,也可不设置任何条件直接查询当前数据库中所有的SOE 事件记录。

1)条件查询

点击工具栏的条件查询按钮,弹出如图 2-10所示的SOE条件查询的条件设置界面。可以设置的条件有起始时间、终止时间、记录数量三项可选。只选择“起始时间”,则查询出所有从该时间开始之后的所有记录;只选择“终止时间”,则查询出在该时间之前的所有记录;只选择“记录数量”,则根据当前的记录排序顺序,及要求显示的记录数量查询出排序靠前的记录。如果选择的条件是其

中的2个或者3个则查询出这些条件的交集。设置完条件后点击按钮即可。点击

按钮,则放弃该次查询。

图 2-10 SOE条件查询设置

2)刷新记录

如要查询最近100条SOE记录,点击刷新,此时就查询最近100条记录。

2、翻页

当显示的SOE事件记录超过1页的时候,翻页按钮就变为可操作。点击按钮,翻至第一页;点击按钮,前翻一页;点击按钮,后翻一页;点击按钮,翻至最后页。

2.2.5新建/打开/保存/关闭SOE服务器组态

通常情况下SOE服务器会使用默认配置启动,如需要对SOE服务器进行配置可直接在参数设置项配置(见2.2.3介绍),如需要对配置完的SOE服务器组态进行保存,可选择【文件/另存为】命令,在弹出的“另存为”对话框中选择所需的文件夹保存即可。

如需要新建一个SOE服务器组态,则可先选择【文件/关闭】,之后选择【文件/新建】,弹出如下图所示的SOE驱动选择对话框。

图 2-11 SOE驱动选择

选择“SOE驱动2.0(适用于ECS-700系统)”,点击确定按钮。之后可根据2.2.3节参数设置的介绍对SOE服务器进行配置,配置完成后选择【文件/保存】即可,此时服务器处于停止状态,需要选择【开始/启动服务】命令,重新启动服务器。

如需要使用原来保存的服务器组态文件,先选择【文件/关闭】,再选择【文件/打开】,选择需要

的组态文件后,再点击【开始/启动服务】命令,重新启动服务器即可。

2.3SOE浏览器

安装VisualField软件时,选择安装SOE浏览器的操作站,可以选择【开始菜单/程序/VisualField(V3.0)/系统工具/SOE浏览器】。弹出如下图所示的界面。

图 2-12 SOE数据浏览界面

2.3.1SOE客户端数据库设置

在菜单栏中选择【操作/设置】,弹出如图 2-13所示的数据库设置的对话框。

图 2-13 客户端数据库设置

选择使用远程数据库,然后在框中输入所要连接的SOE服务器的计算机名或者IP地址。(如果选择使用本地数据库,则表示在该操作站(或数据服务器)上既装了SOE服务器又安装了SOE客户端。)

2.3.2数据浏览

设置完数据库后,点击按钮,SOE浏览器界面将显示该服务器上当前最后的100条SOE事件记录。事件记录超过一页可显示的条数,则翻页按钮变为可操作,此时可点击翻页按钮

来查看所有的记录。

图 2-14 SOE记录

如上图所示,在状态栏的右边将显示当前可显示的事件记录条数、当前页数以及总页数(一页可显示的事件记录为100条)。

2.3.3数据查询

用户可以通过“条件查询”来查看符合要求的SOE事件记录。浏览器的“条件查询”比服务器的“条件查询”功能强大,它可以进行多条件组合查询。

选择【操作/条件查询】或点击按钮弹出“查询设置”对话框,如下图所示。

图 2-15条件查询

可通过设置时间、位号名、地址、描述等条件来查询符合条件的SOE事件记录。

查询支持通配符,含义如下:

?“*”号表示通配任意长度字符串;

?“?”号表示通配任意单字符;

?“\”号为转意符;“\\”“\*”“\?”表示实际字符“\”“*”“?”;

