文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水压试验方案(华能)

水压试验方案(华能)

水压试验方案(华能)
水压试验方案(华能)

冀中能源股份有限公司东庞矿矸石电厂2#炉改造工程

(锅炉安装标段)

(UG-35/3.82-M12)

锅炉本体水压试验方案

编制:刘俊

审核:史卫根

批准:马跃庆

江苏华能建设工程集团有限公司

二0一一年八月

锅炉本体水压试验方案

一、锅炉概况

冀中能源股份有限公司东庞矿矸石电厂2#炉改造工程,安装1台35t/h循环流化床锅炉。

工程建设单位:冀中能源股份有限公司东庞矿矸石电厂

工程施工单位:江苏华能建设工程集团有限公司

锅炉制造厂家:无锡华光锅炉集团有限公司

锅炉设备选型:锅炉选用无锡华光锅炉厂生产的UG-35/3.82-M12循环硫化床炉。该锅炉设计主要参数为:

锅炉额定蒸发量:35t/h

锅炉额定蒸汽出口压力:3.82Mpa

锅炉额定蒸汽出口温度:450℃

锅炉额定给水温度:150℃

锅筒工作压力:4.2 Mpa

锅炉水压试验压力:5.25Mpa

二、水压试验的目的:

锅炉受热面系统安装好后,要进行一次整体水压试验。其目的是在冷态下检验各承压部件是否严密,强度是否足够。

三、锅炉水压试验执行的规程、规范

1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳部发[1996]276号

2、《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇DL/T 5047-95

3、《电力建设施工及验收技术规范》焊接篇

4、《电力建设施工及验收技术规范》管道篇

5、《火力发电站焊接技术规程》

6、无锡华光锅炉厂设计图纸及技术文件

7、本工程施工组织设计

四、水压试验条件

1、受热面及承压部件安装结束。

2、本体管路安装结束,定期排污及疏水管路安装完毕。

3、汽包内部装置安装结束,人孔门已封闭,并签证确认。

4、各受压部件上支架已焊接结束。

5、无损探伤检验合格,并经检验部门认可。

6、根据规范要求,水压试验前安装资料已办理签证。

五、水压试验水源

东庞矿矸石电厂提供水源,单台锅炉用水量约为30立方米。共计需要约40立方米的水源,在水压试验结束后应全部排尽锅炉内水。

六、水压试验范围

本台锅炉水压试验的范围,应包括受热面系统的全部受压部件,其中包括所有一次阀门内的管道。如有二次阀门的应打开一次阀门,关闭二次阀,让二次阀门至锅炉之间处于水压范围之内。锅炉本体上的水位表、安全阀不参加水压试验,试验前将水位表一次阀门关闭,安全阀用盲板隔离。

参加水压试验的部件有:

1、锅炉受热面管子,包括省煤器、过热器管系。

2、锅炉本体管路。

3、事故放水及再循环系统。

4、热工仪表的各测点。

七、水压试验前的检查和准备

1、水压试验前已制订切实可行的试验方案,各部门根据试验方案,要求做好试验前的检查和准备工作。

2、水压试验前应将水压试验方案报甲方及检验部门审批,共同参加水压试验。

3、水压试验的检查工作如下:

a、承压部件的安装是否全部完成,包括焊接在受热面管子上的吊架是否安

装结束。

b、与受压部件连接的密封装置,人孔门、检修门支架是否安装及焊接完毕。

c、汽包人孔门封闭的工作检验记录。

d、合金钢材质的光谱复查是否全部完成。

e、所有安装技术资料、焊接及无损探伤等检验报告整理好并齐全。

4、水压试验的准备工作如下:

a、临时上水、升压、放水及放气系统,要全部安装完毕,并可投入使用。

b、锅炉上装两只10Mpa,精度等级为1.6,表盘直径250mm的压力表。压

力表并经计量检验部门校验合格,其中一只装在汽包上,另一只装在高温过热器出口集箱上。

c、在炉膛内部检查,须配置足够的照明灯具或手电。

d、配备工作人员落实分工检查范围。

e、水压试验用水水温应控制在70℃范围之内。实际用水温度为60℃-70℃.

f、水压试验时的环境温度一般应在5℃以上,否则应有可靠的防冻措施。

八、水压试验的规定及合格标准

1、水压试验的压力应是锅筒工作压力的1.25倍,即4.2MpaX1.25=5.25Mpa。

2、水压试验合格标准:

a、在试验压力下,压力保持20分钟,降至工作压力进行全面检查,压力

不降。

b、检查中若无破裂、变形及漏水现象,则认为水压试验合格。

九、水压试验程序

1、关闭放水阀、排污阀、本体管路上的二次阀,打开各至高点放气阀,然后开启锅炉临时进水阀向系统内进水。

2、当汽包水位计指示满水,同时各处最高点放水阀冒水时,即可关闭放气阀,停止上水,对锅炉进行一次全面检查,并做好膨胀指示值记录。

3、经检查无泄漏后,可启动升压泵开始升压,升压速度一般不应大于

0.3Mpa/min。当达到试验压力的10%左右时,即0.525MPa,暂时停止升压,作一次全面检查。如未发现泄漏,可继续升压至工作压力4. 2 MPa,检查有无漏水和异常现象;如无,可继续升至试验压力,即5.25MPa。保持20分钟后下降至工作压力4. 2MPa,进行全面检查。检查中若无破裂、变形及漏水现象,则为水压试验合格。

4、检查期间应保持工作压力不下降,检查完毕后,应进行降压。降压时,速度应控制在每分钟0.3MPa,待压力接近零时,打开各放空阀和放水阀,将水放尽,也可利用降压对排污等系统进行冲洗。

