文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压

低压

低压
低压

低压试题

一单选题

1、通过人体的电流强度取决于()

A、触电电压

B、人体电阻

C、触电电压和人体电阻

D、都不对

2、电流通过人体的途径,从外部来看,()的触电最危险。

A、左手至脚

B、右手至脚

C、左手至右手

D、脚至脚

3、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法()

A、仰卧牵臂法

B、胸外心脏挤压法

C、俯卧压背法

D、口对口呼吸法

4、施行胸外心脏按压法时,每分钟的动作次数应为()

A、16次

B、80次

C、120次 D 大于120次

5、触电急救必须分秒必争,对有心跳呼吸停止的患者应立即用()进行急救

A、人工呼吸法

B、心肺复苏法

C、胸外按压法

D、医疗器械

6、触电伤员如神智不清,应就地仰面躺平,且确保气道通畅,并用()钟时间,观察伤员呼吸和心跳,以判定伤员是否意识丧失

A、1~3s

B、2~5s

C、5~7s

D、10~16s

7、口对口人工呼吸时,先连续大口吹气两次,每次()

A、1-2s

B、2-3s

C、1.5-2.5s

D、1-1.5s

8、通过人体的电流大小与致命的危险性()。

A、成正比

B、成反比

C、无关 D不成比例

9、使用螺口灯头时,中心触点应接在()上。

A、零线

B、相线

C、零线或相线 D中性线

10、用插头直接带负载,电阻性不应大于()

A、2000W

B、1000W

C、500W D200W

11、()可以接通和断开正常的负荷电流,而不能切断短路故障电流。

A、隔离开关

B、负荷开关

C、断路器 D刀闸

12、工作在()的高度且有可能垂直坠落的即为高处作业。A、2米及以上 B、3米及以上 C、4米及以上 D、5米以上作业

13、在电气上用红、绿、黄三色分别代表()电源相序

A、(A、

B、C) B、(B、

C、A) C、(C、B、A)

D、(A、C、B)

14、低压电气设备保护接地电阻不大于()

A、0.5Ω

B、2Ω

C、4Ω

D、10Ω

15、在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用()

A、接地保护

B、接零保护

C、接地与接零保护

D、都不对

16、下列低压开关中,本身具备短路电流保护的是()。

A、刀开关

B、自动空气断路器

C、交流接触器 D 倒顺开关

17、行灯机床工作台局部照明灯具的安全电压不得超过()

A、36 V

B、24V

C、12V D 110V

18、安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳()

A、必须接地

B、不必接地

C、视情况定 D不确定

19、电压互感器二次短路会使一次()

A、电压升高

B、电压降低

C、熔断器熔断

D、不变

20、电流互感器的二次额定电流一般为()

A、10A

B、100A

C、5A

D、0.5A

21、电流互感器的二次侧应()

A、没有接地点

B、有一个接地点

C、有两个接地点

D、按现场情况不同,不确定

22、电流互感器二次侧接地是为了()

A、测量用

B、工作接地

C、保护接地

D、节省导线

23、为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为( )

A、工作接地

B、保护接地

C、工作接零

D、保护接零

24、电工作业人员需持证上岗,几年复审一次()

A、一年

B、二年

C、三年

D、不需复审

25、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性,尽量选用()

A、Ⅰ类、Ⅱ类

B、Ⅱ类、Ⅲ类

C、Ⅰ类、Ⅲ类

D、Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类

26、接到严重违反电气安全工作规程制度的命令时,应该()

A、考虑执行

B、部分执行

C、拒绝执行 D坚决执行

27、对36V电压线路的绝缘电阻,要求不小于()

A0.036ΜΩ B、0.25ΜΩ C、0.5ΜΩ D1.0ΜΩ

28、发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用()

A、消防水喷射

B、二氧化碳灭火器

C、泡沫灭火器 D 自来水

29、机床上的低压照明灯,其电压不应超过()

A、110V

B、36V

C、12V D无要求

30、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压()

A、越低

B、不变

C、越高 D无关

31、在容器内工作时,照明电压应选用()伏

A、12

B、24

C、36 D 110V

32、当某一电力线路发生接地,距接地点愈近,跨步电压()

A、不变

B、无关

C、越高 D越低

33、在带电设备周围进行测量工作时,工作人员应使用()

A、尺

B、钢卷尺

C、线

D、加强型皮尺

34、新装和大修后的低压线路和设备对地绝缘电阻不应小于()

A、1MΩ

B、0.1MΩ

C、0.5MΩ D0.25 MΩ

35、电器设备未经验电,一律视为() MΩ

A、有电,不准用手触及

B、无电,可以用手触及

C、无危险电压

D、有电流,、但不大

36、当通过人体的电流超过( )时,触电人将不能自行摆脱带电体。

A、5mA

B、10mA

C、30mA D50mA

37、触电者触及断落在地上的带电高压导线且尚未确证线路无电,救护人在未做好安全措施前,不能接近断线点( )范围内。

A、1m

B、4m

C、8m D10m

38、使用Ⅰ类单相手持式电动工具,电源线采用( )橡皮绝缘软电缆。

A、二芯

B、三芯

C、四芯 D无要求

39、电器的容量在( )KW以下的电感性负荷可用插销代替开关。

A、0.2

B、0.5

C、1 D2

40、家用电器回路漏电保护器的动作电流值为( )mA

A、6

B、15

C、30 D 50

41、电气设备过热有这几种情况:短路、过载、( )、铁芯发热和散热不良。

A、接触不良

B、温度过高

C、电流过大 D湿度过大

42、雷电按危害方式分为直击雷、感应雷和( )。

A、电磁感应

B、静电感应

C、雷电波侵入 D大电流放电

43、保护接地线用( )色线。

A、淡蓝

B、黄绿

C、浅绿 D黄

44、验电时,要在检修设备的( )验。

A、出线

B、进线

C、进出线两侧 D只在负载侧

45、当停电检修的低压电网与运行的低压电网共用零线时,零线上( )接地线。

A、不需装设

B、需装设

C、无危害 D一定要装设

46、带电作业应设()

A、工作负责人

B、专责监护人

C、工作许可人

D、安全员答案B

47、( )是指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。

A、跨步电压

B、接触电压

C、安全电压

D、危险电压

48、低压验电笔只能在( )及以下的电压系统和设备上使用。

A、10KV

B、1KV

C、500V

D、380V

49、火灾发生后,电气设备因绝缘损坏而碰壳短路,线路因断线而接地,使正常不带电的金属构架、地面等部位带电,导致因接触电压或跨步电压而发生触电事故。因此,电气设备发生火灾时应首先 ( )。

A、用泡沫灭火器灭火

B、切断电源

C、用普通直流水枪灭火

D、搬运设备,抢救物资

50、安装螺口灯头时,正确的接线是( )。

A、相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端

B、相线接在与螺纹口相连的一端,零线接在与中心触头相连的一端

C、相线接在与中心触头相连的一端,保护线接在与螺纹口相连的一端

D、相线接在与螺纹口相连的一端,保护线接在与中心触头相连的一端

二是非题

1、从业人员不得拒绝用人单位的违章指挥和强令冒险作业。()

2、任何电源只要它的电压值为36V,都可以作为安全电压的供电电源。()

3.可以对运行中的电动机进行维修工作。()

4.任何人发现有违反安全规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复工作。()

5低压配电盘上的工作可由具有实际工作经验的单人进行。()

6低压回路工作前不必验电。()

7如触电者处于高处,解救时应采取预防高处坠落的措施。()

8测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。()

9触电伤员如意识丧失,应用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。()

10兆欧表引线应该用多股软线,且有良好的绝缘。()

11.低压触电时,救护人员可使用干燥的木棒解脱触电者。()

12电气设备的金属外壳接地是工作接地。()

13、熔断器是当负载电流超过规定值则达到一定时间时熔体熔断而切断线路。( )

14、电击是指电流流过人体,对人的肌体所造成的危害。( )

15.在使用钳形电流表进行测量工作,观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。()

16、当低压线路故障时,低压电器的漏电保护能自动断开该电路电源。( )

17、在低压电气回路上工作,必要时可由一人进行。( )

18、有人低压触电时,应该立即将他拉开。( )

19、低压设备或做耐压试验的遮栏上可以不用悬挂标示牌。( )

20、在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,为保证安全,应该装设漏电保护器。( )

21、对于在易燃、易爆及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品()。

22、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修( )

23.对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或泡沫灭火器灭火。()

24.禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。()

25、触电的危险程度完全取决于通过人体的电流大小。()

26、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。()

27、采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。()

28、漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。()

29设备因事故停电,为节省抢修时间,可不采取有关措施立即进行抢修。()

30.严禁用导线直接插入插座取得电源,插座与插头应配套、完好无损。()

31不得在带电导线、带电设备、变压器、油断路器附近将火炉或喷灯点火。()

32、手持电动工具,应有专人管理,经常检查安全可靠性。应尽量选用Ⅱ类、Ⅲ类。()

33、在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。()

34、运行中的低压电气设备和低压线路要求对地的绝缘电阻不低于1KΩ/V。()

35、在同一个低压供电系统中,允许保护接地和保护接零同时使用。()

36.从中性点引出的导线叫中性线,当中性线直接接地时称为零线,又叫地线。()

37.从各相首端引出的导线叫相线,俗称火线。()

38.有中性线的三相供电方式叫三相四线制,它常用于低压配电系统。()

39.不引出中性线的三相供电方式叫三相三线制,一般用于高压输电系统。()

40 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。()

41 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。()

42 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。()

43 、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。()

44 、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座的最上端)与接零端(左下孔)用导线连接起来,共用一根线。()