当勾选匹配位号、匹配地址、匹配描述、匹配设备时,相应通配符和转意字符则不再有效。

同时可指定查询上限(返回条数)和查询结果的排序方式,排序按从上往下顺序优先递减。

1. 起止时间、位号名、位号地址、事件描述、设备组、查询上限以及排序这几项条件之

间为“与”的关系,即查询结果满足所有的已选条件。

2. 位号名、位号地址、事件描述以及设备组内部的条件之间为“或”的关系,比如在设

备组条件项中,即设置了设备1又设置了设备2,只要符合设备1或者设备2的事件记

录都可被查询出来。

条件查询举例:

查询2008年3月28日15:52:20到2008年3月28日15:52:59之间,位号名前面几位为SOE_DI041,设备组为Device1 、Device2、,查询出来后记录显示首先按时间的升序排列,若时间相同再按位号名的降序排列,条件设置操作如下:

1. 勾选“起始时间”,选中年、月、日、时、分、秒中的某一位,手动输入或者使用按钮,调整到所需的时间。“终止时间”按同样的方式设置。

2. 勾选“位号名”,在位号名对应的输入框中输入SOE_DI041*,然后点击“添加”按钮,在位号名下方的条件显示框中将显示“like SOE_DI041* ”。

3. 勾选“设备组”,勾选“匹配设备”,点击“选择”按钮弹出设备选择对话框,如图 2-16所示,列出了所有可选的设备名称(设备名称在位号表中组态SOE位号的时候,由用户自己输入)。选择Device1 、Device2,点击“确定”,在设备组下方的条件显示框中将显示“=Device1”和“=Device2”。

图 2-16 设备选择对话框

4. 在“选择排序”项下选择“时间”,点击按钮,在“调整排序”项下,出现“时间(升序)”,用同样的方法将“位号名”项也移至“调整排序”项下,此时显示为“位号名(升序)”,

点击按钮,将“位号名(升序)”改为“位号名(降序)”。之后在“调整排序”项下选择

“时间(升序)”,然后选择按钮。

5. 所有的条件设置完毕后,显示如下图所示。

图 2-17 查询举例

1. 在位号名、位号地址、事件描述、设备组条件项设置中,点击对应的“选择”按钮,将弹出各项对应的选择对话框,可在对应的选择对话框中选择所需要的位号、位号地址、事件描述或者设备组。

2. 在位号名、位号地址、事件描述、设备组条件项设置中,可直接手工输入各项的名称(包括使用通配符),点击添加按钮即可。也可在列出的已经设置的条件中,选择其中一个,点击删除按钮,去掉该项条件。

3. 在位号名、位号地址、事件描述、设备组条件项设置中,选择了匹配位号、匹配地址、匹配描述或匹配设备后,则添加的条件显示为“=xxx”,否则显示为“like xxx”。设置的条件前显示的“=”或者“like”由程序自行判断显示。当选择了匹配位号、匹配地址、匹配描述或匹配设备时,通配符变为无效,比如在设备组添加的条件为“=Device*”,则查不到任何记录(除非有设备名叫Device*的事件记录)。在不选择匹配位号、匹配地址、匹配描述或匹配设备情况下,添加条件“like Device*”,则可

查到所有设备组前缀为“Device”的事件记录。如果设置的条件为“=Device”或者

“like Device”,则查询出来的结果相同。

4.“调整排序”下的各项,原本显示为“升序”的可通过点击按钮,改为

“降序”,原本显示为“降序”的点击该按钮后可改为“升序”。

5. 可通过和按钮来选择“调整排序”下的项。

6. 可通过、、、按钮来调整顺序的优先级

(优先级从上到下递减)。如图 2-17所示的设置,查询结果的显示方式为,首先按

照时间升序排列,如时间相同,则按位号名称的降序排列。

2.3.4SOE事件记录打印

客户端还具有打印SOE事件记录功能。

选择【文件/打印设置】,弹出打印设置对话框,选择打印机和纸张大小。

打印设置完毕后,可选择【文件/打印】,弹出如下图所示的打印属性设置对话框。

图 2-18 打印属性设置

可在对话框中选择打印当前页、打印所有页、按页码打印或者按序号打印。设置完毕后点击确定即可。

如需进行打印预览,可选择【文件/打印预览】,同样弹出图 2-18所示的打印属性设置对话框,设置完毕后,点击确定即可预览。在预览界面中点击“打印”,效果与选择【文件/打印】相同。

