文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 龙华JCQ说明书(新)2011[1].5.5

龙华JCQ说明书(新)2011[1].5.5

JCQ系列避雷器用在线监测器

(安装使用说明书)

1 概述

“JCQ系列避雷器用在线监测器”适用于交流电网中的各种阀式避雷器,其可在线监测运行电压下通过避雷器的持续电流,通过观测持续电流的变化可以有效的检测出避雷器内部老化或受潮等异常,避免避雷器带故障运行。监测器中的污秽表可用于监测避雷器瓷套外表污秽程度,计数器可用来记录避雷器的动作次数。

2 产品型号

JCQ:表示避雷器用在线监测器

J C Q□—□□型

分类号

“空”表示不带污秽表头如:JCQ5-66型

“W”表示带污秽表头如JCQ5-66W型

适用电压分类

66表示适用于额定电压为66kV及以下的避雷器

110表示适用于额定电压为110kV的避雷器

220表示适用于额定电压为220kV的避雷器

330表示适用于额定电压为330kV的避雷器

500表示适用于额定电压为500kV的避雷器

适用电流分类

“5”表示适用于标称放电电流为5kA的避雷器

“10”表示适用于标称放电电流为10kA的避雷器

“20”表示适用于标称放电电流为20kA的避雷器

3 用途

3.2 功能

各型号监测器均可用于在线监测避雷器运行时的持续电流,以及记录避雷器动作次数。其型号中带“W”的还可以监测避雷器瓷套外表的污秽电流,用以判断瓷套外表污秽程度。

3.3外接插座

各型号监测器均可根据需要配置外接信号插座,用于配合“避雷器阻性电流远方在线智能监测系统”,从而实现远程智能监控。

航插引脚功能:

JCQ□-□W型外接航空插座引脚接线用途:

:污秽电流输入端

、4:持续电流在1Ω电阻上的模拟电压输出端

、4:污秽电流在1Ω电阻上的模拟电压输出端

:公共接地端

JCQ□-□型外接航空插座引脚接线用途:

:引脚空

、4:持续电流在1Ω电阻上的电压输出端

:引脚空

:接地端

4 技术参数

4.1 电流测量特性见表4.1

表4.1

5 电路原理图

JCQ□—□型JCQ□—□W型

6 典型安装图

J C Q □—□型 J C Q □—□W 型

安装方法:

J C Q □—□型:只需将监测器上端(接线端子)与避雷器底座(绝缘底座上端)可靠连接,然后将监测器下端(固定接地端)可靠接地即可。

J C Q □—□W 型:该监测器比J C Q □—□型多了一个污秽电流表,J C Q □—□W 型接线基本同J C Q □—□型,仅多了一根污秽电流测量线,其接法是将屏蔽环收集到的污秽电流用导线引入J C Q □—□W 型航插一脚即可。

屏蔽环:屏蔽环一般安装在避雷器底座上端瓷瓶处(底座上端约20m m 左右,不可与底座金属部分接触),用以收集避雷器外瓷套表面污秽电流。

连接导线:主回路一般使用4x 40的铝排,污秽电流连接线一般使用 2.5m m 2单芯导线。(注:主回路连接导线长度一般不超过2米,如果超过建议使用线路型避雷器用监测器)。 7外形尺寸

J C Q □-□系列监测器外形尺寸见图7-1。

J C Q□-□W系列监测器外形尺寸见图7-2。

图7-1 JCQ□-□系列外形尺寸图(表面尺寸75X40)

图7-2J C Q□-□W系列外形尺寸图(表面尺寸75X40)8检测方法

8.1对监测器内m A表的检测

监测器m A表检测接线原理图见图8-1

图8-1

按图8-1接好线后,接通电源并调节调压器此时将有电流流过标准交流电流表及监测器,将监测器m A表的读数与标准交流电流表进行比较其误差应符合国家计量检定规程J J G124-93规定的等级指数为5.0的基本误差。

8.2计数器动作性能检测

用标准8/20μS冲击电流发生器对监测器进行放电试验,计数器在正常动作电流内应准确动作。

9运行于维护

9.1 监测器的玻璃内不能有小水珠,若发现有大量水珠,说明监测器密封性能已遭破坏,可与本公司联系更换。

9.2监测器投入运行后,观察各相监测器中毫安表指示是否基本一致。要求巡视人员注意观察及时记录,一旦发现毫安表指示变化异常以及个别相监测器红色发光管发亮,要及时向有关方面反映。

9.3当运行电压有波动时,监测器中的毫安表指示都会有少许变化,这时正常的。

9.4若在雨天及大雾天监测器中毫安表指示普遍增大,红色发光管全部发亮,说明是瓷套外的泄漏电流增加所引起。

9.5运行的监测器中若有某个别监测器的毫安表指示有明显变化,请参考下列经验处理:

由二节及以上元件组成的避雷器,其中一节元件内部发生缺陷,且逐渐发展时,监测器中毫安表指示逐渐增大,若比原始值增大30%则必须警惕;若比原始值增大50%,则需及时检查。

如果毫安表的指示值减少,甚至已回到零位,有可能是绝缘底座绝缘下降所致,也有可能是表头或监测器内部元件被损坏。这时用表交流电压表测量监测器两端电压,若电压低于3V或无电压,说明绝缘底座绝缘水平下降或短路。若电压为8-10V左右,则说明监测器中表头或元件已损坏。本公司产品质保三年,出售三年内因质量问题损坏的监测器将无偿更换。

10订货须知

10.1常规型号:需要提供监测器型号即可。

10.2特殊型号:需要给出以下基本参数:避雷器标称电压、避雷器标称放电电流、监测器的有效量程、最大量程、2m S方波通流能力以及残压要求等,如果有其它特别要求请详细说明。我们将以最快的速度提供最好的产品样品。

相关文档