文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《电气控制与PLC》考试试题

《电气控制与PLC》考试试题

《电气控制与PLC》考试试题
《电气控制与PLC》考试试题

1、按工作电压等级电器分为和。

2、熔断器在电路中主要的起作用。

3、S7-200 PLC的编程语言有、和

4、PLC的工作过程分为、、。

5、采用星三角启动控制线路,在启动时定子接,启动完后则由改成。

6、PLC主要由6部分组成:、、

、、及。

7、接触器按其主触头所控制主电路电流的种类可分为

和。

()1、所谓低压在我国是指50Hz、380V或50Hz、220V。

()2、按钮通常用来短时间接通或断开大电流控制的电路。

()3、电气技术中的文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号。

()4、热继电器主要对电动机起过载保护和断相保护。

()5、按照国标规定:“停止”和“急停”必须用绿色。

()6、PLC的电源一般采用AC~220V。

()7、I/O点数是PLC的重要指标,I/O点数越多,控制规模越大。

()8、PLC中的一步占2个地址。

()9、SM0.5为秒脉冲。

()10、PLC的扫描顺序为从左到右,从上到下。

1.接触器的线圈额定电流和额定电压与接触器的额定电流和接触器的额定电压有何区别?

答:线圈的额定电压标注在线包上,与是控制回路的电压一致,其额定电流为额定电压下流过线圈的电流,而额定电压标注在铭牌上,与主回路的电压一致,其额定电流大于主回路电流。

2.在什么情况下中间继电器可以取代接触器启动电动机?

答:在控制小功率、轻负载电动机的电路中

3.电动机的启动电流很大,当电动机启动时,热继电器会不会动作?为什么?

答:正常情况下不会动作,因为电动机启动的时间比较短,其电流产生的热效应不足以使热继电器动作。

4.空气式时间继电器如何调节延时时间?JST型时间继电器触头有哪几类?画出他们的图形符号。

答:用螺丝刀调节进气孔气隙大小

其触头有如下类型

5.熔断器为什么一般不用作过载保护?

答:熔断器主要用于短路保护和严重过载保护,只有当线路电流达到熔断器熔断短路一

定的时间后,熔断器才熔断,而一般的过载电流远远小于熔断电流,熔断器不会熔断,不能起到过载保护的作用。

4.试设计可进行两处操作,对一台电动机实现长动和点动的控制电路。

SB3、SB5点动;SB1、SB4长动一处为SB3点动、SB1长动、SB2停止SB2、SB6停止一处为SB5点动、SB4长动、SB6停止

5.试设计两台笼型电动机M1、M2的顺序起动/停止的控制电路,要求如下:

①M1、M2能循序启动,并能同时或分别停止。

②M1启动后M2启动,M1可点动,M2单独停止。

①②

SB1、KM1、M1 启动,SB2、KM2、M2启动

SB3停M1,SB4停M2 ,SB5总停

9.某台机床主轴和润滑油泵各由一台电动机带动。要求主轴必须在油泵起动后才能起动,主轴能正/反转并能单独停车,设有短路、失电压及过载保护等。绘出电气控制原理图。

33KM3

KM1

KM2KM3KM3

KM2KM1KM1KM2

KM3KM2KM1FU1FU2

FR1FR1

SB3

SB1SB2

SB4SB5

1234567FR2FR2主轴电动机短路保护润滑油泵主轴电动机控制油泵电机控制电源保护

电源开关Q M1M2

5.设计一个控制电路,要求第一台电动机启动10S 后,第二台电动机自行起动,运行10s 后,第一台电动机停止运行并同时使第三台电动机自行起动,再运行15s 后,电动机全部停止运行。

7.画出笼型异步电动机的能耗制动控制电路,要求如下。

①用按钮SB 2和SB 1控制电动机M 的起停

②按下停止按钮SB 1时,应使接触器KM 1断电释放,接触器KM 2通电运行,进行能耗制动。 33

KM3KM1FR1FU23KM2FR2FR3FR1FR2KM1SB1KT2KM1KT1KM2KT2KT1FR3KT2KM3KT3

KM2SB3KT3M2M1M3FU1

③制动一段时间后,应使接触器KM 2自动断电释放,试用通电延时型和断电延时型继电器个画出一种控制电路。

第一种

第二种

1.设计一个工作台前进后退控制线路。工作台由电动机M 带动,行程开关ST1、ST2、分别装在终点和原点。要求:前进到终点后停顿一下再后退到原点停止;前进过程中能立即后退到原点。(画出主、控制电路,并用文字简单说明)