3资料版本说明

表 3-1版本升级更改一览表

资料版本号输出时间更改说明SOE软件使用手册(V1.0)2008-4-30适用软件版本:VisualField V3.0+SP02 SOE软件使用手册(V1.1)2009-3-15适用软件版本:VisualField V3.0+SP04

浙大中控DCS系统操作规程

精品文档 规程编号:KF-HD-CYJSB-*** 版本号:2013-9 受控号: DCS系统浙大中控操作规程 二零一三年九月实施日期:开发事业部哈得作业区发布单位:. 精品文档 目录 一、使用范围和编制依据 二、管辖范围 三、系统介绍 四、主要技术参数 五、风险及控制措施

六、装置介绍集散控制系统(一)浙大中控JX-300XP七、操作规定(一)浙大中控自控系统监控操作八、注意事项 浙大中控DCS系统操作规程 一、使用范围和编制依据 本规程适用于哈得作业区DCS系统正常维护和操作管理。 本规程依据浙大中控JX-300X DCS系统操作维护手册编制。二、管辖范围 哈一联、哈四联、天然气站主控室。 . 精品文档 三、系统介绍 1、DCS系统由硬件系统和软件系统两部分组成 1)系统硬件 哈四联系统由三个操作站(其中一个兼作工程师站)和3个控制站构成。 哈一联系统由四个操作站(其中一个兼作工程师站)和3个控制站构成。 天然气站系统由三个操作站(其中两个兼作工程师站)和一个控制站

构成。 本规程所涉及的操作均在操作站上实现,具体的硬件构成参见相关技术资料。 2)系统软件 系统的所有操作均在Advantrol软件下实现,具体的Advantrol操作参见相关技术手册。 四、主要技术参数 1、浙大中控DCS系统 五、风险及控制措施 六、装置介绍万方天然气处理站,配备了一套独东河天然气站设计为日处理量22.5自动化监控系统,本系统由硬件、通讯网络、操作

立的浙大中控JX-300XP. 精品文档 站计算机、监控软件等组成。 主服务器从服务器监控机 1#操作站操作站2#3#工程师站监控网络RS232/RS485 主控单元AB主控单元现场分子筛PLC现场压缩机PLC现场压缩机PLC 控制网络I/O模块I/O模块 信号I/O 现场仪器仪现场仪器仪表表 JX-300XP系统硬件

浙大中控DCS系统操作规程

规程编号:KF-HD-CYJSB-*** 版本号:2013-9 受控号: 浙大中控DCS系统 操 作 规 程 实施日期:二零一三年九月 发布单位:开发事业部哈得作业区

目录 一、使用范围和编制依据 二、管辖范围 三、系统介绍 四、主要技术参数 五、风险及控制措施 六、装置介绍 (一)浙大中控JX-300XP集散控制系统 七、操作规定 (一)浙大中控自控系统监控操作 八、注意事项 浙大中控DCS系统操作规程 一、使用范围和编制依据 本规程适用于哈得作业区DCS系统正常维护和操作管理。 本规程依据浙大中控JX-300X DCS系统操作维护手册编制。 二、管辖范围 哈一联、哈四联、天然气站主控室。

三、系统介绍 1、DCS系统由硬件系统和软件系统两部分组成 1)系统硬件 哈四联系统由三个操作站(其中一个兼作工程师站)和3个控制站构成。 哈一联系统由四个操作站(其中一个兼作工程师站)和3个控制站构成。 天然气站系统由三个操作站(其中两个兼作工程师站)和一个控制站构成。 本规程所涉及的操作均在操作站上实现,具体的硬件构成参见相关技术资料。 2)系统软件 系统的所有操作均在Advantrol软件下实现,具体的Advantrol操作参见相关技术手册。 四、主要技术参数 1、浙大中控DCS系统 五、风险及控制措施 六、装置介绍 东河天然气站设计为日处理量22.5万方天然气处理站,配备了一套独立的浙大中控JX-300XP自动化监控系统,本系统由硬件、通讯网络、操作

