文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地铁侧墙模板支架计算书

地铁侧墙模板支架计算书

地铁侧墙模板支架计算书
地铁侧墙模板支架计算书

一、 x 侧压力计算

混凝土作用于模板的侧压力,根据测定,随混凝土的浇筑高度而增加,当浇筑高度达到某一临界时,侧压力就不再增加,此时的侧压力即是新浇筑混凝土的最大侧压力。侧压力达到最大值的浇筑高度称为混凝土的有效压头。通过理论和实践,可按下列二式计算,并取其最小值:

2

/1210ββγ22.0V t F c = H F c γ=

式中 F ------新浇筑混凝土对模板的最大侧压力(KN/m 2)

γc ------混凝土的重力密度(kN/m 3)取24 kN/m 3

t 0------新浇混凝土的初凝时间(h ), 取t=25℃,则t 0=5 ; 15

2000+=t t V ------混凝土的浇灌速度(m/h );取1.5m/h

H ------混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面的总高度(m );取7m Β1------外加剂影响修正系数,不掺外加剂时取1.0,掺外加剂时取1.2

Β2------混凝土塌落度影响系数,当塌落度小于30mm 时,取0.85;50—90mm 时,取1;110—150mm 时,取1.15。取1

2

2

/1210m /8.385.1*0.1*2.1*5*24*22.0ββγ22.0KN V t F c ===

H F c γ=

=24x7=168kN/ m 2

取二者中的较小值,F =54.3kN/ m 2作为模板侧压力的标准值,并考虑倾倒混凝土产生的水平载荷标准值4 kN/ m 2,分别取荷载分项系数1.2和1.4,则计算模板强度的荷载值为:q =38.8Х1.2+4Х1.4=52.16kN/ m 2

二、模板支架受力计算

检算标准及依据;

1) 《钢结构设计规范》;TB1002.2-2005《铁路桥梁钢结构设计规范》

2) TB10210-2001《铁路混凝土与砌体工程施工规范》;

3) JGJ74-2003《建筑工程大模板技术规范》;

x x

材料许用应力及挠度规定:

1)许用应力:Q235钢材的许用正应力[σ]=215MPa;许用弯曲应力[σ]=

140MPa,许用剪应力[τ]=80MPa。

2)挠度规定:根据TB10210-2001《铁路混凝土与砌体工程施工规范》:

结构表面外露的模板,挠度为模板结构跨度的1/400;桁架弹性变形<1/1000;

根据GB50214-2001《组合钢模板技术规范》:单块钢模板变形<1.5mm,支

撑系统累计变形值<4.0mm;

混凝土的侧压力荷载:F1=52.16KPa 压头高度为52.16/24=2.2m

倾倒混凝土产生的水平荷载:F2=5.6KPa

一)底层支架受力计算:

xx