文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 富阳金都铭苑二期工程悬挑脚手架方案

富阳金都铭苑二期工程悬挑脚手架方案

第一节、工程概况:

金都铭苑二期工程由杭州富通金都置业有限公司开发,本工程位于杭州富阳市主城区,东邻秋月路,南至桂花西路,西靠文教路,北侧为龙山西路。由5#、6#、8#、12#楼及N轴以北的地下室组成,总建筑面积约50000m2,为框架剪力墙结构。

本工程6#楼檐口高度57.30 m、8#楼檐口高度54.10 m;6#楼夹层层高2.195m,一层层高为3.10 m;8号楼一层层高4.80m;2层以上为住宅楼,层高均为2.90 m,总楼层数分别为6#楼18层+跃层、8#楼为17层+跃层,建筑物外形为四边形体。5#楼三层,标准层高4.20m;总高度13.05m;12#楼三层,标准层高3.90m;总高度12.15m

第二节、搭设方案:

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全计算规范》JGJ30-2001规范要求结合本工程实际情况,外墙脚手架搭设方案如下:

1、5#楼、12#楼的三层,采用单立杆双排扣件式钢管落地脚手架,其横距为1.05m,纵距为1.50m,步距为1.80m。由地下室搭至三层。根据现场地下室基坑情况,若双排杆其中一根不能落地时,可将其一根立杆搭设在基坑边坡上,并在基坑上口增加架设一根立杆,并由小横杆(根据基坑上口宽度)加长拉结。且在基坑上口立杆与边坡上的立杆上设置斜撑拉结,以保证边坡立杆的稳定和刚度。

2、6#、8#楼采用型钢悬挑扣件式钢管脚手架,悬挑支承梁采用14b#槽钢(计算为14a#槽钢,根据市场情况,为结构安全故提高一级),钢丝绳拉结支撑(钢丝绳采用6319+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度2000Mpa),因地下室顶板厚200~250㎜,5层以下采用双立杆扣件式钢管落地脚手架。其横距为1.05m,纵距1.50m,步距为1.80m。立杆可直接立在地下室顶板上;也可在落地架立杆下垫10#或12#槽钢,以将立杆的集中点荷载化为均布荷载,来保

证地下室顶板结构的安全。

6#楼(5层~10层计14.50m和10层~15层计14.5 m及16层~跃层计11.6m)共设3挑,第一挑设8步,第二挑设8步,第三挑设6步。(包括架顶外立杆围护)。计算时按每挑9步考虑;不拉钢丝绳时,每挑最多可搭4步。

8#楼(5层~10层计14.50m和10层~15层计14.5 m及16层~跃层计5.8m)共设3挑,第一挑设8步,第二挑设8步,第三挑设3步。(包括架顶外立杆围护)。计算时按每挑9步考虑;不拉钢丝绳时,每挑最多可搭4步。

3、脚手架采用Φ4833.5钢管(考虑到市场情况,设计计算时按Φ4833.0钢管计算)与扣件搭设。双立杆钢管落地脚手架与悬挑扣件式钢管脚手架,其横距为1.05m,纵距最大为1.50m,两幢楼外形为四面体,纵距按实际情况布排,具体见型钢悬挑平面布置图,步距为1.80m。

4、脚手架与建筑物的拉结采用刚性连接,垂直方向每层,且不大于2步,水平方向每隔三跨设一拉结点。顶部及转角处加密。且上、下错开布置,连接点宜靠近主接点设置,偏离主节点的距离不应大于300㎜。大于300㎜时,加斜杆连接,按主外主节点。具体拉结点做法见详图。

5、当搭至有刚性结点的构造点时,在搭设完该处的立杆,纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

6、当脚手架施工操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到上一层连墙件连接后方可根据情况拆除。