KM1SB1KM1

KM2KM2KM1FU2SB2SB2KT KT KM2

KM2FR KM1SB1KM1KM2KT KM2KM1

FU2SB2KM2SB2

KT FR

第一种方法

第二种方法

测试题

1. 下列低压电器中可以实现过载保护的有 ①④

① 热继电器 ② 速度继电器

③ 接触器 ④ 低压断路器 ⑤ 时间继电器

2. 在三相笼式电动机的正反转控制电路中,为了避免主电路的电源两相短路采取的措施是 ②

① 自锁 ② 互锁 ③ 接触器 ④ 热继电器

3. 在三相笼式异步电动机的Y-△起动控制电路中,电动机定子绕组接为Y 型是为了实现电动机的 ① 起动。

① 降压 ② 升压 ③ 增大电流 ④ 减小阻抗

FU2FR SB2KM1KM2KM1KT SB2KM2SQ2SQ1KM2KT SQ1KM1SB1SB3FU2SB1FR KM1SQ1KM2SQ2KM2

SB2KM1KM2KM1SB2KT KT

4. 在电动机的连续运转控制中,其控制关键是①的应用。

①自锁触点②互锁触点③复合按钮④机械联锁

5.以下哪些设备可以作为PLC的输入设备?①③

①限位开关②接触器的线圈③按钮④指示灯

6.右图为三相笼式异步电动机的正反转控制电路,用文字说明指出图中的错误。

主电路没有短路保护——Q与KM1之间需增设熔断器FU;

电动机不能反转——KM2与FR之间的连线任意调换两相。

没有电气互锁,会引起电源短路——KM1线圈前串联KM2常闭辅助触点,KM2线圈前串联KM1常闭辅助触点。

不能实现过载保护——KM1、KM2线圈后应串联FR的常闭触点

7.用PLC控制一个工作台运行,其动作程序为:工作台由原位开始前进,到终端后自动停止;在终端停留2min后自动返回原位停止;要求能在前进或后退途中任意位置都能停止或再次起动;电网停电后再来电工作台不会自行运动。请画出主电路、PLC接线图、PLC梯形图。(有必要的保护措施)。

(1)主电动机M1的点动控制

若需要检修或调整车床是,要求主动电动机M1点动控制

工作原理:合QS

点按SB2 KM1得电 M 串R 降压启动

松开SB2 KM1失电 M 停车

(2)主电动机M1的正、反转控制线路

正转:合QS 按下SB3 KM3得电

全压起动得电得电短接M KM KA R →????

??→1 (3)主电动机M1的反接制动控制

正向反接制动:正转时→KS1(10-12)闭合→按下SB1

停车

失电断开转转速正向反接制动得电失电失电串入主电路断开M KM KS KM KA KM R KM →→-→??

???→→???→2)1210(1100213

(4)刀架的快速移动和冷却泵控制

快速移动:

转动刀架手柄→压下SQ →KM5吸合→M3得电→刀架快速移动

冷却泵控制:

M2为冷却泵电动机,它的起动和停止通过按钮SB6和SB5控制。

(5)监视电路分析

通过电流表来监视主电动机绕组的正常工作电流。

(6)照明电路

照明灯采用36V 的安全电压供电,开关SA 控制

练习题

以下为一些机床基本控制电路原理图,若将其改为PLC 控制,试画出相应的控制电路输入输出接线图、梯形图及对应的指令程序。

1、两台电动机顺序起动联锁控制电路

两台电动机顺序起动联锁控制线路

2.自动限位控制电路

自动限位控制电路

自动限位控制电路

3.电动机Y-Δ减压起动控制电路

电动机Y -Δ降压起动自动控制电路

电动机Y -Δ降压起动自动控制电路4 .自动循环控制

自动循环控制电路

自动循环控制电路

用按钮、继电器、灯泡等设计一个三位抢答器控制电路。 SB0

SB1

KA1KA2

KA3

HL1SB2KA2KA1KA3HL2SB3KA3KA1KA2

HL3KA1KA2KA3

5.能耗制动控制

带变压器的桥式整流能耗制动自动控制电路

一、名词解释:(每题5分)