45 、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。()

46 、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。()

47三相供电方式叫三相三线制,一般用于高压输电系统。()

48工作地点的带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备,必须停电。()49上下传递物件应用绳索栓牢传递,但可以上下抛掷小工具。()

50、电流为100毫安时,称为致命电流。( )

51、移动某些非固定安装的电气设备时(如电风扇,照明灯),可以不必切断电源。( )

52、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,应该用正常电压供电。( )

53、当人体流过的电流小于心室颤动电流时就可摆脱电源。( )

54、为了保证安全电压电源的可靠性,可以直接从自耦变压器低压侧接入电源。( )

55、在中性点接地系统中,中性点接地电阻与系统绝缘的好坏及低压线路的长短有关。()三多选题

1、根据《安全生产法》,从业人员享有的权利是( ) 。

A、知情、建议权

B、批评、检举、控告权

C、合法拒绝权和遇险停、撤权

D、保外索赔权

2、根据《安全生产法》,从业人员应履行的义务是 ( ) 。

A、遵章作业的义务

B、佩戴和使用劳动用品的义务

C、接受安全生产教育培训的义务

D、安全隐患报告的义务

3、特种作业人员基本职业道德要求是 ( ) 。

A、爱岗

B、尽责

C、文明

D、守则

4、影响触电伤害程度的因素有( ) 和人体健康状况。

A、电流的大小

B、持续时间

C、电流的途径

D、电流频率

5、造成触电事故的原因有( )等等。

A、电气设备或电气线路安装不符合要求

B、电气设备运行管理不当,使绝缘损坏而漏电,又没有切实有效的安全措施

C、制度不完善或违章作业,特别是非电工擅自处理电气事务

D、接线错误,特别是插头、插座接线错误

6、低压触电,常用的脱离电源措施有( )等等。

A、迅速切断电源,如拉开电源开头或刀闸,拔除电源插头等

B、使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者

C、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯

D、戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者

7、如果触电者触及高压带电设备,救护人员应 ( )。

A、迅速切断电源

B、用适合该电压等级的绝缘工具(戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒)解脱触电者

C、直接用手抓住触电者身上干燥的衣服,将其拖开

D、随便用一根木棒将高压线从触电者身上挑开

8、电气设备的绝缘不良,将会发生短路事故,造成设备的损坏,或导致设备漏电引发触电人身伤亡事故,而导致设备绝缘损坏的原因有( )。

A、设备缺陷

B、机械损伤

C、热击穿

D、电击穿

9、漏电保护器安装时正确的做法是( )。

A、漏电保护器后不得重复接地

B、设备安装漏电保护器后原有的保护接地或接零不能撤掉

C、漏电保护器后边的线路零线不能借用

D、漏电保护器后边的线路零线可以借用

10当我们采用TN-C系统作为间接接触电的防护技术时,应注意( )。

A、保护零线的截面应当符合规定

B、要尽可能使三相负荷平衡

C、严禁零线断线

D、零线上可安装开关和熔断器

11、基本绝缘安全用具的绝缘强度能长时间承受电气设备的工作电压,能直接用来操作带电设备,而辅助安全用具只能加强基本绝缘安全用具的保护下列物品中属于辅助安全用具的有( )。A、绝缘手套 B、低压试电笔 C、绝缘鞋 D、绝缘垫

12、电气设备或线路过热是引起电气火灾和爆炸的的原因之一,而引起电气设备或线路过热的原因有( )和散热不良等。

A、短路

B、过载

C、接触不良

D、铁芯发热

13、可带电灭火的灭火器材有 ( )。

A、二氧化碳灭火器

B、二氟一氯一溴甲烷灭火器

C、泡沫灭火器

D、干粉灭火器

14、为了防止雷击的高压冲击波,电力设备可采取的安全措施是 ( )。

A、安装阀型避雷器

B、安装管型避雷器

C、装设避雷针

D、装设避雷带

15、防直击雷的措施是 ( )。

A、装设避雷针

B、装设避雷线

C、装设避雷带

D、装设避雷网

16、关于低压熔断器,正确的使用是( )。

A、同一熔断器可以配用几种不同规格的熔体,但熔体的额定电流不得超过熔断器的额定电流

B、不能轻易改变熔体的规格

C、可用铜丝来代替熔丝

D、可用铁丝来代替熔丝

17、低压带电连接和断开导线时,正确的操作顺序是 ( )。

A、断开导线时,应先断开相线,后断开中性零线

B、断开导线时,应先断开中性零线,后断开相线

C、接导线时,应先连接相线,后连接中性零线

D、连接导线时,应先连接中性零线,后连接相线

18、安装三孔插座时,正确的接线是 ( ) 。

A、N接工作零线

B、L接火线

C、E接保护线

D、E接火线

19、防止人身电击的技术措施包括()

A 绝缘和屏护措施

B 在容易电击的场合采用安全电压

C 电气设备进行安全接地

D 采用微机保护

20、低压带电工作时应( ),严禁使用锉刀,金属尺和带有金属物的毛刷,毛掸笔工具。

A、设专人监护

B、使用有绝缘柄的工具

C、工作时站在干燥的绝缘物上

D、戴绝缘手套和安全帽,穿长袖衣

21、带电断开低压导线时( )。

A、应先断开相线

B、后断开中性零线

C、应先断开中性零线

D、后断开相线

22、可带电灭火的灭火器种类有( )。

A、二氧化碳灭火器

B、干粉灭火器

C、二氧一氯一溴甲烷

D、泡沫灭火器

23、直接接触触电的防护技术有( )。

A 、安全电压

B 、绝缘防护与屏护 C、安全距离 D、漏电保护器

24、当高压线落地时,在危险范围以内的人要( )。

A、两脚并拢站在原地等待救援

B、单脚跳出离接地点8m以外的地方

C、大跨步跑出离接地点8m以外

D、手脚并用爬出离接地点8m以外的地方

25、下列电源中,不能作为安全电压供电电源的是 ( ) 。

A、专用的发电机

B、双线圈安全隔离变压器

C、自耦变压器

D、开关电源

26、用电安全的基本要素是()等是保证用电安全的基本要素。只要这些要素都能符合安全规范的要求,正常情况下的用电安全就可以得到保证。

A、电气绝缘

B、安全距离

C、设备及其导体载流量

D、明显和准确的标志

27、按电击防护条件,电气设备分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类设备,以下关于Ⅰ类和Ⅲ类电动工具

的安全措施,错误的做法是( )。

A、Ⅰ类和Ⅲ类设备在使用时都必须进行接地(零)保护

B、Ⅰ类和Ⅲ类设备在使用时都不必进行接地(零)保护

C、Ⅰ类设备必须接地(零)保护,Ⅲ类设备不必接地(零)保护

D、Ⅰ类设备不必接地(零)保护,Ⅲ类设备必须接地(零)保护

28、在中性点接地的供电系统中,移动式用电设备的接零保护线正确的接线方法是。

A、保护零线要有足够的机械强度,应采用多股铜线,严禁用单股铝线

B、不允许在零线装设开关和保险

C、所有用电设备的金属外壳与系统的零线可靠连接,禁止用保护接地代替保护接零

D、用电设备的接零连接线,可与其它设备的接零线串联后再与接零干线相连

29,填用工作票的工作为: ( )

A,在停电线路上工作;

B,带电作业和在带电设备外壳上的工作;

C,控制盘和低压配电盘,配电箱,电源干线上的工作;

D,二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者

30、漏电保护器是一种当被保护线路发生( )时能自动地切断电源的装置。

A、人体单相触电

B、人体两相触电

C、线路对地漏电

D、线路相间短路

31、以下关于漏电保护器的说法正确的有:()

A、可用来保护人身安全

B、可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用

C、漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的,线路应是绝缘良好

D、可用于低压电机的过载保护

32、电流对人体的伤害有两种类型:()。

A、电击

B、电伤

C、电晕

D电磁辐射

33.下列事故中,属于电气事故的包括( )。

A.雷电和静电事故B.电气线路短路事故 C.电焊操作引燃事故D.触电事故34、使用携带型火炉或喷灯时,不得在()附近以及在电缆夹层、隧道、沟洞内对火炉或喷灯加油及点火。

A、带电导线

B、变压器

C、油断路器

D、拉线

主观题、

一电气设备操作的安全技术规定有哪些?

二、引起电气火灾的原因有哪些?

三.使用电钻或手持电动工具时应注意哪些安全问题?

四保护接地和保护接零相比较有哪些不同之处?

五.防止交流、直流电触电的基本措施有哪些?