十、水压试验的检查和缺陷处理

1、在水压试验中应着重检查承压部件的渗漏、变形损坏情况。

2、对试验中焊缝出现的缺陷,按公司质保手册中《焊缝返修工艺》进行处

理。

十一、水压试验的注意事项

1、在水压试验中,要落实好岗位,职责明确,坚守工作岗位,并按水压试验方案进行。

2、炉顶压力表监视人员与升压泵操作人员用对讲机及时联络。

3、如发现部件渗漏时,应及时做好标记,记录并监视其渗漏发展情况。

4、进行超压试验时,应撤出无关人员,停止任何检查,并严禁敲打任何试验部件。

5、水压试验合格后,安装单位、业主及监察部门代表,应在水压试验签证单上签字。

水压试验检查用具

冀中能源股份有限公司东庞矿矸石电厂2#锅炉

水压试验组织人员

水压试验方案

水压试验方案 1 工程概述 某市某工程施工B标段,桩号某~某段,起点位于某某总干渠以北,某镇某村以西,末点位于某村以西,全线长某km。输水管道选用单根DN1800mm、0.6MPa 抗硫酸盐侵蚀预应力钢筒混凝土管,设计流量采用某输水设计流量3.25m3/s。 为了检验供水管道工程质量是否符合设计及规范要求,对所施工管道进行必要的功能性试验(水压试验)。根据本工程施工线路较长、工期紧的特殊性,每安装完成一段就做一次压水试验。 2 编制依据 (1)某市某工程施工图纸; (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008; (3)《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332—2002。 3 水压试验分段 某市某工程施工B标段长约某km,水压试验拟分三段: 第一段:某,管线长度某m; 第二段:某,管线长度某m; 第三段:某,管线长度某m。 4 组织与准备 4.1 人员配备

4.2 机械设备及材料

4.3 设备安装 (1)将已制作好带承插口的堵头安装在试压管口上。 (2)浇筑混凝土靠背,靠背前纵向和横向摆放二层枕木,枕木前面放置2400mm某2400mm某20mm钢板(即钢板的中心同堵头的圆心要同心)。混凝土靠背后面为原装土。 (3)安装千斤。管道的试压端每端安装千斤4个,千斤安装前先在试压堵头上找出中心点,使得千斤在堵头的受力均衡,然后将千斤安装于堵头和钢板之间。四个千斤顶安装时要分次分个加力,绝不可一次加力到位。 (4)排气阀、泄水阀、注水阀、压力表及多级加压泵的安装。 各种阀门在安装时,一定要再次校核其规格(公称直径、压力要求),检查其完好性及开启的灵敏性,确认无误再安装于设备上。 压力表,使用前必须经相关部门校验。否则不可用于管道的试压。注水泵的安装,注水泵的出水管和堵头的注水管采用硬连接(钢管连接),同时充分考虑到便于连接打压泵。 (5)水源,从附近的降水井抽取,在管道周围土方回填时不能破坏降水井,降水井的使用一直要到整个管路成为封闭系统为止。 4.4 注水 (1)试压段管线长度走向及坡向示意图。

锅炉水压试验方案.

江苏利淮钢铁有限公司1*80MW煤气高效利用发电项目N G-265/13.7-Q型锅炉水压试验方案 编制: 审核: 批准: 湖北工建安装工程有限公司江苏利淮发电项目部 2016年04月20日

目录 1、水压试验目的和编制依据 (03) 2、水压试验范围 (03) 3、水压试验前必备条件及技术文件 (03) 4、水压试验有关参数及标准 (05) 5、安全技术措施 (08) 6、锅炉水压试验领导机构及岗位职责 (09) 7、锅炉水压试验系统及进水系统图 (10) 8、水压试验设备及仪表 (11) 9、锅炉水压试验升、降压曲线图 (12) 10、锅炉水压试验技术、安全交底记录 (13)

N G-265/13.7-Q型锅炉水压试验方案 1、水压试验目的和编制依据 1.1 目的 锅炉在制造和安装过程中的检查和试验均属于阶段性的,而锅炉整体水压则是进一步将锅炉制造、安装阶段的设备质量、安装质量进行检查、试验,确保锅炉投产后,能够可靠安全的运行。为此锅炉受热面及本体管道全部安装完成后,按相关规范、要求必须进行水压试验,使锅炉承压部件在冷态下达到初步检验的目的。 1.2 依据 1.2.1 《锅炉安全技术监察规程》TSG G0001-2012; 1.2.2 《电力建设施工及验收技术规范(锅炉篇)》DL5190.2-2012;1.2.3 《电力建设施工质量验收及评价规程(锅炉机组)》2012; 1.2.4 锅炉安装说明书。 2、水压试验的范围 锅炉水压试验范围为受热面系统内的全部承压部件及锅炉本体管道。 2.1 锅炉省煤器给水到主蒸汽一次隔离门前范围内的全部受热面、汽包、联箱及连接管道。 2.2 锅炉范围内的所有疏放水、放空气、取样、排污、加药、仪表取样管等一次阀门以内的管道及其附件。 注:安全阀不参与锅炉水压试验。 3、水压试验前必备条件及技术文件 3.1 必备条件 3.1.1 锅炉钢架组对、焊接施工结束,并经签字验收;

管道水压试验方案计划(完整编辑版)

XXXX市XXXXXXXXX工程XXXXXXXXXX工程 第XXX单元XXX施工第X标段 【合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX】 管 道 试 压 专 项 方 案 XXX施工单位

一、工程概况 本标段为土建施工X标,负责XXXXX分水口门至XXXXX(包括XX支线)土建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+630—XX0+980,全长350m,全部为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)XX市XXXXXXX工程XXXXXXXX工程第X计单元施工第X标段《招标文件》;(2)《施工合同》; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准 (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程(DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工作压力的1.5倍,即为管道工作压力为0.36MPa,设计压力为0.54MPa。依规范要求至少达0.8MPa,故此次试验压力取0.8MPa。 四、试压前准备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用 0-1.0MPa,最小刻度 0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端部位。 3、盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用

给水管道水压试验方案

DN700给水管道水压试验方案 一、试验管段: 1、DN700给水管道全部制作完毕,外观经检查全部合格,焊缝经无 损检测全部合格后,按《给水排水管道工程施工及验收规范》进 行水压试验。 2、试压管段:DN700,全长大约3000m。 3、用DN700的堵板将主管道两端堵上,用50T顶镐2个。 二、试验注意事项: 1、水压实验应在规定场地进行,并应进行安全检查,非工作人员不 准进入实验场地。 2、实验水应洁净,水温不低于15 ℃,最高温度不超过100℃。 3、压力表必须是两台量程相同且经校验合格并在有效期内,表盘直 径不小于100,精度不低于1.5。表的量程为25 Mpa , 4、压力表应安装在管段下游的端部易观察部位。 三、试压要求: (一)准备工作 1、管道水压试验前,除接口处,管道两侧及管顶50cm范围内填埋。 2、做好水源引接及排水疏导路线的设计,如管段中有阀门,必须使 于其处开启状态,严禁用阀门做堵板使用。 3、在管道的最高处安装排气孔。 (二)注水 1、用消防带从水源管道排水阀处引水,应从管道的下游缓慢灌入。