站计算机、监控软件等组成。 JX-300XP 系统硬件 1、 机柜 天然气站仪控室有I/O 卡件机柜两套,哈四联机柜间有I/O 卡件机柜五套,哈一联机柜间有I/O 卡件机柜五套。 2、 系统软件 系统的所有操作均在Advantrol 软件下实现,具体的Advantrol 操作参见相关 从服务器 主服务器监控机 现场仪器仪 表 现场仪器仪 表

浙大中控DCS系统介绍大全

浙大中控DCS JX-300XP DCS控制系统资料如下: JX-300XP控制系统是浙江中控技术股份有限公司SUPCON WebField系列控制系统之一,是中控科技集团为适应网络技术的发展,特别是Internet、Web 技术的发展而推出的基于网络技术的控制系统。该系统融合了最新的现场总线技术、嵌入式 软件技术、先进控制技术与网络技术,实现了多种总线兼容和异构系统综合集成。各种国内 外DCS、PLC及现场智能设备都可以接入到JX- 300XP系统中,实现企业内过程控制设备信息的共享。系统优越性能概述如下:系统性能一览 1、工作环境 工作温度:(0~50) ℃ 存放温度:(-40~70)℃ 工作湿度:10%~90%,无凝露 存放湿度:5%~95%,无凝露 大气压力:(62~106)kPa,相当于海拔4000米 振动(工作):振动频率范围为(10~150)Hz,允许的位移峰幅值为0.075mm,加速度小于9.8m/s 2 2、供电要求 双路供电,220 VAC±10%,50 Hz±5%,最大(单个机柜)650W,功率因数校正(符合IEC61000-3-2标准)。 3、接地要求 在普通场合接地电阻不大于4欧姆,在变电所、电厂及有大型用电设备等场合接地电阻不大于1欧姆。 系统规模 WebField JX- 300XP最大系统配置为:63个控制站,72个操作员站、工程师站以及其他功能的计算站点

JX- 300XP系统是在吸取国内外先进技术,结合最新计算机技术、通讯技术、自动化控制技术等先 进理论而开发的全数字化控制系统。它的先进性主要体现在以下几个方面: 1、硬件方面:(1)系统所需要的主要元器件均经过严格的筛选使用。(2)所有卡件均智能化,采用先进生产制造装置和先进检测设备生产制造,并经过长达一周的高低温老化和全面 测试。(3)做抗腐处理,其抗腐蚀性能达到国际最高标准---- G3级标准,更加适用于化工场合应用。 控制机柜XP202 基本尺寸:2100(H)×800(B)×600(D)mm;可定做2200*800*800或2100*800*800机柜 散热方式:顶部安装四个散热风扇(选配)散热; 安装方法:焊接或螺栓固定(机柜底部有四个与槽钢紧固的螺栓); 内部机笼安装:架装结构(电源机箱、I/O单元、工业控制计算机); 备注:最多可安装1个XP251-1电源机笼,4个XP211机笼,4个XP251-1电源单体一体化机笼 XP211 用于安装系统卡件与各类I/O卡件。机械结构设计符合硬件模块化的总线结构设计要求,采 用方便的插拔卡件、容易扩展的带导轨的机笼框架结构。同一控制站的各个机笼通过双重化 串行通信总线SBUS相连。IO机笼可与主控制机笼放置在同一个机柜中,也可以放置在不同的 机柜中,也可以远程机笼的形式放置在

浙大中控DCS控制系统(zhaojia)