案例分析

六、检修电焊机触电死亡

某厂职工王某带领张某检修380V直流焊机。电焊机修后进行通电试验良好,并将电焊机开关断开。王某安排工作组成员张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。王某蹲着身子拆除电焊机电源线中间接头,在拆完一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。请分析事故原因及防范措施。

七、.漏电酿成的悲剧

某工地,工人们正在用搅拌机。突然,搅拌机附近有人喊:“有人触电了”。只见在搅拌机进料斗旁边的一辆铁制手推车上,趴着一个人,地上还躺着一个人。当人们把搅拌机附近的电源开关断开后,看到趴在铁车上的那个人手心和脚心穿孔出血,并已经死亡。与此同时,人们对躺在地上的那个人进行人工呼吸,他神志才渐渐恢复。事故发生后,有关人员马上对事故现场进行了检查,从事故现象看,显然是搅拌机带电引起的。当合上搅拌机的电源开关时,用电笔测试搅拌机外壳不带电,当按下搅拌机上的起动按钮,再用测电笔测试设备外壳,氖泡很高,表明设备外壳带电(实测相电压为225V)。经细致检查发现,搅拌机外壳没有接地保护线。死者穿布底鞋,双手未戴手套,因夏季天热,人体电阻大大降低。估算流经人体的电流已大于250mA。如此大的电流通过人体,死者无法摆脱带电体,而且在很短的时间内就会导致死亡。另一触电者脚穿的是半新胶鞋,所以尚能摆脱电源,经及时的人工呼吸,得以苏醒。

读后请回答下列问题

1.人触电后能自行摆脱带电体的最大电流称为______。

A.感知电流

B.摆脱电流

C.致命电流

D.室颤电流

2.在TN系统中,设备的金属外壳必须进行______。

A.保护接零

B.保护接地

C.重复接地

D.保护接零和接地

3.按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,电击可分为______。

A.单相电击

B.两相电击

C.跨步电压电击

D.直接电击

4.属于基本安全用具的是______。

A.绝缘手套

B.绝缘靴

C.绝缘杆

D.绝缘夹钳

5.漏电保护器是防止直接接触电击和间接接触电击的重要措施,以下应该安装漏电保护器的是_______。

A.所有移动式电气设备和手持电动工具

B.安装在潮湿或强腐蚀场所的电气设备

C.临时性电气设备

D.触电危险性较大的设备插座

6.简单分析本次事故发生的主要原因。

7.对于低压触电事故和高压触电事故,可采用哪些方法使触电者脱离电源?

八、线头清理不彻底事故发生伤人命

韩某到车间北面找工具时,发现在车间外东北角墙外趴着1人,脚担在一个南北放置的铁梯子上。这时韩某忙跑到车间办公室汇报,公司和车间领导等一齐跑到现场,当时发现电线着地,车间主任于某急喊拉电闸,杜某急忙用手机联系并跑去找车辆。当拉下车间电源总闸后,职工李某手扶离伤者不远的金属管去拉王某时,又被电击倒(立即被跟在后面的维

修工尹某拉起),当时,车间主任于某发现不是车间的电,就急忙跑到配电室,在电工班长张某的配合下,迅速拉下公司东路电源总闸。这时,联系好车辆与又跑到现场的2名电工立即将伤者翻过身来,由电工李某对其实施人工呼吸进行抢救,大家一起把伤者抬到已开到现场的车上,立即送往医院抢救。在送医院途中,2名电工一起给王某做人工呼吸。送到医院伤者经抢救无效死亡。

后分析得知漏电电线是老厂的照明线,电线外表及线头之处非常陈旧,始终未用过该线路,原企业电工不知何时在改造撤线时,线头未清除干净,盘在工棚上面。

请分析事故原因及防范措施。

低压试题答案

一、单选题

1 C;

2 A;

3 B;

4 B;

5 A;

6 C;

7 D;

8 A;

9 B; 10 A; 11 B; 12 A; 13 C; 14 C; 15 A;

16 B; 17 A; 18 A;

19 C; 20 C; 21 B; 22 C; 23 B; 24 B; 25 B; 26 C; 27 B; 28 B; 29 B; 30 C; 31 A; 32 C; 33 A; 34 C; 35 A; 36 B; 37 C; 38 B; 39 B; 40 B; 41 A; 42 C; 43 B; 44 C; 45 D;

46 B; 47 C; 48 D; 49 B; 50 A;

二、是非题

1 B;

2 B;

3 B;

4 A;

5 B;

6 B;

7 A;

8 A;

9 A; 10 A; 11 A; 12 B; 13 A; 14 A; 15 A;

16 A; 17 B; 18 B; 19 B; 20A;21 B;22A;23 B;24 A 25 B; 26 B; 27 B; 28 A; 29 B; 30 A;

31 A; 32 A; 33 A; 34 A; 35 B; 36 A; 37 A; 38 A; 39 A; 40 B; 41 B; 42 B; 43 A; 44 B; 45 B; 46 A; 47 A; 48 A; 49 B; 50 B; 51 B; 52 B; 53 B; 54 B; 55 B;

三、多选题

1 ABCD;

2 ABCD;

3 ABCD;

4 ABCD;

5 ABCD;

6 ABCD;

7 AB;

8 ABCD;

9 ABC; 10 ABC; 11 ACD; 12 ABCD; 13 ABD; 14 AB; 15 ABCD; 16 AB; 17 AD; 18 ABC; 19 ABC; 20 ABCD; 21 AB;

22 ABC; 23 ABCD; 24 AB; 25 ACD; 26 ABCD; 27 ABD; 28 AB; 29 BCD; 30 AC; 31 ABC; 32 ABD; 33 ABD; 34 ABC;

四、主观题

(一)

答:(1)断路器、隔离开关的停送电操作顺序。停电时按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作,送电合闸应按上述相反的顺序操作。

(2)配电变压器停送电操作。送电先合两边相跌落熔断器,后合中相。停电先拉中相,后拉两边相。

(3)发生带负荷拉隔离刀闸时,不论情况如何,均不允许将错拉的隔离开关再重新合上。

(4)严禁用隔离开关拉开接地故障电容器、电压互感器及避雷器等。

(5)电气设备停电后,由于随时有未得到通知而突然来电的可能,在未做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏。

(二)

答:(1)短路;(2)过负荷;(3)接触不良;(4)铁芯发热;(5)散热不良;(6)设备工作温度高;(7)电弧与电火花;

(三)

答:(1)所有的导电部分必须有良好的绝缘。(2)所有的导线必须是坚韧耐用的软胶皮线。在导线进入电机的壳体处,应用胶皮圈加以保护,以防电线的绝缘层被磨损。(3)电机进线应装有接地或接零的装置。(4)在使用时,必须穿绝缘鞋;戴绝缘手套等防护用品。(5)每次使用工具时,都必须严格检查。

(四)

答:保护接地和保护接零是维护人身安全的两种技术措施,其不同处是:

其一,保护原理不同。低压系统保护接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全围;高压系统的保护接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还有促成系统中保护装置动作的作用。保护接零的主要作用是借接零线路使设备潜心电形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作。

其二,适用范围不同。保护接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网;保护接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。

其三,线路结构不同。保护接地系统除相线外,只有保护地线。保护接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要地装置也应有地线。

(五)

答:将带电设备设置必要的防护,要求保证防护意外的接触、意外的接近,做到不可能接触;对于偶然带电的设备,应采用保护接地和保护接零或安装漏电断路器等措施;另外,要对电气线路或电气设备进行检查、修理或试验。但需要进行带电检修时,应使用适当的个人防护用具。

(六)

答:原因分析

(1)在本次作业中王某安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否已断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致触电。王某低级违章作业是此次事故的直接原因。

(2)工作组成员张某虽为工作班成员,在工作中未有效地进行安全监督、提醒,未及时制止王某的违章行为,是此次事故的原因之一。

(3)王某在工作中不执行规章制度,疏忽大意,凭经验、凭资历违章作业。

(4)该厂领导对“安全第一,预防为主”的安全生产方针认识不足,存在轻安全重经营的思想,负有直接管理责任。

3防范措施

(1)采取有力措施,加强对现场工作人员执行规章制度的监督、落实,杜绝违章行为的发生。工作班成员要互相监督,严格执行《安规》和企业的规章制度。(2)所有工作必须执行安全风险分析制度。(3)完善设备停送电制度。(4)加强职工的技术培训和安全知识培训,提高职工的业务素质和安全意识,让职工切实从思想上认识作业性违章的危害性。(5)加强安全知识培训,完善职工劳动保护,加强现场安全管理,确保人员、设备安全。(七)

答:1.B 2.A 3.ABC 4.CD 5.BCD

6.在使移动设备时,未进行安全检查。移动设备未按规定安装接地或接零,也未安装漏电保护器。工作管理混乱。各种安全教育及技术措施不到位。

7.对于低压触电事故,可采用以下方法使触电者脱离电源:

如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,断开电源。但应注意到拉线开关和平开关只能控制一根线,有可能切断零线而没有断开电源。

如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源,或用干木板等绝缘物插到触电者身下,以隔断电流。

当电线搭落在触电者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具,拉开触电者或拉开电线,使触电者脱离电源。

如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏。救护人员不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。

对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源:

①立即通知有关部门断电。

②带上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。

③抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线之前,先将金属线的一端可靠接地,然后抛掷另一端;注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人(八)

答:原因分析

1负责人及工人安全意识淡薄(自我保护意识不强),负责人指挥不当

2员工安全学习不够(安全教育不够或安全意识淡薄),无安全技术措施,未进行救护知识培训。

3事故发生后,对触电昏迷者马上采用心肺复苏抢救,紧急送医院;不能等医生到现场救治。

4管理公司混乱,对设备设施管理不到位,对老线路没有按安全操作规程处理,留下事故隐患。

防范措施

1.召开全体职工大会,用发生在身边的事故案例对职工进行安全生产知识教育,以增强职工的安全意识。

2.公司组成检查组,对公司生产及生活区进行了全面的安全生产大检查,发现问题及时整改。

3.公司制定并实施了具体的安全生产教育计划。

4.对事故有关责任人进行处理。

电力系统的谐波产生的原因

电力系统的谐波产生的原因电网谐波来自于3个方面: 一是发电源质量不高产生谐波: 发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。 二是输配电系统产生谐波: 输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流0.5%。 三是用电设备产生的谐波: 晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。我们知道,晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。 电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是2 7次的谐波,平均可达基波的8% 20%,最大可达45%。 气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。 家用电器。电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。 供电系统的无功补偿及谐波治理 在供电系统中,为了节能降损、提高电压质量和电网经济运行水平,经常采用各种无功补偿装置。近年来,配电网中整流器、变频调速装置、电弧炉、各种电力电子设备以及电气化铁路大量应用。这些负荷大都具有非线性、冲击性和不平衡性的特点,在运行中会产