2、排气孔出水后,将排气孔堵上。 四、试验压力及升压要求 1、管道的工作压力为0.8MPa,管道强度试验压力为12.5 MPa。 2、待管道壁温与水温相同后,缓慢升压到试验压力12.5 MPa后,稳 压10min,再将试验压降至0.8MPa设计压力,保持30 min,对所 有焊接接头和连接部位进行检查,如有渗漏需泄压消除缺陷后重 新试压。不准带压紧固螺栓,严禁带压带水进行补焊。检验员检 查合格后并经有关人员确认后,方可卸压。 3、水压试验后,应及时将水排净。操作者做好记录,检验员出具报告。 4、排液时要把排气孔打开,缓慢放水,以防形成负压。 5、用消防带将水引至河滩。 五、合格标准: 压力不降,无渗漏为合格。 六、水压试验合格进行冲洗 1、冲洗时,流速不得低于1.5m/s。 2、从排水管排出的水要引入可靠的排水井或沟中,排放管的截面积不 得小于被冲洗管截面积的60%。排水时,要缓慢,不得形成负压。 3、管道的排水支管应全部冲洗。 4、水冲洗应连续进行,以排出的水色和透明度与入口水目测一致为合 格。 5、当管道经水冲洗合格后暂不运行时,应将水排净,并应及时吹干。

压力球罐试压方案2020

球罐试压方案 一、水压试验的目的 水压试验的目的为了检验球罐的强度,检查组装焊接质量,同时改善球罐的承载能力,规定球罐在投用前必须进行水压试验。 二、试验压力 试验压力为球罐设计压力的1.25倍。 三、试验介质 水压试验的介质为不低于5℃的净化水, 试验时,环境温度不应低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。 四、水压试验前的准备工作 (1)球罐的水压试验必须在罐体及接管焊缝焊接合格、热处理进行完了之后,支柱找正固定的基础上进行。 (2)试验前应将罐体内所有残留物清除干净。 (3)将球罐人孔、安全阀座孔及其他接管孔用盲板封闭严实,在罐体顶部留一个安装截止阀的接管以便充水加压时空气由此排出,在底部选一接管做为进水口,且应安装截止阀以便保压时防止泵渗漏引起的压降。 (4)水线是否接通,排水措施是否完善。 (5)充水试验用水应是工业新鲜水,水温不低于5℃。 (6)水泵入口处必须加过滤网,避免杂物吸入泵内,损坏水泵,影响进、出水速度,耽误工期。 (7)试验前应在罐顶和罐底各安装一块量程相同压力表,压力表

精度应不低于1.5级,表的满刻度值应为被测压力的1.5~2倍,试验前压力表应校验合格,试验压力读数以球罐顶部的压力表为准。五、水压试验的步骤 (1)对罐内进行清扫,封闭与试验无关的管口。 (2)从罐顶管口充水,充满水后当顶部排气管排出水后,方可封闭排气管。 (3)升压前检查罐壁表面应没有结露现象,等水温与壁温相同时方可升压,升压应缓慢,并且配合好基础沉降观测工作。 (4)当球罐充满水后封闭入孔开始升压,并按以下阶段缓慢进行: ◆压力升至试验压力的50%时,保持15min然后对球罐的所有焊缝和连接部位作初次渗漏检查,确认无渗漏后,继续升压。 ◆压力升至试验压力的90%时,保持15min然后再次渗漏检查。 ◆压力升至试验压力时,保持30min然后将压力降至设计压力的80%进行检查,应以无渗漏为合格。 (5)降压应缓慢进行,速度不得大于1.5Mpa/小时,待顶部压力表指示数为零时,方可打开放空口及人孔盖,放空口打开后方可开阀排水,水排尽后用压缩空气将球罐内部吹干,排水应在指定地点进行排放。 (6)水压试验完后,应将液体排尽,排液时,严禁就地排放。六、球罐基础观测 球罐在充水、放水过程中,应对基础的沉降进行观测,并作实测

管道水压试验方案讲解学习

管道水压试验方案

西安草堂集中供热工程(热源厂) 工艺管道系统 水压试验专项方案 编制: 审定: 批准: 上海天德建设集团有限公司 草堂热源厂项目部 二零一七年八月十七日

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3 试压要求与程序 (1) 3.1 试压要求 (1) 3.2 试压工艺流程 (1) 4 试验准备 (2) 5 压力试验 (3) 6 试压共检 (4) 7 管道泄压 (5)

1、工程概述 西安草堂集中供热工程(热源厂)工艺管道系统包含:蒸汽管道系统、循环水系统、除氧水系统、锅炉给水系统等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2、编制依据 2.1 现场施工图纸及设计文件; 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 2.4 《电力建设施工及验收规范》管道及焊接篇 3、试压要求与程序 3.1 试压要求 3.1.1管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 3.1.2试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 3.1.3当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或 等于管道试验压力的70%时,按设备的试验压力进行试验。 3.2 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图3.2。