1、低压电器:(B)是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。

2、主令电器:(B)自动控制系统中用于发送控制指令的电器。

3、熔断器:(B)是一种简单的短路或严重过载保护电器,其主体是低熔点金属丝或金属薄片制成的熔体。

4、时间继电器:(B)一种触头延时接通或断开的控制电器。

5、电气原理图(B)电气原理图是用来表示电路各电气元器件中导电部件的连接关系和工作原理的电路图

6、联锁(C)“联锁”电路实质上是两个禁止电路的组合。K1动

作就禁止了K2的得电,K2动作就禁止了K1的得电。

7、自锁电路:(C)

自锁电路是利用输出信号本身联锁来保持输出的动作。

8、零压保护(B)

为了防止电网失电后恢复供电时电动机自行起动的保护叫做零压保护。

9、欠压保护(B)在电源电压降到允许值以下时,为了防止控制电路和电动机工作不正常,需要采取措施切断电源,这就是欠压保护。

12、减压起动(A)在电动机容量较大时,将电源电压降低接入电动机的定子绕组,起动电动机的方法。

15、速度继电器:(C)以转速为输入量的非电信号检测电器,它能在被测转速升或降至某一预定设定的值时输出开关信号。

16、继电器:(C)继电器是一种控制元件,利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力(有触头式)或使输出状态发生阶跃变化(无触头式)

17、热继电器:(C)是利用电流的热效应原理来工作的保护电器。

18、交流继电器:(C)吸引线圈电流为交流的继电器。

21、触头触头亦称触点,是电磁式电器的执行元件,起接通和分断电路的作用。

23电磁结构是电磁式电器的感测元件,它将电磁能转换为机械能,从而带动触头动作24、接触器是一种适用于在低压配电系统中远距离控制、频繁操作交、直流主电路及大容量控制电路的自动控制开关电器

26、点动电路按下点动按钮,线圈通电吸合,主触头闭合,电动机接人三相交流电源,起

动旋转;松开按钮,线圈断电释放,主触头断开,电动机断电停转,

27电气控制系统是由电气控制元器件按一定要求连接而成

29、电器元件位置图是用来表明电气原理中各元器件的实际安装位置的图

30、电气安装接线图是电气原理图的具体实现形式,它是用规定的图形符号按电器元件的实际位置和实际接线来绘制的

1、常用的低压电器是指工作电压在交流( )V 以下、直流( )V 以下的电器。(B) 1200、 1500

2、选择低压断路器时,额定电压或额定电流应( )电路正常工作时的电压和电流。(C) 不小于

3、行程开关也称( )开关,可将( )信号转化为电信号,通过控制其它电器来控

制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。(B)限位 机械位移

4、按钮常用于控制电路,( )色表示起动,( )色表示停止。(B) 绿 红

5、熔断器是由( )两部分组成的。(C) 熔体 和 熔管

7、交流接触器是一种用来( )接通或分断( )电路的自动控制电器。(B) 频繁 主

8、交流接触器共有( )个触头,其中主触头为( )个,辅助触头为( )个。(B) 14 6 8

9、时间继电器是一种触头( )的控制电器。(C)

延时接通 或 断开

10、一般速度继电器的动作转速为( )r/min ,复位转速为( )r/min 。(B)

120 100

11、三相异步电动机的能耗制动可以按( )原则和( )原则来控制。(B)

时间 速度

12、反接制动时,当电机接近于( )时,应及时( )。(A)

零 断开电源防止反转

13、双速电动机的定子绕组在低速时是( )联结,高速时是( )联结。(B)

三角形 双星形

14、通常电压继电器( )联在电路中,电流继电器( )联在电路中。(C) 并 串

15、自锁电路是利用( )来保持输出动作,又称“自保持环节”。(C)

输出信号本身联锁

16、在机床电气线路中异步电机常用的保护环节有( )、( )和( )。

(B) 短路 、 过载 、 零压和欠压

17、在电气原理图中基本的逻辑电路有:( )逻辑电路、( )逻辑电路和( )

逻辑电路。(C)

18、电气原理图一般分为( )和( )两部分画出。(B)