第一章硬件介绍 1.1主控制卡(部件号SP243X) 主控制卡(SP243X)是控制站的软硬件核心,完成控制站中的I/O信号处理、控制计算、与上下网络通信控制处理、冗余诊断等功能。它通过SCnet网络与操作站相连,接受上层的管理信息,并向上传递工艺装置的特性数据和采集到的实时数据;向下通过SBUS总线、SP233卡的程控交换和智能I/O卡件实时通信,实现与I/O卡件的信息交换。 SP243X卡采用完全双重化的通信接口,能完成数采、控制、通信等功能。采用双微处理器结构,主CPU(Master)和从CPU(Slave),主频24M。它们协同处理控制站的任务,功能更强,速度更快.SP243X 卡内含SCnetII通信接口电路,可直接上挂SCnetII通信网络,和SCnetII网上各节点之间交换信息。SP243X卡必须经过数据转发卡驱动I/O卡件。由于系统I/O卡件全智能化,所以SP243X卡可灵活配置I/O卡件。 1.2数据转发卡(部件号SP233) 数据转发卡作为主控制器和I/O卡件之间的通道,其运行状况,直接影响着设备运行的稳定性。 数据转发卡在上电以后,其自检的时间比较长,最长可以达到7秒之多,要注意在正常运行情况下,不要拔出卡件,或让其切换,在检测的数据转发卡不会直接进入工作状态。 数据转发卡的电路或程序出错后有可能会影响与其冗余的数据转发卡的正常运行。现在已知的有当RAM被清空以后,数据转发卡就不能工作了,还会影响与其冗余的数据转发卡的正常工作,使整个机笼通讯失败。因而发现数据转发卡有问题,或怀疑其有问题的时候,最好将坏的拔出,不要仅仅切换到另一与其冗余的就算了事了。 数据转发卡在来回上电的时候,很容易造成数据转发卡或I/O卡件的通讯通道的损坏。因而尽量少带电插拔数据转发卡(也最好少插拔I/O卡件)。如果一定要插拔卡件的话,要速度快,特别是在插入卡件的时候,千万不要出现卡件和母板没有完全接触好的这种临界状态。 1.3 常见I/O卡件 JX-300X常见的I/O卡件有SP311、SP313、SP313X、SP314、SP314X、SP316、SP316X、SP322X、SP331、SP332、SP335、SP363、SP361、SP362等。I/O卡件用于对I/O信号的处理,主要实现了是A/D转换、信号调理功能,即将现场送来的I/O信号经调理后转换成数字信号送给主控制卡SP243X。

浙大中控DCS硬件概述

第一部分概述 SUPCON JX-300X DCS由工程师站、操作站、控制站、过程控制网络等组成。 ?工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括: 系统生成、数据库结构定义、操作组态、流程图画面组态、报表程序编制等。 而使用系统的维护工具软件实现过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。 ?操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程监控管理任务的环境。高性能工控机、卓越的流程图机能、多 窗口画面显示功能可以方便地实现生产过程信息的集中显示、集中操作和集中 管理。 ?控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能。控制站可冗余配置,灵活、合理。在同一系统中,任何信号均可按 冗余或不冗余连接,详见卡件描述。对于系统中重要的公用部件,建议采用 100%冗余,如主控制卡、数据转发卡和电源箱。 ?过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,双重化冗余设计,使得信息传输安全、高速。 1.1 系统整体结构 JX-300X DCS采用三层通信网络结构,如图1.1-1所示。 最上层为信息管理网,采用符合TCP/IP协议的以太网,连接了各个控制装置的网桥以及企业内各类管理计算机,用于工厂级的信息传送和管理,是实现全厂综合管理的 信息通道。 中间层为过程控制网(名称为SCnet Ⅱ),采用了双高速冗余工业以太网SCnet Ⅱ作为其过程控制网络,连接操作站、工程师站与控制站等,传输各种实时信息。 底层网络为控制站内部网络(名称为SBUS),采用主控制卡指挥式令牌网,存储转发通信协议,是控制站各卡件之间进行信息交换的通道。 1-1

浙大中控DCS控制系统(zhaojia)

浙大中控DCS控制系统 (zhaojia) 第一章硬件介绍 1.1主控制卡(部件号SP243X 主控制卡(SP243X是控制站的软硬件核心,完成控制站中的I/O信号处理、控制计算、与上下网络通信控制处理、冗余诊断等功能。它通过SCnet网络与操作站相连,接受上层的管理信息,并向上传递工艺装置的特性数据和采集到的实时数据;向下通过SBUS总线、SP233卡的程控交换和智能I/O卡件实时通信,实现与I/O卡件的信息交换。 SP243X卡采用完全双重化的通信接口,能完成数采、控制、通信等功能。采用双微处理器结构,主CPU( Master)和从CPU( Slave ),主频24M 它们协同处理控制站的任务,功能更强,速度更快.SP243X 卡内含SCnetII通信接口电路,可直接上挂SCnetII 通信