锅炉水压试验方案

一、试验目的: 1、锅炉检修后进行工作压力水压试验,以检查锅炉受热面及其它承压部件有无泄漏现象;尤其是锅炉受热面管大面积更换后的焊口及检修的阀门、管道的泄漏情况,确保锅炉的检修质量。 2、通过水压实验,检验受热面经过多年运行后的强度水平,在机组冷态暴露问题,及时处理,确保机组启动后安全稳定运行。 二、本措施编写依据: 1、《电力工业锅炉压力容器监察规程》(dl612-20xx) 2、《电力工业锅炉压力容器检验规程》(dl647-20xx) 3、《蒸汽锅炉安全技术检查规程》 4、《锅炉运行规程》。 三、锅炉工作压力水压试验范围: 炉本体汽水系统水压试验范围:从给水操作台到汽机自动主汽门前,工作压力为18.62mpa,超压试验压力为23.28mpa。 再热器系统水压试验范围:从再热器冷段入口水压试验堵阀至再热器热段出口水压试验堵阀,工作压力为3.71mpa,超压试验压力为5.57mpa。 (一)水压试验压力:略按照压力容器监察规程要求,本次#1锅炉大修后过、再热系统水压试验做超压试验。 (二)锅炉水容积(吨)略 四、水压试验时检查的重点: 1、大包内联箱、导汽管、减温器喷嘴定位螺栓焊缝、温度测点管座角焊缝; 2、低温过热器、省煤器; 3、修后各换管处和堆焊处; 4、各给水、减温水、疏放水管座角焊缝等;

5、水冷壁两排悬吊管穿墙处(折烟角部位); 6、后竖井前包墙管穿墙处(水平烟道转向处); 7、本次更换过的受热面管子焊缝。 8、各部承压阀门填料、自密封、阀盖、阀芯是否泄漏。 五、水压试验应具备的条件: 1、与一、二次汽、水系统有关的工作全部终结或停止,工作票已终结或收回押到值长处; 2、锅炉受热面管子更换完毕,并经探伤合格;所有修复焊口都已经无损探伤及有关检查合格; 3、汽包安全阀、过/再热器安全阀用水压试验专用装置隔离,过热器pcv阀前手动门关闭,汽包就地双色水位计要参与工作压力试验,做超压试验前必须隔绝汽包就地双色水位计、电接点水位计。热工过热汽、再热汽流量变送器及汽包三个差压水位计变送器隔绝。设计中未考虑到水压试验的其它部件必须隔离; 4、蒸汽管道及大包内部支吊架检查;主蒸汽管道恒力、弹簧支吊架处用导链临时固定; 5、汽水系统所有阀门正确安装就位,经过传动试验合格,受热面管子或承压部件上的鳍片、密封件、人孔门和热工监测件、保温及外护板均恢复。需要检查部位的保温已拆除; 6、参与水压试验的汽水系统及阀门周围在升压过程中确保无人; 7、一次系统水压试验压力以汽包就地压力表为准,汽包安装0-40mpa的压力表;再热汽系统水压试验压力以再热汽入口疏水处就地压力表为准,再热器入口安装0-10mpa的压力表,压力表精度等级不低于0.5级,并经校验合格;在试验过程中汽包就地压力表与控制室应保持通讯联络,加强就地与集控的联系校对。 8、锅炉超压试验必须在工作压力水压试验合格后方可进行; 9、通知热工隔绝不参与超压试验的有关仪表门; 10汽包加药门待做完工作压力试验后关闭;各化学取样门待做完工作压力试验后关闭; 11、水压试验的水温30-70℃,水压试验时汽包壁温度≮30℃; 12、检查确认再热器入/出口堵阀已安装完毕; 13、在锅炉上水前,应按运行操作措施的规定,检查汽水系统阀门处于正确位置:

锅炉安装水压试验方案

20吨燃气锅炉安装 水压试验方案 建设单位无锡中正锅炉有限公司 编制张献忠审核苏长军批准杨明编制日期 2018.3.15

20吨燃气锅炉整体水压试验施工方案 编制说明: 本《锅炉水压试验方案》是我公司对灵宝金城冶金有限公司燃气蒸汽锅炉安装工程质量安装指导文件之一。水压试验俗称锅炉冷态压力试验,与煮炉(热态压力试验)对应,是检验锅炉制造质量、运行安全、使用性能的基础施工内容。水压试验是压力容器设备主体、筒壁、核心零部件等能否承压的基础试验,上承设备安装、下承功能性试验,既是设备安装后的综合性、基础性试验,又是热态功能性试验前的必要性条件。 本《方案》在编写过程中,力求将重点的信息向业主充分表述,一般的信息作简明阐述。另外我公司非常珍惜业主给予我们的这次宝贵的机会,我公司在施工中,我们将依据规程原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,在设计交底、图纸会审之后编制详细的专项工程施工方案和作业指导书,为工作提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速,安全地完成工程的建设,给业主递交一个满意的工程。 1、编制依据 本水压试验方案按照以下所列文件组织编写的;建设部颁发现行的技术验收规范及检验评定标准: 国务院令第373号(203)《特种设备安全监察条例》 劳动部(96)276号《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 2、工程简介 灵宝金城冶金有限公司燃气蒸汽锅炉安装工程,包括燃气锅炉安装、烟道制作安装、工艺管道、自动仪表,电气安装等工程,设备和系统的分部试运行等、配合业主组织的机组性能考核等。 3、现场条件 2.2.1施工现场场地平整情况已完成。 2.2.2施工临时用水、电已完成。 2.2.3锅炉房外道路已完成。

球罐-试压方案

一、编制说明 10000吨/年异丁烯及3000吨/年聚异丁烯装置异丁烯罐区球罐已完成热处理,已具备试压条件、为了使此项工作顺利进行,特编制此方案。 二、编制依据 2.1《压力容器安全技术监察规程》国家质量技术监督局 2.2《钢制球形储罐》及附录A GB12337-98 2.3《球形储罐施工及验收规范》GB50094-98 2.4聚合级异丁烯储罐装配图项目号:NE20.02-013 图号:J12-1158-1 2.5《聚合级异丁烯2×200m3储罐组焊方案》中油吉林化建股份公司2.6工业级异丁烯储罐装配图项目号:NE20.02-013 图号:J12-1135-1 2.7《工业级异丁烯1000m3储罐组焊方案》中油吉林化建股份公司 三、施工准备 3.1球罐和零部件焊接工作全部完成且经检验合格;角变形、错边量以及直径实测值符合规范要求;产品试板评定合格;热处理合格;支柱找正和拉杆调整完毕;并经质量保证体系责任人员检查合格后,并请吉林市质量技术监检部门复验合格。 3.2试验用压力表已经校验,精度大于1.5级。 3.3试验用水源及排放水地点由甲方指定。 3.4待试管口与无关系统已用盲板隔离开。 3.5试验方案已经过批准。 四、施工方法 4.1水压试验用清洁的工业用水,水温不得低于5℃。 4.2进行水压试验和气密性试验时,在球罐顶部和底部各设置一块量程相同并经校验合格,精度不低于1.5级的压力表,试验压力读数以球罐顶部压力表读数为准,压力表量程为1.6MPa,压力表的直径不小于150mm。(见试验流程图)4.3准备好测量基础沉降量的仪器和工具,在适当的位置设置沉降量测量基准点,在支柱上画好水平测量点。 4.4水压试验的步骤: 4.4.1对三个罐内进行清扫,封闭与试验无关的管口,关闭与V2102A/B球罐相连管线上的阀门1、2、3、4,用消防水带从V1101罐顶人孔充水(见排水、上水位置图),充满水后,封闭上人孔,打开阀门2,用打压泵向V1101球罐打压,当顶部排气管排出水后,方可封闭排气管。升压前检查罐壁表面应没有结露现象,等水温与壁温相同时方可升压,升压应缓慢,并且配合好基础沉降观测工作。(流