低压谐波治理方案

目录 第一章项目概述 (3) 1.1前言 (3) 1.2谐波的基本定义及基础知识 (3) 1.3项目业主有关情况 (5) 1.4中频负载产生的谐波对电网及设备的影响 (6) 第二章方案设计 (9) 2.1 设计依据 (9) 2.1.1 业主提供的现场技术数据 (9) 2.1.2谐波含量现场测试/估算数据 (9) 2.2 设计要达到的技术要求 (11) 2.3 设计遵循的主要标准 (12) 2.4 方案设计、仿真分析及设备选型 (13) 2.4.1滤波方案设计、仿真分析及设备选型(单个绕组侧) (13) 第三章系统功能及关键元器件性能 (17) 3.1 系统功能 (17) 3.2 关键元器件性能 (17) 第四章滤波效果分析 (20) 4.1 滤波效果分析 (20) 4.2 节电效果分析 (20) 第五章施工及验收基本要求 (21) 5.1 施工要求 (21) 5.2 验收要求 (21) 第六章设计、生产和售后服务 (22) 6.1 运行的质量体系: (22) 6.2 项目管理及分工 (22) 6.3质量保证和进度计划管理 (22) 6.4现场服务 (23) 6.5售后服务 (23) 第七章系统造价 (24) 7.1 型号规格、柜体尺寸、分项价格 (24) 7.2 系统总造价 (24) 第八章设计结论 (26) 附录:(资质文件节选,详见本公司资质文件手册) (27) 附录一:公司简介 (27) 附录二:低压谐波滤除装置获奖证书 (27) 附录三:低压谐波滤除装置型式试验报告 (28) 附录四:低压谐波滤除兼无功补偿装置图片 (29) 附录五:典型工程业绩(节选) (30) 注:近3年低压谐波治理及无功补偿工程业绩1000余套。 (30) 高压无功补偿及谐波治理典型业绩表国 (31)

配变台区说明书范本.

X X州(市)X X县(市)(计划项目及批次)10kV 及以下工程 单项工程名称 (仅用于包含单个配变台区工程的使用模版) 施工图设计 设计单位: 201 年月

(一)施工设计文件目录 X X州(市)X X县(市)(计划项目及批次)10kV 及以下工程 单项工程名称施工图设计文件目录

(二)工程设计说明书 X X州(市)X X县(市)(计划项目及批次)10kV 及以下工程 单项工程名称 (仅用于包含单个配变台区工程的使用模版) 施工图设计说明书 批准: 审核: 主设: 校核: 编写: 设计单位: 工程图纸编号: 日期:

第一章总论 1 设计依据 【主要内容】包括工程设计任务书、可研批复文件及批准的文号等有关文件。 2 主要设计标准、规程规范及有关企业技术要求 【主要内容】列举工程设计中主要依据的国家、行业及公司下发的相关标准、规范,引用的文件规范应为最新版本。 【例如】 GB 50061-2010 《66kV及以下架空电力线路设计规范》 GB50052-2009 《供配电系统设计规范》 GB50054-2011 《低压配电设计规范》 GB14049-1993 《额定电压10kV、35kV架空绝缘导线》 GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》 GB396-1994 《环形钢筋混凝土电杆》 GB4623-1994 《环形预应力混凝土电杆》 GB50217-2007 《电力工程电缆设计规范》 GB/T 1179-2008 《圆线同心绞架空导线》 GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》 GB 50173-92 《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 DL/T 5220-2005 《10kV及以下架空配电线路设计规程》 DL/T 5131-2001 《农村电网建设与改造技术导则》

电力系统谐波的基本特性和测量,配网中的谐波源

电力系统谐波的基本特性和测量 谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率是基波频率的整数倍数。理论上看,非线性负荷是配电网谐波的主要产生因素。非线性负荷吸收电流和外加端电压为非线性关系,这类负荷的电流不是正弦波,且引起电压波形畸变。周期性的畸变波形经过傅立叶级数分解后,那些大于基频的分量被称作谐波。 非线性负荷除了产生基频整次谐波外,还可能产生低于基频的次谐波,或高于基波的非整数倍谐波。电力系统中出现系统短路、开路等事故,而导致系统进入暂态过程引起的谐波,将不归属谐波治理的范畴。 要治理谐波改善供电品质,需要了解谐波类型。谐波按其性质和波动的快慢可分成四类:准稳态谐波、波动谐波、快速变化的谐波和间谐波四类。因其多样性和随机性,在实际工作中,要精确评估谐波量值非常困难,所以在IEC 6100-4-7标准中对前三类谐波进行了规定,推荐采用数理统计的方法对谐波进行测量。兼顾数理统计和数据压缩的需要,标准对测量时段以及通过测量值计算谐波值提出了建议。 国标GB/T 14549-1993采用观察期3s有效测量的各次谐波均方根值的95%概率作为评价谐波的标准。为简便实用,将实测值按由大到小的方式排序,在舍去前5%个大值后剩余的最大值,近似作为95%的概率值。 实际工作中,通常采用谐波测试仪来监测和分析谐波。一般来说,将用户接入公用电网的公共连接点作为谐波监测点,测量该点的电压和注入公共电网的电流后,通过对电压和电流的分析,取得谐波测量资

料。 相对单点的谐波测量而言,从区域或整个电网角度来看,谐波源的定位和确定谐波模型进而分析它是一个相对复杂的过程。谐波源定位,一般采用功率方向法和瞬时负荷参数分割法。而谐波模型分析的方法一般有三种:非线性时域仿真、非线性和线性频率分析。三种方法的相同点是对电网作适当的线性化处理,只是在处理非线性设备时采取了不同的模拟方式。 配网中的谐波源 严格意义上讲,电力网络的每个环节,包括发电、输电、配电、用电都可能产生谐波,其中产生谐波最多位于用电环节上。 发电机是由三相绕组组成的,理论上讲,发电机三相绕组必须完全对称,发电机内的铁心也必须完全均匀一致,才不致造成谐波的产生,但受工艺、环境以及制作技术等方面的限制,发电机总会产生少量的谐波。 输电和配电系统中存在大量的电力变压器。因变压器内铁心饱和,磁化曲线的非线特性以及额定工作磁密位于磁化曲线近饱和段上等诸多因素,致使磁化电流呈尖顶形,内含大量奇次谐波。变压器铁心饱和度越高,其工作点偏离线性就越远,产生的谐波电流就越大,严重时三次谐波电流可达额定电流的5%。 用电环节谐波源更多,晶闸管式整流设备、变频装置、充气电光源以及家用电器,都能产生一定量的谐波。

低压谐波治理产品主要特点

广东光达电气有限公司 第 1 页 共 1 页 广东光达电气有限公司 吴景营 180******** 专业制造无功补偿装置、滤波装置 一、 动态无功补偿兼滤波产品(TSFGD )主要特点 1 、控制器配“触摸屏”,操作方便、直观,并显示各电气参数。 2 、各补偿支路每相均“独立控制”,可单独投AB 相、BC 相或AC 相,即可以针对400V 的单相负荷进行补偿。 3 、也可以对普通单相负荷系统进行补偿。 4 、真正做得20mS 响应时间,可以和以色列类似产品同台对比。 5 、各支路配独立的触发保护系统,可在谐波严重的场合使用,可设计为滤波型。 6 、晶闸管裕度大,例如400V 系统我公司标配2400V 的晶闸管。 7 、电容器、电抗器为“单相独立”型。 8 、电气仪表、温控仪全部为数字显示型。 9 、100%滤波电容器:单相、防爆,圆柱型,寿命比普通电容长2倍。 10 、 电抗器为单相滤波电抗器,温升低(<35K )、损耗小。 11 、 电抗器配温度显示,并有超温报警、保护功能。 12 、 柜体采用高强度的GGD 柜体。 13 、 容量在3000kvar 以下,通过升压变压器用于高压动态补偿,较高压SVC 有成本优势。 二、 无功补偿兼滤波产品(MSFGD )主要特点 1 、 控制器操作方便,直观,并数显各电气参数。 2 、 电气仪表、温控仪全部为“数字显示”型。 3 、 响应时间可以做得2S (一般为20S ),电容器重复投切时间间隔可达10S (一般为180S )。 4 、 电容器采用“单相、圆柱、防爆”电容器。 5 、 电抗器为单相滤波电抗器,温升低(<35K )、损耗小。 6 、 例如:配50kvar 电容器,6%电抗率的电抗器重约50kg 。 7 、 电抗器可配温度控制,显示温度,并有超温报警、保护功能。 8 、 可根据客户需要设计为滤波支路,如5、7、11、13、高通、C 型等 9 、 690V 以上电压标配真空接触器作为投切开关,可靠性高。 10 、每个柜体都配断路器,提高产品可靠性。 11 、柜体采用高强度的GGD 柜体。 三、 三相电容器和单相电容区别(角接和星型接线的区别) 1 、 单相电容器的散热比三相的好。 2 、 单相电容器为铝外壳,不会生锈。 3 、 单相电容器一般做成圆柱型,单个容量在20kvar 一下 维护方便。 4 、 单相电容器规格单一,准备备件方便。 5 、 单相电容器耐压可以做的比三相的好。 6 、 如果电容器发生短路单相星型接线的短路电流只有额定电流的1.73倍;而角接电容器的短路 电流是相间直接短路,短路电流可以达到10kA 以上。 四、低压侧对中频炉等负荷进行谐波治理的好处 1 、 减小感性无功,降低变压器的电流,可以提高功率因数,提高变压器的利用率。 2 、 谐波电流主要流入滤波器,变压器内的谐波较少,温升大大降低底,损耗较低。 3 、 对变压器二次侧电压有提升功能,可以提高2~3%的电压和3~5%的生产效率。 4 、 电抗器为单相滤波电抗器,温升低、损耗小。 5 、 可根据客户需要设计为滤波支路,如5、7、11、13、高通、C 型等。可以达到国标 6 、 电容器采用“单相、圆柱、防爆”电容器。 A B C A B C 星型接线 角型接线

