一、产品简介

SPM93三相导轨式多功能电能表系我公司最新研制开发的新型三相电子式电能表,该表采用微电子技术与进口专用大规模集成电路,应用数字采样处理技术及SMT 工艺等先进技术,该表性能完全符合国家标准GB/T 17215.321-2008(IEC

62053-21:2003,IDT)中对1级电能表的相关技术要求,可直接精确地测量额定频率为50/60Hz的交流有功电能,由LCD显示总有功/无功电能、输入/输出有功/无功电能、复费率电能、三相电压、电流、总/相有功功率、总/相功率因数、频率等信息,具有可靠性好、体积小、重量轻、外形美观、安装灵活方便等特点。

二、功能及特点

◆35mm DIN标准导轨安装,符合DIN EN-50022标准

◆高准确度测量有功电能,有功电能1级

◆LCD液晶7+1位显示(9999999.9kWh),背光显示

◆无源脉冲输出,符合DIN43864标准

◆LED指示脉冲输出

◆可现场按键设置参数

◆一路RS485通讯接口,MODBUS通讯协议

◆具有无功电能计量,历史电能统计,日电能冻结功能,复费率电能等功能

◆三、型号说明

SPM93-C-□-□

①②

①、电流选择

63:5(63)A

5:5(6)A

②、电压可选

V1:3x220/380V

V2:3x120/207V

示例:SPM93-C-63-V1标配一路RS485通讯,最大电流63A,额定电压220V,准确度等级1级的三相四线电子式电能表。

四、外形及安装尺寸

SPM93外型及安装尺寸图(单位:mm)

五、使用接线方式

SPM93分为直接接入式(额定最大电流≤63A)和经互感器接入式。接线

如下图所示:

图5-1 直接接入式

图5-2 经互感器接入式

注:

(1)、额定电流为5A、5(63)A的装置,11.12端口和13.14端口可任意配置为无源有功电能脉冲输出端口或无功电能脉冲输出端口,且脉冲常数可设置。

(2)、脉冲接口为无源接口,接入电源范围为5-30Vdc。

六、显示和按键操作

6.1 显示说明

装置面板有两个脉冲指示灯: PULSE1、PULSE2。

脉冲输出指示灯:每输出一个脉冲,则该灯闪烁一次,同步指示脉冲输出。

6.2 显示界面

显示界面可分为四类:

1、实时累计值界面(默认界面)

2、实时瞬时值菜单

3、配置菜单

6、修改配置菜单

6.2.1界面概述

图一菜单根目录切换关系

通过向左键返回至实

表一各界面下按键定义

注1:若密码输入不正确,则不允许修改参数,提示密码错误,保持5S后退回至之前

查看的配置菜单

6.2.2 实时累计值

实时累计值菜单

图二实时累计值菜单

此处复费率为总有功电能复费率。表二实时累计值菜单界面图例

6.2.3 实时瞬时值

在任何一个实时累计

值菜单下,按向左

键,即可进入实时瞬

时值菜单

实时瞬时值菜单

图三实时瞬时值菜单

表三实时瞬时值菜单界面图例

注:有功功率、无功功率及功率因数符号定义如下:

负有功功率(正无功功率(负有功功率(正无功功率(有功功率输入

有功功率输入无功功率输入

无功功率输入

6.2.4 配置查询菜单

配置查询菜单

任何一个实时累计值菜单或实时瞬时值菜单下,按回车键,即可进入配置查询菜单

图四 配置查询菜单

表四配置查询菜单界面图例

6.2.5 修改配置菜单

修改配置菜单

在配置查询菜单下,长按(>3S )回车键,即可进入修改配置菜单

三个清除菜单只有当寄存器XXXXX 设置为“允许本地清除电度”时可见,否则,菜单将直接从脉冲常数跳转至密码设置

仅当仪表选型为5A 经互感器输入时,该菜单可见,否则菜单直接由通讯波特率跳转

至接线模式

图五 修改配置菜单