压力容器水压试验方案

压力容器水压试验方案 压力容器的试压、试漏是关系到设备安全运行、工厂安全生产的大事,此次19台换热器需要进行试压试验,所以必须严格认真的完成。 1、试压人员安排: 项目负责人: 技术负责人: 安全负责人: 施工负责人: 施工员: 2、试压工具准备: 对压力表的要求: 试压用压力表必须经过校验,并在周检期内,其精度不得低于 1.5级,表的满刻度值应为被检测最大压力的 1.5~2倍,压力表不得少于两块。 设备本体上部安一块压力表,试压泵出口安一块压力表,读数以设备本体上部压力表为准。 3、试压前准备工作: 3.1持事业部合格作业票进行试压工作。 3.2拆卸压力容器封头(此项工作由专门拆、装封头小组进行)。 3.3将所有与压力容器联接处法兰打盲板,留一阀门法兰作为试压注水口,另在 容器顶部留一空气出口(以确保容器内不留空气)。若换热器为U形管时须先上夹法兰。 3.4将容器内注满水,盲死出气孔。 3.5接上试压泵。由专业电工接通试压机电源,准备试压。 4、试压: 4.1启动试压泵,待容器内有压力显示时,手动控制试压机出口阀,使容器内压 力缓慢上升直至所需压力,以免压力突然上升超过容器允许最高压力引发设备事故。 4.2试压按规定压力进行,先将容器内压力升至工作压力的1/3,检查容器、 盲板等处有无明显泄漏点,若有,待泄压后处理。若未发现异状或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力,稳压10min, 再降至设计压力,保压30分钟,每小时平均泄漏率 A < 0.5%时为合格,泄漏率计算公式为A=100t (1 —P2T1/P订2)。 5、试压过程中认真作好记录,试压合格后由设备主管部门签字认可。

工业锅炉水压试验施工工艺

表A Q B 新疆沈宏集团 企业(通用工艺)标准热电公司★静设备工程★ QG/SB(锅炉)-10 工业锅炉水压试验施工工艺1999—10—01发布1999—11—01实施

新疆沈宏集团股份有限公司发布

工业锅炉水压试验施工工艺 1适用范围 1.1本工艺适用于以水为介质,额定工作压力不大于 2.5MPa,现场组装的固定式蒸汽锅炉和固定式承压热水锅炉安装后的水压试验。整体出厂的锅炉需在安装后进行水压试验的,可参照本工艺进行。 1.2工业锅炉的水压试验除应执行本工艺的标准外,尚应执行《锅炉压力容器安全监察暂行条例》中有关规定。 2施工准备 2.1试验材料准备 2.1.1试验用临时管线采用无砂眼、重皮、裂纹等缺陷的无缝钢管。 2.1.2试验用阀门应开启灵活、压力适中且压力试验合格。阀门一般采用法兰式闸阀,与系统连接时可用系统本身的阀门,压力表用阀门采用针形阀(如J13W-160 D N15) 2.1.3试压用的材料应按试压方案的措施用料计划备料,措施用料与正式材料一样,应具有产品的质量证明文件。 2.1.4试验时系统上安装的压力表不少于2块,其精度不应低于2.5级,额定工作压力为2.5Mpa的锅炉,其精度不应低于1.5级。压力表经过校验合格,其表盘量程应为试验压力的1.5~3倍,宜选用2倍。 2.1.5试压用的压力表和压力表接头,石棉、缠绕式垫片或铜质垫片,盲板等材料型号要齐全,数量足够。 2.2主要施工机具和试压场地 2.2.1试验场地应根据现场实际情况合理布置,规划。 2.2.2试压现场应具备可靠的清洁水水源,水温为20~70℃,并进行水质分析,满足施工用电的电源和通畅的排水设施。 2.2.3试验过程中具有一定的危险性,试压场地应划出试验区域,非工作人员严禁入内,并应有明显的标志。 2.2.4主要施工设备机具如上水泵、试压泵(往复柱塞泵)、电焊机等准备齐全。 2.2.5主要工具如扳手、卷尺、角尺、撬棍、剪子等准备齐全。

水压试验方案(最终版)

缅甸60TD CTMP新闻纸厂 DHS65-3.82/450-Q 65T/H、3.82Mpa燃气锅炉 水压试验方案 编制: 赖毅坚 审核: 罗荣泉 批准: 赖桂生 南宁市宏能动力设备有限公司金浦分公司

2012年4月25日 目录 1、水压试验目的 2、水压试验范围 3、水压试验前的检查 4、水压试验准备 5、水压试验方法 6、水压试验的合格标准 7、水压试验应注意事项 8、水压试验人员名单