网络,和SCn etII网上各节点之间交换信息。如果 一定要插拔卡件的话,要速度快,特别是在插入卡件的时候,千万不要出现卡件和母板没有完全接触好的这种临界状态。 1.3常见I/O卡件

浙大中控DCS系统学习笔记

第一日: 办理登记手续,讲述课程和时间安排及培训期间的注意事项。 开始讲课 培训内容JX300-XP 分两周第一周是比较基础的东西,如硬件、软件、组态,第二周主要是实时监控和图形化编程。 授课教师:黄俊峰朱国良 软件组成 组态软件包――由工程师用 授权管理――权限的设置,是对人员的管理,包括操作工、工程师,对人员权限的分配。系统软件软件――系统参数的设置,系统规模、多少块卡等,采集何种信号、压力、温度、量程是多少,是给工程师用的。 流程图制作软件 二次计算软件:实现一些上层计算、网络配置、实现和其它设备通过接口进行标准协议的通讯 报表制作――生产工艺流程报表设计和制作,特殊功能报表:条件触发等。 SCX语言编程软件和图形化编程软件。 实时监控软件――提供给操作员使用 实时监控软件――实现数据采集、数据管理 JX300XP的系统硬件构成 机柜 机柜为拼装结构,尺寸为2100*800*600,使用风扇散热,底部有可调整尺寸的电缆线入口。安装容量包括一个电源机笼、4个I/O机笼,4个电源模块和相关的端子板、两个HUB 和一个外接电源接口模块。 I/O机笼: 在机柜的顶部,由机笼框架和机笼母板、端子板、后盖板等组成。 端子板可以取下来,接好线以后再安装上去,维护非常方便。 后背采用了欧插座连接信号线,电源输入端子蓝色的地线、绿色的24V直流电和黄色的5V 直流电源,DB9插座是用业实现通讯的。 接线端子板,包括使用中的和冗余的。 端子转接板 电源箱机笼 共四个电源接口,220V交流输入,5V、24V输出,双路AC设计,带冗余设计,单个电源模块150W。 一个二极管在一个短路时不会导致另一个烧坏。

DCS常见系统维护问题-浙大中控系统

DCS常见系统维护问题 A:需购买配备相应权限的硬件软件狗一只,工程师狗或操作员狗。若需OPC通讯连接,软件狗还需具备OPC通讯权限。 A:在结构组态软件中用文件“备份工程”和高级“还原工程”可分别对服务器组态进行备份和还原操作. A:打开最新组态,点击菜单“总体信息”→“备份数据”,选取备份路径、取名、保存,即可将组态进行备份。注意:本备份操作不包含对监控历史数据的备份(如历史趋势、历史报表等),若还需对监控历史数据进行备份,则将整个组态文件复制到移动存储器即可。 A:有符合类型的备用点时,修改属性,设置报警、趋势服务组态;无备用点时则增加卡件(机笼),添加位号,未用完的通道组备用点(去掉报警);流程图上加动态数据(开关量)等;位号关联流程图(趋势画面PRO2.65);然后编译、下载、发布(或传送)。注意:增加AO 点需要组回路,在线下载时现场需做好相应准备和配合。 A:DCS系统对供电质量有一定要求,大修后DCS上电应注意: 1、确认外部供电是否平稳,如检修期间电压不稳不要上电。

2、测试外部供电电压是否符合198V-242V要求。 3、上电时按先总电源,再操作站,控制柜,外配柜顺序上电(断 电则相反)。 4、上电后对DCS卡件故障报警、电压故障报警、交换机和网络 检查,对供电电压测试。 5、用万用表可检查DCS每个机笼的5V、24V电压,如低于5V、 24V则不正常。如需对供电质量深入检查,需用示波器或电能质量分析仪检测分析。 专家建议:系统维护负责人确认条件具备方可上电。应严格遵照上电步骤进行。 A:DCS接地是一个很复杂的问题,涉及到接地地点,接地方式,接地电阻大小等从现场到DCS机柜的诸多节点和环节。但日常对DCS 的常规检查主要有几个方面: 1、DCS机柜应采用单点接地方式,检查是否有可能导致多点接地的地方出现,比如机柜与槽钢的接触,接地点是否为单条引下线(线径大于16mm2,长度小于30米)到地桩或地网,部件连接(或焊接)点是否良好(锈蚀)等。 2、检查DCS接地点与电气地或避雷针引下线接地是否共用,距离是否符合要求,一般情况要求DCS接地与电气地距离15米以上,与避雷针接地点15米以上。