主电路 和 辅助电路

19、电气原理图设计的基本方法有( )、( )两种。(B)

经验设计 、 逻辑设计

20、异步电动机的转速公式n=( )。(B) n= )1(601s p

f 21、交流接触器的结构由( ) ( )( )和其他部件组成。(B) 电磁机构 、 触头系统 、 灭弧装置

22、熔断器的类型有瓷插式、()和()三种。(B)

螺旋式密封管式

23、电气控制系统图分为()()和()三类。(C)

电气原理图、电器元件布置图电气安装接线图

24、三相异步电动机常用的电气制动方法有()和()。(B)

能耗制动反接制动

25、接触器的额定电压是指()上的额定电压。(C)

主触头

26、C650卧式车床的三台电机为()电机、冷却泵电机和()电机。(B)

主轴、快速移动

27、Z3040摇臂钻床四台电机为()电机、冷却泵电机、液压泵电机和()电机。(B) 主轴、摇臂升降

28、三相异步电动机常用的电气起动方法有()和()。(B)

全压起动减压起动

29、改变三相异步电动机旋转方向的方法是()。(C)

对调任意两相

30、机械式行程开关常见的有()和()两种。(A)

按钮式滑轮式

31、电动机电动势、电压平衡方程()(A)

U1≈E1=4.44f1NKФm

32、按钮通常用做()或()控制电路的开关。(A)

短时接通断开

33、万能转换开关是()的主令电器。(C)

多挡式控制多回路

34、熔体为一次性使用元件,再次工作必须()。(C)

更换新的熔体

35、熔断器的类型应根据()来选择。(C)

线路要求和安装条件

36、接触器按()通过电流的种类,分为直流、交流两种。(C)

主触头

37、接触器的额定电压指()的额定电压。(C)

主触头

38、接触器的额定电流指()的额定电流。(C)

主触头

39、热继电器是利用()来工作的电器。(B)

电流的热效应

40、继电器是两态元件,它们只有()两种状态。(B)通和断

41、只要将三相电源中的()就可实现电动机反转。(B)

任意两相

42、反接制动的优点是()(B)制动迅速

43、能耗制动的优点是()(B)

制动准确、平稳、能量消耗小

44、直流电机正在运行时,磁场突然消失,其转速会(),甚至发生()(A)

迅速升高飞车

45、电气控制线路是电气控制系统各种技术资料的( )文件核心

46、电气控制原理图的分析,是控制原理图分析的(中心内容

47、电气原理图主要有()等部分组成。(A)

主电路辅助电路

48、分析控制电路的最基本方法是()(B)查线读图法

49 设计机床电气控制系统首先要满足机床的()(B)主要性能

50、电气原理图按通过电流的大小分为()和()电路

主电路辅助电路

51、主电路是()电流通过的电路强

52、辅助电路是()电流通过的电路小

53、主电路标号一般由()和()组成文字和数字

54、直流电源用()线画出水平

55、原理图中的各电器元件只画出其()部件导电

56、原理图中的各电器触点按()画出

没有外力作用或未通电的原始状态

57、原理图中线路连接点用()标出

黑点

58、原理图中电器元件的数据和型号一般用()写字体标注

59、电器元件布置图中,体积大的放在()方

60、安装接线图的电器元件的图形应与电气原理图标注()

一致

61、()和()统称电气的联琐控制

自锁和互锁

62、低压电器按操作方式分为()和()手动和自动

63、电磁结构是电磁式电器的()元件感测元件

64、电磁线圈按电压种类分为()和()两种

交流、直流

65、电磁线圈按与电路连接方式分()和()连种

串联并联

66、触头的形式有()三种

点接触、线接触、面接触

67、触头按原始状态分()两种

常开常闭

68、触头按控制电路分()两种

主触头和辅助触头

69、()在接通和断开电路时有利于灭弧

桥式触头

70、动静触点间存在的电阻称()

接触电阻

71、接触器主要用于自动控制()