低压台区和线路改造原则20140709

10kV配变及低压线路设计指导原则(初稿) 一、配变容量配置原则: 1、城区按每户1.5kW-1.8kW计算; 2、农村按每户0.5kW-0.8kW计算; 3、配变功率因数按0.9计算; 4、改造后配变负载率应在45%左右; 5、配变容量=(户数*单位容量/功率因数+发展容量)/改造后配变负载率; 6、宜选择最接近计算结果且大一级的配变容量; 7、农村地区配变容量建议不超过400kVA; 8、城区配变容量建议不超过800kVA; 9、如果计算容量超过建议值,请分割负荷后重新选型。 实例:某一村庄共有用户50户,每户按0.6kW,功率因数按0.9计算,改造后要求配变负载率为40%,则配变容量=50*0.6/0.9/40%=83kVA。 选型 80kVA,此时配变负载率=50*0.6/0.9/80=41.66% 按年均增长率 5%计算,14年后配变出现重载。 按年均增长率10%计算,7年后配变出现重载。 按年均增长率15%计算,5年后配变出现重载。 选型100kVA,此时配变负载率=50*0.6/0.9/100=33.33%。 按年均增长率 5%计算,18年后配变出现重载。 按年均增长率10%计算,10年后配变出现重载。 按年均增长率15%计算,7年后配变出现重载。 参考标准: kW/户最小最大多值平均备注 赤坎0.55 2.44 1.20 霞山0.42 4.68 2.07 麻章0.82 0.82 0.82 数据量太少坡头0.22 1.65 0.59

kW/户最小最大多值平均备注 东海0.21 4.40 1.65 遂溪0.08 3.39 0.56 廉江0.10 2.00 0.45 吴川0.25 4.81 0.71 雷州0.05 6.82 0.69 徐闻0.15 3.74 0.61 市区/ / 1.48 农网/ / 0.58 备注:统计数据源自低电压台帐,计算公式:配变容量*负载率*功率因数/接入户数。配变容量、负载率从计量自动化系统查询,接入户数从营销系统查询,功率因素取值范围[0.8 0.9]。 计算结果中,市区单位容量偏保守(数据太少),农村单位容量适中。

谐波抑制的方法及其特点

电力系统谐波抑制方法及其特点分析 随着电力电子技术的发展,接入电网的整流、换流设备和其他各种非线性负荷设备日益增加,这些电气设备产生大量的谐波电流注入电网,危及电力设备、用户设备和电力系统的安全运行。必须采取措施,抓紧治理,抑制电力系统谐波,把电网中的谐波含量控制在允许范围之内[1]。 电力系统谐波抑制是改善电能质量、净化电网的一个重要方面。对谐波抑制的方法主要有三种途径:第一种是在谐波源上采取措施,从改进电力电子装置入手,使注入电网的谐波电流减少,也就是最大限度地避免谐波的产生;第二种是在电力电子装置的交流侧利用LC无源滤波器和电力有源滤波器对谐波电流分别提供频域谐波补偿和时域谐波补偿。这类方法属于对已产生的谐波进行有效抑制的方法;第三种就是改善供电环境[2]。 1、降低谐波源的谐波含量 降低谐波源的谐波含量也就是在谐波源上采取措施,最大限度地避免谐波的产生。这种方法比较积极,能够提高电网质量,可大大节省因消除谐波影响而支出的费用,并避免因加装消谐装置而引发的其它负面影响。具体方法有: 1.1 增加换流装置的脉动数 换流装置是电网中的主要谐波源之一,其产生的谐波主要集中在特征谐波,非特征谐波含量通常很少,特征频谱为:n=kp士1,则可知脉动数p增加,n也相应增大,而工n、工l/n,故谐波电流将减少。因此,增加整流脉动数,可平滑波形,减少谐波。例如:当脉动数由6增加到12时,可有效的消除幅值较大的低频项,从而使谐波电流的有效值大大降低。 1.2 利用脉宽调制(PWM)技术 PWM技术,就是在所需的频率周期内,通过半导体器件的导通和关断把直流电压调制成等幅不等宽的系列交流电压脉冲,可达到抑制谐波的目的。若要消除某次特定谐波,可在控制PWM输出波形的各个转换时刻,保证四分之一波形的对称性,根据输出波形的傅里叶级数展开式,使需要消除的谐波幅值为零,基波幅值为给定量,组成非线性超越方程组计算各个开关通断时刻,达到消除指定谐波和控制基波幅值的目的。PwM技术的优点是在载波频率高时,输出中所含低次谐波分量很小,从而提供了功率因数。目前被采用的PWM技术有最优脉宽调制(OPWM)、改进正弦脉宽调制、△调制、跟踪型PWM和自适应PWM控制等。 1.3 三相整流变压器采用Y,d(Y/△)或D,y(△/Y)的接线方式 这种接线方式可抑制3的倍数次的高次谐波,也可作为隔离变压器使用。以△/Y形接线方式为例:当高次谐波电流从晶闸管反串到变压器副边绕组内时,其中3的倍数次高次谐波电流无路可通,所以自然就被抑制而不存在。但将导致铁心内出现3的倍数次高次谐波磁通(三相相位一致),而该磁通将在变压器原边绕组内产生3的倍数次高次谐波电动势,从而产生3的倍数次的高次谐波电流。因为它们相位一致,只能在三角形绕组内产生环流,将能量消耗在绕组的电阻中,故原边绕组端子上不会出现3的倍数次的高次谐波电动势,不致使谐波注入公共电网。作为隔离变压器使用时,可使3N次谐波电流与配电系统相隔离。这种接线形式的优点是可以自然消除3的整数倍次的谐波。 1.4 采用多电平变流技术 也称整流电路的多重化,即将多个方波叠加,以消除次数较低的谐波,从而

次谐波的产生原理

在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。在只含线性元件(电阻、电感及电容)的简单电路里,流过的电流与施加的电压成正比,流过的电流是正弦波。 在实际的供电系统中,由于有非线性负荷的存在,当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时,就形成非正弦电流。任何周期性波形均可分解为一个基频正弦波加上许多谐波频率的正弦波。谐波频率是基频的整倍数,例如基频为50Hz,二次谐波为100Hz,三次谐波则为150Hz。因此畸变的电流波形可能有二次谐波、三次谐波……可能直到第三十次谐波组成。 有几个常见多发的问题是由谐波引起的:电压畸变、过零噪声、中性线过热、变压器过热、断路器的误动作等。 ①电压畸变:因为电源系统有内阻抗,所以谐波负荷电流将造成电压波形的谐波电压畸变(这是产生"平顶"波的根源)。此阻抗有两个组成部分:电源接口(PCC)以后的电气装置内部电缆线路的阻抗和PCC以前电源系统内的阻抗,用户处的供电变压器即是PC C的一例。 由非线性负荷引起的畸变负荷电流在电缆的阻抗上产生一个畸变的电压降。合成的畸变电压波形加到与此同一电路上所接的全部其他负荷上,引起谐波电流的流过,即使这些负荷是线性的负荷也是如此。 解决的办法是把产生谐波的负荷的供电线路和对谐波敏感的负荷的供电线路分开,线性负荷和非线性负荷从同一电源接口点开始由不同的电路馈电,使非线性负荷产生的畸变电压不会传导到线性负荷上去。 ②过零噪声:许多电子控制器要检测电压的过零点,以确定负荷的接通时刻。这样做是为了在电压过零时接通感性负荷不致产生瞬态过电压,从而可减少电磁干扰(EM I)和半导体开关器件上的电压冲击。当在电源上有高次谐波或瞬态过电压时,在过零处电压的变化率就很高且难于判定从而导致误动作。实际上在每个半波里可有多个过零点。 ③中性线过热:在中性点直接接地的三相四线式供电系统中,当负荷产生3N次谐波电流时,中性线上将流过各相3N次谐波电流的和。如当时三相负荷不平衡时,中性线上流经的电流会更大。最近研究实验发现中性线电流会可能大于任何一相的相电流。造成中性线导线发热过高,增加了线路损耗,甚至会烧断导线。 现行的解决措施是增大三相四线式供电系统中中性线的导线截面积,最低要求要使用与相线等截面的导线。国际电工委员会(IEC)曾提议中性线导线的截面应为相线导线截面的200%。 ④变压器温升过高:接线为Yyn的变压器,其二次侧负荷产生3N次谐波电流时,其中性线上除有三相负荷不平衡电流总和外,还将流过3N次谐波电流的代数和,并将谐波电流通过变压器一次侧流入电网。解决上述问题最简单的办法是采用Dyn接线的变压器,使负荷产生的谐波电流在变压器△形绕组中循环,而不致流入电网。 无论谐波电流流入电网与否,所有的谐波电流都会增加变压器的电能损耗,并增加了变压器的温升。 ⑤引起剩余电流断路器的误动作:剩余电流断路器(RCCB)是根据通过零序互感器的电流之和来动作的,如果电流之和大于额定的限值它就将脱扣切断电源。出现谐波时RCC B误动作有两个原因:第一,因为RCC B是一种机电器件,有时不能准确检测出高频分量的和,所以就会误跳闸。第二,由于有谐波电流的缘故,流过电路的电流会比计算所得或简单测得的值要大。大多数的便携式测量仪表并不能测出真实的电流均方根值而只是平均值,然后假设波形是纯正弦的,再乘一个校正系数而得出读数。在有谐波时,这样读出的结果可能比真实数值要低得多,而这就意味着脱扣器是被整定在一个十分低的数值上。 现在可以买到能检测电流均方根值的断路器,再加上真实的均方根值测量技术,校正脱扣器的整定值,便可保证供电的可靠性。