7、脚手架从第二步开始设置防护栏杆、踢脚杆。防护栏杆高度为1.2m,踢脚杆高度为18㎝,顶排培设栏杆一道。其中1.3m一道,0.9m一道。防护栏杆和踢脚杆均应设在立杆内侧。外架外侧全部张挂杭州市建设主管部门认证合格的密目式安全网。安全网应用不小于18#铅丝绑扎并张挂严密。

8、脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200㎜处的立杆上。横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

9、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,对接、搭接应符合下列规定。

9.1立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

9.2搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100㎜。

10、立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

11、脚手架大横杆的构造应符合以下规定:

11.1、大横杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

11.2、大横杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:

11.2.1、大横杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500㎜;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

11.2.2、搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100㎜。

12、小横杆的构造应符合以下规定:

12.1、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆洗。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150㎜。靠墙一端的外伸长度a不应大于内外立杆横向间距的0.4倍,且不应大于500㎜。

12.2、作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的二分之一。

13、剪刀撑的接长采用搭接,搭接长度不应小于1m,应采用不小于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100㎜。

14、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或

立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150㎜。

15、剪刀撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。

16、脚手架每6根立杆设一组剪刀撑,剪刀撑与地面的夹角为50度左右,剪刀必须撑至外架顶端。

17、脚手片的铺设应符合下列规定:

17.1、脚手片应铺满、铺稳,离开墙面120~150㎜。

17.2、脚手片探头应用直径3.2㎜的镀锌钢丝固定在支承杆件上。

17.3、在拐角、斜道平台口处的脚手片,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

17.4、脚手架脚手片应层层满铺,铺设方向垂直墙面横向铺设,不得留有空隙和探头板,采用1.2㎜的镀锌钢丝四点绑扎在纵向水平杆上。

18、扣件安装应符合下列规定:

18.1、扣件规格必须与钢管外径相同。

18.2、螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m。

18.3、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150㎜。

18.4、对接扣件开口应朝上或朝内。

18.5、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100㎜。

19、在脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

20、脚手架四周必须设置良好的避雷接地装置,接地电阻小于10欧姆。接地点与主体结构基础连接。

21、小横杆布置应在立杆左右交错设置,每端伸出立杆净长度不少于10㎝。

22、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不超过相邻连墙件以

上二步。

23、防护棚、卸料平台不得依附在外脚手架上,应单独搭设。

24、落地脚手架基础采用回填素土夯实后,设15厚(C15)现场砼面层硬化,其底座底面标高宜高于自然地坪50㎜;落地架体内外立杆支点可采用下垫尺寸为30033003150㎜的C20砼垫块或50厚1503150㎜松木垫板,地下室顶板部分落地架可采用槽钢垫脚。(按地下室顶板厚度110㎜,砼强度C15时的冲切计算,能满足要求。)

25、悬挑脚手架立杆支承在用14a#槽钢制作的水平悬挑梁上,悬挑钢梁端设Φ15.5钢丝绳斜拉索以减少钢梁的荷重,脚手架里立杆离墙,距墙约0.20~0.3m不等,且按实际布设,每步均铺设竹制脚手片。

26、脚手架外立杆内侧挂密目安全网封闭施工;脚手架按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全计算规范》JGJ30-2001规范要求外立杆外侧设置剪刀撑、施工作业层按二排计、每排活荷载为3KN/m2,作业层设栏杆和挡脚板。

第三节、方案编制依据:

本工程的外脚手架设计计算及搭拆施工方案编制依据如下:

△《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

△《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)

△《建筑施工安全检查标准》(JGJ5-99)

△《建筑施工脚手架实用手册》

△本工程设计施工图

△省市《关于钢管扣件使用的有关规定》文件

△ PKPM软件

第四节、外脚手架的搭设施工方案:

在本工程的结构及装饰施工过程中,外脚手架的设置占有特别重要的地

位。选择和使用好外脚手架,不但直接影响施工作业的顺序和安全生产的防护,而且也关系到工程质量、施工进度和经济效益的提高。

外脚手架的设置及搭设需满足施工需要和确保使用安全。

本工程外脚手架在搭设以前除了按施工常规做好相关的准备工作以外还需做好以下的相关工作,并在工作的实施过程中做好相关的记录。具体工作为:

1、脚手架的材料的准备:

在进行搭设外脚手架的施工之前,需做好材料的准备工作。在钢管、扣件进场后,需对钢管、扣件进行检查,并进行登记及要求监理进行复检,做好检查记录。具体的钢管、扣件检查记录详见附表。

用于外脚手架搭设时所使用的材料的质量要求:

1.1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》 (GB700—89)中Q235A钢的规定。每批钢管进场时,应有材质检验合格证。新钢管应有产品质量合格证。表面平整光滑、无结疤、裂纹、分层、错位、压痕、毛刺、划道和硬弯。

1.2、钢管选用外径48mm,壁厚3.5mm(不小于3㎜)的A3焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6m,小横杆长度1.5m。每根钢管的最大质量不大于25㎏。

1.3、扣件表面应进行防锈处理。

1.4、脚手板应采用毛竹片制作,脚手板的两端应采用18#铅丝双股并联绑孔不少于四点。

1.5、钢管及扣件标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。

1.6、外架所用的钢管均采用黄色,栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆。但是,地面底步架子的立杆、屋面外侧扶手栏杆和上下斜道立杆、扶手栏杆均刷黑黄相间油漆。

1.7、钢管质量检验要求

钢管的检查:①应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在严重部位横向截断取样检查。当锈蚀深度超过上表规定,整批锈蚀严重的不得使用。②钢管弯曲变形应符合规范表8.1.5序号4的规定。

1.8、扣件质量要求:

①必须有厂家的生产许可证,产品质量合格证、法定检测单位的检测试验报告;当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测。

②旧扣件使用前应进行质量检查;扣件不得有裂纹、气孔;不宜有缩松、砂眼及其他铸造缺陷,表面砂浆、毛刺等应消除干净;

⑧扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好;

④扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两个旋转面间隙应小于lmm;

⑤扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm;

⑥新、旧扣件表面均应进行防锈处理;

⑦扣件螺栓拧紧扭力矩达到70N.m时,可锻铸铁扣件不得破坏。

⑧螺栓不得滑丝。出现滑丝的螺栓必须更换。

1.9、钢丝绳与梅花夹具必须符合国家规范要求,并符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ5-99)的规定。

1.10、脚手片:

采用毛竹脚手板,尺寸为1.031.2m。宜采用由毛竹或楠竹制作的竹笆片,竹笆片不可有断裂、滑移现象。

施工技术及外架的构造要求:

2、搭设顺序:

2.1、落地式脚手架搭设顺序;

搭立杆→装纵向水平杆并与立杆扣紧→装第一步横向水平杆→安第二步纵向水平杆→装第二步横向水平杆→加设临时斜撑杆,上部与第二步纵向水平杆加紧→安第三、四步纵横水平杆,安连墙件及拉结点→加设剪力撑→铺脚手片→安防护栏杆(上栏杆、中栏杆),挡脚板、防护网→安装下一步。

2.2、型钢挑架式脚手架搭设顺序:

在楼面上预埋的悬挑抱箍钢筋(在剪力墙区域需预埋铁板埋件)——安装槽钢架——在槽钢梁上进行放样、焊起脚钢筋(以防外架侧滑)——搭立杆——装纵向水平杆,并与立杆扣紧——装第一步横向水平杆——安第二步纵向水平杆——装第二步横向水平杆——加设临时斜撑杆,上部与第二步纵向水平杆扣紧——安第三、四步纵横水平杆,安连墙件及拉结点——加设剪力撑——铺脚手片——安防护栏杆(上栏杆、中栏杆)、挡脚板、防护网——安装下一步。

2.3、脚于架必须严格配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

2.4、每搭完一部脚手架后,应按《建筑施工脚手架扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表8.2.4的规定校正步距、纵距、横距及立杆垂直度。