交直流电动机、电热设备、电容器组

72、接触器的触头有()两种

主触头和辅助触头

73、接触器的额定通断能力是指主触头在规定条件下可靠()的电流值

接通和分断

74、接触器的额定电压是指主触头()的电压值

正常工作

75、线圈额定电压指线圈()的电压

线圈正常工作

76、接触器允许操作频率是指在每小时内允许的()频率。

最高操作次数

77、真空接触器以()为灭弧介质

真空

78、电磁式中间继电器实质上是一种电磁式()继电器

电压

79、热继电器主要保护作用是电机()保护

过载

80、熔断器主要作()保护

短路

81、熔断器保护电路时与电路()联串

82、( )和()串联组合成负荷开关刀开关和熔断器

83、封闭式负荷开关,俗称()铁壳开关

84、开启式负荷开关俗称()胶盖瓷底刀开关

85、刀开关的额定电压应()线路电压

大于或等于

86、刀开关的额定电流应()线路的额定电流

大于或等于

87、低压断路器的操纵结构是实现断路器()的结构。

闭合、断开

88、低压断路器的额定电压是它在电路中长期工作的()电压。

允许电压值

89、低压断路器的额定电流指脱扣器的()

脱扣器的额定电流

90、通常漏电保护器与低压断路器组合构成()

漏电断路器

91、变极对数调速一般仅用于()

笼型异步电动机

92、摇臂钻床具有两套()控制系统

液压

93、电磁离合器又称()

电磁联轴节

94、摩擦片式电磁离合器按摩擦片的数量可分为()两种

单片式和多片式

95、XA6132卧式万能铣床有()台电机

三台

96、Z3040型摇臂钻床有()电机

四台

97、车床的冷却泵电机采用()控制电路

起动、自锁、停止

98、辅助线路包括()等电路

控制回路、照明回路、信号回路、保护回路

99、断相保护又称()保护

缺相保护

100、直流电机弱磁保护是在电机励磁回路串入()线圈

欠电流继电器

三、判断:(每题2分)

1、开关电器在所有电路都可直接接负载。(X )(C)

2、主令电器在自动控制系统中接入主回路。(X )(B)

3、刀开关安装时,手柄要向上装。接线时,电源线接在上端,下端接用电器。(√)(C)

4、熔断器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X )(C)

5、热继电器在电路中既可作短路保护,又可作过载保护。(X )(B)

6、接触器按主触点通过电流的种类分为直流和交流两种。(√)(C)

7、继电器在任何电路中均可代替接触器使用。(X )(B)

8、电气原理图绘制中,不反映电器元件的大小。(√)(B)

9、容量小于10kW的笼型异步电机,一般采用全电压直接起动。(√)(B)

10、容量大于30kW的笼型异步电机,一般采用减压的方式起动。(√)(B)

11、电气原理图设计中,应尽量减少电源的种类。(√)(C)

12、电气原理图设计中,应尽量减少通电电器的数量。(√)(C)

13、电气接线图中,同一电器元件的各部分不必画在一起。(X )(C)

14、热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。(X )(A)

15、一台线圈额定电压为220V的交流接触器,在交流220V和直流220V的电源上均可使

用。(√)(A)

16、检修电路时,电机不转而发出嗡嗡声,松开时,两相触点有火花,说明电机主电路一相

断路。(√)(A)

17、车床的主轴运动是恒转矩负载,应采用恒转矩调速方式。(X )(B)

18、时间继电器之所以能够延时,是因为线圈可以通电晚一些。(X )(B)

19、熔断器的额定电流大于或等于熔体的额定电流。(√)(C)

20、中间继电器实质上是电压继电器的一种,只是触点多少不同。(√)(C)

21、分析控制电路最基本的方法是查线读图法。(√)(B)

22、目前机床常用的调速方法有机械有级调速和电气无级调速两种。(√)(B)

23、交流电动机由于通入的是交流电,因此它的转速也是不断变化的,而直流电动机则其转

速是恒定不变的。(X )(B)

24、交流接触器通电后,如果铁芯吸合受阻,会导致线圈烧毁。(√)(A)

25、低压断路器是开关电器,不具备过载、短路、失压保护。(X )(B)

26、电压型变频器和电流型变频器的区别在于滤波环节不同。(√)(B)

27、热继电器的电流整定值是触点上流过的电流值。(X )(B)

28、交流电动机的控制必须采用交流电源操作。(X )(B)

29、正在运行的三相异步电动机突然一相断路,电动机会停下来。(X )(A)

30、在控制电路中,额定电压相同的线圈允许串联使用。(X )(B)

31、在正反转电路中,用复合按钮能够保证实现可靠联锁。(√)(B)