低压配电系统的谐波及其抑制方法

117 1 概述 随着电力电子设备在低压配电系统中的广泛应用,低压配电中的电能质量越来越受到关注与重视。科学的不断进步,带来大量先进的电子电气产品,应用于机场中,其中大部分都为非线性负荷。而机场是一类负荷,对电力的持续性和稳定性要求极高。因此,合理的机场助航灯光变电站的低压配电设计显得尤为重要。要求相关设计人员在进行相关设计时,就应该考虑到谐波可能产生的根源,并采取相应抑制措施。首先,灯光变电站内的主要负荷就是可控硅调光器,它是非线性负荷,是导致灯光变电站产生大量谐波的主要原因。灯光变电站低压系统中产生的谐波,就会对助航灯光供电系统的电能质量造成严重污染,使得配电系统的电压、电流均产生畸变,场区内的助航灯光灯具会发生频闪,影响对飞行员的正确引导,也会严重缩短灯具的寿命。同时,由于存在大量的谐波分量损耗,使得系统功率因数下降,就会导致低压系统的供电效率降低。当市电供电时,对灯光系统的运行安全影响较小;而当切换至灯光变电站内的柴油发电机组供电时,就有可能发生发电机组无法提供负荷所需的有功电能,导致电动机抖动,调光器无法进行高光级下的电流控制和调节,输出电流就会出现失调 而报警。严重情况下,甚至可能会出现设备跳闸的现象,存在极大的安全隐患。因此,机场灯光站的谐波治理问题尤为重要。文章通过对灯光站低压配电系统谐波产生的原因进行详细分析,给出了抑制谐波的方法,为以后的工程提供了有益参考。 2 谐波概述 在供电系统提供的电能质量比较理想的情况下,通过负荷的交流电波形应该是标准的正弦波。但是,由于大量的非线性负荷设备应用于电力系统中,实际的交流电波形往往会发生畸变,成为不规则波形。测得的交流电波形就是一种非正弦的周期波。利用电流的叠加原理,对一个非正弦的畸变电流波形作傅立叶变换,可分解为无穷多个正弦量相叠加的形式。其中频率与工频相同的分量称为基波,还会得到一系列频率大于电力系统基波频率的正弦分量,这些频率较高分量称为谐波。谐波的频率为基波频率的整数倍数,所以,谐波也常被称为高次谐波。 3 谐波的产生及危害 在机场助航灯光变电站内,可控硅调光器是低压配电系统中的最主要设备。它负责控制整个机场助航灯光的开/关和调节灯光亮度,控制其所带 低压配电系统的谐波分析及其抑制方法 聂艳丽 (中国民航机场建设集团公司,北京 100101) 摘要: 谐波严重危害电气系统的安全性与稳定性,还会增加额外的电能损耗,缩短设备电气寿命,对低压配电系统的电能质量造成严重污染,影响功率因数,导致供电效率降低。机场对电能质量的要求很高,文章以机场助航灯光变电站中的低压配电系统为例,通过对灯光站中谐波产生的原因进行详细分析,给出了抑制谐波的方法。 关键词: 低压配电系统;谐波;无源滤波器;有源滤波器中图分类号: TM711 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2012)25-0117-032012年第25期(总第232期)NO.25.2012 (CumulativetyNO.232)

谐波产生的根本原因及治理对策

谐波的产生主要是来自下列具有非线性特性的电气设备:(1)具有铁磁饱和特性的铁芯没备,如:变压器、电抗器等;(2)以具有强烈非线性特性的电弧为工作介质的设备,如:气体放电灯、交流弧焊机、炼钢电弧炉等;(3)以电力电子元件为基础的开关电源设备,如:各种电力变流设备(整流器、逆变器、变频器)、相控调速和调压装置,大容量的电力晶闸管可控开关设备等,它们大量的用于化工、电气铁道,冶金,矿山等工矿企业以及各式各样的家用电器中。以上这些非线性电气设备(或称之为非线性负荷)的显著的特点是它们从电网取用非正弦电流,也就是说,即使电源给这些负荷供给的是正弦波形的电压,但由于它们只有其电流不随着电压同步变化的非线性的电压-电流特性,使得流过电网的电流是非正弦波形的,这种电流波形是由基波和与基波频率成整数倍的谐波组成,即产生了谐波,使电网电压严重失真在电力系统中对谐波的抑制就是如何减少或消除注入系统的谐波电流,以便把谐波 电压控制在限定值之内,抑制谐波电流主要有四方面的措施: 1)降低谐波源的谐波含量。也就是在谐波源上采取措施,最大限度地避免谐波的产生。这种方法比较积极,能够提高电网质量,可大大节省因消除谐波影响而支出的费用。2)采取脉宽调制(PWM)法。采用脉宽调制(PWM)技术,在所需要的频率周期内,将直流电压调制成等幅不等宽的系列交流电压脉冲,这种方法可以大大抑制谐波的产生。3)在谐波源处吸收谐波电流。这类方法是对已有 的谐波进行有效抑制的方法,这是目前电力系统使用最广泛的抑制谐波方法。4)改善供电系统及环境。对于供电系统来说,谐波的产生不可避免,但通过加大供电系统短路容量、提高供电系统的电压等级、加大供电设备的容量、尽可能保持三相负载平衡等措施都可以提高电网抗谐波的能力。选择合理的供电电压并尽可能保持三相电压平衡,可以有效地减小谐波 对电网的影响。谐波源由较大容量的供电点或高一级电压的电网供电,承受谐波的能力将会 增大。对谐波源负荷由专门的线路供电, 减少谐波对其它负荷的影响,也有助于集中抑制和消除高次谐波。 谐波的产生原因及其危害介绍 一、概述 在理想的情况下,优质的电力供应应该提供具有正弦波形的电压。但在实际中供电电压的波形会由于某些原因而偏离正弦波形,即产生谐波。我们所说的供电系统中的谐波是指一些频率为基波频率(在我国取工业用电频率50Hz为基波频率)整数倍的正弦波分量,又称为高次谐波。在供电系统中,产生谐波的根本原因是由于给具有非线性阻抗特性的电气设备(又称为非线性负荷)供电的结果。这些非线性负荷在工作时向电源反馈高次谐波,导致供电系统的电压、电流波形畸变,使电力质量变坏。因此,谐波是电力质量的重要指标之一。[/B][/size] 谐波的危害表现为引起电气没备(电机、变压器和电容器等)附加损耗和发热:使同步发电机的额定输出功率降低,转矩降低,变压器温度升高,效率降低,绝缘加速老化,缩短使用寿命,甚至损坏:降低继电保护、控制、以及检测装置的工作精度和可靠性等。谐波注入电网后会使无功功率加大,功率因数降低,甚至有可能引发并联或串联谐振,损坏电气设备以及干扰通信线路的正常工作。供电系统中的谐波问题已引起各界的广泛关注,为保证供电系统中所有的电气,电子设备能在电磁兼容意义的基础上进行正常、和谐的工作,必须采取有力的措施,抑制并防止电网中因谐波危害所造成的严重后果。

谐波工作原理

谐波工作原理 1.什么是电力谐波 理想上,电力系统只供应纯基波成份之无污染正弦波形,其电源频率仅50Hz(或60Hz)。但现代诸多工业或信息设备均为非线性负载,其负载电流波形并非纯正弦波,畸变的波形中可被分析出许多整数倍于基波频率的成份,这些基频以外之交流周期性波形即称为谐波。若其频率为基波的n倍,则称之为n次谐波,如250 Hz为50 Hz的5倍则称为5次谐波。 1 其中K1为基波成份之有效值 Kn为各谐波成份之有效数值(n分别为2, 3…) K1 is rms of fundamental wave. Kn is rms of each single harmonic. (n = 2, 3 …) 欲表示某单一谐波之污染量,则可采用 Single harmonic distortion can show as below SHDn(%) = Kn ? 100% K1 2.电力谐波的影响 当谐波严重污染电力系统时,除影响系统供电品质外,亦可能破坏电力设备或影响设备之正常运转,如功因改善电容器打穿,变压器及电缆过载或绝缘破坏等事故;当电力系统中电压闪烁污染严重时,会造成日光灯或白炽灯等灯具光度的闪变,使人的眼睛产生不舒适感觉;当三相负载严重失衡时,造成三相电压不平衡导致感应马达线圈异常过热,或干扰邻近计算机,导致荧光幕扭曲;当雷击或开关、电容器切换时引起之瞬时突波,可能使电力设备因过电压或过电流而发生故障;当雷击、盐害或人为与天灾引起之事故,导致系统电压骤降(Voltage sags)与骤升(Swell),可能造成电力设备欠压或过压,导致保护电驿动作,造成电力中断。故电力品质测量分析与改善技术之研究为当今各国电力公司与工业界工作之重点。 谐波存在电力系统中将可能引起若干问题: The effect of harmonic could cause many problems: 系统或负载过电压、过电流 System or load over-voltage, over-current. 因集肤效应因而引起的电缆温升破坏及严重降压 Because of skin effect, the temperature of wire cable rise and serious voltage step down. 变压器马达及发电机等的铜损、铁损增加而过温