2.5、开始搭设立杆时,每隔六跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可拆除。

2.6、当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、大小横杆后,应立即设置连墙件。

2.7、剪力撑、横向斜撑搭设应随立杆、大小横杆同步搭设并符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)要求。

2.8、槽钢梁下排的脚手架不得与钢梁顶住,以防改变钢梁的受力情况,应留有3~5cm的空隙;钢梁下架体顶端可增设水平支撑以控制轴向变形。

3、扣件安装应符合下列规定:

3.1、扣件规格与钢管外径必须相同,均为Ф48mm。

3.2、螺栓拧紧扭力矩不应小于40N2m,且不应大于65N2m。

3.3、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪力撑、横向斜撑等用的直角扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件开口应朝上或朝内。

3.4、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度为l00mm。

4、作业层脚手片铺设应符合下列规定:

4.1、脚手片应满铺、铺稳。

4.2、脚手片探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支撑杆件上。

第五节、外架搭设技术措施:

1、外架搭设:

1.1、立杆垂直度偏差不得大于以下规定:

架高为50m(或以上)时,立杆垂直度偏差小于等于±100mm;架高为40m 时,立杆垂直度偏差小于等于±80mm。

1.2、立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余各接头必须采取对接扣件,对接应符合下要求:

①立杆上的对接扣件应交错布置,两相邻立杆接头不应设在同步同跨内;

②两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;

③各接头中心距主节点的距离不应小于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。

1.3、立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。

1.4、脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

1.5、大横杆设于小横杆之上,在立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,大横杆长度不宜小于3跨并不小于6m。

1.6、大横杆对接扣件连接,对接应符合以下要求:对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。

1.7、架子四周大横杆的纵向水平偏差不超过1000mm,同一排大横杆的水平偏差不得大于规范规定范围内。

1.8、小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。

1.9、每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm,靠墙一侧的外伸长度不应大于250mm,外架立面外伸长度以100mm为宜。操作层上非主节点处的横向水平杆宜根据支承脚手片的需要等间距设置,最大间距不应大于立杆间距的1/2。

1.10、搭设中每隔—层外架要及时与结构进行牢固拉结,以保证搭设过程中的安全,要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差,适度拧紧扣件。

1.11、拉杆必须从第一层与窗口连接,拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜,不容许向上翘起。保证垂直4m、水平6m拉接。

1.12脚手架的外立面的两端各设一道剪刀撑,由底层至顶层连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。

1.13、剪刀撑的搭接接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均必须采用对接扣件连接。

1.14、剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线距离不应大于150mm。

1.15、用于大横杆对接的扣件开口,应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上;以防雨水进入,导致扣件锈蚀、锈腐后强度减弱,直角扣件不得朝上。

1.16、外架施工层应满铺脚手扳,脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道,栏杆上皮高1.2m,挡脚板高不应小于180mm。栏杆上立挂安全网,网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下,再

在操作层脚手板下另设一道固定安全网。

1.17、剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉。并与地面成45°~60°夹角。作用是把脚手架连成整体,增加脚手架的整体稳定。

第六节、外脚手架的拆除施工方案:

1、拆除脚手架前应做好准备工作:

1.1、全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。

1.2、按施工组织设计中的拆除顺序进行拆除。

1.3、由本工程的工程负责人、施工员以及该幢楼主要负责的施工员进行拆除安全技术交底。

1.4、消除脚手架上杂物及地面四周的障碍物。

1.5、在下面划出施工警界区,拆下的材料零时堆场。

2、卸料平台:

2.1、外脚手架卸料平台应与脚手架、井架断开,有单独的支撑系统。

2.2、平台要求用厚度4cm以上木板统一铺设。

2.3、井架平台从基础上搭设,立杆下垫木板。

2.4、井架卸料平台设置限载牌。

2.5、平台临边防护到位,设置1.2m高防护栏杆和60cm踢脚杆,四周采用安全网封闭。

3、拆除脚手架的规定:

在拆除外脚架施工时,应按以下规定进行操作;

3.1、拆除作业必须由上面下逐层拆除,严禁上下同时作业。

3.2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架:分层拆除高差不应大于3.6m。

3.3、当脚手架拆至下部最后一根立杆的高度为6m,应当搭设临时抛撑加固,再拆除连墙件。

3.4、当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚下架两端,应加固。

3.5、卸料时严禁抛掷至地面,拆卸完脚手架后,构配件应及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。

4、外脚手架拆除的工艺流程及顺序:

外脚手架在完成外墙装饰,并经验收合格后拆除。拆除时顺序循“后搭先拆,先搭后拆”的原则,脚手架拆除顺序为:安全网→挡脚板→扶手栏杆→剪刀撑→櫊栅→横向水平杆(小横杆)→纵向水平杆(大横杆)→立杆。

拆除外架前,对参与拆除的施工人员进行安全、质量和外装饰保护等措施的交底。拆除脚手架要由上而下一步步进行,做到一步一清,不可二步或二步以上同时拆除。拆下钢管、扣件等材料要及时运至地面,分类堆放。拆架前应对脚手片上的垃圾、杂物等清除干净,无法消除的可从脚手架内侧向下倾倒,拆除时严禁向下抛掷物品。随着脚手架的向下拆除,应做好产品保护工作,对外墙装饰面及窗及时做好清洁和保护工作。拆架时,下部的出入口必须停止使用,在建筑物周围设明显警示标志并派专人监护。

当每天拆除脚手架告一段落时,必须对未拆除的脚手架进行检查,发现异常情况及时整改,确认一切均安全后方可离岗。

第七节、外脚手架的检查与验收:

本工程外脚手架考虑到施工情况,需分段进行验收,验收合格后,方可投入使用。

1、外脚手架的验收工作:

搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织技术、安全与搭设班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用。架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。

验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经设计负责人同意,由架子工操作。

2、工程的施工负责人,必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工。

3、基础、卸荷措施和架子分段完成后,应分层由制定架子方案及安全,技术、施工、使用等有关人员,按项目进行验收,并填写验收单,合格后方可继续搭设使用。

第八节、外脚手架子的使用及管理:

1、使用按3kN/m2考虑,因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放。

2、外架必须做好封层工作,以保证高处作业人员的安全。

3、架子搭好后要派专人管理,未经安全科同意,不得改动,不得任意解掉架子与柱连接的拉杆和扣件。

4、架子上不准有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋,一旦发现应

及时清除。

5、雨后要检查架子的下沉情况,发现地基沉降或立杆悬空要马上用木板将立杆楔紧。

6、在八级以上大风、大雾和大雨天气下不得进行脚手架作业,雨后上架前要有防滑措施。

7外架实行外挂立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。

8、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载,不得将模板、泵送混凝土轴送管等支撑固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备。

第九节、外脚手架搭设、使用及拆除的过程检查:

1、外脚手架在搭设、使用、拆除的过程的每个阶段均需进行检查;当作业层上施加荷载前,搭设完后,遇到大风、大雨、台风等恶劣天气前后均需对外架进行检查;以把外架上的安全隐患消灭在萌芽状态。

2、定期检查脚手架的杆件设置和连接,构造是否符合要求。

3、底座是否松动、立杆是否悬空,扣件是否松动。

4、检查立杆的沉降与垂直度的偏差,安全防护措施是否符合要求。

第十节、外脚手架安全生产及文明施工:

在外脚手架的搭设以及拆除施工过程、日常检查、管理的过程中必须做好安全生产及文明施工的相关要求。

在下达外脚手架施工任务时,必须做好及达到以下要求,以确保外脚手

架的安全生产文明施工的相关要求。

1、对外架施工作业人员素质的要求:

1.1、高处作业人员必须年满18岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。

1.2、责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。

1.3、明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。

1.4、操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。

1.5、作业人员应定期进行体检(每年体检一次)。

1.6、作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。

2、劳保用品(三宝)要求:

2.1、安全帽:

1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用。

2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴,安全帽使用期为2.5年。

2.2、安全带:

1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。

2)安全带使用2年后,根据使用情况,必须通过抽验合格方可使用。

3)安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂。

4)安全带上的各种部件不得任意拆掉,更新绳时要注意加绳套。

2.3、安全网:

1)安全网的技术要求必须符合CB5725--85规定,并需具备产品生产许可证、质量合格证、以及准用证后,方准进场使用。工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货。安全网则做平网,其规格为绿色密目安全网1.8m36m,用作内挂立网。

2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。

3)安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方,禁止使用钩子搬运。

3、对施工操作中时常发生的问题的措施:

(1)严禁抛扣件等物,上部施工时,地面应有专人警戒护守。

(2)严禁大雨大雪天悬空高处作业和夜间作业。

(3)施工过程中发现安全设施有隐患和缺陷,务必及时处理或停工,并汇报项目管理人员,采取有效措施立即进行整改。

(4)脚手架的拆除必须做到:“先搭后拆、后搭先拆”的原则;施工人员应互相配合,服从项目管理人员的指挥。

第十一节、应急预案:

1、目的:

针对脚手架在搭拆和建筑施工过程中,可能发生的事故制定应急救援预案,以便及时准备应急救援的物资,并在事故发生时组织实施,防止事故扩大,以便预防和减少可能随之引发的特发事故和伤害。

2、使用范围:

适用于本项目部涉及的所有可能发生的意外事件和紧急情况。

3、引用的相关文件:

公司《管理手册》、《管理体系程序汇编》。

4、应急准备:

4.1、领导小组组长:来忠德电话:133********

副组长:朱建江、来孝龙电话:139********

组员:高连富陈雪龙来国飞陈建峰沈业军吕柏顺

4.2、急指挥中心办公场所:项目经理办公室

4.3、项目经理部应急救援指挥流程图

5、应急措施:

5.1、现场成立应急救援小组(见上),组织配备好临时救援人员,以备特发事件发生时,进行有效的抢救伤员。

5.2、平时应配备特发事件发生时,抢救伤员所需的应急药品、担架、绑带及防坍塌、高空坠落等安全措施和应急材料的储备。

5.3、坚持每月举办一次应急救援训练,以防特发事件发生时不手忙脚乱或措手不及,影响或延误伤员的抢救导致不必要的死亡。

第十二节、悬挑脚手架设计与计算:

有阳台悬挑架计算:

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。

计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为16.2米(九步),立杆采用单立管。

搭设尺寸为:立杆的纵距1.40米<1.50m,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.80米。

采用的钢管类型为4833.5,为确保安全,计算时按φ4833.0钢管计算;

连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.20米。

施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设9层。

悬挑水平钢梁采用[14a号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.30~1.60米,建筑物内锚固段长度2.00~4.00米。

悬挑水平钢梁采用拉杆与建筑物拉结,最外面支点距离建筑物1.20~1.40m。拉杆采用钢丝绳。

一、大横杆的计算:

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。

按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算:

大横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.35031.050/3=0.122kN/m

活荷载标准值 Q=3.00031.050/3=1.050kN/m

静荷载的计算值 q1=1.230.038+1.230.122=0.193kN/m

活荷载的计算值 q2=1.431.050=1.470kN/m

大横杆计算荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)

大横杆计算荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.抗弯强度计算:

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩

跨中最大弯矩计算公式如下:

跨中最大弯矩为

M1=(0.0830.193+0.1031.470)31.4002=0.318kN.m

支座最大弯矩计算公式如下:

支座最大弯矩为

M2=-(0.1030.193+0.11731.470)31.4002=-0.375kN.m

我们选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

=0.3753106/4491.0=83.50N/mm2

大横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算:

相关文档
相关文档 最新文档