9、水压试验所用材料清单 10、水压试验后的养护 1、水压试验目的: 根据锅炉本体安装施工说明要求,在安装完毕之后要进行水压试验。其目的是在冷态下检验各承压部件是否严密、强度是否足够。水压试验时,承压系统内部充满着高压水,由于水的可压缩性很小,因此压力能很均匀地传递到各个部位。如果受压部件上有细小空隙(如:焊口、阀门、法兰、门孔、管子沙眼等处不严密)水就会渗漏出来,或者承压部件某个部位,承受不住高压时,便会产生永久性变形,甚至破裂。通过水压试验,就可根据水压试验时的渗漏、变形和损坏,检查出承压部件及焊口的缺陷所在部位,以便及时处理、消除。所以说水压试验是检验锅炉本体受压部件安装质量的重要一环。 2、水压试验范围: 锅炉本体所有受热面(锅筒、汽水连接管、下降管、水冷壁、省煤器、高低温过热器、锅炉排污系统、所有锅炉集箱、锅炉一次阀门及管道); 3、水压试验前的检查: 检查:①承压部件的安装已全部完成; ②汽水系统管道上的所有阀门启闭位置正确,安全阀应隔离; ③组合及安装时用的临时加固和固定的支撑已清除干净; ④上水、升压、放水等系统已全部装好。试压用的压力表(两

锅炉整体水压试验施工方案

作业指导书控制页: *注:班组工程师负责每项目上交一本已执行完成的、并经过完善有完整签名的作业指导书。

重要工序过程监控表 作业指导书(技术措施)修改意见征集表 回收签名(日期):

目录 1 编制依据及引用标准 (1) 2 工程概况及施工范围 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2施工范围 (2) 3 施工作业人员配备及人员资格要求 (2) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 4.1施工所需机械装备及工器具量具 (2) 4.2安全防护用品配备 (3) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序、方法及要求 (5) 6.1作业程序流程图 (5) 6.2作业方法及要求 (5) 6.3专项技术措施 (9) 7 质量控制及质量验收 (11) 7.1质量控制标准 (11) 7.2中间控制见证点设置 (11) 7.3中间工序交接点设置 (12) 7.4工艺纪律及质量保证措施 (12) 8 安全、文明施工及环境管理要求和措施 (12) 表8-1职业健康安全风险控制计划表(RCP) (14) 表8-2环境因素及控制措施一览表 (16) 9 附录 (17) 9.1附图1:#4锅炉水压系统图 (17) 9.2附图2:水压试验一次气升压系统图 (17) 9.3附图3:水压试验二次气升压系统图 (17) 9.4附图4:锅炉水压组织机构图 (17)

1编制依据及引用标准 1.1《#4机组安装工程施工组织总设计》 1.2《电力建设安全工作规程》DL 5009?1-2002 1.3《火电工程锅炉水压试验前质量监督检查典型大纲〉(电力部建质[1994]102号文)1.4《电力建设施工及验收技术规范 (锅炉机组篇)》 1.5《电力建设施工及验收技术规范(化学篇)》 1.6《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇1996) 1.7《电力工业锅炉压力容器安全监察规定》 1.8《电力工业锅炉监察规程》 1.9《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(劳动人事部颁发,1996年版) 1.10《电力基本建设热力设备化学监督导则》DL/T 889-2004 1.11《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006版) 1.12东方锅炉厂设备安装及运行说明书 1.13《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 1.14《电站锅炉压力容器检验规程》(DL647-2004) 1.15湖南省火电建设公司《火力发电机组施工创优工艺手册》 2006版 2 工程概况及施工范围 2.1工程概况 湘潭电厂二期工程为2×600MW机组,锅炉是东方锅炉(集团)股份有限公司与东方-日立锅炉有限公司合作设计、生产制造的,为超临界本生直流锅炉,该锅炉为一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢结构、高强螺栓连接、全悬吊“Π”型布置结构。 锅炉受热面过热部分由4部分组成:a、顶棚及后竖井烟道四壁及后竖井分隔墙; b、布置在后部竖井后烟道内的水平对流低温过热器; c、位于炉膛上部的屏式过热器; d、位于折烟角上方的末级过热器根据在炉膛内布置,前炉膛布置由前至后屏式过热器及高温过热器,锅炉受热面再热部分为布置在前炉膛顶部的高温再热器及后炉膛的低温再热器。省煤器布置在后炉膛下部。各级过再、热器之间的进出口联箱由联络管道连接,过热器设计有两级喷水减温器来控制调节温度,再热器通过烟气调节挡板来调节控制温度,并高低再联络管之间设计有一级事故减温水。

丙烯球罐设计方案

方案编号 施工技术方案 吉化集团公司10.6万吨/年丙烯腈扩建工程丙烯球罐组焊 三类 批准: 复审:审核: 编制: 编制单位:

1、工程概况 吉化集团公司丙烯腈装置是“吉化30万吨乙烯及其配套工程”的配套装置之一。该装置采用美国BP公司的工艺技术,于1997年10月建成投产。 原设计规模为6.6万吨/年,2000年丙烯腈装置扩建至10.6万吨/年。根据吉林石化公司“十五”计划和吉林化纤厂“十五”计划,吉林地区对丙烯腈产品的总需求量预计超过21万吨/年。 鉴于上述原因,吉化集团公司决定将10.6万吨/年丙烯腈装置扩建至21万吨/年,并相应增设罐区及配套设施。扩建后的丙烯腈装置提供储存原料丙烯和成品丙烯腈能力的罐区。在现有的基础上新增3台2000m3丙烯球罐。 本施工方案针对吉化集团公司10.6万吨/年丙烯腈装置罐区中的丙烯球罐而编制。其中包括组装及焊接施工工艺,并另对安全措施给予介绍。 所达到的质量目标计划: a、单位工程交验合格率100%; b、分部、分项工程交验优良率90%; c、封闭设备抽检合格率100%; d、无任何大小质量事故; 2、编制依据 a、《压力容器安全技术监察规程》国家技术质量监督局 b、GB150-98《钢制压力容器》 c、GB12337-98《钢制球形贮罐》及附录A“低温球形储罐” d、HG20585-1998《钢制低温压力容器技术规定》 e、GB50094-98《球形储罐施工及验收规范》

f、JB/T4709-2000<钢制压力容器焊接工艺评定》 g、JB4730-94《压力容器无损检测》、 中国石油集团工程设计有限责任公司东北分公司设计院丙烯球罐设计图纸h、JB4708-2000 《钢制压力容器焊接工艺评定》 i、〔日〕高压气体保安协会“高强度钢使用标准” j、〔日〕WES3003“低温结构用钢板评定标准” k、〔日〕JISZ3700-80 3、工程简介 3.1结构简图