电力谐波的产生原因及其抑制方法

电力谐波的产生原因及其抑制方法 随着工业的快速发展,在电力系统中,非线性负荷大量增加。这样的非线性负荷在电网中产生的干扰越来越严重,也越来越复杂化,使得电网的供电质量越来越差,对同一电网的其他用电设备和小型用户的影响越来越大。在电力系统中,谐波污染与电磁干扰、功率因数降低成为了三大公害。 一、谐波产生的原因 谐波是指一个电气量的正弦波分量.其频率为基波频率的整数倍,不同频率的谐波对不同的电气设备会有不同的影响。谐波主要由谐波电流源产生,当正弦波(基波)电压施加到非线性负载上时,负载吸收的电流与其上施加的电压波形不一至,其电流发生了畸变。由于负载与整个网络相连接,这样畸变电流就可以流人到电网中,这样的负载就成了电力系统中的谐波源。 二、谐波源的种类 在电力系统中产生谐波的主要谐波源有两种。 1.含有半导体等非线性电气元件的用电设备。比如工业中常见的各种整流电气装置、大容量变频器、大型交直流变换装置以及其他的电力、电子装置。 2.含有电弧和铁磁材料等的非线性材料的用电设备,比如电弧炉、变压器、发电机组等电气设备。 三、谐波的危害 1.使供电线路和用电设备的热损耗增加。 (1) 谐波对线路的影响 对供电线路来说,由于集肤效应和邻近效应,线路电阻随着频率的增加会很快增加,在线路中会有很大的电能浪费。另外,在电力系统中,由于中性线电流都很小,所以其线径一般都很细,当大量的谐波电流流过中性线时,会在其上产生大量的热量,不仅会破坏绝缘,严重时还会造成短路,甚至引起火灾。 而当谐波频率与网络谐振频率相近或相同时,会在线路中产生很高的谐振电压。严重时会使电力系统或用电设备的绝缘击穿,造成恶性事故。 (2) 对电力变压器的影响 谐波电琏的存在增加了电力变压器的磁滞损耗、涡流损耗及铜损,对带有不对称负荷的变压器来说,会大大增加励磁电流的谐波分量。 (3)对电力电容器的影响 由于电容器对谐波的阻抗很小,谐波电流叠加到基波电流上,会使电力电容器中流过的电流有很大的增加,使电力电容器的温升增高,引起电容器过负荷甚至爆炸。同时,谐波还可能与电容器一起在电网中形成谐振,并又施加到电网中。 (4)对电机的影响 谐波会使电机的附加损耗增加,也会产生机械震动,产生甚至引起谐波过电压.使得电机绝缘损坏。 2.对继电保护和自动装置的影响 对于电磁式继电器来说,电力谐波常会引起继电保护以及自动装置的误动作或拒动,造成整个保护系统的可靠性降低.容易引起系统故障或使系统故障扩大。 3.对通信线路产生干扰。 在电力线路上流过幅度较大的奇次低频谐波电流时,通过电磁耦合,会在邻近电力线路

中低压配网台区改造方案

中低压配网台区改造方案 发表时间:2018-02-06T14:42:10.450Z 来源:《防护工程》2017年第28期作者:梁杰文[导读] 随着经济的快速发展,人们日常生活水平不断得到提升,对用电质量的要求也越来越高,电网质量的稳定与否。 佛山市中安电力消防科技工程有限公司广东佛山 528200 摘要:随着经济的快速发展,人们日常生活水平不断得到提升,对用电质量的要求也越来越高,电网质量的稳定与否,直接影响到人们能否正常用电,而保证末端电压稳定是提高供电质量的关键所在。本文以某村作为研究对象,分析台区存在的问题,并提出相应的解决策略,以供借鉴参考。 关键词:中低压配电网;规划;台区改造;方案 稳定的电压不仅可以保证人们的正常用电,而且是衡量电网企业服务质量的重要因素。近年来,电网不断改造和完善,大幅度提高了供电质量。然而在某些农村区域,仍有存在末端电压偏低的现象,农村用电负荷不断增长,用户对供电可靠性的要求也越来越高,农村配电网的建设越来越受到重视。因此,中低压配网规划研究具有十分重要的意义。 1.台区改造方案的制定研究 1.1台区典型问题分析及相应的解决策略 1.1.1低电压问题 供电质量的好坏直接影响用户对用电的体验。而供电质量问题中最突出的问题是低电压问题,农村电网以及老城区电网存在着不同程度的低电压问题,因此消除低电压台区是台区改造升级的重点。低电压台区产生的原因有很多,有台区供电半径过长、线路线径小、变压器容量小等。因此,对台区进行现状分析的同时,必须摸清低电压的具体原因,从而提出有针对性的解决方案。具体的措施有缩短供电半径、变压器增容、变压器新增布点、低压线路截面改造等。 1.1.2线损问题 供电的经济性是供电公司效益水平高低的体现,节能降耗是供电公司的一大任务。临海市配电网存在一定程度的低压线损高问题。对于此类问题,主要的解决措施有3类,分别为经济运行、设备改造和无功补偿,即优化变压器或低压线路的运行水平、对老旧或小截面设备进行改造、无功功率的及时补偿等。 1.1.3重载问题 重载或过载问题体现的是供电能力不足的问题,也是电网适应性的一个重要表现方面。对于该类问题,在临近台区轻载的情况下可以将台区负荷进行就近转移及调整,在附近无其他台区或其他台区也无供电裕度的情况下,则需要按照一定的原则进行增容改造或新建布点。 1.1.4三相负荷不平衡 低压电网三相负荷不平衡不仅影响用户的用电质量(低电压),还影响供电企业的运行效益(线损),在后期改造过程中应重点关注[1]。产生该类问题的主要原因有各相负荷分配不均或三相负荷的性质相差较大等。因此,可通过对三相负荷的调整优化来解决。 1.2改造方案制定原则 1.2.1有的放矢 建立问题清单,以问题和需求为导向。台区方案制定以村庄或小区为单位,统筹考虑,告别传统意义上的以台区为单位、“头痛医头,脚痛医脚”所造成的弊端,避免重复建设、重复投资。着力解决公用变低电压、三相负荷不平衡、低压线路“卡脖子”、低压台区重载等问题[2],加快户均容量小于1.5kVA的配变台区升级改造工作,降低低压设备故障率,减少配网故障用户投诉。 1.2.2有序推进 在确定整体建设改造方案的基础上,充分考虑近期负荷的增长情况,同时结合现状诊断分析出问题,统筹考虑,按照轻重缓急,有序推进的原则,合理安排改造建设时序,避免“零敲碎打”、“修修补补”,最终达到“改造一片,固化一片”的效果。 1.2.3提高配网供电质量 针对配变增容布点,采取“小容量、密布点、短半径”原则,即城市供电半径不宜超过250m,城镇不宜超过400m,农村不宜超过500m。逐步解决长距离供电引起的末端电压偏低问题。推进低压电网改造,加大农村台区改造力度,最终建成结构合理、技术实用、供电质量高、电能损耗低的中低压配电网。 1.3方案制定思路 综合考虑上述方案制定原则,提出方案制定思路如图1所示。

电力系统的谐波

《电力系统的谐波》 电气工程与自动化 1.什么是谐波?特性?分类? 2.含有谐波的电量的电气参数如何计算? 3.衡量谐波含量的参数有哪些?定义? 4.电力系统常见的谐波源有哪些? 5.谐波的危害是什么?治理方法有哪些? 理想的交流电压和交流电流波形应是单一频率的正弦波,而实际电力系统中由于负荷 的非线性常会使电压和电流波形产生畸变而偏离正弦,出现各种谐波分量。谐波的含量是 衡量电能质量的重要指标之一。 那么什么是谐波呢?谐波 (harmonic wave),从严格的意义来讲,谐波是指电流中所含有的频率为基波的整数倍的电量,一般是指对周期性的非正弦电量进行傅里叶级数分解,其余大于基波频率的电流产生的电量。从广义上讲,由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波,这时“谐波”这个词的意义已经变得与原意有些不符。正是因为广义的谐波概念,才有了“分数谐波”、“间谐波”、“次谐波”等等说法。 奇次谐波:额定频率为基波频率奇数倍的谐波,被称为“奇次谐波”,如3、5、7次谐波; 偶次谐波:额定频率为基波频率偶数倍的谐波,被称为“偶次谐波”,如2、4、6、8次谐波。 一般地讲,奇次谐波引起的危害比偶次谐波更多更大。在平衡的三相系统中,由于对称关系,偶次谐波已经被消除了,只有奇次谐波存在。对于三相整流负载,出现的谐波电流是6n ±1次谐波,例如5、7、11、13、17、19等。 变频器主要产生5、7次谐波; 分量谐波:频率为基波非整数倍的分量称为间谐波,有时候也将低于基波的间谐波称为次谐波,次谐波可看成直流与工频之间的间谐波。 电气参数计算 有效值: U= 1T u 2T 0(t)dt I= 1T i 2T 0(t)dt u(t)= 2∞n =1U n sin ?(nw 1t +αn ) i(t)= 2∞ n =1I n sin ?(nw 1t +βn ) w 1=2πT =2πf 1 I= A A= 1T [ 2I 1T sin w 1t +β1 + 2I 2sin 2w 1t +β2 +?+ 2I n sin nw 1t +βn ]∧2dt