32、在反接制动的控制线路中,必须采用以时间为变化参量进行控制。(X )(B)

33、低压断路器具有失压保护的功能。(√)(C)

34、电压线圈并联在电源两端,匝数多,阻抗小,电流线圈串联在电路中,导线细,电流大。(X )(C)

35、电动机采用制动措施的目的是为了停车平稳。(X )(B)

36、电动机采用制动措施的目的是为了迅速停车。(√)(B)

37、在点动电路、可逆旋转电路等电路中主电路一定要接热继电器。(X )(A)

38、交直流电压线圈电磁机构其衔铁动作不会引起线圈电流的变化。(X )(A)

39、固态继电器是一种无触点继电器。(√)(C)

40、在C650卧式车床中,电流表PA的作用是防止电动机过载。(X )(A)

41、在C650卧式车床中,KM3和KA的触点可以换用。(√)(A)

42、在Z3040钻床床中,摇臂升降的联锁是利用电气方法实现的。(√)(B)

43、电动机的额定转速越高越好。(X )(B)

44、电流继电器的线圈一般要并联在电路中。(X)(C)

45、电压继电器的线圈一般要串联在电路中。(X)(C)

46、固态继电器是有触点电器。(X)47、接近开关是无触点电器。(√)(

48、接触器的额定电流指的是线圈的电流(X)(C)

49、接触器的额定电压指的是线圈的电压。(X)(C)

50、交流接触器的衔铁无短路环。(X)(C)

51、直流接触器的衔铁有短路环。(X)(C)

52、阶跃电压加在电容两端时,电容相当于断路。()( B)

53、行程开关可以作电源开关使用。(X))(C)

54、熔断器的额定电压应小于线路的工作电压。()(B)

55、刀开关可以频繁接通和断开电路。(X))(C)

56、电流继电器线圈导线细、阻抗大。(X))(B)

57、电压继电器线圈导线粗、阻抗小。(X))(B)

58、空气阻尼式时间继电器精度相当高(X)(B)

59、速度继电器速度很高时触点才动作。(X)(B)

60、中间继电器在控制电路中,起中间中间转换作用,永远不能代替交流接触器。()(B)

61、电气原理图中所有电器的触电都按没有通电或没有外力作用时的开闭状态画出。(√)(B)

62、在原理图中,各电器元件必须画出实际的外形图。(X))(B)

63、全压控制,主回路电压一定是380V。(X)(A)

64、电动机正反转控制电路为了保证起动和运行的安全性,要采取电气上的互锁控制。(√)(B)

65、能耗制动的优点是制动准确、平稳、能量消耗小。(√)(B)

66、弱磁保护就是磁场越弱越好。(X)(B)

67、置换元件法修理电气故障就是把电器元件全部换掉。(X)(B)

68、直流电机调速系统速度可以随意调整,不影响动态性能。(X)(B)

69、直流调速和交流调速都是改变电机的供电频率。(X)(A)

70、直流电机可逆调速系统是改变直流电动机的转向。(X)(B)

71、直流电机可逆调速系统必须同时改变电枢绕组和励磁绕组电源电压的极性,电机才能改

变转动方向(X)(A)

72、有触点电器通断电路的执行功能由输出信号的逻辑电平来实现(×)

73、无触点电器通断电路的执行功能由触头来实现(×)

74、有触头和无触头结合的电器称为混合电器(√)

75、不同的低压电器在线路中所承担的任务相同(X)

76、电器元件正常工作的周围温度一般规定为-5—+400(√)

77、一级污染等级指仅有非导电性污染(X)

78、家用和类似用途电器一般选取用于污染等级为二级的污染(√)

79、正确选用和使用低压电器元件对电器安全运行是极其重要的。(√)

80、为了保证电磁铁可靠吸合,电磁吸力特性与反力特性必须配合好(√)

81、低压电器在实际应用中可通过改变反力弹簧的松紧实现反力特性和吸力特性的配合(√)

82、触头分断时、如果触头之间的电压达12-20V,触头间隙内产生电弧(√)

83、双断口灭弧多用于小容量电器中(√)

84、磁吹灭弧广泛应用于交流灭弧装置中(X)

85、栅片灭弧常用于直流灭弧装置中(X)