水压试验方案

水 压 试 验 方 案
一、厂区外管线概况 厂区外管线概况 管线 从厂区进水管到加压泵站进水管的长度为:558.3m。从加压泵站 出水管到与一标红线外,管端碰头外管线长度为:162m。进水管标高 为:94.80m 至 94.045m 进泵房。泵房出水管标高为:94.215m 与红线 1 标管线接头。DN1000-手动立式蝶 2 个。DN1600-手动立式蝶 1 个。 DN1200-手动立式蝶阀 2 个。DN1400-手动立式蝶阀 1 个。DN1800电动立式蝶阀 1 个。 流量计有: DN1200-2 个, DN1400-1 个, DN1000-2 个,排气阀有 DN150-2 个,DN200-4 个。减压阀 1 个。压力波预止阀 DN400-2 个。加氯加药井 1 个。平均覆土为 2m。 二、堵板安装制作 堵板有 8 处,管径为Φ1000-2 个,Φ1200-2 个,Φ1400-1 个,Φ 1600-2 个,Φ1800-1 个,根据设计要求,工艺输水进水管试验压力为 1.1MPa,工艺输水出水管试验压力为 1.7 MPa。
45°
10 0
45°
K2 e L2
1
e L2
0 10

门条I A
K2 焊泄水管箍
Φ 75
K1 = T
T
`
D
钢制试压盲板尺寸表(mm)
表 10-1-3.1
公称直径 (DN) 1000 1200 1400 1800 各 D 1020 1220 1420 1820 T 10 12 12 16 L1 400 400 450 500 t 12 16 16 22 部 n 4 4 4 4 尺 IA I16 I20a I24a I30c 寸 L2 944 1127 1318 1695 e 300 400 460 600 h 160 200 240 300 K2 6 6 6 7 重 量 (kg) 251 410 544 1179
三、试压前回填土及靠背墩措施 1、为防止Φ1600、Φ1800、Φ1200、Φ1000 限位伸缩接头在受 压后脱离。减轻进水管的后背压力。在蝶阀和伸缩节两端的法兰盘外 侧焊接安装加固立板,加固立板尺寸为:300×200×22mm,在用角钢 ∠70×7 连接加固。
角钢 16mm钢板
蝶阀
限位伸缩器
16mm钢板 角钢
2
L1
Φ 50
t
h

管道水压试验方案

胜铁西区体育街北、团结路西绿地建设 工程 管道试压施工方案 编制人: 审核人: 日期: 鄂尔多斯市力新园林绿化有限责任公司

一、工程项目概况: 《体育街以北、团结路以西绿地建设工程》施工图设计的绿化种植、园路、园林建筑等 管道试压是管道工程 中不可忽视的一个环节,管道试压常采用水压试验。根据场地实际条件,可利用的试压水源,组成管道系统的配件和附件(阀门、井室)的数量,管道各部位的高差情况等条件决定试压的长度。 一、管道水压试验前必须具备的条件 1、水压试验前必须对管道节点、接口、支墩等及其他附属构筑物的外观进 行认真的检查。 2、对管道的排气系统(排气阀)进行检查和落实。 3、落实水源、试压设备、放水及量测设备是否准备妥当和齐全,工作状况 是否良好。 4、准备试压的管段其管顶以上的回填土的厚度应不少于0.5M。(接口处不 填) 5、试压管段的所有敞口应堵严,不能有漏水现象。 6、试压管段不得采用闸阀作试压堵板。 二、对试压管段的后背的要求 进行水压试验时,在水的压力的作用下,管端将产生巨大的推力,该推力全部作用在试压段的后背上,如后背不坚固,管段将产生很大的纵向位移,导致接口拔出,甚至于管身产生环向开裂,极易引起安全事故,必须加以重视。 1、试压后背必须设在原状土上,当土质松软时,应采取混凝土、钢筋混凝 土墙、板柱或换土夯实等加固措施,以保证后背稳定。 2、试压后背墙必须平直与管道轴线垂直。 3、用天然土作试压后背时,要保留7—10M的沟槽原状土不开挖。 4、后背支撑的形式:用工字钢纵横交错排列紧贴于土壁上,用千斤顶支撑 在堵头,千斤顶的数量可根据顶力的大小,选用一个或多个千斤顶。 三、试压装置 1、压力表:弹簧压力表的精度不能低于1.5级,即压力表最大允许误差不

锅炉整体水压试验措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A22042 锅炉整体水压试验措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

锅炉整体水压试验措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.适用范围 本作业指导书适用于我公司承接的神木县腾远发电厂130t/h煤气锅炉整体水压试验(1#锅炉水压试验)。 2.编制依据 2.1无锡华光锅炉厂有关文件 2.2无锡华光锅炉厂设备图纸 2.3蒸汽锅炉安全技术监察规程劳部发[1996]276号 2.4火电工程锅炉水压试验前质量监督检查典型大纲、建质[1994]102号

2.5《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95 2.6《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)建质[1996]111号 2.7《电力建设施工及验收技术规范》(焊接篇) DL5009-92 2.8《电力建设施工及验收技术规范》(化学篇)DLJ58-81 2.9《水管锅炉受压元件强度计算》GB9222-88 3.工程概况 3.1简述 腾远发电厂130t/h煤气锅炉,是由无锡华光锅炉厂生产的UG-130/9.8-Q型高温、高压、单锅筒煤气炉,锅炉为Ⅱ型布置,构架为全钢结构。 其主要参数如下:

水压试验方案

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 3.水压试验方案 (2) 3.1工艺流程及组织机构图 (2) 3.2准备工作 (2) 3.3水压试验 (3) 3.4渗漏补救措施 (4) 3.5水压试验合格后排水 (5) 4.计划施工日期 (5) 5.质量注意事项 (6) 6.施工现场安全措施 (6) 6.1施工现场消防安全技术措施 (6) 6.2安全管理措施 (7) 6.3安全注意事项 (8) 7.危害因素辨识及对策 (9) 7.1危害因素辨识 (9) 7.2安全对策 (9)