(推荐)二次谐波的产生及其解

§2.3 二次谐波的产生及其解 二次谐波或倍频是一种很重要二阶非线性光学效应,在实践中有广泛的应用,如Nd:YAG 激光器的基频光(1.064μm)倍频成0.532m 绿光,或继续将0.532μm 激光倍频到0.266μm 紫外区域。 本节从二阶非线性耦合波方程出发,求解出产生的二次谐波光强小信号解,并解释相位匹配对二次谐波产生的影响。 2.3.1 二次谐波的产生 设基频波的频率为1ω,复振幅为1E u r ;二次谐波的频率为()2212ωωω=,复振幅2E u r 。由基频波在介质中极化产生的二阶极化强度()2P u r ,辐射出的二次谐波场()3E z u r 所满足的非线性极化耦合波方程 ()()()222202 22 2ik z d E z i P z e dz k μω-= u r u r (2.3.1-1) ()() ()()()1222110211;,ik z P z z E z e εχωωω=-:E u r u r u r t (2.3.1- 2) 注意简并度1D =,212ωω= ()()()()()()()()()22202 1102112 2 1112112;,2;,i kz i kz d E z i E z E z e dz k i E z E z e n c μωεχωωωωχωωω??=-:=-:u r u r u r t u r u r t (2.3.1-3) 波矢失配量, 122k k k ?=- (2.3.1-4) 写成单位矢量(光波的偏振方向或电场的振动方向)和标量的乘积形式 333E a E =u r r ,基频光场可能有两种偏振方向,即'1111,a E a E r r ,两种偏振方向可以是 相互平行也可以是相互垂直,并有331a a ?=r r ()() ()()'222121121112;,i kz dE z i a a a E z e dz n c ωχωωω???=?-::? ???r r r t (2.3.1-5) 基频波与产生的二次谐波耦合产生的极化场强度() 21P u r ,辐射出基频光场满足的非线性极化耦合波方程。

带中性线低压供电系统的三次谐波及滤波实用版

YF-ED-J7667 可按资料类型定义编号 带中性线低压供电系统的三次谐波及滤波实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

带中性线低压供电系统的三次谐 波及滤波实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 芬兰诺基亚电容器有限公司中国代表处 廖淅埙 摘要三次谐波污染主要存在于低压配 电网中,以建筑系统最为严重。其对电网的危 害主要有:功率损耗增加、设备寿命缩短、接 地保护功能失常、遥控功能失常、电网过热 等;对配电站会造成电子器件误动作、电容器 损坏、附加磁场、中性线过载和电缆着火。文 章主要介绍了消除三次谐波的各种方法及性能 比较。

关键词三次谐波滤波滤波器 1三次谐波源 输电及配电系统规定:在频率恒定情况下,电压和电流均以正弦波波形运行。然而在非线性负荷接入系统时,产生的附加的谐波电流会引起电流和电压畸变。产生三次谐波的非线性单相负荷主要有(不考虑暂态及非正常工作状态): (1)荧光灯、节能灯及其镇流器; ①市场调查表明,目前国内市场绝大多数的荧光灯电子镇流器三次谐波电流含量高达80%~90%; ②高档的电子镇流器三次谐波电流含量分三种标准:L标准:其谐波电流含量<37%;H标准:其谐波电流含量<30%;带

浅述0.4kV低压台区的改造和管理

浅述0.4kV低压台区的改造和管理 发表时间:2017-11-21T18:32:17.800Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:徐阳金周承清 [导读] 摘要:0.4kV低压台区改造工作任务艰巨,需要一套科学的改造方案支持,同时也要掌握科学的改造技术,其中重点掌握线损控制技术,要明确台区改造的相关规定,采用科学的改造措施与方法,达到预期的改造效果,提高配网运行质量。 (国网和田供电公司新疆和田 848000) 摘要:0.4kV低压台区改造工作任务艰巨,需要一套科学的改造方案支持,同时也要掌握科学的改造技术,其中重点掌握线损控制技术,要明确台区改造的相关规定,采用科学的改造措施与方法,达到预期的改造效果,提高配网运行质量。 关键词:0.4kV;低压台区;改造;管理 现阶段,电力用户对低压电网供电能力的要求越来越高,因此低压电的质量也越来越高。现今,如何更好的改造低压台区的供电系统已经成为了一个关键性的问题,本文对0.4kV低压台区的改造与管理进行研究与分析。 一、0.4kv低压台区改造内容 低压台区改造方案的具体内容包括台区低压改造工程电气设计说明书以及设计图纸、台区低压用户线损改造技术规定、台区低压供电系统改造施工方案、台区低压供电系统管理要求和管理规定、低压台区改造安全管理措施等诸多方案内容,其会针对台区改造的具体范围、工程施工量、工程施工技术、工程应用材料、工程施工路线等具体内容作出清楚明确的描述和说明,针对原低压台区供电系统运行过程中存在的问题制定相应的整改措施。以台区低压改造方案中关于台区低压改造工程的安全控制措施而言,其主要包括管理措施和技术措施两大类,其中管理措施包括组织人员学习《电业安全工作规程》、严格执行工程二票制度、要求施工人员做好施工机械检查工作、施工人员资质审查工作等等措施,而技术措施包括严格按照施工图纸的设计完成施工、控制施工流程以及施工方案建立相应的紧急信号预警机制、做好危险点的分析以及控制对策等内容。 二、改造技术 2.1调节线路电压 当负载率稳定时,如果提高线路电压,对应的线损会下降,所以,远距离大负载容量适合提高电压等级。例如:0.4kV线路当采用上限电压供电时,通常能控制损耗30%以上。然而,其中要注意的是电压升高时,变压器损耗可能上升,这就要注意平衡线损与变损之间关系,每逢用电高峰时段,可以提升电压,相反午夜时段,用电较少时则要控制线路电压。 2.2平衡三相负荷 三相负荷不平衡现象会带来严重的线损问题,一般是配变过负荷所致,也有施工工艺不合理的因素,例如:施工中忽视了三相平衡问题,使单相负荷全部连在中间线路,当线路电流不平衡时,会使线损量急剧上升。应该重视三相负荷平衡工作,从而达到节能降损的目的。最直接的方法就是将单相用户平衡、均匀地同三相相连接,从而控制中性线电流,控制无功损耗。为了控制线路迂回、交叉等问题的出现,部分低压主分线可以选择三相四线制。其中要控制单相接户线的长度,要小于20m。为了实现负荷在三相上的均匀分配,应该在架线前调查、统计低压台区内各个用户的用电情况,根据其用电类型、负荷大小等将负荷均匀地配置于三相中,以此维持负载平衡。当发现低压台区处于超负荷运行状态时,应该立即进行分区改造,特别是当三相负荷处于不平衡状态时,要实时分析负荷数据,关注负荷变化,从而对负荷做出优化调整。具体的负荷监测方法为:将GPRS抄表终端设置于需求端,发挥对负荷的实时监控,其中不仅要关注三相电流的变化,也要关注零线电流大小,以此达到对三相负荷不平衡的监督。负荷测量并非局限于主干线,也要伸向支线,特别是靠近用户一侧的线路末端,都应成为负荷重点监测区,这样才能高效定位不平衡点。或者实施线损分相管理制度,创建分相台账,每月按时抄表,通过分析分相报表能够更加直观地得出线路的负荷状况,进而推测出台区各相是否处于平衡状态。 三、低压台区改造管理措施 3.1完善细节管理工作。 通过对具体的低压台改造实例进行分析可知,我国现阶段的0.4kV低压台区在实际的供电过程中,电力负荷的主要供电内容为单相负荷,但是通过调查可知,供电部门使用的低压线路供电负荷大多为三相四线类型,这两种不同类型的低压线路供电负荷在一定程度上对低压台改造功能的发挥造成了不利影响,因此相关的部门应该严格遵循就近平衡与就地平衡的改造原则,对全部台区范围内的供电负荷不需要进行其他修改,只要能够保证台区附近供电系统的平衡,并且根据电力用户的实际用电情况和用电要求对电力负荷的具体情况进行妥善安排,确保台区范围内的供电系统负荷保持在一个平衡的状态,不要在改造完成之后才发现台区供电系统与电力用户之间出现了衔接不良的问题。 3.2完善分相考核工作。 相关单位在完成低台区供电系统的改造工作之后,要根据不同台区管理的实际情况为其制定科学合理的责任管理制度,及时整改管理上存在的相关问题,在台区管理承包责任制的情况下完善台区的绩效考核制度。将其进行具体化之后可以做出以下理解,首先,相关单位要在台区配电屏内安装好分项考核表,在这其中要明显表示禁止使用三相四线制表,禁止直接将配电台区的负荷分配情况显示出来,与此同时要对供电企业的营销人做出严格要求,要求其能够根据不同台区的实际供电情况填写出供电负荷调查表,将配电台区区域内的三相负荷比例直观的显示出来,并将此作为相关台区管理的依据。如果在三相平衡管理的过程中还发现了问题,就要制定出相应的解决方法。 3.3完善电流负荷的变化调整工作。 相关单位要根据不同台区电力用户不同时间段的用电情况以及不同业务期间的电流负荷变化情况进行台区管理,对三相负荷的相关要求进行科学合理的调整,在调整的过程中要注意配电变压器出口处的负荷电流不平衡度应该小于百分之十,低压主干线与主要分支线的首端电流不平衡度应该小于百分之二十,中性线电流不能高于低压侧额定电流的百分之二十五。详细来说,相关部门要制定出一套完整的季度电流负荷检测制度,遵循就近优先与就地平衡上的原则来观察相关台区的电流负荷情况,并根据电力用户的反馈情况做出改进,并找出其中的变化规律。 3.4完善线损分户管理制度。 线路的损耗问题在低压台区的管理中属于一个十分常见的故障性问题,相关单位要严格详细记录好电力用户的接线记录,根据电力用

相关文档
相关文档 最新文档