86、灭弧罩灭弧可应用于交直流灭弧装置中(√)

87、交流接触器多采用纵缝灭弧装置灭弧(√)

88、直流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(√)

89、交流接触器线圈起动功率和吸持功率相等(X)

90、在易爆易燃场合应选用防爆型和真空接触器(√)

91、继电器的触头一般都为桥型触头,有常开和常闭形式、没有灭弧装置(√)

92、电磁式继电器反映外界的输入信号是电信号(√)

93、在电力拖动系统中应用最广泛的保护元件是双金属片式热继电器(√)

94、接近开关是一种非接触式检测装置(√)

95、电器元件布置图中,强电部分和弱电部分要分开,且弱电部分要加屏蔽,防止干扰(√)

96、多地控制电路中,各地起动按钮的常开触点并联连接,各停止按钮的常闭触头并联连接(X )

97、QJ10 和XJ01系列自耦变压器减压起动器,在进入正常运行时,自耦变压器仍然带电(√)

98、转子绕组串接电阻起动,采用凸轮控制器起动时,因控制器触头数量有限,一般采用不平衡接法(√)

99、反接制动的速度继电器应适当调整反力弹簧的松紧程度,以期获得较好的制动效果(√)100、电机智能综合保护是目前保护装置最先进、最可靠的换代产品(√)

101、三相笼形电机都可以采用星--三角降压启动。(X )(B)

1、下列元件中,开关电器有 A 。(C)

A、组合开关

B、接触器

C、行程开关

D、时间继电器

2、下列元件中,主令电器有 A 。(C)

A、熔断器

B、按钮

C、刀开关

D、速度继电器

3、熔断器的作用是 C 。(C)

A、控制行程

B、控制速度

C、短路或严重过载

D、弱磁保护

4、低压断路器的型号为DZ10-100,其额定电流是B 。(B)

A、10A

B、100A

C、10~100A

D、大于100A

5、接触器的型号为CJ10-160,其额定电流是 B 。(B)

A、10A

B、160A

C、10~160A

D、大于160A

6、交流接触器的作用是 A 。(C)

A、频繁通断主回路

B、频繁通断控制回路

C、保护主回路

D、保护控制回路

7、交流接触器在不同的额定电压下,额定电流B 。(A)

A、相同

B、不相同

C、与电压无关

D、与电压成正比

8、下面 D 不是接触器的组成部分。(B)

A、电磁机构

B、触点系统

C、灭弧装置

D、脱扣机构

9、时间继电器的作用是 D 。(C)

A、短路保护

B、过电流保护

C、延时通断主回路

D、延时通断控制回路

10、若将空气阻尼式时间继电器由通电延时型改为断电延时型需要将 B 。(A)

A、延时触头反转180°

B、电磁系统反转180°

C、电磁线圈两端反接

D、活塞反转180°

11、通电延时时间继电器的线圈图形符号为 B 。(C)

A、B、C、D、

12、延时断开常闭触点的图形符号是 B 。(C)

A、B、C、D、

13、通电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 A 。(A)

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

14、断电延时时间继电器,它的延时触点动作情况是 B 。(A)

A、线圈通电时触点延时动作,断电时触点瞬时动作

B、线圈通电时触点瞬时动作,断电时触点延时动作

C、线圈通电时触点不动作,断电时触点瞬时动作

D、线圈通电时触点不动作,断电时触点延时动作

15、热继电器的整定值为6.8A,则动作范围应选用 D 。(C)

A、0.4~0.64A

B、0.64~1A

C、4~6.4A

D、6.4~10A

16、热继电器中双金属片的弯曲作用是由于双金属片 C 。(A)

A、温度效应不同

B、强度不同

C、膨胀系数不同

D、所受压力不同

17、黄绿相间的双色线,按电气规范只能用作 C 。(B)

A、火线

B、零线

C、接地线

D、网络线

18、在控制电路中,如果两个常开触点串联,则它们是 A 。(B)

A、与逻辑关系

B、或逻辑关系

C、非逻辑关系

D、与非逻辑关系

19、在机床电气控制电路中采用两地分别控制方式,其控制按钮连接的规律是 C 。(A)

A、全为串联

B、全为并联

C、起动按钮并联,停止按钮串联

D、起动按钮串联,停止按钮并联

相关文档