浙大中控DCS系统配置

浙大中控DCS JX-300XP DCS控制系统资料如下:可来电质询一五 零五三一六八三七八。 JX-300XP控制系统是浙江中控技术股份有限公司SUPCON WebField系列控制系统之一,是中控科技集团为适应网络技术的发展,特别是Internet、Web 技术的发展而推出的基于网络技术的控制系统。浙大中控DCS系统培训考试题

ECS-100DCS系统培训试卷 单位姓名: 一、判断题:(请在括号内填上√或×每题2分) 1、ECS系统的主控制卡与数据转发卡之间是通过SCnetII网络相联接的。(错) 2、ECS系统的模拟量输入卡的基本精度可达到±~± 。(错) 3、ECS系统在运行中能带电插拔卡件,但不能带电插拔电源块。(对) 4、ECS系统主要应用在连续生产过程,对间歇生产过程不适用。(错) 5、ECS系统在不打开控制站机柜门的情况下,可以从故障诊断画面上了解到控制站的布置图,并且也可了解控制站的卡件工作的情况及发生故障的情况。(对) 6、当操作站死机的时候,不会引起现场自动控制回路的无法正常工作,因此,当回路自动控制运行良好时,ECS可脱机操作。(对) 7、ECS系统接地的目的一是为了安全、二是为了抑制干扰,ECS系统接地的种类有系统地、屏蔽地、保护地。(对) 8、在ECS系统中,一台运行SupView软件的计算机称为一个节点。(对) 9、在CS系统中,执行SView的数据采集和管理功能,位于工厂层直接和过程硬件相连的节点称为Server节点。(对) 10、在回路调整软件中,单回路手/自动切换的原则为无扰动切换。(对) 二、填充题(每空1分) 1、DDZ-II型的标准电流值0-10ma ,DDZ-III型的标准电流值是4-20ma 。DDZ-II型的标准电压值是 0-5v ,DDZ-III型的标准电压值是- 1-5v 。 2、ECS系统控制站内部的网络叫 SBUS网络,其中FW243卡为:主控卡。 3、主控卡有冷启动、热启动、组态混乱清除组态三种启动模式。

4、过程控制网的通讯介质有双绞线、细缆、粗缆、光纤。 5、工业控制中常用PID调节,这里的P、I、D分别指比例、积分、微 分。在回路调整画面中,内部仪表的PV是指测量值、SV指给定值、MV指控制值。 6、浙大中控的ECS系统的软件包括系统组态、实时监控、语言编程 三部分,其中,实时监控软件的基本功能为制作流程图、实时监控。 7、在实时数据库中,AI数据块与AO数据块的主要区别为输入、输出,一级数据块与二级数据块的区别为以一级数据块为主、二级数据块作为辅助。 8、在ECS系统中,I/O driver的作用主要为完成上传和下发ECS的以太网通讯命,从而实现ECS硬件设备实时数据的读写 9、在ECS系统中,设计报表的工具有Acess 、 Excel 、 SForm。 10、在比例积分调节器中,积分时间越小,则积分作用越强,微风时间越大,则微分作用越强。 11、常见的热电偶有B S K E 等类型 三、问答题: 1、在DCS组态修改时,请说出修改哪些内容需要下载组态,什么时候需要离线下载组态什么时候可以在线下载组态(15分) 只需重新编译不需要重新下载:修改操作站组态(I/O点量程、流程图、趋势曲线、数据一览等) 在线下载组态:增加程序与其他控制联锁程序无关且该程序段也不是用于联锁及控制,修改卡件类型 离线下载组态: 1、装置运行期间自定义程序不允许有暂停的 2 、修改的程序参与联锁及控制 3、增减自定义程序当中的全局变量 4、删除、插入自定义位号