1.编制依据 合同文件要求 招投标文件 设计施工图纸要求 本工程施工组织总设计 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《电力建设施工技术规范》DL5190.5-2012(管道及系统部分) 《电力建设施工质量检验及评价规程》DL/T5210.5-2009(管道及系统部分)2.工程概况 本工程名称为广州珠江电厂1台100万千瓦“上大压小”扩建工程循环水管项目,位于广州市南沙区坦头村珠江电厂区域建设范围内,循环水管沟C4~C11段,总长度为192米。 循环水管沟C4~C11段断面形式为外方内圆形式,结构断面尺寸9300mm×5000mm,内设2个圆孔,直径3800mm,中心标高-2.80m。结构中间壁壁厚500mm,两侧壁厚600mm。 管沟结构断面图 根据设计和规范要求,结构完成以后需要做功能性水压试验,检验管道结构能不能达到设计水压要求,并留有一定的余地。若有渗漏或其他缺陷,应在隐蔽前采取措施处理,以免留有后患。进水管沟的水压试验压力为360kPa水压力;排水管沟的水压试验压力为230kPa水压力。水压试验由施工单位进行,并邀监理单位和业主共同参与,试验合格后签字认可。 水压试验时,首先做好管口封堵工作,封堵采用在混凝土管伸缩缝断面上(即

(完整word版)压力管道压力试验方案

贵阳市南明河水环境综合整治项目二期二阶段工程金百污水处理厂 压 2016年12月25日

一、编制依据 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 3 、《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010) 4 、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011 7 K4+000~K4+860(DN700/DN400管段)860m K8+000~K9+000(DN700/DN400管段)1000m; K8+000~K9+769(DN700/DN400管段)1000m; 2.2压力设计要求 工作压力:0.4Mpa 试验压力:0.8Mpa

2.3试压标准 强度试验压力为0.8Mpa,压力表升至试验压力0.8MPa,稳压15min 钢管无压力降,降至工作压力后稳压30min,无渗漏为合格。 三、试压前准备 3.1人员组织及职责 成立以项目经理为组长,技术总工为副组长的压力试验领导小组。 的1.3~1.5倍,精度等级不低于1.5,表盘直径不小于150mm,使用前经过校准并有校准证书,配备压力表3块(2块备用)。 (3)加压设备与试压管道间临时连接管道组件。 (4)现场水源就近采用绿化用水。 3.4施工现场准备: (1)管道系统全部按设计文件安装完毕;

(2)管道支架的型式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格(包括焊缝探伤质量合格); (3)焊缝及其它应检查的部位; (4)试压用的临时加固措施安全可靠,需加设临时盲板的位置应正确 加设盲板,并有明显标志; (5)试压用的压力表的量程、精度等级、检定期符合要求; DN700Q =πr2×L=π(0.35)2×1000=384.73=384.7T DN400Q =πr2×L=π(0.2)2×1000=125.63=125.6T 5. 管线单根水压用水量:(K4+000~K4+860段) DN700Q =πr2×L=π(0.35)2×860=330.83=330.8T DN400Q =πr2×L=π(0.2)2×860=108.03=108.0T 6. 管线单根水压用水量:(K8+000~K9+000段)

锅炉水压试验操作步骤

1.本措施编写依据 《电力工业锅炉压力容器监察规程》(DL612—1996) 《电力工业锅炉压力容器检验规程》(DL642—1998) 《蒸汽锅炉安全技术检查规程》 哈尔滨锅炉厂提供的有关资料 2.目的 检查锅炉受热面及其它承压部件有无泄露现象,确保锅炉的安装及制造质量,符合设计要求。 3.超压水压试验压力 锅炉工作压力 P= 15.72 MPa 再热器工作压力 P1= 2.4 MPa 超水压试验压力 锅炉试验压力 P= 19.65 MPa 再热器试验压力 P1= 3.6 MPa 4.锅炉的水容积 5.锅炉水压试验范围 炉本体汽水系统水压试验范围:从给水操作台到主蒸汽管线上的电动主截门,水压为19.65MPa。 再热器系统水压试验范围:从再热器冷段入口水压试验堵板至再热器热段出口水压试验堵板,水压为3.6MPa。 6.水压试验应具备的条件 锅炉工作压力下的水压试验合格。

锅炉钢性梁施工结束,并经验收合格。 锅炉过热器管安装完毕,受热及承压部安装完毕,并经检查合格。 未考虑水压试验的部件必须隔离完,如汽包就地水位计。 蒸汽管道及大包内部支吊架检查,主蒸汽管道恒力、弹簧支吊架处用倒链临时固定。 所有阀门可调节自如,且正确安装就位。 受热面管子或承压部件上的鳍片、密封件、孔门和热工监测件、保温及外护板均已安装良好。需要检查的部位保温未安装。 参与超压试验的汽水系统及阀门周围确保无人。 水压试验压力以汽包就地压力表为准,热工人员把就地水位计监控工业电视临时移至汽包就地压力表处。汽包安装0~20MPa的压力表,再热器部分安装0~10MPa的压力表,压力表精度等级不低与0.5级,并经校验合格,工作压力以内汽包就地压力表现场与控制室应有通讯联络。 水压试验的水温50~70℃。 检查确认再热器水压试验堵板已经安装完毕。 在锅炉上水前,应按运行操作措施的规定,检查汽水系统阀门处于正确位置。水质为合格的除盐水,同时水中氯离子含量不超过0.2mg/L,联氨含量200~300mg/L,PH值为10~10.5。 汽机、电气等有关专业全部工作结束。 现场清理干净,道路畅通、照明良好。 成立水压试验领导小组,统一指挥,检查人员统一分工,责任明确。 7.水压试验步骤 上水 水压试验的顺序,先做再热器系统,后做锅炉本体。 上水前对锅炉各处进行全面检查一次,各系统阀门应处在规定位置。 开启电动给水泵经给水操作台和省煤器进行炉本体汽水系统的上水,经给水电动门、调节门,利用主给水调节门控制上水速度,待炉顶各空气门向外冒水1分钟左右,确认系统空气已放尽后关闭各空气门。 再热器水压试验,利用电动给水泵中间抽头上水,通过再热器减温水管道升压。 上水水温控制在50~70℃范围内,上水温度与锅筒壁温之差不超过28℃。